面活荷载为1.5KN/m 2

。柱用混凝土强度等级为C25,钢材为Q235,焊条采用E425。

如上图,左边为单位内力,右边为屋架轴线长度。 2、屋架荷载计算 (1)、永久荷载设计值

大型屋面板 1.2×1.4=

1.68K N /m 2

20mm 防水层及找平层 1.2×0

.75=

0.90K N /m 2

80mm 厚泡沫混凝土保温层 1.2×0.50=

0.60K N /m 2

屋架和支撑自重 1.2×0.35=

0.42K N /m 2

可变荷载设计值

(1)、上弦杆截面选择,采用相同截面,以最大内力计算: N =512.64KN

屋架平面内计算长度l ox =150.7cm ,l oy =150.7cm 设λ=60,υ=0.688

A =N/υf =512.64×103/(0.807×215)=29.55cm 2

i x =i y =150.7/60=2.51cm

选2L90×10,A =34.33cm ,i x =2.74cm ,i y =4.21cm (节点板厚12mm ) 轴压杆件强度验算:

λ=150.7/2.74=55,υ=0.833

σ=512.64×103/3433=149.3N/mm 2<215 mm 2 强度满足。

轴压杆件稳定验算:

σ=512.64×103/(0.833×3433)=179.3N/mm 2<215 mm 2 稳定验算。

(2)、下弦杆截面选择,采用相同截面,以最大内力来计算:

N =524902N

所需截面积A =

f

N =524902/215=24.41cm 2

选用2L80×10,A =30.252 cm 2>24.41cm 2 i x =2.42cm ,i y =3.81cm l ox =300cm ,l oy =300cm

λx =300/2.42

=124<[λ]=350

(3)、腹杆截面选择

腹杆截面选择表

(1)、下弦支座节点

支座反力 R =6P =6×51.3=307.8KN

支座底板尺寸取 280×372=104160mm 2

仅考虑有加劲肋部分的底板承受支座反力,则承压面积为280×212=59360mm 2

局部承压强度验算:R/A n =307800/59360=5.2N/mm 2<f h ce =8N/mm 2 f h ce 为钢筋混凝土局部承压强度设计值 a 、底板设计:

按照两相邻边固定,另两边自由的板设计。

对角线长a 1=2

2

100

)212140(+-

=167mm

两支承边的交点到对角线a 1的垂直距离b 1=100×

167

134=80mm

1

1a b =0.48,查表得β=0.055

M =βqa 12=0.055×5.2×1672=7976N ·mm 底板厚度:t =

f

M 6=

215

79766?=14.9mm ,取16mm

b 、加劲肋与节点板的连接焊缝计算

假定一个加劲肋的受力为屋架支座反力的1/4,即0.25×307.8=76.95KN

V =76.95KN ,M =76.95×50=3847.5KN ·mm

设焊缝h f =5mm ,焊缝计算长度l w =560-10=550mm ,焊缝应力为

2

2

2

)

550

57.023*******(

)550

57.0276950(

????+???=

9

.1185.399+=

22.8N/mm 2

<f w

f =160 N/mm 2

c 、节点板、加劲肋与底板的连接焊缝计算

设焊缝传递全部支座反力,R =307.8KN ,其中每块加劲肋各传递的力

4

1R ,节点板传递的力为2

1

R 。

节点板与底板的连接焊缝∑l w =2×(280-10)=540mm 。所需焊脚尺寸为

h f =

54.2160

5407.01539007.02=??=

∑f

w

w f

l R

mm ,取h f =5mm 。

每块加劲肋与底板的连接焊缝长度为 ∑l w =2×(100-20-10)=140mm

h f =

91.4160

1407.0769507.04=??=

∑f

w

w f

l R mm ,取h f =5mm 。

d 、下弦杆、支座斜杆和竖杆焊缝的计算

设焊缝h f =5mm ,下弦杆N =215.922KN ,所需焊缝长度为 肢背:l w ’=

16057.022159227.027.0????=

f

w e f

h N =135mm ,取l w ’=15cm

肢尖:l w ”=

160

57.022159223.023.0????=

f

w e f

h N =58mm ,取l w ”=8cm

支座斜杆N =354.227KN ,所需焊缝长度为 肢背:l w ’=

16057.023542277.027.0????=

f

w e f

h N =221mm ,取l w ’=24cm

肢尖:l w ”=

160

57.023542273.023.0????=

f

w e f

h N =95mm ,取l w ”=12cm

支座竖杆N =25.650KN ,所需焊缝长度为 两肢尖:l w ’=

160

57.02256505.025.0????=

f

w e f

h N =12mm ,取l w ’=15cm

(2)、下弦U 1、U 2节点

腹杆所需焊缝及所取焊缝长度(cm )

f w

绘出节点板尺寸为530×270×12。

下弦与节点板连接的焊缝长度为53cm ,h f =5mm ,焊缝所受力为ΔN =U 2-U 1=495.032-215.922=243.110KN ,受力较大的肢背处焊缝应力为

τf =

)

10530(57.022*******.0-???? =50.1N/mm 2<160 N/mm 2

(3)、下弦U 2、U 3节点

腹杆所需焊缝及所取焊缝长度(cm )

f w 绘出节点板尺寸为350×210×12。

下弦与节点板连接的焊缝长度为35cm ,h f =5mm ,焊缝所受力为ΔN =U 3-U 2=524.902-495.032=65.870KN ,受力较大的肢背处焊缝应力为

τf =

)

10350(57.026587075.0-???? =20.8N/mm 2<160 N/mm 2

(4)、下弦跨中节点

下弦跨中节点采用同号角钢拼接,为使拼接角钢与弦杆之间密合,并便于施焊,需将拼接角钢的尖角削除,且截去垂直肢一部分宽度,拼接角钢这部分削弱,可以靠节点板来补偿。接头一边的焊缝长度按弦杆内力计算。

设焊缝h f =5mm ,N =524.902KN ,所需一条焊缝计算长度为

l w =

160

57.04524902???=234.3mm

拼接角钢的长度取650mm >2×234.3=468.6mm 。 斜杆、竖杆内力较小,可取h f =5mm ,肢背与肢尖焊缝长度均用l w =6cm 。 (5)、上弦O 1、O 2节点

为了便于在上弦节点搁置屋面析板,节点板的上边缘可缩进上弦肢背8mm ,用塞焊缝反上弦角钢与节点板连接起来,槽焊缝作为两条焊缝计算,这时强度设计值应乘以0.8的折减系数,计算时可略去屋架上弦坡度的影响,而假定集中荷载P 与上弦垂直。

设焊缝h f =5mm ,ΔN =366.333KN ,上弦肢背塞焊缝的应力为

'

'7.02)

5.0()]([2

2

211w f l h P N N K ??+-=

)

10440(57.02)

513005.0()3663337.0(2

2-????+?

=85.6N/mm 2

<0.8f f w

=128 N/mm 2

上弦肢尖角焊缝的应力为

"

"7.02)

5.0()]([2

2212w f l h P N N K ??+-=

)

10440(57.02)

513005.0()3663333.0(2

2-????+?

=37.5N/mm 2

<0.8f f w

=128 N/mm 2

(6)、上弦O 3、O 4节点

节点两边弦杆内力差别很小,肢背塞焊缝承受节点荷载,肢尖焊缝承受内力差值,均可不必验算。节点板根据腹杆焊缝长度按比例绘制,其尺寸为390×210×12。 (7)、上弦O 3、O 4节点

同上,节点板尺寸为290×170×12。 (8)、上弦支座节点和竖杆节点

这两个节点的弦杆内力或节点两边弦杆内力差值均等于零。因此弦杆肢背焊缝承受节点力均可不必验算,肢尖焊缝也不受力,采用构造焊缝。 (9)、屋脊节点

屋脊节点构造与下弦跨中节点相似,用同号角钢进行拼接,接头一边的焊缝长度按弦杆内力计算。

l w =

w

f

f f h N

??7.04=

160

57.04512538???=228.8mm

拼接角钢的长度承650mm >2×228.8=457.6mm

上弦杆与节点板之间的塞焊缝,假定承受节点荷载,可不必验算。上弦肢尖与节点板的连接焊缝,应按上弦内力的15%计算,设肢尖焊缝h f =5mm ,节点板长度为50cm ,则节点一侧弦杆焊缝的计算长度为l w =2

50-2-1=

22cm ,焊缝应力为

220

57.025*******.0????=N f

τ=49.9 N/mm 2

2

220

57.0266051253815.0??????=

M f

σ

=81.7 N/mm 2

2

2

2

2

)

22

.17.81(

9.49)

(

)(+=+f

M f N f

β

σ

τ

=83.5 f f w =160 N/mm

2

梯形钢屋架设计实例

梯形钢屋架设计实例 1、题号60的已知条件是:梯形钢屋架跨度为30m,长度72m,柱距6m。停车库内无吊车、无振动设备。采用拱形彩色钢板屋面,80mm厚泡沫混凝土保温层,卷材屋面,屋面坡度i=1/10。不上人屋面活荷载标准值为1.1kPa,雪荷载标准值为0.5kN/2 m,积灰荷载标准值为0.6 kN/2m。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm,混凝土标号为C30。钢材采用Q235B级,焊条采用E43型。要求设计钢屋架并绘制施工图。 2、屋架计算跨度: 03020.1529.7 l m m m =-?= 3、跨中及端部高度: 本例题设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,取屋架端部高度 02000 h mm '=,屋架的中间高度:3500 h mm =。 4、结构型式与布置 ①屋盖结构体系 a、无檩设计方案 在钢屋架上直接放置预应力钢筋混凝土大型屋面板,其上铺设保温层和防水层。这种方案最突出的优点是屋盖的横向刚度大,整体性好,所以对结构的横向刚度要求高的厂房宜采用无檩设计方案。但因屋面板的自重大,屋盖结构自重大,抗震性能较差。 b、有檩设计方案 在钢屋架上设置檩条,檩条上面再铺设轻型屋面材料,如石棉瓦、压型钢板等。对于横向刚度要求不高,特别是不需要做保温层的中小型厂房,宜采用有檩设计方案。 ②本方案采用有檩屋盖,屋架型式及几何尺寸如图1、图2所示。 图1 半跨梯形钢屋架形式和几何尺寸 图2 全跨梯形钢屋架形式和几何尺寸 根据厂房长度(72m>60m)、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间支撑的规格有所不同。在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙

轻型屋面三角形钢屋架米跨度

轻型屋面三角形钢屋架米跨度

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

钢结构课程设计 (说明书) 题目12m轻型屋面三角形钢屋架设计 指导教师付建科 学生杨朗 学号2011106143 专业材料成型及控制工程 班级20111061班 完成日期?2014年?6月19日

轻型屋面三角形钢屋架设计说明书 学 生:孟杰 学号:2011106141 指导教师:付建科 (三峡大学 机械与材料学院) 1 设计资料与材料选择 设计一位于杭州市近郊的单跨屋架结构(封闭式),要求结构合理,制作方便,安全经济。原始资料与参数如下: ①、单跨屋架总长36m,跨度12m ,柱距S =4m ; ②、屋面坡度i=1∶3,恒载0.3kN/mm 2,活(雪)载0.3k N/mm 2; ③、屋架支承在钢筋混凝土柱顶,混凝土标号C20,柱顶标高6m; ④、屋面材料:波形石棉瓦(1820×725×8); ⑤、钢材标号:Q235-B.F,其设计强度为215N∕mm 2 ⑥、焊条型号:E 43型; ⑦、荷载计算按全跨永久荷载+全跨可变荷载(不包括风荷载),荷载分项系数取: γG=1.2,γQ=1.4。 2 屋架形式及几何尺寸 对于于屋面坡度较大(i ≤1/8)的屋盖结构多用三角形钢屋架,而且三角形芬克式轻型钢屋架一般均为平面桁架式,其构造简单,受力明确,腹杆长杆受拉,短杆受压,受力较小,且制作方便,易于划分运送单元,适用于坡度较大的构件自防水屋盖。本课题采用八节间的三角形芬克式轻钢屋架。已知屋面坡度i =1∶3,即, 屋面倾角: 43.18)/31arctan(==α 3162.0sin =α 9487.0cos =α 屋架计算跨度:L 0=L-300=12000-300=11700mm 屋架跨中高度:mm i L h 19503211700 20=?=?= 上弦长度: mm L l 89.61579487.0211700 cos 200=?==α 上弦节间长度:mm l l 47.153940== 上弦节间水平投影长度:mm l a 5.14629487.047.1539cos =?=?=α 根据已知几何关系,求得屋架各杆件的几何长度如图1所示(因对称,仅画出半榀屋架)。

钢结构梯形屋架课程设计计算书(绝对完整)

第一章:设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5*6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图2.1所示,杆件容许长度比:屋架压杆【λ】=150 屋架拉杆【λ】=350。 第二章:结构形式与布置 2.1 柱网布置 图2.1 柱网布置图 2.2屋架形式及几何尺寸 由于采用大型屋面板和油毡防水屋面,故选用平坡梯形钢屋架,未考虑起拱时的上弦坡度i=1/10。屋架跨度l=24m,每端支座缩进0.15m,计算跨度l0=l-2*0.15m=23.7m;端部高度取H0=2m,中部高度H =3.2m;起拱按f=l0/500,取50mm,起拱后的上弦坡度为1/9.6。 配合大型屋面板尺寸(1.5*6m),采用钢屋架间距B=6m,上弦节间尺寸1.5m。选用屋架的杆件布置和尺寸如施工图所示。

图2.2 屋架的杆件尺寸 2.3支撑布置 由于房屋较短,仅在房屋两端5.5m开间内布置上、下弦横向水平支撑以及两端和中央垂直支撑,不设纵向水平支撑。中间各屋架用系杆联系,上下弦各在两端和中央设3道系杆,其中上弦屋脊处与下弦支座共三道为刚性系杆。所有屋架采用统一规格,但因支撑孔和支撑连接板的不同分为三个编号:中部6榀为WJ1a ,设6道系杆的连接板,端部第2榀为WJ1b,需另加横向水平支撑的的连接螺栓孔和支撑横杆连接板;端部榀(共两榀)为WJ1c。 图2.3 上弦平面

12 1 2 1---1 2---2 图2.3下弦平面与剖面 第三章:荷载计算及杆件内力计算 3.1屋架荷载计算 表3.1 屋架荷载计算表 3.2屋架杆件内力系数 屋架上弦左半跨单位节点荷载作用下的杆件内力系数经计算如图所示。屋架上弦左半跨单位节点荷载、右半跨单位节点荷载、全跨单位节点荷载作用下的屋架左半跨杆件的内力

梯形钢屋架计算书

黄冈市黄梅戏大剧院 结构计算说明书 北京航空航天大学交通科学与工程学院 组名:六合 指导教师:高政国 组长:王恒 组员:王豪、王鑫、王庆、许豪文、林敬辉 2011年5月

一、设计资料: 舞台主跨总长18m,跨度30m,柱距6m,屋面采用1500*6000*30mm轻型金属夹心板,结构形式为钢筋混凝土柱,柱截面800*800mm。柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度为i=1:10;L 为屋架跨度。屋架下弦标高为29m。屋架形式及荷载屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附表图所示。屋架采用Q345钢,焊条为E50型。 3屋盖结构及荷载 (1)轻型金属夹心板:采用1500*6000*30mm屋板(考虑屋面板起系杆作用) 荷载:①屋架及支撑自重:有公式q=0.12+0.11L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以KN/m2为单位; ②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7KN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为 S=0.35 KN/m2,施工活荷载标准值与雪荷载不 同时考虑。 ③屋面构造层的荷载标准值: 2000*2000*30mm 轻型金属夹心板 0.102KN/m2 二、屋架结构形式与选型(如图)

三、荷载及内力计算 1.永久荷载标准值 金属夹心屋面板 0.102KN/m2 屋架及支撑自重 0.12+0.011×30=0.45KN/m2 总计 0.552KN/m2 可变荷载标准值 屋面活荷载 0.7 KN/m2 积灰荷载 1.2 KN/m2 总计 1.9KN/m2 2.荷载组合 按可变荷载效应控制的组合: F d=(1.2×0.552+1.4×0.7+1.4×0.9×1.2) ×1.5×6=28.3896KN 按永久荷载效应控制的组合: F d=(1.35×0.552+1.4×0.7×0.7+1.4×0.9×1.2)×1.5× 6=26.4888KN 故节点荷载取28.3896KN 4截面选择 (1)上弦 整个上弦不改变截面,按最大内力计算: N max=-994.2KN,l ox=150.8cm,l oy=300.0cm (l1去两块屋面板宽度)选用2∟110×10,A=42.52cm2,i x=3.38cm i y=5.00cm

钢结构设计说明精

钢结构设计说明 一、工程概况 (1结构体系:下部为混凝土框架结构体系,上部固定屋面为钢结构悬挑桁架结构体系。 (2支撑形式:悬梁桁架结构支撑于下部混凝土结构柱和外圈落地钢结构内外柱上。 二、结构设计依据 (一结构设计施工遵循的规范,规程及规定 (1建筑结构可靠设计统一标准GB50068-2001 (2 建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版 (3抗震设防分类标准GB50223-2008 (4建筑抗震设计规范GB50011-2001(2008年版 (5钢结构设计规范GB50107-2003 (6建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002 (7混凝土结构设计规范GB50010-2002 (8冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 (9高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-98 (10建筑地基基础设计规范JGJ5007-2002 JGJ61-2003 网壳结构技术规程(11. (12网架结构设计与施工规程JGJ7-91 (13钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程JGJ82-2002 (14建筑钢结构防火设计规范CECS200:2006 (15建筑桩基技术规范JGJ94-2008 (16建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 (17建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 (18建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003,J256-2003 (19钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 (20优质碳素钢结构GB/T699-1999 (21碳素钢结构GB/T700-88 (22低合金高强度结构钢GB/T1591-94 (23碳钢焊条GB/T5117-95 (24低合金高强度结构钢GB/T5118-95 (25埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T5293-1999 (26低合金钢埋弧焊用焊剂GB/T12740 (27熔化焊用焊丝GB/T14957-94 (28气体保护电弧焊用碳钢,低合金钢焊丝GB/T8110-95 (29六角头螺栓GB/T5782 GB/T5782 级-C六角头螺栓(30. (31钢结构用高强度大六角螺栓螺母垫圈技术要求GB/T1228-1231 (32涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装GB8932 (33钢结构防火涂料应用技术规程CECS:24-90

钢屋架计算例题

钢屋架设计计算 一、设计资料 屋面采用梯形钢屋架、预应力钢筋混凝土屋面板。钢屋架两端支撑于钢筋混凝土柱上(砼等级C20)。钢屋架材料为Q235钢,焊条采用E43型,手工焊接。该厂房横向跨度为24m,房屋长度为240m,柱距(屋架间距)为6m,房屋檐口高为2.0m,屋面坡度为1/12。 二、屋架布置及几何尺寸 屋架几何尺寸图 屋架计算跨度=24000-300=23700mm。 屋架端部高度H0=2000mm。 二、支撑布置

三、荷载计算 1、荷载 永久荷载 预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝) 1500N/m2 =1.5 KN/m2 屋架自重(120+11×24)=0.384 KN/m2 防水层 380N/m2 =0.38 KN/m2 找平层2cm厚 400N/m2 =0.40 KN/m2 保温层 970N/m2 =0.97 KN/m2 支撑自重 80N/m2 =0.08 KN/m2 小计∑3.714 KN/m2 可变荷载 活载 700N/m2=0.70 KN/m2 以上荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。 永久荷载设计值:1.2×3.714=4.457kN/m2 可变荷载设计值:1.4×0.7=0.98kN/m2 2、荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: (1)全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:P=(4.457+0.98)×1.5×6=48.93kN

(2)全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:P1=4.457×1.5×6=40.11kN P2=0.98×1.5×6=8.82kN (3)全跨屋架与支撑+半跨屋面板+半跨屋面活荷载 全跨屋架和支撑自重产生的节点荷载:P3=1.2×(0.384+0.08)×1.5×6=5.01kN 作用于半跨的屋面板及活载产生的节点荷载:取屋面可能出现的活载 P4=(1.2×1.5+1.4×0.7)×1.5×6=25.02kN 以上1),2)为使用阶段荷载组合;3)为施工阶段荷载组合。 四、内力计算 按力学求解器计算杆件内力,然后乘以实际的节点荷载,屋架要上述第一种荷载组合作用下,屋架的弦杆、竖杆和靠近两端的斜腹杆内力均达到最大值,在第二和第三种荷载作用下,靠跨中的斜腹杆的内力可能达到最大或发生变号,因此,在全跨荷载作用下所有杆件的内力均应计算,而在半跨荷载作用下,仅需计算近跨中的斜腹杆内力,取其中不利内力(正、负最大值)作为屋架的依据。具体计算见图屋架各杆内力组合见表。 全跨荷载布置图 全跨荷载内力图 左半跨荷载布置图

24m梯形钢屋架课程设计计算书

钢结构设计原理与施工课程设计――钢结构厂房屋架 指导教师: 班级: 学生姓名: 学号: 设计时间:2011年6月7号 浙江理工大学科技与艺术学院建筑系

梯形钢屋架课程设计计算书 一.设计资料: 1、车间柱网布置:长度60m ;柱距6m ;跨度24m 2、屋面坡度:1:10 3、屋面材料:预应力大型屋面板 4、荷载 1)静载:屋架及支撑自重0.384KN/m 2;檩条0.2KN/m 2;屋面防水层 0.1KN/m 2; 保温层0.4vKN/m 2;大型屋面板自重(包括灌缝)0.85KN/m 2;悬挂管道0.05 KN/m 2。 2)活载:屋面雪荷载0.35KN/m 2;施工活荷载标准值为0.7 KN/m 2;积灰荷 载1.2 KN/m 2。 5、材质Q235B 钢,焊条E43系列,手工焊。 二 .结构形式与选型 1.屋架形式及几何尺寸如图所示 : 拱50 根据厂房长度为60m 、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于 跨度为24m 故不设下弦支撑。

2.梯形钢屋架支撑布置如图所示: 3.荷载计算 屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。 荷载计算表

荷载组合方法: 1、全跨永久荷载1F+全跨可变荷载2F 2、全跨永久荷载1F+半跨可变荷载2F 3、全跨屋架(包括支撑)自重3F+半跨屋面板自重4F+半跨屋面活荷载2F 4.内力计算 计算简图如下

屋架构件内力组合表 4.内力计算 1.上弦杆 整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-895.731KN 上弦杆计算长度: 在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==× 上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。 腹杆最大内力N=-520.651KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm

蓝光钢结构算量使用手册

蓝光钢结构算量软件 使 用 手 册

前言 (3) 第一章 软件的安装、卸载 (4) 1.1软件的运行环境 (4) 1.2软件的安装 (4) 1.3软件的卸载 (4) 第二章 软件购买 (5) 2.1软件购买 (5) 第三章 主菜单操作 (6) 3.1文件操作 (6) 3.2编辑操作 (7) 3.3工具菜单 (10) 3.4数据菜单 (12) 第四章 算量基本操作入门 (16) 4.1 主界面介绍 (16) 4.2 插入构件行 (17) 4.3 录入钢材明细 (17) 4.4 变量汇总行应用 (20) 4.5 钢材汇总表 (22) 4.6 打印报表 (22) 第五章 软件高级操作技巧 (23) 5.1符号栏使用 (23) 5.2软件内置函数 (23) 5.3变量汇总规则 (24) 5.4综合技巧 (26) 5.5在线升级 (27) 5.6常用快捷键 (28) 第六章 软件更新记录 (30)

蓝光钢结构算量软件用于钢结构工程量快速计算、汇总。内置40多种常用型钢规格、型号、常用型钢单重计算、表面积查询。支持定义宏变量智能统计,软件自动根据型号、牌号对钢材总重量、总面积进行汇总,支持钢材库维护功能,避免了手工计算容易漏算的弊端,打印的底稿非常清晰,易于核对和找出差错。 1:本软件为纯绿色软件,只需一个"BRSSCalc.exe"文件就可以使用,不需要安装 任何其他第三引擎,DLL,等注册文件。 2:软件提供最多的数学函数,分别为: sin(D)、cos(D)、tan(D)、ctg(D)、sec(D) Cosec(D)、arcsin(D)、arccos(D)、arctan(D)、arcctg(D)、sinh(D)、cosh(D) tanh(D)、coth(D)、sech(D)、abs(B)、exp(B)、ln(B)、sqrt(B)Power(x,y)、 B^2、A^0.5、PI等等。 3:提供变量求和,如:sum(x),sum(a1:10),sum(a)。 4:内存中采用垃圾回收技术,让软件耗用更少系统内存,运行更流畅。 5:可以套用各种定额,和常用钢材、构件名称 6:自动选择钢材型号,规格,牌号后,可以计算总重量、总面积。 7:提供面积计算工具,可以计算钢材刷油漆面积。 8:表面积查询工具,截面积查询工具可以查询13种型材的截面积。 9:强大钢材库编缉功能,可以自定义钢材。 10:强大报表设置和打印功能,导出Excel功能。 11:列显示隐藏,列标题修改功能 12:钢材根据型号、规格、牌号自动汇总功能。

钢结构屋架设计计算书

. 1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋 混凝土柱上,上柱截面尺寸为400mm×400mm,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2?。屋面的活荷载为kNm=1.0,屋面的恒荷载的标准值为0.5γ2.1米。结构的重要度系数为022??,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布m,雪荷载为0.350.2 kN kNm状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 1′°2618=檩距arctan,=屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为α3。为1.866m 屋架形式和几何尺寸1 图 支撑的布置3.上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细。2杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图

'. . 图2 支撑的布置图 4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。 荷载标准值5.35.31kN6=×6×=0.51.77××=0.5×1.866P上弦节点恒

荷载标准值110√3×61.866×0.35=60.35=×1.77×=3.72kN×P上弦 节点雪荷载标准值210√3 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图 上弦节点恒荷载图3 由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4 '. . 图4 上弦节点雪荷载 6.内力组合 内力组合见表—1

钢结构课程设计梯形钢屋架计算书

-、设计资料 1、某工厂车间,采用梯形钢屋架无檩屋盖方案,厂房跨度取27m,长度为102m,柱距6m。采用1.5m×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板,保温层、找平层及防水层自重标准值为1.3kN/m2。屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,雪荷载标准值0.5kN/m2,积灰荷载标准值为0.6kN/m2,轴线处屋架端高为1.90m,屋面坡度为i=1/12,屋架铰接支承在钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm×400mm,混凝土标号为C25。钢材采用Q235B级,焊条采用E43型。 2、屋架计算跨度: Lo=27m-2×0.15m=26.7m 3、跨中及端部高度: 端部高度:h′=1900mm(端部轴线处),h=1915mm(端部计算处)。 屋架中间高度h=3025mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图一所示: 2、荷载组合 设计桁架时,应考虑以下三种组合: ①全跨永久荷载+全跨可变荷载 (按永久荷载为主控制的组合) :全跨节点荷 载设计值:F=(1.35×3.12+1.4×0.7×0.5+1.4×0.9×0.6) ×1.5×6 =49.122kN 图三桁架计算简图 本设计采用程序计算结构在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表一。

1、上弦杆: 整个上弦杆采用相等截面,按最大设计内力IJ 、JK 计算,根据表得: N = -1139.63KN ,屋架平面内计算长度为节间轴线长度,即:ox l =1355mm ,本屋架为无檩体系,认为大型屋面板只起刚性系杆作用,不起支撑作用,根据支撑布置和内力变化情况,取屋架平面外计算长度oy l 为支撑点间的距离,即: oy l =3ox l =4065mm 。根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦截面宜选用两个不等肢角钢,且短肢相并,如图四所示: 图四 上弦杆

钢结构设计说明书

目录 1设计资料 (1) 2屋架形式及几何尺寸 (1) 3支撑布置 (1) 4檩条布置 (1) 4.1 檩条布置 (1) 4.2 荷载计算 (1) 4.3 内力计算 (3) 4.4 强度验算 (3) 4.5 整体稳定性验算 (3) 4.6 刚度验算 (3) 5屋架设计 (3) 5.1 荷载计算 (3) 5.2 屋架杆件内力计算 (3) 5.3 杆件截面选择 (6) 5.3.1上弦杆 (6) 5.3.2下弦杆 (7) 5.3.3 腹杆 (7) 5.4节点设计 (10) 5.4.1下弦中间节点I (11) 5.4.2 脊节点 (10) 5.4.3上弦节点D (12) 5.4.4下弦中央节点J (12) 5.4.5 支座节点A (13) 6绘制施工图 (14) 致谢..................................................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1设计资料 1)某厂房总长度90m ,跨度24m ,纵向柱距6m 。 2)结构形式: 芬克式三角形钢屋架。屋架简支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm ×400 mm , 柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=1:2.5;L 为屋架跨度。地区计算温度高于-200 C ,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,屋架下弦标高为18m ;厂房内桥式吊车为2台150/30t (中级工作制),锻锤为2台5t 。 3)屋架采用的钢材Q345钢,焊条为E50型,手工焊。 4)屋架采用压型钢板作屋面板,自重2/58.0m kN ;木丝板保温层,自重为2 /55.0m kN ,檩 条采用槽钢。屋面均布活荷载为2 /7.0m kN ;基本雪荷载为20.35kN m ,基本风压为20.5kN m 。 屋面积灰荷载为2 /3.1m kN 。 2屋架形式及几何尺寸 屋面倾角()12.52148'arctg α?==,屋架的计算跨度mm l l 237003000=-=,屋架跨中高度 mm mm H 47405/23700==,上弦长度为mm l L o 127638.21cos 2/23700cos 2/0===α,取8节间,节间长度为mm s 159512763==,节间水平投影长度为mm s 14818.21cos 2127cos 0=?=?=αα。如图1所示。 图1 屋架几何尺寸(单位:mm ) 3支撑布置 根据厂房长度为90m>60m,跨度m l 24=和有桥试吊车及锻锤情况,在厂房两端第二柱间和厂房 中部设置三道上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑及垂直支撑;并在上弦及下弦各设三道系杆。上弦因有檩条亦可不设系杆。如图2示。 4 檩条布置 4.1 檩条布置 檩条采用型钢檩条,每节间放一根,共19根,檩距为mm 7972/1595=,檩条跨中设一条拉条。 4.2 荷载计算 屋面坡度2148'2α? ?=<,雪荷载按不均匀分布最不利情况考虑,取21.250.30.0.375k S k N m =?=。雪荷载与活荷载不同时考虑取较大值,按雪荷载计算。 恒荷载 压型钢板屋面板 m kN /462.0.0797.058.0=? 保温板重 m kN /438.0797.055.0=? 檩条和拉条重 0.12kN m 合计 m kN g k /02.11=

24米钢屋架计算书绝对实用

钢屋架设计—计算书 一、设计资料 厂房总长度120m,檐口高度15m。厂房为单跨结构,内设两台中级工作制桥式吊车。 拟设计钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土等级为C30。柱顶截面尺寸为400mm x 400mm。钢屋架设计不考虑抗震设防。 二、选题 厂房柱距选择:6m 屋架形式:D,如图,跨度=24m。 图 荷载取值: 永久荷载

防水层(三毡四油上小石子) kN/m2 找平层(2cm厚水泥砂浆) kN/m2 保温层(8cm厚泡沫混凝土) kN/m2 一毡二油隔气层 KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 kN/m2 钢屋架及支撑重(+×24)= kN/m2 悬挂管道: m2 小计∑ kN/m2 可变荷载 雪荷载(第三组) kN/m2 屋面活荷载 m2 积灰荷载 m2 三、钢材选择及焊接方法和焊条型号 钢材选择:Q235

焊条选择:E43型,手工焊 四、屋盖支撑系统布置图 本屋盖为无檩盖房,i=10,为平坡梯形屋架。屋架计算长度为L。=L-300mm=23700mm,端部高度,中部高度和屋盖杆件几何尺寸见施工图(跨中起拱按L/500考虑)。上、下弦横向水平支撑、垂直支撑和系杆布置见图。因连接孔和连接零件上有区别,图中分别给出了W1,W2和W3三种编号。 五、荷载计算 在荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑。各荷载均按水平投影面积计算。 永久荷载设计值: kN/m2 可变荷载设计值,取活载和雪荷载中的较大值:(+)=m2 荷载组合 考虑以下三种荷载组合: (1)组合一:全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:F=(+)××6= (2)组合二:全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨永久荷载:F=××6=

梯形钢屋架课程设计

梯形钢屋架课程设计计算书 1.设计资料: 1、车间柱网布置:长度90m ;柱距6m ;跨度18m 2、屋面坡度:1:10 3、屋面材料:预应力大型屋面板 4、荷载 1)静载:屋架及支撑自重0.45KN/m2;屋面防水层0.4KN/m2;找平层0.4KN/m2;大型屋面板自重(包括灌缝)1.4KN/m2。 2)活载:屋面雪荷载0.3KN/m2;屋面检修荷载0.5KN/m2 5、材质Q235B钢,焊条E43XX系列,手工焊。 2 . 结构形式与选型 屋架形式及几何尺寸如图所示 根据厂房长度(90m>60m)、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于跨度为18m故不设下弦支撑。 梯形钢屋架支撑布置如图所示:

3 . 荷载计算 屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。荷载计算表

1、全跨永久荷载1F +全跨可变荷载2F 2、全跨永久荷载1F +半跨可变荷载2F 3、全跨屋架(包括支撑)自重3F +半跨屋面板自重4F +半跨屋面活荷载2F 4. 内力计算 计算简图如下 (c) (b) (a) 2 F /22 3//3F 22/F 4 2F /F 1/2/22 1// 2 2/4

5. 杆件设计 1、 上弦杆 整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-210.32KN 上弦杆计算长度: 在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==× 上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。 腹杆最大内力N=-115.16 KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm 设λ=60,υ=0.807,截面积为3 2N 210.3210A 1327.4mm f 0.807215 =××==υ

钢结构模型操作手册

PDS---工厂模型设计软件 钢结构模型操作手册 编写: 校核: 1998年9月 目录 序言 1.Frame Works Plus 软件概述 2.Frame Works Plus软件的工作流程 第一章三维框架模型环境 1.进入和退出模型环境 2.介绍模型工作环境 第二章建立三维框架模型 1.建立三维框架模型的工作步骤 2.软件的具体建模操作功能 2.1 视图操作功能(FW Views) 2.2 栅格线操作功能(Grids) 2.3 元素放置操作功能 2.3.1 如何旋转基本元素(Place Member) 2.3.2 旋转元素的快捷方法 2.3.3 元素控制操作(Manipulate) 2.3.4 修改元素属性(Modify Member) 2.3.5三维实体放置简介 3. 工程中三维建模型的工作方法及注意事项 第三章参考模型

序言 1.Frame Works Plus 软件概述 Frame Works Plus软件是Intergraph公司开发的,能够在工厂设计系统PDS 平台(WIN NT版)上操作的三维框架模型软件。它是一种方便、高效、直观的工厂设计软件,利用该软件,依据由土建专业提供的框架结构平面图,可以制作出三维的框架软模型,包括工厂的管廊、装置区框架、厂房、大型的管架支撑等等。框架模型与设备模型、配管模型共同构成了三维工厂模型。对配管专业而言,它可以作为配管模型的参考模型,对于构成配管平面图,工厂三维效果图以及配管碰撞检查都起到很大的辅助作用。 Frame Works Plus软件提供了一种用简单的三维图形操作来生成三维模型的工作方式,只要在各个层面上设置好对应的元素(平面操作),即可自动生成三维模型。另外,软件在视图操作,辅助线设置,元素图形操作等多方面都提供了较为强大的功能。具有很强的可操作性。 2.Frame Works Plus软件的工作流程 Frame Works Plus软件的建模工作需要有两项基本的准备工作,一是需要有足够的软、硬件条件和正确的系统配置;二是需要有作为建模依据的模型框架平面图,前者由系统管理人员进行配置和确定,后者则由土建专业提供。 第二阶段是建立并进入模型环境,这一工作属于项目文件管理部分。将由系统管理人员进行配置和确定。 第三阶段是建立三维框架模型,它是整个建模工作的主体部分,包含许多命令和操作。具体的担任步骤在后面作详细介绍。 第四阶段是参考框架模型,当确定所建模型正确无误后,需对模型进行“冻结”,之后参考到配管模型中以起到辅助设计的目的。

梯形钢屋架设计实例

梯形钢屋架设计实例

梯形钢屋架设计实例 1、题号60的已知条件是:梯形钢屋架跨度为30m ,长度72m ,柱距6m 。停车库内无吊车、无振动设备。采用拱形彩色钢板屋面,80mm 厚泡沫混凝土保温层,卷材屋面,屋面坡度i =1/10。不上人屋面活荷载标准值为1.1kPa ,雪荷载标准值为0.5kN/2 m ,积灰荷载标准值为0.6 kN/2 m 。屋架铰支在钢筋 混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm ,混凝土标号为C30。钢材采用Q235B 级,焊条采用E43型。要求设计钢屋架并绘制施工图。 2、屋架计算跨度: 03020.1529.7l m m m =-?= 3、跨中及端部高度: 本例题设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,取屋架端部高度0 2000h mm '=,屋架的中间高度:3500h mm =。 4、结构型式与布置 ①屋盖结构体系 a 、无檩设计方案 在钢屋架上直接放置预应力钢筋混凝土大型屋面板,其上铺设保温层和防水层。这种方案最突出的优点是屋盖的横向刚度大,整体性好,所以对结构的横向刚度要求高的厂房宜采用无檩设计方案。但因屋面板的自重大,屋盖结构自重大,抗震性能较差。 b 、有檩设计方案

在钢屋架上设置檩条,檩条上面再铺设轻型屋面材料,如石棉瓦、压型钢板等。对于横向刚度要求不高,特别是不需要做保温层的中小型厂房,宜采用有檩设计方案。 ②本方案采用有檩屋盖,屋架型式及几何尺寸如图1、图2所示。 图1 半跨梯形钢屋架形式和几何尺寸 图2 全跨梯形钢屋架形式和几何尺寸 根据厂房长度(72m>60m)、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间支撑的规格有所不同。在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端各设一道垂直支撑。梯形钢屋架支撑布置如图3所示。

(整理)钢屋架设计计算

钢结构课程设计 学院工程技术学院班级土木0812 姓名郭若男学号 2008987034 成绩指导老师吴开微 2011年12 月 1 日

钢屋架设计计算 一、设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5×6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图1所示, 二、屋架布置及几何尺寸 屋架几何尺寸图 屋架计算跨度=24000-300=23700mm。 屋架端部高度H0=2000mm。 二、支撑布置

三、荷载计算 1、荷载 永久荷载 大型屋面板 0.534 KN/m2 屋架及支撑自重 0.15 KN/m2 防水层 0.1 KN/m2 悬挂管道0.05kN/m2 小计∑0.834 KN/m2 可变荷载 活载 0.56 KN/m2 以上荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。 永久荷载设计值:1.2×0.834=1.0008kN/m2 可变荷载设计值:1.4×0.56=0.784kN/m2 2、荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: (1)全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:P=(1.0008+0.784)×1.5×6=16.0632kN (2)全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:P1=1.0008×1.5×6=9.0072kN P2=0.784×1.5×6=7.056kN (3)全跨屋架与支撑+半跨屋面板+半跨屋面活荷载 全跨屋架和支撑自重产生的节点荷载:P3=1.2×0.15×1.5×6=1.62kN 作用于半跨的屋面板及活载产生的节点荷载:取屋面可能出现的活载 P4=(1.2×0.534+1.4×0.56)×1.5×6=12.8232kN 以上1),2)为使用阶段荷载组合;3)为施工阶段荷载组合。 四、内力计算 按力学求解器计算杆件内力,然后乘以实际的节点荷载,屋架要上述第一种荷载组合作用下,屋架的弦杆、竖杆和靠近两端的斜腹杆内力均达到最大值,在第二和第三种荷载作用下,靠跨中的斜腹杆的内力可能达到最大或发生变号,因此,在全跨荷载作用下所有杆件的内力均应计算,而在半跨荷载作用下,仅需计算近跨中的斜腹杆内力,取其中不利内力(正、负最大值)作为屋架的依据。具体计算见图屋架各杆内力组合见表。 全跨荷载布置图

梯形钢屋架钢33米课程设计计算书

钢结构课程设计 -、设计资料 1、已知条件:梯形钢屋架跨度33m,长度120m,柱距6m。屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用单层彩色钢板波形瓦,屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值为0.7 kN/m2,屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400 mm×400 mm,混凝土标号为C20。钢材采用Q345B级,焊条采用E50型。 2、屋架计算跨度: Lo=33-2×0.15=32.7m, 3、跨中及端部高度: 端部高度:h`=1900mm(轴线处),h=1915mm(计算跨度处)。 屋架的中间高度h=3400mm,屋架跨中起拱按Lo/500考虑,取60mm。 二、结构形式与布置 图1 屋架形式及几何尺寸

符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆) 图2 屋架支撑布置图 三、荷载与内力计算 1.荷载计算 荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值 钢屋架和支撑自重0.12+0.011×30=0.45kN/㎡单层彩色钢板波形瓦0.12kN/㎡ 总计0.57kN/㎡` 可变荷载标准值 屋面活荷载0.70 kN/㎡ 总计0.7kN/㎡ 永久荷载设计值 1.2×0.57=0.684kN/㎡ 可变荷载设计值 1.4×0.7=0.98kN/㎡ 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种组合: 全跨永久荷载+全跨可变荷载 全跨节点永久荷载及可变荷载:F=(0.684+0.98) ×1.5×6=14.97kN ②全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载:F1=0.684×1.5×6=6.156kN 半跨节点可变荷载:F2=0.98×1.5×6=8.82 kN

钢结构屋架设计计算书Word 文档

1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为 ,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2.1米。结构的重要度系数为,屋面的恒荷载的标准值为。屋面 的活荷载为,雪荷载为,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为,檩距为 1.866m。 图1 屋架形式和几何尺寸 3.支撑的布置 上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图2。

图2 支撑的布置图 4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。

5.荷载标准值 上弦节点恒荷载标准值 上弦节点雪荷载标准值 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图3 图3 上弦节点恒荷载由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4 图4 上弦节点雪荷载6.内力组合 内力组合见表—1 杆件名称杆件编 号 恒荷载及雪荷载半跨雪荷载内力组合最不利 荷载 (kN)内力 系数 恒载 内力 (kN) 雪载 内力 (kN) 内力 系数 半跨雪 载内力 (kN) 1.2恒+ 1.4雪 (kN) 1.2恒+ 1.4半跨 雪(kN)123452+32+5 上弦杆1-2-14.23-75.56 -52.94 -10.28-38.24 -164.78 -144.21 -164.78 2-3-12.65-67.17 -47.06 -8.7-32.36 -146.49 -125.92 -146.49 3-4-11.07-58.78 -41.18 -7.11-26.45 -128.19 -107.57 -128.19 4-5-9.49-50.39 -35.30 -5.53-20.57 -109.89 -89.27 -109.89 5-6-7.91-42.00 -29.43 -3.95-14.69 -91.60 -70.97 -91.60 下弦杆1-713.571.69 50.22 9.7536.27 156.33 136.8 156.33 7-813.571.69 50.22 9.7536.27 156.33 136.8 156.33 8-91263.72 44.64 8.2530.69 138.96 119.43 138.96 9-1010.555.76 39.06 6.7525.11 121.59 102.06 121.59 10-11947.79 33.48 5.2519.53 104.22 84.69 104.22

钢结构课程设计计算书-跨度为24m

钢结构课程设计任务书 姓名:杨文博学号:A13110059 指导教师:王洪涛

目录 1、设计资料 0 1.1结构形式 (2) 1.2屋架形式及选材 (2) 1.3荷载标准值(水平投影面计) (2) 2、支撑布置 (2) 2.1桁架形式及几何尺寸布置 (2) 2.2桁架支撑布置如图 (3) 3、荷载计算 (5) 4、内力计算 (5) 5、杆件设计 (8) 5.1上弦杆 (8) 5.2下弦杆 (9) 5.3端斜杆A B (9) 5.4腹杆 (11) 5.5竖杆 (16) 5.6其余各杆件的截面 (16) 6、节点设计 (20) 6.1下弦节点“C” (20) 6.2上弦节点“B” (21) 6.3屋脊节点“H” (22) 6.4支座节点“A” (23) 6.5下弦中央节点“H” (23) 参考文献 (27) 图纸 (27)

1、设计资料 1.1、结构形式 某厂房跨度为24m,总长90m,柱距6m,采用梯形钢屋架、1.5×6.0m预应力混凝土大型屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C25,屋面坡度为10 = i。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为7 :1 度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。 1.2、屋架形式及选材 屋架跨度为24m,屋架形式、几何尺寸及内力系数如附图所示。屋架采用的钢材及焊条为:设计方案采用235B钢,焊条为E43型。 1.3、荷载标准值(水平投影面计) ①永久荷载: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层0.4 kN/m2 20厚水泥砂浆找平层0.4 kN/m2 100厚加气混凝土保温层0.6kN/m2 一毡二油隔气层0.05kN/m2 预应力混凝土大屋面板(加灌缝) 1.4kN/m2 屋架及支撑自重(按经验公式L .0+ =计算) 0.384 KN/m2 12 .0 q011 ②可变荷载: 屋面活荷载标准值: 0.8 KN/m2 雪荷载标准值: 0.5 KN/m2 积灰荷载标准值: 0.7 KN/m2 2、支撑布置 2.1桁架形式及几何尺寸布置