文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计
建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计

目录

1.设计目的 1

2.设计任务 1

3.设计思路与设计内容与要求 1

3.1 照明方式和种类 1

3.1.1照明方式的分类 1

3.1.2照明种类 1

3.2照明质量 3

3.2.1照度均匀度 3

3.2.2 光源颜色 3

3.3照明电光源 4

1.3.1电光源的分类 4

1.3.2照明光源、灯具的选用 6

3.4 照明控制系统 8

4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1 确定照度标准值9

4.1.1 民用建筑照明照度一般规定 9

4.1.2民用建筑照度标准9

4.2照度计算10

4.2.1 单位容量计算法10

4.2.2 利用系数法 11

4.3灯具的选择及计算 12

4.3.1 对于电气学院办公室,采用系数法计算。12

4.3.2 对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13

4.3.3 对于电气学院会议室,采用系数法计算13

4.3.4 对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14

4.3.5 对于电气学院报告厅,采用系数法计算15

4.3.6 保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15

4.4怀德楼C楼教室照明计算16

4.4.1教室情况: 16

4.4.2教室照明标准选择16

4.4.3面积计算16

4.4.4灯型选择16

4.4.5对于教室,采用系数法计算17

4.5照明系统图说明17

5.设备与元器件型号和参数选择目录表20

6.设计小结21

7.设计图纸目录22

8.参考文献目录23

1.设计目的

建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。

2.设计任务

盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图;

3.设计思路与设计内容与要求

3.1 照明方式和种类

3.1.1照明方式的分类

一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。

1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。

2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。

3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。

4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。

二、照明方式的选择 1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。 2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一般照明的照度时,可采用分区一般照明。 3)对于照度要求较高,而工作场所内工作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。

3.1.2照明种类

一、照明种类按其功能可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍照明、装饰照明和艺术照明等。

1)正常照明

为满足正常工作而设置的室内外照明称为正常照明。它起着满足人们基本视觉要求的功能,是照明设计中的主要照明。它一般可单独使用,也可与应急照明和值班照明同时使用,但控制线路必须分开。

2) 应急照明

在正常照明因事故熄灭后,供事故情况下继续工作、人员安全或顺利疏散的照明称应急照明。它包括备用照明、安全照明和疏散照明三种。应急照明的设置原则,从安全角度考虑,应在较多的建筑内设置应急照明,而从经济的观点出发,只能在一些最需要的建筑内设置。

3)值班照明

在非工作时间供值班人员观察用的照明称为值班照明。可利用正常照明中能单独控制的一部分或应急照明的一部分或全部作为值班照明。

4)警卫照明

用于警卫室内重点目标的照明称为警卫照明。可按警戒任务的需要,在警卫范围内装设,宜尽量与正常照明合用。

5) 装饰照明

为美化和装饰某一特定空间而设置的照明。装饰照明可以是正常照明或局部照明的一部分。以纯装饰为目的的照明,不兼作一般照明和局部照明。

6) 艺术照明

通过运用不同的灯具、不同的投光角度和不同的光色,制造出一种特定空间气氛的照明。 7) 障碍照明:是为了保障飞机起飞和降落安全以及船舶航行安全而在机场周围高耸建筑物如烟囱、水塔上面以及航道两侧建筑物规定部位装设的信号照明。二、照明种类的选择

1)当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明 2)当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明。 3)当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明。 4)值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分,或者利用应急照明的一部分或全部。

5)警卫用明应根据需要,在警卫范围内装设

6) 障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空部门或交通部门的有关规定。

3.2照明质量

3.2.1照度均匀度

一、办公室、阅览室等工作房间一般照明照度的均匀度,按最低照度与平均照度之比确定,其数值不宜小于0.7。

二、采用分区一般照明时,房间内的通道和其它非工作区域,一般照明的照度值不宜低于工作面照度值的1/5。

三、局部照明与一般照明共用时,工作面上一般照明的照度值宜为总照度值的1/3~1/5,且不宜低于50lx。

四、在体育运动场地内的主要摄像方向上,垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4,平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25;场地水平照度最

小值与最大值之比不宜小0.5;体育场所观众席的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。

3.2.2 光源颜色

一、照明光源的颜色质量取决于光源本身的表现颜色及其显色性能。室内一般照明光源的颜色,根据其相关色温分为三类,其使用场所可依表3-1选取。

表3-1 光源的颜色分类

光源颜色分类相关色温(K) 颜色特征适用场所示例

Ⅰ〈 3300 暖居室、餐厅、宴会厅、多功能厅、四季厅(室内花园)、酒吧、咖啡厅、重点陈列室

Ⅱ 3300~5300 中间教室、办公室、会议室、阅览室、一般营业厅、普通餐厅、一般休息厅、洗衣房

Ⅲ〉5300 冷设计室、计算机房

二、照明光源的显色分组及其适用场所可根据表3-2选取。在照明设计中应协调显色性要求与光源光效的关系。

表3-2 照明用灯的显色组别

显色分组一般显色指数(Ra) 类属光源示例适用场所示例

Ⅰ Ra≥80 白炽灯、卤钨灯

稀土节能荧光灯三基色荧光灯

高显色高压钠灯美术展厅、化妆室、客室、餐厅、宴会厅、多功能厅、酒吧、咖啡厅、高级商店营业厅、手术室

Ⅱ 60≤Ra<80 荧光灯

金属卤化物灯办公室、休息室、普通餐厅、厨房、普通报告厅、教室、阅

览室、自选商店、候车室、室外比赛场地

Ⅲ 40≤Ra<60 荧光高压汞灯行李房、库房、室外门廊

Ⅳ Ra<40 高压钠灯辨色要求不高的库房、室外道路照明

注:金属卤化物灯中的镝灯可划在Ⅰ组

三、照明光源的颜色特征与室内表面的配色宜互相协调,以形成相应于房间功能要求的色彩环境。

四、工作房间表面反射比与照度比(见表3-3)。

表3-3 工作房间表面反射比与照度比

表面名称反射比照度比

顶棚0.7~0.8 0.25~0.9

墙面、隔断0.5~0.7 0.4~0.8

地面0.2~0.4 0.7~1.0

3.3照明电光源

照明用灯种类繁多,外观各异。照明用灯由灯具和电光源两部分组成。电光源是照明灯的核心部分。

1.3.1电光源的分类

根据光的产生原理,电光源主要分为两大类。

一类是以热辐射作为光辐射原理的电光源,包括白炽灯和卤钨灯,它们都是以钨丝为辐射体,通电后使之达到白炽温度,产生热辐射。这种光源称为热辐射光源,目前仍是重要的照明光源,生产数量极大。

另一类是各种气体放电光源,它们主要以原子辐射形式产生光辐射。根据这些光源中气体的压力,又可分为低压气体放电光源和高压气体放电光源。如图

3-3 电光源的分类

图3-4 电光源的分类

一、白炽灯凡是根据热辐射原理工作的光源都称为白炽灯。

白炽灯是电流通过物体乌丝后加热,即热辐射而发光的灯泡,它是电光源中最早的一代灯泡,也是使用最广泛的灯泡。白炽灯的心脏是灯丝,灯泡通过抽真空,将灯丝通电,使它热到白炽程度,即会辐射出可见光。

家庭照明常用的白炽灯泡主要是普通灯泡与装饰灯泡两种。普通灯泡又有真空灯泡和充气灯泡之分。(灯泡内涂银白色涂料,可节能60%)

白炽灯的优点: 1、灯丝集中,接近点光源

2、线路简单,不需要辅助器件

3、环境条件宽,使用方便

4、寿命与开关次数无关,

5、通电发光迅速,即开即亮

6、费用低,价格低廉

7、调光容易,也不会干扰电视和收音。

白炽灯的缺点: 1、发光效率低

2、发热温度高,热蒸发快

3、寿命较短1000小时

4、红外线成份高

5、易受震动影响

6、色温低,带黄色2500K.60W

7、耗能大,不利于节能。

二、荧光灯荧光灯是室内照明应用最广的光源,被称为第二代光源,与白炽灯相比,具有光效高、寿命长、光色和显色性都比较好等特点,因此在大部分场合取代了白炽灯。

荧光灯主要有灯管和电极组成。荧光灯工作时,首先要使钨丝电极通电加热,温度约达到800~1000℃,目的是使电极具备热电子发射的条件。电极上还涂有钡、钙等金属的氧化物,它们具有较低的逸出功,以便在较低的温度下就能产生热电子发射,因此这些氧化物又称为电子发射物质。通过启动附件,使两电极之间产生高的电压脉冲,并在此高压电场作用下,使电极发射电子。发射的电子在管中撞击汞蒸气中的汞原子,使之激发,在去激发时汞原子产生光辐射。

荧光灯的寿命一般是指有效寿命,即荧光灯使用到光通量只有其额定光通量(即点燃100小时时的光通量)的70%时为止。国产普通荧光灯的寿命约为3000~5000h。

1.3.2照明光源、灯具的选用

一、各种光电源指标(表3-5)

表3-5各种光电源指标

光源种类额定功率范围(W) 光效(LM/W) 显色指数(Ra) 色温(K) 平均寿命(H)

热辐射光源普通照明用白炽灯10-1500 7.3-25 95-99 2400-2900 1000-2000

卤钨灯60-5000 14-30 95-99 2800-3300 1500-2000

气体放电光源普通直管型荧光灯4-200 60-70 60-72 全系列6000-8000

三基色荧光灯28-32 93-104 80-98 全系列 12000-15000

紧凑型荧光灯5-55 44-87 80-85 全系列 5000-18000

荧光高压汞灯50-1000 32-55 35-40 3300-4300 5000-10000

金属卤化物灯35-3500 52-130 65-90 3000/4500/5600

5000-10000

高压钠灯35-1000 64-140 23/60/85 1950/2200/2500

12000-24000

《照标》第3.2.3条规定了照明设计时选择光源可依据的条件,即:

1)高度底于(≤4.5M)房间,如办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间,宜选用细管径 (≤26MM)直管型三基色T8和T5荧光灯,不选用粗管径(>26MM)荧光灯(因其光效低、显色不足)及普通T8荧光灯(因其显色不足)。

2)商店营业厅宜选用紧凑型荧光灯及小功率(35W、70W)金属卤化物灯

3)高度较高(>4.5M)的工业厂房,应采用金属卤化物灯或高压钠灯,亦可采用大功率细管荧光灯。高压钠灯主要是看显色指数能否达到《照标》要求。

4)为节约能源,室外照明可用金属卤化物灯或高压钠灯,室内公共、工业建筑的公共场所可用环型荧光灯或紧凑型荧光灯,在特殊情况下需采用白帜灯时,只能用100W以下白织灯。此“特殊情况”是指《照标》第3.2.4条规定的5种工作场所。

二、灯具选择条件(表3-6)

表 3-6灯具选择

室形指数灯具的最大允许距高比选择的灯具配光

5--1.7

(宽而矮的房间) 1.5--2.5 宽配光

1.7--0.8

(中等宽和高的房间) 0.8--1.5 中配光

0.8--0.5

(窄而高的房间) 0.5--1.0 窄配光

灯具具有控制光源、保护光源、安全、美化环境等作用。设计时主要从其光学性能、光源种类、安装方式、照明场所的使用条件、经济性等方面综合考虑确定。

1)《照标》第4.1.3条规定在满足眩光限制和配光要求条件下,应选用效率高的灯具,规定了荧光灯具和高强气体放电灯具的最低效率值,以利于节能。满足眩光限制是指满足遮光角要求(《照标》第4.1.3条规定了直接型灯具的遮光角)和根据该场所的室形指数来选择配光种类。

2)《照标》第3.3.3条规定了潮湿、有腐蚀性气体或蒸汽、高温、有尘埃、洁净、爆炸或火灾危险等九种特殊场所选用灯具的要求。

3.4 照明控制系统

正确的控制方式是实现舒适照明的有效手段,也是节能的有效措施。目前设计中常用的控制方式包括:跷板控制方式,断路器控制方式,定时控制方式,光电感应开关控制方式,智能控制器控制方式等,下面对各种控制方式加以介绍。

(一)跷板开关控制方式

跷板开关控制方式指的是以跷板开关控制一套活几套灯具的控制方式,这是采用得最多的控制方式,它可以配合设计者得要求随意布置,同一房间不同的出入口均需设置开关,单控开关用于在一处启闭照明。双控及多程开关用于楼

梯及过道等场所,在上层下层或两端多处启闭照明。该控制方式线路繁琐,维护量大,线路损耗多,很难实现舒适照明。

(二) 断路器控制方式

该方式是以断路器(空气开关,交流接触器等)控制一组灯具得控制方式。此方式控制简单,投资小,线路简单,但由于控制的灯具较多,造成大量灯具同时开关,在节能方面效果很差,又很难满足特定环境下的照明要求,因此在智能化建筑中应谨慎采用该方式,尽可能避免使用。

(三) 定时控制方式该方式是以定时控制灯具的控制方式。该方式可利用BAS的接口,通过控制中心来实现,但该方式太机械,遇到天气变化或临时更改作息时间,就比较难以适应,一定要通过改变设定值才能实现,比较麻烦。还有一类延时开关,特别适合用在一些短暂使用照明或人们容易忘记关灯的场所,使照明点燃后经过预定的延时时间后自动熄灭。

(四) 光电感应开关控制光电感应开关通过测定工作面的照度与设定值比较,来控制照明开关,这样可以最大限度的利用自然光,达到更节能的目的。也可提供一个较不受季节与外部气候影响的相对稳定的视觉环境。特别适合一些采光条件好的场所,当检测的照度低于设定值的极限值时开灯,高于极限值时关灯。

(五)智能控制方式在智能化建筑中照明控制系统将对整个楼宇的照明系统进行集中控制和管理,主要完成以下功能:

1)照明设备组的时间程序控制将楼宇内的照明设备分为若干组别,通过时间区域程序设置菜单,来设定这些照明设备的启/闭。这样,每天照明系统按计算机预先编制好的时间程序,自动地控制各层楼层的办公室照明,走廊照明,广告霓虹灯等,并可以自动生成文件存档,或打印数据报表。

照明设备的联动功能

当楼宇内有事件发生时,需要照明各组做出相应的联动配合。当有火警时,联动正常照明系统关闭,事故照明打开;当有保安报警时,联动相应区域的照明灯开启。

4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明

4.1 确定照度标准值本设计师一幢五层的教学办公楼大楼。确定其照度标准值应严格执行民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92中的照度标准。

4.1.1 民用建筑照明照度一般规定

民用建筑照明照度标准值应按以下系列分级:0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500和2000lx。

照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。

在照明设计时,应根据光源的光通衰减,灯具积尘和房间表面污染引起照度值降低的程度,除以表4-1中的维护系数。

表4-1 维护系数表

环境污染特征工作房间或场所维护系数

清洁住宅卧室、办公室、餐厅、阅览室、绘图室等0.80

一般商店营业厅、候车室、船室、影剧院观众厅等0.70

污染严重厨房0.60

4.1.2民用建筑照度标准

民用建筑照明照度标准见表4-2。

表4-2 民用建筑照明照度标准

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高

办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200

有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300

设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500

装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150

值班室0.75m水平面50 75 100

门厅地面30 50 75

走廊、厕所地面15 20 30

楼梯间地面20 30 50

电梯前室地面30 50 75

注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx。

4.2照度计算

4.2.1 单位容量计算法单位容量计算法适用于方案或初步设计时的近似计算。每单位面积的安装功率:式中:P-全部灯泡的总安装功率(W); S-被照面积() W-单位面积安装功率(W);

表4-3 带反射罩荧光灯单位面积安装功率()

计算高度(m2) 房间面积m2 荧光灯照度(lx)

30 50 75 100 150 200

2~3 10~15

15~25

25~50

50~150

150~300

300以上 3.2 2.7

2.44

2.11

1.9

1.8 5.2

4.5

3.9

3.4

3.2

3.0 7.8

6.7

5.8

5.1

4.7

4.5 10.4 8.9

7.7

6.8

6.3

5.9 15.6 13.4

11.6

10.2

9.4

8.9 21

18

15.4

13.6

12.5

11.8

3~4 10~15 15~20

20~30

30~50

50~120

120~300

300以上 4.5 3.3

3.2

2.7

2.4

1.9 7.5 6.2

5.3

4.5

3.9

3.4

3.2 11.3 9.3

8.8

6.8

5.8

5.1

4.8 15 12.4

10.6

9

7.7

6.8

6.3 2.3 1.9

15.9

11.6

10.2

9.5 30

25

21.2

18.1

15.4

13.5

12.6

4.2.2 利用系数法

利用系数法适用于灯具均匀布置的一般照明以及利用墙和天棚作为光线反射面的场合。当选用反射式、办反射式或漫反射式等主要利用反射光通的照明灯具时,必须采用此法计算。在工作面上的平均照度E系由光通的直射分量以及经房间多次反射的反射分量所造成的。投射在工作面上的这两个光通之和∑F 与照明灯具在受照房间内所发出的总光通NF之比称为利用系数η。即式中 F――每一个照明灯具所发出的光通量(lm)。

照明装置的利用系数与下列因素有关:

⑴照明灯具的效率及光强分布情况;

⑵墙壁、天棚和地板的反射系数pq,pt,pd

⑶室形指数

i 1

经计算得: i1.28

式中 A、B――房间的长度和宽度(m);h――照明灯具的计算高度(m);室形指数i也可以直接从手册的表中查出,这里计算得出i0.689利用系数法的基本公式为:

FKZSLm 2

ELx 3

式中 F――每一个灯泡的光通量(lm);

Emin――最小照度(lx);

K――减光补偿系数,

S――房间面积m2;

N――灯具数量;

Z――最小照度系数(平均照度与最小照度之比);

η--光通利用系数(查产品数据)。本设计是计算五层办公大楼的照度。对办公室、会议室,应考虑到房间反射比,故采用系数法计算其照度。而对强弱电间,因光通利用系数和光的损失等相对固定,所以用单位容量法可简化计算量。

4.3灯具的选择及计算在选择灯具时,应紧密结合该场所的具体要求。在选择光源时,根据第三章条例规定,综合考虑所选用的灯具分为:对办公室、会议室等,高度低于(4.5M),选用三基色荧光灯;对走廊、厕所灯公共场所,选用紧凑型荧光灯。

三层照度的计算:

4.3.1 对于电气学院办公室,采用系数法计算。

办公室面积5.5*5,灯具离地2.80m,工作面离地0.75m,房间反射比为:顶棚

0.7、墙面0.5、地面0.2。

(一)先查表得出照度标准值150lx、RA80、相关色温3300-5300、维护系数为0.8。

查表4-1(维护系数表)得出维护系数为0.8

查表4-2(民用建筑照明照度标准)得出办公室要求照度标准值150lx(最小照度100lx)、

查表3-1(光源的颜色分类)得出相关色温3300-5300

查表3-2(照明用灯的显色组别)得出RA80

(二)光源选用T8三基色荧光灯36W,RA80,色温4000K,光通量3250LM;选用电子镇流器,损耗4W;选用双管格栅灯具。

(三)计算室形指数i

根据公式(1)i

得出i1.28得出利用系数为0.5。

所需灯数N

根据公式(3),得出N(100*1.4*5.5*5*1.5)/3250*0.5*0.85.44

取整,需要双管格栅荧光灯具6套。

4.3.2 对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算

值班室面积3*5.5,灯具离地2.80m,工作面离地0.75m,房间反射比为:顶棚

0.7、墙面0.5、地面0.2。

(一)先查表得出照度标准值150lx、RA80、相关色温3300-5300、维护系数为0.8。

查表4-1(维护系数表)得出维护系数为0.8

电气节能设计说明

电气节能设计说明 1、设计依据本工程建筑电气节能设计遵循现行国家或行业规范、规程及标准,其中,主要依据 有: 《民用建筑设计通则》GB 50353-2005 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993 《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 《智能建筑设计标准》GB 50314-2000 《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-93 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007)等。 2 、设计概况 2.1本工程为生产综合楼。建筑高度为m。地上层,建筑面积为m2;地下层,建筑面积为m。本工程属II类节能建筑,体形系数S=。 本工程建筑电气节能设计的原则是:在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 2.2 本工程建筑电气节能设计综合考虑建筑物供配电系统的节能、电气照明的节能、建筑设备的电气节能等。 3 、供配电系统的节能 本工程主电源取自公共电网,供配电线路采用铜芯绝缘电线电缆单相负荷尽可能 均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡。

4 、电气照明的节能 4.1 本工程照明设计遵照《建筑照明设计标准》GB50034-2004 所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值(简称LPD )、能效指标等相关值的综合要求。 设计照明系统的LPD 值指标如下: 普通办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/ m2 / Lx )为11/300高档办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值( W/m / Lx) 为18/500会议室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/ m /Lx )为11/300 本次设计,设计功率密度最大值均小于上述指标。 本次设计,选用荧光灯三基色荧光灯、紧凑型荧光灯等节能灯具,并配用节能 的电子镇流器。 本次设计,选用金卤灯,并配用节能的电感镇流器。 4.2 本工程照明设计采用高光效光源。在满足眩光限制的条件下,优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具,一般室内的灯具效率不低于70%,并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。 4.3 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下,应尽可能降低灯具的安装高度,以节约电能。 4.4 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;荧光灯单灯功率因数不小于0.9;金属卤化物等气体放电灯设无功单独就地补偿,单灯功率因数不小于0.85,所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。

建筑供配电与电气照明系统安装教学大纲

《建筑供配电与照明系统施工》课程教学大纲 适用对象:建筑水电技术专业 执行时间: 总学时:64课时 一、课程性质 《建筑供配电与照明系统施工》是一门理论与实践密切结合的专业基础课,它有一定的实用性,同时又为其它专业课程做基础,是建筑工程技术(土木施工技术)、建筑经济管理专业的必修课,也可作为其它建筑类专业选修课,它是建筑类各专业工程技术应用型人才整体知识结构和能力结构的组成部分。 二、课程目标 1、通过本课程的学习,学生应了解建筑电气系统组成,掌握交流电的基本知识,了解建筑电气工程内容。 2、通过本课程的学习,使学生熟悉施工现场和建筑供配电、动力控制、建筑电气照明、建筑弱电子系统。 3、通过本课程的学习,让学生掌握一般建筑电气施工图的识读方法,了解施工工艺、施工安装规范和验收规范。 4、掌握安全用电基本知识,熟悉一般触电故障处理。 三、教学方法和手段 课题讲授:以讲授为主,培养学生的自学能力;将课堂知识与工程实例结合,培养学生解决工程实际问题的能力。 四、教学要求 第一章建筑电气基本知识

教学内容: 1.1概述 1.2交流电基本概念 1.3交流电路负载及负载性能 1.4建筑电气工程图基本知识 教学要求:了解交流电基本概念;了解正弦交流电的产生;熟悉交流电路组成元件及各元件性能;掌握电气图的表达形式、电气图的种类及用途。 重点: 1、交流电基本概念 2、建筑电气工程图基本知识 难点: 1、交流电路负载及负载性能 2、建筑电气工程图基本知识 第二章变配电工程 教学内容: 2.1变配电所工程概况 2.2结线方式及特点 2.3变配电所工程图 教学要求:了解电力系统及电力负荷基本知识和基本要求;了解常用10KV 变配电设备;了解主结线方式及特点;熟悉变配电所的平、剖面图;熟悉变配电所工程图。 重点: 1、结线方式及特点 2、变配电所工程图 难点:主结线方式及特点 第三章常用低压电器与基本控制电路 教学内容: 3.1三相交流异步电动机基本结构和工作原理 3.2常用低压控制电器及基本控制电路

照明课程设计报告

扬州大学能源与动力工程学院本科生课程设计 题目:2号办公楼的电气照明施工设计课程:电气照明 专业:建筑电气与自动化 班级:智能0801 姓名: 指导教师:李新兵于照 完成日期:2012年1月13日

电气照明课程设计任务书 一、设计课题 某建筑(指定)电气照明施工图设计 二、工程概况 详各建筑图建筑说明。 三、原始资料 1、各工程土建施工图纸一套(另附) 2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机 绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共1.5周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书 1、GB50054—95 《低压配电设计规范》国标 1996年 2、GBJ50034—2004 《建筑照明设计标准》国标 2004年 3、JGJ16—2008 《民用建筑电气设计规范》行业标准 2008年 4、吕光大主编《建筑电气安装工程图集》(第2版)1、2、3集中国电力出版社 5、照明设计手册(第二版) 北京照明学会中国电力出版社 6、《工厂常用电气设备手册》(第2版)上、下册中国电力出版社 7、《民用建筑电气设备手册》上、下册中国建筑工业出版社 8、《国家标准电气制图应用示例图册》(建筑电气分册)中国标准出版社 9、电气设备生产厂家产品样本及其它资料等 七、课程设计指导书 《电气照明设计指导》刘介才主编机械工业

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

建筑电气照明系统的节能设计

建筑电气照明系统的节能设计 内容摘要:智能照明系统是建筑电气的先进模式,其具备“能耗低、效率高、易操控”等特点,符合了电气照明系统节能改造的要求。光源是照明系统组成的关键要素,选用节能光源是实现系统优化设计的基本要求。发光二极管是建筑电气照明系统比较多见的元器件,采用电子传感技术进行控制连接,在照明使用阶段需要进行适当的调试,以此满足不同环境下照明光源的亮度指数。文章在此对其进行研究。 关键词:建筑;电气照明系统;节能;设计 abstract: intelligent building electric lighting system is the advanced mode, it possess “low energy consumption, high efficiency, easy handling” and other characteristics, in line with the electrical lighting system energy saving transformation requirements. the light source is lighting system composition key element of, choose energy-saving light source is to realize the basic requirement of system design. led is building electrical lighting system more see components, electronic sensor technology to control connection, in lighting use proper commissioning phase need to, to meet different environment lighting of the brightness index. in this paper to study them. keywords: architecture; electrical lighting system;

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

某教学楼建筑电气照明课程设计1

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言........................................................................................................错误!未定义书签。 1.1电气照明概述...............................................................................................错误!未定义书签。 1.2工程概述.......................................................................................................错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计..............................................................................错误!未定义书签。 2.1照明的概述...................................................................................................错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算..................................................................................................错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择.. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求............................................................................错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级...............................................................................错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献..............................................................................................................错误!未定义书签。致谢......................................................................................................................错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

高校建筑电气照明节能设计

高校建筑电气照明节能设计 断增加,兴建了大量的教学、科研等建筑。这些建筑中照明设备单个功率不大,但由于数量众多,使用频率高、时间长,电能消耗量约占学校总用电量的40%以上。照明设备在担负教学、科研任务的同时,由于设计、使用、管理等方面的原因,也是造成大量电能消耗、浪费的主要因素。为了建设资源节约型校园,走绿色低碳、可持续发展道路,降低学校运行成本,电气照明的节能设计显得尤为必要。通常电气照明节能设计的措施主要有以下几种: 1电气照明照度标准值的确定 照度是指单位面积上所接受可见光的能量,单位勒克斯(Lx),用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%-+10%的偏差。照度均匀度、照度值在一定程度上与照明的节能设计有关系,可以使用照明设计软件DIALux通过建模详细地计算出室内各位置的照度值及均匀度。 2电气照明功率密度值的确定 照明功率密度(LPD)是指单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器),单位为瓦特每平方米(W/m2)。根据国家规范的规定,通过相关计算在满足照度要求和照明质量的情况下,采用照明功率密度值作为照明节能的评价指标。LPD限值是国家依据节能方针从宏观角度作出的最高限值。因此在照明设计中要求经计算后的实际LPD值,足照度标准偏差的前提下,应小于或等于标准规定的LPD最大限值。教

室、阅览室、实验室的LPD限值9.0W/m2。 3充分利用自然光源采光照明 自然光源照明适合人类的自然本性,可以提高工作效率、丰富室内光环境、对人类的心理和生理的健康非常重要,同时自然光源采光照明也是电气照明节能的一个重要途径。自然光源采光照明的实施需要电气专业与建筑专业的设计人员在项目设计中相互配合、密切沟通,采用各种设计方式,尽可能引入更多的自然光源,做到室内人工照明与自然光源有机地结合,在满足相关照明指标的前提下,节约照明电能。 4照明灯具及相关配件的选择 教室、阅览室、实验室宜采用光效高、寿命长、显色性较好的细管径直管形三基色荧光灯或LED灯。应该采用色表分组Ⅱ、色表特征中间、色温3300K-5300K的照明灯具。选用效率或效能高的灯具,在满足配光要求和眩光限制条件下,采用开敞式灯具。其中双端荧光灯应采用灯具效率75%、紧凑型荧光灯应采用灯具效率55%、LED灯应采用灯具效能80%,色温不高于4000K、Ra80的各种灯具。为提高能效,电子镇流器、节能电感镇流器、LED电子控制器的谐波、电磁兼容应符合相关国家标准的规定。选用照明灯具及相关配件应满足能效标准的节能评价值。 5合理选择照明控制方式 高校建筑的教室、阅览室等场所的照明,可以采用集中控制方式,并按建筑使用条件和自然采光状况采取分区、分组控制措施。在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,可以采用手动或自动方式关闭一部分或大

照明系统安装施工方案

南阳师范学院西区张衡教学楼吊扇采购与安装项目 施 工 方 案 南阳市卧龙建筑工程有限责任公司 2014年 04月12日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概述 (1) 第三章施工组织机构 (2) 第四章施工部署 (2) 第五章施工准备 (3) 第六章施工方法 (3) 第七章施工进度计划 (5) 第八章安装现场劳力计划 (5) 第九章进入现场主要机具计划 (6) 第十章施工质量保证措施 (6) 第十一章施工安全保证措施 (7) 第十二章文明施工管理措施 (10)

第一章编制依据 1.现行的国家各种规范和质量验评标准: 1)建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 2)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3)现场设备、管线焊接工程施工及验收规范GB50236-98 4)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.现行的国家关于建设工程安全技术规范和安全技术标准; 3.SGBZ–0630 灯具、吊扇安装施工工艺标准 4.本公司颁发的内部文件、工艺标准及工法。 第二章工程概述 1.项目名称:南阳师范学院西区张衡教学楼吊扇采购与安装项目 2.施工单位:南阳市卧龙建筑工程有限责任公司 3.施工地点:南阳师范学院西区张衡教学楼 4总工期:15天 5.工程目标: 为充分发挥企业优势,我们将选派高素质的项目经理及工程技术管理人员。按项目法施工管理,严格执行ISO9001质量保证体系,积极推广新技术、新工艺、新材料,精心组织,科学管理,优质高效地完成施工任务,严格履行合同,确保实现如下目标: 5.1质量目标:合格工程。 5.2安全目标:严格按照国家安全文明施工的各项规定执行,工地现场实行禁烟、无垃圾管理,保持工完场清,市容环境卫生,按照国家标化管理。 5.3科技进步目标:为实现上述质量、工期、安全文明施工等目标,充分发挥科技的作用,在施工中积极采用成熟的科技成果和现代化管理技术。 5.4进度目标:坚守合同,确保安装总工期控制在15天之内。

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

建筑供配电与照明设计说明书

建筑环境与设备工程 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:锦江花园五区1#楼建筑电气设计 指导教师:王亚杰 班级:建环1241班 姓名: 学号: 日期: 15年07月 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室

课程设计成绩评定表

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 一.设计题目 (2) 二.原始资料 (2) 三.课程设计的目的与要求 (2) 四.建筑概况 (2) 五.课程设计内容 (2) 1.设计任务 (2) 2.设计依据 (3) 3.设计方案 (3) 六.课程设计步骤 (3) 1.灯具选择和照度计算 (7) 2.灯具布置 (7) 3.灯具安装 (7) 4.插座布置 (7) 5.插座安装 (8) 6.配电箱设计 (9) 7.导线截面积的选择 (9) 8.防雷系统的设计 (10) 9.接地系统的设计 (11) 谢辞 (15) 参考文献 (16)

摘要 本论文主要阐述了锦江花园五区1号楼建筑电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等、电力负荷的计算;进行导线及电气设备的选择与确定 本次设计完成图纸共8幅,其中照明供配系统图2幅,各层照明平面图2幅,各层插座平面图2幅,屋面防雷平面图1幅,防雷接地及等电位联结平面图1幅,绘图采用AUTOCAD,天正电气软件绘制。 本办公楼电气设计为课程设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 关键词: 照度,插座,导线,防雷,接地

建筑电气照明节能设计的研究 杨江

建筑电气照明节能设计的研究杨江 发表时间:2019-04-02T15:12:40.593Z 来源:《基层建设》2019年第1期作者:杨江[导读] 摘要:当下,随着国家经济水平的提升与城市化建设的快速发展,建筑工程一片繁荣,在推进城市化建设的同时,对于改善着人们生活与工作的环境质量。 哈尔滨工业大学建筑设计研究院摘要:当下,随着国家经济水平的提升与城市化建设的快速发展,建筑工程一片繁荣,在推进城市化建设的同时,对于改善着人们生活与工作的环境质量。建筑工程属于大型工程项目,在实际施工的过程中会涉及到很多的内容,而建筑照明电气设计就是其中重要的部分,对建筑日后的使用效果与价值有着重要的意义及影响。现阶段,建筑电气节能设计成为了很多建筑工程关注的重重中之重的一个环 节,相关科研团队也对节能设计手段进行了更加深入的研究,以此来提高照明电气节能效果。本文就建筑工程中建筑照明电气节能设计方面的内容进行深入的分析研究,提供给同行业相关人员参考。 关键词:照明电气;设计;节能设计照明电气设计在建筑工程中扮演着非常重要的角色,与人们的生活和工作有着密不可分的联系。当下人们的生活还是生产工作的开展都与能源密不可分,甚至可以说能源已经直接关系到人类的生存和发展。现在社会不断进步的同时,人们对于能源的需求也逐渐提高,但世界上的资源是有限的,同时人类的资源开发能力也在不断提高,并且往往会消耗巨量的电能,如何提高照明电气节能设计效果,成为了很多建筑工程需要考虑的内容。 一、当下建筑电气照明节能设计的重要意义 在建筑工程中,电气照明是项必备的设施,在整个建筑工程当中作用非常重要。电气照明设备的作用不只是照明,如果照明设施应用得当也能提高整个建筑的品质格调。当下人们对于居住和工作环境有了更高的期盼和需求。由于照明所采用的设备种类丰富多彩,其选择更加多样化也很重要。假如无论昼夜都进行无差别照明,不只会影响到照明设备的使用寿命,更会直接给节能降耗工作带来阻碍,因此,我们应该积极倡导绿色节能理念。 二、电气照明设计的原则 1、节能降耗下的功能性原则 功能性的设计原则是效的提高建筑照明电气节能设计的质量与水平保障性前提,照明电气是建筑物中重要的基础设施,其照明功能与人们的生活有息息相关的联系。现阶段,某些施工团队在设计照明电气的过程中,出现了过于注重节能设计的情况,而忽视了照明电气真正的功能和作用,导致照明电气不能正常发挥出真正的价值。所以,要想更好实现建筑照明电气节能价值,提高节能设计水平,那么提高对照明电气功能性设计的重视,优化节能设计方案,对照明电气的科学应用有着非凡的现实意义。 2、经济性原则 建筑照明电气在后期的使用中会出现能源消耗情况,大量的能源消耗不仅对能源资源造成一定的浪费,如果相应的设计方案不合理,还会出现经济利益损害情况。所以,提高对建筑照明电气技能的经济性原则设计,对能源的合理应用有着重要的影响。但是要注意的是,相关设计团队需要根据建筑物的功能需要,合理的选择照明电气节能设计方案,同时还要明确能源的类型。对于照明电气的使用中涉及到的经济效益内容,也要与现阶段照明电气市场的发展情况进行对比分析。这样才能为能源的科学使用提供有利条件,提升建筑电气节能设计的效果。 3、符合照明要求 合理布局照明设备是减少能源消耗最重要的手段,例如我们可以降低所使用导线电阻,这样可以避免在输电过程当中所出现的损耗;同时可以提高线路布局的合理性,也可以减少整个线路的长度。但如果需要保持一个舒适、温馨的室内环境,我们在室内照明设计上应该从多个方面入手,不仅需要提高布局的合理性,还要选择最为合适的灯具。举例来说有些节能灯具也可以起到良好的装饰效果。充分利用光与影的组合以及光的变化与分布进行各种视觉环境的创造,这样有利于提升室内空间效果以及气氛,同时做好灯具开关的调节也有利于减少能源的消耗。在选择电气照明方式时,应依据建筑的自然采光情况及照明的需求,充分利用自然光线,有利于提升建筑电气照明节能设计的效果。 4、绿色照明 在能够利用自然光就可以照明的时候,尽可能的不使用照明设备,绿色照明是指在建筑照明能够确保居民能够正常生活的基础上可以最大程度的进行省电,大幅度的节约电能,并能够提升人们的舒适体验,降低安全隐患,不会发生因质量问题而导致安全事故。可是建筑照明的绿色照明和人们传统上的认识不太一样,并不是通过提高成本来达到节能的目的,而是需要设计人员能够通过节能设计来改变和增进照明的基本功能,在能够满足人们基本生活需求,在此基础下设计出合理、高效、科学同时也满足建筑电气照明节能的标准要求。 三、建筑电气照明节能设计思考 1、采用新科学理念设计照明规划 规划是完成照明节能目标的首要条件,照明进行设计的时候,要充分考虑一下方面。A、一个是建筑照明设计必须要满足实用性要求,不可以仅仅选择多样化的形式,而忽略了具体的照明实际应用性。B、一个建筑照明设计一定要满足有关的行业及国家规定,最核心的是参考准则是建筑照明设计标准,全部的建筑照明设计均要在满足这个规定的前提下,依照具体的建筑构造以及功能特性,科学的设计出拥有较高可行性的照明设计计划。 2、增加高效灯具使用率 科学的使用灯具是掌控建筑照明能耗有效手段,灯具的使用必须要按照灯具照明规定以及自然采光去选择。灯具不仅要达到理想的光照效果,并且还要满足节能减排的规定。再有,灯具质量和使用寿命以及操作实用性等一定要获得相应的保证。在选择灯具的过程中,应该最大限度思考下面几个方面。在较低的建筑中,应该选择高效LED灯,可以达到室内光照的需要。针对比较高的建筑外墙照明选择金属卤化物等,这种类型的灯具照明效果十分理想,使用的年限也相对较长,比较稳定,已经广泛的使用在室外建筑当中。在地下车库的设计中,也可统一使用高效LED灯,这样不仅做到了照明的节能,也能为绿色节能降耗建筑增辉。 3、智能控制系统分析

建筑电气智能照明系统课程设计

目录 照明监控系统设计 (7) 4、各部分照明系统设计 (8) 照明系统详细设计及灯具的选择配置和回路的设置 (8) 书库阅览室照明系统设计 (9) 实验室照明设计 (10) 办公室照明系统设计 (11) 多功能会议室 (13) 小会议室 (14) 活动中心照明系统设计 (15) 走廊,楼梯公共区域照明系统设计 (16) 洗手间照明设计 (16)

.灯具的选择 (18) 总结与体会 (18) 前言 办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。 智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能;同时利用系统配备的监控软件,大楼管理工作人员借助“友好”的用户界面,能极其方便地遥控、监控大楼所有控制设备的工作状态。

地铁电气照明节能方案

地铁电气节能施工方案 1、照明配电工程概况 (1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。(2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。 (3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于

20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检测数量不少于1套。(5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5%抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯 C、走廊、电梯前、楼梯间设置应急疏散指示灯 (2)施工过程控制: 灯具的安装应遵循从材料选购、位置确定,到安装、检查、验收的原则加强在施工过程中对外观质量控制。施工过程按下列过程予以控制: 4、电气节能达标质量要求

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计 目录 1.设计目的1 2.设计任务1 3.设计思路与设计内容与要求1 3.1照明方式和种类1 3.1.1照明方式的分类1 3.1.2照明种类1 3.2照明质量3 3.2.1照度均匀度3 3.2.2光源颜色3 3.3照明电光源4 1.3.1电光源的分类4 1.3.2照明光源、灯具的选用6 3.4照明控制系统8 4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1确定照度标准值9 4.1.1民用建筑照明照度一般规定9 4.1.2民用建筑照度标准9 4.2照度计算10

5.单位容量计算法10 6.利用系数法11 3.5灯具的选择及计算12 3.1.3对于电气学院办公室,采用系数法计算。12 3.1.4对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13 3.1.5对于电气学院会议室,采用系数法计算13 3.1.6对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14 3.1.7对于电气学院报告厅,采用系数法计算15 3.1.8保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15 3.6怀德楼C楼教室照明计算16 3.2.3教室情况:16 3.2.4教室照明标准选择16 3.2.5面积计算16 3.2.6灯型选择16 3.2.7对于教室,采用系数法计算17 3.7照明系统图说明17 1.3.3设备与元器件型号和参数选择目录表20 1.3.4设计小结21 1.3.5设计图纸目录22 1.3.6参考文献目录23 4.3设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2.设计任务 盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图; 3.设计思路与设计内容与要求 3.8照明方式和种类 3.1.9照明方式的分类 一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。 1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。 2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。 3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。 4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。 二、照明方式的选择1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一 般照明的照度时,可采用分区一般照明。3)对于照度要求较高,而工作场所内工 作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显 然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。

绿色设计与节能设计专篇电气

绿色设计与节能设计专篇·电气(公共建筑) 一、设计依据: 1. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2006 2. 《福建省绿色建筑评价标准》 DBJ/T 13-118-2010 3. 《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T 229-2010 4. 《节能建筑评价标准》 GB/T 50668-2011 5. 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005 6. 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013 7. 《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》 DBJ/T13-158-2012 8. 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 9. 《建筑节能施工质量验收规范》 GB 50411-2007 10. 《福建省建筑工程绿色施工技术规程》 DBJ/T13-180-2013 11. 《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》(2007) 12. 国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、设计原则: 2.1. 满足绿色建筑一星评价标准中与本专业相关控制项、一般项的要求。 2.2. 在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 2.3. 综合考虑建筑物供配电系统、电气照明、建筑设备的能效标准以及电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用。 2.4. 合理选择负荷计算参数,选用节能设备,采用合理的照度标准,减少设备及线路损耗,提高供配电系统的功率因数,抑制谐波电流。 2.5. 建筑智能化系统定位合理,信息网络功能完善,建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理,系统高效运营。 三、节能设计措施: 3.1 供配电系统的节能: 3.1.1 本工程为地上层、地下层的建筑,建筑高度为 m,建筑总面积为㎡。根据负荷计算,设备总容量 kW,需用系数Kx为,计算负荷为 kW,选择台 kVA高效低耗的干式变压器,变压器负荷率分别为 %、 %,变压器装置指标 V A/㎡。另设台 kW自启动闭式水循环风冷柴油发电机组。 3.1.2 本工程设计根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心,减少低压侧线路长度,降低线路损耗。本工程至末端配电箱最长供电距离约 m。 3.1.3 三相单相负荷尽可能均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡,最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于三相负荷平均值的85%。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统,采用分相无功自动补偿装置。 3.1.4 本工程容量较大的对季节性负荷容量或专用设备(如空调冷冻机、容量较大的X光机等负荷),集中设在专用变压器,以降低变压器损耗。 3.1.5 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿,采用自动投切装置,要求功率因数保持在0.9以上。对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用并联电容器就地补偿。对谐波电流较严重的非线性负荷,无功功率补偿考虑谐波的影响,采取抑制谐波的措施: 3.1.5.1 安装无源滤波装置(□电容器串接调谐电抗器□无源滤波器) 3.1.5.2 安装有源滤波器装置(□并联有源滤波器□串联有源滤波器□串并联复合型有源滤波器)