文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表验收标准

仪表验收标准

仪表验收标准
仪表验收标准

https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子技术论坛https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子发烧友

中华人民共和国国家标准

工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86)

第六章仪表用电气线路的敷设

第一节一般规定

第6.1.1 条电缆(线)敷设前,应做外观及导通检查,并用直流500 伏兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5 兆欧;当有特殊规定时,应符合其规定。

第6.1.2 条线路应按最短途径集中敷设、横平竖直、整齐美观,不宜交叉。

第6.1.3 条线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域。当无法避免时,应采取保护或屏蔽措施。

第6.1.4 条线路不应敷设在影响操作,妨碍设备检修、运输和人行的位置。

第6.1.5 条当线路周围环境温度超过65℃时,应采取隔热措施;处在有可能引起火灾的

火源场所时,应加防火措施。

第6.1.6 条线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

第6.1.7 条线路与绝热的工艺设备、管道绝热层表面之间的距离应大于200 毫米,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150 毫米。

第6.1.8 条架空敷设的线路从户外进入室内时,应有防水措施。

第6.1.9 条线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处,应留有适当的余度。第6.1.10 条线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊*。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

第6.1.11 条敷设线路时,不宜在混凝土梁、柱上凿安装孔,在防腐蚀的厂房内不应破坏防腐层。

第6.1.12 条线路敷设完毕,应进行校组及标号,并按本规范第6.1.1 条的规定,测量绝缘电阻。

第6.1.13 条测量线路绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及元件断开。

第6.1.14 条在线路的终端处和地下人井处,应加标志牌;地下埋设的线路,应在其正上方地面上加标检;标志牌和标桩应坚固、明显、防腐蚀,其上的字迹应清晰、不易脱落。

第二节支架的安装

第6.2.1 条制作支架时应将材料矫正、平直。切口处不应有卷边和毛刺。制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。

第6.2.2 条安装支架时,应符合下列规定。

一、在金属结构上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。

二、在混凝土上,宜采用膨胀螺栓固定。

三、在不允许焊接支架的工艺管道上,应采用“ U”型螺栓或卡子固定。

四、在允许焊接支架的金属工艺设备、管道上,可采用焊接固定。当工艺设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与工艺设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。

五、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直经段上的支架间距应均匀。

六、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑物构架https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子技术论坛https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子发烧友

的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。

第6.2.3 条支架不应安装在具有较大振动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置;也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道以及能移动的构筑物上。第6.2.4 条水平安装的汇线槽及保护管用的金属支架间距宜为2 米,在拐弯处、终端处及其他需要的位置可适当减小间相;垂直安装时可适当增大间里。

第6.2.5 条电缆支架间距宜为:当电缆水平敷设时为0.8 米,垂直敷设时为1.0 米。

第三节汇线槽的安装

第6.3.1 条制作好的汇线槽应平整,内部光洁、无毛刺,加工尺寸准确。

第6.3.2 条汇线槽采用焊接连接时应牢固,不应有显著变形。

第6.3.3 条汇线槽采用螺栓连接或固定时,宜用平滑的半回头螺栓,螺母应在汇线槽的外侧,固定应牢固。

第6.3.4 条汇线槽的安装应横平竖直,排列整齐,其上部与天花板(或楼板)之间应留有便于操作的空间。垂直排列的汇线槽拐弯时,其弯曲弧度应一致。

第6.3.5 条槽与槽之间、槽与仪表盘(箱)之间、槽与盖之间、盖与盖之间的连接处,应对合严密。

第6.3.8 条汇线槽安装在工艺管架上时,宜在工艺管道的侧面或上方。

注:对于高温管道,不应在其上方.

第6.3.7 条汇缆槽拐直角弯时,其最小的弯曲半径不应小于相内最粗电缆外径的10 倍。第6.3.8 条当直接由汇线槽内引出电缆时,应用机械加工方法开孔,并采用合适的护圈保护电缆.

第6.3.5 条汇城槽应有排水孔。

第6.3.10 条汇线槽的直线长度超过50 米时,宜采取热膨胀补偿措施。

第四节电缆(线)保护管的敷设

第6.4.1 条保护管不应有变形及裂缝,其内部应清洁、无毛刺,管口应光滑、无锐边。

第6.4.2 条埋入混凝土内的保护管,管外不应涂漆。

第6.4.3 条弯制保护管时,应符合下列规定;

一、保护管的弯成角度不应小于90 度;

二、保护管的弯曲半径:当穿无铠装的电缆且明敷设时,不应小于保护管外径的6 倍;当穿铠装电缆以及理设于地下或混凝土内时,不应小于保护管外径的10 倍;

三、保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁;

四、单根保护管的直角弯不宜超过两个。

第6.4.4 条当保护管的直线长度超过30 米或弯曲角度的总和超过270 度时,应在其中间加装拉线盒。

第6.4.5 条保护管的两端管口应带护线箍或打成喇叭形。

第6.4.6 条金属保护管的连接应符合下列规定:

一、明敷设时宜采用螺纹连接,管端螺纹长度不应小于管接头的1/2。

二、埋设时宜采用套管焊接,管子的对口处应处于套管的中心位置;焊接应牢固,焊口应严密,并应做防腐处理。

三、镀锌管及薄壁管应采用螺纹连接。

四、在有爆炸和火灾危险的场所,以及可能有粉尘、液体、蒸汽、腐蚀性或潮湿气体进入管内的地方敷设的保护管,其两端管口应密封。

五、保护管连接后应保证整个系统的电气连续性.

第6.4.7 条保护管与检测元件或就地仪表之间,应用金属软管连接,并有防水弯。与就地https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子技术论坛https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子发烧友

仪表箱、分线箱,接线盒、拉线盒等连接时应密封,并用锁紧螺母将管固定牢固。

第6.3.8 条埋设的保护管应选最短途径敷设,埋入墙或混凝土内时,离表面的净距离不应小于15 毫米。

第6.4.9 条保护管应排列整齐、固定牢固。用管卡固定时管卡间距应均匀。

第6.4.10 条保护管有可能受到雨水或潮湿气体浸入时,应在其可能积水的位置安装排水

设施。

第6.4.11 条埋设的保护管与公路或铁路交叉时,管顶埋入深度不应小于三米;与排水沟

交叉时,离沟底净距离不应小于0.5 米;并应延伸出路基或排水沟外l 米以上;与地下管道

之间的净距离,应符合本规范第6.5.12 条的规定。

第6.4.12 条穿墙保护管段(或保护罩)两端延伸出墙面的长度,不应大于30 毫米。第6.4.13 条穿过楼板(或平台)继续向前明敷设电缆的保护管段,宜高出楼板(或平台)1 米。

第6.4.14 条埋设的保护管引出地面时,管口宜高出地面200 毫米;当从地下引入落地式

仪表盘(箱)时,宜高出盘(箱)内地面50 毫米。

第6.4.15 条敷设在电缆沟道内的保护管,不应紧靠沟壁。

第6.4.16 条在户外和潮湿场所敷设的保护管,引入分线箱或仪表盘(箱)时,宜从底部

进入。

第6.4.17 条现场分钱箱的安装,应符合下列规定:

一、周围环境温度不宜高于45℃;

二、到各检测点的距离应适当,箱体中心距地面的高度宜为1.5 米;

三、不应影响操作、通行和设备维修。

第6.4.18 条拉线盒、接线盒和分线箱均应密封,分线箱应标明编号。

第6.4.19 条采用硬质塑料管作保护管时,应符合下列规定;

一、弯管时加热应均匀,管子不应有明显变形与烧焦。

二、用套管加热连接时,管子插入管内的深度宜大于其外径的1.5 倍;当使用粘合剂连接时,应大于1.1 倍。

三、支架的间距水宜大于1.5 米,对直径小于25 毫米的管子不宜大于1 米。

四、在管端及连接部件的两侧300 毫米处应加以固定。

五、管的直线长度大于30 米时,应采取热膨胀补偿措施。

六、与未绝热的高温工艺设备、管道表面间的距离,不应小于500 毫米。当无法满足要求时,应采取隔热措施。

第6.4.20 条采用混凝土排管作保护管时,应符合下列规定:

一、排管的内壁和管口应光滑;

二、排管应有不小于1:1000 的泄水坡;

三、然管对口连接时,相对两孔中心线的偏差不宜大于5 毫米;接口处应用水泥密封;

四、排管在改变方向、分支及进出口处.应筑电缆井,并应垫砂;

五、埋入地下的深度及与地下管道之间的净距离,应符合本规范第6.4.11 条的规定;埋在

入行道下时不应小于500 毫米;

六、排管上表面宜涂红色耐腐蚀的颜料作为明显标记。

第五节电缆的敷设

第6.5.1 条敷设电缆时的环境温度不应低于下列规定:

一、交链聚乙烯电缆0℃。

二、低压塑料电线-20℃。

三、橡皮及聚氯乙烯保护套橡皮绝缘电缆-15℃.

https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子技术论坛https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子发烧友

四、裸铅包橡皮绝缘电缆-20℃.

五、其它外护套层橡皮绝缘电缆-7℃。

第6.5.2 条敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体

之间的摩擦;固定时,松紧应适度。

第6.5.3 条塑料绝缘、橡皮绝缘多芯电缆的弯曲半径,不应小于下列规定值:

一、有铠装的电缆为其外径的10 倍;

二、无铠装的电缆为其外径的6 倍。

第6.5.4 条仪表信号电缆(线)与电力电缆(线)交叉敷设时,宜成直角;当平行敷设时,

其相互间的距离应符合设计规定。

第6.5.5 条在同一汇线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流仪

表电源线路和安全联锁线路,应用隔板与无屏蔽的仪表信号线路隔开敷设。

第6.5.6 条电缆引人或引出建筑物、隧道、地面,穿过铁路、公路、沟渠、楼板、墙壁时,

应安装一段保护管,保护管的安装,应符合本规范第6.4.11、6.4.12、6.4.13 和6.4.14 条的规定.

第6.5.7 条电缆沿支架或在汇线槽内敷设时,应在下列各处固定牢固:

一、当电缆倾斜坡度超过45 度或垂直排列时,在每一个支架上.

二、当电缆倾斜坡度不超过45 度且水平排列时,在每隔l~2 个支架上。

三、在线路拐弯处和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、二两个支架上。

四、在引入仪表盘(箱)、供电盘(箱)前300~400 毫米处。

五、在引入接线盒及分线箱前150~300 毫米处。

第6.5.8 条数条汇线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:

一、仪表信号线路;

二、安全联锁线路;

三、仪表用交流和直流供电线路。

第6.5.9 条明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离,宜

大于1.5 米;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在汇线槽内敷设时,宜大于0.8 米。

第6.5.10 条电缆在接埋地敷设时,其上下应铺100 毫米厚的砂子,砂子上面盖一层砖或混凝土护板,复盖宽度应超过电缆边线两侧50 毫米;电缆应埋在冻土层以下,当无法满足

要求时,应采取防止损坏电缆的措施,但埋入深度不应小于700 毫米。

第6.5.11 条直接埋地敷设的电缆与建筑物地下基础间的最小净距离宜为0.6 米,与电力

电缆间的最小净距离应为0.5 米。

第6.5.12 条直接埋地敷设的电缆不应沿任何地下管道的上方或下方平行敷设。当沿地下

管道两侧平行敷设或与其交叉时,最小净距离应符合下列规定:

一、与易燃、易爆介质的管道平行时为1.0 米,交叉时为0.5 米。

二、与热力管道平行时为2.0 米,交叉时为0.5 米,当电缆周围土壤温升超过10℃时,应采取隔热措施。

三、与水管道或其他工艺管道平行或交叉时均为0.5 米。

第6.5.15 条电缆在隧道或沟道内敷设时,应敷设在支架上或汇线槽内。当电缆进入建筑

物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。

第6.5.14 条电缆敷设后,两端应做电缆头.

第6.5.15 条制作电缆头时,绝缘带应干燥、清洁、无折皱、层间无空隙,抽出屏蔽接地

级时,不应损坏绝缘;在潮湿或有油污的场所,应有相应的防潮、防油措施。

第六节补偿导线和电线的敷设

第6.6.1 条补偿导线直穿保护管或在汇线槽内敷设,不应直接埋地敷设。

https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子技术论坛https://www.wendangku.net/doc/999118605.html, 电子发烧友

第6.6.2 条当补偿导线和测量仪表之间不采用切换开关或将端温度补偿器时,宜将补偿导

线直接和仪表连接。

第6.6.3 条当补偿导线进行中间和终端接线时,严禁接错极性。

第6.6.4 条补偿导线不应与其他线路在同一根保护管内敷设。

第6.6.5 条电线宜穿保护管敷设。

第6.6.6 条补偿导线和电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。

第6.6.7 条仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、本质安全型仪表线路以及有特

殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管。

第七节仪表盘(箱、架)内的配线

第6.7.1 条仪表盘(箱、架)内的线路可敷设在小型汇线槽内,也可明敷设;当明敷设时,电缆、电线束应用由绝缘材料制成的扎带扎牢,扎带间距宜为100 毫米。

第6.7.2 条电线的弯曲半径不应小于其外径的3 倍。

第6.7.5 条本质安全型仪表的信号线和非本质安全型仪表的信号线应加以分隔。当仪表有特殊要求时,应按仪表安装使用说明书的规定进行配线。

第6.7.4 条仪表盘(箱、架)内的线路不应有中间接头,其绝缘护会不应有损伤。

第6.7.5 条仪表盘(箱、架)内端子板两端的线路,均应接施工图纸标号。

第6.7.6 条每一个接线端上最多允许接两根芯线。

第6.7.7 条接线端子板的安装应牢固;当其在仪表盘(箱、架)底部时,距离基础面的高度宜为250 毫米。在顶部或侧面时,与盘(箱、架)边缘的距离宜为100 毫米。多组接线端子板并列安装时,其间隔净距离直为200 毫米。

第6.7.8 条剥去外部护套的橡皮绝缘芯线及接地线、屏蔽线,应加设绝缘护套。

第6.7.9 条导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余度。

省优质结构汇报材料

杨凌金融大厦陕西省优质结构工程认定 汇报材料 陕西建工第一建设集团有限公司 杨凌金融大厦项目部 2016年11月11日 目录 第一章:工程概况---------------------------------------------------------------------------- 1 1、总体简介----------------------------------------------------------------------------- 1 2、参加本工程建设的责任主体单位-------------------------------------------------1 3、地基岩土状况------------------------------------------------------------------------- 2 4、工程设计等级、标准 -------------------------------------------------------------- 3 5、结构设计混凝土及钢筋

----------------------------------------------------------- 3 6、地基与基础概况-------------------------------------------------------------------- 3 7、地下防水----------------------------------------------------------------------------- 3 8、主体结构概况----------------------------------------------------------------------- 3 9、开工、封顶情况-------------------------------------------------------------------- 4 10、设计审查、建设用续等----------------------------------------------------------4 11、本工程未使用“瘦身”钢筋---------- ----------------------------------------- 4 12、农民工工资发放情况------------------------------------------------------------- 4 第二章:质量目标和质量控制依据 ------------------------------------------- ---------- ---4 1、工程质量目标-----------------------------------------------------------------------4 2、质量控制依据 ------------------------------------ ------------- ----- ---------------4 3、项目部质量管理体系---------------------------------- --------------------- 5 第三章:工程质量控制情况----------------------------------------------------------------- 5 第四章:工程难点与亮点---------------------------------------

自控系统及仪表技术规范书

自控系统及仪表技术规范书 一、总则 二、一般要求 三、自控系统技术规定 四、自动化仪表技术规定 五、防雷、接地技术规定 六、技术支持及售后服务 七、附表

1.总则 1 本技术规范书的使用范围,仅限于XXXXXXXX自控系统及仪表订货招标 2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标单位应提供符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。 3 如果投标单位没有以书面形式对本技术规范提出异议,则意味着投标单位提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都应在投标书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节及附表中说明。 4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准不一致时,应按较高的技术标准执行。 5 投标单位应对整个产品负全部技术责任,应按本技术规定的要求完成设备的设计、制造、运输、现场安装、现场调试、可靠和有效的设备试运行、培训设备的运行及维修人员、提交图纸和资料、售后服务等、以及所有其它为完善安装运行所必要的项目,所有这些不管是否在本规定或设备清单上明确过,投标价格应看作为已包括所有这些项目。 6投标单位应承担在执行合同过程中与土建及其它设备配合等方面的技术协调,对工作适当安排。所有安排必须取得招标单位的书面同意。如果发生争议,应由招标单位裁决,各方都应遵守,并不得藉此要求增加费用或延长工期。投标单位应负担全部义务和责任,以完成招标单位的所有安排或指示工作。 7 本技术规范书将作为合同附件,与合同具有同等效力。 8 本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方视具体情况及时协商确定。 2.一般要求 本部分所述,是对自控标书中的“技术规定”的各方面的总阐明,承包商及设备制造商应遵循本部分的要求以及各分项技术规定的要求。 2.1工程范围 供货范围内的主要自控设备见“主要自控仪表设备表”。各参标单位在投标报价中对“主要自控仪表设备表”未明示的工作内容部分要综合考虑在投标报价时涵盖。 供货范围包括: 本招标书自动化仪表及自控系统的供货范围应满足招标书要求,包括: ●整个经一路泵站的全套控制设备及相关配套软件(含配套软件的二次开发、图控组 态等); ●全套自动化仪表检测设备(含专用电缆、附件、连接件、安装等); ●自动控制系统安装、调试和工程验收。 施工范围包括:

优质结构验收相关要求

优质结构验收相关要求 (一)工程资料 1、施工组织设计中质量目标必须有所要有创“优质结构工程”的目标和其他目标; 2、各项管理制度及人员岗位职责应完整齐全(如质量、安全管理制度,质量奖罚制度、原材料进场检验制度、质量员、安全员、施工员职责等等); 3、各专项施工方案必须齐全,且应用针对性。(如:质量通病防治措施、墙体砌筑施工方案等); 4、原材料进场验收记录,必须要有建设、监理、施工单位三方人员签字,并应明确注明各材料的规格、型号、数量等(如钢筋、水泥、砖等); 5、商品混凝土验收记录,必须要有建设、监理、施工单位三方人员签字,要包括商品混凝土的出场时间,到达现场时间、车次、车牌号、数量等,尤其是混凝土的塌落度的测试应真实有效,应有混凝土施工记录。 6、隐蔽验收记录要反映真实性,不能所有的隐蔽验收都无任何问题。 7、工程控制资料中原材料质量证明文件要真实,要有可追溯性。(如钢筋原材应有第一供货商的公章)。 (二)工程实体 1、工程实体的检测,请合肥市工程检测中心检测(包括基础、主体)。 2、所申报创建工程必须在举行基础或主体结构分部验收后5日内方

可进行优质工程的评选,到工程所属分管的上级主管部门(各质检分站或直管部门)登记并填报优质结构申请验收表至优质结构评选小组即可,如果基础或主体结构分部验收是分段验收的,则优质工程评选也按分段评选来进行。 3、工程实体必须准确无误的弹上轴线、标高。 4、工程实体的一般质量缺陷应处理好,提高其观感。(如柱、梁淋浆涨模、接缝不平或边口漏浆,可采取局部批灰修补打磨方法来解决) 5、质量通病防治应按要求做,不符合《质量通病防治导则》要求的一律不得评为优质结构工程。

工业自动化仪表工程施工及验收要求规范

第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业自动化仪表(以下简称仪表)工程的施工及验收。 第1.0.2条仪表工程的施工,应按照设计施工图纸和仪表安装使用说明书的规定进行;当设计无规定时,应符合本规范的规定;设备和材料的型号、规格和材质应符合设计规定;修改设计必须经过原设计部门的同意。 第1.0.3条仪表工程的施工,应做好与建筑、电气及工艺设备、管道等专业的配合工作。 第1.0.4条仪表工程中的电气设备、电气线路以及电气防爆和接地工程的施工,在本规范内未作规定的部分,应符合现行的国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中的有关规定。 第1.0.5条仪表工程中的焊接工作,应符合现行的国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。 第1.0.6条仪表工程中供气系统的吹扫、供液系统的清洗、管子的切割方法、采用螺纹法兰连接高压管的螺纹和密封面的加工以及管路的连接等应符合现行的国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定。 第1.0.7条仪表工程所采用的设备及主要材料应符合现行的国家或部颁标准的有关规定。 第1.0.8条待安装的仪表设备,应按其要求的保管条件分类妥善保管,仪表工程用的主要材料,应按其材质、型号及规格,分类保管。 第1.0.9条仪表工程应具备下列条件方可施工: 一、设计施工图纸、有关技术文件及必要的仪表安装使用说明书已齐全; 二、施工图纸已经过会审; 三、已经过技术交底和必要的技术培训等技术准备工作; 四、施工现场已具备仪表工程的施工条件。 第1.0.10条仪表工程的施工除应按本规范执行外尚应按现行的有关标准、规

范的规定执行。 第二章取源部件的安装 第一节一般规定 第2.1.1条取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。 第2.1.2条安装取源部件的开孔与焊接工作,必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。 第2.1.3条在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。 第2.1.4条在砌体和混凝土浇注体上安装的取源部件应在砌筑或浇注的同时埋入,当无法做到时,应予留安装孔。 第2.1.5条安装取源部件不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。 第2.1.6条取源阀门应按现行的国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定检验合格后,才能安装。 第2.1.7条取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。 第二节温度取源部件 第2.2.1条温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。 第2.2.2条热电偶取源部件的安装位置,宜远离强磁场。 第2.2.3条温度取源部件在工艺管道上的安装应符合下列规定: 一、与工艺管道垂直安装时,取源部件轴线应与工艺管道轴线垂直相交。 二、在工艺管道的拐弯处安装时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与工艺管道轴线相重合。 三、与工艺管道倾斜安装时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与工艺管道轴线相交。 第2.2.4条设计规定取源部件需要安装在扩大管上时,扩大管的安装应符合

自动化仪表基础知识

第十二章自动化仪表基础知识 第一节测量误差知识 一、测量误差的基本概念 冶金生产过程大多具有规模大、流程长、连续化、自动化的特点,为了有效地进行工艺操作和生产控制,需要用各种类型的仪表去测量生产过程中各种变量的具体量值。虽然进行测量时所用的仪表和测量方法不同,但测量过程的机理是相同的,即都是将被测变量与其同种类单位的量值进行比较的过程。各种测量仪表就是实现这种比较的技术工具。对于在生产装置上使用的各种测量仪表,总是希望它们测量的结果准确无误。但是在实际测量过程中,往往由于测量仪表本身性能、安装使用环境、测量方法及操作人员疏忽等主客观因素的影响,使得测量结果与被测量的真实值之间存在一些偏差,这个偏差就称为测量误差。 二、测量仪表的误差。 误差的分类方法多种多样,如按误差出现的规律来分,可分为系统误差、偶然误差和疏失误差;按仪表使用的条件来分,有基本误差、辅加误差;按被测变量随时间变化的关系来分,有静态误差、动态误差;按与被测变量的关系来分,有定值误差、累计误差。测量仪表常凋的绝对误差、相对误差和引用误差是按照误差的数值表示来分类的。 1、绝对误差 绝对误差是指仪表的测量值与被测变量真实值之差。用公式表示为: △C=Cm-Cr 式(1-1) 试中Cm代表测量值,Cr代表真实值(简称真值),△C代表绝对误差。事实上,被测变量的真实值并不能确切知道,往往用精确度比较高的标准仪器来测量同一被测变量,其测量结果当作被测变量的真实值。 绝对误差有单位和符号,但不能完整地反映仪表的准确度,只能反应某点的准确程度。我们将各点绝对误差中最大的称为仪表的绝对误差。绝对误差符号相反的值称为修正值。 2、相对误差 相对误差是指测量的绝对误差与被测变量之比。用公式表示为 式(1-2) 式中AC为测量的绝对误差,Cr为被测变量的真实值。 由上式可见,相对误差C0是一个比值,它能够客观地反映测量结果的准确度,通常以百分数表示。 如某化学反应釜中物料实际温度为300℃,仪表的示值为298.5℃。 求得测量的绝对误差 测量的相对误差 3、引用误差(相对折合误差或相对百分误差) 测量仪表的准确性不仅与绝对误差和相对误差有关,而且还与仪表的测量范围有关。工业仪表通常用引用误差来表示仪表的准确程度,即绝对值与测量范围上限或测量表量程的比值,以非分比表示:

自动化仪表试题大全【附答案】

自动化仪表试题大全【附答案】 一、填空 1、数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 2、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 3、自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 4、在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。 5、系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。 6、调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示 7、仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 8、锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 9、反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 10、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 11、执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字量或开关量信号)。 12、执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 13、在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 14、数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。 15、自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 16测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小 17、屏蔽分为(磁场屏蔽)和(电场屏蔽)两种。 18、控制方式一般分为(手动)和(自动)两大类,如果纠正系统的偏差是由人直接操作,这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成的闭环回路并能自动纠正偏差,这种系统称为(自动控制系统)。 19、单位时间内流过管道截面的流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)和(累积流量)又可分为(体积流量)和(质量流量)。 20、过程控制计算机软件分为(系统软件)和(应用软件)。 21、按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路) 22、在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静态。 23、动系统中静态是(暂时的)、(相对的)、(有条件的)。 24、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 25、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 26、数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。 27、仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)是仪表的关键环节。 28、管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处的流速等于零。 29、实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。 30、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 二、选择题

自动化仪表工程主要施工程序和内容【最新版】

自动化仪表工程主要施工程序和内容 自动化仪表工程施工的原则是:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端后中间。 仪表设备安装应遵循的程序是:先里后外;先高后低;先重后轻。 仪表调校应遵循的原则是:先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网络。 1.自动化仪表工程施工程序 施工准备→配合土建制造安装盘柜基础→盘柜、操作台安装→电缆槽、接线箱(盒)安装→取源部件安装,仪表单体校验、调整安装→电缆初检、敷设、导通、绝缘试验、校线、接线→测量管、伴热管、气源管、气动信号管安装→综合控制系统试验一回路试验、系统试验→保运→竣工资料编制→交工验收。 2.仪表管道安装 仪表管道有测量管道、气动信号管道、气源管道、液压管道和伴热管道等。

仪表管道安装主要工作内容有:管材管件出库检验;管材及支架的除锈、防腐;阀门压力试验;管路预制、敷设固定;测量管道的压力试验;气动信号管道和气源管道的压力试验与吹扫;伴热管道的压力试验;管材及支架的二次防腐。 3.仪表设备安装及试验 仪表设备主要有仪表盘、柜、操作台及保护(温)箱、温度检测仪表、压力检测仪表、流量检测仪表、物位检测仪表、机械量检测仪表、成分分析和物性检测仪表及执行器等。 仪表设备安装及试验主要工作内容有:取源部件安装;仪表单体校验、调整;现场仪表支架预制安装;仪表箱、保温箱和保护箱安装;现场仪表安装;执行器安装。 4.仪表线路安装 仪表线路是仪表电线、电缆、补偿导线、光缆和电缆槽、保护管等的总称。其主要工作内容有:型钢除锈、防腐;各种支架制作与安装;电缆槽安装;现场接线箱安装;保护管安装;电缆、电线敷设;电缆、电线导通、绝缘试验;仪表线路的配线。

上海市优质结构参考

建设工程结构质量创优指导手册(一)[房屋建筑工程] (试行版) 上海市青浦区建设工程质量监督站 上海市青浦区建设工程安全监督站 上海市建设工程质量检测中心青浦区分中心 2002年9月1日(汇编) 目录 第一部分结构工程质量创优?实施要点 1.现场质量保证条件 2.实测实量控制要点 3.实物质量检测要点 4.目测观感控制要点 5.技术资料完善要点 6.水、电安装控制要点 7.文明施工控制要点 8.工程特色争创要点 第二部分结构工程质量创优?评选要点 1.基本条件 2.评选标准 3.评选内容 第三部分结构工程质量创优?评选办法 1.上海市青浦区建设工程优质结构评选办法 附:上海市青浦区建设工程优质结构申报表等 2.上海市建设工程优质结构评审标准

附:上海市建设工程优质结构申报表等 第一部分 结构工程质量创优 实施要点 第一部分结构工程质量创优?实施要点 序号 结构工程质量创优?实施要点 大类项目标准要求 一现场质量保证条件 ?施工设备、测量器具检定管理 (1)检定周期准时(2)检定证书齐全(3)实物与证书相符(4)满足使用功能和精度要求(5)专人使用、专人保管 ?施工现场标准养护室设置和管理 (1)养护室面积不小于5㎡,并有保温隔热措施。 (2)室内配置恒温装置,一般冷暖空调,室内温度应控制在20±3°C范围内。 (3)室内设有增湿机或其他喷淋装置,室内湿度应控制在90%以上。 (4)或可设置试块养护池,池底宜与地面架空脱开,内壁贴白色磁砖、池底设放水孔,水温应控制在20±3°C;同时必须设置预养水池或水桶,其容积应与养护水体积相仿,可设在养护池上方,水温也应控制在20±3°C。 (5)室内应设水泥混合砂浆试块立柜,立柜内壁家衬海绵等保湿材料,立柜内湿度应控制在60—80%。 (6)室内、水池内、立柜内及相关部位,必须同步设置温度计和湿度计,并有专人每天上、下午各检查、记录一次。 (7)室内张贴养护室管理制度和岗位责任制。并有专人管理、专人负责。 (8)砂浆、混凝土试块必须按规范标准制作。制作后应在终凝前用铁钉刻写制作日期、工

工业自动化仪表工程施工及验收规范

工业自动化仪表工程施工及验收规范

工业自动化仪表工程施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业自动化仪表(以下简称仪表)工程的施工及验收。 第1.0.2条仪表工程的施工,应按照设计施工图纸和仪表安装使用说明书的规定进行;当设计无规定时,应符合本规范的规定;设备和材料的型号、规格和材质应符合设计规定;修改设计必须经过原设计部门的同意。 第1.0.3条仪表工程的施工,应做好与建筑、电气及工艺设备、管道等专业的配合工作。 第1.0.4条仪表工程中的电气设备、电气线路以及电气防爆和接地工程的施工,在本规范内未作规定的部分,应符合现行的国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中的有关规定。 第1.0.5条仪表工程中的焊接工作,应符合现行的国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。 第1.0.6条仪表工程中供气系统的吹扫、供液系统的清洗、管子的切割方法、采用螺纹法兰连接高压管的螺纹和密封面的加工以及管路的连接等应符合现行的国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定。 第1.0.7条仪表工程所采用的设备及主要材料应符合现行的国家或部颁标准的有关规定。 第1.0.8条待安装的仪表设备,应按其要求的保管条件分类妥善保管,仪表工程用的主要材料,应按其材质、型号及规格,分类保管。 第1.0.9条仪表工程应具备下列条件方可施工: 一、设计施工图纸、有关技术文件及必要的仪表安装使用说明书已齐全; 二、施工图纸已经过会审; 三、已经过技术交底和必要的技术培训等技术准备工作; 四、施工现场已具备仪表工程的施工条件。 第1.0.10条仪表工程的施工除应按本规范执行外尚应按现行的有关标准、规范的规定执行。

国标工业自动化仪表工程施工及验收规范(国家标准GBJ93-86)(精品.doc

工业自动化仪表工程施工及验收规范 (中华人民共和国国家标准GBJ93-86) 目录 第一章总则 第二章取源部件的安装 第一节一般规定 第二节温度取源部件 第三节压力取源部件 第四节流量取源部件 第五节物位取源部件 第六节分析取源部件 第三章仪表盘(箱、操作台)的安装 第一节一般规定 第二节仪表盘(箱、操作台)安装 第四章仪表设备的安装 第一节一般规定 第二节温度仪表 第三节压力仪表 第四节流量仪表 第五节物位仪表 第六节分析仪表 第七节调节阀、执行机构和电磁阀 第五章仪表供电设备及供气、供液系统的安装 第一节供电设备 第二节供气设备 第三节供液设备 第六章仪表用电气线路的敷设 第一节一般规定 第二节支架的安装 第三节汇线槽的安装 第四节电缆(线)保护管的敷设 第五节电缆的敷设 第六节补偿导线和电线的敷设 第七节仪表盘(箱、架)内的配线 第七章电气防爆和接地 第一节防爆 第二节接地 第八章仪表用管路的敷设 第一节一般规定 第二节管路的敷设 第三节弯管及连接 第四节管路的固定 第五节仪表盘(箱、架)内的配管

第六节仪表用管路系统的压力试验 第九章脱脂 第一节一般规定 第二节脱脂方法 第三节检验 第十章防护 第一节隔离与吹洗 第二节伴热与绝热 第三节涂漆 第十一章仪表调校 第一节一般规定 第二节单体调校 第三节系统调校 第十二章工程验收 第一节试运行 第二节交工及验收 附录一孔板、喷嘴和文丘利管上下游侧直管段的最小长度 附录二碱性脱脂液的配方及使用条件 附录三本规范所用法定计量单位与习用计量单位换算表 附录四本规范用词说明 附加说明 主编单位:中华人民共和国化学工业部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1987年1月1日 关于发布《工业自动化仪表工程施工及验收规范》的通知 计标〔1986〕753号 根据原国家建委(82)建施技字14号文通知的要求,由化工部负责主编的《工业自动化仪表工程施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93—86为国家标准,自一九八七年一月一日施行。本规范由化工部管理,其具体解释等工作由化工部施工技术研究所负责,出版发行由我委基本建设标准定额研究所组织。 国家计划委员会 一九八六年五月十四日 编制说明 根据原国家建委(82)建施技字14号通知的要求,有我部组织核工业、水利电力和冶金部以及四川省、上海市计(建)委共同编制了《工业自动化仪表工程施工及验收规范》。 本规范总结了建国三十多年来在工业自动化仪表工程的设计、施工和使用方面的经验,参考了国内外有关资料,并在编制过程中进行了广泛的调查研究和征求意见。最后,由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分十二章和四个附录。主要内容有:总则、取源部件、仪表盘(箱、操作台)、仪表设备、仪表供电设备及供气、供液系统的安装和仪表用电气线路的敷设、电气防爆和接地、仪表用管路的敷设、脱脂、防护、仪表调校以及工程验收。

优质结构工程质量的评审要求和标准

附件: 优质结构工程质量的评审要求和标准 一、桩基工程质量评审要求 1、桩基工程质量检查应包括:现场预制或灌注桩的原材料、混凝土级配、搅拌、运输、浇注、振捣、脱模、养护以及钢筋工程、预应力施加、桩的就位、打(压)、清孔等全过程的施工质量;成品桩包括产品合格证、成品桩复检、运输、堆放、就位、打(压)、按桩以及原材料等过程的施工质量。 2、工程桩应进行承载力检验,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根;当总桩数在50根以内的,不应少于2根。承载力达到设计和规范要求。 3、混凝土桩的桩身完整性检测应达到以下要求: ①灌注桩应全数检测; ②桩身完整性检测评价结果应达到全部为一类和二类桩,且一类桩应达到60%以上。 4、打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合桩-1表的规定。 5、灌注桩的桩位偏差必须符合桩-2表的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺应达到规范的要求。每浇注50m3混凝土必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 6、各种桩的施工质量(包括成品桩、打(压)桩、接桩、焊缝、钢筋笼、混凝土充盈系数等)均应达到规范的要求,混凝土强度达到设计和规范标准的要求。

预制桩(钢桩)桩位允许偏差(mm)检查表 桩-1表 建筑面积m2层数检查组组长 检查日期年月日 灌注桩平面位置和垂直度允许偏差检查表 桩-2表

建筑面积m2层数检查组组长 检查日期年月日 二、混凝土结构工程质量评定要求 1、混凝土工程质量应包括混凝土原材料、搅拌、运输、浇注、振捣至结构工程脱模养护的全过程施工质量,同时检查模板、钢筋工程质量及相关的预应力结构、钢结构和砌体结构质量。并应符合《混凝土质量控制标准》(GB50164—92)的要求。 2、钢筋原材料应符合现行规范、标准和设计要求,并按有关规定具备产品出厂合格证、检验报告和现场复试报告。 3、预埋铁件加工质量应符合设计要求。埋件所用的钢板、钢带,角、槽型钢等应尺寸准确,面层平整,边角整齐,不得有毛边,飞翘,与锚筋电弧焊接牢固,焊药皮清刷干净。焊缝的宽度、厚度及焊口质量合格。 4、后涨法预应力混凝土结构应有施工技术方案;无粘结和有粘结预应力筋的材料质量及制作安装质量,应符合相应的《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ/T92);《混凝土结构工程施工质量验收规范》

西安建筑优质结构工程

西安市建筑优质结构工程 汇报材料编写说明、大纲及范本 西安建筑业协会 2017年12月

目录 1、汇报材料编写说明 2、汇报材料编写大纲 3、汇报材料编写范本

西安市建筑优质结构工程 汇报材料编写说明 一、为了进一步提高我市建设工程主体结构质量,规范西安市建筑优质结构工程评选活动,根据国家、省、市有关现行法律、法规,我会通过广泛征询意见,应广大会员单位要求,将编写优质结构工程汇报材料部分内容进行了修改。 二、汇报材料的编写要依据本工程结构特点,工程的难点、亮点及工艺做法进行逐项总结阐述,对工程质量各种检测数据进行详实汇报,不得缺项,全篇应以专业性、技术性总结为主。一般控制在4000—5000字左右。 三、汇报材料的印刷应双面彩色打印,配合图片说明,做到图文并茂,装订成册。 四、汇报材料须经建设、监理单位共同审阅,本公司总工审核后加盖单位公章。 西安市建筑优质结构工程

汇报材料编写大纲 一、工程概况(多栋工程应列表) 1、工程名称、地点,建筑用途(如住宅工程,须列出住宅套数)、建筑面积、建筑高度、层数、结构类型,设计使用年限,结构安全等级、耐火等级、地下防水等级及抗震设防烈度。 2、地基与基础:介绍本工程地貌单元、地基、基础等情况。 3、基坑支护及地下水位:介绍基坑深度、支护方法,地下水位标高及是否进行降排水。 4、地下防水做法。介绍基础防水材质、厚度及铺贴道数。 5、结构工程砼强度等级,主要结构断面尺寸。钢筋级别、连结方式、钢结构形式、钢结构连接形式、砌体形式。 6、安装工程:介绍建筑电气、建筑给排水与采暖、通风与空调、智能建筑、电梯等分部工程。 7、工程前期手续:施工许可证、施工图审查合格书。 8、工程开工和封顶时间。 9、工程有无使用国家明令淘汰的建筑材料、地下工程有无渗漏,有无发生超过标准的不均匀沉降;地基承载力、保护层厚度、防雷接地电阻测试是否满足设计和规范要求;施工过程中有无发生重大安全、质量事故,有无拖欠农民工工资。

仪表自动化培训大纲

化工自动化控制仪表特种作业人员安全生产培训大纲及考核标准1 范围 本标准规定了化工自动化控制仪表特种作业人员培训的要求,培训和再培训的内容及学时安排,以及考核的方法、内容,再培训考核的方法、要求与内容。 本标准适用于化工自动化控制仪表特种作业人员的培训与考核。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局30号令)《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第344号) 《气体防护急救管理规定》 GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 GB/T 13861-92 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 重大危险源辨识 GB 11651 劳动防护用品选用规则 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 ~15 爆炸性气体环境用电气设备 AQ3009-2007 危险场所电气安全防爆规范 AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范 AQ3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范 AQ3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范 AQ3026-2008 化学品生产单位设备检修作业安全规范 AQ3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范 HG/T 20507-2000 自动化仪表选型设计规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 化工自动化控制仪表作业特种作业人员Special operator of chemical industry automation control instrument 指化工自动化控制仪表系统安装、维修、维护的作业人员。 4 基本条件 取得化工自动化控制仪表作业上岗资格证; 无色弱、色盲等禁忌症; 培训前需在相应岗位实习3个月以上。 5 培训大纲 培训要求

自动化仪表工程施工及验收规范--试题答案

试题:《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 姓名________ 分数________ 一、填空题 1.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术)交底。 2.仪表设备及材料在安装前的保管期限,不应超过(一)年。 3.在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用(机械加工)的方法。 4.在管道的拐弯处安装温度取源部件时,温度取源部件宜(逆)着物料流向。 5.压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部 件的(上游侧)。 6.当检测温度高于(60)℃的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时,就地安装的压力表 的取源部件应带有环型或U型冷凝弯。 7.在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管距离不应小于(5)倍管 道直径。 8.物位取源部件的安装位置,应选在(物位)变化灵敏,且不使检测元件受到物料冲 击的地方。 9.安装浮球式液位仪表的法兰短管必须保证(浮球)能在全量程范围内自由活动。 10.直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后压力试验(前)安装,当必须与管道 同时安装时,在管道吹扫前应将(仪表)拆下。 11.就地仪表的安装高度当设计文件未具体明确时,应为:仪表的中心距操作地面的 高度宜为(1.2~1.5)米。 12.仪表上接线盒的引入口应朝(下),施工过程中应及时封闭接线盒盖及引入口。13.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的水平度允许偏差为(1)mm/m,当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5 )mm。 14.单独安装的仪表盘、柜、操作台垂直度允许偏差为(1.5 )mm/m。 15.成排安装的仪表盘、柜、操作台相邻两盘、柜、台之间的连接处超过5处时,正面的平面度允许偏差为(5 )mm。 16.仪表盘、柜、箱在搬运和安装过程中,应防止变形和表面油漆损伤。安装及加工中严禁使用(气焊)方法。 17.节流件必须在管道吹洗(后)安装。 18.转子流量计安装时,被测流体流向必须自(下)而(上),上游直管段长度不宜小于(2)倍管子直径。 19.在检测回路中,孔板一般应装在调节阀(前)。 20.节流件的安装方式,必须使流体从节流件的(上游端面)流向节流件的(下游侧面)。 21.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于(下)部取压口。 22.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的(密度)确定。 23.就地仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为(1.2~1.5)m。 24.在测试仪表信号电缆时,其绝缘电阻应大于(5)MΩ。 25.仪表电缆(线)敷设的环境温度一般不超过(65)℃,当超过时,应采取隔热措施。 26.测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表及部件(断开)。 27.安装支架时,在混凝土上宜采用(膨胀螺栓)固定。 28.电缆槽的开孔,应采用(机械加工)的方法。 29.单根保护管的直角弯不宜超过(2)个。

工业自动化仪表验收规范(GB50093-2002) (1)

1 总则 1.0.1 为了提高自动化仪表(以下简称仪表)工程施工技术和管理水平,确保工程质量,制订本规范。1.0.2 本规范适用于工业和民用仪表工程的施工及验收。 本规范不适用于制造、贮存、使用爆炸物质的场所以及交通工具、矿井井下、气象等仪表安装工程。 1.0.3 仪表工程施工应符合设计文件及本规范的规定,并应符合产品安装使用说明书的要求。对设计的修改必须有原设计单位的文件确认。 1.0.4 对直接安装在设备和管道上的仪表和仪表取源部件,应按设计文件对专业分界的规定施工。 1.0.5 仪表工程所采用的设备及材料应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 1.0.6 仪表工程中的焊接工作,应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236—98中的有关规定。 1.0.7 仪表工程的施工除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0.1 自动化仪表 automation instrumentation 对被测变量和被控变量进行测量和控制的仪表装置和仪表系统的总称。 2.0.2 测量 measurement 以确定量值为目的的一组操作。 2.0.3 控制 control 为达到规定的目标,在系统上或系统内的有目的的活动。 2.0.4 现场 site 工程项目施工的场所。 2.0.5 就地仪表 local instrument 安装在现场控制室外的仪表,一般在被测对象和被控对象附近。 2.0.6 检测仪表 detecting and measuring instrument 用以确定被测变量的量值或量的特征、状态的仪表。 2.0.7 传感器 transducer 接受输入变量的信息,并按一定规律将其转换为同种或别种性质输出变量的装置。 2.0.8 转换器 converter 接受一种形式的信号并按一定规律转换为另一种信号形式输出的装置。 2.0.9 变送器 transmitter 输出为标准化信号的传感器。 2.0.10 显示仪表 display instrument 显示被测量值的仪表。 2.0.11 控制仪表 Control instrument 用以对被控变量进行控制的仪表。 2.0.12 执行器 actuator 在控制系统中通过其机构动作直接改变被控变量的装置。 2.0.13 检测元件 sensor 传感元件 sensor 测量链中的一次元件,它将输入变量转换成宜于测量的信号。 2.0.14 取源部件 tap 在被测对象上为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀门等元件。 2.0.15 检测点 measuring point 对被测变量进行检测的具体位置,即检测元件和取源部件的现场安装位置。 2.0.16 测温点 temperature measuring point

合肥建筑工程优质结构奖评选办法

合肥市建筑工程优质结构奖评选办法 (修订稿) 第一章总则 第一条为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,引导和鼓励施工单位增强质量意识,加强质 量管理,争创精品,向社会提供质量可靠、群众满意的优质结构工程,推动我市建筑工程结构质量水平的整体提高,结合我市实际,制定本办法。 第二条本办法适用于建筑施工企业在我市行政区域内承建的,且主体结构已验收合格的建筑工程。获奖单位为承建单位、主要参建的劳务企业。 第二章评选组织 第三条合肥市建筑工程协会负责合肥市优质结构工程现场复查和评审工作。 建筑工程协会质量安全工作部负责优质结构工程现场复查和评审的日常工作。主要职责:负责受理合肥市行政区域内的创优项目申报,建立结构评优专家库,组织现场复查组对申报结构评优的项目进行现场复查和评审工作。 现场复查组由设计、施工、监理等方面的专家组成,由工作部从专家库中随机抽取。 第四条协会委托市各级质量安全监督机构负责所监督区域

的申报优质结构工程的日常核查工作,并对申报优质结构的工程项目提出初步意见。受委托的单位应秉承“质量第一”的原则,严格把关。 第三章申报受理范围 第五条申报市优质结构工程评选的单位工程规模应达到下列要求: 1、单位工程建筑面积3000平方米以上。 2、具有纪念意义,新型结构体系,设计新颖,技术先进的建筑工程。 第四章申报条件和办法 第六条申报“合肥市建筑工程优质结构奖”的建筑工程,必须具备以下条件: 1、申报工程应符合基本建设程序,依法办理了工程招投标、施工图审查、质量安全报监、施工许可证等手续。 2、施工单位应在工程开工前向合肥市建筑工程协会质量安全工作部报送“合肥市优质结构工程创建计划”和申报工程项目的质量目标、质量创优措施;该工程拟申报的劳务企业在总承包单位申请现场复查之前向合肥市建筑工程协会劳务分会报送《劳务分包企业优质结构申报表》。未列入创建计划目标的工程一律 不得参评。 3、申报工程必须为委托监理的工程,并由建设、设计、监

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB-仪表安装检验批

《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB-)仪表安装检验批

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

表B.0.7 温度仪表安装报审、报验表 工程名称:XX 编号: 致:河南兴平工程管理有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 XX工程温度仪表安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部(盖章) XX有限公司 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日

温度取源部件安装工程检验批质量验收记录 编号:工程名称XX 分项工程名称仪表工程验收部位温度仪表施工单位XX有限公司项目负责人朱承功专业工长曲宾分包单位项目负责人施工班组长 施工执行标准名称及编号《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013) 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 意见 主控项目1 部件的材质、尺寸、安装位置 5.1.1 √2 开孔、焊接 5.1.3 √3 耐(打)压 5.1.10 √4 安装形式 5.2.1 √5 扩大管安装 5.2.2 √6 施工单位检 查评定结果 主控项目和一般项目的施工质量全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理单位验 收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

温度仪表安装工程检验批质量验收记录 编号:工程名称XX 分项工程名称仪表工程验收部位温度仪表施工单位XX有限公司项目负责人朱承功专业工长曲宾分包单位项目负责人施工班组长 施工执行标准名称及编号《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013) 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 意见 主控项目1 型号、规格 6.1.3 √ 2 安装位置 6.1.1、6.3.1 √ 3 仪表安装 6.1.4、 6.1.5、 6.1.6、6.1.12 √4 耐(打)压 6.1.7 √5 仪表毛细管敷设保护及 核辐射仪表防护 6.1.12、6.1.14 √ 6 表面温度计感温面 6.3.4 √ 7 压力温度计温包安装 6.3.5 √8 一般项目1 仪表位号、标志 6.1.3、6.1.11 √ 2 保护措施 6.3.2、6.3. 3 √ 3 接线盒及接线 6.1.9 √4 施工单位检 查评定结果 主控项目和一般项目的施工质量全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理单位验 收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

自动化仪表安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A13340 自动化仪表安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

自动化仪表安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 本规程所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、分析仪器仪表、可燃(有毒)气体检测报警器及其辅助单元等。 1、仪表工应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物质的安全知识。 2、在一般情况下不允许带电作业。 3 、在尘毒作业场所,须了解尘毒的性质和对人体的危害采取有效预防措施。作业人员应会使用防毒防尘用具及穿戴必要的防毒尘个人防护用品。 4 、非专责管理的设备,不准随意开停。

相关文档
相关文档 最新文档