变压器套管高电压介损试验措施

一、编制说明:

变压器是变电所的心脏,对于大型变压器,测量总体的介质损耗往往不容易发现套管的绝缘缺陷,因此变压器安装前应先要进行套管的介质损耗试验。套管高电压介质损耗试验是集大型高压试验、起重作业为一体、工作强度大、危险性大的试验项目。为了确保试验安全,提高试验数据的准确性,在总结以往试验的基础上,特编制本试验措施,在变压器套管高电压介损测试过程中,所有参加试验的人员应遵照执行。

二、编制依据

1.〈〈电力建设安全工作规程〉〉-----------DL5009.3-1997

2.〈〈现场绝缘试验实施导则〉〉--------------DL560-95

3.〈〈电气装置安装工程电气设备交接试验标准〉〉-------GB50150-2006

4.〈〈仪器使用说明书、工程相关厂家资料〉〉

三、变压器试验概况

本工程新建220kV变压器两台,两台主变三侧电压等级为220kV、110kV和35kV。其中35kV侧为纯瓷套管,220kV、110kV侧油浸纸电容式套管,都由上海MWB公司生产,高电压介损试验只对220kV、110kV侧套管进行。其中一台由江苏华鹏变压器有限公司生产,型号为OSFSZ10-180000/220,容量为180MVA。电容式套管为真空注油全密封式, 220kV等级套管有3只,套管型号为COT1050-800,110kV电压等级3只,套管型号为COT550-1600;另一台由特变电工衡阳变压器有限公司生产,型号为SFSZ10-180000/220,容量为180MVA。电容式套管为真空注油全密封式, 220kV等级套管有3只,套管型号为COT1050-800,110kV电压等级3只,套管型号为COT550-1250,高压侧和中压侧中性点各1只,型号为COT550-800和COT325-1250 。220kV套管长约5米,110kV套管长约3米。

在进行试验时,试验设备应放置在主变旁边的马路干道上,四周设安全围栏,并全过程安排人员监护,防止外来人员误入。套管起吊后应特别注意与试验设备与起吊设备以及周围物体的安全距离,并且应保证有足够的空间放置其他的试验设备。特别进行220kV套管高压介损测试时,电压较高,应特别注意安全距离。试验时应采取一些抗干扰措施,采用抗干扰的屏蔽线,采用具有抗干扰功能的试验仪器及变频测试都是抗干扰的有效方法。

四、试验方案

1、试验方案简述:变压器套管高压介损试验采用专用变压器进行升压,用介损测试仪进行介损测量。试验所施电压很高,最高达到套管的运行电压的1.2倍,因此对于起吊绝缘以及周围的安全措施要求较高。试验要求测试不同电压点下的介损值,精度要求高,测试点多,数据要求准确,才能正确判断套管的好坏。因此,在变压器套管高压介损试验过程中必须突出二个重点,即安全和准确。

2、变压器套管高压介损试验流程:

3、套管高压介损试验流程图:

五、组织措施

套管的高电压介损试验集高压试验和起重作业为一体的危险性试验项目,为了保

证试验有序安全顺利的进行,试验时需项目经理安排专职安全员、起重指挥、起重工

在现场配合,项目经理在现场协调。同时由于套管的高电压介损属于反措项目,试验

前需通知甲方和监理,以便他们及时到现场了解试验的进行情况。

试验负责人杨乃旗专职安全员谢开功(项目部)

起重指挥王正丰技术负责人乔涛(调试组长)

试验工肖龙、金超、刘飞(调试人员)起重工1人

吊车驾驶员1人辅助工1人

合计:10人

参加试验人员必须严格服从试验负责人指挥,在升压时在试验区域内严密监视,严禁任何人员进入。试验完毕后,待操作人员已完全退下电压,并已切断试验电源,试验负责人许可的情况下,才能进行试验拆线或进行下步工作。进行升压时,操作人员应大声提示,试验完毕后应及时切断电源。

六、技术保证措施

由于我公司已成功进行过多次变压器套管高压介损试验,因此本工程可以借鉴以往的试验总结和经验,拟采取下列技术措施来保证本工程变压器套管高压介损试验安全、顺利地进行。

对于油纸复合的套管,在交流电压作用下,将出现以下几种不同类型的损失,即

电导损失,由极化现象造成的损失,由于局部放电而形成的损失,这几种损耗都通过

介质损耗t gδ的变化反映出来,对t gδ进行分析时,一方面要看绝对值,另一方面t gδ

的相对值和在不同电压下的变化值也很重要。如果在10kV电压下的t gδ值很低,但在

不同电压下t gδ变化很大则说明该设备的绝缘在运行过程中将发生不良趋势,不能在

电网运行,高电压介损可以准确地反映出次缺陷。

1、试验条件

§1试验在温度不低于5℃,空气相对湿度不高于80%的晴天进行

§2测量高压电容型套管的t gδ时,由于其电容小,当放置不同时因高压电极和测

量电极对周围完全接地的构架、物体、墙壁和地面的杂散阻抗的影响,会对套管的实

测结果有很大的影响,不同的放置位置,这些影响又各不相同,往往出现分散性很大

的测量结果,因此,测量高压电容型套管的t gδ时,要求把套管用绝缘子和绝缘索吊

起来在尽量垂直的角度进行测量。

§3高压介损测量要对试品施加较高的电压,若用一般的导线加压,当电压超过50kV后,就有电晕放电发生。电晕放电通过杂散电容将被计入试品的t gδ值内,因此试验中宜采用直径50-100mm的蛇皮管作为高压引线,端部接线要牢固,不应有毛刺,以消除电晕。

§4现场试验时选作Cn的试品t gδ值要小,且其t gδ随电压变化极小。

§5起吊采用软吊绳与绝缘子串连,以保证绝缘。绝缘子采用8—10片,耐压在110kV以上,以保证安全。

2、试验接线

3:试验步骤

§1正确进行试验接线;

§2按规程规定,升压至第一测试点;

§3进行第一测试点的介损测试;

§4依次进行其他测试点的升压和测量;

§5停止测试,退下高压,切断电源。

4:试验测量点和试验数据要求

§1对于220kV套管一般在以下几点测量其t gδ值

(kV)10 30 63 90 127 146

§2对于110kV套管一般在以下几点测量其t gδ值

(kV)10 30 50 73

§3在20℃时,t gδ值均不大于0.7%

§4当试验电压由10kV升到Um/√3时,t gδ变化不超过+0.3%

§5电容型套管的电容值与出厂值差别不超过+5%

5:试验仪器

§1电容器分压器数显交直流千伏表0-200kV

§2标准电容器YL150-100 Un 150kV

§3介损测定仪AI-6000

§4无局放试验变压器TDTCW-16/2*80

§5操作箱AC-99 工频高电压试验手动控制台

§6电动调压器TEDGC-16 kV A

6:试验要求:

试验时要注意以下几点,以确保试验数据的准确:⑴起吊的角度不应过大或过小,应保证内部充油覆盖末屏与一次之间的大部分,并保证加压部分与起吊设备之间有足够的安全距离;⑵所施电压应按照反措规程规定由低到高逐点测试,试验电压应保证相对稳定;⑶试验接线应按照要求准确无误,接头应接触良好;⑷测试仪器操作按规定进行,确保操作程序正确,读数准确真实。⑸在安全上主要严格保证与加压带电体的安全距离和起吊时与起重设备的绝缘,试验必须确保人身、设备的安全,严防高压电击与设备受损的发生。

七、安全措施

1、试验中的安全应贯彻到每项工序每项工作当中去,需要严格按照起重和高压试验的有关规定操作,使工作从开始到结束都把安全工作放在首位。

2、进行试验前应进行技术交底,必须办理安全作业票并执行安全监护制度,人员分工

明确,确定各环节工作负责人、指挥人、监护人。应设专人负责安全。起吊时应设专门起重指挥。

3、起吊前,起吊机具与绳索使用前要严格检查,,并符合一定的安全系数。吊车支腿应平稳可靠。必须了解套管的重量及吊车所处的位置,严禁超载;吊车起吊后,严禁在吊物或吊臂下停留或行走。

4、雾、大风,或湿度与温度不符合要求时,不能进行试验。

5、加压用的引线应牢固,并应尽量的短,不要有尖端,以减少电晕。

6、试验区域应设有安全遮拦,并挂有“止步高压危险”警示牌设专人监护。

7、试验人员必须听从试验负责人的统一口令,监护人应监视操作,操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘台上。

8、升压前应应仔细复查确认接线无误,并确认试验电压和电源电压后方可试验。

9、高压侧应先接地,在确认升压前再拿开。试验完毕后应接地放电。

10、在试验中,若有异常情况,应马上降下电压断开电源,并确认放电接地后方可进行检查。

11、严禁调压器不在零位合电源或加压中突然断开电源。

12、试验区域内不可有非试验组人员。

13、试验结束后,试验数据应得到甲方代表和监理现场认可后方可拆除试验接线。

14、试验过程中须严格按本措施中的规定执行。

八、安全环境健康和注意事项

1、所有人员进入现场必须正确佩戴安全帽。

2、试验用电应严格遵守安规,总配电箱及区域配电箱的零线应重复接地,且接地电阻不大于10欧姆。用电设备的电源线长度不得大于5米,距离大于5米时应设流动开关箱;流动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于40米,且只能用橡套软电缆。在试验中所用的仪器仪表外壳必须可靠接地或接零。

3、必须坚持文明施工。试验结束后,施工现场不允许留有小型工器具,没有用完的线头、材料等,要及时整理整齐或回收。

4、参加试验的全体试验人员在试验之前集中办一个安全学习班,同时进行安全技术措施交底工作。

九、应急预案

(1)触电事故

现象:由于使用电源不当或电源设备有缺陷,可能造成人员触电

控制与应急措施:仪器仪表外壳可靠接地或接零保护,使用带有漏电保安器的电源开关,电源线路全程不得有裸漏,严禁过负荷使用。一旦发现有人员触电应立即切断电源并组织抢救。

(2)套管损坏事故

现象:套管在起吊和放落过程中,可能由于触碰造成套管损坏或渗漏油

控制与应急措施:起吊套管时应把握好起吊点,起吊时有多人协助,防止套管瓷套或底部触碰其他物件或地面。起吊时应轻起轻放,不可过猛。起吊后要防止套管倾摆。一旦发现套管有损伤或有渗漏油迹象,应立即停止试验,并通知甲方和厂家,协商处理。

(3)高压电击

现象:由于试验设备与其他物体安全距离不够,或人员的误接近,都可能造成高压电击。

控制与应急措施:高压电击是相当危险的现象,应严格控制加以防止。要求绝对保证加压设备与周围物体的安全距离。试验时应防止套管摆动,从而造成安全距离减小。严密监视,防止外来人员误进入试验区域。试验完毕后待电压完全退下并切断电源,方可进行下步操作。一旦发现有物体或人员发生高压电击,应立即停止试验,退下高压,切断电源。对电击设备应进行全面检查,分析损坏情况,酌情处理。对电击人员应视情况立即进行现场心脏按压与人工呼吸等现场救护,处理电击伤口,并立即拨打120要求救护。

十、附表

附表一、主要仪器仪表及材料表

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

主变安装施工方案

****************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案

****电力有限公司 2017年4月 *************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 签审页

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一丶编制依据 1.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2016) 2.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2016) 3.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2016) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2016) 5.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程管理单位《工程建设管理纲要》 6.标准工艺图册--2017 变电电气工程 7.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工设计组织 8.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工合同 9.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程电气部分设计施工图纸

二丶工程概况 1.工程设计特点 ************330KV升压站为新建工程,站址位于位于**************约1公里处,距离县城约28公里,位于光伏园区东南侧。土地性质为建设用地,站址总征地面积为2.3231公顷(34.85亩),围墙内用地1.9567公顷(29.35亩),进站道路用地面积0.1297(1.95亩),其他用地0.2367公顷(3.55亩)。 2.建设规模 (一)主变 本期主变容量1×360MVA,远期主变容量3×360MVA。 (二)光纤通信 建设**330kV变~330kV升压站SDH-2.5/622Mb/s光纤通信电路。 (三)电力系统一次 1.***********330kV升压站接入系统方案

主变异常及事故处理

主变异常处理 一.声音异常的处理: 1) 当变压器内部有“咕嘟咕嘟”水的沸腾声时,可能是绕组有较严重的故障或分接开关接触不良而局部严重过热引起,应立即停止变压器的运行,进行检修。 2) 变压器声响明显增大,内部有爆裂声时,立即断开变压器断路器,将变压器转检修。 3) 当响声中夹有爆裂声时,既大又不均匀,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象,应立即停止变压器的运行,进行检修。 4) 响声中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触。如果是箱壁上的油管或电线处,可增加距离或增强固定来解决。另外,冷却风扇、油泵的轴承磨损等也发出机械摩擦的声音,应确定后进行处理 二.油温异常升高的处理: (一)变压器油温异常升高的原因 1) 变压器冷却器运行不正常。 2) 运行电压过高。 3) 潜油泵故障或检修后电源的相序接反。 4) 散热器阀门没有打开。 5) 变压器长期过负荷。 6) 内部有故障。 7) 温度计损坏。 8) 冷却器全停。 (二)油温异常升高的检查 1) 检查变压器就地及远方温度计指示是否一致 2) 检查变压器是否过负荷。 3) 检查冷却设备运行是否正常。 4) 检查变压器声音是否正常,油温是否正常,有无故障迹象。 5) 检查变压器油位是否正常。 6) 检查变压器的气体继电器内是否积聚了可燃气体。 7) 必要时进行变压器预防性试验。 (三)油温异常升高的处理 1) 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修复,应将变压器停运修理;若不能

立即停运修理,则应按现场规程规定调整变压器的负荷至允许运行温度的相应容量,并尽快安排处理;若冷却装置未完全投入或有故障,应立即处理,排除故障;若故障不能立即排除,则必须降低变压器运行负荷,按相应冷却装置冷却性能与负荷的对应值运行 2) 如果温度比平时同样负荷和冷却温度下高出10℃以上,或变压器负荷、冷却条件不变,而温度不断升高,温度表计又无问题,则认为变压器已发生内部故障(铁芯烧损、绕组层间短路等),应投入备用变压器,停止故障变压器运行,联系检修人员进行处理。 3) 若经检查分析是变压器内部故障引起的温度异常,则立即停运变压器,尽快安排处理。 4) 若由变压器过负荷运行引起,在顶层油温超过105℃时,应立即降低负荷。 5) 若散热器阀门没有打开,应设法将阀门打开,一般变压器散热器阀门没有打开,在变压器送电带上负荷后温度上升很快。若本站有两台变压器,那么通过对两台变压器的温度进行比较就能判断出。 6) 如果三相变压器组中某一相油温升高,明显高于该相在过去同一负荷、同样冷却条件下的运行油温,而冷却装置、温度计均正常,则过热可能是由变压器内部的某种故障引起,应通知专业人员立即取油样做色谱分析,进一步查明故障。若色谱分析表明变压器存在内部故障,或变压器在负荷及冷却条件不变的情况下,油温不断上升,则应按现场规程规定将变压器退出运行。 三.油位异常的处理 (一)引起油位异常的主要原因有: ①指针式油位计出现卡针等故障。②隔膜或胶囊下面蓄积有气体,使隔膜或胶囊高于实际油位。 ③吸湿器堵塞,使油位下降时空气不能进入,油位指示将偏高。④胶囊或隔膜破裂,使油进入胶囊或隔膜以上的空间,油位计指示可能偏低。⑤温度计指示不准确。⑥变压器漏油使油量减少(二)油位异常的处理 1.油位过低的处理 油位过低或看不到油位,应视为油位不正常。当低到一定程度时,会造成轻瓦斯动作告警。严重缺油时,会使油箱内绝缘暴露受潮,降低绝缘性能,影响散热,甚至引起绝缘故障。 1)油位过低的原因: (1) 变压器严重渗油或长期漏油。 (2) 设计制造不当,储油柜容量与变压器油箱容量配合不当。一旦气温过低,在低负荷时油位下降过低,则不能满足要求。 (3) 注油不当,未按标准温度曲线加油。 (4) 检修人员因临时工作多次放油后,而未及时补充。 2)油位过低的处理: ①若变压器无渗漏油现象,油位明显低于当时温度下应有的油位(查温度~油位曲线),应尽快补

主变压器安装施工方案..

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12)

一、目的 为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-2006。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[2015]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工的

主变压器保护配置

主变压器保护配置 1、主变差动保护 (1) 采用了二次谐波制动的比率差动保护,变压器正常运行时励磁电流不超过额定电流的2—10%,外部短路时更小。但变压器空载合闸或断开外部故障后,系统电压恢复时出现的励磁电流,大小可达额定电流的6—8倍,称励磁涌流。励磁涌流只流经变压器的电源侧,因而流入差动回路成为不平衡电流,励磁涌流高次谐波分量中以二次谐波分量最显著,根据这一特点采用励磁涌流中二次谐波分量进行制动,以防止保护误动作。(2)作为主变绕组内部、出线套管及引出线短路故障的主保护,其保护范围为发电机出口至主变高压侧及高厂变高压侧各CT 安装处范围内。(3)主变差动出口逻辑: (4)差动保护瞬时动作全停,启动快切、启动失灵。 (5)TA 断线闭锁功能,当差电流大于一定值时(一倍额定电流)TA 断线闭锁功能自动退出,开放保护动作出口。TA 断线0.5S 发信号。 2、发变组差动保护 与主变差动保护构成原理相同,但其保护范围是发变组及其引出线范围内的短路故障,即发电机中性点及主变高压侧,高厂变高压侧各CT 安装处范围以内的短路故障。发变组差动保护瞬时动作于发-变组全停,启动快切、启动失灵。 3、阻抗保护 (1)作为发变组相间短路的后备保护,同时作为220KV 系统发变组相邻元件如线路故障后备保护。 (2)作为近后备保护,按与相邻线路距离相配合的条件进行整定,正向阻抗Z dz 1:按与之配合的高压侧引出线路距离保护Ⅰ段配合,反向阻抗Z dz 2:按正向阻抗 的10%整定。 (3)时限t 1与线路距离Ⅲ段相配合,时限45.05.31′′=′′+′′=t 发信号,该时限较 长,能可靠躲过振荡。时限t 2与t 1配合5.45.042′′=′′+′′=t 解列灭磁、启动快切、 启动失灵。 (4)该保护测量元件是主变220KV 侧CT 及220KV 母线PT 。即阻抗保护装于

主变压器安装施工方案

1. 工程概况 1.聚明330kV汇集站4#主变扩建工程扩建主变压器1台,变压器容量360000KVA,生产厂家为江苏华鹏变压器厂。 1.2施工内容 变压器就位及附件安装 2. 施工依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.3-2002。 2.3《电气专业施工组织设计》。 2.4江苏华鹏变压器厂产品说明书、技术资料等。 2.5工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标[2006]102号 3. 施工准备工作 3.1按照出厂技术文件和有关标准,了解变压器主体及组件结构,制定安装程序和施工方案。 3.2施工人员应熟悉施工图纸,必须经安全技术措施交底,并有记录。 3.3施工用工器具、材料必须齐全、完好,应安全可靠,并由专人进行保管。 3.4对到货的变压器进行检查,型号、附件、备品备件符合设计要求;变压器外观无变形、撞痕,铭牌正确。 3.5土建方面主变压器基础等已施工完毕,并办理交接验收手续交付安装。 4. 施工程序和施工方法 1)安装工序流程图:

到货验收 保管本体残油检验 注油排氮 套管升高座CT 气体继电器测温装置释压器试验 附件清理 清洗散热器检查 滤油工序 详见滤油工序流程 芯部 器身 检查 附件安装 真空注油 热油循环补油及油的静置 整体试验 变压器电气试验 拖运及就位 详见运输工序工序流程 准备工作 资料的填写与整理 后期安装清洁 收尾 2) 施工前的准备: 必须了解变压器制造厂文件,掌握变压器器身重,油重,上节油箱重 等技术参数,填入变压器技术参数表中。 组织全体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安装 安全技术措施和国家有关变压器的施工及验收规范。

变电站事故处理的一般原则(终审稿)

变电站事故处理的一般 原则 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;

3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1)

主变保护的双重化配置

主变保护的双重化配置 [摘要] 本文论述主变压器保护双重化的配置过程中电流互感器接入方式的选择及交直流二次回路的接入方式,以及保护双重化配置后产生的运行方式改变,应注意的事项,并提出改进意见。 [关键词] 主变保护双重化配置运行方式 前言:大型电力变压器在系统的正常运行中占据极为重要的地位,一旦发生故障,将造成发电厂停机及用户停电等损失。所以,要高度重视主变保护的配置,确保主变的安全运行。多年来根据线路保护双重化的成功运行经验,加上微机保护技术的提高,主变保护采用双重化配置成为可能。 1电流互感器接入方式选择 一般大型变压器将瓦斯保护及纵联差动保护等作为主保护,各侧安装不同的复压过流、方向零序或阻抗保护等作为后备保护。对于主后分开的保护,常常主保护与后备保护分别接一组电流互感器的次级,一般为差动保护接独立电流互感器,后备保护接主变套管电流互感器的次级,如图l。在双母带旁路主接线方式下,旁路开关代主变开关时,差动保护的电流回路进行相应切换,后备保护的电流回路不用切换。 从图1中可以看出,差动保护的保护范围包括主变独立电流互感器至套管的引线,当旁代时则包括旁路母线。 双重化的保护可以采用不同厂家、不同原理,对变压器发生各类复杂故障时可靠切除故障更有利。双主双后主变保护电流回路的接入方式,见图2。 采用双主双后主变保护后,如何接入电流互感器的二次回路将是我们需要考虑的一个问题: 图1单套主变保护电流图2双重化主变保护电流 互感器次级配置图互感器次级配置图 一般将第一套保护接原差动保护电流互感器次级,即独立电流互感器,旁代时需切换;第二套保护接原后备保护电流互感器次级,即套管电流互感器,旁代时不需要切换。但对降压变的高压侧来说,无论是差动保护还是该侧的后备保护,其保护范围不包括开关电流互感器到变压器套管的引线,对低压侧来说,因其后备保护的保护范围指向非电源侧,所以引线故障将由后备保护切除。 在独立电流互感器次级足够时,可以将第二保护也接入独立电流互感器,旁代时切套管电流互感器,这样可以确保正常运行时两套保护均有足够的保护范围,当

变电站值班员-异常及事故处理(权威)

变电站值班员——异常运行及事故处理 1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些? 答: 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。种类: 试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。 2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理? 答: 1、"套管有严重破损和放电现象; 2、"多油开关内部有爆裂声; 3、"少油开关灭弧室冒烟或内部有异常声响; 4、"油开关严重漏油,看不到油位; 5、"SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号; 6、"真空开关出现真空损坏的丝丝声; 7、"液压机构突然失压到零; 8、"设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。 3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声; 2、"上层温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升时(确认温度表指示正常);

3、"油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道无闭塞); 4、"油色变化过甚,油内出现炭质; 5、"套管破裂并有严重放电现象; 6、"严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面; 7、"变压器着火; 8、"达到《红外测温工作标准》规定必须停电的条件。 4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"内部有放电声; 2、"有焦臭味或冒烟、喷油; 3、"套管破裂、闪络放电; 4、"温度升高并不断发展; 5、"严重漏油。 5、液压机构的断路器在运行中液压降到零如何处理? 答: 液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。 5、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? 答:

主变压器安装施工方案

主变压器安装施工 方案

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12) 一、目的

为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150- 。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147- 。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17- 。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148- 。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169- 。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176- 。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173- 。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[ ]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工

主变低压侧短路故障事故处理流程

工作日志 一、工作计划 10月19日下午1#主变低压侧穿墙套管两相发生短路故障,导致穿墙套管外部击穿,1#主变做了停机处理,将1、2段母线并列运行。为了尽快恢复1#主变运行,工作计划如下:1、10月21日进行更换35kV低压穿墙套管和主变停运前段试验工作;2、从低压配电室引出动力电源至检修库房,完成电缆埋设工作和电缆头制作工作。 低压穿墙套管的更换工作由风场运维人员自行完成,主变试验由有高压试验资质的“科高”公司完成,主变试验有“绝缘电阻试验”,“直流电阻试验”和“介质损耗及电容量”。主变绝缘油已经完成取样送检工作,正在等待结果。 如果主变各项试验结果符合相关规程要求,满足主变运行条件,同时低压套高更换工作完成,则进行主变投运工作。 二、准备工作 1、及时掌握低压套管供货情况,协调司机接货。厂家于9月21日中午3时将货物发出。 2、做好极端天气预防工作,如作业中遇恶劣天气采取的措施等等。 3、检查安全工器具的状态,确认其良好。 4、低压套管、主变高低压侧引线处螺栓若干,螺栓应表面镀锌。 5、对讲机为1频道,带电充足; 6、对借用工具做好记录。 7、确认工作人员精神面貌良好,无带病工作情况。 8、为节省工作时间,安排更换低压穿墙套管工作与主变试验工作同时进行。 三、保证安全的组织措施 1、由贾经理做为作业负责人,带领运维人员更换低压套管,并负责与“科高”公司的协调工作; 2、风电场计划于9月21日上午进行主变间隔倒闸操作,已经电话通知调度于今晚10点送电。贾经理要求严格执行“两票三制”,确定了倒闸操作人员、工作监护人员。开出变电站第一种工作票,操作票已经过审核通过。 3、做好防触电的应急预案工作; 4、对于“科高”公司人员做好安全交底工作,对于在主变上的高空作业时,应佩戴好安全带,拆卸线夹螺栓时,不要随意丢弃螺栓,不要随意抛甩工具。 5、对于进场培训人员,遵守化德风电场相关制度,在升压站学习时,未经允许勿触碰设备,在设备区时,与带电设备保持距离,谨防误入间隔。 6、试验结束后,应对试验场地进行卫生清洁并检查是否有工具遗漏。 四、保证安全的技术措施 1、保持与设备带电部分的安全距离; 2、进入升压站应佩戴安全帽; 3、设备操作前要停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设围栏; 4、使用单梯时,必须有人扶持和监护,且保证倾斜角度。使用人字梯时,注意限位装置可靠工作。 5、拆卸和安装穿墙套管时,注意防止人员和套管跌落以造成二次伤害,应使用

变电所主变保护的配置及计算

变电所主变保护的配置及计算 第一节、主变保护的配置 一、电力变压器保护配置原则 1、对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应该按本节的规定装设相应的保护装 置。 a、绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; b、绕组的匝间短路; c、外部相间短路引起的过电流; d、中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压; e、过负荷; f、过励磁; g、油面降低; h、变压器温度及油箱压力升高和冷却系统故障。 2、0.8MV A及以上油浸式变压器和0.4MV A及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护;当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;产生大量瓦斯时,应断开变压器各侧断路器;带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。 2、对变压器的引出线、套管及内部的短路故障,应按下列规定,装设相应的保护作为 主保护。保护瞬时动作于断开变压器的的各侧断路器。 3.1、对6.3MV A以下厂用工作变压器和并列运行的变压器,以及10MV A以下厂用备用变压器和单独运行的变压器,当后备保护时限大于0.5S时,应装设电流速断保护。 3.2、对6.3MV A及以上厂用工作变压器和并列运行的变压器。10MV A以上厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2MV A及以上用电流速断保护及灵敏性不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。 3.3、对高压侧电压为330KV及以上变压器,可装设双重差动保护。 3.4、纵联差动保护应符合下列要求: a、应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。 b、应在变压器过励磁时不误动。 c、差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在某些情况下,纵联差动保护可以利用变压器套管内的电流互感器,而对引出线可不再采取快速切除故障的辅助措施。 3.5、对由外部相间短路引起的变压器过电流应按下列规定,装设相应的保护作为后备保护。保护动作后,应带时限动作于跳闸。 3.5.1、过电流保护宜用于降压变压器,保护的整定值应考虑事故时可能出现的过负荷。 3.5.2、复合电压启动的过电流保护,宜用于升压变压器,系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。 3.5.3、负序电流和单相式低电压启动的过电流保护,可用于63MV A及以上的升压变压器。 3.5.4、当按3.5.2和3.5.3条装设保护不能满足灵敏性和选择性要求时可采用阻抗保护。 3.6、外部相间短路保护应装于变压器下列各侧,各项保护的接线,宜考虑能反应电流互感器和断路器之间的故障。 3.6.1双绕组变压器,应装于主电源侧,根据主接线情况,保护可带一段或两段时限,较短的时限用于缩小故障范围;较长的时限用于断开变压器各侧断路器。 3.6.2、三绕组变压器和自耦变压器,宜装于主电源侧和主负荷侧,主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当上述方式不符合灵敏性要求时,可在

事故及处理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 事故及处理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

事故及处理制度(新版) 第一条发生事故后,现场人员应积极采取措施进行处理,并迅速向主管部门或厂长报告。 第二条发生伤亡事故后,负伤者或事故现场人员应立即向主管部门或厂长报告,厂长接到重伤、死亡、重大死亡等事故后,立即向上级主管部门报告。 第三条发生死亡、重大死亡事故后,当时人在向上级报告的同时,保护好现场,并迅速采取措施抢救人员和财产,防止事故扩大。 第四条凡发生责任事故、人身伤亡事故和重大事故苗子,必须严格执行“四不放过原则”(事故原因不查清不放过,事故责任人没有受到处理不放过,事故责任和群众没有受到教育不放过,防范措施不落实不放过)。 第五条对事故责任者(包括领导)应根据责任轻重、损失大小、认识态度提出处理意见。

第六条对重大伤亡事故和重大事故苗子,应及时召开现场分析会,使广大职工吸取教训,防患于未然。 第七条对因工负伤的职工和死者家属,要亲切关怀,给予慰问,根据国家有关规定,做好善后处理工作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

主变安装施工方案设计

****************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 ****电力有限公司 2017年4月

*************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 签审页 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一丶编制依据 1.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2016) 2.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2016) 3.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2016) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2016) 5.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程管理单位《工程建设管理纲要》 6.标准工艺图册--2017 变电电气工程 7.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工设计组织 8.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工合同 9.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程电气部分设计施工图纸

二丶工程概况 1.工程设计特点 ************330KV升压站为新建工程,站址位于位于**************约1公里处,距离县城约28公里,位于光伏园区东南侧。土地性质为建设用地,站址总征地面积为2.3231公顷(34.85亩),围墙内用地1.9567公顷(29.35亩),进站道路用地面积0.1297(1.95亩),其他用地0.2367公顷(3.55亩)。 2.建设规模 (一)主变 本期主变容量1×360MVA,远期主变容量3×360MVA。 (二)光纤通信 建设**330kV变~330kV升压站SDH-2.5/622Mb/s光纤通信电路。 (三)电力系统一次 1.***********330kV升压站接入系统方案 以1回330kV线路接入330kV变电站。 2.*******330kV升压站工程规模 (1)主变压器:本期容量为1×360MVA,远期容量为3×360MVA,调压方式选为有载调压,电压变比为电压比为345+-8*1.25%/121/35KV采用常规阻抗变压器。 (2)330KV出线:本期出线1回,远期出线2回。 (3)110KV出线:本期5回,远期出线12回。 (4)电气主接线:公布井330KV升压站330KV侧电气主接线本、

主变事故应急预案

1#变电站事故预案 日照钢铁有限公司动力厂 供电车间1#站运行方式 运行方式:(本预案的运行方式如下,以下所有预案都是此运行方式下的事故预案,运行方式改变预案需重新修订) 1#站:日钢II线带110kV I段母线带1#主变带10kV I段母线运行;110KV新电I线带110kV II、III段母线带2#主变、3#主变运行,3#主变带10kV III、IV段母线运行, 2#主变带10kV II段母线运行;110kV桥联1002开关运行,桥联1001开关热备用,110kV备自投投入; 4#站:制氧II线、2#主变、3#主变运行在110kV II母线,日钢II线、制氧I线、建材II线、4#主变运行在110kV I母线,110KV新电I线热备用于110kV II母,110kV母联100开关热备用,110kV母联备自投投入,1#主变冷备用,2#主变带10kV II、IV段母线运行,3#主变带10kV I、III段母线运行,4#主变带盈德6万制氧10kV配电室I、II、III段母线运行,液空制氧主变带法液空制氧10kV配电室I、II段母线运行。

目录 1#变电站主变事故预案: 二:1#变压器故障预案...................................................... - 3 - 8、1#主变主保护(重瓦斯、差动)动作跳闸 ................................................................................ - 3 - 9、1#主变本体轻瓦斯报警,需将主变停电检查............................................................................ - 5 - 10、1#主变高后备动作、低后备动作 ................................................................................................ - 7 - 11、1#主变高后备动作、低后备不动作 ........................................................................................... - 9 - 12、1#主变低后备保护动作 ................................................................................................................ - 11 - 三:2#变压器故障预案..................................................... - 12 - 13、2#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................... - 12 - 14、2#主变主保护轻瓦斯报警,需将主变停电检查................................................................... - 14 - 15、2#主变高后备动作、低后备动作 .............................................................................................. - 16 - 16、2#主变高后备动作、低后备不动作 ......................................................................................... - 17 - 17、2#主变低后备保护动作 ................................................................................................................ - 19 - 四:3#变压器故障预案..................................................... - 20 - 18、3#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................... - 20 - 19、3#主变油温异常上升,或其它异常情况需要将变压器停电处理................................... - 22 - 20、3#主变高后备动作、低后备动作 .............................................................................................. - 23 - 21、3#主变高后备动作、低后备不动作 ......................................................................................... - 24 - 22、3#主变低后备保护动作 ................................................................................................................ - 26 - 4#变电站主变事故预案: 三:2#变压器故障预案..................................................... - 28 - 7、2#主变低后备保护动作 ......................................................................................................................... - 28 - 8、2#主变高后备动作、低后备动作 ......................................................................................................... - 29 - 9、2#主变高后备动作、低后备不动作 ..................................................................................................... - 29 - 10、2#主变轻瓦斯报警动作(或其他异常现象)......................................................................................... - 31 - 11、2#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................................ - 32 - 四:3#变压器故障预案..................................................... - 33 - 12、3#主变低后备保护动作 ....................................................................................................................... - 34 - 13、3#主变高后备动作、低后备动作 ....................................................................................................... - 35 - 14、3#主变高后备动作、低后备不动作 ................................................................................................... - 36 - 15、3#主变轻瓦斯保护报警(或其他异常现象)....................................................................................... - 38 - 16、3#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................................ - 39 - 五:4#变压器故障预案..................................................... - 40 - 17、4#主变轻瓦斯报警动作(或其他异常现象)......................................................................................... - 41 - 18、4#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................................ - 41 - 19、4#主变高后备动作 ............................................................................................................................... - 42 - 六、液空6万制氧变压器故障预案........................................... - 44 - 20、液空6万制氧主变轻瓦斯报警动作(或其他异常现象)..................................................................... - 45 -

主变保护配置

母线保护 简介 母线是电能集中和分配的重要设备,是电力系统的重要组成元件之一。母线发生故障,将使接于母线上的所有元件被迫切除,造成大面积停电,电气设备遭到严重破坏,甚至使电力系统稳定运行破坏,导致电力系统瓦解,后果十分严重。母线故障的原因很多,母线上发生短路故障主要是各种类型的接地和相间短路。 母线的保护方式 母线的保护方式有两种:一种是利用供电元件的保护兼做母线保护;另一种是采用专门的母线保护。 (1)利用变压器过流保护切除低压母线故障。 图6-1 对于降压变电所低压侧采用分段母线的系统,正常运行时QF5断开,则K点故障就可以由变压器下的过流保护使QF1、QF2跳闸予以切除。 (2)专用母线保护(完全电流差动母线保护)工作原理接线图如下:

图6-2 在正常运行或外部故障时,流入差动继电器的电流为不平衡电流;在母线故障时,流入差动继电器的电流为故障点短路电流的二次值,该电流足够使差动继电器动作而起动出口继电器,使断路器QF1、QF2、QF3跳闸。

双母线同时运行时母线保护 双母线同时运行时,要求母线保护具有选择故障母线的能力。 它由三组差动保护组成。第一组由L1、L2、母联及继电器KD1组成,KD1为I母线故障选择元件。KD1动作后,作用于断路器QF1、QF2跳闸。第二组由L3、L4、母联及差动继电器KD2组成。KD2为∏母线故障选择元件。KD2动作后,作用于QF3、QF4跳闸。第三组由L1、L4及差动继电器、KD3组成,反映两组母线上的故障,并作为整个保护的起动元件,KD3起动后作用于母联断路器QF5跳闸。保护情况说明如下:(1)当元件固定连接方式下外部短路时,流经KD1~KD3的电流均为不平衡电流,保护装置已从整定值上躲过,故保护不会动作。元件固定连接且Ⅰ母线故障时,KD1,KD3通过短路点全部短路电流而起动,并作用于QF1,QF2,QF5跳闸,切除故障Ⅰ母线。 (2)当元件固定连接破坏后(例如Ⅰ母线上一个元件倒换到Ⅱ母线上运行),发生外部短路时,起动元件中KD3中流过不平衡电流,因此保护不会误动作。若Ⅰ母线短路,KD1,KD2,KD3都通过短路电流,它们都能起动,因此两组母线上所有断路器将跳闸,保护动作失去选择性。(这限制了母线运行的灵活性,是该保护的主要缺点。)

相关文档
相关文档 最新文档