文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈10kV配网不停电作业技术发展与应用

浅谈10kV配网不停电作业技术发展与应用

浅谈10kV配网不停电作业技术发展与应用
浅谈10kV配网不停电作业技术发展与应用

配网带电作业工器具专用库房管理办法

配网带电作业工器具专用库房管理办法 1 范围 本标准规定了10kV配网带电作业工器具专用库房的管理办法,适用于供电公司带电作业工器具管理。 2 引用标准 华北电力科学研究院99.9发带电作业技术管理制度电业安全工作规程(电力线路部分) 3 管理内容与要求 3.1开展10kV配网带电作业的单位,必须具备带电作业工器具专用库房。库房应设在进出方便、环境干净、周围干燥、通风良好的地方。 3.2 工器具房的要求: 3.2.1 带电作业绝缘工器具应设专用库房,带电作业金属工器具应另设普通库房。 3.2.2 专用工器具房内应配置专用箱、架、袋,分别存放不同的工器具。 3.2.3 对绝缘工器具房的要求: a)配备木质地板。 b)应有通风设备(排气扇)、干燥设备(配备足够的远 红外灯)和空调机。 c) 配置温度计、湿度计;室温与环境温度尽可能一致,

差值不宜大于50℃,相对湿度宜控制在50~60%范围内。 d) 配置适当数量的公用手套、毛巾和拖鞋。 e)应配有足够的照明。 f)配置适当数量的灭火设备。 3.3 绝缘斗臂车车库的要求: 3.3.1车库应设在进出方便、环境干燥、通风良好的地方。 3.3.2 应有通风设备(排气扇)、干燥设备(配备足够的远红外灯) 3.3.3配置温度计、湿度计;室温与环境温度尽可能一致,差值不宜大于50℃,相对湿度宜控制在50~60%范围内。3.3.4 应配有足够的照明。 3.3.5 配置适当数量的灭火设备。 3.4 工器具管理员的职责: 3.4.1 管理员由带电作业经验丰富的人员担任并进行专人负责,认真执行岗位职责。 3.4.2 库房应建立以下台帐: a)工器具清册。 b)每件工器具的机械、电气试验台帐。 c)报废工器具册。 d) 工器具应有名称、规格等明显标志。 e) 按《带电作业安全规程》定期进行工器具的试验,试验不合格的工器具给予报废,并做好记录。

配网带电作业中的安全防护措施

配网带电作业中的安全防护措施 【摘要】为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析。 【关键词】配电网安全防护带电作业防护用具 提高供电可靠性已成为供电企业一项重要任务,供电企业开展配电网带电作业,尽可能的用带电作业方式对配电网进行检修和维护工作,以提高供电可靠性,同时也为自身在电力市场中获得更多的经济效益和社会效益。如何使配电网带电作业健康、安全、稳定和科学的发展,是我们面前一个新课题。 1 配电网带电作业的特点 在超高压输电线路的带电作业中,空间电场强度高、作业距离大,作业人员穿屏蔽服进入高电位并采用等电位方法进行抢修和维护是一种安全、便利的作业方法。但在配电线路的带电作业中,由于配电网络的电压低,三相导线之间的空间距离小,而且配电设施密集,使作业范围窄小,在人体活动范围内很容易触及不同电位的电力设施。因此,作业人员身穿屏蔽服、直接接触带电体的等电位作业方式在配电网的带电作业中不宜采用。尽管不少单位在应用这种方式进行作业时并没有出现事故,但严格地说确实存在着安全隐患。 2 安全防护措施 2.1安全防护用具的选用 安全防护措施是配电网带电作业中保证生产作业人员安全的重要措施之一,那么安全防护用具的选用是至关重要的。配电线路带电作业安全防护用具不仅应具有高电气绝缘强度,而且应具有良好的防潮性能和服用性能,在保证安全的前提下便于作业人员的工作。 (1)安全防护用具的选购。选购时必须与销售商针对工具的电气性能、物理特征了解清楚,根据生产开展的项目及设备的需要进行选购,避免盲目购买而造成资金的浪费。必须注意的是当前国外产品绝缘服及工器具满足不了我国《电业安全工作规程》要求。对于科学分析验证认定是生产的确必不可少的工器具,应采用制定企业标准进行约束为妥。同时针对进口绝缘服及绝缘遮蔽罩等防护用具,要认真组织接收、验收、检验(主要是物质部门与经销商完成提供进货合格证),并应按照《电业安全工作规程》制订企业的管理标准(未制定)进行严格的电气试验及物理特性检查,只有全部合格后方可移交生产班组使用。 (2)安全防护用具的维护。安全防护用具的维护工作应尤其重视,作业者

配网不停电作业关键技术研究进展与趋势 李金柱

配网不停电作业关键技术研究进展与趋势李金柱 发表时间:2019-10-30T15:18:37.687Z 来源:《云南电业》2019年5期作者:李金柱李妍王新[导读] 本文主要分析探讨了配网不停电作业关键技术研究进展与趋势,以供参阅。 (国网衡水供电公司河北衡水 053000) 摘要:在日常的电网运行管理中,不停电作业占据着十分关键的应用地位,其重要性不容忽视,其是针对电力网络设备实施检测及维护、检修、改造的技术手段,优化应用不停电作业关键技术可充分确保电力系统安全稳定实现运行。步入二十一世纪以来,为满足电力系统远距离及大容量输电需求,我国相继完成超特高压交直流输电工程建设并投产使用,针对不停电作业技术日后发展提出更高精要求。鉴于此,本文主要分析探讨了配网不停电作业关键技术研究进展与趋势,以供参阅。 关键词:配网;不停电作业;关键技术;趋势 1不停电作业技术的研究 1.1输电线路不停电作业 针对输电线路不停电作业的研究,在我国研究之前,外国的研究比我们超前一步。在不停电作业的设备方面,美国,加拿大,法国以及澳大利亚已经在输电线路不停电作业中广泛的使用了相关的绝缘斗臂车进行作业。我国由于起步比较晚,起初相关的技术设备略有落后,但随着国家电网的不断发展和更新,我国的不停电作业技术研究以及相关的应用在现阶段也已经走在了世界的前列。不管是从不停电作业的技术参数,不停电作业的技术方法,不停电作业的人员安全维护,不停电作业工具设备以及相关的现场运用方面都进行深入的研究并取得了阶段性了成果。 1.2配电线路不停电作业 配电线路网络的覆盖范围广,网络之间错综复杂,其中,美国在20世纪20年代就已经开始在绝缘杆上进行不停电作业。这无疑为不停电作业带来的希望。日本和法国也开始由低压、中压等设备开始着手,并针对不停电作业展开试验。配电线路不停电作业所包含的内容十分广泛,主要包括的内容有绝缘杆作业法、绝缘手套作业法和机械臂作业法等。其中,美国电力科学院通过对绝缘手套作业和绝缘杆作业进行对比,认为绝缘手套的应用明显更优于绝缘杆,同时在应用方面也更值得推广。从不停电作业的对象角度着手分析,国外的配电网不停电作业主要包括压架空线路不停电作业和中低压电缆线路不停电作业。随着经济的不断发展和的社会的不断进步,我国对于全社会的供电性的可靠性的要求也在逐步提高,并针对配网不停电作业提出了更高层次的要求。近些年来,我国对于用电负荷大的地区已经开始应用。配电不停电作业的安全防护问题也因此成为配电不停电作业中重要的一部分,因此,在不停电作业的过程中,需要确保工作人员的安全,那么就需要通过绝缘工具或者人体安全防护等用具进行多重安全防护。 1.3变电设备不停电作业 欧美等国进行变电站不停电作业相对来说较为普遍,美国是最早实施此技术的国家之一。从目前情况看,美国大部分地区都进行了变电站的不停电作业,进行的作业内容主要为带电更换母线引流线、耦合电容器等等。俄罗斯以及法国等也都进行了设备不停电作业内容,主要包括:带电更换电压互感器、带电断接引避雷器、隔离刀闸以及断路器等。在变电站不停电作业的设备研发方面,美国以及法国等相继研制了变电站用履带式绝缘升降平台,同时有效的应用在变电站设备的检修当中。日本在大部分变电站中都设置了带电自动水冲洗装置,在带电水冲洗装置以及水冲洗方法中都进行了一定的研究。相比于欧美等发达国家来说,我国在变电站不停电作业方面实施的内容较少,并没有进行深入的研究,以往的研究大多数集中在变电站母线间隙放电特性等方面。我国曾经也进行了500kV变电站带电更换管母V串绝缘子试验研究以及500kV变电站不停电作业间隙试验研究等等,系统性的研究了变电站不停电作业间隙的操作冲击放电特性。 2不停电作业技术的发展方向和研究方向 2.1特高压交、直流线路不停电作业工具 针对目前特高压不停电作业工器具体积大且重,机械化程度不高、作业人员劳动强度大、作业项目需拓展等问题,下一步应加大工器具的研究。一是深入开展高强度柔性绝缘材料的技术研究,进一步增强其机械强度及绝缘性能,通过研制软质柔性绝缘吊拉工器具代替较长且不便于操作的硬质绝缘拉吊杆。二是研究耐候性能更强的新一代不停电作业软、硬质绝缘材料,提高在现场作业环境下的绝缘性能,确保作业人员和运行设备的安全。三是研制承载等电位电工进出高电位的轻型化、机械化装置。四是研发便于作业人员现场操作的工器具,进一步提高工作效率,减轻作业人员劳动强度。五是结合特高压线路长串绝缘子型式特点,研制机械化、智能化的长串绝缘子检测设备。六是开发并应用新型高强度金属材料,优化设计并研制大吨位绝缘子卡具,并开发更加轻巧的液压提线更换装置。 2.2交流电设备的检测以及相关带电装置的清洗 针对变电站自身的特性,应该研究出相关的专用性升降机和相关的绝缘斗臂车,这样的设备配置可以结合不停电作业的相关项目,有关流程以及操作手册进行操作,对城市中部分的带电检修项目,应该采用绝缘平台与相关绝缘的操作工具进行结合使用,对部分复杂的作业项目,也应该采取相关的等电位作业方法进行操作。在变电设备的检测中,应该加大新技术的研究,提升新设备的完善,将这两种新形势有效的使用在变电站和换流站带电的检测中。在带电装置的清洗过程中,应该分析相关变电站内的绝缘设备的参数显示和相关积污的特性,只有在这两点的基础上,加强研究电站的带电清洗技术,才能将带电装置的清洗安全有效的完成,在不停电作业的操作中,应该整体的提升变电站的带电清洗和相关的扫尘技术。 结束语 经过多年的发展,国家在电力线路带电作业的关键技术(主要包括人员的安全防护、相关器具的研制、标准方面的制定等等)方面取得了一定的成果,给电力线路的设计、运行以及维护都提供了相应的技术支持。同时带电作业技术正在朝着特高压交直流带电以及配网带电两个方面发展的趋势,所以相关人员可以向着这些方面努力研究,从而进一步推动我国电力线路带电作业技术的提升,为国家电力系统建设做出更大的贡献。 参考文献: [1]徐振宇.深究带电作业关键技术研究进展与趋势[J].建筑工程技术与设计.2016(34)

探讨配网不停电作业的必要性及安全技术

探讨配网不停电作业的必要性及安全技术 发表时间:2019-01-07T16:46:55.117Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:马洪林艾斌 [导读] 摘要:我国对于不停电作业技术进行了明确规定,在规定中指出不停电作业属于特殊工种作业,无论在技术强度上还是操作安全水平上都有较高要求。 国网海东供电公司青海海东 810600 摘要:我国对于不停电作业技术进行了明确规定,在规定中指出不停电作业属于特殊工种作业,无论在技术强度上还是操作安全水平上都有较高要求。不停电作业技术之所以受到供电企业的欢迎,最为关键的原因是这种技术可以在我国配电线路不停电的情况下进行工作,可以快速找出电网线路故障点,然后再进行检测,从而避免了给工业生产和人民生活带来不便。本文就配网不停电作业的必要性及安全技术做了具体的论述 关键词:配网不停电作业;必要性;安全技术 一、前言 随着我国社会的进步和经济的发展以及城镇化的不断推进,我国对于电力资源的需求一直在不断攀升,其中商业用电和居民用电的比率也一直在上升。在这样的情况下对于配电网的安全性和稳定性都有着一定的挑战,并且对于配电网的检修工作也是一种考验。为了能够稳定地进行供电并且不影响生产和生活,很多配电线路的检修工作都需要进行不停电作业。不停电作业是有着极高风险的,几乎每年都会有电力企业的配电检修人员由于不停电作业发生触电或高空坠落的事故,因此,做好对配电线路不停电作业的安全防护措施是十分重要的。 二、配网不停电作业的必要性 (一)经济需求 配网不停电作业能够降低由于停电检修、维护工作所造成的损失,且如果用户的用电时间缩短,那么也势必会影响到企业的收益,产生一些经济损失;还有,在停电的过程中,用户自身仍旧会产生一些损失,将无法进行一定的生产活动,或者是由于生产活动的终止而带来财产上的损失等等。 (二)可靠性需求 关于民众生活水平的提升,其中最直接的一项表现就是高质量的供电。如果电路系统故障的排除周期过长,那么势必会对人们的生活产生影响,而利用不停电作业的方式排除事故,提升供电的可靠性,自然成了当前主流的作业方法。可靠的供电效果,能够对生产生活质量的提升,起到显著的作用,而设备的稳态运行状况,也可以减免一些不必要的经济损失。 (三)效率问题 不停电作业最为突出的就是工作人员能够达到较高的工作效率,然而,现如今的电力操作人员却很少能够达到这一规定,也就导致电力安全事故的不断发生。从电力企业市场环境来看,由于大多数电力工作人员没有对其操作引起高度重视,致使工作无法正常开展。10KV 线路不停电作业是一项比较综合性的工作,必须要求操作人员专业素质和技能都达到一定水平,只有这样才能满足新时代的相关需求。 (四)管理问题 由于电力企业内部结构失衡,致使大多数企业在管理过程中根本无法执行管理要求,内部管理出现严重的落后现象。同时,电力企业领导在安排各种工作人员上,所选用的几乎都是低学历人员,他们所拥有的知识不适合现如今的发展需求,思想观念相对落后,不利于电力企业的健康发展。 三、配网不停电作业的安全技术 (一)严格采购安全防护用具 采购人员在采购安全防护用具时,首先要对采购的各种防护用具有全面了解,掌握基本属性和功能,按照实际作业开展的需要有针对性地采购。在采购过程中,需要对进口的绝缘工具,包括绝缘服、绝缘遮蔽罩等性能有详细了解,确认其是否满足国家规定,对于其常见的故障问题,可以选用复合绝缘单向下排气的产品为主;对于配电变压器中的避雷器选择可以优先选择具有自动脱落装置的,这样可以大大降低预防性试验的工作量;对于电缆线路的选择则可以优先采用冷缩电缆线头,这样的好处是可以降低电缆线头的故障发生率;对于环网柜的选择要考虑到它的工作环境特点,要选用全封闭式的、全绝缘结构的产品。 (二)严格执行现场不停电作业指导书 对每一个不停电作业项目,必须按规定的作业步骤逐项进行。现场不停电作业,必须由2人以上进行,现场必须设专职监护人员,每时每刻掌握作业人员的全部过程,密切注意作业人员的每一项动作,按照作业步骤要求,及时发出互动联络信息,保持通讯畅通。技术管理人员经常深入现场,了解作业人员的劳动强度,控制实际不停电作业的连续时间不超过30 min,注意休息间歇,必要时应设置两班交替作业。邻近不停电体作业的防护方法,应参照作业指导书的防护方法,设置绝缘遮蔽用具,不得做出错误判断,简化作业指导书的标准动作,省略设置绝缘防护。作业过程的质量检查,应完成一步随即进行检查,在进入下一步作业之前,就应检查上道工序是否完善,在全部作业完成时应再次全面检查无误,是否存在不够完善、甚至遗漏和未完成的事项等。 (三)建立健全工器具检查、试验与配置工作机制 目前配网不停电作业所需工器具应建立专用的工具库房,配备专人保管。专用不停电作业智能库房应置于通风良好,备有红外线灯泡或恒温设施,不仅需设防火、防盗、感烟、语音的报警功能,还可增设遥感、摄像、短信功能,非但可实现对单个库房多功能控制的实现,也可对多个库房远程监控制维护。明确专用器具必须到专业生产厂家定制,且按开展项目的要求配置齐全。根据不停电作业现场所需的工具型号、尺寸,执行国家标准、行业标准及企业标准,考察供应商的选材用料、工艺流程、技术管理、同行反馈等情况,符合市(县)供电公司配网不停电作业发展需求。同时加强与不停电标委会的联系及合作,及时了解当今国内外配网不停电作业器具发展动向和创新产品,也一样使我们开展配网不停电作业少走弯路。认真组织并细化检验,验收、接收流程。按照《电业安全工作规程》标准严格进行相关电气试验及物理特性检查,只有全部合格后方可入库使用。在使用不停电作业工具前,要进行认真仔细的检查,绝缘工具必须完好无损。1)使用前必须用2500V绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于700MΩ)操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套,并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。3)运输过程中,应装在专用工具袋、工具箱和工具车内以防受潮和

试析作业10KV配网带电作业安全防护措施

试析作业10KV配网带电作业安全防护措施 发表时间:2018-10-17T16:27:53.060Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:刘永鑫汪雯卿[导读] 摘要:10KV配网作为配电网络中的一个重要组成部分,近年来它的应用规模和带电作业项目得到了迅速增加,但也因此对其安全防护措施提出了更高和更新的要求。 (国网江西省电力有限公司南昌供电分公司江西南昌 330006)摘要:10KV配网作为配电网络中的一个重要组成部分,近年来它的应用规模和带电作业项目得到了迅速增加,但也因此对其安全防护措施提出了更高和更新的要求。本文针对10kV配网工程带电作业事故隐患进行了认真分析并提出有针对性的安全防范措施,以期对提高作业安全性能够有所偕鉴。 关键词:10KV配网;带电作业;安全防护;措施随着我国电力事业的快速发展,传统的停电作业模式已经越来越难以满足电力用户对提高供电可靠性的需求,尤其是作为电力市场最后一个环节的配电网络,更是面临着极其突出的压力。因此,在供用电设备发生故障后,如何保证输配电网带电作业下的安全性至关重要,必须明确和落实配电网带电作业的安全防护工作,完善安全防护措施,从而确保配电网带电工作人员的人身安全。然而在10kV配网的带电作业中,由于配电网络的电压低,三相导线之间的空间距离小,而且配电设施密集,使作业范围窄小,在人体活动范围内很容易触及不同电位的电力设施,导致事故的发生。为此,加强对10KV配网带电作业安全防护措施的探讨与研究,在当前有着重要的现实意义。 一、10KV配网带电作业常见事故发生原因 10kV配电网带电作业一般都在市区较为繁华地段,这些地段受城市交通、行人的影响较大,作业人员易于受到外界环境的干扰。考虑到10kV电网的线路结构往往都较为复杂,作业人员如果不能专心对这些因素作通盘考虑,那么就可能会发生作业事故。10KV配网带电作业事故发生的原因主要有:直接作业时人体同时碰触到带电体和接地体所引发的事故;因绝缘工具淋雨、降雪、受潮而引发的事故;间接作业时触及或接近带电体;接引触及两侧导线或一相接通触及另一相等所导致的事故。 在10KV配网诸多事故中,去除掉客观原因和自然因素,归根结底还是人员素质的问题。包括了管理人员是否制订周密规章制度、实行了全面管理、实施了有效的安全监督;设计人员是否制作了性能优异、结构合理的防护工具等。 二、10kV配网带电中所受到的危害和带电作业方式分类 在10KV配网带电作业中,电对人体的危害主要可以分为两种:一种是电击伤害,即人体的不同部位同时接触了存在着电位差的带电体,而导致受到电流伤害;另一种则是人体在带电设备的附近工作时,虽然没有接触到带电体,但由于电场的存在,所产生的静电感应而出现的针刺、蠕动、风吹等不适感。 经研究表明,为保证带电作业的安全,必须具备以下几个技术条件;人体体表的局部场强应低于人体的感知水平,即低于2.4KV/cm;经过人体的电流不能超过1mA;带电体和人体需保持在规定的安全距离以外。能够符合上述带电作业技术条件的,有多种作业方式,其主要的分类方法有以下几种:1、按照人与带电体的相对位置划分,可分为直接作业和间接作业;2、按照作业人员的人体电位进行分类,可以分为等电位作业、地电位作业和中间电位作业;3、按照所采用的绝缘工具划分,可以分为绝缘手套作业和绝缘杆作业。 三、确保10KV配网带电作业安全的技术措施 1、绝缘防护用具的使用。在配网带电作业中,作业人员穿戴绝缘防护用具直接或间接对带电体进行作业。人体与带电体是通过绝缘防护用具进行隔离,人体与带电体不是同一电位。 2、绝缘遮蔽隔离措施。采取的绝缘遮蔽隔 离措施应可靠。作业时,不能满足带电作业安全距离的作业区域中带电导线、绝缘子、地电位设备等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4米以上。 3、带电作业的空间安全距离。10KV配网的空间安全距离包括了最小安全距离(0.4米)、最小对地安全距离(0.4米)、最小相间距离(0.4米)和最小安全作业距离(0.7米)。 4、绝缘工具有效长度。为确保带电作业设备和人员的安全,除去要保证带电作业的空间安全距离以外,绝缘工具的有效长度,也是保证作业安全的关键因素。绝缘工具的有效长度是指绝缘工具从接触带电体的一端起,去除掉非绝缘部件的长度。通常而言,绝缘工具的有效长度相比最小安全距离要稍高一点。 5、气象条件的限制。带电作业应在良好的天气条件下进行,如遇到雷电、雨、雪、大雾、冰雹等恶劣天气情况,严禁进行带电作业;当遇到风力情况大于5级,或者湿度大于80%时,也不适宜进行带电作业。 四、确保10KV配网带电作业安全的管理和组织措施 1、制度建设。梳理带电作业相关管理制度,结合本地区实际情况建立健全各项工作标准、现场操作规程和标准化作业流程,落实各级岗位职责。完善带电作业专业管理,细化带电作业操作规程及管理规定。 2、人员的建设。随着社会经济发展和人民生活水平的提高,社会不仅对电能的需量增大,用户对不间断供电的期望也越来越高,带电作业作为目前增供降损最有效、最先进的作业模式,供电企业应不断调整人才培养机制,做好在各方面的人才培训工作,以满足带电作业的需要和推动带电作业的效率与安全性。通过人员的建设和培训,满足配网带电作业人员的基本条件,并经过考试合格取得单位书面批准和资格证明后,方能参加实际带电作业。 3、加强现场勘查。现场勘查的目的是对带电作业的可能性和必要性进行准确的判断,并预选确定所需的工具、具体的作业方式和需采取的安全措施等,因此必须提高对现场勘查工作的重视。现场勘查的主要内容包括了:现场带电作业项目的可操作性(包括带电作业项目实施、带电车停放位置及操作范围、带电作业配套设备安装等等);检查设备缺陷严重程度和缺陷具体部位;作业杆塔型式和设备的间距;使用材料和设备的规格型号;线路的状况和交叉跨越情况等等。 4、重视带电作业的工作监护。在10KV配网的带电作业中,应设置专人进行工作监护,监护人不允许直接操作,在复杂情况的作业时,还有必要增设监护人。通常情况下,带电作业是由工作负责人进行监护,也可由具有丰富实践经验的人员担任。如监护人有特殊情况需临时离开现场,应立即停止一切带电操作行为。

最新10kV配网不停电作业专业知识题库(发布版)

10kV配网不停电作业专业知识题库 一、单选题(共460题) 1.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉《安规》的相关部分,经(C )合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 2.作业人员应被告知其作业现场和(C )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 D.检修地点 3.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉《安规》;经考试合格,并经(B )认可后,方可参加工作。 A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 4.作业人员对《安规》应每年考试一次。因故间断电气工作连续(C )个月及以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方可恢复工作。 A.一 B.两 C.三 D.六 5.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的(A )上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。 A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 6.工作任务单应一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由(B )人留存,一份交小组负责人。 A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.专责监护人 7.工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《安规》,并经(A )批准的

人员担任,名单应公布。 A.工区(车间) B.单位 C.上级单位 D.公司 8.非连续进行的故障修复工作,应使用(B )。 A.故障紧急抢修单 B.工作票 C.施工作业票 D.口头、电话命令 9.专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A )情况和《安规》的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 10.专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和(C )。 A.许可工作的命令正确 B.工作必要性 C.监护范围 D.安全注意事项 11.工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知(C )。 A.被监护人员 B.部分工作班成员 C.全体工作班成员 D.专责监护人 12.工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已经完毕,所有(D )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 A.工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员 13.(C )报告应简明扼要,主要包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工。 A.工作间断 B.工作许可 C.工作终结 D.工作转移 14.电气设备(A )在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。 A.直接连接 B.间接连接 C.可靠连接 D.连接 15.室外低压配电线路和设备验电宜使用(C )。 A.绝缘棒 B.工频高压发生器 C.声光验电器 D.高压验电棒 16.成套接地线应用有(C )的多股软铜线和专用线夹组成。

配电不停电作业技术发展综述

配电不停电作业技术发展综述 随着经济社会发展和人民生活水平的提高,用户对供电可靠性的要求越来越高。配电网担负着就地或逐级向各类用户供给和配送电能的任务,是确保供电质量最直接最关键的环节。国内外的电网继电保护运行资料表明,目前用户遭受的停电绝大部分是由于配电系统环节造成的,其中因中低压配电网造成的停电约占总停电的90%。又据国内多年的供电可靠性统计分析,目前用户停电原因中有70%以上来自配电网的网络改造、业扩接电、计划检修等,而这些作业通过实施配电不停电作业技术可以大幅度减少用户的停电。 带电作业发展历程 起步阶段 我国的带电作业始于20世纪50年代,时值国民经济恢复和发展时期,由于当时发电量迅速增长,而供电设备容量明显不足,大工业用户对连续供电要求较高,因而常规的停电检修受到了限制。为了解决电气二次设备停电检修与不间断向用户供电之间的矛盾,带电作业便应运而生。 1953年,鞍山电业局成功研制了带电清扫、更换和拆装配电设备及引线的简单工具。 1954年,3.3kV配电线路带电更换横担、木杆和绝缘子的作

业项目取得成功。 1956年又进一步发展到更换44~66kV的木质直线杆、横担和绝缘子。 1957年底,154~220kV输电线路带电更换绝缘子的全套工具研制成功,3.6~66kV线路的全套带电作业工具也得到了进一步完善。 1958年,当时的沈阳中心试验所又开始了人体直接接触带电设备检修的研究工作,并首次成功地在试验场完成了人体直接接触110kV线路保护配置带电线路的等电位试验。所有这些尝试,为带电作业在我国的推广和发展奠定了物质和技术基础。 逐步普及阶段 1959年至20世纪80年代,带电作业在我国进入了逐步普及阶段,各地大、中型供电单位相继开展了带电作业项目的开发和工具的研究工作。作业方法从间接作业、等电位作业向带电水冲洗等迈进。作业工具从最初的支、拉、吊杆等硬质工具向组合化、绳索化、轻便化发展。作业项目也拓展到带电更换导线、避雷线等领域。1977年,水电部将带电作业纳入部颁安全工作规程,进一步肯定了带电作业技术的安全性。

不停电作业 安全措施要保证标准版本

文件编号:RHD-QB-K7722 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 不停电作业安全措施要保证标准版本

不停电作业安全措施要保证标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 变电所低压带电作业,一要求开工作票,完成保证安全的组织措施;二要求穿戴好防护用品,使用绝彖工具,站在绝彖垫上工作;三必须有专职护人(具有安全操作证,并经验丰富的熟练的电工); 四作业人员必须精力充泳,作业时思想高度集中。四者缺一不可,否则将会留下发生事故的隐患。 1999年10月,厦门某公司发生一起严重违反低压带电作业安全规程,造成2名作业电工(1男1女)被严重烧伤的事故,引起部分停电,给该公司造成经济损失近百万元。

该企业一号变电所原采用8套BFJ-3Z-73型抽屉式电容开关柜(装机容量1000KVAR)分别对4台S7-1250KVA变压器进行无功补偿,开关柜原配电力电容器为旧型的YY04-12.3-3,其内部元件发热引起电力电容器体积膨胀与漏油,有的甚至损坏无法投入使用。因此企业决定将其全部更换为BSMJ0.4-12-3型电力电容器。由于企业生产连续性要求,不允许采用全部停电作业,而BFJ-3Z-73电容开关柜后部有3条垂直敷设的三相母排,直接与主母排联接,因此,无法停电,改造作业只能带电进行。改造工程委托厦门某安装公司,4名本企业电工给予配合。10月11日14时许,一声巨大爆炸声从变电所传出惊动全厂,并造成局部停电,附近管理人员与值班电工迅速救灾,扑灭大火,并将2名严重烧伤的安装工人送到医院急救。

配网带电作业管理规定

配网带电作业管理规定 The pony was revised in January 2021

配网带电作业管理办法 目录 1 适用范围 本办法规定了公司配网带电作业管理、工作流程、检查与考核工作。 本标准适用于公司配网带电作业日常管理。 2 总则 2.1 为提高配网供电可靠性,减少因施工、检修、抢修造成的用户停电,促进配网带电作业的健康开展,不断拓展作业范围,优化工作流程,特制定本办法。 2.2 公司配网带电作业以各县为单位开展,不具备开展带电作业条件的县可以向公司申请带电作业支援。在配网改造、业扩报装、缺陷消除等工作中应尽量采用带电作业方式,减少线路停电次数。 2.3 公司配网带电作业主要采用以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的直接作业法。 2.4 各单位结合公司管理办法,制定本单位带电作业实施细则。 3 管理职能 3.1 组织机构 公司的带电作业由生产副经理领导;生产技术部为带电作业管理主管部门,设立带电作业专责人,负责带电作业日常管理;各县供电公司、配电运检工区设兼职带电作业管理专责,负责带电作业计划、统计和技术管理。 3.2 组织机构中各部门职责 3.2.1 生产副总经理

1)决定公司带电作业组织机构; 2)对重大带电作业项目进行审核、批准; 3) 对新的带电作业方法进行审核、批准; 3.2.2 生产技术部 1)负责制定公司带电作业管理办法,并督促落实。 2)负责公司带电作业技术管理工作。 3)参加制定、审核特殊带电作业项目的技术措施、组织措施、安全措施。 4)组织各单位修编带电作业项目现场操作规程,并检查执行情况。 5)组织推广新技术、新工具,组织带电作业革新成果的鉴定。 6)配合安监部门进行带电作业事故调查,制定反事故措施。 7)配合人力资源部开展带电作业人员的培训工作。 8)负责检查并考核带电作业执行情况。 3.2.3 安全监察部 1)组织带电作业人员安全培训及《安规》考试,确认安全资格。 2)建立带电作业人员《特种作业人员档案》。 3)参加带电作业新人员、新项目和新工具的鉴定。 4)参加《带电作业现场操作规程》的制定和修编。 5)审查特殊复杂带电作业项目的安全措施。 6)负责带电作业现场的安全监察,监督带电作业工器具和车辆的安全管理和使用。

(电力安全)配网带电作业管理办法

配网带电作业管理办法 适用范围 本办法规定了公司配网带电作业管理、工作流程、检查与考核工作。 本标准适用于公司配网带电作业日常管理。 总则 2.1 为提高配网供电可靠性,减少因施工、检修、抢修造成的用户停电,促进配网带电作业的健康开展,不断拓展作业范围,优化工作流程,特制定本办法。 2.2 公司配网带电作业以各县为单位开展,不具备开展带电作业条件的县可以向公司申请带电作业支援。在配网改造、业扩报装、缺陷消除等工作中应尽量采用带电作业方式,减少线路停电次数。 2.3 公司配网带电作业主要采用以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的直接作业法。 2.4各单位结合公司管理办法,制定本单位带电作业实施细则。

管理职能 3.1组织机构 公司的带电作业由生产副经理领导;生产技术部为带电作业管理主管部门,设立带电作业专责人,负责带电作业日常管理;各县供电公司、配电运检工区设兼职带电作业管理专责,负责带电作业计划、统计和技术管理。 3.2组织机构中各部门职责 3.2.1 生产副总经理 1)决定公司带电作业组织机构; 2)对重大带电作业项目进行审核、批准; 3)对新的带电作业方法进行审核、批准; 3.2.2 生产技术部 1)负责制定公司带电作业管理办法,并督促落实。 2)负责公司带电作业技术管理工作。 3)参加制定、审核特殊带电作业项目的技术措施、组织措施、安全措施。

4)组织各单位修编带电作业项目现场操作规程,并检查执行情况。 5)组织推广新技术、新工具,组织带电作业革新成果的鉴定。 6)配合安监部门进行带电作业事故调查,制定反事故措施。 7)配合人力资源部开展带电作业人员的培训工作。 8)负责检查并考核带电作业执行情况。 3.2.3安全监察部 1)组织带电作业人员安全培训及《安规》考试,确认安全资格。 2)建立带电作业人员《特种作业人员档案》。 3)参加带电作业新人员、新项目和新工具的鉴定。 4)参加《带电作业现场操作规程》的制定和修编。 5)审查特殊复杂带电作业项目的安全措施。 6)负责带电作业现场的安全监察,监督带电作业工器具和车辆的安全管理和使用。 3.2.4 各县供电公司和配电运检工区

浅谈10kV配网不停电作业技术发展与应用

浅谈10kV配网不停电作业技术发展与应用 发表时间:2018-07-03T10:27:46.023Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:李云玲邢克 [导读] 摘要:改革开放以来,我国社会经济发展极为迅猛,同时用电量也在逐渐增加,同时对用电质量的要求也变得越来越高。 (国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司河北石家庄 050000) 摘要:改革开放以来,我国社会经济发展极为迅猛,同时用电量也在逐渐增加,同时对用电质量的要求也变得越来越高。即使是因为线路故障需要对电力系统进行检修的情况下,通过不停电作业技术确保人们的生活以及生产能够正常进行。 关键词:10kV配网;不停电作业技术;应用 引言 2017年国家电网公司发布的Q/GDW10370—2016《配电网技术导则》标准中明确要求配电线路检修维护、用户接入(退出)、改造施工等工作优先考虑采取不停电作业方式。要想保障10kV配网不停电作业技术的顺利进行,就应该不断深化研究。 1 10kV配网不停电作业技术的工作原理 电流经过人体时所形成的电阻大约是一般为1000s2,但电流一般不可以超过1毫安,当一毫安的电流从人体通过时,就会明显感觉,假如人触碰到3毫安的电流的时候,人所感受到的电流会更加明显和强烈,假如人触碰到十二毫安的电流的时候,人们经过反射弧进行反射会激烈挣扎,假如人触碰到二十毫安人会心跳加速和难以进行呼吸,假如人触碰到一百毫安的电流,人的心脏跳动会剧烈加速,使人直接停止呼吸而死亡。而欧姆定律的上面讲,如果电阻一定,电压与电流之间是呈正比的,电压的升高会直接影响电流的升高。所以电力工人们在进行电网配电工作的时候必须有绝缘体设施,来保障国网电力工作人员的不受电力设施伤害,尤其是所以10kV配电网带电作业。10kV配电网带电作业的过程中使用绝缘电气技术,使得电网配电工人在进行配电作业时,所经过身体的电流最小,不会危害到电网工人的生命安全,从理论的知识上讲10kV配电网带电作业的工作原理是在经过电气绝缘或者是屏蔽电磁场的方法措施的情况下,使得当时所经过电网工人身体的电流限制在最小值,使得电网工人的10kV配电网带电作业能够安全进行。 2我国配网不停电作业技术的发展与应用 2.1绝缘防护技术阶段的等电位作业方式 随着我国不停电技术的发展,通过让人穿上绝缘服对10千伏人体触电进行实验,实验证明绝缘防护技术应用于实际带电作业中能够在10千伏单向触电过程中确保作业人员进行安全操作,这种作业方式使得作业人员能够在近距离内进行不停电操作,减轻了作业人员的工作量。在随后对不停电技术的研发中,又研制出绝缘斗臂车技术,将绝缘工具、绝缘服以及斗臂车等应用于10千伏配电网不停电作业中,极大地提高了作业人员的工作效率。但是在作业实践过程中的事故来看,这种作业方式也存在着极大的危险。10千伏配电网的电路结构比较紧凑,带电作业又有其特殊性,作业人员在精神极度紧张的工作情况下,一旦出现操作失误后果将是致命的。所以,经过我国配电网作业技术的进一步发展,现在已经禁止在不停电作业中使用等电位作业方式了。 2.2绝缘工具技术阶段的地电位作业方式 这种作业方法是作业人员通过绝缘工具进行带电作业,这是不停电作业技术发展的最初阶段。我国第一次实现不停电作业的成功实例是由1954年鞍山电业工作完成的,当时所使用的绝缘工具非常简单,在此之后对绝缘工具进行了不断的研究和改进,让地电位作业方式在全国得到了广泛使用。这种带电作业的方法为众多不能停电的用户解决了问题,很大程度上推动了当时我国刚刚起步的经济建设的发展。地点电位作业在当时的技术水平情况下是相对安全的一种不停电的作业方式,使用绝缘工具进行远距离的带电操作,身体与电源设备并不进行直接的接触。但是运用这种方式工作使得劳动强度变得非常的大,因为要确保作业人员的安全所使用的绝缘工具都是比较长的,这样的绝缘工具使用起来非常的不方便,对作业人员的体力消耗非常大。尽管利用绝缘工具进行地点作业存在一些不足,但是当时还是具有不可替代的优势,如让作业人员处于低电位环境中,利用绝缘工具进行带电操作,极大地提高了作业人员的安全性。 2.3机器人技术阶段的全绝缘作业方式 全绝缘作业在配电不停电作业的使用最早可以追溯到二十世纪九十年代末,运用这种作业方法进行作业时,作业人员必须穿上全身防护的绝缘用具,并且利用绝缘斗臂车将作业人员送到相对安全的工作点位,然后利用绝缘手套等进行操作。这种作业方式主要的绝缘防护是斗臂车,其他防护用具等起到辅助作用。这种作业方式可以提高对作业人员偶尔触碰到带电点的安全保护能力,不但可以极大地减少作业人员的工作强度,而且对触电的危险性能够降到最低,提高了工作人员的作业安全性。随着不停电技术的进步与发展,机器人技术开始逐渐应用于不停电作业中,这极大地提高了作业安全的可靠性。 2.4综合不停电作业法 综合不停电作业法是国家电网公司在其组织编写的企业标准Q/GDW520《10kV架空配电线路带电作业管理规范》第6.1条、第6.2条中提出的。在架空配电线路带电作业中,除采用绝缘杆作业法、绝缘手套作业法带电作业外,可综合利用绝缘杆作业法、绝缘手套作业法以及旁路设备实施不停电作业。其中,目前开展的第四类综合不停电作业项目,如“旁路作业”检修架空线路以及不停电更换柱上变压器等,是一项提高配网供电可靠性的新型带电作业项目,其作业原理是:通过旁路柔性电缆、快速连接电缆接头和旁路负荷开关等,在现场构建一条临时“旁路电缆供电系统”,跨接故障或待检修线路段,通过旁路负荷开关,将用电负荷转移到临时旁路供电线路向用户不间断供电,以及通过T形接头同时向用户支线供电,这种作业方式称之为“旁路作业”。根据需要在构建的“旁路电缆供电系统”中配置旁路作业设备,可进一步拓展旁路作业的应用,包括旁路作业检修配电线路、更换柱上变压器、检修电缆线路设备和临时取电作业等作业项目。 3配电不停电作业技术发展思路 1)适应不同环境的不停电作业技术。从适应网架结构角度,比较作业工况差异,进行专用工具研发,在典型配电线路上开展方法研究,特别是灵巧绝缘杆作业法、快速旁路作业法和电弧防护方法;从适应气候环境角度,通过梳理不同气候环境对作业开展需求,研发适应气候能力优异的绝缘工具,结合气候环境试验进行作业方法评估和改进。 2)不停电作业培训能力提升技术。从完善培训内容角度,分析比较国外培训课程,凝炼不停电作业新技术研究成果,研究配电网全电压等级不停电作业项目培训方法,建立不停电作业新技术培训体系;从提升培训效果角度,应用优秀培训技术,建设技能实训系统。 3)不停电作业工具效能提升和验证技术。从提升工具效能角度,分析不同电压等级和网架结构下作业工具需求,研发高效电动(液压)助力工具,灵巧绝缘操作工具和电弧防护装备;从验证工具质量角度,研究不停电作业工具性能评估技术,对购置作业工具进行试验

配网不停电作业技术及其应用

配网不停电作业技术及其应用 发表时间:2019-11-08T14:48:23.417Z 来源:《电力设备》2019年第13期作者:盖克胜 [导读] 摘要:随着电力事业发展速度的不断加快和带电作业应用范围的不断扩大,配电线路带电作业开展的频率也随着不断提高,由于配电网本身具有复杂性特征,使配电线路带电作业存在诸多危险点。 (国网江西省电力有限公司吉安供电分公司 343000) 摘要:随着电力事业发展速度的不断加快和带电作业应用范围的不断扩大,配电线路带电作业开展的频率也随着不断提高,由于配电网本身具有复杂性特征,使配电线路带电作业存在诸多危险点。为了最大程度保证配电线路带电作业的安全性,应从线路结构、环境气候及安全工器具等多个方面入手,为相关工作的顺利开展和作业人员的人身安全提供有力保障。鉴于此,本文对配网不停电作业技术及其应用进行分析,以供参考。 关键词:配电;不停电作业;应用 引言 配网相关部门通过移动互联网平台及时发布电网运行情况,让工作人员能够上网浏览整个电网运行情况,掌握好停电情况,同时还可以分析故障原因,根据图片深入了解现场情况,及时提出整改和预防措施,避免配网带电作业中发生安全事件,确保整个配网系统的正常稳定运行。 1常见的几种危险点简介 1.1气候异常出现作业危险点 配电线路在施工过程中常常会受到施工环境及自然气候的影响,一旦工作人员需要带电作业时,就需要严格选择施工的天气,一定要符合国家的标准要求。国家规定工作人员禁止在空气湿度达到80%RH以上,风力超过5级及大雪、暴雨、大雾、雷电等天气情况下进行带点操作。当天气处于上述几种情况中的任何一种,工作人员都无法正常及稳定的进行操做,如果不慎操做失误甚至会改变整个线路的实际电阻,甚至会将绝缘性优良的物体变为带电,这样就会大大威胁到工作人员的生命安全,为了保证工作人员的安全不受到侵害,施工时一定要严格管控天气这种因素,这是最容易管控的一种因素,不可轻易忽略。 1.2应用工具不合理导致作业危险点 一切带电操作,工作人员都需要配备专业操作工作,绝缘性能优良,这样才能够便于更好地施工,这些工具由于工作长期使用势必会造成难以估计的磨损情况,严重者甚至部分零件出现老化及丧失绝缘性能,如果工作人员未经过处理仍然使用这些工具就会给自身的安全造成巨大的隐患。常见的情况如绝缘工具超过使用期限,因此带电作业之前工作人员一定要对相应的用电器进行详细检查,可以采用其他的工具进行排查。 1.3由于线路特殊结构形成的危险点 配电线路具有结构多样化的特征,同时也是现阶段最常见的一种配电线路。最常见的是在同一杆塔上仅有一回三相线路通过,并且这种配电线路的结构较为简单。此外配电线路还有相对复杂的结构类型,比如同杆双回线路,该线路是在同一杆塔上存在两回三相线路,而两回三相线路并排通过,该线路设计方式在实际的位置转移过程中操作难度会随之加大。 1.4对安全距离忽视形成的危险点 在综合分析配电线路带电作业期间的危险点这一问题时,要最大程度上保证带电作业的安全性,合理把握配电线路带电作业的安全距离非常关键。通常情况下,配电线路带电作业会存在安全距离的问题,但是这一问题常常被作业人员所忽视,从而在一定程度上加大了配电线路带电作业的安全风险。因此,对于由安全距离产生的危险点,应在提高对配电线路带电作业安全距离重视程度的同时,将带电作业事故和安全问题预控工作切实提上日程,切实保证配电线路带电作业始终处于安全、合理的范围内。 1.5欠缺完善的管理制度 电力企业普遍存在内部结构不平衡的问题,许多企业内部的管理模式并没有按照电力部门所规定的管理要求进行制定,甚至没有完善的管理制度,导致企业内部的管理水平严重落后。由于电力企业更加注重技术的发展,因此对管理人员的安排上没有太多的重视,为节省人力支出,往往聘用学历低、管理经验较少的管理人员。同时企业内部没有合理的绩效、晋升与培训机制,随着管理人员知识水平的老化,逐渐难以适应现代经济社会的发展。 2配电线路带电作业危险点的预控策略 2.1加强人员的培训工作 以现阶段我国电力行业的发展水平来说,带电作业是比较先进的一种作业方式,并且随着科学技术的不断进步,这一作业方式也在不断产生变化。对此,我国电力企业需要对操作方式进行创新,加强对技术人员的培训工作,提升作业人员的业务水准。首先,在实际的培训工作中,要根据企业与作业人员的实际情况进行培训方案的制定。对于一部分对带电作业缺乏了解的一部分作业人员先进行基础专业知识的普及,确保带电作业的正常运行与推广。在日常培训工作中,有效地利用作业人员的业余时间,从而确保带电作业能够有效实施,培训的主要内容应以相关的操作规范与基础知识为重点。 2.2建立健全的技术制度 完善的管理制度是确保带电作业能够安全进行的有效措施。电力企业在进行内部管理工作时,首先应注意对技术制度进行及时的更新,根据企业的实际情况,对新引进的先进理念、技术加以应用,确保企业内技术制度能够发挥最大的价值;其次,对作业用具、防护设备的维护要制定相应的标准,并严格按照标准进行更新与维护,从而使作业工具能够得到最大化的利用。与此同时加强对工具设备的管理,定期对作业需要使用的工器具进行预防性试验。 2.3避免在恶劣天气下带电作业 针对配电线路带电作业过程中受到特殊气候影响形成的危险点这一问题,其解决策略应该从回避恶劣条件开展带电作业活动方面入手。出于对配电线路的带电作业自身特殊性的考虑,应该加深对配电线路的带电作业高危性的认识,在强化作业人员安全防范意识的同时,应该要求禁止在恶劣条件下实施带电作业。通常在恶劣天气条件的影响下,配电线路的带电作业的危险程度会进一步加大,为了切实保证作业人员的生命安全,需要根据实际情况将配电线路的带电作业设定在合理的控制范围内,一旦天气条件超出预定范围,则应该对带

相关文档