一、微机REF615常用基本操作说明

1、远方/就地转换操作

面板分别按“远方/就地”键2S ,相应“远方”、“就地”灯亮,不亮表示不控制。

2、微机REF615电气合/闸操作

“远方/就地”键“就地”灯亮,才能面板合/分操作。

(1)合闸操作:先按合闸绿色键,再按确认键,高压柜电气合闸。

(2)分闸操作:先按分闸红色键,再按确认键,高压柜电气分闸。

3、调整屏幕显示对比度操作

(1)、屏幕亮看不到字体,调节屏幕暗度,增大对比度:按“取消”键+“↑”键。(2)、屏幕暗,调节屏幕亮度,减小对比度:按“取消”键+“↓”键。

4、更改语言界面方法

选择主菜单/语言,按“回车”键选择确认;快捷键:按“取消”键+“←”键。

5、查看事件、测量菜单

可分别选择主菜单/事件、主菜单/测量,按“回车”键查看。

6、清除启动/跳闸/告警灯操作

按“清除”键,显示“清除/复归”界面,选择各清除项,分别按“回车”键,“↑”键和“回车”键,可相应清除。

第一栏:“指示与LED”——清除保护启动、屏幕右上角“!”和屏幕上方跳闸灯。

第二栏;“告警LED”——清除屏幕右边11个告警灯。

第三栏;“事件”——清除事件栏。

7、消除微机REF615“生命周期跟踪-板卡改变”方法

当微机REF615更换板卡后,或者主机装到不同的外壳,每次开机,屏幕有可能显示“生命周期跟踪:装置板卡改变!请连接工具”异常现象。消除方法如下:

(1)、按“取消”键,回到主菜单界面。

(2)、按“清除”键,显示“清除/复归”界面,右上角异常显示“!A”。选中第一栏“指示与LED”,先后按“回车”键,“↑”键和“回车”键,消除右上角所异常显示的“!”,右上角正常显示“A”,如图3。

(3)、同时按“取消”键 + “钥匙”键至少5 S。以后每次开机显示正常,屏幕不会再出现“生命周期跟踪:装置板卡改变!请连接工具”的现象。

8、修改权限密码方法

需要设置4种用户级别权限,在主菜单/配置/权限/就地不可更改级别=“是”修改为“否”,并按“钥匙”键激活,4种用户级别操作密码如下:

一般不建议设置权限,取消权限密码方法,如下:

选择用户在管理员级别,“ADMINISTRATOR”输入“0004”进入界面,在主菜单/配置/权限/就地不可更改级别= “否”修改为“是”。

二、微机REF615按键基本操作

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

10kV开关站微机保护测控装置调试

10kV开关站微机保护测控装置调试记录 1编制依据: 1.2GB7261-87继电器及继电保护装臵基本试验方法 2通电前检测 2.1外观检查 外观检查下列内容: a.机箱表面无碰伤; b.油漆(喷塑)均匀、光彩无差异; c.键盘接触可靠; d.指示灯布臵整洁、液晶窗口无划痕。 2.2参数检查 对照装臵铭牌,检查下列内容: a.检查电源模块,电源输进电压与铭牌一致; b.检查交流模块,PT、CT型号与额定参数相同,PT与端子之间的连线正确; c.检查继电器模块,与本型号保护装臵相符合. 2.3装臵接地检测 丈量装臵接地端子机箱上、下、左、右、前、后各部分电阻,阻值应接近于零。 3尽缘、耐压检验 3.1尽缘性能 丈量各输进、输出回路对地以及各输进、输出回路之间的尽缘电阻,其阻值应大于100MW。

3.2耐压性能 在强电回路对地以及各强电回路之间施加2000V、漏电流为5mA的工频电压、历时1分钟,要求无闪烁、击穿现象。 注:耐压检验应由装臵生产厂家进行并提供试验报告 4通电后装臵设臵 装臵第一次上电后,首先进行以下工作: a.检查并记录监控及保护版本号,并确认其为最新版本; b.检查键盘所有按键,手感好,装臵响应正确; c.检查所有LED指示灯,其中运行灯为绿灯,其余为红灯; 5测控功能检验 5.1通道系数检测 为确保装臵丈量及保护定值的精度,使用标准测试源进行通道系数的检测。 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流; b.将所有PT并联,并通进57V电压; c.记录所有通道的丈量值,并分别计算各个通道的系数,通道系数=实际值/丈量值;通道系数应在0.950~1.050之间; 5.2CT、PT满刻度检查 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流;测得一次电流应与CT一次额定 电流相等。 b.将所有PT并联,并通进57V电压;测得一次电压应与系统额定电压相

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T 587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1 范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB 50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL 478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

微机保护装置调试作业指导书

微机保护装置 调试作业指导书 编制: 审核: 批准: 2018年11月20日发布2018年11月20日实施

1.目的 为保证微机保护装置的试验质量,特制定本规定。 2.范围 本规范仅适用于:线路保护装置;主变保护装置;电容器保护装置;备用电源自投装置;PT并列保护装置;综合测控保护装置;小电流接地检测装置;非电量保护;差动保护等的调试。 3.职责 3.1试验人员负责试验全过程的安全防护; 3.2试验人员负责试验的准备和实施; 3.3试验人员负责试验的结果的记录、试验数据的处理; 3.4试验人员负责试验设备的使用和管理。 4.工作装备 4.1调整必备设备无 5.工作内容 5.1、系统参数定值的整定: 保护CT变比;测量CT变比;零序CT变比;母线PT变比;线路PT(如进线柜PT)变比及接线方式; 严格按照一次系统图结构及参数对CT的接线方式、CT、PT额定值进行设置。不使用的可以不设置。 5.2保护压板投切: 常用的保护段:速断,时限速断,过流,零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。 保护压板设为“投”或“1”,则为此保护功能投上。保护定值中有控制字的可通过控制字进行投退,且可通过后台进行投退。只有控制字,软压板状态(若未设置则不判),硬压板状态(若未设置则不判)均有效是才投入相关的保护元件,否则退出该保护元件。 根据各单元柜控制回路原理图,确定所需要的保护类型,其他不用的均需要“退”掉,防止对投入的保护段造成影响。 5.3保护定值修改: 常用的三段电流保护:速断,时限速断,过流。还有零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。此类保护定值一般有两部分组成:定值大小,动作时间。仔细阅读保护说明书,根据图纸要求和试验条件合理整定保护参数,定值修改

微机继电保护装置的调试技术

微机继电保护装臵的调试技术 1 引言 近年来,随着微机型继电保护装臵的普遍使用,种类、型号、产地之多,给许多设计和现场调试人员带来很大困难。根据现场实例,针对SEL-587型微机型继电保护装臵的调试,详细介绍微机型变压器差动保护装臵的原理和调试方法。 2 微机型变压器差动保护装臵的实现原理 差动保护采用分相式比率差动,即A、B、C任意一相保护动作就有跳闸出口。以下判据均以一相为例,当方程(1)、(2)同时成立时差动元件保护动作。 I DZ>I DZ0(I ZD<I ZD0)(1) I DZ>I DZ0+K(I ZD-I ZD0)(I ZD≥I ZD0)(2) I2DZ>K2×I DZ 其中:I DZ为差动电流 I DZ0为差动保护门坎定值 I ZD为制动电流 I ZD0为拐点电流 I2DZ为差动电流的二次谐波分量 K为比率制动特性斜率 K2为二次谐波制动系数 国内生产的微机型变压器差动保护装臵中,差动元件的动作特性多采用具有二段折线式的动作特性曲线(如图1所示)。SEL-587型装臵采用三段折线式动作曲线,但可根据实际情况只采用二段式动作特性曲线。 图1 采用二段折线式差动动作特性曲线 3装臵在实际应用中需要解决的问题

3.1解决变压器差动保护中不平衡电流的措施 (1)解决变压器两侧绕组结线不同所产生电流相位不同 微机型差动保护装臵中各侧不平衡电流的补偿是由软件完成的。变压器各侧CT二次电流由于接线造成的相位差由装臵中软件校正,变压器各侧CT二次回路都可接成Y形(也可选择常规继电器保护方式接线),这样简化了CT二次接线。SEL-587型装臵中提供了14种类型的变压器两侧CT二次不同接线的设臵(国产装臵通常仅有两种方式选择),通过对TRCON和CTCON整定值的正确设臵和选择相对应的计算常数A和B,装臵就完全解决了变压器差动保护中的不平衡电流问题。如图2为某冷轧带钢工程35/10KV主变压器两侧电流互感器二次接线图(这种接线方式属于装臵中B13类型)。 图2 B13型Δ-Y变压器带有Y-Y的CT连接 (2)解决变压器两侧电流互感器变比不能选得完全合适 微机型差动保护装臵是采用设臵不平衡系数,通过软件计算来调节。通常以高压侧为基准,高压侧不平衡系数固化为“1”,低压侧不平衡系数则按该装臵要求的特定计算公式计算后将参数设臵在装臵中。SEL-587型装臵采用两侧分别计算不平衡系数的办法,装臵内部设臵了TAP1和TAP2两个参数来进行电流的调整,参数的计算是通过该装臵的特定计算公式来进行。 3.2解决变压器励磁涌流 在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的过程中,将会产生很大的励磁涌流。涌流中含有数值很大的非周期分量,其二次谐波分量占有一定数量,常规差动继电器则是采用速饱和变流器来消除它的影响,而微机型差动保护装臵是

微机保护装置改造施工方案

微机保护装置改造施工方 案 Prepared on 22 November 2020

老电厂微机保护装置改造施工方案 编制: 校核: 审核: 审定: 批准: *****项目经理部 二○一二年八月 一、适用范围: 本施工方案适用于老电厂6kV母线I、II段母联及II、III段母联微机保护装置改造,老电厂#1并网线、#2并网线线路保护装置安装调试等。 二、编制依据 1. **电力规划设计研究院施工图纸资料 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010) 3.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》(GB50171-92) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010 5.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB 50169-2006) 6.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》( GB 50150-2006) 7.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/~17-2002) 8.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册》(电气部分2006版) 9. 设备厂家图纸及说明书 三、工程概况

本次施工按照老电厂停产大修方案的停电时间安排,将老电厂6kV母联开关保护装置改造,并将开关、保护装置调试正常;将原#1、#2并网线(老电I、II线)原保护屏拆除,安装线路保护装置;对两条线路定值进行整定并将开关、保护装置调试、传动试验正常。 四、老电厂改造工程组织机构 (一)老厂停产大修领导小组 组长: 副组长: 成员: (二)监理单位 监理工程师: 监理安全工程师: (三)施工单位 项目经理: 现场施工负责人: 施工安全员: 施工技术员: 施工人员: 五、施工进度计划 2012年8月21日7:00-19:00,老电厂6kV I、II段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,老电厂6kV II、III段母联开关保护装置改造。

第二章 电力系统继电保护原理微机继电保护基本历程汇总

第二章微机继电保护基本历程 一、微机继电保护基础 §2.1 微机保护基本结构 微机保护的基本结构包括数据处理单元、模拟量输入系统、开关量输入输出系统、人机对话和外部通信系统四个部分, 图2-1是微机保护系统方框图。 ㈠数据处理单元一般由中央处理器(CPU )、存储器、定时器/计数器及控制电路等部分组成,并通过数据总线、地址总线、控制总线连成一个系统。继电保护程序在数字核心部件内运行,指挥各种外围接口部件运转、完成数字信号处理,实现保护原理。 CPU 是数字核心部件以及整个微机保护的指挥中枢,计算机程序的运行依赖于

CPU 来实现。存储器用来保存程序和数据,它的存储容量和访问时间也会影响整个微机保护系统的性能。定时器/计数器除了为延时动作的保护提供精确计时外,还可以用来提供定时采样触发信号、形成中断控制等作用。数字核心部件的控制电路包括地址译码器、地址锁存器、数据缓冲器、中断控制器等等,它的作用是保证微机数字电路协调工作。 ㈡模拟量输入系统 微机保护装置模拟量输入接口部件的作用是将电力传感器输入的模拟电量正确地变换成离散化的数字量,提供给数字核心部件进行处理。交流模拟量输入接口部件内部按信号传递顺序为:电压输入变换器和电流输入变换器及其电压形成回路、前置模拟低通滤波器、采样保持器、多路转换器、模数变换器。前置模拟低通滤波器是一种简单的低通滤波器,其作用是为了在对输入模拟信号进行采样的过程中满足采样定理的要求。采样保持器完成对输入模拟信号的采样。多路转换器是一种多信号输入、单信号输出的电子切换开关,可通过编码控制将多通道输入信号依次与其输出端连通,而其输出端与模数变换器的输入端相连。模数变换器实现模拟量到数字量的变换。 ㈢开关量输入输出系统 开关量是指反映“是”或“非”两种状态的逻辑变量,如断路器的“合闸”或“分闸”状态、控制信号的“有”或“无”状态等。开关量输入接口部件的作用是为正确地反映开关量提供输入通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。开关量输出接口部件的作用是为正确地发出开关量操作命令提供输出通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。 ㈣人机对话和外部通信系统 微机保护人机对话接口部件通常包括以下几个部分:简易键盘、小型显示屏、指示灯、打印机接口、调试通信接口。

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施 一、110KV及以下微机保护装置调试工作前的准备 1、检修作业5天前做好检修准备,并在检修作业前2天提交相关工作申请。准备工作主要包括检查设备状况、反措计划的执行及设备的缺陷统计等。 2、根据本次校验的项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 3、开工前一天,准备好作业所需的仪器仪表、相关材料、工器具。要求仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次作业的要求,材料应齐全。 仪器仪表:1000V摇表、微机继电保护测试仪、钳形相位表、数字万用表 工器具主要包括个人工具箱、(模拟断路器) 4、最新定值单、相关图纸、上一次的试验报告,技术资料(图纸、技术说明书、使用说明书、校验规程,要求图纸及资料应与现场情况保持一致 5、准备安全控制卡、工作票 二、安全技术措施 (以下分析基于110KV 及以下线路微机保护装置调试现场功能工作危险点及控制) (一)人身触电 1、防止误入带电间隔:熟悉工作地点、带电部位,设立运行标志、地线、安全围栏 2、试验仪器电源的使用:必须装有漏电保安器,工具包绝缘、至少两人进行,一人操作、 一人监护,禁止从运行设备上取电源。 3、保护调试及整组试验:工作人员之间应相互配合,通电、摇绝缘、传动开关负责人之间 做好联系。 (二)防“三误”事故的安全技术措施 1、执行安全措施票(安全控制卡) 2、不允许在未停运的保护装置上进行试验和其他测试工作。 3、不允许用卡继电器触点、短路触电等人为手段作为保护装置整组试验。 4、现场工作使用的图纸的正确性、唯一性及修改二次回路的流程及相应的传动检查方案 5、记录开工前状态(压板、保险、把手)做措施(电流、电压、故障录波、通讯接口)验电验地、清扫紧固、核对端子排接线、整定定值、测量压板电位、电压切换试验、盘上盘下电阻试验、摇绝缘、测正负之间电阻、恢复措施。 “不能以传动代替查线、也不能以查线代替传动”

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案 一、填空题 1、关于安装在开关柜中10kV--66kV微机继电爱护装置,要求环境温度在(-5℃—45℃)范畴内,最大相对湿度不应超过(95℅)。微机继电爱护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电爱护装置室内环境温度应在(5℃—30℃)范畴内,若超过此范畴应装设空调。 2、微机继电爱护装置的使用年限一样不低于(12)年,关于运行不稳固、工作环境恶劣的微机继电爱护装置可依照运行情形适当缩短使用年限。 3、供电企业继电爱护部门应贯彻执行有关继电爱护装置规程、标准和规定,负责为地区调度及现场运行人员编写(微机继电爱护装置调度运行规程)和(现场运行规程)。 5、微机继电爱护装置和继电爱护信息治理系统应经(GPS)对时,同一变电站的微机继电爱护装置和继电爱护信息治理系统应采纳(同一时钟源)。 7、未经相应继电爱护运行治理部门同意,不应进行微机继电爱护装置(软件升级工作)。 8、两套爱护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别(一一)对应。 9、继电爱护信息治理系统应工作在第(Ⅱ)安全区。 10、进行微机继电爱护装置的检验时,应充分利用其(自检功能),

要紧检验自检功能无法检测的项目。 11、微机继电爱护装置在断开直流电源时不应丢失(故障信息)和(自检信息)。 12、微机继电爱护装置应设有(自复原)电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自复原电路复原(正常工作)。 13、开关量输入回路应直截了当使用微机继电爱护的直流电源,光耦导通动作电压应在额定直流电源电压的(55%~70%)范畴内。 14、微机继电爱护柜(屏)下部应设有截面不小于(100㎜2)的接地铜牌。柜(屏)上装置的接地端子应用截面积不小于(4㎜2)的多股铜线和柜(屏)内的接地铜牌相连。接地铜牌应用截面积不小于(50㎜2)的铜缆与爱护室内的等电位接地网相连。 15、用于微机继电爱护装置的电流、电压和(信号触点)引入线,应采纳屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和操纵室同时接地。 16、微机继电爱护装置使用的直流系统电压纹波系数应不大于(2%),最低电压不应大于额定电压的(85%),最高电压不得高于额定电压的(110%)。 17、在基建验收时,应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有爱护之间的相互配合关系,对线路纵联爱护还应与线路对侧爱护进行一一对应的(联动试验),并有针对性的检查各套爱护与(跳闸连接片)的唯独对应关系。 18、3kV~110kV电网继电爱护一样采纳(远后备)原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电爱护或断路器本身拒动时,能由电源侧

微机保护装置改造工程施工组织设计方案

. 老电厂微机保护装置改造施工方案 编制: 校核: 审核: 审定: 批准: *****项目经理部 二○一二年八月

一、适用围: 本施工方案适用于老电厂6kV母线I、II段母联及II、III段母联微机保护装置改造,老电厂#1并网线、#2并网线线路保护装置安装调试等。 二、编制依据 1. **电力规划设计研究院施工图纸资料 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》(GB 50148-2010) 3.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规》(GB50171-92) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》GB 50149-2010 5.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》( GB 50169-2006) 6.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》( GB 50150-2006) 7.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17-2002) 8.《国家电网公司输变电工程施工工艺示手册变电工程分册》(电气部分2006版) 9. 设备厂家图纸及说明书 三、工程概况 本次施工按照老电厂停产大修方案的停电时间安排,将老电厂6kV母联开关保护装置改造,并将开关、保护装置调试正常;将原#1、#2并网线(老电I、II 线)原保护屏拆除,安装线路保护装置;对两条线路定值进行整定并将开关、保护装置调试、传动试验正常。 四、老电厂改造工程组织机构 (一)老厂停产大修领导小组

组长: 副组长: 成员: (二)监理单位 监理工程师: 监理安全工程师: (三)施工单位 项目经理: 现场施工负责人: 施工安全员: 施工技术员: 施工人员: 五、施工进度计划 2012年8月21日7:00-19:00,老电厂6kV I、II段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,老电厂6kV II、III段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,(8月22日对35KV Ⅰ段母线送电时,#1并网线没有保护,靠新电厂对侧保护)对老电厂#2并网线保护装置接线,定值整定及开关调试。 2012年8月23日7:00-2012年8月25日19:00,老电厂#1并网线保护装置改造,定值整定及开关调试。

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准

微机继电保护装置运行管理规程 DL/T587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施

微机继电保护设计

基于89c51单片机的继电保护装置的硬件设计 张银龙200901100329电气09-3(订单) 1.1继电保护的发展趋势 继电保护技术未来趋势是向计算机化、网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1)计算机化 计算机硬件迅猛发展,系统集成度越来越高。单一处理器的处理速度和处理能力不断提高,处理速度的不断提高为单一芯片作为微机继电保护技术奠定了基础。89C51作为32位芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU寄存器、数据总线、地址总线都是32位,具有存储器管理功能和任务转换功能,并将高速缓存和浮点数部件都集成在CPU内。 2)网络化 计算机网络作为信息和数据通信的工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活面貌发生了根本变化。它深刻影响着个个工业领域,也为各个领域提供了强有力的通信手段。继电保护作用不只是限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统与重合闸装置分析这些信息和数据基础上协调动作,保证系统安全稳定运行。显然,实现这种系统保护基本条件是将全系统各主要设备保护装置用计算机网络联系起来,亦即实现微机保护装置网络化。 3)保护、控制、测量、数据通信一体化 实现继电保护计算机化和网络化条件下,保护装置实际上市一台高性能,多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可以将它所获被保护元件任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。每个微机保护装置可完成继电保护功能,无故障正常运行下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化、 4)智能化 今年来,人工智能技术在电力系统等各个领域都得到了应用,继电保护领域应用研究也已开始。神经网络是一种非线性映射方法,很多难以列出方程或难解的复杂问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。 1.2继电保护的基本任务 继电保护的基本任务包括: 1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减轻负荷或跳闸。 2.1继电保护的基本原理和保护装置的组成 2.1.1继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如: (1)电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备的电流会增加电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压将在不同程度上有很大的降低,短路点得电压降到零。 (2)电流与电压的相位角会发生变化(方向保护):正常20°左右,短路时60°~85°

微机综合保护装置调试报告(样表)

№:001装置名称 型号/规格 试验设备微机综合保护测控装置 校验调试报告 微机综合线路保护单元 MLPR-610Hb-3工程名称: XX化工公司15万吨/年合成氨及20万吨尿素工程单元名称: 生产日期 2011年12月出厂编号Lb6 制造厂商珠海万力达电气股份有限公司微机继电保护测试系统ONLLY-AD461,№AD461L055301; 兆欧表ZC25B-3,№8894;万用表DT890,№C3 检查结果 面板清洁无损 外壳完整无损,插件xx紧固 绝缘阻值 (MΩ) 一、外观检查 检查内容 装置面板 外壳及插件

测试项目 交流输入对地 直流输入对地检查内容 背板端子排 绝缘阻值 (MΩ)检查结果端子排整齐完整,接线紧固可靠测试项目交流输入对直流输入交流对开入(出)回路10V 9.98 9.98 9.9830V 29.99 30.00 29.99绝缘阻值 (MΩ) 二、绝缘检查 测试项目 开入回路对地 开出回路对地 1A 0.99 0.98

0.983A 2.99 3.00 2.995A 5.01 5.01 5.01 >50 >50>50 >50>50>50 50V 50.01 50.02 50.01备注 三、电流采样检查(加三相对称电流)&电压采样检查相别电流 A相(A) B相(A) C相(A) 定值名称 速断电流

限时速断电流 过电流定值 过负荷过流相别电压 A相(V) B相(V) C相(V) 四、保护定值校验(根据用户定值清单给出数据整定校验) 整定动作值(A)整定时限(S)校验动作值(A)动作时间(S)13.68 6.84 3.01 2.740.1 0.5 15 3013.68 6.85 3.02 2.740.095 0.493 15.025 29.896

微机继电保护设计研究

https://www.wendangku.net/doc/9a9170762.html, 微机继电保护设计研究 运行过程中的电力系统,由于雷击、倒塌、内部过压或者错误的运行操作等都会造成故障及危害,一旦发现故障,我们就必须迅速采取并确保系统的可靠运行。当电气设备出现问题时,应根据系统运行的维护要求,确定出相应的保护动作。为了确保电力系统能够安全可靠的运行,继电保护装置就此运应而生。 随着计算机技术和电子技术的发展,使电力系统的继电保护突破了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型继电保护形式,出现了微型机、微控制器为核心的继电保护形式,这种保护形势称为电力系统微机继电保护。 微机继电保护的原理和特点 传统的模拟式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压U、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,做出判断,从而完成相应的保护。 机电保护装置满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。 继电保护装置工作原理包括以下三部分:1.信号检测部分、2.逻辑判断部分、3.保护动作部分。其具体工作流程如下:信号检测部分从被保护侧采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作部分执行相应的动作。 现代微机保护则是将电力系统的模拟量(电压U、电流I)进行采样和编码之后,转换成数字量,通过微型计算机进行分析、运算和判断,从而实现电力系统的继电保护。 微机继电保护具有的特点:稳定性好、逻辑判断准确、设备维护方便、设备附加值高、适应性强。 微机继电保护的设计 微机继电保护的设计分为硬件设计和软件设计两部分。微机继电保护的硬件设计,从功能上讲,微机保护装置包括五个部分:数据采集单元,数据处理单元(CPU),开关量输入输出回路,人机接口部分和电源回路。 微机继电保护的软件设计中,系统软件是整个保护装置的灵魂,基于各个硬件设备的基础之上实现线路继电保护及监控的各种功能。这里以微机三段式电流保护为例主要介绍微机保护的主程序设计与自检模块。 随着电力自动化技术的日益发展,微机继电保护装置取代传统继电保护装置是个必然的趋势。通过引进微机控制技术,可使电力系统的运行更加安全、可靠、稳定、高效率。总之,随着微电子技术、计算机技术、网络技术和通信技术的发展,微机继电保护和变电站自动化系统在逐渐向智能化与网络化方向发展。

采用微机保护装置的注意事项

编号:SM-ZD-94216 采用微机保护装置的注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

采用微机保护装置的注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 微机型继电保护装置具有功能多、灵活性好、可实现在线自动监测等优点,目前已在继电保护中广为采用。为了充分发挥其功能,保证电力系统的安全运行,笔者认为在采用微机型继电保护装置时应注意以下事项。 1 继电保护设计中应注意的事项 (1) 设计人员必须熟悉微机保护装置的型号、原理、适用范围、技术要求、软件版本号。了解线路对侧保护的程序版本。 (2) 设计过程中,必须考虑强电对弱电回路的干扰。强电、弱电不得合用一根电缆,排列保护屏端子排时,强电、弱电端子要隔开。 (3) 为防止交流电流、交流电压、直流回路进入的干扰,引起微机保护装置工作不正常,在保护的交流、直流电源入口处设计加装抗干扰电容,保护装置的电流、电压和信号引入线一定要选用屏蔽电缆。

继电保护基本原理

继电保护基本原理及电力知识问答 刘甲申主编 许继教育中心电气销售公司人力资源部编

编审委员会成员名单 主任委员:程利民许继集团副总裁高级经济师 副主任委员:谢世坤许继集团副总裁高级工程师 任志航许继集团电气销售公司总经理工程师 刘福成许继集团电气销售公司经理、书记工程师 晋国运许继集团教育中心主任高级讲师 陈晓征许继集团人力资源部部长副研究员 委员:过薇胡克明段卫东

前言 本书是为提高许继集团员工综合素质,由教育中心、许继电气销售公司和人力资源部共同编写和出版,是针对电气工程类职工的培训教材。 本书共分为三篇:第一篇为继电保护基本原理,作者以天津大学贺家李、宋从矩老师编写的《电力系统继电保护原理》为蓝本,根据自己多年从事继电保护产品的设计、研发、试验以及教学培训的经验和体会,结合许继集团的产品实际进行改编,力求做到删繁就简、去粗取精、简明扼要、突出重点,把最精华的部分呈献给读者。第二篇为新产品的介绍,该篇针对许继集团最近几年研制开发并已成功推向市场的8000系列综自和800系列保护的产品,简单介绍了这些产品的主要功能、特点、分类、应用范围,并与国内的几个主要生产厂家的产品作了对比。第三篇为电力基础知识,该篇除了电力系统、继电保护、自动化的基础知识以外,还包括了许继集团各子公司的主要产品。作者查阅了大量的相关资料,筛选出了二百多道题目,采用问答的形式编写,便于读者学习和掌握。 本书可以作为许继集团有限公司电气工程类设计研发人员、制造人员、工程调试人员、售后服务人员、市场营销人员、销售人员及新员工培训的教材,也可以作为电力部门继电保护人员调试、运行、维护的培训和参考资料。 全书由刘甲申主编,任志航、刘福成校核,谢世坤审核,教育中心、电气销售公司和人力资源部共同编辑出版。 本书在编写过程中得到了各相应子公司的大力支持和帮助,在此一并致谢。 由于编写时间紧张,作者能力有限,书中难免有错误和不当之处,敬请读者批评指正。 编委 2006年1月

微机保护实验报告

微机保护实验报告 试验一 变压器差动保护试验 一、 试验目的 1.熟悉变压器纵差保护的组成原理及整定值的调整方法。 2.了解差动保护制动特性的特点,加深对微机保护的认识。 3.学习微机型继电保护试验测试仪的测试原理和方法 差动保护作为变压器的主保护,配置有波形对称原理的差动保护和差动电流速断保护。其中,差动电流速断保护能在变压器区内严重故障时快速跳开变压器的各侧开关。 二、试验原理 电力变压器是电力系统中不可缺少的电力设备。其故障分为内部故障和外部故障两种。电流差动保护不但能够正确的区分区内外故障,而且不需要与其他元件的保护配合,就可以无延时地切除区内各种故障,具有独特的特点而被广泛的用作变压器的主保护。图1所示为三绕组变压器差动保护的原理接线图。图2为工况下,变压器相关电气量的向量关系图。 这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT 接成△,把低压侧的二次CT 接成Y 型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT 变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入。 而微机保护要求接入保护装置的各侧CT 均为Y 型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理。变压器差动保护软件移相均是移Y 型侧,对于?侧电流的接线,TA 二次电流相位不调整。电流平衡以移相后的Y 型侧电流为基准,△侧电流乘以平衡系数来平衡电流大小。若?侧为△-11接线,软件移相的向量图如图2。 1I 、2I 分别为变压器一次侧和二次侧的电流,参考方向为母线指向变压器;'1I 、'2I 分别为相应的电流互感器二次侧电流。流入差动继电器KD 的电流为: ''12 r I I I =+ 保护动作的判据为: 图1差动保护接线图 图2工况向量关系图

保护装置调试报告

RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#进线柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场3#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9651C备用电源自投保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.23_

微机保护调试作业指导书

作业指导书 工程名称:新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组(2×350MW级) 工程 编号:SDYJ-03-DQ-027 作业项目名称:微机保护调试作业指导书 编制单位:江苏省电力建设第一工程公司新疆分公司(电控工地)编写:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 出版日期:版次:第一版

微机保护调试作业指导书DQ-027第 1 页共19 页 目录 1. 编制目的 2. 适用范围 3. 编制依据 4. 作业人员资格和要求 5. 工程概况及主要工程量 6. 主要仪器仪表及工器具 7. 作业准备及作业条件 8. 作业程序 9. 作业方法、要求及质量标准 10. 安全文明施工措施 11. 环境保护及危险点控制 12. 技术记录要求

微机保护调试作业指导书 1、编制目的 本作业指导书适用于新疆嘉润资源控股有限公司电厂工程微机型继电保护试验和调试。 2、适用范围 2.1、本作业指导书适用于发电厂和变电(所)站工程中的微机型保护的检验和调试试验。 规定了通用检验项目和调试方法及技术要求,列出了调试过程中的注意事项和异常分析处理措施及方法。 2.2、现场及工程有特殊要求时,可以参考本作业指导书,按照相关规程规定并结合厂家 及业主方的技术要求出版具有针对性的作业指导书以适用于当前工程。 2.3、对于交接试验范围以外的试验项目,不在本作业指导书范围。应由试验方结合厂家 及业主方的技术要求出具相应的试验作业指导书。 3、编制依据 3.1、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-92 3.2、山东电力设计院图纸电气分册 3.3、制造厂技术资料文件 3.4、试验质量手册及其程序文件 3.5、DL 408—-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3.6、(87)电生供字第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.7、(87)水电电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例 3.8、GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 3.9、GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 3.10、《继电保护及电网安全自动装置检验条例》87年部颁 3.11、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》87年部颁 3.12、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》部颁; 3.13、国家电力《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.14、LFP-900系列超高压线路成套快速快速保护检验规程 3.15、(94)调网109号WXB WXH SWXB-11微机保护检验规程 4、作业人员资格和要求

相关文档
相关文档 最新文档