摘要:微模块数据中心是一个时代的标志,也是绿色环保机房的发展方向,更是现在旧机房改造的首选。由于模块化数据中心属于新兴机房,有很多的客户都去了解过,但是大家还不是很深入的了解,所以下面就让小博来给大家做一个详细的介绍,让我们的客户区详细的认识模块化数据中心。由于模块化数据中心的知识太多,今天就只是让大家先了解一下微模块数据中心的基础组成及建设的必要性。

微模块数据中心解决方案定义和分类:

1.微模块数据中心解决方案定义:

在数据中心行业中,模块化是将数据中心的场地空间或设备设施系统划分成一个具有一定效用和功能的较小单元,即模块单元。模块单元具有功能性,独立性,组合型,互换性四个基本特性,且具有结构简单,功能精准,性能稳定,关联适宜四个基本特性。

2.微模块数据中心解决方案分类:

模块化数据中心需要分“冷热通道”两类,而“冷热通道”的分类主要就是看设备的布置方式,冷通道就是将机柜采用“面对面”的方式摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间地板布置冷风出口,形成一个冷空气区“冷通道”,而“背对背”摆放就是让冷空气流经设备后形成的热空气,自动排放到两排机柜背面中的“热通道”中,使热空气回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果。

3.微模块数据中心解决方案的优势:

从整个机房的气流组织来看,有效地避免了传统机房中冷热空气混合,冷空气短路,以及远端机柜由于压降的问题,而导致的机柜顶端设备无足够冷量用于散热,最终产生的局部热点问题。这样也是在最大程度上降低能耗,也就是让我们的机房变得更加的绿色环保。

微模块数据中心硬件基础架构:

1.微模块主体:

2.构造构件:

3.端门部件:

对开门(选配)

推拉门(选配)4.天窗

微模块数据中心系统组成:

1.系统组成

2.系统示意图

微模块数据中心建设的必要性:

由于现在传统数据中心正在消耗大量的能源,空间和成本,而且随着机房使用时间的不断增长,这些能源的消耗变得越来越多,且越来越严重。这在大的绿色环保的政策之下是不允许的。所以说解决数据机房的高能耗、高成本和低效率已经成为了各类企业建设和改造机房的重中之重了。而就是这些因素也成为了模块化数据中心建设的必要因素。

为了让客户们更好的认识到模块化数据中心建设的必要性,给大家详细看一下某T4数据中心的能耗和电费的对比效果图。

不安装冷池方案, IT负载的能耗只占总能耗的33 %。

每年用于制冷系统的电费支出为40,100,000元人民币,使用冷池方案,IT负载的能耗达到总能耗的44 %,效率提高11 %。

每年用于制冷系统的电费支出为22,200,000元人民币,一年可节省电费21,900,000 元人民币。

从上面的这些之中,我们可以清楚的认识到微模块数据中心的发展前景,这是一个时代的发展方向,也是数据中心行业未来发展的步伐。

一套完整的微模块数据中心解决方案

微模块数据中心解决方案 微模块数据中心根据高效节能、优化管理的基则设计而成,包含了制冷模块、供配电模块以及网络、布线、监控、消防等模块。微模块有向外供电接口、制冷接口、网络接口以及通过顶置弱电与强电槽预留综合布线接口。采用列间空调进行制冷,实现了100%的高显热比,有效降低数据中心的整体加湿与除湿能耗,列间空调使气流循环路径最短,在有效冷却的前提下提高数据中心热密度,实现了数据中心的节能制冷。 微模块数据中心心系统由高性能机柜系统、配电列头柜系统、热交换机散热系统、消防冷通道系统、综合走线系统及综合监控管理系统组合而成。采用独特的冷热循环通道设计,整个机房部的冷、热气流交换都在部封闭空间完成,与机房外部不联通;其道走廊为冷通道区,机柜后部(200mm空间)为热通道区,通过交换机的冷热循环交换实现对设备的制冷和散热,使得整个制冷系统更高效、节能、环保。 微模块数据中心的综合管理系统集融了包括动力监控、环境监控、安保监控、远程监控、多媒体报警5大监控管理功能,使得整个数据中心机房所有的物理环境、微环境因素得到了实时的监控管理,机房管理者能在第一时间掌握数据中心机房的运行数据情况。 另外,整个微模块数据中心还配备智能电源管理系统(列头柜)、消防联动顶板系统、自动移门系统、综合走线系统,让整个数据中心配套设施更完善,各项实际应用功能更齐全,为网络设备的安装使用和维护提供了完整可靠的机房综合解决方案。

微模块数据中心示意图

2. 设计原则 计算机机房是各类信息的中枢,机房建设工程必须保证计算机系统设备能够达到长期、安全、可靠运行,同时还为机房工作人员提供一个美观、舒适的工作环境。为使机房工程的设计能够满足上述要求,对如下几点进行着重考虑: 方案完善性 设计方案的完善性机房工程一旦竣工,不宜再进行阶段性翻新、改造。 装修美观性 机房的装修效果:要达到舒适宜人,简洁明亮。 安全可靠性

微模块数据中心优势分析

微模块数据中心优势分析 随着“互联网+”“中国制造2025”等国家战略的全面深化,云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴产业迅猛发展。在此推动下,国内云计算数据中心的数量与建设规模日益增长,建设等级和单机柜功率密度也逐渐趋高。全面规划、分期建设、快速部署、灵活扩展、高可用性、低PUE值和最优TCO,一直是各行业用户的核心需求。微模块数据中心具备集约、绿色、安全、高效的优势,能有效满足超大型、大型、小型数据中心快速部署和分期建设的需求。 1. 微模块方案概述 每一套微模块就是一个标准的数据中心,包含IDC数据中心应具备的供配电系统、制冷系统、综合运维管理系统、消防系统,各微模块之间相互独立性,运行时互不干扰,IT设备稳定性和可靠性得以提高。 微模块基础设施如基础底座、框架、电池柜、电池组、IT机柜、顶部封闭反板、通道门、闭门器等能在工厂按统一标准配备和预制。设计者根据用户IT 机柜负荷要求,通过ICEPAK、6SigmaET、Flotherm软件建模,按照IT负荷散热和进排风需求,优化设计有组织散热和进排风模型,为用户快速定制最优方案。最优方案结合工厂预制的优势,缩短方案设计和现场组装时间,最大化的提高交付速度。 1.1 模块化设计理念 模块化设计理念贯彻园区、楼层及机房三个层面,各层面相辅相成,匹配得当,让数据机房达到合理规划、节约投资、施工便捷、智能运维的效果。

表1 机房微模块设计理念 1.2 传统建设模型 国内数据中心机房大部分仍采用传统的地板下送风+冷热通道隔离+冷通道 封闭的非框架式模块化设计,根据电源及空调设备摆放位置的不同,大致可以划 分为电源及空调均内置、电源及空调均外置、电源外置空调内置三种模型。这三 种模型均采用了冷通道封闭,制冷方式可采用地板下送风或者行间空调就近送风 两种模式,在单列机柜数量不多或单机架功耗不高的情况下,可以将UPS及蓄 电池内置在模块内部。在施工安装时,这三种模式通常都要求做600mm高架空 地板,且所有设备的机墩需要焊接固定,整体建设周期长,不易拓展。 1.3 微模块应用方案及典型配置 相对传统建设模型,微模块数据中心能改善施工繁琐周期长,统一质量标准, 解决机房末端智能运维的问题。框架式微模块相对非框架微模块,能更好的实现 集成化、定制化和工厂预制,以适应中高功率密度及未来整机柜(云柜)的应用 需求,本文以框架式微模块数据中心的优势展开讨论。 根据单机柜功率密度不同,框架式微模块也可以分为高、中、低三类方案,以高功率密度框架式微模块应用方案为例阐述三种模式。 图1 高功率密度框架式微模块应用方案 高功率密度应用方案如图1所示,其中冷冻水分配柜可以分别设置在两列最 右侧的机柜位置。中等功率密度应用方案通常将电源及蓄电池外置,模块内只设 置列头柜,制冷系统通常选择风冷列间空调,部分选择水冷列间空调。低功率密

微模块机房的布局及设计

微模块机房以模块化、标准化的架构和高效高可靠的UPS、精密空调等灵活组合成功打造新一代模块化数据中心基础设施,以其快速部署、高效节省、智能管理等优点成为企业未来数据中心建设的关注焦点,下面我们看看微模块机房是如何布局设计的。 微模块机房的优势具体表现在: 一、场景适应性强: 1、最低只需2.6m的安装层高要求,在普通办公环境下即可进行部署; 2、通过单双排灵活组合,最大化利用空间。 二、快速完成部署 1、一体化集成UPS、精密空调、配电、机柜、智能管理等主要子系统,即插即用; 2、工厂预测试、预验证、预制,1到2周内完成现场部署,部署速度较传统提升50%。

三、模块化架构,满足高能效低PUE: 1、优化的配电和制冷系统设计,采用密闭冷/热通道和行式空调近端制冷技术,实现PUE ≤1.5,节省能耗30%以上; 2、行级空调、高频模块化UPS、密闭通道、高集成配电柜的联合应用使PUE降至1.5以下。 四、智能化管理系统,实时可监可控: 1、智能管理系统,实现实时监控; 2、通过能效管理、3D虚拟展示等功能,显著提升数据中心的运维效率与体验。 微模块机房的设计原则: 1、安全可靠性 高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管

理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。 2、可扩展性 数据中心方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度,为数据中心的扩展奠定基础。在Internet互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态内容复制、MPLSVPN、VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。 3、标准化 在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务

微模块数据中心优势分析

微模块数据中心优势分析 随着“互联网+ ”“中国制造2025”等国家战略的全面深化,云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴产业迅猛发展。在此推动下,国内云计算数据中心的数量与建设规模日益增长,建设等级和单机柜功率密度也逐渐趋高。全面规划、分期建设、快速部署、灵活扩展、高可用性、低PUE值和最优TCO 一直是各行业用户的核心需求。微模块数据中心具备集约、绿色、安全、高效的优势,能有效满足超大型、大型、小型数据中心快速部署和分期建设的需求。 1?微模块方案概述 每一套微模块就是一个标准的数据中心,包含IDC数据中心应具备的供配电系统、制冷系统、综合运维管理系统、消防系统,各微模块之间相互独立性,运行时互不干扰,IT设备稳定性和可靠性得以提高。 微模块基础设施如基础底座、框架、电池柜、电池组、IT机柜、顶部封闭反板、通道门、闭门器等能在工厂按统一标准配备和预制。设计者根据用户IT 机柜负荷要求,通过ICEPAK 6SigmaET Flotherm软件建模,按照IT负荷散热和进排风需求,优化设计有组织散热和进排风模型,为用户快速定制最优方案。 最优方案结合工厂预制的优势,缩短方案设计和现场组装时间,最大化的提高交付速度。 1.1模块化设计理念 模块化设计理念贯彻园区、楼层及机房三个层面,各层面相辅相成,匹配得 当,让数据机房达到合理规划、节约投资、施工便捷、智能运维的效果

局,满足各类功率密度机房使用需求维、高端实用 表1机房微模块设计理念 1.2传统建设模型 国内数据中心机房大部分仍采用传统的地板下送风+冷热通道隔离+冷通道 封闭的非框架式模块化设计,根据电源及空调设备摆放位置的不同,大致可以划分为电源及空调均内置、电源及空调均外置、电源外置空调内置三种模型。这三种模型均采用了冷通道封闭,制冷方式可采用地板下送风或者行间空调就近送风两种模式,在单列机柜数量不多或单机架功耗不高的情况下, 可以将UPS及蓄电 池内置在模块内部。在施工安装时,这三种模式通常都要求做600mn高架空地板,且所有设备的机墩需要焊接固定,整体建设周期长,不易拓展。 1.3微模块应用方案及典型配置 相对传统建设模型,微模块数据中心能改善施工繁琐周期长,统一质量标准, 解决机房末端智能运维的问题。框架式微模块相对非框架微模块,能更好的实现集成化、定制化和工厂预制,以适应中高功率密度及未来整机柜(云柜)的应用需求,本文以框架式微模块数据中心的优势展开讨论。 根据单机柜功率密度不同,框架式微模块也可以分为高、中、低三类方案, 以高功率密度框架式微模块应用方案为例阐述三种模式。 图1高功率密度框架式微模块应用方案 高功率密度应用方案如图1所示,其中冷冻水分配柜可以分别设置在两列最 右侧的机柜位置。中等功率密度应用方案通常将电源及蓄电池外置,模块内只设 置列头柜,制冷系统通常选择风冷列间空调,部分选择水冷列间空调。低功率密 列 间 空 调 ■ W V ” Y w I - ! ■ ■ ■ ! ■ ■ 彳 - 机 柜 机 柜 机 柜 * f t li-* A* A ? > 列 间 空 调 机 柜 机 柜 列 间 空 调 机 柜 机 柜 机 柜 管 控 柜 丄 : 电 池 替 ■ " p $ J A p b A ? 冷 冻 水 分 配 柜 机 柜 列 间 空 调 机 柜 机 柜 机 柜 列 间 空 调 机 柜 机 柜 机 柜 列 间 空 调 机 柜 机 柜 机 柜

浅析微模块数据中心的关键技术

浅析微模块数据中心的关键技术 序言 随着云计算、物联网和大数据等各种技术的不断发展,作为基础设施的数据中心面临着巨大的机遇和挑战。目前,全球数据中心投资快速增长,整体发展步伐加快。据统计,2011年全球数据中心硬件投资规模达到989亿美元,比上一年增长了12.7%。2012年全球数据中心投资规模增长17%,其中东南亚、中东、美国中部、澳大利亚等地投资增速更是超过50%。 我国现有各类数据中心约43万个,数量约占全球的13%,其中经营性IDC机房921个,面积88万平方米。根据公开资料粗略统计,截至2012年3月,我国有13个省市自治区规划了约30个左右的大型数据中心建设项目,总投资规模达到2 700多亿元,能容纳服务器超过1 000万台[1]。 但是由于我国数据中心设计、建设和运维水平较低,导致平均能耗较高。我国数据中心PUE值普遍在2.2~3之间,而发达国家多为1.5~2,谷歌数据中心甚至能够达到1.1或更低。 1 模块化数据中心的发展历史 1.1 第一代模块化数据中心 第一代模块化数据中心也就是集装箱式数据中心,有报道显示,谷歌早在本世纪初就开始集装箱式数据中心的开发。2007年,Rackable发布了名为Concenreo的集装箱式数据中心,随后SUN、HP以及SGI等厂商也陆续开发出这类产品,帮助企业在不需新建数据中心的前提下满足自己的计算能力增长需求。 在第一代模块化数据中心中,运营商完成了一系列对IT设备架安放和制冷等方面的规定。模块化数据中心最常见的布局是每个设备架跟集装箱一样长,机架的每一侧都能进入维护,这种布局会产生标准的冷热通道,从而在集装箱内提供完美的冷热气流。 第一代的模块化数据中心具有很多优点。首先,集装箱式数据中心的扩容只需要简单的增加硬件,其软件的成本也很低廉;其次,集装箱式的设计运输非常方便,基本不用为其配置专门的机房、电力系统等等;另外,由于集装箱式数据中心具有一定的隐蔽性,所以对于那些不想让别人知道自己机房位置的IT公司来说,第一代模块化数据中心简直就是一个完美的产品。 1.2 第二代模块化数据中心 第二代模块化数据中心跟早期的产品不同,具有集成冷却空气的节约装置,如HP的POD系列、IBM的PMDC系列和SGI的ICE Cube Air系列。在自然条件不允许全部使用这些节约装置的时候,模块化数据中心也能使用蒸发冷却、冷却水线圈或者冷却单元等进行 郭 亮 工业和信息化部电信研究院通信标准研究所 北京 100191 摘 要经过集装箱数据中心、模块化数据中心的发展热潮后,微模块数据中心进入人们的视野。其制冷、供电和服务器定制技术都有鲜明的特点。文章通过分析这些技术以及案例,提出只要解决了标准化、产业化等问题之后,微模块数据中心将会得到更快的发展。 关键词 微模块数据中心;制冷技术;供电技术;服务器定制

1微模块数据中心”为什么那么受欢迎原因在这!OK 20180910

前言: 如今很多数据中心建设的水平是参差不齐的,尤其是能源消耗问题,如散热、供电、成本等限制了数据中心的有效利用,它们除了低效而盲目的状态外,还面临重复建设等问题,因此传统数据中心是“固态的”,缺乏灵活性和扩展性,随着业务的发展和应用的增加,传统数据中的弊端逐渐显现,领先企业都在反思数据中心建设问题,探索数据中心建设新模式,这时候微模块化数据中心的出现表明了一种数据中心发展趋势,并被认为将大规模替代传统的数据中心机房。 (一)互联网企业为何偏爱微模块数据中心? 微模块化数据中心是数据中心建设领域最为火热的概念之一,模块化的建设方式能够大大缩短数据中心的建设周期,节约成本,同时使得数据中心施工变得简单快捷,而国内的互联网大佬近两年也开始尝试微模块数据中心的建设。 国外企业:IBM、微软、谷歌等互联网企业已率先采用微模块数据中心。 国内企业:运营商及百度、阿里巴巴和腾讯等互联网企业客户在新建数据中心中,纷纷采用微模块数据中心产品,均在建设周期、能耗及成本方面获得收益。

例如:百度不久前采用预制模块化的方式来扩展数据中心,腾讯也建设了一个可拆卸、可拼装的微模块,并以它为载体,把配电单元、空调单元、IT单元以及监控单元拼装起来,使其成为一个产品。阿里巴巴等国内互联网公司开始积极投入到微模块技术开发中,并落地了符合自己业务特点的微模块数据中心,在广东联通的支持下,在深圳坪山新区,腾讯、中兴通讯和广东联通共同打造了亚洲最大的微模块数据中心,一起完成了数据中心的划时代变革。在15000平米、12000kVA的容量下,历时4个多月,建成可用性达到Tier3+、30%负载率PUE1.5左右,可容纳85000多台服务器和交换机单板的数据中心。 如今互联网企业是数据中心建设和应用的大户,所以它们在IDC的探索上一定程度的代表了这个产业的发展方向。据微模块数据中心公开的运营结论显示,采用微模块的方式建设数据中心,颗粒度更小更为灵活,而且不再受到集装箱内狭小空间的限制,运维和搬迁等更为灵活和方便,当然,不管是微模块数据中心还是其他的数据中心建设形式,一个快速部署、绿色节能和高效资源利用的数据中心都是企业们所期待的。

(完整版)什么是微模块机房

什么是微模块机房 在云计算和大数据应用促进下,数据中心建设迎来了一个新的建设高潮,面对如此巨大的市场,传统数据中心是“固态的”,缺乏灵活性和扩展性。微模块数据中心,是按照行业标准对数据中心场地进行微模块划分,即把整个数据中心分为若干个独立区域,每个区域的规模、功率负载、配置等均按照统一标准进行设计。真正的微模块数据中心,制冷、供电及管理系统都应实现区域化、微模块,互不干扰,可以独立运行,无共享部分,微模块给数据中心带来了一系列的优势。 微模块数据中心是将传统机房的机架,空调,消防,布线,配电,监控,照明等系统集成为一体化的产品,充分发挥了模块化设计的优势,可以实现系统的快速、灵活部署,这不仅可以大幅降低建设成本,而且能够大幅缩短数据中心的建设周期,微模块数据中心的建设周期减少至8-12周。微模块数据中心建设对机房的空间环境没有特殊要求,不需抬高地板和其它机房的专门装修 一、微模块机房定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中 心之间,既可作为独立机房承担网络业务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部业务。

二、微模块机房特点 微模块数据中心采用All-In-Room一体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心产品。 一体化集成 一体化集成机柜系统、供配电系统、温控系统、机房管理系统、防雷接地系统、消防系统和综合布线系统,高集成设计,提供完整的解决方案。 一体化配电柜,集成ATS配电、UPS配电、空调配电和IT设备配电。 为服务器、存储、网络设备和综合布线柜设置不同的供电电流,支撑混合密度组网。 在380V和208V电源制式下超过3个电池柜或者480V 电源制式和380V配置120kVA以上UPS时,建议电池架独立部署。 安全可靠 支持通道级门禁(可选)、机柜级门禁(可选),避免无关人员进入,提高机房安全性。 集成消防系统(可选),提高机房安全性。 具备应急通风功能,如空调出现故障,机房温度过高时,自动打开天窗。 长备电时间。 Tier II或Tier III配置,可扩展到Tier IV。 UPS均配置手动维修旁路,正常工作时手动维修旁路开关处于锁定状态,避免由于误操作引起电气事故。

微模块化数据中心方案.

微模块化数据中心(微模块化冷通道数据中心) 一、模块化数据中心概述 模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。单个模块化数据中心按照最大N台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图所示。 模块化数据中心组成示意图 (一)、节能高效: (1)、高效供配电、贴近热源制冷、有效降低模块PUE值 (2)、隔离冷热气流,消除无效气流循环并消除局部热点 通过模块集成管理,协调运行,提升功能组件效能。

(二)、快速部署: 标准化部件,去工程化,整体交付根据业务发展即时匹配,迅速扩容。 (三)、简单可靠: (1)、数据中心基础设施产品化,降低施工工艺影响,提升系统可靠性。 (2)、产品级出厂检验,获得更高质量保证。 (3)、适应能力强,适合用户多种现场条件。 二、怎么样的机房适合采用微模块机房? 数据中心机房作为公司内部一个重要的领域,如何保护好机房安全性能非常的重要,微模块机房是数据机房时代化进步的选择。而模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。随着IT设备需求的不断发展,可以通过不断增加独立模块,按需逐步建置,从而实现快速建设,快速复制已有的数据中心。

根据需求与低投资、高回报之间的矛盾,满足未来的云计算、虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求,有效地提高数据中心的工作效率,控制投资成本,满足300m2以下数据机房快速部署的需求,才推出模块化数据中心机房。模块化数据中心是一套完整的数据中心解决方案,集机柜、配电、制冷、监控、综合布线、消防等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成。使模块化数据中心实现智能、高效的运行,让客户花费最少的投资,获得更多的收益,从而降低运营费用。 模块化数据中心可应用于面积50m2~100m2的中小型数据中心机房内,支持水泥地面安装和架空地板安装。模块化数据中心组建快速灵活,可按需部署,建设周期比传统机房缩短50%,模块化数据中心主要应用于传统数据中心机房的局部高密部署和中小型机房的快速建设。 三、微模块机房与传统机房有什么区别? 模块化机房建设模式相较传统建设模式具备了更多优势,在满足客户业务需求的同时创造更多价值,成为未来数据中心建设模式的新标准与方向标。下面就为大家介绍一下模块化机房建设与传统建设的区别,供大家参考。

微模块数据中心整体解决方案

微模块数据中心整体解决方案 在信息化高速发展的时代,数据增长的影响已涉及金融、通信、政府、企业等各个行业的方方面面,数据中心建设也因此变得迫不及待,将是未来发展必不可少的重要部分,亦是未来发展研究的重点方向。 数据中心发展趋势: 绿色节能 数据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高,其中电力成本是最主要的因数之一,如何提升电源利用效率(降低PUE)成为各大数据中心的一大难题。目前包括Google、Facebook、微软、IBM、BAT等在内的数据中心企业,都在积极引入各种绿色节能技术以降低PUE。水冷、自然冷却、冷热封闭通道、高温运行等方式都运用于数据中心建设,新能源技术也在逐步引入数据中心中。 快速部署、扩容 在数据中心的建设上,模块化的概念已经逐步的被大众接受,并必然成为应用趋势。模块化数据中心实现了在工厂预制,大大缩短了工期时间。同时模块化UPS相比于传统的UPS 实现快速扩容。按市场研究机构数据显示,目前数据中心的平均寿命在3~5年,互联网企业更短。云计算和移动互联网的发展给数据中心的部署就绪时间提出了更高要求。整机柜、微模块及集装箱式部署可将数据中心的建设周期大幅缩短。 安全智能 随着单数据中心规模的不断扩大,传统模式所需的运维力量大幅增加,成本也不断增加。对此,数据中心制造商很早就引入软件方式实现数据中心的自动化运维,提升运维效率,提高客户体验,这也将成为未来的一大趋势。安全性不仅是指防火墙、IPS/IDS、入侵检测、防病毒等安全防范措施,更包括数据中心在火灾、地震以及其他灾害应对。因此,数据中心建设在初始阶段就应该构建可靠的灾难恢复方案,或建立异地的灾难备份中心。这是当前以及未来数据中心建设需要重视的一大热点问题。

微模块数据中心优势分析

微模块数据中心优势分析 随着“互联网 +”“中国制造 2025”等国家战略的全面深化,云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴产业迅猛发展。这三 种模型均采用了冷通道封闭,制冷方式可采用地板下送风或者行间空调就近送风 两种模式,在单列机柜数量不多或单机架功耗不高的情况下,可以将UPS及蓄电 池内置在模块内部。在施工安装时,这三种模式通常都要求做600mm高架空地板, 且所有设备的机墩需要焊接固定,整体建设周期长,不易拓展。微模块数据中心概述(一)

微模块数据中心概述(一) 摘要:微模块数据中心是一个时代的标志,也是绿色环保机房的发展方向,更是现在旧机房改造的首选。由于模块化数据中心属于新兴机房,有很多的客户都去了解过,但是大家还不是很深入的了解,所以下面就让小博来给大家做一个详细的介绍,让我们的客户区详细的认识模块化数据中心。由于模块化数据中心的知识太多,今天就只是让大家先了解一下微模块数据中心的基础组成及建设的必要性。 微模块数据中心解决方案定义和分类: 1.微模块数据中心解决方案定义: 在数据中心行业中,模块化是将数据中心的场地空间或设备设施系统划分成一个具有一定效用和功能的较小单元,即模块单元。模块单元具有功能性,独立性,组合型,互换性四个基本特性,且具有结构简单,功能精准,性能稳定,关联适宜四个基本特性。 2.微模块数据中心解决方案分类: 模块化数据中心需要分“冷热通道”两类,而“冷热通道”的分类主要就是看设备的布置方式,冷通道就是将机柜采用“面对面”的方式摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间地板布置冷风出口,形成一个冷空气区“冷通道”,而“背对背”摆放就是让冷空气流经设备后形成的热空气,自动排放到两排机柜背面中的“热通道”中,使热空气回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果。 3.微模块数据中心解决方案的优势:

从整个机房的气流组织来看,有效地避免了传统机房中冷热空气混合,冷空气短路,以及远端机柜由于压降的问题,而导致的机柜顶端设备无足够冷量用于散热,最终产生的局部热点问题。这样也是在最大程度上降低能耗,也就是让我们的机房变得更加的绿色环保。 微模块数据中心硬件基础架构: 1.微模块主体:

微模块机房如何布局及设计,详解微模块数据中心!(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 微模块机房以模块化、标准化的架构和高效高可靠的UPS、精密空调等灵活组合成功打造新一代模块化数据中心基础设施,以其快速部署、高效节省、智能管理等优点成为企业未来数据中心建设的关注焦点,下面我们看看微模块机房是如何布局设计的。 1 微模块机房的优势具体表现在: 一、场景适应性强: 1、最低只需2.6m的安装层高要求,在普通办公环境下即可进行部署; 2、通过单双排灵活组合,最大化利用空间。 二、快速完成部署 1、一体化集成UPS、精密空调、配电、机柜、智能管理等主要子系统,即插即用; 2、工厂预测试、预验证、预制,1到2周内完成现场部署,部署速度较传统提升50%。 三、模块化架构,满足高能效低PUE: 1、优化的配电和制冷系统设计,采用密闭冷/热通道和行式空调

近端制冷技术,实现PUE≤1.5,节省能耗30%以上; 2、行级空调、高频模块化UPS、密闭通道、高集成配电柜的联合应用使PUE降至1.5以下。 四、智能化管理系统,实时可监可控: 1、智能管理系统,实现实时监控; 2、通过能效管理、3D虚拟展示等功能,显著提升数据中心的运维效率与体验。 2 微模块机房的设计原则: 1、安全可靠性 高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。 2、可扩展性 数据中心方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都

微模块数据中心

”微模块数据中心”为什么那么受欢迎,原因在这! 前言: 如今很多数据中心建设的水平是参差不齐的,尤其是能源消耗问题,如散热、供电、成本等限制了数据中心的有效利用,它们除了低效而盲目的状态外,还面临重复建设等问题,因此传统数据中心是“固态的”,缺乏灵活性和扩展性,随着业务的发展和应用的增加,传统数据中的弊端逐渐显现,领先企业都在反思数据中心建设问题,探索数据中心建设新模式,这时候微模块化数据中心的出现表明了一种数据中心发展趋势,并被认为将大规模替代传统的数据中心机房。