文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体工程监理实施细则

主体工程监理实施细则

主体工程监理实施细则
主体工程监理实施细则

主体工程监理实施细则

1.适用范围 (5)

2.职责 (5)

3.总则 (5)

4.内容 (5)

4.1 木模板工程 (5)

4.1.1 监理主要工作流程 (5)

4.1.2 监理工作控制要点及目标值 (5)

4.1.3 专业监理工作的主要方法与措施 (6)

4.1.3.1 监理准备与施工报验复核 (6)

4.1.3.2 木模板安装过程巡视检查 (6)

4.1.3.3 砼浇注前的木模板报验及审批 (7)

4.1.3.4 旁站监理 (7)

4.1.3.5 拆模前检查 (7)

4.1.3.6 监理平行检验 (7)

4.2 组合钢模板 (7)

4.2.1 监理主要工作流程 (7)

4.2.2 监理工作的控制要点及目标值 (8)

4.2.3 专业监理工作主要方法及措施 (8)

4.2.3.1 监理准备与施工报验复核 (8)

4.2.3.2 组合钢模板安装过程巡视检查 (9)

4.2.3.3 砼浇注前组合钢模板报验及审批 (9)

4.2.3.4旁站监理 (9)

4.2.3.5 拆模前检查 (9)

4.2.3.6 监理平行检验 (9)

4.3 大模板 (10)

4.3.1 监理主要工作流程 (10)

4.3.2 监理工作控制要点及目标值 (10)

4.3.3 专业监理工作主要方法及措施 (11)

4.3.3.1 监理准备与施工报验复核 (11)

4.3.3.2 模板吊装前监理检查验收 (11)

4.3.3.3 大模板吊装的巡视检查 (11)

4.3.3.4 砼浇注前的木模板报验及审批 (11)

4.3.3.5 旁站监理 (11)

4.3.3.6 拆模前检查 (12)

4.3.3.7 监理平行检验 (12)

4.4 滑升模板 (12)

4.4.1 监理主要工程流程 (12)

4.4.2 监理工作控制要点和目标值 (12)

4.4.3 专业监理工作主要方法与措施 (13)

4.4.3.1 监理准备 (13)

4.4.3.2 复核施工单位的现场测量结果 (13)

4.4.3.3 滑升过程的巡视检查 (13)

4.4.3.4 浇注砼前的滑模报验及审批 (13)

4.4.3.5 砼浇注过程旁站监理 (14)

4.4.3.6 监理平行检验 (14)

4.5 钢筋工程 (14)

4.5.1 监理主要工作流程 (14)

4.5.2 监理工作的控制要点及目标值 (15)

4.5.3 专业监理工作的主要方法和措施 (16)

4.5.3.1 监理准备与施工报验复核 (16)

4.5.3.2 检查钢筋的冷拉冷拔工作 (16)

4.5.3.3 检查钢筋加工情况 (16)

4.5.3.4 检查钢筋焊接质量 (16)

4.5.3.5 检查钢筋绑扎与安装情况 (16)

4.5.3.6 砼浇注前的隐蔽验收 (16)

4.5.3.7 旁站监理 (16)

4.5.3.8 监理平行检验 (16)

4.6 电渣压力焊工程 (17)

4.6.1 监理主要工作流程 (17)

4.6.2 监理工作控制要点及目标值 (17)

4.6.3 专业监理工作主要方法和措施 (18)

4.6.3.1 监理准备与施工报验复核 (18)

4.6.3.2 焊前监理主要检查工作 (18)

4.6.3.3 施焊过程的监理检查工作 (18)

4.6.3.4 检查焊后的控制保温时间是否符合要求 (18)

4.6.3.5 检查焊后焊渣是否清除干净 (18)

4.6.3.6 监理现场见证取样,检查结果要满足要求 (18)

4.6.3.7 砼浇注前的隐蔽验收 (18)

4.6.3.8 监理平行检验 (19)

4.7 锥螺纹连接工程 (19)

4.7.1 监理主要工作流程 (19)

4.7.2 监理工作的控制要点及目标值 (19)

4.7.3 专业监理工作主要办法和措施 (20)

4.7.3.1 监理准备与施工报验复核 (20)

4.7.3.2 对现场抽样接头试验进行旁站跟踪检查 (20)

4.7.3.3 在锥螺纹铺开施工后对现场的施工进行全过程跟踪检查 (20)

4.7.3.4 砼浇注前的隐蔽验收 (20)

4.7.3.5 监理平行检验 (20)

4.8 钢筋套筒挤压连接 (21)

4.8.1 监理主要工作流程 (21)

4.8.2 监理工作的控制要点及目标值 (22)

4.8.3 专业监理工作的主要方法与措施 (22)

4.8.3.1 监理准备与施工报验复核 (22)

4.8.3.2 监理巡视检查 (23)

4.8.3.3 旁站监理 (23)

4.8.3.4 监理平行检验 (23)

4.9 砼工程 (23)

4.9.1 监理主要工作流程 (23)

4.9.2 监理工作的控制要点及目标值 (24)

4.9.3 专业监理工作的主要方法与措施 (25)

4.9.3.1 监理准备与施工报验复核 (25)

4.9.3.2 监理巡视检查 (25)

4.9.3.3 旁站监理 (26)

4.9.3.4 监理平行检验 (26)

4.10 砌砖工程 (26)

4.10.1 监理主要工作流程 (26)

4.10.2 监理工作的控制要点和目标值 (27)

4.10.3 专业监理工作的主要方法与措施 (27)

4.10.3.1 监理准备与施工报验复核 (27)

4.10.3.2 监理巡视检查 (28)

4.10.3.3 旁站监理 (28)

4.10.3.4 监理平行检验 (28)

4.11 砌块分项工程 (29)

4.11.1 监理主要工作流程 (29)

4.11.2 监理工作的控制要点和目标值 (30)

4.11.3 专业监理工作的主要方法与措施 (30)

4.11.3.1 监理准备与施工报验复核 (30)

4.11.3.2 监理巡视检查 (31)

4.11.3.3 旁站监理 (31)

4.11.3.4 监理平行检验 (31)

4.12 钢结构制作工程 (32)

4.12.1 监理主要工作流程 (32)

4.12.2 监理工作的控制要点和目标值 (32)

4.12.3 专业监理工作的主要方法与措施 (33)

4.12.3.1 监理准备与施工报验复核 (33)

4.12.3.2 监理巡视检查 (33)

4.12.3.3 旁站监理 (34)

4.12.3.4 监理平行检验 (34)

4.13 钢结构安装工程 (34)

4.13.1 监理主要工作流程 (34)

4.13.2 监理工作的控制要点和目标值 (35)

4.13.3 专业监理工作的主要方法与措施 (35)

4.13.3.1 监理准备与施工报验复核 (35)

4.13.3.2 监理巡视检查 (36)

4.13.3.3 旁站监理 (36)

4.13.3.4 监理平行检验 (36)

4.14 网架结构工程 (37)

4.14.1 监理主要工作流程 (37)

4.14.2 监理工作的控制要点和目标值 (38)

4.14.3 专业监理工作的主要方法与措施 (39)

4.14.3.1 监理准与施工报验复核 (39)

4.14.3.2 监理巡视检查 (39)

4.14.3.3 旁站监理 (39)

4.14.3.4 监理平行检验 (40)

5.相关文件 (40)

6.应用表单 (40)

1.适用范围

本细则适用于工业与民用建筑工程主体工程分部的施工监理。

2.职责

2.1 总监理工程师负责项目监理实施细则执行落实。

2.2 总监理工程师确定本项目监理人员的职责分工。项目监理人员根据总监理工程师确定的分工、职责对本实施细则进行具体实施。

3.总则

监理人员必须按照现行有关法律、法规、规范、标准及该项目设计文件、施工合同等依据性文件,在公司质量管理文件和项目监理规划指导和规范下,结合[工程监理管理程序]、[开工监理实施细则]、[检查验收监理实施细则]、[技术与质量问题处理实施细则]和本监理实施细则的内容要求开展监理工作。

4.内容

4.1 木模板工程

4.1.1 监理主要工作流程

4.1.2 监理工作控制要点及目标值

4.1.3 专业监理工作的主要方法与措施

4.1.3.1 监理准备与施工报验复核

(1)专业监理人员认真审阅图纸,对图纸未明确事宜尽快与设计、业主协商确定;

(2)督促施工单位报模板及支撑加固工程方案及计算书,并认真复核验算审查;

(3)对施工单位进场材料进行抽查;

(4)对施工单位测量放线进行跟踪抽查。

4.1.3.2 木模板安装过程巡视检查

(1)所用材料符全施工方案及计算书的要求;

(2)对基土密实度及支撑垫块强度做重点检查;

(3)对支撑的间距、斜撑的数量及着力点进行检查;

(4)模板上口钉木拉条的截面尺寸及间距进行检查。

4.1.3.3 砼浇注前的木模板报验及审批

(1)木模板安装完毕后,督促施工单位进行木模板工程的三级自检;

(2)审批施工单位自检合格后填写的工程报验单;

(3)在收到工程报验单后,对轴线标高进行复核,对模板截面尺寸进行复核,检查脱模剂的涂刷情况,检查模板板缝及支撑加固是否符合原施工设计,检查平整度、水平度、垂直度,实测结果应符合有关规范规定;

(4)在工程报验单上签字认可。

4.1.3.4 旁站监理

在砼浇注过程中,针对模板分项也应采取旁站监理手段。

(1)检查砼浇捣方式是否合理;

(2)泵送砼产生的荷载是否引起支撑系统及模板的变形移位;

(3)模板缝隙有无漏浆;

(4)有无涨模、燥模的情况发生。

4.1.3.5 拆模前检查

(1)板梁柱上的施工荷载是否超过设计荷载;

(2)拆模申请是否被批准。

4.1.3.6 监理平行检验

(1)模板分项监理验收应根据验收规范及有关要求进行;

(2)模板分项的监理签认评定应在拆模之后根据砼表面的观感及实测数据进行评定;

(3)监理平行检验及数据建立按[检查验收监理实施细则]要求进行。

4.2 组合钢模板

4.2.1 监理主要工作流程

4.2.2 监理工作的控制要点及目标值

4.2.3 专业监理工作主要方法及措施

4.2.3.1 监理准备与施工报验复核

(1)专业监理人员认真审阅图纸,对图纸未明确事宜尽快与设计、业主协商确定;

(2)督促施工单位报模板及加固工程方案及计算书,并认真复核验算审查;(3)对施工单位进场材料进行抽查;

(4)对施工单位测量放线进行跟踪抽查。

4.2.3.2 组合钢模板安装过程巡视检查

(1)所用材料符全施工方案及计算书的要求;

(2)对基土密实度及支撑垫块强度做重点检查;

(3)对支撑的间距、斜撑的数量及着力点进行检查;

(4)V型卡销钉是否全部上满,对拉螺栓与钢楞配套牢固,对拉螺栓距斜撑数量和着力点是否满足规范及施工方案的要求。

4.2.3.3 砼浇注前组合钢模板报验及审批

(1)木模板安装完毕后,督促施工单位进行木模板工程的三级自检;

(2)审批施工单位自检合格后填写工程报验单;

(3)在收到工程报验单后,对轴线标高进行复核,对模板截面尺寸进行复核,检查脱模剂的涂刷情况,检查模板板缝及支撑加固是否符合原施工设计,检查平整度、水平度、垂直度,实测结果应符合有关规范规定;

(4)在工程报验单上签字认可。

4.2.3.4旁站监理

在砼浇注过程中,针对模板分项也应采取旁站监理手段。

(1)检查砼浇捣方式是否合理;

(2)泵送砼产生的荷载是否引起支撑系统及模板的变形移位;

(3)模板缝隙有无漏浆;

(4)有无涨模、爆模的情况发生。

4.2.3.5 拆模前检查

(1)板梁柱上的施工荷载是否超过设计荷载;

(2)拆模申请是否被批准。

4.2.3.6 监理平行检验

(1)模板分项监理验收应根据验收规范及有关要求进行;

(2)模板分项的监理签认评定应在拆模之后根据砼表面的观感及实测数据进行评定;

(3)监理平行检验及数据建立按[检查验收监理实施细则]要求进行。

4.3 大模板

4.3.3.1 监理准备与施工报验复核

(1)专业监理人员认真审阅图纸,对图纸未明确的事宜尽快与设计、业主协商确定;

(2)督促施工单位板模板施工方案及相关计算书,并认真复核验算审查;(3)检查大模板数量、规格及脱模剂的涂刷情况;

(4)检查大模板是否沾有杂物;

(5)钢筋敷设隐蔽验收。

4.3.3.2 模板吊装前监理检查验收

(1)门窗框固定,预埋件、水电预埋管线及穿墙螺栓套管是否安装固定到位;(2)找平放线、测设置模位置及标高。

4.3.3.3 大模板吊装的巡视检查

(1)检查吊装顺序是否符合要求;

(2)吊装就位应与墙位线吻合;

(3)加固就位不能碰到已绑好的钢筋及浇好的砼构件。

4.3.3.4 砼浇注前的木模板报验及审批

(1)木模板安装完毕后,督促施工单位进行木模板工程的三级自检;

(2)审批施工单位自检合格后填写工程报验单;

(3)在收到工程报验单后,对截面尺寸、水平度、垂直度、标高以及模板联接处进行逐项检查验收;

(4)在工程报验单上签字认可。

4.3.3.5 旁站监理

(1)检查砼浇注方式是否合理有序;

(2)检查模板是否变形移位;

(3)检查螺栓杆是否松动脱落;

(4)检查有无漏浆。

4.3.3.6 拆模前检查

(1)板梁柱上的施工荷载是否超过设计荷载;

(2)拆模申请是否被批准。

4.3.3.7 监理平行检验

(1)模板分项监理验收应根据验收规范及有关要求进行;

(2)模板分项的监理签认评定应在拆模之后根据砼表面的观感及实测数据进行评定;

(3)监理平行检验及数据建立按[检查验收监理实施细则]要求进行。

4.4 滑升模板

4.4.1 监理主要工程流程

4.4.2 监理工作控制要点和目标值

4.4.3 专业监理工作主要方法与措施

4.4.3.1 监理准备

(1)专业监理人员认真审阅图纸,对图纸未明确事宜尽快与设计、业主协商确定;

(2)对滑模施工方案审查,重点检查控制施工精度的方法及观察点设置,滑升制度混凝土浇灌顺序,滑升速度操作平台稳定及纠偏技术措施,特殊部位的处理方法及气候的技术措施。

(3)滑模系统进场材料检验;

(4)钢筋隐蔽验收。

4.4.3.2 复核施工单位的现场测量结果

(1)复核滑模基础或下部结构的轴线、中心线标高;

(2)复核结构、断面尺寸是否符合图纸要求;

(3)根据图纸复核每层轴线、标高、预留洞及预埋件位置。

4.4.3.3 滑升过程的巡视检查

(1)检查滑升过程的一致同步,防止结构扭曲飘移;

(2)检查施工荷载是否符合规范要求;

(3)空滑前验收支承杆稳定性和最大空滑量;

(4)滑升过程检查施工单位检测和纠偏情况;

(5)严格控制滑升速度。

4.4.3.4 浇注砼前的滑模报验及审批

(1)模板滑升到位后,督促施工单位进行模板工程的三级自检;

(2)在收到工程报验单后对轴线标高、截面尺寸及升滑系统支撑加固,水平度及砼浇注施工方案进行审核;

(3)在工程报验单上签字认可。

4.4.3.5 砼浇注过程旁站监理

(1)检查砼是否分皮交圈灌筑;

(2)检查是否有计划匀称地交换浇灌方向;

(3)检查各层砼浇灌间隔时间;

(4)检查洞口处是否对称浇灌。

4.4.3.6 监理平行检验

(1)模板分项监理验收应根据验收规范及有关要求进行;

(2)模板分项的监理签认评定应在拆模之后根据砼表面的观感及实测数据进行评定;

(3)监理平行检验及数据建立按[检查验收监理实施细则]要求进行。

4.5 钢筋工程

4.5.1 监理主要工作流程

4.5.2 监理工作的控制要点及目标值

4.5.3 专业监理工作的主要方法和措施

4.5.3.1 监理准备与施工报验复核

(1)专业监理人员认真审阅图纸,熟悉建筑配筋情况及设计要求;

(2)对施工单位进场钢材质保资料进行检查,批复建筑材料报验单;

(3)对施工单位的施工方案进行审核;

(4)对原材料见证取样。

4.5.3.2 检查钢筋的冷拉冷拔工作

(1)检查复核测力器及各项数据;

(2)控制冷拉速度;

(3)复核冷拔原材料;

(4)控制冷拔的次数;

(5)对拉拔结果进行见证取样。

4.5.3.3 检查钢筋加工情况

(1)检查钢筋下料长度符合图纸要求;

(2)检查加工件的几何尺寸符合图纸要求;

(3)检查加工件的弯钩圆弧尺寸及断料长度符合规范要求。

4.5.3.4 检查钢筋焊接质量

(1)检查料工上岗证;

(2)检查焊条合格证及规格型号;

(3)检查焊接程序做法符合规范规定;

(4)对焊接结果进行见证取样。

4.5.3.5 检查钢筋绑扎与安装情况

(1)检查焊接接头、绑扎接头的数量、位置是否满足规范及图纸要求;(2)检查钢筋的保护层厚度是否符合要求;

(3)检查钢筋的长度、锚固长度、预埋件位置、数量、间距、规格是否符合要求;

(4)检查箍筋弯钩角度、平直长度及间距规格几何尺寸是否符合要求;(5)检查马櫈垫块铺垫数量、间距、尺寸、高度是否符合要求。

4.5.3.6 砼浇注前的隐蔽验收

(1)督促施工单位进行三级自检;

(2)接受工程报验单,对钢筋原材、砼检验报告进行复审,对已完成的钢筋工程对照施工图纸及规范要求全面复核检查;

(3)在工程报验单上签字认可。

4.5.3.7 旁站监理

(1)在砼浇注过程中,对钢筋护筋情况进行全面监控,保证钢筋不被踩弯、移位、变形、污染。

4.5.3.8 监理平行检验

(1)钢筋分项监理验收应根据验收规范及有关要求进行;

(2)钢筋分项的监理签认评定应在砼浇注前根据实测数据进行评定;

(3)监理平行检验及数据建立按[检查验收监理实施细则]要求进行。

4.6 电渣压力焊工程

4.6.1 监理主要工作流程

4.6.2 监理工作控制要点及目标值

4.6.3 专业监理工作主要方法和措施

4.6.3.1 监理准备与施工报验复核

(1)专业监理人员认真审阅图纸,熟悉设计要求;

(2)审批施工方案,重点审查焊接设备工艺参数和焊剂选择合理性;

(3)审查建筑材料报审表,对钢筋及焊剂的质保资料进行审查;

(4)审查焊工的操作证书,要求持证上岗。

4.6.3.2 焊前监理主要检查工作

(1)检查钢筋平直、无弯曲;

(2)检查钢筋锈蚀情况,焊接钢筋不得有油污、浮浆;

(3)检查切割是否形成氧化铁,若形成,重新切割;

(4)检查焊剂的烘焙温度及时间是否符合要求。

4.6.3.3 施焊过程的监理检查工作

(1)上下钢筋端部平直,焊剂无杂质;

(2)钢筋端头切割平整,钢筋安放时轴线对直;

(3)上下夹钳同轴度要好,焊接时顶压力延伸;

(4)要检查焊接电流控制情况。

4.6.3.4 检查焊后的控制保温时间是否符合要求

4.6.3.5 检查焊后焊渣是否清除干净

4.6.3.6 监理现场见证取样,检查结果要满足要求

4.6.3.7 砼浇注前的隐蔽验收

(1)督促施工单位进行三级自检;

(2)工程报验单对钢筋原材、栏板等进行复审,对已完成钢筋工程对照图纸及验收规范全面复核检查;

(3)在工程报验单上签字认可。

4.6.3.8 监理平行检验

(1)电渣压力电焊分项监理验收应根据验收规范及有关要求进行;(2)电渣压力焊分项监理签认评定在砼浇注前根据实测进行评定;(3)监理平行检验及数据建立按[检查验收监理实施细则]要求进行。

4.7 锥螺纹连接工程

4.7.1 监理主要工作流程

4.7.2 监理工作的控制要点及目标值

4.7.3 专业监理工作主要办法和措施

4.7.3.1 监理准备与施工报验复核

(1)专业监理人员认真审阅图纸,熟悉设计要求;

(2)审批施工方案;

(3)审查建筑材料报审表,对钢筋原材料、联接套材料强度、螺牙精度、测力扳手的精度性能全面审核,并签字认可。

4.7.3.2 对现场抽样接头试验进行旁站跟踪检查

(1)检查钢筋垂直度是否符合要求;

(2)检查测力扳手是否达到选定值;

(3)对现场的抽样进行见证取样;

(4)对检验结果进行审查。

4.7.3.3 在锥螺纹铺开施工后对现场的施工进行全过程跟踪检查

(1)检查钢筋垂直度;

(2)检查测力扳手是否达到选定扭力值;

(3)按规范要求在一定数量施工完毕后进行抽样见证工作。

4.7.3.4 砼浇注前的隐蔽验收

(1)督促施工单位进行三级自检;

(2)接受工程报验单,对钢筋原材、联接套及锥螺纹检验报告进行复审;(3)在工程报验单上签字认可。

4.7.3.5 监理平行检验

(1)钢筋锥螺纹联接分项监理验收应根据验收规范及有关要求进行;

(2)锥螺纹联接分项监理签认评定在砼浇注前根据检验报告及现场施工情况评定;

(3)监理平行检验及数据建立按[检查验收监理实施细则]要求进行。

房屋建筑工程监理细则汇编(范本)——【监理资料 精】

房屋建筑工程监理细则汇编 (工业项目土建专业监理细则同此) (范本) 说明:各位总监在编制自己项目的监理规划时,应将此范本中的斜体字删除; 1

长沙华星建设监理有限公司 房屋建筑工程监理细则汇编 (工业项目土建专业监理细则同此) 目录 ①建筑材料、成品、半成品监理细则; ②桩基工程监理细则; ③主体工程监理细则:(包括钢筋工程监理细则、模板工程监理细则、混凝土工程监理细则、砌体工程监理细则等); ④楼地面工程监理细则; 1

⑤装修工程监理细则;玻璃幕墙工程施工质量监理细则; ⑥防水工程监理细则:(包括地下室防水、外墙防水、屋面防水、卫生间防水及房屋四周防水处理等); ⑦建筑保温工程监理细则(包括外墙保温工程监理细则、屋面保温工程监理细则); ⑧水电安装工程监理细则(包括建筑排水工程、建筑给水工程、建筑弱电安装工程、建筑电气安装工程等监理细则); ⑨建筑采暖通风工程监理细则(包括建筑采暖和热水供应安装工程、建筑通风与空调安装工程等监理细则); ⑩电梯工程监理细则; ⑾消防工程监理细则。 1

建筑材料、成品、半成品监理细则 一、人员分工: 1.监理项目部见证人员: 负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。 2.专业监理工程师: 对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核,并签署审核意见; 负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料,工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,复查整改结果。 3.总监理工程师: 定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量; 分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果; 负责处理需要返工处理或加固补强的工程质量事故。 二、材料监理基本规定: 1

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

城市道路工程监理实施细则

城市道路工程监理实施细 则 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

城市道路工程监理实施细则 渭南市建设工程监理中心富平监理部二〇一五年九月十八日

目录 一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 三、监理内容: (一)专业特点 (二)监理流程 (三)监理工作的控制要点及标准值(四)监理工作的方法及措施

一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 1、监理依据:已批准的监理规划。与专业工程相关的标准,设计文件和技术资料。施工组织设计 2、执行标准和法规: 工程建设规范《城市道路工程质量验收规范》等标准。中华人民共和国建筑法、国家建设工程质量管理条例及建设部监理文件和建设的政策、法规。 国家现行的有关技术规范、规程、标准和强制性条文。工程监理规范,省市主管部门颁发的有关质量监督文件。 三、监理内容: (一)专业工程特点: (二)监理工作流程(附表) (三)监理工作的控制要点及目标值

(四)监理工作方法及措施: 1、施工准备阶段监理工作: ⑴督促承建单位建立工程项目质量保证体系,承建单位是工程具体实施者,在项目开工前要求承建单位根据工程特点和质量目标要求,建立质量保证体系,明确质量管理目标和质量管理职责,以及完善的质量管理程序和办法。 ⑵为了掌握工程情况,取得良好的监理工作效果,监理人员要充分熟悉图纸,并对施工图进行审核,同时,参加设计技术交底与图纸会审,发现问题及时向设计单位提出。 ⑶审查施工单位的施工组织设计,并要求施工单位对主要施工方法或工程关键部位,分别编制施工技术方案。 ⑷施工前应会同勘测设计部门到现场交接中线控制桩和设计指定的水准点,并应对控制桩加以保护。临时水准点的设置距离不大于

光缆线路工程监理实施细则

安徽移动蚌埠分公司 2016年第一期蚌埠基站接入线路工程监理实施细则 编制人:廖智勇 审批人:黄耀斌 北京诚公通信工程监理股份有限公司2016年5月 项目监理机构(章):

一、工程基本概况和编制依据 一、工程基本概况 2016年第一期蚌埠基站接入线路工程。 安徽移动蚌埠分公司2016年第一期蚌埠基站接入线路工程监理服务内容为共新建基站122个、室分物业点124个,优化段落126段;敷设各种程式光缆约1194公里,其中敷设6芯光缆约68公里、敷设12芯光缆约146公里、敷设24芯光缆约406公里、36芯光缆约437公里、48芯光缆约68公里、72芯光缆约51公里、96芯光缆约18公里;新建引入管道公里建设监理工作,主要工作量是光缆布放,新建管道等。工程实施过程中必须有专人负责工程安全工作。 建设单位:中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司 监理单位:北京诚公通信工程监理股份有限公司 建设地点:蚌埠市 工程期限:2016年5月-2016年12月 二、监理工作范围与内容、依据 监理工作范围和内容 2016年第一期蚌埠基站接入线路工程施工阶段监理和保修期监理工作。 工作内容:新建基站122个、室分物业点124个,优化段落126段;敷设各种程式光缆约1194公里,其中敷设6芯光缆约68公里、敷设12芯光缆约146公里、敷设24芯光缆约406公里、36芯光缆约437公里、48芯光缆约68公里、72芯光缆约51公里、96芯

光缆约18公里;新建引入管道公里建设监理工作。 监理工作目标 (1)质量控制目标:依据监理合同的要求、施工合同规定的质量等级确定。 (2)工期控制目标:以《2016年第一期蚌埠基站接入线路工程施工合同》和《2016年第一期蚌埠基站接入线路工程委托监理合同》中明确的施工工期为进度控制的总目标。 (3)造价控制目标:以《2016年第一期蚌埠基站接入线路工程施工合同》规定的总价款为投资控制目标。 (4)安全控制目标:工程质量、人员、设施无安全事故。 监理工作依据: (1)中华人民共和国国务院令(第393号)建设工程安全生产管理条例 (2)通信建设工程安全生产管理规定(工信部规〔2008〕111号)(3)通信建设工程监理管理规定(信部规[2007]168) (4)(YDJ44—89)《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》 (5)YD5072—98《通信管道和电缆通道工程施工监理暂行规定》(6)(YD5043—97)《本地网通信线路工程验收暂行规范》 (7)(2012)中国移动通信集团安徽有限公司通信工程安全生产管理实施细则 (8)建设单位与承建单位签订的《2016年第一期蚌埠基站接入线路工程施工承包合同》

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

国道项目示范路改造工程监理实施细则范本(含涵洞工程)

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

10KV以下架空电力线路工程监理细则

10KV以下架空电力线路工程监理细则

油田产能及矿区建设工程 10KV以下架空电力线路工程监理细则工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 1、工程专业特点――――――――― 2、编制依据及适用范围―――――― 3、监理工作程序――――――――― 4、监理工作的控制要点及目标值―― 5、监理工作的控制方法及措施―――

一、工程专业特点 二、编制依据及适用范围 2.1编制依据 2.1.1已批准的监理规划 2.1.2《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.1.3监理合同 2.1.4投招标文件和施工合同 2.1.5设计文件及设计说明书 2.1.6《石油天然气建设工程施工质量验收规范》通则 SY4200-2007 2.1.7《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程 SY4206-2007 2.1.8《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验 收规范》GB50173-92 2.1.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 2.1.10《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169-92) 2.1.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.1.12《实用版法规专辑》安全生产 2.1.13其他有关文件 三、监理工作程序 监理工作的实现与完成,主要是通过监理工作程序来实施的,项

目监理组的工程程序应优先执行监理公司的各项要求和规定的程序,在与整体监理管理、业主要求不冲突的情况下,监理组及全体监理人员在各职责范围内的具体操作,应按下列框图规定的流程来运行。 3.1监理工作总程序 3.2 10KV 以下架空线路工程项目划分表 组建监编制监理规划监理工程师权 施工准备 施工阶段审查竣工 组织竣工提出质量监理工作 审批施工 分包单位设计交底 第一次工 审批开工质量 进度投资安全合同信息组织

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

话电缆线路工程监理实施细则

话电缆线路工程监理实施细则 监理实施细则 内容提要: 工程概况 编制依据 专业工程特点 监理工作流程 监理控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省电信有限公司分公司市话电缆线路工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、工程造价:元(其中工程费元) 5、建设工期:

6、建设单位: 7、设计单位: 8、监理单位: 9、承包单位: 二、编制依据 1、YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》; 2、YD2001-92《市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范》; 3、本工程施工图设计; 4、《施工合同》和《委托监理合同》; 5、本工程《监理规划》和承包单位编制并批准的《施工组织设计》。 三、专业工程特点 四、监理工作流程 1、市话电缆施工主要程序及质量控制点(图一) 附图一 市话电缆施工主要程序及质量控制点(图一) 2、监理操作程序(见附图二—附图十一) ①施工阶段质量控制流程; ②工程项目施工进度控制流程; ③工程投资控制流程; ④隐蔽工程检查验收工作流程;

⑤工程变更处理流程图; ⑥项目竣工验收程序; ⑦工程款支付核签程序; ⑧工程延期管理程序; ⑨工程质量事故处理程序; ⑩工程暂停令签发程序。 附图二 施工阶段质量控制工作流程图 附图三 监理审批 检查执行情况 监理审核 工程项目施工进度控制流程图 附图四 报监理方 工程投资控制流程图 附图五 (不能进行下一道工序施工) 附图六 设计变更 工 程 变 更 工程变更处理流程图 附图七

项目竣工验收程序图 附图八 支 付 拒付 支付证书附A4.3 及相关资料 工程款支付核签程序 附图九 不一致 附图十 工程质量事故处理程序 附图十一 提出方案、措施 征求 监督 五、质量控制点及目标要求 (一)施工准备阶段的质量控制 1、复核承包单位施工资质,其资质等级、营业范围还须与工程类别、专业相适应。 2、核查承包单位质量保证体系和技术管理措施落实以及工程技术管理人员和现场施工人员素质情况,并具备持证上岗条件。 3、查验承包单位所列施工机具配备及性能状态,应满足施工及质量要求。

建筑装饰装修工程施工监理实施细则范本81页(甲级监理公司汇编)6562

监理实施细则 工程名称: 专业:建筑装饰装修工程 编制: 审核: 项目监理部XX市长城建设监理有限公 工程项目监理部(盖章) 年月日 注:该文本仅作为参考文本,请各项目部在编制时,结合工程实际内容认真如实地加以扩删,切毋生搬硬套!!!

建筑装饰装修工程施工监理实施细则 建筑装饰装修工程作为一个分部工程,包括地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部共十个子分部。本细则针对十个子分部中抹灰、门窗、吊顶、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部分别给出了相应监理细则,轻质隔墙、地面和幕墙另行编制,各项目在使用时一方面要结合项目情况选用,另一方面要针对本项目特点、重点、质量控制难点给出相应监理控制措施。 -、工程概况 1、项目名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、总承包单位: 5、装饰装修工程分包单位: 6、建设地点: 7、建筑规模:项目是一座高为米,地下共层,地上共层,建筑面积平方米的建筑、构筑物。 8、计划装饰装修工程投资: 9、计划装饰装修施工开工工期:年月日 10、计划装饰装修工程完工日期:年月日 11、装饰装修工程施工总工期:个月 12、相关装饰装修工程施工方案: 13、专业监理范围:装饰装修工程的监理、工程量审查与结算;施工阶段的质量、进度、投资监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、质量控制依据 1.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001版); 2.《高层民用建筑设计规范》(GB50045-95 2001版); 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50204-2002);

混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版).doc

***项目 混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版) 编号:双监**(细则)-** 总监理工程师: XxxxXXXX工程咨询监理有限公司 ***项目监理部 ****年*月

目录 一、工程基本情况 二、相关监理依据 三、监理控制程序 四、加固改造工程质量控制要点

本细则适用于混凝土结构加固改造工程监理质量控制工作,“”阴影内容供参考,项目监理部应根据项目实际情况、设计要求及新颁规范认真修订完善。 一、工程基本情况 1.工程概况 2.既有结构鉴定意见及结论 3.加固改造的目的及主要设计要求 4.监理工作的目标与重点: 加固改造工程施工前,总承包单位应编制详细可行的加固改造施工组织设计文件(包括各专项施工方案),及时组织专家进行方案论证并落实专家提出的意见。施工组织设计文件中涉及结构设计(如卸荷、支撑、拆除及加固顺序、质量标准、技术参数等)内容的,总承包单位应征询设计单位的意见。总承包单位完善施工组织设计文件后,报项目监理部的审核。 总承包单位应依照规范及设计要求,细化企业标准并编制《混凝土结构加固改造施工质量

验收标准》,监理单位协同总承包单位组织质监单位、设计单位、建设单位及相关专家进行审定,以规范施工质量行为、确立有效可行的验收依据。总承包单位依据验收标准划分加固改造工程检验批、分项、分部工程,编制各项质量保证资料表格,并报项目监理部审核,以便落实工程资料的各项管理工作。 项目监理部组织监理工程师熟悉施工图纸,发现问题及时通过建设单位提交设计单位,必要时提出监理建议。在加固改造工程施工中,总承包单位应加强与设计单位的联系与沟通,及时联络设计人员到现场协商解决各项技术及质量事宜。 总承包单位应严格执行市建委、市工商局、市质量技术监督局联合制定的《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》(京建法〔2007〕722号)文件的各项规定,采购和使用的加固改造工程材料必须符合产品质量标准、工程建设强制性标准及设计文件要求,同时还要符合建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会文件规定及承包合同约定。 加固改造工程施工前,总承包单位应编制安全及技术交底,认真向施工作业班组进行交底并检查落实情况(交底应报项目监理部备案)。总承包单位及分包单位应建立健全安全文明施工管理体系,安全管理人员应跟班到岗检查现场作业、防护、机械等各项措施,施工中应严格遵循加固改造的作业部位及工艺顺序。 加固改造工程施工过程中,总承包单位应制订并落实对原保留结构、建筑构件等的有效保护措施、严禁污染破坏,总承包单位应对既有结构施工过程中的结构变形等进行过程监测。 总承包单位应全面查勘保留原结构构件的质量缺陷,并报建设单位及设计单位确定处理方案。 总承包单位应建立健全质量管理及保证体系,建立各项质量保证制度,配备具备加固改造工程经验的施工员、质量员、材料员等到岗,严格执行自检、预检、隐蔽验收等工作,落实挂牌施工制度。 总承包单位应编制计划并组织各分包单位进行各加固改造工艺的样板施工,在样板施工后安排工艺评定及工艺检验试验,细化质量标准、完善操作工艺及落实节点构造做法等,项目监理部组织样板施工鉴定后方可全面施工。

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 北京中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、内环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规范,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点内容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

电力架空线路工程监理实施细则

新建宿州~淮安铁路工程SHZH-1标段 电力架空线路工程 监理实施细则 编制: 审批: 华铁工程咨询有限责任公司宿淮铁路监理站 2011年3月20日

目录 1 工程概况及技术、专业工程特点 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 技术、质量标准 (3) 1.3 监理工作依据 (4) 2监理工作范围及重点 (4) 2.1 监理工作范围 (4) 2.1 监理工作重点 (6) 3 监理工作流程 (7) 4 监理工作的控制要点、目标及监控手段 (8) 4.1 监理工控制要点 (8) 4.2 监理工作目标值 (9) 4.3 监理工作监控手段 (16) 5 监理工作方法与措施 (17) 6 巡视旁站部位和工序 (18)

1 工程概况及技术、专业工程特点 1.1 工程概况 本工程的特点是点多线长,全长113km,其中架空线路 93.9km,电缆线路40.2km,2座配电所、7站的箱式变电装置。施工点分布比较零散,这给施工监理、管理提出了更高的要求。我管理人员必须与施工单位配合,加强联系,深入现场,及时掌握施工进度和重点项目的施工情况,加强检查的力度来适应这种情况。 1.2 技术、质量标准 1、贯通线路径尽量选择线路左侧(面向大里程方向),杆塔外缘距铁路轨道中心的距离不小于10m; 2、电杆梢径:一般采用Φ190,特殊情况下须核算。当电杆高≥18m时,采用Φ300等径杆。 3、杆高及杆型:基本杆高10m,采用环形预应力钢筋混凝土电杆,杆型一般为I型。若为大跨越杆须经计算确定。杆高一般为10、12、15米三种; 4、档距:平原及丘陵基本档距80m;装设隔离开关的电杆档距不应大于80m; 5、拉线、石围子:直线段每隔10基左右装设一处防风拉线(GJ-25、35、50型,设于垂直线路方向);15m杆在垂直线路方向设 2根加固拉线,18m及以上拉线设四方拉线截面按国际确定,15m及以上杆加装步杆钉;其余电杆根据国际图集选择拉线;当电杆立于地势低洼处或路堤边坡时应设石围; 6、绝缘子:采用PS-15型针式绝缘子或XP-70(XP-70T)型悬式绝缘子标准图(加装一片)并在工数量表“高压铁横担组装”的备注栏中注; 7、换位:宜每三公里左右进行一次换位(杆间换位),9km形成一个换位周期;也可利用电缆杆作换位杆。每个供电臂作全周期换位; 8、导线:基本截面LGJ-70mm2,大跨越时按机械强度选择。穿越树林采用架空绝缘线; 9、交叉跨越:与其它架空线路交叉跨越时,距离应满足规范要求,被交叉、

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

市政道路工程监理实施细则

B13 成阿工业园区元丰路工程 监理实施细则 (道路) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 目录----------------------------------------------------1 一、总则-------------------------------------------------2 二、工程特点---------------------------------------------2 三、监理工作流程-----------------------------------------3 四、监理工作目标-----------------------------------------6 五、控制要点和方法---------------------------------------6 1、管线分部------------------------------------------7 2、路基分部------------------------------------------7 3、路面分部-----------------------------------------11 Ⅰ、路面基层-----------------------------------------11Ⅱ、路面面层-----------------------------------------12 4、其它部位-----------------------------------------13 5、工程进度-----------------------------------------13 6、工程造价-----------------------------------------14

线路工程监理细则

110kV润尔华线路工程监理实施细则 xxxx工程项目管理有限公司 110kV润尔华线路工程 监理实施细则 审批: 校核: 编写: 目录 一、工程概况及特点 二、监理工作依据 三、监理工作范围 四、监理工作目标 五、监理措施 六、工作方法 七、监理工作管理的制度 附表1. 输电线路工程施工监理质量监控清单 附表2. 架空输电线路工程项目质量监理作业明细表附表3. 监理工作流程图 附表4.工程竣工验收流程图 一、工程概况及特点:

110kV润尔华线路工程位于xx开发区,线路从220kVxx变出线,架设至润尔华化工有限公司变电所。xx线路总长约,其中架空线路约,电缆线路部分约,引入润尔华变电所侧电缆xx约。 xx架空线路部分共计15基杆塔,其中7基采用现浇阶梯基础,8基采用灌注桩基础;全线杆塔型式采用钢管塔;导线型号采用LGJ-240/30,相应配合地线采用LXXGJ 50。 xx电缆型号采用YJW03-110-1*400,敷设方式为电缆沟敷设、沟内埋砂方式。 本工程电缆线路与架空线路连接处装设避雷器。电缆线路和架空线路采用与GIS设备连接的方式引入用户端。 二、监理工作依据 1、建设单位(业主)与本公司签订的工程项目监理合同和安全协议。 2、建设单位(业主)与承包单位签订的“施工合同”和有关附件。 3、工程xx及技术说明书等有关设计技术文件,施工过程中的文件(设计修改通知单、xx会审交底纪要;工程联系单;协调会议纪要等)、施工组织设计。 4、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)、《架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5618-2002)、《电力安全工作规程(线路部分)》(2009)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,及相关的技术规程、规范等。 5、建设工程监理规范(GB50319-2000)。 6、国家及有权部门颁发的有关政策和规定。 7、建设单位(业主)及上级单位对本工程所发文件。 8、本工程施工监理规划。

工程监理细则(土建部分)

广东碧桂园职业学院一期工程工程监理细则汇编 (土木工程部分) 编制人: 审核人: 批准人: 广东国晟建设监理有限公司 二O一三年十月十九日

目录(土建部分) (一)工程概况 (3) (二)编制依据 (4) (三)监理组织机构 (5) (四)建筑安装工程质量监理工作流程 (7) (五)分项、分部工程监理实施细则 (8) 1、高层建筑工程材料、构配件监理实施细则 (8) 2、测量工程监理细则 (12) 3、土方工程监理细则 (14) 4、静力压桩监理细则 (21) 5、钢筋混凝土工程监理细则 (25) 6、模板工程监理细则 (30) 7、砌体工程监理细则 (34) 8、楼地面工程的质量监理细则 (39) 9、装饰工程监理细则 (42) 10、屋面工程的质量监理细则 (52) 11、门窗安装工程施工监理细则 (60)

12、建筑节能工程的质量监理细则 (69) 13、市政道路施工监理细则 (82) (六)监理工作的方法及措施 (85)

1、工程概况 1.1建筑概况 工程名称:广东碧桂园职业学院二期 工程地点:清远市清城区东城大学城规划东路 建筑面积:约21000㎡ 总投资:约5千万元人民币 工期:2015年5月至2016年7月全部完工 建设单位:广东省国强公益基金会 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位: 广东博意建筑设计院有限公司 承建单位:广东腾越建筑工程有限公司 监理单位:广东国晟建设监理有限公司 本工程名称为广东碧桂园职业学院二期工程,位于清远市清城区东城大学城规划东路内。工程总建筑面积约21000.00㎡。工程所在地地质良好,基础形式为桩基础或天然地基独立基础;主体结构为砼框架结构,根据使用功能不同按6度抗震设防。

(完整版)老旧小区改造监理细则

北京**工程旧楼综合整治项目监理实施细则 编制人: 审核人: ******管理咨询有限公司 2017年7月25日

目录 一.工程项目特点 (1) 1、多层住宅(5号楼)综合整治工程特点 (2) 2、辅助用房综合整治工程特点 (7) 3、调压站综合整治工程特点 (7) 4、管理室综合整治工程特点 (7) 5、环境治理 (8) 二.监理工作依据 (8) 三.监理工作流程 (9) 1、施工质量控制流程 (11) 2、施工进度控制流程 (11) 3、造价控制流程: (11) 4、现场安全生产文明施工监理流程 (11) 5、分包单位资格审核流程 (11) 6、旁站检查工作流程 (11) 7、隐蔽工程验收流程 (12) 8、工程变更处理流程 (12) 9、信息资料管理流程 (12) 10、质量问题处理流程 (12) 11、技术管理流程 (12) 12、见证取样管理流程 (13) 13、巡视工作流程 (13) 14、旁站工作管理流程 (13) 15、平行检验 (13) 四.质量控制要点及验收标准 (14)

1、屋面工程 (14) 2、外墙保温工程 (23) 3、外窗安装 (26) 4卫生间防水工程 (28) 5、卫生间墙地砖 (28) 五.质量控制停止点及见证点设置 (29) 1停止点及见证点的概念 (29) 2本工程停止点及见证点设置 (30) 六.监理工作的方法和措施 (30) 1事前控制 (30) 2事中控制 (31) 3事后控制 (31) 七.监理记录 (32) 本监理实施细则是在 ********综合整治项目工程监理规划的基础上、依据工程设计图纸及相关的技术规范、标准编制的。其中监理工作程序及控制程序除特别提出的,均按规划中的要求执行。针对实施细则对应工程的特点,明确了质量控制要点、标准,控制的方法及措施。是项目监理机构开展监理工作的操作性文件。 一.工程项目特点 本工程筹建于上世纪70年代中期,小区占地面积为2637平方米。

相关文档