APC更改电池组

Smart-UPS长延时机型电池参数设置方法

第一步,将UPS串口用APC专用原配RS-232通讯线与计算机串口连接(该通讯线的APC型号为940-0024C或940-1524C,这个型号印在串口的母头一端)。

第二步,进入Windows98,NT,2000,XP操作系统附件中的Hyperterminal(超级终端),选中运行该程序,如图1所示。



启动超级终端,名称和图标随意选择,如图2所示,之后单击“OK”。




连接方式选择串口,如图3所示。如果有不止一个串口显示的话,请确认插在计算机背面的实际是哪个串口后,再进行选择,然后单击“OK”。



第三步,修改配置如图4,之后单击“OK”,进入下面的界面。



此时,键入大写"Y",即同时按"SHIFT"和"y",等待屏幕上显示"SM"表示通讯已建立。



再键入">",屏幕上会显示当前联接电池数(通常第一次设置前会显示000),键入"+"(加号),每键入一次,即按"shift"加"+",电池参数加一,键入"-"(减号),电池参数减一。

修改完毕后,键入">"(大于号)确定。详细过程见上图,这是一个把电池参数设置为4的实例。