实验室家具施工安装步骤及技术要求

实验室家具的结构基本分为四种:全钢结构、铝木结构造、钢木结构、全木结构,就以上田四种结构的试验台,做出如下的安装步骤和安装要求。

一、全钢实验台的安装

第一步:检查柜体底部调整脚的高度,把所有调整脚旋转到距地面5mm的距离,以便地面不平时调整。

第二步:按照图纸把各种类型的柜体摆放到位,观察顶表是否有高低。如不平整,就调整柜底脚,用水平尺参照测量,使横向,纵向水平,柜体边沿齐置后用螺丝或带帽螺栓连结。连结时注意表面的平整,有无凹凸,每个调整脚都须着地,能够承受重力。

第三步:固定侧封板后便可进入台面的安装,如果台面上有水槽和试剂架立柱孔,在粘台面之前开好。

台面的安装基本可分为两种方法:

1、胶粘阀;

2、螺丝固定法。

(1)在连结完的柜体粘结面上均匀打上硅胶,四周硅胶离柜体边缘10mm-15mm,以防压上面后胶水溢出。

(2)胶完后把台面平放到柜体上,平放时尽可能一次放到位,不要有人的错位,以防挪动时胶水溢出后落在柜体上,不易清洁,影响黏结效果。

(3)放在台面的线条过渡和台面平整,若台面不平时可采用垫平和重压两种处理方式。即地处用硬质材料垫高,高处用重物下压,具体根据情况而定。还有一种用螺丝作调解的方法,在刚柜的折边上打眼,然后用螺丝拧入的长度来调整台面的高度,用4mm的螺丝,则打的孔径应为3.2mm即可

(4)在胶干后,前方台面的压物,接着做台面拼缝的处理。如果台面边角做成圆角,则台面与台面间不要留缝;如果台面边角做成直角,则留出≤3mm的缝隙,用来填胶,可参照(2)中内容。步骤如下:

①先在两块台面接缝处贴上美纹纸;

②打上与台面颜色相同的硅胶或环氧树脂胶,若台面留3mm缝,胶必须填满,以防接缝前裂和胶水剥落;

③20分钟后用金属片或刮刀刮平台面粘胶,迅速撕去美纹纸,清洁表面;

④台面与柜体的粘接处,打一圈白色硅胶。操作时注意保护台面,有可出现划痕,缺角等现象。

注意事项:

1)不要把尖锐的金属,工具和同物质的东西放在台面上;

2)在施工中,不要撕去台面保护膜;

3)在没做保护情况下,不要穿鞋在台面上操作,要先铺垫处理。

二、钢木实验台的安装

第一步:观察钢架的正,侧面,所有的钢架横梁方管的接缝焊接不可放在可视面,在钢架上标出柜体的高度或做一个与柜高度相同的靠栅。

第二步:按照实验台的总长度,选择出相合适的横梁,用自钻螺丝把横梁固定到钢架上(钢架不可直接放在粗糙地面上,应略做铺垫,要使横梁与钢架接处水平,其位置影响到台面水平﹑抽面与横梁间缝隙的粗细。打螺丝时要注意横梁间的平行。)

第三步:用水平尺检查钢架的横﹑纵线,是否水平,通过调节调整脚来达到要求。

第四步:在确保水平的前提下,方可挂吊柜体。可采用卧式和立式钢架吊柜体两种方法,其做法基本相似。

(1)把钢架上的支撑托梁拧到与柜体下悬的高度,然后放进柜体,把每个柜之间用4*30的螺丝连接,推倒柜体两端和钢架两端平齐,用扳手拧紧支撑托梁的螺帽,使其充分承受力;(2)安装侧封板,用小直角和螺丝固定,不提倡用硅胶。

第五步:把装好滑轨的抽屉填进柜体,在抽屉上4mm麻花钻头顶打四只孔,据抽屉的宽度摆布距离:

(1)装抽屉面板,从背面的预留孔打4*30mm螺丝,找准位置;

(2)装门板;

柜体抽面﹑门板的安装要求:

(1)所有的门隙均匀,确保缝隙≤2mm,横向与竖向线的交叉不错位;

(2)门板与抽面垂直面,可用长直条检验;

(3)抽屉抽拉是否顺滑,有无异响。如果抽拉不顺,可能有两种原因:

一是柜体侧板上滑轨定位不准,二是螺丝不正;

(4)门板与抽面开关时不与四面发生碰撞,铰链螺丝须拧紧,避免门板脱落。

第六步:黏结台面的步骤﹑要求与全钢一样。钢木结构通常先装抽面,后安装台面,若台面上有试剂架安装,待胶固化后再行安装操作。

三﹑全木实验台的安装

第一步:把每个房间所需的柜体分放到位。将柜体翻放向下,在底板上画线调整脚的位置,用螺丝拧上调整脚,并旋到一定的高度(踢脚板以100为例,则调整脚拧到105mm)。

第二步:按照安装图纸,把每套中央台或边台所需柜体先排放出轮廓再进行连结。用4mm 钻头在侧板连结打上孔,一般打四个孔,把两个柜体表面并齐后用螺丝连结,再装上侧封板,使整套实验台成形﹑定位。

第三步:用水平尺测量一下柜体是否水平,如有误差,就调动柜底调整脚,调试至水平为止。调时可用长直条在柜顶平挂,看柜体是否处于同一水平面。检查调整脚是否有斜﹑空或者移动时掉落现象,以防影响柜体承重性。

第四步:门板和抽屉面可分为潜入式和外盖式两种装法,门板装上以后,要进行调整,门缝控制在2mm之间,如果门板﹑抽面尺寸有轻微误差,则要使线条均匀。嵌入式门板是门板平面较侧板面凹进2mm,四周缝隙和十字缝隙在1.5mm-2mm之间,保持横线和竖线一致,

无明显大小,十字交叉角不能错位,门板,抽面开关时不与四面发生碰撞,检查铰链螺丝是否松动,以防开启时脱落。

第五步:选择合适长度的踢脚板,排列到每套实验台(不要轻易锯短踢脚板的长度),角与角间用小直角连接完推进柜底,再用4*30的圆头螺丝,从底板上向下固定,一般踢脚线缩进柜体20mm,使踢脚线与底板紧贴,螺丝的螺帽与底板打开,不要凸出或过分凹进,踢脚板装完,不应贴地,以防受潮变形和膨胀。

第六步:台面安装方法是先用硅胶,然后在打螺丝,其他的程序和要求与全钢﹑钢木一样,重点就是拼缝平整,无高低,简单分四步。

(1)试安装,根据现场的情况,如有墙角柱或水管之类的,就要按照尺寸进行切割;

(2)清理灰尘,布上胶布,放上台面后若台面不平,用硬线垫高低处,拱起处用重物压实,前几步柜体已调平整,故垫高和重压,只是对台面的厚薄和拱起做微调;

(3)待硅胶固化后,做拼缝处理,步骤与上述一样;

(4)台面与墙角处,台面下与柜体处打上白硅胶。

四﹑吊柜的安装

第一步:在墙上确定吊柜的高度和长度,并做下标志。

第二步:用墨斗在墙上按照标志弹上一直线。

第三步:在吊柜的斜挂板上打眼,以1000mm柜为准4-5个为标准。

第四步:拿打好眼的挂条在墙上画出孔位,并定出左右位。

第五步:用电锤在墙上、按照孔位大直径为12mm的孔,然后用12*12的木梢钉入墙里,注意木梢不要凸出墙面,孔不能打在空调处。

第六步:用4*60的自攻螺丝把斜挂半固定到墙上,并把吊柜挂上。

第七步:吊柜之间用4*30的螺丝连接,注意吊柜底端视线。

第八步:门板装上以后与底板相平,再调整门缝,均匀即可。

五﹑水槽的安装方法,分为两种

一是台上盆,台上盆的安装步骤:

(1)台上盆是先固定台面后安装水槽,用粗砂在水槽边的反面打磨,去掉光洁度,磨成毛刺状;

(2)在水槽孔四周布上胶水,然后再把水槽放入,再放些重物在水槽内,待胶固化,因为硅胶有韧性,且长时受潮后易于粘接物剥离,造成水槽松动渗水,故使用环氧树脂为佳。

二是台下盆:台下盆的安装步骤:与台上盆不同的是,先固定水槽后再固定台面。

(1)倒置台面使其背面向上,并画出水槽的位置;

(2)擦拭灰尘涂上胶,把水槽倒扣,对准位置;

(3)用调好深线装有3.5mm钻头的电钻在水槽边上打眼,距离为12-15cm左右,完毕用4*16螺丝将水槽紧紧固定到台面上,等胶微干后,刮去多余溢出的胶;

(4)将台面安装到柜体上,步骤同上。

六﹑试剂架及插座安装

第一步:在试剂架拉板上开出插座孔,然后再拼装,如试剂架过长,先做好台面的保护,可在台面上进行安装。

第二步:试剂架的台面为两种,一种为贴面木制,另一种为理化板类,木制台面用4*30螺丝从下向上固定,实心理化板也可以用硅胶粘,台面固定后再下方用透明硅胶做密封,以防不严密和透明。

第三步:试剂架立柱与台面处,也要做密封处理,以防受潮,如擦洗台面时水渗透和实验工作中的液体侵入。

第四步:试剂架插座板如是“U”型有盖板,可免装线盒,如是倒“U”型,则每个插座背要加装PVC线盒,电线必须穿直径为20PVC硬管,试剂架与供电电源的连接线穿铝塑软管,电极接头一定要紧,以防产出火花,接头处理是先用压线帽夹紧,后用塑料绝缘胶布缠覆。第五步:插座反面的接线标识“L”为火线接入口,“N”为零线接入口,“”为地线接入口,通常情况下红﹑黄﹑绿三色线多用为火线,蓝色线用为零线,黄﹑绿双色线为接地线,在接线时按照标识插入各种颜色的线,插入后无铜线裸露,在实验室中电源插座必须要有接地线,在施工中,不可带电操作,应当先关闭总电闸,再进行操作,后推上总闸,检查所有的插座或其他配电设备是否具备功能。

七、风机的安装与使用

安装风机分室内和室外安装不同,风机在室内安装时,要依照实际安装位置制作风机吊架,可在屋顶天花板或梁上打好膨胀螺丝或机械螺丝将风机牢牢固紧,保证风机在运行时整个固定机构稳固﹑强度足够而且振动要小,必要时可安装吊挂式减振器和消音设施。在室外安装时,要预先做好风机底架,或用膨胀螺丝固定,或用水泥预埋基础;为减少振动,可安装减振垫﹑减振器。风机做好必要的防护设施(如加防雨罩﹑防雨帽﹑出口弯头和防护网等)

1、安装

(1)前首先检查风机各部位是否齐全,对蝸壳﹑叶轮﹑主轴等主要部件应检查是否出现由于运输而出现变形和损坏,否则应予修复后方可安装。

(2)机运行前应检查各部件螺栓是否拧紧,如出现松动,必须拧紧各部位的螺栓;校正进风口与叶轮之间的间隙,主轴保持水平和中心位置。

(3)查机壳内部是否有掉入或遗留的工具和杂物,否则应予清除。

(4)风机安装完毕后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或者说碰撞现象。在无过紧或碰撞的情况下方可进行试运转。

(5)机安装后,应安装带轮和联轴器的防护罩,如进气口处不接进气管道时,也需添加防护罩(用户自备)

(6)装进风口管道时,可以直接利用风机进风口的螺栓孔进行连接。但通风管道的重量不应加在机壳上。

(7)风机的其它部件,必须严格按图纸要求进行安装。

(8)主轴转数(n)变化后,其风机的流量Q﹑全压H﹑轴功率N变化如下:Q1/Q2=n1/n2 ; H1/H2=(n1/n2)2 ; N1/N2=(n1/n2)3.

因此,在装机容量不改变时,主轴转数不得过且过增大,否则会导致电机过载而被烧坏。

(9)风机消耗的功率,是指在额定工况条件下,虽然有一定的富余量,但是,由于工况条件的故意改变而导致电机动性功率增大,例:进﹑出风口全开时,风机空转会使风机消耗功率增大而烧坏电机。在风机试行时,应注意电动机的电流是否出现超电流现象,否则,应查明原因方可运行。

2、风机维护工作制度

(1)工作制度

a.风机运行时,必须定期检查,是否出现电流过载和发出异常声音,否则,应予修复后方可运转。

b.长期运行,一年内应维护保养,电机轴承和传动件的轴承箱应添加润滑脂,否则,会损坏传动件或电机。

c.风机输送的气体带有尘埃,必须定期清除风机及输送管道内部的灰尘﹑污垢等杂质,防止锈蚀和堵塞风道。

d.风机修复时,应切断电源,以保证安全。

(2)风机运转时如出现下列不正常驻情况之一的,必须停机修复:

a.发现电流过大;

b.风机运行出现异常的声音;

d.胶带过于松动,发生剧烈振动;

d.电机温度过高。

(3)风管的安装要尽量牢固﹑整齐美观,在外墙安装时一定要注意使用劳动保护用品,系好安全绳和安全带,在墙上打好固定管码;风管在安装距离较长时要做支架固紧,以防整个系统产生振动带来不必要的噪声。根据特殊要求,还需配合安装过滤﹑消声等环保处理设备。

工程技术标准及要求

工程技术标准及要求 一、施工单位资质要求: 1. 有效期内的营业执照、资质证书的复印件(应加盖公章)及资格简介。 2.具备中华人民共和国《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、国家住建部或山东省建委核定的工民建工程总承包贰级(含)以上施工资质的施工企业。 3.必须有完善的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并取得相应认证证书;有良好的市场信誉、雄厚的实力、完善的管理。 4.承包施工单位项目经理的要求:必须具有国家贰级以上项目经理资质,能常驻现场负责组织施工。 5.承包单位提供的管理体系架构人员配备必须符合国家标准配置,管理人员必须按报表配置组建并实名制,项目管理体系不得变动。 6、必须提供本次招标工程竣工后的保修、服务方案。 7.具有相应的施工机械、设备与质量检验测试手段。 二、现场条件和周围环境 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形式表现): 1、本工程现有场地已具备“三通一平”,发包人所提供的现场条件为承包人所见到的现场踏勘现状。 2、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位充分考虑在施工中可能存在的基础二次开挖工作对工期造成的影响,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 3、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位须考虑设置施工围挡,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 4、鉴于本工程电梯设备、天燃气工程、户表前的电气设备设施发包人另行分包,提示承包单位充分考虑在施工中存在的施工配合工作; 三、承包(招标)范围: (一)甲分包施工的工程范围的详细说明: 二期机电工程除电梯设备、天燃气甲分包外,总包负责施工图纸中所有给排水、雨水、采暖、通风、空调工程、强弱电工程主体结构及二次装修全部及洽商内的工作内容等。含:

技术标准和要求

第五章技术标准和要求 一、招标项目概况: 本项目招标为中牟县大孟镇人民政府无线网络设备。 二、其它要求和说明: 1.供应商应按每台或每套产品给招标人提供至少一套完整的技术资料随货物包装发运,其中包括产品的中文使用说明书、操作手册等内容。 2.供应商对于招标文件没有列出,而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、配件、软件、线缆及其它辅助材料等,供应商有责任给予补充,并应同其它产品一并报价,并包含在投标总报价中。 3.本次采购所有产品应长期进行技术支持(含技术咨询等)。若供应商质保期内未能在规定时间内到达现场,采购人有权要求供应商给予合理的经济赔偿。在质保期内,由于设备本身缺陷发生故障或损坏而造成的损失,供应商应给予采购人经济赔偿。 4.供应商应将所有项目的设备安装(含相关配件、线材等)、调试费、培训费用(含培训教材费)等各项支出的费用必须分别报价并计入投标总价,合同签定后不再单独列支安装、调试等费用。 三、采购产品清单 序号设备名称数量单位 1 无线面板AP 253 台 2 防火墙 1 台 3 poe交换机20 台 4 AC控制器 1 台 5 核心交换机 1 台 6 千兆光模块45 个 7 无线网卡300 个 8 18u机柜12 个

9 42u机柜 1 个 10 插排15 个 11 理线架21 套 12 光纤跳线45 套 13 电源线600 米 14 PDU 2 个 15 网线1000 米 四、采购产品技术参数 1.核心交换机 功能类别技术要求及指标 交换容量交换容量≥1.92Tbps 包转发率包转发率≥1440Mpps 业务槽位主控引擎≥2;整机业务板槽位数≥3 机柜要求适用600mm深度机柜 端口密度支持整机万兆端口密度≥144个 硬件要求为保证设备散热效果和可靠性,要求设备支持模块化风扇框,可热插拔,独立风扇框数≥2 支持颗粒化电源,支持M+N电源冗余(AC和DC均支持),电源个数≥3,同一系列、不同款型间电源可以通用 为适应机柜并排部署,设备机箱(包括业务板卡区)采用后出风风道设计 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离,支持1+1备份,能集中监控板卡、风扇、电源、环境,调节能耗 为了简化管理,支持纵向虚拟化技术,支持把交换机和AP虚拟为一台设备,支持两层子节点,且子节点接入交换机支持堆叠 MAC 支持整机MAC地址≥1M;MAC学习速率>8000/s VLAN 支持4K VLAN 支持1:1,N:1 VLAN mapping; 支持端口VLAN,协议VLAN,IP子网VLAN; 二层功能支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP);支持VLAN内端口隔离; 支持1:1, N:1端口镜像;

工程规范和技术要求园林景观

第四部分工程规范和技术要求 第一章适用于本工程的设计和施工规范 1. 一般规定 本规范中使用的名词术语采用中华人民共和国部颁标准等标准文件中所列者。本规范与合同条款、图纸的规定和要求是一致的,应能相互解释,互为说明。本规范与图纸、工程技术要求、合同文件、其他标准等如有矛盾、缺陷或错误之处,则以标准高者为准,视为乙方已综合考虑在固定总价/固定单价/固定费率和工期中 各分项(分部)工程均应严格按图纸的规定和要求,甲方或监理的指令进行施工,对图纸的任何变更,均应报甲方批准。 2. 工程实施的技术标准和规范 2.1 适用于本工程的设计和施工验收规范包括但不限于: GB 50026 工程测量规范 GB 50300建筑工程施工质量验收统一标准 CJJ/T82 城市园林绿化施工质量验收规范 CJ/T34 城市绿化和园林绿地用植物材料-木本苗 DB13(J)62园林工程施工质量验收标准 GB 50202建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 JC 205天然花岗石建筑板材 GB50203 砌体结构工程施工质量验收规范 JC/T446混凝土路面砖 GB/T 9755合成树脂乳液外墙涂料 GB 50205钢结构工程施工质量验收规范 GB 50206木结构工程施工质量验收规范 GB/T 1503 实木地板块 GB/T153针叶树锯材

LY/T16365防腐木材的使用分类和要求 GBJ 50303建筑电气工程施工质量验收规范 GBJ 303 建筑电气安装工程质量检验评定标准 GB 50259 电气照明装置施工及验收规范 GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范 GBJ 85喷灌工程技术规范 GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范 JGJ126外墙饰面砖工程施工及验收规范 JGJ46施工现场临时用电安全技术规范 2.2 在合同履行期间,本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁,应按修 改或新颁的内容执行。 2.3 倘若本规范及图纸中对材料和工艺并未做出规定,已颁布的现行标准也 无明确叙述,则乙方须在订购材料或施工前,应要求甲方、监理进一步 阐述有关事项。 2.4 对于本工程所采用的标准或规范的任何部分,当乙方报经甲方、监理审 批后,也可采用,但这种批准不免除或减轻此之外乙方根据合同规定应 承担的任何责任。关于原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或 规范之间的差异,应由乙方在向甲方、监理的报告中详细说明,并在期 望甲方、监理批准的日期前至少数14天提交。如甲方、监理认为乙方所 建议改用的其他标准或规范不能保证工程达到相同的质量时,则乙方仍 应执行原采用的标准或规范。 第二章工作范围 1. 工作范围说明 本款给出的本工程承包范围描述仅是概括性的,不能视为是完整无缺、绝对准确的。乙方被认为已详细阅读过构成本工程合同文件及其它有关文件,尤其是已充分研究了合同图纸并完全了解本工程的工程内容。 乙方应在投标报价前和开工前对施工现场进行详细踏勘,认真了解、咨询、调查施工区域内所有地下隐蔽工程情况。尤其是地下军用电线电缆和已有管线电缆、施工管网的标高和保护工作等费用已包含在合同价款中。

安防系统技术标准和要求

安防系统技术标准和要求 安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包二级以上(含二级)资质,安全防范一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 1.3具有固定的办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件备查)。 1.5 投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级建造师(机电工程专业)及以上。 1.6 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8 外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17号、吉建管[2008]14号文件) 9 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 1. 二、招标内容和供货范围

以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布 线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。 1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标 准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络 信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。

工程施工要求和技术规范

第五章工程施工要求和技术规范 5.1施工要求 5.1.1施工准则 5.1.1.1施工单位必须严格按照批准后施工图设计进行施工。 5.1.1.2施工单位接到任务书,应制订详细的施工方案、计划和进度,保证按时完 成任务。 5.1.1.3施工单位接到施工图后,应组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、 要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 5.1.1.4施工单位必须遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 5.1.1.5施工单位必须严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工 程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 5.1.1.6施工质量应以施工质量第一位宗旨,施工单位必须加强施工现场的管理和 施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 5.1.1.7施工单位必须严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工 中应做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 5.1.1.8施工完毕,各项测试指标合格,需对电路进行割接时、施工单位应制订出 详细的割接方案、步骤和方法报建设单位和主管单位批准后进行割接并保证做到万无一失。 5.1.2施工工艺要求和测试要求 5.1.2.1设备安装 设备机架安装应按施工图平面设计位置安装。机架安装要求垂直、牢固、安装位置正确、方向一致,符合原邮电部及信息部通信设备安装抗震加固或设计文件抗震加固要求。新旧设备内的各种插件应按设计文件进行插接,不能插错,插接位置正确、牢固、不松动。 5.1.2.2槽道或走线梯的安装 槽道或走线梯安装位置应符合施工图的设计要求,与设计高度或原有槽道高度、水平一致,吊挂要垂直,安装位置正确,各种连接件、紧固件安装牢固符合抗震加固要求。 5.1.2.3音频线的布放 5.1.2.3.1 音频线的布放应按施工图设计指引的路由和方向布放,在水平和垂直的位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整

安防系统技术标准和要求

安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建___________________________________________________________ 全防范一级资质,并在人员、设备、 办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件 备查)。 1.5投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级_ 建造师(机电工程专业)及以上。 1.6拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17 号、吉建管[2008]14号文件) 1.9拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 二、招标内容和供货范围 以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

技术规范及要求

技术规范及要求 (注:标有★的为基本技术参数,不允许偏离) 一、招标项目概况 本项目为15所学校安全饮水工程设施配套供货及安装,主要工作内容为:改造原有校舍及教室新增末端饮水间土建、装饰装修、供水、供电;室外配套土建、供水、供电、装饰装修、道路拆修等;新增集中式制水设备部分;末端加热开水器等工程。 本项目施工地点分散,建设工期时间紧,涉及施工种类多难度大专业性强,具有项目调试运行及质保要求严格,对产水水质的卫生安全要求高等特点。 投标人须对所投内容进行全部响应;报价若有遗漏,视为对招标人让利,均应免费提供。 二、一级反渗透、二级反渗透基本要求: 进水水质:井水,主要指标电导率按800-1000us/cm考虑。 (一)设备必须满足以下基本性能指标 (1)★产水量 出水流量:第一种 0.5 m3/h,第二种 1.0 m3/h,第三种 2.0 m3/h,第四种 5.0 m3/h。 聋哑学校:系统产水量0.5 m3/h(进水水温20℃)。 第二实验小学、北皂学校、体校:系统产水量1 m3/h(进水水温20℃)。 新港路学校、石良中学、五中、培基小学、十中、实验小学、润新小学、实验中学、龙口市高级技工学校、开发区学校:系统产水量2 m3/h(进水水温20℃)。 龙口市一中:系统产水量5 m3/h(进水水温20℃)。 (2)★产水水质 电导率≤10 us/cm,产品水水质符合《瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998》(2001)的要求。 (3)★回收率 反渗透回收率不小于40%。 (4)★脱盐率 反渗透脱盐率不小于99.2%(三年内)。

(5)自动控制 系统采用自动控制,自动模式故障时,可以手动操作。 (6)系统保护 设置高压保护开关、低压保护开关和安全阀,压力超出范围时,系统安全阀打开并报警。 (二)、采用标准 1.土建工程施工应执行中国及国家电力部颁布的相关规程、规范。 2. 国产设备制造和材料应符合下列最新版本的要求: GB5749-2006 生活饮用水卫生标准 GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 9969 工业产品使用说明书总则 GB/T 13264-1991 不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表 GB/T 15239-1994 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 GB/T 19249 反渗透水处理设备 GB/T 23954-2009 反渗透系统膜元件清洗技术规范 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 20103 膜分离技术术语 DL/T 588-1996 水质污染指数测定方法 HY/T 108-2008 反渗透用能量回收装置 HY/T 109-2008 反渗透用高压泵技术要求 JB/T 5995 工业产品使用说明书机电产品使用说明书编写规定 GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB/T 7353 工业自动化仪表盘、柜、台、箱 GB/T 4025 人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器件的编码规则 GB50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范

技术规格及要求第一节说明

技术规格及要求 第一节说明 1.总体要求 1.1交货期及交货地点 *1.1.1交货期:合同生效后30个日历日完成整个项目的交货、安装及调试。 1.1.2交货地点:采购人指定地点。 2.其他说明: 2.1本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应当保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。

第二节技术规格及要求 一、采购用途:自用 二、采购需求: (一)生物刺激反馈仪(评估+治疗) 一、技术参数及软件要求: (一)硬件参数: #1.通道≥4个,包括EMG/STIM/EMG-STIM通道,各通道相互独立。 #2.AD采样率:≥8100Hz。 3.采样位数:≥16位。 4.通频带:25Hz~480Hz(-3dB)。 5.最高分辨率:≤0.2μV(r.m.s)。 6.刺激电流强度可调范围:0~100mA。 #7.电刺激脉冲宽度可调范围:20~800μs。 8.电刺激脉冲频率:2~220Hz。 9.内置云模块,与其他筛查评估设备以及治疗设备无线共享诊疗数据。 10.一键式开、关机,开机后直接进入软件操作界面。 (二)软件参数: 1.内置筛查及评估双模式。 1.1.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者,快速筛查耗时≤1分钟,标准筛查耗时≤2分半钟。筛查指标包括:前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。 #1.2.盆底表面肌电评估(Glazer评估),用于标准化全面的盆底肌评估,耗时≤6分钟。评估指标包括:前静息平均值,前静息变异性,快速收缩上升时间,快速收缩最大值,快速收缩下降时间,持续收缩平均值,持续收缩变异性,耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值,后静息变异性。 2.评估报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

工程施工技术标准和要求

工程施工技术标准和要求 第一节一般要求 1.工程说明 1.1 工程概况 l.1.1 本工程基本情况如下:。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临 时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径:满足施工现场临时供水需要。 施工场地(现场)临时排污管径:满足施工现场临时排水需要。 施工场地(现场)临时雨水管径:满足施工现场临时排水需要。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率) 满足施工现场结构及安装阶段用电负荷。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: / 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围 环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 详细内容见地勘报告。 1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信 息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。 但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 本标段工程的图纸、工程量清单、招标文件及答疑、补充文件(若有时)所包含的全部内容的施工。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”“专业工程暂估 价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”“材料和 工程设备暂估单价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 发生时另行约定。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”“暂 列金额明细表”(不包括计日工)和“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投 标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的 子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可 能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限 于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和 (或)延长工期的理由。 2.1. 3.4 关于暂列金额的其他说明: / 。 2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

综合布线系统招标文件技术规格及要求

1.1.综合布线系统通用技术规格及要求 1.1.1.系统总体技术要求 1.1.1.1.********工程综合布线系统要求符合ISO/IEC 11801:2002 6类UTP最新的国际标准,系统整体信道带宽性能要求能够支持至少250MHz以上的数据传输。其应用能够充分保证整个航站区及配套设施高速、可靠的信息传输要求,适应现在和将来的技术发展。保证********工程综合布线系统是一套先进的、完整的、规范化的布线系统。 1.1.1. 2.********工程的计算机网络系统主干采用万兆以太网技术,因此,综合布线系统主干线要求按照万兆光纤布线标准进行设计,符合基于光缆的10G以太网标准IEEE ;水平布线要求支持千兆以太网需求,支持基于铜缆的千兆以太网标准IEEE 。 1.1.1.3.投标人所提供的综合布线系统配线架、跳线、信息模块、线缆等主要产品元件以及由其构成的整个永久链路须提供传输特性测试报告,以证明其传输特性符合本规格书中提出的所有技术指标。 1.1.1.4.综合布线系统要求采用开放式结构,适用于主流网络拓扑结构,并能适应不断发展的网络技术的需求,能支持综合信息传输和连接(计算机数据通信处理、话音通讯、图像传输、视音频传输以及各种控制信号的通信等多种应用类型)。 1.1.1.5.综合布线系统采用模块化结构,保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单

元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。 1.1.1.6.要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输。 1.1.1.7.综合布线系统需提供较强的系统管理能力,可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。 1.1. 2.产品认证 1.1. 2.1.投标人所提供的布线产品须经过具有合法性、独立性和权威性的中国权威测试机构(如:信息产业部数据通讯产品质量监督检验中心、信息产业部光通信产品质量监督检验中心、国家电线电缆检测中心等等)进行测试认证,并出具该机构发出的认证证明。 1.2.系统各功能子系统技术规格及要求 1.2.1.综述 1.2.1.1.********工程综合布线系统根据相关标准及规范,主要分为六个部分: 1) 建筑群子系统 2) 设备间子系统 3) 干线子系统 4) 配线(水平)子系统 1)工作区子系统 2)管理子系统

技术规格及要求阀门)

技术规格及要求 第一节总则 1、本次招标为甲方阀门类设备年度长协采购,各投标供应商应按照本技术协议所标注的产品型号、规格等要求严格执行,并提供MA证书。如所供设备物资与服务不能满足甲方要求,甲方有权解除本年度长协。 2.本技术规格书的使用范围限乌审旗当地气象条件设备技术要求。它包括运行条件、技术条件等。 3.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并对主要技术细节作出规定。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 4.投标方应保证制造中所有工艺、材料等均应符合本协议书的规定。 5.如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,那么可以认为供方提出的产品完全满足本技术条件的要求。 第二节技术规格与要求 1、技术规格 1.1闸阀类:上述产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标闸阀的执行标准结构长度GB12221-89,法兰尺寸GB9113-2000 JB79-94,压力-温度GB9131,设计/制造GB12237-94,试验-检验GB/T13927 HB/T9092。 1.2球阀类:符合GB/T 12237-2007标准 1.3截止阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12235-1989、GB/T12233-1989标准

1.4止回阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12235-1989、GB/T12233-1989标准 1.5安全阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB12241-1989、GB10879-1989标准 1.6手柄传动蝶阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12238-1989、GB/T12233-1989标准 1.7质保期1年。 1.8本次采购为长协招标,投标厂家分别报单价及总价。 2、特殊技术要求 (1)产品需提供合格证及国家相关部门出具的检验报告。 (2)未说明事项必须符合国家相关标准。 (3)如涉及厂家型号仅供参考。 3、总体要求 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。 4、设备清单

工程规范和技术说明

目录 一、工程概况 二、招标范围及工作界面划分 三、质量及工期要求 四、外墙的设计系统说明 五、工程规范 六、材料标准 七、样品要求及描述 八、幕墙加工安装标准 九、相关检验检测 十、技术标送审文件 十一、安全文明施工的要求 十二、施工组织设计的要求 十三、精装施工区域划分 十四、附件 附件1:外墙材料表(另附) 附件2:甲限甲指材料品牌型号一览表(另附)

一、工程概述 1.工程名称:三亚南田温泉陶然湾项目一期工程 2.工程地点:三亚市海棠湾南田农场境内 3.工程概况:本建设项目规划用地面积为96006平方米,总建筑面积为161635 平方米 二、招标范围及工作界面划分 1.招标范围描述 1.1分包工程名称:海南三亚陶然湾项目一期外装施工分包工程 1.2各楼栋工程量详见清单。 1.3分包工程范围: 1.3.1永久工程的设计 分包商负责按照工程规范的要求及招标人下发的图纸对本外墙装饰工程进行优化设计和深化设计。深化设计的深度应达到足以能够指导外装饰工程的施工,并应全部体现所有外装饰工程的施工内容,分包商还应按照合同规定提供竣工图的设计,但是投标人不得修改招标人提供的图纸中的幕墙形式。 1.3.2永久工程的施工 1.3. 2.1由分包商负责的工程范围: 本项目的一期①一期外墙石材干挂二次深化设计施工图;钢龙骨制作、安装; 石材制作、安装、石材背部保温;②一期屋面处、露台处、阳台外、分户处格栅二次深化设计施工图、制作安装;③一期外墙涂料;④一期屋面钢结构及玻璃采光顶二次深化设计施工图、制作、安装。 1.3. 2.2主要工程内容:本工程的范围包括由分包单位按照分包合同文件的 规定深化设计、供应、安装、测试、调试及保修总承包工程建设所需的整体建筑外立面工程,包括但不限于该区域石材幕墙、格栅、涂料、所需之全部钢结构、防火处理、防水、密封、避雷系统等;后置埋件工程;在各类表面为机电工程开洞及形成排水孔;并包括本工程完工后的全面清洁工作(含安装完的初保洁和移交承包人前的保洁);需与其他单位,如安装于外幕墙装饰工程的照明、电气、消防排水等系统分包工程协调合作。

B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求 1、工程概述 隆基绿能科技股份有限公司数据中心机房建设工程是公司信息系统的应用中心和数据服务中心,集计算机技术、通讯技术为一体的智能化数据中心,因业务不断发展,迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B类标准的计算机机房,以适应现在和未来发展的需要。 该数据中心机房的基础设施及弱电系统建设,要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能为公司系统运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全,能随需调整并可持续扩展。 2、建设范围 1)基础设施的建设范围为数据中心, 主要包括: 主机室区域、配电空调区域、UPS区域、机房控制区域。楼与楼、层与层之间的综合布线架构。 2)机房系统的建设范围为数据中心。 3、建设内容 本次建设内容为数据中心基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:1)机房装修系统; 2)电气系统(含动力及照明); 3)UPS系统; 4)空调系统(机房区精密空调); 5)通风系统(含新风及消防排烟系统); 6)KVM系统; 7)动力环境监控系统; 8)综合布线系统; 9)消防系统; 10)防雷接地系统 4、建设依据 本次数据中心建设应满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范,

并参考TIA-942 Tier3的标准。 设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本,参照新版本执行)。 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008) 《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《供配电系统设计规范》(GB50052) 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2007) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) 《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007) 《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

技术标准和要求

技术标准和要求 一、基本情况 1、货物:客梯 4台。 2、服务:电梯设备的安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其它附随服务。 电梯技术参数 二、技术要求 1、技术要求 (1)本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,并未对技术细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品,投标人所投电梯系统要求

必须符合下列技术要求,否则视为偏离,不能中标。 (2)本技术规格及要求所使用的标准和规范如与最新的标准发生矛盾时,按最新标准执行。 2、标准和规范 要求执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本: GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 GB/T10058-1997 《电梯技术条件》 GB/T10059-1997 《电梯试验方法》 GB10060-93 《电梯安装验收规范》 GB50182-93 《电梯装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》 GB7025-1997 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB8903-1998 《电梯用钢丝绳》 GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 EN-81 《欧洲电梯制造与安装安全规范》 3、电梯主要部件要求 电梯主要部件必须满足国家标准。 4、电梯系统要求 要求提供质量上乘,采用最新可靠微处理机技术,使电梯具有高效运行效率和舒适平稳的驱动性能,具有节能和便于维修保养得故障诊断等系统。 4.1规格型号:投标人在投标文件中提供电梯的型号规格。 4.2供电电源:交流380伏、三相、50赫兹;照明220伏。 4.3 噪音水平:满足国标要求。 4.4控制柜系统:(本品牌原厂生产,提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章)采 用交流变频变压(VVVF)调速32位电脑模块电梯系统。 4.5曳引机:(本品牌原厂生产,提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章)要求提 供高效节能和具有良好动力特性的永磁同步曳引机。 4.6电梯机房:要求按相关规范标准布置。 4.7轿厢:在所提供井道尺寸基础上,要求提供最大尺寸标准轿厢,轿体要求制作精良,连接紧固,抗变形能力强,符合相关安全标准,轿厢内饰精致典雅,照明和换气设备良好耐用,给人舒适的感觉,轿厢高度为2400MM。 4.8轿厢内控制操纵盘:要求设有内层数显示器、对讲机、警铃和内呼叫按钮等,提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

门窗工程施工技术规范要求.doc

门窗工程施工技术规范要求 1、木门制作与安装工程 本工程装饰木门必须采用成品门,不得现场加工制作,木门材质颜色及其配件以实物样板为准,质量不得低于实物样板。 (1)木门制作与安装工程材料要求: 按照施工图纸设计要求。 ①板材:室内装饰工程中的木门应采刚厚木夹板,细木工板,中密度纤维板材料, 在潮湿环境内须采用防水胶合板。 ②小五金:要根据设计要求选用小五金,且有相应的合格证等资料。 ③油漆:选用符合国家标准的油漆涂料。 (2)木门:必须采用成品门,不得现场制作。 (3)装饰木门的安装工艺 ①门框的安装 安装方法:门框有两种安装方法,其施工工艺如下: a先立口法。在砌墙前把门框按图纸位置立直、找正,并固定好。这种施工方法必须在施工前把门框做好运至现场。 b后塞口法。在砌墙时预先按门尺寸留好洞口,在洞口两边预埋木砖,然后将门框塞入洞内,在木砖处垫好木片,并用钉子钉牢(预埋木砖的位置麻避开门扇安装铰链处)。 ②施工要点 a先立口安装施工: 当砌墙到室内地坪时,立门框:碰到窗台时,立窗框。

立口前,按照图纸上门的位置、尺寸、把门的中线和边线画到地面或墙上。砌墙过程中不要碰动支撑,井应陌对门框进行校正,防止门框山现位移、歪斜等现象。砌到放术砖的位置时,要校核是否垂直,如有不直,在放木砖时要随时纠正。否则,木砖砌入墙内,将门框固定,就难以纠正。每边的木砖不少于2~3块。 同一墙面的木框应安装整齐。可先立两端的门框然后拉一通线,其他的框按通线竖立。 这样可保证同排门框的位置的标高一致。 立框时,一定要注意以下两点: 特别要注意门的开启方向,防止出现错误难以纠止。 注意图纸上门框是否是在墙中,还是靠近墙里皮。如果是里皮的,门框应出里皮墙面(即内墙面)20mm,这样抹完灰后,门框正好和墙面相平。 b塞口安装施工: 门洞口要按图纸上的位置和尺寸留山。洞口应比门口大30~40mm(每边大15~20mm)。砌墙时,洞口两侧按规定砌入木砖,木砖大小约半砖,间距不大于1.2m,每边2.3块。 安装门框塞进门洞内,用木楔临时固定,用线锤和水平尺校止。校正后,用钉子把门框 钉牢在木砖上,每个木砖上应钉两个钉子,钉帽砸扁冲入梃内。 立口时,一定要注意门的开启方向。 ③门扇的安装 A.施工准备:安装门扇前,先要检查门框上、中、下三部分是否一样宽,如果相差超过5mm,就必须修整。核对门扇的开启方向,并打记号,以免把扇

无人值守称重系统技术规格及要求

技术规格及要求 1.无人值守过磅管理系统设计方案 为了方便对货运车辆的管理和货物运输的核算,并最大限度的减少管理人员的成本,特使用无人值守自动称重系统。本煤矿12台称重电子汽车衡含6台单向空车称重汽车衡和6台单向重车称重汽车衡,以此来核算车辆的货运情况,并生成相应的统计报表,以便对车辆称重信息进行核算。以下为本公司设计优选方案。 1.2系统软件实现的功能 软件结构采用客户机/服务器的结构体系,体系具有以下特点:采用SQL 结构数据库,具有分布处理、集中管理的功能,对数据的完整性和一致性处理有很好的性能。 用户的界面采用中文窗口界面系统,操作简单、直观、方便,红外自动检测车辆,司机刷卡即可自动完成全部操作过程,系统数据录入、修改、查询、增加和删除等操作均在统一的界面下进行,只要掌握一种报表的操作方法,即可对所有报表进行操作。 软件功能: 将称重数据实时上传中心服务器。 接收中心服务器下传的系统运行参数 语音提示功能。 通过字符叠加器,对车辆称重过程实时监视。 通过显示牌可显示车牌号码、重量及通行提示等信息。 使用中距离感应读卡器,ID卡管理。 对车辆进行图像抓拍,后台进行稽核。 系统后台管理软件功能: 车辆称重数据及各种特殊情况处理记录等。每辆车的称重信息实时上传中心服务器,且上传的数据均不得被修改。 中心可以实时显示当前车辆称重信息(如汽车衡号、车牌号、日期时间、毛重、皮重等) 数据库存放在监控中心专用服务器中,各种实时数据及时存入数据库中。 下传系统运行参数(黑名单、同步时钟、车辆信息及系统设置参数等)至计算机。

数据备份及恢复功能。无论称重系统中哪一台设备发生故障,或者与中心服务器通信中断时,都不会有任何丢失或被破坏的情况发生。 计算机系统具有设备故障自检功能。 网络覆盖范围:中心至汽车衡系统的数据通信采用标准的以太网网络 接口,通信控制协议采用TCP/IP协议,保证数据的加密安全和准确性 能。 与监控中心联网,实现数据的上传与系统信息及参数的下载。 报表数据的统计与查询。 1.3系统构成 1.3.1红外光幕检测系统 在磅体两端各安装一对红外光幕,红外线设备通过信号线连接到开关量IO 卡。当光束被阻挡时,红外对射仪将信号发送到开关量IO卡,地磅称重软件从开关量输入卡提取信号,当检测到报警信号后,系统禁止称重系统数据保存,称重流程终止。本系统用到的硬件设备有:红外钱对射仪,屏蔽信号线,12V变压器。 1.3.2视频监控与图像抓拍系统 在本系统中采用视频监控和图像抓拍的方式,每台地磅使用2台网络摄像机,在地磅的前端和后端各安装1台监控摄像机,用来抓拍车牌号和车尾的图像以及车辆是否上磅,为车辆是否作弊留存证据。 称重计量监控室通过网络接口,将视频引入视频存储服务器进行24小时不间断录像,并且把视频输送入称重计量控制器,将视频画面与称重前台界面统一起来,同时可根据设置进行磅单保存时照片抓拍以及车辆上下磅进行防作弊抓拍。视频存储服务器,对录像集中管理,保存2个月以上视频图像。