文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常见氧化锌避雷器型号及参数

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见氧化锌避雷器型号及参数
常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器

类别避雷器型号避雷器

定电压

kV

(有效

值) 系统标

电压kV

(有效

值)

持续运

电压kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波冲

电流残

≯kV(峰

值)

雷电冲

电流残

≯kV(峰

值)

操作冲

电流残

≯kV(峰

值)

2mS

方波电

A(峰值)

4/10μs

冲击电

kA(峰

值)

低压(H)Y1.5W S-0

.28/1.3

0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10

(H)Y1.5W S-0

.50/2.6

0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型

类别避雷器型号避雷器

定电压

kV

(有效

值)

系统标

电压kV

(有效

值)

持续运

电压kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波冲

电流残

≯kV(峰

值)

雷电冲

电流残

≯kV(峰

值)

操作冲

电流残

≯kV(峰

值)

2mS

方波电

A(峰值)

4/10μs

冲击电

流kA(峰

值)

配电(H)Y5W S-3.8

/15

3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40

(H)Y5W S-5/1

5

5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8

/13.5

3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65

(H)Y5W Z-5/1

3.5

5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置)

配电(H)Y5W S-3.8

/15L

3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40

(H)Y5W S-5/1

5L

5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8

/13.5L

3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65

(H)Y5W Z-5/1

3.5L

5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型

类别避雷器型号避雷器

额系统标

持续运

直流

U1mA

陡波冲

雷电冲

操作冲

2mS

方波电

4/10μs

冲击电

定电压

kV (有效值) 电压kV

(有效

值)

电压kV

(有效

值)

参考电

≮kV

电流残

≯kV(峰

值)

电流残

≯kV(峰

值)

电流残

≯kV(峰

值)

A(峰值)

流kA(峰

值)

配电(H)Y5W S-7.6

/30

7.6 6 6.0 15.0 34.6 30.0 25.6 75 40

(H)Y5W S-10/

30

10 6 8.0 15.0 34.6 30.0 25.6 75 40 电站(H)Y5W Z-7.6

/27

7.6 6 6.0 14.4 31.0 27.0 23.0 200 65

(H)Y5W Z-10/

27

10 6 8.0 14.4 31.0 27.0 23.0 200 65 6kV配电型/电站型(带脱离装置)

配电(H)Y5W S-7.6

/30L

7.6 6 6.0 15.0 34.6 30.0 25.6 75 40

(H)Y5W S-10/

30L

10 6 8.0 15.0 34.6 30.0 25.6 75 40 电站(H)Y5W Z-7.6

/27L

7.6 6 6.0 14.4 31.0 27.0 23.0 200 65

(H)Y5W Z-10/

27L

10 6 8.0 14.4 31.0 27.0 23.0 200 65 10kV配电型/电站型

类别避雷器型号避雷器

定电压

kV

(有效

值) 系统标

电压kV

(有效

值)

持续运

电压kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波冲

电流残

≯kV(峰

值)

雷电冲

电流残

≯kV(峰

值)

操作冲

电流残

≯kV(峰

值)

2mS

方波电

A(峰值)

4/10μs

冲击电

流kA(峰

值)

配电(H)Y5W S-12/

35.8 (1)

12 10 9.6 18.0 41.2 35.8 30.6 75 40

(H)Y5W S-15/

45.6 (2)

15 10 12.0 23.0 52.5 45.6 39.0 75 40

(H)Y5W S-12.

7/50

12.7 10 10.2 25.0 57.5 50.0 42.5 75 40

(H)Y5W S-16.

5/50

16.5 10 13.2 25.0 57.5 50.0 42.5 75 40

(H)Y5W S-17/

50

17 10 13.6 25.0 57.5 50.0 42.5 75 40 电站(H)Y5W Z-12/

32.4 (1)

12 10 9.6 17.4 37.2 32.4 27.6 200 65

(H)Y5W S-15/

40.5 (2)

15 10 12.0 21.8 46.5 40.5 34.5 200 65

(H)Y5W Z-12.

7/45

12.7 10 10.2 24.0 51.8 45.0 38.3 200 65

(H)Y5W Z-16.

5/45

16.5 10 13.2 24.0 51.8 45.0 38.3 200 65

(H)Y5W Z-17/

45

17 10 13.6 24.0 51.8 45.0 38.3 200 65 10kV配电型/电站型(带脱离装置)

配电(H)Y5W S-12/

35.8L(1)

12 10 9.6 18.0 41.2 35.8 30.6 75 40

(H)Y5W S-15/

45.6L(2)

15 10 12.0 23.0 52.5 45.6 39.0 75 40

(H)Y5W S-12.

7/50L

12.7 10 10.2 25.0 57.5 50.0 42.5 75 40

(H)Y5W S-16.

5/50L

16.5 10 13.2 25.0 57.5 50.0 42.5 75 40

(H)Y5W S-17/

50L

17 10 13.6 25.0 57.5 50.0 42.5 75 40 电站(H)Y5W Z-12/

32.4L(1)

12 10 9.6 17.4 37.2 32.4 27.6 200 65

(H)Y5W S-15/

40.5L(2)

15 10 12.0 21.8 46.5 40.5 34.5 200 65

(H)Y5W Z-12.

7/45L

12.7 10 10.2 24.0 51.8 45.0 38.3 200 65

(H)Y5W Z-16.

5/45L

16.5 10 13.2 24.0 51.8 45.0 38.3 200 65

(H)Y5W Z-17/

45L

17 10 13.6 24.0 51.8 45.0 38.3 200 65

注:(1)—此型避雷器用于中性点经低电阻接地的电网;

(2)—此型避雷器用于中性点经消弧线圈接地的电网。

3~10kV并联补偿电容器型

类别避雷器型号避雷器

定电压

kV

(有效

值) 系统标

电压kV

(有效

值)

持续运

电压kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波冲

电流残

≯kV(峰

值)

雷电冲

电流残

≯kV(峰

值)

操作冲

电流残

≯kV(峰

值)

2mS

方波电

A(峰值)

4/10μs

冲击电

流kA(峰

值)

并联补偿(H)Y5W R-5/1

3.5

5 3 4.0 7.2 ---- 13.5 10.5 400 65

电容

器型(H)Y5W R-10/

27

10 6 8.0 14.4 ---- 27.0 21.0 400 65

(H)Y5W R-12/

32.4

12 6 9.6 17.4 ---- 32.4 25.2 400 65

(H)Y5W R-15/

40.5

15 10 12.0 21.8 ---- 40.5 31.5 400 65

(H)Y5W R-17/

46

17 10 13.6 24.0 ---- 46.0 35.0 400 65 20kV配电型/电站型

类别避雷器型号避雷器

定电压

kV

(有效

值) 系统标

电压kV

(有效

值)

持续运

电压kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波冲

电流残

≯kV(峰

值)

雷电冲

电流残

≯kV(峰

值)

操作冲

击电流

残压

≯kV(峰

值)

2mS

方波电

A(峰值)

4/10μs

冲击电

kA(峰

值)

配电(H)Y5W S-26/

68

26 20 20.8 34.0 78.2 68.0 57.8 75 40

(H)Y5W S-26/

72

26 20 20.8 36.0 82.8 72.0 61.2 75 40 电站(H)Y5W Z-30/

80

30 20 24.0 43.0 92.0 80.0 68.0 200 65

(H)Y5W Z-32/

84

32 20 27.2 45.0 96.7 84.0 71.5 200 65 20kV配电型/电站型(带脱离装置)

配电(H)Y5W S-26/

68L

26 20 20.8 34.0 78.2 68.0 57.8 75 40

(H)Y5W S-26/

72L

26 20 20.8 36.0 82.8 72.0 61.2 75 40 电站(H)Y5W Z-30/

80L

30 20 24.0 43.0 92.0 80.0 68.0 200 65

(H)Y5W Z-32/

84L

32 20 27.2 45.0 96.7 84.0 71.5 200 65 35kV电站型/ 35kV并联补偿电容器型

类别避雷器型号避雷器

定电压

kV 系统标

电压kV

(有效

持续运

电压kV

(有效

直流

U1mA

参考电

陡波冲

电流残

雷电冲

电流残

操作冲

电流残

2mS

方波电

A(峰值)

4/10μs

冲击电

流kA(峰

值)

(有效值) 值) 值) ≮kV ≯kV(峰

值)

≯kV(峰

值)

≯kV(峰

值)

电站(H)Y5W Z-42/

134

42 35 33.6 73.0 154 134 114 400 65

(H)Y5W Z-51/

134

51 35 40.8 73.0 154 134 114 400 65

(H)Y5W Z-52.

7/134

52.7 35 42.2 73.0 154 134 114 400 65

(H)Y5W Z-54/

134

54 35 43.2 73.0 154 134 114 400 65

并联补偿电容器用(H)Y5W R-42/

134

42 35 33.6 73.0 ---- 134 105 400 65

(H)Y5W R-51/

134

51 35 40.8 73.0 ---- 134 105 400 65

(H)Y5W R-52.

7/134

52.7 35 42.2 73.0 ---- 134 105 400 65

(H)Y5W R-54/

134

54 35 43.2 73.0 ---- 134

DIV>

105<,

/DIV>

400 65

注:以上型号避雷器上端均可采用硅橡胶高压软电缆引出(默认长度0.6M)。发电机型/电动机型

类别避雷器型号避雷

器额

定电

压kV

(有效

值) 系统

标称

电压

kV

(有效

值)

持续

运行

电压

kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

雷电

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

操作

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

2mS

方波电

A(峰

值)

4/10μs

冲击电

kA(峰

值)

外形尺寸

发电机用(H)Y5W D-4/9

.5

4 3.1

5 3.2 5.7 10.7 9.5 7.

6 400 65 同10kV

电容器型

(H)Y5W D-8/1

8.7

8 6.3 6.3 11.2 21.0 18.7 15.0 400 65

(H)Y5W D-13.

5/31

13.5 10.5 10.5 18.6 34.7 31.0 25.0 400 65

(H)Y5W D-17.

5/40

17.5 13.8 13.8 24.4 44.8 40.0 32.0 400 65 同10kV

电容器型

(H)Y5W D-20/

45

20 15.8 15.8 28.0 50.4 45.0 36.0 400 65

(H)Y5W D-23/

51

23 18.2 18.0 31.9 57.2 51.0 40.8 400 65

(H)Y5W D-25/

56.2

25 20.2 20.0 35.4 62.9 56.2 45.0 400 65

电动机用(H)Y2.5W D-4

/9.5

4 3 3.2 5.7 10.7 9.

5 7.

6 200 65 同3kV电站

型(H)Y2.5W D-8

/18.7

8 6 6.3 11.2 21.0 18.7 15.0 200 65 同6kV电站

(H)Y2.5W D-1

3.5/31

13.5 10 10.5 18.6 34.7 31.0 25.0 200 65 同10kV电

站型

电机中性点型

类别避雷器型号避雷

器额

定电

压kV

(有效

值) 系统

标称

电压

kV

(有效

值)

持续

运行

电压

kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

雷电

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

操作

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

2mS

方波电

A(峰

值)

4/10μs

冲击电

kA(峰

值)

外形尺寸

电机中性点用(H)Y1.5W D-2

.4/6

2.4

3.15 1.9 3.4 ---- 6.0 5.0 200 65 同10kV

电容器型(H)Y1.5W D-4

.8/12

4.8 6.3 3.8 6.8 ---- 12.0 10.0 200 65

(H)Y1.5W D-8

/19

8 10.5 6.4 11.4 ---- 19.0 15.9 200 65 同10kV

电容器型

(H)Y1.5W D-1

0.5/23

10.5 13.8 8.4 14.9 ---- 23.0 19.2 200 65

(H)Y1.5W D-1

2/26

12 15.8 9.6 17.0 ---- 26.0 21.6 400 65 同10kV

电容器型

(H)Y1.5W D-1

3.7/29.2

13.7 18 11.0 19.5 ---- 29.2 24.3 400 65

(H)Y1.5W D-1

5.2/31.7

15.2 20 12.2 21.6 ---- 31.7 26.4 400 65

变压器、电抗器中性点型

类别避雷器型号避雷

器额

定电

压kV

(有效

值)

系统

标称

电压

kV

(有效

值)

持续

运行

电压

kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

雷电

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

操作

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

2mS

方波电

A(峰

值)

4/10μs

冲击电

kA(峰

值)

外形尺寸

变压器电抗(H)Y1.5W-55

/132

55 110 44 79 ---- 132 126 400 65 同35kV

电站型(H)Y1.5W-60

/144

60 110 48 85 ---- 144 135 400 65

(H)Y1.5W-7272 110 58 103 ---- 186 174 400 65

器中性点/186

(H)Y1.5W-73

/200

73 110 58.4 105 ---- 200 165 400 65

电气化铁道型

类别避雷器型号避雷

器额

定电

压kV

(有效

值) 系统

标称

电压

kV

(有效

值)

持续

运行

电压

kV

(有效

值)

直流

U1mA

参考电

≮kV

陡波

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

雷电

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

操作

冲击

电流

残压

≯kV(

峰值)

2mS

方波电

A(峰

值)

4/10μs

冲击电

kA(峰

值)

外形尺寸

电气化铁道用(H)Y5W T-42/

120

42 27.5 34 65 138 120 98 400 65 同35kV电

站型(H)Y5W T-84/

240

84 55 68 130 276 240 196 600 100 同66kV电

站型(H)Y10W T-4

2/120

42 27.5 34 65 138 120 98 600 100 同35kV电

站型(H)Y10W T-8

4/240

84 55 68 130 276 240 196 600 100 同66kV电

站型

氧化锌避雷器的选型方法修订稿

氧化锌避雷器的选型方 法 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

氧化锌避雷器的选型方法 从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可靠运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 关键词:氧化锌避雷器;额定电压;持续运行电压;并联电容器装置 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un 下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:Y5WR -7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。而最大长期工频工作电压为系统最高相电压,如Y5WR-12.7/45为: 2 保证在单相接地过电压下运行且电力系统安全情况下的避雷器选型及必要性 从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则: ①氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。 ②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h 以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的爆炸事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。

避雷器试验方案

避雷器试验方案 1 试验目的 按试验周期安排,对避雷器按有关标准规定进行试验,为能否再正常投入运行提供试验依据。 2 标准依据 2.1 XX省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程 2.2 DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》 2.3 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.4 避雷器生产厂家技术规范 3 试验项目 3.1 测量本体绝缘电阻 3.2 测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及测量0.75倍直流参考电压下漏电流 3.3带电测量运行电压下的持续电流(全电流及阻性电流) 3.4测量避雷器基座的绝缘电阻 3.5检查放电记录器或在线检测仪的动作情况和电流指示 4 试验条件 该试验需3~5人参加;工作负责人至少具有高压电气试验中级工以上水平,其余人员至少需具备初级工水平。 对于安装户外的试品,该试验应在晴天且湿度不大于85%的环境状况下进行;对于安装户内的试品,该试验应湿度不大于85%的环境状况下进行。 5 仪器设备

6 试验步骤 6.1 测量本体绝缘电阻 将避雷器外部擦拭干净,分单节进行;采用2500V兆欧表进行测量,与历次试验数据比较应无明显差别。 6.2测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流 现场试验接线如图1所示;试验步骤和注意事项为: ⑴对直流电压发生器进行空载升压约超过预加试验电压10-20%,待直流电压发生器正常后进行过电压保护值整定,其值一般按直流电压发生器额定值(电压、电流)整定; ⑵按图1接好试验接线:注意直流发生器至避雷器之间的高压引线连接应牢靠,经检查无误后,方可缓慢升压,当直流电流达到1mA时,读取直流电压即U1mA;其值与上次数值比较,变化应不大于5%时,合格; ⑶完成U1mA测量后,立即把电压降低至0.75 U1mA左右,将直流微安表的短路刀闸合上,把直流微安表量程换至小档位,然后电压调到0.75 U1mA数值时测量避雷器的漏电流;漏电流不大于50μA时为合格; ⑷完成0.75倍直流参考电压下漏电流测量后,立即调节直流发生器降低电压至零; ⑸断开交流电源,然后对直流发生器及避雷器进行充分放电,放电完毕,方可拆除高压引线。 6.3 运行电压下持续电流的测量 测量的接线图如图2所示。 试验要求:

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

氧化锌避雷器重要参数选择 、民熔

氧化锌避雷器重要参数选择 氧化锌避雷器最重要的参数有三个。一个是氧化锌避雷器额定电压、一个是氧化锌避雷器标称残压、-个是氧化锌 避雷器能量吸收能力。. 氧化锌避雷器重要参数选择氧化锌避雷器最重要的参数有三个。 一个是氧化锌避雷器额定电压、一个是氧化锌避雷器标称残压、-个是氧化锌 避雷器能量吸收能力。. 下面以HY5WS-17/50为例来说明。 1.氧化锌避雷器的额定电压上述型号中的17表示额定电压。额定电压的定义比较复杂,作为非专业制造人员,可以简单将其理解为过 电压有效值达到17kV 左右,氧化锌避雷器就会开始工作。这个参数不能过低,否则容易导致氧化锌避雷器负担过重烧毁。老国标虽然定义 额定电压为12.7,但真实的工作值依然在17左右,因此老国标定义 存在很大争议,现在已经不推广了。 所以额定电压是17还是16.5、 17.5,其实是一样的性能等级, 都是符合国标定义的17类产品,购买时不要去死抠字眼。至于为什么会有17.5、16.5 这一类的东西,是因为每 个厂家具体参数有微小差别,以及独特上图型号的销售策略;需要。 2.氧化锌避雷器的标称残压 3.上述型号中的50表示雷电标称残压,可以简单将其理解为

出现最严重雷击的时候,避雷器至少可以把过电压峰值限制在50kV 以下。这个参数事实上是避雷器最重要的参数,因为整个系统绝缘配合的基础就在这里。我们不断的说降低. 4.残压好,就是因为降低了避雷器残压,也就等于提高了系统所有高压电器的安全裕度。 5.但是降低残压受到氧化锌电阻片本身性能限制,是有底限的。有间隙产品虽然可以进一步降低残压,但是同样不是无限降低,同样存在一个底限。如果有小厂宣称自己的产品残压比正规大厂都低,那基本上可以判断为是在乱搞,不买. 6.也罢。 7. 3.氧化锌避雷器的能量吸收能力避雷器工作时,由于kA级大电流的通过,会大幅发热升温,若抵受不了,就会导致破坏甚至爆炸。因此避雷器的能量吸收能力是很重要的参数。出口型产品,按多少kJ/kV的形式来表示这个能力;国内型产品,按方波通流容量多少A来表示。这个值越高,表示避雷器在不破坏的情况下能承受的电流越大,性能也就越好。 8.直白的说,这个能力与电阻片的直径有直接关系。就好比采购铜线时,越粗的可以流过的电流越大一样,配方相近时,越大的电阻片,自然方波通流能力越强。

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准 (傅祺,成都铁路局供电处工程师 37883 张丕富,成都铁路局多元工程师) 摘要避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,常规避雷器预防性试验受天窗时间和现场条件限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的研制使用为解决这一难题提供了新的途径。 关键词:接触网;避雷器;预防性试验; 1引言 避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。为保证金属氧化物避雷器的安全运行,必须定期测试避雷器的电气性能。接触网线路的雷电过电压保护基本上采用避雷器来完成,检测避雷器的主要手段仍然是周期性停电预试项目,这样既耗费了人力、物力,还常因停电原因不能完成避雷器预试项目。据统计,各线每年均有避雷器因自身原因发生击穿而造成停电的事故发生。 可见,避雷器运行状态是否良好、能否得到较好的监控,与铁路供电质量的稳定可靠有密切关系。这就需要我们尽快找到一种能解决该问题的方案。 2现状 按照《电力设备预防性试验规程》要求:变电所和接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,避雷器预防性试验目前存在很多问题:目前牵引供电系统氧化锌避雷器预防性试验的方法是直流耐压试验:即测试直流1mA 电压(U1mA)及(U1mA)下的泄漏电流。这种测试方法需要停电进行,测试结果受空气湿度和气温的影响较大。每台避雷器测试时间需要40分钟左右的天窗时间。 受馈线天窗影响,如天窗时间短、天窗时间多数为夜间、繁忙区段天窗时间无法保证等因素(特别是高铁区段,馈线天窗几乎不可能安排在天气晴朗的白天),造成变电所馈线避雷器及接触网线路避雷器每年的预防性试验无法正常进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患,近年来多次发生接触网避雷器炸裂导致供电中断的事故。 为解决以上问题,我们需要采取一种新的不需要停电,在运行情况下就可以进行避雷器检测的方法,确认避雷器状态是否良好。 3.测试原理 运行状态的氧化锌避雷器,在运行电压下的总泄漏电流包括阻性电流和容性电流。在正常情况下流过金属氧化物避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小的一部分,约为

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

避雷器安装位置的选择(图文) 民熔

避雷器 避雷器介绍 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 在实际安装避雷器时,有安装于跌落保险上侧和跌落保险下侧两种方法。将避雷器安装在跌落保险上侧,是否会削弱对配变的防雷保护? 经过多年的运行经验,避雷器安装在跌落保险下侧还是跌落保险上侧,防雷效果是一样的,现均未发生由于避雷器安装的位置不一样引起雷击配变的事故。另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,防雷装置应尽量靠近变压器安装。一般认为距离不超过10m即可。

所有特殊变压器用户均采用高压计量箱。计量箱一般安装在坠落保险的上方。在实际运行中,避雷器安装在高压计量箱的上方,即要安装高压计量箱的用户必须安装一组隔离开关,然后通过计量箱进行坠落保险。 隔离开关的安装解决了安装在跌落保险上侧所带来的问题。当一台变压器的避雷器发生故障或检修时,只需切断一台变压器的电源,就可以减少全线停电次数。同时发生单相接地或相间短路时,可以减少故障查找和处理的时间。 因此,避雷器的安装应根据现场设备的安装位置而定。城市变压器一般安装高压计量箱的隔离开关和避雷器,最好安装在跌落保险上。如果市郊型变压器不设隔离开关,避雷器最好安装在跌落保险的下侧。

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 (图文) 民熔

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 避雷器的种类很多,包括金属氧化物避雷器、线型金属氧化物避雷器、无间隙线型金属氧化物避雷器、全绝缘复合护套金属氧化物避雷器、可拆卸式避雷器。 避雷器主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。 每种避雷器的主要工作原理不同,但其工作本质是相同的,即保护通信电缆和通信设备不受损坏。 管式避雷器实际上是一种具有高灭弧能力的保护间隙。它由两个串联间隙组成。大气中有一个间隙,叫做外部间隙。其任务是隔离工作电压,防止采气管道被流经管道的工频泄漏电流烧毁; 另一种安装在燃气管道内,称为内间隙或灭弧间隙。管式避雷器的灭弧能力与工频连续电流有关。这是一种间隙式避雷器,主要用于供电线路的防雷。 阀式避雷器由火花隙和阀片电阻组成,由特种碳化硅制成。 采用碳化硅制成的发电机电阻能有效地防止雷电和高压,保护设备。 当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免

受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。 氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 以上介绍了几种避雷器,每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。

氧化锌避雷器型号介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

氧化锌避雷器重要参数选择 民熔

氧化锌避雷器重要参数选择 MOA有三个最重要的参数。一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌 避雷器的能量吸收能力。 MOA最重要的参数有三个。一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌 避雷器的能量吸收能力。 以hy5ws-17/50为例。 1氧化锌避雷器的额定电压,以上17种型号为额定电压。额定电压的定义很复杂。作为非专业厂家,可以简单理解为当过电压有效值达到17kv左右时,MOA就开始工作。此参数不宜过低,否则容易导致氧化锌避雷器过载烧毁。虽然旧国标将额定电压定为12.7,但实际工作值仍在17左右。因此,旧的国标定义存在很大争议,现在没有推广。 因此,额定电压是17或16.5、17.5,其实是相同的性能水平,都是符合国家标准定义的17种产品,不买的话。至于为什么会有17.5和16.5的东西,那是因为 各厂商的具体参数以及上图所示独特车型的销售策略略有不同。 2氧化锌避雷器标称剩余电压 三。在上述模型中,50代表雷电的标称剩余电压,可以简单地理解为当发生最严重的雷击时,避雷器至少能将过电压峰值限制在50kV以下。事实上,这个参数是避雷器最重要的参数,因为整个系统的绝缘协调基础在这里。我们一直说低一点

4良好的剩余电压是因为避雷器的残余电压降低了,相当于提高了系统内所有高压电器的安全裕度。 5但是,氧化锌电阻本身的性能限制了剩余电压的降低,这是有限的。虽然间隙积能进一步降低残余压力,但它不是无限的,而且还有一个下限。如果一个小厂声称其产品的残余压力低于正规的大工厂,基本上可以判断他们是在搞无序经营,不采购 6 7.3条。氧化锌避雷器的吸能能力。避雷器工作时,由于通过Ka级大电流,会使避雷器发热。如果不能承受,会导致损坏甚至爆炸。因此,避雷器的吸能能力是一个非常重要的参数。对于出口产品,容量用kJ/kV表示;对于国内产品,用方波电流容量表示。该值越高,避雷器在不损坏的情况下所能承受的电流越大,性能越好。 8坦率地说,这种能力与电阻的直径直接相关。例如,当购买铜线时,可以通过的电流越粗。当公式相似时,电阻越大,自然方波电流容量越强。

20kV电网氧化锌避雷器的正确选用

20kV电网氧化锌避雷器的正确选用 装设氧化锌避雷器是保护电气设备免遭大气过电压损坏的主要手段,也是防护某些内过电压的重要措施。苏州工业园区20kV全电缆网络是国内从未有过的配电网络,对于这种配电网络是否需要装设避雷器,如果需要应如何选择,这是一个必需研究的课题。 1、20kV全电缆配电网络装设避雷器的必要性 园区规划面积为70km2,负荷预测达3~5万kW/km2,配电电压采用20kV,并且全部为电缆出线,中性点采用经小电阻接地的方式(电阻为20剑 市硗ü ハ嘟拥囟搪返缌鞯氖奔湮10s)。但由于作为这一系统电源的220kV线路和部分110kV线路还是采用架空线,所以变压器的20kV侧及变电站的20kV配电装置还是有高、中压侧感应过来的过电压的威胁,因而仍需有防止大气过电压的措施,开断电容器组和大的20kV电缆网也需有防止内过电压的手段,所以装设氧化锌避雷器仍是必要的。 2、20kV全电缆配电网络避雷器的选择 2.1避雷器技术参数的选择 正确选用这一系统的避雷器,对20kV电网乃至主变压器的安全可靠运行是十分必要的。但由于国内以往没有20kV这一配电电压等级,所以国标GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器(以下称文献1)对这一等级电网的氧化锌避雷器参数没有作出明确的规定,因此根据电科院和苏州供电局合作为该系统所作的研究报告G9613(以下称文献2)并参考文献1和DL/T613-1997进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范(以下称文献3)的原则,对氧化锌避雷器的技术参数进行选择。 (1)氧化锌避雷器的额定电压Ur 按文献3表4的推荐值,对非直接接地并能在10s及以内切除故障时,对10kV系统为13kV,推算到20kV系统则应为26kV,但再按该文献之表5(保护发电机避雷器额定电压推荐值)查出发电机额定电压为20kV时,推荐Ur值为25kV,而文献2推荐值也为25kV,此一数值约为系统接地时健全相电压的1.1倍,加之国产中压避雷器有较高的工频过电压耐受能力,所以选定额定电压为25kV是具有较大裕度的。 由于按国际IEC标准生产的进口中压避雷器在额定电压下的耐受时间只有10s,比国产中压避雷器要短得多,为提高避雷器的工频电压耐受能力,防止工频过电压时由于氧化锌避雷器损坏而影响电网的安全运行,在选用进口氧化锌避雷器时(如ABB公司的MWD型),宜提高一个等级,一般以27.5kV为好、这就可使它和国产25kV避雷器有相近的工频电压耐受能力,以使在系统发生单相接地等情况出现工频过电压时也能正常运行。 (2)最大持续运行电压Uc 一般情况下Uc≥0.8Ur(文献3),且Uc应不小于Um(系统最高运行电 压)/3(24/3=13.86kV)这样Uc应为20kV,文献2之推荐值也为20kV,因而最大持续运行电压选择为不小于20kV。选用按IEC标准生产的进口氧化锌避雷器时(如ABB公司的MWD型)宜选用22kV。

避雷器参数及选型原则

金属氧化物避雷器的选择 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机 械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电 压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。2、主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc 页16 共页1 第 中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中 允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1.1U,35~66kV Uc≥U LL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可 参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压Ur Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。 (3)、暂时过电压U T暂时过电压UT是确定避雷器额定电压之依据,在选择U时,主要考虑单T相接地,甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取。 ①中性点非直接接地系统:

氧化锌避雷器交接试验项目及检验标准

一、金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻; 2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流; 3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的世漏电流; 4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示; 5 工频放电电压试验。 二、各类金属氧化物避雷器的交接试验项目,应符合下列规定 1 元间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第l~4 款规定进行试验,不带均压电容器的无间隙金属氧化物避雷器,第 2 款和第 3 款可选做一款试验,带均压电容器的元间隙金属氧化物避雷器,应做第2 款试验; 2 有间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第1 款和第5 款的规定进行试验。

三、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定 1 35kV 以上电压等级,应采用5000V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2500MΩ; 2 35kV 及以下电压等级,应采用2500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于1000MΩ; 3 lkV 以下电压等级,应采用500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2MΩ; 4 基座绝缘电阻不应低于 5 MΩ 。 四、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 或产品技术条件的规定; 2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。 五、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为±5%; 2 0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于50μA ,或符合产品技术条件的规定。750kV 电压等级的金属氧化物避雷器应测试1mA 和3mA 下的

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流 kA(峰 值) 低压(H)Y1.5W S-0 .28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10 (H)Y1.5W S-0 .50/2.6 0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流kA(峰 值) 配电(H)Y5W S-3.8 /15 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置) 配电(H)Y5W S-3.8 /15L 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5L 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5L 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5L 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额系统标 称 持续运 行 直流 U1mA 陡波冲 击 雷电冲 击 操作冲 击 2mS 方波电 4/10μs 冲击电

氧化锌避雷器

氧化锌避雷器 目录 展开 简述 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。

3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。 5.按结构性能分 氧化锌避雷器按结构性能可分为;无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。 YBL-III氧化锌避雷器介绍 YBL-III氧化锌避雷器 YBL-III氧化锌避雷器是我公司系列汉化产品之一、是全面检测氧化锌避雷器在电力系统运行中的各项电气特性的专用仪器。它具有下列优点: 1、液显图文显示,汉化打印,界面直观,自动化程度高,便于现场人员操作和使用。 2、先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度高,用户可从液晶显示屏上直接观察信号波形,具有示波器功能。 3、安全可靠,采用隔离变压器和高阻分压,从而避免PT二次侧短路。 4、体积小,重量轻,便于携带。 5、生产厂商:上海舒佳电气有限公司 二、技术特性: 1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%。 2、参考电压输入范围:AC10~220V。 3、测量参数:

氧化锌避雷器试验基础知识须知

https://www.wendangku.net/doc/939403130.html, 氧化锌避雷器试验基础知识须知避雷器是一种过电压保护设备。除了能限制雷击引起的过电压,还能限制一部分操作过电压。又能截断续流,不至于引起系统接地短路。一般并联与系统之中。 武汉汇卓电力专业生产氧化锌避雷器试验得设备有: HZYB-3H 氧化锌避雷器特性测试仪

https://www.wendangku.net/doc/939403130.html, ,HZYB-V 氧化锌避雷器带电测试仪,

https://www.wendangku.net/doc/939403130.html, HZFZ-HI 避雷器放电计数器校验仪,

https://www.wendangku.net/doc/939403130.html, FC-2G 防雷元件测试仪 避雷器的分类 1、保护间隙 2、管式避雷器 3、阀式避雷器 4、磁吹阀式避雷器 5、金属氧化物避雷器(用的最多) 我们见到最多的一般都是金属氧化物避雷器,其余的几种现在基本很少见到,如需要详细了解请度娘。本文将重点介绍金属氧化物避雷器(MOA)

https://www.wendangku.net/doc/939403130.html, 金属氧化物避雷器(MOA)其优点 1、基本无续流,耐重复动作能力强 2、通流容量大 3、MOA阀片可以并联使用,增大了通流和降低残压都容易实现 4、性能稳定,抗老化强 5、氧化锌阀片具有良好的非线性伏安特性。 其结构为;将氧化锌阀片叠装在绝缘筒内密封,基本可以分为瓷套式,复合外套式,GIS式。 氧化锌阀片伏安特性

https://www.wendangku.net/doc/939403130.html, 一个完好的避雷器在正常运行状态下处于小电流区域,可长时间运行;当发生过电压时,避雷器即处于工作区域,当过压被释放或者消失,避雷器会恢复到小电流运行状态;当长时间处于过载区,避雷器可能发生热奔溃,导致损坏或者爆炸。 下面来看一下金属氧化物铭牌(220kV)如下图: 铭牌说明: 额定电压:施加到避雷器端子最大工频电压有效值

氧化锌避雷器选型标准及注意事项 图文 民熔

氧化锌避雷器的选型标准 选型标准每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的绝缘效果。例如避雷器在额定电压下,相当于绝缘体,不会有任何的动作产生;当出现危机或者高电压的情况下,避雷器就会产生作用,将电流导入大地,有效的保护电力设备。了解过避雷器的选型之后,让我们一起看看选型标准以及注意事项吧~ 氧化锌避雷器产品介绍: 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压)

注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用

民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型

选用者以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以上系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如: Y5WR-7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。

各种型号的金属氧化物避雷器

各种型号的金属氧化物避雷器 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备受到保护。氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电位悬空,退出运行。优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。三、金属氧化物避雷器外形尺寸

避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50 90 190 260 5 1.5 YH5WZ1-17/45 92 190 260 5 1.7

10kv避雷器试验报告

10kv避雷器试验报告 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH4柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3295 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3318 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 C HY5WS-17/50 3301 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 27.1 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 2 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH5柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3322 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3296 郑州发达电力设备有限公司 2010.8

C HY5WS-17/50 3326 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 26.9 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 3 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点:AH8柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3339 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 B HY5WS-17/50 3572 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 C HY5WS-17/50 3337 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 26.7 26.8 26.9 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 1 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司

相关文档