文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火检讲义

火检讲义

火检讲义
火检讲义

火检讲义

一、火焰检测器的类型

火焰检测器通常按照所采用的光电元件而进行分类。常用的火焰检测器有三种:紫外线型、可见光型、以及红外线型。

1、紫外线型检测器采用紫外线光敏管作为传感元件,这种检测器的优点是报警灵敏度高,对于燃用天然气和重油的锅炉,由于火焰中的紫外线特别的丰富,采用这一类型的检测

器比较合适。对于燃烧煤粉的锅炉,由于在火焰燃烧的时候,相当一部分的紫外线被煤粉所

吸收,特别当锅炉燃烧不稳定或锅炉低负荷运行时,检测器所能吸收到的紫外线较弱,这样

容易造成检测器误动作。因此,从70年代后期开始,这种检测器在煤粉锅炉上的应用日趋

减少。

红外线型检测器采用光敏电阻(如硫化铅)作为传感元件,其光谱响应范围在0.7-0.32μm之间。这种检测器的特点是呈现与紫外线型检测器相反的性能,如在火焰瞬时不稳定或低负荷运行的时候仍能稳定工作,对探头的安装位置和方向的要求也不象其他类型那样苛刻。具有代表性的产品是美国FORNEY公司的DPD型检测器。

可见光型检测器采用光电二极管作为传感元件。这种检测器的特点是极其类似人眼的光

谱响应。

二、火焰检测器的一般工作原理

1)、探头部分的原理

如图 2所示,炉膛火焰中的相关波长的光线穿过探头端部的透镜,并经由光导纤维而

到达探头小室,照到光敏元件上。由光敏元件将光信号转化为电信号,并经由对数放大器转

换为电压信号。采用对数放大器是由于光敏元件输出的电流值是发光强度的指数函数,当发

光强度大幅变化时,对数放大器的输出呈小幅度变化,这样可以避免放大器饱和,使得不同

负荷下的正常火焰信号都在预定值之内。

对数放大器输出的电压信号,再经过传输放大器转换为电流信号,然后通过屏蔽电缆传

输至火焰检测器的机箱部分。采用电流传输而不采用电压传输,是由于前者抗干扰的能力强,信号衰减小,适合于长距离传输(可长达1500m)。

2)、机箱部分的原理

如图3所示,炉膛中的火焰信号经过多次转换,最后在机箱里被转换成电压信号。由于火焰信号本身是脉动的,其强度和频率随时在变化,且对于不同的燃料,其变化范围也不一样,所以在机箱里设计了频率检测线路,强度检测线路和故障检测线路。代表火焰的电压信号被送到这些线路进行鉴别。

强度检测线路具有两个不同的限值,即上限值和下限值。当火焰强度超过上限值时,强度回路输出“1”到逻辑判断电路。当火焰强度低于下限值时,强度回路输出“0”到逻辑判断电路。设置两个限值的目的是考虑到机要提高检测器对邻近层(或邻近燃烧器)的火焰的鉴别能力,又要保证检测器对本层(或本只燃烧器)火焰具有足够的响应灵敏度。

由于不同燃料的火焰具有不同的脉动频率。所以频率检测回路利用一个可调的频率鉴别器进行比较,以便判断所要检测的火焰是否存在。来自电流-电压放大器的信号(即火焰信号)在频率检测回路中被变换成一个方波系列,该方波系列的频率直接反映火焰信号的频率。频率鉴器的内部振荡频率根据所选用的燃料进行预先设定。此设定值与信号频率在鉴别器里进行比较。若信号频率高于设定频率,鉴别器就有输出;若信号频率低于设定频率,鉴别器就没有输出,这意味着燃烧器火焰不正常(熄火或燃烧不稳定)。

故障检测线路也有两个限值。在机箱的信号输入回路正常的情况下,不管锅炉燃烧正常还是处于停炉状态,都有一个电压信号送到故障检测线路,其值保持在上下限之间。一旦在机箱的信号输入回路出现故障,如电缆断线,则上述电压信号将超出正常范围,而发出故障报警信号。

上述三路信号的输出在逻辑上进行判断后,就可以输出有火,无火,报警和故障等相应的信号。

第二部分火焰检测器在我厂的应用

我厂用的是北京巴威公司的前后墙对冲燃烧汽包炉。制粉系统为正压直吹式。每台炉配

五台中速磨煤机。煤燃烧器按前后墙分为三层:前墙下层(D层)对应D磨;后墙下层(E 层)对应E磨;前墙中层(B层)对应B磨;后墙中层(A层)对应A磨;前后墙上层(C 层)对应C磨。每层有四个燃烧器。油点火器划分方式与同煤燃烧器,每只煤燃烧器配一只油点火器。

火焰检测器采用的是美国FORNEY公司的DPD型火焰检测器,每只煤燃烧器和油燃烧器都配有独立的火检探头。每台炉煤、油各二十只。

(一)、DPD型火焰检测器的介绍

1)、DPD火焰检测器的工作原理

FORNEY公司的数字剖面火焰检测器(简称DPD火检)采用了微处理技术和专用软件,实时对目标火焰的频率和振幅特性不断进行检测。每个火焰有其独特的剖面特性,就犹如指纹一样。DPD火检在“学习”模式下,对目标火焰交流信号的频谱进行实时分析,以确定被检测火焰的类型以及火焰频谱的特定剖面形状,并存储在微处理器中。在运行模式下,火检检测器则不断的将目标火检信号频谱与所有存储的剖面特性进行比较,从而准确判断火检信号的状态,发出有火/无火信号到BMS系统进行逻辑判断,显示。

2)DPD火焰检测器的特点

◆智能显示——用于快速设置、精确瞄准以及火焰信号显示。八位持续滚动LED的显

示提供火检所有的设定值和火焰状况的瞬时读数显示。

◆编程简单可靠——按钮键盘可使用户直接对火检进行编程和显示。为了避免未经授

权的参数改动,在火检后盖下设有编程驱动“program enable”锁定按钮。

◆灵活的运行参数——

可选择火焰熄火响应时间(FFRT):2-6秒

可选择背景火焰熄火响应时间(BFRT):2-8秒

可选择有火信号延时:2-4秒

可选择华氏和摄氏温度显示

◆适用于任何结构的燃烧器——枪式、棒式、环式、桶式、低NOX、摆动式、层燃式等结

构的燃烧器

◆适用于大多数燃料

◆在空间受限制的应用中可选用光纤

◆串行通讯——对火焰参数进行直接、实时的监测和分析。通过RS485接口将参数上传或

下载到计算机或其他只能设备。

◆24V直流工作电压

3)、DPD火焰检测器的安装

1、检检测器的视线与燃烧器中心线相交有一个轻微的角度(约5度)且能看到最大

量的主燃烧区域时可获得最佳效果。见图4。

图4 火检探头的角度

2、视野应不受阻碍,对于调风器叶片等障碍物应在锅炉设计时考虑,使这些障

碍物不在视线范围内。假如有障碍应予以排除或切除。

3、燃烧器二次风的转向问题。当燃烧风以足够的旋转方向(进度)进入炉膛时,

会使点火火焰随旋转方向偏移,应将火检安装于点火器下游10—30度的位置,并使之靠近燃烧器喇叭口的边缘。见图5。

图5 火检与二次风旋转方向的相对位置

4、 DPD火检采用微处理器设计,必须使用所供的热绝缘短管使火检探头隔热。

5、火检透镜必须保持清洁无污染,火检温度不得超过它的最高额定温度65℃,

这就要求火检连续吹扫风量至少大于133l/min。对于会产生大量飞灰和烟灰

的燃料或环境温度较高,吹扫风的流量要保证不少于425 l/min。

6、火检电缆和连接电缆至少应离开高能点火器1英尺,防止干扰。

7、有磨损的、有裂痕的或是脏的点火器应该更换,防止放电对火检信号的干扰。

8、单根信号电缆的屏蔽线必须只在一端接地。

9、应定期清洗火检透镜,在常规维护和停运期间应确保适量的冷却风通过。

10、 DPD火检运行电压为24V,应尽量避免与高电压电缆交叉,防止静电干扰和强电引入损坏火检。

11、火焰检测器的安装推荐使用转动接头。如果不使用转动接头,应将观察管的末端

插入孔中,并调节适当的观察角后用点焊固定,观察管应稍稍向下倾斜安装以免灰尘在管中聚集。见图6。

3.7 有火与无火的区别

DPD探头判断有火与无火的界限并非高(低)于某一个点判断为有火(无火),而是一个区间,从而避免DPD火检装置在有火与无火之间反复跳动,减少了保护误动次数,增加了

系统的可靠性。当RF ON(有火值)大于180PPS时,认为有火。当RF OFF

小于100PPS时,认为无火。当MAG ALARM大于130时,临界报

警值。

3.8 直接、实时的监测和分析

通过RS485串行通信接口,将火焰参数远程上载或下载至计算机或其它智能设备,从而对火焰参数进行直接的监测和分析。

4 应用DPD火检探头的几点经验

a)火检检查时光纤和内套管抽出后很难插回到原位,致使透镜不能直窥炉膛内,遇到这种情况需将炉墙上固定的外套管顶丝松开,将外套管轻轻向外拉,使挠性部分拉直,此

时就很容易将内套管插进到位了。理想的火检位置应能在所有风量和炉膛负荷的情况

下,都能确保对主火焰和点火火焰的检测。

b)火检透镜必须保持清洁无污染,火检温度不得超过它的最高额定温度65℃。过高的

温度会缩短火检的使用寿命。从火检探头前的“Y”型三通处连续不断地注入冷却风,

可满足这两个要求。

c)在清洁燃料且环境温度适中的情况下,吹扫风量一般需要133 L/min。在燃油和煤

粉产生大量飞灰、烟灰或环境较热的情况下,吹扫风的流量需要达到425L/min,以保

证火检的内部温度维持在规定范围内。

d)在锅炉运行和刚刚停运期间,应确保适量的冷却风通过。平时经常检查探头处冷却

风量,检查冷却风管是否漏泄、脱落,尤其是新建机组,应防止杂物堵塞风管阀门及其

它各部位,防止由于冷却风不足烧毁火检。

e)内窥式火检在检查透镜和光纤时,应轻轻抽出和插入,要防止瞄准管与内套管分离,

防止瞄准管与透镜滞留在外套管内,否则会很难被取出。

f)FORNEY火检有0°,5°,9°三种透镜,更换透镜时需核准原透镜角度和序列号,

否则会影响到火检的正常判断。

k)平时应定期清洁火检透镜。火检透镜运行时间长,由于高温、积灰、腐蚀等原因,

在透镜表面常形成斑点,严重时就会影响透光,导致火检检不到火。

m)火检光纤运行时间长会变脆,在更换透镜

或其它操作时一定要动作轻缓,否则很容易拉断光纤与透镜的连接处,使光纤报废。

n)探头的端盖保持密封,防止飞灰进入内部损坏电路板。

o)航空插头要注意密封,防尘防水,插拔时不可太用力。

炉膛内燃料燃烧产生的可见光穿过炉膛内的瞄准透镜落到光导纤维的端部,光导纤维将光信号传送到安装在锅炉外部的DPD火检探头内。探头将可见光转换成数字脉冲信号,通过

一根8芯屏蔽电缆传送到电子间的火检放大卡当中。在DP7000放大卡内部,该火焰脉冲分

别转换成4~20 mA模拟量信号和无源开关量信号并通过盘间电缆送往DCS。模拟量信号通

过QAW卡作0~100%CRT棒状图显示,开关量信号通过QCI卡用于判断有火、无火作投油投粉和MFT的逻辑之用。原理部分详见图1。

探头组件通过挠性金属管与刚性金属管连接,用于保护从透镜到DPD火检探头之间传递光信号的光导纤维,刚性管同时与冷却风相连。DPD火检探头冷却风由两台冷却风机提供(Forney供货),通常只需一台冷却风机投入运行,另一台热备用。冷却风压低报警值为5.49 kPa,导致MFT动作的定值是低于4 kPa(延时10 s)。冷却风经过刚性导管、挠性导管,最后经过瞄准透镜和瞄准管排入炉膛。冷却风是探头部分正常工作不可缺少的,它的作用有两方面:一是使瞄准透镜得到冷却;二是使透镜保持清洁。探头的外套管主要起到固定和安装内套管的作用。

DPD 火焰检测器的软件运行与其它计算机软件相似,通过建立文件、保存、运行来对火焰检测器进行编程。一个文件由组态设定和所学的火焰有/无信息构成。出厂时,DPD 火检探头中装有默认文件F,用于初始使用。还有其它三个文件A、B 和C 可供用户创建、存储、上/下载、编辑、重新存储。这些文件存储在永久性存储器中无需电池的支持。

菜单项目描述(有关信息,参阅菜单回路)

1、COMM=1 通讯地址

该地址为火检通讯地址。在同一个通讯网上,不存在两个有相同地

址的火检。

2、FFRT=3 以秒为单位的火焰丧失响应时间。

该时间为无背景火焰存在时火检对火焰完全丧失响应的时间

3、BFRT=3 以秒为单位的背景火焰丧失响应时间

该时间为有背景火焰存在时火检对火焰完全丧失作出响应的时间

4、OTD=2 以秒为单位的在线延

5、T=25C 内部火检温度

6、F=GAS 燃料类型:油、煤、气、其它

7、B=LOWNOX 燃烧器结构:油枪、低NOx、环形、棒形、桶形、炉排

8、AMP=2000 放大器系列号(见注5)

9、RFS=OFF 远程文件选择

(二). DPD火检参数的调整方法:

1)、DPD火检调试前提条件:

1.火检各部件安装完毕且火检系统送电,放大器卡件参数设置完成,静态检查

合格。

2.锅炉具备点火条件。

3.保证留有足够的火检调试时间。燃油火检调试可与锅炉初次点火同时进行。

首先调整好燃油火检参数,当具备起磨煤机条件时逐次针对每个磨煤机火检

进行调试,设置好参数。

4.运行人员应积极配合火检调试(调整好二次风,使燃烧器火焰最佳),至少

保证机组在以下三种工况时火检调试工作:

(1)机组零负荷时。

(2)机组25%负荷时。

(3)机组100%负荷时。

5.为防止火检偷看到相邻或对面火焰信号,火检调试应保证对每个火检在无火

时“学习”火焰信号,完成参数设置。

2)、DPD火检调试步骤:

步骤一:按下探头盖板下面的PROGRAM ENABLE按钮,使火检进入编程菜单状态。

步骤二:编辑文件下,驱动自动增益控制向火检放大器发送脉冲信号,使火焰继电器得电。

步骤三:根据燃料种类(燃油OIL或燃料COAL)和燃烧器类型油枪GUN/煤燃烧器BUCKET,以及设置好其他参数生成一个文件A、B、C。

步骤四:当燃烧器或油枪投运时,火焰检测器进行瞄准,通过使用瞄准AIM功能获得最佳的监测视线,紧固转动安装探头圈上的六个螺钉使转动球固定。AIM最佳

状态是使AIM的值为最小的时候。

步骤五:学习有火焰时的火焰信号。

步骤六:停本燃烧器,点燃另外燃烧器,学习无火时的火焰信号。

步骤七:保存文件火焰火检信号参数设置保存。

步骤八:运行文件。

3)、油火检的调试方式

调试油火检时,该火检对应的油枪应该投运,当该火检调试完后,把对层的油枪投

运,本身对应的油枪停运,观察火检是否正常。若正常,该火检调试完成;若不正

常,则需重新调整。其它的油火检与此基本调法一致。

4)、煤火检的调试方式

调试煤火检时,该火检对应的煤层应该投运,这时可以把该层的煤火检全部调完。当该层火检调试完后,把对层的煤粉投运和对层的油枪也投运,本身的煤层和油枪停运,观察火检是否正常。若正常,该火检调试完成;若不正常,则需重新调整。其它的煤火检与此基本调法一致。

DP 7000 放大器因能准确区分火焰探头产生的脉冲率而使其具有最佳的鉴别能力,这种鉴别能力是通过特殊的火焰信号平均处理,并让用户选择火焰有/无的独立门槛设定值来实现。如果火焰继电器为断开状态,只有当平均火焰信号达到有火门槛设定值以上且满足一定的时间延时,火焰继电器才被DP7000放大器激励产生输出;同样,只有当平均火焰信号低于无火焰门槛设定值,且满足用户选定的熄火响应时间(FFRT),火焰继电器才会失电。DP 7000 可以接受来自两个火焰探头的脉冲信号输入,

试验检测大纲资料

试验检测大纲 项目试验工作包括两个方面的内容,即试验技术工作和试验管理工作。 试验技术工作主要是指某个具体的试验项目,如何按有关操作规程进行测试,得出相应的检测数据,再进行计算、分析和评定,最后同有关标准、规范或设计文件进行比较,看是否满足要求。满足要求的为合格,否则为不合格。 试验管理工作是指对项目的总体试验技术工作,如何进行全方位的综合管理,明确项目试验室在公路工程施工过程中的各个阶段应做哪些工作,合理组织、安排试验技术工作,保证项目试验工作能满足施工生产进度的需要,并确保工程质量。项目试验工作的目的和意义 项目试验工作是公路工程质量管理的一个重要组成部分,是工程质量科学管理的重要手段。客观、准确、及时的试验检测数据是公路工程实践的真实记录,是指导、控制和评定工程质量的科学依据。公路工程试验检测的目的和意义是: 1.用定量的方法,对各种原材料、成品或半成品,科学地鉴定其质量是否符合国家质量标准和设计文件的要求,做出接收或拒收的决定,保证工程所用材料都是合格产品,是控制施工质量的主要手段。 2.对施工全过程,进行质量控制和检测试验,保证施工过程中的每个部位、每道工序的工程质量,均满足有关标准和设计文件的要求,是提高工程质量、创优质工程的重要保证。 3.通过各种试验试配,经济合理地选用原材料,为企业取得良好的经济效益打下坚实的基础。 4.对于新材料、新工艺、新技术,通过试验检测和研究,鉴定其是否符合国家标准和设计要求,为完善设计理论和施工工艺积累实践资料,为推广和发展新材料、新工艺、新技术做贡献。 5.试验检测是评价工程质量缺陷、鉴定和预防工程质量事故的手段。通过试验检测,为质量缺陷或质量事故判定提供实测数据,以便准确判定其性质、范围和程度,合理评价事故损失,明确责任,从中总结经验教训。 6.分项工程、分部工程、单位工程完成后,均要对其进行适当的抽检,以便进行质量等级的评定。 7.为竣工验收提供完整的试验检测证据,保证向业主交付合格工程。 8.试验检测工作集试验检测基本理论、测试操作技能和公路工程相关学科的基础知识于一体,是工程涉及参数、施工质量控制、工程验收评定、养护管理决策的主要依据。 项目试验工作的任务 1.在选择料场和确定料源时,对未进场的原材料进行质量鉴定,根据原材料质量和经济合理的原则选定料源。 2.对运往施工现场的原材料,按有关规定的频率进行质量鉴定。 3.对外单位供应的构件、制品,在查验其出厂质检资料后,做适量的抽检验证。 4.做各种混合料的配合比试配,在确保工程质量的前提下,经济合理地选用配合比。.

ISCAN火检系统检修与维护手册

ISCAN火检系统168运行后检修与维护 基本常识 (适用于锅炉热控技术维护人员) 编制单位:美国COEN 公司 日期:2005年4月25日

目录 一.前言 二.如何打开并运行DSFCOMM软件 三.如何调整火检参数(附图) 四.如何拆卸和安装火检探头(附图) 五.如何拆卸火检光纤(附图) 六.如何删除和增加需更换的火检探头图标 七.如何处理火检探头故障 八.如何处理火检信号减弱的问题 九.如何处理火检探头无火焰信号问题 十.如何理解火焰检测规则 十一.如何处理4-20MA模拟量信号问题 十二.如何设置火检“有火”“无火”响应时间问题 十三.如何建立通讯联系及处理转换器与PC通讯故障问题十四.如何浏览火焰监测器文件 十五.如何处理操作系统错误信息 十六.如何备份设置参数 十七.火焰检测器快速设置指南 十八.火检探头和光纤的维护保养 十九.如何设置或改变密码 二十.电气接线图 二十一.通讯接线图

一.前言 应广大COEN公司火检用户的要求,结合多年来ISCAN火检在不同类型锅炉上检修与维护的实践,以美国COEN公司出版的《Iscan Flame Scanning System User’s Manual》为蓝本,特为广大用户编制了ISCAN火检检修和维护过程中经常用得着的一些基本常识,以满足ISCAN火检用户的需要。 本维护手册适用于以下基本条件: ----火检系统已经安装完毕; ----火检系统通讯联系已经成功建立;、 ----火检电源柜和每一个火检接线盒所要求的接地线均已正确接地; ----锅炉整体启运前我方工程技术人员已经对全部火检的参数进行了预设; ----在锅炉试运行过程中我方工程技术人员已经针对不同工况和DCS进行的各种试验,对全部火检参数进行了调整,并实现了以下基本目标: A:全部油火检在锅炉冷态点火时能够及时发出“有火”信号,在锅炉达到满负荷全部油枪退出后全部油火检能够不偷窥煤燃烧器火焰; B:全部煤火检在目标燃烧器投入后均能及时给出“有火”信号; ----锅炉整体启运已经通过168小时的试运行。 二.如何打开并运行DSFCOMM软件 1.点击电脑屏幕上的软件图标; 2.将出现的界面放大至满屏; 3.点击文件(FILE); 4.在出现的界面上选择你需调试火检所在的文件,如1#炉煤火检,或1#炉油火检; 5.点击你所选择的文件并将出现的界面放大; 6.双击你要调试的火检图标; 7.在出现的界面上点击“SETUP/PROGRAM”; 8.在新出现的界面上点击右侧图标下“PROGRAM ENABLE”左侧的方框; 9.在出现的界面上输入密码,确认正确后按“OK”;若密码正确,方框内将

无损检测介绍、检测内容、资质相关资料汇总

无损检测相关资料 一、什么是无损检测 无损检测是工业发展必不可少的有效工具,在一定程度上反映了一个国家的工业发展水平,其重要性已得到公认。中国在1978年11月成立了全国性的无损检测学术组织——中国机械工程学会无损检测分会。此外,冶金、电力、石油化工、船舶、宇航、核能等行业还成立了各自的无损检测学会或协会;部分省、自治区、直辖市和地级市成立了省(市)级、地市级无损检测学会或协会;东北、华东、西南等区域还各自成立了区域性的无损检测学会或协会。中国目前开设无损检测专业课程的高校有大连理工大学、西安理工大学、西安工程大学、南昌航空大学等院校。在无损检测的基础理论研究和仪器设备开发方面,中国与世界先进国家之间仍有较大的差距,特别是在红外、声发射等高新技术检测设备方面更是如此。 二、常用的无损检测方法 无损检测方法很多,据美国国家宇航局调研分析,其认为可分为六大类约70余种。但在实际应用中比较常见的有以下五种,也就是我们所说的常规的无损检测方法: (一)常规无损检测方法 目视检测Visual Testing (缩写 VT); 超声检测 Ultrasonic Testing(缩写 UT); 射线检测Radiographic Testing(缩写 RT); 磁粉检测 Magnetic particle Testing(缩写 MT); 渗透检测 Penetrant Testing (缩写 PT); 涡流检测 Eddy Current Testing (缩写 ET); 声发射 Acoustic emission (缩写 AE); 超声波衍射时差法 Time Of Flight Diffraction(缩写 TOFD)。 1、目视检测(VT) 目视检测,是国内实施的比较少,但在国际上非常重视的无损检测第一阶段首要方法。按照国际惯例,目视检测要先做,以确认不会影响后面的检验,再接着做四大常规检验。例如BINDT的PCN认证,就有专门的VT1、2、3级考核,更有专门的持证要求。经过国际级的培训,其VT检测技术会比较专业,而且很受国际机构的重视。

检验检测认证机构一体化相关资料整理

一、整合改革工作的大背景 党的十八届三中全会要求“全面深化改革”。党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出了全面深化改革的指导思想。紧紧围绕经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等六大改革主线,涵盖15个领域、包括60个具体任务。《决定》指出,经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。 《决定》要求:积极发展混合所有制经济,推动国有企业完善现代企业制度,支持非公有制经济健康发展。建立公平开放透明的市场规则:实行统一的市场准入制度。最大限度减少中央政府对微观事务的管理,市场机制能有效调节的经济活动,一律取消审批。 全面深化改革既是广大人民群众的热切期盼,也是决定当代中国命运的关键抉择。在新的历史起点上全面建成小康社会,加快转变经济发展方式,让群众过上更好的生活,必须依靠全面深化改革。 二、整合改革工作的必要性(为什么要进行机构改革) 检验检测认证机构整合,是国务院机构改革和职能转变的一项重要任务,是促进我国检验检测高技术服务业做强做大的重要举措,对推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变具有现实意义。 (一)整合检验检测认证机构是国务院机构改革和职能转变的一项重要任务。 党的十八届二中全会和十二届全国人大一次会议审议通过的《国务院机构改革和职能转变方案》明确提出,整合一批业务相同或相近的检验、检测、认证机构。国务院办公厅关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工的通知(国办发〔2013〕22号)将这项工作列为一项重点任务,明确由中央编办、质检总局会同有关部门负责,2013年到2015年按年度分三批完成。2014年2月,国务院办公厅又转发了《关于整合检验检测认证机构的实施意见》(国办发〔2014〕8号),对10个重点部门23个相关部门,进一步明确了6个方面19项推进整合的任务。这是国务院新一届政府在新时期做出的一大决策,也是转变政府职能,推进政事分开、事企分开、管办分离的一大举措。 (二)整合检验检测认证机构是做强做大检验检测认证行业的客观要求。

火检系统

组炉膛火焰检测装置工作原理 【摘要】在火力发电厂中,火焰检测技术的水平及稳定直接影响机组安全正常运行,本文通过讲述炉膛火焰检测装置的工作原理,使我们进一步了解装置,从而保证机组的稳定运行。 1 前言 宣威发电厂五期机组锅炉为武汉锅炉厂有限责任公司生产的产品,燃烧方式采用四角切圆,共有32个燃烧器,每个燃烧器配一个火焰检测探头(以下简称火检)。火检系统为Forney公司较为成熟DPD数字剖面火检探头与DP7000数字剖面放大器配合使用的火焰检测产品,它们根据火焰的物理特性对燃烧工况进行检测,检测不到火焰时就延时输出开关量信号至FSSS系统,FSSS系统对接收到的信号进行逻辑运算和处理。火焰信号在油枪控制、磨煤机控制、锅炉灭火保护控制中起着十分主要的作用,直接影响锅炉的安全。 2 检测装置组成及工作原理 2.1 DPD火焰检测器 煤和油燃料燃烧的火焰会产生大量的红外线,DPD火焰检测器采用微处理技术和专用软件,对目标火焰的红外线频率和振幅特性不断进行检测。每个火焰有其独特的剖面特性,就犹如“指纹”一样。在“学习”模式下,火检对目标火焰交流信号的频谱进行实时分析以确定被检测火焰的类型(如:燃烧器有火、相邻燃烧器窜火、背景火焰、无火)以及火焰频谱的特定剖面形状;在“运行”模式下火焰检测器则不断将目标火焰信号与所学的剖面特性进行比较从而准确地判断火焰的状态,然后通过连接电缆将脉冲信号送至放大器处理。DPD火焰检测器先进的电子线路便于用户进行火检的瞄准和编程,而不必花数小时的时间反复调试;自诊断功能和按钮编程也使火检的其他操作极为方便。当频率和强度均高于设定的阈值时,判定为“有火”;反之,判定为“无火”。这在多数情况下是十分可靠的。但有时由于火焰燃烧过程中偶尔出现扰动的影响,火焰的强度或频率会短时间低于阈值,这时如果发出“无火”信号,就将增加灭火保护系统误动的可能性。为了避免误发灭火信号,提高火焰检测器的可靠性,DPD火焰检测器可以设置1~6s的熄火响应时间。 火焰信号通过八芯或十芯电缆传送到火焰放大器,火焰放大器经过处理后输出信号到DCS系统,如下图: 2.2 DP7000数字剖面放大器 放大器通过特殊的火焰信号平均处理,准确区分火焰检测器产生的脉冲率。用户可选择火焰有/无的独立门槛设定值,如果火焰继电器为断开状态,只有当平均火焰信号达到火焰门槛设定值以上且满足一定的时间延时,火焰继电器才被放大器激励产生输出;同样,只有当平均火焰信号低于无火焰门槛设定值,且满足用户选定的熄火响应时间,火焰继电器才会失电,同时将信号送至FSSS系统。 当然系统的核心组织还在火检探头,该探头具有以下技术特点。 火检探头由物镜组、光导纤维、光电传感器、放大器、电压—电流转换器等构成。传感器采用工作波长为700-2,500nm的对红外线感应的硫化铅传感器,适用于探测煤或油的火焰。对于燃煤火焰和燃油火焰的辐射,这种传感器能够有效地响应其波动特性,并根据初始燃烧区的火焰亮度和闪动,可靠地判定火焰的真实存在。可实现对锅炉燃烧火焰的实时检测。火焰检测装置是依据火焰信号的特性来检测火焰的。首先将火焰信号分成2路信号:强度信号和频率信号。强度信号代表火焰的亮度,频率信号代表火焰的闪动。对强度信号的处理比较简单,只需将实时火焰强度与强度阈值进行比较,当火焰强度高于强度阈值时,判定火焰强度条件成立。频率的处理实际上是对火焰信号波动部分的处理。频率信号包含信号的频谱、带宽、峰—峰值等参数,要对这部分信号进行滤波、交换,从中提取火焰的燃烧特征。由于火焰的频率信号大约为1~200Hz,而炉膛内炽热的焦渣及灰粉发光的

环境检测相关基本知识

绪论 1. 环境监测的目的:1)评价环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。2)根据污染物或其他影响环 境质量因素的分布,追踪污染路线,寻找污染源。3)确定污染源所造成的污染影响,它在时间和空间上 的分布规律,及其发展、迁移转化情况。4)研究污染扩散模式和规律,为预测预报环境质量,控制环境 污染和环境治理提供依据。5)收集环境本底及其变化趋势数据,积累长期监测资料。为保护人类健康和 合理使用自然资源提出建议,为制订和修改环境标准提供数据。 2. 环境监测的分类:1)监视性监测(又称例行监测或常规监测;2)特定目的监测(又称为特例监测);3)研究性监测(又称科研监测) 3. 环境污染的特点:1)时间分布性:同一污染源在不同时间对同一地点造成的污染物浓度可能相差很大,在环境中污染物浓度随时间分布不是均匀的。2)空间分布性:不同污染物的稳定性和扩散速度与污染物 的性质有关,因此不同位置上的污染物的浓度和强度分布是不同的。3)环境污染与污染物含量的关系: 有害物质引起毒害的两与其无害的自然本值之间存在一界限4)环境因素的综合效应:环境是一个由生物 和非生物组成的复杂体系,因此存在各种因素的综合效应。 4. 单独作用:机体中某些器官只是由于混合污染物中某一组分对其发生危害,没有因为污染物共同作用而加深危害的,称为污染物的单独作用。 5. 相加作用:混合污染物各组分对机体的同一器官的毒害作用彼此相似,且偏向同一方向,混合污染物对机体的毒害相当于各种污染物毒害的总和,称为污染物的相加作用。 6. 相乘作用:混合污染物对机体的毒害作用超过个别毒害作用的总和,称为相乘作用。 7. 拮抗作用:混合污染物中有两种或两种以上物质对机体的毒害作用彼此抵消大部分或一部分时,称为拮抗作用。 8. 环境监测--为某种特定目的,按照预先设计的时间和空间,间断或连续地,对环境质量的代表值进行测定,并观察、分析其变化及其对环境影响的过程。 9. 环境要素:环境整体中,各自独立的,性质不同但又服从整体演化规律的基本物质组分,称为环境要素。包括:自然环境要素和社会环境要素。 10. 环境质量是指在一个具体的环境内,环境的总体或某些要素,对人群的生存和繁衍以及社会经济发展 的适宜程度 11. 环境污染按环境要素分类分为:大气污染,水体污染,土壤污染,生物污染 12. 按污染物的性质分类:化学污染,生物污染,物理污染 13. 环境监测的特点:综合性,连续性,追踪性 14. 从众多有毒污染物中筛选出潜在危害大、在环境中出现频率高的污染物作为监测和控制的对象,经过 优先选择的污染物称为环境优先污染物,对优先污染物的监测称为优先监测。 15. 环境标准的作用:1)环境标准是环境保护的工作目标:它是只环境保护规划和计划的重要依据2)是判断环境质量和衡量环境工作优劣的准绳3)是执法的依据:环境问题的诉讼、排污费的收取等的依据都 是环境标准4)是组织现代化生产的准备手段和条件:通过实施可以促使企业对污染进行管理和治理,更 新设备等。总之,环境标准是环境管理的技术基础。 16. 环境标准分为国家标准和地方标准两级。 水和废水监测 1. 水质监测分为环境水体监测和水污染源监测。环境水体包括地表水(江河湖海)和地下水;水污染源包括工业废水、生活污水、医院污水等。

ABB火检系统介绍

ABB火检系统介绍 发布时间:2009-8-10 浏览次数(40)次 概述 HOURI公司很高兴能够为贵电厂工程ABB火检及冷却风系统提供我们的解决方案。根据多年经验积累和技术规范书等文件的要求,结合ABB在电厂锅炉火焰检测方面的经验,我们为本项目配置了功能先进的Uvisor?系列多种燃料火焰检测系统,实现对锅炉油煤火焰的检测功能。 ABB对于自动化控制事业的专注和追求保证了我们的检测设备技术先进,使用可靠。ABB公司一直致力于电厂一体化和自动化控制,孜孜以求,取得了丰富的、成功的经验,保证了我们提供的方案成熟、优化。以下的方案是我们在对多个同类机组成功的完成火检系统的设计、调试、培训和服务的基础上提出的,HOURI公司在这些电厂项目中得到了一致好评。 一、 ABB Uvisor?真正智能分体式火焰监测系统配置方案及其说明 根据招标书的规定和机组的运行要求,我们为本工程提供了先进、可靠、稳定的最新推出的Uvisor?多种燃料火焰检测系统及相应的系统附属设备集成。 Uvisor?系统具体包括: 双放大器火焰分析单元 1或2个检测器探头 Flame Explorer火焰分析软件 1.检测器探头 ABB Uvisor?多种燃料火焰检测系统及相应的系统中采用红外线(IR)型感应检测器探头。探头都具有自检功能,保护等级为IP66,结实坚固,以保证能在燃烧器喷嘴附近恶劣的环境中工作,并且可以在线更换。 红外线(IR)型感应检测器探头 红外线(IR)型感应检测器探头,用来检测燃油,煤粉火焰,或两种燃料共同使用时火焰所产生的闪烁信号,检测光谱范围从320纳米到1100纳米,检测范围涵盖了紫外线、可见光和红外线,特别是检测峰值调校到920nm,这正是煤粉和油燃料辐射强度最大的波长,这样可以保证检测信号特别灵敏,即使微弱的火焰信号都可以有效的捕捉。但它只接收由于燃料在燃烧时湍流而引起的闪烁部分的火焰信号,即燃烧的动态辐射部分,而对于加热了的锅炉内壁或热管线产生的静态辐射,即使它们强度再大,也并不敏感。这样在保证有效见火的同时,有力地防止了偷看现象。 2.ABB Uvisor?火焰分析单元 智能单元体是基于微处理器的放大设备,具有同时接收两个检测器探头信号的能力,从每个探头来的信号送入它自己独立的放大器,每个放大器又有其自己的火焰继电器,各自提供0-10V或4-20mA的模拟输出。同时性能卓越的自诊断功能的持续运行保证了燃烧器控制的安全可靠。ABB Uvisor?火焰分析单元是基于微处理器的放大设备,具有同时接收两个检测器探头信号的能力,从每个探头来的信号送入它自己独立的通道,每个通道又有其自己的火焰继电器,以及4~20mA的模拟输出。同时性能卓越的自诊断功能的持续运行保证了燃烧器控制的安全可靠。每4个单元装在一个19”安装支架内,所有支架又统一装在机柜内。 二、ABB Uvisor?数据总线型多燃料智能一体化火焰检测系统概述 ABB在火焰检测系统产品的应用和开发上有着40多年的历史,我们本着为用户负责,为产品负责的态度,为该项目配备的是Uvisor?系统中最先进的智能一体化型产品,它的CPU运行速度快,再加上独有的火焰实时数据分析功能以及对火焰的跟踪功能,有力地保证了产品使用效果。我们承诺该产品在同类型中是最新、最先进、最成熟、最安全可靠的产品,一定能为锅炉的安全可靠运行提供有力的保障。Uvisor?是一套真正的多燃料一体化安全火焰检测器,可方便可靠地检测和分析多种燃料的火焰。利用了现今可利用的最先进的技术,使得火焰的检测和分析变得十分经济,而同时又保持了ABB一贯的可靠声誉。ABB一体化火检主要特点是其“集成化的”结构。传感器的所有电子部件到接线端子(或快速安装接插件),其中包

LY2000火检介绍

烟台龙源电力技术股份有限公司 图像火焰监测系统介绍 一、图像火焰检测系统简介 目前我国电站锅炉采用的火焰检测器是以CE为代表的可见光光敏元件和以FORNEY为代表的红外光敏元件的检测器,两种均是利用火焰着火区辐射能量的交流分量,火焰的脉动幅值和脉动频率来检测火焰着火与熄火。这类火检探头的视角比较小(一般是3°—15°),以便使探头对准火焰着火区,这样探头只能检测到火焰的脉动频率和脉动幅值,然而在锅炉运行过程中,由于锅炉负荷及配风的变化,尤其是我国电站燃煤锅炉煤种变化较大,引起着火区的位置经常发生漂移,致使火检探头很难对准着火区,容易造成火检发出错误信息。 针对目前国内锅炉火检状况,我公司推出了新一代火焰检测装置——图像火焰检测装置,它是一种利用火焰图像来全程监视火焰燃烧状况,而且判断火焰是否存在,不受煤种和负荷变化影响的火焰检测装置。我们采用广角长焦距工作镜头(视角约90°)和彩色CCD摄像机直接拍摄燃烧器火焰图像,燃烧火焰图像包含着大量的信息,利用传像技术、计算机数字图像处理技术、模式识别技术对火焰图像进行处理,实现对燃烧器出口火焰图像的采样、数据处理和特征识别,准确发出单个燃烧器火焰的ON/OFF信号,并提供给操作人员丰富的可视化图像信息,将各燃烧器火焰图像直观的显示在CRT上,锅炉运行人员根据燃烧器的火焰图像调整一、二次风配比,提高煤粉的燃烬度和锅炉燃烧效率,减少烟气污染,最终使之能够指导燃烧,保证锅炉运行在最佳工况,实现稳定、经济、洁净燃烧的目的。 二、LY2000-Ⅱ型图像火焰检测系统功能及特点 1、能够实时、准确、可靠地输出每个燃烧器火焰ON/OFF的开关量信号。 采用广角长焦距工作镜头和彩色CCD摄像机直接拍摄燃烧器火焰,大大提高了火焰检测的直观性、灵敏性、准确性和鉴别能力。 火焰图像传感器视角可达90度,能够摄取单火咀燃烧火焰图像,该图像包含火焰的所有特征区,确保后续检测的准确性,提高系统适应能力。这种大视角

材料检验制度1

材料检验制度 1.材料进场必须及时报验,并保证材料证明文件齐全,出场合格证、生产 许可证、实验证明、质量保证书、材料检验报告、材料复试报告、材料清单等。 2.材料进场后材料员、材料保管员首先进行收集检查核对相关证明文件材 料认真清点检验数量、规格及观感质量,检验合格后报验专业领工员、质检员验收,经专业领工员、质检员验收合格后共同签认,报业主及监理进行验收。对所有进场的原材料、半成品组织检查验收,建立台帐并做标识。 3.对需要做复试的原材料,如:焊条、焊剂等,必须按照规定及时取样试 验,并将试验报告向监理报验。 对进场的物资必须进行标识,按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放,严格保管,避免使用不合格的材料。 对不合格物资,坚决要求不准进场,同时要注明处理结果和材料去向。 对不合格材料的处理,应建立台帐。 4.业主、监理验收合格后必须做好全面记录,时间、地点、证明材料、签 收人、检验人等。 5.对于未报验及不合格材料严禁使用,如材料未及时报验或未报验材料、 不合格材料被使用的,一经发现追究责任人根据情节轻重进行500元以上罚款,绝不姑息。 工程质量过程“三检”制度 要建立健全施工质量检查体系配齐各级专(兼)职质检人员,制定自检、

互检、专检实施办法,保证工程质量“三检”制度得到落实。各施工环节由专业领工员及时进行协调,使各道工序紧密衔接,质检员跟班检查,使各工序班组认真执行自检、互检和交接检制度. 1.自检 (1)操作人员在操作过程中必须按工序工程质量要求、设计要求进行自检,并经班组长验收后,方可继续进行施工,避免造成返工浪费。 (2)领工员应督促班组长、班组长自检,为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)要对班组操作质量进行中间检查。 班组长对班组施工进行全班监控,并进行自检认真贯彻落实质量岗 位责任制,在施工过程中进行相互检,检查上道工序和下道工序是否 存在质量问题及施工矛盾,取长补短,必须执行三检制度,落实分 项工程工序交接验收单的报验程序. 使每道工序环节合格率达到 100%. 2.互检 (1)工种间的互检,上道工序完成后下道工序施工前,班组长应进行交接检查,填写交接检查表,经双方签字,报质检人员检查。 (2)上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续,而后发生成损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。 (3)测量成果、计算资料、技术交底资料、量测记录等按照技术管理办法和互检要求进行复核检查,确保内业资料准确无误。 3.专检 (1)分项、分部、单位工程进行工序质量检查、材料质量检查、成品、半成品质量检查、隐蔽工程检查、预检项目、检测检验必须由质检 员专职工班长、试验人员按程序、按设计标准和验收标准进行检查、 检验检测。同时按规定报请监理工程师进行检查见证,进行质量检 验评定。 (2)隐蔽工程报检必须在自检合格、质检员检查认定后履行报检手续,并主动配合监理工程师的隐蔽工程检查工作。

ABB火检中文手册

Measure IT UVISOR MFD 多功能火焰检测智能控制单元 用户手册

目录 1.概述 2.环境规范 3.技术规范 3.1 电源 3.2 输出 3.3 输入 3.4 物理特性 3.5 兼容的UVISOR火焰探头 3.6 硬件图 3.7 前面板 3.8 接口引线分配 4.安装 4.1 电缆和接地 5.电气连接 5.1 UR450UV的安装 5.2 UR600IR/UV的安装 5.3 UR450UV和UR600IR/UV的安装 5.4 双传感器探测器UR460UVIR的安装 5.5 连接电缆 5.6 电缆规范 5.6.1 探头MFD连接电缆 5.6.2 监控连接电缆 5.6.3 电源及其它连接 6. 功能描述 6.1 闪烁效应功能 6.2 脉冲计数功能 6.3 火焰指示和预报警功能 6.4 参数设置 6.5诊断 7.上电 8. 编程 8.1 键盘/显示 8.2 菜单结构 8.2.1MFD Mod.D 9. 通讯 9.1 介绍 9.2 MFD监控管理系统 9.3 连接管理 9.4 串口连接 10.故障 11.标签ID 12.维修与更换

13.寿命限度周期 14.技术支持 14.1 备件及定货信息 14.2 培训 14.3 文档的提供 14.4 维修和服务 15. 定货代码 图表 图1 MFD功能框图 图2 MFD前面板 图3 MFD端口分配图 图4 MFD机架安装前面和顶视图 图5 MFD机架安装后视图 图6 UVISOR MFD与UVISOR双探头UR450型号5002的安装 图7UVISOR MFD与UVISOR双探头UR600IR/UV/EXT型号1000的安装图8UVISOR MFD与UVISOR探头UR600IR/UV/EXT型号1000的安装图9UVISOR MFD与UVISOR双传感器探头UR460UVIR的安装 图10 闪烁信号放大器火焰频率信号分析功能图 图11 紫外信号脉冲计数器功能图 图12 内部连接功能图 图13 RS-232接口连接 图14 RS-485接口连接 图15 标签ID位置

油封检测方法及相关技术资料

油封检测方法及相关技术资 料 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

聚四氟乙烯油封检测标准及相关技术资料 一、外观检测方法: 1、油封外观: 油封整体应平整,外露骨架无锈蚀,外包橡胶应光滑、粘接牢固。不允许出现轴向划伤、缺料、裂纹。油封端面标识清楚。 2、密封唇片: 目测密封唇片应光滑、平整、不允许出现杂质、裂纹、飞边毛刺、凹凸缺陷。 3、防尘副唇: 目测防尘副唇应光滑、平整、不允许出现杂质、气泡、缺料、裂纹、飞边毛刺、凹凸缺陷。 4、唇片旋向: 一轴油封(前油封)唇片回油线旋向为右旋,二轴油封(后油封)唇片回油线旋向为左

四、油封材质性能: 1、聚四氟乙烯PTFE材料能耐各种油、酸、碱、盐等水质流体;也能封丙酮、氨、聚氨脂 等化学流体。 材料可以耐-180℃~+260℃,摩擦系数低0.02~0.04,允许较高的轴表面线速度0~33m/s,允许偏心量 在0.75mm范围内时确保PTFE油封正常使用。 2、 AEM丙烯酸酯橡胶可以耐-30℃~150℃可以正常使用,丙烯酸橡胶是一种耐用的,低永 久压缩变形率 的橡胶,有优异的耐高温、耐热的矿物油、液压油和耐候物性。AEM的低温弹性和机械性能优于ACM。 3、硅橡胶具有良好的耐极端温度,能正常工作在-60℃~225℃。油封用硅橡胶材料更加注 重材料本身的 耐油、耐酸、耐碱和耐磨性能。

注:我公司密封材料用聚四氟乙烯PTFE,骨架外圈用AEM丙烯酸酯橡胶和油封用PMQ硅橡胶,具备动态密封与静态密封完美结合。 五、外包橡胶过盈量: 匹配油封用轴盖内孔粗糙度Ra不超过3.2um 直径公差Ф 0--- +0.039∽ +0.063mm 孔深公差 b ±0.30---0.40mm 倒角斜面c 0.70—1.50mm,无尖锐,无损伤 座孔底部的最小圆角半径 r 0.5—0.75mm 六、工作轴: 表面硬度HRC:≥30 硬度深度:不小于0.25mm 表面粗糙度Ra:<0.6um 倒角过渡圆滑 飞轮壳定位孔与缸体定位销配合,顺利导入

火检及火检风机

第七章:火检及火检风机 第二节ALSTOM锅炉火检装臵 一火检基本知识 火焰检测器是燃烧器自动装臵中的重要部件之一,它利用各种火焰检测管对炉膛中的火焰进行检测和监视,在锅炉点火、低负荷运行或者有异常共况时,及时检测出炉膛内是否灭火,根据火检检测结果BMS(燃烧器管理系统)进行相关连锁动作,防止炉膛灭火和炉内爆炸事故,确保锅炉安全运行。 火检检测器是利用炉膛中火焰特性及辐射光谱,对炉膛是否有火进行判断的。锅炉使用的燃料主要有煤、油、天然气等,这些燃料在燃烧过程中会发出可见光、红外线,紫外线等。燃料不同,三种光线的强度也不同。煤粉火焰除了不发光的二氧化碳和蒸汽三原子气体外,还有部分灼热发光的焦碳粒子和灰粒等,他们有较强的可见光和一定数量的紫外线,而且火焰的形状会随着负荷的变化而有明显的变化;天然气火焰中除了含有大量二氧化碳和蒸汽等三原子气体外,还包含了较强的紫外线和一定数量的可见光,天然气火焰的紫外线主要产生在火焰根部的初始燃烧区;重油火焰除了一部分不发光的二氧化碳和蒸汽三原子气体外,还悬浮着大量发光的碳黑粒子等。可见光、紫外线、红外线三种光线的光谱不一样,而不同的火焰检测管对光线光谱的使用范围及相对灵敏度也不一样。这样根据炉膛燃用的燃料特性不同,我们就可以选择不同的火焰检测管,检测和监视炉膛中的火焰。

二 #5、6锅炉火检配臵 #5、6锅炉为CE-ALSTOM生产,配臵了CE公司研制的最新安全火检SAFE SCAN TM DFS .CE公司研制的安全火检有好几代 SAFE SCAN-1,SAFE SCAN-2, SAFE SCAN3,SAFE SCAN3和SAFE SCAN TM DFS等,其中SAFE SCAN TM DFS是CE公司最新的火检产品,它正逐步取代前面几代SAFE SCAN火检。CE公司SAFE SCAN几代产品的结构及工作原理基本一样,都是利用探测矿物燃料发出的可见光谱来鉴别火焰是否存在的新型火焰检测器。#5、6炉配臵了24只SAFE SCAN TM DFS火焰检测器。#5、6炉燃烧器由6层煤和3层重油组成,燃烧器分上中下三组,每组由2层煤和1层油组成,油燃烧器布臵于2层煤燃烧器之间。每组燃烧器配有2组火检,下层煤燃烧器和油燃烧器共用一组火检,上层煤燃烧器单独用一组火检。具体就是下组燃烧器A磨和AB层油共用一组火检,B磨单独一组火检;中组燃烧器C 磨和CD层油共用一组火检,D磨单独一组火检;上组燃烧器E磨和EF层油共用一组火检,F磨单独一组火检。 三 CE SAFE SCAN安全火检的基本结构和工作原理 CE-SAFE 基本结构是由2个部分组成,即安装在锅炉燃烧器上的探头部分和安装在电子间的电子处理机架部分。 探头部分由探头、刚性管,挠性金属管以及探头安装室组成。探头由探头筒体、瞄准管和罩壳、瞄准透镜和筒体、安装板、锁紧螺母和压缩弹簧、光导纤维电缆等组成。瞄准管和罩壳滑动固定在探头体

(完整版)材料检测方案

XXX有限公司XX项目工程(一期) 材料检测方案 编制:XX 审核:XX 核准:XX XX有限公司 2018年1月11日

目录 1.编制依据 (2) 2.编制原则 (2) 3.施工范围概述 (3) 3.1.工程概要 (3) 3.2.适用范围 (3) 4.材料、设备进场检测试验管理制度 (3) 5、试验设备,工具 (3) 6、检测人员职责 (6) 7、检测人员工作标准 (6) 8、检测试验资料的收集与整理 (7) 9、检测方法 (7)

检测方案 1、编制依据 1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 3.《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011 4.《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016 5.《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015 6.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 8.《建筑涂饰工程施工及验收标准》 JGJ/T 29-2015 9.《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2011 10.《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 11.国家及相关行业技术规范及标准 12. 技术规格书 2、编制原则 1.做好施工前准备工作,保证资源供应提供依据。 2.为确保低成本、高质量、快工期的施工可行性和经济合理性提供 依据。 3.以工程高质量、快工期、文明、安全、经济、环保、实用为中心 编制此方案。 4.参照以往相同工程案例,根据国家施工工法工艺标准,并合理应 用部分XX标准方案。

火检技术协议书

淮南矿业(集团)有限责任公司媒矸石综合利用 自备电厂一厂 FSSS炉前火检设备 技术协议书 买方:淮南矿业(集团)有限责任公司自备电厂一厂 卖方:南京大陆中电科技股份有限公司

目录 1 总则 2 锅炉概况 3 技术要求 4 工作范围 5 质量保证和试验 6备品备件 7技术资料和交付进度 8检验 9性能验收试验 10 技术服务和设计联络

1 总则 1.1 本技术协议书对淮南矿业(集团)有限责任公司媒矸石综合利用自备电厂一厂工程锅炉FSSS炉前火检设备提出了技术方面和其它方面的要求。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节作出规定,也未详尽陈述与之有关的规范和标准。供方应提供符合本技术协议书和国际工业标准要求的优质产品。对国家有关安全、环保等方面的强制性标准,必须完全按其执行。 1.3 供方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。 1.4本技术协议书作为该系统的合同的附件,并与合同文件有相同的法律效力。 1.5本技术协议书和将来工程会议所签署的工程会议纪要,都是本项目合同的一个组成部分。所有这些合同文件的有效性以时间靠后者为准。即对同一项条款的描述,以时间靠后的文件为准。 1.6供方须执行本协议书所列标准。当标准互相矛盾时,按较高标准执行。 2 锅炉概况 锅炉型式:单汽包自然循环、露天布置、循环流化床锅炉、单炉膛、一次中间再热、汽冷式旋风分离器、固态排渣、全钢结构炉架,东方锅炉厂。 系统由床下点火油燃烧器组成。燃烧器总容量为15%B-MCR,采用电火花点火,保证锅炉点火顺利,并兼顾烘炉。采用前墙给煤,给煤进料口布置在敷设有耐火材料的炉膛下部还原区。在炉膛前墙均匀设石灰石粉接口,在回料器上设有启动床料的接口。 3 技术要求 供方提供两套完整成熟的一体化智能型火检,作为该电厂#1、#2机组的火焰检测设备。每套火检均采用光纤。采用智能型一体化火检探头用来检测油火焰。每台炉4只,两台炉8只,现场不设转接柜,信号直接接入DCS。 3.1 火焰检测装置 3.1.1 供方提供包括火焰检测系统及电源柜在内的全套火焰检测装置。

材料检测方案

涉及的材料方案(砌块、铝合金型材、胶粘剂、电线、电缆、电线、电缆套管及线 槽、PVC给排水管材及管件) 一.检测方案编制依据 1、文件:本项目工程招标文件;国家颁布的有关法规、法令,广东省、广州市颁布的 有关工程检测的法规、法令。 2、规范:国家或地方颁发的现行有关工程检测的相关标准、规范、规程。 2.1 《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 2.2 《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T4111-1997 2.3 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 2.4《铝合金建筑型材》GB5237.1-5237.5-2008 2.5《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T3880.1-3880.3-2006 2.6《一般工业用铝及铝合金板挤压型材》GB/T6892-2006 2.7《铝合金韦氏硬度试验方法》YS/T420-2000 2.8《铝合金建筑型材:隔热型材》GB5237.6-2004 2.9《铝幕墙板板基》YS/T429.1-2000 3.0《铝幕墙板氟碳喷漆铝单板》YS/T429.2-2000 3.1《胶粘剂粘度的测定》GB/T 2794-1995 3.2《胶粘剂不挥发物含量的测定》GB/T 2793-1995 3.3《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》(QB/T 1614-2000) 3.4《建筑用绝缘电工套管及配件》(JG 3050-1998) 3.5《电气安装用导管的技术要求通用要求》(GB/T 13381.1-92) 3.6 GB 5023.1~5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第一部分:一般要求》 3.7 GB 12706.1~12706.3《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电 缆》 二. 主要检测方法和技术措施(蒸压加气混凝土砌块) 1 目的 用以检验蒸压加气混凝土砌块抗压强度、干体积密度、含水率、吸水率,确定其强度等级,为控制施工质量提供依据。 2 范围 适用加气混凝土性能试验。 3 执行标准

检查资料

各部门检查所需准备资料 1、各部门内审员熟悉各部门的具体职责。 2、根据以下附表《环境因素识别表》,各部门内审员将本部门工作业务所涉及到的环境因素,检查情况、运行情况填于体系运行情况检查表中。 3、各部门制作本部门培训记录,具体为周三本部门业务培训中加环保知识的培训。 4、固废交接记录表 附:一、 丰峪煤业各相关部门环境职责 职能科室的职责 1、环保办 1)配合环境管理者分代表开展体系工作。 2)负责矿日常的环境管理工作。 3)负责贯彻集团公司环境方针及环境管理体系有关文件的实施。4)负责矿《环境管理体系分程序文件》、《环境管理体系作业指导书》、《应急预案》的编写与修改工作,并监督实施。5)负责组织相关单位对全矿环境因素和法律法规的识别、汇总及更新工作。

6)获取环境管理体系相关文件、资料;保持环境体系信息的交流、沟通、传递和处理工作。 7)负责对全矿环境管理体系运行中出现的不符合和潜在的不符合进行检查、纠正和管理。 8)负责对全矿“三废”的监督管理工作。 9)负责全矿目标、指标和管理方案的提出、修订与检查工作。2、企管科 1)要求员工了解有关环境保护方面的知识。 2)负责全矿材料消耗的考核,严格控制材料消耗,确保节能降耗。 3、宣传部 负责环境管理体系在全矿的宣传报道工作。 4、培训科 1)负责编制全矿年度培训计划并组织培训。 2)负责协助培训中心,组织特殊岗位人员到培训中心进行培训。 3)负责对全矿中层干部环保知识的考核。 4)负责对入矿新工人进行基础环保知识的培训。 5、供应科 1)要求员工了解有关环境保护的基础知识。 2)负责生产过程所需物资计划、采购、发放、储存,保证其符合规定要求,以环境型为先。

FSSS火检及冷却风系统技术规范书

嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程FSSS火检及冷却风系统技术规范书

1. 总则 1.1本技术规范书适用于嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程2X300MW 机组FSSS火焰检测器及其冷却风系统的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出 规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,投标商应保证提供符合本技术规范书要求和有关中国国家GB系列、电力行业DL系列和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。投标商在投标文件中应详细列出包括设计、供货、安装和验收指导、设备及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范名称,并能应招标方要求提供标准、规程和规范全文供审查确认。 1.3投标商应在投标文件中详细列出设备及配套附件、连接件、材料的供货 清单。 1.4投标商如对本技术规范书中的技术条款有异议,应以书面形式明确提出, 在征得招标方同意后,方可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,则仍以招标方意见为准。如投标文件与本技术规范书之间有明显的差异,投标商应在偏差表中列出,并给以充分的说明和提供相应的证明资料; 如投标商没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议,那么招标方认为投标商提供的产品完全符合本技术规范书的要求。 1.5在签订合同之后,到投标商开始制造之日的这段时间内,招标方有权提 出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求,投标商应执行这个要求。具体内容由双方共同商定。 1.6本技术规范书所使用的标准如与投标商所执行的标准不一致时,按较高 标准执行。 1.7投标文件必须用中文进行编写。所有数据的单位均采用国际单位。投标 商提供的技术文件应包括所有的图纸、样本、说明书、操作和维修手册

检测报告模板资料

整治工程 河道疏浚第三方断面检测报告

河道疏浚第三方断面检测报告 项目负责: 参加人员: 报告编写: 审核: 批准: 检测单位: 注意事项: (1)报告或报告复印件未加盖单位检测试验专用章,均为无效报告; (2)如对本报告结果有异议,请于收到报告十五日内向本单位提出,期限内给予受理。 受理电话(传真): 地址: 邮编:

目录 1 工程概况 (2) 2 检测内容 (2) 3 检测依据 (2) 4 项目检测情况 (3) 4.1 检测时间及主要仪器设备 (3) 4.2 检测工作完成情况 (4) 4.3 提交的成果资料 (4) 5 检测技术方法及质量控制 (4) 5.1平面控制测量 (4) 5.2高程控制测量 (4) 5.3 河道纵、横断面测量 (6) 5.4 检测工作管理及成果质量控制 (7) 6 检测成果 (7) 7检测结论 (10)

检测结论 批准审核主检

河道整治工程 河道疏浚第三方断面检测报告 1 工程概况 河道整治工程位于河道疏浚长度km 。本项目工程建设内容主要为河道开挖疏浚、护岸建设、岸坡绿化等,疏浚、开挖河道概况如表1-1。 为监督检查河道疏浚、开挖施工质量,受业主委托,我中心作为第三方检测单位,在本项目疏浚施工完工后进场检测,采用测量河道横断面图及河底中心纵断面图方式,以全面检测工程河道断面、河底高程是否按设计图纸施工。横断面沿河道每50~100m 左右随机抽检1条,纵断面沿河道中心测量1条。首次检测时间为,复检时间为。 2 检测内容 根据上海市工程建设规范《 水利工程施工质量检验与评定标准》DG/TJ08-90-2014及委托方要求,本项目检测内容及频率如表2-1。 检测内容及频率 表2-1 3 检测依据 检测主要依据设计图纸和相关文件以及相应的规程、规范和标准,如表3-1。 主要规程、规范和标准 表3-1

相关文档