1 概述

1.1 产品定位

为解决客户不断变化的业务需求与低投资、高回报之间的矛盾,满足未来的云计算、

虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求,有效地提高数据中

心的工作效率,控制投资成本,满足300m2以下数据机房快速部署的需求,才推出模

块化数据中心机房。

模块化数据中心是一套完整的数据中心解决方案,集机柜、配电、制冷、监控、综合

布线、消防等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成。使模块化数据

中心实现智能、高效的运行,让客户花费最少的投资,获得更多的收益,从而降低运

营费用。

模块化数据中心主要应用于数据中心机房内,数据中心机房组成如图1-1所示。模块

化数据中心的总体布局如图1-2所示。

图1-1数据中心机房组成示意图

图1-2模块化数据中心总体布局图

1.2 产品方案

模块化数据中心密闭通道适用于新建数据中心机房和旧机房的改造,采用“密闭冷通道”

方案,也能根据需求组成“密闭热通道”方案。支持水泥地面和防静电地板安装。

密闭冷通道

机房有精密空调,采用地板下送风且单机柜的功率不超过6kW时,能够采用密闭冷通

道方案,通过机房的精密空调来实现对密闭通道内设备的散热要求,具体如图1-3所

示。

图1-3密闭冷通道结构示意图

密闭冷通道主要是由服务器机柜、配电柜、综合布线柜、天窗和端门组成,服务器机

柜数量可按照具体客户要求配置,其布局如图1-4所示。

密闭冷通道可使冷源直接进入到IT设备,提高制冷效率。

图1-4密闭冷通道布局图

模块化数据中心

当单机柜功率大于6KW时,由于单机柜功率大,传统的机房由于布置所限,不能满足

散热要求,存在局部热点。因此采用密闭通道内放置行级水平送风空调,才能支持单

机柜6kW以上的功率。

模块化数据中心主要是由服务器机柜、配电柜、综合布线柜、行间空调、天窗和端门

组成,服务器机柜数量可按照具体客户要求配置,其布局如图1-5所示。

图1-5模块化数据中心布局图

密闭热通道

对于部分客户需求密闭热通道,本产品也可实现。只需将模块化数据中心方案中各个

设备旋转180°,设备由面对面放置改为背对背放置,端门和天窗的接口在机柜上已经

预留,即可实现密闭热通道方案。

密闭热通道是将IT设备散发的热量直接送入到空调的回风口,空调的制冷效率高,使

模块外的机房保持比较舒适的温度。

密闭热通道主要是由服务器机柜、配电柜、综合布线柜、行间空调、天窗和端门组

成,服务器机柜数量可按照具体客户要求配置,密闭热通道布局如图1-6所示。

图1-6密闭热通道布局图

1.3 产品特点

模块化数据中心具有快速部署、安全可靠、灵活扩展和绿色节能等特点。

快速部署

●模块化数据中心在规划、设计时严格遵循国际标准,采用模块化设计,集成度

高,易于安装。

●模块化数据中心在出厂前完成机柜的预安装,现场只需接通机柜外部电源,固定

机柜等简单操作后即可使用。

●模块化数据中心采用空调水平送风,无须安装架空地板。

安全可靠

●模块化数据中心遵循Tier 3标准,设备安全可靠。

●模块化数据中心在设计时充分考虑抵御自然灾害能力,具有可靠的电力、冷量供

应,保证通讯网络的正常运行。

●模块化数据中心配置完善的监控系统,可随时了解机房内的情况,提升机房的防

盗能力。

灵活扩展

●模块化数据中心采用模块化设计,可灵活配置,满足快速扩容。

●模块化数据中心在电力供应、通信端口上预留合理的余量,可实现灵活扩容。绿色节能

●模块化数据中心采用精密送风和密封冷/热通道,降低能耗,避免冷热气流的混

合。

●模块化数据中心提高数据中心的能效,与传统数据中心相比,减少30%的能耗。

2 产品组成

关于本章

模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综

合布线和消防系统组成。

单个模块化数据中心按照最大28台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)

配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空

调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可

根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图2-1所示。

图2-1模块化数据中心组成示意图

1 端门

2 PDF配电柜

3 服务器机柜

4 空调

5 综合布线柜

6 电源线走线槽

7 信号线走线槽8 天窗-

2.1 机柜

模块化数据中心最大可配置28台机柜,机柜包括服务器机柜、网络机柜和综合布线

柜。

机柜外观

模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准,采用前后风道。

机柜外观如图2-2所示。

图2-2机柜外观图

机柜特性

机柜满足如下特性:

●前后门通风率70%。

●机柜内后部可安装两条竖装PDU。

●机柜的垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置。

●机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开。

●机柜静载不小于1300kg。

机柜技术指标

机柜技术指标如表2-1所示。

表2-1机柜技术指标

2.2 密闭通道

模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。

端门

密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。

推拉门尺寸:高×宽×深=2050mm×1600mm×42mm。

推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立

性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视

性。推拉门外观如图2-3所示。

图2-3推拉门外观示意图

双开门尺寸:高×宽×深=2050mm×1500mm×42mm。

双开门整体与机柜通过螺钉联接,可以保证系统的独立性。门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求。门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性。双开门外观如图2-4所示。

图2-4双开门外观示意图

天窗

密闭通道采用平顶结构方案。

平顶天窗尺寸:高×宽×深=350mm×1350mm×600mm。

平顶天窗由侧板、顶板、旋转天窗组成,以单个机柜为扩展模块单元。旋转天窗通过

FuseLink销钉与顶板联接,工作状态下天窗处于水平状态,消防状态下FuseLink熔

断,天窗在重力作用下自动打开,保证灭火气体进入通道。平顶天窗外观如图2-5所

示。

图2-5平顶天窗示意图

2.3 供配电系统

模块化数据中心具有两种制式的配电方案,包括380V/50Hz电压制式和480V/60Hz

工业电压制式。供配电系统包括UPS(Uninterrupted Power Supply),PDF(Power

Distribution Frame)和PDU(Power Distribution Unit)。

概述

模块化数据中心外部电源经UPS输出至PDF,PDF输出三相电源到各个机柜的

PDU,PDU输出电源至机柜内设备。

UPS

UPS为模块化数据中心提供不间断供电的保障,当市电/油机电源紧急断电时,通过蓄

电池供电,能够满足单服务器机柜最大功率9kW 的应用场景。

380V电压制式:模块化数据中心配置360kVA 的模块化UPS,由三台120kVA的

UPS组成,可以在20kVA~360kVA 容量范围内灵活配置,满足单服务器机柜3kW、

6kW、9kW的需求。

480V电压制式:模块化数据中心配置400kVA 的模块化UPS,由二台200kVA的

UPS组成,可以在125kVA~400kVA 容量范围内灵活配置,满足单服务器机柜

3kW、6kW、9kW的需求。UPS外观如图2-8所示。

图2-6UPS外观图

PDF

PDF柜内每一路带有电量测试仪,用于测量输入三相交流电的参数(电压、电流、频

率、功率、功率因数等),通过RS485接口上传至监控系统。PDF的输出空开按照单

行最大14个服务器机柜配置,支持服务器功率平滑提升至9kW。PDF外观如图2-9

所示。

图2-7PDF外观图

PDF配电柜分为精密配电柜和空调配电柜

2.4 制冷系统

模块化数据中心采用行级水平送风空调进行制冷。

概述

模块化数据中心内,空调同设备机柜一起,共同组成密闭冷(热)通道,实现冷热空

气隔离。模块化数据中心采用的空调为水平送风方式,气流路径为后进前出,其将将

服务器排出的热风吸入冷却后吹出;冷空气再被服务器吸入、排出,如此反复。

水平送风空调靠近热源,送风距离大大缩短,从而减少气流沿程压力损失和冷空气的

泄露量,提高了冷量的利用效率。

模块化数据中心标准模块应用在300m2以下的空间,最大支持单机柜的功率密度达到

9kW,冷、热通道的宽度均为1.2m。

空调的室内机顶部或底部有制冷剂管路、电源和信号线路、排冷凝水管路等接口。室

内机外观如图2-11所示(实际外观根据配置确定)。

图2-8室内机外观图

空调室外机(T1工况,环境最高温度43℃;T3工况,环境最高55℃时可定制。)在

确定安装位置时周边要预留不少于1.5m的安装维护通道。室外机外观如图2-12所示

(实际外观根据配置确定)。

图2-9室外机外观图

技术指标

空调技术指标如表2-7所示。

表2-2空调技术指标

图2-10室外机安装维护通道示意图

2.5 智能监控系统

概述

智能监控系统具有集中管理功能,同时支持对监控系统的远程管理与维护,远程操作

界面与本地操作界面保持一致。

●监控系统主要针对模块化数据中心基础设施层各组成系统,如配电、制冷、安防

及环境等系统,系统内各组成设备或部件的运行状态进行实时监控。

●监控系统采用分层式架构,主要分为数据采集层、数据运算及信息处理层、智能

管理平台层。

●监控系统通过对模块化数据中心基础设施层内的各设备、部件、环境运行参数及

相关信息的实时采集分析、运算与处理,实现对数据机房运维及业务等全方位的

智能化管理,以充分实现模块化数据中心的可用性、开放性与可扩展性,并确保

数据中心的安全性。

模块化数据中心的监控量做为集中监控系统中的一个组成部分,通过交换机,将信号

统一上传至中心机房的服务器上。模块化数据中心的监控架构如图2-14所示。监控系

统功能框图如图2-15所示。模块内监控系统架构如图2-16所示。

浪潮模块化数据中心方案 v2.0 第二版

浪潮模块化数据中心方案 2013-8-12 浪潮集团互联网行业部

目录 一项目背景: .................................................. 错误!未定义书签。 1.模块化数据中心............................................. 错误!未定义书签。 2.网易、上海数据港、浪潮三方角色............................. 错误!未定义书签。 3.项目预期 .................................................. 错误!未定义书签。二方案介绍: .................................................. 错误!未定义书签。 1.模块布局 .................................................. 错误!未定义书签。 2.气流遏制子系统............................................. 错误!未定义书签。 3.供配电子系统 .............................................. 错误!未定义书签。 4.制冷子系统 ................................................ 错误!未定义书签。 5.机柜及布线子系统........................................... 错误!未定义书签。 6.监控子系统 ................................................ 错误!未定义书签。三项目管理 .................................................... 错误!未定义书签。 1.关系人及各方职责........................................... 错误!未定义书签。 2.项目范围 .................................................. 错误!未定义书签。 3.项目周期及里程碑计划....................................... 错误!未定义书签。 4.沟通机制及工作方法......................................... 错误!未定义书签。 5.变更管理 .................................................. 错误!未定义书签。 6.项目交付物 ................................................ 错误!未定义书签。 7.验收及结束标志............................................. 错误!未定义书签。四附件 ........................................................ 错误!未定义书签。

模块化数据中心机房

模块化数据中心机房

目录 1 概述 (1) 1.1 产品定位 (1) 1.2 产品方案 (3) 1.3 产品特点 (5) 2 产品组成 (6) 2.1 机柜 (7) 2.2 密闭通道 (8) 2.3 供配电系统 (11) 2.4 制冷系统 (13) 2.5 智能监控系统 (16) 2.6 消防系统 (21) 2.7 综合布线 (22) 3 应用场景 (24) 3.1 应用场景 (24) 3.2 典型配置 (25)

1 概述 1.1 产品定位 为解决客户不断变化的业务需求与低投资、高回报之间的矛盾,满足未来的云计算、 虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求,有效地提高数据中 心的工作效率,控制投资成本,满足300m2以下数据机房快速部署的需求,才推出模 块化数据中心机房。 模块化数据中心是一套完整的数据中心解决方案,集机柜、配电、制冷、监控、综合 布线、消防等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成。使模块化数据 中心实现智能、高效的运行,让客户花费最少的投资,获得更多的收益,从而降低运 营费用。 模块化数据中心主要应用于数据中心机房内,数据中心机房组成如图1-1所示。模块 化数据中心的总体布局如图1-2所示。

图1-1数据中心机房组成示意图 图1-2模块化数据中心总体布局图

1.2 产品方案 模块化数据中心密闭通道适用于新建数据中心机房和旧机房的改造,采用“密闭冷通 道”方案,也能根据需求组成“密闭热通道”方案。支持水泥地面和防静电地板安 装。 密闭冷通道 机房有精密空调,采用地板下送风且单机柜的功率不超过6kW时,能够采用密闭冷通 道方案,通过机房的精密空调来实现对密闭通道内设备的散热要求,具体如图1-3所 示。 图1-3密闭冷通道结构示意图 密闭冷通道主要是由服务器机柜、配电柜、综合布线柜、天窗和端门组成,服务器机 柜数量可按照具体客户要求配置,其布局如图1-4所示。 密闭冷通道可使冷源直接进入到IT设备,提高制冷效率。 图1-4密闭冷通道布局图

模块化数据中心解决方案

主要需求: ●可靠性:要求至少99.99999%以上,系统无单点故障,故障问题能在10分钟内解除或有备用方案切换。 ●节能性:应用高能效设备,系统节能设计、运行节能与设计节能兼顾。 ●可维护性:维护费用最低,维护专业要求最低,维护难度最小。 ●建设模式:要求可定制化,工程产品化,按集装箱为单元建设。 推荐方案: BC将机柜、不间断电源(链接)、精密配电柜(链接)、列间机房专用空调(链接)、布线、iTM机房监控(链接)、安防等子系统集成到标准尺寸的集装箱中,具备快速部署、节能高效、可定制化的特点。 快速部署 工厂预装,现场工程量少。 标准集装箱设计,运输方便。 节能高效 列间空调能效比高、显热比高、可柔性制冷。

UPS效率高,部分负载效率高。PUE值最低可达1.2。 可定制化 根据客户的实际业务需求进行定制。

诺电模块化数据中心解决方案二(BM模块化) 数据中心特点: ●面积100㎡以上。 ●单机架负载在3kW以上。 ●365×24小时不间断运行。 ●按模块建设或分期建设。 ●设备分批投入运行的数据中心。 ●要求PUE值高。 主要需求: ●可靠性:要求至少99.99999%以上,系统无单点故障,故障问题能在10分钟内解除或有备用方案切换。 ●节能性:应用高能效设备,系统节能设计、运行节能与设计节能兼顾。 ●经济性:整体投资最优,可分批投资减少资本成本。 ●可维护性:维护费用最低,维护专业要求最低,维护难度最小。 ●建设模式:要求按模块化建设,分批建设、分批投入运行。 推荐方案: BM模块化数据中心集成了机柜、精密配电柜(链接)、列间机房专用空调(链接)、综合布线、机房监控(链接)等子系统于一体,是典型的模块化数据中心解决方案,是当前最前沿的数据中心建设模式之一。BM模块化数据中心具有经济、协同、智能高效等特点。 经济

完整版模块化数据机房建设方案3

模块化数据机房建设方案 目录 一、什么是模块化数据机房 (1) 二、前言 (1) 三、模块化数据机房所具备的五大优势: (3) 四、产品方案 (6) 一、什么是模块化数据机房 模块化机房其实就是把机房的所有功能集成到一个模块化一体化产品中,这个一体化产品可以看成一个机房,把这个产品布置在一个房间内就可以使用了,而房间不用做太多的装修。 模块化机房(一体化模块化产品)含有机柜、配电柜、UPS、精密空调、动环监控系统、冷通道、电池柜等,由这些产品组成一个封闭空间。每个产品可以看成一个模块,就像搭积木一样组合起来就成了一个模块化机房,你可以根据自己的需求增添产品。 二、前言 模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。随着IT设备需求的不断发展,可以通过不断增加独立模块,按需逐步建置,从而实现快速建设,快速复制已有的数据中心。. 交通、税务各部门各建设一个自己的数据中心,资源和应用都是固定对应的。一现在公交、那么采用云计算数据中只能在原基础上增加设备扩容来解决,旦某个部门的设备负载过高,这个部门超负荷时完全可以共享其他部门空闲的资心,资源和应用都是共享并动态分配的,通,源,无需额外增加设备。因此相对传统数据机房有效降低硬件成本和维护成本40%以上建IT20%过云计算设备和软件提高设备利用率有效降低能耗以上,综合降低了政府和企业设的成本。. 三、模块化数据机房所具备的五大优势:

1、高密度、智能化优势过去的数据中心呈现分数据中心的密度也越来越高。数据信息量高速增长,伴随社会发展,散化、小型化的布局,未来随着大数据、云计算的兴起,大型数据中心会越来越多,单机柜包括模块化数据中心解决方案是提供业界优秀的云计算解决方案,发热密度也会越来越高。云计算的可定制化服务器,方案采用面向高性能、存储、网络等。IT云化设备,如服务器、统一监充分实现数据中心资源的统一管理、应用智能化的云计算运营管理平台,统一部署、控和统一备份。个出风口,每个风口出风量为传统数据中心采用地板下送风方式,每机柜设置1-2,无法解决3kw-5kw,以12℃的送回风温差计算,单台机柜空调制冷量最大为500-800m3/h 以上的高密度机柜散热。高密度服务器的散热问题,难以满足单机柜5kW热通道的方案,送风和和回风都处于模块化数据中心采用行间空调就近水平送风、封闭冷/可以将每个行间空调及其附近的几个机柜作为一个制冷气流组织相互不干扰,较小范围内,将冷量直接送至服这样可大大提高制冷效率,行间空调通过点对点精确制冷,单元来考虑,以上。10kW务器机柜,确保了对高密数据中心制冷能力的支持,支持单机柜功率最高可达 、按需部署、灵活扩展优势2设备需求正处于上升期,各个数据中心业务发展迅猛,经常出现刚建好投入使用IT我国的传统数据中心后期扩容无安装或扩容安装难的数据中心一两年内现有配置就无法满足需求,主要包括了一系列采用模块化设模块化数据中心,度很大,导致重复建设和投资浪费较大。制冷系统、机架和远程监测系统等,通过简单的接口将相关如不间断电源、计的动力设备,或从事哪个行从而形成一个完整的数据中心。无论企业当前处于何种规模,模块进行组合,逐步扩张数都可以按照自己的需求定制模块化数据中心,并可伴随业务发展需求,业领域,需求。这意味着企业可以在未来拥有数倍计算能力,而不会对IT据中心规模,以应对更多现有数据中心的功能性或者设计带来任何影响。这正是它最具魅力之处。

模块化机房设计方案

数据中心建设方案建议书 2016 年08月

目录 1.概述 (5) 1.1.建设原则 (5) 1.2.编制依据 (6) 2.建设方案 (7) 2.1.平面布局方案 (7) 2.1.1建设原则 (7) 2.1.2平面布局说明 (7) 2.2.模块化机房 (9) 2.2.1概述 (9) 2.2.2模块总成 (10) 2.2.3模块化机房的特点和优势 (10) 2.3.装修建设方案 (11) 2.3.1建设原则 (11) 2.3.2机房区装饰材料的选取 (12) 2.3.3机房区吊顶 (12) 2.3.4机房区地面 (13) 2.3.5机房区墙、柱面 (14) 2.3.6机房区门窗 (15) 2.3.7电磁屏蔽、防静电设计 (15) 2.3.8噪声及振动处理 (16) 2.4.供配电建设方案 (16) 2.4.1建设原则 (16)

2.4.3建设方案 (18) 2.4.4机房防雷接地 (22) 2.4.5主要部署的部件 (24) 2.4.6一体化配电柜方案 (26) 2.5.制冷建设方案 (28) 2.5.1建设原则 (28) 2.5.2机房精密空调系统 (28) 2.5.3空调负荷计算 (30) 2.5.4气流组织形式 (31) 2.6.机柜及密闭冷通道系统 (32) 2.6.1概述 (32) 2.6.2设备机柜 (32) 2.6.3密封冷通道 (34) 2.7.综合布线建设方案 (36) 2.7.1布线系统主要标准 (36) 2.7.2机房布线系统设计 (36) 2.7.3数据中心网络布线拓扑结构 (40) 主干布线系统构成 (41) 2.7.4布线方案说明 (41) 2.8.消防建设方案 (43) 2.9.管理系统建设方案(根据需求是否选用) (43) 2.9.1概述 (43) 2.9.2系统拓扑结构 (43) 2.9.3设备集中统一管理 (44)

传统机房存在问题和模块化数据中心机房

传统机房存在的问题 ●传统机房建设中存在的观念问题 ◆目前,国内多数机房的设计与运营管理比较落后,系统性、可用性、可扩展性不足,且与IT设备机 架化的趋势脱节,存在较大的安全隐患,严重影响了功能的发挥。主要表现在: ◆一是规划设计与运营管理落后。主要表现在机房管理跟不上,对机房设施的建设重视不够。例 如,惠州某企业几年前烧毁一台价值50万元的服务器,导致连续停业两天,其主要原因就是防雷系统建设规划没有跟上。 ◆二是机房的系统性、可用性不高。机房的整个系统在设计时应该均衡,不能某一部分太好,而其它 部分相对较差。影响机房可用性的因素主要包括供电系统、空调系统、监控系统和机架系统。国内用户在机房的规划设计、设备选型、施工安装、运行维护等方面都存在或多或少的问题。 ◆三是不太重视扩展性的要求。用户往往在一开始建设机房的时候,不考虑以后是否会添加新的服务 器,这最终会导致在系统扩容时,机柜内的配电出现很大问题,到处都是插线板、电缆线,机房的安全存在很大隐患。 ◆四是与IT设备机架化的趋势脱节。用户容易忽视机柜内的配风问题,当机房建成后,普遍存在局部 热点的现象。由于设计、维护不合理,大多数机房在运行时,对机房外部都是负压,造成机房内灰尘洁净度严重超标。许多常年在传统机房工作的人员,皮肤干燥,衰老加速,对女性尤其如此。 ●传统机房建设中存在的工程问题 ◆由于不重视或不知道电子设备机房在选址、设计、采购、施工等阶段的全过程质量控制,导致建成 并投入使用后的电子设备机房才出现这样或那样的问题,常见的问题有: ?温度控制不稳定:过高温度下长期工作会造成机房设备寿命降低; ?湿度控制不稳定:湿度过低易产生静电,烧机器主板; ?机房正压不达标:导致机房室外尘埃进入机房,引起设备绝缘等级降低、电路短路; ?机房噪声超标:影响机房工作人员的正常工作,容易导致听力下降; ?接地电阻大、零地电压高:可能直接烧毁机器; ?空气洁净度不好:灰尘的长时间积累可引起绝缘等级降低、电路短路,并影响工作人员身体健 康;

模块化数据机房优势

模块化数据机房优势 我们展厅所有业务的云计算数据中心,中兴通讯云计算采用模块化机房,具有高可用度、建设周期短,方便扩容的优点。现在公交、交通、税务各部门各建设一个自己的数据中心,资源和应用都是固定对应的。一旦某个部门的设备负载过高,只能在原基础上增加设备扩容来解决,那么采用云计算数据中心,资源和应用都是共享并动态分配的,这个部门超负荷时完全可以共享其他部门空闲的资源,无需额外增加设备。因此相对传统数据机房有效降低硬件成本和维护成本40%以上,通过云计算设备和软件提高设备利用率有效降低能耗20%以上,综合降低了政府和企业IT建设的成本。 模块化数据中心解决方案致力提供业界优秀的云计算解决方案,包括云化IT设备,如服务器、存储、网络等。方案采用面向高性能、云计算的可定制化服务器,应用智能化的云计算运营管理平台,充分实现数据中心资源的统一管理、统一部署、统一监控和统一备份。 基于中兴虚拟化和云计算技术,统一的IT平台也帮助招商局实现了智能化运维管理,包括:DDC自控,智能照明,综合布线,综合安防,在发生问题之前,会通过声光、电话以及短信等报警形式实现提前预警。 “模块化数据机房已逐步成为全球数据中心建设的新趋势,中兴携手合作伙伴打造新一代数据中心基础设施,融合统一规划、按需部署、低能耗的特点,帮助客户节省超过30%的TCO,托起一个全新的云计算时代 所谓模块化数据中心,主要包括了一系列采用模块化设计的动力设备,如不间断电源、制冷系统、机架和远程监测系统等,通过简单的接口将相关模块进行组合,从而形成一个完整的数据中心。无论企业当前处于何种规模,或从事哪个行业领域,都可以按照自己的需求定制模块化数据中心,并可伴随业务发展需求,逐步扩张数据中心规模,以应对更多IT需求。这意味着企业可以在未来拥有数倍计算能力,而不会对现有数据中心的功能性或者设计

模块化机房技术方案设计书

实用标准文档 遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1 设计原则 (3) 2.2.2 设计目标 (4) 2.2.3 设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1 机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1 北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2 配置清单 (8) 3艾特网能BM系统介绍 (8) 3.1服务器机柜 (9) 3.1.1 突出特点 (9) 3.1.2 服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1 玻璃天窗组件 (10) 3.2.2 玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3 钢制假墙组件 (11) 3.2.4 消防联动系统组件 (12) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (16) 3.4.1 艾特网能配电柜技术特点: (16) 3.4.2 精密列头柜特点: (17) 1

BM系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock 系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

全面模块化机房建设与传统建设的区别

最全面模块化机房建设与传统建设的区别 近年来数据中心建设领域取得的进展,“模块化数据中心”无疑是一个热词。模块化数据中心因其能够提供高性价比、高可用性的建设模式,从而被众多基建厂商所熟知。众多传统数据中心基础设施厂商纷纷进入“模块化”的市场竞争中,“模块化”的理念深入人心。在我国已有不少数据中心开始采用模块化数据中心的建设模式,有的甚至步子迈得更大,采用预制模块化的方式。比如,深圳市于某工业园区的数据中心就是采用当下流行的KITOZER(开拓者)预置模块化技术。在该数据中心的建设过程中,其电力、制冷、通信电缆以及相关的环境监控等都预先部署在一个框架上,类似积木,预先完成测试,然后将这个框架直接部署到数据中心,这样数据中心的建设就如同搭积木,从而加快部署。 随着机房系统的发展,机房建设么事也是层出不穷,模块化机房建设模式相较传统建设模式具备了更多优势,在满足客户业务需求的同时创造更多价值,成为未来数据中心建设模式的新标准与方向标。下面凯利圆科技的工程师就为大家介绍一下模块化机房建设与传统建设的区别,供大家参考。 一、微模块数据简介 微模块数据中心是将传统机房的机架,空调,消防,布线,配电,监控,照明等系统集成为一体化的产品,充分发挥了模块化设计的优势,可以实现系统的快速、灵活部署,这不仅可以大幅降低建设成本,

而且能够大幅缩短数据中心的建设周期,微模块数据中心的建设周期减少至8-12周。微模块数据中心建设对机房的空间环境没有特殊要求,不需抬高地板和其它机房的专门装修。 微模块机房,嵌套式整合数据中心物理基础设施一体化,是智能高效的模块化一体式机房,能从容应对供电、消防、监控、管理、运维、扩容等几个方面带来的挑战。 包括UPS 电源、配电、机柜、监控及布线系统等功能模块,适用于政府、教育、医疗、制造、金融、能源、通信等行业的中小型数据中心、分支机构机房、集中管理的分布式机房、成长型模块化数据中心等。 二、微模数据中心解决传统数据中心面临的问题 (一)、传统数据中心面临的问题 1.建设周期长 建设周期就是机房基础设施系统规划、设计、安装和付诸运营的速度。从以往经验来看,这一般是按年来计算的。如下图2一显示了此类项目典型的时间表。因为传统的解决方案涉及大量定制过程,所以这个时间表十分冗长。根据项目建设的实际情况,通常将数据中心的基本建设周期细分为决策阶段、实施准备阶段、实施阶段和投产竣工阶段,整个建设周期大概在400天左右。

模块化数据中心设计规范

模块化数据中心设计规范

目录 第一章系统设计原则及规范 (3) 1.1设计原则 (3) 1.2设计依据 (4) 第二章系统设计及产品介绍 (5) 2.1机房概况 (5) 2.2各部件介绍 (8) 2.2.1机柜方案 (8) 2.2.2供配电方案 (9) 2.2.3机架式精密空调方案 (12) 2.2.4监控方案 (14)

第一章系统设计原则及规范 随着大数据、物联网、移动互联等技术的飞速发展,越来越多企业认识到数据的价值,保障数据可靠完整传输、处理及存储,为数据中心基础设施提出高可靠性、高灵活性、高效节能及高可维护性的要求。作为背后业务的关键支撑系统,数据中心基础设施实现高可靠、高能效、易维护完美融合的创新解决方案,已经成为用户的主要诉求。目前数据中心基础设施形态千差万别,但一体化、标准化及模块化已经成为数据中心建设的主流趋势。在此背景下,联想推出了模块化数据中心(MDC),它将云计算数据中心所必需的电气、制冷、机柜、监控、消防、布线、IT设备及云操作平台等软硬件集成在一个封闭的模块化空间内,在高度集成了计算能力的同时,还大大降低了对空间和能耗的需求,在具备高可靠性的同时提供极其灵活的可扩展能力。 1.1 设计原则 通用性 本系统的设计符合国家设计标准。主要参考的国家标准和规范详见1.2节。 可靠性 设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响其他设备正常工作;交流配电供电能统筹设计保证主设备的不间断供电; 稳定性 具有业界领先的技术、领先的制造和领先的品牌;严格的开发流程、出厂检验、来料质量控制最大程度的确保了产品的高稳定性; 安全性

符合高等级的抗扰度国际标准,工作安全可靠; 智能化设计 系统主设备UPS、空调、服务器电源管理系统、动力监控均采用智能化设计; 经济性 系统整体设计,可合理设计设备容量,减少设备成本;同时动力交流配电解决也降低了设备的额外成本,给后期设备维护带来一站式服务。 1.2 设计依据 系统设计需要遵从以下依据: 1). GB 50174-2008《电子计算机机房设计规范》; 2). YD/T 1095-2000《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》; 3). GB2887-2000《计算机场地技术条件》; 4). GB7450-87《电子设备雷击保护导则》; 5). CECS72:97 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》; 6). CECS89:97《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》; 7). 客户机房建设要求;All in Lenovo, 品牌托付,高枕无忧

模块化数据中心建设方案

模块化数据中心建设方案 模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图所示。 模块化数据中心组成示意图 (1)机柜 模块化数据中心最大可配置28台机柜,机柜包括服务器机柜、网络机柜和综合布线柜。 (2)机柜外观 模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准,采用前后风道。机柜外观如图所示。 机柜外观图

(3)机柜特性 机柜满足如下特性: 前后门通风率70%。 机柜内后部可安装两条竖装PDU。 机柜的垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置。 机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开。机柜静载不小于1300kg。

(4)机柜技术指标 机柜技术指标如表所示。 机柜技术指标表 三、密闭通道 模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。

(1)端门 密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。 推拉门尺寸:高×宽×深=2050mm×1600mm×42mm。 推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视性。推拉门外观如图所示。 推拉门外观示意图 双开门尺寸:高×宽×深=2050mm×1500mm×42mm。 双开门整体与机柜通过螺钉联接,可以保证系统的独立性。门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求。门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性。双开门外观如图所示。

微模块机房方案设计

微模块机房方案设计 1.1前言 计算机机房设计与施工的优劣,直接关系到机房内计算机系统是否能够稳定可靠地运行,是否能够保证各类信息通畅无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的环境。能够满足系统管理员对温度,湿度,洁净度场羌强度,安全防护,电源配电,和防雷接地的要求,所以一个现代化的机房是一个高度可靠性,舒适实用,节能高效和具有可扩展性的机房; 1.2设计原则 数据中心是数据信息计算、交换和存储的中心,出现在企业及Internet网络中数据交换最集中的地方。它应具备丰富的带宽资源、安全可靠的机房设施、高水平的网络管理和完备的增值服务。因此数据中心的设计必须满足当网络的各项需求,又需要满足面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、灵活的、开放的。根据我公司对数据中心基础设施建设的基本原则和经验,结合IT设施现状和需求,对数据中心进行了规划,在规划时遵循以下设计原则: 1.3安全可靠性 高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心用户特别是进行电子商务的用户选择数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。 1.4可扩展性 数据中心方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度,为数据中心的扩展奠定基础。在Internet互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态内容复制、MPLSVPN、VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。 1.5标准化 在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展、设备增容奠定基础。 1.6灵活性 模块化设计,可根据数据中心不同需求进行取舍,特别是后台管理平台设计思想,使得数据中心可实现对于不同用户的定制服务,如在后台管理平台中的用户数据备份中心、数据中心客户中心、数据中心维护中心,使得数据中心用户可以方便地进行对其应用的控制与更新。 1.7可管理性 在建设数据中心时,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管

模块化机房技术方案书

遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10月

目录 1BM系统简介 (22) 2模块化数据中心技术方案 (33) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (33) 2.2设计理念 (33) 2.2.1设计原则 (33) 2.2.2设计目标 (44) 2.2.3设计依据 (44) 2.3方案配置 (55) 2.3.1机房内模块设计及布置 (55) 2.3.1.1北机房微模块设计及布置 (66) 2.3.2配置清单 (88) 3艾特网能BM系统介绍 (88) 3.1服务器机柜 (99) 3.1.1突出特点 (99) 3.1.2服务器机柜配置 (1010) 3.2封闭冷池组成及特点 (1010) 3.2.1玻璃天窗组件 (1010) 3.2.2玻璃隔离门组件 (1111) 3.2.3钢制假墙组件 (1111) 3.2.4消防联动系统组件 (1212) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (1212) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (1616) 3.4.1艾特网能配电柜技术特点: (1616) 3.4.2精密列头柜特点: (1717) 1

BM系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock 系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

图文讲解模块化数据中心的组成

图文讲解模块化数据中心的组成 前言: 模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。单个模块化数据中心按照最大N台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可根据客户需求成对减少或增加。 一、精密配电柜

开拓者"KITOZER"系列智能配电柜,可谓是当今IT系统的最佳配电方案,支持热插拔模块化设计,方便客户依据数据中心的IT负载以及企业发展需求,灵活配置、升级和管理配电系统。 1、彩色触屏操作、界面简单直接 采用图形显示方式,轻触屏幕即可了解各项关键参数,可简化维护行为并有效减少人为失误。 2、智能配电监控系统 (1)、主路、支路全电量参数全监控,数据全,精度高。 (2)、国际品牌配件

(3)、断路器均采用施耐德、ABB等国际一线品牌,可靠性、安全性高。 (4)、支持热插拔、模块化设计 (5)、断路器、监控模 块化热插拔设计,杜绝断电灵活扩容高效、灵活通讯方案、支持TCP\IP、RS485、MODBUS、SNMP等多种通讯方式及通讯协议,快速高效与后端监控平台对接。 (6)支持上\下进线 无需额外配件即可实现上/下进线,轻松应对各种安装需求。 3、主路监控 提供单线运行图,帮助客户及时了解供电线路、主电源、断路器和配电模块的最新状态,以及电压、电流、功率、电源和谐波等信息。配电系统状况一览无遗。 4、支路监控 实时监测显示所有支路电压、电流、谐波、电量和功率等电参量信息。 5、详尽事件记录 可记录最多5,000个事件,可据此配置警报以免系统因超载或环境因素而发生故障。 二、列间空调

模块化数据中心技术方案书

模块化数据中心技术方案书

目录 一、前言 (3) 二、需求分析 (5) 2.1、机房现状: (5) 2.2、机房改造设计思路: (5) 三、方案规划设计 (6) 3.1、机房布局规划 (6) 3.2、机房配置: (6) 3.3、配电系统规划: (8) 3.4、精密空调选型 (9) 3.5、动环监控系统规划: (11) 四、冷通道解决方案简介 (12) 4.1.整体效果 (12) 4.2.整体效果系统的基本原理和功能 (13) 五、冷热通道封闭解决方案简介 (15) 1、机房平面图 (15) 六、产品介绍 (17) 6.1精密配电柜简介 (17) 6.2精密空调简介 (19) 6.3列间空调简介 (22) 6.4机柜系统 (24) 6.5冷通道系统 (26) 6.6综合运维管理系统 (32)

一、前言 根据贵单位中心机房改造的需求,我们特为贵方规划机房建设的关键基础架构解决方案。 我们对您目标的理解: 1.根据机房平面图进行整体规划设计、改变现有机房布局杂乱无章的现状,改造后布 局合理美观。 2.机房计划分割为3个功能区:通信运营商区,***区,****区,各个功能区相互独立 3.整个方案要求集成程度高、兼容性好 4.机房采用先进冷通道封闭技术,高效节能,打造高智能、绿色数据机房 5.满足机房未来5年规划需求 6.采用微模块理念设计 凭借着XX公司多年于机房基础架构建设成熟的技术, 质量管理, 坚强的生产规模, 广泛的销售服务网络的运营和成熟经验,产品在三大运营商、金融银行、公安、交警、政府、企业等客户取得了广泛运用,为众多的信息机房及网络的安全运行保驾护航。在此次数据中心关键基础建设解决方案中,我们为您提供,精密配电系统、模块式机柜、高效节能制冷精密空调、冷池以及全方位管理与监控系统一体化的解决方案,不仅可以快速的建置,并能够依据未来的成长性做弹性的规划,协助客户打造新一代的高效、节能的绿色机房。

模块化数据中心机房如何组成

KITOZER模块化数据中心机房如何组成 一、模块化数据中心组成部件 模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。 单个模块化数据中心按照最大28台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图2-1所示。 图1-1模块化数据中心组成示意图 1 端门 2 PDF配电柜 3 服务器机柜 4 空调 5 综合布线柜 6 电源线走线槽 7 信号线走线槽8 天窗- 二、机柜 模块化数据中心最大可配置28台机柜,机柜包括服务器机柜、网 络机柜和综合布线柜。

1、机柜外观 模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准, 采用前后风道。机柜外观如图2-2所示。 图1-2机柜外观图 2、机柜特性 机柜满足如下特性: ●前后门通风率70%。 ●机柜内后部可安装两条竖装PDU。 ●机柜的垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置。 ●机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打 开。 ●机柜静载不小于1300kg。

3、机柜技术指标 机柜技术指标如表2-1所示。 表1-1机柜技术指标 三、密闭通道 模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。 1、端门 密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需 求选配。

推拉门尺寸:高×宽×深 =2050mm×1600mm×42mm。 推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视性。推拉门外观如图2-3所示。 图1-3推拉门外观示意图 双开门尺寸:高×宽×深 =2050mm×1500mm×42mm。 双开门整体与机柜通过螺钉联接,可以保证系统的独立性。门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求。门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性。双开门外观如图2-4所示。

浪潮模块化数据中心方案 v2.0 第二版(1)

浪潮模块化数据中心v2.0方案 2013-8-12 浪潮集团互联网行业部

目录 一项目背景: (2) 1.模块化数据中心 (2) 2.网易、上海数据港、浪潮三方角色 (2) 3.项目预期 (2) 二方案介绍: (3) 1.模块布局 (3) 2.气流遏制子系统 (4) 3.供配电子系统 (9) 4.制冷子系统 (12) 5.机柜及布线子系统 (17) 6.监控子系统 (20) 三项目管理 (21) 1.关系人及各方职责 (21) 2.项目范围 (21) 3.项目周期及里程碑计划 (22) 4.沟通机制及工作方法 (22) 5.变更管理 (23) 6.项目交付物 (23) 7.验收及结束标志 (24) 四附件 (24)

一项目背景: 1.模块化数据中心 随着互联网行业规模的迅速扩大,传统机房部署方式导致的空间浪费和高昂的运营成本已经成为互联网数据中心和互联网企业的发展瓶颈。为实现冷热气流互不侵扰,互联网数据中心率先尝试了封闭冷通道、烟囱式机柜等方式,实现了相比传统数据中心PUE值的大幅降低。模块化数据中心在封闭冷热通道的基础上,结合了水冷列间空调的近热源设计,以及模块化装配、模块化扩展的设计思想,成为下一代数据中心部署方式的典型代表。 模块化数据中心包含了冷热通道模块、供配电系统、制冷系统、机柜及布线系统和监控系统,不仅实现了PUE值的进一步降低,还通过对数据中心所有末端设备的整合,使其成为数据中心的独立部署颗粒,根据业务发展随需部署,实现了数据中心初期投资的降低。 2.网易、上海数据港、浪潮三方角色 ●网易——作为国内一线互联网企业,希望尝试模块化这种新型的数据中心部署方式, 以期降低不断高企的数据中心运营费用,负责模块化数据中心的方向性设计以及运 行数据的分析; ●上海数据港——作为具有丰富经验的国内知名IDC企业,负责模块化数据中心的运 维,保障试验性模块的安全运行; ●浪潮——作为网易在服务器领域的长期合作伙伴,提供模块的设计、制造、实施及 售后服务支持; 此项目是三方在新型数据中心上的一次探索,也是在数据中心建设中一种全新的商业合作模式。 3.项目预期 本项目目的在于根据三方的设计要求完成模块化数据中心的设计、制造、交付实施,实现模块化数据中心上线运行。意义在于通过长期测试获取平均pPUE、列间空调制冷效率等关键数据,在实践中验证设计方案,并利用实际运行中的数据,分析评估模块化数据中心大规模部署的可行性。

英飞模块化数据中心解决方案

SCDOC 1769 2014.07 ? 2014 所有产品标识均属APC by Schneider Electric 公司所有 施耐德电气信息技术(中国)有限公司 本手册采用生态纸印刷 西安 中国西安市高新区科技2路72号西岳阁201室电话:86 (29) 6569 2599传真:86 (29) 6569 2506邮编:710075沈阳 中国沈阳市东陵区上深沟村 沈阳国际软件园860-6号9号楼412电话:86 (24) 2396 4339传真:86 (24) 2396 4296/2396 4297邮编:110016广州 中国广州市珠江新城临江大道3号发展中心25层电话:86 (20) 85185188传真:86 (20) 85185195邮编:510623福州 中国福建省福州仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室 电话:86 (591) 3872 9998传真:86 (591) 3872 9990邮编:350001重庆 86 (23) 6383 9700贵阳 86 (851) 5887 006南京 86 (25) 8319 8376杭州 86 (571) 8704 3820兰州 86 (931) 8446 778长沙 86 (731) 8511 2588昆明 86 (871) 3152 124济南 86 (531) 8167 8100青岛 86 (532) 8579 3001乌鲁木齐 86 (991) 3856 730 成都 中国四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D 区7栋5层电话:86 (28) 6685 3777传真:86 (28) 6685 3763邮编:610041 深圳 中国广东省深圳市南山区西丽镇同沙路168号凯达尔集团中心大厦20楼 电话:86 (755) 3667 7988 传真:86 (755) 3667 7989邮编:518052 上海 中国上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦12层电话:86 (21) 6065 6699 传真:86 (21) 6076 8993邮编:200062 北京 中国北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦电话:86 (10) 8434 6699传真:86 (10) 6431 5686邮编:100102武汉 中国湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A3栋9层电话:86 (27) 5959 6500传真:86 (27) 5959 6600邮编:430205 马上访问… APC 在线资源 APC 开发了丰富的在线工具,可帮助您明确需求并获知备选方案: 开始规划您的先进数据中心 TradeOff Tools?(权衡工具) 这些易于使用、基于Web 的应用程序使数据中心专家可以对各种设计情境进行验证,该工具包括虚拟化、效率和资金成本评估等。请访问https://www.wendangku.net/doc/959482625.html,/cn 通过顶部菜单中的“TradeOff 工具计算器”标签进入 Online Selectors (在线选择器) APC Online Selector 工具可以直接推荐最适合您需求的产品,节省您的时间并减少困扰。所有选择器工具均可通过在https://www.wendangku.net/doc/959482625.html,/cn 上顶部菜单栏上的“选择器”标签进入。 Reference Design (参考设计库) 精选的参考设计方案是建立在我们过去三十年来成千上万的项目实践经验之上的,这些完整、经过验证的参考设计方案助您更加轻松、快捷地规划您的数据中心项目,降低您的成本及风险。可登陆官网或通过以下网址访问:https://www.wendangku.net/doc/959482625.html,/dcrd/pages/filter.html ;您亦可以在iPhone 或iPad 上寻找Data Center Reference Design Selector 应用轻松下载使用 APC 投入9000万美元对最紧迫的客户问题研究解决方案。马上阅读超过100篇“必读”白皮书,即可获益,您将全面了解涵盖典型数据中心问题的处理策略,以及实际操作指南等多个主题。 现在阅读 ... APC 科研中心的研究成果 模块化数据中心架构的规格(160号) 高效的、可扩展的、可重新配置的高密度数据中心配电架构(129号)实施节能的数据中心(114号) 访问我们在https://www.wendangku.net/doc/959482625.html,/cn 上的信息中心,可以浏览全部的APC 白皮书资料,您亦可以在iPhone 或iPad 上寻找Schneider Electric White Papers 应用轻松下载使用 即刻联系您身边的施耐德电气销售代表,您亦可以拨打我们客户关爱热线:400 810 1315,我们会竭诚为您服务 如果您想了解APC 的其他相关信息及其他享誉全球的”端到端“解决方案,请访问APC 的中文站点:https://www.wendangku.net/doc/959482625.html,/cn 联系施耐德电气的专业人员

相关文档
相关文档 最新文档