1.1总则

1.1.1本技术规范书仅适用春秋光电嘉峪关300MWp光伏并网发电项目箱变,其中包括技术指标、性能、结构、试验到及资料交付和技术文件等要求。

1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关的标准和规范条文,从方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。

1.1.3本规范书所作用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,应按水平较高的标准执行。

DL/T537-936~35KV箱式变电站订货技术条件

DL/T537-2002高压/低压预装箱式变电站选用导则

GB311.1~311.6-83高压输电设备的绝缘配合,高电压试验技术

GB3804-903~63KV交流高压负荷开关

GB11022-89高压开关设备通用技术条件

GB1094.1-96电力变压器第1部分总则

GB1094.2-96电力变压器第2部分温升

GB1094.3-85电力变压器第3部分绝缘子水平和绝缘试验

GB1094.5电力变压器第5部分承受短路能力

GB/T6451-2005三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB7328-87变压器和电抗器的声级测量

GB16926-97交流高压负荷开关熔断器组合电器

GB7251-97低压成套开关设备和控制设备

GB13539-92低压熔断器

GB1208-97电流互感器

DL478-92静态继电保护及安全自动化装置通用技术条件

SDJ9-87电测量仪表装置设计技术规程

GB2681-81电工成套装置中的导线颜色

GB4208-93外壳防护等级分类

GB2706-89 交流高压电器动热稳定试验方法

GB-T 17467-1998高压/低压预装式变电站

GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准

1.1.4本规范书作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.1.5本规范书未尽事宜,由供、需双方协商解决。

1.2供方的工作范围

1.2.1供方至少必须按下列项目提供箱变附属设备和服务。

a设计b制造c装配d工厂清洗和涂层e材料试验

f产品型号式试验g产品出厂试验h包装i检验

j运输及现场交货k现场服务

2.1工程概况

2.1.1工程概况

气象条件

根据金昌气象站多年实测气象资料,将各主要气象要素进行统计,如下所示。表2.1 金昌气象站主要气象要素统计表

2.1.2 工程概况

本工程35kV变压器按照美式箱变选择,共需300台容量为1000kVA的箱变(变压器为双分裂变压器)箱变作为升压变将光伏发电系统所发的电升压至35kV

2.1.3布置

箱式变布置在逆变器房附近,户外落地台式布置,安装高程约1700m。

2.4箱变技术要求

本规范书技术要求中的设备绝缘水平值及温升值适用于海拔高度1000m及以下地区,投标人根据设备安装位置的实际海拔高度2000m对设备绝缘水平及温升进行修正,并提出修正后值。高、低压母排布置均应考虑在高海拔处的安全距离要求、及特殊的环境要求措施等。

2.4.1 箱式变型式

美式箱变

说明:1、采用全范围熔丝,可插拔。

2、高压电缆接线位置、避雷器、带电显示器等必须配备齐全。

3、1)高压出线

高压采用电缆出线,在高压室预留位置,电缆出线在箱变底部,能够接入3根型号为YJV23-3×150mm2电缆。(高压出线连接采用接线铜排,每一路接线铜排能够接入3根三相电缆。)

2)低压进线

与逆变器连接的主电缆,电缆型号为YJV23-1kV-3×120 mm2,每相6根并联。箱内接线应牢固可靠、布线整齐美观,便于接线及试验。具体接线在设计联络会上确定。

2.4.2 35KV组合式变压器技术参数和要求

变压器型号:S11-1000/38.5/0.27/0.27

变压器性能:油浸、自冷、全密封、低损耗

额定容量:1000kVA

额定电压:38.5±2×2.5%/0.27kv/0.27kv

额定频率:50Hz

联接组标号:D,y11,y11

阻抗电压:6.5%

噪声水平:≤58dB

中性点接地方式:35KV侧中性点不接地,0.27kv侧预留接地点

损耗:

容量(KVA):1000

空载损耗(W):1440

负荷损耗(W):15000

变压器绝缘水平(KV):

额定电压(有效值上)38.5/0.27kV

设备最高电压(有效值)40.5kV

额定雷电冲击耐受电压(峰值)全波:200kV

载波:220 kV

额定短时工频耐受电压(1min,有效值)高压/低压:85/5 kV 变压器抗短路能力:按现行国家执行,卖方提供承受短路能力的校核计算保证书。

其它参数如额定短路耐受电流、额定峰值耐受电流、温升等均按现行国家标准执行,并连接海拔要求进行修正。

供货数量:300台1000kVA完整成套的箱式变压器及必备附件、备品备件、专用工具。。

2.4.3箱式变结构:

2.4.

3.1投标厂家在合同签定后二周提供箱变的外形尺寸和总重量。

2.4.

3.2箱变箱体的防腐必须考虑室外风沙侵蚀及高温极端天气影响,确保30年使用寿命。

2.4.

3.3箱变的外观设计要体现出美观、大方、颜色和谐、尽可能同光伏发电场区的环境相适应,颜色在中标后签订技术协议时确定。

2.4.

3.4箱变外观应设有“高压危险,请勿靠近”的标志,明显耐久、不可拆卸的铭牌。

2.4.

3.5箱变的门锁应采用防锈、防撬、电力机械锁,一把钥匙可以全部打开。

2.4.

3.6箱式变电站的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

2.4.

3.7箱体必须防腐蚀、防尘、防潮、防凝露,箱体必须都采用2.5m厚度以上的冷轧钢板制作,箱体保证在正常环境的正常运行,所有的电器温度不超过其最高允许温升。箱内设驱潮装置,保证内部元件不发生凝露。应设油温计及油位计。(压力指示表及压力释放安全阀、压力释放阀安装于箱体外部;安装注油阀、排油阀、取油样阀门,安装部位应方便维护、检查、监视、检修和试验,阀门上配置连接油管路装置,上述表计的指示信号能传输到中控室便于监控)。

装置内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严秘分割成高压室、变压器、低压室,高、低压室防护等级为IP54,油箱防护等级为IP68。

2.4.

3.8箱体的防腐采用阿克苏防腐工艺,不可选择简单的防腐处理,箱变所有门轴采用不锈

钢材料(或镀镍产品)制作,金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力,并均匀一致。所有的防腐必须有耐腐蚀处理,应确保箱变的外壳及内部结构25年不生锈,投标厂家必须说明箱变的防腐工艺、方法。

2.4.

3.9箱体的高压室和低压室密封处理,所采用的密专卖封条必须是长寿命(10年以上)、高弹性产品,以确保箱体的防尘、防潮、防凝露。高压和低压的进出线电缆孔采用绝缘帽,并方便于密封。(电缆室穿线底板采用铝板或不锈钢板,防止产生电场应力对电缆造成破坏。高压电缆室穿线底板中间部位设置三个便于YJV23-1KV-3×150mm2型号电缆穿过的穿线孔,穿线孔纵向排列,达到接线电缆相序不交叉的目的)。

2.4.

3.10箱体外壳应有足够的机械强度,在起吊、运输和安装时不会变形或损伤;设计的外壳形状应不易积尘、积水;尽量少用外露坚固件,以免螺钉穿通外壳使水导入壳内;对穿通外壳的孔,均应采取相应的密封措施;外壳的盖和座若采用铰链联结,将铰链设计在外壳的外侧,制成明铰链。外壳防水、防震、防腐、防尘。金属构件有防锈处理和喷涂防护层。

2.4.

3.11箱体顶盖有明显的散水坡度,不应小于5o,顶盖边沿应设有防雨和滴水檐。

2.4.

3.12柜内二次配线:采用乙烯树脂绝缘电线、铜芯,可动部分过渡柔软,并能承受住挠曲而不致疲劳损伤,柜内所有配线两端均有打印的线号,电流回路线芯不小于2.5mm2,其它回路1.5mm2。

2.4.

3.13变压器的噪音水平在箱变外壳0.3m不应大于58db。

2.4.

3.14接地

壳体内部设接地铜排,壳体内所有需要接地的设备及外壳均应与铜排可靠连接。门及在正常运行下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

2.4.

3.15高压室内门加装电磁锁,当35KV侧带电时高压室内门不能打开。

2.4.

3.16变压器低压侧内有测量三相电压、测量三相电流的回路,并将电压电流测量信号引至低压仓内的接线端子排上。低压侧配置数字式电流、电压表。

2.4.

3.17组合式变压器进出线方式

35KV侧进线为电缆,进线敲落孔位于箱变底部;(敲落孔位于底板中间部位,设置三个便于YJV23-1KV-3×150mm2型号电缆穿过的穿线孔,穿线孔纵向排列,达到接线电缆相序不交叉的目的,设置纵向排列两根电缆的固定支架及电缆固室卡);低压接线端子的设计充分考虑电缆进线的安装位置,并有具体措施确保连接可靠安装方便。(设置电缆固定支架及电缆卡)。

2.4.

3.18箱体门附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。

2.4.

3.19母线宜采用绝缘母线,并设有安全防护措施。

2.4.

3.20进出线应考虑电缆的安装位置和便于进行试验。

2.4.

3.21箱式变电站内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

2.4.

3.22变压器应装设温度计,以监测变压器的上层油温。

2.4.

3.23高压室安装带电显示器,并设有安全防护装置。

2.4.4变压器主要技术参数:

2.4.4.1主变压器

名称:片式散热器油箱全密封三相双分裂绕组无励磁调压变压器

1)型号:ZGSF11-Z.G-1000/35

2)额定容量:1000KVA

3)额定电压:38.5±2×2.5%

4)最高电压:高压绕组40.5KV

5)相数:三相

6)频率:50HZ

7)阻抗电压: 6.5%

8)连接组标号:Dy11y11

9)绝缘水平:最高电压:40.5kv

短时工频耐受:85kv

雷电冲击耐受:200kv

11)冷却方式:ONAN

12)噪音水平:≤58dB(距外壳0.3m处)

13)空载损耗和负载损耗:

空载损耗:1440W

负载损耗:15000W

空载电流:0.5%

14)局部:150pc

15)变压器承受短路能力:

按现行国家标准执行,并提供承受短路能力的样校核计算保证书。

16)变压器要求装设机械式温控器,含温控湿显器,对采样温度上传可监控。

17)0.27KV侧配浪涌保护器2组。

18)铁心材料选用优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片。

19)低压线圈采用端部无螺旋角的无毛刺铜线绕组,变压器发生短路时的轴向力为绕式结构的1/5~1/10。

20)绝缘液体:45#绝缘油(新疆克拉玛依)(应满足环境温度及变压器过载能力的要求)21)变压器配有温度计、泄压阀、油位计,可输出报警或跳闸常开无源接点信号,以上信号均引至低压仓内的接线端子排上或箱变侧控装置。(上传至中控室)

22)投标人应根据当地实际海拔高度对设备绝缘水平修正。

23)变压器必须具备10%过负荷能力,10%过负荷能力不小于4小时。

2.4.5高压配电室主要电气技术参数

高压侧采用负荷开关与熔断器组合。高压室在线路不停电情况下,可分接负荷开关,将分合闸信号上传便于监控,调整变压器分接头。

负荷开关:

型号:BYFI-40.5/630-20

额定电压40.5KV

额定电流630A

短路开断电流(KA):31.5kA

额定耐受电流20KA(2s)

工频耐压95kV

雷电冲击电压215Kv

机械寿命不小于2000次

高压熔断路:

型号:STR20-40.5/31.5A-31.5KA

熔丝额定电流31.5A

最大开断电流31.5kA

避雷器:无间隙金属氧化物避雷器

避雷器采用全密封全绝缘产品,能适应恶劣的现场环境。

额定电压54KV

持续运行电压43.2KV

标称放电电流5KA

陡波冲击残压(1/3μS,5KA)≤154KV(peak)

雷电冲击残压(8/20μS,5KA)≤134.0KV(peak)

操作冲击残压(30/60μS,100A)≤114KV(peak)

直流参考电压(1mA)≥78kV

带电指示器

高压室内配置带电指示器,以指示高压室内是否带电,并控制高压室内门上的电磁锁,以确保高压室带电时内门无法打开。

高压室内设置干式复合套管(套管出线设置连接铜排或铜板,方便三根以上电缆连接),避雷器,带电指示器及35KV电缆支架。(要求符合2.4.3.17)。

2.4.6低压配电室主要电气设备及技术参数

2.4.6.1低压主进线断路器(带智能控制器自动脱扣的框架式空气断路器)

型号:智能低压断路器耐低温高原型(额定环境温度-40~60℃)

额定电压400V

极数3

额定电流≥1600A

额定分断能力

Icu 65kA

Ics 55kA

额定峰值耐受电流:≥132 kA

额定热稳定电流及持续时间:≥42kA,1s

额定动稳定电流:≥132kA

绝缘水平50H,Imin工频耐受电压:≥2500V

分断时间≤80ms

电气寿命:≥6500次

机械寿命:≥15000次

断路器可实现速断、过流、单相接地等保护功能,并有远传接点。

断路器分合状态应有信号上传。

断路器脱扣线圈预留3个控制接点。

脱扣器为智能电子式。

最低允许工和温度-42℃.

2.4.6.2 0.27kV侧配浪涌保护器2组。

型号Trp-F/B-100

系统电压:270V

保护等级:B+C级防雷防浪涌保护、

标称放电电流:100 kA(8/20μs)

最大放电电流:200 kA(8/20μs)

冲击电流100 kA(10/350μs)

响应时间<5ns

保护电平:≤2.5kV

温度范围:-45℃—+50℃

2.4.6.3照明检修变压器:三相双绕组干式SG10型低损耗变压器。

技术参数及性能要求

关性型号:SG10-0.27/0.4

额定容量:15KvA

额定电压:原边0.27kV

副边0.4kV/0.23kV

最高电压:高压绕组1kV

相数:三相

频率:50Hz

连接组标号:Dyn11

2.4.6.4低压侧配置一个小型配电箱,内置能满足箱变检修、照明、加热、试验等用途需要的微型断路器及插座若干,并预留扩展空间。高低压室内均设置照明灯,高压室的照明开关按钮设置在内门上。

2.4.7绝缘水平

变压器绕组的额定耐受电压(35kV线端)

2.4.8.1变压器的温升试验应符合GB1094.2-1996规定,其正常使用条件下运行时的温升限值不应超过下表标准规定。

GB7251的规定。

2.4.9箱变智能测控装置:

2.4.9.1每台箱变的低压开关柜内设置一台箱变智能测控装置和相应的光纤连接设备,以便采集箱变内的各种电气量参数和非电气量参数,以满足综合自动化系统的测控要求。为满足箱变实际的运行条件,厂家须提供相应的高、低温试验报告并负责安装箱变测控装置及其电缆引接。

2.4.9.2 HF-XBJK系列智能箱变测控装置要求采用RS485通信接口,便于现场安装,通过规约转换(具体规约在设计联络会上确定)可方便地与各厂家的综自系统接入,具体要求如下:(a)设备工作条件:

设备供电电源

电压:AC220V±15%

频率:50Hz-3Hz~±2Hz

设备运行环境:-40℃~+70℃

储存环境温度:-45℃~+85℃

(b)主要功能特点:

a、装置至少具有30路遥信开入;

b、装置至少具有5路继电器输出(标配),最多可扩展为6路;

c、装置至少具有2路直流量输入,其中一路热电阻或4~20mA可选,另一路可固定为4~20mA 输入,可以采集变压器油温及箱变内环境温度;

d、具有交流采样功能,可测理I 、U、P、Q、F、COSΦ、有功电度、无功电度等遥测量;

e、变压器低压侧不设PT,装置应可直接采集270V三相电压;电流互感器三相都进行采集。

f、装置具有非电量保护功能,包括:变压器油位、油温;

g、装置可以采集箱变门打开等信号。

h、应可采集如下开关状态:35kV负荷开关位置信号;270V低压断路器位置信号。

i:遥控功能:对有电操控功能的开关实现远程控分和控合。

j:具有完善的事件报告处理功能和操作记录功能,可至少保存最新25次SOE变位记录、最新25次用户操作记录。

k、装置至少提供一路RS485通讯,并完成规约转换,以便接入其它智能装置;

i、包括显示、电源、CPU、IO板、通讯板在内的装置全部元器件必须满足宽温-40℃~+70℃条件下装置可保证正常工作的要求,以满足光伏发电场的特殊环境;

m、装置结构应方便安装于美式箱变内。

(C)智能箱变侧控装置需加装人机接口显示单元。

2.4.10试验

2.4.10.1型式试验及出厂试验按照DL/T537-2002《高压/低压预装箱式变电站选用导则》及有关国家标准规定执行。

2.4.10.2箱变必须有同等电压及容量的型式试验报告。中标单位在签定技术协议时要提供原件。

2.4.10.3出厂试验(例行试验)

2.4.10.

3.1一般检查

外观整洁、无锈蚀、无损伤、附件齐全。

2.4.10.

3.2测量高压回路电阻

高压回路电阻测量电阻法或直流电压法。测量每个回路的每相直流电阻,应按GB763-74《交流高压电器在长期工作时的发热》中有关规定进行。各回路的电阻值应在相应规定范围之内。

2.4.10.

3.3绝缘试验

(1)高低压主回路工频压试验:

(a)将箱式变电站高、低压主回路分别连接起来(变压器不包括在内)试验电压加于相与相、相与地之间,持续时间1min。试验电压值如下:

35kV侧工频试验电压:85kV

0.27kV侧工频试验电压:5kV

(b)变压器1min工频耐压试验值如下:

35kV侧工频试验电压:85kV

0.27kV侧工频试验电压:5kV

具体试验方法参照GB311.1-1997《高压输变电设备绝缘配合》。

(c)机械操作试验

箱式变电站的各种开关设备及其操作机构,在规定操作动力下,其机械特性应符合各自技术条件。合闸、分闸各5次,应无异常情况发生。

具体试验方法参照GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》有关部门规定。

2.4.10.4型式试验。

2.4.10.4.1发热试验

在光伏发电场最高环境温度下,保证变压器能在自然通风下满负荷连续运行。

2.4.10.4.2动、热稳定试验

对箱式变电站高压主回路进行动、热稳定试验(熔断器除外)的方法参照GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》;对低压主回路动、热稳定试验时,按30KA有效值进行。

2.4.10.4.3开关设备的关合和开断能力试验

箱式变电站高压配电装置中的开关设备,应在正常的安装和使用条件下,根据各自的

标准进行额定的关合和开断能力试验,以检验负荷开关、熔断器的箱体内经安装调试后的工作性能。

2.4.10.4.4防雨试验

对箱式变电站整体进行淋雨试验。试验后,箱体内导电体、绝缘等部分应没有进水痕迹。具体试验方法参照JB/DQ2080《高压开关设备防雨试验方法》有关规定进行。

2.4.10.4.5雷电冲击试验

参照GB311.1-1997《高压输变电设备绝缘配合》有关规定进行。

2.4.10.4.6机械试验

箱式变电站主回路中的开关设备,在规定的操作动力下其机械特性、机械操作应符合各自标准中的要求。

2.5箱变制造厂提供的技术数据

每台箱变配备高压、低压室各一个间隔,要提供室内相应的电气设备安装固定使用的螺栓等。供货方除应提供上述附件外,还应提供保证设备安全运行的其它附件。

箱式变电站的技术数据

求。

3、供货范围

3.1一般要求

3.1.1本附件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

3.1.2供方提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,如果本合同附件未列出和/或数量不足,供方仍需

在执行合同时补足。

3.1.3供方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

3.1.4提供备品备件。

供方提供验收前设备安装、调试、试运行阶段所需要的备品备件。

供方应分别提供上述各种情况下的备品备件清单,并附有每件备品的使用部位的详细说明。

3.1.5进口件清单单列,并要求提供原产地证明。

3.1.6供方提供终身维修。招标人发现问题通知供方后,维修人员24小时内做出实质性响应。缺陷处理后,半个月内向招标人提交分析报告。

3.1.7供方承诺质保期满后,在设备有效运行期内保证备品备件的长期供应。

3.2供货范围

供方确保供货范围完整,满足招标人对安装、调试、运行和设备性能的要求,并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充,若在安装、调试运行中发现缺项,供方应无偿补充供货。

箱变:300套1000kVA美式箱式变压器

箱式变电站的本体供货范围(主要部件详细列表)

备件和专用工具

高压熔丝:2只吊具:1副

4技术资料

4.1 技术文件

在技术协议签订后5天内,卖方向买方提供下列图纸资料2份,其中买方1套,设计院1注:主要部件包括:变压器、避雷器、高、低压动力柜、低压断路器等。

4.2图纸及其它材料

4.3每台设备应提供1套安装、运行、维护、修理说明书,随设备一起发运。

4.4每台设备应提供产品合格证,随设备一起发运。

4.5所有的设备包装箱带装箱清单1套,随该包装箱一起发运。

4.3设备交付进度

201***年***月****日首批运至现场。

5制造、检验/试验和性能验收试验

5.1概述

5.1.1本章用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验,确保卖方所提供的设备符合第二章规定的要求。

5.1.2卖方应在本合同生效后2个月内,向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

5.2工厂的检验和监造

5.2.1买方随机派遣其检验人员到卖方及其生产车间场所,对合同设备的加工制造进行随机抽检监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

5.2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,买方可以拒收,卖方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,买方不承担上述的费用。

5.2.3买方对货物运到买方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。

5.2.4卖方应在开始进行工厂试验前15天,通知买方其日程安排。根据这个日程安排,买方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合凳规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发表意见,卖方应认真不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发表意见,卖方应认真考虑其

意见,并采取必要的措施以确保待合同设备的质量,现场试验检验程序由双方代表共同协商决定。

5.2.5若买方不派代表参加上述试验,卖方应在接到买方关于不派员到卖方(或)其分包商工厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

5.3试验内容

5.3.1出厂试验

供货商应按国家现行标准对供货设备进行出厂试验。试验时应通知业主代表到场验证,其试验结果应能证明所提供的设备能满足合同规定的技术条件。

6技术服务和设计联络

6.1供方现场技术服务

6.1.1供方现场服务人员的目的是指导安装

6.1.2.身体健康,适应现场工作的条件。

买方:嘉峪关春秋光电有限公司

地址:甘肃省嘉峪关市雄关区雄关西路1115号

代表

电话:

邮箱:

kV箱变技术协议

箱式变压器 技术协议 需方: 供方: 二○一六年二月 供货需求表

注:具体数量见商务合同

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、规范和标准 (5) 4、技术要求 (10) 5、主要设备标准技术参数表 (22) 6、供货范围 (30) 7.技术资料和交付进度 (35) 8.设备监造和性能验收试验 (37) 9.技术服务售后服务 (41) 10、分包与外购 (44) 11、大部件情况 (45) 签字页(本页无正文) (46)

1.总则 1.1 本技术协议的适用范围为光伏电站项目用美式箱式变电站,它包括 功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及行业标准,必须满足其要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则需方认为 供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以“技术差异表”的形式加以详细描述。 1.4 供方应执行本招标文件所列标准,有不一致时,按较高标准执行。在 设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。合同签订后15日内,供方应按本协议的要求,提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方确认。 1.5 供方对供货范围内的成套系统设备(含辅助系统及设备、附件等)负 有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商应征得需方的认可。 1.6 供方应生产过三套或以上同类产品,并已成功运行三年及以上。1.7 本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正 文具有同等的法律效力。 1.8 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处,或本技术协议的技术

(完整版)移动变电站-技术协议

陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井井下矿用隔爆干式变压器、移动变 电站设备 技 术 协 议

书 甲方(需方):陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 乙方(供方):南京大全变压器有限公司 日期:二0—四年七月十日 依据《陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井井下盘区变电所、西翼大巷机头、综采工作面配电设备及输送带采购》招标文件【陕西龙寰招标有限责任公司招标编SXLHZB2014-111 】,甲方(需方)陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司,乙方(供方)南京大全变压器有限公司就第2 包:魏墙矿井井下盘区变电所、西翼大巷机头矿用隔爆干式变压器、移动变电站设备采购进行了充分协商,签订如下技术协议: 一、概述 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井及选煤厂位于榆横矿区南区,地处横山县县城北侧,行政区划隶属横山县波罗镇和横山镇所辖。本区属温带大陆性干旱、半干旱季风气候。天气多变,春季多风沙,夏季较炎热,秋季偶有暴雨,冬季长而严寒。据横山县气象站1984?2004年气象观测资料,年平均气温8.6 C±, 7?8月最高气温39.7 C,元月份最低气温—29.7 C,日温差15?20 C。年平均降水量397mm ,年平均蒸发量1907mm 。七月份为雨季,十月中旬降雪,翌年二月解冻,无霜期146 天。冬季至春未夏初多风,最大风速可达18.7m /s,风向多为北西,沙尘暴日约38天。 魏墙矿井井下一盘区变电所担负矿井井下采掘设备的供电工作。 变电所采用二回路10kV进线,每回路电缆均选用MYJV22-8.7/10kV 3 X240mm 2,经主斜井-西翼带式输送机大巷引自地面35kV变电站

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

630kVA箱变技术协议

**************有限公司YBM-10/0.4-630欧式箱变 技术协议 需方: 供方:

1 .总则 1.1 本本协议适用于******有限公司YBM-10/0.4-630系列预装型(欧式)箱变的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输、安装和维护等具体内容。 1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC 标准和国际单位制(SI)。 1.3供方将严格执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关 技术要求和适用标准,有矛盾时,按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行最新版本的标准。 1.4供方将提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品 及相应服务。对本项目国家有关安全、环保等强制标准,供方完全能满足其要求。 1.5合同签订后3天内供方提供箱变的荷载及基础施工图。设备交货时,供方将按本技术的要求,提出合同设备的安装、接线图纸、实验报告、合格证、使用说明书给需方,由需方确认。 1.6供方采用的专利涉及到的全部费用均被认为已保含在设备总价内,供方保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 1.7供方将提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,并且供方已有多台相同容量设备制造、运行的成功经验。

1.8在合同签订后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目及费用由买卖双方共同商定。当个别参数发生变化或供电局提出的要求引起补充变化不会引起供方技术方案的原则性调整时,供方承诺设备不加价。 1.9本技术协议为经济合同的合同附件,具有与经济合同同等的法律效力,是合同各方开展工作的依据,本协议与经济合同同时生效。 1.10有关设计、制造和其它未尽事宜,双方应本着互相配合、互相体谅的原则,进一步协商解决。 2.现场环境 厂区位于*******。 地震烈度7度 历年平均气温度19.8℃ 极端最低气温-0.3℃ 极端最高气温37℃ 一月平均气温11.6℃ 七月平均气温27.2℃ 平均湿度81% 年平均大气压1011.7百帕 年绝对最高大气压1026.7百帕 年绝对最低大气压990.3百帕 3. 技术要求 3.1 应遵循的现行标准

SCB10-800-10KV干变技术协议

10kV干式配电变压器 技术协议

一、技术要求 1、总则 卖方必须有权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的商业运行经验。 1.1 本技术要求适用于10KV变压器,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装 和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术要求为最基本的要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一 切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,出卖人应提供一套满足本 规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果出卖人没有以书面形式对本要求的条款提出异议, 则意味着出卖人提供的 设备完全符合本要求。如有异议, 都应在报价书中予以详细描述。 1.4本技术要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文、招、 投标文件及二次报价单具有同等的法律效力。 1.5出卖人须执行现行国家标准和行业标准。 电力变压器执行的标准 GB 1094.11 -2008 《干式变压器》 GB 10228-2008 《干式变压器技术参数及要求》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 311.2 《绝缘配合第2部分: 高压输变电设备的 绝缘配合使用导则》 GB 311.6 《高电压测量标准空气间隙》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB16927 《高电压试验技术》 GB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》 GB4208-2008 《外壳防护等级》 GB191 《包装贮运标志》 2、使用环境条件 2.1环境要求 海拔高度1000米及以下

箱式变压器技术规范(当铺地)

10kV欧式箱变技术规范工程项目:当铺地园区改造工程 2013年7月

目录 1.总则 (1) 2. 参照标准 (1) 3、主要技术条件 (2) 4、各元件电气性能要求 (5) 5、箱体及接地 (9) 6.零配件要求 (10) 7.监督制造 (10) 8.试验 (10) 9.包装、运输 (11) 10.供货范围 (12) 11.厂商应提供的技术文件 (13)

1.总则 1.1本规范书只适用于本次招标的10kV欧式箱变,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 要求投标人(以下简称为卖方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。卖方提供的设备应不低于本标书中规定的要求。 1.3 要求卖方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.4 卖方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.5 本标书所提供的技术指标与卖方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.6 卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 卖方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.7 卖方应有有效质量保证体系。 1.8 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 参照标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:

35KV变电站开关柜通用技术协议

35KV变电站开关柜技术协议 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方就开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV 变电站6KV高压开关柜设计的有关技术问题,经双方友好协商,达成如下协议: 一、供货范围: 1、KYN28A-12型高压开关柜(包括母线桥)35台 2、GGD型低压固定开关柜9台 二、高压开关柜技术要求 1、系统特征 (1)、额定电压:6kV; (2)、最大电压:7.2kV; (3)、频率:50Hz (4)、系统中性点接地方式:不接地 2、开关柜技术参数 (1)、开关柜型号:KYN,铠装中置式交流金属封闭开关设备。柜后接线。 (2 )、户内或户外装置:户内 (3)、额定电压:7.2kV (4)、相数:三相; (5)、母线组数:一组; (6)、母线和馈线的额定电流:1250A

(7)、额定绝缘水平:达到标准要求 (8)、额定短路开断电流:25kA; 额定短路关合电流(峰值):63kA; (9)、额定短时耐受电流:25kA/4s; 3、柜内主要元器件技术要求及参数 (1)、柜内元器件技术要求 a.二次走线必须合理,捆扎牢固,按照设计院图纸经二次设计(经审查通过后)加工制作。 B.柜内元件标注清晰,所有接线端子(菲尼克斯端子)须使用计算机打印,必须有20%空端子,电流空端子至少6个。 C.柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌,并采用螺栓连接或鉚接。 (2)、断路器技术参数 a.断路器类型:真空断路器BV1-7.2。 b.极数:3极 c.每相断口数:1 d.额定电压:7.2kV e.额定电流:1250A 额定绝缘水平:达到标准要求 f.额定短路开断电流:25kA;额定短路关合电流(峰值): 63kA; g.额定短时耐受电流:25kA /4s;额定峰值耐受电流:63kA; h.操动机构形式:与断路器为一体式,配弹簧操动机构; i.操动机构及控制回路电压:DC 220V

光伏箱变技术协议(包含验收)

1.3 工程条件 1.3.1使用环境 光伏电场变电站地处xxxx地带,沙尘较大,箱变中所有部件应能在低温及多风沙环境下运行。 项目单位数值 多年平均气温℃ 6.9 历年极端最高气温℃38.1 历年极端最低气温℃-37.4 多年平均气压hPa 901.3 多年平均相对湿度% 53 最小相对湿度%0 多年平均降水量mm 405 一日最大降水量mm 80 多年平均蒸发量mm 1777.9 多年最大冻土深度cm 128 最大冻土深度cm 135 最大积雪深度cm 28 多年平均雷暴日数 d 46 历年最多雷暴日数 d 64 多年平均沙尘暴日数 d 0.13 多年平均风速m/s 2.4 实测最大风速m/s 28.7 导线标准覆冰厚度mm 10 污秽等级IV级 海拔高程m 1094.4-1158 .6m 安装地点户外 地震烈度Ⅶ度 1.3.2系统概况 1.系统电压:35kV` 2.额定电压:40.5kV 3.系统额定频率:50Hz 4.系统中性点接地方式: 35kV系统为不接地或经电阻系统; 0.315kV系统为不接地; 0.4kV系统为直接接地系统 1.3.3系统短路电流计算(厂家需满足本短路电流计算值) 变电站接入系统220kV侧三相短路电流按50kA计算: 计算得本站各级电压母线短路电流最大值为: 220kV母线: I"=50kA ich=125kA 35kV母线及35kV箱变高压侧: I"=31.5kA ich=80kA 0.315kV逆变器出口: I"=50kA ich=110kA

1.4技术标准 供货人所提供的箱式变电坫的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外,尚须遵照最新的国家、行业标准和IEC标准: IEC 466 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 537 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GBl7467 高压/低压预装式变电站 GB7251 低压成套开关设备和控制设备 GB4208 外壳防护等级(1P代码) DL404 户内交流高压开关柜订货技术条件 GBl094 1~GBl094 5 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB6450 干式电力变压罪 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关垃备 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB16926 交流高压负荷开关一熔断器组合电器 DL/T 5222 导体和电器选择设计技术规定 GB772 高压绝缘子瓷件技术条件 DL/T 5352 高压配电装置设计技术规程 GB/T 15166 交流高压熔断器 GB3804 3~63kV交流高压负荷丌关 GB1497 低压电器基本标准 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 SD318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T621 交流电气装置的接地 JB/DQ 2080 高压开关设备防雨试验方法 GB7328 变压罪和电抗器的声级测量 GBl208 电流互感器 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171 电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB2706 交流高压电器动热稳定试驰方法 GB1102l 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB3969 35kV及以下变压器瓷套 GB 5273 变压器,高压电器和套管的接线端子 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB/T50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 以上并未列举所有标准,以上标准按最新版本执行。国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、企业标准、国际电工委员会(1EC)标准以及国际单位制(S1)标准是对设备的最低要求。对国家有关安全、环境等强制性标准,必须满足其要求。 1.5 额定参数 1.电压 高压侧额定电压:37kV 低压侧额定电压:0.315kV 2.额定频率:50Hz

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

箱变 KVA 招标技术要求

一、概述 二、使用环境: 1:海拔高度: 1500m(如果超海拔出现元器件性能降低产生的一 切后果由设计方负担。) 2:环境温度: +40℃~-25O C(户外) 3:最大日温差:≤25K 4:相对湿度:月空气相对湿度不超过90%(+25℃) 5:抗震能力:地面水平加速度不大于0.4m/s2 地面垂直加速度不大于0.2m/s2 6:户外风速:≤35m/s 7:地面倾斜度:≤3° 8:安装地点: 无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧 振动、垂直斜度不超过5度的场所。 三、产品符合下列标准要求: 1:GB/T17467-98 高低压预装式变电站 2:GB16926-1997 交流高压负荷开关及高压真空负荷开关 3:GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 4:GBT1984-89 交流高压断路器订货技术条件 5:IEC129 接地元件 6:DL/T 404-1997 户内交流高压开关订货技术条件 7:DL/T537-93 6∽10kV箱式变电站订货技术条件 8:DL/T 539-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 9:通过IS09001认证全密封变压器 四、技术参数及数量: (一):其中高压单元: 1.高压负荷开关采用FN16-12kv 2.电流互感器采用LZZBJ9-12

3.电压互感器采用JDZ (二):低压单元: 1:低压主开关采用智能型万能式低压断路器(NA1系列),采用正泰产品 2:额定电压:380/220V 3:主回路额定电流:详见一次系统图 4:额定频率:50HZ 5:额定绝缘电压:1000V 6:变压器低压侧计量回路为计量互感器、电能表应经校验后使用。(由供电部门提供) 7、互感器采用等级级,计量系统采用封闭式。 8、低压出线采用空气开关(NM6系列)详见一次系统图,采用正泰产品。 (三):变压器单元: 采用SCB10系列封闭式变压器: 1: 变压器容量:630KVA(1台) 2: 高压分接范围:± 5% 3: 连接组别: D,yn11 并执行中国国家标准 ≤电力变压器≥总则 GB/≤电力变压器≥温升 GB/≤电力变压器≥绝缘水平和绝缘实验 GB/≤电力变压器≥承受短路的能力 GB/T6451---1999≤三相油浸式电力变压器技术参数和要求≥ 当温度超过规定温度时启动排风装置并报警,报警装置安装在箱变外部可见部位。 (四): 箱体结构: 1:箱体为整体型结构,箱体及底板采用良好的隔热通风结构,壁板采用双层冷板填充隔热材料制作,顶盖采用铝顶,门外形由铝型材包裹,美观大方,隔热良好,且箱体设有上下可通风的风道,有足够的机械强度,在运输、安装中不会发生变形。

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

干式变压器技术协议 (1)

技 术 规 范 书 干式变压器技术规范书 1.总则 1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和 试验等方面的技术规范。 1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保 证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量

3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件 4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃ 最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz 4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范 5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数 5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压:10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz 5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点:户内 6.技术要求及参数 6.1要求

6.1.1额定变比及外形要求: b:1000kVA: 10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA: 10±2×2.5%/0.4 6.1.2额定容量: 1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压: 1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别: 1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11 6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.10温升限制 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。 6.2技术要求 6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压 器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。 6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引

箱变技术要求

箱式变电站 技术要求 新兴技术设备部 2011年10月 箱式变电站/开闭站 1.总的要求 1.1本技术要求适用于10KV箱式变电站。它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技

术要求。 1.2需方在本技术要求中提出了最低限度的技术要求,所列出的设备是需方的设想,并未规定所有的技术要求和适用的标准。供方应根据自己的经验提出完整的设备配置及接线供需方审查。所提供的设备应为满足本要求和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。 1.3如未对本要求提出偏差,将认为供方提供的设备符合本要求,且符合国家标准的要求。 1.4供方在接到该技术要求后2日内,提出技术要求内设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担与设备专利有关的一切责任。 1.6供方应提供高质量的设备,这些设备应是技术先进、性能可靠的,并经过相同或相近参数两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。 1.7供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准,供方应提供所使用的标准。本技术要求所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.8在签订合同之后,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供需双方共同商定。 1.供方提供的设备及技术资料、图纸应采用KKS标识系统,具体使用范围和要求将在详细设计时提供。 1.9本技术要求未尽事宜由供、需双方协商确定。 2.使用条件 海拔高度不超过1000m;(414.8m) 环境温度:最高温度43℃,最低温度-16.9℃,平均温度不超过13.5℃; 相对湿度:日平均值不超过95%,月平均值不超过90%; 地面倾斜度不大于3°; 安装地点无爆炸危险、火灾、化学腐蚀及剧烈振动; 3.依据标准 下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文,在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 G B/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 DL/T537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》

YBM箱变技术协议都昌阳光

都昌阳光海岸小区 箱 变 技 术 协 议 湖南中德电器有限公司

1.概述 本技术协议适用于都昌阳光海岸配电新建工程项目欧式箱变供货,本项目包括315kV A、500kV、800kV A欧式箱变各1台。它提出了设备的技术参数和性能、结构设计、出厂试验、包装和运输以及技术服务和验收等方面的技术要求。 本技术协议经买、卖双方确认后将作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2、技术标准 GB/T17467 高压/低压预装式变电站 SD320 箱式变电站技术条件 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 IEC298 额定电压1kV以上及52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 537-93《6-35KV箱式变电站订货技术条件》 GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验GB1094.5-85 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927.1-2-1997 高电压试验技术 GB/T6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB3804-1990 交流高压负荷开关 GB15166.2 交流高压熔断器限流式熔断器 GB7251-87 低压成套开关设备 GB4208-93 外壳防护等级(IP代码) 3、使用环境条件

3.1海拔高度:1000m; 3.2 环境温度:最高温度+40℃,最低—35℃。 3.3 最大风速30m/S。 3.4 空气相对湿度不超过90%(+25℃)。 3.5 地震烈度:7级。 3.6 污秽等级:II级。 4设备技术规范: 4.1、箱体 欧式箱变箱体为景观型,箱体分为3个相互独立的隔室:10kV高压室、变压器室、0.4kV低压室。进线为高压电缆下进线、出线为低压电缆下出线。欧式箱变箱体外形尺寸见下表: 4.2、变压器 变压器采用S11-M-□/10型油浸式三相电力变压器,主要技术参数见下表: 4.3、10kV高压柜

10kv干式变压器技术协议(改)

干式变压器技术协议书 甲方 乙方: 甲乙双方就乙方供应给甲方的以下变压器的有关事宜达成如下技术协议: 一、设备内容及型号、数量 1.干式变压器:SCB10-2O00-10/0.4KV 台 2.干式变压器:SCB10-1O00-10/0.4KV 台 3.干式变压器:SCB10-1250-10/0.4KV 台 4. 干式整流变压器:ZSCB10-4000-10/2*0.69 台 5. 干式整流变压器:ZSCB10-2000-10/0.66 台 二、使用环境 本地气温范围 -5℃~+50℃ 本地相对气温范围 10~100% 海拔高度:≤500m 三、执行标准: IEC 《电力变压器》 IEC726 《干式变压器》 GB/6450-1986 《干式变压器》 GB/T10228-1997 《干式变压器的技术参数和要求》 四、技术要求: 干式变压器: 1. 初级电压:10KV 2. 次级电压:0.4KV 3. 联结组别:Dyn11 4. 阻抗电压:≤6% 5. 高压侧调压范围为:±2*2.5% 6. 保护装置:温控。 7. 冷却方式:风冷(AF)。 8. 保护外壳:铝合金。 9. 绝缘耐热等级:F 10.绝缘水平:LI75AC35/LI0AC5 。

11.进出线方式:高压电缆下进线 低压标准电力变压器横排侧出,整流变压器电缆出线 12.安装方式:标准方式 13.其它按国标制作。 14.有关技术参数(见下表) 序号名称单位保证值 1 型号:SCB10 2 额定容量KVA 2000/1250/1000 3 额定电压值 高压KV 10 低压KV 0.4 高压分接范围±2*2.5% 4 频率50 5 连接组别Dyn11 6 阻抗电压6% 7 绝缘等级F级1)工频耐压KV 20 2)雷电冲击(全波)KV 3)雷电冲击(截波)KV 8 效率和损耗 1)效率 2)负载损耗W 13200/10260/8700 3)空载损耗W 3060/2030/1750 4)空载电流% 0.8 9 噪声水平≤dB 50 10 设备运行最高温度℃105 11 变压器的使用寿命年30 序号名称单位保证值 1 型号:ZSCB10 2 额定容量KVA 4000 3 额定电压值 高压KV 10 低压KV 2*0.69 高压分接范围±2*2.5% 4 频率50 5 连接组别Dd0.yn11

箱变技术规范

315kVA箱变技术规范 总则 1.1 本技术规范提出了对10kV箱式变的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范提出的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。要求投标方提供符合本协议书和国家、行业标准的优质产品。 1.3 本技术规范所使用的标准如与投标方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文等同法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术标准 以下标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成规范书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: GB/T 17467-1998 《高/低压预装箱式变电站》 GBJ17-88 《箱变结构设计规范》 GB205-83 《箱变结构工程施工与验收规范》 IEC726 《国际电工标准》 DL537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB156-80 《电器设备额定电压》 GB311-83 《高压输变电设备绝缘配合》 GB11022-89 《高压开关设备通用技术》 GB725.1-1997 《低压成套开关设备》 GB/T5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB4208/IP34 《箱式变电站外壳防护等级》 其他买方提出的具体技术要求。

3、使用环境条件 3.1环境条件 3.1.1周围空气温度 最高温度:+45℃ 最低温度:-25℃(户外) 最大日温差:30K 3.1.2海拔高度:≤1000m 3.1.3最大风度35m/s 3.1.4环境湿度:空气相对湿度(+25℃)不超过90%(月平均) 95%(日平均) 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kpa 月平均水蒸汽压力值不超过1.8kpa 3.1.5地震烈度:水平加速度不大于0.3m/s2; 垂直加速度不大于0.15m/s2; 3.1.6覆冰厚度:10mm; 3.1.7地面倾斜度不大于3°; 3.1.8污秽等级:Ⅳ级 3.1.9安装场所:安装地点无火灾、爆炸危险,无严重污秽,无化学腐蚀及剧烈振动。 3.2工程条件 a、系统额定电压:10kV b、最高运行电压:12kV b、系统额定频率:50HZ c、系统中性点接地方式:非有效接地系统

变电站运行维护业务委托合同协议书范本

编号:变电站运行维护业务委托协议书 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月____ 日 甲方(委托方)

乙方(受托方) 经甲乙双方协商,本着技术上专业管理、双赢互利、确保生产安全的宗旨,甲方将委托乙方代为运行维护。为了明确甲、乙双方权责,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方经过友好协商,特达成本协议,以兹共同遵守。 第一条委托业务 1.1 甲方委托乙方进行变电站运行维护及相关作业,甲方所选择的变电站代维方案为。 A. 巡检站 B. 托管站 C. 智能站 1.2 乙方可提供的变电站维护方案具体内容详见本协议附件(附件一:变电站代维方案内容)。 1.3 甲方承诺对变电站及相关系统设施享有所有权或管理权,有权委托乙方对该变电站进行技术改造及运行 维护。 1.4 乙方根据甲方所选变电站维护方案,并根据实际选择派驻值班、运行、巡视、操作和维修工作人员。 1.5 乙方保证所派工作人员符合国家电网公司电力安全工作规程和甲方相关安全管理制度的规定和要求,并 持有国家相关部门核发的从事相关工作的入网许可证、特种作业操作证等相关证件。 1.6 甲方允许乙方根据实际需要,对部分委托业务进行分包。 1.7 如甲方变电站需进行技术改造,则乙方在收到电力行政管理部门审批同意文件之后开始对变电站进行技术改造。 1.8 视甲方委托业务的实际需要,在委托期限内,乙方可为甲方准备变电站维护所需部分零配件,并免费为甲方变电站进行更换。乙方可备配件明细见本协议附件,未在备件明细范围内的其他零配件更换由甲方另行支付费用。

配电箱技术协议

配电箱(柜) 技 术 协 议 需方(甲方): 代表: 日期: 供货商 (乙方): 代表: 日期:

目录 附件1技术规范 -------------------------------------------- 错误!未定义书签。 1. 总则 ----------------------------------------------------------------- 3 2. 工作范围 ------------------------------------------------------------- 3 3. 运行条件 ------------------------------------------------------------- 3 4. 标准和规范 ----------------------------------------------------------- 3 5. 技术要求 ---------------------------------------------- 错误!未定义书签。 6. 外形偏差尺寸要求------------------------------------------------------ 5 7. 电气性能的要求----------------------------------------- 错误!未定义书签。 8. 配电箱(柜)的配线要求------------------------------------------------ 7 9. 配电箱(柜)内的电源母线及接地要求------------------------------------ 8 10.配电箱(柜)交接试验要求----------------------------------------------- 9附件2 供货范围---------------------------------------------------------- 9附件3 主要元器件选型--------------------------------------------------- 10附件4 监造、检验/试验和性能验收试验 ---------------------- 错误!未定义书签。附件5 交货期及交货地点----------------------------------- 错误!未定义书签。

相关文档