文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 春季预防性试验措施及方案

春季预防性试验措施及方案

春季预防性试验措施及方案
春季预防性试验措施及方案

春季预防性试验措施及方案

一、进行春季预防性试验的目的:通过试验,检验变电站高压设备绝缘状况及电气性能是否满足运行要求。

二、试验前的人员及材料准备

1、试验工作需工作负责1人;

2、试验人员至少2人以上;

3、作业人员必须具备试验专业知识及安全培训,且安全规程考试合格的人员。试验负责人由熟悉试验工作并具有现场工作经验的人员担任。

4、试验前必须检查试验设备有效期合格证,在定检期内,其精度必须满足试验要求。

三、电力设备预防性试验的安全措施:

1、试验准备时,首先应开第一种工作票并通知调度办理停电手续;进入工作现场的工作人员必须戴安全帽;试验现场应有可靠接地点,以便将试验设备及被试设备需接地的端子可靠接地;试验前后应将被试设备接地短路,进行充分放电;高空作业时,必须使用安全带;工作现场不得上下抛掷物件;在试验场地装设醒目的遮栏或围栏,并向外悬挂“高压危险”标示牌;外接试验电源时,必须两人进行,接试验电源时应戴绝缘手套,在不能确定是否带电时,应将设备视为带电设备;

2、试验开始前,检查试验电源须带漏电保护装置;加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压;被试设备周围装设安全警示带。工作人员应专心操作,加压速度必须均匀,加压过程中有人监护,并作好记录;试验过程中若有异常应立即降压,断开试验电源,进行检查,确认无误后方能再次进行试验。

四、操作流程

1、接受任务。准备工作,确定工作地点、工作内容,交待安全注意事项。

2、试验人员、仪器设备、资料准备;

3、办理工作许可手续;

4、试验现场准备。工作前将仪器连接好并可靠接地,拆除被试电压互感器、避雷器一次连接母排。

5、试验工作;试验结束后需恢复电压互感器、避雷器连线母排,擦去被试电压互感器、避雷器表面污垢。

6、试验资料整理;

7、办理工作终结手续;

8、编写、上交试验报告;

9、结束。

五、试验环境要求及质量标准

1、试验宜在相对湿度不超过80%条件下运行。

2、试验前对一次设备做好安全措施,根据试验设备的出厂资料确定被试电压互感器和避雷器的额定电压,根据规程规定,确定试验电压。

3、判断电压互感器、避雷器能否通过直流电阻、绝缘及泄漏电流只作为判断绝缘情况的参考。当出现1毫安下避雷器泄露电流正常,而电压与避雷器标准电压不大于±5%时可定位试验合格。当出现泄漏电流到1毫安时,电压小于或者大于标准电压±5%时可判断为试验不合格,该避雷器应停止运行。

4、试验前应先空升试验电压,并记录泄漏电流。

六、预试设备清单:

1)、试验预试设备:(试验日期3月-4月底)

1、110kV谢庄变电站:110kV谢110南表电压互感器及避雷器预试器

2、110kV谢庄变电站:110kV谢110北表电压互感器及避雷器预试器

3、110kV谢庄变电站:35kV谢35东表电压互感器及避雷器预试

4、110kV谢庄变电站:35kV谢35西表电压互感器及避雷器预试

5、110kV谢庄变电站:10kV谢9谢10西表电压互感器及避雷预试器

6、110kV谢庄变电站:10kV谢18谢10东表电压互感器及避雷预试器

7、110kV朝阳变电站:110kV朝110南表电压互感器及避雷器预试

8、110kV朝阳变电站:110kV朝110北表电压互感器及避雷器预试

9、110kV朝阳变电站:10kV朝24朝10南表电压互感器及避雷器预试

10、110kV朝阳变电站:10kV朝10朝10南表电压互感器及避雷器预试

11、110kV城北变电站:110kV北110西表电压互感器及避雷器预试

12、110kV城北变电站:110kV北110东表电压互感器及避雷器预试

13、110kV黄庄变电站:110kV黄110南表电压互感器及避雷器预试

14、110kV黄庄变电站:110kV黄110北表电压互感器及避雷器预试

15、110kV黄庄变电站:35kV黄35东表电压互感器及避雷器预试

16、110kV黄庄变电站:35kV黄35西表电压互感器及避雷器预试

17、110kV黄庄变电站:10kV黄8黄10北表电压互感器及避雷器预试

18、110kV黄庄变电站:10kV黄18黄10北表电压互感器及避雷器预试

19、110kV董村变电站35kV董35西表电压互感器及避雷器预试

20、110kV董村变电站35kV董35东表电压互感器及避雷器预试

2)、耐压试验预试设备:

1、绝缘工具:

操作一队:10付绝缘手套、10双绝缘靴、6个10KV验电笔、4个35KV验电笔、4个110KV验电笔、28组接地线

操作二队:8付绝缘手套、8双绝缘靴、6个10KV验电笔、3个35KV验电笔、3个110KV验电笔、24组接地线

操作三队:8付绝缘手套、8双绝缘靴、6个10KV验电笔、4个35KV验电笔、2个110KV验电笔、24组接地线

3)、保护装置预试设备:(试验日期3月-4月底)

试验内容:装置刻度检查、装置信号回路检查、装置速断传动检查、装置过流传动试验、装置过流传动试验、装置极性变比试验、变比实验、装置校验码。

1、黄庄站、谢庄站、董村站、葛南站、110Kv、35kV、10kV保护装置,保护

定值核对,装置刻度检查、装置信号回路检查。

2、城北站、园区站、朝阳站、杜村站110Kv、10kV保护装置,保护定值核对,

装置刻度检查、装置信号回路检查。

3、尹庄站、古桥站、西杨站、范庄站、王庄开闭所35kV、10kV保护装置,

保护定值核对,装置刻度检查、装置信号回路检查。

七、开关柜试验:(试验日期3月-4月底)

实验内容:辅助回路和控制回路绝缘电阻、绝缘电阻试验、交流耐压试验、检查电压抽取(带电显示)装置、五防性能检查(状态检修时间进行)。八、防雷接地试验:3月份完成

黄庄站、谢庄站、董村站、葛南站、城北站、园区站、朝阳站、杜村站、尹庄站、古桥站、西杨站、范庄站、避雷针防雷设施。

九、变压器油品试验:

黄庄站#1、#2主变,谢庄站#1、#2主变、董村站#1、#2主变、葛南站#1、#2主变、城北站#1、#2主变、园区站#1、#2主变、朝阳站#1、#2主变、杜村站#1、#2主变、尹庄站#1、#2主变、古桥站#1、#2主变、西杨站#1、#2主变、范庄站#1、#2主变油耐压试验或气相色谱分析。

十、变压器瓦斯继电器实验:在大修时进行

运维检修部检修班

2015-03-01

国网河南长葛市供电公司2015年春季预防性试验措施及方案

编制:

审核:

批准:

日期:2015年3月

春季预防性试验安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 春季预防性试验安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3247-72 春季预防性试验安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工作地点:项目部变电所 二、工作内容:春季预防性试验 三、施工人员: 工作负责人(监护人):宗可举 参加人员:张金海、张庭安、项目部一名技术人员 技术负责人:周淑萍 四、计划工作时间:20xx年4月25日至5月10日 五、安全技术措施 1、参加试验的人员必须认真学习《电力设备预防性试验规程》、《电业安全工作规程》等有关知识,提高安全意识,增强自我保安能力和工作技能。

2、工作负责人要开好工前会,交待清楚工作内容、停电范围、采取的安全措施及注意事项,责任到人,措施到位,要严格执行现场措施传达签名制。 3、施工人员要服从工作负责人统一指挥,工作中集中精力、相互照应,认真执行操作规程,严禁说笑打闹做与工作无关的事情。 4、电气操作必须严格执行一人操作一人监护制度,工作前认真核对停电设备间隔名称、编号,经验电、放电、挂设接地线、悬挂相应标志牌等安全技术措施后,方可进行施工作业。工作中,要认清停电设备和带电设备并保持一定安全距离,必要时,应设置临时遮栏。 5、对高压开关柜进行继保整定时,在做好停电工作的同时,应把拉开的上、下隔离刀闸操作把手加销或加锁,以防止工作过程中误动作、误操作。 6、试验中,试验人员应严格按试验规程和继保方案进行试验,不得降低试验标准,不得出现缺项、漏项和漏试,不得随意更改定值参数并认真详细

光伏电站预防性试验四措一案及施工方案设计

******电场预试四措一案编写: 审核: 批准: **********有限公司 2016.10

目录 一、概述 1.1编制依据 1.2施工执行标准 1.3工程概况 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备 2.2施工人员配置 2.4施工技术资料准备 2.5临时电的准备 三、调试安全管理和保障措施 3.1、组织措施 3.2、技术措施 3.3、安全措施 3.4、环保措施 四、施工方案 4.1工期及工程施工进度计划安排4.2保护、试验方案 4.2.1保护、测控调试

4.2.2高压试验 4. 2. 3 保护元件调试 4.2.4系统保护调试 4.2.5仪表调试 4.2.4高压试验 4.3 继电保护调试注意事项 4.4 调试及高试工作内容 一、概述 1.1编制依据 本方案为升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备运行安全,按 照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确 保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公 司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电 力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及 施工方法、工程总结。 主要规范及标准:

高压电气预防性试验方案样本

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置 总容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求, 在甲方安排的停电时间内, 确定施工员为10人, 其中项目施工现场总负责1人, 技术监督总监1人, 施工安全负责人1人, 施工人员分1个班组, 施工班组长1人, 施工试验调试班组8人; 在实施过程中可根据实际情况适当调整, 以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》 《电力设备预防性试验标准》GB50150- 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002- 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定, 试验工作必须在设备停电状态下进行, 为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生, 因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料( 包括各设备的合格证和技术参数表格等) , 以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括: 具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后, 及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度, 所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后, 方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作, 试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外, 应避免其它闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录, 实验完毕乙方应检查清理试验现场, 确保无遗漏无错误方可撤离现场

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

高压电气预防性试验方案

沈阳经济技术开发区热电有限公司高压试验方案 工程概况: 66kVⅠ、Ⅱ段六氟化硫组合电气预试;#2、#3、#4主变压器预试;宁陕甲、乙线路标准项目小修、预试、维护、巡检一年 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为6人,其中项目施工现场总负责1人,施工安全技术负责人1人,试验班组4人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规程》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《电力设备预防性试验规程》DLT-596-1996 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。

试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行试验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后送达甲方有关单位。 3、文明施工 施工现场周围要设置围栏、屏障等,并张贴标志或悬挂标志牌,防止有人误入,发生危险。施工现场试验设备摆放整齐,不得随意放置。试验电源接取应由熟悉现场的甲方专业人员进行,并符合现场临时用电管理办法中的规定。施工结

电气设备春季预防性试验安全措施及计划

织金县华荣煤业集团赣贵煤矿 2013年春季预防性电气试验计划及 安全措施

2013年2月1日 2013年春季预防性电气试验计划及安全措施试验工作负责人:英昌府、张福礼 试验工作人员:姜山、张福礼、杜敦祥、徐小磊、桑木文、陈兆文、柏叶山 一、安全组织措施: 1、由英昌府负责全部安全工作。 2、由工作负责人英昌府办理工作票。 3、工作负责人英昌府,高压、继保监护人张福礼。 4、工作前,由英昌府对参加工作人员进行安全贯彻。 5、试验人员进入工作现场,由工作负责人按工作票宣读工作时间、工作地点(编号)、工作内容。 6、工作中设专人监护,工作负责人应向工作成员说明现场工作的安全注意事项。工作监护人(负责人)必须始终在工作现场对工作人员进行监督、监护,必须按规程进行作业,并及时纠正违反安全规程的动作。 7、认真遵守工作间断、转移和终结制度,工作间断时,工作成员撤出现场、所有试验保护措施保持不动,工作票由工作负责人执存,需要恢复

工作时,工作负责人应会同工作许可人,到现场查看安全措施无误后方可恢复工作。 8、现场工作一切听从工作负责人的安排,没有工作负责人的许可不得做其它任何工作。 9、工作中出现的问题,应及时向有关领导汇报,不得擅自处理。 二、技术措施: 1、由英昌府会同工作许可人对停电设备检查无误后,办理工作许可手续,方可进入工作现场。 2、试验设备接线完毕,由工作负责人检查无误后,方可送试验电源。 3、耐压试验前,由陈松林设警戒线,并通知无关人员撤离试验区域。试验人员必须认真检查接线、表计倍率、调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,取得试验负责人许可,并设好“止步,高压危险”的标示牌后方可加压,加压过程中操作人应呼唱。 4、耐压试验时升压在40%试验电压内可快速进行,接近试验电压时应均匀缓慢进行,一般掌握在20s完成全试验电压的过程。 5、高压试验工作人员在全部试验过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,操作人员应站在绝缘垫上。 6、试验中如发生异常情况,应立即终止试验并断开试验电源,经接地放电后方可进行检查。 7、在试验中的高压设备,其接地线或短路线应认为已有电压,严禁接近。 8、氧化锌避雷器试验时,在泄露达到200uA时,应放慢速度,因其电

预防性试验施工方案

高压供电电源电气试验 施工方案及措施 为了XX单位高压供电电源电气试验施工顺利,确保安全生产,保质保量完成生产工作任务,特制定此施工方案。 一.组织措施: 现对参加施工的人员作如下分工: 1、现场总工作负责人:? 2、现场工作安全员(可兼职):? 3、工作班成员:根据工作性质和专业需要,我们把一个工作班分为高试、继保两个专业技术部分,专业技术工作分别由高试、继保工作负责人负责。 高试专业两组:①变压器试验人?,工作班成员?、?。 ②10KV开关设备负责人?,工作班成员?、?。 继保专业分一组负责人?,工作班成员?、?。 4、施工前对全体人员进行“安全规范”、质量规范、技术培训的教育,对习惯性违章作业,应严格考核,并指定安全员进行检查。从思想上达到提高每个人员的“安全”意识观念。 5、施工前应根据配电图进行现场的技术交底,使全体人员全面了解本工程工作量,停电范围,应停电线路名称,特殊环境或地形的情况,以及应采取的防范措施,明确各岗位的工作职责及应注意的事项,为安全生产,质量保证奠下良好基础。 6、参加施工人员应在现场认真做好本职工作,互相关心;

对施工中出现的不安全隐患或质量问题,应及时汇报工作负责人及公司领导并提取措施;对其他施工人员中出现违反“安规”的现象,应立即制止。 7、工作负责人、监护人在工作期间应承担其工作职责,认真负责执行,不得私自擅离开现场,因事暂时离开时,应指定专人临时负责,并通知工作班成员。 8、停电范围,工作票的办理(含安全施工作业票),接地线的安装、拆除、验电、复电等,均应指定专人负责,做到操作有人监护、有人检查、有人核实。 9、现场应指定专人负责,做到统一指挥,服从安排,紧密配合,安全生产。杆塔组立、作业过程中,各主要岗位应由技术熟练的操作人员专人负责。 二.技术措施: 施工前,根据现场实际情况,福州中检所高压供电电源高压配电室全段停电,倒闸操作见操作票,以确保各项工作顺利进行,具体内容: (1)先停3台变压器负荷,然后停变压器高压侧开关,最后停进线901和902开关。 (2)、施工前了解调试设备名牌、型号,收集有关资料。 (3)、落实试验项目。 (4)、准备好试验仪器设备、工具(试验仪器设备、工具应

高压电气预防性试验方案

经济技术开发区热电高压试验方案 工程概况: 66kVⅠ、Ⅱ段六氟化硫组合电气预试;#2、#3、#4主变压器预试;宁陕甲、乙线路标准项目小修、预试、维护、巡检一年 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间,确定施工员为6人,其中项目施工现场总负责1人,施工安全技术负责人1人,试验班组4人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。 组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规程》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《电力设备预防性试验规程》DLT-596-1996 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案容应包括:具体的施工容和围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工:

出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行试验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后送达甲方有关单位。 3、文明施工 施工现场周围要设置围栏、屏障等,并贴标志或悬挂标志牌,防止有人误入,发生危险。施工现场试验设备摆放整齐,不得随意放置。试验电源接取应由熟悉现场的甲方专业人员进行,并符合现场临时用电管理办法中的规定。施工结束工作后认真整理清扫现场,不留污物。现场施工人员着装统一、佩戴安全帽、使用文明用语,不得大声喧哗。严格遵守有特殊规定的施工现场中所规定的条款。4、工作许可 对工作现场和试验设备是否有妨碍安全的情况进行检查;办理第一种或第二种工作票时需符合现行《电业安全工作规程》及甲方变电站运行单位的现场要求;对保证安全的技术措施和组织措施进行落实,树立安全第一的观念,坚持班前安全会制度,对安全职责和人员分工、相应的安全措施和主要的危险点、当天作业的容等由工作负责人进行详细的布置。 5、工作完结 必须向设备管理单位把试验中发现的处理情况及设备问题详细的交代清楚;工作终结手续要由工作负责人办理,并把工作结束时间在工作票上注明,且双方签名;工作负责人必须在试验全部结束后对现场进行认真的检查和确认:①工作班的所有人员离开试验现场;②已恢复调试短接或拆除的线头;③已正确恢复为了调试需要而临时改动或退出的保护;④完好的恢复柜、门、盒等处;⑤已拆的所有引线连接牢固完好;⑥没有遗留接地线、工具、物品等。

变压器预防性试验技术措施的分析(标准版)

变压器预防性试验技术措施的 分析(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0992

变压器预防性试验技术措施的分析(标准 版) 变压器在电力系统中的地位是非常重要的,在其投入运行后应定期进行预防性试验以便检查;对运行中变压器进行定期试验,主要目的是判断变压器运行状况是否良好,并能及时发现变压器的某些缺陷,及时进行预防及维护,确保变压器安全、可靠、稳定运行.电力设备预防性试验是指对已经投入运行的设备按照规定的试验条件(如规定的试验设备、环境条件、试验方法和试验电压等)、试验项目、试验周期所进行的定期检查或试验,以发现运行中电力设备的隐患、预防事故的发生或电力设备损坏。它是判断电力设备能否继续投入运行的重要措施。 1、油中溶解气体色谱分析 由于现有的预防性试验方法在一般情况下,尚不能在带电时有

效的发现变压器内部的潜伏性故障。实际表明,变压器发生故障前,其内部会析出多种气体,而色谱可以根据变压器内部析出的气体,分析变压器的潜伏性故障。利用色谱法预测变压器的潜伏性故障是通过定性、定量分析溶解于变压器油中的气体来实现的。导致变压器内部析出气体的主要原因有局部过热(铁心、绕组、触点等)、局部放电和电弧(匝间、层间短路、沿面放电等)。这些现象都会引起变压器油和固体绝缘的的分解,从而产生气体。产生的气体主要有氢、烃类气体(甲烷、乙烷;乙烯、乙炔等)、一氧化碳、二氧化碳等。根据模拟试验和大量的现场试验,电弧放电(大电流)使油主要分解出乙炔、氢气及较少的甲烷;局部放电(小电流)主要分解出氢气和甲烷;而纸和某些绝缘过热时还分解出一氧化碳和二氧化碳等。根据对多台变压器的油中溶解气体色谱分析,国家标准〈〈变压器油中溶解气体分析和判断导则〉〉规定了变压器油中氢气和烃类气体的注意值,如下表(1): 表(1) 2、测量绕组的直流电阻

(完整版)110KV变压器预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 变压器预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

一. 适用范围 本作业指导书适应于青岛LNG接收站2台110kV电力变压器预防性试验。 二. 引用的标准和规程 《石油化工设备维护检修规程》 《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 《电力安全工作规程(变电部分)》 三. 试验仪器、仪表及材料 1.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号大修时所需设备材料数量序号小修时所需设备材料数量 1 个人工具1套9 放电棒1套 2 兆欧表1个 3 直流电阻测试仪1套 4 交直流耐压试验装置1套 8 移动线盘1个 四. 安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《国家电网公司电力安全工作规程》及公司相关安全规 定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督 五. 试验项目 1.变压器绕组直流电阻的测量 1.1试验目的 检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否 良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并 绕的绕组是否有断股的情况; 1.2该项目适用范围

定期预防性试验 1.3试验时使用的仪器 ZDBZ-04直流电阻测试仪 1.4试验原理接线图 1.5试验步骤 1.5.1将仪器可靠接地,接好试品电阻测试线缆夹钳,同色线钳接同一端,并用力摩擦夹接位置,以求牢靠。粗电流线接仪器“ I+、I- ”端子;电流线钳在外端。细电压线接“V+、V- ”端子,电压线夹在内端,最后将仪器连接交流电源。 1.5.2开机后进入主菜单界面。按上下键选择项目,按确认键进入电阻测试界面,按上下键选择电流档位、开始测试上按确认键进入实测界面。 1.5.3仪器开始加载电流,稍后测试电阻值稳定后,过度到测试界面。按确认键,消弧退出。 1.5.4消弧退出后,显示测试结束界面。此状态下可以用左右键选择测试、保存、打印和返回功能。 1.6测量结果分析判断 1.6.1 2台主变容量为31.5MVA,规定1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,线间差别不应大于三相平均值的1%。 1.6.2 与以前相同部位测得的值比较,其变化不应大于2% 1.7注意事项 不同温度下的电阻换算公式:R2=R1(T+t2)/(T+t1) 其中:t1—绕组温度;

电气预防性试验安全措施详细版

文件编号:GD/FS-7474 (解决方案范本系列) 电气预防性试验安全措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气预防性试验安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为做好本次电气预防性试验,特制定如下安全措施。 其试验工艺流程为:准备试验器材→停、送电→做试验→清理现场。 存在风险:触电伤人事故。 一、地面部分: 1、参加试验的人员身体必须健康,具备一定的电气专业知识,熟悉电气试验工作,会触电急救法和人工呼吸法。参加试验人员必须经培训合格,并取得相关专业的上岗证,方可参加本次施工作业。 2、试验负责人从事高压工作必须有5年以上的工作经验,并熟悉试验步骤及供电系统情况的人员担

当。 3、工作人员必须熟悉供电系统情况,掌握倒闸操作顺序,了解运行方式。操作时严格按工作票、和工作监护执行。 4、高压试验仪器外壳必须可靠接地,按地线必须用截面不小于25平方毫米的多股铜线,被试设备的金属外壳应可靠接地;高压引线牢固,试验用导线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘软线。 5、高压试验现场应设临时遮栏或拉绳,并挂警示牌和设专人警戒防止他人误入。遮栏距带电体不小于1米。 6、长距离电缆试验,电缆的另一端应设专人监视,中间应放专人巡回监视。 7、试验完毕后,被试设备、滤波电容及试验变压器要对地放电,放电时应使用高压放电棒,带绝缘

春季预防性试验安全技术措施

禹州神火隆源矿业有限公司 春季预防性试验安全技术措施 编制人: 施工单位: 施工负责人: 二O一八年五月八日

春季预防性试验安全技术措施 一、概述 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定、《煤矿电气试验规程》,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照煤业公司机电部的统一要求,计划规定于本月对我矿平地变电所及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由河南煤矿安全监察局安全技术中心负责,机电科和机电队积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本安全技术组织措施。 二、施工组织 1、成立平地变电站春季预防性试验领导小组 组长:裴杰 副组长:荀春杰 成员:尹建立薛宏勋靳红举刘威陈松照 2、试验负责单位:河南煤矿安全监察局安全技术中心 3、试验协助人员:机电队电工 三、试验主要内容及相关要求 1、电缆MYJV22-952根 2、开关柜XGN2-10Z16面 3、变压器SCB11-10001台 4、变压器S9-20001台

四、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉平地变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由试验负责人将高压柜检查一遍,确保各柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由河南煤矿安全监察局安全技术中心人员负责试验的安排工作,变电所配电工负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全部准备好。 4、按照河南煤矿安全监察局安全技术中心试验负责人的要求,将试验用仪器全部接通电源。 五、6kV变电所(Ⅰ、Ⅱ回路)双母线分列运行。 (一)平地变电所(Ⅰ回路)电气设备预防性试验步骤 1、现场负责人提前30分钟向调度室汇报Ⅰ回路电气设备运行情况,矿调度室与受停电影响的单位联系停电事宜,检查各施工单位停电准备工作的落实情况(使用局扇风机的施工单位,电工必须在风机倒台开关处守候)。 2、Ⅰ回路倒闸操作顺序 (1)细阅电气工作票,填写倒闸操作票 (2)穿戴绝缘用具并带验电笔 (3)核对断路器运行状态 (4)监护人唱票,操作人复诵 (5)确认(联络)开关柜断路器分开处于试验位置。 (6)在断路器上挂“有人工作、禁止合闸”警示牌。 4、依照《煤矿安全规程》及河南煤矿安全监察局安全技术中心的要求对Ⅰ回路各供电

某路灯箱变预防性试验施工方案Word 文档

工程施工方案 工程项目编号: 工程项目名称:******路灯箱变预防性试验版次:第1版 批准人: 审核人: 编制人: *****电力建设有限公司 2012年11月12日编制

1.编制依据 1.1 项目说明 本工程根据******路灯箱变预防性试验工程招标文件,为确保*****路灯箱变的设备正常运行,保障*****路灯箱变设备的正常生产,对*****路灯箱变10kV一次、二次及0.4kV 设备进行预防性试验。 1.2 施工图纸 厂家设备安装使用说明书及施工图纸。 1.3 现场情况 *****路灯箱变共有九台,其中160kVA 3台、125kVA 3台、100kVA2台,80kVA 1台。施工时各个箱变全停。*****内供施工用空地较窄,*****围墙外为港区通道,施工时注意安全。 2.工程概况 2.1预防性试验设备 2.2 相关单位项目负责人及联系电话

验收部门:*****管理委员会 项目负责人:梁军伟 施工单位:*****电力建设有限公司 项目负责人:邓胜兴 2.3建设工期 计划开工日期:2012.11.15 计划竣工日期:2012.12.12 工程计划总工作日:27日 2.4工程施工地点和内容 工作地点: 1、10kV箱变高低压配电室、电容器室、箱变室; 工作内容: 1、10kV试验项目(单体试验):10kV变压器、母线、高压开关柜、低压总开关、避雷器、电容器、接地装置试验。 2、工程总体验收、投运。 3 .施工现场组织机构 3.1 组织机构关系图 2.3 管理职责及权限

公司对现场工作的保障 1、公司按照合同要求安排相应的技术、管理人员负责工程施工管理。 2、公司将优先满足本工程现场对所有机具、车辆、工器具、设备的需求。 3、公司将保证本工程现场所需资金及时到位,确保工程顺利进行。 4、公司各职能部门将提供优质服务,一切满足本工程现场的需求。 4 .施工准备 4.1施工力量的配置准备 1、施工人员安排计划

电气设备预防性试验三措两案

目录 1 试验内容 (2) 2 组织措施 (2) 3 技术措施 (4) 4 安全措施 (4) 5 施工方案 (6) 6 应急预案 (6)

电气设备预防性试验三措两案 1 试验内容 1.1 110KV电缆交流耐压试验、绝缘电阻测试。 1.2 SF6气体检测。 1.3 126KVGIS回路电阻测试。 1.4 备用SF6气体密度继电器校验。 1.5 绝缘子表面污秽物的等值盐密试验。 1.6 主变油样分析。 2 组织措施 2.1 组织分工 海勃湾水利枢纽公司负责协助办理工作票及布置安全措施,乌海海金公司负责现场安全施工。 2.2 施工组织机构 组长:郭勇 组员:许多辉、王永功、郭勇、王庚、王海波、张湘亭、乔海军、崔宁、蒙皓、郭晧琛、齐宇航、张赛、周青青、白艳梅 2.3 乌海海金公司人员分工 1)总负责人:郭勇 职责:负责施工组织协调,对潜水作业现场安全施工全面负责。

2)安全监督负责人:王庚 职责:负责清理检查作业全过程安全监督。 3)技术负责人:白艳梅 职责:负责施工安全技术措施及施工方案的审核,进行现场技术交底。 4)工作负责人:郭勇 职责:负责施工现场清理检查作业,保证清理检查任务安全保质完成。 2.4 施工现场组织 1)工程项目实行专人负责制,对本工程的安全、技术、质量、工期、 文明施工全面负责。 2)确定安全、技术、质量负责人,在工作中严格执行安全、技术、 质量的监督、检查。 3)项目负责人每天对施工现场的安全、进度情况进行跟踪检查,发 现问题要及时整改,合理调配人员,优化施工程序,确保工程项目如期完工。 4)工作前,工作负责人提前办理工作票。 5)安全措施布置完毕后,工作许可人会同工作负责人到现场检查确 认安全措施。 6)开工前,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、 现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。

10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书

10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书(范本) 编号:×××10kV×××线路×××避雷器预防性试验作业指导书(范本)编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 试验日期:年月日时至年月日时 1范围:本指导书适用于××省电力公司10kV×××线路×××氧化锌避雷器预防性试验作业。 2引用标准 国家电网安监200583号文《电力安全工作规程》(发电厂和变电所部分) GB11032-2000交流无间隙金属氧化锌避雷器 DL/T804-2002交流电力系统金属氧化锌避雷器使用导则 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 配电网、开关站(开闭所)运行管理制度、检修管理制度、运行管理标准、现场运行规程 35kV及以下电力设备预防性试验及定期检验规定 3工作前准备 准备工作安排

竣工 √序号内容责任人员签字 1清理工作现场,拆除安全围栏,将工器具全部收拢并清点 2拆除试验临时电源,检查被试验设备上无遗留工器具和试验有导地线 3做好试验记录,记录本次试验内容,反措或技改情况,有无遗留问题以及试验结果 4会同验收人员对现场安全措施及试验设备的状态(风扇电源、分接开关位置等)进行检查,并恢复至工作许可时状态 5经全部验收合格,做好试验记录后,办理工作终结手续 5试验总结 序号试验总结 1试验结果 2存在问题及处理意见 6指导书执行情况评估 存在问题 改进意见 7附录试验记录无间隙金属氧化物避雷器试验原始记录 标识编号试验日期 安装地点安装屏号 环境温度环境湿度 试验负责人试验参加人员 记录审核

铭牌参数 型号额定电压 系统运行电压出厂序号 出厂时间生产厂家 绝缘电阻和直流试验 编号UImA(KV)I75UImA(μA)绝缘电阻(M?) 交流试验 编号试验电压(KV)Ix(μA,rms)Ir(μA,Peak) P(mW/KV) 放电计数器动作检查 编号 动作情况 结论 备注

光伏电站预防性试验四措一案及施工方案

` ******电场预试四措一案编写: 审核: 批准: ********** 2016.10

目录 一、概述 1.1编制依据 1.2施工执行标准 1.3工程概况 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备 2.2施工人员配置 2.4施工技术资料准备 2.5临时电的准备 三、调试安全管理和保障措施 3.1、组织措施 3.2、技术措施 3.3、安全措施 3.4、环保措施 四、施工方案 4.1工期及工程施工进度计划安排4.2保护、试验方案 4.2.1保护、测控调试

4.2.2高压试验 4. 2. 3 保护元件调试 4.2.4系统保护调试 4.2.5仪表调试 4.2.4高压试验 4.3 继电保护调试注意事项 4.4 调试及高试工作容 一、概述 1.1编制依据 本方案为升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备运行安全,按照国家有关规、规程和制造厂的规定,规调试操作、保证试验结果的准确性,检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规及标准:

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电力设备预防性试验规程》GB 50150-2006 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 1.3工程概况 本工程主要有站用系统采用35kV所用变压器、接地变压器,35kV开关柜,箱变及SVG系统,保护和监控系统,其装置集中组屏于继电保护屏室。35kV进线为电缆进线。站二次设备有微机综合自动化系统、交直流电源系统以及电能计量系统等组成。测控装置可完成遥测、遥信、遥控。 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备

电气预防性试验方案电气

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总容 量为3900KV A: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。 3、文明施工 施工现场周围要设置围栏、屏障等,并张贴标志或悬挂标志牌,防止有人误入,发生危险。施工现场施工机具以及实验设备摆放整齐,不得随意放置。设备接线要求符合现场临时用电管理办法中的规定。施工结束工作后认真整理清扫现场,不留污物。现场施工人员着装统一、佩戴安全帽、使用文明用语,不得大声喧哗。严格遵守有特殊规定的施工现场中所规定的条款。 4、工作许可 对工作现场和试验设备是否有妨碍安全的情况进行检查;办理第一种或第二种工作票时需符合现行《电业安全工作规程》的要求,可采用计算机打印工作票内容,但要手工填入时间、日期、签名,同时应在工作前一日把第一种工作票交给变电所值班员;对保证安全的技术措施和组织措施进行落实,树立安全第一的观念,坚持班前安全会制度,对安全职责和人员分工、相应的安全措施和主要的危险点、当天作业的内容等由工作负责人进行详细的布置。 5、工作完结 必须向设备管理单位把试验中发现的处理情况及设备问题详细的交代清楚;工作终结手续要由工作负责人办理,并把工作结束时间在工作票上注明,且双方签名;工作负责人必须在试验全部结束后对现场进行认真的检查和确认:①工作班的所有人员离开试验现场;②已恢复调试短接或拆除的线头;③已正确恢复为了调试需要而临时改动或退出的保护;④完好的恢复柜、门、盒等处;⑤已拆的所有引线连接牢固完好;⑥没有遗留接地线、工具、物品等。 6、档案管理

微保预防性试验作业指导书

微保预防性试验作业指导书 一.一般性试验 项目 (一).测量绝缘电阻 1.交流电流、电压回路。 2.直流控制、输入、输出回路。 (二).检验逆变电源 1.交流控制屏。 2.直流控制屏。 (三).模块数据系统的精度和平衡度检验 1.电流、电压、精度和平衡度试验。 2.有功、无功计量、功率因数和频率试验。 (四).测量接地电阻 (五).电流互感器检验 1.电流互感器变比测试。 2.伏安特性试验。 要求 (一).绝缘电阻 每个回路≥10MΩ,用500V兆欧表测试。 (二).逆变电源的要求 1.交流控制屏额定电压允许偏差:-15%~+10%。 2.直流控制屏额定电压允许偏差:-20%~+10%,纹波系数:≤5%,直流电压波动为额定值80%~115%。 3.两路电源自动切换正常,并能保证微保装置工作正常。 (三).模块数据系统的精度和平衡度要求 1.电流、电压:≤±1.5%;有功、无功:≤2.5% 2.频率:≤0.5°. 3.平衡度≤±2%。 (四).电流互感器要求 1.变比误差≤3%。 2.10倍In2时复合误差≤10%。 (五).接地电阻要求 装置系统接地电阻≤4Ω。 二.检验固化程序试验 项目 (一).电流 1.速断保护试验。 2.过流保护试验。 3.过负荷保护试验。 (二).电压 1.过电压。 2.低电压。 3.检压。 4.单相接地。 5.PT断线闭锁。 (三).自动装置 1.重合闸,后加速。 2.备自投。 3.检同期。 4.手动、自动调压。

(四).差动 1.差动的启动值。 2.差动的斜率试验。(内补偿Y/Y,外补偿△/Y)。 3.差动速断试验。 4.谐波制动试验。 5.轻、重瓦斯试验,温度试验。 要求 (一).电流 1.速断值误差I≤5%(设30A),时间误差T≤30ms±20ms(在1.2倍电流值时测量)。 2.过流值误差I≤5%(设5A),时间误差T≤30ms±20ms(在1.2倍电流值时测量)。 3.过负荷值误差I≤5%,时间误差T≤30ms±20ms(在1.2倍电流值时测量)。(二).电压 1.过电压手动、自动调压。U≤5%,时间误差T≤50ms。 2.低电压值误差U≤5%,时间误差T≤50ms。 3.检压值误差U≤5%。 4.单相接地,PT断线闭锁的电压值U≤5%。 (三).自动装置 1.重合闸时间误差T≤50ms,后加速时间误差T≤30ms。 2.备自投时间误差T≤30ms。 3.检同期角度误差β≤2°。 4.手动、自动调压最大时间T≤15ms。 (四).差动 1.差动启动值I≤5%。 2.差动斜率曲线误差为±5%。 3.差动速断值误差I≤5%,时间误差T≤30ms(在1.2倍电流值时测量)。 4.轻、重瓦斯保护正确,温度报警正确。 5.补偿系数设置后整组误差≤5%。 三.检查定值单 定值单应对定值进行全面的定义。其中有保护的投切,功能、信号的定义,继电器出口的定义,CT、PT变比和电能表常数的设定。 四.整组试验 1.在CT一次加电流,分别做速断、过流、过负荷、差动试验。检查他们的动作值超差、信号是否正确,报警是否有并且正确。 在CT一次加电流,查看后台电流值是否正确,变比设置是否正确。 2.在PT二次加电压,分别检查电压的相位是否正确,检查实时数据中线电压、相电压数据是否与所加电压一致。对有两路电压的保护(惯通、自闭、电源、母联柜) 必须同时将两路电压一起加出,在实时数据中判别各路电压的相位是否正确,并进 行联动试验。 (1).备投试验:两路加电压,线路侧失压记时备投开关合上停表,测量备投时间。 (2).重合闸试验:母线侧加电压,CT一次加电流(1.2倍Ie),开关跳闸记时、开关重合停表,测量重合闸时间。 (3).接地试验:首先用电阻表测量PT开口三角连线是否正确,绝对不允许短路。再在L、N线出口加电压,检查报警系统是否正确。 (4).PT断线试验:在加三相电压时系统正常,当缺一相或二相电压时,系统发出PT 断线报警信号。在母线PT断线、线路PT断线都可用。如有特殊要求时可根据表达式要求进行试验。 (5).同期试验:在加两路电压(母线侧、线路侧)时,当两路电压的相位大于设定值时,开关合不上并报警,当两路电压的相位小于设定值时,开关能可靠合上。 (6).检无压试验:在被检线路上加大于无压设定值的电压时,开关合不上并报警。

相关文档