文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中间风井基坑开挖施工方案

中间风井基坑开挖施工方案

中间风井基坑开挖施工方案
中间风井基坑开挖施工方案

广州轨道交通二、八号延长线工程

石壁站~会江站区间中间风井基坑开挖施工方案

第一节编制依据

(1)广州市轨道交通二、八号线延长线工程施工8标段二号线【石壁站~会江站区间矿山法隧道】(后简称石~会区间矿山法隧道)土建施工项目招标文件、补遗书;

(2)本工程现场调查资料;

(3)国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定;

(4)我公司在广州地铁施工方面的施工经验和研究成果及现有的施工管理水平、技术水平、科研水平、机械设备配套能力以及资金投入能力;

(5)我公司在广州、南京、北京、重庆、深圳、天津等地的地铁施工经验。

第二节工程简介

一、工程概况

(1)中间风井是石~会区间矿山法隧道与盾构法隧道施工接头处,做为盾构吊出井及矿山法隧道施工的竖井;位于飘峰山北侧,番禺监狱西南角,中间风井基坑起讫里程YDK2+901.2(ZDK2+894.897)~YDK2+916.2(ZDK2+909.897),基坑长15m,宽23.7m。中心里程YDK2+905。中间风井基坑深度约35.159m。

(2)中间风井围护结构采用ф1200@1300mm钻孔灌注桩加内混凝土支撑形式,钻孔桩进入微风化层嵌固1.5m(桩Z1、Z2嵌固2.0m),钻孔桩共62根.钻孔桩Z1、Z2、Z3、Z4分别为10、6、9、37根,桩间ф600三重管高压旋喷止水至强风化层1m。钻孔灌注桩桩顶设800mm×1200mm冠梁,竖向支撑由上到下共设臵八道支撑,除第一道支撑外,其余七道支撑四周布臵1000mm×1500mm腰梁,支撑采用钢筋混凝土撑,第一道

支撑尺寸800mm×600mm,第二、三、八道支撑尺寸800mm×700mm,第四、五、六、七道支撑尺寸1000mm×800mm。第一~八道混凝土撑中心线标高分别为15.6m、10.0m、5.6m、1.8m、-1.8m、-5.4m、-9m、-13.0m。

(3)中间风井结构采用矩形框架结构,采用模筑C30S8钢筋混凝土浇注。

(4)本标段中,3#联络通道及废水泵房与中间风井设在同一位臵,施工时,3#联络通道及废水泵房与风井下部结构一起施工完成。

(5)主体结构主要采用明挖法施工,采用混凝土自身防水和全外包式防水。

二、周边环境

中间风井所处位臵距主干道较远,向北有一便道与石中二路相连,路边建筑物主要是简易厂房和底层居民房,行人多为居民,车辆较少。

1、主要有影响的周边建筑:

中间风井东北侧10.9m处有一栋新建三层框架结构,基础为Ф600锤击灌注桩,深度7.5~22.5m,向前10m还有一座2层的厂房,框架结构,基础为Ф800的钻孔桩,深度5~20m。

2、主要有影响的地下管线:无。

三、地质概况

1、场地条件

风井所在山谷场地由周边山坡开挖后形成,场地范围较大,但不平整,且连接石中二路的便道不具大型施工机械通行要求,因此施工单位进场前需做好“三通一平”。详勘报告显示风井大里程附近有风化槽存在,竖井施工时应引起注意。

2、岩土分层及特征

本区工程地质情况自上至下依次为:

al+pl):褐黄、褐红色,呈湿,可塑-硬塑状态,不均匀含少量砾<4-3>坡积土层(Q

3

砂。摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度及韧性中等,标贯击数6.5~25.1击;广泛分布于飘峰山(里程YDK2+000~YDK3+150),位于风井结构顶板之上,层厚0.50~12.40m,平均3.67m。

<5Z-2>硬塑状砂质粘性土层(Q el):黄褐、红褐等色,见灰白色斑点,系由上元古界震旦系混合花岗岩风化残积形成,呈稍湿,硬塑状态,含10~15%石英质颗粒,遇水易崩解。摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度及韧性中等,标贯击数10~29击;层厚2.20~15.10m,平均6.41m。

<6Z>全风化混合花岗岩(K):黄褐色,成岩矿物多风化成土状,原岩组织结构己基本破坏,但尚可辨认,岩芯呈坚硬土柱状,遇水易软化、崩解,标贯击数25~49击;分布厚度1.00~25.00m,平均7.6m。

<7Z>强风化混合花岗岩(Z):褐黄夹灰白色,岩石组织结构已大部分破坏,长石类矿物多风化成土状,但原岩结构清晰,岩芯呈碎块状、土柱状,岩块用手可折断,岩石风化节理裂隙很发育,遇水易软化、崩解,修正标贯击数≥50击;揭露厚度 0.50~31.98m,平均12.32m。

<8Z>中风化混合花岗岩(Z):褐黄、灰白色,中细粒结构,块状结构,长石类矿物风化明显,陡倾角节理裂隙发育,裂隙面多为铁、锰质浸染呈褐红色,岩质坚硬,岩芯破碎,多呈块状或短柱状;层面起伏较大,分层厚1.40~19.20m,平均5.7m。

<9Z>微风化混合花岗岩(Z):灰白、青灰色,中细粒结构,块状结构,陡倾角节理裂隙局部局部较发育,裂隙面多被铁、锰质浸染呈褐红色,岩质新鲜,致密坚硬,岩芯呈柱状,偶成块状,锤击声脆;为场地稳定下伏基岩,揭露厚度0.80~35.40m,平均12.80m。

3、地层物理力学参数(见下表)

地层物理力学参数建议表

4、水文地质条件

本区地下水主要为赋存于第四系土层中的孔隙型潜水和基岩裂隙中的基岩裂隙承压水。第四系含水地层主要以属弱透水性地层的残积层〈5Z-2〉及全风化

〈6Z〉为主,大气降水补给,水量亦较为贫乏,故本区为潜水不丰富。

基岩裂隙水主要赋存于强、中风化带岩层的基岩裂隙中,补给较为稳定,略具承压性质,微风化带岩层节理裂隙稍发育且多密闭,可视为不透水层。强、中风化混合花岗岩裂隙较为发育,多呈微张状,且局部连通性较好,具弱偏中等透水性,是风井附近山脉飘峰山的主要蓄水体,径流条件受基岩的裂隙发育程度、填充状态及连通性制约,富水性变化大。

根据勘察水质分析结果,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)12.2条判定,本区地下水水质对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构及混凝土结构具弱腐蚀性。

四、工程重难点

1、根据地质资料显示,本工程开挖过程中要通过平均厚度近20m的残积层(即〈6Z〉、〈7Z〉地层),该地层遇水或扰动易使其软化、崩解,呈泥浆状,对开挖土方会造成困难。

2、在残积层范围内的圈梁及支撑的施作也是重难点,残积层软化、崩解后,不能给圈梁及支撑的施作提供有效的底部支承。

3、中间风井的开挖面积小,爆破的扰动影响大,控制爆破的影响尤为重要。

五、主要工程量

土方开挖与支撑架设

第三节施工方案

一、总体安排

在进行施工前期准备工作的同时,创造条件进行中间风井围护结构的施工,围护结构施工完后即开始降水,然后进行分层开挖,并施做冠梁、圈梁及混凝土支撑。

施工顺序为:三通一平→山体加固施工→围护结构施工→从上至下逐层开挖至各支撑下50mm施作各道支撑→开挖到最终基坑面→施作接地网以及垫层和底板下防水层→地下六层侧墙防水层、浇筑底板及部分地下六层边墙混凝土→待底板及侧墙混凝土强度达到70%以上时,拆除第八道支撑→施工联络通道及废水泵房→施作剩余地下六层边墙防水层、浇筑边墙、中板,部分地下五层侧墙→待中板及地下六层侧墙混凝土强度达70%以上时拆除第七道支撑→施作地下五层边墙防水层、浇筑边墙、顶板、内墙、楼梯→按此顺序一直施工到负一层→施工低压变电房→施作顶板防水层→拆除第一道砼支撑、施工地上一层顶板→回填覆土→板、内部结构及附属结构施工。

二、施工方案

1、降水施工

开挖前15天在基坑内进行管井井点降水。

降水计算:

根据地质及水文情况,基坑降水降至中风化岩层以下0.5m即可,故设计井深进入中风化岩层1m,井孔直径600mm,井管选择加工钢筋笼,外包2层孔眼为1~2mm的滤网,管径为350mm,滤水管长度4m;根据本工程的地质勘察报告本工程的含水层厚度为35.5m,埋藏最深的中风化岩层出现在风井的东北角,出现标高约-19m,故取水位降低值为35.5m;埋藏最浅的中风化岩层出现在风井的西南角,出现标高约-1.49m,故取水位降低值为17.9m,基坑的平均水位降低值取27m。

1)影响半径

=

.1

Hk

R95

S

式中:R—抽水影响半径(m)

S—水位降低值(m),取S=27m

H—含水层厚度,取H=35.5m

k—土层渗透系数,取k=0.25m/d

?

95

.1=

R

27

=

?

?

25

85

m

.

156

5.

.0

35

2)假想半径

基坑长23.7m ,宽15m ,则: 因为A/B =23.7/15=1.58<5 式中:A —基坑长度 A =23.7m B —基坑宽度 B =15m

所以 r 0=πA

14.315

7.23?=10.64m 式中: r 0—假想半径(m ) 3)基坑总涌水量

)

lg /(lg )2(366.10r R S S H k Q --=

式中:Q —基坑总涌水量 (m 3/d) S —基坑底水位降深,S =27m

R —抽水影响半径

)64.10lg 85.156/(lg 27)275.352(25.0366.1-?-???=Q

=347.19m 3/d 4)单井出水量

365k l d q ???=π

d —井管直径,d =0.35m, l —滤管长度,l =4m

325.0435.014.365????=q =180m 3

/d

5)井数、间距 根据以上计算:

井点数量n=1.1×347.19/180=2根

根据开挖时的施工作业空间需要并综合考虑其抽水影响半径和岩层走向,基坑降水井管布臵见下图:

根据基坑各处的中风化岩层出现深度拟订1#井设计井深32m,2#井设计井深36m。

2、基坑开挖

中间风井基坑开挖深度为35.159m,开挖面积355.5m2,开挖土石方12499.025m3。拟平均每天开挖土方500m3,每天开挖出土工作时间16小时,即两班。

基坑开挖采用“竖向分层”的方法明挖施工,每道支撑作为一个开挖面的分界,分9层开挖。遵循“竖向分层、由上而下、先支撑后开挖”的原则。

根据地质情况,基坑尺寸,基坑主要采用机械开挖,人工配合。

1、基坑上层20m左右采用挖掘机挖土,汽车吊和长臂抓斗机配合装土;20m深以下土层采用挖掘机、人工配合地载装土,汽车吊提升装车外运;岩层采用松动控制爆破开挖;基底以上30cm采用人工突击开挖。开挖出的土碴由自卸汽车运至堆土场。

2、基坑开挖时土坡控制在1∶2左右的坡,岩层在1:0.5以内。

开挖及支撑施工步序图

三、基坑开挖难点问题和主要对策

四、施工进度计划

(1)施工准备、临建

2006年8月3日开工~2006年8月31日,共29天;

(2)围护桩施工

2006年9月1日~2006年11月15日,共76天;

(3)降水井施工

2006年11月16日~2006年11月22日,共7天;

(4)基坑降水

2006年11月23日~2007年2月10日,共80天;

(5)基坑开挖,冠梁、腰梁施工及支撑架设

2006年12月8日~2007年3月26日,共109天;

(6)主体结构施工

2007年3月27日~2007年4月3日,共8天,完成垫层及底板施工;剩余主体结构在业主指定的日期内完成。

五、施工设备与劳动力安排

考虑到天气、机械使用效率等其它因素的影响,开挖及出土机械设备与劳动力的配备按平均出土量的150%配备。外运弃土的能力充分考虑运输时间、出土量等因素,按开挖土量的150%配备外运弃土车辆。

1、机械设备配备

主要开挖装土设备: 1台WY60反铲液压挖掘机、1台长臂抓斗机、1台25t 汽车吊、1台12t汽车吊、9m3以上空压机1~2台等。

主要弃土运输设备:4辆15m3自卸汽车等。

降排水设备:抽水机3台、污水泵3台。

2、基坑开挖与支撑架设施工劳动力组织——按一个工作面两班倒

施工作业队一个工作面劳动力配备(按两班倒)表

六、施工组织管理

为了确保施工安全和质量,加强施工组织管理及工序技术衔接,施工过程中在落实部门岗位责任制的基础上实行行政领导和主要管理人员工地值班制度和工序技术负责制度。具体人员安排如下:

并及时处理施工中遇到的技术问题,及时反馈信息;工程部还要对施工计划、建筑物调查与保护等进行管理。工程部各工序负责人负责现场施工安排与实施情况检查、督促落实,对现场资源配臵与调度进行管理,及时处理问题;安排领工值班。

第四节主要施工工艺与技术措施

一、降水施工

本工程降水井井孔直径600mm,井管选择加工钢筋笼,外包2层孔眼为1~2mm的

滤网,管径为350mm,滤水管长度4m,设计基坑水位降至中风化岩层以下1m。

1、降水目的

基坑工程降水主要是为了使基坑内地面至基坑底以下一定深度内的土层疏干并排水加固,便于土方开挖,更有助于提高围护结构被动区及基坑内土体的强度和刚度,以确保基坑的顺利开挖和地下结构的施工,其中包括降低浅层潜水的地下水位,降低土体的含水率,提高土体的抗剪强度稳定性,防止发生流砂、管涌和基坑回弹隆起等。

2、降水井施工工艺

1)降水井施工工艺流程

3、深基坑降水施工

降水采用重力降水办法用深井泵抽水。深井降水在土方开挖前15天进行,每口深井配深井泵一台。深井泵抽水则不连续进行,有水则抽,断水则停。按时抽水,最初水位高,水量多,每次抽水出水时间长,间隔时间短,以后随水位下降,每次抽水出水时间短,抽水的间隔时间逐渐放长。

(1)降水井管构造及降水设施

1)降水井构造如下图:

井管构造示意图

单位:mm 钢筋笼结构图

2)深井泵:降水用QY-25型潜水电泵。每井一台,并带吸水铸铁管或胶管,并配上一个控制井内水位的自动开关,在井口安装阀门以便调节流量的大小,阀门用夹板固定。每个基坑井点应有1台备用泵。下放潜水泵时在泵外包尼龙网,防止井中浮渣进入泵中。

3)集水井与排水明沟:井管內抽出的地下水排入集水井,再通过排水明沟接通附近下水道。

(2)降水施工

1)降水施工方法和技术措施

①选用冲击钻成孔,钻孔直径600mm,钻至设计深度后用正循环方法清孔,施工中控制孔斜偏差<1%。

②探测孔深足够后按顺序下井管。先仔细检查滤网包扎质量,然后轻提慢放并使井管居中,当上部孔壁缩径或孔底淤塞时,边向孔内注水边缓慢放入,禁止上下提拉或强行冲击。

③在井壁间隙回填粗砂至地面以下1~1.5m,孔口部分用粘土填实。回填时利用井管上设的对中线确保井壁四周填层厚度均匀。

④下管填砂后及时进行洗井,用潜水泵抽水至井口返出清水为止。洗井控制标准如下:

a、洗井前后两次抽水,涌水量相差<15%。

b、洗井后,井内沉碴不上升。

⑤洗井达要求后,进行单井试验性抽水,确定单井出水量和降深,以此对降水设计进行必要的调整,之后正式抽水。采用潜水泵抽水,电缆统一铺设,在基坑边设排水沟排水,井口搭设检测及维修台。

⑥之后正式抽水,水井在主体结构顶板砼强度达到设计要求后关闭。各井排水、电缆等统一铺设,在基坑边设排水沟排水,井口搭设检测及维修台。降水采用重力降水办法,局部辅以潜水泵抽水,加强降水效果。

2)降水运行

①试运行

a、试运行之前,准确测定各井口和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备、抽水与排水系统是否满足降水要求。

b、降水井在成井施工阶段应边施工边抽水,即完成一口投入抽水运行一口,

力争在基坑开挖前,将基坑内地下水降到基坑底开挖面以下1m深。水位降到设计深度后,即暂停抽水,观测井的出水量,观测井内的恢复水位。

c、试运行时,观测井的出水量,水位下降值,以验证抽水量与下降能否满足降水设计的要求。

②降水运行

a、基坑内的降水井应在基坑开挖前20天进行,做到能及时降低围护内基坑中的地下水位;

b、降水井抽水时,潜水泵的抽水间隔时间自短止长,每次抽水井内水抽干后,应立即停泵,对于出水量较大的井每天开泵抽水的次数相应要增多;

c、降水运行过程中,对各停抽的井及时做好水位观测工作,及时掌握井、内水位的变化情况;

d、降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员应认真做好各项质量记录,做到准确齐全;

e、降水过程中做好基坑周边监测工作,记录基坑外水位观测点并纳入监测分析。

f、降水运行过程中对降水的记录,应及时分析整理,绘制各种必要图表,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果。降水运行记录在案每天提交一份,如有停抽的井应及时测量水位,每天1~2次。

3)降水质量保证措施

①施工前期准备

a、针对本工程的特点,选择适合本工程施工条件及能满足本次降水技术要求的洗井、降水的机械设备。

b、排设排水管道与集水坑。

c、电缆线、配电箱的排设与安装布臵合理,不影响挖土施工作业;

d、施工前,对全体施工人员及管理人员做好本工程施工技术交底工作,施工的关键节点作详细交底,使全体施工人员明了本工程的技术要点。

②降水运行技术措施

a、施工现场应做好基坑内的明排水准备工作,以防基坑开挖时遇雨能及时将基坑内的积水抽干;降水运行开始阶段是降水过程的关键阶段,为保证在开挖时及时将地下水降至开挖面以下,因此在洗井过程中,洗完一口井即投入一口,尽

可能提前抽水;

b、降水的设备(主要是潜水泵)在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运行正常;

c、工作现场要备足抽水泵,数量多于井数的2台。使用的抽水泵要做好日常保养工作,发现坏泵应立即修复,无法修复的应及时更换;

d、降水工作应与开挖施工密切配合,根据开挖的顺序、开挖的进度等情况及时调整降水的运行数量;

e、降水运行阶段,电源必须保证,如遇电网停电,甲方须提前两小时通知施工单位,以便及时采取措施,确保降水的效果。

4)降水施工管理

a、设专人负责降水工作。

b、配备用抽水系统设备及材料,并配备专用电源。

c、加强降水设备维护,出现故障迅速排除,所需维修时间较长时,及时更换备用设备。

d、对每个井点的流量、水位、设备运转等都进行监测,根据水位、水量变化情况及施工情况及时采取调整措施。并利用坑外原有水位观测孔对坑外地下水位进行定期监测。

5、降水期间防止地面沉降采取的措施

(1)降水施工期间,做好降水记录,加强周边建筑物及地层常规监测,加强监测分析,密切关注降水对周边环境的影响。

(2)为防止地面沉降量过大,确保周围建筑物及地下管线的安全,在基坑外布设水位观察井,根据坑外水位观测情况采取设回灌孔并动态回灌水的措施,以保持基坑外地下水位,减小基坑周围地面沉降量。

(3)基坑开挖期间,密切关注围护结构情况,对漏水随发现随处理,若发生涌砂等异常情况,必要时立即启动应急预案进行处理。

二、基坑开挖及出土方法

1、土方开挖方法

土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“竖向分层、由上而下、先支撑后开挖、严禁超挖”的原则。

根据地质资料显示,在开挖第六开挖面(即冠梁顶以下20m左右)时会遇到

〈8Z〉地层(即中风化混合花岗岩),需要采用岩层松动控制爆破。因此拟订土方开挖方法如下:

1)上层20m深土方采用1台WY60反铲液压挖掘机开挖基坑内土方,基坑边1台长臂抓斗机和1台12t汽车吊配合出土,自卸车外运弃土。开挖及出土方法见下图:

2)20m深以下岩层采用松动控制爆破开挖,人工配合地载及1台WY60反铲液压挖掘机装土,基坑边1台25t汽车吊和1台12t汽车吊提升出土,自卸车外运弃土。岩层开挖的松动控制爆破方案将补充专项爆破方案。开挖及出土方法见下图:

爆破的深度到达下一层支撑底标高下50mm,爆破时由25t汽车吊将挖掘机吊起,待爆破完毕后放下挖掘机,配合出土。

3)基坑开挖时土坡要控制1∶2左右的坡度,岩层在1:0.5以内。

4)开挖时每挖一层,及时施工本层支撑,然后向下继续开挖。

5)开挖到基底以上30cm采用人工突击开挖,严格控制最后一次开挖,严禁超挖。

6)为确保基坑稳定,垫层施作完7天之内将钢筋砼底板浇筑完毕。

7)开挖过程中设专人及时绘制地质素描图,当基底地层与设计不符时,及时与设计、监理单位沟通、共同处理。

8)设排水沟,渗水及雨水及时泵抽排走。由于南方天气多变,时有暴雨,备足排水设备,做好预警工作,确保基坑安全。

9)开挖过程中,按既定的监测方案对基坑及周围环境进行监测,以反馈信息指导施工。

10)基坑开挖允许偏差与检验方法见下表:

基坑开挖允许偏差与检验方法

三、桩间回填

桩间回填采用喷砼施工,桩间喷射砼采用湿喷工艺施工,喷射设备使用TK-961型喷射机,人工掌握喷头直接喷射砼,采用C15砼。喷射砼作业除满足《铁路隧道喷锚构筑法技术规则》以及《地下铁道施工验收规范》的有关规定外,采取以下技术措施:

1)若渗水量大,采用先加速凝剂和网状聚丙烯纤维等措施封闭开挖面,再注浆止水,待加固完后进行下道工序。

2)喷射砼中掺DS型液体速凝剂,STC粘稠剂,以减少回弹量和粉尘,控制外加剂掺量,确保喷射砼强度符合设计要求。

3)用设计钢筋桩的办法保证喷层厚度。

4)喷射砼由专人喷水养护。发现裂纹时先用红油漆作上标志,进行观察和监测,确定其是否继续发展,找出原因后进行处理。对可能掉下的喷射砼撬下重喷;已不再发展的裂纹,采取在其附近加喷一层砼的办法处理。

5)坚决实行“四不”制度,即喷砼工艺不完毕,基坑不向下开挖;喷射砼厚度不够不向下开挖;开挖、喷护后发现的问题不解决不向下开挖;量测结果判断不安全未经补强不向下开挖。以上制度由工地领工员负责实施,并将实施情况填入工程日志簿备查,项目技术负责人负责检查督促。

四、冠梁、腰梁及混凝土支撑施工

1、冠梁与第一道混凝土支撑施工

(1)围护结构施工完成后,开挖到混凝土支撑底部以下5cm左右,开挖采用人工配合挖掘机开挖,基底采用5cm厚的水泥砂浆垫层找平。

(2)根据冠梁底标高,人工配合风镐凿除连续墙顶的余土、浮浆,在设计标高位臵将墙顶砼凿毛,并用高压风清理干净。

(3)基地处理好后,按设计要求和构造要求现场绑扎冠梁与第一道钢筋砼支撑的钢筋。

(4)侧模采用木模板,支撑体系采用方木、Φ48钢管,保证支撑系统牢靠。支撑体系图见下图。

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

厂区管道土方开挖施工方案

广州南沙自来水厂一期一阶段 (20万m3 /d)安装工程 厂区管道土方开挖施工方案 建设单位:广州临海水务有限公司 编制单位:中建八局工业设备安装有限责任公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:二00八年四月五日 印号:

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:广州南沙自来水厂一期一阶段安装工程GD2202002

施工组织设计(方案)报审表(R10—01)工程名称:广州南沙自来水厂一期一阶段

目录 一、工程概况 二、工程特点 三、主要施工方法及技术要求 四、室外管道施工工艺技术措施 五、工期保证措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施 八、雨期施工的方法及要求 九、基坑施工应急措施及应急预案 十、主要资源需用计划

一、工程概况 南沙自来水厂一期一阶段设计规模为20万m3/d,该工程位于广州南沙黄阁镇西北,原始地貌单元为珠江三角洲海冲积平原。我公司施工的净水厂的设备和工艺管线的安装工程,主要包括: 1.净水处理系统:配水井和预臭氧接触池(包括工艺管道、反冲洗管、闸门、堰板、进出水阀门及伸缩节等)、机械混合池(包括工艺管道、与管道联接的阀门及相关管件等)、折板反应平流沉淀池(包括排泥管、反冲洗管、污泥排放管、排泥阀、反冲洗阀、进出水阀门及相关管件等),翻板砂滤池(包括工艺管道、溢流管、放空管、堰板、滤料、滤池进出水阀、反冲洗水阀、气阀、相关管件等),后臭氧接触池(包括工艺管道、与管道连接的阀门、闸门、堰板及相关管件等),翻板炭滤池(包括工艺管道、溢流管、放空管、堰板、滤料、滤池进出水阀、反冲洗水阀、气阀、及相关管件等),清水池(包括与管道连接的进出水阀门、工艺管道、高低位溢流管及高低位通气管等),普通水调节池(包括与管道连接的进出水阀门、工艺管道、通气管及管件等),吸水井和送水泵房(主要工艺管道、离心泵、鼓风机、通气管、进出口阀门、轴流风机、相关管件等),反冲洗泵房(主要工艺管道、反冲泵、鼓风机、空压机、轴流风机、阀门及相关管件等),加药间、加氯加氨间(轴流风机、排水管及相关管件等)、炭库等。 2.污水处理系统:回收水池(工艺管道、闸门及相关管件等),污泥调节池(工艺管道、闸门及相关管件等),污泥浓缩池、贮泥池(潜水搅拌机、闸板阀、溢流管、阀门及相关管件等),污泥泵房(轴流风机、阀门及相关管道、管件等)、污泥脱水机房(轴流风机、阀门及相关管道、管件、等),厂平面工艺管道(回收水管、污泥管、上清液排放管、滤池水冲管、滤池气冲管、溢流管、普通自来水管(含消防栓)、优质水管、构建筑物排空管),厂区照明等工程的安装和调试。 3.取水工程的机电设备和工艺管线的安装工程,主要包括: 吸水井和取水泵房(包括工艺管道、闸门、离心泵、轴流风机、反冲洗管道、进出口阀门及相关管件等)、加氯间(包括轴流风机)和厂平面工艺管(含消防栓)。厂区设备供应商包安装的机电设备和交由土建施工单位安装的雨、污水管线和工艺管线除外 二、工程特点 1、露天作业工作面大,且埋地管线作业施工较多,由于广州为多雨地带受气

“上海SK大厦”项目施工策划

“上海SK大厦”项目施工策划 经我司自行踏勘项目现场及周边条件,并根据业主提供资料,我司对贵司咨询内容的回复如下,鉴于目前资料有限,相应内容难免有考虑不周之处,敬请谅解。 1.工程概况 1.1 本工程位于世博浦江耀华商务区核心地段(黄浦江南延伸段ES2单元15-1地块),东至 济明路,西至耀龙路,南至友诚路,北至耀元路。占地面积约为2.8万m2。详见附图。1.2 本工程总建筑面积约18.75万㎡,其中地上建筑面积约13.41万㎡。地上58层,地下3 层。建筑总高度约为275 m。 1.3 本工程地库外墙采用两墙合一。主楼部位基础底板厚约 2.5 m,裙房部位基础底板厚约1.5 m,基础埋深约18 m。主楼为钢框架+核心筒结构。 1.4 目前场地内为世博期间的沥青砼路面,场地东北角外为7号线地铁车站。 场内沥青砼路面场地东北角7号线地铁车站 2.施工总体部署 2.1施工现场平面布置方案设想 2.1.1 现场大门布置 根据地块图中本工程所处的地理位置,为满足基坑开挖分区及确保土方开挖进度,除利用设计方案中规划的东侧济明路、南侧友诚路、北侧耀元路三个出入口位置设置大门作为整个施工阶段的出入口外,另外在西侧耀龙路中部增加一个施工出入口。详见附图。 目前市政道路上均无预留出口,须新增门头与市政道路相交,门口具体位置应结合基坑栈桥出口设置,宽度皆不小于8m。

耀元路一侧路面 2.1.2 施工大临设施布置 根据地块图,由于本工程地下室外墙临近规划红线,因此施工现场仅考虑搭设材料仓库、设备工具间、标养室及厕所等临时设施,办公用房及工人宿舍用房均考虑场外搭设。 按本工程规模性质,建议在本工程附近租借面积约2000m2、4000m2空地各一块,分别作为办公区与生活区临时用地。办公区搭设2~3栋二层临时活动房,办公用房面积约1600m2(不少于60间)。生活区搭设6~7栋二层临时活动房,宿舍面积约3300m2(不少于120间),满足约1000名左右工人住宿,基本解决本工程劳动力住宿问题。 根据现场勘查,拟在济明路一侧租借空地用作大临设施搭设场地。详见附图。

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

管道土方开挖施工方案(新)

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1.Xxxxxx施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 二、工程概况: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1、管道材料 输水管道近期水取自第一地表水厂,从第一地表水厂向东至路东侧已经铺设的DN1200-DN1000供水管线至路,由引出本次供水管线。 管材:输水管采用DN800球墨铸铁管,接口型式为滑入式柔性接口(T 型),T型接口,管道公称压力PN10,管材壁厚级别系数K9,三通壁厚级别K13,其余管件壁厚级别K11;与阀门等连接处采用法兰连接,法兰规格及压力等级同管材。 2、管道接口 (1)球墨铸铁管采用橡胶圈承插接口。 (2)钢管采用焊接。 (3)钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。 (4)承插口钢筋砼管采用橡胶圈接口。

3、管道基础 管道基低宽1600mm,基础采用中粗砂基础,铺设厚度不小于200mm,管子两侧铺砂至中心180°,黄砂分层回填压实。 三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前做好准备工作;实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建输水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、机具、仪器、做好检验,并建立记录定案。

某大厦基坑支护施工方案

目录 第一章工程概况. (2) 第二章地质条件. (5) 第三章施工准备. (6) 第四章施工顺序. (7) 第五章土钉施工. (8) 第六章土钉施工的配合要求. (15) 第七章土钉抗拉拔试验. (17) 第八章施工监测及应急措施. (17) 第九章施工机械与人员配备. (25) 第十章工程进度计划与工期保证措施. (26) 第十一章工程质量保证措施. (27) 第十二章安全生产与文明施工保证措施. (30) 第十三章应提交的交工资料. (31)

工程概况 (一)建筑工程概况拟建场地位于XXX ,东临,南临,西靠,北临。拟建建筑物包括主楼和裙房,主楼地上为21?25层(共3幢),框架-剪力墙结构,裙房2层,框 架结构,均设1 层地下室,基础桩型采用大直径钻孔灌注桩。 (二)基坑工程概况 1. 基坑概况 地下室基坑呈发V形,长约150m,宽约25m,基坑开挖较深,大面积开挖深度为5.2m。自然地面平整相对标高为-0.500m,基坑开挖深度考虑到地梁垫层底(垫层厚200mm )标 高为-5.700。 2. 周边环境拟建场地所濒临的花鸟市场、小内河、天开大厦距基坑均较远,对基坑的影响较小。但场地 内有一些临时设施距基坑较近:基坑南侧为施工临时设施,距基坑开挖底边线约 3.2m ;基 坑西侧围墙距轴线约8.5m,基坑边有一配电房,在围护施工中需拆除;基坑东南角距基坑 开挖底边线约5.8m 处有一配电房,东北角为现场施工道路,在施工中应进行保护和考虑。 3. 围护结构设计要求 (1)本工程拟采用单一的土钉墙围护结构。具体剖面结构如下所示:1-1 剖面:采用土钉 墙、两排木桩、竖向土钉相结合的结构形式。 基坑上部2.4m 采用单一土钉墙, 基坑边壁按1:0.6 放坡,共设置三排土钉, 土钉长12?15m, 同时基坑顶部打入一排6m长竖向土钉,间距500mm。下部垂直开挖至坑底,共设置三排 土钉,土钉长12?15m, 同时配合两排木桩施工,可有效的防止基坑的隆起和滑移。 2- 2 剖面:采用土钉墙、两排木桩相结合的结构形式。基坑边壁按1:0.7 比例放坡至坡底, 共设置五排土钉,土钉长12?15m。同时在基坑底部打入两排木桩,可有效防止基坑的隆起和滑移。 3- 3 剖面:采用土钉墙、木桩、竖向土钉相结合的结构形式。基坑上部 2.4m 采用单一土钉 墙,基坑边壁按1:0.6 放坡,共设置三排土钉,土钉长15?18m, 在基坑顶部打入一排6m 长竖向土钉。下部垂直开挖至坑底,共设置三排土钉,土钉长15m,同时配合两排木桩施工, 可有效的防止基坑的隆起和滑移。 此种结构形式基坑边壁按一定比例放坡, 可有效减小土压力, 增加土体的自稳时间, 同时配合木桩的施工, 可有效的防止基坑的滑移和隆起, 具体较好的稳定性和整体性, 可取代复合式土钉墙的结构,而且工期、造价大大节省。 具体设置详见围护剖面图、平面图(附图1)。 4. 施工要求 (1 )人工配合机械开挖,按设计坡度进行放坡开挖。 (2)土钉设置 采用锚管式土钉,钢管为MG48 X 2.5,管头部封闭,管身设置注浆孔。土钉下倾角10° 15 竖向间距0.6?1.2m,水平间距1.2m。土钉长度、锁定及设置详见附图1。 注浆采用纯水泥浆,注浆压力保持在0.5?0.7MPa,水泥浆水灰比为0.5。 (3)混凝土面层 钢筋网为0 6.5@200双向,骨架钢筋为$ 12横向连接;采用C20喷射混凝土了,混凝土面层厚80mm,配合比为水泥:石子:砂=1 : 2: 2 (重量比),石子粒径5?10mm。 (4)应按有关规范(规程)施工,确保围护安全。施工时可根据地层土质情况,在确保结构安全前提下调整设计。 (三)工期与质量要求 基坑土钉墙围护工程施工计划工期55天。工程质量应确保围护工程结构可靠,基坑边线与 底标高应符合设计要求和规范规定,预留工作面应满足土建工程施工需要。

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

[湖南]幸福大厦深基坑开挖施工方案_secret

****集团幸福大厦工程 深基坑开挖专项施工方案 编制人:职称: 审核人:职称: 审批人:职称: 编制日期: *****工程有限公司 二0一一年七月

一、工程概况 工程名称:****集团幸福大厦 业主单位:*****有限公司 设计单位:***规划设计院 监理单位:***项目管理有限公司 施工单位:***建筑有限公司 建设地点:xx市xx区黄河北路 建设规模:基坑支护及土方开挖 1.1本工程特点:○1周边环境复杂,场地狭小。○2地质特点较为复杂,其中A’B’、C'D'段存在有4~7m的砂砾层。○3根据现场实际情况将采用桩锚支护,施工工艺难度较大。○4在重点支护段将采用套管跟进成孔法,根据地质情况将采用干钻法及帷幕止水方法,施工成本和技术要求较大。 1.2、土质情况 根据**地质工程勘察院提供的地质报告,本工程场地的地层岩性为:第四系全新统填土,第四系更新统粉质黏土、粉砂、砾砂,白垩系泥质粉砂岩。各岩土层的岩特征及分布情况自上而下依次概况如下: ) 1、第四系全新统(Q 4) ):①灰黄色为主,次为灰褐、橘红、橘黄色,结构较紧密,局部结构松散,填土(Q ml 4 主要成分为粉质黏土,含少量建筑垃圾及碎石。层厚为0.70~4.50m,平均厚度为2.64m,除场地西侧外,其余地段均有分布。 2、第四系上更新统(Q 3) )②1橘红色间橘黄色、硬塑为主,局部坚硬,见网状结构,土 a、粘质黏土(Q al+pl 3 芯柱面有光泽,干强度中等,韧性中等。层厚1.40~11.00m,平均厚度6.66m。层顶埋深

深度0.45m,顶埋深标高39.32~43.84m,场地范围内均有分布。 ):②2:橘黄色为主,可塑,局部硬塑,土苡柱面有光泽,干部 b、粘质黏土(Q al+pl 3 强度中等,韧性中等,底部含砂或砾石。层厚为0.40~4.50m,平均厚度为2.34m,层顶埋深标高33.42~37.28m,主要分布在场地中部。 )○3:灰黄色,稍密-中密状,湿-饱和,底部含砾。层厚为0.40~ c、粉砂(Q al+pl 3 1.60m,平均分布厚离为1.17m,层顶埋深深度.9.30~1 2.00m,屋顶标高31.45~34.41m,主要分布于场地中部及东侧。 d、粉砂(Q al+pl )○3:灰黄色,稍密-中密状,湿-饱和,含砾。粒径为0.2~2㎝, 3 径大者达3~4㎝,占35~50%,充填物为泥质,砾石主要成分为石英砂岩、砂岩。层厚为0.10~7.40m,平均分布厚离为1.99m,层顶埋深深度1.40~12.80m,屋顶标高31.22~42.09m,除场地东侧中部未分布外,其余地段均有该层。 3、白垩第(K) 场地下伏基岩白垩系泥质粉砂岩,紫红色,砂质结构,中厚层状构造。根据其风化程度分为: a、全风化岩泥质粉砂岩○51:紫红色,全风化呈硬塑土状,可见原岩结构,可干钻进,该层厚度0.30~2.00m,平均厚度为0.84m,层顶埋深深度8.80~14.00m,层顶埋深标高29.90~34.69m,场地范围内均有分布。 b、强风化泥质粉砂层○52:紫红色,砂质结构,岩体中的岩石结构大部分被破坏,岩质较软,风化裂隙发育,岩体较破碎,岩芯多呈块状、短柱状,岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层厚度0.60~3.90m,平均厚度为1.71m,层顶埋深深度9.80~15.80m,层顶埋深标高27.66~33.88m,场地范围内均有分布。 c、中风化泥质粉砂岩○53:该岩体节理裂隙不发育,岩体较完整,岩质较新鲜,岩体基本质量等级为Ⅳ级。揭露厚度为6.10~14.30m,平均揭露厚度为8.51m,。层顶埋深

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

基坑方案--明挖管道深基坑开挖专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程流程图 (3) 三、施工准备 (3) 四、沟槽支护 (3) 五、管坑开挖 (10) 六、土方运输 (13) 七、管道安装 (13) 八、检查井砌筑 (18) 九、闭水检验 (20) 十、回填 (21) 十一、文明施工措施 (22) 十二、安全生产措施 (22)

一、工程概况 本工程包括珠吉路污水管道工程主干管及其支管工程、护林路污水管道工程污水管及其支管工程两个分项工程。 1、珠吉路污水管道工程: 珠吉路位污水管为西部南北向污水干管,起点转输科学城黄云路的污水,沿珠吉路由北向南收集两侧污水转输至中山大道污水主干管,然后输入到中山大道1#污水泵提升,最终全部汇集到大沙地污水处理厂,管道的平面布置按60m宽度敷设管位进行。 主管施工范围:科学城黄云路~中山大道;主要工程量为:广园路以北开挖施工管材DN400mm~1000m,L=4037m。广园路以南DN400mm~1000m,L=2417m,除了穿广园东铁路段为顶管施工及中山大道口小段为顶管施工外,其余全部为明挖施工。管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管; 2、护林路污水管道工程: 护林路管道工程位于黄埔西侧,全长约5公里,敷设的污水管为大沙地污水处理系统分区的污水支管,主要收集护林路中山大道至珠江涌道路两侧的污水并转至下游污水系统,最终进入污水处理厂。道路两侧布置DN300~DN800的污水管,管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管,全部为明挖施工。

二、工艺流程图;(见下图) 施工准备 测量放样 基坑开挖 检查标高 打钢板桩、支 护 加深开挖 砂石垫层 标高检查 稳定性检查 管道基础 安管 接口 检查井砌筑 闭水试验 回填 轴线坡度调整 试配级配 取样 材料准备 质量验收 不合格 合格 不合格 不合格 污水管

北京某大厦基坑支护全套施工方案

北京某大厦工程 土方开挖、基坑降水、支护施工方案 编制: 审核: 审批: 二OO三年七月四日

1.方案编制主要依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.岩土工程条件简述 (1) 3.1地层条件 (1) 3.2水文地质条件 (2) 4.土方开挖方案 (2) 4.1开挖顺序 (2) 4.2设备能力分析 (2) 4.3卸土场及土方运输路线 (3) 4.4现场准备 (3) 5.基坑降水方案设计 (3) 5.1降水方案选择依据 (3) 5.2降水方案设计 (4) 5.3管井结构 (4) 5.4降水工程对周边建筑物的影响 (4) 6.基坑支护设计方案 (5) 6.1支护方案的确定 (5)

6.2 土钉墙支护体系的优点 (6) 6.3支护方案设计 (6) 7.施工总体安排及工期 (9) 7.1施工准备 (9) 7.2组织机构及劳动力计划 (11) 7.3工期计划 (12) 7.4基坑工程总体组织 (12) 7.5施工水电计划 (13) 8.施工工艺及技术要求简介 (13) 8.1降水施工 (13) 8.2 土钉墙施工 (15) 9.信息化施工管理 (17) 9.1工程监测 (17) 9.2检验 (19) 9.3监测设备 (20) 10.质量保证措施 (20) 10.1土钉墙质量标准 (20) 10.2土方开挖质量标准 (21) 10.3各分项工程质量保证措施 (21)

10.4质量问题的处理 (21) 10.4质量保证资料 (22) 11.安全文明施工措施 (22) 11.1安全施工 (22) 11.2文明施工措施 (23) 12.附录 (24)

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

基坑开挖施工方案

基坑开挖施工方案 青木关中心医院综合楼建设项目工程基坑开挖施工方案 基坑开挖施工方案 一、编制说明: 1、为预防施工现场土方坍塌事故的发生,保证施工安全,依据《建筑法》、《安全生产法》及《建筑施工安全检查标准》的要求,特编制此专项方案,以指导现场安全作业。 2、本专项方案是单位工程《施工组织设计》的补充性文件,方案编制完成后须经公司主管部门负责人、总工程师及总监理公程师审批签字后,方可作业。 二、编制依据: 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全全生产管理条例》; 4、《建筑施工安全检查标准》; 5、《青木关中心医院综合楼建设项目工程施工图纸》; 6、《青木关中心医院综合楼建设项目工程地质勘察报告》; 9、《青木关中心医院综合楼建设项目工程施工组织设计》; 10、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 12、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99; 三、工程概况 1、地理位置及环境

本工程位于青木关镇青木湖村况家坝社。场地内地势平坦,紧临重庆大山建设有限公司 1 青木关中心医院综合楼建设项目工程基坑开挖施工方案 道路和建筑物,施工现场比较狭窄。 2、工程概况 本工程是由重庆市沙坪坝区青木中心医院关投资兴建的。 综合楼工程,总建筑面积22715.75m2,其中地下2774.77 m2,建筑总高度(室外地面至冒厅板面的高度)65.65m,地上16层,地下1层的框架剪力墙结构。本工程建筑结构安全等级为二级,六度抗震,框架为三级,剪力墙抗震等级为二级,建筑物耐火等级为一级。人防为甲类二等人员掩蔽部,防常规武器等级六级,防核武器等级六级。 办公楼工程建筑面积3693.14m2,建筑总高度(室外地面至冒厅板面的高 度)26.55m,地上六层,框架结构,工程建筑结构安全等级为二级,六度抗震,框架为四级,楼梯间耐火等级为一级设防。 四、本工程基坑开挖及基坑支护特点 办公楼工程基础形式采用人工挖孔桩基础,砼标号为C30,基础垫层砼采用 C10,抗渗等级为S8,综合楼基础为独立基础和条形剪力墙条形基础,砼标号为 C30,基础垫层砼采用C10,靠外墙的柱抗渗等级同外墙,与土壤接触的顶板及顶板梁抗渗等级为P6。 五、基坑开挖施工总体布署 1、基坑开挖在降水施工及挡土桩施工结束,验收合格,桩体强度达到要求后方可进行。基坑开挖时,先将场地内杂物清理干净,然后精确放出基坑的开挖线。 2、本工程基坑支护措施:

基坑支护及开挖专项施工方案

基坑开挖、支护施工方案 一、工程概况 (一)、工程概况 本住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28 m2,建筑高度73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。 (二)、工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌 该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构 根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下:(1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。 (2)、粉质粘土:层厚1.00~ 5.00m,层底埋深 1.80~5.40m。 (3)、粉质粘土:层厚1.20~ 4.50m,层底埋深 3.80~8.00m。 (4)、粉质粘土:层厚1.00~ 4.00m,层底埋深 5.5~9.80m。 (5)、粉土:层厚0.60~ 5.30m,层底埋深8.10~12.80m。 3、地下水水位 本工程在2009年8月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。根据相邻工程基坑开挖情况,不考虑基坑降水。 二、基坑开挖方案设计

1、设计依据 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸 (2)、《建筑基坑支护技术规程》 (3)、中国建筑科学研究院PKPM建筑施工计算软件 (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、方案选择 根据施工现场实际情况,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季。综上所述,基坑坡顶超载较重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。北边坡放坡宽度2m、土钉墙支护,东、西、南边坡放坡宽度1.5m、土钉墙支护。 3、方案设计计算 3.1、基本计算参数 (1).地质勘探数据如下:—————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法土类型 1 3.60 18.70 32.00 13.60 60.0 水土分算粘性土 2 1.40 19.00 31.00 13.50 50.0 水土分算粘性土 3 2.70 19.20 31.00 14.00 70.0 水土分算粘性土——————————————————————————————————————表中:h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦 角(°)。 地下水位位于自然地面下-7.00m。 (2).基本计算参数:

管道土方开挖施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1.Xxxxxx施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 二、工程概况: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1、管道材料 输水管道近期水取自第一地表水厂,从第一地表水厂向东至路东侧已经铺设的DN1200-DN1000供水管线至路,由引出本次供水管线。 管材:输水管采用DN800球墨铸铁管,接口型式为滑入式柔性接口(T 型),T型接口,管道公称压力PN10,管材壁厚级别系数K9,三通壁厚级别K13,其余管件壁厚级别K11;与阀门等连接处采用法兰连接,法兰规格及压力等级同管材。 2、管道接口 (1)球墨铸铁管采用橡胶圈承插接口。 (2)钢管采用焊接。 (3)钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。

(4)承插口钢筋砼管采用橡胶圈接口。 3、管道基础 管道基低宽1600mm,基础采用中粗砂基础,铺设厚度不小于200mm,管子两侧铺砂至中心180°,黄砂分层回填压实。 三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前做好准备工作;实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建输水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、

深基坑专项施工方案(深基坑开挖支护)

深基坑专项施工方案 一、工程特点 温州市六虹桥路延伸段道路工程位于温州市瓯海区郭溪镇、娄桥街道及新桥街道,西起站西路,东接翠微大道,箱涵中心桩号为K2+804.8,设计基准期为100年,结构安全等级为二级,设计荷载:汽车荷载城-A级,人群-3.5KPa;箱涵三孔全长为27.20m,结构为:C30(掺入S6)普通钢筋混凝土现浇箱涵,本箱涵在道路中心线处设置1道沉降缝,沉降缝之间设遇水膨胀型橡胶止水带,基础处理采用PTC-400(60)管桩处理。 二、地基基础分析及水文特征 本工程箱涵开挖深度为 4.8~4.9m,坑壁大多由松散的素填土、杂填土及粘土构成,施工开挖中坑壁整体稳定性较差,易产生坑壁土体坍塌,要考虑基坑支护措施。由于场地较开阔,可采用现有薄壁管桩、钢板桩、松木桩联合支护的方法(详见附图)。 三、方案编制依据 3.1.本工程岩土工程地质勘察报告 3.2.本工程有关设计图纸 3.3.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 四、基坑土方开挖 (一)作业条件 1、土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

4、在挖土方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。 应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 5、施工区域运行路线的布置,应根据作业区域大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 6、在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度等,均应配备人工进行。 7、土方施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。 8、土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘,并随时观测周围的环境变化。 9、基坑开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经监理单位审批后方可施工。 10、土方开挖的顺序、方法必须遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 11、在施工过程中基坑边堆置土方不应超过设计荷载,应距离基坑边3m外,挖土方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 13、基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验槽合格后,方可进行箱涵垫层施工。 14、基坑土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 (二)技术准备 (1)组织学习图纸,地勘,进行施工技术交底。 (2)提出材料计划和技术资料。 (3)对各工种进行培训,学习施工技术、规范、安全法规、安全技术规程、安全操作规程。 (4)对新进工人进行安全教育。

相关文档
相关文档 最新文档