文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表施工技术交底表

仪表施工技术交底表

仪表施工技术交底表
仪表施工技术交底表

技术交底卡

自动化仪表设备安装专业技术交底资料

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。

3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。 (4) 仪表设备应安装牢固、平直。 (5) 注意仪表外壳上标有流量方向的仪表应于被测介质的实际流动方向一致,且在工艺管道吹扫后进行安装,以免损伤仪表设备。 (6) 对于压力测量仪表,当被测介质压力波动较大时,应加缓冲器。 (7) 检测粘性、颗粒、腐蚀性或易于汽化、液化介质的压力表应注意加隔离罐或吹洗装置。 (8) 压力表与被测量管道连接的丝扣应加垫片,对于高压压力表应加特制的金属垫。

监理技术交底会议纪要

莆田市中心城区荔枝林景观带工程监理交底 福州兢成建设监理咨询有限公司二0一三年五月二一日

监理技术交底会议纪要 工程项目:莆田市中心城区荔枝林景观带工程 会议时间:2013.05.21 会议地点:工地会议室会议主持:林金泉 建设单位:莆田市城市园林服务有限公司 福建盈峰海峡建设发展有限公司 施工单位:福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 监理单位:福州兢成建设监理咨询有限公司 会议内容: 1、工程开工前,施工单位应向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料,具备以下条件的,由总监理工程师签署审查意见,并报建设单位审批,建设单位审批后方可开工。 1)征地拆迁工作能满足工程进度的需要; 2)设计交底和图纸会审已完成; 3)施工组织设计已获总监理工程师签认; 4)施工单位现场管理人员已经到位,机具、施工人员已进场,主要工程材料已落实;

5)进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。 2、施工单位应及时报送施工进度计划,当进度计划与实际进度出现偏离的时候应及时采取有效措施进行调整,确保工程进度符合施工合同约定。 3、开工前施工单位应建立健全质量安全保证体系,并逐层落实,确保工程顺利进展。 4、工程开工前应调查红线内地下管线布置情况,施工过程应做好原地下管线保护工作。 5、施工单位管理人员必须熟悉设计文件,当现场情况和设计有出入时应及时反馈协调。 6、工程材料检验必须委托具备资质的检测单位进行试验。 7、施工单位拟进场的工程材料/构配件/设备规格、数量及其质量证明资料应符合施工合同约定及有关规定,并采用见证取样或平行检验方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的,监理人员将拒绝签认,并签发监理工程师通知单,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。 8、施工单位应严格控制施工过程中的测量放线以及水准导线点控制记录工作,并对测量成果设置相应的保护措施,及时申报项目监理机构,以检查是否符合设计要求以及相应的施工规范规定。 9、施工单位应在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程;施工单位应组织外部专家对专项方案进行论证,实施施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位负责人签字后,方可组织施工;实行施工总承包的,应由施工总承包单位、相应专业承包单位技术负责人签字。 专项施工方案论证后做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,

仪表施工技术交底表

技术交底卡

仪表之间的连接必须通过防爆金属软管进行连接。电缆管不应平行设在工艺管道的正上方或正下方。

⑩在压力试验合格后,应做好试压和安装记录。 C.仪表管的防腐保温施工要求 ①涂漆前必须对管道表面进行处理,清除铁锈、焊渣、毛刺等污物; ②涂漆的种类和保温的种类、厚度应符合设计要求; ③仪表管的防腐保温应在仪表管试压合格后进行。 3.电缆桥架及支架安装 3.1电缆桥架、桥架的支架、连接件和附件的质量应符合有关技术标准。桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计 要求。 3.2桥架在每个支吊架上的固定应牢固,梯架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架的外侧。 3.3电缆桥架转弯处的转弯半径不应小于该桥架上的电缆的最小允许弯曲半径的最大者。 3.4电缆支架加工时,钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mn范围内,切口无卷边,毛剌。支架焊接 应牢固,无显著变形。各横档间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm电缆支架必须进行防腐处理。 3.5电缆支架牢固,横平竖直,各支架的同层横层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm 3.6桥架安装必须平行或垂直于墙或地面。 3.7桥架的开孔或切割,必须采用机械方式施工,不允许用电气焊加工。切口处必须再涂一层防腐漆。 3.8为了保证桥架的电气通路,节与节之间,必须联接可靠,必要时可采用导线跨接。 3.9电缆桥架之间联接处要牢固可靠,不得有松动。 3.10.电缆桥架在通过防火墙或楼板孔洞时应采用无机防火堵料封存。 3.11.在桥架内应通长敷设一根-40 X 4热镀锌扁钢,并在本界区两端与埋地接地装置可靠焊接 3.12.现场制作的支架间距不大于3米,支架的各金属构件采用焊接连接,并与金属梁、柱焊接连接,必要 时采取加固措施,在穿过变形缝时要有补偿装置。 4:根据本工程的特点,对于主要典型仪表设备的安装技术要求说明如下: 7.1设备安装前应进行外观检查、性能校验和测量范围调整,并做好相应的记录。 7.2对于调节阀、流量仪表的安装必须按照P& ID图来确定其安装方向。 7.3温度计在工艺管道上的插入方向应与被测介质逆向或垂直。 7.4在安装孔板前,应进行外观及尺寸检查,孔板加工尺寸应符合设计要求。 7.5孔板的锐边应迎向被测介质的流向,孔板和孔板法兰的端面应和轴线垂直,其偏差不应大于1°。 7.6正负压室引压管不得接错。 7.7孔板两测的直管段长度应符合设计要求。 7.8安全栅应可靠接地

自动化仪表设备安装技术交底

自动化仪表设备安装技 术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

自动化仪表设备安装技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动化仪表设备安装技术交底 (新版)

自动化仪表设备安装技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1)对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4)检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5)核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。

(6)检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7)详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1)铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2)手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3)砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4)电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1)在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2)配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。

仪表安装技术交底

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 仪表安装工程 技 术 交 底 书 技术交底人: 施工班组: 施工班组长:

质量安全员:交底日期:

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 1、技术交底说明 本技术交底使用于定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程的施工。 2、交底依据 2.1 西安长庆科技工程有限责任公司长庆勘察设计研究所提供的相关施工图纸、文件以及标准图集。 2.2 施工规范: 2.2.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。 2.2.2《石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装工程》SY4031-93。 2.2.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。 3、工程特点 3.1施工区域大,交叉作业多,电缆与保护管均为地埋工程。 3.2技术要求高,施工难度大。 4、施工准备、施工工序及主要质量控制点 4.1技术准备 4.1.1组织相关人员进行施工图纸汇审,进行设计交底。 4.1.2技术人员图纸汇审,认真熟悉图纸和各种相关规范,编制切实可行 的施工技术方案。 4.1.3技术人员对施工人员进行施工前的技术交底。 4.2材料准备 4.2.1 按设计图纸,提出材料计划,并依据设计图纸等资料,对到场材料逐一检查验收,对于不符合要求的材料,应禁止使用,同时向供应部门反馈信息,

以便及时采取措施。 4.3 作业条件准备 4.3.1 现场达到“三通一平”条件; 4.3.2 施工管理人员、作业人员配备到位,安装作业人员的组织管理就绪; 4.3.3 设计已作交底,图纸经过会审,问题已处理完毕;

机械操作工施工安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机械操作工施工安全技术交底 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

机械操作工施工安全技术交底(新版) 1.操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后方可上岗。 2.作业时长发不得外露,女工应戴工作帽,操作人员必须按规定佩戴安全防护用品。 3.机械运转时严禁接触运动部件、进行修理及保养作业。 4.应按规定的周期检查、调校安全防护装置;不得随意拆除机械设备照明、信号、仪表、报警和防护装置。 5.作业中应观察或巡视机械、周围人员及环境状况,不得擅自离开岗位。 6.机械设备外露的传动机构、转动部件和高温、带电部分应装设防护罩等安全防护设施和设有明显的安全警示标志。 7.患有碍安全操作的疾病和精神不正常者不得操作机械设备,酒后或服用镇静药物者不得操作机械设备,操作人员必须身体健康。

8.空气压缩机安全要求 (1)移动式空气压缩机机组应置于平整坚实的地面,并挡掩牢固,固定式空气压缩机必须安装稳固。 (2)电动空气压缩机及启动器的外壳的保护接零必须完好。 (3)机械运转时,操作人员应注意观察压力表,其压力不得超过规定值;如发生异常情况必须立即停机检查。 (4)储气罐安全阀每半个月应做一次手动试验,安全阀必须灵敏有效。 (5)使用压缩空气吹洗零件时,严禁风口对人。 9.内燃机安全要求 (1)排气管不得与可燃物接触,室内应有良好的通风条件,机房内不得存放易燃、易爆物品,安装在室内的内燃机排气管必须引出室外。 (2)添加燃油或润滑油时严禁烟火。 (3)使用明火加温柴油机时,必须由专人看管;严禁用明火加温汽油机。

自动化仪表设备安装技术交底(标准版)

自动化仪表设备安装技术交底 (标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0509

自动化仪表设备安装技术交底(标准版) 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1)对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并

做好记录。仪表安装施工技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX厂工种安装 施工部位仪表安装施工交底时间2019年月日 一、主要实物工作量 工程项目单位数量 现场仪表设备台548 电缆桥架安装米1334 电缆保护管/气源管安装米7393 电缆敷设米228870 二、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 2、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 3、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 三.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先地下、后地上的原则,与土建专业密切配合,隐蔽工程施工要与土建同步。 3、施工中当设计图纸与现场实际情况发生矛盾时,要通过正常程序解决后才能施工。 四、施工程序

五、施工方法及技术要求 5.1 施工准备 1、仪表工程施工根据施工方案进行组织。 2、仪表工程施工前,参加建设单位,监理单位组织的施工图纸设计文件会审。 3、仪表工程施工前,对所有施工人员进行技术交底。 4、仪表设备及材料到达现场后,应进行检验或验证。 5、对仪表设备及材料的开箱检查和外观检查,要符合下列要求: A 、包装及密封良好。 B 、型号、规格和数量与装箱单及设计文件的要求一致,且无残损和短缺。 C 、铭牌标志,附件,备件齐全。 D 、产品的技术文件和质量证明书齐全。 设备材料出库 箱柜支撑件制作 仪表桥架安装 箱柜安装 电缆保护管安装 单台仪表调试 仪表管路敷设 电缆敷设及就位 仪表就位 系统调试 联动试车 竣工验收

急流槽施工技术交底大全

施工技术交底 工程项目高速公路改扩建工 程第XJ1标 工程部位急流槽交底人 工程概述 一般路段排水分为集中排水和漫流排水两种情况。对于路基高度H<4m且纵坡≤0.3%路段使用分散排水;对于路基高度H<4m且纵坡>0.3%的路段.路基边缘采用拦水带集中排水;对于路基高度H≥4m的路段.路基边缘采用分散排水;竖曲线凹点路段使用集中排水。在竖曲线凹点两侧各20米范围内设置拦水带.此范围内共设置三道急流槽.一道设在竖曲线凹点处.与其前后间距5米处再各设置一道急流槽。对于以上连续长度不足30m的集中排水段.改为分散排水处理路面端部。 超高路段外侧路面排水采取中央分隔带集中排水设计方案.即外侧行车道路面排水由路拱横坡流向中间带.经纵向盖板排水沟、集水井、横向排水管、超高急流槽等排水设施排出。 超高段中央分隔带排水在超高路段起(终)至终(起)的中央分隔带内的迎水侧设纵向盖板排水沟.排水沟通过集水井与横向排水管相连.再通过超高急流槽将水排至路外排水沟。急流槽出水口相对应的2.5m范围内及沟底采用30cm厚M7.5浆砌片石进行铺砌.防止水流对土质边沟的冲刷。 急流槽施工段落 施工段落结构类型道数位置K272+892.20~K273+280 踏步急流槽 4 两侧 K273+560~K274+200 集中排水段急流槽23 左侧 K273+560~K274+200 踏步式急流槽 6 两侧 K273+560~K274+200 集中排水段急流槽29 右侧 K274+720~K275+500 集中排水段急流槽27 左侧 K274+720~K275+500 踏步式急流槽8 两侧 K274+720~K275+500 集中排水段急流槽35 右侧DK0+177.07~DK0+295.75 踏步急流槽 2 两侧

管道支架安装技术交底

安全技术交底记录

①焊缝的焊接层数、焊条直径和电流强度,应根据被焊钢板的厚度、坡口形式和焊口位置确定,可参照表1-20~表1-22选用。但横、立焊时,焊条直径不应超过5mm;仰焊时,焊条直径不应超过4mm。 ②管径大于800mm时,采用双面焊。当管壁厚18mm时,外三内二共五遍,壁厚20mm 时外四内二共六遍。双面焊接时,一面焊完后,焊接另一面时,应将表面熔渣铲除并刷净后再焊接。 ③手工电弧焊焊接钢管及附件时,厚度6mm且带坡口的接口,焊接层数不得小于2层。 (7)多层焊接时,第一层焊缝根部应焊透,且不得烧穿;焊接以后各层,应将前一层的熔渣飞溅物清除干净。每层焊缝厚度宜为焊条直径的0.8~1.2倍。各层引弧点和熄弧点应错开。 (8)管径大于或等于800mm时,应逐口进行油渗检验,不合格的焊缝应铲除重焊。 (9)钢管及管件的焊缝除进行外观检查外,对现场施焊的环形焊缝要进行X射线探伤。 (10)不合格的焊缝应返修,返修次数不得超过3次。 (11)每个焊口必须一次连续焊完,焊道层间间隙时间及温度应符合审定的焊接工艺规程的要求。 (12)相邻层间焊道的起点位置应错开20~30mm,焊接引弧应在坡口内进行,严禁在管壁上引弧。 (13)焊缝完成后应清除焊缝表面的药皮、熔渣和飞溅物。并打上永久性焊工代号标

记,代号应位于焊缝下游,距焊缝50mm。 (14)不合格的焊口必须进行返修,用角向砂轮机切磨伤处,重新施焊,施焊长度不得小于50mm。当焊缝缺陷总长度超过焊缝总长30%,裂纹长度大于焊缝总长8%,或裂缝间距小于200mm时,当同一部位返修超过二次时,应切除焊口重新组对焊施。 4、焊缝质量检查 (1)管道焊接表面质量应符合下列要求: a焊缝焊完后。应清除熔渣和氧化层。焊缝表面不得有裂纹、未熔合,根部未焊透等缺陷。 b咬边深度不得大于0.5mm,在任何一段连续为300mm长焊缝中不得大于50mm。 c焊缝表面不得有局部集气孔,单个气孔和夹渣。 d焊缝余高1~2mm,最大不得大于3mm,仰焊部位不得大于5mm。 e焊后错边量不应大于0.15倍壁厚,局部不得大于2mm,错边量应均匀分布在管子的整个圆周上,根焊道焊接后,不得校正错边量。 f焊缝宽度比坡口宽3~3.5mm。 (2)无损探伤检查必须有取的II级或II级以上资格证书的检测人员承担,评片应由取得I级资格证收的检测人员承担。 (3)焊缝在强度试验和严密性试验之前均须作外观检查和无损探伤检查,并在外观检查合格后方可进行无损探伤,不合格不得进行无损探伤检查。 (4)凡超声波和X射线照相检查的焊口应是焊口的整个圆周。 (5)将所有环焊缝、弯头、三通位置记录准确无误,作为交工和投产后检测的原始数据。 5、其它未提及部分、不明确地方、现场有交叉矛盾的地方需及时提出,以项目部解释为准。

施工技术交底管理程序

施工安全技术交底管理程序 ZGT/QEOHS-CX-27 1.目的 为了保证作业人员安全、安全操作施工设备,提高公司检测技术管理水平和公司信誉,使检测人员了解工程特点,明确检测任务、检测作业方法、质量标准、安全措施、环境保护措施、文明施工要求等,保证工程安全、质量实现预期的目标,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司承接检测项目施工安全技术交底;适用于公司内部各相关部门。 3.施工安全技术交底层次 3.1第一层:业主对本公司的安全技术交底; 3.2第二层:公司对检测施工项目部主要人员的安全技术交底; 3.3第三层:检测项目对施工作业人员的安全技术交底。 4.职责 4.1技术负责人全面负责安全技术交底工作; 4.2.技术质量部负责检测工程技术交底文件及专项检测技术交底文件的编制;4.3.设备安全部负责HSE(安全)交底文件的编制; 4.4工程部负责对检测施工项目作业人员进行技术安全交底; 4.4.各部门对本部门相关交底文件资料按规定进行管理。 5.安全技术交底的要求 5.1施工技术方案交底,包括施工内容、施工方法、步骤、质量控制标准、进度要求等向作业人员交底 5.2施工现场调查,包括施工现场核实设备位置,状况,施工机具的摆放脚手架,警示标示,应急通道等 5.3施工工序的衔接,包括现场每道工序各工种交叉作业的时间和人员安排协调等 6.安全技术交底的内容 6.1技术交底内容包括: (1)检测工程范围及其主要内容; (2)各班组检测范围划分; (3)检测施工进度要求和专业间的配合计划; (4)本工程和本检测专业的工程质量目标,以及质量保证体系和运作要求;(5)安全施工措施; (6)重大施工方案措施; (7)质量验收依据、评级标准和办法; (8)阶段性质量监督项目和迎监措施; (9)本工程和本专业降低成本目标和措施; (10)技术供应安排; (11)技术检验安排; (12)应做好的技术记录内容及分工; (13)技术总结项目安排;

自控仪表-安全施工技术交底 - 制度大全

自控仪表:安全施工技术交底-制度大全 自控仪表:安全施工技术交底之相关制度和职责,工程名称伏龙泉区块仪表工程分部工程自控仪表施工单位松原市庆仪自动化仪表有限公司交底内容:为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安... 工程名称伏龙泉区块仪表工程分部工程自控仪表施工单位松原市庆仪自动化仪表有限公司交底内容:为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。一、安全技术交底1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。3、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5、在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6、在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。技术负责人交底人接受人安全技术交底记录2011年月日安全技术交底记录2011年月日工程名称伏龙泉区块仪表工程分部工程自控仪表施工单位松原市庆仪自动化仪表有限公司 8、使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9、使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。10、使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。11、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。技术负责人交底人接受人施工人员签名指导职责指挥职责指挥部职责 欢迎下载使用,分享让人快乐

机械设备安装技术交底

机械设备安装技术交底 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期2012-8-31 交底人接收人(签字)(签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装 清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1共13页第页 2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设

认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。 (2)设备基础检查验收 对土建单位交接给机械专业单位的设备基础,在设备安装前根据土建单位的基础交接验收单及施工图纸和已埋设好的中心标板、标高基准点进行检查验收。检查验收的质量要求如下: A.基础表面的模板、地脚螺栓固定架以及外露于基础表面的钢筋等必须拆除干净。 B.基础表面的杂物应清除干净,无油污,积水、碎石和泥土,预留地脚螺栓孔应清洁。 C.基础的预埋件应符合设计要求。 D.直埋地脚螺栓外露部分保护完好。 E.设备基础尺寸和位置的质量要求按施工验收规范检查验收。 F.当出现基础尺寸超差时,应仔细复查,校对安装图与基础施工图的一致性。确认超差时,对基础进行处理。若属设计问题,则由设计部门提出解决方案,由业主和监理认可后实施。仔细作好基础验收报告,会同技术员及质量部门严格把关,为设备安装创造良好条件。 (3)基础铲麻面、垫铁座浆法安装与二次灌浆

仪表安全技术交底(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 仪表安全技术交底(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

仪表安全技术交底(新版) 交底内容: 特点:1﹑仪表作业技术性复杂,作业要求高。 2﹑工作要细,容易产生差错。 安全技术措施要求: 1、仪表作业前必须召开班组安全会,对施工人员进行安全技术交底,未经安全交底人员不准上岗。 2、仪表班组人员要认真学习,熟悉仪表安装安全技术方案,根据方案要求认真做好安装前的各项安全准备工作。 3、仪表作业中的电气、电焊、气焊人员必须恃有上岗证,分工明确,仪表作业中严禁吸烟,并配备消防灭火机。 4、在仪表作业过程中必须遵守本专业安全操作规程,听从指挥,严禁违章作业,违章指挥,并正确使用劳动防护用品。

5、仪表作业严禁带电作业。离开作业岗位时,应切断电源。 6、施放电缆时在2米以上高处作业必须佩挂安全带,戴好安全帽,在仪表作业房内严禁边工作边吸烟。 7、仪表试运时,应挂安全标志牌。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

仪表安装技术交底

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程 技 术 交 底 书 技术交底人:

施工班组: 施工班组长: 质量安全员: 交底日期: 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 1、技术交底说明 本技术交底使用于定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程的施工。 2、交底依据 2.1西安长庆科技工程有限责任公司长庆勘察设计研究所提供的相关施工图纸、文件以及标准图集。 2.2施工规范: 2.2.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。 4.1.2技术人员图纸汇审,认真熟悉图纸和各种相关规范,编制切实可行的施工技术方案。 4.1.3技术人员对施工人员进行施工前的技术交底。 4.2材料准备 4.2.1按设计图纸,提出材料计划,并依据设计图纸等资料,对到场材料逐一检查验收,对于不符合要求的材料,应禁止使用,同时向供应部门反馈信息,以便及时采取措施。 4.3作业条件准备 4.3.1现场达到“三通一平”条件; 4.3.2施工管理人员、作业人员配备到位,安装作业人员的组织管理就绪; 4.3.3设计已作交底,图纸经过会审,问题已处理完毕; 4.3.4施工图纸资料、标准图集、施工及验收标准规范等已准备就绪,满足法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 施工要求; 4.3.5编制了施工技术方案,明确了安装的范围、方法和其它有关要求;

筏板基础混凝土施工技术交底

西安东风仪表厂二期高层住宅楼C座工程筏板基础混凝土施工技术交底 单位:中核二二公司东仪项目部 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

C座筏板基础混凝土施工技术交底 一、工程概况 C座高层住宅楼筏板基础,主楼部分厚度为500mm,非主楼部分厚度为400mm,中间设置后浇带,根据后浇带的位置,自然划分为两个水平施工段,施工顺序见下图:为不形成施工冷缝,考虑尽量2小时内完成一个推进层的砼浇筑,每个推进层宽度不 大于4m。 二、施工准备 1.运输车、振动器等机具设备按需要准备充足,并考虑发生故障时的修理时间。所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。浇筑前,必须核实一次浇筑完毕或浇筑至某施工缝前的工程材料,以免停工待料。 2.加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 3、施工前对模板及其支架、钢筋、保护层、予埋件和予留孔洞进行检查,保证模板内的杂物和钢筋上的油渍已清理干净,缝隙和孔洞已堵严。做好模板检查,钢筋评 定和隐蔽验收资料,符合要求方可浇筑混凝土。

4、将基础底板上表面标高抄测在墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。 5、经泵送水检查,确认混凝土泵和输送管中无异物后,泵送混凝土前要先用适当的水泥砂浆或水泥浆润湿输送管内壁。 6、浇筑混凝土时保温所需的塑料薄膜、毛毡等应提前准备好。 7、因施工现场场地道路狭窄,为保证混凝土的供应及运输要求,现场组织专人负责罐车及车泵的进出场,拟在场内外各布置1人组织罐车的进出场工作。保证道路通畅和车辆及人身安全。 8、为保证各施工段砼浇筑的连续性,并确保白天能完成砼浇筑施工任务,现场配备两个砼作业班组进行倒班作业,每班12人,并根据需要设2名后备人员,以便特殊情况下随时替换作业人员。钢筋、模板分项均设6名值班人员处理施工过程中出现的各种问题。同时管理人员全过程跟踪监测并及时处理施工过程中发生的各种意外事件。 9、经自检合格后,通知人防质监站来进行人防验收,合格后,与甲方联系,解决好水电路畅通的问题后,方可通知搅拌站进混凝土。 三、施工要点 1、混凝土浇筑主要施工方法 (1)、混凝土浇筑时采用“平推浇筑法”工艺。根据泵布料杆的长度,划定浇筑区域。浇筑时由北往南退后浇筑,形成S形向后分段、斜坡、分层流动。流动的水平距离不宜过长,以不大于10m为准。 (2)、混凝土浇筑时在车泵的出灰口处配置5台振捣器(3台工作2台备用),因为混凝土的坍落度比较大,在底板内可斜向流淌2米远左右,2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实,另外1台振捣器主要负责顶部混凝土振捣。每个浇筑区域的振捣由专人负责,专人振捣,做到快插慢拔,严禁撬振钢筋、模板,一面出现钢筋错位及模板裂缝等质量问题。振捣时间掌握适时,一般为20~30秒,但要视混凝土表面不在明显下沉或无气泡,表面泛浆为准。震动棒插点要均匀排列,采用行列式或交错

会议签到表

《建设单位指定分包单位安全技术交底》会议签到表会议主题会议地点 会议时间主持人 参会人员单位/部门职务联系电话备注

《安全生产周列会》会议签到表 会议主题会议地点 会议时间主持人 参会人员单位/部门职务联系电话缺席单位/人员

工作联系函编号:E安001 致:贵州省龙里县福临房地产开发有限公司 因2013年12月份E区施工现场大门口、自来水公司检修水管,挖开E区大门现浇的砼后至今未修复,目前已出现大门围墙基础下面无填充物,围墙很可能被过往的大型车辆震动而倾倒,且生活污水沟堵塞、导致目前E区生活区的生活用水排放无法经过原来的污水排放沟排放出去,生活用水堵塞后对生活区及施工现场外的公路环境破坏严重,污水四处无规律的排放,严重影响生活区的正常环境。 请贵单位尽快与有关单位联系对围墙及堵塞的污水排放沟进行清理修复。 重庆市合川区万通建设集团有限公司龙里县老公安局及冠山公园片区旧城棚户区改造项目即云邦·城上城 2014年5月10日

工作联系函编号:E安002 致:重庆市合川区万通建设集团有限公司龙里云邦·城上城水电单位 你司承建的龙里县云邦·城上城水电工程,目前以和我单位签订了安全生产管理协议书,在签订安全协议书时、我司未给贵单位提供银行户名及帐号,在此我司特向贵单位发出工作联系函,告知贵单位我单位银行帐号及户名:帐号: 6212 2624 0500 1823 474 户名:蒋代平(工商银行)请贵单位尽快完善打款手续。 重庆市合川区万通建设集团有限公司 龙里县老公安局及冠山公园片区旧城棚户区改造项 目即云邦·城上城项目管理部 2014年5月15日

相关文档