蓄电池计算方法及参数说明

● 放电恒功率计算公式:W=(P ·cos Φ) / (ηN ·6)

● 2V 单体电池放电截止电压:1.70V ;

● UPS 输出功率因数cos Φ:0.8

● UPS 逆变效率η:0.95

400K UPS 单机满载15分钟后备时间,蓄电池配置计算方案:

● 计算依据技术参数:

UPS 单机功率:400KVA

单机满载后备时间:30分钟

单体放电截止电压:1.70V

UPS 输出功率因数:0.8

UPS 逆变效率:0.95

● 计算过程:

放电总功率计算:采用恒功率计算法(计算公式):W=(P ·cos Φ) / (ηN ·6) 即: 单机系统需求的蓄电池放电总功率为:1754.39W

400×103×0.8

0.95×6x32pcs =1754.39W

查表确定配置方案

依据上表2组2V https://www.wendangku.net/doc/981222539.html, XC21900蓄电池30分钟放电功率为:

977.7W*2组=1955.4W >1754.39W,满足放电功率要求。

配置方案:

选用2V https://www.wendangku.net/doc/981222539.html, XC系列密封阀控胶体蓄电池,https://www.wendangku.net/doc/981222539.html, XC 21900 *192PCS * 2组并联,单台400K主机配置电池384只

蓄电池容量计算方法

蓄电池容量计算部分 1、常用的蓄电池容量计算方法 (1)容量换算法(电压控制法) 按事故状态下直流负荷消耗的安时值计算容量,并按事故放电末期或其他不利条件下校验直流母线电压水平。 (2)电流换算法(阶梯负荷法) 按事故状态下直流的负荷电流和放电时间来计算容量。该方法相对于电压控制法,考虑了大电流放电后负荷减小的情况下,电池具有恢复容量的特性,该算法不需在对电池容量进行电压校验。 2、采用容量换算法计算容量 2.1 按持续放电负荷计算蓄电池容量,取电压系数Ku=0.885,则计算的单个电池的放电终止电压为: V (4-1) 蓄电池的计算容量: (4-2) 式中Cc—事故放电容量; Kcc—蓄电池容量系数; Krel—可靠系数,一般取1.40 对于阶梯型负荷,可采用分段计算法计算。以东直门车站为例,各阶段负荷分布如下图所示: 图中: I1=325.27A I2=293.45A I3=46.36A I4=13.64A m1=0.5h m2=0.5h m3=1h m4=2h 80 .1 108 220 885 .0 = ? = Ud cc s rel c K C K C=

在4个不同阶段,任意一个时期的放电容量为: (4-3) 总的负荷容量为: (4-4) 在计算分段ta 内,所需要的蓄电池容量计算值为: (4-5) 其中,容量系数Kcca 按计算分段的时间ta 决定。 通过查图 (GF 型蓄电池放电容量与放电时间的关系曲线),对应于事故时间4小时和放电终止电压1.80V ,得出容量系数 Kcc=0.77。 分别计算n 个分段的蓄电池计算容量,然后按照其中最大者选择蓄电池,则蓄电池的容量为: (4-6) 2.2 放电电压水平的校验 (1)持续放电电压水平的校验。事故放电末期,电压将降到最低,校验是否符合要求的方法如下: 事故放电期间蓄电池的放电系数 (4-7) 式中,Cs —事故放电容量(Ah ),t —事故放电时间 通过计算出来的K 值和对应的事故放电时间,可以通过蓄电池的冲击放电曲线,求出单只电池的电压,再乘以蓄电池只数,得到蓄电池整组电压,该电压值应大于198V 。 (2)冲击放电电压水平的校验。 冲击放电过程中,放电时间极短,放电电流较大。尽管消耗电量较少,但对电压影响较大。所以,按持续放电算出蓄电池容量后,还应校验事故放电初期、末期及其他放电阶段中,在可能的大冲击放电电流作用下蓄电池组的电压水平。 mi i mi t I C =n a a i mi sa C C ...2,11 |==∑=n a Kcca KrelCsa Cca ...2,1|== Cca n a Cc max 1 =≥10 tC KrelCs K =

太阳能电池板与蓄电池配置计算公式

太阳能电池板与蓄电池配置计算公式 一:首先计算出电流: 如:12V蓄电池系统; 30W的灯2只,共60瓦。 电流=60W-12V= 5A 二:计算出蓄电池容量需求: 如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载7小时(h); (如晚上8:00 开启,夜11:30 关闭1 路,凌晨4:30 开启2 路,凌晨5:30 关闭) 需要满足连续阴雨天5 天的照明需求。(5 天另加阴雨天前一夜的照明,计6 天) 蓄电池=5A X7h X(5 + 1)天=5A X42h= 210AH 另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。 所以210AH也只是应用中真正标准的70%左右。 三:计算出电池板的需求峰值(WP): 路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h); ★:电池板平均每天接受有效光照时间为小时(h) ; 最少放宽对电池板需求20%的预留额。 W- = (5A X7h X120%— WP-= WP=162(W)

光伏发电系统计算方法 光伏系统的规模和应用形式各异,如系统规模跨度很大,小到几瓦的太阳能庭院灯,大到MV级的太阳能光伏电站。其应用形式也多种多样,在家用、交通、通信、空间应用等诸多领域都能得到广泛的应用。尽管光伏系统规模大小不一,但其组成结构和工作原理基本相同。 太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或11 0V,还需要配置逆变器。各部分的作用为: (一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。 (二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保 护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项; (三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。 (四)逆变器:在很多场合,都需要提供220VAC 110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般 都是12VDC 24VDC 48VDC为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电 能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成5VDC的电能(注意,不是简单的降压)。光伏系统的设计包括两个方面:容量设计和硬件设计。

光伏电站蓄电池容量的计算方法

光伏电站蓄电池容量的计算方法 在确定蓄电池容量时,并不是容量越大越好,一般以20%为限。因为在日照不足时,蓄电池组可能维持在部分充电状态,这种欠充电状态导致电池硫酸化增加,容量降低,寿命缩短。不合理地加大蓄电池容量,加大蓄电池容量,将增加光伏系统的成本。 在独立光伏发电系统中,对蓄电池的要求主要与当地气候和使用方式有关,因此各有不同。例如,标称容量有5h 率、24h 率、72h 率、100h 率、240h 率以及720h 率。每天的放电深度也不相同,南美的秘鲁用于“阳光计划”的蓄电池要求每天40%~50%的中等深度放电,而我国“光明工程”项目有的户用系统使用的电池只进行20%~30%左右的放电深度,日本用于航标灯的蓄电池则为小电流长时间放电。蓄电池又可分为浅循环和深循环两种类型。因此选择太阳能用蓄电池应既要经济又要可靠,不仅要防止在长期阴雨天气时导致电池的储存容量不够,达不到使用目的;又要防止电池容量选择过小,不利于正常供电,并影响其循环使用寿命,从而也限制了光伏发电系统的使用寿命;又要避免容量过大,增加成本,造成浪费。确定蓄电池容量的公式为: a K U L P F D C ????=0 C -蓄电池容量,kW ·h (Ah );D -最长无日期间用电时数,h ;F —蓄电池放电效率的修正系数,(通常取1.05);PO -平均负荷容量,kW ;L为蓄电池的维修保养率,(通常取0.8);U 为蓄电池的放电深度(通常取0.5);Kα为包括逆变器等交流回路的损耗率(通常取0.7~0.8)。上式可简化为: C =3.75× D ×P0 这是根据平均负荷容量和最长连续无日照时的用电时数算出的蓄电池容量的简便公式。由于蓄电池容量一般以安时数表示,故蓄电池容量应该为: V Wh C Ah C )(1000)(?=' H I Ah C ?=')( C '为蓄电池容量,A ·h;V 为光伏系统的电压等级(系统电压),通常为12V 、24V 、48V 、110V 或220V 。 例如,按宁波太阳能电源有限公司提供的晶体电池组件,对浙江南都电源动力股份有限公司的阀控式密封铅酸蓄电池进行选型。基本要求为:可为400W 的负载连续5天阴雨天的

UPS容量和蓄电池容量计算方法

UPS容量和蓄电池容量计算方法 UPS容量和蓄电池容量计算方法 蓄电池的放电时间定义为:当蓄电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界电压(终了电压)时所经过的时间。 UPS容量计算 P入=P出/(COSφ×ц) COSφ----功率因数(一般取0.8) P出-------额定输出功率(KVA) (注:计算时负载多为W) P入-------输入功率(KVA)(UPS容量) ц--------保险系数(一般取0.8) UPS蓄电池容量计算 电池放电电流计算: I=(S×COSφ)/(n×V×ц逆) S----------UPS额定输出容量(或实际或预期负载)(VA) ц逆-------逆变器效率(一般取0.8~0.85) n----------蓄电池只数 V---------蓄电池放电终止电压(2V电池对应1.8V;12V电池对应10.8V)COSφ---- UPS (或负载)功率因数(1~20 kVA为0.7,20~120 kVA为0.8) 艾默生UH31系列(10-20KVA)UPS电池电压240VDC(2组)20节(2组) 艾默生UL33系列(20-60KVA)UPS电池电压360VDC 12V电池30节 蓄电池容量计算 1、普通蓄电池计算(与华为计算方法相同) Q:蓄电池容量(Ah); K:安全系数; I:负荷电流(A); T:放电小时数(h); η:放电容量系数; t:实际电池所在地的最低环境温度数值,有采暖设备时,按15℃考虑;无采暖设备时,按5℃考虑; α:电池温度系数,电解液温度以25℃为标准时,放电小时率≥10时,取0.006;10>放电小时率≥1时,取0.008;<1时,取0.01 以上公式可以简化成:

蓄电池容量的计算方法

蓄电池容量的计算方法 1.蓄电池容量的计算方法 蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。 以下就容量计算方法进行说明: 1、计算容量的必要条件 A、放电电流 有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。 B、放电时间 可预期的负载的最大时间。 C、最低蓄电池温度 预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。 D、允许的最低电压 单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数 2、容量的计算公式 C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L

C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。 L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。 K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。 I:放电电流 下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I 3、容量的计算举例 A、放电电流 140A(一定) B、放电时间 30分 C、最低蓄电池温度 -550C D、允许的最低电压 1.6V/单格 按上述条件,得出K=1.1 C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8 所以,可使用UXL220-2。 注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。 2.关于UPS容量的计算举例 计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用: 一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;

山特UPS电源蓄电池容量和数量的计算方法

山特UPS电源蓄电池容量和数量的计算方法 在线式Castle系列UPS电源是目前国内市场上占有率最多的不间断电源产品,因为它的产品稳定性好、价格便宜,所以很受广大用户的喜爱。很多用户在购买Castle系列UPS电源时,不知道如何配备蓄电池组,这里为大家列一个详细的行业内计算方法,供大家参考。 工具/原料 计算器 方法/步骤 1.了解UPS电源的输出功率、蓄电池逆变电压 这里以C3K为例,这是功率为3KVA电池逆变电压为96V的UPS电源。这些资料一般由公司网站或者产品资料上获取,不同型号机器电池组电压也不一样。 2.计算UPS电源的实际输出功率 UPS电源功率X 0.7 = 实际输出功率, 3KVA X 0.7 = 2.1KW(实际输出功率),2.1KW = 2100 W 。 3.计算蓄电池组的总容量 (实际输出功率/ 电池电压)X 延时时间= 蓄电池组总容量(AH) 延时时间客户自己当然最清楚了,比如需要延时8小时; (2100W / 96V)X 8H = 175AH(蓄电池组总容量) 4.蓄电池选型 这里只以常规蓄电池为参考,常规12V蓄电池规格有:12V4AH, 12V7AH,12V17AH,1 2A24AH,12V38AH,12V65AH,12V100AH,这里有个问题需要说明一下,电池串联后的容量等于一只电池的容量,但是电压升高了。比如:12V24AH X 8只= 96V 24AH(串联电池组容量) 根据第三条计算结果,电池总容量为96V 175AH,我们对照电池规格型号,要想达到175AH,必须要2组100AH的电池。 175AH / 100AH = 1.75组(取2组100AH蓄电池) 这里还有个问题需要说明一下,电池的实际容量只有标称容量的 70%—90%,电池质量差的只有60%。 2组100AH并联= 96V200AH, 96V200AH X 0.85(取平均值) = 96V170AH(接近175AH计算结果) 电池型号确定为12V100AH。

电池计算公式

估算法 1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcos巾/ (n*E临界*N) 注:P T UPS电源的标称输出功率 cos ? T UPS电源的输出功率因数 n T UPS逆变器的效率 E临界T蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V , 2V电池约为 1.75V ) N T每组电池的数量 2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量=I最大/C 计算出电池的标称容量。 3、由于使用E临界一一电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的标称容 量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的实际容量可按下面公式计算:实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.75

5、修正 UPS 系统实际电池容量计算方法: 实际电池容量( AH )=功率*功率因数 *0.75/ UPS 逆变器的效率 /蓄电池组的临界放电电压/ 每组电池的数量 /放电速率 例如: 本方案 UPS 系统后备时间所需电池容量计算: 3KVA UPS 系统单机满负载后备时间为 8 小时。 注:功率 =3KVA ;功率因数 =0.8 ;UPS 逆变器的效率 =0.9 ;蓄电池组的临界放电电压 =10.5 ;每组电池的数量 =4; 8 小时放电速率 =0.12C ; ?本方案3KVAUPS 满载延时8小时所需电池容量 =3000 >0.8 >0.75电9 H0.5詔弋.12疋 396.83AH 综合上述计算,本方案配置的实际电池容量选定为400AH ,即4组共计16节12V100AH 电池。 采用恒功率法 (查表法) 这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。 该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功等于后者稍大于负荷消耗功。即: W 负荷w K*Pnc , P 负荷w P(W) 首先计算在后备时间内,每个 2v 单体电池至少应向 UPS 提供的功率 Pnc。 计算公式: 已知 P (W) ={P (VA) *Pf}/ n;Pnc=P (W) / (N*n*K ) 所以:Pnc={P (VA) *Pf}/ (n*N*n*K )

光伏电站蓄电池容量的计算方法.

确定蓄电池容量的公式为: a K U L P F D C ××××=0 (公式4-1) C -蓄电池容量,kW·h (Ah );D -最长无日期间用电时数,h ;F—蓄电池放电效率的修 正系数,(通常取1.05);P O -平均负荷容量, kW ;L为蓄电池的维修保养率,(通常取0.8);U 为蓄电池的放电深度(通常取0.5);Kα为包括逆变器等交流回路的损耗率 (通常取0.7~0.8)。上式可简化为: C =3.75×D×P 0 这是根据平均负荷容量和最长连续无日照时的用电时数算出的蓄电池容量的简便公式。由于蓄电池容量一般以安时数表示,故蓄电池容量应该为: V Wh C Ah C )(1000)(×=′ H I Ah C ×=′)( C ′为蓄电池容量,A ·h;V 为光伏系统的电压等级(系统电压) ,通常为12V 、24V 、48V 、110V 或220V 。 例如,按宁波太阳能电源有限公司提供的晶体电池组件,对浙江南都电源动力股份有限公司的阀控式密封铅酸蓄电池进行选型。基本要求为:可为400W 的负载连续5天阴雨天的

UPS蓄电池容量的计算方法及举例

1.蓄电池容量的计算方法 蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。 D、允许的最低电压 单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数 2、容量的计算公式 C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。 L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。 K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。 I:放电电流 下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I 3、容量的计算举例 A、放电电流 140A(一定) B、放电时间 30分 C、最低蓄电池温度 -550C

D、允许的最低电压 1.6V/单格 按上述条件,得出K=1.1 C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8 所以,可使用UXL220-2。 注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。 2.关于UPS容量的计算举例 计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用: 一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用; 二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。 UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算) 例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护, 计算如下: 1)总负载计算 4台PC机250W X 4 = 1000W 1台服务器700W X 1 = 700W 1台网络交换机100W X 1 =100W 以上合计:1800W 2)UPS容量计算 在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS 容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70% 到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从 而可以得出选用3000VA的UPS 3)品牌的选择

浅谈蓄电池容量的计算方法

浅谈蓄电池容量的计算方法 发表时间:2019-03-26T09:43:00.633Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:邱庆臣[导读] 摘要:在工程中经常需要用到直流系统,直流系统最关键的设备是蓄电池,怎样合理的选择蓄电池的容量,做到既经济又可靠的服务于工程。 (江苏德能电力设计咨询有限公司江苏南京 200018)摘要:在工程中经常需要用到直流系统,直流系统最关键的设备是蓄电池,怎样合理的选择蓄电池的容量,做到既经济又可靠的服务于工程。基于此,本文从蓄电池容量的选择方法等方面展开了简要的论述。关键词:直流系统;蓄电池;容量我国社会经济的快速发展,基础建设也在发展,工程中需用到蓄电池设备的项目比比皆是,例如电厂、变电站、建筑工程等。在此背景之下,怎样合理选择蓄电池容量满足工程建设的需要,显得十分重要。本文介绍阶梯法和简化法两种蓄电池容量计算方法。 1、阶梯法快速计算蓄电池容量依据电力工程直流电源系统设计技术规程(DL/T5044-2014)附录C.2.3条。例如公式C.2.3-9第三阶段计算容量公式 ,可将计算容量公式理解为三个矩形面积之和与可靠系数的乘积。其中I1、I2、I3为第一、二、三阶段放电电流,Kc1、Kc2、Kc3分别为各计算阶段中全部放电时间对应的容量换算系数、各计算阶段中除第一阶段放电时间后的放电时间对应的容量换算系数、各计算阶段中除第一、二阶段放电时间后放电时间对应的容量换算系数。 各阶段面积的计算方法,将每一阶段分割为矩形,求出各矩形面积的代数和。每个矩形的高为该阶段的电流;每个矩形的长为该阶段时间轴上的时间所对应的容量换算系数的倒数。例如:某工程220直流系统蓄电池采用阀控铅酸蓄电池(胶体)(单体电压2V)放电终止电压1.87V。各阶段放电电流如下表: ①第一阶段容量计算方法:根据蓄电池类型和终止放电电压及附录C公式C.2.3-7,查规范DL/T5044-2014附录表C.3-5。1min对应的容量换算系数为0.94。 按照面积法计算:②第二阶段容量计算方法:同理根据附录C公式C.2.3-8,查规范DL/T5044-2014附录表C.3-5。29min、30min对应的容量换算系数分别为0.67、0.66。按照面积法计算: ③第三阶段容量计算方法:例如图1,同理根据附录C公式C.2.3-9及查规范DL/T5044-2014附录表C.3-5。30min、59min、60min对应的容量换算系数分别为0.66、0.46、0.45。 图1: 按照面积法计算: ④第四阶段容量计算方法:同理根据附录C公式C.2.3-10及查规范DL/T5044-2014附录表C.3-5。60min、90min、119min、120min对应的容量换算系数分别为0.45、0.37、0.292、0.290。按照面积法计算:

蓄电池容量计算方法

蓄电池容量计算方法公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

 2、采用容量换算法计算容量 按持续放电负荷计算蓄电池容量,取电压系数Ku=,则计算的单个电池的放电终止电压为: V (4-1) 蓄电池的计算容量: (4-2) 式中 Cc —事故放电容量; Kcc —蓄电池容量系数; Krel —可靠系数,一般取 对于阶梯型负荷,可采用分段计算法计算。以东直门车站为例,各阶段负荷分 I1=325.27A I2=293.45A I3=46.36A I4=13.64A m1= m2= m3=1h m4=2h 80 .1108 220885.0=?=Ud cc s rel c K C K C =

在4个不同阶段,任意一个时期的放电容量为: (4-3) 总的负荷容量为: (4-4) 在计算分段ta 内,所需要的蓄电池容量计算值为: (4-5) 其中,容量系数Kcca 按计算分段的时间ta 决定。 通过查图 (GF 型蓄电池放电容量与放电时间的关系曲线),对应于事故时间4小时和放电终止电压,得出容量系数 Kcc=。 分别计算n 个分段的蓄电池计算容量,然后按照其中最大者选择蓄电池,则蓄电池的容量为: (4-6) 放电电压水平的校验 (1)持续放电电压水平的校验。锂离子电池理论比容量计算方法

锂离子电池理论比容量 计算方法 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

理论比容量计算方法:m A h/g 先从单位着手,mAh→Ah→A·s,也即电量单位:库伦(C或A·s)。 举例说明:Li 4.4Si;LiC 6 ; (1)计算Si的理论比容量:Li 4.4 Si; 1)取1molLi 4.4 Si,也即1mol的Si可嵌入4.4mol的Li; 2)计算4.4molLi所带的电量: 4.4mol×(6.02×1023)mol-1×1.602×10-19C=424337.76C(A·s); 单位转换:424337.76×1000÷3600=117871.6mAh 3)理论比容量计算:117871.6mAh÷(1mol×28g/mol,1molSi的质量)=4209.7mAh/g。 (2)石墨理论比容量的计算:LiC 6 ; 1)取1molLiC 6 ,也即6mol的C可嵌入1mol的Li; 2)计算1molLi所带的电量: 1mol×(6.02×1023)mol-1×1.602×10-19C=96440.4C(A·s); 单位转换:96440.4×1000÷3600=26789mAh 3)理论比容量计算:26789mAh÷(6mol×12g/mol,6molC的质量) =372.07mAh/g。 金属的比容量计算方法: 1molAl在发生电化学反应的时候能够提供3mol电子 3mol电子携带的电量是3×96500=289500C 将库仑单位转换为mAh单位,1C=1000mAs=1000/3600mAh 所以1molAl的容量就是289500/3.6=80417mAh 比容量是80417/27=2978mAh/g 锌:825mAh/g 镁:2219mAh/g

蓄电池容量计算方法

蓄电池容量计算部分、常用的蓄电池容量计算方法1 )容量换算法(电压控制法)1( 并按事故放按事故状态下直流负荷消耗的安时值计算容量, 电末期或其他不利条件下校验直流母线电压水平。 )电流换算法(阶梯负荷法)2( 该方按事故状态下直流的负荷电流和放电时间来计算容量。 电池考虑了大电流放电后负荷减小的情况下,法相对于电压控制法,具有恢复容量的特性,该算法不需在对电池容量进行电压校验。 、采用容量换算法计算容量2 ,则计算的单个按持续放电负荷计算蓄电池容量,取电压系数Ku= 电池的放电终止电压为: 0.885?220?Ud?1.80108) V (4-1 蓄电池的计算容量: CK?C srel K ccc4-2)(—事故放电容量;Cc式中 —蓄电池容量系数; Kcc —可靠系数,一般取 Krel 对于阶梯型负荷,可采用分段计算法计算。以东直门车站为例,各阶

I段负荷分布如下图所示:图中 I2 I1=325.27A I2=293.45A I3=46.36A I4=13.64AI3 m1=I4 m2=m3m1m2m4 m3=1h m4=2h tC?I miimi在4个不同阶段,任意一个时期的放电容量为: (4-3)

总的负荷容量为: a?|C?C n...,a?1sa2mi1i?)4-4(. 在计算分段ta内,所需要的蓄电池容量计算值为: KrelCsa|a?1,2...nCca?Kcca )(4-5 决定。按计算分段的时间ta其中,容量系数Kcca ,对应于事型蓄电池放电容量与放电时间的关系曲线)通过查图 (GF 4小时和放电终止电压,得出容量系数故时间 。 Kcc= 然后按照其中最大者选择蓄个分段的蓄电池计算容量,分别计算 n n Cca max?Cc1a?电池,则蓄电池的容量为: (4-6) 放电电压水平的校验 持续放电电压水平的校验。事故放电末期,电压将降到最低, (1) 校验是否符合要求的方法如下: KrelCs?K tC10事故放电期间蓄电池的放电系数 (4-7) —事故放电时间tAh),—事故放电容量(式中, Cs 可以通过蓄电池的冲值和对应的事故放电时间,K通过计算出来的 击放电曲线,求出单只电池的电压,再乘以蓄电池只数,得到蓄电池 整组电压,该电压值应大于198V。

太阳能路灯蓄电池容量计算方法

太阳能路灯蓄电池容量计算方法

太阳能路灯蓄电池容量计算方法 随着传统能源的日益紧缺,太阳能的应用将会越来越广泛,尤其太阳能照明在短短的数年时间内已发展成为成熟的朝阳产业。 1:目前制约太阳能发电应用的最重要环节之一是价格,以一盏双火的太阳能路灯为例,两路负载共为60瓦,(北京地区有效光照3.5-4.5h/天、每夜放电8小时、增加电池板20%预留额计算)其电池板就需要200W左右,按每瓦10元计算,电池板的费用就要2000元,再加上200AH左右的蓄电池组费用也接近1800左右,整个路灯一次性投入成本大大高于市电路灯,造成了太阳能路灯应用领域的主要瓶颈。 2:蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系统应用中,一般的蓄电池保修三年或五年,但一般的蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满的情况,有些实际充电率有可能下降到40%左右,这必将影响连续阴雨天时期的夜间正常照明,所以选择一款较好的蓄电池尤为重要。 3:因为LED灯的寿命较长、且可以通过夜间分时段调低功率工作,一般工程商都会选用LED路灯做为太阳能路灯的照明,但是LED路灯的质量层差不齐,光衰严重的LED半年就有可能衰减50%光照度。所以一定要选择光衰

较慢的LED路灯,LED路灯最主要的要做好散热与恒流问题,恒流可以通过另加恒流驱动或者使用控制器恒流,散热就必需依靠铝板来散热,最好是在铝板下面增加铜片或铜管来更有效的散热,控制好温度,LED的寿命才会更长。 4:控制器的选择往往也是被工程商忽略的一个问题,控制器的质量层差不齐,12V/10A的控制器市场价格在80-200元不等,虽然是整个路灯系统中价值最小的部分,但它却是非常重要的一个环节。控制器的好坏直接影响到太阳能路灯系统的组件寿命以及整个系统的采购成本。 一:应该选择功耗较低的控制器,控制器24小时不间断工作,如其自身功耗较大,则会消耗部分电能,最好选择功耗在5毫安以下的控制器。 二:要选择充电效率高的控制器,具有MCT充电模式的控制器能自动追踪电池板的最大电流,尤其在冬季或光照不足的时期,MCT充电模式比其他高出20%左右的效率。 三:应选择具有调节功率的控制器,具有功率调节的控制器已被广泛推广,可以在夜间行人稀少时段自动调低LED灯的工作电流,节约用电,同时也节省了电池板的配置比例。除选择以上节电功能外,还应该注重控制器对蓄电池等组件的保护功能,像具有涓流充电模式的控制器就可以很好的保护蓄电池,增加蓄电池的寿命,另外设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在≥11.1V,防止蓄电池过放,蓄电池的过充、过放都会降低使用寿命。

UPS电池容量的计算方法

UPS电池容量的计算方法 一般UPS配置以一下公式计算: UPS电源视在功率(VA)×功率因素×延时时长(小时数)÷UPS电源启动直流电压÷逆变器效率=所需电池安时数(AH) 功率因数一般取,逆变器效率一般取,UPS电源启动直流电压根据不同型号而不同。 计算出了所需的安时数后,再根据UPS启动直流电压和实际使用的电池的安时数决定电池进行串联和并联。 例如:电池安时数=60000××÷192÷= UPS/EPS电池时间计算方法 一、UPS电池时间计算方法 计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosф/(η*E临界*N) 注:P → UPS电源的标称输出功率 cosф → UPS电源的输出功率因数(UPS一般为) η → UPS逆变器的效率,一般为~(实际计算中可以取) E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为,2V电池约为) N →每组电池的数量 根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量= I最大/C 时间与放电速率C 30分钟60分钟90分钟120分钟180分钟 例如 P=300KVA延时30分钟 逆变器启动电压:U=360 电池额定电压: U1=12V 每组电池数量:N=U÷U1=360÷12=30节 电池的最大放电电流:Imax=P×cosф÷(η×N×E) =300000VA×÷(×30×) =846A 电池组的标称容量= 846÷=919AH 电池组的总容量=919AH×30节×12V=330840AH 需要用电池150AH 30节6组,电池柜6个,尺寸800*900*2000 300KVA UPS尺寸为1800*1250*1800 电池放出容量=负载的有功功率×支持时间/(电池电压×UPS逆变效率) =300000×*(360*

蓄电池和太阳能计算公式

太阳能系统中蓄电池和太阳能组件计算公式的建议推导公式 一、蓄电池计算公式 1.1、蓄电池计算公式 蓄电池需要容量C = P*T*fV*fC*fL/UN/fE 蓄电池标称容量Q(C10) = C/fM 1.2、蓄电池计算公式说明 1)负荷容量P:参照负载的实际容量,单位为瓦W。 2)放电时间(T):根据数据表中所给“蓄电池后备天数”折算为小时,T=蓄电池后备天数x 24h,如果项目为连续5天,则计为120小时; 3)温度系数(fV):温度对蓄电池容量的影响,温度越高,蓄电池放电能力越强,温度降低,放电能力相应减弱。一般正常情况下蓄电池取平均存储温度10℃,考虑蓄电池在不同温度下的容量修正系数: 综合考虑其他因素,蓄电池温度系数fV取值1.1~1.2。 4)容量补偿系数(fC):在蓄电池长期连续运行的过程中,会由于频繁的化学反应而产生少量的气体,从而导致电解液失水,减小蓄电池容量,为了保证10年后蓄电池容量仍然能够满足系统运行要求,因此可选择fC取值1.1。 5)寿命折算系数(老化系数)(fL):本值为系统长期运行后的自然损耗,为保证10年后寿命终期放电能力,寿命系数一般选择1.0~1.1; 6)最大放电深度(fE):一般考虑蓄电池80%的最佳放电深度,本次项目选择0.8; 7)极板活化系数(fM):蓄电池标称容量按10小时放电率标称,低于10小时放电率时,放电容量小于标称容量,大于10小时放电率时,放电容量大于标称容量。 说明:活化系数fM就是蓄电池实际工作容量和标称容量的比率,蓄电池标称容量C10是在10小时放电时间下,2V蓄电池放电到规定电压1.8V时放出的Ah安时量,俗称C10容量。 针对不同放电时间、放电截止电压,厂家、不同规格的蓄电池极板活化系数不同;原则上,放电时间越长,放电截止电压选择应越高,以保证蓄电池组的使用性能。一般放电时间大于100小时后,放电截止电压应设置为1.85V。放电截止电压选择越高,对蓄电池保护越好。 1.3、计算过程(举例说明) 蓄电池容量计算过程:

UPS后备蓄电池容量计算方法

UPS后备蓄电池容量计算方法 技术部/ 2009-01-04 一。概述: 正确的选择UPS后备电池容量,对UPS的正常运行至关重要。电池容量选择偏小不仅不能满足UPS后备时间,还会因电池放电倍率太大,严重影响电池的性能及使用寿命,同时给系统的稳定运行带来极大的隐患。 蓄电池容量(ah)是指在标准环境温度下,电池在给定时间指点终止电压时,可提供的恒定电流(A)与持续放电时间(h)的乘积。在确定了UPS的品牌和后备时间下。可以根据蓄电池品牌样本数据中提供的恒功率放电数据表或者横流放电曲线,通过功率法,估算法以及电源法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。 二。UPS后备蓄电池容量计算方法介绍: 1.恒功率法(查表法) 这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。 计算步骤: P(W)={P(VA)*Pf}/η Pnc=P(W)/(N*n) 我们可以在厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。 2.估算法 这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池最大电流: Imax 电池组提供最大电流Umin 电池组的最底电压 Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin) 可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率

的定义:n= Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。 中达电通DCF126系列蓄电池不同放电时率不同放电终止电压下, 3.电源法 该计算方法是国家性息产业部为通信行业电池容量选择而规定方法。 I 电池组电流 Q 电池组容量 K 电池保险系数T 电池放电时间 H 电池放电系数 A 电池温度系数 I=(P(VA)*Pf)/μUmin Q≥KIT/H(1+A(t-25)) 4.恒流法: Q=P×T/K×V×η Q-蓄电池容量(AH)、P-负载功率、T-备用小时数(按2小时计算) K-蓄电池放电系数(2小时)、V-UPS整流后母线电压、η-蓄电池逆变效率(按0.94计算)三。方法举例说明 例:台达NT系列80KVA UPS 后备时间30min,选用中达电通DCF126-12系列电池。计算电池容量? 台达NT80KVA UPS直流终止电压为300V及U临界=300V,直流电压为348V电池组选用29只12V电池,故N=29,n=6,U终压=1.75v UPS的功率因子Pf =0.8,逆变器转换效率η=0.95. 中达电通DCF126-12系列电池放电30min终止电压1.75V/CELL是放电速率?=0.98(以上数据均应用台达UPS和中达电通DCF126电池性能技术参数) 1.恒功率法 P(W)={P(VA)*Pf}/η ={80*1000*0.8}/0.95=67368.4(W) Pnc=P(W)/(N*n) =67368.4 /(29*6)=387.2(W) 查中达电通DCF126-12系列电池恒功率表可知 DCF126-12/120电池终止电压为1.75v时放电30min电池提供功率为217W(引用中达电通DCF126电池型录恒功率放电特性表)。 电池组数量=387.2/217=1.78 即:选用2组120ah,计58节120ah电池。 2.估算法