信息中心机房值班记录表

信息中心机房值班记录表
信息中心机房值班记录表

信息中心周值班情况记录表

信息系统日常运维管理制度及相关记录_共4页

信息系统运维管理制度 为了规范公司信息系统的管理维护,确保系统硬、软件稳定、安全运行,结合公司实际,制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。 一、信息机房管理 1、硬件配备及巡检 1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。 1.2、各单位机房管理人员应定期(如每月或每季度)对机房硬件设备设施进行巡检,以保证其有效性。 1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录,并认真填写。 2、出入管理 2.1、严禁非机房工作人员进入机房,特殊情况需经信息中心批准,并认真填写登记表后方可进入。 2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度,更换专用工作鞋。 2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 3、安全管理 3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作,并及时上报和详细记录。 3.2、未经批准,不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置; 3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改,必须按规定详细记入相关记录,并对各类记录和档案整理存档。 3.4、机房工作人员应恪守保密制度,不得擅自泄露信息资料与数据。 3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动,保持机房安静。 3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情(如聊天、玩游戏),对外来存储设备(如U盘、移动硬盘等),做到先杀病毒后使用。 3.7、机房严禁乱拉接电源,应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查,保障机房安全。4、操作管理 4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗,遇特殊情况离开时,需经机房负责人同意方可离开。 4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时,必须关闭显示器;离开岗位1小时以上,必须关闭主机及供电电源。 4.3、每周对机房环境进行清洁,以保持机房整洁;每季度进行一次大清扫,对机器设备检查与除尘。 4.4、严格做好各种数据、文件的备份工作。服务器数据库要定期进行双备份,并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订,专人保管,以备后查。5、运行管理 5.1、机房的各类计算机设备,未经负责人批准,不得随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 5.2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行;必须按规定进行详细登记和记录,对各类软件、现场资料、档案整理存档。 5.3、为确保数据的安全保密,对各业务单位、业务部门等送交的数据及处理后的数据都必

IT运维管理规定

I T运维管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

第一章运维管理服务保障制度 为完成运维任务必须建立相应的技术支持管理制度,使维护工作做到有章可循,有据可查。同时对制定的各个制度的执行情况进行质量考核,对运维团队的工作绩效进行评估,促进制度的更好落实,确保高质量地完成各项维护支持任务。 1.1 机房运维管理制度 1.1.1 数据中心环境安全管理 数据中心进出安全管理的重点在于对不同的访问区域制定不同的安全管控和出入原则。将数据中心划分3类不同类别的管控区域和安全区域。公共区域、办公区域、机房区域。 (1)公共区域:这些区域通常用于数据中心生活与展示的配套区域。该区域经授权并在遵守相关制度的前提下来访者可自由进出。 (2)办公区域:数据中心日常工作区域。这类区域的进入通常为数据中心内部员工及运维人员。需经授权访问。 (3)机房区域:机房区域是数据中心的核心区域。该区域应有严格的进出管控,外来人员进出需提前提出申请,来访者进出机房区域需经授权,进出需登记。 除了数据中心人员进出管理外,还应考虑设备和物品进出的流程。设备和物品的进出也应得到正式的审批,特别是对于机房区域的设备应重点管控。应通过机房人员/设备登记表详细记录。设备出门需开具出门凭据等。 1.1.2 机房安全管理制度 (1) 机房应防尘、防静电,保持清洁、整齐,设备无尘、排列正规、工具就位、资料齐全。 (2) 机房门内外、通道、设备前后和窗口附近,均不得堆放物品和杂物,做到无垃圾、无污水,以免妨碍通行和工作。 (3) 严格遵照《消防管理制度》规定,机房内严禁烟火,严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁使用大功率电器、严禁从事危险性高的工作。如需施工,必须取得领导、消防、安保等相关部门的许可方可施工。 (4) 外来人员进入机房应严格遵照机房进出管理制度规定,填写人员进出机房登记表,在相关部门及领导核准后,在值班人员陪同下进出,机房进出应换穿拖鞋或鞋套。 (5) 进入机房人员服装必须整洁,保持机房设备和环境清洁。外来人员不得随意进行拍照,严禁将水及食物带入机房。

新版数据中心运维操作标准及流程

数据中心运维操作标准及流程 郑州向心力通信技术股份有限公司 二零一八年

1 机房运维管理前期准备 1.1 管理目标 机房基础设施运维团队应与业主管理层、IT部门、相关业务部门共同讨论确定运维管理目标。制定目标时,应综合考虑机房所支持的应用的可用性要求、机房基础设施设施的等级、容量等因素。目标宜包括可用性目标、能效目标、可以用服务等级协议(SLA)的形式呈现。不同应用的可用性目标的机房,可设定不同等级的机房基础设施的运维管理目标。 1.2 参与数据中心建设过程 机房运维团队应充分了解自己将要管理的场地基础设施。对于新建机房,应尽早参与机房基础设施的建设过程,以便将运维阶段的需求在规划、设计、建造、安装和调试等过程中得到充分的考虑;同时为后期做好运维工作打下基础。 1.2.1 应参与规划设计 机房的规划设计是一个谨慎和严谨的过程,需要所有参与机房建设的相关方共同完成,才能确保规划和设计的有效性、实用性等要求。其中,基础设施运维团队应提出运维要求,从运维经验、实际运维难度、提高运维可易性等方面对规划和设计过程进行配合。 1.2.2 应参与相关供应商遴选 机房基础设施运维团队应参与机房基础设施设备供应商选择的全过程,及时地了解各种产品及服务的品牌、型号、规格等关键参数,使之更能满足运维的要求。并就在安装、调试过程中的注意事项等提

出建议,还需要对后续的设备保修等服务提出要求。 1.2.3 应参与建造管理 机房的基础设施运维团队应积极参与机房基础设施的建造工作,并协助做好建设项目的项目管理工作,着重关注工程建造中如材料的使用、工序、建造过程等工作,重点关注隐蔽工程的安装工艺和质量。 机房基础设施运维团队应充分了解施工过程中的工艺。对于新建数据中心,从施工质量和日后运维方便性出发,尽早发现施工过程的问题,及时纠正,方便日后运维和节省日后整改成本。 1.3 测试验证 机房基础设施投产前的测试验证是确保机房基础设施满足设计要求和运行要求的关键环节。 1.3.1 时间和预算 机房的业主应设立测试验证专项预算,预算应包括外部测试验证服务提供商的相关费用,以及在测试验证阶段产生的电费、水费、油费等相关费用。应制定测试验证的工期规划,以更准确地预测机房基础设施交付投产的日期。 1.3.2 测试验证参与方 项目建设管理部门可作为测试验证工作的主体责任单位;运维管理部门可作为测试验证工作的主体审核单位;第三方测试服务商可作为测试验证的实施单位及整体组织工作的协调单位。但运维管理部门应要求测试服务商预先提供测试方案,在运维管理部门审核后方可进行。机房基础设施运维团队可参与测试验证工作,在此过程中熟悉设

-数据中心机房基础设施运维管

[DOC]-数据中心机房基础设施运维管理规范数据中心机房基础设施运维管理 规范 xx中智科技应用发展公司 目录 一、概 述 ........................................................................................................................... .. (1) 二、维护职能划 分 (1) 三、供配电系 统 (1) 3.1 3.2 3.3 3.4 日常巡检内 容 (1) 巡视检查频 次 (2) 维护保养 (2) 巡视检查注意事 项 (2) 四、UPS系

统 .......................................................................................................................... . (3) 4.1 4.2 4.3 UPS的日常巡 检 ................................................................................................................. 巡3检频 次 .......................................................................................................................... ..3 UPS设备维护保 养 (3) 五、精密空调系 统 (4) 5.1 5.2 5.3日常巡检内 容 (4) 日常巡检频 次 (4) 维护保养 (4) 六、消防灭火系 统 (5) 6.1

信息中心机房运维管理办法

附件1: ***** 信息中心机房运维管理办法 第一章总则 第一条本管理办法以信息中心提高信息机房运维工作质量,加强日常管理工作为目的,保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行环境、设备安全稳定运行,确保“响应及时、保障一线”为原则,明确运维中心工作人员的职责分工和日常管理、告警及应急管理等容。 第二条为完善信息中心机房工作管理办法,依据*****信息系统运行管理相关规定和《信息中心信息系统运行管理办法》,结合信息中心机房实际情况,特制定本办法。 第三条本办法适用于信息中心机房的日常管理及故障处理等工作。 第二章职责分工 第四条运维中心是信息系统基础平台的运行维护部门,运维中心的机房运维工作人员为各信息机房提供7*24小时的现场保障。主要负责信息机房的日常值班、门禁权限的管理、机房设备管理、设备告警及各类故障的应急处理。

第三章管理办法容 第一节权限管理 第五条为加强信息机房的安全管理,提高安全管理水平,各信息机房大门、监控室、机房主要出入口、缓冲区、机房配电室、等出入口设置了门禁管理系统。门禁系统将按照“分区管理、授权进出、规管理”的原则进行管理。 (一)门禁授权管理分级 1、一般授权:为8小时工作时间有效的门禁授权,工作时间以外及周六日无效。适用于普通工作人员使用。 2、特殊授权:为24小时工作时间有效的门禁授权,节假日有效。适用于24小时现场职守人员及其他特殊需求工作人员使用。 相关工作人员因工作需要或其他原因需开通机房门禁授权的,首先要详细填写《信息中心机房门禁授权申请单》(见附件3)中的每一项容,经相关领导允许并确认签字后,将《信息中心机房门禁授权申请单》原件返回给机房值班人员,由机房运维人员根据申请单情况,进行开通指纹授权确认。 (二)门禁授权审批流程: 1、提交的申请表中需要明确填写申请原因,授权时间及授权围等容,申请表需申请人签字,经运维中心领导审批。

空调机房巡视检查记录表

空调机房巡视检查表 年月日 检查项目检查内容时间 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 空调机组查看各机组显示屏工作是否正常 查看各机组直燃机燃烧状态是否正常查看各机组出水、回水压力是否正常查看各机组燃气管道有无泄露现象查看各机组阀门状态是否正确 查看各机组负压表显示数值是否正常 冷却泵、冷冻泵、循环泵用红外线测温仪检查各水泵温度是否正常检查各水泵水封有无漏水现象 检查各水泵变频器(软启动器)是否正常检查各水泵电压、电流是否正常 检查各水泵有无异常声音、气味是否正常

集水器、分水器检查集水器、分水器压力是否在正常范围 检查集水器、分水器各阀门状态是否正确 检查集水器、分水器各管道有无跑冒滴漏现象检查各管道、阀门标识是否完整 补水系统检查补水水箱水源是否充足、有无滴漏现象检查电接点压力表是否正常 检查补水水泵运行是否正常有无滴漏现象检查各管道、阀门标识是否完整 排水系统检查排污泵手自动是否正常 检查排污管道阀门、标识是否完整检查排污控制箱电源指示是否正常 室内环境检查室内排风系统是否正常 检查室内照明是否良好 检查室内应急照明是否良好 检查地面卫生是否干净、整洁、有无积水现象

冷却塔检查冷却塔各风机是否正常 检查冷却塔电机的电压、电流是否正常 冷却塔检查冷却塔风机三角带有无损坏现象检查冷却塔管道有无跑冒滴漏现象检查电动机有无异常声音、气味 检查冷却塔回水口有无杂物 检查排烟风机运转是否正常 排烟系统检查电动机三角带出有无损坏现象检查电动机有无异常声音、气味检查变频器是否正常 运行人员

数据中心运维操作标准及流程

数据中心运维操作标准及流程 北京科海致能科技有限公司 二零一六年

1机房运维管理前期准备 1.1 管理目标 机房基础设施运维团队应与业主管理层、IT 部门、相关业务部门共同讨论确定运维管理目标。制定目标时,应综合考虑机房所支持的应用的可用性要求、机房基础设施设施的等级、容量等因素。目标宜包括可用性目标、能效目标、可以用服务等级协议(SLA)的形式呈现。不同应用的可用性目标的机房,可设定不同等级的机房基础设施的运维管理目标。 1 2参与数据中心建设过程 机房运维团队应充分了解自己将要管理的场地基础设施。并就在安装、调试过程中的注意事项等提出建议,还需要对后续的设备保修等服务提出要求。

机房基础设施运维团队可参与测试验证工作,在此过程中熟悉设施和设备,可建立相关运维技术文档库,为后期的运维工作做好准备。 机房关键设备提供商及工程总包商,应积极配合测试验证工作,应在供应商合同中对此项有明确要求。

(完整版)机房类运维服务方案(可借鉴)

十四、服务方案 一、机房及设备维护方案与计划 1、预防性检查 1.1 巡检时间 每个工作日上午9点 1.2、巡检地点 计算机机房、精密空调、UPS 1.3、巡检目的 进行机房检查,对机房设备及供电系统、UPS系统、精密空调系统、录像系统等设备进行检查,及时发现设备隐患,排除故障。 1.4、巡检要求 1.4. 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、精密空调异常、UPS 及配电系统异常等,应按照应急预案及操作流程进行处理。 (1)电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。检查UPS蓄电池使用状态,确保蓄电池无松动。并使用温度枪进行检测物理温度。确保配电柜及UPS、蓄电池无温度过高现象。(2)机房环境:检查机房卫生状况及物理环境。 (3)机房温度:检查温湿度,将温湿度控制在一定范围内。温度:22℃±5℃,湿度≤60%. (4)机房空调:空调运行状态、空调内部有无漏水现象、空调噪音、空调风量等。 (5)机房照明:机房照明系统是否正常,有无异常状况。 (6)机房PDU:PDU市电或UPS是否正常,使用温度枪进行检测外部物理温度。 (7)机房整体:检查机房其余设备运行状态,有无报警及指示灯异常状态。 1.4. 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知甲方相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 1.4.3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 1.5、计算机机房现场管理要求 1.除工作人员外,其他工作人员进出机房,需签字后方可进入,同时计算机机房人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理;

IDC数据机房运维方案

IDC数据机房运维方案 韩东勋 2017.8.25

目录 1 IDC数据机房架构图 (1) 1.1 IDC数据机房系统逻辑架构图 (1) 1.2IDC机房网络拓扑图 (1) 1.3IDC数据机房安全技术架构图 (2) 2 IDC机房运维 (2) 2.1软件维护 (2) 2.2硬件维护 (2) 2.3安全维护 (3) 2.4物理环境维护 (3) 2.5其它维护内容 (4) 3 IDC机房智能化管理......................................................................................... 错误!未定义书签。 4 IDC机房信息资产统计 (9) 5 IDC机房值班方案 (9) 6 IDC机房应急预案 (12)

1 IDC 数据机房架构图 1.1 IDC 数据机房系统逻辑架构图 1.2 IDC 数据机房网络拓扑图

1.3IDC数据机房安全技术架构图 2 IDC机房运维 2.1 软件维护 ?软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件 等)、业务应用软件等 维护:常用应用软件的安装、调试、管理、更新、升级、故障检测及排除。 操作系统的调试、管理、更新,升级,故障检测及排除。 建立常用应用软件及驱动程序库。(视客户情况而定) 2.2 硬件维护 ?硬件设备包括:网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等 维护:计算机硬件设备的维护、保养、更新、升级、故障检测及排除。 对于需要更换的设备,提供设备选型建议及市场参考价格,并可代为购买(设 备采购费用另计)。

物业设备运行维护值班记录规定

物业设备运行维护值班记录规定 物业设备运行维护值班记录规定 一、每班须对所有运行设备巡视检查不少于一次;外观清洁不少于一次(不包括高压设备及须停电才能清洁的部位)。 二、每日高峰负荷时,对主要仪表指示情况记录一次(特殊情况,可增加记录次数)。 三、每日对配电房、泵房、发电机房、消防值班设备检查维护一次(必要时小修);记录表中所列各项检查维护正常的划上”√”符号,不正常的须作处理。表中未列到的参阅《水电、机械设备运行、维修保养制度》进行维护保养;并在”记事”一栏作简短文字记录。每周对变压器运行情况检查一次。 四、每两周,柴油发电机组须作一次试运转;并以近似法,检测总电度表,及电容补偿装置补偿程度一次。 五、发生意外事故时应首先控制事故范围,不使扩大,然后组织抢修;人力不足时可向公司工程部报告。事故及异常情况处理结果记入”记事”一栏。 六、值班工人必须严格遵守《企业电工安全规程》,须停电检修时,应按规定程序,并做好安全措施。 七、环网柜,变压器现为供电局统一管理,此部分如有异常还应及时报告供电有关部门。 八、值班记录应使用黑色或蓝色墨水的钢笔或元珠笔,字迹清楚、整洁。值班记录表最好挂在相应设备房固定的合适位置。每半年进行一次装订存档,由机电主管或运行维修组组长保存,以备检查。 九、供电设施运行中须注意的几个数据 1、低压供电的额定电压为: 单相:220伏 三相:380伏 用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的正负10% 2、功率因数:0.9以上 3、在满足用户受电端电压不超过允许范围的前提下,供电端的母线电压一般可比受电端高5%。 4、变压器低压侧额定电流Ie可按下式计算: Ie = 1.443·Se(安) (式中Se为变压器额容量,其单位为千伏安) 变压器运行中,其低压侧总电流不应超过其额定电流。 十、较大的维护检修项目(指设备解体检查、更换部件、翻新)分类(如”供电类”、”供水类”)记入设备保养记录表),其中按计划进行的应在计划表中有相应的计划。 感谢您的阅读!

机房运维手册范本

机房运维手册

目录 一、机房简介 (1) 二、维护内容 (1) 三、维护具体需求 (1) 1、机房监控设备 (1) 2、机房空调与配电设备 (2) 3、消防设备的维护 (3) 4、电路及照明线路的维护 (3) 5、机房基础维护 (3) 6、机房主机设备维护 (3) 7、机房运维管理体系建设 (4) 四、维护服务质量 (4) 1、机房应急预案手册机房事故处理通则 (4) 2、故障类型 (4) 3、机房应急动力预案 (5)

一、机房简介 中心机房是各种计算机(其中包括PIII系列计算机,服务器)通过代理服务器与互连网连接构成的局域网。通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,而计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等通常认为是数据中心的关键设备。同时,数据信息作为一种资产的表征,从而具有交互性、动态性、完整性、脆弱性、安全性等的特征。 二、维护内容 1.机房动力及环境监控的维护:视频监控门供配电监测系统、空调环境检测系统、门禁设备系统、漏水检测、保安监控设备(包含摄像头、硬盘录像机)、监控主机; 2. 机房空调与配电设备维护管理:精密空调机组、新风设备;UPS及电池、主配电柜、UPS配电柜; 3. 机房消防设备维护管理:各种探测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火剂的控制装置; 4. 机房电路及照明线路的维护管理:电路管线及接口的检查维修; 5.机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、门窗及有关配套的维护管理; 6.机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器、存储服务器);网络设备(路由及交换设备等); 7.机房运维管理体系建设:完善机房运维规范,优化机房运维体系。 三、维护具体需求 1、机房监控设备 1.1、每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,调整摄像头清晰度,同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。确保各部份设备各项

数据中心巡检规范-记录表格

巡检项目 服务器、网络、监控设备: 检查设备指示灯状态有无异常 检查设备有无传出异常报警声 检查设备有无散发出烧糊(焦)的气味 设备周围有无出现静电火花 设备有无冒出烟雾 设备物理外观是否完好 设备现场是否(位置)就位 是否有风从设备吹处 环境温度、物理安全隐患、水火灾及鼠害隐患方面: 开机状态: 夏季23±2℃;冬季22±2℃ 机房室内温度是否正常 停机状态:5℃-35℃ 开机状态:45%~65% 机房室内湿度是否正常 停机状态:40%~70% 检查设备面板显示信息有无异常 机房室内有无水患 机房室内地面风口是否有风吹出

机房室内是有鼠害隐患 机房室内建筑吊顶是否有安全隐患 机房建筑墙体、玻璃、隔断等有无安全隐患各类设备无错误代码信息,(对各类设备 显示异常信息记录) 机房建筑地面、墙体、顶墙均无水浸蚀。 有风吹出 机房室内无老鼠等小动物进出痕迹(鼠尿、 粪便等) 无即将掉落的石膏板、天花板等物 建筑墙体、地面、玻璃、隔断等无裂缝、 断裂的等痕迹。 无可燃、易燃易爆及与机房无关物品;xx 度在正常范围;硬件巡检正常 目前是检查内门锁好。(xx检查门禁期 间推、拉均不能打开室内门,拟建设中)观察观察感应观察观察——每天每天每周观察——观察每天各类设备指示灯显示正常,参考各类设备 指示灯状态图示。 各类设备无报警蜂鸣声 无烧糊(焦)的气味 设备周围无静电火花出现

设备无烟雾冒出 未受物理碰撞,无撞击痕迹。 设备无移动痕迹,保持原地位置 有风从设备吹出观察听闻观察观察感应每天每天每天每周每天正常状态判断内容巡检方式巡检频率机房有无火灾隐患观察每天机房室内门锁安全是否有效 UPS控制台 UPS显示屏幕是否能正常显示 UPS是否处于正常工作状态 UPS是否有报警声 UPS运行环境温度是否正常 强电控制设备运行显示是否正常 UPS在发电机供电状况下电池充电显示状态 巡检项目 ◆电池有无漏液现象 ◆电池有无烧糊、烧焦痕迹触摸感应每周输出电压显示220±2 V 两台UPS同时显示有负载显示 无报警蜂鸣声 符合机房室内正常温度范围 空开、仪表显示在正常状态,详见强电控 制设备显示图示。

物业管理处设备运行维护值班记录规定

物业管理处设备运行维护值班记录规定 一、每班须对所有运行设备巡视检查不少于一次;外观清洁不少于一次(不包括高压设备及须停电才能清洁的部位)。 二、每日高峰负荷时,对主要仪表指示情况记录一次(特殊情况,可增加记录次数)。 三、每日对配电房、泵房、发电机房、消防值班设备检查维护一次(必要时小修);记录表中所列各项检查维护正常的划上“√”符号,不正常的须作处理。表中未列到的参阅《水电、机械设备运行、维修保养制度》进行维护保养;并在“记事”一栏作简短文字记录。每周对变压器运行情况检查一次。 四、每两周,柴油发电机组须作一次试运转;并以近似法,检测总电度表,及电容补偿装置补偿程度一次。 五、发生意外事故时应首先控制事故范围,不使扩大,然后组织抢修;人力不足时可向公司工程部报告。事故及异常情况处理结果记入“记事”一栏。 六、值班工人必须严格遵守《企业电工安全规程》,须停电检修时,应按规定程序,并做好安全措施。 七、环网柜,变压器现为供电局统一管理,此部分如有异常还应及时报告供电有关部门。 八、值班记录应使用黑色或蓝色墨水的钢笔或元珠笔,字迹清楚、整洁。值班记录表最好挂在相应设备房固定的合适位置。每半年进行

一次装订存档,由机电主管或运行维修组组长保存,以备检查。 九、供电设施运行中须注意的几个数据 1、低压供电的额定电压为: 单相:220伏 三相:380伏 用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的正负10% 2、功率因数:0.9以上 3、在满足用户受电端电压不超过允许范围的前提下,供电端的母线电压一般可比受电端高5%。 4、变压器低压侧额定电流Ie可按下式计算: Ie = 1.443·Se(安) (式中Se为变压器额容量,其单位为千伏安) 变压器运行中,其低压侧总电流不应超过其额定电流。 十、较大的维护检修项目(指设备解体检查、更换部件、翻新)分类(如“供电类”、“供水类”)记入设备保养记录表),其中按计划进行的应在计划表中有相应的计划。

机房网络设备巡检记录表格式

网络设备巡检记录表 巡检单位/部门:审核人: 巡检人:巡检时间: 网络设备类型: 序号巡视内容检查项目说明巡视情况说明设备名:安装位置: 设备型号:投运时间: 管理IP地址:用途: 检查周边和设备内外是否有变形、变色、异味等1、正常口现象;2、异常口环境的温、湿度情况; 3.加电后,注意部件、元器件及其它设备是否变形、 变色、异味、温度异常等现象发生。 1.检查网络设备电源接合是否正常,设备加电是 否正常。 1.配置文件以最近保存的配置文件为准,查看是 否经过改动或者缺少配置文件。 1.是否是正常的UP/adminDOWN 1.板卡信息是否为正常。 1.日志报错信息需有所记录,并根据日志提供信 息查看对应的端口或者IP地址进行排错。 1.流量发生器接入设备,双电源断接、关键冗余 模块重新插拔,检查交换流量是否正常。

1.采用ssh服务代替telnet服务管理网络设备, 提高设备管理安全性;关闭AUX端口使用;加强 console端口对设备管理的帐号与口令强度,提高 通过console管理设备的安全 1.采用servicepassword-encryption加密;采用 secret对密码进行加密;对本地用户认证密码进行 加密,登录控制3分钟;允许同时并发3个登录请 求;密码长度为8个字符1、正常口2、异常口1、正常口2、异常口1、正常口2、异常口1、正常口2、异常口1、正常口2、异常口1、正常口2、异常口1、正常口2、异常口01 检查设备周边环 境 02 03 04 05 06检查电源情况 比对配置文件 查看所有接口状 态 查看板卡信息

查看日志有没有 报错信息,并记录 错误日志 设备可靠性检修 07 08 安全配置检查— —SSH服务启用 09 安全配置检查— —用户账号与口 令安全 安全配置检查— —SNMP安全控 制 其他配置变更情 况1、正常口2、异常口101、正常口配置snmp访问控制列表;更改SNMP Community2、异常口1、正常口2、异常口11

机房巡检记录表

《机房巡检记录表》巡检人:巡检日期:

《机房内施工方案书》编号:日期:

《安全承诺书》 为了保证气电集团机房施工的顺利进行,明确安全生产责任,确保机房施工安全,杜绝一切事故的发生,就机房施工问题做出如下承诺: 1.严格遵照劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、建设部《建筑 安全生产监督管理规定》和《关于施工管理若干规定》文件要求施工。 2.施工方在施工过程中,要坚持“安全第一,预防为主”的工作方针和“谁 主管,谁负责,谁监督,谁在岗,谁落实”的原则。 3.施工方要制定各项安全防范措施及操作规程,施工人员必须按规定配备防 护用品。 4.施工方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 5.施工作业涉及带电作业的部分必须有施工方具备专业电工资质的人员操 作。 6.在施工过程中,因施工方的直接原因而发生的事故,均应由施工方承担安 全责任,除以不可抗力为由外,施工方不得以其他理由推卸和拒绝承担事故的责任。 7.施工前,施工方应组织施工人员召开安全教育会议,并通知机房管理人员 出席会议,介绍施工中相关安全等规章制度及要求,施工方必须检查、监督施工人员严格遵守、认真执行。 8.施工方所承担的安全事故责任包括由此造成的一切损失和后果,主要包 括:财产损失,人身伤亡,诉讼,违约损失等。 9.在施工过程中,施工方应严格履行本安全生产承诺书条款,不得擅自修改 或废除。如有未尽事宜,须经与气电管网中心共同协商做出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。 10.本承诺书自施工方签字盖章后即生效。 施工方:(盖章) 施工方代表: 日期:年月日

《机房设备维护、施工管理表》

(完整word版)IDC数据机房运维方案

IDC数据机房运维方案 韩东勋

目录 1 IDC数据机房架构图 (1) 1.1 IDC数据机房系统逻辑架构图 (1) 1.2IDC机房网络拓扑图 (1) 1.3IDC数据机房安全技术架构图 (2) 2 IDC机房运维 (2) 2.1软件维护 (2) 2.2硬件维护 (2) 2.3安全维护 (3) 2.4物理环境维护 (3) 2.5其它维护内容 (4) 3 IDC机房智能化管理............................................................................................ 错误!未定义书签。 4 IDC机房信息资产统计 (9) 5 IDC机房值班方案 (9) 6 IDC机房应急预案 (12)

1 IDC 数据机房架构图 1.1 IDC 数据机房系统逻辑架构图 1.2 IDC 数据机房网络拓扑图 业务层:主机托管、业务备份等 资源层:计算、存储、宽带等 网络层:路由器、交换机、防火墙等 物理层:电力、空调、综合布线等 运营管理层 网络管理 资源管理 业务管理 运营管理

机房日常巡检记录表 机房日期: 年月日时间: 时分巡检人员: 北楼4层机房 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 南楼1层机房 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 南楼2层机房 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 南楼4层机房 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 大屏幕 检查项目 机房温度LED字幕屏状态 空调状态屏幕状态 照明状态通风状态 存在问题 故障处理措施

机房巡检制度 设备例行巡回检查的目的是为了主动掌握系统设备的运行情况,定时定期的巡回检查,能及时发现异常情况和消除设备缺陷,消减事故隐患,确保安全运行。巡查人员必须了解及掌握设备性能及操作方法。 1、巡检人员必须熟悉机房所有设备的性能和安全要求,掌握正确的操作和检修方法; 2、巡检人员每天早上9:30及上班前需对机房设备巡回检查一次,并填写巡检表作好相应记录; 3、如发现电路质量欠佳或机线障碍,应立即采取相应措施,作好记录,并向领导汇报; 4、如遇电源变化,气候恶劣情况时,应加强巡回检查,发现异常情况及时与电源维护人员和抢修人员联系; 5、机房发现网络设备、服务器、传输线路、代维设备等有不正常情况时应首先检查本端设备,查看日志记录,并作好相应记录保存; 6、发生障碍,巡检人员必须立即用电话通知相关业务部门,把故障情况和本端初步检查结果告诉对方,请对方帮助检查; 7、接到相关部门反馈检查结果后,巡检人员必须作好详细记录; 8、在进行维护时可能影响到终端设备使用时,应事先通知甲方领导征得同意; 9、每季度对网络进行全面测试; 10、网络机房安全要本着保证全程全网畅通为宗旨,主动配合协调处理的原则进行维护。