文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙招标技术要求

幕墙招标技术要求

幕墙招标技术要求
幕墙招标技术要求

技术要求

第一部分工程概述及设计范围

一、工程概述

二、设计范围

本外装饰工程主要包括框架式玻璃幕墙、全玻璃幕墙、石材幕墙等工程,概述如下:1、框架式玻璃幕墙

考虑到建筑立面效果等因素,大面玻璃幕墙拟采用竖向明框横向隐框幕墙型材,玻璃采用8高透LOW-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃。弹簧门采用有框系统,玻璃采用6高透光LOW-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃,中空钢化玻璃采用外片均质处理减少玻璃自爆率。玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶。

(收边接口位置,拟采用2.5mm厚金属铝单板幕墙,下同)

2、全玻璃幕墙

一、二层橱窗采用全玻璃幕墙系统,面板玻璃拟选用8+1.52Pvb+8夹胶钢化玻璃,玻璃肋为250mm宽的8+1.52Pvb+8夹胶钢化玻璃。

3、石材幕墙

石材幕墙采用暖色30mm厚光面花岗岩,六面防腐处理。连接系统拟采用背栓式,竖龙骨横龙骨均采用热浸镀锌Q235B结构用钢,幕墙横杆与立杆的连接采用螺栓连接,一端焊接,一端开长孔螺接。五金件均采用不锈钢,配合专用的石材密封胶,浮动式连接,便于安装。吊顶石材背衬防坠落纤维网格布。

4、轻钢结构雨篷

本工程在出入口上方设有钢结构不锈钢板雨篷,龙骨采用镀锌钢方管和镀锌角钢,外包1.5mm 不锈钢板,结构安全,外形美观。

第二部分设计要求

一、幕墙工程施工图纸内容要求

幕墙工程施工图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、立面索引图、标准节点图、全部大样图、节点图、埋件、角码等加工件加工图、型材截面图以及开模图等。力学和热工

计算书。

各部分图纸内容应统一、完善,立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致,前后对应。应包含广告牌收口、清洗配套措施等。

二、幕墙工程施工图纸编号要求

幕墙工程施工图纸除封面外,应按照图纸内容的分类进行编号,各类别编号应统一连续。

三、封面和目录设计深度要求

1、封面

应包括工程名称、出图日期、设计公司名称。(不得写明外立面装饰工程,标明幕墙或门窗)2、目录

应按全部图纸的种类划分大项,在大项下按图纸编号、名称等顺序排列,图纸页数应连续编码。

图框中含有工程项目名称,建设单位名称(与任务书相同),建筑设计单位名称,图纸绘制比例、图幅、图号和页码。索引图注明索引号图号和索引号勾注一起放大放置图纸右下角。

四、设计说明设计深度要求

应包括幕墙工程概况、本次设计范围描述(列举单项和分布情况),设计依据和采用规范、设计理念和构造设计理论、主要幕墙形式系统概述(幕墙结构选材及构造要点说明)、物理性能、建筑设计(防火和避雷)、材料物理性能和本项目选用概述、加工要求、施工要求、其他施工单位配合和施工注意事项、面饰材料色差控制办法、实验要求、清洗配套措施、成品保护、物料表等。

1、幕墙工程概况

应包括幕墙工程名称、建设地点、开发单位、建筑设计单位、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、设计使用年限、幕墙工程概述等。

2、设计依据

应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规范及规程、法令以及行业标准文件包括工程招标和答疑文件等。

3、主要幕墙形式说明

应对幕墙工程所采用的主要幕墙形式进行简要说明,包括但不限于对主要幕墙形式的分布部位和位置、结构体系、龙骨和面板材质与规格等、节点做法、主要特点等的简要说明(可以配图)。

4、幕墙结构及构造要点说明

应对幕墙工程的主体结构体系、荷载组合、传力途径、预埋件(或后补埋件)等进行详细说明,应表明工程设计构造形式和连接节点具有的安全性、先进性和经济性,以及立面分格和幕墙的构造厚度等。

5、物理性能

应明确幕墙工程的设计风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、平面内变形性能;隔声性能、保温性能、耐撞击性能以及光学性能等。本项目采取相关配套措施

6、建筑设计

主要包括幕墙工程的防雷构造设计、防火构造设计、抗震设计、耐腐蚀设计、绿色环保和节能设计、可视(玻璃、透明)幕墙所暴露出的内围护结构外表面(墙面、梁柱、洞口、百叶等部位)的设计等。

7、材料选择

表明用于幕墙工程的主要材料的使用部位、材质、规格、产地要求(如有)、主要性能指标等。一般应包括铝合金型材、钢制件、玻璃、金属板、石材及其它板材、胶类、密封胶条、五金配件及其它附

件等,应对幕墙工程所用的主要材料进行有针对性的说明和描述。其中特别强调以下内容:1)铝合金型材、钢制件、金属板、石材等需特别明确材质和表面处理要求。石材的弯曲强度经检测机构实测结果不应小于8Mpa。钢材表面处理完整的写出除锈方法、除锈等级、底面配套涂料名称及道数、涂膜总厚度等,端口焊接封堵。

2)玻璃需特别明确原片、钢化、夹胶、中空层、镀膜等主要性能指标,对原片颜色、玻璃均质处理、夹胶胶片、中空层的构造和填充、镀膜的类型及镀膜面的位置等要重点予以说明。3)胶类包括硅酮耐候胶和结构胶等,需特别明确区分中性或酸性、单组份或双组分等要求。注明在有效期内使用,硅酮结构胶相容性实验和复验的要求,不合格不得使用,全玻幕墙除外,现场不得填注。同一幕墙采用同一品牌结构胶和密封胶,含相容性可配套实验报告。石材幕墙施工中不得使用云石胶,云石胶是石材相互粘结时使用,注明干挂胶的使用比例(0.9-1),A胶略大于B胶。石材幕墙胶无污染实验报告和供方提供实验报告

4)密封胶条需特别明确材质,区分三元乙丙、氯丁橡胶、硅橡胶等具体要求。

5)五金配件需特别明确材质、开启方式、规格等指标,如应区分不锈钢304 和316 的材质要求,说明开启五金的铰链、风撑、多点锁系统具体配置、地弹簧的承重要求等。螺栓注明加设弹簧垫圈作为防松措施,

6)焊条型号、焊缝形式和焊缝质量等级。

7)根据建筑设计窗墙比,在《陕西省建筑节能设计导则》相关表格中查出玻璃及窗框类别,核对建筑图纸相关技术指标要求,存在矛盾点时及时和甲方联系,以便准确选择相关材料。8)所有面饰材料需在设计过程中和建筑设计院落实颜色,并标注与图纸中,并列出汇总表8、加工及施工要求

应说明对面饰材料、构件加工精度的要求、与土建设计施工的配合要求、与电气设计施工的配合要求、对幕墙施工的要求包括施工精度要求等。

9、一般说明

包括对清洗设备(如有)及设计资料的一般说明。

10、需其他专业配合内容和幕墙施工单位配合事项应说明需建筑配合完善内容和其他专业设计和施工时注意事项,施工单位进场测量后绘制分格图和局部节点尺寸,待设计单位确认后方

可施工。

11、实验

列出实验详单(表格形式),注明组数划分、相关数据、试验时间.

一、幕墙性能检测包括风压变形性能、气密性能和水密性能,即通常所谓的“三性试验”。必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。

即所谓的“四性”。

二、角钢和槽钢不需要进行复试,在幕墙工程中需要复试的材料有:

1、铝塑复合板的剥离强度;

2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放

射性;

3、幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度;

4、石材用密封胶的污染性;

5、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供,但在密封使用前必须进行复验)。

三、复验材料取样数量:在需要进行复验的材料中,同一厂家生产的同一品种、同类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时,应按合同执行。

四、需要做现场实验的有:

1、后置预埋件的现场拉拔试验,抽取数量应按规范规定的比例采取

随机抽样的依法进行;

2、硅酮结构密封胶的剥离试验,抽取数量为每100 个组件抽取1 件。

3、如果采用双组分硅酮结构密封胶,还应做混匀性(蝴蝶)试验和

拉断(胶杯)试验。同种类型做一组即可。

4、淋水试验,全数进行。

5、窗户和玻璃幕墙的玻璃漏点实验

五、检验批的划分:

1、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000 平方米为一个检验批,不足500 平方米应划分为一个检验批;每个检验批每100 平方米应至少抽查一处,每处不得小于10 平方米。

2、同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

3、对于异形或者有特殊要求的幕墙,检验批的划分和每个检验批的检查数量应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模,由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

五、材料明细表设计深度要求

材料明细表应表示出该工程所用的所有材料,包括铝型材、玻璃、铝板、石材、钢板、钢型材、钢加工件、密封胶、胶条、保温防火材料、五金件、螺栓螺钉及其他辅材等。注明设计提供封样项目。

铝型材须说明各种材料所有的部位,表面处理、颜色要求、材质要求、线密度和断面形式等。

玻璃须说明各种材料所有的部位和主要说明,比如玻璃的厚度、颜色、镀膜处理等。

铝板、石材、钢板、钢型材及钢加工件等须说明各种材料所有的部位、表面处理、颜色、规格要求、质量等级等。

其他幕墙材料须说明所有的部位和规格、参数等。所有材料不得标明厂家。所有材料不得标明厂家。(铝型材截面图不得标注编号,只写明名称、使用部位、线密度、表面处理办法)

六、平面图设计深度要求

幕墙工程平面图应表示出埋件位置、主体结构、平面分格、立柱位置、面板等设计内容。1、结构平面

幕墙平面图必须以建筑结构平面图为基准进行绘制,应准确表示出幕墙附近的主体结构,包括结构柱、构造柱、剪力墙、填充墙、主体结构边梁,其中柱、剪力墙及填充墙应区分明确,首层的有橱窗位置应将橱窗内墙和门表示清楚。应绘制足够的墙身大样图,在墙身大样图上应准确表示出主体结构边梁、填充墙及圈梁,并作控制性标注。

2、不同幕墙总类的表达

幕墙平面图应准确表示出立柱的位置及幕墙面板,面板的接缝应予以定位表示,全玻幕墙应表示出玻璃肋。可以看到的装饰面应用图例填充,有装饰条的幕墙应表示清楚装饰条距面板的距离,雨篷应在平面图上表示出来,有吊顶时,应将吊顶平面图表示清楚,如有灯具也应表示,如有拉杆表示出栏杆位置和标高。

3、标注

幕墙平面图中应标出面板的分格、幕墙构造厚度尺寸及幕墙种类的分界线,尺寸标注必须含有相邻轴线有关系,所有的标注必须字高大小一样,字高2.5mm,等比例缩放。索引大样时应明确标注大样的范围和索引号。

4、幕墙平面图绘制比例应合理,不能超过1:300,必要时应分段绘制,比例要求必须遵循建筑制图标准。

5、幕墙平面图剖切位置应在窗高中部,图中应表示出开启扇及门的位置,表示出门窗编号及幕墙编号。门窗和幕墙编号和建筑蓝图对应。

6、幕墙平面图中应将室内部分表达完整,特别是与幕墙紧邻、相关的隔墙以及临近幕墙的房间名称。

7、图框中含有工程项目名称,建设单位名称(与任务书相同),建筑设计单位名称,图纸绘制比例、图幅、图号和页码。索引图注明索引号

七、立面图设计深度要求

幕墙立面图应完善表达出建筑幕墙立面设计效果、幕墙材料及所在位置、分格等。

1、幕墙立面图中应准确表示出立面分格、凹凸转折关系及窗洞位置。有凹凸或转折关系时,应采用粗线明确表示。遮挡部分必须采用展开图表示,斜面幕墙或弧面幕墙可以采用展开图表示等。

2、幕墙立面图中应对不同材料和结构形式的幕墙进行不同的填充表示,图中幕墙工程材料超过一种时,应用不同的填充图案表示,并有图例说明。

3、立面图的竖向标注应包括楼层标高标注、楼层号标注、竖向板块分格尺寸标注、层高标注、建筑总高标注等,需要时应对局部标高进行标注,尺寸标注必须跟相应的楼层标高有关系,所有的标注必须字高大小一样,字高2.5mm,等比例缩放。

4、幕墙立面图绘制比例应合理,不能超过1:300,必要时应分段绘制,比例要求必须遵循建筑制图标准。

5、幕墙立面图中应表示出幕墙开启扇的开启方式,出入口门的类型,雨篷的位置、类型及拉杆的位置高度等。(注意开启扇和栏杆的关系)

6、幕墙立面图中大的平面转折部位应标注转折角度。

7、幕墙立面图中应表达可视(玻璃、透明)幕墙所暴露出的内围护结构外表面(墙面、梁柱、洞口、百叶等部位)的做法及其与幕墙的关系。

8、若有女儿墙挡住部分幕墙立面,应采用虚线表示被挡住立面的轮廓及分格。

9、索引大样时应明确标注大样索引图的范围和索引号。如果有方向区分时,应表示出方向。

10、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等,必要时可以表示设计要求等。

八、大样图设计深度要求

不同类型的幕墙包括面板材料、结构形式和做法不同的幕墙,以及幕墙立面或平面比较复杂的部位,均应绘制大样图,比如大商业和底商等必要时全部做相交连续的局部大样图。

1、大样图应标明索引自立面或平面图纸的编号。

2、大样图绘制顺序应先设计主要大样,后设计次要大样。

3、大样图的设计内容至少应包括立面大样图、平面大样图(横剖)和墙身大样图(竖剖),每种不同的位置应要有相应的横剖和竖剖。

4、大样图应采取合适的比例,不能超过1:100,主要大样图比例不能超过1:50,必要时将局部立面大样图、横剖和竖剖相应的分成三张图布置,比例要求必须遵循建筑制图标准,保证图纸表达清楚。

5、大样图中应索引详细的节点图,将各部位的不同做法反映清楚,包括所有的收边收口节点、有墙体部分的幕墙处理、女儿墙处理节点、踢脚收口节点等。

6、大样图中应用填充的方式区分不同的材料,除胶缝可用单线条简单表示外,其余应按节点设计的实际情况表达清楚。

7、平面大样图应对面层的平面分格、立柱的位置及横梁与立柱的连接、防火保温做法等有清楚的表达,并与节点设计保持一致。

8、立面大样图和平面大样图均应表示出幕墙开启扇的开启方式及出入口门的形式等。

9、墙身大样图应对面材的立面分格、横梁的位置及与立柱的连接、防火保温做法等有清楚的表达,并与节点设计保持一致。

10、局部立面大样图的竖向标注和竖剖大样图应包括楼层标高标注、楼层号标注、竖向板块分格尺寸标注、层高标注等,尺寸标注必须跟相应的楼层标高有关系;局部立面大样图的横向标注和横剖大样图应包括幕墙板块的横向分格、幕墙厚度尺寸及幕墙种类的分界线,尺寸标注必须跟相邻轴线有关系,所有的标注必须字高大小一样,字高2.5mm,等比例缩放。11、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等,必要时可以表示设计要求等。

12、大样图中必须包含永久性洞口和土建雨篷及一层悬挑梁的三边收口剖面图,一般大于结构或建筑完成面10mm

九、节点图设计深度要求

幕墙工程节点图应能清楚表现整个幕墙的材料及构造做法,对节点做法表达应完整清晰。节点图应清晰准确的反映幕墙的具体做法和全部材料,幕墙承包范围内的材料均须在节点图内进行表现并准确的进行

标注,在节点图上出现的不在幕墙承包范围内的材料,亦须明确标注为非承包项或以其它方式进行区分。

1、节点图应至少包括但不限于以下内容:

1)标准节点,包括标准横剖节点和标准纵剖节点。

2)纵剖节点,包括窗间墙纵剖节点、封顶纵剖节点、封底纵剖节点。

3)横剖节点,包括封边横剖节点,转角横剖节点。

4)立柱安装节点。

5)横梁安装节点。

6)功能节点,包括防雷、防火、防水、连接节点等。

7)开启扇和门的五金配件装配图(包括胶条和毛条)。

8)加工图。

9)石材幕墙和窗关系,尤其为相交窗。

2、节点图中应标明索引图纸的编号。节点图可以从大样图中索引,也可从其它节点图中索引,均应标注清楚,节点图应采取合适的比例,不能超过1:6,标准节点比例应按1:1 表示。

3、节点图绘制顺序应先绘制主要节点(包括标准节点、功能节点、安装节点、主要交接节点、梁间节点及女儿墙收口节点、踢脚收口节点等),后绘制辅助节点及收边节点。在设计主要节点时应注意考虑与辅助节点和收边节点的配合,尽量减少对辅助节点和收边节点的特殊处理。

4、节点图应表达清楚,标注详细,表达完整的设计思想,主要节点的应将所有的要求尺寸标注清楚,所有用的材料名称须标注清楚。

5、对幕墙的主要部分要进行详细设计,对墙角区和墙面区分开设计,不同楼层标高分开设计,确保节点做法安全、经济。

6、应根据制图规范及三视图的原理,对节点图中的参考投影线及投影面进行合理表达。(亦可绘制相应三维图)

7、节点图中无法表示或标注清楚的部位应绘制放大节点图。

8、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等,必要时可以表示设计要求等。

十、埋件图设计深度要求

幕墙工程埋件图一般采用平面图方式表达,也可根据需要设计成立面图,比如主体结构立面上有布置了埋件的斜梁,则应绘制埋件立面图以准确表示埋件的定位。

1、埋件平面图应以幕墙平面图为基准,根据节点设计及结构设计,将幕墙埋件的实际平面位置表示清楚,标注埋件的施工定位尺寸,定位尺寸一般包括中心线间距及与相邻轴线的距离等。

2、应在埋件平面图的基础上绘制埋件剖面图,清楚表示各部位埋件的不同配置。剖面图上应表示埋件的施工定位尺寸、楼层标高、楼层名称、相关的轴线及其编号,以及与埋件有关的技术要求。

3、对不同的埋件,应绘制埋件加工图,标注详细,技术要求明确。

4、所有的楼层均须有相应的埋件平面图,应全面反映幕墙工程主体结构上埋件的配置和定位情况。

5、应注意区分不同类型埋件,如板式埋件和槽式埋件等的埋设范围。

十一、加工图设计深度要求

加工类材料必须出具详细加工图,且注明加工误差要求。

1、铝型材应注明用途、线密度、使用部位、面层颜色和面层处理办法、加工尺寸和允许误差。互相配合、关联的型材应连续绘制、齐全。

2、胶条:应注明加工详细尺寸、材质要求、布置方案、必要时备注配套型材。

3、构件:包括铝板、石材、玻璃、埋件、角码、石材挂件、防火板等加工件。应注明材质、加工规范。

附加条文:

1、图纸设计宗旨;清晰(材料、工艺)使用(成本核算和施工)标准工艺清晰

2、禁止出现问题

遗漏标注尺寸;设计说明太简;无关内容罗列;物料表后补;不考虑项目情况和建筑设计说明;没有设计准备;跨过方案审核阶段、私自和建筑设计师沟通、沟通无记录、记录无建筑设计师签字;跨过施工白图审核;设计师不参加图纸方案和施工白图审核过程;材料选择无依据;计算书没有针对性;节点设计没有针对性;

3、石材幕墙胶缝高层为 8mm,多层或小高层为 6mm

4、隐框玻璃幕墙不得使用断桥型材,明框玻璃幕墙在甲方有明确要求时使用断桥型材

5、甲方没有特殊要求,建筑图纸中标明铝板、铝单板、铝扣板均按

铝塑板设计。

6、雨篷钢梁或小面积金属幕墙钢结构均不得镀锌处理。

7、明框玻璃幕墙和门窗部分中空玻璃第二道密封胶均使用聚硫胶

8、石材幕墙注明不得使用云石胶。注明切忌在潮湿、下雨、石材或干挂件表面存在浮灰、油污等的情况下施工。这样不仅会导致粘结性差,还会因干挂胶中的部分水溶性小分子物质随雨水或水气的渗出而

污染石材。

9、物料表中对石材的描述不得只表明色系,要的设计过程中和甲方、建筑设计员初步确定石材石材名称。

10、屋面幕墙收口斜坡向内,斜度5%,内侧采用平板压立板方案,立板不超过 150,直接完成将结构或建筑完成面一次性收口

11、双侧或多层跌级线条,下级阳角采用密拼办法,不得在阳角注耐候胶

12、后补埋件连接螺栓处加设方垫片,规格为

13、所有螺栓均注明材质,并在设计说明中分析材料性能。

14、需其他专业配合内容处图纸标明外,需另外注明,按照工作联系单样式出具。

IT信息化应用系统项目招标技术规格书

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 IT信息化应用系统项目招标技术规格书 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

项目名称:九牧集团信息化项目 项目编号: 九牧集团IT信息化应用系统项目 PDM部分 招商规格书 九牧集团有限公司 2010年11月

目录 第1章项目概述 (6) 1.1项目背景 (6) 1.1.1招标方概况 (6) 1.1.2组织结构 (6) 1.1.3信息化面临的问题与挑战 (7) 1.1.4技术信息化基础 (8) 1.2项目目标 (8) 第2章项目范围与交付物 (10) 2.1项目范围 (10) 2.2项目交付物 (11) 2.2.1产品交付 (11) 2.2.2应用系统交付 (12) 2.2.3服务交付 (12) 2.2.4文档交付 (12) 2.3项目一期建设周期 (13) 第3章项目需求 (15) 3.1系统业务功能需求 (15) 3.1.1编码规则 (15) 3.1.2图纸与文档管理 (15) 3.1.3零部件管理 (16) 3.1.4产品结构管理 (17) 3.1.5产品配置管理 (18) 3.1.6工艺管理 (18) 3.1.7APQP过程管理 (18) 3.1.8数据关联管理 (19) 3.1.9工作流管理 (19) 3.1.10工程变更管理 (19) 3.1.11项目管理 (19) 3.1.12PDM与CAD集成 (20) 3.1.13PDM与ERP集成 (21) 3.1.14研发知识库管理 (21) 3.1.15权限管理 (22) 3.1.16日志管理 (22) 3.2系统技术需求 (24) 3.2.1系统体系架构 (24) 3.2.2系统信息架构 (24) 3.2.3系统安全性 (24) 3.2.4系统可管理性 (25) 3.2.5客户化支持 (26) 3.2.6数据备份与恢复需求 (26) 3.3系统集成要求 (26) 3.4系统部署要求 (26) 3.5项目服务需求 (27) 3.5.1培训与知识转移 (27) 3.5.2支持服务 (27) 3.5.3售后服务 (28) 3.6项目验收 (28)

幕墙工程招标文件技术标准和要求x

优质参考文档 (十)技术标准和要求 」、工程项目概况: 由投资建设的位于。拟建成写字楼、酒店、公寓,项目总建面约50万m2 现场条件和周围环境:由投标人自行现场查勘。 乙招标范围: 1. 招标范围包括:玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、 百叶等深化设计,施工,验收,以及招标人的招标文件(含清单、答疑、补遗等文件)叙述的所有内容。包括但不限于玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计、安装工程等全部工程内容,成品保护,外墙清洗,建筑垃圾清运、堆放到场内指定地点等。 2. 施工界面划分:(1):( 2);( 3)负责施工现场成品保护、施工垃圾清理及交付使用前的保洁清理工作。 3. 承包范围外的工作:与土建、园林、给排水工程、泛光照明及消防等其它专业工程交叉作业的协调工作。 1. 设计基础内容 1.1本次设计招标范围内的幕墙立面竖向分格以1400mm为模数(详见立面 图),基本幕墙开间、水平分格,完全依照建筑图纸执行,不得改变; 1.2玻璃幕墙采用黑色铝合金框,竖明横隐形式,玻璃幕墙局部设置隐框窗扇, 玻璃外部挂深灰色250mmP100m&合金格栅;大堂入口大门设置钢结构雨棚,与幕墙系统整体深化设计; 1.3大厅上部设置玻璃采光顶; 1.4其它未尽事宜,图纸中有具体要求的以图纸为准,无要求的以国家及本地区 现行规范为准。 2. 材料要求 2.1竖明横隐玻璃幕墙采用的铝扣件、铝扣板、铝合金型材,化学成分、力学性

能、质量应符合现行标准 GB/T5237.1《铝合金建筑型材》的规定,室外外露铝型材表面为氟碳喷涂处理,室内外露铝型材表面为粉末喷涂处理; 优质参考文档 幕墙所用的钢材外露的结构部分采用氟碳喷涂,隐蔽的龙骨热浸镀锌防腐;铝合金格栅表面采为氟碳喷涂处理; 2.2玻璃幕墙采用中空夹胶LOW-E超白安全玻璃,采光顶玻璃采用夹胶灰色 镀膜热反安全玻璃;玻璃厚度由设计计算确定。 3. 设计要求 3.1 投标方设计中必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、防噪措施、安全及清洁等后续服务问题; 3.2 投标方必须充分考虑本次招标工程与墙体交接部位的封修处理,无论投 标方的投标图纸在各节点详图中是否设计以及投标报价中是否包含此部分 封修费用,招标方都视其为已经包含所有封修的全部费用; 3.3 由于投标单位对幕墙铝合金构件设计引起本工程的幕墙玻璃、型材等的强度问题,由投标方负责。 4. 结构(节点)设计及图纸要求 4.1 主体结构图及幕墙预埋件平面图,对幕墙预埋件的结构要求,应提供预 埋件位置图和预埋件的局部大样图; 4.2 施工设计图纸要求:应提交技术图纸; 4.2 .1 幕墙立面分格图:应包括建筑物各个立面,并详细表示幕墙立面划分 网格、分格尺寸、分格的标高、水平间距、开启扇形式及位置。采用“线条图”按正投影法绘制外视图; 4.2 .2 幕墙立面图:应注明各类幕墙外形尺寸、分格尺寸、安装尺寸、技术 要求等,标出幕墙型号、系列、名称、规格; 4.2 .3 幕墙主要平面图:采用“线条图”按正投影法绘制,图中应表示出建 筑物周边幕墙的布置、用料、水平尺寸、类型、编号、开启扇位置等; 4.2 .4 幕墙局部立面图:当建筑立面较大、立面图较小时,对典型立面、特

(技术规范标准)幕墙技术规范

(一)工程规范和技术要求 1、招标范围 1.1折线铝合金幕墙 1.2遮阳屏装饰带 1.3 首层铝单板包饰铝合金线条雨篷 1.4 顶层铝合金线条遮阳篷 1.5 铝合金视觉百叶 1.6铝板包封装饰梁及女儿墙檐口 1.7 干挂石材幕墙 1.8投标单位对本工程外幕墙装饰部分进行设计和施工投标。负责本工程外幕墙 装饰部分的设计、结构计算、材料供应、幕墙加工制作等应包含在内的全部工作。 1.9投标单位收到中标通知书后,应按业主要求进行幕墙工程施工图深化设计等 其它相应工作。 2、设计要求 2.1基本参数 上海地区抗震裂度7度,50年一遇大震设计。防火达国家级Ⅱ级,防火指数1小时以上,对雨蓬硬、软冲击为2000焦耳能量,为Ⅲ级,冲击不坏。并考虑雪风载下,使用寿命与结构同步。设计刚度为幕墙1/180,50年一遇。上海地区粗糙度类别D类。 2.2设计规范 幕墙设计必须遵循国家相关规范、规程、标准以及上海市地方标准等的最新版本,包含但不限于下列规范(如与现行规范矛盾以最新版本为准): 建筑、钢结构设计规范 (1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2001 (3)《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 (4)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000

(5)《建筑设计防火规范》GBJ16-2001 (6)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 (7)《民用建筑隔声设计规范》GB50210-2001 (8)《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 (9)《地震震级的规定》GB/T17740—1999 (10)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (11)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (12)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50211-2001 (13)《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018-2002 (14)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 (15)《钢结构防火涂料》GB14907-2002 幕墙设计规范 (1)《建筑幕墙》JG3035—1996 (2)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 (3)《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 (4)《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 (5)《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 材料设计规范 铝合金及其制品 (1)《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000 (2)《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T133-2000 (3)《铝幕墙板》YS/T429—2001 (4)《铝及铝合金彩色喷涂层》YS/T431-2000 (5)《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》YS/T437-2000 (6)《铝及铝合金轧制板材》GB/T3880—1997 (7)《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190 (8)《工业用铝及铝合金热挤压型材》GB/6892—2000 (9)《铝塑复合板》GB/T17743—1999 (10)《铝塑复合板用铝带》YS/T432-2000

幕墙工程招投标文件技术标准和要求

(十)技术标准和要求 一、工程项目概况: 由投资建设的位于。拟建成写字楼、酒店、公寓,项目总建面约50万m2。 现场条件和周围环境:由投标人自行现场查勘。 二、招标范围: 1.招标范围包括:玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计,施工,验收,以及招标人的招标文件(含清单、答疑、补遗等文件)叙述的所有内容。包括但不限于玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计、安装工程等全部工程内容,成品保护,外墙清洗,建筑垃圾清运、堆放到场内指定地点等。 2.施工界面划分:(1):(2);(3)负责施工现场成品保护、施工垃圾清理及交付使用前的保洁清理工作。 3.承包范围外的工作:与土建、园林、给排水工程、泛光照明及消防等其它专业工程交叉作业的协调工作。 三、图纸深化要求:达到施工图深度 1.设计基础内容 1.1本次设计招标范围内的幕墙立面竖向分格以1400mm为模数(详见立面 图),基本幕墙开间、水平分格,完全依照建筑图纸执行,不得改变; 1.2玻璃幕墙采用黑色铝合金框,竖明横隐形式,玻璃幕墙局部设置隐框窗 扇,玻璃外部挂深灰色250mmx100mm铝合金格栅;大堂入口大门设置钢结构雨棚,与幕墙系统整体深化设计; 1.3大厅上部设置玻璃采光顶; 1.4其它未尽事宜,图纸中有具体要求的以图纸为准,无要求的以国家及本 地区现行规范为准。 2.材料要求 2.1竖明横隐玻璃幕墙采用的铝扣件、铝扣板、铝合金型材,化学成分、力 学性能、质量应符合现行标准GB/T5237.1《铝合金建筑型材》的规定,室

外外露铝型材表面为氟碳喷涂处理,室内外露铝型材表面为粉末喷涂处理;幕墙所用的钢材外露的结构部分采用氟碳喷涂,隐蔽的龙骨热浸镀锌防腐;铝合金格栅表面采为氟碳喷涂处理; 2.2玻璃幕墙采用中空夹胶LOW-E超白安全玻璃,采光顶玻璃采用夹胶灰色镀膜热反安全玻璃;玻璃厚度由设计计算确定。 3.设计要求 3.1投标方设计中必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、防噪措施、安全及清洁等后续服务问题; 3.2投标方必须充分考虑本次招标工程与墙体交接部位的封修处理,无论投标方的投标图纸在各节点详图中是否设计以及投标报价中是否包含此部分封修费用,招标方都视其为已经包含所有封修的全部费用; 3.3由于投标单位对幕墙铝合金构件设计引起本工程的幕墙玻璃、型材等的强度问题,由投标方负责。 4.结构(节点)设计及图纸要求 4.1主体结构图及幕墙预埋件平面图,对幕墙预埋件的结构要求,应提供预埋件位置图和预埋件的局部大样图; 4.2施工设计图纸要求:应提交技术图纸; 4.2.1幕墙立面分格图:应包括建筑物各个立面,并详细表示幕墙立面划分网格、分格尺寸、分格的标高、水平间距、开启扇形式及位置。采用“线条图”按正投影法绘制外视图; 4.2.2幕墙立面图:应注明各类幕墙外形尺寸、分格尺寸、安装尺寸、技术要求等,标出幕墙型号、系列、名称、规格; 4.2.3幕墙主要平面图:采用“线条图”按正投影法绘制,图中应表示出建筑物周边幕墙的布置、用料、水平尺寸、类型、编号、开启扇位置等;4.2.4幕墙局部立面图:当建筑立面较大、立面图较小时,对典型立面、特殊要求立面,应补充局部放大图;局部立面图中应绘制横竖剖面表达位置关系及局部做法。 4.2.5幕墙主要节点图 4.2. 5.1立柱、横粱连接节点

软件招投标项目技术规格书

软件招标项目技术规格书 一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为丽水市档案局数字档案馆系统软件项目,具体内容如下表: 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO 质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行 性与扩展能力。 二、项目建设目标: 1、以各类数据库(全文数据库、多媒体数据库和关系数据库)为管理工具,以扫描的纸质档案图像、全文内容、经过采编与转换的音视频等多媒体资料、数码照片和档案目录为管理对象,利用海量全文数据库技术、数据加密和压缩存储等技术,实现从档案数字化、档案接收、整理编目到档案利用及档案移交全过程的计算机管理,达到对档案目录、全文和图、文、声、像等多媒体档案统一管理; 2、完成丽水市档案馆档案数据库建设,并提供相应的数据接口和操作规范; 3、以数字环境下档案馆业务流程为改造对象和中心、以满足社会公众的档案利用需求和满意度为目标,改变手工管理时代档案馆内部环节存在重复和冲突,缺少衔接和协调、信息难以共享、统计分析简单等问题,档案馆为了保证档案的准确性、真实性、可读性、完整性、保密性等而增加的实时归档、技术鉴定、存储、载体转换、权限控制、数据迁移和实时发布等业务内容,对现有的业务流程进行再思考和再设计,建设一套从档案的收集、整理、鉴定、统计、保管、利用、编研的档案馆综合业务管理系统,实现丽水市档案馆综合业务的流程化、规范化管理。 4、建立馆内“三个中心”:“数据采集中心”、“业务管理中心”和“档案利用中心”;

幕墙门窗人工招标函

933所区施工二标段专业 工程玻璃幕墙工程 幕墙、门窗人工招标文件 四川卓高建设有限公司

工程名称:933所区施工二标段专业工程玻璃幕墙工程 招标项目:幕墙、门窗人工分包 招标人:四川卓高建设有限公司 时间: 2017年3月14日 招标邀请 施工队: 四川卓高建设有限公司(以下简称招标人)总承包的“ 933所区施工二标段专业工程玻璃幕墙工程”即将开工,现我公司对本工程幕墙、门窗人工分包进行招标,择优选用施工队(以下简称投标人)。经过初步审查,贵部符合本工程幕墙人工分包资格,特邀请贵部参与该工程幕墙、门窗人工分包投标。现将该工程概况及招标要求作以下简要说明,投标人将按照招标文件所述地点,自行到工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料,投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 招标联系人:卓高秦清

电话: 933所区施工二标段专业工程玻璃幕墙工程幕墙人工分包 招标文件 一、报价说明: 我公司在四川省第六建筑有限公司承接的“ 933所区二标段专业工程玻璃幕墙工程”即将进场施工,现拟将该工程的幕墙人工工作进行分包。为达到公平、公正、公开的原则,我公司拟定了统一报价表等相关格式,请贵部对该工程进行投标报价。贵部需按照我公司提供的格式和相关要求进行填写,如贵部认为有不完整或有缺项的内容,可进行补充或增减说明。现将工程招标的一些情况作以下简要说明,如有疑问可问询答复。 二、工程概况 1.工程名称:933所区二标段专业工程玻璃幕墙工程 2.工程地址:四川省绵阳市 3.幕墙规模:本项目施工图纸 4.工程质量目标:必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JPJT139-2001) 5.安全施工目标:创建文明工地,确保无安全事故发生 6.总包单位承包工期:70日历天(含节假日) 7.计划开工日期:以合同为准 8.具体情况详见图纸 三、工期要求:

建筑幕墙规范列表

AAA1.幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《人造板材幕墙工程技术规范》 JGJ336-2016 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2007 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 AAA2.建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB17740-2017 《中国地震动参数区划图》 GB18306-2015 《钢结构设计规范》 GB50017-2017 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》 GB/T19155-2017 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-2015 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2013 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2013 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015年版) 《混凝土用机械锚栓》 JG/T160-2017 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154-2003 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010(2016年版) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《擦窗机》 GB/T19154-2017 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012 AAA3.铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2017 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB5237.2-2017 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2017 《铝合金建筑型材第4部分喷粉型材》 GB5237.4-2017 《铝合金建筑型材第5部分喷漆型材》 GB5237.5-2017 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2017 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2009 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009 《变形铝及铝合金牌号表示方法》 GB/T16474-2011 AAA4.金属板及石材规范: 《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830-2005 《建筑装饰用微晶玻璃》 JC/T872-2000 《建筑幕墙用瓷板》 JG/T217-2007 《建筑装饰用搪瓷钢板》 JG/T234-2008 《微晶玻璃陶瓷复合砖》 JC/T994-2006 《超薄天然石材复合板》 JC/T1049-2007 《铝幕墙板第1部分:板基》 YS/T429.1-2014 《铝幕墙板第2部分:有机聚合物喷涂铝单板》 YS/T429.2-2012 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2016

软件招标项目技术规格书

软件招标项目技术规格书 软件招标项目技术规格书 一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为丽水市档案局数字档案馆系统软件项目,具体内容如下表: 数 字 档案系统 软件项目一期具 体 见 技 术 规 格 书 1 套 丽 水 档 案 局 中 标 供 应 商 签 订 合 同 后 50 天 丽 水 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保 书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行性与 扩展能力。 二、项目建设目标: 1、以各类数据库(全文数据库、多媒体数据库和关系数据库)为管理工具,以扫描的纸质档案图像、全文内容、经过采编与转换的音视频等多媒体资料、数码照片和档案目录为管 理对象,利用海量全文数据库技术、数据加密和压缩存储等技术,实现从档案数字化、档

案接收、整理编目到档案利用及档案移交全过程的计算机管理,达到对档案目录、全文和图、文、声、像等多媒体档案统一管理; 2、完成丽水市档案馆档案数据库建设,并提供相应的数据接口和操作规范; 3、以数字环境下档案馆业务流程为改造对象和中心、以满足社会公众的档案利用需求和满意度为目标,改变手工管理时代档案馆内部环节存在重复和冲突,缺少衔接和协调、信息难以共享、统计分析简单等问题,档案馆为了保证档案的准确性、真实性、可读性、完整性、保密性等而增加的实时归档、技术鉴定、存储、载体转换、权限控制、数据迁移和实时发布等业务内容,对现有的业务流程进行再思考和再设计,建设一套从档案的收集、整理、鉴定、统计、保管、利用、编研的档案馆综合业务管理系统,实现丽水市档案馆综合业务的流程化、规范化管理。 4、建立馆内“三个中心”:“数据采集中心”、“业务管理中心”和“档案利用中心”; 性能要求: 1)、系统支持并发用户数大于100人; 2)、百万目录数据量带全文,检索客户端响应时间:≤2秒; 3)、系统无故障运行时间大于5000小时; 4)、系统恢复时间:系统恢复时间小于4小时; 5)、电子目录数据接收,导入(导出)临时或核心数据库每批次能承载百万条以上,记录数据信息不发生错误; 6)、批量PDF转换、OCR识别、水印添加等均支持大批量数据一次性实施; 7)、因特殊原因导致的性能问题,最后性能的验收由用户的可接受度为标准。 三、项目建设内容和技术要求: 丽水数字档案馆:

幕墙招标文件(完整)

四川省****有限公司 ******综合体项目 幕墙工程施工招标 招标文件 招标人:四川省****有限公司 2015年8月

目录 第一章投标须知 (4) 一、前附表 (4) 二、总则 (5) 1. 工程概况: (5) 2. 投标费用 (7) 3. 中标服务费 (7) 4. 其他 (7) 三、招标文件 (7) 5. 招标文件的组成 (7) 6. 招标文件的解释和答疑 (8) 7. 招标文件的修改 (8) 8. 勘察现场 (8) 四、投标文件的编制 (8) 9. 投标文件的语言 (8) 10. 投标文件的组成 (8) 11. 标书制作要求 (9) 12. 投标有效期 (9) 13. 投标保证金及投标保证金有效期 (9) 14. 投标文件的签署 (9) 五、投标报价原则 (10) 15. 投标报价 (10) 16. 工程量计量规则 (12) 六、投标文件的递交 (12) 17. 投标文件的密封 (12) 18. 投标截止期 (12) 19. 投标文件的修改与撤回 (12) 七、开标 (13) 20. 开标 (13) 八、询标、评标 (13) 21. 询标 (13) 22. 评标工作 (13) 九、合同的授予 (13) 23. 合同授予标准 (13) 24. 中标通知书 (14) 第二章技术交底文件及工程规范 (14) 一、图纸及技术资料 (14) 二、技术要求 (14) 三、工程规范及标准 (15) 四、工程管理要求 (15) 第三章投标格式 (16) (一)投标书 (16) (二)开标一览表 (17) (三)报价表 (18) (四)法定代表人资格证明书 (19)

幕墙设计投标技术标

一、设计方案理念构思项目概况 蓝色金谷(北区)幕墙项目,位于烟台高新区,海越路以西,规划一号路以北;总建筑面积㎡,主体结构形式为钢结构体系,幕墙最高点为米,地上23层,地下 1层;幕墙总面积约为平方米,其中玻璃幕墙面积约为平方米,石材幕墙面积约平方米,穿孔铝板幕墙面积约平方米,铝单板面积约为平方米,其它约为平方米。 幕墙设计内容汇总表 幕墙设计基本思路:通过合理的材料运用与节点、色彩的处理,营造与之匹配的建筑文化氛围;幕墙结构选型遵循技术较先进、功能适用、运行可靠、环保节能、投资节约、易于维护的原则。 二、设计工作重点及保障措施

三、各阶段工作内容详解(设计工作大纲) 第一阶段幕墙工程方案及施工图设计阶段 1. 系统方案设计阶段 2. 施工图设计阶段 第二阶段幕墙工程招标阶段 3. 施工工程招评标服务 第三阶段幕墙施工阶段的工程质量监督服务 4. 工程施工 / 竣工阶段 第一阶段幕墙工程方案及施工图设计阶段 1. 系统方案设计阶段 根据本项目建筑设计师的外立面方案设计,延续深化设计 深化及完善建筑师的幕墙示意图,确定建筑风格和分格、确定幕墙工程的合理、适当且经济可行的结构体系等,保证建筑效果的实现 确定幕墙工程的性能指标包括但不限于风压变形性能、雨水渗漏性能、空气渗透性能、平面内变形性能、保温性能、隔声性能、抗撞击性能等规范要求的各项技术指标 完成初步设计所必需的图纸

参与外立面方案设计讨论会议,通过初步设计方案确定材料、效果、技术、造价等 针对幕墙工程的方案及材料选用提出日后维护、保养方面的保洁方案及 节约成本的措施 深入研究本项目各部位的外立面幕墙系统,提供幕墙结构分析和建议,提 供防水保温和节能的分析、设计等 对外立面幕墙工程和机电系统、照明系统等的预留和配合提供建议和方案,如果设计需要,将提供外立面多媒体屏幕设计的建议和方案 协助招标人确定幕墙主要材料的选用提供幕墙工程涉及的各种不同材料 的详细资料,包括材料性能、指标、产地、价格、供应能力等,落实各种材料的供货来源,确保材料的采购及质量 配合与幕墙工程有关的钢结构深化设计工作提出钢结构设计、施工的设 计要点、配合要点,确保与幕墙相关的结构方案达到最优 幕墙工程的结构和构造设计提供幕墙结构的开窗方式和设计,提出与之 相关的遮阳系统、擦窗系统的解决方案 为完成初步设计工作所必需的由权威检测部门出具的实验报告或实验数据、建模等计算及与其他专业公司、材料供货商之间的咨询、沟通、考察与联系。玻璃幕墙环评报告的配合工作,协助建筑设计师及专业环评报告公司提供 和玻璃幕墙有关的各种资料

软件招标项目技术规格书

一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为师大房网系统软件项目,具体内容如下表: 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO 质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实 用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行性与扩展能力。 二、项目建设目标: 1、师大房网为买房者提供最新最准确的房价信息,使买房者在网上即可了解想要买的房子 的所处的地理位置、户型以及它周边的环境。同时能够查询浏览并取得房地产经纪人的联系2、师大房网为售房者提供了一个发布房屋出售信息的平台,能够浏览房地产经纪人的信息,选择专业的可信赖的经纪人帮助自己将写字楼或商铺顺利出售,经纪人可将楼房信息发布到网站上,能够被买房者查询浏览到,使更多买房者看到房子的信息,增大卖房的成功率 3、师大房网……………… 三、项目建设内容和技术要求: (一)软件架构

系统主体要求综合采用C/S +B/S(管理端采用C/S,利用端采用B/S形式)或B/S方式来进行软件部署,视档案管理业务、档案管理环境的不同采用其适用的系统软件版本与类型。包括全文检索无缝镶嵌在利用平台里,电子阅览室等。 软件架构要求具备开放性,提供完整规范的开发接口,能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。 (二)软件平台 (1)要求能够支持目前通用的各类操作系统环境,包括Windows NT, Windows 2000server,windows server 2003,Linux, Solaris, HP-UX, SCO Unix等主流操作系统;(2)Web应用服务器支持主流中间件产品,如IBM Websphere, BEA Weblogic, Oracle Application Server, T omcat等; (3)Web服务器支持MS IIS, NES, Apache等。 (5)数据库管理系统要求具备良好的数据和索引的压缩技术,具有较低的空间膨胀率;在系统硬件资源允许的条件下(如服务器内存不小于1G),对超大型数据库及结构化/非结构化复杂查询实现响应的时间能够达到亚秒级,并且不随文件数量增大而效率降低,数据库规模仅受硬件资源的限制。 (6)语言支持:简体(GBK)、繁体(BIG5)、西文(ASCII)、国际统一码(Unicode)。支持中西文混合检索。 (三)数据处理能力 (1)要求提供分布式和跨平台的灵活配置方案,支持对关系型数据库的文本数据和大对象类型数据检索能力。 (2)能够对各种格式文档进行辅助加工和标引,并完成自动入库。包括RTF, Microsoft Word, Excel, Powerpoint, PDF,DJVU,HTML, ISO2709等格式文档。支持Text, RTF,

幕墙招标文件完整

幕墙招标文件完整

四川省****有限公司 ******综合体项目 幕墙工程施工招标 招标文件 招标人:四川省****有限公司 8月

目录 第一章投标须知 (5) 一、前附表 (5) 二、总则 (6) 1. 工程概况: (6) 2. 投标费用 (12) 3. 中标服务费 (12) 4. 其他 (12) 三、招标文件 (13) 5. 招标文件的组成 (13) 6. 招标文件的解释和答疑 (13) 7. 招标文件的修改 (13) 8. 勘察现场 (13) 四、投标文件的编制 (14) 9. 投标文件的语言 (14) 10. 投标文件的组成 (14) 11. 标书制作要求 (16) 12. 投标有效期 (16) 13. 投标保证金及投标保证金有效期 (16) 14. 投标文件的签署 (17) 五、投标报价原则 (17) 15. 投标报价 (17) 16. 工程量计量规则 (23) 六、投标文件的递交 (24) 17. 投标文件的密封 (24) 18. 投标截止期 (24) 19. 投标文件的修改与撤回 (24) 七、开标 (25) 20. 开标 (25) 八、询标、评标 (26) 21. 询标 (26) 22. 评标工作 (26) 九、合同的授予 (27) 23. 合同授予标准 (27) 24. 中标通知书 (27) 第二章技术交底文件及工程规范 (28) 一、图纸及技术资料 (28) 二、技术要求 (28) 三、工程规范及标准 (28) 四、工程管理要求 (29) 第三章投标格式 (31) (一)投标书 (31) (二)开标一览表 (34) (三)报价表 (36)

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ1022003-设计部

《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部2010-07-05 15:04 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部分介绍 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部分介绍 中国建筑科学研究院研究员中国建筑装饰协会铝制品委员会专家组专家赵西安 [关键词] 玻璃幕墙幕墙规范幕墙设计 新的《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)已经颁布,自2004年1月1日起施行。与原规范JGJ102-96相比,修订和增加了不少内容,以下对其设计部分作一简要的介绍。(三)更合理地区分条文的宽严程度2003年版本首先区分了强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,相应采用了“应”、“必须”;“不应”、“严禁”等最严格的限定词。强制性条文应当执行。 非强制性条文的内容,允许甲乙方在双方签定的合同中另作专门的约定。 (四)引入了结构设计使用年限的规定 建筑结构有规定的设计使用年限。在本次修订中,考虑到幕墙属于可以更换的围护结构,所以在规范第12章中提出了幕墙结构的设计使用年限,在说明中指出该年限一般为不少于25年。玻璃、铝型材和钢材是可以达到25年的使用年限的。结构胶目前出具的10年质量保证书只是商业上的举措,并不是指结构胶的实际使用寿命。国外已有结构胶超过30年仍然工作良好的实例。从结构胶的 耐老化试验中可以看出,结构胶使用年限达到25年是可能的,国内一些结构胶生产厂家已考虑出具25年使用寿命的文件。 二、术语、符号 (一)更明确幕墙的概念 玻璃幕墙这几年形式多样,新体系层出不穷,原有的规范对幕墙的定义已不适应当前幕墙多样 化的趋势。因此2003版本修订时规定了幕墙的几个特征: 1、由支承结构体系与面板组成; 2、相对于主体结构有一定位移能力; 3、不分担主体结构所受的荷载和作用。 而且玻璃幕墙除作为外围护结构外,还可以作为装饰性结构。 (二)对幕墙进行更细致的分类 1、幕墙指对地面倾角在75°~115°范围内的墙体。竖直的为一般幕墙,其它为斜幕墙(内倾为75°~90°,外倾为90°~115°)。在此范围外,统称为采光顶、雨棚等,按规范分工的约定不由本规范管理。 2、玻璃幕墙按其结构类型划分为: 框支承玻璃幕墙 全玻幕墙 点支承玻璃幕墙 其中,框支承玻璃幕墙按其形式可分为:明框、隐框和半隐框幕墙;按其施工安装方法可分为构件式幕墙和单元式幕墙。一些厂家所称的小单元幕墙,其玻璃板带挂钩,在现场单片安装,实际上是构件式幕墙的一种,所以不单独分类。 三、材料 (一)一般规定 一般规定中对金属材料的表面处理做出了新的规定。钢型材除热浸锌处理外,还可以用无机富锌涂料或采用其它的有效防腐措施(例如用聚氨酯涂料、氟碳喷涂等)。铝型材除阳极氧化外,还可以采用电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳喷涂等。 (二)铝合金型材 1、铝合金型材的型号采用了国际通用的型号:6061、6063、6063A等。 2、增加了断热铝型材的规定,其中强调了隔热条应采用尼龙66。 3、给出了各种表面处理时,处理层的厚度要求(规范中的表3.2.2)。 (三)钢型材 1、增加了钢材的新品种,如耐候结构钢、钢绞线等。 2、增补了有关支承装置(吊夹、钢爪等)和张拉索杆中锚固件的规定。

幕墙工程设计技术要求

武清开发区创业总部基地〃企业总部区工程幕墙工程设计技术要求 (代技术标) 天津冶金规划设计院·设计一所

一、技术标编制依据及工程概况 本技术文件依据《建筑幕墙》GB/T21086-2007等有关标准、规范规程、行政法规和部门规章编制。 本工程为武清开发区创业总部基地企业总部区幕墙工程。建设地点为天津市武清开发区。 二、技术标要求 本工程为武清开发区创业总部基地企业总部区幕墙工程的设计技术要求,施工单位根据本工程设计单位提供的幕墙图结合施工内容、工程的实际情况进行深化设计,且须经本工程设计单位确认后方可施工。 1、隔热铝合金窗的主要性能 (1)抗风压性能:外窗的抗风压性能分级指标值P3为5级(3.0≤P3<3.5)。 (2)水密性能:外窗的水密性能分级指标值△P为3级(250≤△P<350)。 (3)气密性能:外窗的气密性能分级指标值q1为6级(1.5≥q1>1.0)。 (4)保温性能:外窗的保温性能分级指标值K为6级(2.5>K≥2.0)。 (5)空气隔声性能:外窗的空气隔声性能分级指标值为3级(30≤Rw<35)。 2、半隐框玻隔热璃幕墙的主要性能: (1)幕墙抗风压性能:幕墙抗风压性能分级指标值P3为4级(2.5≤P3<3.0)。 (2)幕墙水密性能:幕墙的水密性能分级指标值△P为3级(固定部分1000 ≤△P<1500,可开启部分500≤△P<700)。 (3)幕墙气密性能:幕墙的气密性能分级指标值q1为3级(整体部分1.2 ≥qA>0.5,可开启部分1.5≥qL>0.5)。 (4)幕墙热工性能:幕墙的热工性能分级指标值K为5级(2.5>K≥2.0)。 (5)幕墙遮阳性能:幕墙遮阳性能分级指标值SC为5级(0.5≥SC>0.4)。 (6)幕墙隔声性能:幕墙隔声性能分级指标值RW为2级(30≤RW<35)。 (7)幕墙平面内变形性能:幕墙平面内变形性能分级指标值γ为3级(1/200 ≤γ<1/150)。 (8)幕墙耐撞击性能:幕墙幕墙耐撞击性能分级指标值E为2级(室内侧撞 击能量E(N.m)900,降落高度H(mm)2000; 室外侧撞击 能量E(N.m)500, 降落高度H(mm)1100)。

12MW背压汽轮机组招标采购技术规格书

12MW背压式汽轮机发电机组招标采购 技术规格书 一、设备名称、位号和数量 1.1名称:12MW背压式汽轮机 位号:/ 数量:1 台 汽轮机配套辅机1套 1.2 名称:12MW发电机 位号:/ 数量:1 台 发电机配套辅机1套 二、设备技术规范 本工程安装一台额定功率12MW背压式汽轮发电机组。 2.1汽轮机主要技术参数如下: (1) 12MW背压式汽轮机 额定功率: 12 MW 额定进汽量 305 t/h 额定转速: 3000 r/min 额定进汽压力及调整范围(主汽阀前): 8.83±0.09 MPa 额定进汽温度及调整范围(主汽阀前): 535 ±10 ℃ 额定排汽压力: 4.1 ± * Mpa 额定排汽温度: 450 ℃ 额定工况汽耗率 * kg/kw.h 额定工况热耗率 * kj/kw.h

2.2发电机主要技术参数如下: (1) 12MW发电机 额定功率 12 MW 额定电压 6300 V 功率因数 0.8 额定转速 3000 r/min 额定频率 50 HZ 额定效率 * 相数 3 定子线圈接法 Y 发电机定转子绝缘等级 F级,温升按B级考核 短路比(保证值)不低于0.5 噪声(距机壳1米处,额定功率时)不大于85分贝(A级) 励磁方式交流无刷励磁 冷却方式密闭循环空气冷却 三、设计条件和环境条件 3.1设计条件 3.1.1 蒸汽来源:2台240t/h高温高压煤粉锅炉 3.1.2 锅炉主要参数 额定蒸发量: 240 t/h 额定蒸汽压力: 9.81 MPa 额定蒸汽温度: 540 ℃ 给水温度: 200 ℃ 蒸汽品质:符合《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T12145-2008) 3.1.3汽轮发电机组不参与电网调峰,采用定压运行方式。 3.1.4汽轮发电机组室内布置,运转层标高为+8.0m。 3.2 环境条件 3.2.1 地震基本烈度:7 度

幕墙工程招标文件技术标准和要求

精品文档,放心下载,放心阅读 (十)技术标准和要求 一、工程项目概况: 由投资建设的位于。拟建成写字楼、酒店、公寓,项目总建面约50万m2。 现场条件和周围环境:由投标人自行现场查勘。精品文档,超值下载 二、招标范围: 1.招标范围包括:玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计,施工,验收,以及招标人的招标文件(含清单、答疑、补遗等文件)叙述的所有内容。包括但不限于玻璃(石材)幕墙、铝合金门窗、栏杆、钢结构雨棚、百叶等深化设计、安装工程等全部工程内容,成品保护,外墙清洗,建筑垃圾清运、堆放到场内指定地点等。 2.施工界面划分:(1):(2);(3)负责施工现场成品保护、施工垃圾清理及交付使用前的保洁清理工作。 3.承包范围外的工作:与土建、园林、给排水工程、泛光照明及消防等其它专业工程交叉作业的协调工作。 三、图纸深化要求:达到施工图深度 1.设计基础内容 1.1本次设计招标范围内的幕墙立面竖向分格以1400mm为模数(详见立面 图),基本幕墙开间、水平分格,完全依照建筑图纸执行,不得改变; 1.2玻璃幕墙采用黑色铝合金框,竖明横隐形式,玻璃幕墙局部设置隐框窗 扇,玻璃外部挂深灰色250mmx100mm铝合金格栅;大堂入口大门设置钢结构雨棚,与幕墙系统整体深化设计; 1.3大厅上部设置玻璃采光顶; 1.4其它未尽事宜,图纸中有具体要求的以图纸为准,无要求的以国家及本 地区现行规范为准。 2.材料要求

2.1竖明横隐玻璃幕墙采用的铝扣件、铝扣板、铝合金型材,化学成分、力学性能、质量应符合现行标准GB/T5237.1《铝合金建筑型材》的规定,室外外露铝型材表面为氟碳喷涂处理,室内外露铝型材表面为粉末喷涂处理;幕墙所用的钢材外露的结构部分采用氟碳喷涂,隐蔽的龙骨热浸镀锌防腐;铝合金格栅表面采为氟碳喷涂处理; 2.2玻璃幕墙采用中空夹胶LOW-E超白安全玻璃,采光顶玻璃采用夹胶灰色镀膜热反安全玻璃;玻璃厚度由设计计算确定。 3.设计要求 3.1投标方设计中必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、防噪措施、安全及清洁等后续服务问题; 3.2投标方必须充分考虑本次招标工程与墙体交接部位的封修处理,无论投标方的投标图纸在各节点详图中是否设计以及投标报价中是否包含此部分封修费用,招标方都视其为已经包含所有封修的全部费用; 3.3由于投标单位对幕墙铝合金构件设计引起本工程的幕墙玻璃、型材等的强度问题,由投标方负责。 4.结构(节点)设计及图纸要求 4.1主体结构图及幕墙预埋件平面图,对幕墙预埋件的结构要求,应提供预埋件位置图和预埋件的局部大样图; 4.2施工设计图纸要求:应提交技术图纸; 4.2.1幕墙立面分格图:应包括建筑物各个立面,并详细表示幕墙立面划分网格、分格尺寸、分格的标高、水平间距、开启扇形式及位置。采用“线条图”按正投影法绘制外视图; 4.2.2幕墙立面图:应注明各类幕墙外形尺寸、分格尺寸、安装尺寸、技术要求等,标出幕墙型号、系列、名称、规格; 4.2.3幕墙主要平面图:采用“线条图”按正投影法绘制,图中应表示出建筑物周边幕墙的布置、用料、水平尺寸、类型、编号、开启扇位置等;4.2.4幕墙局部立面图:当建筑立面较大、立面图较小时,对典型立面、特殊要求立面,应补充局部放大图;局部立面图中应绘制横竖剖面表达位置关系及局部做法。

玻璃幕墙工程技术要求规范

《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102-2003)设计部2010-07-05 15:04 《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102-2003)设计部分介绍 《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102-2003)设计部分介绍 中国建筑科学研究院研究员中国建筑装饰协会铝制品委员会专家组专家 [关键词] 玻璃幕墙幕墙规幕墙设计 新的《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102-2003)已经颁布,自2004年1月1日起施行。与原规JGJ102-96相比,修订和增加了不少容,以下对其设计部分作一简要的介绍。(三)更合理地区分条文的宽严程度 2003年版本首先区分了强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,相应采用了“应”、“必须”;“不应”、“严禁”等最严格的限定词。强制性条文应当执行。 非强制性条文的容,允许甲乙方在双方签定的合同中另作专门的约定。 (四)引入了结构设计使用年限的规定 建筑结构有规定的设计使用年限。在本次修订中,考虑到幕墙属于可以更换的围护结构,所以在规第12章中提出了幕墙结构的设计使用年限,在说明中指出该年限一般为不少于25年。玻璃、铝型材和钢材是可以达到25年的使用年限的。结构胶目前出具的10年质量保证书只是商业上的举措,并不是指结构胶的实际使用寿命。国外已有结构胶超过30年仍然工作良好的实例。从结构胶的 耐老化试验中可以看出,结构胶使用年限达到25年是可能的,国一些结构胶生产厂家已考虑出具25年使用寿命的文件。 二、术语、符号 (一)更明确幕墙的概念 玻璃幕墙这几年形式多样,新体系层出不穷,原有的规对幕墙的定义已不适应当前幕墙多样化的趋势。因此2003版本修订时规定了幕墙的几个特征: 1、由支承结构体系与面板组成; 2、相对于主体结构有一定位移能力; 3、不分担主体结构所受的荷载和作用。 而且玻璃幕墙除作为外围护结构外,还可以作为装饰性结构。 (二)对幕墙进行更细致的分类 1、幕墙指对地面倾角在75°~115°围的墙体。竖直的为一般幕墙,其它为斜幕墙(倾为75°~90°,外倾为90°~115°)。在此围外,统称为采光顶、雨棚等,按规分工的约定不由本规管理。 2、玻璃幕墙按其结构类型划分为: 框支承玻璃幕墙 全玻幕墙 点支承玻璃幕墙 其中,框支承玻璃幕墙按其形式可分为:明框、隐框和半隐框幕墙;按其施工安装方法可分为构件式幕墙和单元式幕墙。一些厂家所称的小单元幕墙,其玻璃板带挂钩,在现场单片安装,实际上是构件式幕墙的一种,所以不单独分类。 三、材料 (一)一般规定 一般规定中对金属材料的表面处理做出了新的规定。钢型材除热浸锌处理外,还可以用无机富锌涂料或采用其它的有效防腐措施(例如用聚氨酯涂料、氟碳喷涂等)。铝型材除阳极氧化外,还可以采用电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳喷涂等。

相关文档
相关文档 最新文档