文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调施工组织设计

中央空调施工组织设计

中央空调施工组织设计
中央空调施工组织设计

第一部分、工程概况及施工段划分

、工程基本情况

1.工程名称:

2.工程地点:

、工程内容及范围

3.工程内容:主要安装内容包括开挖井沟、铺设管道、防腐保温等。

4.我公司负责对本工程进行施工总承包,承包范围为:招标人提供的施工图、补充图纸

及工程变更、签证等全部内容。

、施工段划分

根据本工程实际情况,施工段划分为以下几个:

1.空调水管安装;

2.空调末端设备安装及支管连接;

3.空调风管及部件制作安装;

4.风机盘管电器及线路安装;

5.制冷站设备及管道安装;

6.系统试压、保温;

7.单机调试及系统调试。

第二部分、各分部分项工程的施工方案

一、机房设备及管道的安装

1.安装工艺流程图

设备开箱检验》基础验收T基础放线,主机设备搬运就位

管道安装、配管调试竣工验收

2 ?设备安装工程

1.施工准备

(1)施工前,必须具备施工图纸和设备的技术文件;当设备安装工序在有恒温、恒

湿、防震、防尘或防辐射要求时,应在安装地点具备相应的条件或采取措施后,

方可进行相应工序的施工。

(2)利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必

要时经设计单位同意,方可利用。

(3)设备开箱时,应在建设及监理单位有关人员参加下,按下列项目进行检查并作记

录。

a.箱号、箱数用包装情况

b.设备的名称、型号及规格

c.装箱清单、设备技术件、资料及专用工具

d.设备有无缺损件、表面有无损坏和锈蚀

e.其他需要记录的情况

(4)设备用其零部件和专用工具,均应妥善保管,不得使其变形损坏、锈蚀、错乱或

丢失。

(5)设备基础的位置,几何尺寸和质量要求,经检验应符合现行标准规定,并有验收

资料或记录。

(6)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净;

预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;旋垫铁部位的表面应凿平。

2.设备吊装运输

(1)在吊装运输前对设备的重量、重心位置、外型尺寸受力点情况以及设

备的结构性能,做必要了解,以便确定吊车吊索具,运输中线和具体方法。

(2)冷冻机组、水泵等设备,以冷冻机组重量和外型尺寸均最大,应核算各受力点和部

位有足够的承载能力。

(3)空调机房的设备,其垂直运输均可采用液压式汽车吊实现,汽车吊不能到达的位

置,可考虑利用建筑结构安设卷扬机,电动葫芦式倒链来吊装设备,也可采用先将设备吊到同一平面高度后,平移就位的方法。

(4)小件设备的水平运输(如5t 以下)可利用铲车、手动液压小车,平移就位5t 以

上的设备需先将设备置于拖板小车上,用机械牵引到位后再平移到基础之上。3.制冷机组安装

(1)制冷机组运输到位后方可拆箱安装, 开箱后检查机组附件是否齐全,运输途中有

无损伤、锈蚀,设备出厂前系统真空或充氮保护有无泄漏,油封是否完好。(2)设备就是位和找正,应在设备底座下垫上滚轮或滚杠再用倒链牵引或用千斤顶校

正。

(3)制冷机组的纵、横向安装水平均不应大于1/1000 ,并应在曲轴的外露部位、底

座或与底座平行的加工面上测量。

(4)制冷机试运转前应对以下部位作检查:

a.检查电机转向与标志是否一致。

b.检查油泵转向和润滑系统是否能正常工作, 注油适量。

c.机组自控元件,安全保护系统,电器和仪表接线正确,经调校能正常显示

和运转。

d.将能量调节装置调到最小负荷位置或打开旁通阀。

(5)在制造商委派的专家指导下,按规定步骤启动制冷机组试运转,运行中认真检查各

系统是否正常,机组的噪音和振动应在许可范围内,实测机组的运转性能与制造商提供的性能曲线相适应。

(6)制冷机组的试运转将详细编制单体方案。

4.泵的安装

(1)在安装前盘车检查, 应灵活、无阻滞、无卡住现象,无异常声音,设备

无缺损无锈蚀。

(2)惯性块与减震装置先安装,各组减震器承受均匀载荷,压缩量相同,安装完后,采

取临时保护措施,使用不受外力。安装减震器的地面平整。

(3)水泵在惯性块上安装,用膨胀螺栓固定。

(4)纵向安装的泵,其纵向安装的水平偏差不应该大于1000。

(5)电机与泵的联轴器对中应符合设备技术文件规定,盘车检查灵活。

(6)管路与泵连接不得使泵受外载,管道焊接或气割渣不许进入泵内,否则会损坏零

件,泵的同轴度和水平度要复核无误。

(7)泵的润滑系统、冷却系统、密封、液压等系统的管道应清洗洁净保持畅通。

(8)按设备技术文件规定的试车方法检查泵的各部位是否正常,设备安装要求在运行中

噪声和振动应达到规定的标准,否则要查明原因予以排除。

(9)主要操作工序及注意事项:

a.首先检查基础,进行验收,基础放线。

b.认真进行设备找平和找正,以保证基座四角的静态下沉度基本一致。

c.将设备连同包装箱运至基础旁,进行开箱检验,并作好记录。

d.利用三角架或起吊设备,吊装水泵,起吊时采用软吊带捆绑,防止设备划

痕。确认方向后将设备缓慢落于设备减振器的基础之上,并找正位置。

、中央空调末端设备及管道安装

1.风机盘管安装

⑴.支吊架制作与安装

支吊架制作时,应采用冷拔钢筋,直径不得小于6mm吊杆制作应挺直, 且吊架应采用减振、隔振吊钩以防止振动传至楼板。

⑵.风机盘管安装

A.风机盘管安装前,应作外

观检查及水压实验,实验压力》MPa。

B.安装风机盘管应拉线测量安装标高及水平尺寸位置是否符合要求。

C.风机盘管、吊架也应采用减振、隔振吊钩以防止振动传至楼板。风机

盘管进出水管前,应采用金属(或橡胶)软接(最好采用金属软接,其寿命、耐用

性皆好)。冷凝水与管道连接时,用塑料软接。

2.管道制作与安装

⑴. 管道预制

①. 根据施工图绘制管道系统单线图,按单线图进行预制,管道切割采用机械方法,以保证切口质量。

②. 管道焊接严格按照图纸和施工规范的规定,管道坡口采用热加工方法加工坡口

后,

必须除去坡口表面的氧化皮,熔焊及影响接头质量的表面层,并应将凸凹不平处打磨平整,焊接管道时,必须将管端堵起来,以防穿堂风对焊接质量产生影响。

参加施工的焊工必须具备焊工合格证,停焊时间超过6 个月者,应重新考核,考试合

格者,方准许持证上岗。焊接时应遵守焊接工艺规范要求,不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧。必要时,另设引弧板。

③. 在制作质量检验前严禁除锈和涂装,涂漆均匀,无明显起皱、流挂,附着应良

好。安装焊缝处应留出30-50mm暂不涂漆。安装焊接完毕,试压合格后再行涂漆。

⑵ . 管道安装

①. 管子及管件在安装前应将内外壁的氧化皮、污物和锈蚀清除干净使内壁出现金属光

泽,并保持内壁干燥。

②. 管道及吊架采用手工、电弧焊接,焊条为J422。焊接材料必须符合国家标准规定

并有出厂合格证,无合格证的焊材,严禁

使用。

③. 安装时先将支吊架按位置和标高要求固定好,预制管道按管道系统号和预制顺序

号进行安装,根据图纸和现场情况分区段进行管道安装。

④. 注意支架位置应准确,安装平整牢固,管道与吊架间应加木垫(或其他非金属材

料),避免冷桥产生。

⑤. 过楼板的管道必须加套管(钢套管,套管应设在保温层外,高出楼板

30mr),管道穿墙处加镀锌铁皮套管与墙平齐。管道焊缝禁止布置在套管内。

⑥. 管道坡度与坡向:空调供回水干管、支管不得出现反坡,空调供回水干管无坡铺设;空调供回水支管坡度i》,供水支管坡向供水干管,回水支管坡向风盘。所有供回水干、支管管道,不得高于盘管排气阀。

⑦. 凝结水管应做充水实验,不渗不漏且排水通畅为合格,凝结水支管坡度i》;

凝结水干管坡度i >;注意凝结水管道高度不得高于盘管接水盘。

⑧. 金属软管安装时,要特别精心施工,软管内密封垫放平直,丝口上紧适中,不

得损坏密封垫。否则很容易在此处漏水。

3.阀门安装阀门安装前检查填料,压盖螺栓应留有调节余量,按介质流向确定其安装方向,根据图纸和现场情况以操作方便为依据决定阀门安装位置。

4.管道试压吹扫与清洗管道安装完毕以后,先进行全面检查,然后进行试压,试验介质为水,试验压力为MPa。试压先分层试压,最后再整体系统试压,整体试压时,压力表至少

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

恒温恒湿空调施工规范、组织设计方案、安装技术

恒温恒湿空调施工组织设计 一、工程概况 山西焦化甲醇改扩建甲醇控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为470 m2,建筑总高度为6.5m。山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为230 m2,建筑总高度为6.5m 。 二、编制依据 1、山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目系统设计图纸及甲方要求。 2、现行国家颁布的各项有关规程、规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空调设备安装工程施工及验收规范》GB50274-1998 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工方案 本工程采用项目经理负责制,由总工程师直接领导制定科学、合理的施工方案,从施工前的准备至劳动力安排、材料供应、空调施工工艺、质量保证体系、安全文明施工措施、竣工后服务等做到有组织、有计划,严格按ISO9001国际质量体系标准完成施工管理。 四、施工准备及部署 (一)施工技术准备

1、工程开工前由总工程师组织施工项目经理和技术负责人(项目工程师)及管理人员熟悉、消化技术文件,设计图纸及有关规程规范。尤其是厂商提供的随机技术文件。 2、建设单位组织的设计交底和图纸会审工作由总工程师组织项目经理、项目工程师参加,力求将问题解决在开工之前。 3、由项目经理组织专业项目工程师,向各施工班组作详细的施工技术交底。 4、针对本工程质量要求高的特点,组织公司内部骨干力量,做好各种工种上岗前培训工作,落实工艺准备。 (二)标准设备的准备工作 1、根据合同由我公司供应的设备材料,应组织专业技术人员按要求列出明细计划,由公司统一订购,保证质量及供货时间。 2、根据工程进度计划,由项目负责人制定出阶段性材料供应计划。 3、设备到货时,由项目负责人组织专业对口技术人员,会同甲方人员、监理共同进行开箱检验。对不符合标准的,坚决予以退货。 (三)劳动力组织准备 1、本工程施工任务,全部由我公司人员施工,不转包第三方,在公司范围内统一组织劳动力量,随着工程进展动态调度。保证满足工地需要。 2、本工程的技术工人,均持有劳动部门颁发的等级证书,劳力工培训后上岗。 (四)施工机具的准备 施工机具全部为本公司资产,随时配用。

空调系统施工组织设计

目录 一、施工组织设计 (1) 第一章综合编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第一节工程管理目标 (3) 第二节项目组织机构 (3) 第三节施工部署 (5) 第四章主要分项施工方法 (7) 第五章主要技术组织措施 (10) 第一节确保工程质量的技术组织措施 (10) 第二节确保安全生产的技术组织措施 (12) 第三节确保文明施工的技术组织措施 (14) 第四节确保工期的技术组织措施 (15) 第六章工程现场管理 (17) 第一节工程环境保护管理 (17) 第二节工程临时设施管理 (18) 第三节工程成品保护管理 (18) 附录 (19) 表7.1 拟投入的主要施工机械设备表 (19) 表7.2 劳动力计划表 (19) 表7.3 计划开、竣工日期和施工进度表 (20) 表7.4 主要施工机械进场计划 (21)

一、施工组织设计 第一章综合编制说明 1.指导思想 我们将以为业主服务、让业主满意为基本的指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 本《施工组织设计》是我单位对金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件之一,这是我们在认真阅读有关招标文件,了解改造意图,并对现场实地勘察的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 本《施工组织设计》在编写中力求将重点信息向业主充分表述,一般项目和一般信息简明表述,以便业主选择。若我单位有幸中标,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我单位的技术管理规定和《质量保证手册》以及有关质量程序文件,编制详细的施工作业指导书,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全的完成本工程的建设。 2.编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》以及其它有关法律、法规; 2.2“金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件”招标文件; 2.3在业主组织勘察工程现场时所了解的具体情况; 2.4我公司企业标准和质量保证体系; 2.5我公司现有施工力量和技术装备情况; 2.6我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 2.7我公司在其他类似工程施工中积累的经验; 2.8本工程招标文件要求参考的国家规范、规程、行业标准和标准图集。

空调施工组织设计

工程概况 本工程位于上海市,甲方为,土地面积为㎡,建筑面积㎡,分为办公区、生产区、仓库区和宿舍。办公区、生产区、仓库位于厂内西侧,宿舍位于厂内东侧,距离较远。 空调面积约为㎡,分为四个区,考虑其用途及能源的节省,办公区主机选用变频多联机组(一脱多系统)。生产区、仓库区、宿舍用水冷或风冷式大型中央空调机组。二期工程为避免空调投资过大,空调主机制冷量选择偏大,为以后工程做了准备。 办公室室内机主要为一面出风嵌入机、四面出风嵌入机、天井风管机,生产车间为吊挂式风柜机,仓库为恒温恒湿室内机组,宿舍为冷水式风机盘管。 空调安装的风管均采用镀锌钢板现场制作,冷冻水、冷却水采用无缝钢管焊接,机械动力循环。冷凝水管用塑料管现场粘结。 本工程工作量大,与土建、机械交叉施工多。因此,施工期间能否做好各方协调配合工作将时保证施工质量和工期的关键。

空调设计方案 将所在建筑群划分为四个区:①办公区②生产区③仓库区④宿舍区①区:办公区: 建筑面积为㎡,空调面积约㎡。以每平方米㎡设计,约需冷量(冷吨)。其不同房间作用不同,人数有多有少,工作时间也不同,所需冷量不同。因此所选主机以智能型为主。 A、主机选用风冷热泵多联机组(即变频一拖多系统),放置于楼顶, 能够保证房间室内机随时开放随时关停,做到节约能源。 B、内机用“嵌入式”或“挂壁式”; C、冷凝水由冷凝水管集中排放; D、设计新风管道,建立新风系统; E、餐厅、厨房新风、回风单独设立,厨房设排油烟管道; F、为防蚊虫及灰尘,新风、回风口设滤网进行过滤; ②区:生产区: 生产区面积㎡,制冷面积约㎡。考虑到机器散热、工作人员散热及墙面散热,因此所需冷量以㎡考虑,(冷吨)。 主机选用水冷热泵冷水机组,冷吨主机一台、冷吨主机两台。在厂房外建立单独主机房,四壁设泡沫橡胶棉吸声材料。室内机用吊挂式风柜机,风量为3、台。利用送风管道集中送风。冷凝水通过冷凝水管道集中排放。厂房内设新风管道。并增设除尘管道通向室外,用布袋除尘器集中除尘。冷冻水、冷却水采用供、回水系统。楼顶设㎡冷却塔个,用以降低冷却水温度。

VRV空调施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一篇施工部署 (2) 第一章、施工组织的指导思想 (3) 第二章、施工组织的实施目标 (3) 第三章、施工准备工作 (3) 第二篇施工方案 (10) 第一章、施工前的准备 (10) 第二章施工重要性和工程安装顺序 (17) 第三章预埋管道工程 (18) 第四章设备安装 (20) 第五章冷媒配管工程 (24) 第六章气密性试验 (34) 第七章抽真空干燥 (36) 第八章追加充填冷媒 (39) 第九章排水配管工程 (40) 第十章保温工程 (44) 第十一章电气配线工程 (47) 第十二章调试前工作 (48) 第三篇施工质量与组织措施 (51) 第一章、质量保证体系及措施 (51) 第二章、安全保证体系及措施 (56) 第三章、施工进度计划及工期保证措施 (58) 第四章、安全文明施工现场措施 (66) 第五章、劳动力安排措施 (72)

第四篇项目管理机构配备情况 (75) 项目经理简历表 (76) 项目技术负责人简历表 (76) 附表施工进度横道图 (78)

第一篇施工部署 第一章、施工组织的指导思想 施工组织的指导思想是:质量第一、服务周到、业主满意。我们将以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、管理人员和施工队伍,按照国际惯例实施项目管理,积极推广及应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质高效地完成本工程的施工任务,争创一流水平的工程。 第二章、施工组织的实施目标 发挥我公司专业安装优势,科学安排作业面、作业顺序、工程进度、交叉施工等工作,协调好土建、其他安装单位间关系,创造一个良好的施工氛围,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量目标:设备质量合格;安装满足主体工程质量等级评定要求,确保湖北省重点工程“省级优质工程”。 (2)工期目标:75日历天内。 (3)安全施工目标:与主体工程一起,获得湖北省建设工程“楚天杯”。(4)文明施工目标:与主体工程一起,获得省级文明工地。 (5)服务目标:信守合同,认真协调与各有关单位的关系,接受业主、监理和有关部门等对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督指导。 第三章、施工准备工作 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展打下良好的基础。 (一)施工准备工作顺序

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

恒温恒湿空调施工组织设计 一、工程概况 山西焦化甲醇改扩建甲醇控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为470 m2,建筑总高度为6.5m。山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为230 m2,建筑总高度为6.5m 。 二、编制依据 1、山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目系统设计图纸及甲方要求。 2、现行国家颁布的各项有关规程、规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空调设备安装工程施工及验收规范》GB50274-1998 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工方案 本工程采用项目经理负责制,由总工程师直接领导制定科学、合理的施工方案,从施工前的准备至劳动力安排、材料供应、空调施工工艺、质量保证体系、安全文明施工措施、竣工后服务等做到有组织、有计划,严格按ISO9001国际质量体系标准完成施工管理。 四、施工准备及部署 (一)施工技术准备

1、工程开工前由总工程师组织施工项目经理和技术负责人(项目工程师)及管理人员熟悉、消化技术文件,设计图纸及有关规程规范。尤其是厂商提供的随机技术文件。 2、建设单位组织的设计交底和图纸会审工作由总工程师组织项目经理、项目工程师参加,力求将问题解决在开工之前。 3、由项目经理组织专业项目工程师,向各施工班组作详细的施工技术交底。 4、针对本工程质量要求高的特点,组织公司内部骨干力量,做好各种工种上岗前培训工作,落实工艺准备。 (二)标准设备的准备工作 1、根据合同由我公司供应的设备材料,应组织专业技术人员按要求列出明细计划,由公司统一订购,保证质量及供货时间。 2、根据工程进度计划,由项目负责人制定出阶段性材料供应计划。 3、设备到货时,由项目负责人组织专业对口技术人员,会同甲方人员、监理共同进行开箱检验。对不符合标准的,坚决予以退货。 (三)劳动力组织准备 1、本工程施工任务,全部由我公司人员施工,不转包第三方,在公司范围内统一组织劳动力量,随着工程进展动态调度。保证满足工地需要。 2、本工程的技术工人,均持有劳动部门颁发的等级证书,劳力工培训后上岗。 (四)施工机具的准备

中央空调工程施工组织设计模板

第一部分施工组织设计 1、工程概况 本工程是酒店,位于省,总建筑面积平方米,其中地下层,地上层。 一、空调方式: 二、空调水系统: 1、空调冷热源由设于地下室制冷机房内的台机组制备,夏供7℃—12℃冷冻水;冬供45℃—40℃热水。其中一台供生活热水用,供45℃生活热水。 2、空调水系统供回水均采用闭路机械循环双管异程式变流量系统。 3、空调水系统定压由设于制冷机房内的补水泵补水定压。 三、通风及防排烟系统: 1、地下室制冷机房、水泵房、设机械排风排烟系统。 2、楼梯间设正压送风系统。 3、多功能厅设机械排烟系统。 4、卫生间均设机械排风系统。 四、控制方式: 1、新风机组和组合式空调机组,在机组进风口处均设手动电动两用对开多叶调节阀,并与机组联锁控制。风机开,阀开;风机关,阀关闭。 2、组合式空调机组的新风和回风口均设电动手动多叶调节阀,除新风阀与风机联锁控制,还与回风阀之间联锁,根据室外气象条件,调节新风和回风的比例,以达节能之目的。 3、在表冷段空调水水管上设电动调节阀,通过安装在回风管上的温度传感器控制该阀的开度,调节通过表冷器空调水流量。 4、在过滤段前后设压差报警装置,以便提醒过滤器及时清洗之目的。 5、风机盘管均由设于室内的温控三速开关控制,设定房间温度和送风量,由

设于风机盘管空调回水管上的电动二通阀开度调节,控制风机盘管表冷器的空调水流量。 6、制冷机组控制,在集分水器之间设压差旁通控制器电动调节阀,当空调系统水流量发生变化时,由压差传感器控制电动阀的开度,以保证制冷机组的定流量不变,和控制制冷机组和机房辅助设备的开、关机顺序以及各设备的运行状态监测及故障报警装置。 五、材质及保温: 1、空调通风系统风管和送排风,防排烟系统风管均为镀锌钢板δ=0.5—1.2现场制作安装。空调供回水和管道DN≤70mm采用焊接钢管;DN>70mm采用无缝钢管,凝结水管道均采用镀锌钢管;水源井管网均采用焊接钢管。 2、空调送回风管道保温均采用δ=20mm的橡塑板材;空调水系统供回水、凝结水管道,均采用橡塑管壳或板材进行保温,主机房内管道采用橡塑管壳或板材外加铂铝保护层,当管径小于50mm的保温δ=25mm;当管径大于50mm小于200mm的保温δ=28mm,管径大于等于200mm保温δ=32mm。井水管网供水管保温均采用像塑板材δ=20mm,保温层外缠玻璃丝布两道,外刷沥青漆两道。

施工组织设计范本

建筑工程施工组织设计范本 目录 第1章工程概况 1 第2章施工总体部署1 2.1 施工部署1 2.2 工期控制1 2.3 施工准备1 第3章主要施工方法及技术措施1 3.1 基坑支护工程1 3.2 人工挖孔桩施工1 3.3 施工测量1 3.4 桩承台、地梁、底板施工1 3.5 地下室结构施工1 3.6 无粘结预应力钢筋施工1 3.7 主体框架结构施工1 3.8 砼泵送技术1 3.9 砌体工程1 3.10 乳胶漆施工1 3.11 天花吊顶工程1 3.12 楼地面工程1

3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖1 3.14 外墙面砖施工1 3.15 墙面花岗岩施工1 3.16 防水工程施工1 3.17 抹灰、油漆工程1 3.18 门窗安装工程1 3.19 玻璃幕墙安装工程1 3.20 外排栅搭设工程1 第4章施工进度安排1 第5章施工总平面布置1 5.1 施工平面布置1 5.2 施工临时用水计算1 5.3 施工临时用电计算1 第6章设备配置及材料进场1 6.1 主要施工机械计划表1 6.2 主要材料进场计划1 第7章人力配备1 第8章质量保证措施1 8.1 质量控制程序1 8.2 质量保证的检测、试验措施1 8.3 质量保证技术措施1 钢筋工程1

模板工程1 混凝土工程1 砖砌体工程1 抹灰工程1 楼地面工程1 门窗安装工程1 油漆工程1 8.4 质量保证体系1 第9章对专业施工单位的配合1 第10章文明施工及安全保证措施1 10.1 安全施工管理体系1 10.2 安全施工措施1 10.3 临时用电安全1 10.4 机械安全1 塔吊使用安全1 10.5 施工现场管理1 10.6 施工现场的料具1 10.7 施工现场的环境卫生1 10.8 施工现场的环境保护1 10.9 施工现场的消防保卫措施1 第11章工期保证措施1 第12章降低成本措施1

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

精密空调施工组织设计方案与措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装

时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

机房工程施工组织设计.

机房弱电工程 网络设备与机房装修项目 施 工 组 织 方 案

一、机房工程管理概述 1.1机房工程内容 A.建筑装饰部分 防静电活动地板的敷设; 铝合金微孔吸音天棚; 彩钢板墙壁; 玻璃隔断; 照明灯具的安装; 防火门窗安装; 吊顶上地板下防尘及保温处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房防雷系统的安装; 机房直流地引入线、直流地网及静电泄漏地网; 精密空调、新风排风配电系统; 配电柜、配电箱制作安装; 各类用电设备安装; 配电系统消防联动部分(强切); C.空调新风系统 吊顶内新风空调通道的安装; 新风系统的安装;

空调系统的安装; D、弱电管理系统 综合布线系统的安装及调试; 门禁系统的安装及调试; 温湿度传感设备的安装及调试; 漏水报警系统的安装; UPS、空调、配电柜、新风机等设备环境监控系统的安装及调试; 屏蔽机房安装及调试; E、网络设备安装调试 核心交换机设备安装调试 接入网设备安装调试 安全设备安装调试 服务器及软件安装调试 程控设备扩容调试 F、系统联合调试 网络交换机联合调试 服务器及软件联合调试 安全与网络设备联合调试 整体网络系统设备调试运行 1.2机房工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质 量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施 工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3机房工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

遵义市医药产品交易中心中央空调系统 方案设计与采购安装 施 工 组 织 设 计 编制人:胡资香 审核人:张晓川 批准人:杜建洪 建设单位:遵义市红花岗区药业工业 投资开发有限责任公司 施工单位:贵州天源顶盛工程有限公司

目录 一、施工组织设计 (4) (1)施工方案与技术措施和确保安装进度及安 装质量的特殊安装工艺及方案说明 (4) 1、编制说明 (4) 2、施工准备工作 (4) 3、物资准备 (5) 4、技术准备工作 (5) 5、空调工程主要技术措施和施工工艺. 6 6、现场安装主要设备及制安工作量 (7) 7、施工步骤 (7) 8、主要项目施工方法 (7) 9、调试计划 (23) (2)质量保证措施 (27) 1、工程质量保证措施 (27) 2、进度保证措施 (28) 3、交叉作业、工种配合协调措施 (30) 4、雨季施工措施 (31) 5、施工机械设备的配置 (32) 6、与甲方单位的协调配合措施 (32) 7、工程保修服务措施 (33) (3)施工总进度计划及保证措施 (37) 1、施工总进度表 (37)

2、劳动力计划表 (38) 3、工期保证措施 (38) (4)施工安全措施计划 (43) (5)文明施工措施 (49) (6)施工场地治安保卫管理 (50) 1、治安保卫措施 (50) 2、治安保卫制度 (51) 3、现场保卫定期检查 (52) 4、门卫值班记录 (52) 5、施工现场信息化监控管理 (52) 6、安装工程施工阶段控制措施 (52) (7)施工环保措施计划 (53) (8)现场组织管理机构 (54) 1、项目组织机构设置 (54) 2、项目主要管理人员职责及权限 (57) (9)与发包人、监理及设计单位的配合.. 61 1、施工配合与协调环形图 (61) 2、与业主的配合 (62) 3、与监理的配合 (63) 4、与设计单位的配合 (63) 5、与土建单位及装饰单位的配合 (64) 6、与业主发包的其他专业安装工程的配合 (65)

空调系统安装施工组织设计.

第一章工程概况 1.工程概况 本工程为红星国际项目1#楼工程空调系统安装,该工程施工容主要有通风系统、排风除尘系统。施工围为地下一层至六层。考虑到此分项工程对装修影响很大,我公司将合理安排劳动力及施工进度,保证装修不受到影响。 第二章通风系统安装工程 1.施工准备 1. 检查土建工程 (1)通风系统的安装工作,应在土建工程完工后进行。 (2)检查土建施工时,预留洞孔、预埋件位,是否符合设计要求。 (3)检查是否能按预定的标高和位置安装风管和部件。 (4)检查设备基础位置和预留孔洞是否符合要求。 (5)检查与系统相连的设备是否就位,有无变更等。 2. 材料准备 安装前应按图纸要求对材料,半成品进行核对。

检查辅助材料,是否按需要供应。如搭设脚手架,准备好螺丝、垫料等。 工具准备 安装常用的工具有:麻绳、滑轮、活动板手、钢丝钳、螺丝刀、钢锯、手锤、线锤、水平尺、卷尺、冲子、扁錾、梯子、撬棍、活动脚手架、安全帽、安全带等。主要施工机械如下表: 主要施工机械表:

2、 支(吊)架敷设 1. 支(吊)架选型 (1)根据风管的具体情况、重量,先用合适的结构型式。 (2)支架角钢制作,要保证支架有足够的强度,以防止变形。 2. 支吊架(敷设) (1)在砖墙上埋支架,先根据风管的标高算出支架型钢上表面离地面的距离,找到正确的安装位置,打出80mm×80mm 方洞,洞的外大小应一致,深度比支架埋进墙的深度(一般为150mm~200mm)大20mm~30mm。打好洞后用水把洞浇湿,并冲出洞的砖屑。然后在墙洞先填塞一部分1:2 的水泥砂浆,把支架插入,插入深度应先画好线。接着用水平尺校平支架,调整 插入深度,继续填塞砂浆,适当填塞一些浸过水的石块和碎砖,便于固定支架。填水泥砂浆时,应稍低于墙面,以便土建进行墙面修补。 (2)把支架(吊架)固定在钢筋混凝土柱或墙上以及把吊架吊在顶板下。 当风管较长时,需要安装一排支架时可先把两端的先安好,然后以两端的支架为基础,用拉线来找出中间支架的标高进行安装。 安装吊架时,可按风管的中心线找出吊杆的敷设位置,单吊杆就在风管的中心

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

水电施工组织设计详细版模板

水电施工组织设计 详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼, 位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角, 由铁通湖南分公司负责筹建实施, 占地面积为 1104.82m2, 总建筑面积15920.74m2, 地下一层, 地上十五层, 建筑高度64m, 属高层建筑一类工程, 地下室设地下人防设备层。一层门厅, 二层报告厅, 三层餐厅, 四至七层客房, 八至十二层办公室, 十三层智能网设备层, 十四层数据中心, 十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计, 由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW, 计算有效功率为1565KW, 大楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷, 采用电缆放射式供电。一级负荷, 采用双回路供电(如机房、 电梯、消防, 精密空调、通风、排污)在最末端, 配电箱双电源自动切换, 一级负荷, 供电采用耐火电缆NH-VV-1KV 。一般负荷采用阻燃电缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内, 穿地下室人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800 X 150。其于水平部份采用XQ-P-200 X 100。从主桥架至空调控制室采XQJ-P-400 X 150。强电井内垂 直桥架采用XQJ-P-800X 150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱, 屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯, 过道走

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

通风空调工程施工组织设计[详细]

第一章工程概述 第一节工程简介 1.工程名称:XXXXX. 2.工程地点:大连市XXX. 3.建设单位:大连XXX公司 4.设计单位:大连XXXX设计研究院. 5.建筑规模、层数及结构形式:建筑面积20000平方米,地下二层, 地上四层,框架结构. 6.施工内容:按设计图纸施工空调系统通风、防排烟系统全部内容. 具体要求如下: 6-1.空调及通风部分: 6-1-1.空调风系统: A、商场全部采用吊式空调器加新风系统,每层设置新风机组,同 时各层均设排风系统. B、办公室全部采用风机盘管加新风系统,同时设排风系统. 6-1-2.空调水系统: A、空调系统制冷机房位于地下二层,制冷方式采用一台800RT双机头 离心机组. B、空调水系统采用两管制,冷热水共用同一系统管道.机房外各层水 平管道布置方式采用同程式,立管采用异程式.

6-2.通风防排烟部分: 风机为单速排风、排烟风机及部分双速风机.

第二节方案编制依据及说明 一、方案编制依据 1、《采暖与空调设计范》GB50736-2012; 2、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98; 3、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98; 4、《通风与空调工程施及验收规范》 GB50243-2002; 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 6、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93; 7、《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98; 8、电气标准规范汇编: 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88; 9、国家标准《电气标准规范汇编》 10、《电气装置安装工程电缆线路及施工验收规范》GB50168—92 11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—90 12、《电气装置安装工程盘柜及二此回路接线施工及验收规范》 GB50171—92 13、本工程施工设计图纸及相关图集.

相关文档