文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公共建筑节能纳入节能减排目标

公共建筑节能纳入节能减排目标

公共建筑节能纳入节能减排目标

建筑节能设计规范

应按下式计算,并不应大于表5.3.26中的规定。 5.3.27 空气调节冷热水系统的输送能效比(ER)应按下式计算,且不应大于表5.3.27中的规定值。

5.3.28 空气调节冷热水管的绝热厚度,应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算,建筑物内空气调节冷热水管亦可按本标准附录C的规定选用。 5.3.29 空气调节风管绝热层的最小热阻应符合表5.3.29的规定。 5.3.30 空气调节保冷管道的绝热层外,应设置隔汽层和保护层。 5.4 空气调节与采暖系统的冷热源 5.4.1 空气调节与采暖系统的冷、热源宜采用集中设置的冷(热)水机组或供热、换热设备。机组或设备的选择应根据建筑规模、使用特征,结合当地能源结构及其价格政策、环保规定等按下列原则经综合论证后确定: 1 具有城市、区域供热或工厂余热时,宜作为采暖或空调的热源; 2 具有热电厂的地区,宜推广利用电厂余热的供热、供冷技术; 3 具有充足的天然气供应的地区,宜推广应用分布式热电冷联供和燃气空气调节技术,实现电力和天然气的削峰填谷,提高能源的综合利用率; 4 具有多种能源(热、电、燃气等)的地区,宜采用复合式能源供冷、供热技术; 5 具有天然水资源或地热源可供利用时,宜采用水(地)源热泵供冷、供热技术。 5.4.2 除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源: 1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 5 利用可再生能源发电地区的建筑; 6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。 5.4.3 锅炉的额定热效率,应符合表5.4.3的规定。 5.4.4 燃油、燃气或燃煤锅炉的选择,应符合下列规定: 1 锅炉房单台锅炉的容量,应确保在最大热负荷和低谷热负荷时都能高效运

大型公共建筑节能解决方案

大型公共建筑节能解决方案 基于对大型公共建筑的了解,通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。 节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平 楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。 设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。 (1)中央空调系统节能 中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。 ①制冷主机的节能控制 通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值; ②空调水系统节能控制

对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。 ③空气处理机的节能控制 加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果; ④排风系统的节能控制 排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效果,还可以提高建筑内的热舒适性。对风系统各分支管路风阀进行检测,保证各区域送风的平衡,提升建筑内的空气品质,进而实现节能与热舒适度的结合。(2)照明系统 根据建筑物的实际用能需求,通过提供经济技术指标良好的照明节能方案,帮助用户实现节能目的;如:将常规的T8荧光灯更换更为节能的T5荧光灯或LED照明灯具等。 对公共照明区域,还可采用自动化控制手段,必要时辅以配电线路的改造,实现对公共照明系统按各种模式实现分时、分区、分线路的群控功能。 (3)电梯系统及其他动力设备 对拥有多部电梯的场合,可根据电梯在不同时段、不同区域的使用特点建立群控系统,在保障运营服务品质的基础上提高其整体使用效率。当然,采用变频器调速取代异步电动机调压调速也是以提高电动机运

建筑节能计算文件

建筑节能计算文件

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计标准》 (DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或外窗的传热系数大于表5.2.2 的限值时,应以‘参照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、乙类建筑热工性能判断表(附录D-2)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑 节能设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定 值,或围护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑 热工性能权衡判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判 断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

公共建筑节能改造技术讲解

节能改造方案涉及围护结构、暖通空调系统、生活热水系统、照明系统、变配电系统、其它用能系统、楼宇自控系统、分项计量系统、运行管理和行为节能9个方面,按照节能诊断结论有针对性地提出节能改造方案。 关于印发《大型公共建筑低成本节能改造技术导则》的通知 低成本节能改造推荐技术措施 5.1 围护结构 5.1.1 围护结构的节能改造宜采用节能效果明显且成本相对较低的改造措施,优先选用对环境影响小、工期短、工艺便捷的改造技术,尽量减少或避免湿作业施工。宜同时进行空调及供暖系统的节能改造。 5.1.2 改造前应对围护结构保温隔热性能及构造节点等进行分析评价,确定围护结构节能改造的重点部位和重点内容。应优先考虑门窗部位的节能改造。 5.1.3 外门窗、透明幕墙、采光顶的改造需综合考虑安全、隔声、采光、通风、节能等性能要求。 1 当原门窗、透明幕墙、采光顶除热工性能外的其它功能满足使用要求时,可采用贴膜或涂膜等低成本技术提高热工性能,使夏季遮阳系数或表面温度降低值达到设计要求。其要求参见附录A。 2 对无其它遮阳措施的南、西朝向外窗、透明幕墙、可采用安装活动外遮阳装置、增加内遮阳帘或其它合理的遮阳措施提高其夏季隔热性能。对外窗采取遮阳措施时应尽可能减少其对采光的影响。 5.1.4 外门宜设置门斗等避风设施或采取其它减少冷风渗透的措施。 5.2 建筑用能设备 5.2.1 常规用能设备的分类 1 采暖、空调系统(自备冷热源设备、输配设备、末端设备) 2 室内办公设备 3 照明系统及设备 4 综合服务用能设备 1)通风设备(非空调区) 2)给排水系统及用能设备 3)电梯

4)其它设备 5.2.2 特殊用能设备的分类 1 厨房用能设备 2 信息中心用能设备 3 其它设备 5.2.3 用能设备低成本节能改造的基本条件 1 主要用能设备应在使用年限内。 2 通过能源审计、能效检测评估,用能设备及系统能耗超出同类建筑参考能耗指标或设备及系统效率(如冷水机组COP值、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、空调末端能效比等,见附录A-E)。 5.2.4 供冷、供热系统低成本节能改造的基本技术措施 1 水系统 1)空调系统应实施水力平衡调节,加装必要的调节阀部件、计量装置。加装的设备及阀部件应进行水力计算,满足系统参数要求; 2)实施建筑负荷和能耗监测,进行必要的负荷模拟;根据室外气象条件和室内负荷变化规律,完善冷站设备群控。使冷量供应趋近合理,提高空调系统能效比; 3)冬季供暖自备热源系统,宜根据室外气象条件和供热室温实施气候补偿自动调节热源供热量,燃气热源宜应用烟气冷凝热回收技术,根据建筑用途和热惰性选用供热分时分区控制技术; 4)合理控制冷热源启停时间; 5)空调系统应根据水泵测试数据,经详细测算和综合技术经济比较后,确定实施更换水泵或加装变频设备,冷冻(却)泵应注意冷水机组的保护要求,以防止机组频繁启动而造成的设备损害,变频设备须加装谐波处理装置; 6)空调冷冻水泵和供热热水循环泵应分别设置,空调二次泵系统的二次泵及供热系统热水循环泵可加装变频设备,变频设备须加装谐波处理装置; 7)在不影响制冷效果的情况下,适度提高冷冻水出水温度; 8)冬季和过渡季节有供冷需求时,可采用冷却塔加板换系统进行免费供冷,但应做好防冻措施; 9)加强末端用冷、用热设备的调节,风机盘管加设温控器和二通阀,散热器加设恒温阀,减少室内过冷或过热损失。

重庆市公共建筑节能改造

重庆市公共建筑节能改造 示范项目和资金管理办法 第一章总则 第一条为切实规范公共建筑节能改造项目管理,提高公共建筑节能改造财政补助资金使用效果,确保公共建筑节能改造示范工作的顺利推进,根据《民用建筑节能条例》、《重庆市建筑节能条例》、《节能减排补助资金管理暂行办法》(财建〔2015〕161号)和《财政部、住房城乡建设部关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》(财建〔2011〕207号)等有关精神,制定本办法。 第二条本办法所称“公共建筑节能改造示范项目”(以下简称“示范项目”),是指通过市城乡建设和财政主管部门批准,列入我市公共建筑节能改造示范项目实施计划,改造后实现单位建筑面积能耗下降20%及以上目标的项目;本办法所称“补助资金”是指专项用于支持公共建筑节能改造示范的财政补助资金,资金来源由中央财政和市级配套财政资金组成。 第三条市城乡建委负责全市示范项目的统筹协调和监督指导。市城乡建委委托市建筑节能中心开展以下具体管理工作:(一)示范项目评审资料齐全性审查; (二)示范项目专家评审会组织实施; (三)示范项目实施情况监督检查; (四)示范项目补助资金申报资料初审; (五)示范项目评审资料与验收资料归档管理和统计工作。 鼓励其他市级相关部门按照各自工作职责,在推进示范项目建设工作中充分发挥组织协调作用。 第四条区县(自治县)城乡建设主管部门负责本行政区域

内示范项目的征集初审、监督实施以及市城乡建委交办的其他工作。 第五条节能量审核机构承担示范项目能耗基础数据等节能诊断有关情况以及改造效果的核定工作,由市城乡建委按照有关规定确定。 节能服务机构提供示范项目节能诊断、设计、融资、改造(施工、设备安装、调试)、运行管理等服务,主要包括节能服务公司以及从事建筑节能诊断、技术咨询和设计等节能服务的单位,由市城乡建委通过专项备案的方式进行管理。 第六条国家机关办公建筑、政府投资和以政府投资为主的公共建筑进行改造修缮时,宜同时进行既有建筑节能改造。 第七条鼓励优先采用合同能源管理模式实施公共建筑节能改造。 第二章示范项目申报 第八条示范项目应在确保节能改造效果的基础上,采取经济、适用、安全的节能技术措施,对建筑内的照明插座、采暖通风空调系统、动力系统、特殊用电等进行综合节能改造。具备条件的,还应对其围护结构进行节能改造。 第九条申报示范项目应具备下列条件: (一)示范项目应为国家机关办公建筑、商场、宾馆饭店、医疗卫生和文化教育等公共建筑,实施改造的建筑面积原则上不少于5000平方米。 (二)示范项目应提供不少于2年连续的能源消费账单、建筑竣工图纸、用能设备的明细及技术参数。 (三)申报单位应为示范项目的所有权人或其授权委托的使用权人和节能服务公司。对于政府组织实施的房屋修缮类工程项目涉及公共建筑节能改造相关内容的,其投资主体可为申报单位。 第十条示范项目采用合同能源管理模式实施的,建筑物所有权人(或其授权委托的使用权人)与节能服务公司应参照《重

公共建筑节能设计表

公共建筑维护结构节能设计表 工程名称沧州市供排水集团综合服务楼所属地区代号一类地区建筑分类甲类 工程建设地点河北省沧州市建筑层数地上20层,地下一 层 建筑面积46580 m2 体形系数工程设计值0.11 本标准限值0.40 外门窗/透明幕墙气密性等级外门窗不低于6级水平; 幕墙不低于3级水平 外围护结构热工性能 外围护结构 项目做法说明 传热系数 工程设计值本标准限值屋面 120厚混凝土楼板,30厚轻集料混凝土,65厚挤塑聚苯板,25厚水泥砂浆0.48 0.50 外墙 南200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板 0.51 0.60 北 200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 东200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 西200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 底面接触空气的架空或外挑 楼板 70厚轻集料混凝土垫层,120厚钢筋混凝土楼板, 85厚岩 棉板 0.49 0.5 非采暖空调房间与 采暖空调房间 隔墙200厚钢筋混凝土墙, 30厚膨胀玻化微珠保温 1.46 1.5 楼板70厚轻集料混凝土垫层,120厚钢筋混凝土楼板, 20厚超细无机纤维 1.27 1.5 地面周边地面无—0.52 非周边地面无—0.3 外窗 朝向窗墙面积比窗框材质及玻璃品种规格K/SC K/SC 南0.48 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 北0.49 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 东0.46 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 西0.43 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 水平0.07 断桥隔热铝合金LOW_E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.7/0.5 2.7/0.5 结论该设计建筑的体形系数、窗墙面积比、外窗遮阳系数、外窗及透明幕墙的气密性和各部位围护结构传热系数同时 满足标准规定,满足节能设计标准要求。

建筑节能设计计算书

建筑节能设计计算书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑节能设计计算书 (建筑专业) 工程名称: 工程编号: 设计计算: 校对: 审核: 2011年01月 建筑节能设计计算书 一、设计依据 1.1 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007; 1.2 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26-95) 1.4 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) 二、工程概况 2.1 本工程为 本工程建筑气候分区为ⅡB区。河北省内分区为一区。 2.2 本工程结构形式为剪力墙结构,地下 2 层,地上30层。 三、围护结构的主要节能保温措施 3.1 屋面: 140厚钢筋混凝土板+60厚挤塑聚苯板保温层;

3.2 外墙: a.200厚钢筋混凝土墙+50厚挤塑聚苯板保温 层; b.200厚钢筋混凝土墙+90厚聚苯板保温层 3.3 单元式建筑山墙:;a.200厚钢筋混凝土墙+65厚挤塑聚苯板保 温层; b.200厚钢筋混凝土墙+115厚聚苯板保温层 3.4 不采暖房间(公共部分)的隔墙:25mm胶粉聚苯颗粒保温层;3.5 不采暖地下室顶板: 100厚钢筋混凝土板+30厚FTC保温层 3.6 底面接触室外空气的楼(地)板:20厚挤塑聚苯板保温层+100厚 钢筋混凝土板+40厚FTC保温 层 3.7 外窗: a.断桥彩铝Low-E中空玻璃窗(5+12+5),气 密性等级为6级; b.断桥彩铝中空玻璃窗(5+12+5),气密性等级为6级; 3.8 分户墙: 10mm+10mm胶粉聚苯颗粒保温层; 3.9 分户楼板: 100厚钢筋混凝土板+20厚挤塑聚苯板 3.10 封闭阳台首层阳台底板:20mm厚挤塑聚苯板保温层 3.11 封闭阳台顶层阳台顶板:20mm厚水泥珍珠岩找坡层,20mm厚挤塑 聚苯板保温层, 3.12 封闭阳台阳台栏板:30mm厚胶粉聚苯颗粒保温层 3.13 热桥部位:抹20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料

公共建筑节能计算文件

建筑节能计算文件 项目名称: 归档号: 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: 设计单位名称: 年月日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

目录 一、体形系数计算书(3) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(3-4) 三、乙类建筑热工性能判断表(5-8) 四、设计建筑围护结构做法表(9) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定值,或围 护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡 判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

一、体形系数计算书 楼: 建筑物与室外大气接触的外表面积 Fo= m2; 建筑物与室外大气接触的外表面包围的体积 Vo= m3; 体形系数 S=Fo/Vo = 0.17 ㎡/m3。 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书 南向外墙面积:m2; 南向外窗面积:m2; 南向窗墙比:0.51 。 北向外墙面积:m2; 北向外窗面积:m2; 北向窗墙比:0.52 。 东向外墙面积:m2; 东向外窗面积:m2; 东向窗墙比:0.37 。 西向外墙面积:2825.07 m2; 西向外窗面积:1072.07m2; 西向窗墙比:0.38 。

三、乙类建筑热工性能判断表

上海市公共建筑节能改造

上海市公共建筑节能改造 重点城市示范项目节能量审核办法

前言 为规范上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目节能量审核办法,推进上海市公共建筑节能改造工作,上海市建筑建材业市场管理总站会同上海市建筑科学研究院等技术支撐单位,在总结吸取国内外己有审核办法经验的基础上,结合上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目的要求,制定本办法。 本办法包括总则.审核依据、一般规定、审核方法、节能暈审核方法、附录。 木办法rti上海市建筑建材业市场管理总站负责管理,由上海市建筑科学研究院负责技术内容的解释。 本市开展公共建筑节能改造己有多年,但对节能效果的审核方法尚不统一。本办法内容可能不尽完善,望各单位在执行过程中,注意总结经验、积累资料和数据,随时将意见和建议反馈给上海市建筑科学研究院(地址:上海市中富路568号1号楼,邮政编码201108> 联系电话021-********, E-mail:供今后修订参考。

个人资料整理? K供个人学习便用 目录 第一章总则1 第二章审核依据1 第三章一般规定2 第四章审核方法3 第五章节能量核算方法4 附录节能量审核报告大纲要求11

个人资料整理? K供个人学习便用 第一章总则 L1为规范本市公共建筑节能改造示范项目的节能量审核方法、审核 程序.审核内容,对示范项目节能效果进行科学合理审核, 特制定本办法。 L2木办法适用于示范项目的节能量审核。 13木办法主要针对建筑围护结构.暧通空调.电气照明、生活热水等方而的改造措施进行节能效果审核。 1.4示范项目节能量审核除依据木办法外,尚应符合国家、行业和地方相关标准的要求。 第二章审核依据 2」《关于组织中报上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目的通 知》沪建交联[2013]311号 《上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目中报书》 《上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目改造方案》 《上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目评审意见表》 《能源审计报告》 《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009 《既有建筑节能改造技术规程》DG/TJ08-2010-207 2?8 《公共建筑节能检验标准》JGJ177-2009 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 2J0《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

公共建筑节能改造设计与实施方案

公共建筑节能改造设计与实施方案 审查要点 一、总则 1.1 为规范深圳市公共建筑节能改造项目方案节能审查工作,明确审查内容,特制定本要点。 1.2 本要点适用于建设行政主管部门对深圳市公共建筑节能改造项目方案的节能审查。 1.3 公共建筑节能改造应在保证室内热舒适环境的基础上,提高建筑的能源利用效率,降低能源消耗。 1.4 审查依据: 1、《民用建筑节能条例》; 2、《公共机构节能条例》; 3、《深圳经济特区建筑节能条例》; 4、《公共建筑节能改造技术规范》(JGJ176-2009);

5、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93); 6、《建筑节能工程施工验收规范》(SZJG31-2010); 7、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 8、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004); 9、《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009); 10、《深圳市推广高效节能半导体照明(LED)产品示范工程实施方案》(深府〔2009〕42号); 11、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版); 12、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》; 13、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》; 14、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》; 15、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》; 16、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项

能耗数据采集技术导则》。 1.5 本要点所列审查内容是保证建筑节能改造项目的基本要求,并未包括节能改造方案设计的全部内容,设计单位应全面执行工程建设标准、法律、法规和政府文件的规定。 二、基本规定 2.1 审查内容包括《节能改造设计与实施方案》、相关图纸以及检测报告。 2.2 建筑节能改造项目方案节能审查原则: 2.2.1节能改造方式应符合《公共建筑节能改造技术规范》(JGJ176-2009)(以下简称《规范》),材料和设备更换的技术指标应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009)(以下简称《细则》); 2.2.2所要求提交的检测报告需由通过计量认证的第三方检测机构出具。 2.3 技术指标审查包括外围护结构和用能设备(采暖通风空调、生活热水供应系统、供配电与照明系统)两部分。 2.3.1外围护结构节能改造中强制性要求的技术指标应满足

公共建筑节能设计

公共建筑的节能设计 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005自2005年7月1日起实施,这是我国批准发布的第一部公共建筑节能设计的综合性国家标准,认真执行《公共建筑节能设计标准》,并真正落到实处,是当前建筑设计的一项首要任务。 公共建筑的能耗包括建筑围护结构以及采暖、通风、空调和照明用能消耗,公共建筑节能50%的目标是由建筑专业、暖通专业、电气专业共同来承担。对于建筑专业来说,就是改善和提高围护结构的热工性能,也就是建筑热工设计。 《公共建筑节能设计标准》的第4章是建筑专业重点掌握和执行的标准。在这个章节中对建筑专业提出了热工性能规定性指标和权衡判断要求,如果规定性指标不能满足规定要求,就必须进行权衡判断。由于权衡判断整个过程比较复杂繁琐,必须采用专门的计算软件,而目前尚未推出正式的软件版本,《公共建筑节能设计标准》为了方便设计人员,避免复杂的计算,已经将规定的热工性能参数范围放得很宽,只要我们建筑专业在设计过程中重视围护结构材料的保温性能,绝大多数公建不需要经过权衡判断这一过程。 一、公共建筑的节能设计标准 (一)规定性指标 上海为夏热冬冷地区,该地区的围护结构热工性能的强制性条款规定性指标共有如下几项: 1. 屋面的传热系数:K≤ 0.7 w/㎡·k 2. 外墙传热系数:Km≤ 1.0 w/㎡ ·k 3. 地面接触室外空气的架空或挑空楼板的传热系数:K≤ 1.0 w/㎡ ·k 4. 外窗(含透明幕墙)的传热系数K和遮阳系数SC: 窗墙面积比≤ 0.2,K ≤ 4.7 W/m2 ·k , 0.2<窗墙面积比≤ 0.3,K ≤ 3.5 W/m2·k, SC ≤0.55 0.3<窗墙面积比≤0.4,K≤3.0 W/ m2·k, SC ≤0.50 /0.6(北向) 0.4<窗墙面积比≤ 0.5,K ≤ 2.8W/ m2·k, SC ≤0.45/0.55 (北向) 0.5<窗墙面积比≤ 0.7,K ≤ 2.5 W/ m2·k, SC ≤0.40/0.45 (北向)

既有建筑节能改造实用技术

既有建筑节能改造实用技术 我国的建筑主要分为工业建筑和民用建筑。相对民用建筑,工业建筑其能耗相对比较低,国家还未对其做太多节能方面的要求。民用建筑又分为居住建筑和公共建筑两大类。既有建筑的改造主要包括既有居住建筑和既有公共建筑。既有居住建筑,亦即住宅,包括花园住宅、公寓、职工住宅、新里和旧里,其节能改造主要是建筑外围护结构的改造;而既有公共建筑(包括宾馆、酒店等)的节能改造不仅仅涉及到围护结构,还包括室内用电自动控制改造、空调、采暖节能改造等诸多方面。下面的介绍不分建筑类型,只从改造的形式方面搜集相关资料。 1外围护结构改造 外围护结构节能技术主要通过改善建筑物外围护结构的热工性能,达到夏季隔绝室外热量进入室内,冬季防止室内热量泄出室外,使建筑物室内温度尽可能接近舒适温度,以减少通过辅助设备如采暖、制冷设备来达到合理舒适室温的负荷,最终达到节能的目的。外围护结构主要包括:外墙、外门窗、屋面、地面。 1.1外墙 在建筑使用耗能方面,外墙约占围护结构总能耗的24%。因此,加强外墙的保温隔热性能很重要。根据地域气候特点,对既有居住建筑外墙的节能改造以隔热、遮阳为主。采用以下措施如下: 1.1.1加设外墙外保温隔热层 在外墙上加设外保温层是利用保温材料的蓄热系数与导热系数小的特点,提高热阻,使建筑外表面升温快而加强向室外对流辐射热交换散热来减少向围护结构内部的传热。国内的外墙保温系统有保温砂浆外墙保温系统、外墙保温板系统。 保温砂浆外墙保温系统施工流程图: 基本墙体处理→吊垂直、弹线控制、铁饼→墙体基层界面砂浆处理→分两次抹保温层→抹抗裂层并埋入耐碱玻璃网格布→抹第二遍抗裂砂浆并收光平整→大立面做分割收缩缝→检查与验收→合格后实施涂料层 外墙保温板系统流程图: 基层墙体处理→吊线安装→安装角钢托架→配制胶粘剂→板上涂抹胶粘板→粘保温层→固定板缝→安装锚固件→配制聚合物砂浆→特殊部位处理→聚氨酯泡

建筑节能设计计算文件编制要求及使用实例

《建筑节能设计计算文件编制要求》及使用实例 目录 1.建筑设计节能计算文件要求1(建筑专业) 2.建筑设计节能计算文件要求2(电气专业) 3.建筑设计节能计算文件要求3(暖通专业) 4.附表1~4 5.《某工程建筑节能计算报告书》 6.《某商业楼建筑节能计算审查表及报告书》

建筑设计节能计算文件要求 (建筑节能计算文件) ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计 标准》(DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值, 或外窗的传热系数大于表5.2.2的限值时,应以‘参 照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 公共建筑(乙类) 目录 一、体形系数计算书(页)

建筑节能计算模板[1]

建筑节能计算文件模板 ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位报审章及节能章

公共建筑建筑节能设计要点修改

公共建筑建筑节能设计要点一公共建筑的界定 公共建筑主要包含:办公建筑(包括写字楼、行政和事业单位的办公楼等);商业建筑(如商场、金融建筑等);旅游建筑(如旅馆、饭店、娱乐场所等);科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等);通信建筑(如邮电、通讯、广播电视建筑等);交通运输建筑(如汽车客运站、铁路客运站、航空客运站、港口客运站建筑等)。 凡不设采暖空调系统的单层或多层独立式商业仓库、市场(如菜市场、建材市场、水暖器材市场等)建筑,不执行公共建筑节能设计标准;对设有采暖或空调系统(包括房间空调器)的市场建筑,以及居住建筑底部的商场、商铺,应执行公共建筑节能设计标准。 二公共建筑与居住建筑有连接部位时的节能设计 1 公共建筑与居住建筑衔接部位的传热系数K,应按公共建筑和居住建筑节能设计标准中的最小值设计。例如:公共建筑顶层与居住建筑底层相连楼面,按各地《居住建筑节能设计标准》中架空地板的规定K值设计(对 对湖北省取K≤0.65);公共建筑和居住建筑的连接墙体,本地区按公建标准和居住建筑标准中外墙的最小K值设计。 2 当计算公共建筑与居住建筑的体型系数时,两者的外包面积和体积分别计算,相交部分的面积不参与体形系数的计算。 3 计算建筑物采暖空调能耗时,公共建筑和居住建筑的连接部位按不传热的绝热体设置。 三公共建筑节能50%的内涵

公共建筑节能50%的内涵是:以20世纪80年代初期的“基准建筑”[其围护结构按不同地区的传统做法(详见GB50189第1.0.3条的条文说明),外窗遮阳系数SC不分地区均取0.80;采暖燃煤锅炉效率均取0.55,离心机水冷机组的能效比取4.2,螺杆机水冷机组的能效比取3.8;照明用电量均取25 W/m2],在保持与《公共建筑节能设计标准》GB50189第3章规定的室内环境参数条件下,其全年的暖通空调和照明计算能耗为100%。通过采取以下措施,使所设计的公共建筑的全年暖通空调和照明计算能耗相当于“基准建筑”能耗的50%: 1 在保证公共建筑节能设计标准第3章规定的室内环境参数条件下,采用合理的节能型建筑总平面布置和单体建筑设计(使所设计的建筑符合GB50189第4章第1节及4.2.7条、4.2.9条的规定); 2 加强建筑物围护结构的热工性能(使其符合GB50189第4章第2节的规定性指标); 3 提高暖通空调设备及其系统的效率(使其符合GB50189第5章的规定); 4 使照明设备及其系统符合《建筑照明设计标准》GB50034—2004的有关规定; 5 按照GB50189第5章第5节的规定,加强暖通空调设备及其系统的运行监控。 由于公共建筑的功能多样,能耗情况复杂,不同的公建能耗相差甚远(例如,武汉9栋商场、办公楼、酒店的全年能耗调查测试结果表明,全年能耗量为0.386~2.579 GJ/m2,其中空调能耗量为 0.137~0.858 GJ/m2,全年能耗最大与最小的相差6.7倍,空调能耗最大与最小的相差4.4倍,空调能耗与总能耗的比例为22.3%~

建筑节能计算

建筑节能计算 体形系数计算书各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书节能设计一、建筑节能执行北京市《公共建筑节能设计标准》(DBJ01-621-2005)。 二、本工程属乙类节能建筑,体形系数S=0.331。 三、建筑为框架结构,采用外墙外保温体系,墙身细部:女儿墙(08BJ1-1图集B93页2)、檐口(08BJ1-1图集B93页2)、挑板(08BJ1-1图集B90页1)、勒脚(08BJ1-1图集B86页3)、窗井(08BJ1-1图集B85页1) 等部位均应采取断桥保温措施,做法见08BJ1-1图集。 四、围护结构热工计算书 1.屋顶、外墙等部位围护结构节能设计序号部位保温材料保温材料厚度(mm)构造做法传热系数KW/(m 2.K)1屋顶平屋顶1挤塑聚苯板6008BJ1-1平屋230.50平屋顶 2挤塑聚苯板6008BJ1-1平屋160.49种植坡屋面挤塑聚苯板5008BJ1-1种屋110.492外墙1挤塑聚苯板7008BJ1-1外墙51M0.442玻璃岩棉板7008BJ1-1外墙580.553接触室外空气楼板岩棉保温板6008BJ1-1棚温1A0.474非采暖空调间与采暖空调间隔墙玻化保温砂浆3008BJ1-1内墙温2C1.50楼板超细无机纤维2008BJ1-1棚温3A1.25 注:1、设计建筑保温部位补充说明:①平屋顶1为:屋面;平屋顶2为:四层露台;②外墙1为:陶粒砼空心砌块填充墙部位;外墙2为:非透明幕墙部位;③接触室外空气楼板包括:地下室顶板; ④非采暖空调房间与采暖空调房间之间的楼板与隔墙包括:楼梯间、

电梯间、设备用房及设备管井; 五、外门窗、透明幕墙及屋顶采光窗、天窗节能设计 1、各朝向外门窗(包括透明幕墙)窗墙比东0.132西0.481南0.022北0.036 2、屋顶透明部分面积比M= 0. 3、外门窗、透明幕墙、屋顶采光窗、天窗构造做法及性能指标序号部位框料选型玻璃种类间隔层厚度mm传热系数K W/(m2.K)可见光透射比%遮阳系数SC1外门窗断桥铝合金无色在线Low-E中空122.65630.632透明幕墙明框无色在线Low-E中空122.260630.633屋顶采光窗屋顶天窗注:1、透明幕墙设置内遮阳百叶,遮阳系数SC达到0.38,满足限值要求。2、中空玻璃单片厚度应符合《建筑玻璃应用技术规程》的有关规定,间隔层为空气层。 4、外窗气密性能不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)的6级水平,透明幕墙气密性能不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225)中的Ⅲ级水平,外门窗立口均与外墙齐平,框料与墙体之间缝隙填堵和密封材料做法见08BJ1-1页次B87 。附录D-2 乙类建筑热工性能判断表附录D-4 设计建筑围护结构做法表设计建筑屋顶和外墙保温做法表设计建筑外窗(包括透明幕墙)及透明屋顶做法表

建筑节能设计说明(含表格)

精心整理 建筑节能设计说明专篇 一、设计依据 1.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50-2006) 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 6.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) 8.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008) 9.《建筑幕墙》(GB/T21086-2007) 10.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、建筑概况 1.建筑物性质:□居住建筑□√公共建筑 2.建筑面积:地上867 3.02㎡;地下0㎡;节能计算建模面积:地上3187.83㎡,地下0㎡ 3.建筑层数地上2层,地下0层 4、建筑高度12.70米 5、结构类型框架结构 6、架空层:□有/□√无 7、屋顶花园:□√有/□无 8、建筑朝向示意图 三、节能计算软件及版本 □广东省建筑科学院研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件版本: □清华斯维尔建筑节能计算分析软件版本: □√PKPM建筑节能分析软件PBECA 版本:Ver7.0 □天正建筑节能设计分析软件TBEC(广东版) 版本: □其它: 四、节能设计方法 □1、按规定性指标进行设计 □居住建筑按广东省实施细则□公共建筑按广东省实施细则表 □公共建筑按广东省实施细则表□公共建筑按广东省实施细则表 □√2、按照对比评定法(权衡判断法)进行设计 表4.1权衡判断能耗结果 评价指标参照建筑设计建筑 空调采暖年耗电量(kwh/m%%172) 206.98 210.56 空调采暖年耗电指数(仅居住建筑填写) / / 五、建筑节能热工设计 1.外墙及外挑楼板热工性能: 外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.56 外墙平均传热系数Km:1.3W/(㎡?K)平均热惰性指标Dm:3.33 表5.1外墙热工性能表

公共建筑通风空调系统节能改造研究

公共建筑通风空调系统节能改造研究 发表时间:2018-09-18T19:13:41.433Z 来源:《基层建设》2018年第25期作者:张芸 [导读] 摘要:随着我国经济的不断发展,城镇化建设持续发展,其中公共建筑的总面积和总能耗均迅速增长。 身份证号码:32128119870802XXXX 摘要:随着我国经济的不断发展,城镇化建设持续发展,其中公共建筑的总面积和总能耗均迅速增长。2012年,我国公共建筑面积大约占到为83.3亿m2,能耗(不含北方采暖)为1.82亿tce,占建筑总能耗的26.4%,其中电力能耗有4900亿kWh。而空调系统能耗在建筑能耗中则占了很大份额。建筑节能的重要组成部分包括公共建筑节能改造,而其中最重要的就是通风空调系统改造。在各类公共建筑类型中,办公建筑的能耗问题非常值得关注。由于现代人多半的时间都呆在办公建筑中,对其功能性与舒适性的要求很高,因此,办公建筑的能耗居高不下。以某商务办公建筑节能改造经验为基础,对通风空调系统的高耗能问题、冷站群控改造方案及节能效益加以分析,从而为既有建筑节能改造提供参考。 关键词:公共建筑;节能改造;通风空调系统;冷站群控 引文: 近些年来,我国的建筑行业发展非常迅速,从而所消耗的能量也越来越多,建筑能耗约占全球总能耗的35%,和工业能耗、交通耗能并列为三大耗能系统。而在建筑工程中,其中公共建筑单位面积的耗能量要比其他建筑多出3倍之多,而其中单体面积超过2万m2,且应用通风空调系统的公共建筑,其单位面积耗电量约为70-300kWh/(m2a),是居住建筑的10倍以上。公共建筑的国内总面积已超过60万m2,对既有公共建筑实施节能改造成为社会及学者们关注的热点。据统计,通风空调系统耗能约占建筑总能耗的48%,对该系统进行节能改造具有重要意义。本文以某办公楼的通风空调系统改造为案例,研究分析了冷站群控系统改造的技术方案。 1项目概况 该办公楼为单一业态的公共建筑,2003年投入使用,总建筑面积为3.4万m2,地上24层,地下2层,其中:1-3楼为裙房,主要为食堂、会议室、少量办公室等;4-23楼主要为办公室,以及少量会议室、实验室;24层主要为多功能室。该建筑已于2015年底完成了采暖“汽改水”改造,现空调系统为中央空调形式,采暖末端应用风机盘管。冷站位于地下2层,共安装了2台冷水机组,3台冷冻水泵,3台冷却水泵,2台动机采暖泵和位于楼顶的2台冷却塔。 节能改造前,该建筑无冷站群控系统,冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵均手动控制,工作日运行策略为7:00-16:30,双休日及法定节假日不开。 2冷站系统问题分析 2016年7月至8月,通过收集统计该建筑冷站的运行抄表数据,整理并分析了冷站的运行情况,发现冷站运行存在3个不足。 2.1缺少高效的控制手段 无法实现冷站的变负荷自动调节运行,需要人为根据现场经验手动开启冷水机组、冷冻泵、冷却水泵等设备,从而增加了人力投入,无法高效地对设备进行优化控制,仅凭经验控制该系统必然造成能源浪费。 2.2冷冻侧与冷却侧“大流量小温差” 因为冷冻泵、冷却泵不是自动定温差/压差的变频控制设备,一直处于工频运行状态,导致了“大流量小温差”,浪费较多电耗,控制设计不合理。 2.3冷机负载率较低 根据冷站抄表记录数据分析,冷水机组负载率一直处于60%左右,使得冷水机组长期在低负载率和低效率的状态下运行,既浪费了能耗,也加快了冷机的损耗。综上,冷站的主要问题,是由于冷站群控功能的不完善,导致冷站运行效率低下,造成能源浪费。 3改造方案设计 为解决以上问题,需进行冷站群控管理系统的合理设计,实现冷站的自动优化运行,改善“大流量小温差”的现状。 3.1冷源系统 根据冷水机组负载率变化情况调节冷水机组的供水温度设定值,以确保冷水机组运行在高效工作点上,提高冷水机组的运行效率。当冷水机组蒸发温度每提高1℃,即冷冻水出水温度设定值每提高1℃,冷机能效比将提高约3%。结合冷站实地运行抄表记录,可知冷水机组出水温度范围为7-10℃,冷冻水供水温度设定值为7℃,通过优化蒸发器出水温度设定值可有效提高冷水机组效率,降低冷水机组电耗。同理,通过降低冷水机组冷凝水侧进水温度,降低冷水机组电耗。 3.2冷冻水与冷却水输配系统 改造前,冷冻泵系统采用的是一次泵变频系统,冷机并联之后与冷冻泵串联,控制策略采用“一机对一泵”方式,冷却水系统亦没有变频系统。根据现场调研分析,发现冷冻侧与冷却侧的节能改造首先需要安装变频器,使之能够变频运行,同时优化冷冻泵与冷却泵控制策略,采用变频控制。 为实现原冷冻泵与冷却泵变频,采用定频流量的控制方式,而实际在小负荷时,采用定流量的方式并不节能,因此考虑定温差的控制方案。选择合适的供回水温差为5℃,根据7月至8月的冷冻侧温度数据,在制冷量不变的前提下,已控制5℃温差为基础策略,最小频率不低于40Hz,保持冷冻侧与冷却侧的最小流量,则按照冷站运行数据,计算冷冻泵与冷侧泵的节能量分别为2.2万kWh与1.7万kWh。 3.3冷却塔系统 项目冷站共有2个冷却塔,每个冷却塔设有1个风机,改造前,冷却塔风机已经有变频器且变频运行,冷却塔风机控制采用检测冷却水供、回水温度的优化控制策略,当温度高于37℃时,冷却塔风机自动启动,不满足时再启动另一台冷却塔风机;当温度低于25℃时,冷却塔风机自动关闭一台,温度更低时,再关闭另一台冷却塔风机。 3.4自控系统 由于该建筑空调系统设计时间较早,没有安装自控系统,所有设备的运行均由物业人员根据经验手动操作,不能根据负荷变化合理的控制冷机的运行,造成冷机经常处于低负荷运行状态。因此,对该空调系统安装一套服务型能源管理系统。该系统可实时监测冷机的各项运行参数,并对各项参数进行数据分析,同时对各个设备进行联动控制,优化出最合理的运行策略。

相关文档
相关文档 最新文档