机房实时监控系统方案

机房实时监控系统方案
机房实时监控系统方案

机房实时监控综合管理系统系统方案

2013年3月

1.前言

你对自己的机房了解多少?

机房天/月/年耗电量多少

机柜内设备放置的空间位置依据是什么

整个机房内的动态热力态势如何

整个机房内的动态电量态势如何

哪些电源线产生严重老化

你机房的动力电源线质量劣质吗

是否存在严重的用电和高温安全隐患

机房的静态和动态接地质量是否符号安全要求

设备之间是否有、有多少电磁串扰影响

机房内的电力线是否有燃烧的可能

新添加的设备是否对原有环境产生影响

新添加的设备接线板和电源线规格、接地正确吗

理想化的机房运营布局曲面是什么

云计算时代的到来,标志着单位空间内的数据及数据运行密度越来越高,单

位空间内的能耗及热量越来越大。云计算中心的宕机将会带来巨大的损失,其故障越来越不能被接受,截止至今,大多数90年代成形机房的运维系统已处于滞后状态,而现在越来越需要一种更加精密化,高效化,智能化,统一管理的平台运维系统的出现。

针对这些复杂问

题,我们充分利用自己

的技术优势和产品优

势,在与国有企业和银

行相关负责人的交流

中共同创新出一条与

众不同的管理模式从根本上彻底解决机房管理这一难题。充分利用网络技术、通信技术、可靠性技术、信息技术、数据库技术、嵌入式技术、无线电技术、GSM/GPRS/3G技术、GIS 技术、RFID为手段,建立一个可管理、横跨大区域、多类设备和多种技术应用的机房实时监控综合管理系统。它可以把机房职能部门的繁重工作彻底解放出来,做到足不出户但却了如指掌,具有多策略报警系统使监控和决策同步。

系统对机房微环境实施724小时的全天候监视、管理和跟踪。

2.设计需求

有时候即使机房内空调运转正常,机房整体环境参数值也在预设范围内,

但某些设备例如服务器却因为某种原因出现服务器内风扇的转速不正常、CPU 过热。如果只监控机房整体环境,此时机房的管理人员是不会得到这种危险信息的,整个系统就会因为该服务器潜在危机没有得到及时处理而意外瘫痪。

机柜内的IT微环境是设备正常运行所需要的物理环境。机柜微环境参数最能体现设备所处的实际运行物理环境的情况,所以对机柜内IT微环境的监控相当重要。而机柜中的温度、湿度和电源系统的始终可靠性接地质量是其重中之重。所以,只有保证了每个IT微环境的可用性才能真正提高IT系统的整体可用性。

3.系统实现

在充分分析机房管理需求后深感利用先进和开放、标准化技术来构建这一远程机房数监视系统的意义深远,必须做到构件化、模块化和平台化,以保证各系统及子系统的各项功能,满足可持续性开发的需求,每一个应用程序都做到高度模块化,以便支持跨平台的移植能力,同时具备可扩展的技术框架和标准的对外接口,为与系统外的应用系统和二次开发预留接口。

本系统以实时接收管理各监测点综合多媒体数据为中心,集成GIS和MIS 管理功能,使服务部门对运行情况的监视与数据管理、数据分析形成一体,为提供实时、准确的数据参考,达到提高工作效率的目的。本系统功能全面,扩展性好,集成了实时采集、实时控制、信息管理、统计分析、打印输出、GIS 系统、短信服务、二维码、手机访问等功能模块。

下图是机房监控的控制、指挥、通信、情报信息和报警监督中心,具有最高等级特权,由主管部门负责。通常,它不需要24小时运行。

系统设计成一个智能化的远程监控运维系统,集计算机控制和远程通讯技术于一体,通过物联网系统,将机房运行状况及时传递到监视中心的监视终端,从而实现对机房环境的远程监视,保护机房安全运行。

系统在构建物联网技术的同时,采用模糊理论、神经网络、遗传算法和专家系统的方法,将要综合考虑的因素(即专家知识)吸收到整个系统中去。

4.总体拓扑结构

机房跟踪程监视系统由三部分组成:数据采集,可靠实时网络通信系统和监视中心组成。实时管理机房PUE值、机柜微环境、IT设备用电数据、机房运行质量评估等。

各跟踪点数目不限,需要根据现场环境、信息设施和需求灵活应用有线、无线、RFID等多种通信介质。

下图显示了软件系统的架构及主要模块:

5.试点方案

本案例以最简单的机房来实施试点。

先阐述系统拓扑结构、方案的目的、所采用的技术以及达到的结果等。接着是软件平台的说明、产品的性能说明、技术的先进性描述和构成大型系统的重要组成。

5.1.系统拓扑图

5.2. 方案目的

实现对机房设备的远程实时监控。通过试点让客户了解性能、功能、造价、维护、服务等一系列问题的解决,这样由点到线、由线到面、由面到体逐步开

展到整个行业。

5.3. 关键技术

硬件抗电磁干扰的传感器接口设计;抗黑客攻击的网络数据采集技术;

拥有模/数混合、电压/电流不同制式共享单一接口的能力;以可

靠性、高精度、高生存能力为设计目标;拥有可选的热插拔CPU

引擎和接口模块;运行轻量级的嵌入式实时网络操作系统

uNOS TM,它裁剪于我们为军用和工业设计的专业路由器和防火墙

核心软件;具有500ms启动系统和网络的能力;拥有多达128个

的虚拟网络端口支持和高性能Web服务器。我们拥有所有这些硬

软件设计的IP。

软件软件基于我们提出的自然界没有什么不可以被管理(nothing is complex)的设计理念,其分布在三个层面上:一个类似于OpenView

的物联网应用操作平台(含有3D可视化接口和界面),多协议并

发性高吞吐能力的中间件和末端运行高性能和安全的uNOS TM。拥

有容错、分布、负载均衡、数据摘要能力;全部B/S结构;客户

端0插件浏览器访问;具有计算机连接访问密码、用户密码、系

统密码、数据库密码和页面密码的保护和设定;强大美观的图文

数据展现和所见即所得。可以让所有传感器、计算机、路由器、

交换机、音频/视频、程序、物流、定位管理实现在同一个平台上。

中间件中间件介于感知设备和应用层之间,负责实现与前端感知设备的信息交互和实施管理,将采集到的海量原始感知信息参量数据归

一化并完成与上层核心系统模块的复杂消息通信。

中间件通过网络互连、数据集成、流程衔接、用户互动等形式,

实现开放式物联网应用操作平台和网络数据采集汇接设备的交互

运行。同时支持多协议、高效的并发通信机制和高吞吐能力是中

间件支持多厂商、多设备、多样性参量和私有协议的关键设计。

5.4. 资源共享

可提供完全共享的环境实时数据、模拟视频、数据视频和网络视频同时给网内外多个用户并丝毫不影响性能,这样形成的监控系统可同时用于机房实时监控,使机房管理上一个新台阶。

5.5. 软件平台

物联网应用软件平台与硬件相结合,对感知的数据进行高效管理、存储和呈现,对设备和通道的状态信息进行实时监控和处理。系统采用模块与分布式设计,能够与具体任务相结合,快速完成机房内数据采集与管理平台的搭建,包括的功能主要有对设备的拓扑管理、性能管理、实时监测、配置管理、故障管理、服务器管理、安全管理、3D拓展等。

拓扑管理:通过模拟设备的物理位置,实现对设备的拓扑管理,可

以随意的增加、删除、重新布局监控节点;并提供自动发现功能,可以自动发现监控环境的设备布局和状态,实时的了解节点的运行情况,对监控环境节点进行管理;

性能管理:提供饼状图、折线图、柱状图等多种形式,动态、可视

化的展示任一监控设备在任一时间段的任何一个通道的性能状态的历史数据,也可选择多台设备、多个时间段和多个通道展示数据,方便进行数据的比较分析, 收集各种统计数据用于调整或校正网络和设备的状况和效能,并帮助进行规划和分析;

实时监测:可以实现对一台或多台设备的实时运行状态进行监测,

并以多种形式展示数据,方便更加直观的进行数据的比较分析;

配置管理:对网络中一台或多台设备的基本通信信息和32个通道的

阈值进行配置管理,以灵活可变的方式管理和维护设备,保证设备

高效、稳定、安全的运行;

故障管理:对不正常的网络运行状况或环境条件检测、隔离和校正,

如告警监视功能、故障定位功能、故障校正功能,而且可以查询设

备年、月、日故障信息和历史数据,并提供下载、打印功能,便于

发现设备存在的问题;并可对处理过程进行跟踪;

服务器管理:展现数据库的设计,方便管理人员的应用,各种数据

和运行日志被记录于标准的数据库中,支持现有的EXECL办公软

件直接生成相应的报表;

安全管理:主要提供授权机制、访问控制、加密及秘钥机制、验证

机制及安全日志等功能。采用授权规则分配用户权限级别对用户进

行管理,超级管理员可查看平台中用户登录时间和用户浏览操作等

日志;

3D拓展功能:通过鼠标或者触摸屏,可以在一个虚拟的3D环境中

自由地走动,可以了解机房环境当前的传感器参量,还可以通过点

击虚拟场景中的摄像头,调取实时的视频画面等。

5.6. 软件平台特点

轻松管理

采用B/S架构,无需安装任何插件,只需浏览器便可远程监控和管理设备,监控就像上网一样简单方便;

主动性

开放式物联网应用操作平台变被动管理为主动管理,实时呈现设备动态数据和状态变化,并可根据当前阀值信息进行自动操作控制,在故障发生之前通过趋势判断来预见故障并将其消灭在萌芽期,保证设备的安全稳定运行;

通用性

基于通用网管的设计理念,实现通用网络管理的功能,满足99.9%管理者的管理要求;系统组网方式灵活,监控系统遵循国际标准的TCP/IP协议,整个网络采用以太网网络结构,可以实现联网三级监控和管理,在现有的网络构架上无需再组建专网实现监控功能;

安全性

本系统采用轻量级的嵌入式实时网络操作系统uNOSTM,固化软件不受任何病毒黑客的攻击,软件具有用户权限管理功能;

兼容性

通过标准XML语言结构,可集成监控环境所有基础配套设施,动力配电系统、机房空调与新风系统、数字视频系统、消防、安防以及漏水检测系统等标准协议设备,真正做到一体化无缝集成;

多协议性

以高性能web界面实现人机交互,并同时支持TCP/UDP等多版本网管协议和自定义数据格式私有协议;

可扩展性

基于MVC的设计模式,采用模块化设计和全部基于开源的Apache、php、Java、JavaScript和mysql技术,可跨平台应用;也给用户提供标准的开发接口,容易嵌入到用户现有的MIS系统中,为综合设备管理系统提供原始的设备运行数据,组成复杂应用;

低成本

整个系统建立在Internet基础上,通过终端进行配置、更改参数,提高运行维护的效率。3D visual C5I iotWare?以最小的硬件投入和开放式的软件架构成为投资与运营成本最低的机房监控与管理系统;

开放性

具有可开放应用层开发接口,可根据用户的地域以及行业特征,提供满足个性化使用的软件管理界面以及功能模块;同时兼容其他网管平台和环境监控系统;

多样报警方式

满足用户的各种需求。现场报警时,可通过设备本身、电脑音箱、短信、E-mail、电话进行报警;

5.7. 核心硬件产品

最新型的通用物联网网络数据采集汇接设备,运行uNOS TM-Ⅱ,以高性能web界面实现人机交互,同时支持TCP/UDP等多版本网管协议和自定义数据格式私有协议,提供一路485接口,以主/从模式作为可选的数据通信方式,用于级联多设备或容错备份链路。提供多种类型的测量通道接口,包括温湿度等数字信号传感器,压力、称重等模拟信号传感器,以及门禁、烟感等开关量;提供电源电压、电流、功率等数据,方便计算负载电源系统的PUE值以及是否存在谐波干扰等。

5.7.1.工作模式

可作为数据采集终端;

可作为数据采集节点;

可作为实际物理数据采集设备;

可作为真实全仿真器,模拟所有传感器数据产生;

可作为某一行业专用的数据采集接口;

可作为通用的物联网感知层汇接设备;

5.7.2.产品特点

1)标准1U结构,适合放置在19英寸标准机柜中;

2)监控主机主动判断报警阀值,告警时主动上传数据到监控中心,无变化时,

接收监控中心的查询,既保证了报警信息的实时性,又保证了数据的可靠性;

3)监控主机采用低功耗系列芯片,内置硬件看门狗,超低功耗,具有故障自

动恢复功能,当主机重新启动后,监控功能随之运行;

4)强大的数据统计及分析功能;

5)内置WEB服务器,支持B/S架构,管理人员可直接通过浏览器和相应权限

可以远程管理、调整相关设备的工作参数,也可通过本地智能口调测;6)温度传感器数字/模拟可选。

5.7.3.核心设备功能

◆将实际数据采集设备与数据仿真设备集合成一体,方便客户应用选择

◆可选通信方式,该设备既可作为数据采集终端,也可作为数据采集节点

◆内嵌高性能专业的web服务器,实现人机交互,轻松配置、监视和管理

◆拥有多用户同时访问,多层密码认证机制

◆硬件TCP/IP设计,速率快、安全性高,防任何网络黑客和病毒攻击

◆当运行在仿真模式时,可实现最多128台全设备仿真。只需一台设备即可

搭建一个微型的数据采集环境,设备可以级联,实现无数量限制的大容量设备仿真。

◆支持紧急事件告警(包括本地声光报警,手机短信,电子邮件等)

◆同时支持微环境以及动力环境监测

◆实时监测接地电压

◆支持供电系统的功耗计算

◆支持本地同步液晶屏幕实时数据显示

◆内嵌隐藏备份系统,防止设备运行崩溃

◆嵌入式实时操作系统的设计,提高了设备运行的可靠性、实时性

5.7.4.核心设备接口

◆一路10M/100M自适应以太接口

◆一路485接口,主/从方式,可作为级联的节点和终点

◆支持光电隔离的干结点输入

◆支持标准的(4-20mA或0-5V)的模拟信号输入

◆支持数据信号输入

◆支持电压、电流等供电参数的测量

◆内嵌设备功耗测量

◆最多可支持30+16路数据通道接口

◆用户可自定义数据通道的类型,阀值,测量范围等参数◆提供开放的软件接口,方便与第三方软件无缝集成

◆内嵌轻量的网管协议,可方便的集成到第三方管理系统

5.7.5.核心设备参数

5.8. 技术先进性描述

5.8.1.3D虚拟现实

在原有的基础上,我们加入了这个新元素:3D模拟现实;3D模拟现实以web方式,通过浏览器展示,是未来发展的一个大方向;我们紧紧跟住了时代前进的步伐。在虚拟环境中,我们可以完成在现实机房中99%的工作,同时,还能体验到3D带给我们即真实又震撼的数据显示效果,让管理者能够对机房环境一目了然,也可以体会到人性化的数据;

5.8.2.特色功能

?多屏显示,宽屏自适应

?3D虚拟现实:运用3D技术虚拟出现实的机房环境,可以不用进入机房,

就能看到真实的机房环境状态。

?实时数据查看

?历史数据查询备份

?实时图像监看:按照指定设备、指定摄像头进行图像的实时监看,支持监

看图像的显示、缩放、抓拍和录像,支持多用户对同一图像资源的同时监看

?远程访问:可通过远程的方式进行授权访问观看对应的视频

?应急存储与备份:后台的数据库和存储设备采用前端存储方式,应具有高

可靠性与安全性。在监控中心再加应急集中存储,这样对数据具有绝对的安全性。提供不低于RAID5级别的存储可靠级别

?历史图像的检索和回放:按照指定设备、摄像头、时间、报警信息等要素

检索历史图像资料并回放和外设下载;回放支持正常播放、画面暂停、图像抓拍等功能

?集中用户认证:完善的集中用户认证管理模式和合理的优先级及冲突检测

机制,所有用户通过认证服务器管理,实现集中的用户优先级,浏览控制权限集中配置管理

门禁系统设计方案设计说明

1 方案的提出 无休止的推销人员打扰正常的上班秩序; 上班时间员工私自离开工作岗位; 未经许可的人贸然闯入办公室; 不明身份的人走进的办公室,顺手拿走桌面的重要文件; 未经许可的人擅自进入财务室等重要场所; 2 系统概述、设计原则和功能特点 2.1 系统概述 随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化大厦拔地而起,适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑和办公环境,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。 感应式IC卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA)、办公自动化(OA) 和管理自动化(BA), 以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。 门禁系统系统作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家和地区已经广泛应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。

2.2 设计原则 由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 系统的实用性 门禁系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性.特别是可操作性,使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平. 系统的稳定性 由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有三年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。 系统安全性 门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动功能,充分保证使用者环境的安全性。 系统可扩展性 门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,设置甚至在工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的.系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并免费为相应的应用客

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

机房工程施工方案

1机房工程方案设计 1.1机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。

1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。 辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。 1.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

小区门禁对讲系统施工方案

XXXX职工小区 楼宇智能系统 施 工 方 案 施工单位:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

20 年月日 目录 3公司简介 一、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3编制依据 二、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3、编制范围及内容 (1) 4....................................................................................................................... 2、施工组织设计编制技术依据 4工程概况 三、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 4、1 .......................................................................................................................................... 工程内容: 5 .............................................................................................................................................. 工期要求2、 5 ...................................................................................................................... 3、非可视对讲系统示意图 6 .......................................................................... .......................................................................... 四、工程实施计划6施工难度.............................................................................................................................................. 1、6设备安装内容...................................................................................................................................... 2、6具体工程内容:3、.................................................................................................................................. 6、4 ...................................................................................................................................... 施工布置原则6 五、 ........................................................................ ............................................................................ .... 非可视系统7系统构成方式...................................................................................................................................... 1.7系统设备配置及基本技术参数.2 .......................................................................................................... 21售后服务承 诺 .......................................................................... ........................................................................ 六、 51 .........................................................................

2016智能道闸门禁系统设计方案

2016智能道闸门禁系统设计方案 作者:鑫蓝波 根据工业和信息化部颁发的《关于增补民爆生产线安全监控手段的通知》,为切实解决民爆生产现场人员管理的混乱,从根本上杜绝生产线超员和进出现场人员无记录可查询等问题,实现智能化管理,依据本行业的特点,本着安全性、科学性、先进性、可靠稳定性及经济性的原则,特编制此门禁设计方案 一、门禁系统主要设计依据规范 1.《国际综合布线标准》ISO/IEC11801 2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94 4.《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94 5.《监控系统工程技术规范》 GB/50198-94 二、民爆生产现场智能化门禁系统设计方案的总体概述 民爆生产现场一般有2-3个土堤通道。由于通道既是人员、车辆进出通道,又是现场内人员遇到危险时主要逃生通道,考虑到这个特殊性,本套设计方案中分为人员管理和车辆进出管理两套门禁系统,实现综合式门禁管理系统。 人员管理:企业的员工每人将持有唯一编码的IC感应卡,根据所获得的授权,在有效期限内可开启通道门进入相应的生产现场,当现场内部人员达到规定要求时,管理计算机通过画面和声光进行报警提示,实现员工进出管理和信息记录。 车辆管理:车辆通道采用道闸管理系统实现车辆的进出管理,实现道闸开╱启的双重控制,同时增设地感防砸车装置可保证车辆在闸杆下停留,闸杆不会落下。使系统动作更加稳定可靠。同时车辆管理和人员管理进行相互关联,当现场人员达到规定要求时,车辆不得进入。 在每个通道处增设高清全天候的视频监控并储存在管理计算机中,便于操作人员进行实时监

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。 1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。

辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

小区门禁通道系统方案完整版

小区门禁通道系统方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

门禁通道闸一卡通解决方案 Date:2010/7/13 文件信息 类别内容 关键词门禁通道闸、门禁控制器摘要基于网络的通道闸

目录

1.前言 系统需求分析 随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,智能化小区采用的非接触式IC卡出入管理控制系统,具有对智能化小区出入通道门进行通道闸机出入控制。24小时限制人的活动范围和时间、对进入小区人员做了详细的实时记录、依照各人的使用权限设置指定时间可通行指定门点、到达指定区域等出入控制管理,从而为小区营造一个安全、舒适的工作环境。 针对以上需求,广州市天意电子有限公司凭借多年专致于门禁通道系统的研发以及在通信技术的领先地位,希望通过该方案能完善小区的出入管理,为小区营造一个安全、舒适和有序的生活环境。

2.智能化小区通道闸方案 产品外观产品名称产品型号简介通道闸系统 网络型两门控制器S-ESP012具有独立网络接口,实现1个通道的单向或1个通道双向进出控制 无障碍闸机A-FB202+1.双向设计,2个侧灯,1个顶灯。 2.箱体采用 304不锈钢 3 .尺寸:1300Ⅹ1040Ⅹ280(mm) 读卡器 管理软件 门禁管理软件欧通宝 本方案采用C/S架构,便于多级管理。系统综合了门禁通道闸多个子系统于一体,特别适合智能化小区一卡通系统的使用。

3.通道闸功能 通道闸系统采用网络型TCP/IP联网,每一通道闸机控制器具有独立网络接口,可独立接入网络实现整系统联网功能。每一控制器可控制1通道闸机的双向刷卡开门,可限制出入人员或者出入摩托车、自行车仅能在指定时间内进入指定门点。其它情况下禁止所有人员出入,产生报警事件后可联动现场报警器(可选)报警或通过网络将信息传送到管理中心,管理中心电子地图自动弹出报警门点并通过声光报警方式通知相关管理人员及时作出处理,有防返迁、区域APB、多人多组、布/撤防的特色功能。

门禁系统设计方案

目 录 第一章 概 述 (4) 1.1非接触式智能卡及多信息载体识别 (4) 1.2智能门禁系统 (4) 第二章 系统设计目标及原则 (5) 2.1 系统设计目标 (5) 2.2 系统设计原则 (6) 2.3 系统设计规范 ................................................................................................................................ 7 第三章 系统解决方案及技术描述 (7) 3.1 系统概述 (7) 3.2 系统功能及特点 (8) 3.3 系统结构 (10) 3.4 系统工作流程 (14) 3.4.1 办理门禁卡流程 (14) 3.4.2 持卡人刷卡流程 (14) 3.4.3 管理员操作流程 (16) 第四章 系统组成部分及配件介绍 (17) 4.1 门禁系统的基本组成部分 (17) 4.2 门禁系统功能原理示意图 (18) 4.3 门禁系统组网布线拓扑示意图 (19) 第五章 门禁系统软件及功能介绍 (22) 5.1 读卡器及卡片 (22) 5.2 门禁控制器 (23) 5.3 门禁系统其他配件 (25) 第六章 门禁系统软件及功能介绍 (28) 6.1 系统登录退出功能 (28) 6.1.1 系统登录 (28) 6.1.2 系统退出 (29) 6.2 资料管理 (29) 6.2.1 使用单位管理 (29) 6.2.2 部门管理 (29) 6.2.3 人员资料设置 (30) 6.2.4 门禁设备管理 (31) 6.3 门禁卡管理 (31) 6.3.1 门禁卡发行 (31) 6.3.2 门禁卡注销 (32) 6.3.3 门禁卡挂失与恢复 (32) 6.3.4 门禁卡检测 (32) 门禁管理系统 (综合) 设计方案书

数据中心施工组织设计

目录 编制说明 (4) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (6) 三、施工总平面布臵及说明 (8) 四、施工准备 (9) 1. 现场准备 (9) 2. 技术准备 (9) 3. 劳动力准备 (10) 4. 材料准备 (11) 5. 机械设备准备 (12) 五、施工部署 (12) 1. 工程项目组织机构 (12) 2. 各部门职责 (13) 3. 总体部署原则 (15) 4. 施工协调管理: (16) 5. 协调方式 (17) 6. 施工垃圾处理: (18) 7. 施工临时用电计划 (18) 六、工程施工计划及其说明 (21) 1. 进度计划保证措施 (21)

2.技术工人需用计划( 见表6-1) (21) 3.主要施工机械设备需用计划(见表6-3、表6-4) (22) 4.节约计划(降低成本措施) (23) 5.技术节约措施 (24) 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 (26) 1.总施工工艺流程 (26) 2.机房内吊顶板施工方法 (26) 3.墙面彩钢板施工工艺 (27) 4.玻璃隔墙安装施工工艺 (27) 5.抗静电活动地板铺设施工工艺 (28) 6.玻化砖铺设施工工艺 (29) 7.电气安装施工工艺: (30) 8.空调工程安装施工工艺 (41) 9.机房集中监控弱电系统工程施工程序及要求: (43) 10.综合布线系统施工方案及工艺要求 (44) 11.机房监控工程: (49) 12.KVM系统施工方案及工艺要求: (51) 13.消防报警系统工艺流程 (53) 八、工程质量管理目标 (54) 1.质量方针 (54) 2.质量目标 (55) 3.工期目标 (55)

某智能小区门禁系统设计方案书

目录 第一章概述 (2) 第二章系统特性 (3) 1.门禁简介 (3) 2.智能卡的分类 (3) 3.非接触类IC卡特点 (4) 第三章客户需求分析 (5) 第四章系统网络路线图 (7) 第五章系统安装构成图 (8) 第六章系统使用流程图 (9) 第七章系统功能 (10) 1.功能特点 (10) 第八章系统主要硬件 (11) 1.DCU9001A控制器 (11) 2.680X系列读卡器 (12) 第九章系统工作原理 (13) 第十章系统软件功能 (14) 第十一章培训计划 (16) 第十二章附件 (18) 第十三章系统依据规范 (19) 第一章.概述 随着科技的进步,国民经济的提高和安全文明小区、智能化大厦建设的普遍展开,使得信息化从概念提升到了普遍应用。信息化中不可缺少的一部分,就是国家的“金卡工程”,“金卡工程”的主要组成部分就是智能IC卡的应用。随着金卡工程建设的不断深入发展,IC卡在许多领域得到了广泛的应用,并取得了初步的社会效益和经济效益。它对提高现代化管理水平和人民生活质量,对推动整个社会信息化进程都具有重要的作用。 而众多装设在工厂、办公大楼、社区、校园、酒店的非接触式IC卡,也使

得「智能卡工程」不再只是概念,而已进入人们的日常生活中。所谓「智能卡工程」,即所谓的“一卡通”,是综合智慧卡、自动控制、电脑通讯及网络技术,使得生活在特定区域的人们及访客,只需随身一张智能卡,就可以享受诸如出入口、消费、用餐及其它日常生活及社会活动中各种便捷、安全、舒适的服务,同时也可提高该社区内部管理及工作效率。举例来说,企业内部管理,只须凭借一张智能卡,即可控制员工出入厂门、允许进出特定工作场所或图书借用、文具请领、交通车乘坐等。除此之外,还可用于公司餐厅、内部商场、浴池、理发等福利设施的享用或医药费报销等。 我们推荐使用HST非接触式IC卡系统,非接触式IC卡系统相对于以往传统的接触式系统(如IC卡,磁卡,条码卡,TM卡等系统),具有更多的优点。通过这套系统,可以实现对人员权限的明确限定,无论是内部人员或外部人员,都可以通过对权限的设置,清楚的界定可以自由进出、消费、借阅的范围,并对人员的交易情况进行记录,以备查询。极大的解放了人员管理的压力,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。我们可以结合考勤,卡证制作、电子巡更、就餐、停车场管理等功能,所有的这些只需一张非接触式IC卡就能解决,不必再受卡太多的困绕,也不必因接触式卡的极易损坏而烦恼。 高效集成智能化是现代化企业管理的客观需求,可以提高工作效率、降低运行成本。但是,智能化管理系统在其设计和操作过程中的复杂性阻碍了系统集成的速度。为了解决这一矛盾,推广具有人工智能的智能卡系统在智能化企业管理中的应用,是急需解决的一个课题。 高效集成智能化同样也是现代企业管理的重要内容和发展标志,一卡通系统有助于解决高效集成智能化中的若干难题,实现企业中若干子系统之间的联系。实现企业内部各子系统之间的信息交换、统一管理和联动控制。 第二章系统特性 1.门禁简介 门禁点监控管理,包括电梯通道、消防通道以及重要出入口,可以在指定时段按授权进入允许的楼层或地段。实时监控,随时设置统关、统开,或指定若干通道开关,可随时查询、统计、分析出入信息档案。

XX小区门禁系统设计方案

XX花园住宅小区门禁系统设计方案及报价书 上海XX科技有限公司 2000年8月2日

一、概述 XX花园住宅小区是由贵州省建筑设计院上海分院设计。XX花园住宅小区地处闵行莘潭路、七莘路、莘沥路,莘东路,占地40780平方米。小区内建造12幢住宅楼,其中2幢3单元10-11层住宅楼、5幢3单元9层住宅楼、2幢2单元6层住宅楼、3幢3单元6层住宅楼。 由于该住宅小区占地面积较大,设计居民较多,出于安全性的考虑,本方案设计了该小区的门禁控制系统,保证了小区的内部安全。在本报价中,考虑到门禁控制系统使用较频繁,产品质量必须能够保证。因此本系统中的主要控制设备、传输设备及终端均采用美国NTK系列产品,配以国产联想高品质管理主机,使整个系统充分发挥其性能。 二、系统介绍 1.系统组成 本系统前端由36只感应式读卡器NTK4230、34只通电锁门电锁、13只4门控制器NTK4051/6、1个通讯接口NTK4121组成;后端管理机房由1台联想管理主机、1台CANON打印机、及1套美国管理软件NTK4450组成。 2.工作原理

该门禁系统在小区的每个单元门处安装一只感应式读卡器,小区入口处安装感应式读卡器,小区居民每个持有一张感应卡。居民是进入小区,必须手持感应卡靠近读卡器,读卡器读取感应卡中的信息,若为有效卡,则电控门锁开启,居民进入。若为无效卡,则门锁不开启。 进入小区后,居民仍可用该感应卡开启单元门电控门锁。但每个居民只能持卡打开本人所居住单元的门锁,而不能打开其他单元的门锁。 可以看出,每个小区居民手中都持有一张感应卡,每张卡有唯一标识。每张卡可以开启小区入口大门和相应单元门的电控门锁,却不能开启其他单元门的门锁。对于XX花园这样规模较大的小区,门禁控制系统不但能够方便安保人员的管理,而且能够确保小区居民人身、财产的安全。 3.主要设备介绍 1)4门控制器NTK4051/6 NTK4051/6控制器支持4个读卡器,8个出门请求,8个开门超时输入,8个继电器和6000张卡。若安装远程输入/输出板,可将输入和继电器数都扩展至72个。卡的容量可通过存储器和硬件的升级来扩展至64,000张。更大的系统配置可由简单增加更多的控制器(每个PC端口至多接64个)和远程输入/输出面板(每个控制器至多接4个)的数量来实现,因而系统可最大扩至2,048个读卡器,18,432个四状态自检测输入和18,432个输出继电器。

数据中心机房施工方案

数据中心机房施工方案 一、机房装修 (一)、房顶地板防尘漆工程 1 工艺流程 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→清扫。 2 操作工艺 (1)、基层处理: 对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子: 刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例为1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室;线角及棱边

整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其他部位。干透后用砂纸打磨平整。 (3)、磨砂纸: 每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。 (4)、封底漆: 若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。 (5)、涂刷乳胶漆。 施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的时间间隔约为4h左右。 (6)、磨光: 第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h 后未干,应延长时间,待干燥后再磨。 (7)、清扫: 清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还可以采用喷枪进行喷涂。

(二)吊顶工程 (1)工艺流程: 放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。 (2)操作要点: 1)放线: a.根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水平允许偏差士5mm。 b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。 2)安装主龙骨吊杆: a.吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。 b.用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上,固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,不应大于1200mm。

门禁系统设计方案完整版

门禁管理系统 (综合) 设计方案书

目录 第一章概述 (4) 1.1非接触式智能卡及多信息载体识别 (4) 1.2智能门禁系统 (5) 第二章系统设计目标及原则 (6) 2.1系统设计目标 (6) 2.2系统设计原则 (7) 2.3系统设计规范 (8) 第三章系统解决方案及技术描述 (9) 3.1系统概述 (9) 3.2系统功能及特点 (9) 3.3系统结构 (12) 3.4系统工作流程 (15) 3.4.1 办理门禁卡流程 (15) 3.4.2 持卡人刷卡流程 (15) 3.4.3 管理员操作流程 (17) 第四章系统组成部分及配件介绍 (19) 4.1门禁系统的基本组成部分 (19) 4.2门禁系统功能原理示意图 (21) 4.3门禁系统组网布线拓扑示意图 (22) 第五章门禁系统软件及功能介绍 (26) 5.1读卡器及卡片 (26) 5.2门禁控制器 (28) 5.3门禁系统其他配件 (31) 第六章门禁系统软件及功能介绍 (35) 6.1系统登录退出功能 (35) 6.1.1 系统登录 (35) 6.1.2 系统退出 (35) 6.2资料管理 (36) 6.2.1 使用单位管理 (36) 6.2.2 部门管理 (37) 6.2.3 人员资料设置 (38) 6.2.4 门禁设备管理 (40) 6.3门禁卡管理 (41) 6.3.1 门禁卡发行 (41) 6.3.2 门禁卡注销................................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.3.3 门禁卡挂失与恢复 (42) 6.3.4 门禁卡检测 (43)

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

中心机房建设工程方案

中心机房建设工程方案 1、机房概述 XX网络数据中心机房(IDC)工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。 由于数据中心机房的环境必须满足计算机等各种电子信息系统设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,所以一个合格的现代化的数据中心机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展性的机房。 XX网络数据中心机房作为整个景区的网络数据中心机房,是信息系统的核心区域,将为景区的医疗内网、互联网、智能化专网等3个网络提供优良的运行环境。 本XX网络数据中心机房按国标B级机房标准设计建设。 2、设计思想 根据XX网络数据中心机房建设的基本技术要求,依据国家有关标准和规范,结合计算机网络机房设备要求及各系统运行的特点设计本方案。方案设计以“功能第一、实用为主、兼顾美观”的原则,充分考虑了其安全性、实用性、可扩展性和其技术的先进性以及经济的合理性,以完善为基础,力求功能齐全,技术规范,安全可靠,便以日后维护和管理,同时也考虑了日后的扩展。在选材方面、投资方面根据功能及设备的要求区别对待,做到投资有重点,确保各系统的安全、可靠运行。 3、设计目标 XX景区网络数据中心机房要求主要指标按B级机房标准建设,装修和布局要简洁、合理,并满足以后计算机网络的扩大设备增加的需要。在原建筑结构基本不变的基础上,建设一个容安全性、实用性、先进性、可扩展性及经济性于一

小区门禁系统设计与方案

智能网络门禁系统设计方案 目录 第一章前言 第二章概述 第三章系统设计依据 第四章 WD-4015T显著特点 第五章系统硬件说明 第六章系统软件说明 第七章施工及培训计划 第一章前言 随着科学技术的不断进步,人们对工作,生活的自动化水平也提出了越来越高的要求,“智能门禁管理系统”就是为了满足人们对现代化办公和生活场所的更高层次安全管理的需要应运而生的。目前智能门禁管理系统已广泛应用于工厂、学校、写字楼宇、物业小区、商店、金融系统、电信系统、军事系统、宾馆等多种场合,大大提高了整体的工作效率及系统安全管理需求。传统的方法是工作人员对出入人员进行登记放行,这种方法费事、费力又容易出错,而且管理不严格。因而智能、安全、高效的现代化门禁管理已经成为社会发展的必然趋势,同时它也是现代化智能建筑的一个重要组成部分。 非接触式门禁系统采用个人识别卡方式工作,给每个有权出入的人发放一张非接触式个人识别卡,相当于一把钥匙。系统根据该卡的卡号和当前时间等信息,判断该卡持有人是否可以进出,如果可以,则系统自动开门,否则,不开门。对于工厂、机关等需要考勤的场所,门禁系统还可以记录每个职工是否按时上下班。门禁系统的另一优点是可以随时增加和删除某一卡。而不必担心某一卡丢失后造成什么损失。 门禁系统,又称为出入口控制系统,是一套现代化的、功能齐全的门禁系统,不止是作为进出口管理使用,而且还有助于内部的有序化管理。它将时刻自动记录人员的出入情况,限制内部人员的出入区域,出入时间,礼貌地拒绝不速之客.同时也将有效的保护您的财产不受非法侵犯。 门禁所用的感应卡也就是非接触式IC卡,非接触式IC卡相对于以往传统的接触式卡类(如IC卡,磁卡,条码卡,TM卡等系统),具有更多的优点。通过这套智能门禁管理系统,可以实现对人员权限的明确限定,无论是内部人员或外部人员,都可以通过对权限的设置,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。而且我们可以还结合考勤,卡证制作、电专业资料.

智能网络门禁系统设计方案

智能网络门禁系统设 计方案 1.非接触IC卡在现代生活中的应用: *目前非接触IC卡在智能建筑中应用已经覆盖了人员身份识别、宾客资料管理、员工考勤、电子门锁管理、出入口门禁管理、水电气三表数据远传和收费管理、车场收费及车辆进出管理、员工食堂售饭管理、员工工资及福利管理、人事档案及人员调度管理、商场及餐厅娱乐场所的电子消费管理、图书资料卡及保健卡管理、电话收费管理等等。 *智能卡的使用者主要是公司管理的员工和保安员、客户、外来的贵宾和游客。 2.智能卡的分类: *智能卡一般可分为接触式、非接触式。 *接触式智能卡读卡器必须要有插卡槽和触点。以供卡片插入接触电源,有使用寿命短,系统难以维护,基础设施投入大等缺点,但发展较早。 *非接触式智能卡又称射频卡,是近几年发展起来的新技术。它成功地将射频识别技术和IC 卡技术结合起来,将具有微处理器的集成电路芯片和天线封装于塑料基片之中。读写器采用磁感应技术,通过无线方式对卡片中的信息进行读写并采用高速率的半双工通信协议。其优点是使用寿命长,应用范围广,操作方便、快捷,但也存在成本高,读写设备复杂,易受电磁干扰等缺点。目前,非接触式卡片的有效读取距离一般为50~200mm,最远读取距离可达数米(应用在停车场管理系统)。 *非接触式IC卡功能性较强且种类繁多。由于企业、社、校园及酒店日益关注非接触式IC 卡的使用,使得许多新增领域明确提出使用非接触式IC卡,同时,条码、磁卡系统也由于使用不便、容易受损等原因,面临替换的命运。 3.非接触式IC卡特点: *无源、免接触、免操作、使用寿命长。 *数据交换不受除射频屏蔽介质的影响,使用方便。 *防水、防尘、防静电干扰,适应各种恶劣环境。

idc机房施工方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

整体机房施工方案

整体机房施工方案 一、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本机房方案施工项目包括: 抗静电地板 供配电工程 KVM 系统 防雷接地工程 设备安装等五大部分。根据国家标准及行业标准设计和施工。 机房工程设计原则 数据机房是整个大楼的基础设施,数据机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 1)实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时

期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 2)安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 3)灵活性与可扩展性:数据机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 4)标准化:在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 5)经济性/投资保护:应以较高的性能价格比构建数据机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。可管理性:由于数据机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 二、施工方案与施工工艺 2.1、机房抗静电地板工程

相关文档