工程简介

本项目是萧县生活垃圾焚烧/农林生物质发电项目,建设规模:总占地面积约300亩;位于宿州市萧县丁里镇,连霍高速以北(萧县南出口沿S202省道萧县方向3公里即到)。

项目名称:萧县生活垃圾焚烧/农林生物质发电项目

建设单位:光大城乡再生能源(萧县)有限公司

建设地点:宿州市萧县丁里镇

设计单位:机械工业第一设计研究院

勘察单位:安徽水文工程勘察研究院

监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司

施工单位:中国化学工程第三建设有限公司

工程地质情况

本工程场地项目的综合主厂房区域,现场场地基本平整,相对标高±(绝对标高为),场地地形较为平缓。

①层耕填土(Qpd+ml), 灰褐色,松软状,主要成份为粉质粘土,下部为粉土,含植物根茎。层底埋深~,层底标高~,层厚~。

②层粘土(Q4al+pl):灰黄色,稍密状,湿,无光泽反应,摇振反应迅速,夹有薄层软塑状粘性土,干强度、韧性低。层底埋深~,层底标高~,层厚~。该层土渗透系数为属弱透水层。

③粘土(Q4al):灰色-灰黄色,软塑状-可塑状,湿,稍有光泽,摇振无反应,含铁锰质结核及钙质结核,干强度、韧性中等。层底埋深~,层底标高~,层厚~。

④粘土(Q3al):青灰色-灰褐色,可塑状-硬塑状,稍湿,稍有光泽,摇振无反应,含铁锰质结核及钙质结核(呈砂砾状),局部砂砾较富集,干强度、韧性中等。层底埋深~,层底标高~,层厚~。

⑤粘土(Q3al):褐黄色,硬塑状-坚硬状,稍湿,稍有光泽,摇振无反应,含铁锰质结核及钙质结核(呈砂砾状),局部砂砾富集,夹薄层粉土,干强度、韧性中等。层底埋深~,层底标高~,层厚~。

工程水文情况

场地地下水主要赋存在第①、②工程地质层中,场区地下水类型属上层滞水和松散岩类孔隙潜水。

地下水类型、初见、稳定水位埋深情况一览表表3

地下水主要接受大气降水入渗补给及侧向径流补给,蒸发、人工开采及径流排泄为主要排泄方式。,根据地区经验及相关水文资料,场区地下水位年变化幅度为约左右。

二、编制依据

基坑围护设计的有关资料和要求;

《岩土工程勘察报告》

供水水文地质勘察规范(GB50027-2001);

供水管井设计施工及验收规范(CJJ10-86);

建筑与市政降水工程技术规范(JGJ/T111-98);

三、施工安排

施工顺序

3.1.1放线定位

定位管井位置

钻孔

3.1.5安装井点管(水泥乌沙管)

布置抽水泵,安装抽水设备

开挖井点排水明沟(500mm宽*500mm深)

开动真空泵排气,再开动离心泵抽水

测量观测井中地下水位变化

施工的重点和难点

主厂房的垃圾仓基础开挖最深处标高达到,基础开挖深度有、、、、不等,因此在垃圾仓开挖最深的位置周围布置井深18M的管井,其余为15m管井。在开挖时,如局部出现有水可采用增加轻型井点进行辅助处理。根据地勘显示,本基坑出现坑涌的可能性不大。

四、施工准备

人机准备

1)人员已准备到位、随时进场

2)机械已准备齐全

现场准备

2施工前的准备和场地整理工作

1)将管井的具体位置定位出来。

2)在施工场地具备条件后,对于井点轴线上的杂物应预先进行清理,并沿井点轴线外一定距离挖一条排水明沟,以方便排水。

五、施工方法及技术措施

降水工程要达到目的

5.1.1减掉承压水层压力,使承压水压力得到释放。

5.1.2降低基坑内侧的地下水位。

5.1.3使土体的含水率下降,便于土方开挖,满足施工要求。

降水方法

5.2.1根据本工程场地的地质特点,以及初步估算和其他类似工程的施工经验,综合其他因素考虑采用管井井点降水,局部采用轻型井点、排水明沟予以配合的降水施工方法。

降深要求

因本工程垃圾仓位置的深基坑开挖完成后基坑深度达到,为保证后期的此深基坑支护的安全,我方将在主厂房的外围间隔12m全部设置内径300mm外径380mm的深度15m的管井,深基坑周围设置内径300mm 外径380mm的深度18m的管井,务必保证使地下水位降到基坑坑底1m以下。综合考虑最小降深S为。因主厂房内部分基础挖深将会达到5m以下,对于这样的基坑,我方在其周围合适位置专门设置15m深的管井,计划在厂房内布置6口管井。

管井井点布置

针对本工程区域的水文地质条件,以及基坑的土方开挖范围,对管井位置,要确保土方开挖及基础工程施工顺利进行。我方将在主厂房的外围间隔12m全部设置内径300mm外径380mm的深度15m的管井,垃圾仓深基坑周围设置18m深管井。在主厂房四周开挖放坡完成后间距1m的距离设置管井(15m深),排水明沟距离管井500mm~800mm布置。详见附件布置图。

管井水泵布置

管井井点降水每一个管井单独用一台水泵进行抽水以降低地下水位。由于本工程降水深度较大,考虑到潜水泵安装简单、耗能少、效率高、成本低,可采用深井泵式潜水泵。

真空泵抽出的水通过消防带排入排水沟,最后汇入厂区内河流排走。

每个管井均设置维护标示,以免遭到破坏。

现场实际施工照片流程图

①水井钻机钻井

②钻到需要深度后,放置水泥乌沙管,第一根管底部封头,向上所有管子接头处采用塑料皮袋包裹衔接良好,后再用纱网包裹,两侧加夹杆采用铁丝绑扎固定塑料皮带与纱网,防止其脱落松动。

③井管四周缝隙采用质地较好黄沙填满,这样便于水的渗透

六、主要机械设备及材料

机械设备材料表

序号设备或材料名称单位数量备注

1潜水泵台50

2水井钻机套2

4水泥乌沙管m800

6配电箱套4

8导流水管m1000

9电缆m100

七、质量保证措施

项目组织内部分工明确,责、权落实到人,实行全员、全过程、全面的质量管理,控制人、材、机、,实现质量目标:合格。

严格按操作规程、设计文件、施工验收规范核验工程质量状况,坚决执行技术交底制度,并在施工中认真贯彻执行,保证各工序质量。

质量保证体系

质量保证体系图

八、安全保证措施

安全与环境管理组织机构

所有的施工人员,必须进行安全培训后方可进入施工现场实行安全技术交底制度,班组每天要对工人进

行施工要求、作业环境的安全交底。

所有机具设备必须通过业主报验合格后,方可进入现场投入使用。

作业前必须办理作业票(动土证、一般作业证等),相关部门签字同意后方可作业。

所有作业人员进入现场施工,必须佩戴合格的安全帽、安全鞋、安全防护眼镜以及长袖工作服等,严禁酒后作业。

设立总配电箱,三相五线制,用分级配电,做到一机一箱一闸一保护,不能一闸多用。电闸箱应坚固耐用,防风雨,设专人管理,待机械停机后,要拉闸断电箱上锁,各种电器闸箱要安装漏电保护装置,并经常检查完好程度,发现隐患应及时处理。

井点降水施工安全危险性分析及预控措施

九、附件

主厂房区域分布图

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

井点降水施工方案44833

一、工程概况 兰州市第二十一中学学生宿舍楼建设场地位于西固区陈官营,拟建一栋5层框架结构楼,占地面积约为405m2(45.0×9.0米),基础以卵石层为持力层,采用井点管井降水人工挖孔井桩基础型式;井桩基础埋深大于6米且进入持力层不小于 1.0米。 二、工程地质及水文地质条件: 拟建场地从地貌单元划分属黄河南岸Ⅱ级阶地;参考该场地工程地质勘察资料其地层概况如下: 1、杂填土及粉土:以粉土为主含建筑垃圾人工回填,厚度0.7-4.5米。 2、卵石:埋深3.0-4.6米,厚度4.5-5.2米。青灰色,母岩主要为石英岩、石英砂岩、花岗岩等硬质岩石,粒径8-20cm的约占75%。 3、砂质泥岩:砖红色,泥质结构,埋深7.5-8.1米 场地内地下水埋深-3.4~4.0米,主要含水层为卵石层,泥岩为隔水底板。地下水属阶地潜水类型,主要由大气降水补给,流向从西南-东北,本地区含水层平均渗透系数50米/d。 三、管井降水井点设计及施工 本方案编制依据的国家有关规范、标准及建设单位提供的资料有: 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑基坑工程技术规程》(甘肃省地方标准)DB62/25-30-2000 《兰州市第21中学学生宿舍楼建设场地岩土工程勘察报告》 该工程以卵石层为持力层采用人工井桩基础,地下水埋深为3.4~4.0米,水位降至基础底面0.5米以下,因此地下水位降深须大于3.50米。 1、基坑总涌水量(Q) Q=1.366K(2H-S)÷lgR0/r0H-含水层厚度,取值为4.0m。S-水位降深,取值为3.50m。

R0――假想半径,R0=R+r0K----渗透系数50 a----场地长,取值为45mb------场地宽,取值为9m 影响半径RR=2S√KH=98.96m 等效影响半径r0r0=0.29(a+b)=15.66m 2、单井涌水量(q)q=120πdL√K 式中:L--有效过滤器长度,取值为2.5m。 d---滤水井管半径,取值为0.16m。 3、降水井数量计算N=1.1Q/q=4.6(口) 根据在该区域降水施工经验,为节约降水施工成本,降水井深度可根据含水层厚度适当加深,抽排水时间延长,井数可适当减少,确定该建设场地基础降水井数为4口,4口降水井同时抽排降水可确保基础施工干作业。 4、井深设计:根据场地地层情况以穿透含水层为至 公式Hw=H+Δh+iL h+L+Hw6计算,井深为10.0米。 式中:H――基础深度,6.50~7.0m; Δh――降水水位到坑底的距离,0.5m iL h――水力坡度与井点管到基坑中心的水平距离,0.5m L――过滤器有效工作部分长度,1.5m 5、井位平面布置 根据在该区域降水施工经验场地水文地质条件及基础开挖深度要求,为缩短降水施工工期,降水井可沿地下水流方向上游稍密下游稍疏原则沿基础井桩空隙布设,井间距采用10.0-15.0m;降水井具体布置见附图。 6、完井工艺 (1)工序流程:确定井位----钻机安装就位--冲击成孔--安装井管—充填滤料---机械洗井--下入水泵抽排降水。 (2)井深及井身结构 根据地层概况及施工要求,考虑到涌水量、地层及抽排水时间等因素,尽可能达到较理想的排水效果,根据井径与涌水量的关系,井径设计为500-550mm,下入

轻型井点降水施工方案

井点降水专项施工方案 工程名称_如皋市红星市场扩建改造及商住楼工程 编制______________ 审核______________ 批准______________ 日期______________浙江广丰建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工工艺 (4) 四、注意事项 (5) 五、轻型井点降水系统拆除 (6) 六、质量验收标准 (6) 七、环境安全措施 (6)

轻型井点降水施工方案 一.工程概况: 如皋市红星市场扩建改造及商住楼开发工程位于如皋市如城镇红星村,中山西路北侧,总建筑面积43146平方米,其中住宅15860平方米,农贸市场5139平方米,超级市场8498平方米,商务酒店1156平方米。 该工程包括一幢9层综合楼和4幢住宅楼(两幢6层商住楼和两幢5层住宅楼)。 综合楼平面总尺寸为95.5mX75.4m,主体结构高度38.1m,机房高度41.1m。其中主楼地上9层。一二层商铺,超级市场层高5米及6米,三层及三层以上商务酒店层高3.5米;八层层高3.9米,九层层高4.9米。 商住楼包括1#、2#、3#、4#、四个单体。1#楼平面尺寸为43.6mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。2#楼平面尺寸为51.46mX14.8m,高19.79m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。3#楼平面尺寸为65.4mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。4#楼平面尺寸为55.3mX14.8m,高19.78m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。 本工程场地基本平整,+0.000为黄海高程5.65米,本基坑开挖在3.05米左右,根据本工程的勘测报告显示,初见水位标高为2.57—3.11M,稳定水位标高为2.67—3.21M 为确保施工安全,达到经济、安全的目的,本工程采用轻型井点降水施工。 二.施工准备 (一)施工机具 1.管:φ45,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长5.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 2.井点管:φ45,壁厚为 3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 3.连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 5.抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 6.移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 7.水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出 冲击管外,与高压胶管连接。 8.蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。 9.高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 (二)材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

井点降水施工方案.doc

1.工程概况 本工程为西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收 装置,该工程为构筑物,该基础底坐落于 2 层土上。根据勘察报告和现场实测可 知区域地下水位较浅,北侧地下水埋置深度为,南侧地下水埋置深度为。 1-3 轴为钢结构框架柱基础和设备基础,废水池处于3/J 轴以北,长为6000mm,宽为 2000mm,埋深为。设备基础埋深为,钢结构框架柱基础埋深为。 2.编制依据 西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收装置结构施工 图 国家有关施工技术、安全规范、规程 丙酮回收装置地质勘察报告。 3.计划开竣工日期 计划开工日期:2004 年 11月 17日 计划竣工日期:2005 年 3月 28日 4.主要施工管理人员 项目经理 安全经理 质量负责人 人事工程师 5.操作工艺流程 测量放线 水泵安装6 .降水措施材料进场 抽排水 施工经理 技术负责 安全工程师 施工员 钻井埋没井点管 管井拆除 根据地下水位埋置深度,对基底标高为以上基坑槽不需作降水处理。对3轴基底标高为的设备基础和基底标高为 ( 最低处 ) 的废水池基坑进行降水。由于地坑面积较小,地下水位与基坑相对标高差较小,现场采用管井降水法。 管井的设置

废水池管井设置 1.1.1.1)基坑涌水量计算:根据西安惠大醋酸纤维烟用丝束二期工程岩石工 程勘察报告可知,场地地下水属稳定潜水类型,场地地下水主要接受大气降水和地表水渗入待补给,故可按下列工式计算: Q=( 2H0-S )× S/ ( lgR-lgX 0) 式中 Q为基坑日涌水量 K 为土壤渗透系数,地质勘察资料给出经验值5~8m/d, 此处可取6m/d; H0为经验数值, 可按 H0=(S+L)计算; 计算简图( 5-1 )如下: S为水位降低值 R 为降水影响半径,R=()1/2 X0为基坑降水假想半径,X0=(A/ 1/2 A为基坑降水面积。 1.2. 管井深度确定 1.3. 管井深度 H ≥ H1+ h+L × i+2 i 为降水漏斗曲线坡度,与 r 有关,取 1/4 ; h 下限水位至基底安全距离取 1 米; L 井点中心至基坑中心距离(短边距离的一半); 下限水位至井底距离取 2 米。 ,本工程取井深10m。 1.4. 井点数量的确定: 1.4.1. 单井出水量根据土壤渗水量决定: q=65**d s*l*K 1/3 3 =m/d ; d s为过滤器管道直径, 取;

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案 一、依据标准: 本工程的基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 二、概况工程 菏泽市精神卫生中心病房楼位于菏泽市八一路3099号、市第三人民医院院内北部,现在病房楼南侧位置。根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程采用轻型井点降水措施。 三、总体部署 1、质量目标:保证土建正常施工,符合降水规范,达到降水合格标准。 2、工期目标:降水工期为90天,降水过程与基坑支护施工、土建施工、降水井施工做好配合。 四、施工方案 (一)施工准备 1、设备的选择: (1)井点管:用直径DN50的PVC管,长6m,下端为1.5m长的滤管。 (2)连接管:胶皮管与井点管和总管连接,塑料薄膜或胶泥裹住接头以防漏气。

(3)集水总管:用直径75mm的塑料管分节连接,每隔1.5m设一个连接井点管的接头。 (4)选用6台真空泵。 (5)冲孔设备:选用高压式离心泵。 2、技术准备 (1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。 (2)凿孔设备与抽水设备检查。 (二)施工工艺 1、井点施工工艺流程 放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水、测量观测井中地下水位变化。 2、施工工艺 (1)根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程降水将基坑内地下水降低0.5米以下,采取二级降水。施工时井点管位设在水泥土搅拌桩止水帷幕内侧及二级台阶上;有排桩位置设置在排桩内侧,待一级降水完成后再向下插管;轻型井点管长6.00米,井点管间距1.2m~1.50m。电梯井位置在以上二级降水的基础上采用轻型井点法进一步降水。 (2)按确定的井点布置形状,放出基线用挖掘机开挖沟槽。

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

井点降水专项施工方案

第六节、井点降水专项施工方案 一、井点降水概况 本工程位于下沙城区东南,和钱塘江相望,北侧紧邻20 号渠,场地土质主要为砂纸粉土,且本工程存在大面积纯地下室区域,采用的降水方式为自流深井降水,井点降水工程量较大,是本工程的一大重难点。 井点将水法是指井点降低地下水位是将在拟建工程基坑周围埋设许多一定深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备而构成一套抽水系统。然后,开动抽水设备从井点管不断抽吸地下水,使基坑内的地下水逐渐降低一定深度,而基坑内外侧形成降水漏斗曲线。井点降水方法一般用于地下水位比较高的施工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂。 二、井点降水施工方法 1、施工准备 1.1 、技术准备 1.1.1 、工资料准备 (1)施工区域内建筑物的工程地质勘察报告; (2)工程所使用的施工图纸; (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料; (4)施工所需的相关规范、规程。 1.1.2 、施工方案编写,确定以下内容: (1)井点降水方法的选择、确定。 (2)井点管的构造、长度和数量,抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机的备用量),滤管和砂滤料的规格和数量。 (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料。 (4)施工所需的相关规范、规程。 (5)井点净水系统的平、剖面布置图和安装图。 (6)井点管沉设方法,排水管沟的设置及排水点的选择。

(7)防止地表水及雨水流入基坑的措施。 (8)井点管路的保护措施。 (9)井孔的施工方法及机械设备要求。 (10)降水范围内的水位观测孔位置技数量。 (11)安全及文明施工措施。 1.2 、施工机具准备 1.2.1 、施工机具选择 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收, 验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 1.2.2 、成井机械 管井井点降水施工机械主要有正反循环钻机或冲击钻机。真空井点降水施工机械主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。喷射井点根据其工作时使用的喷射介质的不同,分为喷水井点和喷气井点两种。其主要设备由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。 1.2.3 、抽水设备 根据施工工艺的不同选择不同型号的离心泵、潜水泵、真空泵、深井泵等排水采用的动力水泵有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,宜取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5?2倍。当基坑涌水量Q< 20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。 1.3 、施工材料准备 1.3.1 、砂滤层 用于井点降水的黄砂和小砾石砂滤层,应洁净, 其黄砂含泥量应小于2%,小砾石含泥量应小于1%其填砂粒径应符合5d50W D5g 10d50要求,同时应尽量采用同一种类的砂粒,其不均匀系数应符合 Cu=D60/D10C 5要求; 式中d50――为天然土体颗粒50%勺直径; D50为填砂颗粒50%勺直径; D60为颗粒小于土体总重10%勺直径。 D10为颗粒小于土体总重10%勺直径。

轻型井点降水施工方案(标准版)

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、施工部署 (3) 第四节、施工方案 (7) 1、施工准备 (8) 2、井点安装 (9) 3、抽水 (10) 第五节、质量要求及保证措施 (12) 第六节、安全保证措施 (13) 第七节、文明施工保证措施 (14) 第八节、施工应急措施 (14) 第九节、附表材料及机械准备 (14) 第十节、JHA (15)

第一节、编制依据 1. 青海大美聚丙烯装置水池图纸。 2.《青海大美聚丙烯装置岩土工程勘察报告》 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012) 6.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第二节、工程概况 项目名称:青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目聚丙烯装置 项目地点:青海省西宁经济技术开发区甘河工业园区西区 建设单位:青海大美煤业股份有限公司 监理单位:上海青帝建设工程监理咨询有限公司 EPC总承包单位:中石化上海工程有限公司 施工总承包单位:上海市安装工程集团有限公司 根据拟建场地地勘资料,根据本次勘察结果,本场地内地下水稳定水位埋深0.7~1.8m(对应标高2587.24~2589.78m)。地下水属无压型孔隙潜水及基岩风化裂隙水,主要受大气降水补给,地下水流向为由南向北。拟建场地范围内未发现塌陷、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用。 建设规模:初期雨水池,正负零绝对标高为2589.00m,基础底标高1278.55m,埋深为3.8m。根据本工程特点,基础体型较大,较深,采用机械配合人工挖土,故采取边坡降坡方法,分层开挖,采用轻型井点降水。根据本装置地质勘探报告与《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,决定放坡系数1:1.25,确保边坡的稳定。按照现场文明施工需要,挖出的土方全部运至指定

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

轻型井点降水方案

轻型井点降水专项施工方案 一、编制依据 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程八标段BT施工组织设计根据建设单位要求、实际情况进行编制及以下相关资料: (1)郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程五至九标段BT施工招标文件及答疑文件; (2)郑州市市政工程勘察设计研究院提供的污水工程(滨河东路~炎黄大道)施工图设计; (3)我公司对施工现场踏勘所了解的情况; (4)我公司施工技术力量、管理能力、长期积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。 二、工程概况 航兴路、梅河东路(滨河东路~炎黄大道)均位于郑州航空港 经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)南水北调总干渠以南,规划 为南北向城市主干路,南起炎黄大道,北至滨河东路,道路全长分别 为8699.159m、8014.33m。本工程污水管道工程概况如下表:

1、地理水文状况 根据2014年4月《郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)工程地质勘查报告》,拟建工程场地沿线以耕地和林地为主,局部地段穿过村庄。场地地貌单元为黄河冲积平原,微地貌为风成沙丘。场地局部有较大起伏。 地下水位概况 2、地基土的工程特征 工程场地地貌单元为黄河冲积平原,局部为风成砂丘微地貌,根据钻探、静力触探、标贯试验结果,拟建工程所处地貌属倾斜平原,地层从上到下分层如下:

三、沟槽降水方案确定原则 1、降水目的 为确保结构干槽施工,使地下水位降至基底下0.5m 以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工,既可避免大量涌水、冒泥、翻浆和流沙对施工造成的影响,又可由于土中水分排除后,动水压力减小,大大提高边坡的稳定性,减少土方开挖量。 2、降水方法的确定 轻型井点降水受真空泵吸力的限制,实际应用过程中,其降低水位最大深度为6m 。结合地质报告和管线分布及埋深情况,可采用降低地面高程以缩小井点管与所需降低地下水位线之间高差的方法。即结合道路清表,将布设井点管位置于原地面下挖2米多,增强降水能力。 沟槽开挖时,水位最低应降至沟槽底部以下0.5m,沟槽降水综合渗透系数值土层K=0.4m/d,砂层为K=8.0m/d,根据地质报告,地下水稳定水位埋深为在地面下3.50~9.10m,平均埋深为地面下6.44m,工程土层大部分为粉砂土,渗透性较好,要求降水深度小于6m时,可采用单层轻型井点降水。 四、轻型井点降水系统施工工艺 污水管线施工期间开挖深度约2.80~10.70m(管底标高为 97.75~123.08m),根据工程地质勘察报告,地下水位标高为97.90~115.36m,平均标高109.99m,施工开挖前局部需降水,沟槽轻型井点降水形式如下图。

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置

轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司 1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m和6.7m。 1.2.1本项目围护形式为: ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到1 6.0m,内插14m型钢 500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

轻型井点降水施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、现场情况 (4) 四、基坑涌水量计算 (5) 五、井数确定 (6) 六、降水井设计参数 (6) 七、降水井施工工艺 (6) 八、降水井施工 (7) 九、抽水阶段降水情况监测 (10)

一、编制依据: 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001; 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002; 3、建筑施工安全检查表准JGJ59—99; 4、建筑基坑支护技术规范JGJ120-99; 5、建筑基坑工程技术规范YB9258-97; 6、恒大菏泽二期岩土工程勘察报告; 7、恒大菏泽二期A地块施工图纸; 二、工程概况 (一)工程概况 本工程为。 本工程1、2#楼建筑面积为: 67143.18m (其中住宅建筑面积:61419.08m ,商业建筑面积:5682.82m ,地下室出风井:41.28m;3#楼建筑面积为: 27878.19m(其中入口门廊面积:18.72m,商业建筑面积:2181.26m);4#楼建筑面积为: 40436.99平方米(其中入口门廊27.36平方米);5~6#楼建筑面积均为:26379.3平方米,(其中入口门廊18.72平方米),1号(1#~3#)地下室连体建筑面积:15080.61平方米;2号(4#~6#)地下室连体建筑面积:14498.3平方米。本工程地上32 层,地下1层。建筑高度 96.80/97.80/99.55米。结构型式为钢筋混凝土框架-剪力墙现浇结构。 表2 拟建建筑物设计概况

(二)工程地质条件 《岩土工程勘查报告》揭露拟建场地属赣江I级阶地,拟建场地原始地形为水塘洼地,你见场地标高大致在18—20米。场地地形平坦开阔。场地土层上部为第四系松散层所覆盖,层厚18米左右,基地为巨厚的泻湖相沉积层。场地至上而下分为8层,如下: ①层:素填土,层厚0.6~5.4m; ②层:淤泥、灰、灰黑色,流塑状态,饿,高压缩性,层厚0~2.7m; ③层:粉质粘土,灰、灰黄色,可塑~软塑,稍湿~湿,中等压缩性,层厚0~3.4m; ④层:细砂,黄色,稍密状态,含粘性土。层厚1.6~4.9m; ⑤层:中砂,黄色,饱和,稍密~中密,层厚0.9~4.6m; ⑥层:砾砂,黄色中密状态,饱和,层厚1.9~9.3m; ⑦层:强风化泥质粉砂岩,紫红色,泥质胶结。风化作用强烈。层厚1.1~ 7.2m; ⑧层:中风化泥质粉砂岩,紫红色,泥质胶结。层厚0~2.5m。 三、现场情况 根据地勘提供的资料及我司对周边建筑、工地的调研,地下初见水位在0.6米~3米,地下稳定水位埋深4.5米左右为承压水。本工程场地自然地坪标高为绝对标高19.5米左右, 1#~2#楼电梯井基坑土方开挖深度为6.4米左右(绝对标高13.1米),3#楼电梯井基坑土方开挖深度为7.6米左右(绝对标高11.9米),4#~6#楼电梯井基坑土方开挖深度为9米左右(绝对标高10.5米)。结合地堪报告的数据及现场土方开挖情况,本着经济可

基坑井点降水专项施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章现场地质及水文条件 (4) 第四章施工准备 (5) 4.1、施工技术准备 (5) 4.2、施工现场准备 (5) 4.3、施工材料准备 (5) 4.4、施工机具准备 (5) 第五章施工方法 (6) 5.1降水井施工 (6) 1、降水井设计 (6) 2、降水井施工 (8) 5.2排水措施 (10) 5.3后期降水井封闭 (10) 第六章工程质量保证措施 (11) 6.1基本要求 (11) 6.2质量保证体系 (11) 第七章安全文明施工 (12)

第一章工程概况 本工程基地建设面积114820.42m2,基地用地北侧为阳青东路(规划25米),东北侧为金桂路(规划56米),东南侧为川河路及浏阳河,西侧为27号路。项目范围包括:51栋34层楼的住宅楼,幼儿园,及商业建筑。总建筑面积494394.53㎡,设计使用年限为50年。依据图纸设计,本次开挖标高约为33.95m~27.2m;根据地勘报告显示,在项目在建筑工程影响深度范围内主要为土质中的滞水和赋存于细砂④、圆砾⑤层中的孔隙承压水。 ⑴滞水:主要存在于土质上部土层中。受大气降水和地表水补给,水位和水量受季节性影响变化较大,无稳定水位。详细勘察阶段,场地内水位埋深0.5-2.5米左右,相当于标高32.0~34.0米左右。 ⑵孔隙承压水:赋存于细砂④、圆砾⑤中,以粉质粘土③为相对隔水顶板,白垩系泥质粉砂岩为隔水底板。补给来源主要为大气降水及高阶低地下水渗流补给,与地表水(浏阳河)有水力联系,属强透水层。本次勘察测得场地内地下水位(潜水水头高)埋深5.2-6.8米左右,即标高28.2-29.8米左右。 本工程由:长沙市政建设开发有限公司投资 上海天佑工程咨询有限公司监理 湖南诚士建筑规划设计有限公司设计 中建二局第二建筑工程有限公司总承包

井点降水专项施工方案60690

井点降水施工方案 本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况 根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。 (2)井点降水方案的选择 现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。 (3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ①计算简图 ②井点管高程布置 根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。井点降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

计算公式: H≥H1+h+IL 式中H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m) h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取 0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m ③群井涌水量计算公式: Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) 式中Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式: 粉质粘土取K=1.0 R=1.95S√H×K =1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m X O——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽

度之比不大于5时,可按下式计算: X O=√F/π F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2 X O=√F/π=√(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83 经查表得H O=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m H O=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) =1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d ④单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πr c l c v=2πr c l c65K1/3=130πr c l c K1/3 式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d) r c——滤管的半径(m) l c——滤管的长度(m) v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d) q=130πr c l c K1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d ⑤井点管数量由下式确定: n`=Q/q=2704/10.21=265 根 n=1.1×265=1.1×265=291.5根取292根 ⑥井点管平均间距为: D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m 可取D=1.0m~1.2m。 式中L——总管长度(m) 根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。

轻型井点降水施工工艺标准范本

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著