文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 艾默生电源PS48400-3-2900&600-3-2900电源系统技术手册

艾默生电源PS48400-3-2900&600-3-2900电源系统技术手册

艾默生电源PS48400-3-2900&600-3-2900电源系统技术手册
艾默生电源PS48400-3-2900&600-3-2900电源系统技术手册

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统

技术手册

资料版本V1.0

归档时间2004-11-29

BOM编码31020606

艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与

就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可

直接与公司总部联系。

艾默生网络能源有限公司

版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。

艾默生网络能源有限公司

地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号

邮编:518057

公司网址:https://www.wendangku.net/doc/9814499015.html,

客户服务热线:0755-********

E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/9814499015.html,

目录

第一章系统概述 (1)

1.1 产品型号说明 (1)

1.2 系统配置 (2)

1.3 系统的主要特点 (7)

1.4 系统的工作原理 (8)

1.5 系统的主要功能 (8)

1.5.1 防雷 (9)

1.5.2 交流输入过压保护 (10)

1.5.3 负载下电和电池低电压保护 (10)

1.5.4 故障告警和保护 (11)

1.6 系统的技术参数 (11)

第二章整流模块R48-2900 (15)

2.1 整流模块的结构 (15)

2.2 主要功能和特点 (19)

2.3 技术参数 (25)

第三章监控模块M500F (31)

3.1 监控模块的外观结构 (31)

3.1.1 监控模块的外形 (31)

3.1.2 监控模块的前面板 (31)

3.1.3 监控模块的后面板 (33)

3.2 主要功能 (35)

3.2.1 显示与设置功能 (35)

3.2.2 电池自动管理功能 (36)

3.2.3 控制功能 (37)

3.2.4 告警与告警处理 (37)

3.2.5 采用多种方式与后台进行通信 (39)

3.2.6 后台主机可通过监控模块对电源系统实现三遥功能 (40)

3.2.7 干接点对应输出的告警类型可以灵活设置 (40)

3.2.8 重要操作设置密码保护 (40)

3.3 性能参数 (41)

第四章交直流配电单元 (42)

4.1 配电单元的结构 (42)

4.2 配电单元的功能说明 (43)

4.2.1 交流配电的主要功能 (43)

4.2.2 直流配电的主要功能: (43)

第五章工程设计参考 (44)

5.1 机械参数 (44)

5.2 防雷及浪涌保护 (44)

5.3 接地设计 (45)

5.4 系统工程设计图 (47)

5.5 系统原理图 (49)

第一章 系统概述 1

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统 技术手册 第一章 系统概述

1.1 产品型号说明

系统型号说明

PS 48 XXX

PS 48 XXX - 3 / 2900整流模块额定功率(2900W )

电源系统版本号

输出额定电流(有400A,600A 两种)

输出额定电压(-48V )

电源系统

注:-48V 表示输出电压为直流、输出正极端接地。

整流模块型号说明

监控模块型号说明

3*2U )

2 第一章系统概述

1.2 系统配置

PS48400-3/2900和PS48600-3/2900系统主要可分为4种配置方式:

1.单路交流输入、无用户交流输出空开;

2.单路交流输入、有用户交流输出空开;

3.双路交流输入、手动切换;

4.双路交流输入、自动切换(最强配置);

另外,通常情况下,电源系统直流配电单元中,负载支路与电池保护支路用

短接排连接,这时系统无负载下电功能。当需要系统提供负载下电功能时,

用户应选配负载下电单元代替短接排进行连接。

电源系统的内部结构以最强配置为基础,其它配置方式只是去掉了某些部件。

最强配置下,内部结构如图1-1、图1-2所示:

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

第一章系统概述 3

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

4 第一章系统概述

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

第一章系统概述 5 表1-1 PS48400-3/2900系统配置表

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

6 第一章系统概述

PS48600-3/2900系统配置表

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

第一章系统概述7 1.3 系统的主要特点

PS48400-3/2900&PS48600-3/2900智能高频开关电源系统适用于基站、中小容

量交换局、卫星通信、数据通信等电网波动范围很宽的场合。

PS48400-3/2900&PS48600-3/2900智能高频开关电源系统操作方便、易于安装

和维护。交流输入输出电缆和直流输入输出电缆可自由从机柜顶部或底部进

出。其主要特点有:

?整流模块采用有源功率因数补偿技术,功率因数值达0.99。

?交流输入电压正常工作范围宽,对于无自动切换的系统,交流输入电压

的工作范围至85~290V,对于有自动切换功能的系统,电压范围可达

125~285V整流模块采用全面软开关技术,效率高达91%以上。

?整流模块超低辐射。采用先进的电磁兼容设计,整流模块能够满足CE、

NEBS、YD/T983等国内外标准要求。整流模块的传导和辐射均能达到

Class B的要求。

?整流模块安规设计符合UL,CE,NEBS 标准。

?模块功率密度高。

?整流模块采用无损伤热插拔技术,即插即用,更换时间小于1min。

?整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护。软件过压保护方式

有两种选择:一次过压锁死模式、二次过压锁死模式。

?完善的电池管理。有电池低电压保护功能和负载下电功能(可选),能实

现温度补偿、自动调压、无级限流、电池容量计算、在线电池测试等功

能。

?历史告警记录可达200条;电池测试数据记录可达10组。

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

8 第一章系统概述

?网络化设计,提供RS232、Modem、干接点等多种通信接口,组网灵活,

可实现远程监控,无人值守。

?完善的交、直流侧防雷设计。

?完备的故障保护、故障告警功能。

?电源系统机柜可以靠墙安装,在机柜的正面进行操作、维护。

?配有可供选配的机柜顶盖和防尘网。

1.4 系统的工作原理

市电经交流配电分路进入整流模块,经各整流模块整流得到的-48V直流电通

过汇接进入直流配电,分多路提供给通信设备使用;正常情况下,系统运行

在并联浮充状态,即整流模块、负载、蓄电池并联工作,整流模块除了给通

信设备供电外,还为蓄电池提供浮充电流;当市电断电时,整流模块停止工

作,由蓄电池给通信设备供电,维持通信设备的正常工作;市电恢复后,整

流模块重新给通信设备供电,并对蓄电池进行充电,补充消耗的电量。

监控模块采用集中监控的方式对交流配电、直流配电进行管理,同时通过CAN

通讯的方式接收整流模块的运行信息并进行相应的控制。监控模块还可通过

RS232方式连接本地计算机,并可通过Modem或其它传输资源(如公务信道

等)连接监控中心,实现电源系统的集中监控组网。

PS48400-3/2900、PS48600-3/2900电源系统详细的原理图见“5.4”节。

1.5 系统的主要功能

PS48400-3/2900、PS48600-3/2900智能高频开关电源系统具有如下的主要功

能:

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

第一章系统概述9

?优良的防雷设计

?交流输入过压保护

?负载下电和电池低电压保护(LLVD+BLVD)

?故障告警及保护

?提供多路、多规格直流输出

?监控及四遥功能

其中:“多路、多规格直流输出”由直流配电实现,将在交直流配电部分详细

说明;“监控及四遥功能”由监控模块M500F实现,将在监控模块部分详细

说明。

1.5.1 防雷

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

10 第一章系统概述

系统内部安装有II/C级防雷器,同时系统的每个模块内还设计有完善的防雷

电路,整个系统可承受8/20μs模拟雷电冲击电流20kA,±5次;8/20μs模

拟雷电冲击电流40kA,1次。如要防止更高幅值的雷击对系统造成损坏,建

议在机房进线处安装较高防护等级的I/B级防雷器(冲击通流容量至少为

60kA,详见通信行业标准YD/T5098-2001通信局(站)雷电过电压保护工程

设计规范)。

为防止直流侧雷击造成设备损坏,PS48400-3/2900、PS48600-3/2900系统亦

采取了有效的直流侧防雷措施,可承受8/20μs模拟雷电冲击电流10kA、1

次。

为防止感应雷击造成监控模块MODEM信号口的损坏,PS48400-3/2900、

PS48600-3/2900系统还可以提供MODEM信号口防雷措施(供选配),可承

受8/20μs 5kA冲击,10/700 s 4kV冲击。

1.5.2 交流输入过压保护

PS48400-3/2900、PS48600-3/2900系统具备完备的输入过电压保护功能,对

于无自动切换功能的系统,过压保护参考第二章整流模块的过电压保护。对

于有交流接触器的自动切换系统,当交流电压达到某个设定过压点以后,交

流接触器会自动断开,交流自动切除,以保护整流模块及后续用户交流设备。

当交流输入电压恢复正常后,交流接触器能自动闭合,整流模块及其它用户

交流设备自动恢复正常工作。

1.5.3 负载下电和电池低电压保护

当交流停电,整流模块无直流输出时,电池开始放电。当电压下降至欠压设

定点45.0V(可调)时,系统发出声光报警。当电池电压继续下降至负载下

电动作点44.0V(可调)时,负载下电接触器将断开,接在负载下电支路上PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

第一章系统概述11 的一般通信负载(如本地交换机)将被切断电源供应,重要负载(如传输设

备)的供电从而可以延长。随着电池放电的进程继续,如果电池放电至终止

电压电池保护动作点43.2V(可调),电池保护接触器将断开,电池放电进程

将终止,所有通信负载的供电都被中止,从而可避免电池因过放而损坏。当

交流来电且整流模块输出正常直流电压后,负载下电和电池接触器自动闭合,

系统恢复正常工作。

负载下电和电池低电压保护等功能具有手动控制方式。

1.5.4 故障告警和保护

PS48400-3/2900、PS48600-3/2900电源系统具有完善的故障告警和保护功能。

可通过监控模块实时采集系统的数据,检测负载输出熔丝、电池熔丝的状态

以及II/C级防雷器的状态等。可以根据用户要求,对交流输入过/欠压、直流

输出过/欠压、模块故障等系统故障灵活设置其告警级别,有选择地进行声光

报警,同时灵活配置告警干节点指示的告警类型。

1.6 系统的技术参数

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

12 第一章系统概述

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

第一章系统概述13

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

14 第一章系统概述

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

第二章 整流模块R48-2900 15

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统 技术手册

第二章 整流模块R48-2900

2.1 整流模块的结构

整流模块的外观如图2-1所示:

图2-1 整流模块外观图

前面板

整流模块的前面板有3个指示灯,如图2-2所示:

16 第二章整流模块R48-2900

图2-2 整流模块前面板图

指示灯的功能见下表:

后面板

整流模块的背板有交流输入插座和直流输出插座,如图2-3所示:PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统技术手册

艾默生通信电源PS48600-3-2900销售指导书

PS48600-3/2900电源系统销售指导书 特别说明:本系列产品的交流输入方式、交流输出分路数、负载下电均为选配件,与以前的产品不同。订货时要特别注意! 一、前言 为了满足市场竞争的需要,我司利用全新的DSP控制技术,开发出了新一代的由全球50A模块组成的全数字化系列电源系统,以此全面代替艾默生公司原HD4850-2(50A)模块组成的电源系统。产品型号有两种: 一种为2米机柜PS48600-3/2900电源系统; 一种为1.6米机柜PS48400-3/2900电源系统。 其中整流模块型号为R48-2900、监控模块型号为M500F。 每种有4种配置X1型、X2型、X3型、X4型。 二、产品主要特点 ?整流模块采用全数字DSP控制技术,效率高达92%以上,功率密度达 15.8w/in3 ?符合CE、UL、NEBS、TLC等多种国内外标准,适用于居民区环境 ?超宽的输入电压范围(85V ac-290V ac),电网适应能力强 ?整流模块工作环境温度高达65?C,特殊要求可达75?C ?具有整流模块ID号识别功能,便于用户资产的管理 ?采用数字化自主均流技术,均流性能稳定,精度高达1% ?交流侧、直流侧、信号端全方位的优良的防雷设计 ?完善的蓄电池管理功能,提高电池使用寿命 ?高度智能化,具有完善的监控及三遥功能 ?无损伤热插拔,在线维护,方便快捷 三、适用场合:

?CDMA移动基站、GSM移动基站 ?端局、模块局 ?传输设备、数据通信设备 四、销售注意事项: 1、宣传核心要点:此产品是艾默生公司采用DSP控制技术,为全球客户设计 的新一代全数字化通信用电源系统。 2、整流器型号表示方式与以前的不一样,标注的是功率。R48-2900表示的就 是2900W,模块的最大输出电流为60A。系统型号也作了相应的更改(原标注为整流模块的输出电流部分,现标注为输出功率),例PS48600-3/2900。 3、系统有4种标准配置: X1型、单路交流输入,无系统交流输出; X2型、单路交流输入,有系统交流输出; X3型、双路交流输入,手动切换;(有系统交流输出) X4型、双路交流输入,自动切换。(有系统交流输出) 在签订合同时必须注明是哪一种配置,如果不注明则默认为是X1型。 4、每个系统标准仅配置1个模块插框,如果,1、400A系统实际容量≥200A, 自动增加一个模块插框;2、600A系统实际容量≥200A时,自动增加一个插框,实际容量≥500A时,再自动增加一个插框。否则,必须作出特别说明。 5、负载下电功能为选配。在签订合同时,如果不注明则默认为无负载下电。 6、MODEM、温度传感器及线缆组件为选配。 7、85V ac-290V ac的输入电压范围仅适用于单路输入及手动切换系统。对于 自动切换系统,其输入电压范围为120V ac-280V ac。 8、禁止宣传风扇的更换。

通信电源基础试题及答案

通信电源基础试题及答案 单选题 正确 1.通信电源系统主要由交流供电系统、直流供电系统、()系统组成。 1. A 防雷系统 2. B 接地系统 3. C 蓄电池组 4. D 开关电源 正确 2.分散供电方式实际上是指直流、()供电系统采用分散供电方式。 1. A 交流 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 发电机 正确 3.我国交流电额定频率是()Hz。

1. A 60 2. B 50 3. C 220 4. D 380 正确 4.通信直流供电系统是()极接地 1. A 负 2. B 正 3. C 零 4. D 不接地 正确 5.电流的单位为() 1. A 瓦特 2. B 伏特 3. C 安培 4. D 欧姆 正确 6.通信设备所使用的交流供电系统是()系统

1. A 220V 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 低压交流供电 正确 7.电力变压器的作用是() 1. A 整流 2. B 逆变 3. C 升压或降压 4. D 调频 正确 8.刀开关的作用不包括() 1. A 隔离保护 2. B 短路保护 3. C 分断 4. D 分隔电路 正确 9.容量在100KVA市电功率因数指标应为()

1. A ≥0.90 2. B ≥0.95 3. C ≥0.85 4. D ≥0.8 正确 10.UPS最主要部件是() 1. A 整流器和变换器 2. B 整流器和调压器 3. C 整流器和逆变器 4. D 逆变器和调压器 正确 11.直流系统蓄电池组通常接入在()上。 1. A 直流配电柜 2. B 交流配电柜 3. C 整流器柜 4. D 监控单元 正确 12.目前铁通公司直流系统所采用的整流设备为()

通信电源基础知识考题

通信电源基础知识考题 1.根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。))10 B)15 C30 D)50A( )V 2.在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为50 36 30 B)C)45 D)A)( ) 3.通常说的直流联合接地是指A)直流工作地,直流保护地并接B)直流工作地,防雷 保护地并接D)直流工作地,直流保护地,防雷保护C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地 并接 地均为单独接地( )4.对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地 电阻应不大于欧B)3C)5D)10A)15.对于微波中继站或光缆中继 站,其接地电阻应不大于( )欧 5 D)103 CA)1 B))在使用万用 表测量电压常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。.6( ) 时,其探头的正确接法为B)黑正红负C)无所谓谁正谁负A)红正黑负 现象来判该电路是导通我们通常通过( )通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,7. 的 B)万用表会发出咕咕的声音)万用表没有反应A C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值( ) 钳型表常用于测量8.A)电压 B)频率 C)电流 D)电阻 9.空调压缩机的功用是( ) 29 / 291 / 1 A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件 B)吸入工质气体提高压力,造成向低 温吸热而汽化的条件 C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件的转变冷凝器的 作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现( )10. A)液体到气体 B) 气体到固体 C)固体到气体( ) 11Q0的定义是.单位制冷量 A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量 B)每 公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量 C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器 中所放出的热量 D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量若系, (34.8KW126000KJ/h)12.某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为摄食度, 排气温度-25摄氏度,压缩机吸气温度为-170统各状态参数为Tk=30摄氏度,T=总0.8,指 示效率为0.8为49摄食度,液体工质温度为27摄食度。又知压缩机输气系数为( ) 0.7。则单位制冷量为效率为6.0 117.0 D)A)30.0 B)147.0 C)( ) 压缩机 有很多种,其中适合于大容量的是13. D)容积式A)往复式B)旋转式C)离心式 ( )14.选择的制冷剂标准化气体温度至少要低于制冷温度的度。C)15B)10 D)20A)5 还要考虑到润15.在选择润滑油时,除了要考虑润滑油的凝固点,化学稳定性和电绝缘性外, ( ) 滑油的C)密度A)纯度B)粘度( ) 膨胀阀为制冷系统中重要的一个部分,关于对它的描述,错误的是16.A)膨胀阀应保证向蒸 发器送入充足的液体制冷剂,使其全部冷却管盘能充发挥制冷效能,但又不能送入过量,以至 于造成压缩机“液击”B)膨胀阀不能在制冷过程中调节制冷剂流量29 / 292 / 2 C)膨胀阀可以起到对高压液体制冷剂的节流降压作用D)按工作原理分,膨胀阀分为热力膨

艾默生服务器电源管理系统SPM

艾默生服务器电源管理系统SPM 艾默生网络能源集20年IDC机房供配电系统设计、管理经验,推出新一代机房服务器电源管理系统SPM(Server Power Management)。为用户重要网络设备提供纯净的高品质的交流电源和先进的电源管理功能。 图:艾默生服务器电源管理系统SPM 一、服务器电源管理系统SPM的应用价值: 1) 先进的电源管理功能 提供机房全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统,监测内容最为丰富,除电气系统主母线及支路所有电气参数外,还包括电能计量及谐波计算等,使用户对机房动力系统运行状况一幕了然,可以为机房使用方提供更为全面的管理及服务。我们的功能是什么样的?能否超过?

2) 有效的供电安全预警机制,规避风险 智能化的管理功能,提前告知机房供电系统可能出现的风险,如系统的过压、欠压、支路断电、过载等各种异常状况。用户可以及早发现安全隐患,采取相应改进措施改善机房供电情况,有效规避风险。 3) 灵活解决计算机房设备配电问题 在I应用场合,传统的配电方案存在如下问题: A、传统配电方式,每一个场地都需要不同的安装设计,配电系统的可靠性、安全性等依靠工作人员和安装人员。配电系统很难做到不断电扩容或检修。 B、不能保证负载的有效分布,容易出现三相不平衡及容量设置不合理。 C、不能提供计算机级的接地。计算机系统对机房的接地提出了过高的要求,包括小于1V的N-G电压、更少的电磁干扰等。 艾默生服务器电源管理系统SPM是工厂化标准化的产品,可选择内置隔离变压器、热插拔可调相断路器等。灵活的终端配电配置,全方位的电源管理,彻底解决上述问题。 4) 包含分配电、计算机级接地,隔离和电源监测 艾默生服务器电源管理系统SPM由分配电、防雷、计算机级接地,隔离和电源监测等子系统组成,能为用户最关键的负载提供最全面的计算机级的配电及包含。艾默生服务器电源管理系统SPM为标准化的产品,通过工厂全面而严格测试,现场直接安装,更少的连接电缆、连接器件,使安装时间和费用减少50%。 二、服务器电源管理系统SPM的主要技术参数 1) 容量:20-120kVA 2) 输入:380V;50Hz/三相,三线加地线/无变压器系统需三相四线加地线 3) 输出:380V;50Hz/3相,4线加地线 4) 效率:>97% 5) 接地:独立接地 6) 配电:42~120回路的灵活配置 这些指标加入动画中 三、艾默生服务器电源管理系统SPM的优秀特性

通信电源基础知识

通信电源基础知识 通信电源通常称为通信设备的“心脏”。任何通信设备都离不开电源, 电源设备维护的好坏,直接关系到通信的质量。如果电源系统不能可 靠工作,就会造成通信中断或设备损坏,企业就会受至经济损失,服 务质量也不能达到要求。因而掌握电源设备的基本性能,做好电源设 备的维护工作,是每个通信局(所)代办人员的重要职责。 1、 通信电源系统的组成 交流供电系统 直流供电系统 接地系统 通信电源系统的组成图 市电 市电油机转换一发电机组 rPS 系列高频开关电源 1. 2直流供电系统 由整流器、蓄电池、直流变换器、直流配电屏等部分组成,我们 采用的直流供电方式是:并联浮充供电,整流输出端通过直流配电屏 与蓄电池并联后对通信设备供电。 在市电正常时,整流器一方面给通 信设备供电,一方面给蓄电池充电,补充电池因局部放电而失去的电 能,同时,蓄电池还具有一定的滤波作用(降低杂音),市电一旦中 断,电池单独给通信设备供电,直至油机发电供电或市电来电为止, 低压交流部份?整流模块*直流配电部份 1 电信设备 蓄电池组 电信设备

这种供电方式结构简单、工作可靠、效率较高。 1.3接地系统 为了提高通信质量,确保通信设备与人身安全,通信电源的交 流和直流供电系统都必须有良好的接地装置。根据用途分为: 1、交流接地 2、直流工作接地 3、保护接地 4、防雷接地 5、联合接地 1.4交流接地 电信设备一般由三相交流电供电。为了避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大,三相电源的中性点(如三相变压器和三相交流发电机的中性点)者应当直接接地,这种接地称为交流工作接地。接地线一般称为零线。这种接地方式又称为接零。当变压器的容量在100KVA以下时,接地电阻不应大于10Q,当变压器的容量在100KVA 以下时,接地电阻应不大于 4Q。 1.5直流工作接地 在直流供电系统中,由于通信设备的需要,蓄电池的组的正极(或直流配电屏正极汇流排)必须接地,这种接地通常称为直流工作接地。 1. 6保护接地和防雷接地 为了避免电源设备的金属外壳因绝缘损坏而带电,与带电部分绝缘的金属外壳必须直接接地。这种接地称为保护接地,保护接地的接地电

艾默生开关电源用户手册31010887

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 E1-20020314-C-1.0 艾默生网络能源有限公司

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 资料版本E1-20020314-C-1.0 BOM编码31010887 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,客户可与就近 的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公 司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市龙岗区坂雪岗工业区华为基地电气厂房一楼、三楼 邮编:518129 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/9814499015.html,或https://www.wendangku.net/doc/9814499015.html, E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/9814499015.html,

版权声明 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。 在没有得到本公司书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。 版权所有,侵权必究。内容如有改动,恕不另行通知。 Copyright by Emerson Network Power Co.,Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may in any form or by any means (electronic, mechanical, micro-copying, photocopying, recording or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission from Emerson Network Power Co.,Ltd.

艾默生2900直流开关电源系统

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统 技术手册 资料版本V1.1 归档时间2005-03-25 BOM编码31020606 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与 就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可 直接与公司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/9814499015.html, 客户服务热线:0755-******** E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/9814499015.html,

目录 第一章系统概述 (1) 1.1 产品型号说明 (1) 1.2 系统配置 (2) 1.3 系统的主要特点 (7) 1.4 系统的工作原理 (8) 1.5 系统的主要功能 (8) 1.5.1 防雷 (9) 1.5.2 交流输入过压保护 (10) 1.5.3 负载下电和电池低电压保护 (10) 1.5.4 故障告警和保护 (11) 1.6 系统的技术参数 (11) 第二章整流模块R48-2900 (15) 2.1 整流模块的结构 (15) 2.2 主要功能和特点 (19) 2.3 技术参数 (25) 第三章监控模块M500F (31) 3.1 监控模块的外观结构 (31) 3.1.1 监控模块的外形 (31) 3.1.2 监控模块的前面板 (31) 3.1.3 监控模块的后面板 (33) 3.2 主要功能 (35) 3.2.1 显示与设置功能 (35)

通信电源基础知识题库(含答案)

通信电源基础知识考题(含答案) 单选部分 1、根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。 A)10;B)15;C)30;D)50; 2、在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为()V; A)30;B)36;C)45;D)50; 3、通常说的直流联合接地是指:(); A)直流工作地、直流保护地并接; B)直流工作地,防雷保护地并接; C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地并接; D)直流工作地,直流保护地,防雷保护地均为单独接地; 4、对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地电阻应不大于()欧; A)1;B)3;C)5;D)10; 5、对于微波中继站或光缆中继站,其接地电阻应不大于()欧; A)1;B)3;C)5;D)10; 6、常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。在使用万用表测量电压时,其探头的正确接法为(); A)红正黑负;B)黑正红负;C)无所谓谁正谁负;7、通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,我们通常通过()现象来判断该电路是导通的; A)万用表没有反应; B)万用表会发出咕咕的声音; C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值; 8、钳型表常用于测量(); A)电压;B)频率;C)电流;D)电阻; 9、空调压缩机的功用是(); A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件; B)吸入工质气体提高压力,造成向低温吸热而汽化的条件; C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件; 10、冷凝器的作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现()的转变; A)液体到气体;B)气体到固体;C)固体到气体; 11、单位制冷量Q0的定义是(); A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量; B)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量; C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所放出的热量; D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量; 12、某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为34。8KW (126000KJ/h),若系统各状态参数为Tk=30摄氏度,T0=-25摄氏度,压缩机吸气温度为-17摄食度,排气温度为49摄食度,液体工质温度为27摄食度.又

艾默生电源系统节能休眠技术简介

艾默生电源系统节能休眠技术简介 艾默生网络能源有限公司王超 一、背景与技术特点 在通讯电源的应用中,电源的容量都大于实际负载的用量,这一方面是为了保证有足够的容量用于电池充电,另一方面也是考虑扩容的需要。这样的话,往往电源系统由于带载率低而低于最佳效率点运行。艾默生公司发明的电源休眠节能技术可以控制实际工作的整流模块容量,从而使电源系统接近最佳效率点运行。其主要优点是: ?独特的整流模块设计,使模块处于真正的休眠状态从而达到最低损耗。 ?完善的控制逻辑使节能功能提高系统效率的同时不影响系统正常工作。 ?模块休眠延长整流模块的寿命。 ?国内第一家提出概念,研发推广,并获得国家发明专利。 ?唯一一家通过第三方认证和运营商鉴定,目前在网上应用规模超过8 万套。 经信产部通信电源质检中心检测,节能功能开启后,电源模块保持在最佳效率点附近运行。实际站点节能幅度在5%以上,效果突出的站点节能幅度超过10%。按照节能幅度6%计算,实际运行负载为2kW,电费1元/度,单站每年可节约电费1051元。 二、技术方案说明 休眠技术方案由两部分组成,整流模块硬件设计和监控模块控制逻辑(模块冗余和循环开关机控制)两部分组成。 1.整流模块硬件设计 通过在整流模块内增设直流侧辅助电源,使整流模块在休眠时完全关闭主电路,保留控制电路工作,使整个模块处于休眠待机状态从而达到最佳的节能状态。艾默生发明的休眠技术不同于传统的关闭模块DC/DC 使模块没有输出的遥控关机功能(如图1 所示)。 艾默生休眠技术整个模块内AC/DC,DC/DC 全部处于关闭状态。(如图2 所示)。因此,整个模块休眠后,节能效果可提高30%。 图1:休眠技术1(遥控关机)图2:休眠技术2(艾默生)

艾默生交流不间断电源系统 ITA 1-3KVA

AC Power Systems for Business-Critical Continuity?Liebert? ITA 1-3KVA 适用对象 小机房,网络间,办公终端,服务器,工作站, 通信节点设备,实验室设备,监测仪器设备,自 动控制设备等。 适用场合 办公场所,重要终端,3G室内覆盖系统, ATM网 点,营业厅,仪器室等。 产品突出特点 输出功率因数高达0.9,提供更多可用功率KW 机架式/塔式兼容,面板可旋转,匹配不同 安装方式 可通过级联电池模块扩充后备时间 标机内置电池,可在线更换维护 超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境 超强充电能力,电池回充时间短 可平滑接入艾默生易睿TM监控系统 Liebert? ITA UPS如何确保供电的高可靠性? ■双变换在线式设计,市电掉电无中断 ■超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性 ■DSP全数字控制,输出稳压精度高 ■采用最新IGBT器件,实现输入超宽抗电网波动范围 ■输入标配防浪涌电路,实现卓越的抗电网浪涌能力 Liebert? ITA UPS如何带来绿色环保? ■输入功率因数高达0.99,电能利用率高 ■满足欧盟RoHS指令,物料/工艺无有毒物质 ■可调速智能风扇,风扇转速自适应调节,有效节能降噪 ■电磁兼容和安规符合国际标准 Liebert? ITA UPS如何为您省钱? ■高达0.9的输出功率因数,较一般UPS可多挂接20%以上的负载 ■系统效率高,智能风扇设计,省电、运行成本低 Liebert? ITA UPS如何方便的维护? ■显示面板可随安装方式的不同自由调整角度 ■含多种交流输出方式,国标/IEC标准/端子排方式,方便不同型号的设备插头的直接使用 ■标机内置电池可在线更换维护 Liebert? ITA UPS如何提高方案的可用性? ■输出兼容220/230/240Vac 50/60Hz,极佳的灵活性 ■可通过级联电池模块方便地延长后备时间 Liebert? ITA UPS如何满足各种监控需求? ■提供最新USB监控端口 ■提供可采集环境量的SIC网络支配卡,支持服务器自动安全关机功能 ■后台软件兼容多种操作系统(Windows/Linux/HP-UX/Sun Solaris/IBM AIX等) ■兼容艾默生机房监控平台SiteMonitor,支持Web监控 ■提供Mib库,方便接入各类NMS网管系统 Liebert? ITA UPS如何保护和延长电池组寿命? ■超宽输入电压/频率范围,有效减少电池放电几率,延长寿命 ■超强充电能力,有效缩短电池回充时间 ■支持定期电池自检 出色的节能环保特性 ■输入高功率因数高达0.99,实现高电能利用率 ■满足欧盟RoHS环保指令 ■可调速智能风扇,节能降噪

艾默生交流不间断电源系统Hipulse NXL系列UPS

■ 大型 IDC 机房■ 银行/证券结算中心■ 卫星控制中心■ 空管雷达系统■ 通信网管中心 ■ 半导体生产线以及大型自动化生产及其控 制系统 ■ S NMP 卡 ■ 旁路均流电感 ■ 干接点卡 ■ S iteMonitor UPS 监控软件■ J BUS/MODBUS 适配卡 ■ 电池温度变送器■ 并机电缆 ■ UPS 机房信号适配器■ C 级防雷箱 ■ 负载总线同步(LBS)电缆 ■ Hipulse NXL 系列UPS 具有可靠性高,节能环保等优异特点,为新一代信息技术产业的发展保驾护航,提供安全可靠、绿色环保的交流供电解决方案。 ■ 在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响■ 输出功率因数提升至0.9,更适应大规模采用功率因数校正技术的服务器计算机及网络中心,比传统UPS 带载能力增加10%以上 ■ 采用先进的DSP 及全数字控制技术,系统稳定性更高■ 标准内置D 级防雷器 ■ 多种输入谐波抑制技术,提高电能利用率 ■ 零相移输出隔离变压器,减小零地电压和负载谐波电流对逆变器的影响■ 超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性和极限状态的系统安全■ 先进的分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现6台并联■ 标准内置LBS 功能 ■ 超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境■ 智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命■ 标配上下进线,方便用户合理配线 特点 Hipulse NXL 系列UPS 适用于 选件

Hipulse NXL系列UPS 技术指标 注:在关系到生命财产安全的至关重要供电系统,如地铁信号系统和控制中心、民航空管中心和机场指挥中心、金融清算中心和交易中心等等,须采用TIA942规定的TIER4或TIER3类供电,即两路UPS形成双总线供电或UPS与市电形成双总线供电。

相关文档