文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电检修安全技术措施正式版

机电检修安全技术措施正式版

机电检修安全技术措施正式版
机电检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.机电检修安全技术措施正

式版

机电检修安全技术措施正式版

下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。

(一)一般规定:

1、电气设备检修人员必须严格按《操作规程》和《机电设备完好标志》的相关条款进行操作检修、试验,严禁是带电检修或搬迁电气设备。

2、检修工作人员在检修前,必须事先对作业地点及其附近的顶帮及支护情况进行认真检查,发现问题必须及时处理,只有在确认安全,无任何安全隐患的前提下方可进行检修工作。

3、检修电气开关、电机接线盒及小型电气设备时,必须先对上一级电气开关停

电闭锁,并悬挂“有人作业,禁止送电”的指示牌,并设专人看护,严格执行电钳工停送电制度,检修前应用电压等级相符的验电笔验电,并将检修电气设备按规程要求进行放电后方准进行检修工作。

4、检修完毕或中途试机时,必须让所有人员躲到安全地点后按规定送电试机。

5、检修电气设备时,电钳工必须带好检修工具及各种备品备件。

6、严格执行设备检修制度,认真做好日检、周检、月检工作。

7、电气设备检修必须严格执行停送电制度。

8、检修过程中,应保护好防爆结合面,不的损坏;检修完毕后,各部位都应

紧固牢固。

9、更换大部件或成组设备,必须提前做好准备,编制好更换大部件措施,确保安全工作。

10、液压系统检修时必须保持干净,严禁脏物杂物进入液压系统。

11、三机检修时必须停机闭锁。

12、各种操作手把、按钮灵活可靠,螺丝紧固,油温油位正常,设备运转良好,无噪音,保持各种部位清洁。

13、设备的精密阀件不的在井下拆卸、安装。

14、严禁设备带病运转,杜绝电气设备失爆。

15、设备完好率必须达到95%以上。

(二)检修10KV移动变电站措施

1、操作10KV移动变电站电气设备时,必须穿高压绝缘鞋并戴好绝缘手套站在绝缘台上进行操作,严禁徒手操作。

2、检修1140V电气设备时,必须严格执行停送电制度,必须切断前一级电源并实行机械闭锁,悬挂“有人作业,禁止合闸”的警示牌,严格执行专人停送电制度。

3、设备开盖检修时,必须用电压等级相符的验电器进行验电,并及时对地放电。

4、向采煤机、刮板机、转载机、破碎机供电电缆吊挂的电缆架要用钢丝绳连接好,防止电缆拉移时受到拉伸而破坏。

5、设备的漏电保护、主辅接地极和用于检测屏蔽电缆性能的急停按钮应每天试验一次。

6、综采工作面采煤机供电拖移电缆,要用塑料电缆夹保护好,电缆受到拉力的保护装置(位移传感器)必须灵敏可靠,保证采煤机牵引时不受外力破坏。

7、综采工作面其他1140V负荷线要松紧适度,电缆不受意外拉力,同时电缆要尽量放到电缆槽内,以防止淋水和大块煤等物的挤压冲击而破坏电缆。

8、设备出现漏电有异常显示时,要立即查明原因进行处理,当漏电保护动作时,必须及时排除故障,严禁脱保运行。

9、漏电初调时和厂家对补偿值、动作

值、闭锁值要认真按调定值设定。

(三)采煤机检修措施

1、采煤机检修之前,按规定停电挂牌,锁上开关,打开离合器手柄。

2、检查采煤机附近的支架是否泄压,煤壁和顶板有无掉块、片帮等迹象,如果有上诉现象必须立即进行处理和维护,只有确认安全的前提下,方准进行工作。进入煤壁侧作业时,必须提前打好临时支护,并将采煤机,刮板输送机闭锁并设专人监护安全情况。

3、检修前,必须将采煤机停电地段的支架进液阀关闭,并用卡具卡死有关支架的操纵阀把。

4、采煤机停机段支架的检修不得与采

煤机的检修同时进行。

5、检修采煤机时,检修人员必须相互照应,检修完毕(或中途)试机时,所有人员必须躲到支架侧的安全地点。

(四)液压支架检修措施

1、检修支架前,首先检查作业场所的安全情况,确认无问题后方准进行作业,操作支架时,必须密切注意顶板掉矸和煤壁片帮等问题。在动作支架附近除检修人员外,严禁有其他人员停留或作业。

2、在检修支架不用压时,要把液压支架的进液阀关闭,以防他人误动作。检修侧护板,侧护板边动部件时,所有检修人员必须由专人统一指挥,保证动作协调一致,液压支架下方所有人员必须躲开到地

点。

3、严禁用高压乳化液洗手。

4、井下抬运大件时,要由专人指挥,齐抬齐放,协调一致。

5、在处理液压管路相关组件时,液压管路管口不准对着人,栓修前必须先停压,送压工作严格执行谁停压谁送压的原则,严禁他人代替送压。

6、检修液压支架时,各管路的连接组件必须齐全,U型卡子必须卡牢。管路接头密封良好,各种操纵阀组动作灵敏可靠,支架不漏液不窜液不自动卸载。

(五)乳化液泵站检修措施

1、检修乳化液泵时,必须把开关手柄打到零位并锁好挂牌。

2、更换柱塞密封圈后,要仔细检查腔内有无物品遗忘在腔内,并用手盘车试验有无卡阻现象。

3、检修完毕试机时,必须将卸载阀调到最小,然后平衡地调到所需压力。

4、乳化液必须做到各密封件密封良好;不漏液不窜液;压力显示平稳;进回液流量持平;给水压力符合规定要求,泵站运转声音正常,温升正常;乳化液浓度显示在规定浓度指标范围内。

——此位置可填写公司或团队名字——

设备检修安全技术措施

井下电气设备的一般检修安全措施(包括电机、启动设备、控制 设备、变压器、高低压电缆) 说明: 1 )井下变(配)电所电气设备检修、维修应遵循《煤矿安全 规程》中有关电气的规定, 2 )本安全措施仅适用于机电队井下各采区变(配)电所一般性检 查、维修。 1 、检查试验维修各变电所设备必须由井下电工进行,井下维修 电工应熟悉变电所设备的性能、结构、原理,并能够分析产生 故障的原因,通过培训合格后持证上岗,能够独立工作,独立 解决问题,新学员、无独立工作的人员、无证人员严禁进入变 (配)电所进行作业。

、在进行电气设备的检查、试验、维修时,必须严格遵守《煤矿安全规程》第 440 条至 491 条的有 关规定。 3 、井下值班、流动电钳工必须穿绝缘鞋、带瓦斯便携仪和高低压检电笔,绝缘鞋要按期进行校验,高低压检电笔要正确使用;工作服要扎紧袖口、扣好衣扣。 4、严禁带电检修、迁移电气设备和电缆。 5、检修前,对所用的仪器仪表、绝缘用具、材料等应进行全面检查,检查是否完好、合格,否则不得使用。 6 、检修电气设备要严格执行停送电制度,操作高压设备要做到:

)非专职电气人员不得擅自操作电气设备; )操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上; 3 )手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。 7 、检查、检修机电设备时,严禁带电作业,必须遵循验电、放电、装设短接地线的顺序,并挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,拉警戒绳,并派专人看管。 8 、验电时,必须使用与被测电压相符合的合格的验电笔。 9 、装短接地线的顺序:应先接接地端,后接导体端;拆短接地线的顺序与此相反。接地线必须与地

机电日常检修安全技术措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 机电日常检修安全技术措施(通 用版)

机电日常检修安全技术措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、概述 日常的检查和维修,是为了及时地消除事故的隐患,使机器设备能充分发挥作用,能尽早发现设备各部的异常现象,并采取相应的处理措施。 机电设备对煤矿的安全生产起到至关重要的作用,对机电设备的日常维修则是设备正常运行的日常必备工作,所以我队特做出此措施。 二、机电安全技术一般规定 1、井下不得带电检修、搬迁电器设备。 2、检修前必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检查;检验无电后方可进行导体对地放电。控制设备内部安有放电装置的,不受此限制。 3、检修时开关的闭锁装置必须闭锁,可靠的防止擅自送电。 4、开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

机电设备管理安全技术措施示范文本

机电设备管理安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机电设备管理安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、各种机电设备安装处的顶板必须支护好,并进行 必要的背帮,防止片帮时影响设备运转或将设备砸坏。 2、如果设备安装处有滴水或淋水应用胶皮或帆布将 设备上方遮盖好,以防止水渗入电气设备内而造成绝缘降 低。 3、工作面各种机电设备的安全防护装置必须齐全、 完整、牢靠。 4、设备周围的杂物必须清理干净特别是采煤机和运 输机传动装置周围以上面的碎煤要清理干净以便保证设备 有良好的散热条件。 5、不得在设备上放东西或打柱子以防止设备受压, 变形或损坏。

6、虽然工作面的机电设备有一定的过载能力但要尽量减少设备平凡启动次数。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

机电设备检修安全措施详细版

文件编号:GD/FS-8094 (解决方案范本系列) 机电设备检修安全措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

机电设备检修安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、麻家梁矿机电设备检修成立设备检修指挥部。指挥部设在矿调度会议室,由检修指挥部统一调度。检修项目的安排、施工、安全、质量、技术标准、竣工验收统一由检修指挥部安排协调。 二、检修前各单位应开好检修会议,做到“四落实”,即落实项目、落实时间、落实人员、落实设备配件和材料。 三、每一检修项目由技术负责人制定出安全措施、质量、技术标准、编写检修项目,工艺流程图表。组织检修人员对其进行讨论完善。需要使用氧割、电焊的,各单位单独编写安全措施,单独审批。以上措施审批后,需全体施工人员班前学习。大型设

备及其他重要设备的检修,技术人员在检修过程中要搞好技术测定、测绘、整定校验等工作,并做好记录,以便留档备查。 四、各检修单位施工负责人检修前组织参检人员对检修项目及工艺流程进行贯彻,熟悉并派专人将材料、配件、设备落实到位,施工负责人为项目的安全负责人。施工人员要衣帽整齐并服从指挥。 五、机电干部和施工负责人应深入现场,施工前应由安监、通风人员做好安全检查工作,确定安全后方可工作。需要起吊施工时,起重物下严禁站人,各种绳索、量具,工具要妥善放置。施工过程中要严格按照指定的安全措施进行,要确保安全可靠,确保检修项目自始自终人身和设备的安全。 六、每一检修项目应由施工负责人严把完好、质量、防爆等技术关,不合格一律返工,并追究施工

设备检修施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 设备检修施工安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4861-94 设备检修施工安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程地点 鹤煤十一矿主井井筒工程施工现场及生活区。 二、检修时间 1.工期:10月16日至12月25日,总计70天。 2.详细计划参照《鹤煤十一矿开工前检修计划》。 三、主要设备、设施现状 1.提升及悬吊系统 IVG型钢管井架部分锈蚀;主副提升机均已拆除;凿井绞车未拆除,外部出现锈蚀,性能有待检测;钢丝绳均已报废;天轮未拆除。 2. 凿岩、装矸、排矸系统 伞钻需新配,起重机须更换;抓岩机性能有待检测;小绞车性能有待检测;吊盘目前位于井下水中,排水后进行性能检测;封口盘出现锈蚀;模板堆放于

施工作业区内,出现锈蚀;装载机须新配;汽车需大修。 3. 通风系统 风机已拆除,须新配;风筒已拆除,须重新铺设。 4.排水系统 水泵均已损坏,须维修,另需新配2台;排水管路位于井下,性能有待检测。 5.压风系统 压风机属于老旧活塞式压风机,必须拆除,更换为新式螺杆式压风机;储气罐未拆除,外表出现锈蚀,性能有待检测;压风管路部分埋在地下,部分位于井下,性能有待检测。 6.供电系统 原变电所使用中,无法拆除,必须新建变电所。 7.砼搅拌系统 搅拌机未拆除,外表出现锈蚀,须维修;水泥输送泵须维修;水泥罐未拆除,内部有少部分水泥须清理,水泥罐外表出现锈蚀,必须防腐;自动计量配料

机电设备日常检修安全技术措施示范文本

机电设备日常检修安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机电设备日常检修安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、作业名称: 二、施工时间: 三、施工负责人: 四、主要参加施工人员: 五、主要施工内容: 六、工作要求及标准: 1、维修好后的机电设备必须符合《煤矿安全规程》、 《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标 准》及《电器设备防爆标准》中的有关规定。 2、维修好后的机电设备必须进行试运行。 七、安全技术措施:

1、各机电维修工必须经过有资质部门培训,考试合格,取得合格证后,方可持证上岗。 2、各机电维修工必须掌握《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《电器设备防爆标准》中的有关规定。 3、各机电维修工必须掌握触电事故的急救方法。 4、施工前,须与矿、机电调度及相关单位联系好,经许可后方可进行施工。 5、施工前,应准备好施工用的材料、工具、配件,并核对有无差错。 6、停、送电时检修人员必须严格执行操作规程,严禁违章操作及误操作。 7、无论机械、电器设备维修,必须严格执行停、送电五项制度,且停电后的电源应至少有一处明显的断开点。 8、巷道中CH4浓度在1%以下时,方可进行停电、

机电安全管理技术措施示范文本

机电安全管理技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机电安全管理技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条、机电部门要随着生产条件的变化,及时绘制下 列图纸: 1、矿井电气设备布置。 2、矿井运输系统图。 3、井下排水、压风、供水管路系统图。 4、井上、下供、配电系统图。 第二条、机电部门要加强用电管理,凡用电单位需申请, 经批准后方可接电、搭火,并应经安全检查合格后,方准送电 运行:负责全矿的停、送电和掌握电度消耗,并对本单位的用 电户定期进行安全用电检查,发现问题及时处理。 第三条、机电部门要根据生产的需要,编制年、季、月 度的设备需用计划,并及时组织平衡调拔,满足生产需要。

第四条、要加强设备管理,做到合理使用设备。 1、操作人员必须熟悉设备性能、结构和工作原理、安全保护装置、运行操作和维修等有关规定,并经培训考试合格持证上岗操作。 2、操作者凭操作证使用设备,并要切实遵守安全操作规程。 3、经常保持设备整洁,并按规定加油。 4、遵守交接班制度,保持设备班班完好。 5、管好、用好工具附件,不得遗失。 6、发现故障立即停车检查,自己不能处理的应及时通知检修,切忌设备带病运转。 第五条、建立、健全岗位责任制 1、对单人操作,一班作业的设备,建立“专人专机制”,而对于三班作业和多人共同操作的设备,建立机长负责制。 2、在机组内,进一步划分岗位操作和职责,把设备的每

机电设备检修更换安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3933 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机电设备检修更换安全技术措施标准版本

机电设备检修更换安全技术措施标 准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 机电设备检修更换安全技术措施 1、所有参加检修工作人员和设备运转工必须遵守《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和《岗位作业操作标准》、禁止违章作业。 2、检修期间停送电操作由专人负责指挥,不准其他人未经请示乱送电、乱停电,改变供电系统运行方式应通过检修指挥部,高压系统停送电执行停送电作业工作票、操作票,低压系统和其它地点停送电由检修项目负责人亲自联系,不得用电话联系。 3、所有检修单位及检修工作人员必须无条件服

从检修指挥部领导的安排,发现不安全隐患及时上报,并采取必要的防范措施。 4、在更换强力皮带时,必须把皮带上的所有煤都拉空,切断电源,停电闭锁皮带及给煤机,安排专职司机在强力皮带机头和机尾坚守工作岗位,、施工前将施工段的浮煤、杂物以及影响人员施工的物品清理干净。提前将机尾护栏、挡皮、沿途的警示牌板拆除等,起吊皮带时,任何人不得将身体的任何部位伸入皮带下面,起吊高度不得超过150mm。且要设专人警戒,防止其他与施工无关人员进入作业段,硫化接头时温度、压力、时间、硫化方式严格按厂家提供的技术要求执行。更换完毕,皮带试运行45分钟后,方可正常运转。 在检修猴车时,检必须断掉变电所内的分路开关,闭锁其开关,挂停电牌,按有关程序严格执行,

春节期间机电设备检修方案及安全技术措施

编号:AQ-JS-01150 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 春节期间机电设备检修方案及 安全技术措施 Mechanical and electrical equipment maintenance scheme and safety technical measures during the Spring Festival

春节期间机电设备检修方案及安全 技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、适用范围 本方案适用于山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司春节期间机电设备检修工作。 二、领导机构 组长:张晋平 副组长:刘四平、刘瑞琴、高明、白云啸、张建平 李辉辉、郭永明、李智峰 成员:白军军、王全旺、高永明、刘小廷、 冯强荣、王继海、赵建荣、宋保安、张振荣、 卫忠林、王健、白晓辉、刘永明、白虎明、 胡建廷、高明明、闫奇

三、检修要求 1.严格按照《煤矿安全规程》及本方案进行检修。 2.检修标准要达到设备性能和质量要求。 3.检修中发现使用设备已严重损坏,又不能修复的,必须进行更换。 4.检修期间必须做到“四不停”,即不停风、不停电、不停排水、不停瓦斯检查。 5.明确检修期间的入井人数并严格执行出入井检身和登记制度。 6.做好检修记录,明确质量要求及验收标准和验收负责人。 7.严格执行停送电制度。 四、检修时间 2012年1月29日—2012年2月5日 五、检修内容(附春节期间设备、设施检修设备检修安排明细表) 六、检修任务的分配 1.各队两日内把检修用备件、材料和工具报向机电科。

机电管理安全技术措施示范文本

机电管理安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机电管理安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电工必须了解、熟悉各机电设备的性能、电气原理 和操作规程,清楚设备的各指示仪表和信号灯的显示内 容,电气设备的检修只准由电工进行。 2、防爆电气设备的防爆性能必须符合有关规定,失爆 的电气设备要立即处理或更换。不符合要求不得继续使 用。 3、设备的接地保护装置必须完好齐全,检漏继电器等 漏电保护装置要灵敏可靠,严禁甩掉不用。 4、所有电气设备都要外观清洁,放置整齐,无倾斜, 表面无灰尘。 5、井下测量电气设备或电缆电阻时,必须有瓦检员现 场检测,确认安全后方可进行。

6、送电时发现检漏继电器或过流继电器动作时,严禁强行送电、必须查明原因处理后进行。 7、各岗位司机在开机前要仔细检查设备各部件的完好情况,必须保证设备在完好状态下运转,严禁设备带病运行。 8、非专职人员不得擅自操作机电设备,严禁非本机司机操作人员操作设备,各工种司机作业时必须持证上岗,严格遵守相应的操作规程。 9、所有用水设备必须坚持“开机先开水、停机关水”的原则。严禁无水作业和停机不停水。 10、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于0.8%时,再用与电源电压相适应的验电笔检查;检查无电后,方可进行导体对地放电。控制设备内部安有放电装置的,不受此限。所有开关的闭锁装置必

机电设备运行安全保障措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A85227 机电设备运行安全保障措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

机电设备运行安全保障措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为加强固定设备的安全管理工作,特制定以下若于规定。 1、设备状态必须符合《煤矿安全觌程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》要求。 2.设备安装必须符合《煤矿安装工程质量检验评定标准》要求。 3.设备的大中修必须符合《煤炭工业企业设备管理规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》要求。设备在检修施工时,必须编制详尽的安全技术措施,并严格贯彻执行。无措施不准施工

煤矿机电检修安全技术措施

煤矿机电检修安全技术措施根据矿检修安排,机电队定于2013年5月3日、4日两天,对井下19108主、辅运巷高压电气设备,太西四、九煤主运沿线高压电缆接线盒、电缆连接器以及上窑九煤变电所四台进线柜进行维护保养,具体安排如下: 检修时间:2013-5-3 检修项目:保养九煤变电所I、II系统两台进线柜以及四、九煤主运巷沿线高压电缆接线盒、电缆连接器进行测温、除尘保养。 停电影响范围:九煤主运皮带、九煤水泵房2、3、5号主排水泵。 检修项目:四煤辅助回风巷巷口高压电缆接线盒保养。 停电影响范围:四煤辅助回风巷排水。

检修时间:2013-5-4 检修项目:保养九煤变电所III、IV系统两台进线柜以及四、九煤 主运巷沿线高压电缆接线盒、电缆连接器进行测温、除尘保养。 停电影响范围:辅运大巷照明、通讯,注氮硐室排水、九煤水泵房1、4主排水泵,主井机尾硐室照明、排水、通讯。 一、组织保机构 成立以机电队队长为第一责任人的安全生产领导小组,下辖副队长、技术主管、班组长。 总负责人: 安全负责人: 现场负责人:

从5月3日检修开始期间,机电队值班领导负责每天全矿机电系统、供排水系统及各类设备的维护管理工作,确保供电系统安全正常运行。各班组长必须安排当班电工、控制维护工及管路工每班对所管 辖区域进行巡检,处理发现的问题,并做好记录。 二、检修前的准备工作: 1、检修前必须准备好所需配件,包括绝缘磁座、漏电电阻、等设备 2、检修前必须保证参加检修的人员没有饮酒、精神饱满、状态良好,精神状态不合格的人员严禁参加检修工作。 3、检修前由电气队职工准备好高压验电笔、高压绝缘用具、三相接 地软铜线、扳手、酒精、凡士林及其它相关工具。 4、相关检修人员必须提前半小时到位。

煤矿机电管理安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 煤矿机电管理安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-26158煤矿机电管理安全技术措施 Safety technical measures for coal mine electromechanical management 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (1)电工必须了解、熟悉各机电设备的性能、电气原理和操作规程,清楚设备的各指示仪表和信号灯的显示内容,电气设备的检修只准由电工进行。 (2)电气设备在检修或搬迁前必须切断上一级电源,闭锁并挂牌,设专人看管,只有执行此项工作的人员在完成检修和搬迁后确认安全后方可送电。 (3)防爆电气设备的防爆性能必须符合有关规定,失爆的电气设备要立即处理或更换。不符合要求不得继续使用。 (4)设备的接地保护装置必须完好齐全,检漏继电器等漏电保护装置要灵敏可靠,严禁甩掉不用。 (5)所有电气设备都要外观清洁,放置整齐,无倾斜,表面无灰尘。 (6)井下测量电气设备或电缆电阻时,必须有瓦检员现

场检测,确认安全后方可进行。 (7)送电时发现检漏继电器或过流继电器动作时,严禁强行送电、必须查明原因处理后进行。 (8)检修电气设备需停电时,必须由检修电钳工亲自操作并锁死,挂牌作业,坚持“谁停电谁送电”原则。 (9)严禁带电检修和移动电气设备,电器设备检修时必须采取“先验电、后放电”的原则,且工作环境的瓦斯浓度必须小于0.5%。 (10)各岗位司机在开机前要仔细检查设备各部件的完好情况,必须保证设备在完好状态下运转,严禁设备带病作业。 (11)非专职人员不得擅自操作机电设备,严禁非本机司机操作人员操作设备,各工种司机作业时必须严格遵守相应的操作规程。 (12)所有用水设备必须坚持“开机先开水、停机关水”的原则。严禁无水作业和停机不停水。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

春节期间机电设备检修方案及安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7696 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 春节期间机电设备检修方案及安全技术措施标 准版本

春节期间机电设备检修方案及安全 技术措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、适用范围 本方案适用于山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司春节期间机电设备检修工作。 二、领导机构 组长:张晋平 副组长:刘四平、刘瑞琴、高明、白云啸、张建平 李辉辉、郭永明、李智峰 成员:白军军、王全旺、高永明、刘小廷、 冯强荣、王继海、赵建荣、宋保安、张振荣、

卫忠林、王健、白晓辉、刘永明、白虎明、 胡建廷、高明明、闫奇 三、检修要求 1.严格按照《煤矿安全规程》及本方案进行检修。 2.检修标准要达到设备性能和质量要求。 3.检修中发现使用设备已严重损坏,又不能修复的, 必须进行更换。 4.检修期间必须做到“四不停”,即不停风、不停电、不停排水、不停瓦斯检查。 5.明确检修期间的入井人数并严格执行出入井检身和登记制度。 6.做好检修记录,明确质量要求及验收标准和验收负责人。 7.严格执行停送电制度。

四、检修时间 20xx年1月29日—20xx年2月5日 五、检修内容(附春节期间设备、设施检修设备检修安排明细表) 六、检修任务的分配 1.各队两日内把检修用备件、材料和工具报向机电科。 2.采购人员负责检修用备件、材料和工具的购置到位。 3.各队对自己范围内的任务作具体时间安排,并把时间安排、落实人员报向机电科,便于监督考核。 4.机电科对各队已完成的检修内容根据检修内容检查、验收。 七、检修责任的落实 1.20xx年1月28日下午4时对抓好春节前后

工作面机电设备检修安全技术措施

工作面机电设备检修安 全技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

工作面机电设备检修安全技术措施 一、检修项目名称:33052工作面机电设备检修 二、检修时间:2012年2月19日八点---2月20日八点 三、施工负责人:蔡新平 四、主要参加施工人员:蔡新平郭小平焦振堂 五、工作内容: 1、33052配电点设备升级、遥测绝缘。 2、33052下顺槽1、2、 3、部刮板运输机设备升级,遥测绝缘。 3、33052下顺槽一部皮带开关升级,减速机加油,更换托管。 4、33052上车场绞车重新做勾头,调整闸间隙,开关电器检修。 5、33052上顺槽1、2、3、4部槽开关升级,减速机加油,更换刮板。

6、33052上顺槽1、2部皮带开关升级,减速机加油,更换托辊。 7、33052上顺槽11.4kw绞车开关升级,检查勾头,调整间闸隙。 8、33052下顺槽拆除两部槽,安装皮带一部160米。 六、工作标准及要求: 1、保证设备达到完好标准,电气设备检修有记录,摇测绝缘有数据,检修结束将数据报机电部。 2、跟班工长或班长必须在现场指挥 3、参加检修人员必须认真听措施并签字,否则严禁入井。 七、施工方法与步骤: 1、施工前的准备: (1)、施工前,施工负责人须组织所有参检人员认真学习本措施,并向所有人员交代清楚检修质量要求及安全注意事项,熟悉掌握施工方法步骤。

(2)、施工前,备齐备好检修所用材料工具,如摇表、防锈油、接线柱等,并检查其质量。 2、方法与步骤: (1)、检修出勤人员必须认真听讲措施并签字,否则不准入井。 (2)、施工前施工负责人需与有关方面联系好,经各方同意后方可进行停电操作。 (3)、检修前,与变电所联系,必须将变电所内本队分总开关停电闭锁挂牌。 (4)、严禁带电作业,严禁违章操作。 (5)、停送电工作需设专人负责,并且做到一人操作、一人监护;停电须在上一级开关进行停电,闭锁挂牌,不经施工负责人允许任何人不准停送电。 (6)、停电后,检修前需经检查员检查瓦斯浓度允许后,用与电源电压等级相符的验电笔进行验电放电,确认无电后,方可进行检修

某矿机电管理安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-5342 (解决方案范本系列) 某矿机电管理安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

某矿机电管理安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、认真管理好各种机电设备,检修制度化,维护正常化,并做好机电设备检修记录; 2、每天检修班接班后,由检修电工对风机双电源自动切换开关进行切换试验,并做好试验记录;确保双风机能正常切换,正常运转; 3、检修电气设备需停电时,必须由检修电工亲自操作并闭锁,挂牌作业,并设专人看守;坚持“谁停电谁送电”原则; 4、掘进巷道,刮板输送机铺设要平、稳、直,构件齐全,机头、机尾固定可靠,带式输送机铺设要稳、直、上下托辊齐全、转动灵活、输送带不跑偏,保证安全;

5、严禁电器失爆、失保;严禁带电检修、搬迁电器设备,检修、搬运前必须切断电源,开关打到停止位置并闭锁,悬挂“有人工作,严禁送电”的停电牌;必须先放电,然后使用与电源电压相适应的验电笔进行验电,在确保无电的情况下,方可检修或搬运; 6、井下漏电保护、风电闭锁、煤电钻及照明综合保护装置必须专人负责检修,确保其可靠; 7、井下供电应做到“三无”(无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头)、“四有”(有过流和漏电保护,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地保护)、“三全”(防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全)、“三坚持”(坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护装置,坚持使用瓦斯电和风电闭锁);

机一队电气设备检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT505 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 机一队电气设备检修安全技术措施通 用范本

机一队电气设备检修安全技术措施通用 范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为确保我队20xx年度设备检修工作的顺利进行,确保检修任务顺利完成,保证人身和设备的安全,特制定如下安全技术措施: 1、根据工作任务,下井前备齐各种常用工具、备件、仪器、仪表及安全防护用具等; 2、整个检修过程必须有一名班队长以上干部现场指挥、协调,并负责现场的安全及措施的贯彻执行及监督检查; 3、严格执行停送电制度,遵守“谁停电,谁送电”的原则,将停电措施带至工作现场,并严格执行;

机电日常检修安全技术措施

机电日常检修安全技术 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

机电日常检修安全技术措施一、概述 日常的检查和维修,是为了及时地消除事故的隐患,使机器设备能充分发挥作用,能尽早发现设备各部的异常现象,并采取相应的处理措施。 机电设备对煤矿的安全生产起到至关重要的作用,对机电设备的日常维修则是设备正常运行的日常必备工作,所以我队特做出此措施。 二、机电安全技术一般规定 1、井下不得带电检修、搬迁电器设备。 2、检修前必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检查;检验无电后方可进行导体对地放电。控制设备内部安有放电装置的,不受此限制。 3、检修时开关的闭锁装置必须闭锁,可靠的防止擅自送电。 4、开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。 5、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。 6、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的传动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。 7、电气设备不得超负荷运行。

8、电缆与电气设备的连接,其芯线必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻与电气设备进行连接。 9、三台以上的电气设备必须设置局部接地极,可以设置巷道水沟内或其它就近的潮湿处。设置内的局部在水沟局部接地极应用面积不小于0.6㎡、厚度不小于3㎜的钢板或具有同等有效面积的刚管制成,并平放在水沟深处。设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于35㎜、长度不小于1.5的钢管制成,管上应至少钻有20个直径不小于5㎜的透孔,并垂直全部买入底板。 10、过流保护的整定值必须于计算值一致,各类过流保护要按规定进行电气试验。 11、所有电气设备必须标有“MA”标准。 12、防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。

机电设备管理安全技术措施

机电设备管理安全技术措施 机电设备管理安全技术措施 1、各种机电设备安装处的顶板必须支护好,防止掉矸、片帮等影响设备运转。 2、如果设备安装处有滴水或淋水,应用胶带或帆布将设备上方遮盖好,以防止水渗入电气设备内而造成绝缘程度降低。 3、工作面各种机电设备的安全防护装置必须齐全、完整、牢靠。 4、设备周围的杂物必须清理干净,特别是采煤机和输送机传动装置周围及其上面的碎煤要清除干净,以便保证设备有良好的散热条件。 5、不得在设备上放东西或打柱子,以防止设备受压后变形或损坏。 6、虽然工作面机电设备有一定过载能力,但要尽量减少设备的反复起动次数。尤其是当工作面输送机起动不了时,应从溜槽中将煤攉出后再起动,以防止损坏设备。 7、若工作面更换大件,人工运输困难时,可用运输机运送,但必须保证运输机平直无煤的条件下进行,同时所运设备要用钢丝绳或铁链等与工作面刮板链连在一起,机头设一人,且在距设备后3m设一人护送,另外必须在卸载地点有人看管闭锁装置,设备距目的地5m时必须立即停机。 8、工作面若要用支架起吊重量物时,必须在该支架处顶板条件较好的情况下进行,否则不准用支架起吊。 9、非专职电气人员不得擅自操作电器设备。

10、在甩接高压接线盒或检修高压电气设备主回路时,必须与调度室联系,停断变电所高压电并拉出手车后,方可作业。 11、高压停送电工作,必须有可靠的联系方式进行。采用电话联系时,受命方必须复述命令,确认后,方可操作。 12、不得带电检修、搬迁电气设备、电缆。 13、停电时,必须有可靠的机械闭锁,并悬挂“有人工作,严禁送电”的标志牌。 14、电气设备的接地系统必须合格可靠,并每周进行一次检查。 15、拆皮带件时,必须先将运输机内煤拉空后再闭锁皮带,等皮带件拆完拉出摆顺后,再解除闭锁,重新要求开机。 16、严禁跨越或穿过正在运行的皮带。 17、严格执行矿下发的有关防止胶带撕裂的各项安全技术措施。 18、加强点检工作,保证设备故障及早发现,及早解决,防止事故扩大。 19、装卸、运输重件时,需要多人配合工作时,全过程要由专人指挥,作业人员之间要相互照应,人与人之间保持相应安全距离,使用的钢丝绳套、吊装带、吊链要仔细检查,不完好的禁止使用,在起吊时要选择符合要求的起吊、托运工具,人员要站在安全地点,防止断绳、断链、断钩伤人。 20、拖、拉、抬、撬重物时,要有专人统一指挥,人员要相互照应且躲开受力方向。两人抬运物件时,必须使用同一个肩膀。

设备日常检修安全技术措施

机电设备日常检修安全技术措施 一、一般规定 1、设备检修人员应当严格遵守各工种的安全操作规程,必须制定安全技术措施。并由项目负责人统一指挥并设安全负责人。 2、检修工作前,必须检查所用工具的可靠性。严禁超负荷、带病违章作业。 3、设备检修必须执行停电挂牌加锁制度,由设备检修人员带好钥匙。 4、检修人员进入机器内部作业时,必须设专人在外监护。 5、检查、检修设备内部,应当使用符合标准的行灯或手电筒。严禁使用明火照明。 6、设备检修完毕后,检修人员应当清点工具和清理工作现场,不得将杂物或工具遗留在设备内,经检查确认一切合格后,方可送电试车。 7、因检修需要移动、拆除护栏、护网、安全罩、盖板等安全设施时,如果工作人员离开作业地点,必须在上述作业地点的周围设置临时护栏、护网,并设置醒目的警示标志。一切工作结束后,应当立即恢复原样。 8、检修工作中,拆下的零部件不得丢失。检修机械零部件的接合面时,应当将吊起部分垫稳,手不得伸入其间。检查容易倾倒的部件时,必须支撑牢固。 使用扳手时,扳手与接触部分不得粘有油脂。不得将扳手加套筒使用。不得将扳手当作锤使用。 二、电、气焊作业 1、电、气焊作业必须编制专项烧焊措施,并配备齐消防器材和有消防水管。 2、作业现场必须通风良好。无易燃、易爆物品。各类气瓶与明火的距离必须在10m以上。氧气瓶与乙炔瓶的距离必须在5m以上。禁止作业现场吸烟。 3、严禁在有压力液体或压力气体的容器、管道、带电设备以及正在运转的机械上进行焊接、气割。 4、因工作需要进入设备内部或容器内部工作时,焊工要穿干燥工作服和绝缘靯,并设专人监护。禁止行灯变压器带入设备内和容器内。禁止照明电压超过12V。 5、氧气瓶必须装置防震圈、安全帽、减压器。减压器上应当设有安全阀。使用的乙炔瓶必须直立放置,不能斜放,更不能卧放。 6、气瓶连接处、胶管接头、回火防止器和减压器不得沾染油脂。 7、禁止气瓶在露天曝晒。要冬季,气瓶、回火防止器、减压器被冻住后,只许用热水或蒸汽解冻,严禁火烤。 8、一旦氧气瓶、乙炔瓶压力表损坏或失灵,必须立即停止作业并更换。 9、电焊设备及工具,必须绝缘良好。焊机外壳必须接地,必须双线作业。 10、工作完毕或暂停时,施焊作业人员必须切断电源、气源,详细检查现场,确认无起火危险后,方可离开作业现场。 三、起重作业 1、进行起重工作前,应当认真检查工作场地以及所用的工具。 2、起重作业时,必须由专人负责指挥。起重工应当熟悉各种手势、信号和旗语。 3、起重物体时不得斜吊,禁止吊固定或掩埋不明物件。禁止超负荷吊装以及超负荷使用各类起重工具。 4、禁止任何人在起重物体下面通过或停留。禁止任何人站在起重物上。禁止人与物一起吊运。起重现场应当设警戒线。

高低压电气设备检修安全技术措施(新编版)

高低压电气设备检修安全技术 措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0554

高低压电气设备检修安全技术措施(新编 版) 根据设备检修计划的需要,矿上安排对井下高(低)压电气设备进行检修工作,为确保施工安全和保证工程质量,制定以下安全技术措施。 一、施工地点:+350水平、+200水平变电所、431采区变电室 二、施工内容:检修高低压开关和设备 三、施工时间:2013年2月3日----5日 四、施工负责人:邓贤勇 五、施工前准备: 1停产检修施工的工具、材料要准备齐全,并要保证准备的材料工具性能良好,量型适宜安全可靠。 2、施工用的材料,加工的零部件要提前到位。

3、施工人员要组织到位,人数足够,保证替换作业,制定好严格的交接班制度。 4、所有施工人员必须提前30分钟到达现场,熟悉施工环境并学习本措施。 六、检修安全技术措施: 1.按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,提前与矿调度室联系,经调度室同意后方可开始检修工作。 2.各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗,按操作规程操作。 3.所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,发现问题及时汇报和处理。 4.非专职电气施工人员严禁擅自操作电气设备,所有施工人员必须劳保设施佩带齐全。 5.工具的操作手柄及工作中必须和人体接触的部分必须有良好的绝缘,完好无损。 6.检修打开电气设备前,瓦检员必须先检测施工地点20米范围

相关文档
相关文档 最新文档