文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安徽碧桂园边坡支护施工组织设计

安徽碧桂园边坡支护施工组织设计

安徽碧桂园边坡支护施工组织设计
安徽碧桂园边坡支护施工组织设计

滁州市南谯碧桂园一期高层区边坡

工程支护

长沙军龙岩土加固工程有限公司

二O一O年十月五日

目录

一、工程概况及施工方案 (2)

1.1 工程概况 (2)

1.2 场地岩土工程条件 (2)

1.3 基坑周边环境条件 (4)

1.4 施工部署 (4)

1.5 基坑支护各分项施工方案 (9)

1.6 工程监测 (12)

1.7 应急预案 (13)

1.8 施工管理措施 (14)

二、施工进度计划及保证措施 (15)

2.1 施工进度计划 (15)

2.2 工期保证措施 (15)

三、保证质量措施 (16)

3.1 质量目标 (16)

3.2 施工现场质量保证体系 (16)

3.3 质量保证体系 (16)

3.4 雨季及高温措施 (18)

3.5 施工质量检验与验收 (20)

四、保证安全措施 (20)

4.1 安全生产目标 (20)

4.2 安全生产管理组织 (20)

4.3 专职安全管理人员及制度 (21)

4.4 专职安全员责任制 (21)

4.5 安全生产“十不准”行为标准 (21)

4.6 特殊作业人员管理及制度 (22)

4.7 安全防护设施 (23)

4.8 安全生产保证措施 (24)

4.9 治安管理 (24)

五、文明施工现场措施 (24)

5.1 管理目标 (24)

5.2 现场文明卫生措施 (25)

5.3 文明施工生产措施 (26)

5.4 环境保护措施 (26)

六、劳动力安排计划 (28)

6.1 劳动力安排计表划 (28)

6.2 劳动力的组织管理 (29)

七、主要机具配置安排 (29)

八、材料计划 (30)

九、支护进度红道线图 (31)

一、工程概况及施工方案

1.1 工程概况

拟建的滁州市南谯碧桂园一期工程南片位于滁州市乌衣镇东南,滁宇快速通道安徽段东端南侧。总用地面积约757.05亩,由高层区、板房区、地下室别墅区、超豪别墅区、玲珑别墅区和商业街区6大区组成。用地面积约8.39万平方米,建筑面积约28.48万平方米,由20幢高层、社区用房及地下车库组成。

受天津新碧投资发展有限公司的委托,滁州市建筑勘察设计院《岩土工程勘察报告》(工程编号:201081),中国人民解放军总参科研三所《基坑支护设计施工图》,由我司负责对该工程进行施工。

本次设计支护ABCDEFGH~MNO段边坡,坡底商铺剪力墙建成之后,该处边坡将会回填,因此本边坡为临时性边坡,本工程重要性等级为一级,场地等级为二级,地基等级为二级,结构重要性系数1.0,设计使用年限<2年。

1.2 场地岩土工程条件

1.2.1 地层岩性及其分布特征

经本次勘察查明,场地内地层由上至下依次为:

①层素填土:灰黄色,较松散,含少量碎砖粒,植物根等。厚度:0.10-5.70m,平均

0.93m;层底标高:7.13-17.61m,平均12.96m;层底埋深:0.10-5.70m,平均0.93m。

①-1层淤泥:灰色,软塑,含腐蚀物,贝类,植物根系等。厚度:0.90-1.60m,平均1.30m;层底标高:8.91-10.19m,平均9.48m;层底埋深:1.80-3.40m,平均2.80m。

②-1层粘土:灰黄色,可塑,潮湿,含灰色高岭土、铁锰结核,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。厚度:0.60-3.10m,平均1.88m;层底标高:8.61-15.26m,平均11.07m;层底埋深:1.00-3.60m,平均2.67m。

②层粘土:灰黄色,可~硬塑,潮湿~稍湿,含灰色高岭土、铁锰结核,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。厚度:0.40-4.90m,平均 2.14m;层底标高:6.36-16.93m,平均10.82m;层底埋深:0.90-6.50m,平均3.09m。

③层粘土:灰黄~棕黄色,硬塑,稍湿,含灰色高岭土、铁锰结核,无摇振反应,光

滑,干强度高,韧性高。厚度:0.70-13.80m,平均7.39m;层底标高:-2.22-13.15m,平均4.98m;层底埋深:1.50-14.40m,平均8.93m。

③-1层粘土:灰黄色,可塑,潮湿,含灰色高岭土、铁锰结核,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。厚度:0.60-4.90m,平均2.30m;层底标高:-2.33-8.55m,平均1.86m;层底埋深:7.70-14.50m,平均11.50m。

④层强风化砂岩:浅红色,表层已基本风化为红色砂土,给水钻进较易,局部泥岩薄层,锤击声哑,岩芯呈短柱状,手掰可断,易吸水软化崩解,矿物成分主要为石英、长石及云母,岩石坚硬程度分类为极软岩。岩体基本质量等级为V类。厚度:0.90-4.50m,平均2.75m;层底标高:-5.42-9.72m,平均2.14m;层底埋深:4.40-17.60m,平均11.75m。

⑤层中风化砂岩:鲜红色,给水钻进较慢,局部夹泥岩薄层,锤击声脆,岩芯呈长柱状,取芯率85%以上,矿物成分主要为石英、长石及云母,岩石坚硬程度分类为极软岩。岩体基本质量等级为V类。该层未钻透。

al+pl)冲洪积场地内除①层素填土、①-1层淤泥外,②-1、②层为第四纪全新世(Q

4

al+pl)冲洪积沉积地层,④、⑤层为白垩纪(K)地层,③、③-1层为第四纪晚更新世(Q

3

沉积地层。场地内的地层在平面及剖面上分布不甚均匀。

1.2.3 水文地质条件

场地内分布几口池塘。局部存在地下水,本次勘察测得地下稳定水痊在0.2~1.7米之间,根据水文资料和当地经验,本场地地下水类型简单,主要为上层滞水,赋存于①层素填土及①-1层淤泥中,水量小,赋水性差,对工程基础施工有一定影响。

地下水动态变化主要受大气降水和蒸发因素的影响,蒸发、人工开采及迳流为主要排泄方式。滁州市属湿润气候区,本场地环境类型为II类。拟建场地及附近地区未发现地下水污染源,根据环境水文地质条件及当地建筑经验分析,本场地地下水对砼无侵蚀性

1.3 基坑周边环境条件

滁州市南谯碧桂园一期工程南片的高层区,位于滁州市乌衣镇东南、滁宇快速通道安徽段东端南侧。周边较为简单,无地下管网,建筑物距基坑边缘较远。

1.4、施工部署

1.4.1、施工管理目标

实行责、权、利高度统一的项目法人管理,确保ISO9001:2000质量管理体系、

ISO14001:1996环境管理体系、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系在本工程施工全过程中持续有效运行,严格按图施工。具体目标如下:

质量目标:确保合格工程。

施工工期:确保60天整个工程完工。

安全生产:杜绝重大伤亡、设备、火灾事故。

文明施工:实行现场标准化管理和创“双文明工地”活动,施工现场和临时设施整洁、美观、卫生,施工过程中有序、低噪、无尘。

保修服务目标:接受业主、监理公司和省(市)质检部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的监督,信守合同,满足用户。

1.4.2 施工现场组织机构

1.4.

2.1 现场组织机构框图如下:

现场组织机构说明:

基坑支护施工由项目部统一协调指挥,下设技术组、施工组、后勤组,其组织机构及分工如下:

⑴项目部:

由项目经理,项目技术负责人一名,施工员三名,工程师二名,安全员二名,质检员一名,资料员一名,后勤管理一名,材料员一名,对施工实施统一协调指挥,全面负责工程施工,施工质量和施工安全、施工队伍的管理。

⑵技术组:

由工程技术负责人负责。工程师二名,土钉墙施工员、质检员、资料员成组。负责施

工中的技术交底,技术问题会审。对工程质量进行监督管理,对各道工序进行控制检查、验收,对基坑周边建筑和边坡的安全稳定进行日观察和记录。

⑶工程组:

土钉墙施工员负责,由土钉墙施工员、安全员组成。负责工程的协调管理、安全监督。

由施工队队长负责,承担土钉墙、设置电焊班、钻孔班、注浆班和喷射班,施工人员配备为:

机械班:4人负责除钻机外的操作、保养。

焊工班:4人负责土钉制作与安装。

钻孔班:20人负责土钉、花式钢管钻孔,。

注浆班:10人负责制浆、注浆施工。

喷射班:30人负责拌料、上料、喷射砼。

电工:2人

1.4.

2.2 项目部人员职责

㈠、项目经理

(1)负责代表法人履行与业主的合同,贯彻执行省市有关部门和公司制定的各项规章、政策和制度。

(2)负责工程的全面管理、设备的调配。

(3)主持重要施工措施的制定及施工计划的重大修改和调整。

(4)执行公司《质量保证手册》所制定的质量方针。

(5)组织召开各种会议,对施工质量、安全文明生产负领导责任。

(6)是安全文明生产的直接领导者。

㈡、项目技术负责人

(1)负责质量体系的运行和管理工作,对工程施工质量负责,监督各项技术措施的实施,认真贯彻执行国家规范、规程;行使质量一票否决权。

(2)负责安排质检人员的工作,对施工工艺和工程质量的监督和检查。

(3)组织工程施工技术攻关,负责推选新技术、新方法、新工艺和新材料的试验及应用。

(4)主持有关工程技术质量问题的会议。

(5)定期审查各种技术及质量报审,并提出指导性意见。

(6)负责对工程的最终检验和实验的组织工作。

㈢、质检员

(1)对施工中各环节的工程质量负责,监督检查进场原材料的质量。

(2)监督全体施工人员认真执行施工规范及设计要求;对于出现质量不合格的施工环节,有权中止并组织处理。

(3)负责整个施工过程的各工序记录的验收工作。

(4)做好施工过程中跟踪检查,发现质量隐患及时报告项目技术负责人,并开具“不合格通知”,限期整改,及时复查。

㈣、施工员

(1)负责组织和召开技术交底会,对施工过程中各环节的技术负责,随时解决可能发生的一切技术问题,重大技术问题应及时向技术负责人汇报。

(2)监督和检查各生产组的技术要求执行情况。

(3)严格监督施工全过程,杜绝违犯技术规定的现象发生。

(4)负责组织技术复核、隐蔽工程验收和质量评定,并在施工过程中认真组织好机组自检、互检、交接检工作,逐日填写施工日记。

(5)经常与业主、监理单位进行联系,做到及时签证。

㈤、试验员

(1)对各工作班的施工技术资料,有权进行督促检查、整改和归档。

(2)各种技术资料,须如实认真和详细的整理,不得弄虚作假。

(3)负责工程竣工验收技术资料的移交工作。

(4)负责原材料的取样、送样,并在监理的见证下填写“试验委托见证单”;领取实验报告并及时送报项目部的有关人员和监理。

㈥、材料员

(1)在项目经理的领导下,搞好后勤的各项工作。

(2)积极和生产技术组协商,做好原材料的采购和供应工作。

㈦、安全员

(1)负责施工现场的安全文明管理工作。

(2)负责对违规人员的处罚和管理工作。

(3)负责施工现场用电及机械操作等安全生产技术交底落实工作。

1.4.3 施工前的准备工作

深基坑工程由于地质条件和水文地质条件,周边环境的复杂性、安全性和可靠性的

要求,是一个系统工程,它包括基坑止排水,基坑支护,土方开挖、边坡变形、基坑周边地面沉降、地下管网及周边建筑的变形观测等。在施工过程中遇到的技术难题较多,如基坑边壁的稳定,基坑土体的稳定,坑外地面的沉降,地下水位变化对周边地下管网和地面建筑造成影响,都会给基坑施工的安全性、可靠性与经济性以及工程进度产生极其重要地影响。

基坑工程施工过程存在时间与空间效应问题,它与开挖工作面的布置,开挖顺序,每次开挖深度和速度,实施支护的时间,地下水处理情况均有直接重要的关系,施工前必须认真研究施工方案,编制好施工组织设计,施工中必须认真组织,精心施工。各分项工程施工必须密切配合,协同施工,方能保证基坑施工的安全,达到优质高效。

1.4.3.1 施工前的技术准备工作

㈠工程环境调查

工程环境调查的重点

(1)场地浅层是否有杂填土,是否埋设有构筑物、障碍物。如树木、人防工程、上下水管、煤气、电缆、通讯管网及暗滨。地下河道等,查清其位置标高及其重要性程度。

(2)该场区周边建筑物,构建筑的基础及上部结构形式,基坑边线,埋度深度及建筑物的重要性,使用年限,现状和用户要求,工程施工的噪声对周边环境的影响等。

(3)施工场地大小,周围交通道路情况,道路设施与等级,材料设备进场的运输条件及行驶线路,材料设备堆放地及加工场地。

(4)施工现场周围的供水、供电情况,排水渠道与设施。

㈡熟悉工程地质与水文地质条件

查明现场地形地貌和附近岩土工程情况,根据工程地质水文地质勘察资料,了解本工程的土层分布,地下水位,地基承载力,各层土体的内摩擦角、粘聚力、重度、含水量及渗透性土性指标,对基坑四周上压力,挡土结构内力,地基变形,基坑流砂、管涌、突涌、渗水等进行计算和预测,以便编制施工方案和制定相应的措施。

㈢分析研究支护设计

(1)基坑面积,基坑深度,支护面积,确实工程量。

(2)认真研究支护设计,掌握支护结构的形式,结构特点要素,明确施工的重要控制部份,关键的施工环节。

(3)基坑土方开挖与支护施工工期要求。

(4)组织技术人员及施工班组长,认真学习各行业法规及规程规范。

1.4.3.2 现场施工准备

⑴施工场区布置

场区清理平整,交通道路修筑,搭设临时设计,安设施工用水用电。

⑵组织机械设备进场,并进行维护保养,确保各设备处于良好的待命状态。

⑶组织原材料进场,并在监督(或业主工程师)指定下取样送检。

⑷组织施工人员进场,准备施工。

⑸技术人员向施工班组进行认真地技术交底,明确工期要求和技术难点,施工中应认真严格控制的工序。

⑹在工程部和监督指导下进行基坑开挖边线放样及护壁柱轴线,起点位置放样。

⑺沿基坑和对周边建筑设置位移,沉降观测点,明确设控重点,测控时序安排。

⑻对全体员工进行安全教育

⑼开工动员。

1.4.4 现场施工组织

该基坑深度在4~9m,边壁面积约10000m2,属深基坑,且周边环境较简单,周边没有重要建(构)筑物及地下管网设施,安全等级一级。场地地形起伏不大,地层虽不复杂,但部分区段的杂填土厚度较大,回填时间不长,分布不均,厚度差异较大,给基坑支护工程施工带来相当大的难度。施工过程中有可能会出现各种情况,同时还有可能出现预料不到的问题,所以,土方开挖必须给支护施工创造较好的施工条件和工作环境,基坑支护施工也必须积极配合土方开挖施工。

根据地层地质环境和滁州市南谯碧桂园一期边坡工程支护施工图设计的结构形式,应采用分层分区,随挖随支的施工方案,为了尽量加快施工进度,缩短工程,必须根据地层环境及支护结构类型选择不同开挖深度的土方开挖和基坑支护施工方案。

施工现场以施工员为主要负责人,项目管理人员各自履行自己的职责,密切配合。各分项工程施工管理人员必须跟班作业,发现问题,及时协调解决。

1.4.4.1 施工方案

该基坑支护工程采用分区分层开挖,随挖随支的施工方案。

由于基坑较大,土方开挖支护作业面每天可以在不同区段,不同高程进行。基坑开挖和支护施工可以在统一的施工方案原则下有计划的统一协调指挥,互为依托,协同作战,实现优质高效。

基坑支护施工应根据土方开挖进度,计划提供作业面速度的时段,及时调整机械设备和施工人员的配置。根据基坑支护设计,随时调整施工顺序、工艺流程。根据预知地层环境,提前做好土钉成孔钻机的更换准备,做到基坑按设计要求开挖出的作业面不隔天完成支护施工。

根据工程地质勘察提供的地层分布情况及龙湾国际社区二期边坡工程支护设计的支护结构形式,各区段各步开挖支护高度如下表:

1.4.4.2 机械设备配备

根据施工进度要求,随时调整施工设备的配置,初步按主要机械设备投入计划,详见七节的主要机械设备配置。

1.5 基坑支护各分项施工方案

1.5.1土钉墙施工

工程量、工期及人员计划

(1)挂网喷C20砼,δ=100,5800㎡。δ=60,4800㎡

(2)土钉孔钻孔Φ130,8200m..

(3)土钉制安15t。

(4)钢钉制安8t.

(5)编制Φ14加肋筋,ф6.5@200×200钢筋网9300㎡。

工期:60天。

施工人员:68人。

基坑开挖支护施工按分区分层开挖,分层支护循环进行。严禁超挖。

1.5.2土钉墙安全、质量管理、主要工艺流程图

1.5.3施工流程要求

注浆液加入外加剂注浆的土钉,续下层土方体开挖应在上层土钉注浆完成4d后进行。坡面作业各工序,必须合理安排、严密组织,互相配合,力争达到平行作业,随挖随支,施工过程中应备有处理突发事件的施工措施和适量的材料,并在保证施工质量、安全和满足施工技术要求的前提下,严格执行施工流程要求。

1.5.4坡面修整

土方开挖后,立即组织人力按设计要求进行坡面修整。

1.5.5初喷砼

在实施喷射前,对机械设备、风、水、电管线逐一进行检查、清理喷射面。根据实验室提供的砼配比。进行拌料,拌料要均匀,配比正确,随拌随用,不掺速凝剂时,存放时间不得超过2h,掺速凝剂时,存放时间不得超过20min。

初喷砼厚度应在3~5cm,分段分片依次喷射,同一段喷射自下而上,喷射口与受喷面应尽量保持在1~1.5cm的垂直距离内。喷射手随时调整水灰化,保持喷射面平整,并呈湿润具光泽,无干斑及涡流现象,终喷射2h后进行洒水养护。

喷射流程如图所示:

1.5.6成孔

根据现场地质情况及地下水情况,因地制宜,选用钻孔机具,成孔工艺。粘土层成孔选择电钻机,风化岩层中成孔选择地质钻机和锚杆钻机成孔。孔深应大于土钉设计长度的5~10cm 。

1.5.7土钉制作

土钉设计长度大于定型钢筋长度时,土钉钢拉杆搭接长度不应小于双面焊5d 。

土钉制作流程如图所示:

土钉制作完一批后,根据成孔编号对相应土钉进行标号登记。

1.5.8土钉推送

土钉应在成孔后马上送土钉,土钉推送前,再次检查孔内是否有杂物和泥块,确认孔内无杂物和泥块后,将土钉沿孔推入至孔底,推送过程中,切勿转动土钉。防止对中支架破坏孔壁,切勿强行推送,防止土钉头部插入土体中。土钉送不到孔底时,应拔出修孔后重新推送。

1.5.9注浆

土钉注浆均采用孔底注浆。

杂填土,当孔口流出全是水泥砂浆后,扎好止浆袋。换为低速注浆,待注浆压力达0.4Mpa 时,稳压3min ,将注浆管抽出3m ,继续压浆,待注浆压力达0.4Mpa 时,稳压3min ;边注浆边将注浆管拔出。

粘土层注浆,当孔口流出全为水泥砂浆后扎好止浆口,缓缦将注浆管拔出至孔口。低速注浆,待注浆压力达0.6Mpa 时方可停止注浆。

采用泥浆护壁的钻孔,注浆前必须用清水或用带高压气的清水冲洗孔壁,待孔口流出较清水后方可注浆。

注浆配合比为水泥:中细砂=1:1,水:灰=1:0.45,水泥:速凝剂=1:0.015,杂填土层浆液为水:灰=1: 0.38~1:0.5水泥浆。

注浆流程如图所示:

1.5.10编制钢筋网

按设计要求的网距在壁面上编制钢筋网,节点处用扎丝扎牢,也可焊结,当采用一次喷射至设计厚度时,网片与坡面土体的间隙不得小于4cm,分两次喷至设计厚度时,网片可靠初喷面,上下层竖筋的连接采用对钩连接,横筋的搭接长度大于等于20cm。主网筋连接采用现场电弧焊焊接。

1.5.11土钉头焊接

土钉加强井字架焊可按两种形式施工,即土钉加工时根据边坡的放坡坡度,预焊好井字架,也可现场焊结。要求无虚焊、点焊及沉渣、堆焊高度不小于2mm.

1.5.12终喷砼

终喷砼除应满足上述初喷砼的要求外,段与段、片与片的边沿连接部位成45度角的斜面喷射,以满足喷射砼能牢固地联成一个整体的要求。

1.6 工程监测

1.6.1 监测目的

由于基坑深度较大,边线较长,周边建筑离坑边线较近,为了确保基坑边壁的安全稳定和周边建筑的安全,必须认真做好基坑安全监测,为支护设计提供依据,为工程施工提供安全信息、指导施工。

1.6.2 监测内容

一、支护结构和被支护土体的侧向位移量。

二、支护结构内、外土压力的变化。

三、支护结构表面渗水情况的观察。

四、人工挖孔桩施工时,地下水的变化情况。

五、支护结构的内力测量(包括锚杆)。

六、基坑邻近建筑物和地下管线的变形。

1.6.3 监测要求

一、基坑开挖前:根据基坑支护设计的结构形式,周边环境设置好测点。

二、工程监测必须贯穿于整个基坑工程和基础施工全过程。

三、测量数据必须可靠,整理及时,测量有计划安排。

四、应制定该工程监测的预警值,发现异常及时汇报。

1.7 应急预案

根据本工程的具体实际情况,周边环境及地层环境,对施工过程中可能引起的塌方、触电、以及周边建筑物不均匀的沉降和地面开裂,由于水土流失,可能出现土体部分崩塌等现象。应采取以下安全技术措施:

1、首先,项目部组织的同时,要成立安全领导小组,由组长统一协调指挥。

组长:

副组长:

成员:

2、每周进行一次质量安全教育,从管理到施工层,人人均有高度的安全意识和质量意识,做到警钟长鸣,常抓不懈,人人讲安全,人人管安全。

3、认真、严格执行施工组织设计,落实安全要求,严格遵守操作程序,严格科学管理,落实安全目标。

4、备足预防安全事故所需的设备、工具(如:应急车辆,担架,砂袋,编织袋,竹笆,铁铲,撬杠,水泵,应急灯,急救药箱等)。

5、整个施工队按应急分队建制进行编制,一但出现险情,每分队3-5人,由安全领导小组领导和统一指挥。

6、当事故有危及周边单位和人员险情时,主动向业主和监理工程汇报同时与相关单位联系,并立即,组织人员和物质疏散和转移。

7、当发生土方坍塌时:

⑴及时向建设方和监理单位汇报。

⑵安排挖机及时将土方回填,避免塌方面积扩大。

⑶和设计部门、建设方、监理单位一起分析原因,提出加固方案。

⑷加固方案实施后,再继续进行下一阶段施工。

8、当发现周边建筑物及道路产生不均匀沉降、地面裂缝、边壁位移超出阶段变形预

警值时,

(1)及时向设计院、建设方和监理单位汇报。

(2)及时进行坡脚压脚回填。

(3)对地面裂缝进行灌浆填缝处理。

(4)对建筑的沉降观测、位移观测由一天一次,增加为一天三次至四次,直到稳定为止。

(5)和设计部门、建设方、监理单位一起分析原因,提出加固方案

(6)加固方案实施后,再进行该工作面下道工序施工。

9、当发生触电事故时:

(1)及时将电源断开。

(2)抢救受伤者,及时拨打120援救电话。

(3)保护现场,及时向有关单位汇报。

10、安全领导小组对事故进行调查,了解事故发生的主要原因及相关人员的责任、按“四不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育,总结,避免事故再次发生。

1.8 施工管理措施

⑴责任承包制度,施工全过程实行责任承包制度,项目负责人,工程师,施工班组人员,明确职责,对工程质量,施工安全进行承包,奖优罚劣。

⑵值班制度:实行现场工程技术人员现场值班制度,保证施工期间,施工现场技术人员在岗在位。

⑶技术培训制度:工程技术人员定期向施工专业班组,进行技术交底,做好技术培训和劳动安全教育,使全体施工人员熟悉设计,安全操作。

⑷开好碰头会,值班工程师应在当班之前或后召集各施工班长开好施工碰头会,及时布置施工任务,解决施工难题。

⑸严把材料进场关:所有材料均应有产品合格证,出厂检验报告,质量不合格产品不准进入施工现场。

⑹加强质检工作:由质检员对每道工序进行质量检查验收,作好施工记录。

⑺建议甲方认真做好周围建筑物的沉降及边壁位移监测,选用经纬仪监测周围建筑,地表及边壁的水平位移和垂直位移。认真做好记录,将信息及时反馈工程师,第一排锚杆、第一、二排土钉施工阶段可不进行监测。第二排锚杆、第三、第四排土钉施工阶段,

每天监测一次,进入到第五排土钉施工阶段,每天监测2次,根据变形情况可增减监测次数。

⑻信息化施工:工程技术负责人对工程进度,质量和进度安全情况全面了解,密切注意边坡位移沉降,做好基坑开挖期间的监测登记工作和事故预防。发现问题,及时报告,及时处理,根据得到的测量资料,随时调整施工进度,施工程序,确保工程施工安全顺利。

二、施工进度计划及保证措施

2.1 施工进度计划

本工程工期为60天,我公司将精心组织、精心施工,确保本工程60天完工,施工进度计划详见工程进度计划横道图。

2.2 工期保证措施

本工程工期较紧,公司除了加强内部领导力量外,还密切加强同建设、设计单位、监理单位的协调和配合,尽快形成施工一条龙。为确保施工进度,特制定以下计划:

⑴、我方将按甲方要求及时进场。

⑵、公司在人、财、物上给予优先支持,把本工程列入我公司重点工程项目,优先保证本工程的需要。中标后立即按照施工组织设计中的组织体系成立工程项目经理部。

⑶、在组织管理上采取强化措施,公司与项目部、项目部与班组签订管理合同,制订奖惩。施工班组利用适宜的天气日夜施工,施工期尽量提前,充分调动劳动者的积极性。

⑷、积极主动与有关部门配合,以使该工程进展顺利,虚心接受业主、监理、质监、设计对施工全过程的监督,及时填写各项技术资料,做到一次合格,缩短间歇时间。

⑸、项目部将每星期召开由业主、监理单位和设计单位参加的工程例会,及时协调各方关系、解决一周以来出现的各种问题,有利于以后工作的开展。

⑹、充分发挥我公司施工、技术、管理上的优势,穿叉施工、立体交叉施工,确保工期目标实现。

⑺、开工之前,优化各分项工程的施工方案,使该分项工程在确保质量的情况下最为省力省时。

⑻、优化劳动组合,提高劳动生产率和机械设备利用率。

⑼、制定工期奖罚措施

①、项目部制订施工工期奖罚措施及方法,采取工期奖罚直接与经济挂钩,调动施工班组的积极性,实现控制施工进度的目的。

②、控制进度的考虑分三个阶段来实施以达到充分反映各施工班组的工期控制能力和施工速度。

③、对屡次达不到施工进度的班组要求进行措施上的压力,项目部应及时采用强制调换或增加施工人员、停工整顿、责令加班加点弥补的有效措施。不执行强制措施的则清退出本项目部。

④、项目部在实施工期奖罚时,以总施工进度计划、周计划、监理、业主平时的考核等形式为依据。

三、保证质量措施

3.1、质量目标

符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

3.2 施工现场质量保证体系

本工程要建立健全施工现场质量保证体系,施工过程中要严格按照公司ISO9001∶2000质量体系标准组织实施。

3.3 质量保证体系

3.3.1、建立健全质量管理责任制,使项目部每位职工都有明确的责任,形成一个严密的质量管理体系。组织进行工序质量自检、互检和上、下班交接检查。经常开展质量动态分析,针对质量通病等薄弱环节,采取技术组织措施。工长(班长)在下达施工任务的同时,应进行技术交底。

3.3.2、建立健全各项管理制度

(1)技术交底制度:项目技术负责人专门召开有各班组长及有关人员参加的技术交底会。邀请监理工程师参加。

(2)材料试验检验制度:应按照国家、部颁标准、规范、规程和设计要求,对材料进行试验和检验,试验的取样、送检和报告的提取均有监理工程师见证;试验结果存入工程档案。经检验不合格的材料严禁使用,进场的限期清理出场。具体要求如下:

①严格原材料进场制度,选购优质材料,杜绝以劣称优,以次称好的现象,绝不进

无证材料。

②严格材料送检制度

各类原材料进场后,首先进行材料送检,工程施工中决不使用不合格的劣质材料,如果不合格材料已进入现场,发现后立即退还供货商。

③加强原材料的管理

水泥、水泥外加剂进场后入库保管。

钢材进场后,用枕木垫好堆放,其上覆盖塑料彩条布,防止雨水冲刷生锈。

砂、石料进场后,其砂、石料堆放在塑料彩条布上,防止混入泥土杂质,其上用塑料彩条布覆盖,防止砂、石含水量不超出规定标准。

④锚杆、土钉加工成品分类保管,防止生锈、沾泥土。

⑤技术员、质检员现场跟班作业,随时随地进行质量检查,及时发现问题及时解决。

⑥按规范要求和工程师要求随时抽取试样进行质量检查。严格按GB50086-2001及CECSS22和CECS96:97标准施工,严格按设计施工,严格检查钻孔深度、钻孔质量,砼和注浆体的配比,土钉墙壁面钢筋网质量及主网筋焊接质量。

⑦喷射砼的喷射料,必须做到随拌随用,拌多少用多少,杜绝使用过期的拌合料。

(3)技术复核制度:在施工过程中对技术交底所要求的各种技术参数应不定期地进行复核。

(4)质量检查验收制度:为保证工程质量,建立“三检”式的全面质量检查制度。在施工过程中,对每道工序都要进行验收。并列入工程档案。对不符合质量要求的工序要认真进行处理,未经检查合格者不能进行下道工序施工。

3.3.3、技术资料整理要求:

1)工程技术资料必须真实、同步、齐全、填写方法应符合标准的规定及地方行业规定。

2)报验资料应及时报送监理签字。

3)工程技术资料必须在工程最终核验和试验前整理、汇总完毕。

4)项目部将按公司有关验收规定复查符合要求的工程技术资料,保证在交工前存有完整的技术资料。

3.3.4、做好质量意识教育工作:要使全体职工树立“质量第一”的思想。让工人熟练掌握本职工作的“应知应会”的技术和操作规程等;技术和管理人员要熟悉设计图纸及有关规范规定,按照要求精心组织施工。专职质检员能正确掌握检验和计算的测试方法,

全体职工具有保证质量的技术业务知识和能力,使每个职工都能认识到“质量就在我手中”。

3.4、雨季及冬季施工措施

3.4.1雷雨大风天气禁止高空作业,防止边坡倒塌对人员造成伤害;大风雷雨天气,安排专人加强对工地现场的观测,发现隐患必须立即采取措施消除。加强对施工现场的管理,防止触电事故的发生,雷雨大风天气禁止高空作业;脚手架、模板支架等施工设施要确保整体稳定。

3.4.2按规范要求,当室外日平均气温连续5天稳定低于5C且最低气温低于0C时,混凝土结构工程应采取冬期施工措施,根据滁洲地区气象资料,从12月至来年2月为冬季施工期,为防止气温突然下降,本工程从12月16日就能具备冬期施工的条件。

3.4.2.1、技术准备

1)、认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。

2)、冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。

3)、钢筋冷拉:钢筋冷拉可在负温下进行,但温度不低于-20℃。

4)、钢筋在加工、运输、绑扎过程中,注意防止产生撞击、划痕等缺陷。温度太低钢筋连接不得采用焊接。

5)、冰雪天采取护盖措施,防止表面结冰瘤,砼浇灌前,应清除(如存在)钢筋上的积雪、冰屑,必要时用热空气处理;绑扎完后,应尽快进行下一道工序。

混凝土的养护:顶板混凝土浇筑后,上表面应用塑料薄膜及保温被覆盖,墙体混凝土拆模后表面涂刷抗冻型养护液,防止混凝土脱水。

6)、冬期施工混凝土试件留置:混凝土试件除按规定留置外,应增加两组与结构同条件养护的试件(现场焊制钢筋笼放置试块,置于楼层作业面),一组用于检查临界强度,一组用于检查冬季转常温养护28天的强度。另工地设标养室,冬季使用电热管和温控器控制恒温,为控制湿度,养护室设置喷雾加湿装置。

3.4.2.2安全、消防防护

冬施前要对全体施工人员进行冬施技术及安全、消防教育,做详细技术交底,使所有人员都明确冬施技术、安全及消防要求。

1)、消防措施

(1)、防火责任人的职责:组织宣传、执行消防法规规章和防火技术规范,组织制定

和审查施工现场的防火安全方案和措施。

(2)、使用电气设备和化学危险品,必须符合规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,严禁违章作业。施工作业用火必须给保卫部门审查批准,领取用火证,方可使用,用火证只在指定地点和限定的时间内有效。

(3)、施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,易燃材料必须专库储存,化学易燃物品和压缩可燃性气体容器等应按其性质设置专用库房分类存放,建设工程内不准作为仓库使用,不准积存易燃可燃材料。

(4)、安装电器设备,进行电、气切割作业等,必须由合格的电工、焊工等专业技术人员操作。

(5)、冬季施工使用电热器,须有工程技术部门提供的安全使用技术资料,并经施工现场防火负责人同意。冬季施工用的保温材料,不可采用可燃材料。

(6)、施工中使用化学易燃品时,应限额领料。禁止交叉作业,禁止在作业场所分装、调料,禁止在工程内使用液化石油气钢瓶。

(7)、非得施工现场消防负责人批准,任何人不得在工程内住宿。

(8)、施工现场严禁吸烟,木材堆场及加工棚设消防栓,周围3m内不得存放任何物品。

(9)、设置消防竖管,管径为100mm,并随楼层的升高,每隔一层设一处消防栓口,配备水龙带。

(10)、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m两瓶同时明火作业距离不小于10m。

(11)、楼内取暖设备应设专人看管,炉口不能冒出火焰,室内每一施工段设不少于2个灭火器,并按施组要求配置消防水管及消火栓。室外按施组要求配置灭火器。工地成立消防安全组织。施工用火须开用火证。

2)、安全措施

(1)、脚手架上的冰雪要及时清理干净。

(2)、六级以上风雪天塔吊应停止作业。

(3)、洞口、临边防护

四周必须设护身栏杆,中间支挂水平安全网。

(4)、高处作业防护

高处作业中的安全标志、工具仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。

高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须进行体格检查。

施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷及隐患时,必须及时解决;危及人身

边坡锚喷支护施工组织设计方案

万州经开区五桥生态工业园次干道及管网工程(二期)—纵一路二期 边坡锚喷支护 专项施工方案

编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二〇一七年十月十日 重庆市毅昌建设工程有限公司

一、工程概况 工程名称:万州经开区五桥生态工业园次干道及管网工程(二期)—纵一路二期 建设单位:重庆三峡产业投资有限公司 设计单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司 地勘单位:中冶建工集团有限公司 监理单位:重庆中渝建设工程监理有限公司 施工单位:重庆市毅昌建设工程有限公司 工程地址:万州经开区五桥生态工业园 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基槽支护技术规程》(JGJ120-2012); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2015); 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013); 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011); 《喷灌工程技术规范》(GB/T 50085-2007); 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107); 《锚杆喷射混凝土支护技术规程》(GB50086-2001); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2013); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2012)。

2、建设单位提供的施工图纸。 3、类似工程参照。边坡锚喷支护内容包括:喷射素混凝土和喷浆防护、锚杆挂网喷射混凝土和喷浆防护的有关施工作业。 三、锚杆施工 一)、锚杆的施工顺序如下: 测量放孔→脚手架搭设→安装钻机→钻进成孔→压力注浆锚杆安装→压力注浆 1、测量放孔 在已经削好的边坡上用全站仪测量布置每一排孔的两端点的孔位,然后用钢尺严格按设计图及有关规范等要求布好每个锚孔。在每个孔的位置用一面三角形的小红旗做标志,请监理工程师复核准确无误后方可进行下一道工序。 2、搭设施工平台 施工平台采用钢管脚手架搭设,根据孔位布置情况施工平台分层搭建,每层从5m高处开始每隔5m在坡上打入一根锚筋,将脚手架和锚筋连成一体,增加施工平台的稳定性。锚筋排距5m,脚手架上铺设木板并用铁丝固定作为钻孔平台,临空侧挂设安全防护网,脚手架严格按规范要求搭设,每搭设一级需经自检后报监理验收合格后再往上搭,不得随意搭设。 3、安装钻机 ①、钻机的安装应做到“正、平、稳、固”要求,确保钻机受力后不摇摆、不移位。 ②、钻机的方位,倾角、水平度和开孔钻头落点差均应复测,确保准确。为防止开孔钻头摆动大而造成孔位编移,可用孔口定位器辅助开孔。 ③、钻孔开孔角度误差不超过2°。钻机定点就位后应使锚杆水平方向孔距

边坡支护工程施工组织设计 方案

边坡支护工程施工组织设计、方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 揭阳市揭西建筑集团 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地质概况 (3) 四、施工计划及工期保证措施 (3) 五、扶壁式挡墙施工工艺 (8) 六. 工程质量保证措施 (4) 七、质量检查项目 (15) 八、施工现场管理 (16) 九、雨季施工措施 (16) 十、安全保证体系及各分项工程安全保证措施 (17) 十一、规范化施工及文明施工 (19) 一、编制依据

本施工组织设计的编制依据是: (1)由业主提供施工图 (2)设计要求和有关基坑支护、砌体施工规范要求。 《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB 02-98) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)等。 二、工程概况 边坡支护高度约2.0-4.0m需设置支护结构物的边坡主要分布厂区的北面;挡土墙采用扶壁式挡土墙及锚杆+扶壁式挡土墙的支护结构。 三、地质概况 由于该区域边坡支护主要位于厂区北面山体地,场地地貌单元为剥蚀丘陵区,地势较陡峭,土质为粉质粘土及砂质粘性土,局部岩层埋藏较浅,强风化岩及孤石。 四、施工计划及工期保证措施 (一)施工计划 1、施工顺序:各工序、工种采用交叉作业。 测量放线→土方基槽开挖及边坡修整→土方开挖(局部可先行施工) →钢管搭设操作平台(4-B-4锚杆段)→进行挡土墙结构施工。 2、施工准备计划 平整场地、接通水电、施工用水电均从四区土建处接出 3、工程进度计划 各工序分先后及交叉作业,边坡支护各工作面分别进行施工,工程进度计划见附表1 4、施工人员组成 组成现场工程项目部,由项目经理负责全面工作,配施工管理人员2名,技术员1名、测量人员2名共同负责技术方案实施、质量管理和解决工程进展中的技术问题。

土钉墙支护施工组织设计

一、施工准备 1、技术规划准备 (1)熟悉、审查图纸:图纸是施工的依据。施工人员首先熟悉图纸并在学习和熟悉图纸的基础上,弄清设计意图及工程特点。 (2)收集资料:收集应有资料了解工程的施工要求和现场情况,并进行实地调查,掌握施工现场的地貌、地质、水文和气象资料、技术经济条件等以便制定切合实际,行之有效的施工组织设计,合理进行施工。 (3)编制施工方案及编制施工预算 2、现场施工准备 (1)进行建设区域内的工程测量定位,设置永久性的经纬坐标及水平控制点。根据甲方提供的轴线基准点测放桩位并做好标志,请甲方、监理现场复核验收,准确无误,经签证合格后方可进行下道工序。 (2)接通水、电,清除现场障碍物,搭建临时设施。 (3)施工机械和临时物资的准备。组织机械设备进场,做好机械设备的保养、维护和调试工作;落实材料货源,备料进场并经监理工程师见证取样送实验室做相关试验。 机具设备使用计划:

(4)做好冬雨季施工准备工作 3、施工队伍的准备 (1)组织施工力量,调整健全施工组织机构 (2)对全体施工人员进行计划、技术和安全的交底,明确任务,树立质量第一,安全第一的责任观,确保工程质量和合同工期,保证桩基施工符合设计要求。 (3)施工班组做好作业条件的施工准备。 (4)施工用工计划如下:

二、基坑支护施工方法及施工技术措施 根据以往的施工经验及施工场地的地质资料,本工程深基坑边坡支护采用钢管土钉墙支护。 1、土钉墙支护结构布置: (1)、本工程深基坑平均深度可达6.35m,且靠近边坡底,整个地下基坑的锚筋护坡支护竖向设置3排锚钉。锚钉水平间距上面一排1m、中间一排2米、下面一排1米。锚钉钢钢管均采用Φ48钢管制作,喷射混凝土为C20,厚度60mm,网格配筋为Ф6.5@200双向设置,2Φ16横向连接筋,2Φ25锁定筋(即在锚钉端头处设置),呈十字型与锚钉钢筋焊接连接,锚钉钢筋与加强钢筋连接焊接时,锚钉钢筋端头做成90o弯钩并钩住加强钢筋。钢筋格网保护层厚30mm。锚钉长度自上而下分别为:L1=4.0m、L2=3.0m、L3=4.0m。锚筋为Φ48钢管。锚钉入土角度(倾角)为15°。 (2)、基坑上口将护壁钢筋网片连为整体,向外1500mm宽做60mm厚压顶,并用水泥实心砖M5水泥砂浆砌侧壁、沟底和侧壁均用1:2.5粉15厚的500*500mm的截水沟,防止地面水流入坑内。 (3)、根据地质报告地下水位,从基坑顶往下至2.5米、4.5米处设置泄水孔,梅花型布置,泄水采用直径50mm的PVC管制成。 2、土钉墙支护施工 土钉墙支护的施工工艺流程是:开挖作业面→修坡→搭设脚手架→安装土钉(锚钉)→挂网→喷砼→脚手架拆除→养护。 (1)、开挖作业面 根据现场实际情况,该土钉墙支护施工技术要求,须采用分层、分段开挖。基坑边坡按照1:0.5放坡、下挖3米左右放台阶(台阶宽1米)开挖。 (2)、修坡 基坑大开挖好后,由人工铲除边坡上的松土及欠挖土体,填实超挖洞穴,进一步提高边坡的平整度;作业面渗水较大时,须设置临时排水孔。先初喷底层混凝土,初喷混凝土

高边坡防护施工组织设计(范例)

天津至汕尾国家重点公路干线 福建省浦城(闽浙界)至南平高速公路C合同段 ZK189+360~ZK189+419右侧高边坡防护 工程施工组织设计 中铁十八局集团有限公司 二O0六年六月

a、编制依据 1、编制依据 (1)蒲城至南平高速公路C3标段两阶段施工图第一册、第二册(下册:《路堑高边坡设计图》)。 (2)浦城至南平高速公路施工合同文件相关规定。 (3)《公路路基施工技术规范》(JTJ 033-95)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95)、《公路工程质量评定标准》(JTG F80/1-2004)等相关的规范标准。 (4)《福建省高速公路路基施工指南》及其他福建省有关高速公路建设的相关技术资料和技术质量要求。 (5)路基高边坡防护工程施工经验和现有机械设备的性能、施工能力等。 (6)、施工地区的地材情况、气候情况、水文情况等。 2、编制原则 (1)、根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。 (2)、制定切实可行的施工方案,采取新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 (3)、因地制宜,合理布臵施工场地,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 (4)、采用平行流水作业及均衡施工方法,运用网络计划技术控制施工进度,确保施工工期。

(5)、施工过程中,针对出现的问题,统筹考虑,保证工程施工的整体进度不受影响。

b、工程概况、工程部位、工程数量、工程特点 1、工程概况 浦城至南平高速公路C合同段第3标段路线总体走向从东向西,起点位于建瓯市建安办事处东门村,起点桩号为K185+700;终点位于建瓯市通济办事处南门村,终点桩号为YK192+050。标段线路全长6.35公里。按双向四车道高速公路标准设计,计算行车速度为80km/h。 本标段桥隧结构物较多,占线路长度的53.2%,主要施工项目和工程量如下: 路基土方40.8万方,石方为11.6万方;桥梁五座,总长为1497m,其中大桥三座,分别是建瓯大桥,桥长898m,大水坑1#大桥,桥长191.5m,大水坑2#大桥,桥长238m。隧道两座,总长1770.75m,其中新厂隧道长1533m,九曲隧道长237.5m;分离式立交中桥一座,长82m;通道涵洞8道以及沿线的排水防护等附属工程。 本标段工程质量目标为工程质量达到合同要求的优良目标。 2、工程部位 ZK189+360~ZK189+419路基右侧高边坡为新厂隧道左线进口右边坡,自然坡上陡下缓,为二元构造边坡;上部坡积粘土厚度为4~11m,砂土状强风化云母石英片岩,厚度约6米;其下为碎块状强风化云母石英片岩,厚约2~4米;下伏风化云母石英片岩。岩体节理裂隙发育,呈角碎状松散结构,层面倾向临空30°因坡体地形差,如采用常规刷坡,坡高可达50米以上,且上部为“剥山皮”式刷方,

喷浆护坡施工方案 ()

旬阳县吕河镇生活垃圾处理工程 调节池基坑 喷 浆 护 壁 施 工 专 项 方 案 编制单位:

编制人: 编制日期:年月日 施工组织方案报审表 工程名称:旬阳县吕河镇生活垃圾处理工程编号:

喷浆护坡施工方案 一、编制依据 1.1中华人民共和国颁布的现行建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 1.2安康市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 1.3我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 1.4现场和周边环境的实地踏勘情况及地质勘探报告。 1.5相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件等。 二、工程概况 旬阳县吕河镇生活垃圾处理工程位于旬阳县吕河镇镇区以南方向约3Km的敖院社区庙沟沟道内,场地属秦巴低山、河谷地貌,沟谷断面呈“V”型,沟道两侧坡度较陡,约介于20℃~45℃之间。 三、基坑支护设计方案 3.1 基坑支护设计原则 建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。基坑支护设计与施工,综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、

基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。 3.2 基坑支护结构选型对比 根据规范中支护结构选型、场地周边地下地上情况进行基坑支护方案的选型设计。 本工程根据地层情况、场地周边场地情况、管线情况等,基坑采用喷锚(土钉墙)支护体系。 3.3 基坑支护设计 3.3.1 喷锚支护的可行性 从地质情况可以看出,构成边坡的土较为松散,挖土深度范围内有淤泥层,各土层厚度不均匀,边坡属不稳定边坡,基坑边坡只有采取可靠的支护措施,才能确保基础施工的安全。 目前常用的基坑护壁方案有:喷锚支护、深层水泥搅拌桩支护、拉森钢板桩支护。根据实际现场土质情况,并结合经济、工期等因素,本工程基坑护壁采用喷锚支护施工。 3.3.2 设计依据和设计理论 (1)本工程地勘资料、基坑施工参数、基坑四周环境资料 (2)《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2015) (3)《建筑基坑支护基础规程》JGJ120-99 (4)《基坑土钉支护技术规范》(CECS96:97) (5)《钢筋焊接及验收规程》(GFG18-96) (6)《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22::90) (7)《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

室内装修工程合同范本(20150323版)碧桂园集团合同底及交底记录

合同交底内容 说明:请承包人仔细阅读合同,相关内容详见合同对应条款 发包人区域合约经办人:日期:发包人项目主管工程师:日期:承包人现场管理人员(合同约定)签章:日期: 合同交底内容 9、价差调整 原则6.3.2.1.1.关于材料价差调整,对发包人在全费用综合包干单价中采用的“发包人指定品牌及材料价格表”(详见本合同附件3-1)、“发包人提供的参考品牌一览表”(详见本合同附件3-5)的安装工程,结算时材料价按以下方式计算: 6.3.2.1.1.1. 发包人指定品牌的材料 合同编号工程名称发包人承包人 合同价款(元)总建筑面积(m2) 工程地点工程内容 1、工程概况见合同一、工程概况一览表 2、承包方式全费用综合包干单价包干 3、工程款支 付见合同3.2.进度款支付:当期进度款应按当期实物量完成量的80%进行支付。【详见本合同第七条款:工程款(进度款)支付说明;工程进度款申请支付格式详见附件6,《关于按时足额发放民工工资的承诺书》详见附件6-1。】 4、工期节点见合同四、合同工期,包括开完工日期,开工日期为暂定,具体开工时间以发包人开工令为准,以下工期已含法定节假日 5、工程承包 范围和工作 界面划分 见合同6.2.承包范围及对应合同附件的范围说明(如有) 6、总承包管 理及配合费 计取方式、费 率 见合同6.2.及附件《总承包管理配合及服务工作内容》(如有) 7、结算方式见合同6.3.结算方式 6.3.1.室内装修工程的结算方式 套内装修工程(见6.3.1.1.)及湿装修工程结算方式(见6.3.1.2.)为全费用综合包干单价包干,工程量按经发包人确认的竣工图计算。 6.3.2.室内安装工程的结算方式 室内安装工程的结算方式为全费用综合包干单价包干,工程量按经发包人确认的竣工图计算。 8、提交预算 书要求 /

碧桂园二次装修施工组织设计

第一章编制依据 1、施工图纸; 2、相关国家及地方施工验收规范; 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GBJ50240-2001; 《建筑工程质量验收统一标准》GBJ50300-2001; 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 《广东省建筑内外墙涂料应用技术规程》GBJ/T01-42-99; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97; 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 《建筑装修工程质量验收规范》GB50327-2001; 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002; 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《建筑内部装修设计防火规范》; 其他未列规范,均按国家现行法规及标准执行。当规范和验收标准、招标文件、施工图、设备说明书等技术文件有矛盾时,执行较高标准。 4、公司的有关文件:《公司项目管理手册》、《公司安全施工指导手册》等 5、施工现场的实际取得的各种数据资料

6、公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商。 7、公司在其他类似工程中总结的经验。 第二章工程概况 1、工程概述 1.1工程名称:碧桂园十里银滩(7、10号楼及2#车库五标段)精工装修工程。 1.2建设单位:惠东碧桂园房地产开发有限公司。 1.3工程性质:民用住宅。 1.5工程类别:装修工程。 1.6质量标准:合格。 1.7承包范围范围:10号楼室内整体装饰。 2、工程特点、重点分析 2.1装修工程的质量标准要求高 在保证工期的基础上,通过“过程精品”,把该工程塑造成为一流的建筑装饰精品,是本工程管理的重点方面。该工程装修项目全面、各专业分包配合工作较繁杂,作为本工程装修工程承包商,需要通过合理的施工部署,全面的组织协调,统一的进度步伐,严格的质量控制,方能达到精品工程的质量标准。 2.1.1建立质量管理体系,加强施工人员质量意识教育。 2.1.2组建高素质、业务水平强的项目管理班子,明确岗位职责,以高水平的管理质量创造优异的工程实体质量。

深基坑喷浆支护方案

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (5) 四、施工组织 (6) 五、工艺流程及施工方案 (7) 六、质量要求 (13) 七、基坑降水施工方案 (13) 八、施工组织管理 (15) 九、放坡及已建建筑物监控 (17) 十、土方施工过程中遇紧急情况的安全处理措施 (20)

中盛立方城一期二标段及地下车库工程 基坑支护方案 一、编制说明 1、编制依据: (1)施工图纸、地质报告 (2)《建筑基坑支护技术规程》(J G J120-2012) (3)《土层锚杆设计与施工规范》(C E C S22-90) (4)《基坑土钉支护技术规程》(C E C S96:97) (5)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(G B50086-2002) (6)《建筑地基基础设计规范》(G B50007-2011) (7)《建筑基坑工程技术规范》(Y B9258-97) (8)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(G B50202-2002) (9)《建筑施工土石方工程安全技术规范》(J G J180-2009) (10)《建筑边坡工程技术规范》(G B50330-2002) 2、范围:根据设计定位图,基础开挖图,对在基础施工阶段的基坑建设进行支护。 二、工程概况 本工程为中盛立方城一期二标段工程(包含1#、6#、8#、9#、10#、11#楼)及地下车库,结构类型为框架剪力墙结构,1#楼建筑面积为:14906.18㎡,地下一层,地上20层;6#楼建筑面积为:22944.67㎡,地下一层,地上二十六层;8#楼建筑面积为:11190.49㎡,地下一层,地上25层;9#楼建筑面积为:11659.12㎡,地下一层,地上二十五层;10#楼建筑面积为:12590.78㎡,地下一层,地上26层;11#楼建筑面

碧桂园精装修工程施工组织设计

工程名称:志强·君临山33#楼住宅 货量装饰工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 编制单位:中天建设工程有限公司 编制日期:年月日 目录 一、综合说明(项目组织机构框图) 二、编制依据 三、工程简况 四、质量保证计划 五、施工部署 六、施工安排技术措施 七、施工机构保证措施 (一)管理的责权 (二)项目施工管理目标

(三)施工管理组织机构 (四)项目管理者责任制 (五)本工程采用标准规范明细表 (六)竣工资料目录表 八、施工平面布置及说明 劳动力计划表 施工横道计划图 九、临水临电 十、施工安排及工艺流程 施工安排 主要施工方法 定位放线 (一)天花工程 轻钢龙骨吊顶 硅酸钙板天棚 (二)地面工程 地面找平层施工 石材、地砖铺设 (三)墙面工程 墙柱面贴石材、面砖 材料采购及成品的保护措施 十一、质量目标及保证措施 十二、质量通病的防治措施 十三、安全保证技术措施 十四、保证施工进度措施 十五、协调配合措施 十六、文明施工管理及环境保护 十七、施工中新工艺、新技术、新材料、新设备的应用十八、售后服务与工程保修 十九、施工现场安全事故应急预案

一、 综合说明 我公司工程项目部认真研究招标文件及全套施工图,并在勘察施工现场后为取得 嘉定碧桂园货量区精装修工程的完美效果,召集项目领导班子和各专业施工班组带班成员,共同编写此装修施工组织设计。本施工组织设计是将来指导嘉定碧桂园货量区精装修工程施工全过程各项活动的一个技术、组织、安全等各方面的综合性文件。 ? ?我公司将派公司领导监管并将选派出具有丰富经验的优秀项目经理及项目经理部来承担本工程,全面负责工程的质量、进度、安全与文明施工。 ? ?我公司完全接受招标文件规定。进场前做好施工前的准备工作,并完善深化设 计。我们一定发挥本公司的管理优势,配置足够的施工机械、设备、材料与劳动力,严格按照工程质量管理体系进行管理,确保本工程优质如期竣工。 ? ?本施工组织设计的根本任务就是根据室内装饰工程各标段的设计方案和全套施工图以及设计要求。从人力、物力、空间等诸要素着手,在组织劳动力、专业协调、空间布置、材料供应和时间安排等方面,进行科学合理地部署,从而达到设计上的精益求精,在时间上能保证速度快,工期短。在质量上精度高。在经济上达到合理开支,降低成本。从而为本工程的目标“全优样板”奠定科学依据。 项目组织机构图 123 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2003版) 4、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—2002) 5、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2001) 6、《建筑施工质量检验统一标准》(GB50300—2001) 7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 8、《建筑安装分项工程施工工艺规程》 9、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》(50303—2002)

碧桂园施工方案精装修工程

工程名称:碧桂园天麓1号二期底层住宅 货量装饰工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 编制单位:厦门金腾装饰集团有限公司 编制日期:2017年6月13日 目录 一、综合说明(项目组织机构框图) 二、编制依据 三、工程简况 四、质量保证计划 五、施工部署 六、施工安排技术措施 七、施工机构保证措施 (一)管理的责权 (二)项目施工管理目标

(三)施工管理组织机构 (四)项目管理者责任制 (五)本工程采用标准规范明细表 (六)竣工资料目录表 八、施工平面布置及说明 劳动力计划表 施工横道计划图 九、临水临电 十、施工安排及工艺流程 施工安排 主要施工方法 定位放线 (一)天花工程 轻钢龙骨吊顶 硅酸钙板天棚 (二)地面工程 地面找平层施工 石材、地砖铺设 (三)墙面工程 墙柱面贴石材、面砖 材料采购及成品的保护措施 十一、质量目标及保证措施 十二、质量通病的防治措施 十三、安全保证技术措施 十四、保证施工进度措施 十五、协调配合措施 十六、文明施工管理及环境保护 十七、施工中新工艺、新技术、新材料、新设备的应用十八、售后服务与工程保修

十九、施工现场安全事故应急预案 一、 综合说明 我公司工程项目部认真研究招标文件及全套施工图,并在勘察施工现场后为取得嘉定碧桂园货量区精装修工程的完美效果,召集项目领导班子和各专业施工班组带班成员,共同编写此装修施工组织设计。本施工组织设计是将来指导嘉定碧桂园货量区精装修工程施工全过程各项活动的一个技术、组织、安全等各方面的综合性文件。 我公司将派公司领导监管并将选派出具有丰富经验的优秀项目经理及项目经理部来承担本工程,全面负责工程的质量、进度、安全与文明施工。 我公司完全接受招标文件规定。进场前做好施工前的准备工作,并完善深化设计。我们一定发挥本公司的管理优势,配置足够的施工机械、设备、材料与劳动力,严格按照工程质量管理体系进行管理,确保本工程优质如期竣工。 本施工组织设计的根本任务就是根据室内装饰工程各标段的设计方案和全套施工图以及设计要求。从人力、物力、空间等诸要素着手,在组织劳动力、专业协调、空间布置、材料供应和时间安排等方面,进行科学合理地部署,从而达到设计上的精益求精,在时间上能保证速度快,工期短。在质量上精度高。在经济上达到合理开支,降低成本。从而为本工程的目标“全优样板”奠定科学依据。 项目组织机构图 123 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2003版) 4、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—2002) 5、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2001) 6、《建筑施工质量检验统一标准》(GB50300—2001) 7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 8、《建筑安装分项工程施工工艺规程》

边坡支护施工组织设计技术标

施工组织设计 审批人 审核人 编制人 项目名称:边坡支护、垃圾清运、围挡工程日期:2011年6月18日 目录

第一章总体概述3 一、编制说明3 二、工程概况5 三、施工管理目标7 第二章主要分项工程施工方案及针对性8 一、施工测量控制8 二、土钉格构护坡施工8 三、施工现场围挡施工19 四、土方清运施工19 五、雨季施工措施21 第三章施工机具设备安排22 一、施工准备22 二、机械配备原则23 三、拟投入机械清单24 第四章人员配置及劳动力计划25 一、人员配置25 二、劳动力计划27 第五章安全防护、文明施工措施28 一、安全防护措施28 二、文明施工措施36 第六章质量保证体系及措施39 一、质量目标39 二、施工质量管理体系39 三、质量保证措施40 四、质量管理制度42

五、成品、半成品保护措施46 第七章施工总体进度计划及保障措施47 一、施工总体进度计划47 二、施工进度保障措施48 第八章施工现场总平面布置50 一、施工总平面布置原则50 二、布置设想及要求50 三、施工用水、电50 四、现场临时设施的搭建51 第九章工程保修工作的管理措施和承诺51 第十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施53 第一章总体概述 一、编制说明 1、编制依据 1.1、项目边坡支护、建筑垃圾清运、施工现场围挡工程设计总说明(设计单位:中科院建筑设计研究院有限公司、中航勘察设计研究院有限公司) 1.2、本工程招标文件(施工) 1.3、本工程施工图纸:初01-初06 2、编制原则 严格遵守招标文件规定内容和设计文件要求,编制施工方案。 在仔细考察工程实地,认真研究招标文件和有关规定的基础上,充分分析了本工程施工特点和设计文件,认识本工程组织施工的难度。我单位将根据多年来工程施工积累的经验,认真作好施工组织方案,做到布局合理,合理安排工程项目的施工。 科学合理地组织施工,各工序既要紧密衔接,避免不必要的重复工作,

喷浆支护施工方案

北运输东翼回风巷喷浆施工方案 北运输东回风巷为120万吨矿井首采工作面的回风巷道,该巷道巷道设计为锚喷巷道,现已按设计要求全部使用锚杆、钢筋网进行了支护,因巷道西帮煤帮软,片帮严重,造成巷道空帮严重,锚网不能有效控制巷帮,需进行喷浆,以保证巷道成型符合标准要求,特制定喷浆施工方案如下: 一、工程概况 北运输东回风巷设计长度为850米,因现需对巷道两帮进行喷浆,喷浆长度为850×2=1700米,巷道平均高为2.5米。 二、喷浆原料及喷射砼支护标准 1、喷浆原料标准 水泥:选用P032.5普通硅酸盐水泥。 石子:粒径5~10mm,含泥量≯3%。 水:水质要清净,PH>4。 砂子:粒径0.3~3mm,含水率5%,含泥量≯3%。 速凝剂:型号JK-10,掺量为水泥重量的3~5%。 2、喷射砼支护标准 喷浆厚度:100mm,达到设计厚砼标号C20。 砼配比:水泥:水:砂子:石子:速凝剂=1:0.48:1.68:

2.81:0.04。 钢筋网在喷射混凝土中的位置应符合以下规定:钢筋网到煤帮的喷射厚度不小于30mm,钢筋网外保护层的喷射厚度不小于20mm,不大于40mm。 喷射表面平整度:喷射后表面平整,密实,无明显凹凸,每平米内凹凸偏差≤50mm,使用1米的靠尺进行检测。 喷射后巷道净宽:巷道净宽4000mm,中线至任一帮规格偏差0~+10mm。 观感质量:无喷漏、离鼓、裂隙、钢筋网(锚杆、托盘)外露现象。 三、施工方法 1、喷射施工顺序:冲洗巷帮——两帮拉绳安设喷厚标志——搅拌混凝土——初喷——复喷——养护。 2、施工工艺 使用PZ-VII型喷浆机喷射混凝土。 四、施工组织及工期 1、施工组织 每班配备13人,设班长1名,安全员1名,喷射工2名,上料工2名,拌料工3名,运料工4名。 班长负责本班的人员组织、按标准施工及安全管理。 安全员负责本班的安全监督管理及施工标准的监督。 喷射工一人负责喷射作业,一人负责把灯,观察喷射情

碧桂园精装合同范本

碧桂园XXX城一期高层住宅装修工程 (合同范本)

装修工程施工合同 合同编号: 发包人:沈阳市碧桂园房地产开发有限公司 承包人: 工程名称:碧桂园XXXX城一期高层住宅装修工程工程地点: 签约地点: 签约时间:二00八年月日

目录 1.定义 2.合同文件内容及解释次序 3.工程内容和承包范围 4.合同价款、支付与结算 5.双方的人员 6.发包人责任 7.承包人责任 8.工期要求 9.质量与检验 10.现场管理 11.材料设备 12.工程变更 13.工程竣工验收与结算 14.工程保修 15.转让 16.销售配合 17.专利技术及特殊工艺 18.不可抗力 19.保险 20.履约保函 21.违约、争议及诉讼 22.合同解除 23.合同生效与终止 24.合同附件

装修工程承包施工合同 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1.定义 1.1.发包人: 1.2.承包人: 1.3.设计单位: 1.4.监理单位: 1.5.本工程: 本合同: 1.6.合同价款:指双方在本合同中约定,发包人用以支付承包人按照合同约 定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.7.图纸:由发包人提供或承包人提供(须经发包人审批),满足承包人施工 需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 1.8.书面形式:合同书、信件和数据电文(包括传真、电子邮件)。 1.9.通知、同意、批准、证书和决定:除另有规定之外,合同文件中提及的由 任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的,任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。 1.10.天:指日历天。 1.11.币种:本合同中的金额币种均为人民币。 2. 合同文件内容及解释次序 2.1.除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下: 1、本合同签订后双方约定的有关协商、变更等书面协议或文件 2、中标通知书 3、本合同条款 4、招标文件(含招标文件补充文件、答疑文件等)

土方、护坡(挂网喷浆)专项施工方案

官塘绿苑 板桥安置区二号地块 基 坑 护 坡 施 工 方 案 镇江建工建设集团有限公司

二0一二年十二月 目录 第一章工程概况 (2) 第二章基坑支护方案设计 (3) 一、设计依据 (3) 1、本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸; (3) 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ; (3) 3、《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 (3) 二、基坑支护方案的设计 (3) 第三章止水、排水方案 (5) 第四章土方开挖技术要求 (5) 第五章特殊情况的中注意的问题及应急处理 (6) 第六章施工监测 (7) 第九章文明施工及安全管理 (9) 第十章下雨天气基坑开挖防护措施 (10) 土方、护坡专项施工方案

第一章工程概况 建设单位:镇江红星置业有限公司 设计单位:镇江市规划设计研究院 勘察单位:江苏中森建筑设计有限公司 监理单位:江苏建发建设项目咨询有限公司 施工单位:镇江建工建设集团有限公司 官塘新城板桥安置区二号地块工程位于官塘桥路向东五风路处,工程占地面积4.36 ha,总建筑面积129136m2。地下建筑面积4938m2,地下为二层,房屋建筑为10幢总高度97.1m,基础型式为钢筋混凝土筏板基础。主体结构为柱框架剪力墙。地震设防烈度7.5度。为确保施工安全,基坑边坡采用挂钢板网喷浆方案进行保护,防止边坡出现塌方。 本工程±0.000相当于绝对标高 12.5 米。 本工程基础采用浇灌桩基础,基础埋深7.5m左右。此土层主要为、粘土层。 第二章基坑支护方案设计 一、设计依据 1、本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸; 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ; 3、《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 二、基坑支护方案的设计 基坑支护本工程采用挂网喷浆施工方案。 1、根据本工程的特点基坑埋深在-7.5m左右,土方开挖时基坑采用1:1 的放坡,坡面采用钢筋插筋20mm﹫1000*1000mm、L=3000mm,挂钢板网(1)并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60-80 mm,细石不大于15 mm。

碧桂园路口立交工程施工组织设计

佛山市高明区高明大道碧桂园路口立交建设工程施工组织设计 编制单位: 编制人: 编制日期:

目录 第一章编制依据及原则 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制原则 (2) 第二章工程概述 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 主要技术标准 (3) 2.3地形、地貌 (3) 2.4 气象、水纹 (3) 2.5地震动参数 (3) 2.6 地层岩性、不良地质 (3) 2.7 主要工程量表 (4) 2.8 总平面布置 (4) 2.8.1 临设的布置 (4) 2.8.2 施工围蔽 (4) 2.8.3 试验室设置 (5) 2.8.4 污水和垃圾处理 (5) 2.8.5 其他设施 (5) 第三章施工总体计划 (5) 3.1 总体施工组织的原则 (5) 3.2 组织机构及人员 (5) 3.2.1项目经理岗位职责 (6) 3.2.2项目副经理职责 (7) 3.2.3项目总工程师职责 (7) 3.2.4项目工程部职责 (8) 3.2.5项目工程部部长岗位职责 (9) 3.2.6工程师(施工、技术)岗位职责 (9) 3.2.7工程师(合同)职责 (10) 3.2.8工程师(安全、质检)岗位职责 (10) 3.2.9助理工程师技术员(施工、技术)岗位职责 (10)

3.2.10技术员(资料管理)岗位职责 (11) 3.2.11项目机物部职责 (11) 3.2.12项目部机物部部长岗位职责 (11) 3.2.13项目部办公室职责 (12) 3.2.14办公室主任岗位职责 (12) 3.2.15项目经理部财务部职责 (13) 3.2.16财务部部长岗位职责 (13) 3.2.17现场检测长岗位职责 (14) 3.2.18助理工程师(试验检测)岗位职责 (15) 3.3 施工总体计划表 (15) 3.4 劳动力投入计划表 (1) 3.5 主要材料投入计划表 (1) 3.6 机械设备投入计划表 (1) 3.7 资金计划 (3) 第四章质量目标、工期目标、安全目标 (3) 4.1 质量目标 (3) 4.2 安全目标 (3) 4.3 工期目标 (4) 4.4 文明施工目标 (4) 4.5 环境保护目标 (4) 第五章关键重点工序的施工方案 (4) 5.1 施工总流程图 (5) 5.2 主要施工方法 (6) 5.2.1 隧道基坑支护 (6) 5.2.2.钻孔灌注桩施工 (6) 5.2.3.水泥土搅拌桩施工 (11) 5.2.4.袋装砂井施工 (14) 5.2.5.压顶梁施工 (15) 5.2.6 隧道土方开挖及外运方案 (16) 5.2.7 抗拔锚杆施工 (18)

碧桂园砌体工程施工方案

碧桂园砌体工程施工方案

碧桂园·温泉城泊林(二)6#、7#楼 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖北闽泉建筑工程有限公司 编制时间:2013年11月20日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工流程 五、施工方法 六、成品保护及质量措施 七、质量标准 八、安全及文明施工措施 专项施工方案 11

一、编制依据 1、编制说明 本方案是为了优质、高效、安全、文明的完成碧桂园·温泉城泊林(二)6#、7#楼砌体工程的施工,而编制的指导性文件,它是施工组织设计的支持性文件,在方案中详细的论述了砌体施工中的问题。 2、编制依据: 1.碧桂园《防开裂、防渗漏重点控制》文件。 2.《咸宁碧桂园泊林二期6-7楼总承包工程》施工招标文件。 3.广东博意建筑设计院有限公司设计的《碧桂园·温泉城泊林(二)工程图纸》。 4.《碧桂园·温泉城泊林(二)工程施工组织设计》 5.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6. 施工现场的实际情况。 二、工程概况 碧桂园·温泉城泊林(二)工程6#、7#楼,位于咸宁市温泉区咸宁大道旁。 本工程的正负零以上外填充墙体采用标号 MU5厚度200mmBO5级加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑;内填充墙为标号MU5厚度200mm或100mmBO5级加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑.卫生间采用100后灰砂 专项施工方案 11

砖砌筑。 三、施工准备 1,技术准备 委托建筑工程检测单位出砂浆的配合比,砂浆的标号为设计标号。做砂浆试块的试模已具备。 施工用的原材:砂、水泥、砖的合格证具备,并已进行取样、送检,取的检测报告。 施工人员已对图纸、规范熟悉,并已对操作工人进行了安全和技术交底。 检测工具:2米靠尺、卷尺、线锤、塞尺、角尺 需要作的记录: 施工日记 构造柱钢筋、拉结筋的评定、隐蔽 砌体用材(砂、水泥、砖、掺合料等)的检验报告 砂浆试块检测报告 构造柱混凝土的试块抗压检测报告 分项工程质量检验评定 2,现场准备 施工机具:搅拌机、斗车、磅秤、吊斗、砖笼、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、瓦刀、水平尺、线锤、照明灯具等。 专项施工方案 11

喷浆支护方案

三、施工准备 1、作业条件 (1)学习审查图纸。 (2)勘察现场,了解现场地形、地貌、地质、地下埋设物、地上障碍物、临近建设物以外及水电供应,运输道路情况,作为计算土方工程量,选择施工方案及组织降水、排水的依据。 (3)将施工区域内的障碍物,如高压线、地上和地下管道、电缆、树木、沟渠及房屋基础等进行拆除、清理。 (4)按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、土方全部外运。 (5)做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 (6)基坑施工所需临时设施,如电源、道路、排水和临时设施等,应按施工平面布置图设置就绪。 四、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。 加强组织管理,根据工程需要实行例会制。施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位。 主要施工机械设备附表1 附表1:

五、工艺流程及施工方法 从保证工程质量的重要性来看喷浆挂网施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。施工应根据土方开挖情况、降水情况进行。施工前设置位移观测点,施工期间应连续观测,直至施工完毕。 1、工艺流程:放线→基坑开挖→边坡修整→打钢筋做锚杆→φ5@500冷拔丝骨架→绑扎钢丝网片→自上而下喷砼→养护 2、主要技术参数: (1)钢筋骨架:冷拔丝φ4@100*100,钢筋绑扎固定,固定钢筋伸入土内400㎜。 (2)网片钢筋: (3)喷射水泥砂浆; (4)喷射混凝土厚度:50±20mm; (5)坡顶混凝土:外延1.0m,作好护坡顶排水; 3、施工方法:

相关文档