文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全危险作业工作票

安全危险作业工作票

安全危险作业工作票
安全危险作业工作票

危险作业安全工作票

(填报要求详见背面填报须知)

危险作业安全工作票填报须知

一、危险作业界定及分类

1、危险作业,指操作过程中存在重大危险因素,有可能导致操作者或现场工作人员重伤或死亡的作业活动。

2、危险作业分类,指爆破作业、高处作业、清仓(清堵)、禁火区内动火、容器清洗、压力容器或压力管道检修、电力设施检修等公司现有的七种危险作业类型。

二、填写、审批及操作要求

1、本表由班组长填写并报车间及部门审核、盖章后,复印一式两份;原件由部门安全保存,复印件分别返还车间及班组备案。

2、未经部门安全审核盖章者,任何人不得擅自从事上述危险作业;违者按严重违章处理。

3、填报前,班组长应组织职工讨论研究切实可行的防护措施或方案,然后认真填写;接到审批返回的工作票后,班组长应组织相关从业人员确认措施落实情况,并告知其权利和义务。

4、现场监护人应严格按照工作票中规定的措施监督实施,发现措施与规定不符的有权制止作业;

5、现场监护人务必认真履行自己的工作职责,坚守岗位、注意观察,发现有危及现场作业人员人身安全的紧急情况时有权终止作业并带领人员撤离现场。

6、现场作业人员必须听从现场监护人的指挥,严格按照监护人的要求操作,违者按严重违章论处。

三、常见的安全技术保护措施

1、安全绳、安全带通常适用于高处作业(即坠落高度至基准面达2米或2米以上的作业)、清仓作业、皮带下料口清堵作业等。使用前必须检修安全绳或安全带有无断股(断丝)、鼓花、老化(龟裂或变色)等现象。若有上述现场之一者应停止使用。

2、安全电压最高不超过36伏特的工作电压,适用于金属容器、狭窄或潮湿的环境内作业。

3、专用橡胶电缆以软和、无异味才为佳,耐压强度不小于1000伏特,适用于手持电动工具或行灯以及某些特殊的临时配电箱柜接线。

4、呼吸器分正压(自带氧气瓶供气)、负压(自主呼吸过滤)两类,以前者为好但成本较高。

5、灭火器分泡沫灭火器、干粉灭火器、1211灭火器、二氧化碳灭火器等,均应站在上风头使用。

6、消防栓及消防带使用前必须检查是否通水、是否能够正常接驳。

7、干砂(灰、土)成本最低且可就地取材,但事先必须堆在监护现场附近。

8、现场清理凡作业现场附近与作业无关的东西(尤其是易燃易爆或化学物品)全部清空,以便紧急情况下可顺利闪避。

9、脚手架、棚架(分隔层)、安全网适用于高处作业或交叉作业的防护

10、其它措施视岗位操作规程中所要求的内容而定

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

配电第一种工作票(考试)201X年新版

配电第一种工作票 单位:德力石门公司编号:德力石门公司1803001 1. 工作负责人:考试人班组:德力石门公司工程队 2. 工作班人员(不包括工作负责人):技工:赵安、钱全、孙技、李术、周常(吊车司机)、民工:刘铭、方旭共7人。 3. 工作任务 4. 计划工作时间:自2018年03月28日08 时30 分 至2018年03月28日17时00分 5.安全措施【应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明】

5.5保留或邻近的带电线路、设备 常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压。 5.6其他安全措施和注意事项 1、工作负责人得到停电联系人许可开工命令后、按要求在工作地段两端验电、装设接地线; 2、常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压,更换#03公变#D01杆-#D10杆低压导线,杆上作业人员与带电线路保持0.7米以上人身安全距离,并做好防感应电措施; 3、在常高线332线路#03公变四周、#03公变低压线路#D01杆-#D10杆处悬挂“在此工作”标示牌各一块; 4、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》。 工作票签发人签名 2018年 03月 27日 15时 10分 工作负责人签名考试人 2018年 03月 27日 15时 30分

5.7其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 6.工作许可人 7.工作任务单登记 8.现象交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:赵安、钱全、孙技、李术、周常、刘铭、方旭 9. 人员变更 9.1工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分 原工作负责人签名确认新工作负责人签名确认 年月日时分 9.2工作人员变动情况 工作负责人签名 10.工作票延期:有效期延长到2018 年03 月28日18 时30 分。 工作负责人签名考试人2018年03月28日16时00 分

危险作业安全工作票

危险作业安全工作票 填报单位填报日期年月日

危险作业安全工作票填报须知 一、危险作业界定及分类 1、危险作业,指操作过程中存在重大危险因素,有可能导致操作者或现场工作人员重伤或死亡的作业活动。 2、危险作业分类,指爆破作业、高处作业、清仓(清堵)、禁火区内动火、容器清洗、压力容器或压力管道检修、电力设施检修等公司现有的七种危险作业类型。 二、填写、审批及操作要求 1、本表由班组长填写并报车间及部门审核、盖章后,复印一式两份;原件由部门安全保存,复印件分别返还车间及班组备案。 2、未经部门安全审核盖章者,任何人不得擅自从事上述危险作业;违者按严重违章处理。 3、填报前,班组长应组织职工讨论研究切实可行的防护措施或方案,然后认真填写;接到审批返回的工作票后,班组长应组织相关从业人员确认措施落实情况,并告知其权利和义务。 4、现场监护人应严格按照工作票中规定的措施监督实施,发现措施与规定不符的有权制止作业; 5、现场监护人务必认真履行自己的工作职责,坚守岗位、注意观察,发现有危及现场作业人员人身安全的紧急情况时有权终止作业并带领人员撤离现场。 6、现场作业人员必须听从现场监护人的指挥,严格按照监护人的要求操作,违者按严重违章论处。 三、常见的安全技术保护措施 1、安全绳、安全带通常适用于高处作业(即坠落高度至基准面达2米或2米以上的作业)、清仓作业、皮带下料口清堵作业等。 9、脚手架、棚架(分隔层)、安全网适用于高处作业或交叉作业的防护 10、其它措施视岗位操作规程中所要求的内容而定

工作票的执行程序

1.1 工作票的执行程序 1.1.1 工作票的生成 1.1.1.1 工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人; 1.1.1.2 工作负责人根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类,调用标准票; 1.1.1.3 针对工作场地、工作环境、工具设备、技术水平、工艺流程、作业人员身体状况、思想情绪、不安全行为等可能带来的危险因素,工作负责人要组织分析制订预防高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害等发生频率较高的人身伤害、设备损坏、机组强迫停运、火灾等事故的控制措施,补充和完善《危险点控制措施票》或热力机械第二种工作票(水力机械第二种工作票及热控第二种工作票)的“危险点分析及控制措施”。 1.1.2 工作票的签发 1.1. 2.1 当工作负责人填写好工作票时,应交给工作票签发人审核,由工作票签发人对票面内容、危险点分析和控制措施进行审核,确认无误后签发;实行点检定修的发电厂还应由本企业的点检员审核进行签发; 1.1. 2.2 签发工作票的同时,要签发《危险点控制措施票》,不得签发没有《危险点控制措施票》的工作票。(热机,热控和水力机械二种票除外)。 1.1.3 工作票的送达 计划工作需要办理第一种工作票的,应在工作开始前,提前一日将工作票送达值长处,临时工作或消缺工作可在工作开始前,直接送值长处。 1.1.4 工作票的接收 1.1.4.1 值班人员接到工作票后,单元长(或值班负责人)应及时审查工作票全部内容,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间,并在接票人处签名。 1.1.4.2 审查发现问题应向工作负责人询问清楚,工作票存在以下问题必须重新办理工作票: a. 工作票使用种类不对; b. 安全措施有错误或遗漏; c. 安全措施中的动词被修改,设备名称及编号被修改,接地线位置被修改,日期、姓名被修改等; d. 错字、漏字的修改不符合规定; e.“必须采取的安全措施”栏空白; f. 没有附带《危险点控制措施票》(热机,热控和水力机械二种票除外); g. 在易燃易爆等禁火区进行动火工作没有附带“动火工作票”; h. 工作负责人和工作票签发人不符合规定。 1.1.5 安全措施的布置 1.1.5.1 根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组启停计划和值长(或单元长)意见,由运行班长(或单元长)安排运行人员执行工作票所列安全措施。运行人员根据工作票的要求填写操作票,依据操作票做好现场安全措施; 1.1.5.2 安全措施中如需由电气值班人员执行断开电源措施时,热机班长应填写停送电联系单,送电气运行班长据此布置和执行断开电源措施。措施执行完毕,填好措施完成时间,执行人签名后,通知热机运行班长,并在联系单上记录受话的热机班长姓名,停电联系单保存在电气运行班长处备查,热机运行班长接到通知后,应做好记录。对于集控运行的单元机组,使用电气倒闸操作票即可,但应在操作票的备注栏填写操作原因和相应的工作票左上角的编号。 1.1.6 工作许可 检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安

10高危作业工作票管理制度

高危作业工作票管理制度 1目的 为了能保证在生产现场进行检修,试验或安装工作时,拥有安全的工作条件及设备的安全运行,防止事故的发生,特制定本制度。 2适用范围 企业内部的所有高危作业。 3职责 3.1工作票签发人 3.1.1工作是否必要和可能; 3.1.2工作是否安全; 3.1.3工作票上所填写的工作内容能否清楚完整地表达检修界限和工作目的,安全措施是否正确和完善; 3.1.4检查现成工作是否安全地进行。 3.2工作负责人 3.2.1正确安全地组织工作,保证任务完成; 3.2.2负责检查工作票所列安全措施是否完备; 3.2.3工作前对工作人员交代安全事项; 3.2.4检查工作过程中,工作人员是否遵守“安全工作规程”。 3.3工作许可人 3.3.1负责审查工作票所列内容,设备名称,设备编号及工作特点是否填写清楚,安全措施是否正确完善,是否符合现场条件; 3.3.2检修设备与运行设备是否正确已隔离或有无突然来电的危险; 3.3.3安全措施已完善和正确执行; 3.3.4负责审查工作必要性和检修工作是否与批准期限相符,以及工作票所列安全措施是否安全完备。 4主要内容 4.1工作票由公司经理签发。 4.2工作许可人由公司考核研究决定,一般为当值主管。 4.3工作负责人亦应具有公司考核认可的资格证书,学徒工和非本专业专职不得担任工作负责人。 4.4工作票签发人不得兼任工作负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。 4.5工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作时间,确定工作负责人。

工作负责人填写好工作票,并按班组统一编号后送交工作票签发人审核,无误后签名,由工作负责人交工作许可人办理许可手续,如由工作票签发人自己填写工作票时,应将工作票内容向工作负责人交代清楚。 4.6事故检修工作经当班主管许可后,可不用工作票,但抢修工作预计需要超过四小时及夜间检修工作不能完成,需要延至第二天白班上班后继续完成好的,则仍需要工作票,事故检修必须明确工作负责人,按规定做好安全措施,工作许可人应将检修工作内容、工作负责人姓名,采取的安全措施,工作开始、终结时间记入值班记录本内。 4.7一台机组或一个管路系统的检修,同时有两个以上班组工作时,可以签发一张总的工作票,办理好各项安全措施,但一定要指定总的工作领导人,注明每个项目的工作负责人,总的工作领导人负责统一办理工作许可和终结手续,协调各班组间的工作,每个工作负责人应对其工作成员及工作范围的安全负责。 4.8生产现场禁火区域进行动火作业,应同时执行明火工作票制度。 4.9凡进行各项计划性检修工作的工作票,应在开工前一天送交当班主管处。 4.10工作票不得任意涂改,若个别字有改动应由工作票签发人(工作许可人)签名或盖章,但下列内容不得涂改。 1)工作内容; 2)设备的名称和编号; 3)计划工作时间; 4)设备(阀门)的开(停); 4.11接收工作票时,当班主管应注意: 4.11.1审查工作票,如发现问题应向工作负责人询问清楚,必要时,可填好补充安全措施,如安全措施有误,应拒收工作票。 4.11.2收到工作票后应记录收到时间,并在运行日记上登记。 4.11.3根据检修的项目及现场规定,运行当班主管审查应负下列责任: 1)工作的必要性; 2)检修工期与批准的工期是否相符; 3)工作票所列的安全措施是否正确完备。 4.12根据工作票中的检修时间,安全措施内容及当班主管的意见,布置值班人员(工作许可人),按要求执行,对重要的安全措施,需有人监护。 4.13热力和机械类修理,涉及到电气值班员执行的切断电源措施,应由工作许可人电话联系当班主管,复诵无误后,由当班主管通知填写“电气操作票”交电气值班人员执行,执行后向当班主管、工作许可人反馈执行情况和时间。 4.14安全措施全部完毕,当班主管了解确实无误后,或联系工作负责人办理开工手续,如因故不能如期开工,需在许可开工时间栏里将许可开工时间填明,并在备注栏里注明推迟原因,如开工时间,延迟超过当天或在此期间里运行方式有所改变影响安全措施时,应重新办理工作票。

危险作业安全管理制度

危险作业安全管理制度 、目的 为加强危险作业风险管理,正确识别、评估和分析与作业相关的危险因素,以采取有效的预防和应急措施,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本单位员工进入受限空间作业、危险区域动火作业、高处作业、大型吊装作业等过程的控制。 三、职责 1、公司办公室、生产部是本程序归口管理单位; 2、办公室负责危险作业许可审批和现场监督及其作业票存档管理; 3、办公室、生产部负责人负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察,识别和评价可能的风险,制订有针对性的风险防范控制和应急措施; 4、施工作业单位根据相关规定、操作规程和作业票内容、要求组织施工,并做好风险防范和控制措施的落实。 四、控制程序 1 、危险作业许可的申请、审批、执行和关闭 1.1各类危险作业许可实施分类管理,实行危险作业许可审批。同一地点的同一作业项目可能同时涉及到多种类别的危险作业情况,应满足每种作业许可的要求。 1.2作业前的准备 办公室、生产部负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察,识

别和评价可能的风险,制订有针对性的风险防范控制和应急措施。 1.3作业许可的申请 由作业单位向安全生产管理管理部提交危险作业许可申请,填写 相应的危险作业票证。 1.4 作业票应明确以下内容: 1.4.1作业项目名称、地点(部位)、作业时间,作业内容、作业目的; 142作业的步骤、需要的工器具和动力资源等; 143与相关方的协商、技术交底或要求; 144主要危害及风险评价结果;作业现场易燃、易爆、有毒气体等需要监测的项目及监测结果; 1.4.5拟采用的防护措施、应急措施及应急设施; 1.4.6作业人员、现场监护人员的能力和资质; 1.4.7明确劳防用品的配备和穿戴规定; 1.4.8作业结束后的许可终止活动等。 1.5危险作业许可的审批 危险作业工作票由办公室、生产部等相关人员对危险作业场所进行安全检查,审批人员应对危险作业内容、相应的风险进行分析,对该危险作业采取的安全措施有效性进行审核,同时对危险作业及监护人员资质(特种作业人员必须经过专业培训,持证上岗,并有定期复 审记录)等情况进行详细审查,经确认后签字,作业票一式两份,审批人员与作业人员各持一份,定期归档。

危险作业安全管理制度

危险作业安全管理制度 1.1.为加强公司危险作业安全管理,防止发生各类事故,保障作业人员生命安全。根据国家安全生产有关法律法规及标准,结合公司生产工作实际,特制定本制度。 1.2.本规定所称危险作业项目,是指在安装、工作中具有较高危险性,可能对作业人员造成人身伤害和各类事故的作业或任务。如检维修设备设施高处作业,易燃易爆场所动火、高压带电作业等。 1.3.各单位必须贯彻执行国家安全生产有关法律法规标准和规定,高度重视危险作业项目的安全管理工作,坚持“分级管理,分线负责”的原则,对危险作业项目实施“全员参与,全面受控”的安全管理,创造良好的作业条件,保障员工的生命安全。 1.4.不得将危险作业项目发包给不具备资质的企业或个人。 1.5.危险作业项目,实行“谁组织生产,谁制定安全措施”、“谁批准方案实施,谁负责措施落实”的管理体制,并明确各方责任。 1.6.重大危险作业项目的安全交底,应履行层层签字后交底书应存档备案。 1.7.危险作业项目未经审批不得施工作业(特殊紧急情况除外)。 1.8 凡属从事危险作业范围内工作的单位,必须填写《危险作业许可证》一式二份(动火作业按《动火安全消防管理规定》执行),由安全部门和相关部门审查和现场检查符合要求后,主管厂长或总经理批准后方可施工。

1.9 特殊情况无法履行审批手续时,现场应有专人负责安全工作,并有具体的安全措施,在情况允许后立即到安全部补办审批手续。 1.10安全部及有关部门应及时对危险作业点进行现场全面检查,作业中应布置安全人员和相关部门人员做重点监督监护。 2.高处作业安全管理规定 2.1高处作业的定义 凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业为高处作业。或者虽然在2米以下,但在作业地段坡度大于45°的斜坡下面、四口、机械振动(转动)、毒害物质及其他易伤害的物体等,应视为高处作业。 2.1.1一般高处作业分级: 2.1.1.1高处作业高度在2-5米时,为一级高处作业。 2.1.1.2高处作业高度在5-15米时,为二级高处作业。 2.1.1.3高处作业高度在15-30米时,为三级高处作业。 2.1.1.4高处作业高度在30米以上时,称为特级高处作业。 2.1.2特殊高处作业 2.1.2.1在阵风风力六级(风速10.8m/s)以上的情况下进行的高处作业,称为强力风高处作业。 2.1.2.2在高温或低温下进行的高处作业称为异温高处作业。 2.1.2.3降雨时进行的高处作业,称为雨天高处作业。 2.1.2.4降雪时进行的高处作业,成为雪天高处作业。 2.1.2.5室外完全采用人工照明时进行的高处作业,称为夜间高处作

危险作业工作票申请表

危险作业安全工作票 (填报要求详见背面填报须知)

危险作业安全工作票填报须知 一、危险作业界定及分类 1、危险作业,指操作过程中存在重大危险因素,有可能导致操作者或现场工作人员重伤或死亡的作业活动。 2、危险作业分类,指临时用电作业、高处作业、吊装作业、禁火区内动火、容器清洗、压力容器或压力管道检修、电力设施检修等危险作业类型。工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

安全工作票制度

安全工作票制度 1 目的 进一步加强常见危险作业的管理,使流程环节实现工作票管理,保证公司员工生命和公司财产安全,促进生产安全稳定。 2 定义 安全工作票制度是对危险作业安全管理制度的具体展开,是对现场作业人员及其活动进行危险作业的许可管理。 3 适用范围 适用于公司内各部门及外包施工单位的通用性危险作业安全管理,包括:起重吊装作业、动火作业、高处作业、受限空间作业、动土作业。其它部门专属危险作业由所在部门制订相关制度进行管理。 4 职责 4.1 安全科是本制度的制定单位,负责本制度的修改、监督。 4.2 其他相关部门是本制度的协助部门,负责本制度的执行。 5 执行要求 本制度所规定的作业内容除按本制度执行外,还需要遵守公司其它相关管理制度、作业规程和标准,涉及到多重作业许可的,需要办理所有相关许可票证。 违反本制度作业票制度的,扣罚相应部门责任人考核分5-10分,构成事故的,按公司事故调查处理和责任追究的相关规定处理。 (一)起重吊装作业安全管理制度 1 目的 为进一步加强对起重吊装作业的安全管理,防止发生安全生产事故,特制订本制度。 2 范围 本制度适用于公司各区域内的起重吊装作业。 3 定义 起重吊装作业:利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 4 作业的分级和许可 4.1 根据公司实际情况和GB30871规范,将公司内起重吊装作业按吊装重物质量m不同分为三级: (1)一级起重吊装作业:吊装物质量m大于40T或双机以上联合作业; (2)二级起重吊装作业:吊装物质量m大于等于15T至小于等于40T; (3)三级起重吊装作业:吊装物质量m小于15T。 4.2三级起重吊装作业由派工部门负责审批,二级由安全科负责审批,一级起重吊装作业须报公司领导批 准后方可实施。 4.3 外联汽车吊作业须严格遵守基地公司《关于外联汽车吊的安全管理规定》。 1

(电力安全)风电场工作票、操作票管理规定

风电场工作票、操作票管理规定 第一章 总则第一条为贯彻落实中国大唐集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关要求,保障工作人员的人身安全和公司财产不受损失,确保安全生产各项工作有序进行,特制定工作票、操作票实施细则。 第二章 管理机构设置及职责 第二条风电场成立以风电场场长为组长的领导小组,统一对风电场的两票工作的统计、检查及考核。 长:风电场场长 副组长:运维值班长 员:风电场相关人员 责: (一)贯彻落实国家《安全生产法》等有关法律、法规及集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关规定,组织开展风电场的两票工作;

(二)规范管理风电场两票管理工作,抓好过程控制,及时纠正存在的问题。将两票执行情况要统计合格率,并进行分析、考核; (三)组织技术和安全监督人员,编制风电场两票标准票库,下发班组,组织培训工作,将两票列入考试内容,并根据对工作经验的总结,不断补充和完善。 第三条有关人员的职责 (一)工作票签发人的职责 1.审查工作票时,必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确。签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》(见附表); 2.多班组配合工作时,负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》,结合具体工作的特点,补充和完善危险点分析与控制措施。 3.多专业共同作业时要重点抓好结合部的危险点分析与控制,以防止出现漏洞。 (二)班组长的职责 1.在接收工作票时要审查是否有与工作相应的《危险点控制措施票》。 2.要审查工作时间是否满足调度要求。

3.根据工作任务安排,组织班组工作人员按照公司的《危险点分析与控制手册》,认真分析设备系统运行方式、工作环境特点、参加工作人员的精神状况,对危险点分析与控制措施进行补充和完善; 4.班前会,组织工作组成员学习,检查和督促每个成员了解和掌握具体工作的危险点。开工前,认真检查控制措施的落实; 5.班后会,要对当日班组工作过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结,不断提高危险点分析的准确性和控制措施的针对性。 (三)工作负责人的职责 1.工作前结合工作内容,组织工作班人员进行危险点分析; 2.按照《危险点控制措施票》制定组织控制措施; 3.开工前,认真检查核实控制措施; 4.工作中,监护和检查工作班人员落实危险点控制措施; 5.收工后,对工作的危险点控制措施进行总结。 (四)工作许可人的职责 对没有危险点分析及控制措施的工作票不得许可开工。 (五)工作班成员的职责

高风险作业管理规定

关于规范生产现场高风险作业许可得通知 公司所属各部门、云发公司、各外委单位、清新环境: 为加强公司生产现场高风险作业安全管理,有效预防与控制高风险作业项目生产安全事故发生,切实保护施工作业人员得身体健康与生命安全,按照《大唐国际发电股份有限公司发电企业高风险作业管理指导意见》与《中国大唐集团公司有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》,公司实行高风险作业许可制度,办理高风险作业许可证,待公司有关高风险作业与有限空间作业管理制度下发后按照下发文件执行。 一、办理高风险作业许可证得作业:有限空间作业、起重吊装作业(风险大)、高(超高)处作业、易燃易爆等危险区域动火作业、有毒有害区域作业、带压堵漏作业等。其中: (一)风险大得起重吊装作业包括: 1、重量达到起重机械额定负荷得90%以上; 2、吊装重量5吨及以上得物件; 3、在生产、施工现场等区域进行得大中型设备或不规则物体得起重吊装作业; 4、两台或两台起重机械抬吊同一物件; 5、起吊精密物件或在复杂场所进行大件吊装; 6、爆炸品、危险品必须起吊时; (二)高(超高)处作业就是指高度在15米以上与特殊高处作业。其中特殊高处作业包括: (1)在阵风风力为6级及以上情况下进行得强风高处作业。

(2)在高温或低温环境下进行得异温高处作业。 (3)在降雪时进行得雪天高处作业。 (4)在降雨时进行得雨天高处作业。 (5)在室外完全采用人工照明进行得夜间高处作业。 (6)在接近或接触带电体条件下进行得带电高处作业。 (7)在无立足点或无牢靠立足点得条件下进行得悬空高处作业。 二、有限空间作业执行: (一)一级有限空间作业包括:煤仓、煤斗、粉仓、灰斗(罐)、煤沟、酸碱罐、油罐、氨罐、化粪池、污水井内进行得作业;二级有限空间作业为一级有限空间作业外得其她有限空间作业。 (二)一级有限空间作业办理《有限空间作业安全措施票》与《高风险作业安全许可证》;二级有限空间作业办理《有限空间作业工作票》与《高风险作业安全许可证》。 特此通知 附件1:有限空间作业安全措施票(适用于原煤斗) 附件2:有限空间作业安全措施票(适用于煤粉仓) 附件3: 有限空间作业安全措施票(适用于灰库、灰罐) 附件4:高风险作业安全许可证 附件5:有限空间作业工作票 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 二〇一六年二月二十五日 附件1:

配电第二种工作票

附录D配电第二种工作票格式 配电第二种工作票 单位江苏安方电力科技有限公司编号 1工作负责人(监护人)班组 2工作班人员(不包括工作负责人): 翁寿银、袁海兵共2人。 3工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号):江苏安方电力科技有限公司,试验变压器电能质量测试 4工作任务: 5计划工作时间:自2016年1月11日14时50分至2016年1月11日16时11分 6 工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明) 1、严格遵守《电业生产安全规程》电力线路部份的有关规定 2、进入作业现场,必须戴安全帽、穿工作服,高空作业必须配带

安全带、并设专人监护,传递物品,严禁上下抛掷 3、做好工作现场和周围环境的防火工作,注意电缆头的保护,与 易燃物品保持一定的距离(4米以上) 4、工作中及工作前六小时内严禁饮酒 工作票签发人签名:年月日时分 工作负责人签名:年月日时分收到工作票 7 工作许可人补充的安全措施: 对危险点控制措施 (一)认真履行上述的组织措施与技术措施。 (二)现场工作必须正确戴安全帽。 (三)在工作地段范围内停电、验电、装设接地线,要使用合格的验电器和绝缘手套。 (四)工作期间至少应有两人进行,一人监护。 (五)严禁工作人员在工作中拆除遮栏、接地线和标志牌。 (六)攀登杆塔前应检查登高工具是否牢固可靠。 8 工作许可 8.1在配电室内工作的许可(或开工):

9 现场交底,工作班组人员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: 工作开始时间:年月日时分工作负责人签名: 10 工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分 11 工作完工时间:年月日时分工作负责人签名: 12 工作终结: 12.1工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告(或结束): 13 备注:

最新三种人试题(工作票负责人)

工作票负责人考试试题 部门:专业:姓名:分数: 一.填空题(每空1.5分,共60分) 1.为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,都必须使用(操作票或工作票)。 2.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护法,特别要学会(触电急救法)、(窒息急救法)、(心肺复苏法)等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 3. “三讲一落实”,指班组在组织生产工作过程中,在讲工作任务的同时,要讲作业过程的(安全风险),讲安全风险的(控制措施 ) ,并抓好(安全风险控制措施)的落实。 4一级动火工作票适用于一级动火区域内的动火作业,有效时间为(48)小时 5. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为(7)天; 6.工作负责人和工作许可人不允许在检修工作开工后,单方面变动(安全措施)。 7.检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人持打印工作票共同到现场对照工作票(逐项检查),确认所列安全措施完善和(正确执行)。 8. 不需要运行人员做安全措施的现场工作,须填用(工作联系单),工作联系单后附相应的(危险点分析预控卡),编号与工作联系单的编号(一致)。工作联系单由分管该工作区域的运行值班员履行(许可、终结手续),并登录备案。 9.工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、(危险点分析)和控制措施学习、接受(安全措施)交底并在(危险点控制措施票)上签名后,方能加入工作。 10.工作票中的(设备名称)、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。 11.检修工作如有具体审批过的工作措施和工作范围,则工作票的安全措施内容不得有超过审批的措施和工作范围的内容,即不得(擅自扩大检修范围)或“搭车作业”。 12. 工作负责人、工作许可人、(消防监护人 )人检查现场的安全措施是否正确和完善,动火设备、区域是否与运行设备和易燃易爆物品可靠隔离,测定( 可燃气体含量 )或( 粉尘浓度)是否合格,配备的消防设施和采取的消防措施是否符合要求等,并在监护下作明火试验,确认无问题后方能许可动火作业。 13. 一个工作负责人不得在同一时间内担任(两个及以上)工作任务的工作负责人。 14.工作票的填写必须使用标准的(名词术语)、(设备的双重)名称。 15.检修设备试运工作由(工作负责人)提出申请,经工作许可人同意并(收回)工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员(撤离)工作地点,履行试运许可手续后,方可试运。 16.试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按(安全措施)执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新(签发工作票)。 17.工作负责人变动时,应经(工作票签发人)同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。 18. 工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前(2小时)向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理(申请延期)手续。 19.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部(安全措施)不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 20.一级动火区系指(火灾危险性)很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。在一级动火区域内作业时,动火部门负责人或技术负责人、(消防队人员)应始终在现场监护。 21.一级动火区作业过程中,应每隔(2-4小时)(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测定一次现场可燃气体和粉尘浓度是否合格,发现异常情况应立即(停止动火),未查明原因或排除险情前,不得重新动火。 二.选择题(每题1分,共15分) 1.“工作班成员”栏:工作班成员在(B)的,应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏。 A、10人以下 B、10人或10人以下 C、5人以下 2.工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前( B )办理申请延期手续。 A、一个小时 B、两个小时 C、三个小时 3.第一种工作票的有效期,以(C)批准的工作期限为准。 A、工作许可人 B、运行班长 C、值长 4.危险点控制措施随(A)一并保存。 A工作票、操作票 B、操作票、检修作业指导书 C、工作票、检修作业指导书。 5.任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素,凡进行(ABC)工作必须进行危险点分析。

电气第二种工作票[范本]

电气第二种工作票(低压电气设备、开关柜检修时 填写) 单位______________发电车间XX工段编号 ______________ 作废、已执行、未执行章盖在编号上方 1.工作负责人(监护人)_______ __ _____班组____ __________ 2.工作班人员(不包括工作负责人) ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________共____________人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 ___________________________________________________________________ ____________ 4.工作任务 5.计划工作时间

自____ _年_____月_____日_____时_____分 至___ __年_____月_____日_____时_____分(填写同第一种工作票) 6.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称) ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________(XX设备电源停电,周围临近哪些设备带电) 7.注意事项(安全措施) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________(劳保穿戴齐全,停电、验电、在XX处装设地线,监护到位) 工作票签发人签名__________签发日期__ ___年_____月_____日 _____时_____分(主任签发) 8.补充安全措施(工作许可人填写) 9.确认本工作票1~8项 许可工作时间:___ __年_____月_____日_____时_____分 工作负责人签名__________ 工作许可人签名__________(停电做完措施后,会同检修人员确认好现场签字)

第一种、第二种工作票

附件5 单位停电检修通知单 填写日期年月日编号 停电申请单位 需停电设备名称 需停电设备线路编号 工作负责人 计划停电时间年月日时分 计划完成工作时间年月日时分 申请人 注:1、申请人需主体厂有资质人员签名。 2、停电申请单位应填写详细,如具体到班组。 3、检修单位如需高压设备停电,应填好本通知单到高压配电室与值班人员联系办理停电票。

附件6 倒闸操作票 编号 变电站操作开始时间:年月日时分终了时间:时分 操作任务: 执行√操作顺序: 1 2、 3、 4、 5 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 操作人:监护人:检查人: 注:1、本操作票必须用钢笔填写,不得使用铅笔,并不得涂改或有任何损毁。 2、每项操作完毕后应即作“√”标记。 3、本操作票执行完后应加盖“已执行”戳记,至少保存三个月,以备检查。

附件7 第一种工作票 第号 1、工作负责人(监护人):班组: 2、工作班人员: 共人3、工作内容和工作地点: 4、计划工作时间:自年月日时分 至年月日时分 5、安全措施: 下列由工作票签发人填写下列由工作许可人(值班员)填写 应拉开关,包括填写前已拉开关已拉开关(注明编号) 应合接地开关(注明确实地点)已合接地开关(注明接地开关编号地点) 应设遮栏,应挂标示牌已设遮栏,已挂标示牌(注明地点) 工作地点保留带电部分和补充安全措施 工作票签发人签名: 收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名: 6、许可开始工作时间年月日时分。 工作负责人签名:工作许可人签名: 7、工作负责人变动:原工作负责人去,变更为工作负责。变 动时间:年月日时分,工作票签发人签名: 8、工作票延期,有效期延长到年月日时分, 工作负责人签名:值长或值班负责人签名: 9、工作终结: 工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。工作负责人签名:工作许可人签名:接地线共已拆除。值班负责人签名:

第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票格式 单位填写工作班组主管单位的名称编号由工作票签发人按顺序编号 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同)

1.? 工作负责人变动 工作期间,工作负责人因故需长时间离开工作现场时,原工作票签发人应在工作票上第10项履行变更手续,写明原工作负责人和新的工作负责人姓名,并签上自己的姓名、日期和时间。工作票签发人确实不能到现场时,可由工作票签发人电话通知工作许可人和新的工作负责人,并由新的工作负责人和工作许可人在工作票上代为办理变动手续。工作负责人只允许变动一次。 2.? 工作班人员变动 工作班人员变动必须经过工作负责人同意,由工作负责人在工作票上第10项“工作人员变动情况”栏内写明变动人员的姓名(写明增添还是减少)、日期和时间,简要写明变动的原因。并由工作负责人签名。 11.工作票延期 应在工作尚未结束前由工作负责人向运行值班负责人提出申请由工作许可人在工作票上第11项写明延长的时间,双方确认并签名。 12.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 使用一天的工作票不必填写“每日开工和收工时间”。使用多日的工作票应在工作票上第12项填写“每日开工和收工时间”,工作负责人和工作许可人应分别签名,具体按工作间断制度执行。13.工作终结 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上第13项填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 14.工作票终结 工作终结后,待工作许可人把工作票上的临时遮栏拆除,取下标示牌,恢复常设遮栏,拆除全部接地线(或拉开全部接地刀闸),安全措施全部清理完毕,工作许可人对工作票审查无问题,并在工作票上第14项签名,填写日期和时间后(该时间应是“工作终结”时间+工作许可人恢复安全措施所需的时间),工作票方告终结。如果工作票中接地线(或接地刀闸)同时在另一张工作票中使用,暂时不能拆除的,应在工作票上第14项内写明未拆除的接地线编号和组数(或未拉开的接地刀闸数),并在工作票上第15项“备注”栏的“其他事项”中加以说明,工作许可人在第14项内签名、填写日期和时间后,亦可作为这张已工作票终结。 15.备注 ⒈填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交待的工作及注意事项。例如:①工作前工作人员必须认真核对设备名称,运行编号和实际位置。②工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内。③出入××KV高压室,应随手将门关好,以防小动物。 ⒉填写没有拆除接地线、没有拉开接地刀闸的原因。例如:①因为内部要继续做清扫工作,×# 接地线需继续保留。②×# 接地线为调度管辖设备,调度还没有下达拆除×# 接地线的指令。16.工作票的注销和保存 己执行完毕的工作票,应在工作票编号的上方盖“己执行”章,作废的工作票,盖“作废”章。

相关文档