文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调节池的设计计算

调节池的设计计算

调节池的设计计算
调节池的设计计算

调节池的设计计算 Prepared on 22 November 2020

3.1.2 调节池的设计计算

1.调节池的作用

从工业企业和居民排出的废水,其水量和水质都是随时间而变化的,工业废水的变化幅度一般比城市污水大。为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对废水的水量和水质进行调节。调节水量和水质的构筑物称为调节池。

2.调节池的设计简图如下:

图5

3.调节池尺寸的计算

调节水量一般为处理规模的10%-15%可满足要求。 调节池设置一用一备,便于检修清泥。 4.调节池所需空气量

调节池作为平底,为防止沉淀,用压缩空气搅拌废水。空气用量为h m m 23/,取h m m 23/

则所需空气量为min /2.104/6250/505.622333m h m h m ==?? 调节池计算:

3.5.2设计参数

水力停留时间T = 6h ;

设计流量Q = 15000m 3/d = 625m 3

/h =s ; 3.5.3 设计计算 3.5.3.1 调节池有效容积

V = QT = 625×6 = 3750 m 3

3.5.3.2 调节池水面面积

取池子总高度H=5.5m,其中超高0.5m,有效水深h=5m ,则池面积为

A = V/h = 3750/5 = 800 m 2

3.5.3.3 调节池的尺寸

池长取L = 28m ,池宽取B = 28 m ,则池子总尺寸为

L×B×H = 28m×28m×5.5m=4312 m3。

3.5.3.4 调节池的搅拌器

使废水混合均匀,调节池下设两台LFJ-350反应搅拌机。

设计流量Q = 93L/s,静扬程为9.00m。

总出水管Q=174L/s,选用管径DN500,查表的v=0.94m/s,1000i=,设管总长为50m,局部损失占沿程的30%,则总损失为:

管线水头损失假设为1.5m,考虑自由水头为1.0m,则水泵总扬程为:

H=9+++=11.64m 取12m。

选择200QW360-15-30型污水泵三台,两用一备,其性能见表:

表 200QW360-15-30 型污水泵性能

流量360m3/h电动机功率30KW

扬程15m电动机电压380V

转速980r/mi出口直径200

轴功率泵重量900kg

效率%

设计要点(参见城市污水厂平p13)

(1)水量调节池实际是一座变水位的贮水池,进水一般为重力流,出水用泵提升。池中最高水位不高于进水管的设计高度,最低水位为死水位。

(2)调节池的形状宜为方形或圆形,以利于完全形成混合状态。长形水池宜设多个进口和出口。

(3)调节池中应设冲洗装置、溢流装置、排除漂浮物和泡沫装置,以及洒水消泡装置。

(4)为使在线调节池运行良好,宜设混合和曝气装置。混合所需功率为~m3池容。所需曝气量约为~空气/(minm2池表面积)。

(5)调节池出口宜设测流装置,以监控所调节的流量。

设计计算

(1)调节池的容积

(2)调节池的尺寸该废水处理站进水管标高为地坪下-180m,取调节池内的有效水深H为,调节池出水为水泵提升。根据计算的调节容积