文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔音窗国家标准

隔音窗国家标准

隔音窗国家标准
隔音窗国家标准

室内噪音照度标准

国家规定的噪音标准、照度标准室内允许噪声标准:

噪音标准值

城市5类环境噪音标准值列于下表

0类用于疗养,别墅高级宾馆等特别需要安静的地方

1居住文教机关为主的区域乡村居住可以参照

2居住商业工业混杂区

3工业

4城市的的道路交通干线道路两侧区域

国家规定照度标准

照明部位参考平面及高度照度标准值(lx)

起居室、客厅一般活动区0.75m水平面75~100

书写、阅读0.75m水平面200~300

卧室一般活动区0.75m水平面50~75

床头阅读0.75m水平面200~300

书房一般活动0.75m水平面75~100

书写、阅读写字台台面300~500

餐厅、厨房0.75m水平面150~200

卫生间0.75m水平面100~150

楼梯间地面75~100

室内温湿度是:冬天温度18—25℃,湿度30—80%;夏天温度23—28℃,湿度30—60%。(风速控制在0.1—0.7米/秒)。在装有空调的室内,室温为19—24℃,湿度为40—50%时最舒适的。如果考虑温度湿度对人的思维活动的影响,最适宜的室内温应是18℃,湿度为40—60%。此时,人的精神状态好,工作效率高,思考问题最为敏捷。

消防验收规范 防火卷帘 防火门 防火窗篇

建筑工程消防设施施工及验收规范(防火卷帘、防火门、防火窗篇)1 设备进场 1.1 一般规定 1 主要设备及配件进场应有设备清单、设备说明书、质量合格证、性能检验报告等随机文件。进口设备尚应有商检合格的证明文件及中文的质量合格证明文件和安装、使用、维修等技术文件。 2 对进场设备及配件的检查验收应形成文字记录,确认符合本规范规定,方能在施工中应用。 1.2 防火卷帘 1 防火卷帘及与其配套的卷门机、控制器等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在防火卷帘及卷门机、控制器的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号、规格及商标;制造厂名称、出厂日期及产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 防火卷帘及卷门机、控制器的外观不应有明显的损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 1.3 防火门 1 防火门及与其配套的闭门器、锁具等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检 测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。

2 在防火门及闭门器、锁具的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 安装在防火门上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。 4 防火门的门框、门扇表面应无明显凹凸、擦痕等缺陷;闭门器、锁具的外观不应有明显损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 1.4 防火窗 1 钢质防火窗应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在钢质防火窗的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 安装在钢质防火窗上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。 4 钢质防火窗表面应平整,不应有毛剌、焊渣及假焊、断裂等缺陷;各铆焊及螺栓连接处应牢固,不应有松动现象。

防火窗规范

GB 16809-2008《防火窗》 2009/11/25/11:59 来源:慧聪消防网作者:国家标准化管理委员会 【慧聪消防网】 前言 本标准的7.1.6、7.2.1、7.2.3、7.2.4、9.2为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB16809-1997《钢质防火窗》。 本标准与GB16809-1997相比,主要变化如下: ——扩大了标准的适用范围; ——将术语与定义单列一章,给出了本标准涉及到的一些关键术语及其定义,便于更好地理解标准内容(1997版的3.1,本版的3); ——修改了防火窗耐火性能分类方法,1997版按甲、乙和丙分类,本版按“隔热性(A)”和“非隔热性(C)”分类,且增加耐火等级分级方法(1997版的4.2,本版的4.2.2); ——明确防火窗的型号编制方法(见5.2); ——将要求分为防火窗通用要求和活动式防火窗附加要求两部分,便于标准的实施(见7.1、7.2); ——增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法(见 7.1.2,8.3); ——增加了防火窗抗风压性能和气密性能要求和试验方法(见7.1.4、7.1.5,8.9、8.10); ——对活动式防火窗活动窗扇的扭曲度提出要求,并增加相应的试验方法(见7.2.3,8.8); ——增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法(见7.2.1、7.2.4、7.2.5,8.4、8.11、8.12); ——将防火窗的耐火性能试验方法由GB7633修订为GB/T12513(1997 版的7.6,本版的8.13);

——修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则(1997版的6.3,本版的9.2); ——增加了资料性附录A、规范性附录B和参考文献。 本标准的附录A为资料性附录,附录B为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:广东金刚玻璃科技股份有限公司、天津名门防火建材实业有限公司 本标准主要起草人:韩伟平赵华利周国平李博姜晖曹顺学王颖张明罡。 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB16809-1997。 请注意本标准的一些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。 [1][2][3][4][5][6][7][8][9]下一页 防火窗 1范围 本标准规定了防火窗的产品命名、分类与代号、规格与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,建筑用其它防火窗可参照执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T5823-1986建筑门窗术语

防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范GB 版

目录 1 总则 (5) 2 术语 (5) 3 基本规定 (5) 4 进场检验 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 防火卷帘检验 (6) 4.3 防火门检验 (7) 4.4 防火窗检验 (7) 5 安装 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2 防火卷帘安装 (8) 5.3 防火门安装 (11) 5.4 防火窗安装 (13) 6 功能调试 (13) 6.1 一般规定 (13) 6.2 防火卷帘调试 (13) 6.3 防火门调试 (16) 6.4 防火窗调试 (16) 7 验收 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 防火卷帘验收 (17) 7.3 防火门验收 (17) 7.4 防火窗验收 (18) 8 使用与维护 (18) 附录A 施工现场质量管理检查记录 (19) 附录B 防火卷帘、防火门、防火窗工程划分 (20) 附录C 防火卷帘、防火门、防火窗施工过程检查记录 (21) 附录D 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收记录 (26) 附录E 防火卷帘、防火门、防火窗检查、使用和管理 (28) 本规范用词说明 (29) 引用标准名录 (29)

1 总则 1.0.1 为保证防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。条文说明 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的施工、验收及维护管理。条文说明 1.0.3 防火卷帘、防火门、防火窗的施工及验收中采用的工程技术文件、承包合同文件等文件中对施工及验收的要求,不应低于本规范的规定。条文说明 1.0.4 防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工、验收及维护管理,除应符合木规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。条文说明 2 术语 2.0.1 防火卷帘fire resistant shutter 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的卷帘。 2.0.2 钢质防火卷帘steel fire resistant shutter 用钢质材料做帘板、导轨、座板、门帽、箱体等,并配以卷门机和控制箱的防火卷帘。 2.0.3 无机纤维复合防火卷帘mineral fiber composites fire resistant shutter 用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱的防火卷帘。 2.0.4 防火门fire resistant doorset 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的门。 2.0.5 防火窗fire resistant window 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的窗。 2.0.6 固定式防火窗fixed style fire window 无可开启窗扇的防火窗。 2.0.7 活动式防火窗automatic controlled fire window 有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。 2.0.8 温控释放装置thermal release device 利用动作温度为73℃±0.5℃的感温元件控制防火卷帘或防火窗依靠自重下降或关闭的装置。 3 基本规定 3.0.1 施工现场管理应具有相应的施工技术标准、工艺规程及实施方案、质量管理体系、施工质量控制及检查制度。施工现场质量管理应按本规范附录A的要求进行检查并记录。 条文说明 3.0.2 防火卷帘、防火门、防火窗施工前应具备下列技术资料: 1 经批准的施工图、设计说明书、设计变更通知单等设计文件。 2 主、配件的产品出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件。

防火窗的分类和安装要求

防火窗的分类和安装要求 在公共场合和大型建筑物中,不仅防火门在时时刻刻保卫着我们的生命财产安全,还有其它很多默默无闻的防火英雄,然而我们对它们的了解可谓是少之又少,今天我们就一起来认识一下其中的一位——防火窗。 防火窗一般是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗户。主要分为以下两大类: 一、钢质防火窗: 钢质防火窗是指用钢材做框架在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗,它分为可开启和不开启的(也就是固定窗),不开启的是使用2.0-1.8为钢框然后喷涂加防火膨胀密封条中间用单片防火玻璃或复合的防火玻璃,而可开启的一般与家用的窗户一般无二。 二、木质防火窗: 木质防火窗是指用特殊的木材做框架在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗,除了与钢质防火窗在窗框的材料使用不一样外,也没有钢质可开启的形式,一般多为不能开启、四周密封固定的固定式防火窗。 然而两种防火窗根据耐火时间不同也有层级上的划分:甲级窗不低于1.5小时,乙级窗不低于1小时,丙级窗不低于0.5小时。 同其它诸多防火器材一样,防火窗一样有严格的使用安装规范,如果掉以轻心下没有严格遵守的话,后果同样非常严重! 1、验收方收货时应认真按供货合同核对产品数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。

2、平时保管、贮存防火窗时,应注意要把防火窗垂直存放于干燥的室内,并采取一定防腐措施。防火窗中的玻璃部件应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。 3、安装时的注意事项就更加细致了: (1)防火窗安装前必须进行全面细致的检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应在修复后方可进行安装。 (2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一致。 (3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。如果防护窗采用的是钢质窗框的话,还有留心安装后窗框与墙体之间是否有浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上,之后防火门窗才能正常使用。 (4)防火门窗所有的五金配件安装孔的位置都要确保准确,使五金配件在安装能达到平整、牢固的使用标准。 (5)防火窗的配件防火玻璃在安装时,四边留缝一定要均匀,定位后将四边缝隙需用防火棉填实填平,然后别忘了封好封边条。 (6)实际安装是除了要留意上述各项要求外,更应按《工程施工及验收规范》要求核实和规范自己的操作。 如若不满足以上任何一个条件的防火窗皆为不合格产品,抱持着侥幸心理强行使用的话,是把防火措施当儿戏,更是拿你我的生命开玩笑的恶劣行为,大家一定要摒弃! 最后希望文章中的知识对各位有所帮助。

防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范2014版

防火卷帘、防火门、防火窗施工及 验收规范

目录 1 总则 (5) 2 术语 (5) 3 基本规定 (5) 4 进场检验 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 防火卷帘检验 (6) 4.3 防火门检验 (7) 4.4 防火窗检验 (7) 5 安装 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2 防火卷帘安装 (8) 5.3 防火门安装 (11) 5.4 防火窗安装 (13) 6 功能调试 (13) 6.1 一般规定 (13) 6.2 防火卷帘调试 (13) 6.3 防火门调试 (16) 6.4 防火窗调试 (16) 7 验收 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 防火卷帘验收 (17) 7.3 防火门验收 (17) 7.4 防火窗验收 (18) 8 使用与维护 (18) 附录A 施工现场质量管理检查记录 (19) 附录B 防火卷帘、防火门、防火窗工程划分 (20) 附录C 防火卷帘、防火门、防火窗施工过程检查记录 (21) 附录D 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收记录 (26) 附录E 防火卷帘、防火门、防火窗检查、使用和管理 (28) 本规范用词说明 (29)

1 总则 1.0.1 为保证防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的施工、验收及维护管理。 1.0.3 防火卷帘、防火门、防火窗的施工及验收中采用的工程技术文件、承包合同文件等文件中对施工及验收的要求,不应低于本规范的规定。 1.0.4 防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工、验收及维护管理,除应符合木规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 防火卷帘fire resistant shutter 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的卷帘。施工现场质量管理应按本规范附录A 的要求进行检查并记录。 3.0.2 防火卷帘、防火门、防火窗施工前应具备下列技术资料: 1 经批准的施工图、设计说明书、设计变更通知单等设计文件。 2 主、配件的产品出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件。

防火门窗的设置与要求

防火门窗的应用和特点

防火门窗的应用和特点 防火门的设置应符合下列规定: 1. 凡是设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,带电磁释 放器,其他常开式防火门一律采用电动释放器。常开防火门应能在火 灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2. 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。 常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。 3. 常闭式防火门是独立的,没有什么连接线路,看电气图纸, 门有电气线路和模块的话,那就是常开式防火门了。 4.除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火 门应具有按顺序自行关闭的功能。 5.双扇防火门外形尺寸不得超过2123,单扇防火门外形尺寸不超过1023 自动闭门器 常闭防火门常闭防火门的作用:常闭防火门的作用就是起到防火区间的分隔,万一发生火灾的时候,人们往往没有时间去关闭这样的门,所以在平时一定要按 照要求操作!常闭防火门一律采用机械释放器 所谓“手动防火门”也就是带有机械闭门器的常闭防火门。 A.设备间的门基本上都是常闭的。 a.配变电所: 1. 设在高层建筑内的配变电所,通向疏散通道的门应为乙级防火门,通向 相邻防火分区的门应为甲级防火门。 2.设在低层、多层建筑物内一层的变电所,通向疏散通道和相邻防火区的 门应为乙级防火门。设在设在低层、多层建筑物内二层以上层的变电所, 通向疏散通道的门应为乙级防火门,通向相邻防火区的门应为甲级防火门。 3.设在地下层的变电所,通向疏散通道和相邻防火区的门应为甲级防火门。 〔上海除外〕

4. 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;〔上海除外〕 5. 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 6. 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。 7. 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等, 应设置火灾报警装置。〔上海不用燃油除外〕 8. 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。 b. 柴油发电机房:布置在高层建筑裙房的首层或地下一层: 1. 当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的常闭式甲级防火门; 2.应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统; 3. 设置储油间应设置能自行关闭的常闭式甲级防火门; c. 锅炉房 1..锅炉房在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。 2.设置储油间,应采用甲级防火门。 3. 锅炉房应设置火灾报警装置。 d.消防控制室 附设在建筑内的消防控制室建筑内的门应采用乙级防火门,首层直接通向室外的门可为普通门。 e.消防水泵房 附设在建筑内的消防控制室建筑内的门应采用乙级防火门,首层直接通向室外的门可为普通门。 f. 防排烟风机 附设在建筑内的通风、空气调节机房开向建筑内的门应采用甲级防火门。 B. 管道(水井、电井等) 丙级防火门。

GB 50877-2014 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 Code for installation and acceptance of fire resistant shutters, fire resistant doorsets and fire resistant windows GB 50877—2014 发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 发布时间:2014年1月9日 施行日期:2014年8月1日 中国计划出版社 2014 北京 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第291号 住房城乡建设部关于发布国家标准 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》的公告现批准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50877—2014,自2014年8月1日起实施。其中,第3.0.7、4.1.1、4.2.1、4.3.1、4.4.1、5.1.2、5.2.9、7.1.1 条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 2014年1月9日 前言 本规范是根据原建设部《关于印发〈二〇〇一~二〇〇二年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标〔2002〕85号)的要求,由辽宁省公安消防总队、公安部天津消防研究所会向有关单位共同编制完成。 在本规范编制过程中,编制组遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,深入调研防火卷帘、防火门、防火窗的生产、设计、施工及运行现状,认真总结丁平里应用实践经验,积极吸纳消防科技成果,并广泛征求有关科研、设计、生产及消防监督等方面的意见,在上述工作基础上完成规范报批稿,最后报住房城乡建设部审查定稿。 本规范共分8章和5个附录,主要内容包括:总则,术语,基本规定,进场检验,安装,功能调试,验收,使用与维护等。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,公安部负责日常管理,公安部天津消防研究所负责具体技术内容解释。本规范在执行过程中,如有意见或建议,请寄送公安部天津消防研究所国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》管理组(地址:天津市南开区卫津南路110号,邮政编码:300381)'以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:辽宁省公安消防总队 公安部天津消防研究所 参编单位:辽宁强盾防火门有限公司

GB/16809-2008:钢质防火窗

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB16809—2008 钢 质 防 火 窗 Steel fire windows 国 家 技 术 监 督 局 发布

目 次 前言.................................................................................................... III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 产品命名、分类与代号 (2) 4.1 产品命名 (2) 4.2 分类与代号 (2) 5 规格与型号 (3) 5.1 规格 (3) 5.2 型号编制方法 (3) 6 材料及配件 (3) 7 要求 (4) 7.1 防火窗通用要求 (4) 7.1.1 外观质量 (4) 7.1.2 防火玻璃 (4) 7.1.3 尺寸偏差 (4) 7.1.4抗风压性能 (4) 7.1.5气密性能 (4) 7.1.6 耐火性能 (4) 7.2 活动式防火窗的附加要求 (4) 7.2.1热敏感元件的静态动作温度 (4) 7.2.2 活动窗扇尺寸允许偏差 (5) 7.2.3 窗扇关闭可靠性 (5) 7.2.4 窗扇自动关闭时间 (5) 8 试验方法 (5) 8.1 一般原则 (5) 8.2 外观质量 (5) 8.3 防火玻璃 (5) 8.4热敏感元件的静态动作温度 (5) 8.5 防火窗的尺寸偏差 (5) 8.6活动窗扇的尺寸偏差 (6) 8.7 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差 (7) 8.8 窗扇扭曲度 (7) 8.9抗风压性能 (8) 8.10气密性能 (8) 8.11 窗扇关闭可靠性 (8) 8.12 窗扇自动关闭时间 (9) 8.13 耐火性能 (9) 9 检验规则 (9) 9.1 出厂检验 (9) 9.2 型式检验 (9) 10 标志、包装、运输和贮存 (11) 10.1 标志 (11) 10.2 包装 (11) 10.3 运输 (11) 10.4 贮存 (12)

甲级防火窗安装技术要求

甲级防火窗安装技术要求 防火窗耐火极限为:甲级窗不低于小时,乙级窗不低于小时,丙级窗不低于小时。 技术要求: 1、材料与配件 (1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。 (2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中条的规定。 (3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。 (4)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。 (5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。 (6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。 (7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品。 二、安装要求: 1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。 2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。 3、安装 (1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装。 (2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。 (3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。 (4)五金配件安装孔的位置应准确,使五金配件能安装平整、牢固,达到使用要求。 (5)防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。 (6)安装除上述各项要求外,应按《工程施工及验收规范》要求进行。

GB50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗验收规范表格

表A.0.1施工现场质量管理检查记录 工程名称施工许可证 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位项目负责人 施工单位项目负责人 序 号 项目内容 1 现场质量管理制度 2 质量责任制度 3 操作上岗证书 4 施工图审查情况 5 施工组织设计、施工方案及审批 6 施工技术标准 7 工程质量检查制度 8 现场材料、设备管理 9 其他 检查结论 施工单位项目负责人:(签章) 年月日监理工程师:(签章) 年月日 建设单位项目负责人;(签章) 年月日

表B 防火卷帘、防火门、防火窗分部工程、子分部工程、分项工程划分分部工程子分部工程分项工程 防火卷帘、防火门、 防火窗进场检验 防火卷帘及相关配件等进场检验 防火门及相关配件等进场检验 防火窗及相关配件等进场检验安装 防火卷帘及相关配件安装 防火门及相关配件安装 防火窗及相关配件安装 调试 防火卷帘功能调试 防火门功能调试 防火窗功能调试 验收 防火卷帘功验收 防火门验收 防火窗验收

表C.0.1-1 防火卷帘、防火门、防火窗主配件进场检验记录 工作名称防火卷帘、防火门、防火窗施工单位 施工执行规范名称及编号监理单位 子分部工程名称进厂检验 分项工程名称质量规定施工单位检验记录监理单位检验记录 防火卷帘产品符合市场准人 制度规定的有效 证明文件 本规范 第4.2.1条产品标志 本规范 第4.2.2条产品外观 本规范第 4.2.3、4.2.4条 防火门产品符合市场准人 制度规定的有效 证明文件 本规范 第4.3.1条产品标志 本规范 第4.3.2条产品外观 本规范 第4.3.3条 防火窗产品符合市场准人 制度规定的有效 证明文件 本规范 第4.4.1条产品标志 本规范 第4.4.2条产品外观 本规范 第4.4.3条 检查结论 施工单位项目负责人:(签章) 年月日监理工程师:(签章) 年月日 注:施工过程用到其他表格时,应作为附件一并归档。

防火窗的技术要求和使用用说明

防火窗的技术要求和使用用说明 防火窗是指用木材或木材制品、冷轧薄钢板作窗框、窗扇骨架,在窗框窗扇骨架内填充不燃材料,并配以防火玻璃及五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性的窗。防火窗是建筑物防火分隔的设施之一,通常用在防火墙上,对于减少火灾损失起着重要的作用。Q/WY201-93《防火窗》的企业标准规定了防火窗耐火极限为:甲级窗不低于1.2小时,乙级窗不低于0.9小时,丙级窗不低于0.6小时。防火窗分为钢质、木质两大系列以及单扇、双扇、多扇等种规格。 一、技术要求: 1、材料与配件 (1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。 (2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。 二、安装要求: 1、验收

甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。 2、保管、贮存 防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。防火窗技术标准 使用部位:空中花园奇数层固定窗及地下室固定防火窗 耐火极限:甲级防火窗不低于1.5小时。 参照标准: 1、GB16809-2008 防火窗国家技术规范 2、GB/T 7106-2002 建筑外窗抗风压性能分级及检测方法 3、GB/T 7107-2002 建筑外窗气密性能分级及检测方法 4、GB/T 12513 镶玻璃构件耐火试验方法 (GB/T 12513-2006,ISO 3009:2003,Fire resistance tests-Elements of building construction-Glazed elements, MOD) 5、GB 15763.1-2009 建筑用安全玻璃防火玻璃 一、技术要求: 1、部位及尺寸 楷林IFC图中设计两种防火窗; 1、FCA-1安装在地下室局部隔墙上 按照防火窗最新国家技术标准规范表达为:GFB1215-D-C1.50(甲级) 耐火等级:甲级1.5小时,固定扇,防火但非隔热型 防火窗尺寸:1250mm宽1500mm高,窗台高900mm。 其中地下室负二层2樘,负一层12 樘。共14樘。 2、FCA-2安装在空中花园侧面奇数层上 按照防火窗最新国家技术标准规范表达为:GFB1028-D-C1.50(甲级) 耐火等级:甲级1.5小时,固定扇,防火但非隔热型 防火窗尺寸:1000mm宽2800mm高,窗台高200mm。 其中C座40樘,D座20樘。 3、材料与配件

(1)防火窗为甲级防火窗,防火等级为1.5小时。 (2)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架。钢框架与压条可选用1.5mm厚镀锌钢板,其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。 钢框凃醇酸铁红底漆一道,再凃醇酸白色磁漆两道,最后凃醇酸清漆一道。 (建议空中花园普通玻璃窗按照此钢框做法及漆面实施,仅玻璃用8mm 厚单层镀膜玻璃即可,颜色与铯钾玻璃色差不明显) (3)防火玻璃为10mm厚单片铯钾玻璃,厚度要满足1.5h的耐火等级要求,防火窗耐火性能试验合格。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。 单片铯钾防火玻璃的热传导率为:1.13W/M℃ 单片铯钾防火玻璃的热膨胀率为:3*10-6/℃ 抗水性符合:ISO719-HGB、ISO720-HGA标准 耐酸性符合:ISO1776标准 耐碱性符合:ISO695-A标准 防火玻璃需要国家防火检测单位出具的检测报告。 (4)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。 (6)五金配件应为经检测合格的定型配套产品。 (2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做

防火窗的新规范和标准

郑州中天建筑节能有限公司 防火窗(耐火窗)新规范及标准 GB16809-2008《耐火窗》 面向全国针对防火窗,断桥铝防火窗,防火玻璃生产销售的招商加盟,郑州中天公司提供生产防火窗,断桥铝防火窗的生产设备,生产防火窗的技术方法和配方,协助办理防火窗检验手续。 高层建筑避难间防火窗:铝合金防火窗 随着人们防范火灾意识的提高和近年来国家对高层建筑防火要求的规范,防火窗得到大量应用,铝合金防火窗随着时代的发展应运而生,高层建筑防火窗由采用钢质防火窗,发展到目前应用广泛的铝合金材质的防火窗。 铝合金防火窗远远优于普通断桥铝门窗,更是克服了通常采用的钢质防火窗作为居家用窗的不足之处,它是迎合大众需求更具人性化功能和防火功能的新型产品。 铝合金防火窗的主要组成部分是:铝合金钢窗框、铝合金钢窗扇、防火玻璃等组成,可以兼具外观漂亮、耐火、隔音、隔烟等性能的防火窗。 本标准代替GB16809-1997《钢质防火窗》,本标准与GB16809-1997相比,主要变化如下: 1、扩大了标准的适用范围; 2、将术语与定义单列一章,给出了本标准涉及到的一些关键术语及其定义,便于更好地理解标准内容(1997版的3.1,本版的3); 3、修改了防火窗耐火性能分类方法,1997版按甲、乙和丙分类,本版按“隔热性(A)”和“非隔热性(C)”分类,且增加耐火等级分级方法(1997版的4.2,本版的4.2.2);

4、明确防火窗的型号编制方法(见5.2); 5、将要求分为防火窗通用要求和活动式防火窗附加要求两部分,便于标准的实施(见7.1、7.2); 6、增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法(见7.1.2,8.3); 7、增加了防火窗抗风压性能和气密性能要求和试验方法(见7.1.4、7.1.5,8.9、 8.10); 8、对活动式防火窗活动窗扇的扭曲度提出要求,并增加相应的试验方法(见7.2.3,8.8); 9、增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法(见7.2.1、7.2.4、7.2.5,8.4、8.11、8.12); 10、将防火窗的耐火性能试验方法由GB7633修订为GB/T12513(1997版的7.6,本版的8.13); 11、修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则(1997版的6.3,本版的9.2); GB 50016-2014《建设设计防火规范》 主要内容有:生产和储存的火灾危险性分类、高层建筑的分类要求,厂房、仓库、住宅建筑和公共建筑等工业与民用建筑的建筑耐火等级分级及其建筑构件的耐火极限、平面布置、防火分区、防火分隔、建筑防火构造、防火间距和消防设施设置的基本要求,工业建筑防爆的基本措施与要求;工业与民用建筑的疏散距离、疏散宽度、疏散楼梯设置形式、应急照明和疏散指示标志以及安全出口和疏散门设置的基本要求;甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场的防火间距、成组布置和储量的基本要求;木结构建筑和城市交通隧道工程防火设计的基本要求;满足灭火救援要求设置的救援场地、消防车道、消防电梯等设施的基本要求;建筑供暖、通风、空气调节和电气等方面的防火要求以及消防用电设备的电源与配电线路等基本要求。 2015年5月1日国家颁布实施了GB50016-2014《建筑设计防火规范》,其中对高层建筑的房间设计规范有了详细规定。对于住宅建筑,当建筑高度大于54m 时,每一户必须有一个避难间,避难间需要符合下列规定:

防火门的分类规范以及要求

防火门的分类规范以及要求 在消防中对防火门等级的划分是有明确规定的,在新标准出台之后对原有防火门等级做了 一些调整。对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部门 隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的 耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h,丰硕了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部门隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部门 隔热或非隔热的防火门。 A类防火门 A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性 要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门 B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为 1.0h、1.5h、 2.0h、 3.0h。 C类防火门 C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足 耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就 有非隔热防火门的内容。 GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技 术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑中具有采光 功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,其它防火窗也可参照执行。新标准对 应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比,主要变化如下: 扩大了标准的适用范围;参照国际、国外标准修改了防火窗耐火性能分类方法,按“隔热 性(A类)”和“非隔热性(C类)”进行分类,并增加了从0.5h至3.0h共五个耐火等级;明 确了防火窗的型号编制方法;增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法;增 加了防火窗抗风压性能和气密性能、活动窗扇的扭曲度、活动式防火窗的热敏感元件静态 动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间等技术要求和试验方法;同时修改了防火 窗的型式检验抽样方法和判定准则。《高层民用建筑设计防火规范》对防火门设置要求在 高层建筑防火设计中,防火门除具备普通门的作用外,还具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。防火木门的制作要求 木质防火门的制作要求: 1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应 用胶料胶接,并用胶楔加紧。

防火门防火卷帘防火窗工程规范及技术要求

2. 样品防火卷帘门材料之样品/供货商在投入生产前应免费呈交所建议防火门窗供货商应预留以便在验收时参照。且取得甲方代表的批准。甲方会把样品封存,审批所需时间,因呈交之样品不合要求导致返工,交货期不予顺延。惟上述任何审批,均不应减少供货商于本合同之任何责任。物料存货 3. 供货商须确保有足够的物料存货备用,以替换任何有缺陷的物料。替换有进行施工安装工程时由其它人损毁或遗失的任何缺陷物料的费用由供货商负责。项目均由有关人等自费更换,但供货商须为此等不可预见事故提供足够物料存货,以备更换之用。此外,供货商亦须备有足够存货,以供总包工程竣工验收合格且本工程正式投入使用后为期二年的保修期内需要更换有缺陷或受损物料之用。 亦可作为其它人在施工期及保修期内为损毁材料投标文件内填报的单价, 购买更换物料的单价。交货地点及时间4. 供货商负责将全部货物运抵工地现场及卸货至甲方指定之位置,交货4.1 时间以甲方书面届时通知为准。供货商应被视为己在甲方代表办公室内查看过显示现场范围及现场拟4.2. 建建筑物种类的图纸,并己视察工地现场,熟悉及了解现场的地理位置、通道、通讯设备、贮存和安装物料的位置,以及货物装卸区的条件限制等等一切可能影响本工程的情况。供应商应于甲方/总承包人要求其供应防火门窗/防火卷帘门材料至工地现场前,确认技术参数满足安装之要求。 4.3 供货商之雇员及工人应遵守当地政府、甲方、土建承包商有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法例及规定。 供货商应遵守由当地政府颁布有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。 4.4 供货商不得以不清楚工地现场的情况为籍口而作出额外索赔或请求延长交货期限。 4.5供货商按总承包人之工程进度计划将本合同内之防火门窗/防火卷帘门

耐火窗与防火窗的区别

耐火窗与防火窗的区别 防火窗的使用有较长的历史,最早的防火窗是钢质防火窗,其技术指标依据GB16809-1997《钢质防火窗》,对窗扇自动关闭并不做指标要求,但有隔热性要求。GB16809-1997《钢质防火窗》后来经修订,2008年发布了GB16809-2008《防火窗》,增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法。这主要是基于没有窗扇自动关闭功能的防火窗不安全的考量。防火窗也更加多样化,按框架材料分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木复合防火窗以及其他材质防火窗等,按耐火性能分为隔热性防火窗和非隔热性防火窗。隔热性防火窗又分甲级、乙级、丙级等多个级别。 “耐火窗”在我国标准体系中并无明确的术语定义,是目前门窗行业对具有耐火完整性的建筑外窗的一种习惯叫法。所谓“耐火窗”是随着《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的实施才逐步投入使用的新型产品。按照该规范要求,具有耐火完整性的窗,需要按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T12513-2006)的规定试验,满足相应耐火完整性0.5h或1.0h的要求。但该类窗是否须具备自动关闭功能,规范并无明确规定,由此也产生了歧义。然而在具体实践中,对于此类窗,即非隔热镶玻璃构件(带活动扇),消防检测部门要求活动窗扇安装窗扇启闭控制装置,并按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T12513-2006)和《防火窗》(GB16809-2008)进行检测。针对行业间的不同理解,《建筑设计防火规范》国家标准管理组也做出解释,认为此类窗要尽量具备窗扇自闭功能。建筑外窗有耐火性能(完整性)要求,其实隐含了安全性要求的前提,即窗的自闭装置至少具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,否则窗户的火灾安全性无保证。“耐火窗”作为建筑外窗需要日常通风,常处于开启状态,家庭成员由于外出原因,住宅常处无人状态,如果外窗不具备自闭功能,那么火灾时无异于形同虚设,留下极大的安全隐患。 因此,把“耐火窗”理解为具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能的非隔热防火窗,是对耐火窗比较科学合理的定位。这样的理解也可以在2017年7月1日起实施的江苏省《住宅设计标准》(DGJ/J26-2017)得到佐证,该标准基于新建规的相关规定,明确要求用于住宅避难间的外窗具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。敞开连廊内侧距住宅建筑外墙不大于2米时,面对连廊开启的外窗应

相关文档