35kv电力贯通线电杆组立施工方案

一、编制依据:

1、红层至大步35KV贯通线路电力设计图;

2、《乌鲁木齐铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(乌铁总[2009]355号);

3、乌鲁木齐铁路局兰新线红乌段电气化改造工程建设指挥部编制的《指导性施工组织设计》;

4、《铁路技术管理规程》、《关于加强营业线施工安全管理的规定》;

5、依据《铁路电力工程施工规范》、《铁路电力工程质量检验评定标准》编制;

6、《安规》、《行规》的相关规定;

7、依据现场实际调查及设备现状。

二、工程概况

35KV贯通线路从红层至大步,其中架空线路50km公里,一共885根电杆,其中438组门形电杆,3组三连杆.

2.1施工项目及负责人

2.2施工地点、时间

(1)施工地点:红层(K1451+914)至—大步(K1494+799)

(2)施工时间:2009年8月28日—2009年10月20日

2.3施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化

三、施工组织机构

3.2施工单位组织、配合单位及配合内容

35KV贯通线路(总体工期::2009年6月8日—2009年10月28日)

四、工序施工方法

4.1 工艺流程

4.2 操作要点

(1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。

(2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。

(3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。

(4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:

横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜

不应大于横担总长的1/100(15米的为65mm)。

(5)拉线制作:采用UT型线夹固定安装时,应符合下列规定:1)安装前丝扣上应涂润滑剂;2)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损失线股;3)线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢;4)UT型线夹应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧,调整后,UT线夹的双螺母并紧。

(6)电杆组立:电杆全部采用整杆组立,立杆前,所有电杆运至坑位后排杆,再将横担组装好,拉线挂好,将横担安装牢靠。然后用两根钢丝绳分别绑扎在两根电杆的上部和下部,绑扎牢固,并用一根钢管利用抱箍将钢管固定,抱箍下端吊好一组滑轮,穿在电杆的两根钢丝绳上,能够自由滑动,抱箍要注意拧紧并保证无脱落、滑动情况,方可起吊。起吊时把所有立杆工具摆放好,吊车作业人员在立杆指挥员指挥下缓慢起动吊车,当电杆离地面70厘米时检查电杆的各构件是否牢固,无异样方可起吊。将电杆放入坑内已安装好的底盘上,准备整正时应注意:1、直线杆、转角杆立好后横向位移不大于50 mm,35KV电力架空线路的直线杆不大于杆长的3/1000(15m的为45mm),转角杆的横向位移不应大于50mm;转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角倾斜,其稍杆位移不大于稍杆直径。终端杆应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于稍杆直径。紧线后不应向拉线反方向倾斜。

电杆立起来垂直地面后,再进行拉线安装,进行回填。

在回填土时要每回填500mm夯实一次,露出地面的回填土要高于地面300mm。对风口处风砂较大和低洼及流水易冲刷到的电杆,组立后要砌制石围子加以保护。

(7)拉线安装:电杆组立后立即进行拉线制安,以确保电杆不倾斜、变型。

五、施工安全目标、安全保证体系及措施

5.1安全方针

坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,强化管理、扎实基础,落实责任、规范行为,遵章守纪、文明施工,确保施工人身安全和铁路行车安全。

5.2安全目标

(1)确保兰新线铁路运输及施工安全,特别是旅客列车的绝对安全。杜绝

铁路交通一般D类及以上责任事故,实现安全线。

(2)杜绝职工因工责任死亡事故、重伤事故,轻伤率控制在4.5‰以内。

(3)杜绝道路交通责任大事故、减少一般事故。

(4)无重大机械事故,压力容器事故。

(5)无火灾、爆炸、中毒责任一般事故。

(6) 杜绝建设工程安全一般事故。

5.3安全管理组织机构

(1) 项目分部应按照本办法建立相应安全生产保证体系和监督管理机构,配齐专职安全监察(检查)人员。各级安全监督机构在上级主管部门的指导下,贯彻国家、铁道部和建设单位有关安全生产的法律、法规、规范和标准,对本单位的安全工作进行监督管理、检查指导。

(2) 分部下属架子队、作业班组应配备专职或兼职安全员,形成完整的安全生产监控网络。

(3)安全管理组织机构图

安全管理组织机构图

5.4架子队安全岗位职责

5.4.1架子队队长安全保证岗位职责

架子队队长是施工的直接组织者,对全队施工安全负全面责任。

组织并领导作业工班接受安全技术交底,严格按安全技术措施进行施工,并经常检查工地安全情况。组织并申报本架子队安全标准工地建设。组织开展QC 小组活动,解决施工中的惯性违章。

负责组织全队安全检查。参加项目部召开的旬安全工作例会。

主持晚交班工作会、周、日安全工作例会,随时掌握工作安全生产情况,制定针对性的预防措施。

对违章操作立即制止,并批评教育。严格执行安全奖惩规定,发生安全事故时,及时上报。定期组织全队职工进行安全培训。

5.4.2工班长安全保证岗位职责

工班长是施工最基层施工队伍的操作者和组织者,对本班施工安全负全面责任。

组织本班组严格按施工中的各种安全规程、规定及上级下发的安全技术交底进行施工。根据工程进展情况随时对本班人员进行安全技术交底,对违章操作,责令立即停工,并报队有关部门作出处罚。

听从工程安检人员和质量检查人员在施工安全、质量上的指导,发挥工班质检员的作用。严禁违章指挥,确保施工安全。

参加队晚交班工作会,分析当天施工安全生产情况,对第二天的工作,制定针对性的预想措施。参加队周安全工作例会,总结本周施工安全情况,制定针对性的预防措施。

5.4.3技术工人安全保证岗位职责

工人是施工的直接操作者,对自身安全和本人施工的工程安全负直接责任。

施工前要弄清各种安全规章制度,懂得安全操作规程,接受安全技术交底,按安全技术交底的要求进行施工。

不使用不合格的材料,不留安全隐患。

正确使用劳动防护用品,确保自身安全。自觉接受各级安全检查人员的检查和指导。

5.5施工质量保证措施

(1)每道工序要报请监理工程师进行检查,监理工程师检查时,所有防护必须到位,经监理工程师检查合格后,方可进入下一道工序,并办理签认手续。

(2)施工前与设备管理单位保持良好沟通联系,了解本段内的一些技术要求和标准。

(3)做好三级技术交底,让每位职工和劳务工掌握各工序的技术标准和施工规范。

(4)施工前编制好各工序的作业指导书,并对施工人员交底。

(5)建立质量奖惩制度,让每位职工的收入与工程质量挂钩。

(6)做好首段首项示范工作,使全线技术标准统一。

(7)加强架子队的技术培训及管理工作。

(8)施工中,架子队每道工序要向项目部报验,合格后方可进入下一道工序。

(9)每月要排出对施工质量的检查计划,根据检查情况对各工班时行考核。

(10)电力电缆的埋深和防护为隐蔽工程的主要控制项目,电力电缆在敷设前要进行严格的单盘检验,并做好详细的检测记录,不合格的电力电缆严禁在本工程中使用。对参加施工的有关人员进行培训,讲解施工的要领和要求。电力电缆沟等隐蔽工程项目经自检合格,报请监理工程师进行检查,监理工程师检查时,所有防护必须到位,经监理工程师检查合格后,方可掩埋,并办理签认手续。

5.6施工安全保证措施

5.6.1设备安全保证措施

加强与设备管理单位的联系与沟通,做好施工配合。我方须提报施工配合计划,签订施工安全协议,配合计划主要包括:施工项目、施工区间、地点、影响范围、施工时间、施工负责人及联系电话,劳力及机具准备情况。在施工项目正式施工72小时前向有关配合单位书面送达施工配合计划。

在营业线施工时,要保证既有设备的完好和安全,在施工中对正在使用中的设备严格按照“三不动、三不离”(未登记联系好不动、对设备性能状态不清楚不动、正在使用中的设备不动;工作完了不彻底试验不离、影响正常使用设

备缺点未修好前不离、发现设备有异状时未查清原因不离)的原则,当既有设备确实影响施工,需要移动时,要提前与设备所属单位联系,请求配合,并指派专人在行车室盯台要点,设备移动完毕要试验其完好。

施工中,按设计要求及有关安全规则、规定对既有设施进行防护,并经常监视既有设备,发现异常,立即停工加固处理,确认无影响后方可继续施工。

5.6.2人身安全保证措施

加强对职工的培训工作,增强每位施工人员的自我保护意识。

建立工班安全监督员,对施工中的安全情况进行监督,制止一切违章违纪的施工行为。

对安全防护工具、高空作业工具要定期检查,严禁不合格品进入施工现场。

严禁所有施工人员坐卧铁路,横穿铁路时禁止钻车、翻车。坚持|“一站、二看、三通过”的原则。

5.6.3高空作业施工安全措施

高空作业前,要检查自己的脚扣、安全带外观是否完好。安全带应挂在牢固的物件上。

高空作业时应用小绳或用专门用具传递工具、零件和材料,上下交叉作业时应有防护措施。

横梁与两支柱构架没有固定不得上横梁作业,作业人员不得在横梁上直立行走。

使用梯子时应注意,梯脚底应坚实、梯子上端应有固定措施,人字梯铰链必须牢固;在同一架梯子上不得2人同时作业。

5.6.4吊车施工安全措施

十不吊:

1、未试吊,重量不明不吊;

2、信号不明或不正确不吊;

3、起重超跨度不吊;

4、非信号人员指挥不吊;

5、钢丝绳斜拉时不吊;

6、长6m以上或宽大物件无牵引绳不吊;

7、重物捆扎不牢或起吊后不稳不吊;

8、视线不清或遇有六级以上大风、大雨、大雾等恶劣天气时不吊;

9、吊钩直接挂在重物上不吊;

10、钢丝绳严重磨损或出现断股时不吊。

八严禁:

1、严禁人员站在起吊区域内或从吊起的货物底下钻过;

2、严禁在死角和敞车车帮上;

3、严禁站在起吊物件上;

4、严禁用手校正吊高0.5m以上的物件;

5、严禁用手脚伸入已吊起的货物下方直接取放垫衬物件;

6、严禁重物下降时快速重放;

7、严禁用起重机拉动车辆和撞击重物;

8、严禁在路基松软的场地上起吊。

5.6.5 施工安全重点卡控表

六、文明施工及标准化工地管理措施

6.1 文明施工管理目标

严格按照文明施工管理原则和有关文件的要求,努力实现以下文明施工管理目标:

现场标牌明显、明确;现场道路整洁、畅通;现场布置整齐、合理;现场环境干净、卫生;现场人员持证、挂牌;现场着装整齐、统一;现场言行文明、得体;现场施工安全、规范。

6.2 文明管理组织机构

建立以项目经理为组长的文明施工领导小组,落实文明施工目标,制定文明施工保证措施,从宣传、教育、监督、检查、管理几个方面入手,全面开展“安全、标准、文明”工地建设。文明施工组织机构如下:

组长:项目经理副组长:副经理

成员:总工程师以及各管理部门负责人、安质环保部长、各项目分部经理、

各架子队队长等。

文明施工实施措施

尊重建设单位、监理、设计单位的意见,认真领会设计文件,及时汇报施工中存在的问题。

注重施工队伍的精神风貌;行为规范,举止文明,礼貌待人。尊重驻地的民俗民风,搞好与当地政府及当地群众的关系。

正确处理施工中的协调与配合,密切各专业队伍的合作关系,做到互谅互让,以礼待人。

在施工现场的出入口旁必须挂设标牌,标明工程名称、施工单位和项目经理、技术负责人姓名。施工现场的主要管理、施工人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

要做到文明施工,爱护铁路运输设施。施工完毕,做到人走、料净、场地清,对既有设施要及时恢复,防止道床污染。

施工完毕,将施工现场恢复原样,做到文明进入,文明撤离。

现场临时使用水电,必须有专职人员负责。水、电、电器设备架设要符合规范,线路、开关、水喉如有损坏应及时修理更换,严禁乱拉乱接。

施工现场四周不准乱倒拉圾、余泥、不准乱扔废弃物;不准把含有砂浆、杂物或未经处理的废水排入道路和下水道;不准损坏和堵塞原有的排水系统。

应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时,应当采取特殊的消防安全措施。

施工现场应当设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。

施工现场凡需搭设临时厕所、浴室的,必须报施工现场所在地的市容环境卫生部门备案。粪便、污水要有接、载、流措施,并应定期清洗,保持清洁,严禁粪便,污水外流。

建立文明施工档案。将施工现场文明施工的各项制度的执行情况,和建设单位、监理等部门对施工现场文明施工的检查情况归档。开展文明施工流动红旗评比活动,并给予一定的物质奖励。

七、应急预案

7.1应急设备、工具准备

在应急体系中,应急领导小组由项目经理、项目副经理、总工程师组成。当有突发事件发生时,应急领导小组负责对事件进行抢救、控制、调查、处理、分析等工作,并向有关部门汇报事件的态势,处理情况等。

应急小组由各架子队管理人员、技术人员、富有施工经验的工人组成,负责在事件发生时到施工现场进行处理和救援。应急小组分工要明细,包括:现场抢救人员、医疗救护人员、联络员、控制人员、应急物资运送人员。

应急领导小组成员如下:

应急领导小组组长:张建联系电话:138********

应急领导小组副组长:龙昌忠联系电话:152********

应急小组主要成员如下:

尹小虎联系电话:139********

彭连心联系电话:152********

钟方均联系电话:150********

项目部调度:张道娜联系电话:0902-*******

7.3 应急处理措施

7.3.1人身伤害事故应急处理措施

根据事故发生情况,积极开展自救。必要时可拨打110、119报警,拨打120请求救护伤员。3分钟内向上级电话简要汇报事故概况,请求是否增援抢险和救护。接到救援指令,抢险救援单位必须带齐抢险救援装备和人员,立即无条件执行。

达到事故现场后,抢险救援人员应做到:

①立即切断事故电源、煤气等危险源,无条件的应通知相关单位处理;

②将伤员救离事故现场,送医院抢救或医治;

③采取必要措施,防止事态扩大;

④注意自我保护,避免造成更大的损失;

⑤保护现场。

项目部事故应急处理指挥部领导和相关人员必须第一时间赶赴现场,组织力量、统一指挥事故现场的抢险救援,控制事故的蔓延和扩大,协调各方面对事故的处理。根据事故情况,有危及周边单位和人员的险情时,进行人员和物资疏散工作。保护现场,配合相关部门进行事故调查处理和保险索赔工作。协调做好伤亡人员的善后及安抚工作。召开事故处理会议并做好事故报告。

电杆组立施工作业指导书讲解

冕宁大田光伏电站35kV送出工程 一般施工方案 四川强光电力工程有限公司 2015年10月14日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

总则 一、基础工程施工结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行杆塔组 立施工;杆塔工程结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行放紧线施工。 二、严格执行GB/T19001-IS09001-2000质量体系标准编制的《质量手册》有关质量 要求;严格按施工设计图施工,如有疑问,必须报项目经理部并得到肯定答复后才能施工;严把材料关,严禁不合格材料进入施工现场。 三、严格执行各种有关安全生产的规程、规范、条例和制度;严禁不合格工机具进 入施工现场。

一、工程基本概况 本工程电杆双杆12基,铁塔17基。8至9号跨高速公路一次。 2至3号,5至6号,18至19号,20至21号,穿越110kv,共四次。13至14号,28至29号跨安宁河二次。有十基耐张塔。 工程区属于高山峡谷地貌,,线路沿线高程为3800~4500m。 沿线地形划分:丘陵 10%,山地30%,高山60%。 地质划分为:松沙石30%,岩石70%。 第一部分砼杆组立 电杆组立施工流程图

第一章砼杆组立 一、砼杆的组装 1、水泥电线杆焊接方法与焊接质量要求 1.水泥杆的连接方式等径的分段水泥杆尽长为9米,经过不同长度的连接可以配成各种长度的电线杆。近年来也对分段的环形电杆,均必须在施工现场进行连接,焊接方式所用的材以下几种: (1)螺栓连接。用法兰盘和螺柱连接。此对方法对交通不便地区使用比饺方便,但耗钢量较大,创造上也比较麻烦,连接质量也较焊接差,故目前采用此法连接的较少。 (2)钢图(钢箍)焊接。钢阉焊接。目前施工中经常使用的为气焊和电焊焊接。 1)气焊(又称风焊)是用可燃气体和易燃气体混合燃烧形成的火焰加工焊接。线路上通常使用电石加水发生的乙炔气作可燃气体,以氧气助瓶火焰的最高温度可达20 00一30 00℃。气焊需用的设备为乙炔发生器一只,氧气瓶,可以分散搬运,携带较轻便。气焊的特点是加热均匀和缓慢;缺点是被焊件容易迟火,气体火焰易受外界气流影响。 2)电焊(又称电弧焊),线路上常用的为手工电弧焊,它是利用手工操作,在工件和焊条问引燃电弧,利用电弧高温熔化焊条和焊件进行焊接。所需没备为弧焊机l台,使用简单方便,焊接成本低,被焊件不易退火,其缺点是野外施工电源困农只能采用直流弧焊发电机,比较笨兔设备成本乱还需经常维修管理。 现在线路施工的水泥杆焊接,绝大多数均采用气焊。该项工作应由焊工负责焊接,作为协助工作的外线施工人员,也应当对焊接工艺的质量要求和安全措施,有所了解。 2.水泥电杆焊接的质量要求 (1)焊接的钢箍焊口上的污物进行消除干净。 (2)焊接前应允、排杆是否符合焊接的要求。 (3)钢箍焊口应对齐,电杆拼间隙应将合规定。 (4)先在全助长点焊三、四处,然后分段交叉进行焊接。 钢箍限度8毫米以反复焊两层。电焊焊条应与正式焊接用的规格相同。 (5)焊缝表面应平沿美巩鳞纹折皱细致均匀,不得有焊缝个断,咬边、焊痫、失渣、气泡、陈格和尺寸偏差等欧阳,无法纠正补焊时,此匿去重焊。焊缝如合裂纹,必须凿去运行施焊。 (6)钢因焊接后的思维尺小规定。 2、吊杆焊巴:直线杆,两侧吊杆焊巴朝小号,中间面向大号,左侧吊杆放在小 号侧,焊巴朝大号,右侧吊杆放在大号侧,焊巴朝小号。 耐张杆,焊巴并列朝内,中间面向大号,左侧吊杆放在小号侧,右

水泥杆线路施工方案

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房~闸首 10kV 架空配电线路工程,建设目的是为满足亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用 LGJ-70/10,杆塔采用长ф190X12 环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约 1.6km,并分别在公路养护段(#2 杆)和闸首终端杆(#16 杆)各装设一台 80kVA 的杆上变压器。 二.编制依据 2.1 亚让水电站施工合同; 2.2 设计院图纸《亚让水电站厂房—闸首 10kV 架空配电线路工程施工图设计》; 2.3 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 2.4 《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 2.5 《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册 2003-9; 2.6 《10kV配电工程设计手册》 2004-11; 2.7 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009.2-2004)》。 三、工程量 新建10KV线路1.6公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10;拉线分两种,镀 锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔采用φ 190 的 12m 混凝土电 线杆16基,φ 190 的 10m混凝土电线杆2基。 四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后45个日历日。 五、施工方法 5.1工序流程

5.2 线路复测 线路复测由项目部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分两组对全线进行详 线路复测必须执行国家《工程测量规范》现行标准的有关规定,测量中要进行往返观测或多次复测进行相互校核,以免出错。误差必须满足验收规范的标准要求。 线路复测中,应对线路直线方向、耐张直转角度数、相邻杆的高差、档中被跨越物的标高、地面危险点的标高进行重点复核。如偏差超过验收规范的标准要求时,应通知设计单位查明原因,予以纠正。如发现设计图纸中没有的交叉跨越物,应及时通知设计单位协商处理。

电杆组立施工方案

电杆组立施工方案标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

35kV羊塔五线电杆组立施工方案 一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为35kV羊塔五线161-01#(21米)、385-05#(18米)、385-06#(18米)、385-08#(18米)、385-12-1#(18米)、385-14#(18米)号杆出现严重的横向裂纹,因此需要更换6基电杆。 2.1施工项目及负责人 (1)施工地点:35kV羊塔五线161-01#(21米)、385-05#(18米)、385-06#(18米)、385-08#(18米)、385-12-1#(18米)、385-14#(18米)号杆(2)施工时间:2015年5月4日09:00时—2015年5月4日23:50时 2.3施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化 三、施工组织机构

5四、工序施工方法 4.1 工艺流程 (1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm 自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4) 横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:

电杆组立施工方案

教育城10kV配电工程 杆塔施工作业指导书 国网西藏电力建设有限公司 2014年6月

一、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位:国网西藏电力有限公司 设计单位:四川浚叶电力设计有限公司 施工单位:国网西藏电力建设有限公司 2、施工范围及主要工程量 Ⅰ期线路总长3.2km. 3、施工期限 30天。 三、组织措施 1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员50名,旺久为项目经理,林军为技术负责人,何亮为安全员,塔嘎为质检员,邓洪松为现场施工员,张永春为施工一组组长,张强为施工二组组长,魏国成为现场材料员。 2、各级人员职责 2.1施工负责人职责: 2.1.1全面负责工程的材料、技术、质量、安全、工期、文明施工的管理,并组织实施。 2.1.2施工负责人负责指挥本工程的生产、经营活动,调动人力、物资等生产要素,合理组织施工技术力量,保证施工任务的完成。 2.2现场安全员职责: 2.2.1 对入场的施工人员进行安全教育和安全考核。 2.2.2 监督检查工作票、班前会、班后会及公司其它安全管理制度的执行情况。 2.2.3 深入工地,做好安全监察工作,消除习惯性违章行为。 2.2.4 积极配合施工负责人做好安全管理的各项工作,确保整个施工过程中不发生任何安全事故,保障工程顺利实施。 2.2.5监督检查班组成员在施工过程中的施工安全,及时纠正班组成员在施工中的习惯性违章行为。

2.3现场技术负责人职责: 2.3.1根据现场工作实际需要,合理配臵班组成员。 2.3.1负责组织(督促)各施工组开展施工现场线路架设、设备安装工程技术数据、设备材料、产品合格证及隐蔽工程签证等资料的收集、整理、核对、编制、上报等工作; 2.3.2负责施工现场施工工艺指导、检查,施工质量的监督、管理、考核等工作 2.3.2负责贯彻落实施工质量三级质量检查制度,确保施工工艺质量。 2.4现场材料员职责: 2.4.1积极配合施工负责人的各项工作,做好工程材料的准备工作,按工程所需材料按质、按量调配并认真管理。 2.4.2负责工程废旧物资设备的回收登记、上交等管理工作。 2.4.3做好施工工器具的管理工作。 2.5工作班人员职责: 2.5.1积极配合施工负责人的各项工作,认真完成工作负责人下达的工作任务。 2.5.2对当天的工作内容,及工作任务进行分析,做到安全施工、文明施工,对工作负责、对自己、对他人负责。 3、施工机具配臵情况

电杆组立工程施工组织设计方案

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

秀峰(重坡)110kV 变35kV 送出工程:丙午35kV 变~凯口35kV 变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV 变35kV 线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11 省市水电工程 2016年04月 电杆组立专项施工方案

批准:审核:编制:

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1施工项目及负责人 0 2.2施工地点、时间 0 2.3施工容 (1) 三、施工组织机构 (1) 3.2施工单位组织 (2) 3.3施工任务划分 (2) 四、工序施工方法 (2) 4.1 工艺流程 (2) 4.2 操作要点 (2) 五、施工安全目标 (5) 5.1安全方针 (5) 5.2安全目标 (5) 5.3安全管理组织机构 (5) 5.4施工队安全岗位职责 (6) 5.5施工质量保证措施 (7) 5.6施工安全保证措施 (8) 六、文明施工及标准化工地管理措施 (10) 6.1 文明施工管理目标 (10) 6.2 文明管理组织机构 (10) 七、应急预案 (12) 7.1应急设备、工具准备 (12) 7.2 应急组织及人员分工 (12) 7.3 应急处理措施 (13)

一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV 变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程共25基(直线杆7基、转角杆16基)电杆组立施工编写。 2.1施工项目及负责人 2.2施工地点、时间 (1)施工地点:都匀市墨冲镇 (2)施工时间:2016年7月26日—2016年8月15日

KV线路工程电杆组立施工方案

KV线路工程电杆组立施工方案 煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路 (Ⅰ、Ⅱ回路)安装工程项目 1、工程概况 1.1本工程:Ⅰ回路设计全长1904.4m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。Ⅱ回路设计全长1923.9m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。 2、杆塔组立施工方法及质量要求 排杆 1、排杆前的检查 (1)对运至现场的杆段进行详细检查,规格必须符合设计说明要求,并核对电杆的螺栓的孔位、方向、注意主杆上段的穿钉管必须畅通。 (2)杆段弯的不应超过2‰不得有纵横裂纹,横向裂纹不得超过0.1mm。 (3)电杆内外不得有蜂窝、露筋、跑浆现象,杆顶堵头砼局部碰损应进行补修。 2、排放及找正

(1)当电杆所处地形起伏交大时应予以平整或用装土的草垫进行支垫,支垫应稳固可靠。 (2)杆塔组合找正时指挥人员应于杆轴线方向的一端用目测或用拉线绳指挥操作人员将杆段拨正,使组合段成一条直线,然后沿杆轴方向移动杆段找焊口。 (3)杆段焊口间隙在3—5mm之间,当杆圈偏心时,应将钢圈找正,当焊口间隙不均匀时,转动杆段,再找正。 3、注意事项 (1)用撬杠或绳索拖拽等方法使杆段就位时,应专人同意指挥,步调一致,互相关照或提醒以防碰(压)伤手脚。 (2)严禁在杆上行走,以免扭伤脚或破坏排杆质量。 (3)滚动电杆时,前方不得站人,移杆时,应随时将杆段拴牢。 焊接 1、准备与检查 1.1、焊接前应检查排杆质量,并进行微调。 1.2、钢圈对口距离为3—5mm,如钢圈与偏心时,将钢圈找正。 1.3、焊接前应清除钢圈上的油脂,铁锈、漆、泥、土等污物,并将焊条上的污物清除干净。 1.4、焊工必须由经过电焊专业培训并考试合格的人员担任。 2、质量标准标准及工艺要求

电杆组立施工方案

电杆组立施工方案 操作要点: (1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜不应大于横担总长的1/100(15米的为65mm)。将电杆放入坑内已安装好的底盘上,准备整正时应注意:1、直线杆、转角杆立好后横向位移不大于50 mm,35KV 电力架空线路的直线杆不大于杆长的3/1000(15m的为45mm),转角杆的横向位移不应大于50mm;转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角倾斜,其稍杆位移不大于稍杆直径。终端杆应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于稍杆直径。紧线后不应向拉线反方向倾斜。

水泥杆线路施工方案

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房?闸首iokv架空配电线路工程,建设H的是为满足亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用LGJ-7O/1O,杆塔釆用长d) 190X12环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约1. 6km,并分别在公路养护段(#2杆) 和闸首终端杆(#16杆)各装设一台80RVA的杆上变压器。 二. 编制依据 2. 1亚让水电站施工合同; 2.2设计院图纸《亚让水电站厂房一闸首10kV架空配电线路工程施工图设计》; 2.3《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 2.4《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 2.5《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册2003-9; 2.6《10kV配电工程设计手册》2004-11; 2.7《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009. 2-2004)》。 三、工程量 新建10KV线路1. 6公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10;拉线分两种,镀锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔采用"190的12m混凝土电线杆16基,“ 190的10m混凝土电线杆2基。

四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后俎个日历日。 五、施工方法 5.1工序流程 5.2线路复测 线路复测由项LI部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分两组对全线进行详细复测,确保线路定线及塔位的准确性。

电杆组立施工组织设计

杆塔组立组织、安全、技术措施及施工方案 编制依据 1、任务来源 。 2、已经批准的设计施工图纸和相关资料 3、现场勘查情况 需要停电范围: 。 工作现场保留的带电部位: 。 工作现场主要危险点:是人员触电、恶性误操作、抱杆到杆伤人、物体打击和高空坠落。 二、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位: 设计单位: 施工单位: 运行维护单位: 2、施工范围及主要工程量 3、施工期限 。 三、组织措施

1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员名,XXX为现场施工负责人,XXX为现场技术负责人,XXX为现场安全员,XXX为现场材料员。 2.3现场技术负责人职责: 2.3.1根据现场工作实际需要,合理配置班组成员。 2.3.1负责组织(督促)各施工组开展施工现场线路架设、设备安装工程技术数据、设备材料、产品合格证及隐蔽工程签证等资料的收集、整理、核对、编制、上报等工作; 2.3.2负责施工现场施工工艺指导、检查,施工质量的监督、管理、考核等工作2.3.2负责贯彻落实施工质量三级质量检查制度,确保施工工艺质量。 2.4现场材料员职责: 2.4.1积极配合施工负责人的各项工作,做好工程材料的准备工作,按工程所需材料按质、按量调配并认真管理。 2.4.2负责工程废旧物资设备的回收登记、上交等管理工作。 2.4.3做好施工工器具的管理工作。

电杆组立施工方案

教育城10kV配电工程 杆塔施工 作业指导书 国网西藏电力建设有限公司 2014年6月

 2.2.5监督检查班组成员在施工过程中的施工安全,及时纠正班组成员在

施工中的习惯性违章行为。35kV线路工程电杆组立施工方案(完整版)

神华宁煤集团金家渠煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路(Ⅰ、Ⅱ回 路)安装工程项目 电杆组立施工方案 陕西电力建设总公司 2014 年 7 月 2 日

1、工程概况 1.1本工程:Ⅰ回路设计全长1904.4m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。 2、排放及找正 (1)当电杆所处地形起伏交大时应予以平整或用装土的草垫进行支垫,支垫应稳固可靠。渔港35kV电源线工程 杆塔组立施工方案 天津兆沣电力工程有限公司 年月日

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

一、工程概况: 1、工程名称:渔港35kV电源线工程 2、工程编号: 3、工程介绍 (1).线路路径: 南双、南友线路破口路径 自现状南友11#杆大号侧117米处与137米处分别新建35JGu33-9m塔(无地线塔头)二基(B1、B2),自现状南友、南双线分别T接一回电缆线路引下(现状四回路中上侧的两回110kV线路不做改动),新建双回电缆线路穿过大丰路后沿汉蔡路架设,线路改为双回35kV架空线路与四回110KV架空线路沿汉蔡路架设,钻越疆滨500kV线路,至C18杆后,线路再次改为电缆引下,沿汉蔡支路以及纬三路敷设至渔港站内结束。 2.新组立杆塔20基,其中新组立钢杆18基,新组立铁塔2基 2.电压等级:35KV 、110kV 3.回路数:双回线路、四回线路 4.架空线路长度:3300m 5.导线型号:JL/LB20A-400/35,JL/LB20A-300/40 6.地线型号:48芯OPGW,JLB20A-50 7.电缆型号:ZCYJY22-26/35kV-3*300mm2,YJY22-26/35kV-3*300mm2

8.电缆长度:电缆为9630米 9.工程地点:汉沽区 10.地形地貌:改造线路位于天津市滨海新区,沿线地貌单一,为冲积平原地貌,地形总体为平坦,受人工填挖影响,局部地段略有起伏. 4、交叉跨越情况 改造段主要交叉跨越: 二、编制依据 1.天津市泰达工程设计有限公司提供的施工图及说明书; 2.施工图设计审核会议纪要; 3.本工程路径和现场调查资料。 三、施工依据和标准 1.天津市泰达工程设计有限公司提供的施工图; 2.GB50233- 《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》;(参考) 3.GB50173-92《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工

电杆组立施工方案

35kv电力贯通线电杆组立施工方案 一、编制依据: 1、红层至大步35KV贯通线路电力设计图; 2、《乌鲁木齐铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(乌铁总[2009]355号); 3、乌鲁木齐铁路局兰新线红乌段电气化改造工程建设指挥部编制的《指导性施工组织设计》; 4、《铁路技术管理规程》、《关于加强营业线施工安全管理的规定》; 5、依据《铁路电力工程施工规范》、《铁路电力工程质量检验评定标准》编制; 6、《安规》、《行规》的相关规定; 7、依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 35KV贯通线路从红层至大步,其中架空线路50km公里,一共885根电杆,其中438组门形电杆,3组三连杆. 2.1施工项目及负责人 2.2施工地点、时间 (1)施工地点:红层(K1451+914)至—大步(K1494+799) (2)施工时间:2009年8月28日—2009年10月20日 2.3施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化

三、施工组织机构

3.2施工单位组织、配合单位及配合内容 35KV贯通线路(总体工期::2009年6月8日—2009年10月28日) 四、工序施工方法 4.1 工艺流程 4.2 操作要点 (1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定: 横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜

电杆组立施工工艺

电杆组立施工工艺 This manuscript was revised on November 28, 2020

(1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测, 要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定: 横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜施工准备安装底盘横担安装复测坑深电杆组立拉线制作4不应大于横担总长的1/100(15米的为65mm)。 (5)拉线制作:采用UT型线夹固定安装时,应符合下列规定: 1)安装前丝扣上应涂润滑剂; 2)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损失线股; 3)线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢; 4)UT型线夹应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧,调整后,UT线夹的双螺母并紧。

将电杆放入坑内已安装好的底盘上,准备整正时应注意:直线杆、转角杆立好后横向位移不大于50mm,35KV电力架空线路的直线杆不大于杆长的3/1000(15m的为45mm),转角杆的横向位移不应大于50mm;转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角倾斜,其稍杆位移不大于稍杆直径。表B.0.1施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1施工项目及负责人 0 2.2施工地点、时间 0 2.3施工内容 0 三、施工组织机构 (1) 3.2施工单位组织 (2) 3.3施工任务划分 (2) 四、工序施工方法 (2) 2 2 4 4 4 4 4 5 6 8 8 8 9 9 10 10

一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册

三、施工组织机构

3.3施工任务划分、工期及劳动力安排 秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程共25基(直线杆7基、转角杆16基)(总体工期:2016年8月15日) (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定: 横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜不应大于横担总长的1/100(15米的为65mm)。

混凝土电线杆杆组立施工方案

杆塔组立组织、安全、技术措施及施工方案 三、组织措施 1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员名,XXX为现场施工负责人,XXX为现场技术负责人,XXX 为现场安全员,XXX为现场材料员。电杆组立施工方案1(DOC)

民营站新出F20调整民营站F11负荷工程杆塔组立专项施工方案 批准: 审核: 编制: 深圳市南供供电服务有限公司

2011年11月 工程内容 1、根据广州白云供电局2011年第二期配网设计项目(紧急立项)可行性研究报告DJ1011GZBY1296要求: 1、由民营变电站新出馈线民营F20敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2/2850m 电缆至田心三社开关房(新建),再由田心三社开关房新敷ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2/260m至田心开关房(新建); 2、将原大沥二支#01~#28重新编号为#01~#50,由民营F20田心开关房新敷ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2/1150m至大沥二支#44杆(新种),在大沥二支#43杆与#44杆之间新装杆上断路器,在大沥二支#09杆与#09-1杆(新种)之间新装杆上联络断路器并拉开,将大沥二支#09杆后段负荷转由民营F20供电; 3、将原大沥二支#01杆至#28杆的3×LGJ-95mm2/2100m架空线更换为3×LGJ-240mm2/2300m架空线,新种12m杆22根,更换12m杆1根,将大沥支#02杆至#08杆的3×LGJ-150mm2/560m架空线更换为3×LGJ-240mm2/600m架空线,新种12m杆2根,新种15m杆2根,更换12m杆2根; 工作现场主要危险点:是人员触电、恶性误操作、抱杆到杆伤人、物体打击和高空坠落。 二、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位:广州白云供电局 设计单位:佛山电力设计院有限公司 施工单位:深圳市南供供电服务有限公司 运行维护单位:白云供电局运行班

电杆组立施工方案

电杆组立施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

表施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11 电 杆 组 立 专 项 施 工 方 案 四川省南充市水电工程有限公司 2016年04月

批准:审核:编制:

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 施工项目及负责人 0 施工地点、时间 0 施工内容 (1) 三、施工组织机构 (1) 施工单位组织 (2) 施工任务划分 (2) 四、工序施工方法 (2) 工艺流程 (2) 操作要点 (2) 五、施工安全目标 (5) 安全方针 (5) 安全目标 (5) 安全管理组织机构 (5) 施工队安全岗位职责 (6) 施工质量保证措施 (7) 施工安全保证措施 (8) 六、文明施工及标准化工地管理措施 (10) 文明施工管理目标 (10) 文明管理组织机构 (11) 七、应急预案 (12) 应急设备、工具准备 (12) 应急组织及人员分工 (12) 应急处理措施 (13)

一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2 Q/ 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV 变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程共25基(直线杆7基、转角杆16基)电杆组立施工编写。 施工项目及负责人 施工地点、时间 (1)施工地点:都匀市墨冲镇 (2)施工时间:2016年7月26日—2016年8月15日

kV线路工程电杆组立施工方案

k V线路工程电杆组立 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

神华宁煤集团金家渠煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路(Ⅰ、Ⅱ回 路)安装工程项目 电杆组立施工方案 陕西电力建设总公司 2014 年 7 月 2 日 1、工程概况 本工程:Ⅰ回路设计全长(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X (YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。Ⅱ回路设计全长(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。 2、杆塔组立施工方法及质量要求 排杆 1、排杆前的检查 (1)对运至现场的杆段进行详细检查,规格必须符合设计说明要求,并核对电杆的螺栓的孔位、方向、注意主杆上段的穿钉管必须畅通。 (2)杆段弯的不应超过2‰不得有纵横裂纹,横向裂纹不得超过。