文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工作业票填写要求

施工作业票填写要求

施工作业票填写要求
施工作业票填写要求

施工作业票填写要求

1.总则折叠编辑本段

1.1为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定

本细则。

1.2本细则适用于湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。

1.3公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。

2填用安全施工作业票的工作折叠编辑本段

安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下:

2.1非运用中电气设备的施工作业。

2.2新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。

2.3新建、改建、扩建配电工程的施工作业。

2.4电力用户业扩工程的施工作业。

2.5拆除工程的施工作业。

2.6电力建设工程危险作业项目的施工作业。

2.6.1重量达到起重机械额定负荷的90%及以上起吊,两台及以上起重机抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。

2.6.2超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。

2.6.3油区进油后明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。

2.6.4特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆组成、组装作业。

2.6.5水上作业,沉井、沉箱、金属容器内作业。

2.6.6土石方爆破,导地线爆压。

2.6.7其它危险作业。

3填用安全施工作业票的一般规定折叠编辑本段

5.1施工单位栏

填写施工企业名称和施工项目(项目部、施工单位)名称,如:××公司220kV××变电站建设工程项目,××公司220kV××变电站建设工程施工项目部,××供电公司××县供电公司。

5.2施工队(公司)及编号栏

填写施工队(公司、工区)名称、施工班组名称。编号采用十位数,前四位为年份,中间为二位月份,后四位为作业票流水号。如:“NO.2010010002”。

5.3施工任务及人员分工栏

(1)施工内容:填写某一具体的施工作业项目。如“基础混凝土浇筑”、“铁塔组立”、“配变安装”等。

(2)施工地点(范围):线路施工应写明电压等级、名称和杆塔编号或起止编号;变电

施工应写明施工站(所)的电压等级、名称和具体施工位置;火电及其它施工应写明施工项目或标段名称和具体施工位置;如“××变电站220kV配电装置××间隔”、“220kV××输电线路××号(或××号~××号)铁塔”、“××发电厂扩建工程××标段××号主厂房××号定子”等。

(3)技工人数:填写参加本票所列施工任务中的所有技术人员(不包括施工负责人和专职安全监护人)、技术工种(含特殊工种)人员数。

(4)劳务人数:填写只能从事指定的人力作业项目(如抬、扛、挖等)的劳务配合人员。

(5)作业点专(兼)职安全监护人:填写指定的作业点专职安全监护人或施工负责人指定的作业点兼职安全监护人。

重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多工种交叉等施工项目,重大起重、运输作业、特殊高处作业及带电作业等危险作业项目,须指定专职安全监护人。(6)施工人员分工:填写具体施工人员的姓名、人数和具体任务。同一施工作业项目施工班若分成若干个作业小组,填写各小组的负责人姓名、人数和具体任务;各小组的负责人是本作业小组施工范围内的兼职安全监护人。

5.4计划施工时间栏

由施工负责人根据施工计划及实际工作情况填写。

5.5危险点及安全技术措施栏

(1)主要危险点辨识:结合作业指导书,针对施工任务、作业环境、作业方法及施工机具等进行危险点辨识,填写主要危险点。

(2)安全控制措施及注意事项:结合安全技术措施计划,对应主要危险点,编制防范措施。

5.6施工负责人签名栏

安全施工作业票管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT286 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全施工作业票管理制度通用范本

安全施工作业票管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、目的 为了加强危险卒业的安全管理,认真执行好各类工作业票,确保职工的安全与健康,制定本制度。 二、适用范围 本制度实用于工程施工必须填写施工作业票的危险作业项目。 三、编制依据 1《电力建设安全施工管理规定》(原电力工业部发布1996-01-01实施) 2《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(原能源部发布1992-09-01实

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

安全施工作业票的使用要求及填写说明

《安全施工作业票》的使用要求及填写说明 一、概况: 1、根据“电网工程的一切施工活动必须有安全施工作业票”的规定要求,各施工单位从事送变电工程施工、维护及抢修等作业必须使用《安全施工作业票》(以下简称作业票)。 2、本套作业票分为三大类:第一类为建筑施工使用,按工序划分共制订有14种作业票;第二类为变电安装使用,按工序划分共制订有27种作业票;第三类为线路施工使用,按工序划分共制订有30种作业票;具体作业票种类详见各目录清单。 3、施工负责人必须有明显的标志识别(用红、黄袖套或背心,由各施工单位自行规定),在作业面上必须设有安全监护人。 4、安全施工作业票附有副票与作业票同时使用,副票的主要是每天必查的工器具的安全外观检查表,内容可由各施工单位自行制定检查的细则,规定由安全监护人负责检查并签字。 5、在安全施工作业票背面附有分工内容和分工人员名单。 6、背面附有平面布置图,送电线路可在平面布置图中画出线路走向和位置名称(含杆塔编号等),注明分工人员位置并画好工作区域;变电站如不能画可采用补充的固定画好的平面布置图,在平面布置图中手画好施工作业面的区域。 7、安全施工作业票规定由施工负责人随身携带以备项目部经理、副经理、总工、专职安全员检查,安全施工作业票的存根保留在签发处,施工完成后7日由施工负责人交回项目部归档,存根和签发出去的安全施工作业票对应归档。 8、要求项目部每月至少有一次定期检查安全施工作业票的情况并有相应的记录。 二、使用要求: 1、本套作业票应与施工班组《分工记录》配套使用。 2、施工队长安排工作任务时,应根据现场实际情况,指派熟识施工工艺流程及了解现场情况的人员担任该工作任务的施工负责人和安全监护人,并确定作业组施工人员。 3、施工队长负责填写各作业组作业票,并选择及补充完善作业票上的注意事项。 4、作业票一般由施工队长负责签发,特殊情况施工队长可以指定本队的副队长、技术员或其他管理人员审查及签发。 5、施工队技术员和安全员在作业票签发前审查各作业组的作业票,并对作业票中的注意事项进行补充完善,并签名予以确认。 6、作业组施工负责人接到施工任务和作业票后,根据工作任务和现场实际情况,补充完善作业票中的注意事项,并对补充事项的正确性负责。 7、作业组施工负责人在开工前必须对施工人员宣读作业票,进行“三交”和“三查”,施工人员了解掌握作业票内容后,在作业票中的“现场交底人员签到栏”中亲笔签名认可(注:“三交”:指交任务、交安全、交技术、“三查”:指查衣着、查“三宝/安全带、安全帽、安全网”、查精神状态)。 8、施工负责人在同一工作时间内只能负责一项工作;一天工作先后涉及多个工作任务时,可以由同一施工负责人负责,但应按工作开展顺序使用对应工序的作业票。 9、作业票所列主要工作内容、工作地点和施工人员不变时,最多可连续使用五天,经“三交”及“三查”的施工人员签名一次即可;作业票到期,或主要施工内容与作业票的工序不符,或工作地点发生变动时,作业票随之终结。 10、使用作业票出现下列情形按违章论处:施工现场无作业票;审查、签发不符合规定,有关人员签名不齐;安全注意事项栏未根据现场实际情况选择并打“√”;现场情况变化后无补充安全措施;施工负责人未在开工前宣读作业票;未对施工人员进行“三交”及“三查”和施工人员未亲笔在作业票上签字等行为。

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

安全施工作业票(样板)

安全施工作业票A 表号:SAQX-TZH-008 编号: 续表

表号:SAQX-TZH-009

编号: 安全施工作业票使用说明

(1)需要办理安全施工作业票的项目施工前,由施工负责人填写,经施工项目部技术员和安全员审查,风险等级较低的作业(《国家电网公司基建安全管理规定》附件5)由施工队长签发,风险等级较高的作业项目(《国家电网公司基建安全管理规定》附件8),由施工项目经理签发。施工负责人通过宣读作业票的方式向全体作业人员交底,作业人员签名后实施。 (2)一张施工作业票只能填写同一作业地点的同一类型作业内容,并可连续使用至该项作业任务完成。 (3)施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,应重新交底;如人员、机械(机具)、环境等条件发生变化,应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。 附件5 危险性较大的分部分项工程

(包括但不限于,由施工队长签发安全施工作业票) 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 (二)采用常规起重机械进行安装,负荷达到相应幅度额定负荷90%且低于95%的起重作业工程。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

安全施工作业票管理规定

管理制度参考范本安全施工作业票管理规定a I时'间H 卜/ / 1 / 6

1.目的 规定安全施工作业票的办理范围、填报内容、审批程序、监护人职责及相关要求,保证安全施工作业票在施工中的正确性、可行性和指导性,确保安全施工。 2.适用范围 适用于公司范围安全施工作业票管理工作。 3.职责 3.1 项目技术人员负责安全施工作业票的填写。 3.2 项目部技术管理、安监等部门专工负责安全施工作业票的审 核。 3.3 项目部总工负责安全施工作业票的批准。 3.4 项目安监部负责监督安全施工作业票的执行。 3.5 重大施工项目,由项目总工程师及施工技术、安监等部门负 责人在现场监督指导施工。 4.工作内容和要求 4.1在已编制并经审批的安全施工措施的基础上,凡属下列情况 之一,在施工前必须办理安全施工作业票 4.1.1各类起重机满负荷起吊或吊运物体积庞大、施工环境复杂、 危险性较大的吊运作业。 4.1.2二台及以上起重机抬吊作业。 4.1.3起重机在高压线下方及附近作业。

4.1.4 大型起重机械(指起吊能力在 30t 及以上的)的组装、拆 在易燃、易爆区域作业(如氧气站、乙炔站、油库、油区、 4.1.12 土石方爆破作业,导地线爆压作业。 4.1.13 高压带电作业和临近高压带电作业。 4.1.14 水上作业,沉井、沉箱、金属容器内及封闭管道内进行电、 火焊、防腐、接触有毒有害、易燃易爆物品的作业。 4.1.15 锅炉及其它压力容器的水压试验、酸洗,电气蓄电池室配 酸作业,制氢、制氧设备投运作业。 4.1.16 石棉瓦屋面作业。 4.1.17 在发电、受电运行区作业。 4.1.18 烟囱工程平台试压、扒杆试吊、外平台安装、操作平台及 井架拆除作业。 4.1.19 其它危险作业。 4.2 安全施工作业票与安全施工措施不能 互相代替。 4.3 安全施工作业票填报内容及审批程序 除作业。 4.1.5 起重机械的试吊作业。 4.1.6 超载、超宽、超高、超长物件和重大精密、价格昂贵设备 如主变、 发电机定子、凝汽器、汽包、除氧器水箱)的装卸及运输。 4.1.7 起吊危险品。 4.1.8 变压器吊罩、吊芯,发电机穿转子。 4.1.9 特殊高处脚手架及大型脚手架的搭拆。 4.1.10 金属升降塔及施工电梯的装拆。 4.1.11

施工作业票填写要求培训课件

施工作业票填写要求 1.总则折叠编辑本段 1.1 为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2 本细则适用于湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3 公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2填用安全施工作业票的工作折叠编辑本段 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下: 2.1 非运用中电气设备的施工作业。 2.2 新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3 新建、改建、扩建配电工程的施工作业。 2.4 电力用户业扩工程的施工作业。 2.5 拆除工程的施工作业。 2.6 电力建设工程危险作业项目的施工作业。 2.6.1 重量达到起重机械额定负荷的90%及以上起吊,两台及以上起重机抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。 2.6.2 超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。 2.6.3 油区进油后明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。 2.6.4 特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆组成、组装作业。 2.6.5 水上作业,沉井、沉箱、金属容器内作业。 2.6.6 土石方爆破,导地线爆压。 2.6.7 其它危险作业。 3填用安全施工作业票的一般规定折叠编辑本段

3.1 安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2 填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施单。 3.3 安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。3.4 禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边空白处填写正确内容并签名。 3.5 一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。 所谓一个具体的施工作业项目,系指在同一施工作业范围内进行的,由同一施工负责人有效控制或指挥完成的,作业性质相同或前后工序紧密相连、不宜分割的施工作业项目。 3.6 由同一施工负责人和施工班组负责施工,且依次完成的若干个同一类型施工作业项目,可以填用一张安全施工作业票。 所谓同一类型作业项目,系指在作业方法、步骤和安全技术措施等方面基本相同或一致的作业项目。如:采取同样的方法和安全措施依次进行的若干基电杆的组立作业。 3.7 安全施工作业票一般由施工负责人填写,施工队(班组)技术负责人和安全员审查,施工队长(班组长)签发。 电力建设施工中重大的起重、运输作业、特殊高处作业及带电作业等危险作业项目,安全施工作业票由施工负责人填写,项目专责工程师和专职安全员审查,项目总工程师(技术负责人)签发。 3.8 安全施工作业票的填报审批手续,至少提前一天办理完毕。 3.9 一张安全施工作业票中,作业票签发人不得兼任施工负责人。 3.10 一个施工负责人不能在同一时间内担任两个及以上施工任务的施工负责人。 3.11 每张安全施工作业票使用期限不得超过5天。变更工作内容、地点及施工负责人时,须重新办理安全施工作业票。 3.12 安全施工作业票所列施工任务结束后,应由技术负责人或安全负责人收回存档。 4有关人员安全责任折叠编辑本段

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

安 全 施 工 作 业 票 A、B

安全施工作业票A 表号:SAQB-TZH-008 编号:ZL3-SG05-001工程名称淮南~南京~上海1000千伏交流特高压输变电工程苏州1000千伏变电站新建工程施工班组(队)作业地点 作业内容及部位深基坑施工作业开工时间 施工人数完工时间 主要风险:坍塌、物体打击、其他伤害 作业过程预控措施及落实:是否 1.土方开挖应按照专项施工方案要求设置边坡,基坑四周挖好排水沟和积水坑,以避免积水,影响基坑土壤结 构和造成边坡坍塌。□□ 2.基坑四周必须设置1.5米高的防护栏杆及警示标志,通道附近的深基坑夜间应设红灯示警。施工场地内道路 应保持通畅,施工车辆进入基坑附近区域应有专人指挥引导。□□ 3.挖土机作业位置地基应牢固,应与边坡边缘保持一定的距离,作业范围内严禁人员通过或停留。在桩基位置 作业时,应防止桩位偏移。要根据土质情况进行边坡设计,并在四周设置排水沟。□□ 4.基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。□□ 5.基坑坑底应设置积水井并定时排水,以防水漫危及施工安全。□□ 6.下班休息时禁止人员在坑底睡觉。□□

续表作业分工:工作负责人:安全监护人: 施工人员: 作业前检查 是否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好□□ 施工安全防护用品(包括个人)、用具是否齐全和完好□□ 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要□□ 是否编制技术安全措施交底□□ 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底□□ 施工人员对工作分工是否清楚□□ 各工作岗位人员对存在的风险点、风险源是否明白□□ 预控措施是否明白□□ 备注: 作业人员签名 工作负责人审核人(安全、技术) 安全监护人签发人(施工队长) 签发日期

八大作业票填写规范GB-

八大作业票填写规范(GB-)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

动火安全作业证 申请单位 动火所在车间 申请人 车间安全员、技术员 作业证编号 WX-DH-2017-001、GJ-DH-2016-001 动火作业级别 特级、一级、二级 动火地点 六车间6#窑炉焊接预热锅炉 动火方式 电焊焊接 动火作业负责人 张xx 动火时间 自2017年5月13日8时30分始 至 2017年5月13日16时30分止 动火人 动火人 特种作业工种 焊工 特种作业证件号 T+身份证号 动火人 特种作业工种 特种作业证件号 动火人 特种作业工种 特种作业证件号 动火分析时间 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其它特殊作业 临时用电、登高作业 安全教育人 车间安全员或主任 危害辨识 火灾、触电 序号 安全措施 选项 确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。 √ 车间技术员或主任 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(/)块或断开管线(/)。 / 3 动火点10m 范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业。 √ 4 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 √ 车间安全员或主任 5 动火点周围易燃物已清除。 √ 6 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。 / 车间当班班长或安全员 7 距动火点30m 内严禁排放可燃气体,15m 内严禁排放各类可燃液体。 √ 8 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。 √ 动火作业负责人 9 高处作业已采取防火花飞溅措施。 √ 10 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m ,二者间距不应小于5m 。 √ 11 现场配备消防蒸汽带( 1)根,灭火器( 2)台,铁锹( /)把,石棉布(1)块,其他个体防护设施。 √ 12 其它安全措施:现场作业人员正确穿戴劳保用品、高处焊接时做好防护,使用防火毯,防止焊渣、火花飞溅。 编制人:车间安全员或主任 √ 动火作业负责人 监护人:动火点区域人员班长或操作工 工种:班长或操作工 生产单位负责人 车间主任 相关单位 监护人: 工种: 申请单位意见 同意 相关单位意见 涉及其他管辖区域,所在区域车间负责人填写“同意”假如没有则填“/” 签字:申请单位负责人 2017年 5月 13 日 8 时10 分 签字:其他车间主任或安全员 年 月 日8时12 分 生产(技术)部门、设备(工程)部门意见 同意 签字:生产部门负责人或者设备部门负责人 年 月 日 8 时 15分 安全管理部门意见 同意 签字:安全部门负责人 年 月 日 8时 17 分 企业负责人意见 特殊、一级由企业分管生产(技术)或安全的负责人签发,二级由安全管理部门负责人签发 签字: 年 月 日 8 时 20 分 动火前,岗位当班班长验票 安全措施到位,可以作业 签字:当班班长或安全员 年 月 日 时 25 分 完工验收 完工时间: 2017年 5月 13日16时00分 申请单位 签字: 车间安全员 动火单位: 签字: 作业人员或监护人 动火人: 必须持有特种作业证 动火分析时间: 取样与动火间隔不得超过30分钟;如超过应重新取样分析,每日作业请均应进行动火分析,特殊动火作业期间随时监测。 动火作业: 直接或间接产生明火的工艺设置以外的禁火区内可能产生火焰或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业(山东省79号令) 动火时间分为: 特殊动火作业:8小时 一级动火作业:8小时 二级动火作业:3天 动火等级分为(三级): 特殊动火作业:(级别最高) 一级动火作业: 二级动火作业: 遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理 所有作业许可证中,作业地点或部位等的描述,必须准确、详细 备注:①一般情况下,夜间禁止动火作业,特殊情况下,必须进行动火作业时,由值班领导在确认满足动火条件,安全措施落实到位,在企业负责人意见处进行签字确认,并进行现场监护, 序号事故类别名称1物体打击2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触 电6淹 溺7灼 烫8火 灾9高处坠落10坍 塌11冒顶片帮12透 水13放 炮14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器爆炸 18其他爆炸19中毒和窒息20其他伤害

配电安全施工作业票填用说明

配电工程安全施工作业票填用说明 为加强配电网工程建设施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中防高坠,防倒断杆,防物体打击,防机械伤害等风险预控措施,确保施工作业人员安全,规范配电工程安全施工作业票的填用,现将有关规定明确如下: 一、填用配电工程安全施工作业票的工作如下: 1. 非运用中配电设备的施工作业。 2. 新建、改建、扩建配电工程的施工作业。 3. 电力用户业扩配电工程的施工作业。 4. 拆除非运用中的配电设备的作业。 二、填用配电工程安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备停电或做安全措施者,应按规定同时填用配电工作票,将新(扩、改)建中的作业部位及作业内容等填入作业票中,运用中的配电线路设备的工作地段及工作内容填入工作票中。在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定同时办理相应等级的动火工作票。安全施工作业票和工作票不得相互代替。 三、在新(扩、改)建配电网工程施工作业前,参照《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》按以下2种方式填用作业票: 1.填用配电工程安全施工作业A票(见附录1); 2.填用配电工程安全施工作业B票(见附录2); 四、填用配电工程安全施工作业A票的工作为: 依据《配电网工程施工风险等级分级标准(见附录3)》,二级及以下的风险作业办理A票。作业票编制完成后,A票应报施工项目部安全员、技术员审查、确认,由施工队长签发。 五、填用配电工程安全施工作业B票的工作为: 依据《配电网工程施工风险等级分级标准(见附录3)》,三级及以上的风险作业办理B票。B票及其风险控制卡还应报监理项目部审查、业主项目部确认,由施工项目经理签发。 六、安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施

操作票的管理制度

编号:SM-ZD-87381 操作票的管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

操作票的管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、总则: 1.l除下列各项工作外其他操作均应填写操作票 1.1.1事故处理。 1.1.2拉合断路器(开关)的单一操作。 1.1.3拉合接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。 1.2 每份操作票只允许填写一项操作任务。 1.3 操作票由操作人填写。 1.4 操作票至少经过两人审核,有关公用系统切换等重大操作须经值长同意审批。 1.5 填写操作票时应以规程和现场实际为依据按操作顺序逐项填写。 1.6 操作具有双重编号的设备,操作任务中要同时填写双重编号(内容可以填写双重编号)。 1.7 填写操作票要字迹工整,修改处要经批准人签字或

盖章。 2、操作票的执行: 2.l 严格执行《电业安全工作规程》中关于操作票的有关规定。 2.2 操作票中必须严格执行唱票复诵制,校对设备位置、名称,操作前要进行预演。 2.3 操作中必须按操作票逐项执行,不准颠倒操作顺序,不得多项操作交叉进行。 2.4 操作过程中监护人必须始终进行监护。 2.5 全部操作完毕,应认真核查操作过的设备,确认无问题时,向发令人汇报,并将己操作项目记录于运行日志及有关记录薄上。 2.6 已执行的操作票应盖“已执行”章,未执行或作废的操作票应盖“未执行”或“作废”章,空白处应盖“以下空白”章。 3、操作票的管理: 3.1当日操作票应存放在本岗位保管。 3.2 过月操作票专业部门保管三个月备查。

操作票的填写要求

根据新细则规定对变电站操作票填写 和图形开票系统操作票的修改要求 1、设备有双重名称的,填写操作任务时必须按规定使用设备双重 名称;例:10kV个风线166断路器由运行转为线路检修;10kV 个风线166断路器由线路检修转为运行; 2、断、合断路器的操作项,不必填写设备双重名称,只填写设备 编号即可;例:断开(合上)166断路器; 3、断、合断路器空气开关(给、取熔断器)的操作项,不必填写 设备双重名称,只填写设备编号即可;例:断开(合上)166断路器控制电源空气开关;取下(给上)166断路器合闸熔断器; 4、拉、合接地开关、旁路隔离开关、中性点接地开关的操作项, 不必填写设备双重名称,只填写设备编号即可;例:合上(拉开)15167接地开关;合上(拉开)1010中性点接地开关;合上(拉开)1515隔离开关; 5、保护装置的投、切操作项,不必填写设备双重名称,只填写设 备编号和保护的名称即可,根据不同情况可分为: (1)当投、切一块保护连接片时,可直接填写投、切的设备编号和保护名称;例:投入110kV母差跳151断路器出口连接片;切除151断路器重合闸连接片; (2)当在同屏投、切二块及以上保护连接片时,必须在投切保护连接片前,列项确证保护屏位正确;例:1、打开220kV红云I

回线线路主一保护屏柜门;2、切除282断路器A相失灵启动 1LP连接片;3、切除282断路器B相失灵启动2LP连接片;(3)当在不同屏投、切保护连接片时,必须在投切不同屏的保护连接片前,列项确证保护屏位正确,并应将本屏投切的保护连接 片全部填写完毕,再填写另一屏的保护连接片;例:1、打开 220kV红云I回线线路主一保护屏柜门;2、切除282断路器A 相失灵启动1LP连接片;3、切除282断路器B相失灵启动2LP 连接片;4、打开220kV红云I回线线路主二保护屏柜门;5、 切除282断路器A相失灵启动3LP连接片;6、切除282断路 器B相失灵启动4LP连接片;7、打开220kV母差保护屏柜门; 8、切除母差跳282断路器出口TLP5连接片; 6、电动式隔离开关操作电源的断、合操作项,心须按规定列入操 作票; 7、装设绝缘罩的操作项,心须按规定列入操作票; 8、验电、装设接地线的操作项,只要验电、装设接地线的位置明 确即可,不必填写设备双重名称;例:1、验明1516隔离开关 线路侧三相确无电压;2、在1516隔离开关线路侧装设# 接地 线一组; 各站在填写或修改图形开票系统中操作票时,如有凝问,可与 段立铭联系沟通。

电力安全施工作业票实施细则

电力安全施工作业票实施细则1总则 1.1为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2本细则适用于宜昌供电公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2填用安全施工作业票的工作 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下:

2.1非运用中电气设备的施工作业。 2.2新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3新建、改建、扩建配电工程的施工作业。2.4电力用户业扩工程的施工作业。 2.5拆除工程的施工作业。 2.6电力建设工程危险作业项目的施工作业。

3填用安全施工作业票的一般规定 3.1安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应

按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工 作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施 单。 3.3安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作 业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。 3.4禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边 空白处填写正确内容并签名。 3.5一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

安全施工作业票管理规定

安全施工作业票管理规定 1目的 为加强对危险作业项目的安全施工监护,规范安全施工作业票使用管理,预防和避免事故,特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司各单位承建工程的危险作业项目。 3职责 3.1一般危险作业项目的安全施工作业票,由项目工程技术员(工程师)负 责填写,报有关部门批准后负责交底,班长组织实施,。 3.2特殊或重要危险作业项目的安全施工作业票,由施工单位主任工程师(技 术负责人)负责填写,报有关部门批准后,应亲自进行交底,项目负责 人组织实施。 3.3项目部安全监察部门负责安全施工作业票的审核及安全施工作业票措施 落实情况的审查,并备案。 3.4项目部总工程师负责安全施工作业票的审批,对重大的危险性施工项目, 应亲临现场监督指导。 3.5各级安全管理人员应按分级原则,对所审核的作业票的项目施工进行过 程监护。 4实施 4.1作业票应在危险作业项目施工前当日办理,特殊情况需提前办理时不得 超过24小时。原则上办理作业票的作业项目应在当日完工,特殊情况应 在3日内完成,否则,应重新办理作业票。 4.2作业票办理后,施工环境发生变化时应重新办理作业票。 4.3填写安全施工作业票的技术人员必须深入施工现场,掌握实际情况,熟 悉所编制的施工措施情况,了解项目的危险程度,认真分析作业过程的 危险点和对人、机、料、工、环的要求,制定针对性的防范措施,做到 安全施工作业票填写的合理、可操作。 4.4安全施工作业票内容除执行安全施工技术措施外,要填写所使用的机具 和安全防护用品、用具及完好状况,夜间照明、人员分工、施工起止时 间、监护人、负责人等内容。 4.5凡办理安全施工作业票的作业项目,施工前由施工负责人或技术人员进 行安全技术措施和安全施工作业票内容交底,参加施工的人员要签名, 交底记录由交底人保存以便备查。 4.6凡办理安全施工作业票的项目,应设专人进行安全监护。

倒闸操作票范本()

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章; 操作项目下一空白行正中间加盖“以下空白”红色印章,“以下空白”章上线与空白行上线重叠,不得盖斜。如操作项目填到最末一行,下面无空格时,不盖“以下空白”章。

相关文档