文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MDB通讯协议例解

MDB通讯协议例解

MDB数据库简介

简介 mdb格式的数据库是一种关系数据库。MDB View 可以在没有安装 Microsoft Access情况下进行阅读MDB数据库文件。 MDB是MDB/ ICP协议(Multi-Drop Bus/Internal Communication Protocol)的简称,它是欧洲售货机制造者协会制定的一套用于协调自动售货系统的主控制器(VMC)与多个外设 之间通信的协议。标准首先是由Coinco在美国可口可乐公司的指定下开发的。这个标准于1993年被NAMA协会采用;经过一个专门的工作组修订后,于1994年被EVMMA采用。第二阶段的非现金交易标准由Debitek代表NAMA开发,并于1994年被NAMA采用;EVMMA加入了一些兼容的指令后于1994年采用。MD B接口实际上是工作于9600波特率的主从型串行总线接口,所用外围设备(例如投币器、纸币器、读卡器等)均为主控制器(售货机控制器-VMC)的从机。所有外围设备与VMC之间的通信方式都一致 使用方法 最近,网络管理员在服务器上分给我一块空间,用来展示一些资料。为了方便大家在网络上查询,便作了一个简单的ASP查询系统,其中所链接的是MDB格式的Access数据库,而在建网之前,资料是用Excel表格软件来汇总的,格式为XLS,能不能把XLS文件转换为MDB 格式呢?首先想到的是在Excel中将表格文件另存为MDB格式,但在“保存文件类型”中却没有数据库MDB格式。那么用Access是否可以打开XLS呢?结果虽然可以打开,但建立的却是一个链接到表格上的数据库,离开所链接的表格文件就不能打开了,并不是真正的MDB数据库!难道XLS格式与MDB格式就不能转换了?经过一番摸索,终于找到了解决之道,方法是: 一、打开Access数据库软件,在弹出的窗口内,选择“新建数据库”中的“空Access数据库”,然后在“文件新建数据库”窗口内设置数据库文件名,这里我输入“DJMessage”作为数据库名。 二、点击“文件”菜单下的“获取外部数据”中的“导入...”,在打开的“导入”窗口内,先将“文件类型”选择为“MicrosoftExcel(?.xls)”,在“查找范围”内选择XLS文件的存放路径,然后选中要转换的XLS文件,点“导入”,打开“导入数据向导”窗口,根据这个向导,一步步地完成数据的导入,具体步骤如下: 第一步、工作表选择:从显示的工作表中,选择要存放数据的工作表(如图1)。 第二步、标题设置:在Excel中,一般会在表格的第一行中设置列标题,在这一步中,根据XLS表的不同,设置表格第一行是否包含列标题,如果第一行为列标题,则要选中“第一行包含列标题”,如果表格内有多行列标题,则要在导入数据之前将这些列标题目删除,否则,标题就会当做数据导入到数据库中。 第三步、数据保存设置:这一步按默认的设置,选择数据的保存位置为“新表中”。 第四步、字段设置:如果在第二步中勾选了“第一行包含列标题”,则在“字段名”中显示

modbus协议及modbus_RTU的C51程序

查看完整版本: [-- modbus协议及modbus RTU的C51程序--] 电子工程师之家-> 51单片机论坛-> modbus协议及modbus RTU的C51程序[打印本页]登录-> 注册-> 回复主 题-> 发表主题 一线工人2007-11-15 21:44 modbus协议及modbus RTU的C51程序 完整的程序请下载[attachment=1488] Modbus通讯协议 Modbus协议最初由Modicon公司开发出来,在1979年末该公司成为施耐德自动化(Schneider Automation)部门的一部分,现在Modbus已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLC,DCS,智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 当在网络上通信时,Modbus协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成应答并使用Modbus协议发送给询问方。 Modbus 协议包括ASCII、RTU、TCP等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。标准的Modicon控制器使用RS232C实现串行的Modbus。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式,Master端发出数据请求消息,Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求;Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据,实现双向读写。 Modbus 协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验,但TCP模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。另外,Modbus采用主从方式定时收发数据,在实际使用中如果某Slave站点断开后(如故障或关机),Master端可以诊断出来,而当故障修复后,网络又可自动接通。因此,Modbus协议的可靠性较好。 下面我来简单的给大家介绍一下,对于Modbus的ASCII、RTU和TCP协议来说,其中TCP和RTU协议非常类似,我们只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU 协议的开始加上5个0和一个6并通过TCP/IP网络协议发送出去即可。所以在这里我仅介绍一下Modbus的ASCII和RTU协议。

XLS与MDB文件格式互换

XLS与MDB文件格式互换 如何将其转换为A C C E S S数据库M D B格式呢?首先想到的是在E X C E L中将表格文件另存为M D B格式,但在“保存文件类型”中却没有数据库M D B格式。那么用A C C E S S是否可以打开X L S呢?结果虽然可以打开,但建立的却是一个链接到表格上的数据库,离开所链接的表格文件就不能打开了,并不是真正的M D B数据库!难道X L S格式与M D B格式就不能转换了?经过一番摸索,终于找到了解决之道,方法是: 一、打开A C C E S S数据库软件,在弹出的窗口内,选择“新建数据库”中的“空A C C E S S数据库”,然后在“文件新建数据库”窗口内设置数据库文件名,这里我输入“D J M e s s a g e”作为数据库名。j m d c w的2005年作品 二、点击“文件”菜单下的“获取外部数据”中的“导入...”,在打开的“导入”窗口内,先将“文件类型”选择为“M i c r o s o f t e x c e l(*.x l s)”,在“查找范围”内选择X L S文件的存放路径,然后选中要转换的X L S文件,点“导入”,打开“导入数据向导”窗口,根据这个向导,一步步的来完成数据的导入,具体步骤如下:j m d c w的2005年作品 第一步、工作表选择:从显示的工作表中,选择要存放数据的工作表(如图1)。j m d c w的2005年作品第二步、标题设置:在E X C E L中,一般会在表格的第一行中设置列标题,在这一步中,根据X L S表的不同,设置

表格第一行是否包含列标题,如果第一行为列标题,则要选中“第一行包含列标题”,如果表格内有多行列标题,则要在导入数据之前将这些列标题目删除,否则,标题就会当做数据导入到数据库中。j m d c w的2005年作品第三步、数据保存设置:这一步按默认的设置,选择数据的保存位置为“新表中”。j m d c w的2005年作品 jmdcw的2005年作品 第四步、字段设置:如果在第二步中勾选了“第一行包含列标题”,则在“字段名”中显示的是列标题,否则在“字段名”中显示的是“字段1”、“字段2”等名称。只要在“字段名”中重新输入新的名称即可设置该列的字段名(如图)。j m d c w的2005年作品 第五步、主键设置:设置主键一方面避免数据的重复,另一方面还可以加快数据查询速度,而我要建立的数据库是配合A S P网页查询用的,当然更要设置主键了,这里选择的是“用A C C E S S添加主键”默认设置。j m d c w的2005年作品 第六步、表名设置:在“导入到表”下建立一个表名,将数据导入到这个表中,我输入的是“m y t a b l e”作为表名,再点“完成”就结束了数据导入。回到数据库窗口,就看到添加了一个“m y t a b l e”数据表,这样生成的D J M e s s a g e.m d b才是一个真正的数据库。把D J M e s s a g e.m d b 复制到A S P网页目录中,调试一下查询系统,一切O K!j m d c w的2005年作品

Modbus RTU通讯协议

要实现Modbus RTU通信, 一、需要STEP 7-Micro/WIN32 V3.2以上版本的编程软件,而且须安装STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 Instruction Library(指令库)。Modbus RTU功能是通过指令库中预先编好的程序功能块实现的。 Modbus RTU从站指令库只支持CPU上的通信0口(Port0) 基本步骤: 1. 检查Micro/WIN的软件版本,应当是STEP 7-Micro/WIN V3.2以上版本。 2. 检查Micro/WIN的指令树中是否存在Modbus RTU从站指令库(图1),库中应当 包括MBUS_INIT和MBUS_SLAVE两个子程序。 如果没有,须安装Micro/WIN32 V3.2的Instruction Library(指令库)软件包; 1. 西门子编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用 MBUS_SLAVE,并指定相应参数。 关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到; 调用Modbus RTU通信指令库图中参数意义如下: a. 模式选择:启动/停止Modbus,1=启动;0=停止 b. 从站地址:Modbus从站地址,取值1~247 c. 波特率:可选1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 d. 奇偶校验:0=无校验;1=奇校验;2=偶校验 e. 延时:附加字符间延时,缺省值为0 f. 最大I/Q位:参与通信的最大I/O点数,S7-200的I/O映像区为128/128, 缺省值为128 g. 最大AI字数:参与通信的最大AI通道数,可为16或32 h. 最大保持寄存器区:参与通信的V存储区字(VW) i. 保持寄存器区起始地址:以&VBx指定(间接寻址方式) j. 初始化完成标志:成功初始化后置1

如何用Access将XLS与MDB文件格式互相转换

如何用Access将XLS与MDB文件格式互相转换 最近,网络管理员在服务器上分给我一块空间,用来展示一些资料。为了方便大家在网络上查询,便作了一个简单的ASP查询系统,其中所链接的是MDB格式的Access数据库,而在建网之前,资料是用Excel表格软件来汇总的,格式为XLS,能不能把XLS文件转换为MDB格式呢?首先想到的是在Excel中将表格文件另存为MDB格式,但在“保存文件类型”中却没有数据库MDB格式。那么用Access是否可以打开XLS呢?结果虽然可以打开,但建立的却是一个链接到表格上的数据库,离开所链接的表格文件就不能打开了,并不是真正的MDB数据库!难道XLS格式与MDB格式就不能转换了?经过一番摸索,终于找到了解决之道,方法是: 一、打开Access数据库软件,在弹出的窗口内,选择“新建数据库”中的“空Access数据库”,然后在“文件新建数据库”窗口内设置数据库文件名,这里我输入“DJMessage”作为数据库名。 二、点击“文件”菜单下的“获取外部数据”中的“导入...”,在打开的“导入”窗口内,先将“文件类型”选择为“Microsoft Excel(,在“查找范围”内选择XLS文件的存放路径,然后选中要转换的XLS文件,点“导入”,打开“导入数据向导”窗口,根据这个向导,一步步地完成数据的导入,具体步骤如下: 导入数据表向导 第一步、工作表选择:从显示的工作表中,选择要存放数据的工作表(如图1)。第二步、标题设置:在Excel中,一般会在表格的第一行中设置列标题,在这一步中,根据XLS表的不同,设置表格第一行是否包含列标题,如果第一行为列标题,则要选中“第一行包含列标题”,如果表格内有多行列标题,则要在导入数据之前将这些列标题目删除,否则,标题就会当做数据导入到数据库中。第三步、数据保存设置:这一步按默认的设置,选择数据的保存位置为“新表中”。第四步、字段设置:如果在第二步中勾选了“第一行包含列标题”,则在“字段名”中显示的是列标题,否则在“字段名”中显示的是“字段1”、“字段2”等名称。只要在“字段名”中重新输入新的名称即可设置该列的字段名(如图2)。第五步、主键设置:设置主键一方面避免数据的重复,另一方面还可以加快数据查询速度,而我要建立的数据库是配合ASP网页查询用的,当然更要设置主键了,这里选择的是“用Access添加主键”默认设置。第六步、表名设置:在“导入到表”下建立一个表名,将数据导入到这个表中,我输入的是“m ytable”作为表名,再点“完成”就结束了数据导入。回到数据库窗口,就看到添加了一个“myt able”数据表,这样生成的DJMessage.mdb才是一个真正的数据库。把DJMessage.mdb复制到ASP网页目录中,调试一下查询系统,一切OK! 说了这么多,终于把XLS文件转为MDB格式了,接下来,再说一下如何把MDB转换为XLS格式,毕竟表格文件在编辑、排版、打印等方面,比数据库文件容易上手。MDB转XLS格式就相对简单多了,打开数据库文件DJMessage.mdb,选中其中的“mytable”表,然后点“文件”菜单中的“导出”,在打开的“将表mytable导出为”窗口中,将保存文件类型选择为“Microsoft Excel 97-2000(如图3),输入文件名,然后点“保存”即可将数据库格式的MDB文件转换为表格形式的XLS文件了。

什么是ModBusRTU通讯协议

什么是ModBusRTU通讯协议 Modbus协议最初由Modicon公司开发出来,在1979年末该公司成为施耐德自动化(Schneider Automation)部门的一部分,现在Modbus已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLC,DCS,智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 当在网络上通信时,Modbus协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成应答并使用Modbus协议发送给询问方。 Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。标准的Modicon控制器使用RS232C实现串行的Modbus。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式,Master端发出数据请求消息,Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求;Master端也可以直接发消息修改Slave 端的数据,实现双向读写。

Modbus协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验,但TCP模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。另外,Modbus采用主从方式定时收发数据,在实际使用中如果某Slave站点断开后(如故障或关机),Master端可以诊断出来,而当故障修复后,网络又可自动接通。因此,Modbus协议的可靠性较好。 对于Modbus的ASCII、RTU和TCP协议来说,其中TCP和RTU协议非常类似,我们只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU协议的开始加上5个0和一个6并通过TCP/IP 网络协议发送出去即可。 (一)、通讯传送方式: 通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。以下的通讯传送方式定义也与ModBusRTU通讯规约相兼容: 初始结构= ≥4字节的时间 地址码= 1 字节 功能码= 1 字节 数据区= N 字节 错误校检= 16位CRC码

如何通过ODBC将Access数据库文件

如何通过ODBC将Access数据库文件(.mdb)导入sql server2000 (一)建立ODBC立数据源 打开”控制面板“下”管理工具“中的”数据库源“;按”添加“添加一个新的数据源,在选择栏里选”Driver do microsoft Access (*.mdb)”,完成后将出现一个框 在”数据库源“里面输入你想写的名称,我们在此建立的数据源名称为“Access导入sql”选择好数据库即可建立了 (二)导入SQL2000 打开SQL2000企业管理器,进入数据库,新建一个空的数据库“twt001”;按鼠标右键,选择“所有任务”下“导入数据”,按“下一步”继续,在数据库源下拉但中选择”Driver do microsoft Access(*.mdb)“ 【如果用户/系统下拉列表没有DSN,新建一个DSN文件,选择文件DSN,选择刚刚新建的DSN文件】

按”下一步“;将导入到sql数据库中

"目的"不需要修改,选择服务器(一般下为自己的本机“local“,也可以选择服务器地址或者局域网地址,确定你的权限是否可以操作,),“使用WINDOWS 身份验证“指用自己的系统管理员身份操作,“使用SQL身份操作验证“可以用于网站的操作,推荐用后者; 选上“使用SQL身份操作验证“后,填写你的用户名和密码,我自己选择的是系统默认号码“sa“,“****“,数据库选择刚新建的“twt001“,按“下一步“; 这一步的两个单项选择,“从数据源复制表和视图“与“用一条查询指令指定要传输的数据“,选择前者,按“下一步“继续;

这里将出现你自己ACCESS数据库的表,按“全选“或自己希望导入的表后,下一步; “DTS导入/导出向导“,看“立即运行“被选中按“下一步“,

MODBUS-RTU通讯协议简介

MODBUS-RTU通讯协议简介 2008-10-10 17:27 1.1 Modbus协议简述 ACRXXXE系列仪表使用的是Modbus-RTU通讯协议,MODBUS协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。 Modbus协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。 1.2 查询—回应周期 1.2.1 查询 查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含要告之从设备的信息:从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。 1.2.2 回应 如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据:如寄存器值或状态。如果有错误发生,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。 1.3 传输方式 传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,下面定义了与Modbus 协议– RTU方式相兼容的传输方式。 每个字节的位: · 1个起始位 · 8个数据位,最小的有效位先发送 ·无奇偶校验位 · 1个停止位 错误检测(Error checking):CRC(循环冗余校验) 1.4 协议 当数据帧到达终端设备时,它通过一个简单的“端口”进入被寻址到的设备,该设备去掉数据帧的“信封”(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应,或者返回一个错误指示帧。 1.4.1 数据帧格式 Address Function Data Check 8-Bits 8-Bits N x 8-Bits 16-Bits 1.4.2 地址(Address)域 地址域在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0~255,

Modbus+RTU+标准通讯协议格式

HLP_SV Modbus RTU 标准通讯协议格式 通信资料格式 Address Function Data CRC check 8 bits 8 bits N×8bits 16bits 1)Address通讯地址:1-247 2)Function:命令码8-bit命令 01 读线圈状态 上位机发送数据格式: ADDRESS 01 ADDRH ADDRL NUMH NUML CRC 注: ADDR: 00000 --- FFFF(ADDR=线圈地址-1);NUM: 0010-----0040 (NUM为要读线圈状态值的二进制数位数) 正确时变频器返回数据格式: ADDRESS 01 BYTECOUNT DA TA1 DA TA2 DA TA3 DA TAN CRC 注: BYTECOUNT:读取的字数 错误时变频器返回数据格式: ADDRESS 0X81 Errornum CRC 注: Errornum为错误类型代码 如:要检测变频器的输出频率 应发送数据:01 01 00 30 00 10 3D C9(16进制) 变频器返回数据:01 01 02 00 20 B8 24(16进制) 发送数据:0030hex(线圈地址49) 返回的数据位为“0020”(16进制),高位与低位互换,为2000。即输出频率为 303(Max Ref)的50%。关于2000对应50%,具体见图1。

03读保持寄存器 上位机发送数据格式: ADDRESS 03 ADDRH ADDRL NUMH NUML CRC 注:ADDR: 0 --- 0XFFFF;NUM: 0010-----0040 (NUM为要读取数据的字数) ADDR=Parameter Numbe r×10-1 正确时变频器返回数据格式: ADDRESS 03 BYTECOUNT DA TA1 DA TA 2 DA TA 3 DA TAN CRC 注: BYTECOUNT:读取的字节数 错误时变频器返回数据格式: ADDRESS 0X83 Errornum CRC 如:要读变频器参数303的设定值 应发送数据:01 03 0B D5 00 02 95 BC (16进制) Parameter 303(3029)=0BD5HEX 变频器返回数据:“:”01 03 04 00 00 EA 60 B5 7B 返回的数据位为“00 00 EA 60”(16进制)转换为10进制数为60000, 表示303设置值为60.000 ※当参数值为双字时,NUM的值必须等于2。否则无法读取或读取错误。 05 写单个线圈状态 上位机发送数据格式: ADDRESS 05ADDRH ADDRL DA TAH DA TAL CRC 注:ADDR: 0 ---- 0XFFFF(ADDR=线圈地址-1);DATA=0000HEX(OFF) OR FF00(ON) HEX 正确时变频器返回数据格式: ADDRESS 05 DATAH DATAL BYTECOUNT CRC 错误时变频器返回数据格式: ADDRESS 0X85 Errornum CRC 如:要使写参数为写入RAM和EEPROM 应发送数据:01 05 00 40 FF 00 CRC(16进制) 变频器返回数据:01 05 FF 00 00 01 CRC(16进制) 发送数据:0040hex(线圈地址65) 06 写单个保持寄存器值(只能写参数值为单个字的参数) 上位机发送数据格式: ADDRESS 06 ADDRH ADDRL DA TAH DA TAL CRC 注:ADDR: ADDR=Parameter Numbe r×10-1 正确时变频器返回数据格式: ADDRESS 06 ADDRH ADDRL DA TAH DA TAL CRC 错误时变频器返回数据: ADDRESS 0X86 Errornum CRC 如:要对变频器参数101写入1 应发送数据:01 06 00 03 F1 00 01 19 BD(16进制) 变频器返回数据:01 06 03 F1 00 01 19 BD(16进制) PARAMETER 101(1009)=03F1 HEX

MODBUS_RTU通讯协议

精品文档 . ?MODBUS通讯协议 使用手册

1. RTU 方式通讯协议 1.1. 硬件采用RS -485,主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。 1. 2. 数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验。 波特率:9600;19200 38400 1.3. 功能码03H : 读寄存器值 主机发送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 03H : 读寄存器值功能码 第3、4字节 : 要读的寄存器开始地址 要读FCC 下挂仪表, 第5、6字节 : 要读的寄存器数量 第7、8字节 : 从字节1到6的CRC16校验和 从机回送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 03H : 返回读功能码 第3字节 : 从4到M (包括4及M )的字节总数 第4到M 字节 : 寄存器数据 第M +1、M+2字节 : 从字节1到M 的CRC16校验和 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 83H : 读寄存器值出错 第3字节 信息码 : 见信息码表 第4、5字节 : 从字节1到3的CRC16校验和 1.4. 功能码06H : 写单个寄存器值 主机发送:

当从机接收正确时,从机回送: 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节 ADR :从机地址码(=001~254) 第2字节 86H :写寄存器值出错功能码 第3字节 错误数息码 : 见信息码表 第4、 5字节 : 从字节1到3的CRC16校验和 1.5. 功能码10H : 连续写多个寄存器值 当从机接收正确时,从机回送: 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 90H : 写寄存器值出错 第3字节 错误信息码 : 见信息码表

Modbus通讯协议(TCP和RTU)

1MODBUS RTU 读寄存器请求序号意义所占字节字节存放格式 1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x03 3起始寄存器基地址两个字节高字节在前 4寄存器个数两个字节高字节在前 5CRC校验码两个字节低字节在前 读寄存器回应序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x03 3数据长度1个字节寄存器个数×2 4数据寄存器个数×2个字节每个寄存器高字节在前5CRC校验码两个字节低字节在前 写单个寄存器请求序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x06 3起始寄存器地址两个字节高字节在前 4寄存器值两个字节 高字节在前 5CRC校验码 两个字节 低字节在前 写单个寄存器回应序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x10 3起始寄存器地址两个字节高字节在前 4寄存器值两个字节 高字节在前 5CRC校验码 两个字节 低字节在前 1

写多个寄存器请求序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x10 3起始寄存器地址两个字节高字节在前 4寄存器个数两个字节 高字节在前 5数据长度 1个字节 寄存器个数×2  6数据寄存器个数×2个字节每个寄存器高字节在前7CRC校验码 两个字节 低字节在前 写多个寄存器回应序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x10 3起始寄存器地址两个字节高字节在前 4寄存器个数两个字节 高字节在前 5CRC校验码 两个字节 低字节在前 错误返回序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节请求功能码+0x80 3错误码1个字节 其代号见下面表格4CRC校验码 两个字节 低字节在前 错误代号错误代号意义 0x01不支持该功能码 0x02越界 0x03寄存器数量超出范围 0x04读写错误 2

教你徒手建立mdb文件

?
教你徒手建立 mdb 文件
使用 Access 创建 mdb 文件,这个地球人都知道,没有什么好说的。今天要讲的是在 Wi ndows XP 环境下,并没有安装 Office 程序的情况下,如何创建 mdb 文件及其相关的工 作组文件 system.mdw。 大家都知道,在使用 DreamWeaver 创建 ASP 应用时,经常要用到 mdb 数据库,这几 乎是虚拟主机上 ASP 应用数据库的不二选择。下面我就来讲如何创建 mdb 文件。 从 Windows 95 起,在控制面板中就有了 ODBC 数据源管理器,在 Windows 2000/XP 中“数据源 ODBC”移到了管理工具程序组下面。微软公司在操作系统中默认提供了 Acces s 的 ODBC 驱动程序以及 JET 引擎,这样就是提供了徒手创建 mdb 文件的条件。下面 是创建步骤: 一、打开控制面板
二、打开管理工具
三、打开数据源(ODBC)ODBC 数据源管理器,添加数据源,点击[添加]按钮
四、选择数据源驱动程序:Microsoft Access Driver (*.mdb) 五、首先,创建系统数据库,即工作组文件 system.mdw,点击[创建]按钮
六、选择系统数据库存放的位置,本例是 c:\mdb,输入系统数据库的文件名:system.md w,点选“格式”4.x 版本(Access 2000,即 Jet 4.0 引擎),勾选“选项”:系统数据库和 加密。最后点击[确定]按钮。
七、为要创建的数据库选择系统数据库(工件组文件),就是上面创建的 system.mdw 文 件

很好的威纶通MODBUS RTU通讯协议与变频器通讯案例

本文研究的是触摸屏通过MODBUS RTU通讯协议与变频器通讯实现变频器的控制。触摸屏采用威纶通TK6070IP,变频器用汇川MD380通用系列。通过触摸屏编程软件,编辑控制画面实现变频器的启动、停止、速度调节、多段速速度设置,通过宏指令实现工程值与实际值的转换。 一、MODBUS RTU 简介: 为了在自动化系统之间、自动化系统和所连接的分散的现场设备之间进行信息交换,如今串行现场总线被主要用作通讯系统。成千上万的应用已经强烈地证明了通过使用现场总线技术,可以节省多至40%的接线、调试及维护的费用。仅仅使用两根电线就可以传送现场设备的所有相关信息,比如输入和输出数据、参数、诊断数据。过去使用的现场总线往往是制造商的特定现场总线,并且同其它现场总线不兼容。如今使用的现场总线几乎是完全公开和标准化的。这就意味者用户可以以最合理的价格选择最好的产品,而不用依赖于每个独立的制造商。Modbus RTU是一种国际的、开放的现场总线标准。作为一种很容易实现的现场总线协议,在全世界范围内,Modbus得到了成功的应用。应用领域包括生产过程中的自动化、过程控制和楼宇自控。MODBUS RTU通讯协议的报文如图1。 图1 MODBUS RTU 通讯协议的报文功能码如下: 01H 读取线圈状态。从执行机构上读取线圈(单个位)的内容; 02H 读取离散量输入。从执行机构上读取离散量输入(多个位)的内容; 03H 读取保持寄存器。从执行机构上读取保持寄存器(16位字)的内容; 04H 读取输入寄存器。从执行机构上读取输入寄存器(16位字)的内容; 05H 强置单线圈。写数据到执行机构的线圈(单个位)为“通”(“1”)或 “断”(“0”); 06H 预置单寄存器。写数据到执行机构的单个保持寄存器(16位字); 0FH 强置多线圈。写数据到执行机构的几个连续线圈(单个位)为“通”(“1”) 或“断”(“0”); 10H 预置多寄存器。写数据到执行机构的几个连续的保持寄存器(16位字)。 二、威纶通编程软件介绍: EB8000软件中MODBUS协议的设备类型为0x、1x、3x、4x、5x、6x,还有3x_bit,4x_bit,6x_bit,0x_multi_coils等,下面分别说明这些设备类型在MODBUS协议中支持哪些功能码。0x:是一个可读可写的设备类型,相当于操作PLC的输出点。该设备类型读取位状态的时候,发出的功能码是01H,写位状态的时候发出的功能码是05H。写多个寄存器时发出的功能码是0fH。 1x:是一个只读的设备类型,相当于读取PLC的输入点。读取位状态的时候发出的功能码为02H。 3x:是一个只读的设备类型,相当于读取PLC的模拟量。读数据的时候,发出的功能码是04H。 4x:是一个可读可写的设备类型,相当于操作PLC的数据寄存器。当读取数据的时候,发出的功能码是03H,当写数据的时候发出的功能码时10H,可写多个寄存器的数据。

MODBUSRTU通讯协议

? MODBUS通讯协议 使用手册

1. RTU 方式通讯协议 1.1. 硬件采用RS -485,主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。 1. 2. 数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验。 波特率:9600;19200 38400 1.3. 功能码03H : 读寄存器值 主机发送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 03H : 读寄存器值功能码 第3、4字节 : 要读的寄存器开始地址 要读FCC 下挂仪表, 第5、6字节 : 要读的寄存器数量 第7、8字节 : 从字节1到6的CRC16 校验和 从机回送:

第1字节ADR :从机地址码(=001~254) 第2字节03H :返回读功能码 第3字节:从4到M(包括4及M)的字节总数 第4到M字节:寄存器数据 第M+1、M+2字节:从字节1到M的CRC16校验和 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节ADR :从机地址码(=001~254) 第2字节83H :读寄存器值出错 第3字节信息码:见信息码表 第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验和 1.4.功能码06H:写单个寄存器值 主机发送:

当从机接收正确时,从机回送: 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节ADR :从机地址码(=001~254) 第2字节86H :写寄存器值出错功能码 第3字节错误数息码:见信息码表 第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验和 1.5.功能码10H:连续写多个寄存器值

当从机接收正确时,从机回送: 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节ADR :从机地址码(=001~254) 第2字节90H :写寄存器值出错 第3字节错误信息码:见信息码表 第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验和1.8 寄存器定义表:(注:寄存器地址编码为16进制)

MODBUS_RTU通信协议_

MODBUS RTU通信协议 本通信协议采用标准ModBus协议,采用RTU(十六进制数)传输模式。ModBus协议是一种主---从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换,且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配,从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议桢中不包含任何消息报头及消息结束符,消息的开始和结束依靠间隔时间来识别,当间隔时间长于或等于3.5个字符时,即作为检测到桢结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错,主站将不会接收到返回桢,这时主站根据超时设定判断是否超时,如超时,作出重发或弹出异常错误窗口动作。 协议桢定义如下: 从站地址功能代码数据区CRC16 从站地址:地址必须在1---247之间。 在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。 设定仪表二级参数DE。 功能代码:包含读、写多个寄存器。 数据:以二进制代码传输。 CRC16:循环冗余校验,校验从从站地址到数据区最后一个字节,计算多项式码为A001(hex)。 通讯口设置 通讯方式异步串行通讯接口,如RS-485,RS-232,RS-422等 波特率1200~9600bps(可由设定仪表二级参数自由更改,设定仪表二级参数BT,默认9600)见表10 字节数据格式 HEX . 一位起始位 . 八位数据位 . 一位停止位 . 无校验 起始位数据位(从低到高)停止位 消息桢格式(读、写功能是从主站角度定义的) 读寄存器桢

读寄存器返回桢 写寄存器桢 写寄存器返回桢 错误返回桢 功能代码表:1 错误代码表:2 寄存器 0x03,0x10命令对应的保持寄存器地址表,MODBUS地址40001 对应于寄存器地址0。

mdb文件使用说明

MDB文件使用说明 学校用户在使用本系统批量导入教师信息时,需要使用MDB 文件,下面将MDB文件使用方法做简单介绍。 一、安装“Microsoft Office Access”程序 MDB文件通过Access程序打开。利用OFFICE系统盘安装其中“Microsoft Office Access”程序,电脑中已经安装就不用重新安装了。 二、编辑MDB文件 各学校用户登陆本系统后,通过“帮助”栏目下方的“帮助文档”将教师信息采集表的模板下载到电脑上。打开“help”文件→“批量导入教师模板说明”→双击“example.mdb”文件(或选择access程序打开),如图: 除了ID由系统自动生成外,其他字段信息由学校用户填写。【注意】学校用户在填写教师信息前,请阅读“批量导入教师模板说明”→批量导入教师模板说明word 文档。按照相应字段要求填写。 三、将填写完的教师信息表保存为DBF格式 选择“文件”→“导出”,弹出如下对话框

保存类型选择“dBASE 5”,并选择保存位置,点击“全部导出”即可。 四、将保存好的DBF文件导入本系统 点击“用户管理”按钮,右方页面会显示各类功能按钮。 点击“批量导入教师”按钮,页面会跳转到批量导入页 面。

点击“浏览”按钮,选中存放教师数据的dbf文件,依次点击“打开”、“下一步”按钮。 点击“下一步”后,会出现“请选择对应的字段”的页面。在右边的菜单中,对应右方的菜单依次选择字段。

选择完对应字段后点击“下一步”按钮,进入“其他信 息确认页面”,选择所在学校后,点击“下一步”按钮。 教师成功导入后,会弹出提示对话框,点击“确定”按 钮确认。 五、注意事项 教师的身份证和姓名都为必填、教师的身份证号码不能 重复。

(完整word版)MODBUS_RTU通讯协议

百特工控 福州福光百特自动化设备有限公司MODBUS通讯协议 使用手册

1. RTU 方式通讯协议 1.1. 硬件采用RS -485,主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。 1. 2. 数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验。 波特率:9600;19200 38400 1.3. 功能码03H : 读寄存器值 主机发送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 03H : 读寄存器值功能码 第3、4字节 : 要读的寄存器开始地址 要读FCC 下挂仪表, 第5、6字节 : 要读的寄存器数量 第7、8字节 : 从字节1到6的CRC16校验和 从机回送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 03H : 返回读功能码 第3字节 : 从4到M (包括4及M )的字节总数 第4到M 字节 : 寄存器数据 第M +1、M+2字节 : 从字节1到M 的CRC16校验和 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 83H : 读寄存器值出错 第3字节 信息码 : 见信息码表 第4、5字节 : 从字节1到3的CRC16校验和 1.4. 功能码06H : 写单个寄存器值 主机发送:

当从机接收正确时,从机回送: 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节 ADR :从机地址码(=001~254) 第2字节 86H :写寄存器值出错功能码 第3字节 错误数息码 : 见信息码表 第4、 5字节 : 从字节1到3的CRC16校验和 1.5. 功能码10H : 连续写多个寄存器值 当从机接收正确时,从机回送: 当从机接收错误时,从机回送: 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 90H : 写寄存器值出错 第3字节 错误信息码 : 见信息码表 第4、5字节 : 从字节1到3的CRC16校验和

教你徒手建立mdb文件

教你徒手建立mdb文件 使用Access 创建mdb 文件,这个地球人都知道,没有什么好说的。今天要讲的是在Windows XP 环境下,并没有安装Office 程序的情况下,如何创建 mdb 文件及其相关的工作组文件 system.mdw。 大家都知道,在使用DreamWeaver 创建ASP 应用时,经常要用到mdb 数据库,这几乎是虚拟主机上 ASP 应用数据库的不二选择。下面我就来讲如何创建 mdb 文件。 从Windows 95 起,在控制面板中就有了ODBC 数据源管理器,在Windows 2000/XP 中“数据源ODBC”移到了管理工具程序组下面。微软公司在操作系统中默认提供了 Access 的 ODBC 驱动程序以及 JET 引擎,这样就是提供了徒手创建 mdb 文件的条件。下面是创建步骤: 一、打开控制面板 二、打开管理工具 三、打开数据源(ODBC)ODBC 数据源管理器,添加数据源,点击[添加]按钮 四、选择数据源驱动程序:Microsoft Access Driver (*.mdb) 五、首先,创建系统数据库,即工作组文件system.mdw,点击[创建]按钮 六、选择系统数据库存放的位置,本例是 c:\mdb,输入系统数据库的文件名:system.mdw,点选“格式”4.x 版本(Access 2000,即Jet 4.0 引

擎),勾选“选项”:系统数据库和加密。最后点击[确定]按钮。 七、为要创建的数据库选择系统数据库(工件组文件),就是上面创建的 system.mdw 文件 八、为登录系统数据库(工作组文件)输入用户名Admin,密码为空(Admin用户是Accesss 默认的管理员账户,其初始密码为空)。点击[高级]按钮,打开“设置高级选项”对话框,输入用户名,最后点击[确定]按钮。 九、创建 mdb 文件。 十、配置数据源,输入数据名和说明 数据库已经创建完毕,我们就可以使用脚本技术来操作这个数据库了。例如,用记事本建立一个 test.vbs 的文件,其容为: 1Dim oConn, sConnStr, strSQL 2sConnStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\mdb\my.mdb;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:System

相关文档
相关文档 最新文档