文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国网江西省电力公司2017年安规调考试卷(电网建设线路B卷)

国网江西省电力公司2017年安规调考试卷(电网建设线路B卷)

国网江西省电力公司2017年安规调考试卷(电网建设线路B卷)
国网江西省电力公司2017年安规调考试卷(电网建设线路B卷)

国网江西省电力公司2017年安规调考试卷

(电网建设线路B卷)

1.《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》适用于公司系统()kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。

A.10

B.35

C.110

D.330

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)1.6

2.用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式,由()审核,手工或电子签发后方可执行。

A.施工负责人

B.作业票签发人

C.监理工程师

D.项目经理

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.3.2.3

3.当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小于( )米风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并备案。

A.7.5

B.6.5

C.5.5

D.4.5

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.2.6

4.当作业人员或机械器具与±660kV带电设备的最小距离小于( )米风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并备案。

A.13.5

B.14.5

C.15.5

D.16.5

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.2.6

5.近电作业时,作业人员或机械器具与110千伏带电设备的最小距离小于

6.5m 时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交()单位备案。

A.运维

B.检修

C.建设

D.监理

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.2.6

6.专项安全施工方案应由( )组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。

A.项目部技术负责人

B.施工项目部技术人员

C.公司技术负责人

D.项目经理

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.4.2.3

7.国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)规定,近电作业,作业人员或机械器具与1000kV带电设备的风险控制距离为( )m。

A.17

B.18

C.19

D.20

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.2.

8.下面不属于作业人员责任是()

A.熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底

B.掌握并落实安全措施

C.正确组织施工作业。

D.正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.3.5.5

9.搭设跨越高速铁路跨越架时,跨越架架面距铁路附加导线的水平最小安全距离应不小于( )米,且位于防护栅栏外。

A.5.5

B.6.5

C.7

D.8

答案:C 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.1.1.7

10.压线滑车应设控制绳,压线钢丝绳回松应()。

A.加速

B.快速

C.缓慢

D.匀速

答案:C 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)10.5.3

11.张力放线每次使用导线、地线连接网套前,应逐一检查,发现有断丝者()。

A.不得使用

B.现场修补后使用

C.割断重接

D.降级使用

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.3.3

12.使用飞车行驶中遇有接续管时应()

A.减速

B.加速

C.停止

D.匀速

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.7.8.c)

13.拆除工作接地线时顺序与挂接地线顺序()

A.相同

B.相反

C.随意

D.无规律

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)11.3.5

14.现场作业负责人在接到已停电许可作业命令后,应首先安排人员进行验电。验电应使用______的合格的验电器。验电时应戴绝缘手套并逐相进行。验电应设专人监护。同杆塔架设有多层电力线时,应先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。

A.相应电压等级

B.相应电流等级

C.相应功率等级

D.相应功能

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)11.3.4

15.跨越档两端铁塔的附件安装应进行()道防护,即采用包胶钢丝绳将导线圈住并挂于横担上。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案:B 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)11.2.14

16.使用桥架敷设电缆前,桥架应经验收合格。高空桥架宜使用()材料,并设置围栏,铺设操作平台。

A.钢质

B.塑料

C.绝缘

D.木质

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)12.2.17

17.关于临时建筑错误的有()。

A.临时建筑不宜建在电力线下方。

B.如必须在110kV及以下电力线下方建造时,应经线路运维单位同意。

C.屋顶采用耐火材料。

D.线路电压为110kV时,在导线最大计算弧垂情况下,临时库房与电力线导线之间的垂直距离不小于6m。

答案:D 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.6.2.6

18.在电杆上进行作业前应检查电杆及拉线埋设是否牢固、强度是否足够,并应选用适合于杆型的脚扣,系好安全带。在构架及电杆上作业时,地面应有()、联络。

A.劳务人员看守

B.项目经理监护

C.专人监护

D.监理监护

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.1.19

19.高处作业下方危险区内禁止人员停留或穿行,高处作业的危险区应设围栏及“()”的安全标志牌。

A.禁止攀爬

B.靠近危险

C.禁止靠近

D.禁止通行

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.1.9

20.遇有洪水或者大风、大雾、大雪等恶劣天气,应()水上运输。

A.适当减少

B.暂缓

C.停止

D.控制

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.4.2.6

21.起重()应进行安全技术交底,使全体人员熟悉起重搬运方案和安全措施。

A.作业前

B.验收前

C.作业中

D.进场后

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.5.8

22.露天装设的电焊机应设置在干燥的场所,并应有()措施。

A.防暴晒

B.防雨、雪

C.防盗抢

D.防触电

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.6.2.2

23.乙炔气瓶禁止放置在有放射性射线的场所,亦不得放在()上。

A.橡胶等绝缘体

B.导体

C.设备

D.脚手架

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.6.4.1.10

24.动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的( )。

A.消防器材

B.防火设备

C.安全设施

D.灭火设备

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.7.6

25.山区及林(牧)区施工应防止误踩深沟、陷阱。应穿硬胶底鞋。不得穿越不明地域、水域,随时保持联系,不得单独远离作业场所。作业完毕,()负责人应清点人数。

A.施工

B.作业

C.项目经理

D.安全

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.9.1.4

26.卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入,且排列整齐,通过磨芯时不得重叠或相互缠绕,在卷筒或磨芯上缠绕不得少于( )圈,绞磨卷筒与牵引绳最近的转向滑车应保持5m以上的距离。

A.3

B.4

C.5

D.6

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.1.3.4

27.磨石机规定描述错误的是()。

A.操作人员必须穿胶靴

B.操作人员必须戴好手套

C.磨石机手柄必须套绝缘管

D.线路采用接零保护

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.12

28.调直机规定描述正确的是()。

A.调直机上可以堆放少量物件

B.不得戴手套操作

C.调直短于1.5m的钢筋时应低速进行

D.调直直径大于15mm的钢筋时应低速进行

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.17

29.点焊机规定描述错误的是()。

A.焊机应可靠接地

B.作业前应清除上下两极油渍和污物

C.工作棚应用防火材料搭设

D.焊接操作时应戴眼镜及手套

答案:D 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.20

30.装载机起步前,应先鸣声示意,宜将铲斗提升离地()m。行驶过程中应测试制动器的可靠性并避开路障或高压线等。除规定的操作人员外,不得搭乘其他人员,铲斗不应载人。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.4.2

31.使用风动凿岩机应遵守规定描述错误的是()。

A.风、水管不得缠绕、打结

B.开孔时,应快速运转

C.运转中,当遇卡钎或转速减慢时,应立即减少轴向推力

D.不得用弯折风管的方法停止供气。答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.7.1d)

32.当钢丝绳压扁严重,断面缩小,实测相对公称直径减小( )时,未发现断丝也应予以报废。A.0.07 B.0.08 C.0.09 D.0.1

答案:D 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.1.3.3

33.滑车组的钢丝绳不得产生扭绞;当起重重量为1T时,使用时滑车组两滑车轴心间的距离不得小于()。

A.600mm

B.700mm

C.900mm

D.1000mm

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.1.6.7

34.使用砂轮机时,不准戴(),禁止使用棉纱等物包裹刀具进行磨削。

A.个人保安线

B.口罩

C.防护镜

D.手套

答案:D 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.2.2.4

35.关于安全帽说法错误的有()。

A.使用期从产品制造完成之日起计算;

B.塑料安全帽使用期不得超过2年半;

C.玻璃钢;橡胶帽不超过3年半

D.使用期满后,要进行抽查测试合格后方可继续使用,抽检时,每批从最严酷使用场合中抽取,每项试验试样不少于3顶,以后每年抽检一次。

答案:D 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.2.1.4

36.梯子应放置稳固,梯脚要有()装置。

A.绝缘

B.防水

C.防摔

D.防滑

答案:D 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.4.1.5

37.高度超过()m的脚手架应进行设计、计算。

A.16

B.20

C.24

D.28

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.1.1

38.金属脚手架与750kV带电架空线路沿垂直方向的最小安全距离为()m。

A.9

B.10

C.11

D.12

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.1.6

39.金属脚手架与±400kV及以下带电架空线路沿水平方向的最小安全距离为()m。

A.6

B.7

C.8

D.9

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.1.6

40.纵向水平杆采用对接时对接扣件应()布置。

A.均匀

B.交错

C.上下

D.左右

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.3.6

41.拆卸卡扣时应由两人在同一面模板的()进行。

A.同侧

B.两侧

C.一端

D.两端

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.4.2.2.11

42.人工挖孔桩基础施工时,孔深超过10m时,应有专用风机向孔内送风风量不得少于()L/s。A.10 B.15 C.20 D.25

答案:D 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.5.3.4

43.在拆除与建筑物高度一致的水平距离内有其他建筑物时,不得采用()的方法。

A.爆破

B.推移

C.推倒

D.拆除

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.8.2.4

44.往坑、槽内运石料应使用溜槽或吊运。卸料时坑、槽内不得有人。修整石块时,应戴(),两人不得对面操作。在脚手架上砌石不得使用大锤。

A.面罩

B.墨镜

C.风镜

D.防护眼镜

答案:D 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.6.9

45.山区杆塔基础开挖,因岩石地质等原因,需要使用爆破形式开挖基坑时,应选择具有()的民爆公司实施,配合做好向当地公安部门申请、备案等工作。

A.相关资质

B.相关技术

C.相关水平

D.相关距离

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.2.4

46.坑底面积超过()时,可由2人同时挖掘,但不得面对面作业。

A.1.5m2

B.2.0m2

C.2.5m2

D.1.0m2

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.1.4.3

47.独立柱或框架结构中高度较大的柱模板安装后应用()拉牢固定。

A.安全绳

B.保险绳

C.缆风绳

D.水平绳

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.4.2.1.11

48.临街或临近带电体的脚手架应采取封闭措施,架顶栏杆内侧的高度应低于外墙()。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.3.10

49.用里脚手架砌筑突出墙面()以上的屋檐时,应搭设挑出墙面的脚手架进行施工。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.6.4

50.钢筋搬运、堆放应与()保持安全距离,严防碰撞。

A.安全防护设施

B.电力设施

C.消防设施

D.成品保护设施

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.4.3.1.1

51.拆除框架结构建筑,应按()的顺序进行。建筑物的承重支柱及横梁,应待其所承担的结构全部拆除后方可拆除。

A.楼板、次梁、主梁、柱子

B.楼板、主梁、次梁、柱子

C.柱子、楼板、次梁、主梁

D.楼板、柱子、次梁、主梁

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.8.2.6

52.砂轮片有效半径磨损到原半径的(),应更换。

A.1/2时

B.1/3时

C.1/4时

D.1/5时

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.2.3.7

53.搭设物料提升机时,相邻两立杆的接头应错开且不得小于500mm,横杆与斜撑应同时安装,滑轮应垂直,滑轮间距的误差不得大于()mm。

A.10

B.20

C.30

D.40

答案:A 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.22.2

54.气瓶内的气体不得全部用尽,氧气瓶应留有()的剩余压力

A.0.05MPa

B.0.1MPa

C.0.2MPa

D.0.4MPa

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.6.4.1.22

55.贯彻《大面积停电事件应急预案》,完善公司总体预案、专项预案、()构成的预案体系,确保实际、实用、实效。

A.特殊施工方案

B.作业指导书

C.现场处置方案

D.风险预控措施

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)23

56.组立()及以上电压等级线路的杆塔时,不得使用木抱杆。

A.35kV

B.110kV

C.220kV

D.500kV

答案:C 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.1.4

57.组塔过程中,拆除抱杆应采取防止拆除段自由倾倒的措施,且宜()拆除。不得提前拧松或拆除部分抱杆分段连接螺栓。

A.全段

B.整段

C.分别

D.分段

答案:D 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(国家电网安质[2016]212号)9.1.8

58.索道禁止超载使用,禁止()。

A.载物品

B.载人

C.载设备

D.载工器具

答案:B 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.1.9.11

59.内悬浮内(外)拉线抱杆分解组塔,提升抱杆宜设置()腰环,且间距不得小于5m。

A.一道

B.两道

C.三道

D.四道

答案:B 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)9.7.4

60.采用提升架提升跨越架架体时,应控制拉线并用经纬仪监测调整()。

A.水平度

B.垂直度

C.弯曲度

D.高度

答案:B 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)10.1.2

61.拆除多轮放线滑车时,不得直接用()松放。

A.绞磨

B.牵引机

C.人力

D.张力机

答案:C 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)10.7.7

二、多选题(共28题,每题0.3分,共8.4分。把正确答案的字母填在对应空格内,全对才得分)

1.一张作业票可用于()的施工作业。

A.不同地点

B.同一类型

C.依次进行

D.不同类型

答案:ABC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)2.5.3.2.6

2.行灯的电压不得超过36V,()、()或()的行灯电压不得超过12V。行灯应有保护罩,行灯电源线应使用绝缘护套软电缆。

A.潮湿场所

B.金属容器

C.管道内

D.电缆沟内

答案:ABC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)3.5.4.2

3.符合接地装置的敷设基本要求的是()。

A.符合GB 50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定

B.人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.5m

C.人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管、螺纹钢,长度宜为2.5m。

D.人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于12mm;

E.扁钢、角钢等型钢的截面积不应小于90mm2,其厚度不应小于3mm;钢管壁厚不应小于2mm。

答案:ADE 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)3.5.5.8

4.遇有六级及以上风或()、()、()、()、()、沙尘暴等恶劣气候时,应停止露天高处作业。

A.暴雨

B.雷电

C.冰雹

D.大雪

E.大雾

答案:ABCDE 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)4.1.8

5.提升(顶升)抱杆时,不得少于()腰环,腰环固定钢丝绳应呈(),同时应设专人指挥。

A.两道

B.水平并收紧

C.三道

D.平行

答案:AB 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)9.8.3

6.钢管跨越架所使用的钢管,如有()等情况的不得使用

A.弯曲严重

B.磕瘪变形

C.表面有严重腐蚀

D.表面有裂纹

E.脱焊

答案:ABCDE 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)10.1.4.h

7.下列关于人力及机械牵引放线正确的是()

A.放线滑车使用前应进行外观检查

B.有开门装置的放线滑车,应有关门保险

C.线盘架应稳固,转动灵活,制动可靠。必要时打上临时拉线固定

D.被跨越的低压线路或弱电线路开断时应有防止电杆倾倒的措施

答案:ABCD 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)10.2.3 10.2.4 10.2.5

8.紧线过程中关于监护人员应遵守的规定,下列哪些说法是正确的?

A.可以站在悬空导线、地线的垂直下方。

B.不得站在悬空导线、地线的垂直下方。

C.不得跨越将离地面的导线或地线。

D.监视行人不得靠近牵引中的导线或地线。

E.传递信号应及时、清晰,不得擅自离岗。

答案:BCDE 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)10.6.4

9.编织防扭钢丝绳的基本要求有()。

A.应按有关规定进行定期检验

B.使用时除应符合相关规程的规定外,还应在架线施工前进行专项检查

C.不宜通过起重滑车,不得接续插接使用

D.两端应插套,插接长度不应大于绳节距的4倍

E.采用铝合金压制接头的钢丝绳应符合GB/T6946《钢丝绳铝合金压制接头》

答案:ABCE 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)5.3.1.4

10.插入式振动器的电动机电源上,应安装剩余电流动作保护装置(漏电保护器),接地或接零应安全可靠,作业时操作人员应穿戴()。

A.绝缘胶鞋

B.绝缘手套

C.口罩

D.防护镜

答案:AB 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)5.3.2.5.1

11.关于安全带使用要求正确的有( )。

A.腰带、围杆带、肩带、腿带等带体无灼伤、脆裂及霉变,表面不应有明显磨损及切口

B.金属环类零件不允许使用焊接,不应留有开口。

C.金属挂钩等连接器应有保险装置,应在两个及以上明确的动作下才能打开,且操作灵活。

D.在电焊作业或其他有火花、熔融源等场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。

E.应将安全带系在如隔离开关、瓷横担、线路支柱绝缘子等牢固的物件上。

答案:ABCD 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)5.4.2.2

12.作业地段有下列哪种情况时,为防止停电检修线路上感应电压伤人,()必须使用个人保安线?

A.邻近线路,在需要接触或接近导线作业时

B.平行线路,在需要接触或接近导线作业时

C.交叉跨越线路,在需要接触或接近导线作业时

D.同杆塔架设线路,在需要接触或接近导线作业时

答案:ABCD 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)5.4.2.8.5

13.基坑(槽)开挖后,应及时进行()施工。

A.地下结构

B.安装工程

C.相邻工程

D.基坑(槽)回填

答案:ABD 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.1.1.10

14.用凿岩机或风钻打孔时,操作人员应戴( ),手不得离开钻把上的风门,更换钻头应先关闭风门。

A.口罩

B.风镜

C.墨镜

D.手表

答案:AB 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.1.5.1

15.脚手架扣件应符合GB 15831《钢管脚手架扣件》的规定;禁止使用有()的扣件。

A.脆裂

B.变形

C.磨损

D.滑丝

答案:ABD 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.3.2.2

16.脚手架搭设时从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设。每搭设完一步脚手架后,应立即校正()的垂直度。

A.跨距

B.步距

C.纵距

D.横杆

E.横距

F.立杆

答案:BCEF 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.3.3.3

17.材料场应按()分开储存与堆放,砂石堆场应有适当的坡度,安全防护设施齐全规范。

A.种类

B.规格

C.批次

D.材质

答案:ABC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.4.1.2

18.满堂模板支架()每隔4排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置

A.底部

B.四边

C.中间

D.顶部

答案:BC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.4.2.1.8

19.使用齿口扳弯曲钢筋时,操作台应牢固可靠,操作人要用力均匀,防止()。

A.扳手滑移

B.扳手崩断

C.钢筋崩断伤人

D.钢筋扭曲

答案:AC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.4.3.2.4

20.预留孔洞、基槽等处,应按规定设置()

A.盖板

B.围栏

C.消防器材

D.安全标示牌

答案:ABD 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.4.4.3.1

21.砌筑施工时,不得站在墙身上进行()等作业,不得在墙身上行走。

A.砌砖

B.勾缝

C.检查大角垂直度

D.清扫墙面

答案:ABCD 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.6.1

22.建筑物()应与建筑物整体同时拆除,不得先行拆除。

A.栏杆

B.楼梯

C.楼板

D.挡板

答案:ABC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.8.2.5

23.严肃查纠各类违章行为,严肃追究隐患排查不到位、治理措施不落实责任。发生安全事故,执行同业对标“一票否决”,并依据(),对相关责任人给予严肃处罚。

A.《安全事故调查规程》

B.《27项通用制度》

C.《安全生产法》

D. 《安全工作奖惩规定》答案:AD 国家电网公司关于强化本质安全的决定(国家电网办〔2016〕624号)28

24.严格执行《安全工作规定》,主要领导()定期主持召开安委会会议,及时解决安全工作中的重大问题。

A.亲自组织

B.亲自汇报

C.亲自部署

D.亲自督导

答案:ACD 国家电网公司关于强化本质安全的决定(国家电网办〔2016〕624号)5

25.严格设备选型、招标、监造、安装、运行、维护全过程质量控制和监督,建立设备供应商()。

A.黑名单制度

B.质量责任追溯制度

C.准入制度

D.公示制度

答案:AB 国家电网公司关于强化本质安全的决定(国家电网办〔2016〕624号)11

26.组塔作业前,应检查抱杆()、()、()、连接螺栓紧固等情况,判定合格后方可使用。

A.正直

B.焊接

C.铆固

D.水平度

E.倾斜度

答案:ABC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)9.1.7.2

27.排杆处地形不平或土质松软,应先( ),必要时杆段应用绳索锚固。

A.转移

B.平整

C.支垫坚实

D.绑牢

答案:BC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)9.2.3

28.邻近带电体整体组立杆塔的( )安全距离应( )倒杆距离,并采取防感应电的措施。

A.最大

B.最小

C.大于

D.小于

答案:BC 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)9.4.19

三、判断题(共100题,每题0.2分,共20分。正确的在对应空格内打“√”,错误的打“×”)

1.参建单位管理人员、现场作业人员应遵守并严格执行《国家电网公司电力建设安全工作规程(电网建设部分)》。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)1.2

2.参与电网建设施工的作业人员应接受本规程培训,按工作性质掌握相应内容并经考试合格,每年至少考试一次。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.2.3

3.分包单位资质应符合国家、行业相关要求,可以超越资质范围承揽工程。( )答案:错误分包单位资质应符合国家、行业相关要求,不得超越资质范围承揽工程。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.3.2

4.安全施工方案包括作业指导书、施工方案的安全技术管理内容及专项安全施工方案。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)2.4.1.1

5.作业指导书应由业主单位组织编制并发布。( )答案:错误作业指导书应由施工单位组织编制并发布。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)2.4.2.1

6.当作业风险因素发生变化时,应重新进行风险动态评估。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.2.3

7.作业人员或施工器具与20-35千伏带电线路的最小距离应为5m。( )答案:错误作业人员或施工器具与20-35千伏带电线路的最小距离应为5.5m。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)8.2.3

8.作业按规定需要同时使用工作票时,工作票应经签发、许可,与作业票同时使用。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)2.5.3.2.10

9.作业负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作交待清楚,并告知作业班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)2.5.3.3.3

10.专责监护人不得兼做其他工作,临时离开时,应通知作业人员停止作业或离开作业现场。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.5.3

11.禁止酒后进入施工现场。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.1.3

12.现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥,经验收合格后方可使用。汽车便桥的宽度不得小于3m。( )答案:错误现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥,经验收合格后方可使用。汽车便桥的宽度不得小于 3.5m。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.2.3

13.各类抱杆、钢丝绳、跨越架、脚手杆(管)、脚手板、紧固件等受力工器具以及防护用具等均应存放在干燥、通风处,并符合防腐、防火等要求。工程开工或间歇性复工前应进行检查,合格方可使用。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.4.3

14.专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TT接零保护系统。( )答案:错误专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TN--S接零保护系统。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.5.1.5

15.线盘架应稳固,转动灵活,制动可靠。必要时打上临时拉线固定。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》国家电网安质〔2016〕212号10.2.4

16.导线、地线连接网套的使用应与所夹持的导线、地线规格相匹配。()

答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.3.3

17.旋转连接器的横销应拧紧到位。与钢丝绳或网套连接时应安装滚轮并拧紧横销。()

答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.3.6

18.张力放线前由专人检查牵引设备及张力设备的锚固应可靠,接地应良好。()

答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.3.13

19.导线或牵引绳带张力过夜应采取临锚安全措施。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.3.20

20.展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.6.5

21.平衡挂线割断后的导线应在当天挂接完毕,可以在高处临锚过夜。()

答案:错误平衡挂线割断后的导线应在当天挂接完毕,不得在高处临锚过夜。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.8.4

22.挂接地线或拆接地线时应设监护人。操作人员应使用绝缘棒(绳)、戴绝缘手套,并穿绝缘鞋。()

答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.10.3

23.张力放线跨越不停电线路时,跨越档两端的导线应接地。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.10.4d

24.邻近或交叉220kV带电电力线作业的安全距离为3m。()

答案:错误邻近或交叉220kV带电电力线作业的安全距离为3m。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》11.1.6

25.跨越不停电线路架线施工应在良好天气下进行,遇雷电、雨、雪、霜、雾,相对湿度大于85%或6级以上大风天气时,应停止作业。如施工中遇到上述情况,则应将已展放好的网、绳加以安全保护。()

答案:错误跨越不停电线路架线施工应在良好天气下进行,遇雷电、雨、雪、霜、雾,相对湿度大于85%或5级以上大风天气时,应停止作业。如施工中遇到上述情况,则应将已展放好的网、绳加以安全保护。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)11.2.9

26.工作接地线一经拆除,该线路即视为带电,禁止任何人再登杆塔进行任何作业。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》国家电网安质〔2016〕212号11.3.11

27.电缆盘、输送机、电缆转弯处应按规定搭建牢固的放线架并放置稳妥,并设专人监护。电缆盘钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配,敷设电缆的机具应检查并调试正常。()

答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)12.2.6

28.连接试验引线时,应做好防风措施,保证与带电体有足够的安全距离。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)12.4.3

29.承担运输任务的船舶应安全可靠,船舶上应配备救生设备,并签订安全合同。( )答案:错误承担运输任务的船舶应安全可靠,船舶上应配备救生设备,并签订安全协议国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)4.4.2.2

30.钢筋混凝土电杆卸车时,车辆可以暂时停在有坡度的路面上。( )答案:错误钢筋混凝土电杆卸车时,车辆不得停在有坡度的路面上。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.4.3.6

31.各类起重机械应装有音响清晰的喇叭、电铃或汽笛等信号装置。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)4.5.13

32.含瓷件的组合设备可以单独采用瓷质部件作为吊点,产品特别许可的小型瓷质组件除外。瓷质组件吊装时应使用不危及瓷质安全的吊索,例如尼龙吊带等。( )答案:错误含瓷件的组合设备不得单独采用瓷质部件作为吊点,产品特别许可的小型瓷质组件除外。瓷质组件吊装时应使用不危及瓷质安全的吊索,例如尼龙吊带等。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.5.19

33.在高处进行焊割作业时,应把动火点下部的易燃易爆物移至安全地点,或采取可靠的隔离、防护措施。作业结束后,应检查是否留有火种,确认合格后方可离开现场。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.6.1.12

34.焊接或切割作业结束后,应切断电源或气源,整理好器具后方可离开。( )答案:错误焊接或切割作业结束后,应切断电源或气源,整理好器具,仔细检查作业场所周围及防护设施,确认无起火危险后方可离开。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)4.6.1.21

35.电焊导线不得靠近热源,且禁止接触钢丝绳或转动机械。( )答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)4.6.2.10

36.焊钳及电焊线的绝缘应良好;导线截面积应与作业参数相适应( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.6.2.8

37.若运行中出现各种异常应立即关闭电源和气源( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.6.3.9

38.气瓶应佩戴1个防震圈。( )答案:错误气瓶应佩戴2个防震圈。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.6.4.1.20

39.禁止与所装气体混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶一起存放。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)4.6.4.1.8

40.动火作业间断或终结后,清理现场后再离开。( )答案:错误动火作业间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)4.7.8

41.当环境温度低于?5℃时不宜进行室外施工作业。( )答案:错误当环境温度低于

?25℃时不宜进行室外施工作业。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》国家电网安质〔2016〕212号4.8.2.10

42.吊物上不可站人,禁止作业人员利用吊钩上升或下降。允许用起重机械载运人员。( )答案:错误吊物上不可站人,禁止作业人员利用吊钩上升或下降。禁止用起重机械载运人员。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)5.1.1.7

43.履带起重机行驶时,地面的接地比压要符合说明书的要求,必要时可在履带下铺设路基板,回转盘、臂架及吊钩应固定住,汽车式起重机下坡时不得空挡滑行。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.1.2.9

44.施工现场应消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业应设置充足的照明。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.1.8

45.磨石机操作人员必须穿胶靴,戴好劳保手套。( )答案:错误磨石机操作人员必须穿胶靴,戴好绝缘手套。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)5.2.12.1

46.压光机接通电源后,应检查磨盘旋转方向是否与箭头所示一致。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.14.2

47.调直机上不得堆放物件。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)5.2.17.1

48.移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机。( )答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)5.2.19.2

49.对焊机作业前,检查对焊机的压力机构应灵活,夹具应牢固,气、液压系统无泄漏,确认正常后,方可施焊。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.21.2

50.吊篮内作业人员的安全带应挂在保险绳上,保险绳单独设在建筑物牢固处。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.23.3

51.机动翻斗车停车时,应选择适合地点,不得在坡道上停车。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.24.5

52.向边坡推土时,铲刀不得超出边坡。换好倒挡后方可提铲刀倒车。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)5.2.3.1

53.螺旋锚钻进机在设备选定钻进位置后,应缓慢升起钻进机架,同时检查操作手柄与机架的动作是否协调一致。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.5.3

54.搅拌机进料斗升起时,禁止任何人在料斗下通过或停留。作业完毕后应将料斗固定好。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)5.2.8.2

55.起重滑车、钢丝绳(套)等起重工器具使用前应进行检查。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.1.1.1

56.钢丝绳端部用绳卡固定连接时,绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边,并不得正反交叉设置。( )答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)5.3.1.3.4

57.起重滑车在受力方向变化较大的场合或在高处使用时应采用开门式滑车。( )答案:错误在受力方向变化较大的场合或在高处使用时应采用吊环式滑车。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)5.3.1.6.2

58.链条葫芦手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向相反,不得斜拉硬扳;手动受力值应符合说明书的规定,不得强行超载使用。( )答案:错误手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向一致,不得斜拉硬扳;手动受力值应符合说明书的规定,不得强行超载使用。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.1.8.4

59.电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可及的部位。当休息、下班或作业中突然停电时,应切断电源侧开关。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.2.1.7

60.砂轮不准沾水,要经常保持干燥。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.2.2.6

61.台钻(钻床钻孔时不可用手直接拉切屑,也不能用纱头或嘴吹清除切屑。头部与钻床旋转部分应保持安全距离,机床未停稳,不得转动变速盘变速,禁止用手把握未停稳的钻头或钻夹头。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.2.4.4

62.风动工器具起动前,首先检查确认工具及其防护装置完好,夹紧正常,无松脱,气路密封良好,气管应无老化,腐蚀;压力源处安全装置完好。风管联结处牢固,工具部分无裂纹、毛刺。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.4.1

63.风动工器具更换工具附件应待余气排尽后方可进行。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.4.8

64.空气压缩机禁止用汽油或煤油洗刷空气滤清器以及其他空气通路的零件。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.3.5.1.8

65.安全工器具的制造与使用应符合国家和行业有关的法律、行政法规、强制性标准及技术规程的要求。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.1.2

66.受过一次强冲击或做过试验的安全帽经检查后方可使用。( )答案:错误 5.4.2.1.7

受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用,应予以报废。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.2.1.7

67.在高温、腐蚀等场合使用的安全绳,应穿入整根具有耐高温、抗腐蚀的保护套,或采用钢丝绳式安全绳。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.2.3.3

68.不应多人同时使用同一个连接器作为连接或悬挂点。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.2.4.6

69.攀登自锁器各部件完整无缺失,本体及配件应无目测可见的凹凸痕迹。本体为金属材料时,无裂纹、变形及锈蚀等缺陷,所有铆接面应平整、无毛刺,金属表面镀层应均匀、光亮,不允许有起皮、变色等缺陷;本体为工程塑料时,表面应无气泡、开裂等缺陷。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.2.6.1

70.织带型缓冲器的保护套应完整,无破损、开裂等现象。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.2.7.2

71.个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.2.8.6

72.验电器的规格应符合被操作设备的电压等级。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.3.1.6

73.梯子不得接长或垫高使用。如需接长时,应用铁卡子或绳索切实卡住或绑牢并加设支撑。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.4.1.4

74.使用软梯进行移动作业时,软梯上只准一人作业。作业人员到达梯头上进行作业和梯头开始移动前,应将梯头的封口可靠封闭,否则应使用保护绳防止梯头脱钩。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.4.2.4

75.基坑内外应设集水坑和排水沟,集水坑应每隔一定距离设置,排水沟应有一定坡度。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.1.2.2

76.人工打孔时,打锤人须戴手套,并应站在扶钎人的侧面。( )答案:错误人工打孔时,打锤人不得戴手套,并应站在扶钎人的侧面。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》国家电网安质〔2016〕212号6.1.4.4

77.遇五级以上风、浓雾、雨或雪等天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。( )答案:错误遇六级以上风、浓雾、雨或雪等天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.1.4

78.脚手架立杆接长,除顶层顶步外,其余各层可采用搭接。( )答案:错误立杆接长,顶层顶步可采用搭接,其余各层应采用对接扣件连接。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.3.3.5

79.在架子上翻脚手板时,应由两人从外向里按顺序进行。作业时应系好安全带,下方应设安全网。( )答案:错误在架子上翻脚手板时,应由两人从里向外按顺序进行。作业时应系好安全带,下方应设安全网。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.3.9

80.支模过程中,如遇中途停歇,应将已就位的模板或支承联结稳定,不得有空架浮搁,模板在未形成稳定前,不得上人。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)6.4.2.1.14

81.拆除较大跨度梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。拆除多层楼板支柱时,应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支柱。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)6.4.2.2.3

82.冷拉卷扬机使用前应检查轧钳及特制夹头是否完好,钢丝绳焊缝是否良好,卷扬机刹车是否灵活,确认各部件良好后方可投入使用。( )答案:错误冷拉卷扬机使用前应检查钢丝绳是否完好,轧钳及特制夹头的焊缝是否良好,卷扬机刹车是否灵活,确认各部件良好后方可投入使用。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.4.3.2.10

83.用翻斗车运送混凝土,搭乘人员时,车就位和卸料要缓慢。( )答案:错误用翻斗车运送混凝土,不得搭乘人员,车就位和卸料要缓慢。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)6.4.4.1.2

84.混凝土卸料时基坑内不得有人,应将混凝土直接翻入基坑内。( )答案:错误卸料时基坑内不得有人,不得将混凝土直接翻入基坑内。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)6.4.4.2.2

85.混凝土养护人员不得在模板支撑上或在易塌落的坑边走动。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)6.4.4.3.5

86.遇雷雨、六级及以上大风等恶劣天气如需继续作业,应采取加设揽风绳、放倒机架等措施。( )答案:错误遇雷雨、六级及以上大风等恶劣天气应停止作业,并采取加设揽风绳、放倒机架等措施。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》国家电网安质〔2016〕212号6.5.1.8

87.人工挖孔桩施工过程中,孔内照明应采用安全矿灯或带罩防水、防爆灯具且孔内电缆应有防磨损、防潮、防断等保护措施。( )答案:错误孔内照明应采用安全矿灯或12V以下带

罩防水、防爆灯具且孔内电缆应有防磨损、防潮、防断等保护措施。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.5.3.3

88.锚杆基础施工时,风管控制阀操作架应加装挡风护板,并应设置在下风向。( )答案:错误风管控制阀操作架应加装挡风护板,并应设置在上风向。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.5.4.4

89.吊顶内焊接应按规定办理作业票,焊接地点不得堆放易燃物。( )答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)6.7.10

90.装饰施工磨石工程应防止草酸中毒。使用磨石机应戴绝缘手套,穿胶靴。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)6.7.5

91.用爆破法拆除建筑物部分结构时,应确保保留部分的结构完整。爆破后发现保留部分结构有危险征兆时,应立即采取安全措施。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.8.2.13

92.格构式构架柱吊装作业应严格按照专项施工方案选择吊点,并对吊点位置进行检查。( )答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(国家电网安质[2016]212号)6.9.3.10

93.组立220kV及以上电压等级线路的杆塔时,可使用木抱杆。()

答案:错误组立220kV及以上电压等级线路的杆塔时,不得使用木抱杆。国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.1.4

94.索道架设应按索道设计运输能力、选用的承力索规格、支撑点高度和高差、跨越物高度、索道档距精确计算索道架设驰度,架设时严格控制驰度误差范围。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)9.1.9.3

95.钢筋混凝土电杆杆段应支垫两点,支垫处两侧应用木楔掩牢。()

答案:正确国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.2.4

96.倒落式人字抱杆整体组立杆塔时,杆塔起吊前,现场指挥人应检查现场布置情况。各岗位作业人员应检查各自操作项目的布置情况。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)9.4.1

97.附着式外拉线抱杆分解组塔,升降抱杆过程中,四侧临时拉线应由拉线控制人员根据拉线松紧度自行调整。()

答案:错误附着式外拉线抱杆分解组塔,升降抱杆过程中,四侧临时拉线应由拉线控制人员根据指挥人命令适时调整。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)9.6.1

98.分解组塔时,吊装铁塔前,应对已组塔段(片)进行全面检查。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)9.9.3

99.悬索跨越架的承载索应用纤维编织绳,其综合安全系数在事故状态下应不小于6。()

答案:正确《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)10.1.3

100.木、竹跨越架的立杆、大横杆、小横杆相交时,应先绑2 根,再绑第3根,也可以一扣绑3根。()

答案:错误木、竹跨越架的立杆、大横杆、小横杆相交时,应先绑 2 根,再绑第3根,不得一扣绑3根。《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.1.4e

四、填空题(共48题,每题0.2分,共9.6分。把正确答案填在对应空格处)

1.涉及新技术、、新设备、新材料的项目人员,应进行专门的安全生产教育和培训。

答案:新工艺国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.2.6

2.需要变更作业成员时,应经同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。

答案:作业负责人国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.3.3.2

3.作业人员服从作业负责人、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。

答案:作业范围国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)2.5.3.5.5

4.现场道路开挖期间应采取铺设过道板或架设等保证安全通行的措施。

答案:便桥国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.2.2

5.瓷质材料拆箱后,应单层排列整齐,不得堆放,并采取措施。

答案:防碰国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.4.7

6.保护零线(PE线)上禁止装设或熔断器,并且采取防止断线的措施。

答案:开关国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.5.5.1

7.接地装置的敷设应符合GB 50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定,人工接地体的顶面埋设深度不宜小于m。

答案:0.6 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)3.5.5.8

8.高空压接时,导线应有________措施。

答案:防跑线《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.4.3

9.拆除旧导线、地线时,松线杆塔做好临时措施。

答案:锚固国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.9.6.b)

10.接地棒插入地下的深度应大于。

答案:0.6m 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.10.3.b)

11.耐张塔挂线前,应用导体将耐张绝缘子串短接,并在作业后。

答案:及时拆除国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.10.5.b)

12.不停电跨越作业,跨越10kV及以下电力线时,跨越架架面(含拉线)与导线的水平最小安全距离为________m。

答案:1.5 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)11.2.10

13.装、拆工作接地线时,作业人员应使用或绝缘绳,人体不得碰触接地线。

答案:绝缘棒国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)11.3.5

14.电缆试验过程中,作业人员应戴好绝缘手套并穿绝缘靴或站在上。

答案:绝缘垫国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)12.4.4

15.对焊机应安置于室内,并有可靠的接地(接零)。如多台对焊机并列安装时,间距不得少于m,并应分别接在不同相位的电网上,分别有各自的断路器。

答案:3 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.2.21.1

16.安全工器具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及______ ,不得移作他用。

答案:尖锐物体国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)5.4.1.5

17.脚手架安装与拆除作业区域应设和安全标示牌,搭拆作业应设专人安全监护,无关人员不得入内。

答案:围栏国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.1.3

18.金属脚手架与35kV带电架空线路沿垂直方向的最小安全距离是____m。

答案:4 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.1.6

19.竹片脚手板的螺栓孔不得大于____mm,螺栓应拧紧。

答案:10 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.2.5

20.脚手架地基应______ _,回填土地基应分层回填、夯实。

答案:平整坚实国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.3.1

21.运料斜道上应按每隔mm设置一根厚度为20~30mm的防滑木条。

答案:250~300 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.3.11

22.脚手架立杆接长,顶层顶步可采用搭接,应采用不少于____个旋转扣件固定。

答案:两国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.3.5

23.脚手板的搭接接头应在横向水平杆上,长度不得小于mm。

答案:200 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.3.3.9

24.拆模作业应按后支先拆、先支后拆,先拆侧模、,先拆非承重部分、后拆承重部分的原则逐一拆除。

答案:后拆底模国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.4.2.2.2

25.钻孔灌注桩基础施工中,作业人员不得进入没有______或其他防护设施的钻孔中工作。

答案:护筒国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.5.2.7

26.人工挖孔桩基础施工,当孔深超过5m时,宜用风机或风扇向孔内送风不少于min,排除孔内浑浊空气。

答案:5 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.5.3.4

27.风管不得弯成锐角,风管遭受挤压或时,应立即停止使用。

答案:损坏国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.5.4.6

28.脚手板跨度不得大于2m,材料堆放不得过于集中,同一跨度内作业不得超过人。答案:两国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.7.4

29.现场清挖土方遇及力能管线时,应及时向有关部门汇报,并做出妥善处理。

答案:接地网国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)6.8.3.3

30.加强组织领导,统一思想认识,立足当前、着眼长远,制定,抓紧组织实施。答案:实施方案国家电网公司关于强化本质安全的决定(国家电网办〔2016〕624号)3

31. 是对可预知风险进行管控的有效手段。

答案:预警国网安质部关于加强输变电工程施工安全风险预警管控工作的通知(安质二〔2016〕30号)1

32.工程项目单位负责编制、发布预警通知单。预警通知单由工程项目建设管理单位分管负责人签发。

答案:建设管理国家电网公司关于印发国家电网公司输变电工程施工安全风险预警管控工作规范(试行)的通知(国家电网安质〔2015〕972号)第十六条

33.各级是输变电工程施工安全风险预警管控工作的监督部门。

答案:安全监督管理职能部门国家电网公司关于印发国家电网公司输变电工程施工安全风险预警管控工作规范(试行)的通知(国家电网安质〔2015〕972号)第九条

34.临时地锚应采取避免被浸泡的措施。

答案:雨水国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.1.6

35.铁塔高度大于时,组立过程中抱杆顶端应设置航空警示灯或红色旗号。

答案:100m 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.1.8

36.索道架设后应在各支架及牵引设备处安装装置。

答案:临时接地国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.1.9.6

37.抱杆规格应根据确定,不得超负荷使用。搬运、使用中不得抛掷和碰撞。

答案:荷载计算国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.3.5a

38.起吊构件前,吊件外侧应设置。

答案:控制绳国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.6.3

39.抱杆应坐落在的地基或设计规定的基础上,若为软弱地基时应采取防止抱杆下沉的措施。

答案:坚实稳固平整国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.8.2

40. 看不清作业地点或操作人员看不清指挥信号时,均不得进行起吊作业。

答案:指挥人员国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.9.1

41.吊件对接就位过程中,对接面作业人员应采取。

答案:安全防护措施国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)9.10.2.i

42.搭设跨越高速铁路跨越架时,跨越架封顶网(杆)距铁路轨顶的垂直最小安全距离应不小于________米。

答案:12 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.1.1.7

43.使用木质跨越架横杆有效部分的小头直径不得小于mm。

答案:80 国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.1.4.a)

44.木、竹跨越架立杆均应埋入坑内。

答案:垂直国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.1.4.f)

45.钢管跨越架的大横杆间距不得大于______m。

答案:1.2 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.1.4.k)

46.人力放线时,领线人应由________担任,并随时注意前后信号。

答案:技工《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》10.2.10.a)

47.导线、地线连接网套每次使用前,应逐一检查,发现有者不得使用。

答案:断丝国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.3.3.d)

48.旋转连接器的横销应。

答案:拧紧到位国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.3.6.c)

五、问答题(共14题,每题2.5分,共35分。)

1.电力安全工作规程(电网建设部分)中对特种作业人员、特种设备作业人员的资格要求是如何规定的?

答案:特种作业人员、特种设备作业人员应按照国家有关规定,取得相应资格,并按期复审,定期体检。(2.5分)

《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)2.2.4

2.现场勘察应查看哪些方面的内容?

答案:现场勘察应察看施工作业现场周边有无影响作业的建构筑物、地下管线、邻近设备、

交叉跨越及地形、地质、气象等作业现场条件以及其它影响作业的风险因素。(2.5分)《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)2.5.2.4(b)

3.高处作业传递材料、工具有哪些规定?

答案:高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索拴在牢固的构件上,较大的工具应系保险绳。(1.5分)上下传递物件应使用绳索,不得抛掷。(1分)

《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)4.1.13

4.《电力安全工作规程》(电网建设部分)(试行)对起重机械的安全装置有哪些管理要求?

答案:起重机械的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安全装置应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整或拆除。(1.5分)禁止利用限制器和限位装置代替操纵机构。(1分)《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)4.5.12

5.本规程对起重机械起吊操作检查是如何规定的?

答案:吊件吊起100mm后应暂停,检查起重系统的稳定性、制动器的可靠性、物件的平稳性、绑扎的牢固性,确认无误后方可继续起吊。(2.5分)

《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)5.1.1.3

6.请描述个人保安线装、拆的顺序。

答案:装设时,应先接接地端,后接导线端,且接触良好、连接可靠。(0.84分)拆个人保安线的顺序与此相反。(0.83分)个人保安线由作业人员负责自行装、拆。(0.83分)《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)5.4.2.8.7

7.横梁就位,应遵守哪些安全规定?

答案:(1)就位时,构架上的施工作业人员不得站在节点顶上;(1.25分)

(2)横梁就位后,应及时固定。(1.25分)《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)6.9.3.8

8.铁塔组立后,地脚螺栓应如何处理?

答案:铁塔组立后,地脚螺栓应随即加垫板并拧紧螺帽及打毛丝扣。(2.5分)

《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)9.1.8 l)

9.倒落式人字抱杆整体组立杆塔,要求哪四点应在同一垂直面上?

答案:总牵引地锚出土点、制动系统中心、抱杆顶点及杆塔中心四点应在同一垂直面上,不得偏移。(2.5分)

《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)9.4.5

10.跨越架拆除应满足哪些规定?

答案:1、附件安装完毕后,方可拆除跨越架。(0.625分)

2、钢管、木质、毛竹跨越架应自上而下逐根拆除,并应有人传递,不得抛扔。(0.625分)

3、不得上下同时拆架或将跨越架整体推倒。(0.625分)

4、采用提升架拆除金属格构式跨越架架体时,应控制拉线并用经纬仪监测垂直度。(0.625分)

国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)10.1.5

11.钳压机压接应遵守哪些规定?

答案:手动钳压器应有固定设施,操作时平稳放置,两侧扶线人应对准位置,手指不得伸入压模内;(1.25分)

切割导线时线头应扎牢,并防止线头回弹伤人。(1.25分)《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)10.4.1

12.在停电、不停电跨越施工中,在跨越档相邻两侧杆塔上的哪些设备需要采取接地保护措施?

答案:放线滑车、牵张设备、机动绞磨等。(2.5分)《国家电网公司电力安全工作规程(电

网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)11.1.10

13.进行停电跨越作业时,挂拆工作接地线时,接地端、导线或地线端的连接顺序是什么?

答案:应先接接地端,后接导线或地线端。接地线连接应可靠,不得缠绕。(1.5分)拆除时先拆导线或地线端,后拆接地端。(1分)

《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)11.3.5 e

14.当使用远控电缆割刀开断电缆时,应当注意哪些事项?

答案:刀头应可靠接地,周边其他作业人员应临时撤离,远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离,防止弧光和跨步电压伤人。(2.5分)

《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(国家电网安质〔2016〕212号)12.3.5

六、案例分析题(共4题,每题3.7分,共14.8分。)

1.2011年4月28日,500kV变电站主控通信楼施工现场,施工人员刘××站在自制简易人字梯顶进行走廊上顶面涂料粉刷工作,两侧铰链用麻绳简易绑扎,当粉刷至门口时,人字梯被开启的门碰倒,造成刘××骨折。请分析本案例中违反了《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)(试行)中哪些规定?

答案:1、人字梯未装设坚固的铰链和限制开度的拉链。【电网建设《安规》5.4.4.1.7】(1.2分)

2、在通道上使用梯子时,未设监护人、临时围栏。梯子放在门前使用,未采取防止门突然开启的措施。【电网建设《安规》5.4.4.1.9】(1.3分)

3、梯子不稳固,梯脚无防滑措施。无人扶梯及监护。(1.2分)【电网建设《安规》5.4.4.1.5】

国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)

2.2013年7月20日,××500kV工程,××送变电公司现场对设备基础进行回填夯实。14时,作业负责人李××安排孙××一人负责夯实机操作。孙××发现夯实机扶手绝缘有部分破损,

觉得还能继续使用,便未做处理和汇报。14时10 分,孙××佩戴普通劳保手套,开始操作夯实机。14时20分,夯实机和电源线相互挤压,电缆绝缘护套损坏,电源线和夯实机之间形成漏电,造成孙××触电。事后检查,剩余电流动作保护装置(漏电保护器)虽己安装但未动作。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》哪些规定?

答案:(1)作业负责人没有正确组织施工作业,只安排一人操作夯实机。[电网建设《安规》2.5.3.5.3 a)](0.925分)

(2)施工人员发现夯实机扶手绝缘破损未妥善处理或报告,而是继续使用有安全隐患的机具。

(电网建设《安规》5.2.6.1)(0.925分)

(3)操作时,作业人员未按规定正确使用绝缘防护用品。(电网建设《安规》5.2.6.1)(0.925分)

(4)剩余电流动作保护装置漏电保护器,失灵未动作。(电网建设《安规》5.2.6.1、3.5.L4)国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)(0.925分)

3.某工程进行人工挖孔桩施工,作业前工人甲下到孔底检测气体,因未采取防护措施而中毒晕倒,工人乙、丙等发现甲倒下,在无任何防护的情况下,相继下去救人而晕倒。其他工人随即报警,消防官兵戴防毒面具下去救人,发现三人已经死亡。请分析本案例违反了《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)》的哪些规定?

答案:

1、6.5.3.4 人工挖孔桩超5米时,未用风扇或风机向孔内送风。(1.85分)

2、4.3.8 发生事故,现场有关人员未立即报警,盲目施救。(1.85分)

国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)

4. 2015年6月,500千伏XX线工程,XX送变电公司第二分公司第一施工队进行紧线工作。12日,吴XX等四人在82#大号侧埋设锚线地锚,因避让一条生产道路,工作人员将原定地锚埋设位

置向锚线塔方向前移了10米,与施工方案中的要求相比,锚线角度明显增大。现场采用挖掘机挖坑,坑深满足要求后,作业人员连好U型环和绳套,将地锚放于坑中,进行了回填和夯实,但未采取防雨措施。14日下午,左相四根导线紧线结束,施工人员完成了导线地面临锚,未安装过轮临锚。当晚,天气下雨,地锚拔出,发生了跑线事故,事故造成82#铁塔垮塌,导线损毁。请分析本案例违反了《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)》的哪些规定?

答案:

1、2.4.3安全施工方案如需变更,应重新履行审批手续,并组织交底。(1.3分)

2、9.1.6 e)临时地锚应采取避免被雨水浸泡的措施。(1.2分)

3、10.6.10 a)导线在完成地面临锚后应及时在操作塔设置过轮临锚。(1.2分)

国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)