文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑监测报告

基坑监测报告

基坑监测报告
基坑监测报告

基坑变形监测报告

2018年10月

基坑变形监测报告

工程名称:******

工程地点:******

监测日期:2018年X月X日~2018年X月X日

目录

二、监测依据.............................................

三、监测内容.............................................

四、监测点布置和监测方法 .................................

五、监测工序和测点保护 ...................................

六、报警值...............................................

七、监测时长和频率 .......................................

八、监测成果及分析 .......................................

九、附表、附图...........................................

一、工程概况

工程场地地处*******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。拟建*****及地下车库概况如下:

表1工程概况

基坑平面尺寸:89.1m(东西最大尺寸)×80.1m(南北最大尺寸)

基坑支护深度:3.9-5.0m

二、监测依据

1.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)。

2.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。

3.《工程测量规范》(GB50026-2007)。

4.《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2016)。

5.基坑支护方案、施工方案。

三、监测内容

1.基坑顶部竖向位移;

2.基坑顶部水平位移;

3.基坑周边地表竖向位移;

4.基坑周边地表裂缝;

5.周边临时建筑物裂缝;

6.地下水位;

四、监测点布置和监测方法

4.1监测点布置

基坑变形观测点设立在基坑坡度边缘处,首次开挖共计布设观测点23个(其中基坑监测点*个,编号J1-J*;原有建筑物*个,编号Y1-Y*);详见基坑监测点布设示意图。

4.1.2监测点的埋设

图1监测点标志

4.2监测方法

1.现场巡检

(1)支护机构

支护结构成型质量;边坡有无塌陷、裂缝及滑移;基坑有无涌土、流沙、管涌。

(2)施工工况

开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无异样;基坑开挖分层高度、开挖分段长度是否与设计一致,有无超深、超长开挖;基坑场地地表水排放状况是否正常;基坑周围地面堆载是否超载情况。

(3)周边环境

邻近基坑及建(构)筑物、地下设施、道路及地表有无裂缝出现。

(4)监测设施

水准基点、变形监测点有无破坏现象;有无影响观测工作的障碍物。

2.坡顶沉降、周围地表沉降监测

本次沉降观测采用几何水准测量方法,各项精度要求如下: 表3水准观测的视线长度、前后视距和视线高度(m )

表4水准观测的限差(mm)

注:n 为测站数

使用的水准仪、水准标尺,项目开始前和进行中应按要求定期进行检验。在仪器呈像清晰和稳定的条件下进行观测,不得在日出后或

日出前约半小时、太阳中天前后、风力大于四级、气温突变时以及标尺分划线的呈像跳动而难以照准时进行观测。作业中应经常对水准仪i角及水准尺的水准器进行检查,每测段往返测的测站数均应为偶数,在同一测站上观测时不得两次调焦。观测时应同时记录气象条件。对各周期观测过程中发现的点位变动迹象、地质地貌异常、附近建筑物基础和墙体裂缝等情况,应做好记录,并画好草图。

本次沉降观测水准基点的联测按一级水准测量进行,采用DSZ2级水准仪配合铟瓦合金标尺光学测微法往返测定高差。观测时,往测奇数站的观测顺序为后-前-前-后,偶数站的观测顺序为前-后-后-前;返测时,奇偶测站的观测顺序与往测偶奇测站的观测顺序相同。

沉降观测点的观测按二级水准单程观测,采用DSZ2级水准仪配合因瓦标尺光学测微法往返测定高差。实际进行中可根据水准基点与观测点之间的相对位置关系及楼体的具体位置将路线布设成附合或闭合路线。

3.坡顶水平位移监测

位移观测拟采用2种方法进行,即视准线法和极坐标法,两种观测方法对相同点位进行观测,相互检核,得出正确结论。

①极坐标法

表5观测技术指标

观测要求:水平位移的监测网,采用独立坐标系统,一次布网;

控制点宜采用强制归心装置的观测墩,照准点宜采用强制对中装置的觇牌。没有上述装置时,宜采用相应的措施进行精确对中,使对中精度在0.5mm以内。角度观测4测回,左角和右角各两测回,角度取平均值。距离采用往返观测,每次读数较差小于2mm,两次观测距离较差小于4mm。对位移点的观测可以直接使用坐标测量,读数至毫米。每个点观测4次,取平均值作为最后观测值。

②视准线法

初始观测:在基准点上安置好仪器,后视观测点,然后投影至远处固定物体上,做好标记并编号。依次后视其他观测点并做投影标记,后期观测时,先后视投影点,然后照准相应观测点并量测其变化量。部分点位可以增加距离测量参数加以验证。

要求:工作基点稳固,增加检核条件(增加布设固定点)。检核点应建立在工作基点的外延长线上,通视条件好,便于观测且稳定、牢固。观测点偏离视准线的距离不得大于1cm,布设困难时可以采用小角视准线法观测。

观测:每次工作基点设站后,先进行检核,经过改正后进行观测。每点观测3次,取读数平均值为观测值。

五、监测工序和测点保护

5.1监测工序

1.接受委托;

2.现场踏勘,收集资料;

3.制定监测方案,并报监理和业主认可;

4.展开前期准备工作,设置观测点、校验设备、仪器;

5.观测点和设备、仪器、元件验收;

6.现场监测;

7.监测数据的计算、整理、分析及报表反馈;

8.提交阶段性监测结果和报告;

9.现场监测工作结束,提交完整的基坑工程监测总结报告

5.2测点保护

测点安装、埋设好后应作好醒目标记,设置保护设施,施工单位应平时加强测点保护工作,尽量避免人为沉降和偏移,确保测点成活率及其正常使用,以及监测数据的准确性、连续性。为保证工程质量,测量工作中使用的基准点、监测点用醒目标志标识的同时,需要用钢管对接出地面部分的线缆进行保护,若发现已遭破坏,应立即对可以复原的测点进行重新连接或埋设。

六、报警值

表6坡顶水平位移和垂直位移报警值

七、监测时长和频率

1.基坑工程监测应从基坑开挖前的准备工作开始,直至土方回填完毕为止。

2.各项监测的监测频度应考虑基坑开挖及地下工程的施工进程、施工工况以及其他外部环境影响因素的变化。基坑开挖期间应加强监测;当监测值相对稳定时,可适当降低监测频度。每次工作基点设站后,先进行检核,经过改正后进行观测。每点观测2次,取读数平均值为观测值。

基坑开挖深度小于5.0米时每2天观测一次;大于5.0米时每1天观测一次;底板浇注后7天内每2天观测一次,7~14天每3~5天观测一次,14~28天每5~7天观测一次,28天后可每10~15天观测一次,直至基坑回填。如果基坑变形稳定状况良好,可以经甲方签字同意适当改变观测频度。

3.当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔、加密监测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果。

(1)监测项目的监测值达到报警标准;

(2)监测项目的监测值变化量较大或者速率加快;

(3)存在勘察中未发现的不良地质条件;

(4)超深开挖、超长开挖或未及时加撑等未按设计施工;

(5)基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;

(6)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;

(7)支护结构出现开裂;

(8)周边地面出现突然较大沉降或严重开裂;

(9)邻近的建(构)筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重的开裂;

(10)基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流沙等现象。

(11)出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

八、监测成果及分析

8.1监测结果

(1)周边建筑物沉降监测

自2018年x月x日进行第一次观测,至2018年x月x日进行最后一次观测,在此期间共进行x次沉降观测,各监测点的沉降累计变化值及变化速率见附表,沉降变化曲线见附图,累计沉降最大值及最终沉降量如下表所示:

表7累计沉降最大值及最终沉降量

8.2监测结果分析

(1)周边建筑物沉降监测数据显示,周围建筑物34个测点的累计沉降值和沉降变化速率均未达到报警值。xxx百货大楼测点的沉降变化最为明显,累计沉降变化范围在2~-4mm内。其中B3,B4测点的累计沉降值较大,B3出现的累计沉降最大值为-xxxmm,B4出现的累计沉降最大值为-xxxmm。B3,B4为xxx百货大厦的附属结构上的测点,位于基坑外与百货大楼间的狭小通道上坡处,此处下方坡体土体较松散,仅有钢筋网喷射薄层混凝土加护,x月初由于连续降雨,雨水沿此处地面原有裂缝下渗到土体中,B3,B4测点出现较为明显的沉降变化。所有测点的变化速率均在0.9~-0.9mm/d内,出现的变化速率最大值为0.85mm/d及-0.83mm/d,均为B4测点;其他建筑物测点的累计沉降变化范围在3~-3mm内,各测点的沉降变化速率较小,在0.6mm/d~-0.5mm/d内。分别统计xx百货大楼、xx大厦、xxx行、xxxx 商场、xxx商厦的沉降累计变化数据并作曲线图,见附表1~附表5,附图4~附图8。

(2)地下连续墙墙顶沉降监测数据显示,连续墙顶最终有效测点11个的累计沉降值和沉降变化速率均未到达报警值。墙顶测点累计沉降变化范围在±4mm内,出现的累计沉降最大值为-xxxxmm,为DP14测点;变化速率在±1.50mm/d内,出现的变化速率最大值为-xxxmm/d,为DP9测点。基坑开挖至-4.00m及桩基施工期间,连续墙向基坑内偏

移,墙顶测点高程变化总体表现为下沉,x月底至x月上旬,开始由xx街一侧向下一开挖面开挖,x月中旬,第一幅基本开挖完毕,其后基坑内开挖面积过半,未向下开挖区段的墙顶测点(DP3~DP6测点)的高程变化未出现明显抬升,已开挖区段的墙顶测点(DP7~DP14)高程开始出现较明显的抬升,分析其原因可能为基坑内土体开挖后,基坑底由于上覆土层压力释放隆起后形成一定的空间,同时基坑内外的土面高差不断增大,形成的加载和地面各种超载作用,使基坑外较下层的土层向内移动,基坑底部产生向上的塑性隆起,对连续墙底部产生一定的推挤,造成墙顶抬升。后期由于本工程采取分幅施工造成现场通视效果差,以及大多数的墙顶监测点被埋而停止监测。统计地下连续墙的沉降累计变化数据并作曲线图,见附表6及附图9。

(3)地下连续墙深层水平位移监测数据显示:①9个连续墙深层水平位移监测点的累计水平位移量在-3.xxx~xxxmm间,其中Q1-4、Q2-20、Q2-23、Q3-49、Q3-52槽段的深层水平位移累计变化量未超过报警值,Q1-1、Q1-9、Q1-30、Q1-39槽段的深层水平位移累计变化量超过报警值。②随着基坑内土方开挖,各监测点得深层水平位移逐渐增加,各受监测槽段出现位移明显增大及变化速率明显增快的情况均对应了其周围的相应出现的工况:早期土方开挖至-4.00m时,基坑长边中段的槽段Q1-9、Q1-30、Q1-39出现相对较快的变化速率,此区域存在较厚的淤泥质土,水平抗力不足;桩基施工期间,由于对土层扰动较大,槽段Q1-4、Q1-9、Q1-30、Q1-39出现较快的变化速率,超过1.00mm/d,尤其是在紧挨槽段Q1-9、Q1-30、Q1-39内进行桩基施工时,变化速率均出现超过报警值2mm/d的情况;土方开挖-4.00m~-8.50m

期间,槽段Q1-4、Q1-9、Q1-30内未能及时安装钢支撑,尤其开挖Q1-30槽段内土体期间,遇上连续强降雨,变化速率明显增大,超过1.00mm/d 及报警值2mm/d;开挖Q1-39槽段内土体期间,此区域基坑外长时间过往及停留混凝土搅拌车,出现超载情况,变化速率过大,超过报警值2mm/d;在此期间多次报警并加强观测,并要求施工单位增加内支撑的预加力,加填反压,以减小变形。③在基坑底板浇筑养护完成后,各监测点的深层水平位移变化均呈收敛趋势,变化速率总趋势逐渐减小不再增加。④地下室土建施工期间,基坑状态稳定。⑤Q3-49、Q3-52槽段向基坑外偏移,是由于基坑开挖期间,这两个槽段内的土体一直未挖除,形成施工机械进入基坑内作业的坡道,长时间过往重型车辆及器械,土体及此处连续墙受到指向基坑外的荷载较大。地下连续墙深层水平位移变化曲线见附图10。

(4)地下连续墙纵筋应力监测数据显示,纵筋应力变化值较大的截面位置有:Q1-4槽段-12.00m处,-xxxMPa;Q2-20槽段-18.50m处,-xxMPa;Q1-30槽段-18.50m处,xxMPa;Q1-44槽段-18.50m处,xxxMPa,;其中最大值为Q1-30槽段-18.50m处,xxxMPa,均未达到报警值。受监测槽段的深层水平位移有较大变化时,相应该槽段的受监测纵筋应力变化值出现较明显增大。各受监测槽段纵筋应力汇总表及累计变化曲线图见附表7、附图11。

(5)地下连续墙外地下水位监测数据显示,2#~5#水位孔的水位变化值较为稳定,一般均在500mm以内,累计变化值及变化速率均为达到报警值,x月x日、x日水位受长时间连续降雨的影响,水位有所上升,其后x月x日水位回落。x月x日1#水位孔水位累计下降临近

报警值,此后水位下降值一直超过报警值1000mm,但变化速率未达到报警值,其变化趋势与2#~5#水位孔的一致,连续墙未出现漏水现象,从附近Q1-1槽段的深层水平位移、墙顶沉降、周边建筑沉降、墙体应力监测来看变化均不大,综合以上情况分析可能原因是1#水位孔与周围水流系统贯通,未进行报警。各水位孔水位累计变化曲线图见附图12。

(6)支撑内力监测数据显示,GZC3截面位置处x月x日后轴力出现较大增长,期间有连续3日强降雨,土方开挖后未及时安装钢支撑,其后轴力于x月x日开始逐渐减小,本道钢支撑其余两截面内力表现出相近的变化趋势,其余各受监测支撑截面内力值未超过报警值。在出现土方超挖,下层支撑未及时安装时,多数上层支撑内力在安装初期会出现较大的变化值。下层支撑内力值一般较上层支撑内力值小。受监测支撑各截面内力汇总表见表8、9,内力变化图见附图13。

8.3结论

周围建筑物累计沉降、地下连续墙墙顶累计沉降、地下连续墙纵筋应力,2#~5#水位孔水位累计变化,支撑内力终值,地下连续墙Q1-4、Q2-20、Q2-23、Q3-49、Q3-52槽段的深层水平位移累计变化量未达到报警值,1#水位孔水位累计变化超过报警值,Q1-1、Q1-9、Q1-30、Q1-39槽段的深层水平位移累计变化量超过报警值。综上分析,基坑周围建筑物安全,基坑深层水平位移过大,连续墙纵筋应力出现突变,但施工现场未出现明显塌方、滑移等异常情况,基坑施工期间处于安全。

深基坑监测总结报告

第一章工程概况 1.1工程概况 XX路隧道工程是XX路改造工程的一部分,XX路改造工程由XX路地下通道、两侧排水管道、西广场人行地下通道及雨水泵站组成。XX路地下通道由隧道和引道组成,全长约1000m。隧道为闭合框架结构,采用整板基础,跨度22m,长约540m;引道为钢筋混凝土U型槽或毛石混凝土挡土墙结构,拟采用整板基础,跨度22m,长约460m。排水管道沿道路两侧布置,雨水泵站基底尺寸约9m*8m。本监测项目为对XX路隧道工程深基坑开挖及施工过程进行监测。 1.2道路沿线基本情况 XX路现状道路宽约60m,道路中设有双向2车道高架桥(已于隧道施工前拆除),桥宽10m,全长900m,XX路两侧分布有几个较大的公共场站和车站,路西侧主要有航海长途客运站、XX路西侧公交枢纽;东侧分布有武昌火车站、宏基长途客运站。主要单位有武昌区千家街小学、WW市公共客运交通监察办公室第三管理站、九州饭店、中铁快运公司、七一九研究所等。 图1-1XX路隧道 XX路现为进出武昌火车站的唯一道路,其车流量极大,且车行、人行交错,

交通极为繁忙。 1.3管线现状 本工程范围内道路沿线现状地下管线较多,有给水、雨水、污水、电力、电信、燃气、有线电视、路灯及交通信号等管线。除电信、电力、部分给水管布置于现状人行道上外,大部分管线布置在车行道下。隧道开挖主要影响的管线有排水箱涵、煤气、给水。人防埋深约9m~12m,为钢筋混凝土结构,其净空尺寸为3m×2.55m,零散分布,隧道北敞口段东侧分布较多。 1.4场地自然地理概况及地形地貌特征 WW地区属于我国东南季风气候区,具有冬寒夏热,春湿秋旱,四季分明,降水充沛冬季少雪等特点,年平均气温16.3度,极端高温41.3度,极端低温-18.0度。地貌单元属长江冲积三级阶地,地区内地势较平坦,局部地段稍有起伏,地面标高在22.94m~29.05m之间变化。 1.5场地岩土构成及其岩性特征 根据地质报告,本场地主要分布地层有:人工填积(Q ml)和第四系湖(塘) 相沉积(Q l )层、第四系全新统冲积层(Q 4al)、第四系上更新统冲洪积层(Q 3 al+pl)、 志留系强风化泥岩、石英砂岩。各岩土层具体的分布埋藏条件、野外鉴别特征列于下表:

基坑监测总结报告

目录 一、工程概况 二、监测目的 三、监测内容 四、监测依据 五、监测方法 六、监控报警 七、信息反馈八、 九、监测项目数据汇总表及时程变化曲线 十、监测结论及建议 附: 一、基坑监测平面布置图 二、基坑监测项目数据汇总表 三、监测项目时程变化曲线 监测总结报告一、工程概况

1、工程名称:正弘空港花园项目6#地块基坑变形监测项目。 2、工程地点:郑州航空港区郑港四街与郑港三路交叉口。 3、基坑工程周边环境 3.1、四周较为空旷 为保证基坑开挖期间基坑侧壁的安全和基础施工的正常进行,按照相关规范要求需采用基坑变形监测措施,确保基坑在施工期间能够掌握及时的数据变化量,有效的信息化施工,有异常变化前期能够及时预报并立即采取补救措施。 根据甲方提供的《基坑支护、降水设计总说明》做以参考,基坑开挖深度平均为-10.3米《JGJ120-99和GB50202-2002》的规定,基坑的安生等级为二级.结合基坑支护设计,考虑基坑开挖中对周边建筑物会产生一定影响,因此在基坑开挖中必须对基坑的安全实施基坑侧壁的位移和沉降变化等安全检测。 二、监测目的 为动态设计和信息化施工及时提供反馈信息,测定基坑及周边建筑物从当前状态起至变形稳定期间的绝对变化量,对基坑进行健康监测,对意外变形做出及时预报,确保施工和使用中的安仝。 根据中华人民共和国行业标准《建筑变形测量援程》JGJ8-2007及《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)的相关

规定和要求:测点的布置应以能全面反映建筑物地基变形特征,并结合地质情况及建筑结构特点确定。结合本工程实际,在对工程地基勘察报告及支护降水设计方案分析参考。对建筑结构体系的稳定性、可靠性、安全性进行预测预报,为确保基坑及周围环境的安全。 三、监测内容 1、主楼基坑围护顶部竖向位移及水平位移监测(暂定38点)以现场实际布设为准; 2、基坑巡视;’ 四、监测依据 (1)参考基坑支护设计图纸以及《岩土工程勘察报告》 l、《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007); 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 3、《建筑基坑工程监测技术规范》( GB50497-2009); 4、《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB 50202-2002) 五、监测方法 沉降监测分为控制网和标示点监测两部分。控制观测内容包括水准基点设置和水准基点间的高程闭合观测;标志点监测包括周期性

基坑监测报告

XXX市XXXX 基坑工程 监测报告 XXXXXX(单位) 2012年X月

XXX市XXXXX基坑工程 监测报告 工程名称:XXX市XXXXX基坑工程 监测容:基坑支护结构及周边建(构)建筑物安全工程地点:XXXXX 监测日期:2010年X月X日~2012年X月X日 XXXXXXXXXXXXX 2012年X月

委托单位: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 监测单位: 项目负责人: 试验人员: 报告编写: 审核: 审定: 报告总页数:x页

目录 一、工程概况 (1) 二、监测依据 (1) 三、监测容...................................................................................... 1 四、监测点布置和监测方法.............................................................. 2 五、监测工序和测点保护.................................................................. 4 六、报警值.......................................................................................... 5 七、监测时长和频率.......................................................................... 5 八、监测成果及分析.......................................................................... 6 九、附表、附图 (11)

基坑监测分析报告(月报等)编写教程 - 施工设计 - 东南西北人 - 国际工程技术交流网站

基坑监测分析报告(月报等)编写教程- 施工设计- 东南西北人- 国际工程技术交流网站... 各位监测朋友大家好,好久没有写东西了哈,今天突然想着写点东西,来这里的朋友很多都是从事施工监测或者设计工作的,很少有人去从事理论研究,比如说经典的神经网络、遗传算法等等,这部分东东由于涉及理论知识较多且难度较大,一般都交给了那些科研工作者去研究,比如说高校,但是我们在从事监测工作又想学点高深的东东去忽悠人。那我们应该怎么办呢?? 现在监测人涉及最多的就是监测数据,现场需要出周报、月报、年报等等,这些都离不开数据分析,所以学好数据分析是非常重要的,提供高质量的分析报告也是一种能力的表现。 下面我就利用监测人网站https://www.wendangku.net/doc/985173958.html,这个平台,在这里简单的说说在监测资料定检分析中常规分析的内容,由于月报、年报要求比较简单,如果都按照定检分析的水平去做的话,那样的报告质量就相当高了。 在监测资料定检分析中的的常规分析,主要包括:过程线分析,的特征值统计分析,相关性分析,对比情况分析,分布状况分析。 我本人在做定检分析中涉及比较多的就是过程线分析,的特

征值统计分析,相关性分析,分布状况分析。下面我们来一一说明。 常规分析可以初步判断监测效应量的变化是否正常,找出监测效应量的主要影响因素,初步判断异常测值产生的原因,其实这也是周报、月报、年报的目的。下面我们来具体介绍:一、过程线分析 监测资料过程线是指一个或数个效应量(含环境量及效应量)在一段监测时内的所有测值按时间顺序及比例连接起来的折线。通过绘制监测效应量的过程线,主要了解该效应量随时间而变化的规律,包括:判断该效应量是否存在周期性变化,周期性变化是否合理;直观判断整个过程的效应量变幅、各年的变幅,以及变幅是否合理、协调;判断变化过程中是否存在尖点、突变,以及尖点、突变的大小和类型;判断该效应量是否存在趋势性变化,以及趋势性变化的速率;当与环境量绘制在同一过程线上时,可了解监测效应量与各环境因素的变化是否相对应,周期是否相同,滞后变化时间多长,变化幅度是否大致成比例;当多个测点的监测效应量绘制在同一幅图上时,还可判断它们之间的变化规律是否相似,是否存在明显的不协调或异常状况;当不同监测效应量的过程线绘制在同一幅图上时,还可判断这些效应量之间是否存在相互关系,以及相互关系的程度。 在实际工作中,一个项目的测点往往会很多,比如有的项目

基坑工程监测最终报告

报告编号:2014*F00240B001Z0000 监测报告 工程名称:昆明市严家地城中村改造回迁区A2-A5地块 (基坑第三方监测) [第一期至第六十一期] (合同编号:HT-F-2012-011) 委托单位:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司 委托单位地址:昆明市官渡区北京路建设大厦7楼 云南瑞博检测技术股份有限公司 (公章)

注意事项 1.报告无“检测报告专用章”、“CMA”计量认证章及“骑缝章”无效。2.报告无编制、审核、批准人签字无效。 3.未经我公司书面批准,不得复制报告,复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。 4.报告涂改无效。 5.对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日之内向我公司提出,逾期不予受理。 6.单位联系方式: 地址:昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路189号聚金盛科标准厂房5栋 电话:400-017-1895 传真:400-017-1895转801 电子邮件:web@https://www.wendangku.net/doc/985173958.html,

目录 一、签字页 (1) 二、工程概况 (1) 三、监测目的和依据 (1) (一)监测目的 (1) (二)监测依据 (1) 四、监测项目 (1) 五、监测设备 (2) 六、监测方法 (2) 七、监测期及频率 (4) 八、监测报警 (5) 九、监测数据分析、结论及建议 (5) 十、附件 (23) (一)监测数量统计表.......................................... 错误!未定义书签。 (二)其他.................................................... 错误!未定义书签。

基坑监测合同(1)

郑东XXX工程监测委托合同 委托人: 监测人: 为保证工程的安全,为设计、施工提供有关数据,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 一、监测地点 郑州市(郑东新区)。 二、监测内容 经委托人审定的《监测要求》(该《监测要求》作为本合同的附件),检测数量必须满足规范要求,主要内容如下(详见附件:表四、表五): l、坡顶水平位移 2、坡顶竖向位移 3、周边土体竖向位移 4、周边建筑物、道路竖向位移 5、周边建筑物倾斜监测 6、水位监测 7、在建建筑沉降观测 三、委托人的权利和义务 1、为监测工作提供必要的工作条件,包括现场监测所需的水、电接入点等,费用由监测人负责。 2、若监测所需材料施工现场具备,如少量的砂、水泥、钢筋头、焊条等,由委托人负责协调处理;现场不具备则由监测人自行解决。 3、负责协调钢筋应力计、测斜管、安装。 4、按照本合同的付款办法向监测人支付工程监测费用(详见第五项)。 6、按照合同要求,享有监测成果报告。 四、监测人的权利和义务

l、服从委托人、监理、总承包方的管理。 2、负责沉降观测基准点及观测点的埋设。 3、监测人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、合同规定及监测方案的各项条款、技术要求进行工程监测,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。由于监测人提供的监测成果资料质量不合格,监测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。 4、按照有关规范、规程、标准以及本合同的要求进行现场监测工作,对所出具数据负责,提交数据表格须加盖印签。 5、完成监测数据计算分析、资料整理及成果报告编写等工作,每次监测完成后次日1O:OO前提交结果简报,紧急情况应同时向委托人、监理、设计单位提供速报。 6、按合同要求向委托人提供监测总结和计算分析报告一式6份; 7、每次监测结果必须经过委托人和监理单位签字认可方为有效。超出基坑监测警戒值的情况下应在4小时内提供专项整治报告建议。 五、工期、费用及结算方式 1、监测工期 基坑监测自基坑支护施工时起到基坑周边回填土完成(2014年2月20日-12月20日);建筑沉降观测自±0.000以上施工直至投入使用后一年末。监测结束后一个月内出具完整的基坑工程监测总结和计算分析报告。 2、监测费用 监测合同包干价为 16 万元整(壹拾陆万元整)(其中:基坑监测费用10万元,建筑沉降观测费用6万元)。除此费用外,委托人不承担其他任何费用。 合同价为固定价,因任何原因引起的监测次数增加,合同价均不再调整。 3、付款方式: 基坑检测: ①第一次付款:监测点初设工作完成支付合同价的20%; ②第二次付款:垫层浇筑完成支付合同价的40%; ③第三次付款:地下室结构施工完成支付合同价的30%;

深基坑施工监测技术

万达广场 十项新技术应用总结之11 深基坑施工监测技术 二0一一年八月

目录 一、工程简况2 二、监测目的、依据、原则2 三、监测容及代表照片3 四、监测实施3 五、测量精度4 六、仪器设备5 七、测量周期5 八、预警报告5 九、预防措施、应急措施以及质量安全措施6 十、经济和社会效益以及应用体会9 一、工程简况 万达广场位于市润州区,地处庄泉路东侧,庄泉东路西侧,北府路北侧,南路西。万达广场地块总面积约为8万平方M,总建筑面积约38.88万平方M,地上面积约30万平方M,地下面积约8.88万平方M,分为写字楼、公寓、商业及酒店等。公寓由3栋酒店式公寓和商业用房组成,其中公寓31层,面积7.47万平方M,框剪结构;商业用房2—3层,面积4.17万平方M,结构埋深约4M;商务区由2栋写字楼及购物广场构成,2栋写字楼26层,面积5.07万平方M,均为框剪结构;裙房购物广场5层,面积8.57万平方M,框架结构,结构埋深约10M。酒店区由五星级酒店及商务酒店和独立酒楼及裙房组成,五星级酒店主楼20层,主楼面积为2.14万平方M,酒店裙房为4层,面积1.41万平方,地下二层,商务酒楼为9层,0.78万平方M,独立酒楼为5层,面积为0.42万平方。整体地下室为两层,局部一层,面积约8.88万平方M。以上拟建工程基坑面积约为54840平方M左右,周长约为1173.8M。基坑

开挖深度在4.5到13.7M之间不等,基坑南侧采用悬臂桩的支护形式,基坑北侧采用放坡土钉和支护桩加两层锚索相结合的支护桩形式,桩间挂网喷浆。两侧采用排桩加两层支撑的支护形式,两侧CD、CM、NO及PQ段采用自然放坡的支护形式,其余两段均采用放坡支护形式。 二、监测目的、依据、原则 2.1监测目的 在基坑开挖期间,随着取土的深入,围护结构由于受到土压力和周围道路动载力作用,会产生比较明显的变形。如果超过一定的围,会引起基坑的倒塌和对周围道路及管线的破坏。因此应对基坑在开挖期间进行必要的监测,及时提供基坑及周围附属物的变形数据,指导施工的顺利进行,保证施工的安全。 2.2监测依据 2.3监测原则 基坑开挖是基坑卸荷过程。由于卸荷而引起坑底土体产生以向上为主的位移,同时也引起围护墙在两侧压力差的作用下而产生的水平方向位移和因此产生的墙外侧土体的位移,基坑变形包括维护墙的变形坑底隆起及基坑周围地层位移等,加强基坑在开挖期间的监测工作可以保证基坑及周围附属设施的安全,并可合理地利用土体自身在基坑开挖过程中控制土体位移的潜力而达到保护环境的目的,根据本工程自身特点和现场施工的具体情况,监测方案按以下原则进行。 1、设置的监测容及监测点必须满足本工程设计要求及各有关规要求,并能客观全面反映工程施工过程中周围环境及基坑维护体系的变化情况。 2、监测过程中采用的方法、设备、频率,均应符合设计要求和有关规要求,能及时、准确地提供监测数据,满足现代化、信息化施工要求。

基坑监测报告(模板)

********* 基坑变形监测报告 2018年10月

********** 基坑变形监测报告 工程名称:****** 工程地点:****** 监测日期:2018年X月X日~2018年X月X日

目录 一、工程概况........................... 错误!未定义书签。 二、监测依据........................... 错误!未定义书签。 三、监测内容........................... 错误!未定义书签。 四、监测点布置和监测方法 ............... 错误!未定义书签。 五、监测工序和测点保护 ................. 错误!未定义书签。 六、报警值............................. 错误!未定义书签。 七、监测时长和频率 ..................... 错误!未定义书签。 八、监测成果及分析 ..................... 错误!未定义书签。 九、附表、附图......................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 工程场地地处*******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。拟建*****及地下车库概况如下: 表1 工程概况 建筑物名称地上 /地 下 层数 高度 (m) 基础尺寸 (m2) 基底 标高 (m) 场地 整平标高 (m) 开挖 深度 (m) **** 11/2 约35 66.55×13.20 83.2 87.9 3.9 **** 11/2 约35 66.55×13.20 83.2 87.1-88.3 3.9-5.0 **** 0/1 5 3×3 83.2 87.9 3.9 基坑平面尺寸:89.1m(东西最大尺寸)×80.1m(南北最大尺寸) 基坑支护深度:3.9-5.0m 二、监测依据 1.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)。 2.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。 3.《工程测量规范》(GB50026-2007)。 4.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-2016)。 5. 基坑支护方案、施工方案。 三、监测内容 1.基坑顶部竖向位移; 2.基坑顶部水平位移; 3.基坑周边地表竖向位移;

佛山市住房和城乡建设局关于深基坑工程第三方监测管理暂行办法

佛山市住房和城乡建设局关于深基坑工程 第三方监测管理暂行办法 (佛山市住房和城乡建设局2010年10月19日以佛建质〔2010〕7号 发布自2010年11月1日起施行) 为加强我市深基坑工程的监测管理,确保建筑基坑安全和保护基坑周边环境,有效防止深基坑工程生产安全事故的发生,根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497)等有关法规、规范,特制定本办法。 一、本办法适用于我市房屋建筑与市政工程项目,其深基坑工程施工过程由第三方监测单位实施专业监测管理。第三方监测单位由建设单位负责委托,费用由建设单位承担。 二、本办法所指的深基坑工程是指开挖深度超过5m(含5m),或开挖深度虽未超过5m,但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程。 三、深基坑工程第三方监测单位应按照工程“信息化设计、信息化施工”的原则,准确、及时、全面地提供深基坑工程自身结构稳定及周边环境变形的监测数据和分析报告。 四、第三方监测单位、人员及设备管理要点 第三方监测单位应为具备建筑测量CMA计量认证资格并具有独立法人的监测单位,且不得与其所负责项目的设计、施工、监理单位有隶属关系或其他利害关系。深基坑安全等级为一级时,第三方监测单位还应当具有岩土工程资质或技术负责人应当具有注册岩土工程师资格。 第三方监测单位人员、设备应符合下列要求: (一)技术、管理和监测人员,应是本单位已签订劳动合同并购买社保的在职员工。 (二)技术负责人应具备土木工程或岩土工程高级职称并具有从事建设工程监测工作5年以上的经历;监测技术人员应具备省建设主管部门认可的建筑变形测量培训合格证;项目负责人应具备中级或以上职称并具备从事建设工程监测工作3年以上的经历。 (三)主要监测仪器、设备应满足《建筑变形测量规范》、《建筑基坑工程监测技术规范》等有关规范规定的监测范围和精度要求,并定期经具备CMA计量认证资格的机构实施检定和标定。 符合上述条件的第三方监测单位,由市建设行政主管部门发文确认,并上网公布。 五、第三方监测管理要点 (一)深基坑工程施工前,建设单位必须委托具备资格的第三方监测单位,对其深基坑工程实施第三方监测,并签订监测委托合同。 (二)承担监测任务的监测单位必须制定该工程的深基坑监测方案,深基坑监测方案应按照基坑设计文件、《建筑基坑工程监测技术规范》等有关要求制定,并满足基坑施工的实际需要。按规范要求应组织专家论证的监测方案,必须通过专家论证后方可实施。 (三)监测方案应提交工程建设单位,由建设单位组织该项目基坑支护工程的勘查、设计、施工、监理、监测等单位共同论证审定,并报建设工程安全监督机构

基坑监测流程规定

基坑监测工作流程及要求 一、业务接洽 要求: 1、了解工程地址,建设单位等基本情况。 2、通过委托单位获取工程地质报告,围护设计方案、电子图等相关技术资料。 3、根据相关规范及设计、甲方单位的要求拟写并签署合同(合同拟写由项目负责人会同业务联系人共同完成)。 二、方案编制 1根据规范及设计,甲方的要求编制监测方案。 2监测方案的内容必须包括以下内容: ○1、工程概况 ○2、监测目的和监测依据 ○3监测项目及监测点的布置 ○4各监测项目、监测方法及精度 ○5监测人员、仪器设备及核定要求 ○6监测周期,变频、报警值及异常情况下的监测措施 ○7监测数据处理机信息反馈 ○8作业安全级质量保证措施 另外还须附上本工程监测点平面布置图或示意图、水准控制网平面布置图或示意图、企业人员资质等相关资料 3、监测方案作为本工程的执行纲领性文件,在编制是应该充分考虑

到实际实施的难易问题,尽量做到监测方案中的实施办法都具有最佳可操作性 4、监测方案中所应用的监测方法,监测频率、周期、报警值等内容必须严格按照相关规范、设计要求确定,若监测方案设计人员认为频率过缓或者报警值过大,在请示公司技术负责人,并讨论确认的情况下可在原数据基础上,适当提高报警值及监测频率。但绝不允许擅自将报警值数据改大,将监测频率降低。 5、监测方案中测点数量应与合同内严格一致。 6、在编制监测方案时,应熟读基坑围护设计,了解设计思路,同时还应了解工程的地质状况 7、编制方案完成后,必须经公司领导审核通过后,才可加盖公章,并提交委托单位确认。在委托单位确认后,拿回2份,一份交由公司归档,另一份交由项目负责人使用。 三、监测实施 外业监测实施部分 1、项目负责人,根据监测方案内容到现场尸体踏勘场地,并告知甲方、施工单位、监测班组进场施工 2、项目负责人,在现场踏勘后,安排各班组主要人员召开进场准备会议,在会中明确各班组实施细则,实施时间,质量要求等内容,并做好会议记录。 3、钻机班组、测量班组实施作业时,必须严格按照方案及公司制度

深基坑监测技术方案85175

曹妃甸工业区西港路管线工程 基坑监测 施工方案 编制 复核 审核 中交一公局第三工程有限公司 曹妃甸工业区西港路管线工程项目部 2016年4月2日

1、工程概况 施工现场紧邻已修完的道路和一个厂房(唐山鑫联环保科技有限公司),基坑开挖深度2.9米~9.7米。 基坑支护体系:基坑支护采用双排拉森IV钢板桩支护,钢板桩根据基坑深度采用9米和12米长钢板桩,围檩采用双拼40工字钢,支撑采用Φ529mm钢管。 基坑止水、排水体系:基坑止水采用钢板桩止水,基坑底部沿周边设置排水沟与集水井进行集水明排。 2、监测方案 2.1 监测设计依据 1.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 3.《工程测量规范》(GB50026-2007) 4.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006) 5.《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 6.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 7.《城市测量规范》(CJJ8-99) 8.《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73-97) 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.2 监测项目 监测内容设置取决于工程本身的规模、施工方法、地质条件、环境条件等,本着

经济、合理、有效的原则,根据设计要求并结合本工程特点,确定本工程的监测对象为:基坑支护结构。 依据本工程基坑支护设计方案确定本基坑工程的监测内容和项目如下: 1)钢板桩顶水平位移 2)钢板桩顶沉降 3)周边建筑物和既有道路沉降观测 4)支撑变形观测 5)裂缝监测 2.3 钢板桩水平位移监测 基坑开挖过程中,由于基坑受外部压力的影响,钢板桩会产生水平位移,因此在钢板桩顶上设置水平位移观测点。 测点布置:沿两侧钢板桩顶均匀布设位移监测点,喷红漆编号做标记,监测点间距约5米。 监测仪器:使用全站仪或者GPS;坡顶水平位移监测点布置图见附图。 2.4 钢板桩垂直位移监测 钢板桩顶沉降是基坑基本监测项目,它最直接地反映支护结构外围的土体变形情况。 测点布置:点位借用钢板桩顶水平位移监测点,在每次观测时将监测点顶端部作为高程测点。 监测仪器:使用水准仪1台,其精度为每公里中误差为±0.3mm,最小显示0.01mm,观测点精度不低于1mm; 监测方法:待点位稳固后,根据边坡开始施工后进行第一次观测。 2.5 周边建筑物及道路沉降观测 周边建筑物及道路沉降观测是基坑监测的最基本的项目,以防止基坑开挖过程中

基坑监测实习报告

实习报告 学院:矿业学院 专业:工程地质勘察 班级:地质1412 姓名:柴安章 学号:1400001641 实习单位:云南新坐标科技有限公司 指导老师:刘伟

一、实习概况 随着城市建设的发展,基坑施工的开挖深度越来越深,从最初的5~7m发展到目前最深已达20m多。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节。 对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。 本人在云南新坐标科技有限公司实习。主要从事基坑监测工作以及一些简单的施工管理。 二、实习主要内容 工程概况:拟建场地位于昆明市五甲塘(西亮塘)湿地公园附近,场地区域属官渡区付家营所辖。工程区域呈正方形,总用地面积约23861.55㎡(按道路中边线计),拟建建筑由20F—30F的6栋商品房组成,其中1栋、6栋无地下室(筏板地标高为1886.2m 桩型为长螺旋灌注桩,桩长28m),其余4栋设整体-2F地下室,其±0.00标高为1891.00m,基坑大面开挖底标高为-6.85=1882.15m,主楼下开挖底标高为-7.9=1881.10m。地下室基础形式为桩筏基础,桩型为预制管桩。 实习简介:本人主要从事基坑监测方面工作。正常情况下每周两次,每四次总结数据后出报告,但是在一些特殊情况(比如:土体塌方、赶工开挖、取土、地下水位或沉降变化过大等)每天1次或者有时必须一天2次。 实习过程及项目:基坑监测 深基坑施工,必须要有一定的围护结构用以挡土、挡水。浅基坑的围护结构以前常用的是钢板桩或混凝土板桩;深基坑则大多采用现场浇灌的地下连续墙结构或排桩式灌注桩结构,并配以混凝土搅拌桩或树根桩止水。开挖时,坑内必须抽去地下水,7~15m 深的基坑,中间必须配二到三道水平支撑,水平支撑采用钢管式结构或钢筋混凝土结构。围护结构必须安全可靠,并能确保施工环境稳定。从经济角度来讲,好的围护设计应把

基坑监测总结报告标准模板

杭州新天地商务中心F地块项目基坑工程监测总结报告 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程地理位置及概况 (1) 1.2工程地质和水文地质条件 (1) 二、内容及方案制定依据 (1) 2.1监测内容 (1) 2.2监测方案编制依据 (2) 三、主要监测项目及工作原理 (2) 3.1伺服加速度计式测斜仪及其工作原理 (2) 3.2基坑内外潜水水位观测 (4) 3.3监测点垂直位移测量 (5) 四、监测点布置与设备配置 (5) 五、监测频率及报警指标 (6) 5.1监测初始值测定 (6)

5.2监测频率 (6) 5.3报警指标 (6) 六、人员安排 (7) 七、监测点保护 (7) 八、监测成果提交制度 (7) 九.工作条件和协作事 项 (8) 十.附图 表 (8) 十一.总结 (14) i 浙江大学土木工程测试中心. 杭州新天地商务中心F地块项目基坑工程监测总结报告 杭政储出[2009]110号地块杭州新天地商务中心F地块项目 基坑工程监测总结报告 一、工程概况 1.1 工程地理位置及概况

杭州新天地商务中心F地块位于杭州市下城区,石祥路南侧,东新路东侧。 本工程基坑主要开挖深度北侧为4.5米、南侧9.4米,局部开挖深度为10.8米。基坑围护结构主要采用放坡和排桩及锚杆相结合的支护结构,侧壁安全等级为П级,工程桩采用人工挖孔桩。 1.2 工程地质和水文地质条件 根据浙江中财工程勘测设计有限公司提供的本工程岩土勘察报告,本基坑场地土层自上而下有: 1层杂填土、2层粉质粘土加粉土、3层淤泥质粘土、4-1层粉质粘土、4-2层粉质粘土夹粉土薄层、8-1层全风化凝灰岩、8-2层强风化凝灰岩、8-3层中风化凝灰岩。 二、内容及方案制定依据 2.1 监测内容 根据根据委托方(浙江广诚建设有限公司)、设计单位(浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司)的要求,本工程的具体监测项目为: 1)坑外土体深层水平位移监测 2)锚索轴力 3)坑外地下水位观测 1 浙江大学土木工程测试中心. 杭州新天地商务中心F地块项目基坑工程监测总结报告 4)沉降监测 2.2 监测方案编制依据 (1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); (2)《建筑基坑工程技术规程》(GB50497-2009); (3)《工程测量规范》(GB50026-2007); (4)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006); (5)《基坑工程施工监测规程》DJ/TJ08-2001-2006(上海地区的规范);(6)《杭州创新创业新天地核心区公共部分和F地块岩土工程勘察报告》(浙江中财工程勘测设计有限公司); (7)《杭州新天地集团有限公司围护结构图》(浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司); 三、主要监测项目及工作原理 3.1伺服加速度计式测斜仪及其工作原理 整套测斜仪装备由测斜管、电缆、测斜探头、数字式测读仪三部分组成。测斜管在基坑开挖前埋设于围护体或土体内,测斜管内壁有四条十字型对称分布的凹型导槽,作为测斜仪滑轮上下滑动轨道。测量时,使测斜探头的导向滚轮卡在测斜管内壁的导槽内,沿槽滚动将测斜探头放入测斜管,并由引出的导线将测斜管的倾斜角或其正弦值显示在测读仪上。 伺服加速度式侧斜仪用力平衡式伺服加速度计作为敏感元件,通常由敏感质量、换能器、伺服放大器、力矩器四部分组成,当外界加速度a沿敏感轴方向输入时,

深基坑施工监测技术

镇江万达广场 十项新技术应用总结之11深基坑施工监测技术 中国建筑第二工程局有限公司 二0——年八月

一、工程简况2 二、监测目的、依据、原则3 三、监测内容及代表照片4 四、监测实施4 五、测量精度6 六、仪器设备6 七、测量周期7 八、预警报告7 九、预防措施、应急措施以及质量安全措施7 十、经济和社会效益以及应用体会12 一、工程简况 镇江万达广场位于镇江市润州区,地处庄泉路东侧,庄泉东路西侧,北府路北侧,黄山南路西。镇江万达广场地块总面积约为8万平方M,总建筑面积 约38.88万平方M,地上面积约30万平方M,地下面积约8.88万平方M,分为写字楼、公寓、商业及酒店等。公寓由3栋酒店式公寓和商业用房组成,其 中公寓31层,面积7.47万平方M,框剪结构;商业用房2—3层,面积4.17 万平方M,结构埋深约4M ;商务区由2栋写字楼及购物广场构成,2栋写字楼26层,面积5.07万平方M,均为框剪结构;裙房购物广场5层,面积8.57万平方M,框架结构,结构埋深约10M。酒店区由五星级酒店及商务酒店和独立酒楼及裙房组成,五星级酒店主楼20层,主楼面积为2.14万平方M,酒店裙房为4层,面积1.41万平方,地下二层,商务酒楼为9层,0.78万平方M,独

立酒楼为5层,面积为0.42万平方。整体地下室为两层,局部一层,面积约8.88万平方M。以上拟建工程基坑面积约为54840平方M左右,周长约为1173.8M。基坑开挖深度在4.5到13.7M之间不等,基坑南侧采用悬臂桩的支护形式,基坑北侧采用放坡土钉和支护桩加两层锚索相结合的支护桩形式,桩间挂网喷浆。两侧采用排桩加两层支撑的支护形式,两侧CD、CM、NO及PQ 段采用自然放坡的支护形式,其余两段均采用放坡支护形式。 二、监测目的、依据、原则 2.1监测目的 在基坑开挖期间,随着取土的深入,围护结构由于受到土压力和周围道路 动载力作用,会产生比较明显的变形。如果超过一定的范围,会引起基坑的倒塌和对周围道路及管线的破坏。因此应对基坑在开挖期间进行必要的监测,及时提供基坑及周围附属物的变形数据,指导施工的顺利进行,保证施工的安全。 2.3监测原则 基坑开挖是基坑卸荷过程。由于卸荷而引起坑底土体产生以向上为主的位移,同时也引起围护墙在两侧压力差的作用下而产生的水平方向位移和因此产生的墙外侧土体的位移,基坑变形包括维护墙的变形坑底隆起及基坑周围地层位移等,加强基坑在开挖期间的监测工作可以保证基坑及周围附属设施的安全,并可合理地利用土体自身在基坑开挖过程中控制土体位移的潜力而达到保护环境的目的,根据本工程自身特点和现场施工的具体情

基坑项目第三方监测报告(模板2018)

基坑监测工程第三方监测成果报告 (2018年XX月XX日) 公司2018年XX月XX日

目录 一、工点现况及监测情况说明 (2) (一)、工程概况及施工进度情况 (2) (二)、监测情况说明 (2) (三)、结论 (3) (四)、存在问题 (3) (五)、合理化建议 (3) 二、监测成果表 (4) 表1、周边建筑物沉降监测成果表及曲线图 (4) 表2、周边地表沉降监测成果表及曲线图 (4) 表3、周边管线沉降监测成果表及曲线图 (5) 表4、地下水位监测成果表及曲线图 (7) 表5、立柱沉降监测成果表及曲线图 (8) 表6、支撑轴力监测成果表及曲线图 (10) 表7、桩顶水平位移监测成果表及曲线图 (12) 表8、桩顶沉降监测成果表及曲线图 (13) 表9、桩身应力监测成果表及曲线图 (14) 表10、桩体深层水平位移监测成果表及曲线图 (14) 三、监测点布置示意图 (15)

一、工点现况及监测情况说明 (一)、工程概况及施工进度情况 拟建项目位于 地块地下室地下室顶板标高为m(m),地下室底板厚度m,素混凝土垫层厚m,碎石垫层厚度m,综合确定地下室开挖标高为m,基坑开挖深度约为m,基坑开挖周长m,基坑开挖面积m2; 基坑南北侧及中部地下管线密集。综合确定基坑安全等级为一级。 (二)、监测情况说明 本次监测时间为2018年10月14日下午15时00分,监测情况详见下表。

(三)、结论 从本次的监测结果来看,周边地表、建筑物、管线沉降、地下水位、支撑轴力、桩顶沉降、桩顶位移、立柱沉降、桩身应力及桩体测斜监测数据变化均不大,目前各监测项目累计变形量均在控制值范围之内。 (四)、存在问题 无。 (五)、合理化建议 为保证监测数据的准确性和连续性,施工方在施工时保护好各监测测点,并对现场施工人员进行针对性教育。

基坑工程监测最终报告

监测报告 工程名称:昆明市严家地城中村改造回迁区A2-A5地块 (基坑第三方监测) [第一期至第六十一期] (合同编号:HT-F-2012-011) 委托单位:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司委托单位地址:昆明市官渡区北京路建设大厦7楼 云南瑞博检测技术股份有限公司 (公章)

注意事项 1.报告无“检测报告专用章”、“CMA”计量认证章及“骑缝章”无效。2.报告无编制、审核、批准人签字无效。 3.未经我公司书面批准,不得复制报告,复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。 4.报告涂改无效。 5.对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日之内向我公司提出,逾期不予受理。 6.单位联系方式: 地址:昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路189号聚金盛科标准厂房5栋 电话:400-017-1895 传真:400-017-1895转801 电子邮件:web@https://www.wendangku.net/doc/985173958.html,

目录 一、签字页 (1) 二、工程概况 (1) 三、监测目的和依据 (1) (一)监测目的 (1) (二)监测依据 (1) 四、监测项目 (1) 五、监测设备 (2) 六、监测方法 (2) 七、监测期及频率 (4) 八、监测报警 (5) 九、监测数据分析、结论及建议 (5) 十、附件 (23) (一)监测数量统计表........................................... 错误!未定义书签。 (二)其他..................................................... 错误!未定义书签。

一、签字页

基坑监测合同范本

基坑监测合同范本 篇一:基坑监测合同模板 基坑施工监测 委托合同 项目名称: 委托方: 承接方: 合同编号: 签订日期: 委托方(甲方): 承接方(乙方): 甲方现委托乙方承担工作,根据《中华人民共和国合同法》及有关的规定,达成一致意见,签订本合同,以资共同信守。 一、工作内容 1、深层土体位移监测 围护结构外侧深层位移埋设,现场监测及成果整理等。 2、沉降监测 基坑外侧相邻建筑物沉降点埋设、现场监测及成果整理等。 3、具体内容和监测频率根据协议附件《基坑施工监测方案》。

二、合同价款及付款、结算方式 1、本合同价实行总价包干,总价为人民币(大写:)。本合同价款已经综合考虑乙方派驻现场所有人员的住宿费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润、开办费、技术措施费、机械设备进出场费、风险费、政策性文件规定费用等一切因实施本工程监测服务产生的全部费用。加入监测过程中遇到特殊情况,需要增加观测次数,不再额外增加观测费用。 2、付款方式:合同签订乙方进场之日起10天内,甲方支付合同价的20%,土方开挖完毕后10天内,再支付合同价的50%,全部工作完成并提交报告后10天内,一次性付清余款。 三、双方职责 甲方职责 1、甲方负责及时提供给乙方关于本项目工程所需的资料。 2、甲方做好各方协调工作,保证监测工作顺利进行。 3、甲方协助落实斜管及沉降观测点埋设所需的水电,费用由乙方与总包单位商定。 4、甲方负责提供基坑挖土施工进度、线路安排设计,协助乙方制定具体监测日程安排。 5、监测期间若发生计划变更,或遇其它特殊情况,甲方负责及时通知乙方。乙方职责

1、乙方负责所有观测点的平面布置。 2、乙方落实监测所需的材料、设备及仪器。 3、负责测斜管、水平位移及沉降观测点埋设及相应的保护措施。 4、协同甲方、监理单位及总包单位制定监测日程安排。 5、根据所定的监测计划进行现场监测,发现位移、沉降等变化接近或超过警戒值时或其它异常现象及时通知甲方或代建单位。 6、每次监测完毕及时整理现场监测资料,并于二十四小时间内提供监测结果并送交甲方。 7、监测工作全部结束后,向甲方提供监测完工报告六套。 8、工程监测现场部分完成三日内清理完现场的设备、建筑垃圾和其他堆积物,拆除相关的临时设施,交工前清理现场达到工完场清的要求。 9、因乙方提供的数据、资料不准确或不及时,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方由此引起的损失。 10、凡乙方未能完成协议文件规定的内容,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方损失。 四、双方义务: 1、甲方提供地下管线图并对其准确性负责,全程跟进钻孔孔位施放,以避开地下管线。

深基坑监测报告

京盛大厦II期工程深基坑监测报告 1.前言 1.1岩土工程现场监测的重要性 岩土工程是指修建在岩体土体中以及其为依托的工程,例如隧道、地下洞室、边坡、采矿场、坝基、桥梁道路基础、建筑物基础等。 一般来说,设计岩土工程前都必须进行工程地质水文地质调查,物理力学参数的测定。由于绝大多数岩土体在形成过程中经历过造岩运动、构造运动以及非构造运动,其结构构造体系是极其复杂的,物理力学参数很难测定而且不确定。岩土体是非均质、非弹性、非连续并且具有初始应力。因此,无论调查工作多么细致,也不可能完全描述岩土体的结构构造;科学试验如何精确,也不足以准确测定其物理力学参数。即使作了大量工作,投入了大量资金,取得了比较详细的地质资料和大量的参数,在设计计算中还必须作各种假设和简化,这些简化又可分为两类,一类是几何方面的,另一类是物理方面的,在几何方面的简化以建立计算剖面和计算模型,在这类简化中可能失去了天然岩土体在边界条件方面和空间分布形式方面的客观信息;在物理方面的简化首先失去许多岩土体物理力学参数方面的真实性,其次在物理模型或本构关系的描述上与实际岩土体相差千里。 由于岩土材料和结构是自然赋存的、具有很强的不确定性,从而辨识参数(岩土力学参数、地质条件参数等)非唯一、(力学和数学)模型非唯一、决策方法非唯一、施工方案非唯一,这也反映了地下工

程系统的运动是目标可接近、信息可补充、方案可完善、关系可协调、思维可多向、认识可深化、轨迹可优化的特点。在勘察、测试和设计的每一个阶段都存在不确定性因素,因此岩土工程的设计不可能是最优的,而只能是最合理的。这种合理性只能通过施工期和运行期的监测来保证施工安全,验证设计合理性并通过信息反馈及时修正设计和施工方法。但遗憾的是目前相当多的工程负责人和技术人员对岩土工程的这一特点认识不足。 影响岩土工程特性的因素可分为两大类:一类天然因素,即岩土体本身所固有的,称为固有因素,如工程地质水文地质条件,岩土体的物理力学特性及其参数,初始应力状态等,人们只能认识它而无法改变它;另一类为工程因素,即修建岩土工程而进行的活动,可称为人为因素,如工程规模、枢纽布置、开挖方法,支护措施等。人们可以适当地控制这些因素以达到合理地修建岩土工程的目的。依目前科技水平,只要具备需要和资金两大条件,绝大部分情况下都可从事岩土工程,问题的关键是所采取的设计方案和施工方法是否合理,即既安全又经济。岩土工程有两种结局,成功或失败或部分失败,但成功不等于合理,它可能是过于保守,意味着不必要的浪费。判断合理性的唯一方法是现场监测。综上所述,岩土工程的现场监测主要有两大功能:一是为岩土工程过程提供指导,补充由于不确定性造成的信息短缺和误差,使得工程顺利进行;二是对岩土工程设计进行实际验证,为今后的岩土工程设计积累资料。 正是由于现场监测的重要性和必要性,新奥法将其列为该法三大