一、施工准备

1、技术准备:雨污水管道C2 砂基完成验收合格、闭水试验合格后及时回填。

2、回填材料:沟槽开挖出的石渣及符合回填标准的回填材料。

3、机具准备:铁锹、平板振动器、冲击夯、3T压路机、铲车、挖掘机。

二、工艺流程

管道C2砂基验收合格后→沟槽回填→整平夯实→回填至路床碾压

三、施工方法

1、污水闭水试验收合格后,立即进行沟槽回填作业。因雨污水合槽开挖,高程以及砂基不一致,回填材料严格按照设计图纸进行回填,保证雨水砂基宽度以及厚度。

2、沟槽回填时应清除槽内杂物并排出积水,石渣的最大粒径不得超过回填厚度的2/3,超过的石块应进行清除。

3、沟槽回填按照先深后浅的原则进行分层回填,待较低管线回填至较高管线C1同等高度后,再统一进行合槽回填施工。

4、管道两侧和管顶以上50cm范围内应采用轻夯压实,管道两侧回填的高差不应超过30cm。沟槽管区内的回填应从沟槽两侧同时开始,逐渐向管道靠近,严禁单侧夯实。

5、管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应由沟槽两侧

对称运入槽内,不得直接仍在官道上;回填其它部位时,应均匀运入槽内,不得集中堆入。

6、在回填中,运土、倒土、夯土时均不得损伤管节及其接口,不得出现管道位移转动等现象。根据一层虚铺厚度的用量分段将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。

7、管道回填密实度要求见管道基础开槽示意图。胸腔部分分层回填,夯实后每层厚度100-200mm回填两侧同时进行,两侧回填的高差要求不大于300mm,,回填土的每层压实厚度,应按采用的压实机具和要求的压实度确定。小型机械夯实虚铺厚度200mm压路机虚铺厚度250mm,对一般压实机具,虚铺厚度可按照《回填土每层虚铺厚度》表中的数值选用。

8、检查井四周应与沟槽同时回填,为保证虚铺厚度,每层回填前,用红色记号笔在检查井外壁、沟槽两侧上做好标记,控制回填虚铺高度。当不便进行同时回填时,应留有台阶形接茬,台阶应留置在距检查井5m距离的位置,防止检查井进行沉降。

9、沟槽回填禁止漕帮取土回填。

10、横穿道路的雨污水过路管,路床-0.8m以上分层回填时,应向沟槽两侧进行扩台阶,每层台阶宽度≮50cm,并与沟槽回填土同时碾压。

11、回填夯实

①回填施工严格按照规范要求,压实度表、最佳含水率、虚铺厚度、进行回填夯实。

② HDPE污水管,管顶>700mm采用3T压路机压实;管顶≤700mm采用人工回填夯实。

③混凝土雨水管,管顶≥500mm采用8T压路机压实。

④回填土每层的压实遍数,应按要求的压实度、压实工具、虚铺厚度和含水量,现场实验确定。

⑤分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶梯形,且不得漏夯。

⑥采用木夯、蛙式夯等压实机具时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不小于20cm。

⑦采用压路机、振动压路机行驶速度不得大于2km/h。

⑧检查井周围回填材料使用石灰土、砂砾土,采用人工回填,应延井室中心对称进行,且不得漏夯。回填材料压实后应与井壁紧贴。

⑨沟槽回填应层层报验,验收合格后,收到质检员下发的同意隐蔽单后方可进行下一层回填。

⑩为回填施工方便,雨污水沟槽每50m处设置一爬梯。

四、安全注意事项

1、施工现场工作人员必须佩戴安全帽,系上下颚带。

2、向槽内卸料及压实机具施工时,应设专人指挥,且槽内不得有作业人员施工。

3、装载机向沟内卸料时,装载机前轮与槽边缘距离不得小于1.5m安全距离,轮胎必须稳固。

4、机械操作人员必须持证上岗。

5、使用夯实机具时,操作工需经培训合格后再进行作业。

6、使用电动设备夯实时,操作人员需戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

7、禁止附近村民在施工现场逗留,施工人员发现需劝其离开现场。

五、附表

1、每层回填土的虚铺厚度

2、附图

地面 ≥90%

中、租砂回填 管底基础,一般大

于或等于150mm 槽底,原状土或经处理回填密实的地基

管道沟槽回填部位与压实度示意图

管沟施工方案71824

合川城北道路改造工程 排水管沟施工方案 第一章编制说明与编制依据 一、编制说明 我部依据本工程实施细施工组织设计,编制了本项目排水工程进行了专项施工方案。 二、编制依据 1、业主提供的合川区景观大道(城北段)工程道路改造标段施工招标文件; 2、业主所提供的合川区景观大道(城北段)工程道路改造标段施工图; 3、2007年7月19日由业主组织的工地现场考察所得资料; 4、由业主提供的补遗书; 5、国家现行的技术规范、规程及标准。 三、工程特点 1.施工期间的交通组织难度大,在施工期间必须保证双向交通不能阻断,同时要协调调度施工车辆与交通车辆的穿插运行,因此,交通组织也是施工组织设计的重要内容之一。 2.本项目地勘资料不详细、不准确,地下管道施工难度较大,是本项目施工进度计划的重大难点。 3.由于是在市内施工,对工程质量要求尤其高,文明施工相当重要,加之本身红线范围较窄,施工场地又有限,因此切实加强监督检查,合理平面布置,科学规划排水网络都应该引起足够重视。 四、工程目标 1.工期目标 管沟施工计划于2007年9月26日开工,计划2008年2月6日竣工;总工期131日历天。(具体时间表详见“总体施工进度计划表”)2.质量目标

一次性验收合格。 3.安全目标 无任何工伤事故发生。 第二章排水管网专项施工方案 一、施工工艺流程 1、管沟施工工艺: 测量放线→原水泥砼路面破碎→沟槽开挖→人工捡底→管道基础施工→管道安装→承插接口安装→回填土→水压试验→验收 2、检查井施工工艺: 测量放线→原水泥砼路面破碎→基坑开挖→人工捡底→垫层→基础施工→井身砌筑→爬梯→井盖→验收 3、回填土施工工艺 采用符合要求的原土进行回填,按每30cm厚分层夯实 二、详细施工方案 鉴于我部承建的排水管沟分所处部位分别为车行道、人行道,因此我部制定了两套管沟施工方案:车行道管沟施工方案、人行道管沟施工方案。 第一节车行道管沟、检查井施工方案 一、管沟各工序流程的具体实施措施 1、测量放样 测量人员依据导线点放出施工范围内的管沟、检查井位置,并依据设计图放出管沟、检查井的开挖线,开挖线因地质情况不明,考虑采取1:(0.25-1)边坡。具体边坡坡比根据实际情况,在确保施工安全、施工质量的前提下进行调整。开挖线撒白灰标识。形成测量报验成果报监理工程师、业主审核,监理工程师、业主审核认可后进行下道工序。 2、原水泥砼路面切缝与破碎 我部采用一台大型切缝机沿开挖边线进行切缝,一台320卡特破碎机对原水泥砼路面进行破碎。

管道基础施工及沟槽回填要求

管道基础施工及沟槽回填要求-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

管道基础施工及沟槽回填要求 一、设计施工要求 1、基础形式:90°砂(土)弧 2、开槽施工的圆形管道,使用土弧基础时,必须保证土弧与管节的紧密贴 合,必要时可在弧形槽内填铺40-60mm厚中、粗砂。 3、开槽施工的圆形管道,当使用砂垫层基础时,其砂垫层的材料可选用中 砂、粗砂、级配砂石、卵石或砾石,其最大粒径不应大于25mm。 4、开槽施工的圆形管道的沟槽回填土,应对管道两侧同时进行,管道两侧 压实面得高差不应超过300mm 5、一般情况下开槽施工的圆形管道的沟槽回填土,在管道两侧管顶以下, 其压实度不应低于95%;在管顶以上高为500mm、宽为圆管外径范围 内,其压实度可采用85%;其余部位的压实可采用如下方法:管顶以下95%,管顶至管顶500mm为85%(压实宽度为管道外径),管顶 500mm以上及其他部位为85%-95%。 6、开槽施工的圆形管道,当管顶覆土厚度较小、地面载荷的影响较大而管 道强度不足时,可在180度混凝土管基上砌筑砖券或包封混凝土加固。 二、地基处理 1、管道地基用符合设计要求,管道天然地基强度不能满足设计要求时应按 设计要求加固。 2、槽底局部超挖或发生扰动时,处理应符合下列规定: 超挖深度超过150mm时,可用原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度; 槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。 三、管道沟槽回填要求 1、沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净; 2、沟槽内不得有积水;

3、保持排水系统正常运行,不得带水回填。 四、回填材料要求: 采用土回填时,应符合下列规定: 1槽底至管顶500mm范围内,土中不得含有物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,用采用细粒土回填; 2冬期回填时管顶以上500mm范围以外可均匀掺入冻土,其数量不超过填土总体积的15%,且冻块尺寸不得超过100mm; 3回填土的含水量,宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水率±2%范围内。 五、每层回填土的虚铺厚度,应根据所采用的压实机具按下表选取 每层回填土的虚铺厚度 六、回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管道及其接口,并符合下列规定 1、根据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料; 2、管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接回填在管道上,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得直接回填在管道上,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入; 3、需要拌合的回填材料,应在运入槽内前拌合均匀,不得在槽内拌合。 七、回填作业每层土的压实遍数,按压实度要求,压实工具、虚铺厚度和含水量,应经现场试验确定。 八、采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土,其最小厚度应按压实的机械的规格和管道的设计承载力,通过计算确定。

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

管沟回填专项施工方案

临沂市经济开发区污水处理厂二期工程程线工管 管 沟 回 填 方 案 编制: 审核: 批准: 编号:

中国核工业华兴建设有限公司 2013年11月 管沟回填专项方案 1、概述钢筋混泥土管。污水经生物处理及深度处本工程污水厂进厂总管为DN2200A理出水水质达到国家《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002中的一级标准后排放至解白河。厂区出现事故时,污水超越排放 解白河。 2 、编制依据及验收规范 GB50242-2002 2.1《建筑给水排水及采 暖工程施工质量验收规范》 GB50268-2008 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》2001 CECS122:2.3《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 2.4施工图纸要求、管道回填要求3 ~临沂市经济开发区污水处理厂二期工程厂区埋地管线工程管径为DN150以内。管道基础应4mDN700的污水管,要在厂区地下敷设污水管道,开挖深度之间,2.5~3.7其细度模数宜在采用洁净、坚硬、颗粒级配良好的粗砂或碎石,≥0.9.%.基础面至管顶以内50cm为粗砂,压实度<3最小不应<2.3,含泥量1.详见图 管沟槽回填结构剖面图1 图 4、施工方法 1)、管槽回填前,应符合下列要求。 2)、在闭水试验合格后方可进行回填。 3)、回填时,要保证沟槽内无积水、杂物等。 管槽回填 1)管道基础、管侧内的沟槽回填粗砂,必须采用人工分层回填并压实:特别是

在管顶以上500mm范围内采用机械夯实。 2)沟槽应分层对称回填、夯实,夯适中,应夯夯相连,不得漏夯。人工夯实每层回填厚度不应大于20mm,机械夯实没层回填不应大于300mm。在管顶以上500mm范围内不宜采用夯实,应采用人工夯打或轻型机械压实,严禁压实机具直接作用在管道上。 3)沟槽回填施工必须在管道两侧同步进行,严禁单侧回填,两侧填土填筑高差,不应超过一个上层厚度,填土应分层夯实。 4)管液不填土必须塞严,捣实,保持与管道紧密接触。槽抵到管顶以上500mm 范围内,不得含有有机物,大于50mm砖块等硬物。 沟槽回填时,应符合下列规定 1)砖、石、木块等杂物应清除干净。应保持水沟畅通,沟槽内不得有积水。2)管道两侧和管顶以上500mm范围的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接运在管道上,回填其他部位是,应均匀运入操你额,不得集中推入。二、沟槽回填注意事项 5)在闭水试验合格后应及时回填,不能将沟槽长时间暴露在外 6)回填时基槽内不得有积水,根据土性质和压实工具将回填土含水量控制在最优含水量附近,已达到管槽回填压实度要求。 )回填土压实要求按轻型夯实标准:回填压实指标严格按规定执行。7. 5、文明施工 文明施工要按照总施组中要求执行,但对下列各条应加强管理: (1)管道安装筹划要考虑保持厂内交通畅顺,不能到处挖槽阻断交通,并保持道路清洁、整齐。 (2)在与老管接头或与污水接触时,应作好下列卫生防疫工作: (3)应配带口罩及防护眼镜,防止污水溅入口鼻眼中。 (4)身体有破损的部位禁止与污水接触。 (5)工作时应配带防护手套,尽量避免手及身体各部直接与污水接触,如接触后应及时用消毒溶液或消毒皂清洗。 (6)管槽土方开挖所挖出土方临时堆放,要事先规划堆放地点,并征得龙华污水厂同意,不得乱堆乱放。 (7)管槽旁堆土,离槽口边至少0.8米,一是保护槽壁的安全,二是凿出槽口边必须的作业通道,必须做到规范施工。 (8)到工地管道要规划堆放场地,分类挂牌堆放整齐。 (9) 管槽四周设护拦板,标明施工区域,严禁闲杂人员入内。 (10) 夜间施工尽量降低噪音,减少对周围居民的干扰。

管道沟槽回填专项施工方案

管 道 沟 槽 回 填 专 项 . 施 工 方 案 施工单位:北京市政三公司六项编制日期:2016年4月15日 审核人: )

管道沟槽回填专项施工方案 一、编制依据 主要依据《室外排水设计规范》、《城市道路施工规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计图纸及现场勘查。 二、施工准备 管道基础处理: (1)管道铺设前必须清除沟底内的杂物如:块状物、坚硬物,然后做20cm 砂基础,整平夯实后方可施工。 (2)如设计高程高于现状地面高程时,应回填素土至管道基础以下,并分层夯实密实度达到90%以上。 (3)管道基础下特殊土层的处理 】 管道基础应坐落在稳定的未扰动的土层上。如遇特殊土层,应采用如下方法进行基础处理: 当管道坐落在承载力特征值<55kpa的土层时,应进行土层处理,如该土层深度小于时,全部清除,换填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。如该土层深度大于时,挖至,下层填块石上层填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。 当附属构筑物坐落在承载力特征值<100kpa 的土层时,应进行土层处理,如该土层深度小于时,全部清除,换填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。如该土层深度大于时,挖至,下层填块石碾压上层填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于。 管道开槽遇沟槽淤泥层时,淤泥厚度小于米,则应全部清淤,挖

至现状土层,还填级配碎石至管道基础底部,其上再按管道基础施作;当淤泥厚度大于时,应抛块石挤淤,然后还填碎石至管道基础底部,其上再实施管道基础。 3)管道加固 为防止钢管在回填时出现较大变形,当钢管直径大于或等于900mm的管道回填土前,在管内采取临时竖向支撑。 在管道内竖向上、下用50mm×200mm的大板紧贴管壁,再用直径大于l00mm的圆木,或l00mm ×l00mm;100mm×120mm的方木支顶,并在撑木和大板之间用木楔子背紧,每管节2~3道。支撑后的管道,竖向管径比水平管径略大1%~2%。 回填前先检查管道内的竖向变形或椭圆度是否符合要求,不合格者可用千斤顶预顶合适再支撑方可回填。 ; 三、施工方法 1、管槽回填前,要保证沟槽内无积水、杂物等。 2、管道回填 管道基础、管侧及管顶以上500mm内的沟槽回填,必须采用人工分层回填并压实;特别是在管顶以上500mm范围内不能用重型机械夯实。管道基础处理一般情况下为管道下方铺设砂垫层,垫层材料为中粗砂。 沟槽应分层对称回填、夯实,夯实中,应连续夯实,不得漏夯。人工夯实每层回填厚度不应大于20~30cm,机械夯实每层回填厚度不应大于30cm。在管顶以上范围内不宜采用重型机械夯实。应采用人工夯打或轻型机械压实,严禁压实机具直接作用在管道上。 沟槽回填施工必须在管道两侧同步进行,严禁单侧回填,两侧填

市政道路雨污水管网施工质量的管理

市政道路雨污水管网施工质量的管理 如今,在城市基础建设不断完善的情况下,城市道路污水管网变得更加复杂,城市污水和雨水的排放都要通过市政道路雨污水管网,其施工质量管理必须受到重视。目前,很多市政道路雨污水管网不能很好地发挥作用,居民的生活因此受到影响。对此,本文分析了其常见的质量问题,并针对这些问题,提出了管理对策。 标签:雨污水管道;施工质量;市政工程 随着我国城市化进程的加快,城市建设越来越受到社会关注,市政污水管网作为城市公共设施和公用工程的重要组成部分,城市污水处理起到极其重要的作用。由于市政污水管网工程可以有效地保护城市用水及控制污水的污染,影响着城市居民的日常生活,因此,控制好市政污水管网工程的施工质量至关重要。 一、市政道路雨污水管网的常见质量问题 1.管材裂缝 管材裂缝是市政雨污水管道的常见病,究其原因,是在施工前期,相关工作人员在购买管道时没有认真检查管道质量,采购的管道质量多不达标,或者为了减少成本而购买便宜货,导致采购质量根本不过关。 2.边坡滑坡、坍塌 很多施工队伍在施工过程中,片面地追求减少土方,对地下水较多的土层并没有采取有效的排水措施,这就导致土层被浸湿,管网质量得不到保障。与此同时,外界因素如震动过大或者强压,就很有可能导致边坡滑坡和坍塌。 3.施工与图纸不符 一般而言,管网施工需要专业人员进行严密的计量,并设计图纸,再由专业的施工团队严格按照图纸要求进行施工,可以说,管网施工本就是一项严谨的工作。而在实际情况中,很多施工人员并不是专业人员,有些甚至看不懂图纸,只是根据平时的经验进行测量和施工,这样就导致工程会有大大小小的偏差。 4.管道堵塞、流水不畅 给排水管道堵塞是常见的质量通病,也是管道安装与土建施工配合的难点。施工期间,某些人为图方便,随意倾倒清洗的砂浆,或在清理地坪时将泥沙扫入地漏,造成淤积,清理起来十分困难,进而导致管道堵塞、流水不畅。 二、市政道路雨污水管网施工质量的管理

雨污水管施工方案(最终)

雨污水管方案报审表 工程名称:翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)编号:CHSF-01致: 我方已按有关规定编制完成了翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)外墙涂料施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:雨污水施工方案 承包单位(章):北京建工集团有限责任公司 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师: 日期: 云南省住房和城乡建设厅印制

翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包 工程 雨 污 水 施 工 方 案 北京建工集团有限责任公司 2017年9月22

目录 1 编制依据 (4) 1.1雨污管施工图 (4) 1.2现行有关标准、规范、图集 (4) 1.3 现场勘查实际情况 (4) 2、工程概况 (4) 2、1参建单位: (4) 2、2本工程简介: (5) 3、施工部署 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2 项目组织机构 (7) 3.3.施工流程 (7) 3.3.1测量放样 (8) 3.3.2地下管线探测 (9) 3.3.3沟槽开挖 (9) 3.3.4管道安装 (13) 3.3.5管材连接: (15) 3.3.6 闭水试验 (19) 3.3.7沟槽回填 (20) 3.3.8井盖安装 (21) 3.3.9雨水口 (21) 4、质量保证措施 (31) 5、安全保证措施 (32) 6、文明施工 (34)

1 编制依据 1.1雨污管施工图 1.2现行有关标准、规范、图集 《昆明市市政排水管道和附属结构物设计、安装图集》2013版 《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《钢筋焊接及验收规范》LGL18-2002 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2010) 1.3 现场勘查实际情况 2、工程概况 2、1参建单位: 序号项目内容 翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总 1 工程名称 承包工程 2 工程地址昆明市主城中心翠湖历史文化片区内 3 建设单位昆明市城投文产投资有限责任公司 4 勘察单位/ 5 设计单位昆明市规划设计研究院 6 监理单位云南世博建设监理有限责任公司 7 施工单位北京建工土木工程有限公司

管道基础施工及沟槽回填要求教学内容

管道基础施工及沟槽 回填要求

 2、槽底局部超挖或发生扰动时,处理应符合下列规定: 2.1超挖深度超过150mm时,可用原土回填夯实,其压实度不应低于原地 基土的密实度; 2.2槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。 三、管道沟槽回填要求 1、沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净;

2、沟槽内不得有积水; 3、保持排水系统正常运行,不得带水回填。 四、回填材料要求: 采用土回填时,应符合下列规定: 1槽底至管顶500mm范围内,土中不得含有物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,用采用细粒土回填; 2冬期回填时管顶以上500mm范围以外可均匀掺入冻土,其数量不超过填土总体积的15%,且冻块尺寸不得超过100mm; 3回填土的含水量,宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水率±2%范围内。 五、每层回填土的虚铺厚度,应根据所采用的压实机具按下表选取 每层回填土的虚铺厚度 六、回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管道及其接口,并符合下列规定 1、根据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料;

雨污水管网施工方案

雨污水管网工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 二O一二年二月二十日

雨污水管道工程施工方案 一、工程概况 雨、污水工程,长度约970m,,雨水管径d1650mm ,管底平均埋深5.6--6.5米;污水管径d800mm,管底平均埋深7.0--9.6米。管材均为钢筋混凝土钢承口管,设计采用明开槽施工。我项目部在施工准备阶段根据本工程的地堪报告做了详细的现场情况调查,在现状地面以下0.5—1.5米范围内为黄土层:属中压缩性,局部具湿陷性,可塑状态,黄土层以下至5米为细沙层:松散状态,5米以下至管道设计埋深范围内为中砂:密实状态。地下水位在7.5—8米,设计污水管道均位于地下水范围内。 综合分析地堪报告和现场实际调查情况以及施工用地情况——本工程施工用地为租地,宽度为50米,我项目部认为本工程施工难度大,施工过程中存在很大安全隐患,为了保证工程质量、施工安全、保证正常的工程进度特提出以下施工方案供专家审核。 一、污水工程四种施工方案:(一)、明开槽施工,(二)、明开明顶施工,(三)、常规的人工顶管施工,(四)、机械顶管施工; 二、雨水工程两种施工方案:(一)、明开明顶施工,(二)、明开槽法施工; 三、降水方案。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

1、施工队伍进场后,先进行场地的整理及铺设施工便道,和及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计及规范要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡,遇边坡不稳,有坍塌 危险征兆时,必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙,防止雨水流入槽内造成塌方。 三、施工方案 (一)、污水工程: 方案一:明开槽施工方案 主要施工工艺流程如下: 测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填 1、挖沟槽: 管道沟槽底部开挖宽度,宜按下式计算:B=D+2(t+a+T)其中B—管道沟槽底部开挖宽度;D—管内径;t—管壁厚;a—管基尺寸;T—作业空间,经过计算可得槽底宽度:d800mm为2.6米宽。 本工程由于地下土质均为砂层的原因,明开槽施工选用放

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

(完整版)管道沟槽开挖专项施工方案

JL—A002 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四川省泸县第九建筑工程有限公司编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。 四川省建设厅制

施工组织设计审核意见表施工单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司

攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~ D1+373Ⅳ标段)管道工程施工) 管沟开挖专项施工方案 、 编制单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司 编制人:陈刚 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程概况: (3) 二、防汛防雨要求 (3) 三、沟槽的临时排水系统 (3) 四、沟槽施工 (4) 五、监护措施 (8) 六、地下管线和周围构筑物的保护 (8) 七、安全生产措施 (10) 八、文明施工措施 (12) 九、质量标准: (14)

一、工程概况: 攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~D1+373Ⅳ标段)管道工程。 本标段位于攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区,全长约8000余米。按照相关文件的要求,特编制本深沟槽专项施工方案。 二、防汛防雨要求 本工程全部施工期为 120 施工日历天,预计在5月份开工。施工期间有遇到攀枝花汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 1.工程项目部准备5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便 及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的 整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水 通道设置设在各个不同路段,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 四、沟槽施工 关于沟槽开挖措施:

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

管道沟槽回填专项施工方案

河南省南水北调受水区周口供水 配套工程施工五标 合同编号: NSBD-ZKPT/SG-05 ) 编制单位:南京市水利建筑工程有限公司 周口市南水北调配套工程施工五标项目部编制日期:二o—三年三月十八日

管沟回填施工方案 、编制依据 1、本项目招标文件、技术规范、施工设计图纸等; 2、本项目工程现场考察情况; 3、我公司现有现有的技术装备力量、管理水平和多年积累的工程施工经验; 4、现行的排水规范、规程、标准等。 5、编制采用的规范及标准:《工程建设标准强制性条文》、《给水排水管道工程施工及验收规范》 ( GB 50268-2008)等。 二、编制原则 ⑴、严格执行国家基本建设程序,遵照招标文件要求和各项标准; ⑵、明确各主要工程项目间的相互关系,科学地安排施工顺序,做到保证重点,统筹兼顾。尽可能采用流水施工方法组织施工,确保本项目有节奏、均衡、连续地进行; ⑶、施工方案选择上重点突出技术措施的合理性、先进性、科学性、安全性、经济性; ⑷、在满足施工需要的前提下,合理规划施工便道等临时设施,少占土地; 、工程概况 1、工程概况 工程名称:河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工五标 建设单位:周口市南水北调配套工程建设管理局 设计单位:河南省水利勘测设计研究有限公司 监理单位:河南省山河建设工程管理有限责任公司 施工单位:南京市水利建筑工程有限公司

本标段位于周口商水县境内,起点为商水县张庄乡大郭庄、干线桩号 116+060.000处,终点为商水县张庄乡双庙、干线桩号122+170.000 处。该标段管线长6.11km,管径为DN2400,管材为PCCP。标段内有建筑物6座,分别为穿枯河倒虹吸1 座;穿越跨高速引道及立交桥顶管工程5 处;阀井、镇墩及设备安装等。 2、水文气象和工程地质 2.1 水文气象 本区域属暖温带季风气候,四季分明,春季干旱风较多,夏季炎热雨集中, 秒秋温和日照长,冬季寒冷雨雪少。气温、降水受季风影响而变化,多年平均气温14.6摄氏度,历年最大气温42.2摄氏度,最低气温-15.9摄氏度,多年平均降 水量804.2mm,降水量年际变化大,年内分布不均,6至9月份降水量占全年降水量的 54.4%。多年平均水面蒸发量为1100mm,冬季多偏北风,夏季多偏南风, 年平均风速为 2.8m/s,最大风速为25m/s。 2.2 工程地质 施工05标段属于叶县辛庄口门(口门编号10号)向周口市、商水县输水管 线的一部分,位于商水县黄庄?商水县董庄,主线桩号116+060?122+170,长度6.11km。沿途经过小黄庄、郭庄、任桥、小庄、董庄,先后穿越枯河、主线119+850 穿高速引道、商周高速公路、主线120+270 穿高速引道、主线120+390 穿高速引道桥、主线121+230 穿高速引道。 2.3 地质概况 2.3.1 地形地貌 管道沿线场内属冲积倾斜平原, 地势较为平坦, 总体趋势由西至东缓慢降低, 高程46.4m ?48.0m。该段冲沟发育,多呈近南北走向,与管线斜交或垂直。冲沟宽度一般5?24m,沟深一般1?2.5m。

管道基础施工及沟槽回填要求教学文案

管道基础施工及沟槽回填要求 一、设计施工要求 1、基础形式:90°砂(土)弧 2、开槽施工的圆形管道,使用土弧基础时,必须保证土弧与管节的紧密贴合, 必要时可在弧形槽内填铺40-60mm厚中、粗砂。 3、开槽施工的圆形管道,当使用砂垫层基础时,其砂垫层的材料可选用中砂、 粗砂、级配砂石、卵石或砾石,其最大粒径不应大于25mm。 4、开槽施工的圆形管道的沟槽回填土,应对管道两侧同时进行,管道两侧压 实面得高差不应超过300mm 5、一般情况下开槽施工的圆形管道的沟槽回填土,在管道两侧管顶以下,其 压实度不应低于95%;在管顶以上高为500mm、宽为圆管外径范围内, 其压实度可采用85%;其余部位的压实可采用如下方法:管顶以下95%,管顶至管顶500mm为85%(压实宽度为管道外径),管顶500mm以上及其他部位为85%-95%。 6、开槽施工的圆形管道,当管顶覆土厚度较小、地面载荷的影响较大而管道 强度不足时,可在180度混凝土管基上砌筑砖券或包封混凝土加固。 二、地基处理 1、管道地基用符合设计要求,管道天然地基强度不能满足设计要求时应按设计 要求加固。 2、槽底局部超挖或发生扰动时,处理应符合下列规定: 2.1超挖深度超过150mm时,可用原土回填夯实,其压实度不应低于原地基 土的密实度; 2.2槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。 九、软土、湿陷性黄土、膨胀土、冻土等地区的沟槽回填,应符合设计要求和当地工程标准规定。

管沟回填专项施工方案

临沂市经济开发区污水处理厂二期工程 管线工程 管 沟 回 填 方 案 编制: 审核: 批准: 编号: 中国核工业华兴建设有限公司 2013年11月

管沟回填专项方案 1、概述 本工程污水厂进厂总管为DN2200钢筋混泥土管。污水经生物处理及深度处理出水水质达到国家《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002中的一级A标准后排放至解白河。厂区出现事故时,污水超越排放解白河。 2、编制依据及验收规范 2.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.3《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122:2001 2.4施工图纸要求 3、管道回填要求 临沂市经济开发区污水处理厂二期工程厂区埋地管线工程管径为DN150~DN700的污水管,要在厂区地下敷设污水管道,开挖深度4m以内。管道基础应采用洁净、坚硬、颗粒级配良好的粗砂或碎石,其细度模数宜在2.5~3.7之间,最小不应<2.3,含泥量<3%.基础面至管顶以内50cm为粗砂,压实度≥0.9. 详见图1. 图1管沟槽回填结构剖面图

4、施工方法 1)、管槽回填前,应符合下列要求。 2)、在闭水试验合格后方可进行回填。 3)、回填时,要保证沟槽内无积水、杂物等。 管槽回填 1)管道基础、管侧内的沟槽回填粗砂,必须采用人工分层回填并压实:特别是在管顶以上500mm范围内采用机械夯实。 7)回填土压实要求按轻型夯实标准:回填压实指标严格按规定执行。

相关文档