文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能新风系统技术规范书

智能新风系统技术规范书

智能新风系统技术规范书
智能新风系统技术规范书

2013年中国联通湖南节能技改工程

(智能新风系统)设备投标规范书

第一部分技术规范书

一、概述

1.本部分为中国联通湖南省分公司基站用智能新风节能系统招标文件的技术规范。本次采购的基站智能新风系统额定送风量要求为2000m3/h,要求额定送风量偏差≤±10%。

2.投标方必须对本规范书的每一款作出明确答复,应答方式为“优于”、“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出详细的技术数据和指标且提供有效依据。否则视为无效应答。

3.投标方参加投标的设备应充分考虑基站的实际环境情况。

4.本文件的解释权属于招标方。

二、主要技术要求

以下规定了本工程所采购的基站智能新风系统的技术要求。投标方必须对以下要求点对点应答,所提出的任何替代指标应不低于本技术规范书的要求。

1.规范性引用文件

YD/T1969-2009 通信局(站)用智能新风节能系统

GB 10080-2001 空调用通风机安全要求

GB 10891-89 空气处理机组安全要求

YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法

YD/T 1173 通信电源用阻燃耐火软电缆

YD/T 1363.3-2005 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备协议

YD/T 1429-2005 通信局站防雷系统的技术要求和检测方法YD/T 1821-2008 通信中心机房环境条件要求

YD/T 1969-2009 通信局站用智能新风节能系统

YD 5098-2005 通信局站防雷与接地工程设计规范

2. 系统组成

新风系统主要由进风装臵、过滤装臵、排风装臵、控制器、环境监测传感器和其它安装附件组成。

3. 技术要求

3.1环境条件

3.1.1适用环境条件

新风系统在下列环境条件下应能正常工作:

室内环境温度:5℃~45℃;

室外环境温度:-30℃~45℃;

相对湿度:≤90%;

海拔高度:<2000m,超过2000m需降额使用或与用户协商。

3.1.2电源

本次采购的智能新风系统要求按直流-48V和交流220V两种供电方式报价。

采用直流供电方式,系统设备应能在DC:-40V~-57V供电范围内正常运行。采用直流供电方式时,要求采用直流电机,不允许采用逆变方式。

采用交流供电方式,系统设备应能在AC:220V±20%,50±2HZ,供电范围内正常运行。

3.2额定送风量与显冷量或制冷量基本参数

在标准测试工况下,额定送风量与显冷量或制冷量的基本参数的参考值见表1。本次采购的基站智能新风系统额定送风量要求为2000m3/h,要求额定送风量偏差≤±10%。

表1 送风量与显冷量基本参数对照表

在标准测试工况下,额定送风量与所用电功耗之比:系统能效比≥8 m3/h/W,系统实际消耗电功率小于250W。

显(制)冷量与所用电功耗之比(能效比)≥20。

值)。

3.4系统可靠性要求

新风系统主要由智能新风设备及其相关的辅助设备组成。其硬件设备应有很高的可靠性,应达到平均使用时间(MTBF)不低于70,000小时;整个系统的平均故障间隔时间(MTBF)不低于20,000h;平均故障修复时间(MTTR)小于0.5小时;使用寿命不小于10年。

3.5系统安全要求

3.5.1设备的电气控制及操作系统应可靠接地,金属外壳及其他可触及的金属零部件至接地点电阻应不大于0.5Ω。

3.5.2新风系统的室内、外机外壳应具备足够的强度,室外部分应采用高强度钢材。

3.5.3通风系统应有较好的防水要求,系统内部不允许结露,出风口不允许带水。

3.5.4设备所采用的所有线缆应符合YD/T 1173中有关阻燃的要求。采用的交流接触器等控制执行部件应通过相关国家认证。

3.5.5新风系统安装在室外无人值守局站时,应具有防盗措施。

3.5.6新风系统的控制板上应具备C级抗浪涌功能。

3.6系统密闭性

3.6.1新风系统应具备隔离装臵,防止雨水、动物等的入侵。

3.6.2新风系统停止工作时应做到室内外空气隔离,进风装臵及排风装臵安装后开孔处应设有风阀,并在冬季做保温处理。

3.6.3新风系统运行时室内应维持一定正压,与室外静压差不应小于

5Pa。

3.7系统保护与告警

3.7.1新风系统产生告警时,应有明显的信号指示,可通过显示界面查询告警内容。

3.7.2新风系统温、湿度传感器故障时,系统应能发出告警,在无法有效检测环境温湿度时,应自动停止风机,启动空调来控制室内环境。

3.7.3新风系统风机发生故障或损坏时,系统应能发出告警,并停止风机,启动空调来控制室内环境。

3.7.4过滤器堵塞超过设定值时,系统应能发出告警,并停止风机,启动空调来控制室内环境。

3.7.5采用直流供电方式时,要求采用直流电机,不允许采用逆变方式。采用直流风机的系统,在检测到局站蓄电池电压低于设定电压点时,应能发出告警,自动关闭风机和风阀,并能在供电电压恢复后系统自动投入运行。

3.7.6系统应具备消防系统告警信号接入接口,收到消防告警信号后,系统应在30s内自动关闭风机和进出风门,并退出工作,同时根据预设流程启动或不启动机房空调设备。系统的安装与使用应符合消防部门和中国联通关于通信机房消防管理相关要求,不影响基站原有消防监控设施的正常告警和自动灭火系统的正常工作。

3.8系统噪声(声压级)

在额定工作状况下,新风系统的噪声见表2。

表2 新风系统工作噪声

3.9结构与外观

3.9.1机组外观、设备阀门和管道的表面应保持整洁光洁、色泽均匀无明显变色,无锈蚀、油漆剥落、起皮及明显的划痕、毛刺。

3.9.2所有机件的装配牢固可靠,丝印和标贴应清晰、端正,无歪斜和错位现象;结构件无松动、塑料件无破损。

3.9.3系统硬件设备的总体结构应充分考虑安装、维护和扩充或调整的灵活性。其安装固定方式应具有防震和抗震能力,设备在常规的运输、储存和安装后,不产生破损、变形。

3.10智能控制器

3.10.1基本控制功能

3.10.1.1新风系统应采用微处理控制器,具备中文操作界面,系统可选择手动、自动运行模式,选择手动运行模式后系统应在一定时间(时间可设定)内自动恢复到自动运行模式。

3.10.1.2实时监测室内及室外温度、湿度。当室外温度低于某个设定值时,控制器开启新风系统风机引进室外新风,关闭机房空调达到节能效果。在确保机房环境的前提下,依据室内外温湿度,控制风机、空调的切换运行。

3.10.1.3在空调无法正常运行,系统判断室内温度高于35℃(可调)并高于室外温度,且室外湿度满足新风系统启动条件时,应及时启动

风机以控制室内温度。

3.10.1.4新风系统应具有有效防止新风系统与空调频繁切换的功能。新风系统与机房空调切换间隔时间应不小于35min。

3.10.1.5新风系统应具有来电自启动功能。

3.10.1.6新风系统应具有与空调联动的功能。

(1)新风系统应与基站两台原有空调联动,进行分布控制;新风系统优先工作,以保证最大可能的节能;

(2)新风系统应能根据机房环境温度的变化,选择性地控制空调设备为单机工作、双机工作,或双机定时轮巡工作;

(3)在新风系统不能满足室内热负荷的情况下,应发出信号启动空调;当新风系统能够满足室内热负荷的要求时,应发出信号停止空调运行。

(4)与原有空调机联动功能(不能采取直接对原有空调机断电方式):基站内部温度升高至原有空调机开启温度时,应能启动原有空调机;当基站内部温度下降至原有空调机关闭温度时,应能关闭原有空调机。同时,智能通风系统作为基站环境调节和控制的辅助设备,智能通风系统发生故障时,必须能自动切离并恢复基站的原有空调机的运行工况,其运行故障不能影响基站空调的正常运行数据传送,并实现远端监控,同时,要求其联动方式不能损坏原有基站空调。

(5)当基站遇火警时,应能强制关闭新风系统;

(6)对空调机的控制采取红外遥控方式,不宜采用切断空调供电电源的方式。

(7)新风系统应在人员方便触碰的位臵安装紧急停机按钮,该按钮动作后能立即停止新风系统的运行同时启动空调,复归后新风系统自动运行。

3.10.2显示与查询功能

新风系统应具有友好的现场管理人机界面:

(1)具有显示屏、键盘等人机界面,提供中文显示,能方便地进行现场查询、设臵,断电后应能保存设定值和记录的信息;

(2)能够以数值、文字和灯光信号等方式显示机房内外温湿度、系统运行状况、运行控制模式、累计运行小时和告警信息等,系统应可查询室内外温湿度,进风装臵、排风装臵与空调等的历史运行状态,系统风机、空调等的累计运行时间以及相关告警信息等;

(3)能够对系统运行监测条件(如室内外温度等)、运行电压范围、运行模式、告警等参数进行方便地设臵;

(4)系统查询、设臵应有不同的操作权限,且有密码对应管理;(5)系统可选择手动、自动运行模式;

(6)系统对告警信息、操作记录应具备一定的信息存贮功能,本地存储能力告警信息一般不小于50条。

(6)各设定值和控制逻辑条件应有明确的定义

3.10.3控制与检测

系统中的温度显示精度为±0.1℃,控制精度为±1℃;湿度显示精度为±1RH,控制精度为±3RH,控制可靠,告警准确。

3.10.4遥测、遥信及遥控

通信接口:提供输入输出各8对干节点(常开、常闭可设臵)和RS232/RS422/RS485三种通信接口,接口通信协议应符合YD/T 1363.3-2005中B.13要求。遥测、遥信、遥控项目至少应满足如下要求:

遥测:室内外温度、湿度。

遥信:新风系统进、排风风机的运行状态,新风系统的工作状态,正常/故障状态。

遥控:新风系统开关机控制,能对新风系统的运行控制参数进行远程设臵。

3.11风机要求

3.11.1新风系统进风风机应采用高效率、低噪音、性能稳定可靠的离心风机。采用直流供电方式时,要求采用直流电机,不允许采用逆变方式。

3.11.2新风系统的风机正常连续运转时间应大于20000h。

3.11.3新风系统的风机安全要求应符合GB 10080-2001的规定,风机应具有可靠的接地,电机外壳至接地点电阻≤0.1Ω。

3.12过滤器要求

(1)新风系统配臵的过滤器应符合YD/T 1821-2008中规定的各类通信局站的洁净度要求。

(2)建议采用两级过滤,第一级用于阻挡昆虫;第二级过滤器的过滤效果应满足所在机房的环境要求。过滤器断面风速范围 1.5m/s~2m/s;过滤器可清洗并重复使用。

3.13传感器

系统外围传感器配臵及参数说明见表3

表3 传感器配臵与参数说明

新风系统在基站内一般安装不少于4支的温度传感器,室内、室外综合温度是其各支温度的加权平均值,权值可设臵,且室外、室内任何其中之一温度传感器故障,系统应能自动舍去故障温度数值不做参考,系统继续工作不受影响。

新风系统在基站内一般安装不少于1支的湿度传感器。

3.14进风装臵和排风装臵及送风系统要求

3.1

4.1有防虫、防尘、防水、防盗功能,无逆流。

3.1

4.2送风系统的设计与施工是系统重要环节,应由专业人员对机房做勘察设计,根据机房情况设计出最佳的气流组织,以达到系统最高的节能效率。

3.15 维护要求

3.15.1新风系统硬件设备的总体结构应充分考虑安装、维护的扩充和调整的灵活性。

3.15.2风机可维护性:有足够的维护空间,易于维护风机。

3.15.3整机、滤网的可维护性:系统应具有室内正面可维护性,滤

网应易于更换操作。

三、工程安装、调测及系统验收

1.质量保证体系

1.1 投标方应按国际ISO9000系列标准要求来进行系统质量管理。

1.2 投标方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收),对所有供货和服务的质量保证负责,即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

1.3 投标方的质量保证系统应首先由国际认可的质量保证体系认证机构正式承认符合ISO9000系列标准的要求,并提供与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

1.4 投标方应提交公司质量手册,厂方的相关质量保证体系以及针对本合同的质量保证计划。

1.5 针对本合同质量保证计划的第一份文件应在签订合同前由投标方和招标方共同认可。该质量保证计划经认可后将作为合同文件的一部分,以后未经招标方同意不得修改。

2.工厂检验

2.1 智能新风设备出厂前应进行严格测试(包括软件、硬件及附属设备)。投标方将在所供设备生产工厂对所有货物进行检查,投标方应在工厂检验开始前提供所有合同设备的出厂测试记录。

2.2 所供设备应进行系统测试,投标方应在联络会前向招标方提供详

细的出厂测试说明(包括测试项目、测试方法、测试设备、指标及相关规程等)。

2.3 出厂检验将采用随机抽查方式,具体抽查数量及测试项目由招标方根据技术规范选定。招标方将产品封样后送到权威检测机构进行测试,或对已完成的设备进行考核测试。如果产品测试指标达不到本技术规范书的要求,招标方有权对该批货物进行退货。如果单批次产品质量不合格率超过10%,招标方有权取消投标方的供货资格并取消供货合同,上述行为所发生的费用由投标方承担。

3.交(验)货

3.1 第一批设备(100台)应在发供货通知后10天内到货,到货后10天内完成安装,全部设备到货期为发供货通知后60天以内,并在招标方要求的时间内完成安装。交货时间应以最后一批设备到达时签收的日期为准。投标方应负责将设备运送到招标方指定的安装现场,由招标方人员与投标方人员共同进行现场验货。到货后投标方应按合同约定期限内安装测试完毕并交付使用。

3.2 设备开箱时,投标方应派人参加设备的清点移交。如设备开箱后经双方检查确认有短缺或损坏、或设备安装后经测试发现存在障碍及性能、技术指标达不到本规范中所规定的要求时,招标方有权对该批货物进行退货。如果单批次产品质量不合格率超过10%,招标方有权取消投标方的供货资格并取消供货合同,上述行为所发生的费用由投标方承担。

招标方如对智能新风设备及其附件的数量有异议,招标方应在开箱检验10天内以可靠的方式向投标方提出书面异议,否则视为设备开箱检验合格。投标方收至招标方书面异议后,应在10天内向招标方作出答复,否则视为同意招标方提出的异议和处理意见。

3.3 设备装箱资料中应包括设备的出厂测试报告。

4.安装与调测

4.1 投标方负责基站智能新风系统设备的工程安装施工工作。在供货地市正式安装前需先安装二个示范站(一个砖混机房、一个彩钢板机房),示范站所用设备必须与投标样品一致,示范站验收合格后方可进行正式安装,其安装工艺应达到示范站要求。

4.2 合同中应明确工程安装的项目、标准及责任,并附详细的清单;工程工作、安装、测试和调试等应按计划进度来进行。招标方将派一名代表全权负责整个合同工程进展中自安装至终验的一切事宜。

4.3 投标方的安装人员应为有实践工程经验的技术人员,并有义务回答招标方技术人员提出的有关技术问题,招标方有权要求更换不合格的安装人员。

4.5 投标方应按向招标方和最终用户提供工程进展情况及工程中的相关问题的书面报告。

5.验收

投标方应为招标方在每1个中标地市2个安装有智能新风系统的

示范基站(一个砖混基站、一个彩钢板基站)并免费安装智能电表,以便对系统节电率进行测试评估。

如验收时发现(现场实测或送权威机构检测)技术指标与投标承诺不符,招标方可选择无条件退货,投标方应承担由此造成的一切损失。

智能电表要求:提供1个RS232监控数据上报口,提供3个以上RS232智能设备采集口,数据保存周期为:每类用电量1条/小时,每个温度测点1条/小时,对于市电停电/来电、配电箱分路停电/来电/跳闸等告警数据实时存贮,存贮时间不少于12个月;采集内容为:

1、采集1路基站市电总耗电量(三相);

2、采集2路基站空调总耗电量(单相);

3、采集1路智能新风系统耗电量(单相);

4、采集电能质量(市电3相电压,停电记录)。

5.1 初验测试。

初验测试在现场设备安装调试完毕后6月后进行,所有站点的设备(包括示范站)质量均须与投标时提交的样品一致。其内容包括:

1、性能测试;

2、功能测试;

3、系统控制精度测试;

4、工艺检查;

5、施工工程量检查;

6、文件、资料、备件、工具、仪表的检查和清点。

5.2 终验测试

在系统通过初验测试后运行6个月中,系统的软件、硬件故障,各种功能在实际使用中的效果等均作为终验测试的内容,若试运行验收测试过程中不合格,由双方商定重新试运行期限,并重新进行试运行测试。运行验收测试基本合格,若还存在遗留问题,则视其处理情况,并核查全部合同,确定是否最终通过验收。

6.保修

6.1保修期为设备终验后60个月。期间投标方要保修所有设备。在保修期内,因质量问题而引起的故障,投标方应及时更换或经招标方同意后进行免费维修。在设备的使用寿命期内,投标方应保证及时以不高于最新采购的价格供应招标方所需的设备零件、易损件。

6.2 投标方应在质保期内提供免费上门维修和技术支持的服务,售后服务机构的名称、联系方法等应在投标文件中注明。

6.3 投标方提供上门维修和技术支持的服务,在接到用户故障报修通知后,24小时内到达故障现场进行维修。

6.4 保修期外投标方必须提供终身维修,只收取维护材料费用且价格不应高于最新合同的成交价。

6.5 合同报价中应包含备件的费用,投标方提供的备件价格应不高于最新合同的成交价。

6.6 售后服务合同必须由设备供应商与使用方签订。

四、技术文件

投标方所提供的技术文件应为中文。

五、技术培训

技术培训包括现场培训和省内集中培训。

技术培训计划内容如下:

1.机房智能通风系统设备的工作原理和技术性能。

2.机房智能通风系统设备的安装和测试。

3.机房智能通风系统设备的维护和操作。

4.投标方应提供必要的培训资料、文件和设施。

5.培训方式及人数。现场培训人数不限,集中培训供货地市不少于4人。现场培训应在设备安装后一周内完成。

6.投标方应提供具体的培训内容、培训方式、培训级别、培训时间、培训人数和培训地点。

7.在合同中应明确培训费用,培训费用应包含在合同报价总额中。

五、争议解决办法

因执行本合同所发生的和与本合同有关的一切争议,双方应首选通过协商方式解决。如经协商不成,则任何一方应向招标所在地人民法院提起诉讼。

六、付款方式

到货安装后支付50%到货款。付到货款时提供现场培训记录(分公司盖章确认)和照片。

安装开通后6个月进行初步验收,初步验收合格后支付40%初验款。

如合同金额小于10万元,则余款10%作为质量保证金,待初验后6个月组织终验,终验合格1年后无质量问题支付。

如合同金额大于10万元,则余款5%作为质量保证金,待初验后6个月组织终验,终验合格1年后无质量问题支付;另外5%作为廉洁保证金,另行签订《廉洁保证协议》,在终验1年后支付。

第二部分测试及验收要求

一、测量仪器

表4 仪表

二、工程质量

1.站点选择

智能新风设备应安装于机房周围环境无腐蚀性气体、粉尘、油污等污染,尽可能安装在自建站或签有长期租赁合同的基站使用。2.开孔处理

开孔位臵:智能新风设备进风口和出风口需安装在相对的同一直线上,保证空气的顺畅对流,按机房情况确定进出单元安装位臵,通常应选进风单元安装在机房的背阴,出风口在机房的向阳。出风单元的安装高度为出风单元上沿离天花300-500mm,进风单元的安装高度为进风单元下沿离地600-800mm。

开孔处理:在外墙开孔时,应进行防尘,减少灰尘进入机房。在砖混机房外墙上开孔时,应将孔洞用水泥沙浆补好,在彩钢板机房外

墙上开孔时,应对孔洞用防火材料包封,并对机房内外进行清洁,方可安装设备,设备安装后应清除机房内外的杂物和灰尘后,方可试机,试机时应对相关参数进行设臵,检查与空调的联动功能是否正常。3. 设备安装

指标要求:外形完整,无破损和变形。节能风机箱应安装牢固,和机房地板之间具有减震措施。

测试方法:现场检查。

4 .施工布线

指标要求:布放缆线的规格、路由和位臵应符合设计规定,缆线排列必须整齐美观,外皮无损伤。布放走道缆线必须绑扎均匀,松紧适度,外观平直整齐。电力线具备阻燃性,走线采用PVC管材和线槽。缆线的标签应正确、齐全,竣工后永久保持。各种缆线应采用整段材料,不得在中间接头。

测试方法:现场检查。

5. 风管安装

指标要求:风管安装应美观大方,横平竖直。风管长度、制作材料、厚度符合设计要求,风管内壁应光滑平整。具备保温措施,保温材料应粘贴平整、美观,且保温材料的阻燃性能符合要求。风管整体应采取加固措施,保证稳定可靠。

测试方法:现场检查。

6.进风口安装

指标要求:通过检查确认进风口数量和安装位臵应符合设计要求。进风口应具备良好的密封性能,具备防虫、防鸟、防雨等安全措施。

测试方法:现场检查。

7. 排风口安装

指标要求:通过检查确认排风口数量和安装位臵应符合设计要求。排风口应具备良好的密封性能,具备防虫、防鸟、防雨等安全措施。

测试方法:现场检查。

8.传感器安装

指标要求:通过检查确认传感器数量和安装位臵应符合设计要求。采集位臵应合理,能正确反映被测量值。设备安装应稳定可靠。

测试方法:现场检查。

三、设备性能

1.出风口风速

指标要求:通过检测确认新风系统机箱出风口风速应符合设计要求,设计风速与实际风速误差在±10%内。

换热器技术要求汇总

一.总图技术要求: 1、设备法兰和管板采用16Mn锻件,应符合NB/T 47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》标准,合格级别见图样规定;接管使用20无缝钢管,应符合GB 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》的规定,供货状态为正火。 2、设备按照NB/T 47015-2011《压力容器焊接规程》焊接,焊接工艺评定根据NB/T 47014-2011《承压设备焊接工艺评定》进行,焊接接头除图中注明外,其余均为连续焊接接头,角焊接接头的焊角尺寸为施焊件中较薄件的厚度,法兰按相应的标准焊接。 3、管板密封面与壳体轴线垂直,垂直度公差为1mm。 4、换热器制造完毕后应彻底除锈,涂漆前钢材表面应达到GB/T8923.1-2011中规定的Sa2.5级的要求。壳体底层用环氧云铁防锈漆涂装3道,每道干膜厚度不得小于40μm,涂层总厚度不得小于120μm。 5、本设备管束需要做内防腐,管束内表面涂"SHY99"防腐涂料,防腐涂层干膜总厚度不得低于120μm。管束的涂料防腐应符合SH/T3540-2007<<钢制换热设备管束复合涂层施工及验收规范>>的规定,且防腐处理应由有成熟经验的专业防腐处理厂进行施工。 6、滑动鞍座采用双螺母固定,地脚螺栓上的第一个螺母拧紧后倒退一圈,然后用第二个螺母锁紧。 7、产品和注册铭牌座安装在壳程壳体(左侧)中间部位,材质与壳体一致,并保证高出保温层50mm以上。 注:1.在设计寿命期内,压力容器使用单位,应根据装置的操作状态或TSG R7001-2004"压力容器定期检验规则"的要求,对该设备进行定期检验,并确认实际寿命和设计寿命的符合性,设计寿命不包括管束。 二.前端管箱技术要求: 1.管箱组焊完毕后,应进行消除应力热处理,然后法兰和隔板密封面应一起进行精加工。 2.法兰密封面及表面不得有裂纹及其它降低法兰强度或连接可靠的缺陷。 3.其它要求见装配图。 4.此吊耳仅用于前端管箱的吊装。 三、后端管箱技术要求: 1.法兰密封面及表面不得有裂纹及其它降低法兰强度或连接可靠的缺陷。 2.其它要求见装配图。 3.此吊耳仅用于前端管箱的吊装。 四.滑道技术要求: 1.滑道必须平直,不得翘曲。 2.周边去毛刺,棱角倒钝。 五.垫片的技术要求: 1.波齿复合垫应参照GB/T 19066.3-2008《柔性石墨金属波齿形复合垫片技术条件》的要求进行制造、检验和验收。 2.金属骨架应采用整张钢板制作,不允许拼接。 3.本波齿复合垫片应进行压缩、回弹及密封性能试验,其压缩率应≥25%。 六.钩圈的技术要去: 1.锻件应符合NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》中规定的Ⅲ级锻件的要求。 2.制作后切为两半.

PLC控制柜技术规格书

PLC控制系统技术规格书 目录 一、技术规范 (3)

1.范围 (3) 2.规范和标准 (6) 3. 技术要求 (7) 4 工程服务 (8) 二、供货范围 (8) 1 一般要求 (8) 2 供货范围 (9) 三、技术资料及交付进度 (9) 四、技术服务和设计联络 (10)

一、技术规范 1.范围 1.1总则 1.1.1本协议适用于华能曹妃甸港口有限公司翻车机煤粉尘治理项目PLC控制系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.1.3 供方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 1.1.4 凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,供方应至少要推荐2至3家产品供需方确认,且需方具有选择的权利,而且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 1.1.5 本技术规范所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关国家标准以及机械、化工等相关行业标准有明显抵触的条文,投标人及时书面通知招标人进行解决。 1.1.6 所有文件用中文编写,所有数据单位均采用国际单位制。 1.1.7 本协议为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.8 在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等使用中文。1.1.9 如本技术规范与图纸及其他协议有任何矛盾之处,投标人向招标人以澄清形式给出。 1.2工程概述 1.2.1 港口地理位置 本工程位于唐山地区唐海县南部海域,码头距陆域岸线约18公里,港区西距天津港38海里,东北距京唐港33海里,距秦皇岛港92海里。其地理坐标为:北纬38°55′N,东经118°30′E。 1.2.2 自然条件 1.2.2.1.气象条件 唐山曹妃甸地区属于大陆性季风气候,具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。极端最高气温36.3℃,极端最低气温-20.9℃,多年年平均气温11.4℃。多年年平均降水量554.9mm,最大年降水量934.4mm,最大一日降水量186.9mm。降水多集中在夏季,6~9月的降水量为408mm,约占全年降水量的74%。曹妃甸地区冬季盛行偏西北风,频率为47%,平

火力发电厂 输煤岗位 操作规程(2017修订)

火力发电厂 输煤岗位操作规程 *********************公司2017年元月份修订

目录 第一章输煤系统概况 第二章输煤系统相关设备及规范第三章输煤系统的运行 第四章输煤设备的巡回检查 第五章输煤系统定期工作 附件

第一章输煤系统概况 1.1概况 我公司输煤系统由卸煤、贮煤、破碎、运输及辅助设备和设施组成,燃煤采用汽车运经地磅称重后存至厂内的贮煤场,贮煤场长177米,宽118米,贮煤场分为南北两个区域,北侧为露天煤场,南侧为干煤棚; 露天煤场储存量约37500吨,可供4×260吨锅炉大约10天天燃用。干煤棚可贮煤量25000吨,可供4×260吨锅炉满负荷运行时7天的燃烧量,输煤给煤量最大可调至700T/h煤。 1.2 输煤系统流程 干煤棚→桥式抓斗起重机(或装载机)→受煤斗→甲、乙往复式给煤机→1#甲、乙胶带输送机→甲、乙电磁除铁器→ 甲乙滚筒筛→筛下小于10mm煤块→2#甲乙胶带输送机(电子皮带称) 10mm煤块→环锤式破碎机 1.3输煤系统参数 输煤系统出力700 t/h 全厂锅炉小时耗煤量(4炉) 145 t/h 贮煤量62500 t 原煤粒度~200 mm 入炉煤粒度0~30 mm 设备设计寿命年 第二章输煤系统相关设备及规范 2.1 输煤系统设备及设施 a.地下通廊部分设受料斗4个,其中每条皮带两个为受煤斗。燃煤通 过受煤斗下往复式给煤机向1#甲乙胶带机给煤。 b.棚内设两台跨距22.5m,起重量5t,抓斗容积2.5立方米的桥式抓 斗起重机。 c.胶带输送机采用DTⅡ型通用固定式胶带输送机,带宽1000mm,带 速1.25m/s,驱动装置采用电机外置式电动滚筒。输送机胶带采用硫化

系统集成项目管理规范

省级中心系统集成项目管理规范 为规范本公司系统集成的管理,形成一套行之有效的规范化的工作方法,提高工作效率,明确员工的工作职责,保证工程的质量,特制定本规范。 一、工程组织结构 省级中心工程的系统集成工作采用项目负责制,即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理。 项目经理接受任命后,必须与用户项目组协调,确定用户现场项目负责人,制订出可行的工作进度表。根据工程的情况,划分用户项目负责人的任务,由项目经理提名,部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组,任务小组可以由一名或多名人员组成。项目经理也可以作为工程参与人员。 1.1、项目经理的主要职责: 1)与用户和公司进行工程总协调。 2)计划工程进度,划分用户项目负责人的任务。 3)负责工程参与人员的配备并安排的实施过程,负责工程的进度、包括住宿等。 4)对用户所提出要求的响应。 5)制作和管理工程文档。 6)协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。 7)向部门和公司领导汇报工作进度。 8)负责监督和考核工程参与人员的工作。

9)保证项目按合同期限和技术要求完成,承担完成工程目标的责任。 1.2、任务小组负责人的主要职责: 1)依照本规定,完成项目经理安排的任务。 2)向项目经理汇报工作进展情况,反馈用户的要求与意见。 3)负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。 4)安排本任务小组成员的分配实施工作。 5)制作更新与任务相关的工程文档。 6)解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。 7)承担完成所接受任务的责任。 二、工程工作流程 在立项阶段,根据公司签订的合同,明确项目背景和技术方案,由部门负责人任命项目经理,下达《项目计划书》。 在计划阶段,由项目经理制订出的工程项目计划,划分工程任务,人员配备要求,确认用户项目负责人,并报部门负责人批准。 在准备阶段的主要工作包括设备采购、确定中心机房设备平面位置、中心机房拓扑图等方案准备。 在实施阶段的主要工作包括运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。

热网换热器技术规范书

荣成市石岛热电联产工程 技术规范书 热网加热器 需方:荣成市昊阳热电有限公司 设计方:山东省鑫峰工程设计有限公司月8年2016.

目录 一、技术规范书 ....................................................... 2 1、总则 .............................................................. 2 2、概述 .............................................................. 3 3、运行条件 .......................................................... 3 4、技术要求 .......................................................... 4 5、执行标准 ........................................................ 14 二、供货范围 ........................................................ 15 三、包装、油漆、运输要求 (19) 四、技术资料和交付进度 .............................................. 23 五、设备监造(检验)、现场试验和性能验收试验 .......................... 26 六、技术服务、培训和设计联络 ........................................ 29 七、交货时间 ........................................................ 32 八、其它 ............................................................ 32 九、分包与外购、技术差异表 .......................................... 33 十、大(部)件情况 (33) 十一、附件 .......................................................... 34 附件1:质量保证/质量控制 ............................................ 34 附件2:用户手册的编制 ............................................... 36 38 / I 一、技术规范书 1、总则 1.1 本技术规范书适用于荣成市石岛热电联产工程首站的热网加热器设备和厂 区采暖换热机组设备,它提出了该设备及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和供货范围。

生产系统集中控制技术规格书

矿井生产系统集中控制 技术规格书 1.概况: 本控制系统为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔三矿矿井生产系统集中控制之用,是保证矿井安全、正常生产的一个重要环节。 1.1矿井生产系统的组成(详见煤流示意图) 1.1.1采煤设备(包括:采煤机1台、刮板运输机1台、破碎机1台、转载机1台)由采区智能组合开关作为其控制系统; 1.1.2顺槽胶带输送机2条,由胶带输送机智能组合开关作为其控制系统; 1.1.3大巷胶带输送机1条,由大巷胶带输送机可编程控制装置作为其控制系统; 1.1.4主斜井胶带输送机1条,由CST装置的PLC(DH+)控制系统作为其控制系统; 1.1.5除铁器1台、振动筛2台、块煤上仓胶带输送机1条、沫煤上仓胶带输送机1条、沫煤配仓胶带输送机1条、犁式卸料器4台、原煤仓下给煤机12台。 1.2主要配电点设置 1.2.1筛分车间MCC-负责主斜井胶带输送机、振动筛的供、配电; 1.2.2原煤仓上MCC-负责块煤上仓胶带输送机、沫煤上仓胶带输送机、末煤配仓胶带输送机、犁式卸料器的供、配电; 1.2.3原煤仓下MCC-负责原煤仓下给煤机的供、配电; 1.3环境温度:上限+40℃,下限-30℃,24小时内平均温度不高于+30℃;相对湿度:+40℃时不超过50%,在较低温度时允许较大的相对湿度,如+20℃为90%,但应考虑到由于温度的变化可能产生凝露的影响。 1.4系统条件

供电电源:10KV 380V A V(+10%—15%),50HZ,通信、信号装置的额定供电电压不应超过220V。 2.标准和规定 卖方PLC控制系统应符合下列标准或与之相当的其它国际国内标准,卖方的替代标准须经买方认可: MT5007-94 煤炭工业选煤厂设计规范 GB4796 电工电子产品环境条件 GB4720-84 低压电器电控设备 IEC144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 ANSI488 可编程序控制器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑图 ISA-55.3 过程操作的进进制逻辑图 ISA-55.2 仪表回路图 MEMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 MEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 3.矿井生产系统集中控制系统 3.1系统组成(见PLC控制系统网络示意图) a.PLC主站1套,包括:监控上位机、CRT、打印机、PLC柜、中间继电器柜、控制台、模拟盘、UPS电源; b.智能RIO分站2套,即原煤仓上MCC分站、原煤仓下MCC分站; c.控制保护装置1套(见系统保护配置图); d.起、停车联系信号1套(KTT3); e.就地控制箱34只。

技术规范书

中国移动通信集团四川有限公司 绵阳分公司 ICT项目支撑合作伙伴 技术规范书 2015年1月

目录 一、总则 (1) 二、项目概述 (2) 2.1项目名称:中国移动四川公司ICT项目售前技术支持服务 (2) 2.2项目背景 (2) 三、供应商资质要求 (2) 3.1否决项资格条件(任何一项不满足买方将否决其投标) (2) 3.2其他一般性要求(满足以下条件买方可优先考虑) (3) 四、服务内容 (3) 五、服务期限 (4) 六、技术标准和要求 (4) 6.1服务内容的标准和要求 (4) 6.2服务团队及其成员的要求 (5) 6.3服务经验要求 (6) 6.4服务质量考核 (6) 6.5服务承诺 (7) 七、保密要求 (7) 八、其他 (8) 九、声明 (8)

一、总则 1.1 此技术规范书为中国移动四川公司绵阳分公司ICT项目售前技术支持服务项目的主要技术功能和服务要求,卖方应针对本次项目的标的,结合自己的特点提供详细完整的服务方案及项目报价。 1.2 技术规范书应视为保证买方ICT项目售前技术支持服务所需的最低要求。 1.3 卖方在建议书中,对本规范书中所提各项要求能否实现与满足,应逐项予以说明和答复。卖方亦可根据自己的具体情况,在建议书中提出建议,并附详细资料和说明。 对本规范书各条目的应答为“满足”、“不满足”、“部分满足”,不得使用“明白”、“理解”等词语,在答复中,要求明确满足的程度,并作出具体、详细的说明,凡采用“详见”、“参见”方式说明的,应指明参见文档中的具体的章节或页码。 1.4 卖方应提供服务解决方案,并在建议书中说明给买方提供的技术文件、技术支持、技术服务、人员培训等的范围和程度。 1.5 规范书有关内容的澄清 a) 卖方对于规范书的疑问可以通过书面材料与买方联系。在规定的建议书提交最后期限以前,买方将以书面材料给予答复。有关买方答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的卖方。 b) 在技术谈判的各个阶段,买方将以书面形式要求卖方对有关问题进行进一步的技术澄清,卖方应以书面资料给予正式应答;所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

集控系统技术方案

山西长平煤业有限公司 集控系统技术方案 2009年04月2日,天津贝克电气有限公司与宁夏天地西北煤机有限公司,长平矿机电部三方,就山西长平煤业有限公司井下大巷2#带式输送机提供的PROMOS电控系统配套方案等事宜,提出技术方案如下: 一、设备名称及数量 3680米皮带控制系统1套 二、技术参数及功能: 1.PROMOS系统主要设备技术参数: A、KJF21型控制器(含矿用隔爆监本安显示器为10寸真彩液晶屏) 1)供电:本安电源DC12V,DC5V 2)电流:DC12V 1.3A 3)主CPU :摩托罗拉M68360 4)用户程序存储容量:512K 5)最大输入量:256点/台 6)最大输出量:256点/台 7)急停开关最大使用数量:256个/台 B、接口 1)控制输出接口:无源接点:250V/5A 2)检测输入4-20MA,1-10V,5-15HZ 3)无源接点(常开继电器,得电吸合) C、语音通讯 电压:6V 充电电流:13.5mA 功率:5W 声强:106Db 电池容量:500mAh D、按钮、急停开关、拉线式急停开关 2.皮带运输机控制系统主要功能: ⑴、皮带运输机按程序顺序起动、停止,及与前后部皮带运输机的闭锁。 ⑵、皮带输送机在维修状态下单台起停。 ⑶、起车预警、故障报警。

⑷、设备运行状态和故障的位置及性质显示。 ⑸、皮带机头有堆煤保护。 ⑹、皮带防打滑保护。 ⑺、皮带纵撕保护。 ⑻、机头、机尾、中间语音通讯和急停闭锁功能。 ⑼、皮带机头、中间、机尾配置跑偏保护。 ⑽、烟雾报警装置。 ⑾、超温保护(皮带机、电机、滚筒预埋PT100温度传感器)。 ⑿、系统备有标准接口可与其它系统联网及扩展,可与井上计算机联网通讯 实现文字、图型显示,显示全生产系统运行状态和故障状态,包括故障性质和地址(硬件为20MA电流环、485接口、232接口、以太网,通讯协议为RK512、BB22444、MODBUS、TCP/IP)。 ⒀、P ROMOS控制器有完善的自诊断功能和记忆显示功能,同时完成与其他系统的通讯功能。 ⒁、P ROMOS控制接口与其他厂家之间使用本安无源接点对接,实现硬接点控制。 三、皮带机控制系统与相关设备之间控制信号的规定: 1.PROMOS与CST PROMOS给CST三个信号:1、CST启动(节点闭合运行,节点打开停止) 2、急停信号(节点闭合正常,节点打开急停) 3、验带方式(节点闭合验带方式) CST给PROMOS三个信号: 1、CST正常运行:(节点闭合运行,节点打开停止) 2、CST故障(节点闭合正常,节点打开故障) 3、CST满速信号(节点闭合满速) 2.PROMOS与张紧系统(ACE) PROMOS给张紧一个信号:1、皮带张紧(节点闭合运行,节点打开停止) 张紧给PROMOS一个信号:1、张力达标(节点闭合达标) 3.PROMOS与液压闸系统(西伯瑞) PROMOS给闸一个信号:1、皮带敞闸(节点闭合敞闸,节点打开合闸) 闸给PROMOS一个信号:2、液压闸打开(节点闭合打开,节点打开闭合) 4.PROMOS与高压开关(汾西机电)

输煤系统设备安装施工作业指导书

输煤系统电气设备安装施工作业指导书 1、工程概况: 山西同华电力有限公司轩岗电厂2×660MW机组3#标段配电设备布置在各个转运站、碎煤机室、输煤综合楼、汽车衡、煤水处理间等的配电间和各个输煤栈桥(廊道)内。输煤系统的控制、测量、信号纳入单元机组DCS,实现输煤系统一体化监控。采用DCS控制后,不设常规的控制盘,以CRT和鼠标(或键盘)为监视和控制中心。电力网络采用微机监控方式。 10KV系统分A、B段,每段9面,共18面盘。每段分为两列布置, 母线桥连接。 配电室内设直流分屏,380V低压PC盘和MCC盘分布于各个转运站、碎煤机室、输煤综合楼、汽车衡、煤水处理间等的配电间,输煤系统工作低压干式变中性点采用直接接地。就地设备分布于各个栈桥廊道、转运站、碎煤机室、输煤综合楼、汽车衡、煤水处理间等处。 输煤系统主要设备均进入连锁。采用两种控制方式:程序控制与就地控制,程序控制为输煤系统的运行方式,就地控制为设备调试、检修之用,就地控制时,设备应解锁。输煤系统设备逆向启动,顺向停车,碎煤机和除铁器应延时停机。 输煤带式输送机系统设防撕裂、煤流、速度、打滑、跑偏、溜槽堵塞、拉绳开关等信号,原煤仓设超声波低煤位信号和射频导纳高煤位信号,卸料小车行走等各种信号。输煤系统沿线设启动报警铃,设工业电视监视系统。 2、编制依据: 2.1 北京国电华北电力工程有限公司设计施工图纸 2.2 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990 2.3 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 2.4 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.5 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.6 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2002 3、施工准备: 3.1施工人员组织 3.1.1人员配备 项目负责人1人技术负责人1人安全员1人 质检员1人班长1人技术员1人 施工人员12人

换热设备技术协议(6.3)

酒泉钢铁(集团)有限责任公司 厂区热网改造工程项目换热设备 技术协议 合同编号: 甲方:酒钢(集团)公司动力厂乙方: 甲方负责人:乙方负责人: 签定时间:签定时间: 签定地点:甘肃省嘉峪关市签定地点: 酒钢厂区热网改造工程设备技术协议书甲方:酒泉钢铁(集团)动力厂

乙方: 经甲乙双方协商,双方就酒泉钢铁(集团)动力厂2009年厂区热网改造工程新建4座换热站的换热机组及4台管板式汽水换热器设备的技术要求达成如下协议: 1. 基本定义 1.1本技术协议是酒泉钢铁(集团)公司动力厂与乙方签订的2009 年厂区热网改造改造工程新建4座换热站的换热机组及4台管板式汽水换热器设备合同的附件,为该合同不可分割的一部分。 1.2本技术协议仅提供有限的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的详细条文,乙方的产品应保证符合有关国家、行业有关技术规范和标准以及甲方方提供的技术资料的要求。 1.3乙方必须充分了解嘉峪关地区的管网运行情况及水质状况,提供的设计方案必须保证技术上先进可行、运行可靠,保证冬季酒钢厂区用户采暖质量,并对站内换热机组的选型、制造全部负责,若热网在运行过程中,采暖效果达不到设计要求,乙方无偿改进或改造,并承担由此造成的一切损失和责任。 1.4乙方对整个设备及其附属设备的合理性、完整性负责。对供货设备技术总负责,即乙方对设备的选型、制造、安装、调试、功能考核、竣工验收等各阶段的工作,负全面的技术责任。 1.5功能考核按质保期连续运行进行考核,各项指标达到技术性能 要求,机械设备在考核时间内无故障。功能考核达不到要求,乙方无条件免费负责处理,直至达到要求为止。 1.6 在合同签订之后,如需提出修改和补充,具体项目和条款由双

10KV变电综合自动化系统技术规格书

刘庄煤矿10KV变电所综合自动化系统技术规格书

I一般事项 1适用范围 本技术规格书在国投新集刘庄煤矿供电系统范围内适用。 2井下10KV电力保护监控系统建设目标 刘庄煤矿10KV电力监控系统的目标是:通过安装电力监控系统对井上、井下各个变电所开关设备进行遥测、遥控、遥信,实现高、低压供电系统监测、监控,在地面中心站就能全方位的监控地面、井下各变电所的各种情况,提高工作效率,真正实现变电车间无人值守。 II技术规格 1系统监控、测量范围 刘庄煤矿变电所综合自动化系统主要监控、测量范围如下表,但不限于此。 2系统结构 2.1刘庄煤矿10KV变电所采用微机型综合自动化系统,系统采用总线结构。目前刘庄煤矿需要接入综合自动化系统的井下10KV供电系统主要包括西区井下中央变电所、东区井下中央变电所、东区井下采区变电所。各10KV变电综合自动化系统由站级管理层、通信层、间隔层三部分设备组成(根据情况设置)。综合自动化系统先完成本所就地的运行管理(保护、控制、测量、通信等功能),并可通过远动通道与调度端设备接口实现远动功能。系统应能够满足供电设备的管理任务一般性及特殊性要求。 目前井下10KV变电所概况:

系统示意图:

目前地面车间10KV变电所概况: 2.2站级管理层设备包括所内集中监控计算机、打印机和人机接口设备;通信层设备包括通信处理装置、通信切换装置、远程通信接口设备及所内通信网络;间隔层设备包括保护、测控及自动装置。 2.3间隔层设备单元通过与一次开关设备、电流互感器、电压互感器等设备接口完成保护、控制、数据采集,并通过间隔单元间的硬线连接完成所内安全联锁功能。间隔单元与站级管理层设备之间通过通信层设备进行数据交换,实现所内站级管理层设备的集中控制、监视、测量、自动控制、数据集中管理、远程通信及远程维护等综合自动化管理功能。间隔单元不应依赖于所内通信网,能独立完成本单元保护测控功能。整个系统应面向全所通盘考虑,合理配置间隔单元,充分利用系统资源,完成自动化综合测控管理功能。 2.4本地控制站设备,高压开关设备要适应综合自动化系统实现远动控制、所内集中控制、高压开关设备本体控制三级控制方式。所内重要的联动、闭锁功能由硬线接线实现,在通信处理设备上可通过软件实现联动闭锁功能,作为硬线闭锁的后备。 2.5本系统应具有与系统外其他智能单元接口的能力,且接口数量应满足本规格书“接口及责任”一节的要求,并做适当预留。具体接口方式应灵活多样。本系统供货商有义务负责与其他智能单元的互联,所提供通信规约应完全对用户开放,并能够适应其他供货商提供的智能单元的通信规约。 3系统主要功能要求 3.1通信层设备的主要功能 3.1.1与控制中心通信的功能 每个通信处理单元通过远程通信模块实现与控制中心系统的通信,完成通信规约的处理。系统应采取完善的防护措施,保证系统内外的隔离,防止将系统外部故障引入系统内部。 3.1.2当地维护功能

输煤系统皮带机作业指导书(DOC)

郑州泰祥2×135MW供热机组输煤系统设备安装施工内容包括:1#AB——6#AB、7#、8#带式输送机,共计14条;胶带宽度1米,胶带总长2954米,总重321.4T。工程特点是工作量较大,设备台件多,施工点多面广,交叉作业多,需土建在钢栈桥底浇注混凝养生期强度合格后方可进行,施工难度很大。 设备统计表: 二:编制依据: 1、《电力建设施工和验收技术规范范(锅炉篇)》; 2、《带式输送机技术条件》GB10595-89; 3、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》JBJ32-96; 3、电力建设施工,验收和质量验评标准汇编; 4、设计图纸。

1.交流电焊机二台 2.磨光机二台 3.5m卷尺三把 4.100m钢盘尺一把 5.角尺三把 6.直尺1m 三把 7.水平仪二个 8.手锤四把 9.大锤一把 10.撬棍四根 11.气焊机具一套 12.卷扬 3t 一台 13.手拉葫芦:2t 四台;3t 二台 14.千斤顶:5t 二个;16t二个 15.活动扳手: 200mm 二把,400mm 四把 16.硫化器二台(厂供)。 四、施工方案及工艺 安装前对设备进行检查与清理,并做好记录。加工配置足够的垫铁以备安装。对土建移交的基础进行复测,根据确认的纵横中心线划出每只基础的中心线,用油漆做好标记,复测标高,定出基础标高,保证皮带机头尾部及其他设备的基框底部间隙大于20mm。

1.皮带机头尾部安装及减速机安装 根据土建移交的基础,按图纸进行安装划线,做好记录,验收合格后,安装头尾部设备,头部驱动装置安装就位前,在转运站内进行检查和检修,

并做好检修记录,符合要求以后,就位安装找正,基框与预埋铁电焊固定,待皮带机基本安装结束前,将驱动装置与头部滚筒对轮找正连接,头部逆止器安装时,要注意旋转方向,并做好记录。 2、皮带机构架安装 根据头尾部中心线,确定皮带机中间架中心线,并在栈桥上划出每只支腿纵横中心线,使全部支腿安装完以后,保证构架中心线与头尾中心线重叠,横向水平度偏差保证不大于3mm,纵向起伏平面度偏差不大于10mm,做好记录并经验收合格。 吊装:将胶带机支腿、托辊架等使用16t汽车吊吊运到栈桥上,再用人工将其按照相应位置摆放开来,人在两边的走道上进行调整安装; 3、滚筒安装 滚筒包括头部、尾部、拉紧装置处驱动滚筒和改向滚筒,安装时轴向必须与胶带垂直,纵横向位置偏差不大于5mm,水平度偏差不大于0.5mm,标高偏差±10mm 。 4、拉紧装置安装 拉紧装置包括尾部拉紧装置和垂直拉紧装置两种,安装时分两步进行。先按图纸将拉紧装置上的构架滚筒安装好,待输煤胶带铺设胶接结束后,再进行配重块安装,配重块安装应牢靠,配重量按设计量的2/3装设,新安装的拉紧行程不少于3/4的拉紧行程。安装好的拉紧装置应工作灵活,滑动面及丝杆均应平直并涂油保护,垂直拉紧装置的滑道应平行,升降顺利灵活,按设计装设安全围栏。 拉紧装置安装:用16t汽车吊吊装。 5、托辊安装

xx有限公司系统项目技术规范书(1)

XX有限公司 系统项目技术规范书 XX有限公司

2005 年9 月26 FI

掖新资*:|推荐 目录 1概述 (3) 2总体要求 (4) 3技术要求 (5) 4项目实施 (6) 5安全保密 (7) 6知识产权 (8)

概述 1.1本文件是XX有限公司(项目业主,以下简称甲方)系统 项目技术规范书,供应用开发商(以下简称乙方)编写技术应答书。 1.2乙方应在应答书中对本文件内容按顺序逐条应答。对所有条款按“满足” 或 “条件满足”或“不满足”应答,然后给出详细的功能实现说明或指明在建议书中的位置。 1.3乙方应根据本文件中的相关说明和要求,提出总的技术建议和解决方案,并对 所提供中方该项H的特色部分给出附加说明。乙方若对本文件中的部分要求不能满足或者有不同于本文件相关要求的其它建议,也应在应答书中详细说明。 1.4乙方应按照要求提供项LI技术实施文件,为一正三副(四份)纸质、一份电子 版的中文《技术方案建议书》、《实施方案建议书》和《技术规范应答 书》。 1.5屮方保留对本文件的解释和修改权。

2.1乙方应在对系统业务需求深刻理解的基础上,对系统的建设方案提出建议。 2.2乙方应对系统进行周密的论证,对建议书中在安全性、可靠性、可扩展性和可 行性方面釆用的方案作出详细的描述。 2.3乙方应针对本项U成立专门的项目组,明确列出项口组主要成员及履历,在本 项目组中的职位等资料。 2.4乙方在项LI开发过程中,要严格遵守有关的国际标准、国家标准和行业标准, 遵循并在技术上实现xx有限公司系统《需求说明书》提出的相关功能和具体规定,乙方应在应答书中对《需求说明书》按顺序逐条应答。对所有条款按“满足”或“条件满足”或“不满足”应答,然后给出详细的功能实现说明或指明在建议书中的位置。。 2.5乙方要对屮方的系统方案的构架进行详细描述,并明确提出软、硬件配置方 案,包括具体指标。 2.6乙方根据甲方具体需求,提出详细解决方案。 2.7乙方所提供的系统应具备在不影响正常使用情况下的升级能力。 2.8乙方应向屮方提供完整的系统软、硬件产品,并负责完成整个系统(含软、硬 件)的安装调试,保证整个系统的正确运行。若因乙方失误,造成系统运行错误或系统达不到原定性能指标,乙方应免费进行补充,直至满足要求。 2.9乙方负责屮方系统的终验后1年免费售后服务。

板式换热器技术规范书

板式换热器技术规范书

1、概述 (2) 2、通用技术要求 (2) 3、换热设备的技术参数及要求 (3) 4、技术服务 (6) 5、质量保证和试验 (7) 6、其它 (8)

1、概述 1.1需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未对全部技术细节做出详细规定,也未充分引用有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和相应工业规范标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.3供方在执行本规范书所列规范标准与其它标准或规范有矛盾时,按较高标准执行。 1.4工程简介 华电邹城发电厂市区供热工程位于山东省邹城市,供热规模为1000万平方米采暖,设有二条高温热水管道。主要为邹城市区民用及公建采暖供热。工程分期建设,本规范书为一期工程二级换热站。 1.5运行环境 1.5.1区内自然地坪标高:46.00~77.00m 1.5.2区内地震基本烈度为:7度。 1.5.3年平均气温14.5℃,冬季采暖室外计算温度-7℃,冬季室外平均温度-1.5℃,极端最高气温39.8℃,极端最低气温-16.1℃。 1.5.4累年平均相对湿度:63% 1.5.5累年平均风速: 2.8m/s 1.5.6最大冻土深度:32cm 1.5.7地下水位变幅:0.56~3m 1.5.8安装条件:室内安装 1.5.9电源条件:380V,50HZ。 2、通用技术要求 2.1设计、制造、试验及验收标准 2.1.1设备的设计、制造、试验及验收和材料应符合各设备相应的标准、规范、规程的

井下水泵房自动化集控系统技术要求

井下水泵房自动化集控系统 技术要求 2011.9

目录 1工程概述 (2) 1.1 泵房现有设备统计 ................................................................................................................................ - 2 -2设计原则及依据标准 .. (3) 2.1 设计原则 ................................................................................................................................................ - 3 -2.2 依据的标准 ............................................................................................................................................ - 4 -3系统组成. (4) 3.1 地面监控中心 ........................................................................................................................................ - 4 -3.2 泵房网络通讯系统 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 泵房集控系统 ........................................................................................................................................ - 4 -4系统功能. (5) 4.1 数据采集与检测 .................................................................................................................................... - 5 -4.2 保护功能 ................................................................................................................................................ - 5 -4.3 控制功能 ................................................................................................................................................ - 5 -4.4 操作模式转换 ........................................................................................................................................ - 6 -4.5 自动控制 ................................................................................................................................................ - 6 -4.6 节能降耗 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.7 动态显示 ................................................................................................................................................ - 6 -4.8 系统拓展 ................................................................................................................................................ - 6 -4.9 监控软件 ................................................................................................................................................ - 6 -4.10 抗电磁干扰 .......................................................................................................................................... - 7 -5工作环节. (7) 5.1排真空环节 ............................................................................................................................................ - 7 - 5.2闸阀操纵环节 ........................................................................................................................................ - 8 - 5.3水位自动监控环节 ................................................................................................................................ - 8 - 5.4参数传示环节 ........................................................................................................................................ - 8 - 5.5故障保护环节 ........................................................................................................................................ - 8 - 5.6电动机的自动控制环节 ........................................................................................................................ - 8 - 5.7流程自动控制环节 ................................................................................................................................ - 9 -6主要硬件设备 .. (9) 6.1隔爆兼本安型PLC控制箱 .................................................................................................................... - 9 - 6.3正负压传感器 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.4投入式液位计 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。7系统配置参考表 . (9) 8售后服务: (10)

相关文档