文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 细水雾与CO2、ABC干粉灭K类火的对比分析

细水雾与CO2、ABC干粉灭K类火的对比分析

::灭火系统设计::

细水雾与C02、ABC干粉灭K类火的对比分析

王立,常磊,陈亿雄

(f-州市消防支队,广东广州510660)

摘要:对细水雾、C02和ABC干粉灭火荆灭K类火进行了试验研究和比较分析。结果表明:细水雾具有更好的降温效果,不会发生复燃,耗水量小,且残留物只有水,灾后清理工作简单;ABC干粉灭火荆具有最好的灭火效率,灭火速度快,灭火剂的用量小,但降温效果不佳且容易复燃;Co。灭火剂在灭火效率和降温效果上都没有突出的表现。采用细水雾和ABC干粉灭火剂灭K类火比C02灭火荆更加经济、高效。

关键词:细水雾;ABC干粉灭火荆;K类火;二氧化碳灭火剂

中图分类号:X924.4,TU892,TQ569文献标志码:B

文章编号:1009—0029(2008)12—0898—03

根据油脂类火灾的特点。厨房火灾被单独划分为K类火灾。主要包括:(1)油锅持续高温引发的油脂类火灾;(2)厨房灶台燃料泄漏遇明火引发的火灾;(3)吸排烟罩、风管油垢堆积遇明火引发的火灾。

K类火灾以油脂类火灾为主。常温下,油脂难以蒸发,油层上方的油脂蒸气体积分数远低于可燃体积分数下限,难以被点燃。当给油脂持续加温,油层温度达到310℃时,油脂的蒸发速率加快,油层上方的蒸气体积分数很快就位于可燃界限之内,只要有明火出现,油脂就很容易被点燃。如果继续加热,当油层温度达到365~370‘C时,油脂即可自燃。油脂燃烧时表面温度较高,表面温度维持在340"--380℃,且燃烧速度快。实验发现:油脂着火后8s内就达到稳定燃烧状态,燃烧强度较大,发烟较多,具有较强的热辐射能力,如果燃烧时油脂溢出,将形成流淌火灾,危险性增大。由于油脂燃烧时表面温度较高,因此在扑救油脂火灾时,如果不能有效降低油层表面温度,则容易发生复燃。而且发生复燃的温度比油脂本身的燃点低,容易引发意料不到的危险。

目前国内外商用厨房多采用湿式灭火剂扑救K类火。湿式灭火剂可以有效地扑救K类火,但对人有较大伤害,灾后的清理工作繁重。且价格昂贵。自1987年联合国环境保护公约《蒙特利尔公约》签署后,卤代烷灭火剂逐渐被禁用,细水雾、Co。和干粉灭火剂作为环保型灭火剂将得到广泛的使用。笔者针对K类火灾。利用上述三种灭火剂进行全尺度试验.将试验结果作对比分析,为这一领域灭火剂的选择提供参考。

898

1细水雾、CO:和ABC干粉的灭火机理

由于发生场所的特殊性。灭火剂必须清洁无毒;由于K类火灾本身的特点,要求灭火剂要有降温效果。细水雾,CO:和干粉灭火剂都具备这些特点。

细水雾(WaterMist)灭火技术是利用水雾喷头在一定水压下将水流分散成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火技术,具有无环境污染(不会损耗臭氧层或产生温室效应)、灭火迅速、耗水量低、对防护对象破坏性小等特点。其灭火机理主要有五个方面:气相冷却、表面冷却、隔绝氧气、衰减热辐射及动力学作用。

CO。的灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。在灭火过程中,当CO。从贮存系统中释放出来,由于压力骤然下降,CO。迅速由液态变成气态,1kg液态COz会产生0.5m3的CO。气体。当温度降到一56‘C以下时,气相的CO:有一部分会转变成微细粒子(固相)——干冰,干冰吸取其周围的热量汽化,起到冷却燃烧物的作用。此外。当C0。被释放出来后分布于燃烧物的周围,降低空气中的氧含量,氧含量降低会使燃烧时热的产生率减少,当热产生率减少到低于热散失率的程度时,燃烧终止,火焰熄灭。

干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成。其灭火机理有窒息、冷却、辐射及对有焰燃烧的化学抑制作用。干粉灭火剂中的灭火组分是燃烧反应的非活性物质,在进入燃烧区域火焰中时,捕捉并终止燃烧反应产生的自由基,降低了燃烧反应的速率,当火焰中干粉的量足够高。与火焰的接触面积足够大,自由基中止速率大于燃烧反应生成的速率时,链式燃烧反应被终止,火焰熄灭。

‘2试验系统及工况

.试验系统由燃烧器、灭火系统、数据采集系统和排烟系统组成。燃烧器为模拟灶台,由支架,平底锅和点火器组成,灭火系统包括细水雾系统,COz灭火器和ABC干粉灭火器,见图1所示。

模拟灶台的支架是第一层高85cm,第二层高100cm的双层支架,第一层放一个25.0cm×25.0cm×5.5cm的钢槽,试验时。在钢槽中加人工业酒精并点燃,起加热作用。支架的第二层放一个底部直径为25

FireScienceandT&hnology,December2008,Vol27.No.12

 万方数据

各类灭火器的使用方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD511 各类灭火器的使用方法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

各类灭火器的使用方法通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 怎样使用推车式化学泡沫灭火器灭火? 1、推车式化学泡沫灭火器一般由两人操作。使用时先将灭火器迅速推到或拉到火场,在距火点15米 左右处停下。 2、一人逆时针转动手轮,将螺杆旋至最高位置,使瓶胆充分开启,然后使车架着地,筒体倒置,并摇晃几下。另一人则迅速展开喷射软管,打开阀门,双手紧握喷枪,对准燃烧喷射泡沫。 怎样使用推车式二氧化碳灭火器? 使用推车式二氧化碳灭火器时,一般由两人操作。把灭火器拉到或推到火场,在距起火点大约10米 外停下。一人迅速卸下安全帽,然后逆方向旋转手轮,把手轮开到最大位置;另一人则迅速取下喇叭喷筒,展开喷射软管后,双手紧握喷筒根部的手柄,把喇叭筒对准火焰根部喷射。 怎样使用清水灭火器灭火? 1、将清水灭火器提至火场,在距燃烧物大约10米

ABC干粉灭火器的使用方法和注意事项

A B C干粉灭火器的使用 方法和注意事项 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

A B C干粉灭火器的使用方法和注意事项 中国灭火器交易网是国内最大的灭火器产品交易市场,主要产品有:ABC干粉灭火器、泡沫灭火器、手提式灭火器等消防器材。下面就来简单介绍一下ABC干粉灭火器。 一、ABC干粉灭火器的分类: ABC干粉灭火器是指可以扑灭A类B类C类火灾的灭火器。 1.A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾 2.B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾 3.C类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾 二、ABC干粉灭火器的使用方法: 在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点,首先提起干粉灭火器上下摆动,使干粉灭火器内的干粉变的松散; 然后再拔掉铅封~保险销,离火势5-7米处,一只手拿喷管对准火势,另只手压压把,用力压下压把,拿喷管左右摆动,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭; 最后扑救地面油火时,要平射,左右摆动、使干粉掩盖火势面积,根据火势情况,漫步向火势靠近,使火势彻底扑灭! 三、使用ABC干粉灭火器的注意事项:

(1)因射程和喷射时间有限,灭火时要选准距离和角度尽量接近火源,掌握好灭火方向和角度; (2)干粉几乎没有冷却作用,要防止复燃; (3)干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器; (4)对干粉灭火器(车)的气瓶气压要经常检查,发现压力下降,要及时补充或调换; (5)干粉必须经常保持干燥,严防受潮结块。使用手提(推车式)干粉灭火器时,先要多上下颠倒几次,使干粉预先疏松易于喷出,以达到灭火的目的。

MFZABC4型手提式干粉灭火器说明书学习资料

M F Z A B C4型手提式干粉灭火器说明书

MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器说明书 产品名称:MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器 灭火剂:ABC干粉(磷酸二氢铵50%,二氧化硅25%) 灭火剂质量:3+0.09kg 水压试验压力: 2.6 Mpa 使用环境温度: -20~+55oC 有效喷射时间: ≥8 s 有效喷射距离:≥3.0m 喷射剩余率:≤15% 灭火级别:2A34B 适用范围:普通的固体材料、可燃液体、气体及电器设备的火灾 产品简述: 手提式ABC干粉灭火器是按GB4351、1-2005要求制造,是一种应用范围广,灭火效力高的灭火器它除了能有效地扑灭各种油类、易燃液体、可燃气体和电器设备等各种初起火灾外,还能有效地扑救木材、纸张、纤维等A类固体可燃物质的灾。是船舶、车辆、仓库、工厂、商场等必备消防器材。磷酸铵盐干粉灭火剂是一种新型干粉灭火剂,采用了最新的全硅化防潮工艺,又加上它独特的通用性,具有流动性储存期长,不易受潮结块,绝缘性好和广泛使用等特点。 灭火器使用说明: 1、存放环境温度为:-10℃~+45℃;不得受到烈日爆晒、接近火源或受剧烈振动。 2、灭火器应放牢靠,存放地点通风干燥 3.经常检查保险销及铅封是否完好,压力值是否符合要求,零部件是否松动、变形锈蚀或损坏。 4.发现压力指针低于绿区应再充装,一经开启必须再充装。压力正常情况下,使用期限不可超过5年灭火器期满五年后每隔二年或再充装前应检查瓶头阀、喷管等有无损坏,检查筒体是否锈蚀;并进行2.6MPa的水压试验,不合格者应进行报废处理。 5.灭火器的维修或再充装应由有资质的专业消防维修部门进行修理,使用者不得擅自拆装或修理。 使用方法: 1.使用前,首先要上下颠倒数次,使干粉预先松动,离火源3-4米时,拔出保险销,一手握住喷咀,对准火源,另一只手的大拇指按下压把,干粉即刻喷出。 2 .有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,要平射,并左右扫射快速推进,直至把火焰全部扑灭。 3 .如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续

ABC干粉灭火器告知牌

ABC 干粉灭火器 ABC dry powder Extinguisher ABC 干粉灭火器 ABC dry powder Extinguisher 一、 扑救范围: Application 可燃液体(如油类); Combustible liquid (like oil) 可燃汽体(如煤气); Inflammable gas(like coal gas) 带电设备; Charged equipment 固体物质火灾(如木头)。 Combustible solid(like wood) 二、使用方法: Operation instructions 放下灭火器,拔出保险销; Put down the safety pin 喷嘴对准火源,压下压把即可灭火 Aim the nozzle at the flame, Press the handle of valve, Spray for extinguishing 一、 扑救范围: Application 可燃液体(如油类); Combustible liquid (like oil) 可燃汽体(如煤气); Inflammable gas(like coal gas) 带电设备; Charged equipment 固体物质火灾(如木头)。 Combustible solid(like wood) 二、使用方法: Operation instructions 放下灭火器,拔出保险销; Put down the safety pin 喷嘴对准火源,压下压把即可灭火 Aim the nozzle at the flame, Press the handle of valve, Spray for extinguishing 三、注意事项: Notes for attention 1、容易复燃,注意监护; Easy to re-burn after fire is out,so keep watch to prevent re-burning 2、确保消防设施及设施区域干净整洁; 3、严禁阻塞消防设施; 三、注意事项: Notes for attention 1、容易复燃,注意监护; Easy to re-burn after fire is out,so keep watch to prevent re-burning 2、确保消防设施及设施区域干净整洁; 3、严禁阻塞消防设施;

ABC型干粉灭火器安全操作规程

ABC型干粉灭火器安全操作规程 一、ABC 型干粉灭火器的性能 ABC 型干粉灭火器可以扑救A、B、C 类火灾,但不能扑救D 类火灾。 A、类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾,如木材及其制品棉花、服装、谷物合成纤维、合成塑料、合成橡胶、建筑材料、服装材料等火灾。 B、类火灾是指油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾,如原油、汽油、煤油、乙醇、酒精、沥青、石蜡、苯、乙醚、二硫化碳等火灾。 C、类火灾是指可燃气体燃烧引起的火灾,如甲烷、乙烷、丙烷、氢气、煤矿气、天然气等火灾。 D、类火灾指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。 二、ABC 型干粉灭火器的特点 灭火迅速、不导电、不腐蚀、不溶化、毒性低,可以扑救固体、液体、气体和电气火灾以及某些不宜用水扑救的火灾,如图书馆火灾。但不适用扑救轻金属火灾如锂、钠、钾、钙、镁、铀等火灾。 三、ABC 型干粉灭火器的使用方法 在灭火时将干粉灭火器提到起火地点首先提起干粉灭火器上下摆动,使干粉灭火器内的干粉变的松散;再拔掉铅封~保险销,离火势5-7 米处,一只手拿喷管对准火势,另只手压压把,用力压下压把拿喷管左右摆动,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出形成浓云般的粉雾而使火熄灭扑救地面油火时要平射左右摆动、使干粉掩盖火势面积,根据火势情况,漫步向火势靠近,使火势彻底扑灭! 四、使用ABC 型干粉灭火器的注意事项 因射程和喷射时间有限灭火时要选准距离和角度尽量接近火源掌握好灭火方向和角度。 干粉几乎没有冷却作用要防止复燃。 干粉灭火后往往有残留物要注意防止损害精密仪器。 对干粉灭火器车的气瓶气压要经常检查发现压力下降要及时补充或调换。 干粉必须经常保持干燥严防受潮结块。使用手提推车式干粉灭火器时先要多上下颠倒几次使干粉预先疏松易于喷出以达到灭火的目的。 五、维护保养和检查 1、平时应放置在干燥通风的地方防止干粉受潮变质还要避免日光曝晒和强辐射热以防失效。 2、存放环境温度在—10~55 度C 之间。 3、进行定期检查如发现干粉结块或气量不足应及时更换灭火剂或充气。 4、一经打开启用不论是否用完都必须进行再充装充装时不得变换品种。 5、灭火器每隔五年或每次再充装前应进行水压试验以保证耐压强度检验合格后方可继续使用。 6、当干粉灭火器压力指示器的指针指示在绿色区域为饱和状态黄色区域为正常红色区域为压力不足需要充气。推车式干粉灭火器的使用方法和维护保养与手提式干粉灭火器相同。 六、安全操作规程 1. 检查灭火器压力属正常范围。 2. 确定灭火器喷管不开裂。 3. 使用灭火器前先颠倒摇晃使灭火剂松散,提上灭火器在距离火焰上风处2-3米左右处,去掉铅封,拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,将喷嘴对

ABC灭火器

ABC干粉灭火器的ABC是什么意思? 二氧化碳灭火器可以灭B类、C类及电火 一、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、炼油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的 火灾; 三、C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 我国灭火器的型号是按照《消防产品型号编制方法》的规定编制的。它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成。类、组、特征代号用大写汉语拼音字母表示;主要参数代表灭火器的充装量,用阿拉伯字母表示。阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一般单位为每千克或升。 一般编在型号首位,是灭火器本身的代号。通常用“M”表示。 灭火剂代号编在型号第二位:P—泡沫灭火剂,酸碱灭火剂;F—干粉灭火剂;T—二氧化碳灭火剂;Y—1211灭火剂;SQ—清水灭火剂。 形式号编在型号中的第三位,是各类灭火器结构特征的代号。目前我国灭火器的结构特征有手提式(包括手轮式)、推车式、鸭嘴式、舟车式、背负式五种,其中型号分别用S、T、Z、Z、B MFZ、MFZL型手提贮压式干粉灭火器具有操作简单安全、灭火效率高、灭火迅速等特点。内装的干粉灭火剂具有电绝缘性能好、不易受潮变质、便于保管等优点,使用的驱动气体无毒、无味、喷射后对人体无伤害。灭火器瓶头阀上装有压力表,具有显示内部压力的作用,便于检查和维修。 MFZ型为碳酸氢钠灭火剂,适用于扑灭可燃液体、可燃气体及带电设备的初起火灾。 MFZL型为磷酸铵盐灭火剂,适用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备的初起火灾。 MFZ、MFZL型干粉灭火器可广泛应用于油田、油库、工厂、商店、配电室等场所。 规格:MFZ(L)1、MFZ(L)2、MFZ(L)3、MFZ(L)4、MFZ(L)5、MFZ(L)6、MFZ(L)8等。

手提式干粉灭火器使用方法(标准版)

手提式干粉灭火器使用方法 (标准版) Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0747

手提式干粉灭火器使用方法(标准版) 干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为Bc干粉灭火剂和ABC干粉两大类。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。 手提式干粉灭火器,正确使用方法是: 1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。 2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。

3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。 5、用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面,对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。 6、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 7、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右扫射,并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的表面,直至把火全部扑灭。 8、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,在着火点存在着炽热物

ABC干粉灭火器的使用方法和注意事项

ABC干粉灭火器的使用方法和注意事项 中国灭火器交易网是国内最大的灭火器产品交易市场,主要产品有:ABC干粉灭火器、泡沫灭火器、手提式灭火器等消防器材。下面就来简单介绍一下ABC干粉灭火器。 一、ABC干粉灭火器的分类: ABC干粉灭火器是指可以扑灭A类B类C类火灾的灭火器。 1. A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾 2. B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾 3. C类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾 二、ABC干粉灭火器的使用方法: 在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点,首先提起干粉灭火器上下摆动,使干粉灭火器内的干粉变的松散; 然后再拔掉铅封~保险销,离火势5-7米处,一只手拿喷管对准火势,另只手压压把,用力压下压把,拿喷管左右摆动,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭; 最后扑救地面油火时,要平射,左右摆动、使干粉掩盖火势面积,根据火势情况,漫步向火势靠近,使火势彻底扑灭! 三、使用ABC干粉灭火器的注意事项: (1)因射程和喷射时间有限,灭火时要选准距离和角度尽量接近火源,掌握好灭火方向和角度; (2)干粉几乎没有冷却作用,要防止复燃; (3)干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器; (4)对干粉灭火器(车)的气瓶气压要经常检查,发现压力下降,要及时补充或调换;

(5)干粉必须经常保持干燥,严防受潮结块。使用手提(推车式)干粉灭火器时,先要多上下颠倒几次,使干粉预先疏松易于喷出,以达到灭火的目的。如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

abc干粉灭火器的abc是什么意思

abc干粉灭火器的abc是什么意思? abc干粉灭火器指的是可以灭a类b类c类火及电火, 二氧化碳灭火器可以灭b类c类及电火 一、 A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、 B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、 C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、 D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 我国灭火器的型号是按照《消防产品型号编制方法》的规定编制的。它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成。类、组、特征代号用大写汉语拼音字母表示;主要参数代表灭火器的充装量,用阿拉伯字母表示。阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一般单位为每千克或升。 一般编在型号首位,是灭火器本身的代号。通常用“M”表示。 灭火剂代号编在型号第二位:P——泡沫灭火剂,酸碱灭火剂;F——干粉灭火剂;T——二氧化碳灭火剂;Y——1211灭火剂;SQ——清

水灭火剂。 规格:MFZ(L)1、MFZ(L)2、MFZ(L)3、MFZ(L)4、MFZ(L)5、MFZ(L)6、MFZ(L)8等

干粉灭火器的原理及使用方法

干粉灭火器的原理及使用方法 一、干粉灭火器灭火原理 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:一是*干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是*干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。 干粉储压式灭火器(手提式)是以氮气为动力,将筒体内干粉压出。适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能)。有的还能扑救固体火灾。 干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。 干粉灭火器的选用 1.灭火器的型号 通常用首位字“M”表示。 灭火剂代号编在型号第二位:P——泡沫灭火剂,酸碱灭火剂;F——干粉灭火剂;T——二氧化碳灭火剂;Y——1211灭火剂;SQ——清水灭火剂。MFZABC4型手提式干粉灭火器说明书

MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器说明书产品名称: MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器 灭火剂: ABC干粉(磷酸二氢铵50%,二氧化硅25%) 灭火剂质量:3+0.09kg 水压试验压力: 2.6 Mpa 使用环境温度: -20~+55oC 有效喷射时间: ≥8 s 有效喷射距离: ≥3.0m 喷射剩余率: ≤15% 灭火级别:2A34B 适用范围: 普通的固体材料、可燃液体、气体及电器设备的火灾 产品简述: 手提式ABC干粉灭火器是按G

B4351、1-2005要求制造,是一种应用范围广,灭火效力高的灭火器它除了能有效地扑灭各种油类、易燃液体、可燃气体和电器设备等各种初起火灾外,还能有效地扑救木材、纸张、纤维等A类固体可燃物质的灾。是船舶、车辆、仓库、工厂、商场等必备消防器材。磷酸铵盐干粉灭火剂是一种新型干粉灭火剂,采用了最新的全硅化防潮工艺,又加上它独特的通用性,具有流动性储存期长,不易受潮结块,绝缘性好和广泛使用等特点。 灭火器使用说明: 1、存放环境温度为: -10℃~+45℃;不得受到烈日爆晒、接近火源或受剧烈振动。手提式干粉灭火器的使用方法的相关知识(通用版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 手提式干粉灭火器的使用方法的相关知识(通用版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

手提式干粉灭火器的使用方法的相关知识 (通用版) 灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处五米左右,放下灭火器。如在室外,应选择站在上风方向喷射。 使用的干粉灭火器若是储气瓶式,操作者应一手紧握喷枪,另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射灭火。 使用的干粉灭火器若是储压式,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。在使用灭火器时,一只手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。 干粉灭火器扑救可燃易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射,

如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力度使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。 使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

干粉式灭火器使用说明书

干粉灭火器使用说明书 干粉灭火器(以下简称:灭火器)在生活中十分常见,它可以扑灭一般火灾,还可扑灭易燃液体、气体造成的初期火灾。为了熟悉灭火器怎么使用,让它成为我们的好帮手,请大家来读一读这份使用说明一、结构及组成: 手提式灭火器采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成,它具有结构简单、操作灵活、应用广泛、使用简便、造价低廉等优点。灭火器由筒体、瓶头阀、喷射软管组成。 二、使用方法: 灭火时,灭火器应距燃烧处五米左右(如在室外,应选择上风方向喷射)。操作者将灭火器提到适当位置后,先将筒内的干粉摇匀,使其松动,然后将喷嘴对准火焰根部(燃烧最猛烈处),将开启把上的保险销拔掉并将其压下,打开灭火器进行灭火。 以下几点是注意事项: (1)使用时,一只手握住喷射软管前端喷嘴部,对准火焰的根部扫射;另一只手始终压下压把,否则会中断喷射。 (2)使用灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处,并上下、左右扫射。如条件许可,操作者可沿着燃烧物的周围边走边

喷,使干粉灭火剂均匀地喷洒在燃烧物的表面,直至火焰全部扑灭为止。 (3)使用灭火器扑救火灾时,切勿逆风使用;灭油火等可燃液体火灾时,不要直接喷向液体表面,应对准火焰根部并左右扫射(具体注意事项与上一条相同);扑灭明火(电器引发的火灾)时,应先切断电源再灭火。 (4)使用时应保持直立状态,切勿横卧或倒置使用。 三、维护及保养: (!)灭火器不仅使用时要注意,维护保养也很重要!灭火器放置处应干燥通风,防止冰冻受潮,避免雨淋和暴晒。 (2)灭火器贮存温度应为-10℃至45℃。 (3)用户从灭火器开始设置时就应该定期检查,发现问题后应及时送至指定的专业维修单位进行维修或更换。 (4)灭火器一经使用应立即更换。 (5)灭火器需定期送至指定的专业维修单位进行检修,合格后方可再使用。 (6)灭火器不论已经使用还是未经使用,每八年须更换一次。

MFZABC4型手提式干粉灭火器说明书

MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器说明书 产品名称:MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器 灭火剂:ABC干粉(磷酸二氢铵50%,二氧化硅25%) 灭火剂质量:3+ 水压试验压力: Mpa 使用环境温度: -20~+55oC 有效喷射时间: ≥8 s 有效喷射距离:≥ 喷射剩余率:≤15% 灭火级别:2A34B 适用范围:普通的固体材料、可燃液体、气体及电器设备的火灾 产品简述: 手提式ABC干粉灭火器是按GB4351、1-2005要求制造,是一种应用范围广,灭火效力高的灭火器它除了能有效地扑灭各种油类、易燃液体、可燃气体和电器设备等各种初起火灾外,还能有效地扑救木材、纸张、纤维等A类固体可燃物质的灾。压力正常情况下,使用期限不可超过5年灭火器期满五年后每隔二年或再充装前应检查瓶头阀、喷管等有无损坏,检查筒体是否锈蚀;并进行的水压试验,不合格者应进行报废处理。 3 .如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷,防止喷流的冲燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。

干粉灭火器使用方法

手提式干粉灭火器使用方法 干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。8、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,在着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。 注:干粉灭火器指针范围——绿色表示正常,红色表示压力不足,黄色表示压力过大,但压力超一点点不要紧,不要超太多,防止超压爆炸。

ABC干粉灭火器的使用安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A86713 ABC干粉灭火器的使用安全操作 规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

ABC干粉灭火器的使用安全操作规 程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 ABC型干粉灭火器可以扑救A、B、C类火灾。其中,A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾,如,木材及其制品,棉花、服装、谷物,合成纤维、合成塑料、合成橡胶,建筑材料、服装材料等火灾;B类火灾是指油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾,如,原油、汽油、煤油、乙醇(酒精)、苯、乙醚、二硫化碳等火灾;C类火灾是指可燃气体燃烧引起的火灾,如,甲烷、乙烷、氢气、煤矿气、天然气等火灾。 安全操作规程:

ABC型干粉灭火器

ABC型灭火器 ABC型干粉灭火器可以扑救A、B、C类火灾但不能扑救D类火灾 A、类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾如木材及其制品棉花、服装、谷物合成纤维、合成塑料、合成橡胶建筑材料、服装材料等火灾 B、类火灾是指油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾如原油、汽油、煤油、乙醇酒精、沥青、石蜡、苯、乙醚、二硫化碳等火灾 C、类火灾是指可燃气体燃烧引起的火灾如甲烷、乙烷、丙烷、氢气、煤矿气、天然气等火灾。 D、类火灾指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。 二、ABC型干粉灭火器的特点 灭火迅速、不导电、不腐蚀、不溶化、毒性低可以扑救固体、液体、气体和电气火灾以及某些不宜用水扑救的火灾如图书馆火灾。但不适用扑救轻金属火灾如锂、钠、钾、钙、镁、铀等火灾。 三、ABC型干粉灭火器组成 组成:磷酸二氢铵50% 硫酸铵25% 滑石粉25% 滑石粉:滑石含水的硅酸镁,分子式为Mg3[Si4O10](OH)2 分子结构图 具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、

柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性。 P2O5白色无定形粉末或六方晶体。极易吸湿。360℃升华。不燃烧。溶于水产生大量热并生成磷酸,对乙醇的反应与水相似。 四、ABC型干粉灭火器原理 干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。 一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火; 二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。 另外,还有部分稀释氧和冷却作用。 磷酸铵型灭火器的原理:2NH?H?PO? ==== 2NH?↑+ 3H?O↑+ P?O5 ABC粉是硫化铵或磷酸二氢铵。除了能压制火外,更会溶解成一层黏膜,阻隔燃烧表面与气体的热力传送。

干粉灭火器的使用方法

干粉灭火器的使用方法 Prepared on 22 November 2020

磷酸铵盐干粉(ABC干粉)灭火剂是一种新型干粉灭火器,采用最新全硅化防潮工艺。具有流动性好、存储期长、不易受潮结块、绝缘性好等特点。能扑灭各种油类、易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。还能有效地扑救木材、纸张、纤维等A类固体物质火灾。是飞机、船舶、车辆、仓库、工厂、学校、商店、油库等场所必备的消防器材。干粉灭火器的使用方法:灭火时,可手提灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处四到五米左右,放下灭火器。如在室外,应选择站在上风方向喷射。操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。在使用灭火器时,一只手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。灭火器、干粉灭火器、ABC干粉灭火器、手提式灭火器、推车式灭火器。 干粉灭火器使用方法: 灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。 干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过

干粉灭火器适用火灾的类型和使用方法

干粉灭火器适用火灾的类型和使用方法 碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃.易爆液体.气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。 灭火时,可手提或肩扛快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪.另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮时的,这向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。由喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。 干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰腰部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容

器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力时可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温以高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。 使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。(11)推车式干粉灭火器的使用方法 推车式干粉灭火器的使用方法与手提式干粉灭火器的使用方法相同。

干粉灭火器使用方法和保养(3)

干粉灭火器使用方法和保养(3) 1.0目的: 确保每名员工熟练掌握手持式干粉灭火器的正确使用方法及日常维护保养。 2.0使用方法: 2.1灭火操作: 手提灭火器,先将灭火器上下翻转几次,将粉筒内的干粉抖松;然后扯去铅封,拨出保险销,操作者立于离火距的有效距离处,手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按下压把,即可喷出干粉;同时适当摆动使粉雾横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移,如遇多处明火,可移动位置喷射火焰,直至火焰完全熄灭、不留明火为止。灭火器压把抬起即可停止喷射。 2.2使用注意事项: 2.2.1灭火时不可冲击液面,以防粉末飞溅。 2.2.2灭火器开启后不宜保存,为了保证其有效性需重新灌装后才能保存使用。 2.2.3使用时遇到喷不出干粉情况,应慢慢拧松盖,让粉末喷出。 3.0月检: 每月进行灭火器巡查,检查压力表指针在红、绿、黄三色的绿色区为压力正常,用手托起灭火器重量基本符合规值,如发现重量太轻且没有压力时应及时替换。

4.0年检: 4.1将灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。 4.2检查插销有否生锈情况,如有,应急时上报联系维修。 4.3检查每个灭火器指针位置是否正确,并抽取总数的10%测定重量,以检验证压力表指针显示性能和压力正确性。 4.0保养中的注意事项: 5.1存放地点应干燥通风,切忌日光暴晒和强热幅射。使用应挂于公共防火区和重点部位,存放环境温度应符合其要求。 5.2检查灭火器干粉,若有结块现象,应联系厂家更换新干粉保证有效使用。 5.3使用后,重新装干粉灭火剂及充装CO2气体必须由专业公司和专业人员负责进行。 5.4正常情况下,灭火器使用有效期三年,根据地方消防主管部门要求每年定期年检测试。 6.0相关文件及记录: 《消防设施月保养记录》 《消防设备年保养记录》

手提式干粉灭火器使用方法和注意问题(通用版)

手提式干粉灭火器使用方法和注意问题(通用版) By learning safety knowledge, we can have a deeper understanding of the importance of safety knowledge in daily life. Safety is closely related to life and life. ( 安全常识) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

手提式干粉灭火器使用方法和注意问题(通 用版) 手提式干粉灭火器使用方法和注意问题当今,火灾事故不断发生,灭火器所起的作用显而易见。灭火器种类繁多,其中,手提式干粉灭火器应用比较普遍,因为它用途广泛,适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾,再加上它体积小,易操作等特点,得到了众多人的热衷。但如果不能正确掌握使用方法,就会错过最佳灭火时机造成较大的损失。 现我将掌握的手提式干粉灭火器的使用方法和注意问题作一下简介,供大家参考。 一、使用方法 1、除掉铅封,拔出保险销,操作者站在火焰上风有效距离

2-3米处。 2、左手握着喷管对准火焰根部,右手提着按下压把,干粉即喷出。同时左手左右适当摆动喷管,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。 3、如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。 4、火灭后,抬起灭火器压把,即停止喷射。 二、注意问题 1、用灭火器灭火时,避免冲击液面,以防火种飞溅。 2、灭火器一经开启使用,不能保存重用,须到专业消防器材经营部门重新灌气后才能保存使用。 3、应加强巡视检查,检查压力是否符合要求、喷管有无破损、外观有无明显锈蚀等。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

相关文档