许继变电站自动化系统的104通信规约

(起草廖泽友)

1 前言

本文是许继电气公司的变电站自动化产品贯彻执行IEC60870-5-104标准的通信规约。

本通信规约完全执行IEC60870-5-104标准,它描述了许继电气公司CBZ8000变电站自动化系统中的继电保护自动化产品的实际运用情况,以供产品的开发和使用参考。

2 引用标准

IEC60870-5-104:2000 INTERNATIONAL STANDARD。

3 规约

3.1 通信接口

10M/100M以太网TCP/IP接口。

3.2 报文格式

每个报文(APDU)包括下列元素:一个启动字符,ASDU的规定长度,控制域以及数据(ASDU)(见图1)。用于控制目的时,也可以传送无数据(ASDU)的固定长报文(见图2)。

启动字符 68H 定义了数据流中的起点。

图 1 可变长的报文格式定义

图2 固定长的报文格式定义

APDU的长度域定义了APDU体的长度,它包括四个控制域八位位组和ASDU。第一个被计数的八位位组是控制域的第一个八位位组,最后一个被计数的八位位组是ASDU的最后一个八位位组。ASDU的最大长度限制在249以内,因为APDU域的最大长度是253(APDU最大值=255减去启动和长度八位位组),控制域的长度是4个八位位组。

3.2.1控制域

三种类型的控制域格式用于编号的信息传输(I格式),编号的监视功能(S 格式)和未编号的控制功能(U格式)。

控制域第一个八位位组的第一位比特 = 0 定义了I 格式, I 格式的APDU 常常包含一个ASDU. I 格式的控制信息如图3所示。

比特 8 7 6 5 4 3 2 1

八位位组 1 发送序列号 N(S) LSB

0 MSB 发送序列号 N(S)

接收序列号 N(R) LSB

MSB 接收序列号 N(R)

八位位组 4

八位位组 3八位位组 2 图 3 信息传输格式类型( I 格式)的控制域

控制域第一个八位位组的第一位比特 = 1 并且第二位比特 = 0 定义了S 格式. S 格式的APDU 是固定长的报文格式. S 格式的控制信息如图4所示。

比特 8 7 6 5 4 3 2 1

八位位组1 0 0

1

接收序列号N(R) LSB 0

MSB 接收序列号N(R)

八位位组 2 八位位组 4

八位位组 3 图 4 编号的监视功能类型(S 格式)的控制域

控制域第一个八位位组的第一位比特 = 1 并且第二位比特 =1 定义了U 格式. U 格式的APDU 是固定长的报文格式. U 格式的控制信息如图5所示。在同一时刻,TESTFR, STOPDT 或 STARTDT 中只有一个功能可以被激活。

比特 8 7 6 5 4 3 2 1

TESTFR STOPDT STARTDT 确认 生效 确认 生效 确认生效 1

1

0 0

八位位组t 八位位组2

八位位组3 八位位组4

图 5 未编号的控制功能类型(U 格式 ) 的控制域

为了防止报文丢失和报文重复传送,两个序列号在每个APDU和每个方向上都应按顺序加一。发送方增加发送序列号而接受方增加接收序列号。当接收站按连续正确收到的APDU的数字返回接收序列号时,表示接收站认可这个APDU 或者多个APDU。发送站把一个或几个APDU保存到一个缓冲区里直到它将自己的发送序列号作为一个接收序列号收回,而这个接收序列号是对所有数字小于或等于该号的APDU的有效确认,这样就可以删除缓冲区里已正确传送过的APDU。万一更长的数据传输只在一个方向进行,就得在另一个方向发送S格式,在缓冲区溢出或超时前认可APDU。这种方法应该在两个方向上应用。在创建一个TCP连接后,发送和接收序列号都被设置成0。

3.3.测试过程:

未使用但已建立的连接会通过发送测试APDU(TESTFR=激活)并得到接收站发回的TESTFR=确认,在两个方向上进行周期性测试。

发送站和接收站在某个具体时间段内没有数据传输(超时)会启动测试过程。每一帧的接收 – I帧,S帧或U帧 – 会重新计时t3.。B站要独立地监视连接。只要它接收到从A站传来的测试帧,它就不再发送测试帧。

测试过程也可以在“激活”的连接上启动,这些连接缺乏活动性,但需要确保连通。

3.4.用启/停进行传输控制

控制站(例如,A站)利用STARTDT(启动数据传输)和STOPDT(停止数据传输)来控制被控站(B站)的数据传输。这个方法很有效。例如,当在站间有超过一个以上的连接打开从而可利用时,一次只有一个连接可以用于数据传输。定义STARTDT 和STOPDT的功能在于从一个连接切换到另一个连接时避免数据的丢失。STARTDT 和STOPDT还可与单个连接一起用于控制连接的通信量。

当连接建立后,连接上的用户数据传输不会从被控站自动激活。即,当一个连接建立时STOPDT处于缺省状态。在这种状态下,被控站并不通过这个连接发送任何数据,除了未编号的控制功能和对这些功能的确认。控制站必须通过这个连接发送一个STARTDT指令来激活这个连接中的用户数据传输。被控站用STARTDT 响应这个命令。如果STARTDT没有被确认,这个连接将被控制站关闭。这意味着站初始化之后, STARTDT必须总是在来自被控站的任何用户数据传输(例如,一般的询问信息)开始前发送。任何被控站的待发用户数据都只有在STARTDT 被确认后才发送。

STARTDT/STOPDT 是一种控制站激活/解除激活监视方向的机制。控制站即使没有收到激活确认,也可以发送命令或者设定值。发送和接收计数器继续运行,它们并不依赖于 STARTDT/STOPDT的使用。

在某种情况下,例如,从一个有效连接切换到另一连接(例如,通过操作员),控制站首先在有效连接上传送一个STOPDT指令,受控站停止这个连接上的用

户数据传输并返回一个STOPDT确认。挂起的ACK可以在被控站收到STOPDT 生效指令和返回STOPTD确认的时刻之间发送。收到STOPDT确认后,控制站可以关闭这个连接。另建的连接上需要一个STARTDT来启动该连接上来自于被控站的数据传送。

3.5. 命令报文的传输过程

以太网上可以主动发送各种命令报文,因此,主站可随时发送各种命令报文,装置收到命令报文后,根据双方就此控点的方式约定回答相应的选择/执行报文。命令报文应答全部正确后,执行此命令。

3.5.1 选择/执行方式的具体遥控过程如下:

(1)主站下发选择命令(见表一)

表一 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

1 QU DCS 信息元素

COMADDR低字节 = 公共地址;COMADDR高字节 = 装置地址(下同)。

QU = <1> 短脉冲持续时间,<2> 长脉冲持续时间,<3> 持续输出, <0> 与长短无关;

DCS = <1> 跳开,<2> 合上,<3> <0> 不用

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

1 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

1 QU RCS 信息元素

RCS = <1> 降,<2> 升,<3>急停, <0> 不用

(2)子站(装置)返回选择命令的确认报文(见表二)

表二 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

7 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

1 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

1 可变结构限定词

7 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

1 QU RCS 信息元素

(3)主站下发执行命令(见表三)

表三 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

1 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU RCS 信息元素

(4)子站(装置)返回执行命令的确认报文(见表四)

表四 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

7 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

1 可变结构限定词

7 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU RCS 信息元素

(5)主站需要中止遥控时,下发控制撤销命令(见表五)

表五 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

1 可变结构限定词

8 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

1 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

1 可变结构限定词

8 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

1 QU RCS 信息元素

(6)子站(装置)收到控制撤销命令后,返回控制撤销命令的确认报文(见表六)

表六 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

9 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

1 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

1 可变结构限定词

9 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

1 QU RCS 信息元素

(7)遥控结束,子站(装置)返回结束报文(见表七)

表七 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

10 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

1 可变结构限定词

10 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU RCS 信息元素

3.5.2 直接执行方式的具体遥控过程如下:

(1)主站下发执行命令(见表八)

表八 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

1 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU RCS 信息元素

(2)子站(装置)返回执行命令的确认报文(见表九)

表九 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

7 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

7 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU RCS 信息元素

(3)遥控结束,子站(装置)返回结束报文(见表十)

表十 ASDU_46 遥控应用服务数据格式为:

46 类别标识

1 可变结构限定词

10 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU DCS 信息元素

ASDU_47 升降应用服务数据格式为:

47 类别标识

1 可变结构限定词

10 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

0 QU RCS 信息元素

3.6. 总召唤过程

所有的遥信量采用变位主动上送的方式,同时也支持主站的定时总召唤。

主站发送的总召唤启动命令ASDU_100(见表十一)。

表十一 ASDU_100 总召唤启动命令应用服务数据格式为:

100 类别标识

1 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

0 信息地址

20 QOI

子站接收主站发送的总召唤启动命令,响应步骤如下:

a. 回答确认命令ASDU_100(见表十二);

b. 回答将相应的遥信量依次上送给主站ASDU_1/ ASDU_3(见表十三);

c. 回答总召唤结束报文ASDU_100(见表十四)。

表十二 ASDU_100 总召唤确认命令应用服务数据格式为:

100 类别标识

00000001 B 可变结构限定词

7 传输原因

COMADDR 单元公共地址

0 信息地址

20 QOI

表十三 ASDU_1 单点遥信量应用服务数据格式为:

1 类别标识

N 可变结构限定词

20 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

IV NT SB BL 0 0 0 SPI 遥信值1数据

………

ASDU_3 双点遥信量应用服务数据格式为:

3 类别标识

N 可变结构限定词

20 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

IV NT SB BL 0 0 0 DPI 遥信值1数据

………

表十四 ASDU_100 总召唤结束命令应用服务数据格式为:

100 类别标识

1 可变结构限定词

10 传输原因

COMADDR 单元公共地址

0 信息地址

20 QOI

3.7. 遥测值信息

所有的遥测量ASDU_9采用定时主动上送的方式,数据格式见表十五。

表十五 ASDU_9 遥测量应用服务数据格式为:

9 类别标识

S N 可变结构限定词

1 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

遥测值数据

遥测值1

………

3.8. 电度量

按“冻结—冻结返回—返回电度量”方式执行。

主站发送的ASDU_101电度量冻结命令(见表十六)

表十六 ASDU_101 电度量冻结命令应用服务数据格式为:

1 可变结构限定词

6 传输原因

COMADDR 单元公共地址

0 信息地址

QCC 电度量冻结命令的限定词

注:

QCC:= FRZ * * * * * *

<0>:=无电度量要求 <5>:=电度量请求

<0>:=无冻结/复位 <1>:=冻结不复位

<2>:=冻结带复位 <3>:=电度量复位

子站回答:

a. 回答电度量冻结确认命令ASDU_101(见表十七);

b. 回答电度量数据报文ASDU_15(见表十七);

c. 回答电度量数据结束报文ASDU_101(见表十七)。

表十七 ASDU_101 电度量冻结确认命令应用服务数据格式为:

101 类别标识

1 可变结构限定词

7 传输原因

COMADDR 单元公共地址

0 信息地址

QCC 电度量冻结命令的限定词

ASDU_15 电度量数据应用服务数据格式为:

15 类别标识

S N 可变结构限定词

3,37 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

电度量1二进制读数CR

二进制读数第1字节

二进制读数第2字节

二进制读数第3字节

二进制读数第4字节

IV CA CY 顺序号

...... 电度量N二进制读数CR

注:

IV=<0>:=有效 <1>:=无效

CA=<0>:=上次读数后未调整 <1>:=上次读数后被调整

CY=<0>:=无溢出<1>:=溢出

ASDU_101 电度量数据结束命令应用服务数据格式为:

1 可变结构限定词

10 传输原因

COMADDR 单元公共地址

0 信息地址

QCC 电度量冻结命令的限定词

3.9 遥信量状态变位信号(含告警信号)

开关量状态变位或装置出现告警时, 子站主动上送报文,数据格式采用ASDU31或ASDU30(见表十八)上传。

表十八遥信量状态变位ASDU31的数据格式

31 类别标识

S N 可变结构限定词

3 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

IV NT SB BL 0 0 DPI 信息元素1

Ms(毫秒低)

Ms(毫秒高)

。。。。。。。。。

遥信量状态变位ASDU30的数据格式

30 类别标识

S N 可变结构限定词

3 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

IV NT SB BL 0 0 SPI 信息元素1

Ms(毫秒低)

Ms(毫秒高)

。。。。。。。。。

3.10 调压开关位置状态变位

调压开关位置状态变位,子站主动上送, 数据格式采用ASDU32(见表十九)上传。

表十九位置状态变位ASDU32的数据格式

32 类别标识

1 可变结构限定词

3/11/12 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

T x x x x x x x 信息元素

IV NT SB BL 0 0 0 OV 信息元素

Ms(毫秒低) 时间

Ms(毫秒高)

x x x x x x x 分接头位置信息

T:= <0>:=设备未在瞬变状态 <1>:=设备正在瞬变状态

3.11 调压开关位置状态

调压开关位置状态,子站响应(总)召唤上送, 数据格式采用ASDU5(见表二十)上传。

表二十位置状态ASDU5的数据格式

5 类别标识

1 可变结构限定词

5/20/33 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

T x x x x x x x 信息元素

IV NT SB BL 0 0 0 OV 信息元素

3.12 保护动作信号报文

子站主动上送, 数据格式采用ASDU38(见表二十一)上传。

表二十一保护动作信号ASDU38的数据格式

38 类别标识

1 可变结构限定词

3 传输原因

COMADDR 单元公共地址

信息地址信息地址

IV NT SB BL 1 0 ES 信息元素

Ms(毫秒低) 保护动作时间

Ms(毫秒高) Ms(毫秒低) 时标

Ms(毫秒高) 分

ES = <1>跳开,<2>合上,<0><3>不用

附录A 变压器保护信息

A.1 遥信信息

信息地址信息含义

187H EPROM出错

183H RAM出错

1BDH 定值出错

18BH A/D出错

193H 开出出错

17FH +5V电源出错

1A7H 已登记的CPU不够

14FH 调压油位异常

10BH 调压轻瓦斯

151H 调压开关压力释放动作

107H 本体轻瓦斯

81H 绕组高温

131H 油温过高保护

7FH 油温超温保护

13FH 油位过低信号

14DH 油位过高

13DH 压力释放信号

111H 压力异常

149H 冷却器全停动作

171H 冷却器故障信号

159H 冷却器断相闭锁

15BH 冷却器投入

141H 强油风冷故障

143H 差流越限启动

16DH 过负荷

12BH 过激磁告警

4DH PT断线

19DH CT断线

12DH 过负荷启动风扇

13BH 过负荷闭锁有载调压

EDH 过激磁告警出口

C1H 过负荷投退

9DH 过激磁告警投退

9FH PT断线投退

A1H CT断线投退

A3H 过负荷启动风扇投退

A5H 过负荷闭锁有载调压投退

3DH 纵向差动保护压板

41H 差动速断保护压板

3FH 另序差动保护压板

7BH 过激磁保护压板

45H 限时过流保护压板

47H 限时过流T1保护压板

49H 限时过流T2保护压板

43H 电流速断保护压板

4BH 复合电压过流保护压板

4DH 复合电压过流T1保护压板

4FH 复合电压过流T2保护压板

51H 复合电压方向过流压板

53H 复合电压方向过流T1压板

55H 复合电压方向过流T2压板

57H 复合电压保护压板

59H 零序电流保护压板

5BH 零序电流T1保护压板

5DH 零序电流T2保护压板

5FH 零序电流T3保护压板

61H 零序电流T4保护压板

63H 零序电压保护压板

65H 零序方向过流保护压板

67H 零序方向过流T1保护压板

69H 零序方向过流T2保护压板

6BH 零序方向过流1段T1保护压板6DH 零序方向过流1段T2保护压板6FH 零序方向过流2段T1保护压板71H 零序方向过流2段T2保护压板73H 间隙零序保护压板

75H 间隙电流闭锁电压保护压板

7FH 零序联跳保护压板

81H 零序电压联跳保护压板

83H 零序电流联跳保护压板

85H 非全相运行保护压板

87H 断路器失灵保护压板

89H 启动失灵保护压板

79H 低频保护压板

A.2 测量值

信息地址信息含义

701H A相电流

702H B相电流

703H C相电流

704H A相电压

705H B相电压

706H C相电压

707H P

708H Q

709H 频率f

A.3 遥控

信息地址信息含义

B14H 信号复归

B4EH 过负荷投退

B4FH 过激磁告警投退

B50H PT断线投退

B51H CT断线投退

B52H 过负荷启动风扇投退

B53H 过负荷闭锁有载调压投退

B1FH 纵向差动保护压板

B21H 差动速断保护压板

B20H 另序差动保护压板

B3EH 过激磁保护压板

B23H 限时过流保护压板

B24H 限时过流T1保护压板

B25H 限时过流T2保护压板

B22H 电流速断保护压板

B26H 复合电压过流保护压板

B27H 复合电压过流T1保护压板B28H 复合电压过流T2保护压板B29H 复合电压方向过流压板

B2AH 复合电压方向过流T1压板B2BH 复合电压方向过流T2压板B2CH 复合电压保护压板

B2DH 零序电流保护压板

B2EH 零序电流T1保护压板

B2FH 零序电流T2保护压板

B30H 零序电流T3保护压板

B31H 零序电流T4保护压板

B32H 零序电压保护压板

B33H 零序方向过流保护压板

B34H 零序方向过流T1保护压板B35H 零序方向过流T2保护压板B36H 零序方向过流1段T1保护压板B37H 零序方向过流1段T2保护压板B38H 零序方向过流2段T1保护压板B39H 零序方向过流2段T2保护压板B3AH 间隙零序保护压板

B3BH 间隙电流闭锁电压保护压板B40H 零序联跳保护压板

B42H 零序电流联跳保护压板

B43H 非全相运行保护压板

B44H 断路器失灵保护压板

B45H 启动失灵保护压板

B3DH 低频保护压板

B65H 定值切换到定值区0

B66H 定值切换到定值区1

B67H 定值切换到定值区2

B68H 定值切换到定值区3

B69H 定值切换到定值区4

B6AH 定值切换到定值区5

B6BH 定值切换到定值区6

B6CH 定值切换到定值区7

A.4 保护动作信号

信息含义

信息地

47DH 纵向差动保护启动/动作

47BH 差动速断保护启动/动作

4D3H 另序差动保护启动/动作

4EDH 过激磁保护启动/动作

483H 限时过流保护启动/动作

485H 限时过流T1保护启动/动作487H 限时过流T2保护启动/动作489H 电流速断保护启动/动作

48BH 复合电压过流保护启动/动作

48DH 复合电压过流T1保护启动/动作48FH 复合电压过流T2保护启动/动作491H 复合电压方向过流启动/动作493H 复合电压方向过流T1启动/动作495H 复合电压方向过流T2启动/动作4B1H 复合电压保护启动/动作

497H 零序电流保护启动/动作

499H 零序电流T1保护启动/动作

49BH 零序电流T2保护启动/动作

49DH 零序电流T3保护启动/动作

49FH 零序电流T4保护启动/动作

4A1H 零序电压保护启动/动作

4A3H 零序方向过流保护启动/动作

4A5H 零序方向过流T1保护启动/动作4A7H 零序方向过流T2保护启动/动作4A9H 零序方向过流1段T1保护启动/动作4ABH 零序方向过流1段T2保护启动/动作4ADH 零序方向过流2段T1保护启动/动作4AFH 零序方向过流2段T2保护启动/动作4DFH 间隙零序保护启动/动作

4D9H 间隙电流闭锁电压保护启动/动作

4B5H 零序电压联跳保护启动/动作4B7H 零序电流联跳保护启动/动作4E7H 非全相运行保护启动/动作51DH 断路器失灵保护启动/动作4B9H 启动失灵保护启动/动作4BBH 低频保护启动/动作

附录B 测控装置信息

B.1 遥信信息

信息地址信息含义

5FH EPROM出错

5DH RAM出错

60H EEPROM出错

61H 采样数据出错

65H 开出出错

5BH +5V电源出错

1H~40H 遥信1 ~ 64

B.2 测量值

信息地址信息含义

701H~740H 遥测1 ~ 64

B.3 遥脉值

信息地址信息含义

C01H ~ 08H 脉冲电度1 ~ 8

B.4 遥控

信息地址信息含义B01H ~ B0CH 闸1 ~ 5

B.5 升降

信息地址信息含义

B0DH 第一组有载调压分

接头

附录C 高压线路保护信息

C.1 遥信信息

信息地址信息含义

187H 程序求和错

1BFH 定值区号出错

1BDH 定值出错

193H 开出出错

19DH CT断线

4DH 母线PT断线

1CDH 过负荷

145H 软压板自检错

1D5H 开入异常

18BH A/D出错

1F9H 纵联通道错

153H 正序纵联压板

14FH 零序纵联压板

14DH 纵联硬压板压板155H 接地距离I段投入157H 接地距离II段投入159H 接地距离III段投入15BH 相间距离I段投入

15DH 相间距离II段投入

15FH 相间距离III段投入161H 距离Ⅰ段硬压板投入163H 距离ⅡⅢ段硬压板投入165H 零序I段投入

167H 零序II段投入

169H 零序III段投入

16BH 零序IV段投入

16DH 不灵敏I段投入

16FH 不灵敏II段投入175H 过流I段投入

177H 过流II段投入

179H 零序反时限软压板投入171H 零序I段硬压板投入173H 零序II.III.IV段硬压板投入107H 压力低闭锁重合闸

10BH 抽取电压PT断线105H 闭锁重合闸

265H 手合闭锁重合闸

10FH 永跳闭锁重合闸

1DDH 重合闸投入

11BH 重合方式

18DH 跳位有流

37H 开关偷跳

C.2 测量值

信息地址信息含义

701H A相电流

702H B相电流

703H C相电流

704H A相电压

705H B相电压

706H C相电压

707H P

708H Q

709H 频率f

C.3 遥控

信息地址信息含义

B14H 信号复归

B20H 正序纵联压板

B22H 高频零序保护压板B24H 相间距离1段保护压板B25H 相间距离2段保护压板B26H 相间距离3段保护压板B28H 接地距离1段保护压板B29H 接地距离2段保护压板B2AH 接地距离3段保护压板B2CH 零序1段保护压板B2DH 零序2段保护压板B2EH 零序3段保护压板B2FH 零序4段保护压板B30H 不灵敏I段压板

B31H 不灵敏II段压板

B33H 电流I段压板

B34H 电流II段压板

B11H 重合闸压板

B65H 定值切换到定值区0 B66H 定值切换到定值区1 B67H 定值切换到定值区2 B68H 定值切换到定值区3 B69H 定值切换到定值区4 B6AH 定值切换到定值区5 B6BH 定值切换到定值区6 B6CH 定值切换到定值区7 C.4 保护动作信号

信息地址信息含义553H 正序纵联出口54FH 距离纵联出口555H 负序纵联出口54DH 零序纵联出口561H 突变量纵联出口559H 纵联转换性出口567H 纵联单跳失败569H 纵联三跳失败55FH 纵联永跳失败565H 纵联手合出口557H 纵联重合后出口56BH 纵联独立出口563H 纵联后备出口56DH 纵联弱馈出口

国家电网技术标准基本配置清单(20160410)

技术标准基本配置清单 序号文件编号文件名称 一法律 1 2009年第3号主席令修订中华人民共和国森林法 2 2014年第9号主席令修订中华人民共和国环境保护法 3 1996年第71号主席令中华人民共和国档案法 4 2010年第39号主席令中华人民共和国水土保持法 5 2011年第46号主席令中华人民共和国建筑法 6 2013年第8号主席令修正中华人民共和国计量法 7 1999年第15号主席令中华人民共和国合同法 8 1999年第21号主席令中华人民共和国招标投标法 9 2014年第13号主席令中华人民共和国安全生产法(2014年修正版) 10 2002年第74号主席令中华人民共和国水法 11 2002年第77号主席令中华人民共和国环评法 12 2004年第28号主席令中华人民共和国土地管理法 13 2004年第31号主席令中华人民共和国固体废物污染环境防治法 14 2008年第6号主席令中华人民共和国消防法 15 2009年第18号主席令中华人民共和国电力法 16 2014年第 4 号主席令中华人民共和国特种设备安全法 二法规 (一)行政法规 1 1984年国务院令国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令 2 1987年国务院令中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管 理办法 3 1993年120号国务院令 2011年1月8日修正 水土保持法实施条例 4 1998年239号国务院令 2011年1月8日修正 电力设施保护条例 5 1998年253号国务院令建设项目环境保护管理条例 6 2000年279号国务院令建设工程质量管理条例 7 2003年393号国务院令建设工程安全生产管理条例 8 2005年432号国务院令电力监管条例 9 2006年466号国务院令民用爆炸物品安全管理条例

民用机场旅客航站区无障碍设施设备配置标准(修订)

修订说明 一、修订图例: (一)表示删除的内容: JGJ 50-88 方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范(二)表示修改或新增的内容: JGJ 50-2001 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》二、本次修订的主要内容: (一)原标准中参考的《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范(JGJ 50-88)》已变更为《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001)》,并且其中相关部分已发生变动,需要根据已变动的条款修订本标准。 (二)参考《铁路旅客车站无障碍设计规范》》、《国际残疾人奥林匹克运动会场馆技术手册(2005年12月)》、《澳大利亚公共交通运输无障碍标准》等标准中的相关内容,新增在本次修订内容中。(三)增加了目前首都机场已有且标准中未涉及的无障碍设施设备配备。 (四)删除原标准中不适用,不属于旅客航站区或不属于设施设备的内容。

民用机场旅客航站区无障碍设施设备配置标准(修订) 1.总则 1.1旅客航站区无障碍设施 使用功能,确保证残疾人和行动不方便者能方便、安全使用地通行民用机场旅客航站区停车场(停车楼)、道路和建筑物设施,特制定本标准。 1.2本标准规定了民用机场旅客航站区站前停车场(停车楼)、室外通路、航站楼、站坪等区域内无障碍设备配置要求,适用于新建、扩建和改建民用机场旅客航站区 扩建和改建;对原有民用机场旅客航站区的相关设施设备,可根据具按照此本标准有计划、有步骤、分期分批予以改造、更新和完善。 1.3室外通路、建筑物入口及室内外的盲道,只限 1.4本标准由建设单位和设计单位贯彻实施,行业主管部门负责检查监督。 1.5 1.4 设计除执 本标准规定外,尚应符合国家和专业部门颁发的有关标准、规范和规定。 2.范围 本标准规定了民用机场旅客航站区站前停车场(停车楼)、室外通路、航站楼、站坪等区域内无障碍设备配置种类与数量的基本要求。

《民用机场专用设备检验办法》(征求意见稿)2015.4.1

民用机场专用设备检验办法 第一章总则 第一条为规范民用机场专用设备的检验工作,根据《民用机场专用设备管理规定》,制定本办法。 第二条本办法适用于民用机场专用设备(以下简称机场设备)的检验工作。 机场设备的检验包括对机场设备样品的检测和对制造商产品质量一致性保证条件(以下简称质量一致性)的审核。 制造商质量一致性是指制造商保证生产出的机场设备与检测合格的机场设备样品质量一致所应当具备的条件。 第三条机场设备的检验分为首次检验、复审检验、扩型检验、扩类检验、补充检验和抽查检验六类。 首次检验是指制造商初次进行机场设备检验。 复审检验是指制造商质量一致性审核有效期满前3个 月内,对该类机场设备制造商进行的质量一致性审核。 扩型检验是指对制造商增加已获通告机场设备型号检验。 扩类检验是指制造商增加新机场设备种类的检验。 补充检验是指因有关标准或技术规范的修改,或者制造 商对机场设备的改造,对设备样品的部分结构、部件或系统 进行的局部检测,以及必要时对制造商进行的质量一致性审

核。 抽查检验是指在两次质量一致性审核之间检验机构对 制造商的质量一致性进行抽查,以及对其生产的库存或在用 机场设备进行的抽样检测。 第四条民航局认定的机场设备检验机构(以下简称检验机构)负责机场设备的检验,并对检验结论负责。 第二章一般规定 第五条制造商首次向检验机构提交检验申请时,应当填写《民用机场专用设备检验申请书》(见附件2),同时提交如下材料: (一)制造商营业执照复印件; (二)机场设备结构原理、生产工艺、技术参数、关键部件清单及其性能指标、执行的有关标准等技术资料; (三)所申请机场设备的知识产权状况说明以及在生产与技术运用方面无违法行为的声明; (四)按照相关标准编制的自行检测规程及自行检测报告; (五)设备使用及维护说明书; (六)制造商的有关专业技术人员情况,设备、设施和工作场所的情况,以及质量保证、安全管理和岗位责任制度的情况; (七)民航局要求的其他材料。 第六条制造商应当在质量一致性审核有效期满前3个月内

CPVC电力套管样本

埋地式高压电力电缆CPVC套管 概述: “金德”牌埋地式高压电力电缆CPVC套管是一种经改良的具有特殊物理性能的PVC管材,以进口氯化聚氧乙烯树脂为主要生产原料,加入必要的绝缘材料添加剂,挤出成型。埋地式高压电力电缆CPVC套管具有重量轻、柔性好、耐高温、耐腐蚀、抗老化、抗压强度大、阻燃性能好、高电压绝缘性好、耐磨性能好、内壁磨擦系数小、不易断裂和老化、使用寿命长、无反射污染等特点。其维卡化温度较高,若电缆在管内发生过载短路,所产生的高温对管材无任何影响。套管采用扩口承插连接,安装施工方便,工程造价低,施工周期短,是目前国内电力工程中使用越来越多的新产品。该产品主要用于地下高压及超高压电力电缆的铺设,并起导向和保护电缆的作用。产品执行标准:QB/T 2479-2005 生产原料: CPVC是PVC的氯化产物,即PVC的氯化改性,CPVC管材的性能主要决定于CPVC树脂性能。金德CPVC管材原料采用进口优质CPVC树脂,此原料具有较高的维卡软化温度,加工性能优异,生产的管材拥有好的电气性能,是国际上公认的优质CPVC原料。 产品特点: 轻质:重量一般为同类压力管的1/10,钢管的1/6,运输安装便捷。 施工方便、具有显著的经济效益:电力电缆保护导管由接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合理、施工方便,不需浇注混凝土保护层,支架采用组合式连接,缩短施工周期,无放射性致癌物,具有显著的经济效益和社会效益。 耐腐蚀性能优良:PVC-C耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀,遇油脂也不开裂。 强度高、阻燃、抑烟、耐热、使用寿命长:电力电缆保护导管完全克服了普通PVC管耐候性差的缺点,最大的区别是PVC-C电力电缆套管的维卡软化温度是93℃比PVC要高20℃左右。与传统的石棉加水泥形式相比,具有柔性好、耐高温、不易断裂和老化、使用寿命长、无放射性污染等特点。其强度可取代钢管并克服了钢管易腐蚀以及形成闭合磁路造成单芯电缆温度过高而损坏的现象;PVC-C管材阻燃等级是FV-0级,其本身不能燃烧,离火即熄,基本不传热,线膨胀系数为6.3×10-5cm/cm℃,维卡软化温度≥93℃。 性能价格比优越:PVC-C管材比同类水泥压力管略低,比同类钢管低20%,综合造价可降低15%。 规格尺寸:

企业标准体系表

ICS A-00 备案号: Q/PTL 企业标准体系表 宁波市派特勒粉末涂料有限公司 发布

企业标准体系表 1 范围 本标准规定了本公司的企业标准体系表,以及技术标准明细表,管理标准明细表和工作标准明细表。本标准还将指导公司建立标准体系的法律法规目录收于附录中。 本标准适用于公司建立、健全、完善切要标准体系,为各部门及全体员工了解企业标准化的整体蓝图提供了依据。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 企业标准体系 企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。 2.2 企业标准体系表 企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。 3 职责 3.1 公司企业标准体系组成形式图由办公室负责统筹编制。 3.2 公司技术标准子体系结构形式图、技术标准明细表由技术部、生产部负责编制。 3.3 公司管理标准子体系结构形式图、管理标准明细表由办公室、销售部、采购部、财务部负责编制,办公室负责统筹汇总。 3.4 公司工作标准子体系结构形式图、工作标准明细表由办公室负责统筹编制。 3.5 公司标准化委员会对企业标准体系表负总责。 4 公司企业标准体系表 4.1 公司企业标准体系表是按一定形式排列起来的图和表,包括:提携结构形式图和标准明细表。4.2 体系结构形式图包括: 4.2.1 企业标准体系组成形式图(见图1)。 4.2.2 技术标准子体系结构形式图(见图2)。 4.2.3 管理标准子体系结构形式图(见图3)。 4.2.4 工作标准子体系结构形式图(见图4)。 4.3 公司企业标准明细表包括: 4.3.1 公司技术标准明细表(见附录A)。 4.3.2 公司管理标准明细表(见附录B)。 4.3.3 公司工作标准明细表(见附录C)。 5 公司企业组织机构图 公司企业组织机构图参见图5。 6 指导企业建立标准体系的法律法规 D。

工程执行标准及规范清单

工程执行标准及规范清单 一、通用部分 1.《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号); 2.《电力建设工程质量监督规定(暂行)》(电建质监[20053 52号); 3.《关于规范电力建设工程项目质量监督注册手续的通知》(电建质监(2005]21号); 4.《工程质量监督工作导则》(建质[2003]162号);。 5.《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源(2002)896号); 6.《关于电力建设必须严格执行国家基本建设程序的通知》 (国电总(2001]646号); 7.《实施工程建设标准强制性监督规定》(建设部令第81号[2000]); 8.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(建标(2002]219号); 9.《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(建标[2006] 102号); 10.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国电电源[2002]49号); 11.《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》(计建设[1997]252号); 12.《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号[2007]); 13.《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号[2007]); 14.GB/T 50326--2006《建设工程项目管理规范》; 15.DL/T 5434—2009《电力建设工程监理规范》; 16.《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》(建设[2000]41号); 17.《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号[2005]); 18.JGJ l90一2010《建筑工程检测试验技术管理规范》; 19.房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定(建建(2000]211号); 20.《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(电建质监(2004]18号); 21.《电力建设文明施工规定及考核办法》(电建[1995] 543号); 22.DA/T 28—2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》; 23.GB/T 50328--2001《建设工程文件归档整理规范》。 2.风电工程专用标准 2.1风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准FD001—2007 2.2风电场工程等级划分及安全标准(试行)FD002—2007 2.3风电机组地基基础设计规定(试行)FD003—2007 2.4风电场工程概算定额FD004—2007 2.5风力发电厂设计技术规范DL/T5383—2007 2.6风力发电工程施工组织设计规范DL/T5384—2007 2.7风力发电场项目建设工程验收规程DL/T5191—2004 2.8风力发电机组验收规范GB/T20319—2006 2.9风力发电场运行规程DL/T666-1999 2.10风力发电场安全规程DL796-2001

(完整版)BY机场旅客服务质量提升策略研究

BY机场旅客服务质量提升策略研究 “十三五”时期,是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是实现从民航大国向民航强国跨越的关键时期。机场作为民航业的支柱之一,其硬件水平、保障水平、运行效率、服务质量备受关注。为了进一步贯彻落实民航局“真情服务”的底线要求,以实际行动践行“人民航空为人民”的行业宗旨,积极开展民航局“民航服务质量提升”专项行动,特研究BY机场服务质量提升策略。与实物产品相比,服务产品有其特殊性,而机场为航空公司、为旅客等提供的服务产品更是一个复杂的系统工程。 因此,正确把握机场的服务对象及内容是进一步讨论机场旅客服务质量提升的前提。本文在机场服务领域,拟将顾客满意与服务质量概念引入机场服务这一较为特殊的服务领域进行研究,并以我国三大机场之一的BY机场为例,探究上述概念及相关理论方法对于我国机场服务业的适用性。本文研究的目的是诊断BY 机场旅客服务质量存在的问题,进而提出BY机场旅客服务质量提升策略,提高旅客的满意度,巩固其在国内三大枢纽机场的主导地位,进一步发挥其在行业内的领先作用,增加BY机场经济效益。本文首先对服务质量理论和顾客满意理论进行了简要陈述,进而采用文献检索法、问卷调查法,选取普通旅客和贵宾旅客两类不同的用户群体,根据普通旅客主要乘机流程和服务体验,设计了十个测评服务环节,具体包括:机场交通、乘机引导、办理乘机手续、安检/联检服务、候机服务、候机楼环境卫生、登机服务、行李服务、中转服务和航班延误服务。 根据贵宾旅客的特殊性,设计了三个主要的服务环节,即贵宾厅标识、贵宾厅环境设施和乘机服务,并细分为14个评价子项,同时也针对不满意项目进行调查,真实客观地了解BY机场的服务现状,发现服务亮点和服务短板。此外,将BY机场内部员工的满意度纳入本项目的服务质量测评体系,设计了员工满意度调查,包括了规章制度、工作适应性、工作氛围、工作回报、成长发展、后勤保障和工作认知。并通过现有服务标准、流程优化等七大开放性问题,涉及7大方面对于工作的感受,从员工视角了解机场在服务管理方面的改进方向。通过调查了解员工对单位的满意程度,由内而外的发现问题、解决问题,从而为管理决策提供真实更有力的支撑。 员工满意度调查也包括了员工视角的有关服务的满意度调查,通过员工的视

电力工程技术标准

(一) 11.1.3技术标准与要求 分 类 序号名称备注 法律法规《中华人民共和国合同法》中华人民共和国主席令第15号《中华人民共和国招投标法》中华人民共和国主席令第21号《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第23号《中华人民共和国土地管理法》中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国水土保持法》中华人民共和国主席令第39号《中华人民共和国电力法》中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国主席令第91号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中华人民共和国建设部令第107号《建设项目环境保护条例》中华人民共和国国务院令第253号《中华人民共和国土地管理法实施条例》中华人民共和国国务院令第256号《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号 《建设项目用地预审管理办法》 中华人民共和国国土资源部令第 42号 《建设工程价款结算试行办法》 中华人民共和国建设部、财政部财 建〔2004〕369号 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》2007年监管公告第1号 《城市电力网规划设计导则》能源电【1993】228号 国 家现行标准及文 件行 业现行《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92《低压配电设计规范》GB50054-92《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94《电力工程电缆设计规范》GB50217-1994《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1-1997《城市电力规划规范》GB50293-1999《建设工程监理规范》GB50319-2000《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅 酸盐水泥》 GB200-2003《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004《建设工程项目管理规范》GB50326-2006《工程测量规范》GB50026-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007《通用硅酸盐水泥》GB175-2007《建设工程量清单计价规范》GB50500-2008《供配电系统设计规范》GB50052-2009《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及 外绝缘选择标准》 GB/T16434-1996《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822-2000《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

CPVC电力管产品问题大全

1、CPVC电力管有哪些常用的规格型号 答:外径50,75,90,110,160,200,219,单位mm 每一种外径对应的壁厚详寻400-928-0869,CPVC电力管规格型号壁厚范围在3- 8mm之间为常用。 2、 CPVC电力管的市场价格及够买价各是多少? 答:CPVC电力管每一种规格的市场价格详见 CPVC电力管市场价格表;CPVC电力管的买价请咨询培达塑料相关人员QQ 2945827893,具体折扣价在线洽谈。 3、 CPVC电力管是什么颜色? 答:为桔红色(橘红色) 4、CPVC电力管每根长度是多少米? 答:6米/根 5、 CPVC电力管的连接方式是什么? 答:承插套接(大小头,喇叭口,头小的插入头大的即可连接) 6、 CPVC电力管连接的时候需要胶水嘛?

答:直接套接,不需要胶水。 7、 CPVC电力管的维卡度是多少? 答:CPVC国标电力管的维卡度是93度,UPVC电力管的维卡度在80度,因标准不同所用的原材料配方不同,所以维卡度会不同。 8、 CPVC电力管使用的原材料是什么? 答:以氯化聚氯乙烯树脂和聚乙烯树脂为主,加入有利于提高导管力学及加工性能的添加剂。 9、 CPVC电力管主要的技术性能参数是什么? 答:

10、CPVC电力管的执行标准号是什么?(国标) 答:DL/T802.3-2007(详细的内容请在线QQ: 2945827893索要) 11、CPVC电力管的环钢度有哪几个级别? 答:环钢度(3%)等级(80℃)为SN8、SN12、SN16。 12、CPVC电力管的规格型号该如何选用? 答:一般根据电缆的外径*1.5倍的系数为管材的内径,根据工程的概况决定管材的厚度,绿化带使用4-5mm的,过路使用5-10mm,还要包混凝土,保证管材的使用寿命会更长。 13、CPVC电力管的使用寿命是多长? 答:CPVC电力管使用寿合长达50~70年。 14、CPVC电力管的使用范围是什么? 答:用于城市电网建设和改造、城市市政工程改造、民航机场工程建设、工程园区、小区工程建设、交通、路桥工程建设、城市路灯电缆铺设、电信通讯、有线电视信号城域网线及光缆铺设护套管网。

风电法规标准清单

.风电法规标准清单

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

技术法规标准清单 本规划依据国家相关法律、法规、条例共18个: 1)《建筑法》主席令第91号; 2)《安全生产法》主席令第70号; 3)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号; 4)《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279 号; 5)《工程质量监督工作导则》建质〔2003〕162 号; 6)《电力建设工程质量监督规定(暂行)》电建质监〔2005〕52 号; 7)《电力建设文明施工规定及考核办法》电建〔1995〕543 号; 8)《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源〔2002〕896 号; 9)《实施工程建设标准强制性监督规定(2000)建设部令81号 10)工程建设标准强制性条文汇编(房屋建筑部分)》住房和城乡建设部(2009); 11)《工程建设标准强制性条文汇编(电力工程部分)》建标[2006]102 号; 12)《测绘资质管理规定》国测法字〔2004〕4 号; 13)《建设工程勘察设计资质管理规定(2007)》建设部令160 号; 14)《建筑业企业资质管理规定(2007)》建设部令159 号; 15)《建设工程勘察设计管理条例》国务院令第293号; 16)《关于加强测绘质量管理的若干意见》国测国字[2008]8号; 17)《工程监理企业资质管理规定(2007)》建设部令131号; 18)《电力建设工程质量监督检查典型大刚(风电部分)》电建质监[2009]58号。 引用标准 本工程引用现行国家、部委、地方、行业标准、规程、规范共178个。一、综合管理类主要引用标准、规程23个 1)工程建设标准强制条文(房屋建筑工程部分)2009 2)工程建设标准强制性条文(工业建筑部分)2000 3)工程建设标准强制性条文(电力工程部分)2006 4)建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001

电力建设工程现行主要质量标准、规范清单

附件2 输变电工程现行主要质量标准、规范 表一:变电站土建工程现行主要质量标准、规范 编号标准名称标准号 2.16 110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程Q/GDW 183-2008 3.13 电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程DL/T 5210.1-2005 3.10 电力工程地下金属构筑物防腐技术导则DL/T 5394-2007 4.18 建筑工程施工质量验收统—标准GB 50300-2001 4.19 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 4.20 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002 4.21 电梯工程施工质量验收规范GB 50310-2002 4.22 砌体工程施工质量验收规范GB 50203-2011 4.23 建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001 4.24 建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB 50212-2002 4.25 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB 50224-2010 4.26 给水排水构筑物工程施工及验收规范GB 50141-2008 4.27 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002 4.28 给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008 4.29 智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 4.30 电子信息系统机房施工及验收规范GB 50462-2008 4.31 屋面工程质量验收规范GB 50207-2002 4.32 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2010 4.33 地下防水工程施工质量验收规范GB 50208-2011

《企业标准体系表》编制说明

《晋盛大公化工有限公司企业标准体系表》 编制说明 企业标准体系是企业内的所有标准按其内在联系而形成的科学 的有机整体,它是指导企业标准化工作、制定企业标准化工作计划的依据。现代企业制度的建立,企业需要面向市场,参与竞争,也需要适应这种竞争机制的企业标准体系,它展示了企业现有、应有和预计发展标准的全面蓝图,是编制标准、制定修订规划、计划的重要依据。编制企业标准体系表是企业标准化工作的一项十分重要的基础性工作。为了适应企业发展和贯彻2003版《企业标准体系》系列国家标准的需要,我公司组织整理汇编企业标准体系表并予以发布,有关情况说明如下: 1.体系表编制依据 《XX公司企业标准体系表》依据GB/T 13017-1995《企业标准体系表编制导则》、GB/T15496-2003《企业标准体系要求》、 GB/T15497-2003《企业标准体系技术标准体系》、GB/T15498-2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》、G B/T19273-2003《企业标准体系评价与改进》,并结合公司实际情况进行编制。 2.体系标准的编制过程 本标准体系表于2011年首次发布,2011年,为了创建一流企业,进一步加强企业标准化管理,按照GB/T15496-1995《企业标准化工作指南》、GB/T15497-1995《企业标准体系技术标准体系的构成和 要求》、GB/T15498-1995《企业2005年,为了创建AA级标准体系管理标准和工作标准体系的构成和要求》,组织对公司标准体系表进行制定。“标准化良好行为企业”,结合贯彻2003版《企业标准体系》系列国家标准,在标准化委员会的领

导下,研究当前标准化工作的现状和与时俱进的精神,编制了《启东晋盛大公化工有限公司企业标准体系表》 3.编制本标准体系表的基本要求。 本标准体系表的编制,遵循下列基本要求: 3.1符合我国的法律、法规、行政规章和方针政策; 3.2符合GB/T13016-1991《标准体系表编制原则和要求》的有关规定; 3.3将企业质量、职业健康安全和环境管理体系等各个具体管理体系的相关标准(规范性文件)全部纳入企业标准体系,避免多个体系独立并存,从而导致体系间相互交叉重叠、彼此不协调的问题。 3.4包容公司现有的和应有的全部标准,所有标准力求分类明确,定位准确,以有利科学地、规范地进行企业标准化建设。 3.5贯彻公司提出的“统一、协调、精简、优选”的标准化工作方针,进一步简化、优化标准体系,保证体系的合适性和有效性。 3.6有关标准化法律法规规定企业须执行的标准以及有关强制性标准应全部纳入企业标准体系。 3.7应结合具体情况充分采用和贯彻全国标准体系中的有关标准并纳入企业标准体系表内。 4.本标准体系表的结构 按照江苏省提出的“公司运营规范体系”的概念,我公司把

民用机场规范

项次 项次 (2) 1 民用机场规范设计基础规 (3) 1.1 民用机场类 别 (3) 1.2 民用机场飞行区及旅客航站区划分指 数 (3) 1.3 民用机场航空业务量预测 (HM5002) (4) 2 民用机场规范设计安全和环保要 求 (5) 2.1 民用机场场址选择 (MH5002) (5) 2.2 民用机场飞行区物理特性 (MH5001) (6) 2.3 民用机场净空要求(MH5001)...................................... 10 2.4 民用机场目视助航设施(MH-5001)............................ 12 2.5 民用机场空中交通管制设施(MH5002) ....................... 17 2.6 民用机场消防、救援和保安设施(MH5002)................ 18

1 民用机场规范设计基 础规 1.1民用机场类 别 1.1.1民用机场应按照其使用性质与作用进行分类。民用机场按航线性质可分为国际机场和国内机场;民用机场按航线的布局可分为枢纽机场、干线机场和分线机场。(MH5002)1.1.2民用直升机场按物理特性分三种类型:地面直升机场、高架直升机场和直升机甲板。(MH5013) 1.2民用机场飞行区及旅客航站区划 分指数 1.2.1机场飞行区应按指数I和指数II进行分级,以使该机场飞行区的各种设施的技术标准能与在这个机场上运行的飞机性能相适应。(MH5001)飞行区指数I:按使用机场跑道的各类飞机中最长的基准飞行场地长度,分为1、2、3、4四个等级,根据表 1.2.1-1确定。 飞行区指标I表 1.2.1-1 飞行区指标II:按使用该机场飞行区的各类飞机中的最大翼展或最大主起落架外侧边的间距,分为A、B、C、D、E、F六个等级,两者中取其较高等级,根据表 1.2.1-2确定。 飞行区指标II表 1.2.1-2 1.2.2旅客航站区指标应按影响机场旅客航站楼规模的机场年旅客吞吐量的数值划分。如表 1.1.2所示。(MH5002)旅客航站区指标表 1.2.2

CPVC电力护管预埋施工方案

CPVC电力护管预埋施工方案 一、电缆护管沟槽、电缆井基础坑开挖 1.与其他专业协调,确定电缆护管沟槽位置;尽量避免与其他管线冲突:交叉时分层布置,平行时有间距,且符合规范与设计要求。 2.与土建协调,测定开挖区域地坪标高,确定沟槽、基础坑开挖深度。 3.测定好线路走径,撒灰线,控制水平偏差。 4.开挖时,适时测量挖深控制竖直偏差。 5.机械开挖工作期间,禁止人员进入机械臂活动区域,防止人身伤害。 6.沟槽、电缆井基础坑壁适当放坡,防止塌方。沟槽边坡坡度1:0.5,基础坑边坡坡度1:0.7。 7.沟槽开挖后,清理、平整,不允许有固体建筑垃圾。 8.电缆井基础坑机械开挖到距离要求深度20cm时,换为人工开挖,保留基础底原状土层。当基础土层地基承载力特征值达不到130K时,采用小型机械夯实,达到设计要求,防止沉降。 9.施工期间若有雨水、污水流入,及时抽取清除。 二、CPVC电力护管敷设 1.材料检查:cpvc电力管道施工前应先检查所选管材与

管件规格是否相符。外观结构特征明显、颜色一致、内外壁光滑平整;管材不得有裂缝、凹陷及可见的缺损;管端面不得有损坏、裂口、变形等缺陷。管材的端面应平整且与管中心轴线垂直,管材长度方向不得有明显弯曲现象。 2.根据设计图纸,所敷管组根据设计采用2×2排放,管 顶至地面应不小于1m。 3.承插口管的安装应将插口顺穿缆方向,承口逆穿缆方向。 4.管卡的配置:管卡距接头处1.0m,中间部分管卡间距 2.0m。 5.如须锯管,锯口端面应平整垂直,不得歪斜。 6.安装工作暂停或休息时,管口须用管堵塞住,以防不洁 之物渗入管内,影响穿缆。 7.管道安装时可同时预留一根铁丝在管内,以便穿管敷设 电缆施工。 三、回填 1.从管底到管顶以上0.3m范围内的沟槽回填采用人工 回填。且回填土必须满足下述条件: ①不存在粒度大于20mm以上的石块; ②没有大于砾石两倍大小的坚硬土块; ③没有冻土; ④没有有机质材料; ⑤没有废旧轮胎、玻璃片或金属品之类垃圾废渣;

浅谈机场旅客服务改进汇总

浅谈机场旅客服务的改进 一、提升机场服务质量的重要意义 1、是实现我国由民航大国向民航强国转变的战略要求。 2010年全国民航运输机场完成旅客吞吐量达5.64亿人次,货邮吞吐量1129.0万吨,中国民航已成为全球第二大航空运输系统,首都机场完成旅客吞吐量7400万人次,位列世界第二(美国亚特兰大第一,达到8930万人次);浦东机场完成货邮吞吐量322.8万吨,位列世界第三(第一是,航空货运量共计417万吨)。全国旅客吞吐量超过1000万人次的机场达16个。如何从民航大国转变为民航强国,作为机场必须以旅客为中心,不断提升服务品质和服务涵,增强国际竞争,成为引领世界民航发展的国家,才能实现由民航大国转变为民航强国。 2、是充分发挥空中运输安全、快捷、舒适的优势,服务地方经济社会发展的现实需要。 随着经济社会的发展,人们出行不断追求安全、舒适、快捷,民航与其他交通运输行业相比,它的优势就这此个方面,那么只有不断提高服务质量,才能吸引广大旅客愿意从空道进出黔江,从而推动黔江及周边的旅游、投资、商贸等产业的快速发展,服务地方经济。 3、是坚持以人为本,构建和谐机场的具体举措。

航空运输工作容易受天气等方面的影响,在发生航班不正常的情况后,我们要想旅客所想,做好解释工作及餐食、食宿等后续服务,防止群体性事件的发生。 二、机场服务质量标准层级 1、国际标准(I):国际航空运输协会(IATA)、国际民航组织(ICAO)国际机场协会等民航组织发布实施的民用机场服务标准;如国际民用航空公约及系列附件、航行服务程序、地区补充程序、指导性文件等。 2、国家标准(GB):国家标准化管理委员会2007年3月发布的《公共航空运输服务》标准; 3、行业标准(MH):民航局2006年10发布的《民用机场服务质量》标准。 4、企业标准(C):国外一些机场和航空公司现行的先进 的服务标准、规、承诺、工作程序、操作规程和质量指标等。如机场、新加坡机场、汉城机场、悉尼机场,国有首都机场集团、是海机场、机场等都有自己的服务标准。 三、我国民用机场服务质量总体框架 行业标准(MH)

技术标准清单

1 编制目的 为规范风电项目的设计、施工、验收阶段的规范性文件引用工作,为及时完整地建成合格的风电工程项目供有力的技术保障,项目建设过程中满足相关规范性文件要求,达到国家相关强制性规范的要求,最大程度地保证项目建设效益,结合行业制度规范要求,特制定风电场建设技术标准清单。 2 范围 本技术标准清单适用于所建风电项目。 3 技术标准清单 第一部分设计通用部分 DL/T 5383-2007 风力发电场设计技术规范 GB 50026-2007 工程测量规范(附条文说明) GB 50319-2013 建设工程监理规范 JGJ/T104-2011 建筑工程冬期施工规程 GB/T 50326-2006 建设工程项目管理规范 DL/T 5384-2007 风力发电工程施工组织设计规范 GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 电力工程部分 2011 -- 工程建设标准强制性条文 NB/T 31022-2012 风力发电工程达标投产验收规程 DL/T 5191-2004 风力发电场项目建设工程验收规程 GB/T18710-2002风电场风能资源评估办法 GB/T18709-2002风电场风能资源测量方法 IEC61400-1-2005 风电机组设计要求标准 第二部分土建设计规范 GB 50033-2013 建筑采光设计标准 GB/T50103-2010 总图制图标准 GB/T50104-2010 建筑制图标准 GB/T50330-2013 建筑边坡工程技术规范 GB 50332-2002 给水排水工程管道结构设计规范 GB 50003-2011 砌体结构设计规范 GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范 GB 50009-2012建筑结构荷载规范 GB 50010-2010 混凝土结构设计规范 GB 50011-2010 建筑抗震设计规范 GB50015-2009 建筑给水排水设计规范 GB 50016-2006 建筑设计防火规范 GB 50017-2003 钢结构设计规范 GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50021-2001 岩土工程勘察规范 GB 50025-2004 湿陷性黄土地区建筑规范 GB 50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范 GB 50034-2013建筑照明设计标准 GB 50037-2013 建筑地面设计规范 GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准

电缆排管敷设施工组织设计

第一章工程概况 一、总体概况 1.1工程概况: 1.1.1工程简述 本工程位于苏州吴江区梅石路以东、体育路以北。新建各规格电力排管2000余米;新建各类电缆井91座及配套接地、基础。 二、设计概况 1、电缆排管: 电力排管2000余米,采用CPVC电力保护管,电力保护管采用C25混凝土包封。 2、电力检查井、通道: 电力检查井、电力通道均为钢筋混凝土结构,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 三、工程特点 工作量大,工期紧,施工难度较大,且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重交叉作业,影响施工进度因素较多。我公司将本着和谐共处的原则,处理好与其它施工单位的关系。 四、工程承包范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、检查井施工、电缆通道施工等图纸上全部内容。

第二章施工组织机构及施工部署 一、施工组织机构 1、组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。 2、本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人(1名)、技术员(1名)、资料员(1名)等进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。 3、工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。

二、项目人员的分工职责 1、项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。 3、项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。 4、施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。 5、协调员:负责与各施工队、业主、监理的工作联系,解决施工中遇到的各种意外情况。 6、质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。 8、安全员:负责工程日常的安全生产管理与检查、监督工作,负责安全资料的收集、管理和对施工班组的安全技术交底,做好施工现场文明工地的规划与管理,以及日常安全隐患及事故的处理工作。 9、材料员:负责编制材料供应计划、根据施工进度分批组织材料进场,负责材料的发放与管理,协助试验员做好原材料的取样、抽检工作。 8、施工队:严格按照制定的施工计划进度和质量管理目标,投入足够的劳动力进行安全文明施工,确保工程按期完成。 第三章施工方案 一、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做

电力建设工程量清单计价规范

2013年版电力建设工程量清单计价规范 新增内容 一、条文部分 1.工程成本 承包人为实施合同工程并达到质量标准,在确保安全施工的前提下,必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台版机器管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金。 2.单价合同 发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。 3.总价合同 发承包双方约定以施工图纸及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。 4.工程量偏差 承包人按照合同工程的图纸实施,按照本标准规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单列出的工程量之间的量差。 5.提前竣工(赶工)费 承包人应发包人的要求,采取加快工程进度的措施,使合同工程工期缩短产生的,应由发包人支付的费用。 6.误期赔偿费 承包人未按照合同工程的计划进度施工,导致实际工期大于合同工期,承包人应向发包人赔偿损失发生的费用。 7.缺陷责任期 指构成已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。 8.单价项目 工程量清单中以单价计价的项目,即根据合同工程图纸和本标准规定的工程量计算规则进行计算,与招标工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。 9.总价项目

工程量清单中以总价计价的项目,即此类项目在本标准中无工程量计算规则,以总价(或计算基础乘以费率)计算的项目。 二、工程量清单计价规定 4.2 发包人采购材料 招标人采购的材料称为甲供材料。投标人投标时,甲供材料价格应计入相应项目的综合单价中,投标人中标签约后,发包人应按照合同约定扣回甲供材料价款,不予以支付(P8)。 三、合同价款调整(P17) 变化部分 1.新增投标人价格浮动率; 1)招标工程:承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%; 2)非招标工程:承包人报价浮动率L=(1-报价值/施工图预算)×100%; 2.清单量不变条件下,新增“项目特征”变更。同时取消“工程内容”变更; 3.工程量偏差比例调整为15%; 4.取消与分部分项工程费的比较; 5.取消与合同总价2%比较; 调整解读 1.投标人价格浮动率: 投标人价格浮动率参与分部分项工程量清单(清单量、项目特征、新增清单)结算综合单价、可竞争措施项目结算金额的计算,且只针对超出部分。不可竞争项目不计浮动率。 结算综合单价=清单实算综合单价*(1-承包人报价浮动率)。 “安全文明施工费”和【规费项目】的结算金额=取费基数*费率,即不需考虑承包人报价浮动率。 措施项目(一)中除了项目名称为“安全文明施工费”之外的项目,结算金额=(取费基数*费率-中标金额)*(1-承包人报价浮动率)+中标金额,即按实际重算。 2.项目特征变更 清单量无变更如出现项目特征变更,无任何约束条件即可拟定综合单价。 结算合价=中标工程量×拟定单价×(1-承包人报价浮动率)。 3.工程量偏差 当结算工程量-中标工程量>15%时,

《民用机场服务质量标准》编制说明

《民用机场服务质量标准》编制说明 [2006年10月16日,民航总局颁布了《民用机场服务质量》(MH/T5104-2006),该标准自2007年1月1日起正式实施。《民用机场服务质量》作为行业推荐性标准颁布实施,填补了我国民用机场没有统一的服务质量标准的空白。] 一、编制背景 二十世纪八十年代以来,全球机场业的商业化、私有化和自由化浪潮给机场管理和运营模式带来了深刻变革。第三方服务提供商对机场业务的参与进一步刺激了机场业的竞争和发展,世界各大机场也都在探索如何实现机场服务质量的标准化与专业化管理,各国政府对消费者利益的保护和机场对消费者服务的承诺进一步加强,从而使行业监管与行业自律变得日益重要。 改革开放二十多年来,我国国民经济快速增长、综合国力逐渐增强,民航事业也得到了长足发展。截至2004年底,我国内地运输航班机场达到137个,其中可起降B747、A340等大型飞机的4E机场有25个,国际机场32个;2004年,全国通航机场共完成旅客吞吐量24193.5 万人次,完成货邮吞吐量552.6 万吨。随着民航持续快速发展和行政管理体制改革的不断深化,民用机场在商业化和市场化进程中面对的成本/顾客服务/盈利压力增加。 民用机场作为交通基础设施,如何满足日益增长的民用航空市场需求,以人为本,为旅客、航空公司提供优质服务,不断提高服务质量和运营管理水平,是我国民用机场普遍面临的挑战。这不仅关系到机场业自身的发展,也关系到我国由民航大国向民航强国转变的宏伟目标能否顺利实现。 二、编制缘由 国际性民航组织和机构对机场服务质量标准和评价的研究和实践起步相对较早。国际机场协会(ACI)在对其120个会员机场进行普查基础上,于2000年发布了《机场服务质量:标准与测评(Quality of Service at Airports: Standards and Measurement)》,这是迄今为止较为完整的机场服务质量标准及评价方面的重要文献。国际航空运输协会(IATA)从1993年起,在全球国际机场中开展旅客服务质量调查,目前我国内地仅有首都机场和浦东机场两家机场参与了IA TA服务质量调查。此外,国际民航组织(ICAO)、国际机场管理者协会(IAAE)、航空运输使用者协会(AUC)等组织与机构,都十分关注机场服务质量标准与评价。香港、新加坡、汉城、迪拜等多家国际机场在IA TA服务质量调查中名列前茅,同时在建立机场自身的服务标准、服务水平协议(SLA)及服务评价体系方面也作了积极的探索。 近几年,我国部分机场推出了顾客服务承诺、服务标准、服务宪章等,但这些服务标准与承诺大多以机场管理者或运营者自身角度为导向,承诺内容、标准、要

相关文档
相关文档 最新文档