文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砼材料的耐久性

砼材料的耐久性

二砼材料的耐久性

(一) 砼侵蚀劣化的类型

(二) 砼的孔与水气迁移

(三) 砼的冻融破坏

(四) 砼的化学腐蚀

(五) 砼内钢筋锈蚀

(六) 砼的碱-骨料反应破坏

(一) 砼劣化的主要类型

?砼的冻融循环破坏

?环境水对砼的化学腐蚀和盐结晶破坏?砼内钢筋锈蚀(碳化或氯盐引起)

?砼的碱-骨料反应破坏

?砼的磨蚀破坏

?砼的收缩开裂

(二) 砼的孔与水气迁移

砼是多孔〔连通毛细孔占20%以上〕的材料.使用中又要接触水和空气. 气体、水以及含在水气中的有害物质在砼的孔隙和裂缝中的迁移、结合和变化是砼劣化的基本条件。

? 1. 连通孔隙率----指水泥石中互相连通, 水气可以迁移的孔隙所占的体积百分率, 相当于最大可逆水含量, 通常为20~30%.

? 2. 孔径分布-----不同大小的孔和毛细管所占的比例.包括微孔、毛细孔和大孔.微孔主要是凝胶孔; 毛细孔和引入的大孔对耐久性影响很大; 毛细孔和大孔增加, 耐久性一般要降低.

砼越密实,耐久性越好

?空气和水中有害物质, 通过扩散、渗透和毛细吸引等动力, 随着水气进入砼的大小不等的孔隙中, 、与砼材料发生物理的、化学的变化, 这就是砼劣化的基本条件.

?砼水胶比越小, 孔隙率越低,砼越密实,强度越高,砼各类劣化速度都可以大大降低,耐久性越好.

砼孔中的水气迁移

含在水气中的有害物质在砼的孔隙和裂缝中迁移的动力是:

浓度差产生的扩散作用;

压力差产生的渗透作用;

毛细管产生的吸引作用.

环境的影响

?对砼结构耐久性影响起决定性作用的是结构砼周围(以厘米距离计)的微观气侯〔温度、湿度及其变化〕和与砼接触的空气、环境水或环境土的状况.

?足够的水份, 水中有害物质和温度是环境特征的三个主要因素.

(三) 砼的冻融破坏

(1)破坏机理

? 1.结晶压: 水变冰体积增加9%, 充满水的孔结冰膨胀会引起水泥石开裂;首先是充水大孔结冰破坏.?由于孔表面能使孔中水的冰点下降, 孔径越小冰点越低, 许多凝胶孔中水在很低的负温下都不结冰;? 2.渗透压:不完全充水的孔, 温度降低过程中,由于孔表面能, 小孔中相对湿度提高更多,在水变冰过程中有相当数量水向大孔中扩散,产生渗透压.

幻灯片 31

李启棣3 李启棣, 2006-10-26

(2)临界水饱和度

砼处于饱水状态是冻融破坏的先决条件,临界水饱和度约为90%.

砼结构不同部位的砼含水量不同, 同样的温度环境, 砼冻融破坏有很大区别, 水位变化区是破坏最严重部位.

(3)引气作用

?引气剂引入的封闭气孔, 即使在砼处于水饱和状态也不会充水.

?孔中水冻结过程中, 由于水向大孔扩散作用, 封闭气孔可以作为膨胀空间容纳正在结冰的水, 缓解了对水泥石的压力.?为了保证封闭孔系统充分发挥作用, 孔的间距要足够小.冻害越严重, 这个临界孔间距就应更小. 一般含气量越大

(4~6%), 孔间距越小(少于250微米),砼抗冻性越好.

?水冻结时向大孔扩散是不可逆过程, 随着冻融循环增加大孔充水程度不断增加, 如不能干燥,冻融循环进行到一定次数后, 冻害仍会发生.

(4)骨料对抗冻性影响

吸水严重的砂岩粗骨料在冻结过程中产生膨胀并破坏水泥石, 典型现象是粗骨料处表面局部剥落爆裂.

(5)提高砼抗冻性的措施

1.降低水胶比可明显提高抗冻性.在水胶比大于0.4时,矿物掺和料对抗冻性有不利的影响,要控制掺量.

2.掺加引气减水剂或引气剂. 砼拌和物的含气量应根据抗冻等级的要求经试验确定。抗冻等级F300以上, 砼含气量一般要大于5%,.气泡间距系数宜<250微米.....

3. 龄期越长, 强度和孔结构变得更有利于抗冻.

(四) 砼的化学侵蚀

腐蚀类型

?离子交换型腐蚀: 分镁盐, 碳酸和一般酸性腐蚀

?结晶膨胀型腐蚀: 分硫酸盐腐蚀, 盐类物理结晶

混凝土的耐久性

一、混凝土的耐久性 混凝土的耐久性-指混凝土抵抗物理和化学侵蚀(如冻融、高温、碳化、硫酸盐侵蚀等)的作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性,从而未维持混凝土结构的安全、正常使用的能力。 主要取决于:混凝土抵抗腐蚀性介质侵入的能力; 硬化后体积稳定性好,无裂缝发生,抵抗腐蚀性介质侵入的性能好; 硬化水泥浆中毛细管孔隙率,以及引入空气量。 简单的说混凝土材料的耐久性指标一般包括: 1 混凝土的碳化 2 混凝土中钢筋的锈蚀 3 碱-骨料反应 4 混凝土冻融破坏 5 氯离子侵蚀 二、提高混凝土耐久性的措施 原材料的选择 1. 水泥水泥类材料的强度和工程性能,是通过水泥砂浆的凝结,硬化形成的,水泥石一旦受损,混凝土的耐久性就被破坏,因此水泥的选择需注意水泥品种的具体性能,选择碱含量小,水化热低,干缩性小,耐热性,抗水性,抗腐蚀性,抗冻性能好的水泥,并结合具体情况进行选择。水泥强度并非是决定混凝土强度和性能的唯一标准,如用较低标号水泥同样可以配制高标号混凝土。因此,工程中选择水泥强度的同时,需考虑其工程性能,有时,其工程性能比强度更重要。 2.集料与掺合料集料的选择应考虑其碱活性,防止碱集料反应造成的危害,集料的耐蚀性和吸水性,同时选择合理的级配,改善混凝土拌合物的和易性,提高混凝土密实度;大量研究表明了掺粉煤灰,矿渣,硅粉等混合材能有效改善混凝土的性能,改善混凝土内孔结构,填充内部空隙,提高密实度,高掺量混凝土还能抑制碱集料反应,因而掺混合材混凝土,是提高混凝土耐久性的有效措施。即近年来发展的高性能混凝土。 3. 混凝土的设计应考虑耐久的要求混凝土配比的设计配合比设计在满足混凝土强度,工作性的同时应考虑尽量减少水泥用量和用水量,降低水化热,减少收缩裂缝,提高密实度,采用合理的减水剂和引气剂,改善混凝土内部结构,掺入足量的混合料,提高混凝土耐久性能。结构构件应按其使用环境设计相应的混凝土保护层厚度,预防外界介质渗入内部腐蚀钢筋。结构的节点构造设计也应考虑构件受局部损坏后的整体 耐久能力。结构设计尚应控制混凝土的裂缝的开裂宽度。 4. 混凝土工程施工应考虑结构耐久性混凝土的拌制尽量采用二次搅拌法,裹砂法,裹砂石法等工艺,提高混凝土拌合料的和易性,保水性,提高混凝土强度,减少用水量;大体

混凝土质量控制标准样本

混凝土质量控制原则 目次 第一章总则……………………………………………………………… 第二章混凝土质量规定……………………………………………… 第一节混凝土拌合物…………………………………………………… 第二节混凝土强度……………………………………………………… 第三节混凝土耐久性…………………………………………………… 第三章混凝土质量初步控制………………………………………… 第一节构成材料质量控制…………………………………………… 第二节混凝土配合比拟定与控制…………………………………… 第四章混凝土质量生产控制………………………………………… 第一节计量……………………………………………………………… 第二节搅拌……………………………………………………………… 第三节运送……………………………………………………………… 第四节浇筑前检查…………………………………………………… 第五节浇筑……………………………………………………………… 第六节养护……………………………………………………………… 第一章总则 1.0.1为加强混凝土生产和施工过程质量控制,增进技术进步,保证混凝土质量,制定本原则。 1.0.2本原则合用于工业与民用建筑普通混凝土质量控制。 1.0.3混凝土质量控制应涉及初步控制、生产控制和合格控制。实行混凝土质量控制应符合下列规定: 一、通过对原材料质量检查与控制、混凝土配合比拟定与控制、混凝土生产和施工过程各工

序质量检查与控制、以及合格性检查控制,使混凝土质量符合规定规定。 二、在生产和施工过程中进行质量检测,计算记录参数,应用各种质量管理图表,掌握动态信息,控制整个生产和施工期间混凝土质量,并遵循升级循环方式,制定改进与提高质量办法,完善质量控制过程,使混凝土质量稳定提高。 三、必要配备相应技术人员和必要检查及实验设备,建立和健全必要技术管理与质量控制制度。 1.0.4对混凝土质量控制,除应遵守本原则规定外,尚应符合现行关于原则规定。 第二章混凝土质量规定 第一节混凝土拌合物 2.1.1混凝土拌合物各项质量指标应按下列规定检查: 一、各种混凝土拌合物均应检查其稠度; 二、掺引气型外加剂混凝土拌合物应检查其含气量; 三、依照需要应检查混凝土拌合物水灰比、水泥含量及均匀性。 (Ⅰ)稠度 2.1.2混凝土拌合物稠度应以坍落度或维勃稠度表达,坍落度合用于塑性和流动性混凝土拌合物,维勃稠度合用于干硬性混凝土拌合物。其检测办法应按现行国标《普通混凝土拌合物性能实验办法》规定进行。 2.1.3混凝土拌合物依照其坍落度大小,可分为4级,并应符合表规定。 混凝土按坍落度分级 2.1.4混凝土拌合物依照其维勃稠度大小,可分为4级,并应符合表规定。 混凝土按维勃稠度分级 2.1.5坍落度或维勃稠度容许偏差应分别符合表规定。 (Ⅱ)含气量 2.1.6掺引气型外加剂混凝土含气量应满足设计和施工工艺规定。依照混凝土采用粗骨料最

混凝土结构原理.矩形箍筋约束混凝土

4.2 矩形箍筋约束混凝土 1.约束作用机理 (1)受力破坏过程 小配箍率时(3.0≤t λ)的破坏过程及特征 ● 应力接近素混凝土单轴抗压强度前,应力——应变曲线和素混凝土的应 力——应变曲线基本相同。其中c c f 4.0<σ时,应力——应变关系为直线,c c f 4.0≥σ后,应力——应变曲线开始微凸。 ● 应力接近单轴抗压强度时(()6101700~1500,-?≈→p c c f εσ),箍筋应 变较小(()610600~400-?≈st ε),约束效果不明显,混凝土抗压强度提高不多。 ● 混凝土纵向应力达到峰值(p pc c εεε>=)时,箍筋应力有所增长但仍未 屈服(()6101200~900-?≈st ε);混凝土应力较单轴抗压强度有所提高(c cc c f f >=σ),但增长不大。 ● 混凝土纵向应变在峰值应变前后(()pc c εε11.1~85.0=),试件出现沿纵 筋外缘的竖向裂缝,约束混凝土进入软化段。 ● 混凝土应变超过峰值应变后(pc c εε>),随着混凝土纵向压应变的增加, 裂缝不断出现、发展、贯通,混凝土膨胀急剧发展(泊松比增大),箍筋开始屈服,混凝土的应变达到()6104500~3000-?=c ε。此时箍筋的约束效应最大,混凝土尚未达到三轴抗压强度。 ● 接近破坏时,保护层混凝土开始剥落,钢筋全部外露。箍筋全部屈服甚 至个别拉断,约束区混凝土的破坏大多为斜剪破坏,由于箍筋未被全部拉断,混凝土存在残余抗压强度。此时混凝土的纵向压应变远远高于素混凝土的极限压应变,达到()6106000~4000-?=c ε。 较高配箍率时(85.0~36.0=t λ)的破坏过程及特征 ● 上升段应力——应变曲线的斜率(约束混凝土的弹性模量)可能小于素 混凝土的弹性模量,原因是箍筋较多,保护层混凝土密实度难以保证、且箍筋内外混凝土的整体性不好。 ● 混凝土纵向裂缝出现后,混凝土的膨胀加大,箍筋对混凝土的约束效应 出现且很大。 ● 约束混凝土的应力——应变曲线没有明显的峰值。 ● 混凝土出现第一条纵向裂缝和箍筋开始屈服时的纵向应变值接近小配

砼结构的耐久性设计

砼结构的耐久性设计 摘要:在我国目前的大量建筑工程当中,新建和返修的项目当中均大量运用了 砼结构作为主体结构,其耐久性问题在发达国家当中也成为了主流性的关注重点。因此,对于砼结构耐久性的研究应积极参照可靠数据进行强化分析,进行系统化、科学化的研究,将砼结构的耐久度设计、判定评估以及项目整体的使用寿命 进行全面判定,这样才能对砼结构耐久性设计进行强化与完善,并且将施工项目 的使用寿命提高到新的层次,也是强化我国建筑领域的重要措施之一。本文对砼 结构的耐久性设计进行了探讨。 关键词:砼结构;耐久性;设计;方法 由于影响砼结构物耐久性因素非常复杂,有的是不可预见的,因此对严重腐 蚀环境下的原有结构要进行定期检测,对于正在进行设计的结构物,要进行工程 分析,调查所在地的水文、地下水以及污染源,摸清所在地区原有结构物腐蚀情况,做到科学设计与施工。要达到设计寿命的预定目标,必须要求科学地分 析客观环境,找出结构物所处位置的污染因子,进行工程分析,并转变设计思路,从强度设计到性能设计转化,只有采用正确的设计,选用正确的材料,进行正确 的施工,加强正常的养护,这些需要建设单位、设计人员、施工方和用户共同参与,才能延长结构物的使用寿命。 一、砼结构的耐久性概述 在深入研究砼结构耐久性的过程中,应对其不断的进行总结,而所谓的耐久 性就是指砼的结构和构件在事前可以预测到的工作环境中,并且在很多外界因素 的影响下,在规范的时间内对污染物侵蚀、天气以及使用等各种因素所导致的劣 化作用进行抵抗的过程,在这段抵挡外界因素的规定的时间之内,不用采取 相应的养护和维修的措施就可以继续发挥固有的作用,充分地保证了砼结构的安 全性和实用性,使其符合工程项目的实际要求。在定义砼结构耐久性的过程中, 对于其影响的因素主要归纳为三个方面,分别为功能、环境以及经济,而在特定 的条件下,外界的不可抗拒的因素肯定也会侵蚀砼结构的耐久性,另外,砼 自身结构是很难保证绝对稳定的,随着时间的不断推移,砼结构的耐久性肯定也 是逐步的降低的,因此,在道路工程以及建筑工程等项目的使用过程中,砼结构 在正常和自然的损耗下,其耐久性就也会受到不同程度的影响。在此行业中,对 砼结构的作业区域进行了详细地分析,根据其实际的应用情况一共将其分为 了六大应用环境,即海洋、大气、化学物质、环境水、土壤以及特殊工作环境, 而对于砼结构的耐久性来说,其是结构自身的一种综合性能,对结构的整体承载 力和正常使用会产生一定的影响,并且随着时间的不断推移,在计算砼结构 的使用状态和承载能力的过程中,也应将其耐久性纳入进来。 二、砼结构耐久性的影响因素 1、内部因素 (1)砼的碱-骨料反应 碱-骨料反应一般指水泥中的碱和骨料中的活性硅发生反应,生成碱-硅酸盐凝胶,并吸水产生膨胀压力,造成砼开裂。其引起的砼结构破坏程度,比其他 耐久性破坏发展更快,后果也更为严重。而且碱-- 骨料反应一旦发生,很难加以 控制,一般不到两年就会使结构出现明显开裂,所以有时也称碱-骨料反应 是砼结构的“癌症”。 (2)砼的碳化

混凝土质量控制标准

混凝土质量控制标准 目次 第一章总则……………………………………………………………… 第二章混凝土的质量要求……………………………………………… 第一节混凝土拌合物…………………………………………………… 第二节混凝土强度……………………………………………………… 第三节混凝土耐久性…………………………………………………… 第三章混凝土质量的初步控制………………………………………… 第一节组成材料的质量控制…………………………………………… 第二节混凝土配合比的确定与控制…………………………………… 第四章混凝土质量的生产控制………………………………………… 第一节计量……………………………………………………………… 第二节搅拌……………………………………………………………… 第三节运输……………………………………………………………… 第四节浇筑前的检查…………………………………………………… 第五节浇筑……………………………………………………………… 第六节养护……………………………………………………………… 第一章总则 为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,促进技术进步,确保混凝土的质量,制订本标准。本标准适用于工业与民用建筑的普通混凝土质量控制。 混凝土的质量控制应包括初步控制、生产控制和合格控制。实施混凝土质量控制应符合下列规定: 一、通过对原材料的质量检验与控制、混凝土配合比的确定与控制、混凝土生产和施工过程各工序的质量检验与控制、以及合格性检验控制,使混凝土质量符合规定要求。 二、在生产和施工过程中进行质量检测,计算统计参数,应用各种质量管理图表,掌握动态

(完整版)GB50164-2011混凝土质量控制标准

混凝土质量控制GB50164-2011 2011年4月2日颁布 2012年5月1日执行 前言 ?什么是混凝土的质量? ?混凝土拌合物不是最终产品,完成最终产品的是混凝土工程。 ?合格的混凝土工程质量:达到处于具体环境的具体工程所要求的各项性能指标和匀质性,并且体积稳度。 ?上述要求首先由原材料来保证,然而高质量的配制如果脱离工艺,仍无法保证工程质量。决定混凝土最终质量的关键是工艺。 ?混凝土工程已被分离到不同行业(原材料、配制搅拌、施工),混凝土工程的责任者难以确定。产生问题时,必然纠纷不断。 ?混凝土工作者当前只能且必须做的是对脱离工艺的混凝土拌合物负责。 ?管住混凝土工艺的环节是施工单位技术负责人和监理的不可推卸的责任。 1、总则 1.0.1 为加强混凝土质量控制,促进混凝土技术进步,确保混凝土工程质量,制订本标准1.0.2 本标准适用于建设工程的普通混凝土质量控制 1.0.3混凝土质量控制除应符合本标准规定外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2、原材料质量控制 2.1 水泥 2.1.1 水泥的选择: ?水泥品种与强度等级应根据设计、施工要求以及工程所处环境确定。 ?对于一般建筑结构及预制构件的普通混凝土,宜采用通用硅酸盐和水泥 ?高强混凝土和有抗冻要求的混凝土: ?有预防混凝土碱骨料反应要求的混凝土工程: ?大体积混凝土: ?有特殊要求的混凝土: ?硅酸盐水泥和普通水泥胶砂强度较高,适合配制高强度混凝土,可掺用较多的矿物掺和料来改善高强混凝土的施工性能;参加混合材较少,有利于配制抗冻混凝土?有预防碱骨料反应要求的混凝土工程,采用碱含量不大于0.6%的低碱水泥 ?采用低热水泥有利于限制大体积混凝土由温度应力引起的裂缝。 2.1.2水泥质量控制项目:凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁和氯离子含量, 低碱水泥还包括碱含量 中、低热水泥还包括水化热 2.1.3应用方面尚应符合以下规定 1宜采用旋窑或新型干法窑生产的水泥 2水泥砖的混合材品种和掺量应得到明示 3用于生产混凝土的水泥温度不宜高于60℃

mander约束混凝土本构模型

1 横向配筋的作用 混凝土结构中的配筋有两种:直接钢筋和间接钢筋。直接配筋即沿构件轴力或主应力方向设置的纵向钢筋,直接承担拉力或者压力,钢筋的应力与轴力方向一致;间接配筋又称横向配筋,沿与压应力与最大主压应力垂直的方向设置,通过约束混凝土的横向变形,提高轴向抗压承载力。 横向配筋有多种,比如螺旋(圆形)箍筋、矩形箍筋、钢管、焊接网片等。其主要作用是约束其内部混凝土的横向变形,使之处于三轴受压应力状态,从而提高了其强度和变形能力。 下面就箍筋对混凝土的约束作用做以简单分析。 箍筋的作用有许多种, ?抗剪。除了直接承受剪力外,还间接限制了斜裂缝的开展宽度,增强了腹部混凝土的骨料咬合力;还约束了纵筋对混凝土保护层的撕脱,增大了 钢筋的销栓力;同时,纵筋与腹筋形成的骨架使内部混凝土受到约束, 这也有利于抗剪; ?通过减小纵筋的自由长度,防止纵筋受力后压屈,充分发挥其抗压强度,同时也起到固定纵筋位置的作用; ?对于密排箍筋,通过约束核心区混凝土,提高了混凝土的抗压强度及延性(极限变形能力); ?长期荷载作用下,可以承受因混凝土收缩和环境湿度变化等产生的横向应力,以防止或减少纵向裂缝; 其中,通过约束核心区混凝土,提高受压混凝土的抗压强度及延性,对于地震区的混凝土结构尤为重要。适当地增加箍筋和改进构造形式成为提高结构抗震性能的最简单、经济和有效的措施之一。 2 影响箍筋约束作用的因素 箍筋对约束混凝土的增强作用,除了受被约束混凝土自身强度的影响外,主要取决于它能够施加在核心区混凝土表面的约束力的大小。约束力越大,对混凝土的增强就越多。约束力主要受以下几个因素影响: ?体积配箍率。体积配箍率隐含反应了四个因素:箍筋强度、直径、间距及(计算配箍方向的)核心区宽度(对于螺旋或圆形配箍的圆形截面,指 核心区直径)。箍筋的强度和直径直接决定了箍筋所能提供的约束力的 大小,箍筋间距及核心区宽度则影响约束力在相邻箍筋间的分布。对于 矩形截面,通常两个方向上的尺寸和配箍形式不一样,因此提供的约束 力也不一样,所以应分别计算两个方向的配箍率。

混凝土质量控制标准

混凝土质量控制标准 GB50164—92 目录 第一章总则 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第二节混凝土强度 第三节混凝土耐久性 第三章混凝土质量的初步控制 第一节组成材料的质量控制 第二节混凝土配合比的确定与控制 第四章混凝土质量的生产控制 第一节计量 第二节搅拌 第三节运输 第四节浇筑前的检查 第五节浇筑 第六节养护 附录本标准用词说明 附加说明

第一章总则 第1.0.1条为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,促进技术进步,确保混凝土的质量,制订本标准。 第1.0.2条本标准适用于工业与民用建筑的普通混凝土质量控制。 第1.0.3条混凝土的质量控制应包括初步控制、生产控制和合格控制。实施混凝土质量控制应符合下列规定: 一、通过对原材料的质量检验与控制、混凝土配合比的确定与控制、混凝土生 产和施工过程各工序的质量检验与控制、以及合格性检验控制,使混凝土质量符合规定要求。 二、在生产和施工过程中进行质量检测,计算统计参数,应用各种质量管理图 表,掌握动态信息,控制整个生产和施工期间的混凝土质量,并遵循升级循环的方式,制订改进与提高质量的措施,完善质量控制过程,使混凝土质量稳定提高。 三、必须配备相应的技术人员和必要的检验及试验设备,建立和健全必要的技 术管理与质量控制制度。 第1.0.4条对混凝土的质量控制,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行有关标准的规定。 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第2.1.1条混凝土拌合物的各项质量指标应按下列规定检验: 一、各种混凝土拌合物均应检验其稠度; 二、掺引气型外加剂的混凝土拌合物应检验其含气量; 三、根据需要应检验混凝土拌合物的水灰比、水泥含量及均匀性。 (Ⅰ)稠度 第2.1.2条混凝土拌合物的稠度应以坍落度或维勃稠度表示,坍落度适用于塑性和流动性混凝土拌合物,维勃稠度适用于干硬性混凝土拌合物。其检测方法

混凝土耐久性检测

混凝土耐久性能检测作业指导书包括:混凝土抗渗试验等项目。 1应用范围 适用于工业与民用建筑和一般构筑物中普通混凝土,测定硬化后混凝土的抗渗标号。 2编制依据和采用标准 GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 3检测人员 主检人:周密 4 设备仪器 (1)混凝土抗渗仪 型号:H S/40 量程:4M Pa/c m2 5 抗渗性能检测方法 5.1试样 抗渗试样以6个为1组,规格为顶面直径175m m,底面直径185 m m,高度150 m m的圆台体,一般养护到28天龄期进行试验。 5.2具体的步骤和方法 5.2.1试件养护至试验前1d取出,将表面晾干,然后在其侧面涂一层熔化的密封材料,随即在螺旋或其它加压装置上,将试件压入经烘箱预热过的试件套中,稍冷却后,即可解除压力、连同试件套装在抗渗仪上进行试验。 5.2.2试验从水压为0.1M P a开始。以后每隔8h增加水压0.1M Pa,并且要随时注意观察试件端面的渗水情况。 5.2.3当六个试件中有三个试件端面呈有渗水现象时,即可停止试验,记下当时的水压。 5.2.4在试验过程中,如发现水从试件周边渗出,则应停止试验,重新密封。 5.3 混凝土的抗渗标号以每组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压计算: S=10H-1 式中:H—3个试件渗水时的水压力。 6检测过程中发生意外事故时的处理办法

6.1检测过程中,若发生停电,应在设备使用记录中及时记录,对正在检测的试样妥善保管,供电正常后,及时检测。 6.2检测过程中,若发生设备故障,应在设备使用记录中及时记录,通知仪器设备检修人员进行检修,设备修复后,及时检测。 7检测报告的主要内容报告 7.1样品品种、编号、工程名称、工程部位、设计等级、成型日期、破型日期。 7.2授权试验、审核、批准签字人签名。 7.3若为有见证抽样、监督抽样,应加盖相应的印章。 7.4试验结果。

混凝土质量控制标准GB

混凝土质量控制标准G B50164—9 2 目录 第二章混凝土的质量要求 第三章混凝土质量的初步控制 第四章混凝土质量的生产控制 第一章总则 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 关于发布国家标准《混凝土质量控制标准》的通知 建标〔1992〕667号

国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、有关计委,各计划单列市建委: 根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制的《混凝土质量控制标准》,已经有关部门会审。现批准《混凝土质量控制标准》GB50164—92为强制性国家标准,自1993年5月1日起施行。 本标准由建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责解释。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1992年9月29日 编制说明 本标准是根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制而成。 在编制过程中,对全国混凝土的质量状况和有关质量控制问题进行了广泛的调查研究,吸取了行之有效的生产实践经验和科研成果,并借鉴了国外的有关标准。在先后完成本标准的初稿、征求意见稿及征求全国有关单位的意见后,完成送审稿,经审查会审定稿。 本标准共分为四章,主要内容包括:总则、混凝土的质量要求、混凝土质量的初步控制、混凝土质量的生产控制等。 本标准为首次编制,在实施过程中,请各单位注意积累资料,总结经验,随时将发现的问题和意见寄交给中国建筑科学研究院(100013),以供今后修订时参考。

建设部 1992年9月 第一章总则 第1.0.1 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第2.1.1条混凝土拌合物的各项质量指标应按下列规定检验: 一、各种混凝土拌合物均应检验其稠度; 二、掺引气型外加剂的混凝土拌合物应检验其含气量; 三、根据需要应检验混凝土拌合物的水灰比、水泥含量及均匀性。 (Ⅰ) 混凝土按坍落度的分级表2.1.3

Mander约束【混凝土】模型

Mander 约束混凝土模型(1988) (J.B. Mander, M.J.N. Priestly, R. Park. Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete[J]. Journal of Structural Division, ASCE, V ol.114, No.8, pp.1804~1826,August,1988) 基本参数: 应力——应变曲线: 单一曲线描述, 当cu c εε≤≤0时,r cc c x r xr f +-=1σ 约束混凝土相对应变:cc c x εε= 约束混凝土应力——应变曲线系数:sec E E E r c c -= 素混凝土弹性模量(MPa ):c c f E 5000= 约束混凝土峰值割线模量:cc cc f E ε= sec 约束混凝土抗压强度: ????????-++-=c l c l c cc f f f f f f 294.71254.2254.1(圆形截面) 约束混凝土极限应变: cc hu yh s cu f f ερε4.1004.0+= 约束混凝土峰值应变:????? ????? ??-+=151c cc pc cc f f εε 有效约束应力: 圆形截面径向约束应力l f (Mpa ):yh s e l f k f ρ2 1= 矩形截面x 方向约束混凝土有效约束应力(Mpa ):yh x e lx f k f ρ= 矩形截面y 方向约束混凝土有效约束应力(Mpa ):yh y e lx f k f ρ=(矩形截面) 圆形截面体积配箍率:s d dA sh s 42 ππρ=

提高混凝土耐久性的措施

提高混凝土耐久性的措施 在土建工程中,商品混凝土是用途最广、用量最大的建筑材料之一。近百年来,商品混凝土强度不断的提高成为它主要的发展趋势。发达国家越来越多的使用50MPa以上的高强商品混凝土。有些远见卓识的专家考虑到某些工程的需要,在提出高强度的同时,也提出耐久性和施工和易性的要求,尤其是近5年,在很多重要工程中都成功地采用高性能商品混凝土。 高性能商品混凝土具有丰富的技术内容,尽管同业对高性能商品混凝土有不同的定义和解释,但彼此均认为高性能商品混凝土的基本特征是按耐久性进行设计,保证拌和物易于浇筑和密实成型,不发生或尽量少发生由温度和收缩产生的裂缝,硬化后有足够的强度,内部孔隙结构合理而有低渗透性和高抗化学侵蚀。 基于上述特点,高性能商品混凝土成为我国近期商品混凝土技术的主要发展方向。高性能商品混凝土的核心是保证耐久性。耐久性对工程量浩大的商品混凝土工程来说意义非常重要,若耐久性不足,将会产生极严重的后果,甚至对未来社会造成极为沉重的负担。据美国一项调查显示,美国的商品混凝土基础设施工程总价值约为6万亿美元,每年所需维修费或重建费约为3千亿美元。美国50万座公路桥梁中20万座已有损坏,平均每年有150-200座桥梁部分或完全坍塌,寿命不足20年;美国共建有商品混凝土水坝3000座,平均寿命30年,其中32%的水坝年久失修;而对二战前后兴建的商品混凝土工程,在使用30-50年后进行加固维修所投入的费用,约占建设总投资的40%-50%以上。回看中国,我国50年代所建设的商品混凝土工程已使用40余年。如果平均寿命按30-50年计,那么在今后的10-30年间,为了维修这些建国以来所建的基础设施,耗资必将是极其

混凝土质量控制标准

中华人民共和国国家标准 混凝土质量控制标准GB50164-92 中华人民共和国国家标准 混凝土质量控制标准GB50164—92 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 关于发布国家标准《混凝土质量控制标准》的通知 建标〔1992〕667号 国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、有关计委,各计划单列市建委: 根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制的《混凝土质量控制标准》,已经有关部门会审。现批准《混凝土质量控制标准》GB50164—92为强制性国家标准,自1993年5月1日起施行。 本标准由建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责解释。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部

1992年9月29日 编制说明 本标准是根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制而成。 建设部 1992年9月 目录 第一章总则 第二章混凝土的质量要求

混凝土质量控制标准GB50164—92

混凝土质量控制标准GB50164—92 目录 第一章总则 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第二节混凝土强度 第三节混凝土耐久性 第三章混凝土质量的初步控制 第一节组成材料的质量控制 第二节混凝土配合比的确定与控制 第四章混凝土质量的生产控制 第一节计量 第二节搅拌 第三节运输 第四节浇筑前的检查 第五节浇筑 第六节养护 附录本标准用词说明 附加说明 第一章总则 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 关于发布国家标准《混凝土质量控制标准》的通知 建标〔1992〕667号 国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、有关计委,各计划单列市建委: 根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制的《混凝土质量控制标准》,已经有关部门会审。 建设部 1992年9月 第一章总则 第1.0.1条为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,促进技术进步,确保混凝土的质量,制订本标准。 二、在生产和施工过程中进行质量检测,计算统计参数,应用各种质量管理图表,掌握动态信息,控制整个生产和施工期间的混凝土质量,并遵循升级循环的方式,制订改进与提高质量的措施,完善质量控制过程,使混凝土质量稳定提高。 三、必须配备相应的技术人员和必要的检验及试验设备,建立和健全必要的技术管理与质量控制制度。

混凝土耐久性施工方案

结构耐久性控制 专项技术交底 交底人: 复核人: 接收人: XXX铁路扩能改造工程第X项目部 二OO五年八月 结构耐久性控制专项技术交底结构由于受水质、温度等特定环境和使用条件的影响,混凝土易出现炭化、裂缝、钢筋锈蚀等耐久性不良的通病,导致结构物过早损

坏,危及结构物的整体或局部安全,缩短使用年限。因此,进行混凝土的耐久性施工十分重要。 混凝土的耐久性主要取决于组成材料的品质与混凝土本身的密实度。因此要从原材料选择、水灰比控制、锈蚀通道截堵、混凝土拌运浇筑、裂缝控制、掺用外加剂等方面采取综合措施,保证混凝土工程的耐久性。 一、严格选用原材料 钢材、水泥等重点建材要坚持“三原三定”原则,即原厂材料、原厂发票、原厂质保书,定厂、定批量、定检验;砂石料必须经监理、施工和建设三家共同认可,并试验合格后才能使用。坚持从源头把关,反对中途“改行”。 水泥:要全部使用抗炭化、抗冻性能强,早期强度高、干缩性能小的名牌水泥。骨料:选用合理骨料粒径,防止粒径过大,级配不合理,使混凝土内部密实性差。工程用水:被污染的水不能作为冲洗碎石、混凝土拌和与养护用水。 二、水灰比的控制 在原材料品质和其他条件不变的情况下,水灰比决定混凝土的强度和耐久性。水灰比较小时,水泥浆的组织密实,透气性小,混凝土的强度、耐久性较好;水灰比大时,水泥浆中多余水分蒸发留下的气

孔、泌水形成的毛细管以及骨料下部聚积的水隙等通道较多。由于干缩性越大,抗渗性、耐久性就越差,因此,工程施工中,除对混凝土强度等级有明确要求外,还对水灰比的最大值作了硬性规定:水上区、水位变化区、水下区的最大水灰比分别为0.5、0.50、0.55。在混凝土配比设计中尽量减小水灰比和用水量,同时,为使混凝土中具有足够的水泥浆充分包裹钢筋,规定了单位混凝土中最小水泥用量。 水上区的桥梁空心板、盖梁,水位变化区的箱涵墩墙、桥墩柱等部位的混凝土不仅易炭化,还容易受到化学侵蚀和冻融剥蚀,水灰比应从严控制。泄水涵水下部位混凝土的水灰比参照水位变化区适当减少,易受污染水质影响的外部混凝土和厚度小于60cm的墩墙混凝土,水灰比减少0.05。 三、堵截钢筋锈蚀通道 钢筋保护层。保护层厚度:根据结构特点、所处环境等因素合理确定。厚度过大会减少构件有效断面,降低承载能力,混凝土表面容易产生裂缝;保护层厚度过小,混凝土易受水中有害物质的侵蚀。垫块:其强度要高于构件设计强度,厚度要均匀,并充分振捣,保证其密实性。垫块安装时,钢筋下面或钢筋与模板之间的数量要充足,分散布置,相互错开,侧面使用的垫块要埋设铁丝,并与钢筋扎紧。处理好铁丝头:绑扎钢筋和垫块的铁丝,均不得伸入保护层内,彻底切断渗透通道。模板对拉杆件的处理:墩墙模板采用拉片或对拉螺杆时,

混凝土质量控制标准.doc

精选 混凝土质量控制标准 GB50164 —92 目录 第一章总则 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第二节混凝土强度 第三节混凝土耐久性 第三章混凝土质量的初步控制 第一节组成材料的质量控制 第二节混凝土配合比的确定与控制 第四章混凝土质量的生产控制 第一节计量 第二节搅拌 第三节运输 第四节浇筑前的检查 第五节浇筑 第六节养护 附录本标准用词说明 附加说明

第一章总则 第 1.0.1 条为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,促进技术进步,确保混凝土的质量,制订本标准。 第 1.0.2 条本标准适用于工业与民用建筑的普通混凝土质量控制。 第 1.0.3 条混凝土的质量控制应包括初步控制、生产控制和合格控制。 第 1.0.4 条对混凝土的质量控制,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行有

关标准的规定。 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第 2.1.1 条混凝土拌合物的各项质量指标应按下列规定检验: 一、各种混凝土拌合物均应检验其稠度; 二、掺引气型外加剂的混凝土拌合物应检验其含气量; 三、根据需要应检验混凝土拌合物的水灰比、水泥含量及均匀性。 (Ⅰ)稠度 第 2.1.2 条混凝土拌合物的稠度应以坍落度或维勃稠度表示,坍落度适用 于塑性和流动性混凝土拌合物,维勃稠度适用于干硬性混凝土拌合物。其检测方法应按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》的规定进行。 第 2.1.3 条混凝土拌合物根据其坍落度大小,可分为 4 级,并应符合表 2.1.3 的规定。

混凝土质量控制标准(GB50164-92)

混凝土质量控制标准(GB50164-92) 第一章总则 第1.0.1条为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,促进技术进步,确保混凝土的质量,制订本标准。 第2.1.3条混凝土拌合物根据其坍落度大小,可分为4级,并应符合表2.1.3的规定。 混凝土坍落度的分级表2.1.3 级别名称坍落度(mm) T1 低塑性混凝土10~40 T2 塑性混凝土50~90 T3 流动性混凝土100~150 T4 大流动性混凝土≥160 注:坍落度检测结果,在分级评定时,其表达取舍至临近的10mm

区域约束混凝土在工程中的应用分析

区域约束混凝土在工程中的应用分析 【摘要】约束混凝土(Confined Concrete),广义讲是利用外部约束,改善混凝土自身原有受压特性,以提高其抗压强度及延性的混凝土。外部约束材料包括钢材(钢筋、钢管、型钢等)、纤维材料等。狭义的约束混凝土即钢筋混凝土,利用钢筋的抗拉性能来提高混凝土的抗压强度和延性。针对当前世界各地地震频繁的现象,本文比较分析了区域约束混凝土受力特点,提出了区域约束钢筋混凝土结构在抗震设计中的合理设计建议。 【关键词】区域约束混凝土抗震性能延性结构应用 1.引言 钢筋混凝土是在19世纪中叶开始得到应用的,由于水泥和混凝土刚刚问世,同时设计计算理论尚未建立,所以发展比较缓慢。19世纪末,随着生产的发展,以及试验工作的开展、计算理论的研究、材料及施工技术的改进,钢筋混凝土在以后的两百年得到了飞速发展,各种形式的约束混凝土结构随之出现。人们对约束混凝土的研究始于20世纪30年代,并逐渐形成了钢管混凝土、碳纤维约束混凝土、钢筋约束混凝土三大体系。其中,钢筋约束混凝土的应用和研究最为广泛。曹新明教授提出了区域约束的概念[1],以往的研究均是将构件截面作为整体进行约束,而且强调横向箍筋对混凝土的约束作用,其实约束混凝土中纵向钢筋与横向箍筋有着同等重要的作用;再者,尽管约束可以提高混凝土的强度和延性,但是构件在受力时并非所有的地方都需要有强约束,有效而经济的做法应该是在需要的地方施加有效约束。区域约束混凝土概念的提出,突破了传统思维模式,以一个全新的视角考察钢筋混凝土结构中各个组成成分的功能,通过调整纵向钢筋及横向箍筋的布置方式,改变了混凝土、纵向钢筋及箍筋的受力机理,并将区域约束与整体约束有机地结合,使钢筋与混凝土的结合更为紧密,充分发挥了各个组成部分的性能。 2.关于约束混凝土 (1)约束混凝土结构约束机理[1] 对于约束混凝土构件,在混凝土受压时,由于侧向压力的约束,限制内部微裂缝的发展,能极大地提高混凝土的抗压强度。工程上运用这一现象,把以受轴心压力为主的柱子做成钢管混凝土柱(钢板焊接成为筒状或直接用大直径钢管,内浇注混凝土)、侧向密排配置螺旋形或者环形箍筋柱。在混凝土构件受到轴心压力过程中,混凝土发生与轴压力相互垂直的横向变形,内部产生裂缝,此时外围的钢管或者密排环状箍筋就发生作用,向混凝土提供径向反作用力,紧紧地约束了混凝土的横向变形,从而限制内部微裂缝的发展,以达到提高混凝土的抗压强度和延性(发挥混凝土的塑性性能,得到良好的变形效果),我们通常称钢筋对混凝土的这种约束效果为有效约束:如矩形截面柱,普通配筋情况下的钢筋对

商品砼质量控制要点

商品砼质量控制要点 1、商品砼工程质量预控 ●商品砼供应技术要求 (1)现场监理人员会同承包商实地考察砼供应商的供应能力、生产设备运转情况、砼运输能力、混凝土原材料试验水平及企业的质量管理体系、技术保证体系、质量保证体系等;考察砂子、石子的筛洗工艺、外加剂计量工艺;试验设备、搅拌计量设备、混凝土运输车、泵车等主要技术人员、操作人员上岗证,各种规章制度、程序、质保措施等是否真正落实到人。 (2)施工总承包方与砼供应商签订的砼供应合同中应明确如下内容: ①水泥的品种、强度等级等特性;②砂、石料的粒经要求;③砼抗冻、早强要求,并明确技术指标;④砼出厂温度(冬施砼);⑤砼坍落度正负误差范围; ⑥砼初凝时间要求(含外加剂的试验);⑦砼供应速度要求;⑧合同中的技术指标要与工程的砼施工方案、砼措施交底相吻合。 (3)商品砼原材料质量控制要求如下: ①水泥:应采用普通水泥和低热化热矿硅酸盐水泥,不准使用质量不稳定的小水泥厂生产的小批水泥。监理应对水泥的品种、标号、包装(散装仓号)、出厂日期等进行检查验收; ②粗骨料(石子):应用5-25mm连续级配的碎卵石,含泥量小于1%。采用泵送,高度在50m以下时石子最大粒径与输送管径之比不宜大于1:2.5,高度在50—100m时, 石子粒径与输送管径之比宜在1 : 3—1 : 4左右; ③细骨料(砂子):应采用细度模数为2.5—3.2的中砂,通过0.315mm筛孔的砂不少于15%。地下室施工要采用级配中砂,细度模数2.3—3.0,粒径0.35—0.05mm,含泥量小于3%。砼中砂率应控制在40%左右; ④粉煤灰:粉煤灰分为三个等级,普通砼及轻质料钢筋砼应用Ⅱ级,C15以下的素砼可用Ⅲ级,高强度砼(C50及以上)要用Ⅰ级。 ⑤外加剂:商品砼中应用的外加剂主要有:减水剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂等。对砼中加入的各种外加剂的掺量,应按其品种说明书并根据使用要求、施工条件、砼原材料等因素通过试验确定;砼中所应用的所有外加剂每进货一批,监理方均要求进行见证取样检测,合格后方可使用。

01混凝土质量控制标准(GBT50164-2011)

混凝土质量控制标准(GB/T50164-2011) 一、单选题(15-25题) 1、混凝土质量控制标准(GB/T50164-2011):对于混凝土结构,粗骨料最大公称直径不得大于构件截面最小尺寸的1/4,且不得大于钢筋最小净间距的 D 。P3 A、1/2 B、1/3 C、2/3 D、3/4 1、对于有抗渗、抗冻或其他特殊要求的混凝土,坚固性检验的质量损失不应大 于 C 。P4 A、4% B、6% C、8% D、10% 2、当骨料具有碱活性时,混凝土用水不得采用 D 。P6 A、饮用水 B、地表水 C、地下水 D、混凝土企业生产设备洗刷水 3、坍落度检验适用于坍落度不小于的混凝土拌合物,维勃稠度检验适用于 维勃稠度 A 的混凝土拌合物。P7 A、10mm,5s~30s B、10mm,5s~25s C、20mm,5s~30s D、20mm,5s~25s 5、 C 适用于泵送高强砼和自密实性砼拌合物的稠度。P7 A、坍落度 B、维勃稠度 C、扩展度 D、和易性 6、当采用氯离子迁移系数划分混凝土抗氯离子渗透性能等级时,混凝土龄期应为 D d。P10 A、28 B、42 C、56 D、84 7、采用自落式搅拌机时,搅拌时间宜延长 C s。P16 A、10 B、20 C、30 D、40 8、当冬期施工时,混凝土拌合物入模温度不应低于 C ,并应由保温措施。P18 A、-5℃ B、0℃ C、5℃ D、10℃ 9、当混凝土自由倾落高度大于 D m时,宜采用串筒、溜管或振动溜管等辅助设备。P19 A、1.5 B、2.0 C、2.5 D、3.0 10、混凝土构件成型后,在强度达到 A 以前,不得在构件上面踩踏行走。P20 A、1.2Mpa B、1.5Mpa C、2.5Mpa D、3.0Mpa 11、对于冬期施工的混凝土,强度达到设计强度等级的 B 时,方可撤除养护措施。P21 A、70% B、50% C、80% D、40% 12、在生产施工过程中,应在 C 对混凝土拌合物进行抽样检验。P22

相关文档