1.下列变压器分接的电压比的检查,正确的是( )。

A.变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±1.0%

B.电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1.0%

C.电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/5以内

D.变压器阻抗电压值(%)的允许偏差应为±3%

2.对电梯井道的土建工程进行检测鉴定是确定( )是否符合电梯安装的要求。

A.临时照明

B.配管配线

C.防护栏杆

D.位置尺寸

3.安装单位在履行告知后、开始施工前应向规定的检验机构申请( )。

A.监督检验

B.开箱检查

D.方案审查

4.开、评标时,有效标书不得少于( )家,否则,此次招标无效。

A.6

B.4

C.3

D.2

5.110kV电力变压器新装注油后,可以进行耐压试验的是( )。

A.静置了5h

B.静置了6h

C.静置了10h

D.静置了12h

6.测温元件在易受被测物料强烈冲击的位置,必须采取的措施是( )。

A.防腐蚀

B.防高温

C.防弯曲

D.防静电

7.试运行的技术准备工作不包括( )。

A.确认可以试运行的条件

B.编制试运行总体计划

C.确定试运行合格评价标准

D.编制试运行物资需要量计划

8.电动调节阀的电动执行机构和蝶阀配合工作的要求,输出方式是( )。

A.直行程

B.角行程

D.线行程

9.镀锌钢板制作风管中,不得采用( )。

A.法兰连接

B.焊接连接

C.咬口连接

D.铆钉连接

10.预作用系统比( )多了一套自动探测报警控制系统,系统比较复杂、投资较大。

A.干式系统

B.湿式系统

C.水幕系统

D.湿式系统和干式系统

11.阀门的严密性试验压力为( )。

A.公称压力的1.1倍

B.公称压力的1.15倍

C.公称压力的1.25倍

D.公称压力的1.5倍

12.关于施工合同中承包人项目经理的说法,正确的是( )。

A.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同,不须发包人确认

B.发包人要求更换承包人项目经理,由此增加的费用由发包人承担

C.承包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理

D.承包人项目经理事先通知发包人,可离开施工现场

13.阀门壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时水中的氯离子含量不得超过( )ppm。

A.100

B.75

C.50

D.25

14.水准测量法的主要技术要求,一个测区及其周围至少应有( )个水准点。

A.1

B.2

C.3

D.4

15.在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做( )处理。

A.隔热

B.防水

C.防火

D.隔声

16.电磁波测距仪所采用的载波不包括( )。

A.超声波

B.电磁波

C.激光

D.红外光

17.斜坡炉底砌筑时,应( )。

A.放线砌筑

B.预砌筑

C.按样板砌筑

D.边砌筑边测量

18.纯铜和纯镍的共同性能是( )。

A.强度较高

B.塑性好

C.导热性好

D.导电性好

19.压缩机安装宜采用( )。

A.绝热层基础

B.框架式基础

C.箱式基础

D.柱基础

20.下列风机盘管机组的参数,不是复试的参数是( )。

A.噪声

B.出口静压

C.风量

D.导热系数

21.分部工程质量验收的结论由( )填写。

A.建设或施工单位

B.建设或监理单位

C.监理或施工单位

D.设计或监理单位

22.机电工程项目成本控制中,在施工准备阶段项目成本的控制要点是( )。

A.优化施工方案

B.分解计划成本

C.成本差异分析

D.注意工程变更

23.风管穿过防火墙体时,必须设置厚度不小于( )。

A.1.0mm钢制防护套管

B.1.2mm钢制防护套管

C.1.4mm钢制防护套管

D.1.6mm钢制防护套管

24.接地模块的施工技术要求中,接地模块间距不应小于模块长度的( )。

A.1~2倍

B.3~5倍

C.6~8倍

D.9~10倍

25.在竣工结算实施过程中,错误的说法是( )。

A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后规定期限内核对

B.发包人可向承包人提出核实意见,并要求提供竣工结算补充资料

C.合同工程竣工结算核对并确认后,发包人可要求进行第三方核对

D.有争议部分按合同规定执行,无争议的部分按合同办理竣工结算

26.下列焊剂中,不属于按照焊剂添加脱氧剂、合金剂分类的是( )。

A.中性焊剂

B.粘接焊剂

C.活性焊剂

D.合金焊剂

27.埋地长输管线下沟后,应进行的管道施工工序不包括( )。

A.通球扫线

B.测径

C.试压

D.防腐蚀

28.下列检查内容,不属于在照明配电箱开箱检查的是( )。

A.箱体材料

C.箱内导体

D.回路编号

29.管线中心定位测量中,不属于管线主点位置的是( )。

A.管线的起点

B.管线的转折点

C.管线的中点

D.管线的终点

30.在安全防范工程的施工中,安全防范设备检验检测后的紧后程序是( )。

A.承包商确定

B.深化设计

C.管理人员培训

D.工程施工

31.大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应在储罐( )合格后安装。

A.充水试验

B.基础验收

C.焊接检验

D.外形尺寸检查

32.YJV型电力电缆( )。

A.能承受机械外力作用

B.适用于管道内敷设

C.可敷设在地下

D.可承受相当大的拉力

33.空调设备过滤网的阻力状态监控可用( )。

A.压力开关

C.压差开关

D.空气开关

34.400m3球形罐进行焊后整体热处理,国内一般采用的方法是( )。

A.电热板加热法

B.内燃法

C.炉内热处理法

D.盘管火焰外热法

35.分析取源部件在水平和倾斜的管道上安装的方位与( )的要求相同。

A.物位取源部件

B.温度取源部件

C.压力取源部件

D.流量取源部件

36.修配法是对补偿件进行补充加工,其目的是( )。

A.修复施工中的缺陷

B.修补设备制造中的缺陷

C.抵消过大的安装积累误差

D.补充设计的不足

37.海底管道防腐蚀常采用牺牲阳极阴极保护系统,其牺牲阳极常采用( )。

A.铝合金阳极

B.镁与镁合金阳极

C.锌与锌合金阳极

D.镁锌复合式阳极

38.塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于( )mm ,否则要使用不锈钢片填充,之后依次安装上部塔筒。

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.8

39.关于赢得值法评价指标的说法,正确的是( )。

A.费用偏差(CV)为负值时,表示实际费用小于预算费用

B.进度偏差(SV)为正值时,表示实际进度落后计划进度

C.费用绩效指数CPI1时,表示实际费用高于预算费用

D.进度绩效指数SPI1时,表示实际进度超前计划进度

40.不适宜作金属热喷涂热源的是( )。

A.电弧

B.等离子弧

C.过热蒸汽

D.燃烧火焰

41.不需要专家论证的安全专项施工方案,应由( )审核签字后实施。

A.建设单位项目负责人

B.总承包单位技术负责人

C.施工单位技术负责人

D.总监理工程师

42.电缆线路在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量三相( )。

A.短路电流

B.空载电流

C.试验电流

D.泄漏电流

43.装有电器的可开启的配电柜门与柜体框架可靠连接的导线应采用( )。

A.绝缘导线

B.裸铜软线

C.绿黄导线

D.裸铜硬线

44.一般情况下,不合格的检验项目应通过对( )的过程控制,及时发现和返工处理达到合格要求。

A.分部工程质量

B.子分部工程质量

C.分项工程质量

D.工序质量

45.竣工验收管理行为的依据是( )。

A.质量验收评定标准

B.初步设计

C.可行性研究报告

D.施工图纸

46.在人行道下直接敷设电缆的埋深应不小于( )。

A.0.5m

B.0.7m

C.0.9m

D.1.0m

47.下列检测内容中,不属于焊评试件检验项目的是( )。

A.无损检测

B.力学性能试验

C.弯曲试验

D.压力试验

48.机电工程采用横道图表示施工进度计划的优点是( )。

A.便于计算劳动力的需要量

B.能反映工作的机动时间

C.能反映影响工期的关键工作

D.能表达各项工作之间的逻辑关系

49.阀门安装前,应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查( )做强度和严密性试验,且不少于一个。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

50.质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划编制与( )要求的一致性。

A.施工进度计划

B.工程实体现状

C.安装工艺规律

D.作业人员配备

51.下列内容中,属于用户用电申请内容的是( )。

A.用电地点

B.用电设备清单

C.用电规划

D.供电条件勘查

52.下列焊接检验方法中,不属于非破坏性试验的是( )。

A.弯曲试验

B.渗透试验

C.耐压试验

53.工程正式验收阶段,全部验收工作进行准备的主要内容是( )。

A.整理材料计划

B.竣工图

C.实施的进度计划

D.计算工程量

54.消防工程现场检查主要是核查( )是否符合经审核批准的消防设计。

A.测试的结果

B.有关书面资料

C.工程实体

D.工艺设备和仪表

55.安装标高基准点一般设置在设备基础的( )。

A.最高点

B.最低点

C.中心标板上

D.边缘附近

56.自保护药芯焊丝与焊条相似,抗风能力优于气体保护焊,通常可在( )下施焊。

A.八级风力

B.二级风力

C.六级风力

D.四级风力

57.计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的( ) 人员。

A.检定

B.维护

D.质量监督

58.工程质量不符合规定要求,但经相关单位认可,对安全影响不大,经后续工序可以弥补,经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,可( )。

A.返修处理

B.不做处理

C.降级使用

D.返工处理

59.低合金高强度钢焊接时,焊缝若含扩散氢,则焊缝易产生( )。

A.气孔

B.延迟裂纹

C.砂眼

D.飞溅

60.材料管理ABC分类法的内容不包括( )。

A.计算项目各种材料所占用的资金总量

B.根据各种材料占用资金的多少,从大到小按顺序排列

C.确定材料的经济和安全存储量

D.计算各种材料的累计数及累计百分比

61.蒸汽管道每段管道的最高点要设置( )。

A.补偿器

B.防振装置

C.排水装置

D.放气装置

62.提高安装精度应根据设备的设计精度和( ),选用适当合理的装配和调整方法。

A.施工装备的能力

B.测量检测手段

C.设备结构特点

D.施工环境和施工顺序

63.对于规模较大的单位工程可将其中能形成( )的部分定为一个子单位工程。

A.独立使用功能

B.独立施工建造

C.独立检验评定

D.独立竣工验收

64.设备吊装的下列参数中,与起重机最大起升高度不相关的是( )。

A.起重机最大回转半径

B.设备高度

C.基础和地脚螺栓高度

D.索具高度

65.电气装置分项工程应按( )进行划分。

A.车间

B.电气设备和电气线路

C.区域

D.电气室

66.室内排水主管及水平干管安装结束后均应做通球试验,通球球径不小于排水管径的( ),通球率达到100%为合格。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

67.宜选择采用阳极保护技术的金属设备是( )。

A.储罐

B.蒸汽管网

C.硫酸设备

D.石油管道

68.工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中,炉体冷却装置、管道和炉壳应有试压记录及( )。

A.超声波探伤记录

B.X射线探伤记录

C.压力容器施工许可证明

D.焊接严密性试验合格证明

69.工程建设工法按级别分类错误的是( )。

A.国家级

B.省(部)级

C.县市级

D.企业级

70.计量检定工作,计量器具可送交( )的计量检定机构检定。

A.公司所在地具有相应资质

B.工程所在地具有相应资质

C.计量器具制造单位

D.计量器具销售单位

单选题答案:

1:B2:D3:A4:C5:D6:C7:D 8:B9:B10:D11:A12:C13:D14:C 15:B16:A17:A18:B19:B20:D21:B 22:A23:D24:B25:C26:B27:D28:D 29:C30:C31:A32:B33:C34:B35:C 36:C37:A38:A39:C40:C41:D42:D 43:B44:D45:A46:B47:D48:A49:B 50:A51:D52:A53:B54:C55:D56:D 57:B58:B59:B60:C61:D62:C63:A 64:A65:B66:C67:C68:D69:C70:B

单选题相关解析:

1:分接的电压比检查:

(1)电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。

(2)其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%。

(3)其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%

)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。

2:对电梯井道、机房土建工程进行检测鉴定,以确定其位置尺寸是否符合电梯所提供的土建布置图和其他要求。

3:安装单位应当在履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向规定的检验机构申请监督检验。待检验机构审查电梯制造资料完毕,并且获悉检验结论为合格后,方可实施安装。

4:开、评标过程中,有效标书少于3

家,否则此次招标无效,需重新招标。

5:电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。10kV 以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。

6:测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应按设计文件规定采取防弯曲措施。

7:试运行的技术准备工作包括:确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进

度计划、制订试运行技术方案、确定试运行合格评价标准。

8:电动调节阀的电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。

9:镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。

10:1)湿式系统主要由闭式洒水喷头、水流指示器、管网、湿式报警阀组以及管道和供水设

施等组成。该系统仅有湿式报警阀和必要的报警装置。

2)干式系统的组成与湿式系统的组成基本相同,但报警阀组采用的是干式的。干式系统

管网内平时不充水,充入有压气体(或氮气)

,与报警阀前的供水压力保持平衡,

使警

阀处于紧闭状态。

3)预作用系统采用预作用报警阀组,由火灾自动报警系统启动。预作用系统比湿式系统和干式系统多了一套自动探测报警控制系统,系统比较复杂、投资较大。一般用于建筑装饰要求较高、不允许有水渍损失、灭火要求及时

11:阀门的强度和严密性试验应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的

1.5

倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

12:合同中的承包人(项目经理)

1

)项目经理应为合同当事人所确认的人选,并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项,项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工,承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同,以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的,项目经理无权履行职责,发包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

2

)项目经理应常驻施工现场,且每月在施工现场时间

13:阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯

离子含量不得超过25ppm

14:水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找、保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。

15:耐火陶瓷纤维施工技术要求一般规定之一:在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做防水处理。

16:电磁波测距仪分类

按其所采用的载波可分为:用微波段的无线电波作为载波的微波测距仪;用激光作为

载波的激光测距仪;用红外光作为载波的红外测距仪。后两者又统称为光电测距仪。

17:砌筑炉底前,应预先找平基础。必要时,应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱

底前,应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。

18:工业纯铜密度为8.96

x

103kg/m3

,具有良好的导电性、导热性以及优良的悍接性能,纯铜强度不高,硬度较低,塑性好。纯镍是银白色的金属,强度较高、塑性好、导热性差、电阻大。镍表面在有机介质溶

液中会形成钝化膜保护层而有极强的耐腐蚀性,特别是耐海水腐蚀能力突出。

19:框架式基础:

由顶层梁板、立柱和底层梁板结构组成的基础,适用于作为电机、压缩机等设备的基础。

20:风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行

复试,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%

,不得少于2台。

21:分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。验收结论由建设(监理)单位填写。

22:施工准备阶段项目成本的控制要点

(1)优化施工方案,对施工方法、施工顺序、机械设备的选择、作业组织形式的确定、技术组织措施等方面进行认真研究分析,运用价值工程理论,制定出技术先进、经济合理的施工方案。

(2)编制成本计划并进行分解。

(3)做出施工队伍、施工机械、临时设施建设等其他间接费用的支出预算,进行控制。

23:当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于

1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。

24:接地模块的顶面埋深不应小于0.6m

接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸1.2-1.4倍,接地模块应垂直或水平就位,并应保持与原土层接触良好。

25:1)发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对。发包人经核实,认为承包人还应进一步补充资料和修改竣工结算文件的,应在上述时限内向承包人提出核实意见,承包人收到核实意见后的28天内应按照发包人提出的合理要求补充资料,修改竣工结算文件,并应再次提交发包人复核后批准。

2)合同工程竣工结算核对完成,发承包双方签字确认后,发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。

3)己竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议应按工程保修合同执行,竣工结算应按合同约定办理;

26:焊剂的分类

(1)根据生产工艺的不同分类:焊剂可分为熔炼焊剂、粘结焊剂和烧结焊剂。

(2)按照焊剂中添加脱氧剂、合金剂分类:焊剂可分为中性焊剂、活性焊剂和合金焊剂。

27:主要施工程序是:线路交桩→测量放线→施工作业带清理及施工便道修筑→管道运输→管沟开

挖→布管→清理管口→组装焊接→焊接质量检查与返修→补口检漏补伤→吊管下沟→管沟回填→三桩埋设→阴极保护→通球试压测径→管线吹扫、干燥→连头(碰死口)→地貌恢

复→水工保护→竣工验收。

28:照明配电箱检查:照明配电箱的箱体应采用不燃材料制作;箱内开关动作应灵活可靠;箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排。

29:本题考查管线工程的测量方法。管线中心定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据管道的主点即管线的起点、终点及转折点进行管线定位,其位置已在设计时确定,将主点位置测设到地面上进行管线中心定位。

30:安全防范工程的实施程序:

安全防范等级确定→方案设计与报审→工程承包商确定→施工图深化→施工及质量控

制→检验检测→管理人员培训→工程验收→投入运行。

31:大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接最重要的质量隐患是由于储罐基础发生沉降。因此,规范规定了大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接应在储罐液压(充水)试验合格后安装。目的是经过这个过程,储罐基础沉降完成,避免了安装后由于基础沉降甚至不均匀沉降,致使已连接的管道发生位移、变形等质量损害事件。故,A