文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › opgw光缆架设施工作业指导书复习课程

opgw光缆架设施工作业指导书复习课程

opgw光缆架设施工作业指导书复习课程
opgw光缆架设施工作业指导书复习课程

目录

一、工程概况及工程量 (1)

二、编写依据 (3)

三、施工准备及作业条件 (4)

四、施工方法及工艺流程 (8)

五、《工程建设标准强制性条文》条款 (16)

六、质量标准及要求 (18)

七、职业健康安全措施与环境保护及文明施工要求 (21)

附录:

施工危险因素辨识、评价及控制对策表(共5页)

作业指导书修改(补充)批准表(共1页)

作业指导书交底记录表(共1页)

作业指导书实施小结表(共1页)

一、工程概况及工程量

1.1、工程概况

南丰至盱江110kV线路工程起始于抚州地区广昌县,终点位于南丰县境内。本线路从广昌110kV盱江变至110kV建丰线T接新建线路,线路在110kV盱江变外0.802公里进线采用双回设计单回架设,其余路段采用单回设计单回架设。线路全长50.3552公里,导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线一根配JLB20A-80钢绞线,一根配OPGW复合光纤架空地线(OPGW光纤安装在南丰至盱江方向的左侧)。全线总铁塔基数205基,N13砼杆4基,合计杆塔总数为209基。

OPGW参数:见下表

光纤型号光缆外径外观

结论合格OPGW-24B1-75 12 符合要求

1.2、工程量

1.2.1本工程地线采用OPGW光缆安装在南丰至盱江方向的左侧,光缆总计22盘。本工程OPGW与原建丰线OPGW在新建南盱线路A210砼杆接续,从建丰线198#、199#杆采用普缆沿三孔通信管敷设至A210砼杆,实现110kV建丰线,建昌变至盱江变通信要求。

1.2.2放线区段划分

盘号起止杆塔号线路长度(m)盘长(m)

1 盱江变构架-A13 2889 3178

2 A13-A2

3 2268 2495

3 A23-A35 272

4 2996

4 A35-A43 189

5 2085

5 A43-A52 234

6 2581

6 A52-A58 1482 1630

7 A58-A70 3371 3708

8 A70-A82 2829 3112

9 A82-A89 1940 2134

10 A89-A95 1421 1563

11 A95-A103 1786 1964

12 A103-A112 2238 2462

13 A112-A119 1750 1925

14 A119-A131 **** ****

15 A131-A137 **** ****

16 A137-A147 2718 2990

17 A147-A155 **** ****

18 A155-A163 1612 1773

19 A163-A175 **** ****

20 A175-A186 **** ****

21 A186-A199 **** ****

22 A199-建丰线“T”接点2161 2377 光纤总长55399m

二、编写依据

2.1、国家颁布的规范、规程及标准:

《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)

《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009·2-2004)《电力建设工程施工技术管理导则》

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002-01-21实施)

2.2、本公司制定的程序文件及《架线施工作业指导书》。

2.3、OPGW施工说明及附图及有关文件。

三、施工准备及作业条件

3.1劳动组织及分工

3.1.1、参加光缆施工的人员必须经技术交底考试合格,了解工艺流程及技术、质量、安全要求。施工队要详细分工,使参加施工人员熟悉本岗位工作内容、作业方法、工艺要求、质量标准和安全注意事项。

3.1.2、从事特殊工序作业的人员除需持证上岗外,还必须经过本工程的专业培训、实际操作,否则不准从事该作业。

3.1.3、施工各子工序的指挥员或施工负责人必须由有施工经验的送电技工担任。

人员分配工作内容技工

(人)

民工

(人)

合计

(人)

牵张场场地及道路整修 2 10 12

放导引绳及挂滑车 4 40 44 放紧线15 30 45

附件安装10 20 30

合计(人) 31 100 131

3.2、主要工器具

3.2.1、主要施工机具准备

3.2.1.1、牵张机选择:

牵张机选择:牵引机选用小型牵引机,张力机采用5T张力机,轮径1400mm能满足光缆最小弯曲要求。

3.2.1.2、放线滑车

一般铁塔选用Ф660单轮放线滑车,满足光缆要求的牵引滑轮最小弯曲半径600mm,滑车悬挂于U型螺丝上;转角铁塔(转角大于30°)挂双滑车,包络角大于30°挂双滑车,牵张场终端塔挂Ф916的大轮径光缆滑车,双滑车采用两点悬挂,并采用支撑角钢将两滑车进行固定,支撑角钢眼孔间距为800mm,采用∠50×4角钢。

3.2.1.3、导引绳使用□13.0防扭绳,防止损伤光缆。光缆尾线渡线时可选用Ф12.5钢丝导引绳,以便紧线。导引绳展放时应稍微带紧,不得有余线。

3.2.1.4、防扭鞭

为防止光缆的旋转,光缆与导引绳的连接应采用防扭鞭防扭。

3.2.1.5.通信工具

在光缆展放过场中,应保持施工通信的连续性,禁止用手机作为通信工具。

3.2.2主要工器具表

序号名称规格单位数量备注

1 光缆张力机5t 台 1 可调整张力范围

2 光缆放线架5t 套 2 带手动刹车

3 光缆牵引机3t 台 1 可调整牵引力范围

4 放线滑车Φ660 只25

5 放线滑车Φ91

6 只 3

6 单头网套连接器光缆外径14.0mm 只 3 与厂家联系提供

7 双头网套连接器光缆外径14.0mm 只 2 与厂家联系提供

8 单头网套连接器光缆外径17.5mm 只 2 与厂家联系提供(大跨用)

9 紧线耐张预绞丝光缆外径14.0mm 只 5 与厂家联系提供

10 紧线耐张预绞丝光缆外径17.5mm 只 2 与厂家联系提供(大跨用)

11 光缆防扭鞭只 2

12 导引绳□13 km 10 带线盘且另配空线盘等

13 抗弯连结器5t 只15

14 旋转连结器3t 只 4

15 接地滑车钢质只 2 配接地线

16 链条葫芦1t 只 4 附件安装

17 链条葫芦3t 只 6

18 角铁桩∠80×8×1.5m 块30

19 法兰螺栓Φ20 个20

20 地锚5t 只 6

21 光缆提线器套 2

22 绞磨5t 台 1 紧线

23 钢丝绳Φ12.5×260m 根 1 紧线

24 钢丝绳Φ12.5×200m 根 2 临时拉线

25 钢丝扣Φ12.5×1.0m 根10 附件安装

26 经纬仪J2 台 2 配温度计

27 卸扣3t 只30

28 滑车3t单开只 4

29 滑车1t单开只 5 附件安装

30 白棕绳Φ12×150m 根 4 附件安装

31 对讲机台15 配充电器

32 记号笔支20

33 双钩3t 只 6

34 胶带卷20

35 梅花扳手M12 把 6 安装防振锤,焊套筒

36 空心钢管Φ40×3m 根 2 附件安装

3.3、放线通道处理

3.3.1、通道内所有树木及从通道外伸进通道内的树枝应尽量砍除干净;凡设计要求需拆迁、改建的房屋、电力线及通讯线等,如影响放线应提前处理完毕。

3.3.2、跨越架搭设:当线路通过公路、电力线、通讯线时,应搭设跨越架,搭设方法及要求见《跨越施工作业指导书》。

3.3.3、在光缆施放过程中,为防止光缆被障碍物、岩石等磨损及滑出放线滑车线槽,沿线应有人巡视。每基铁塔和重要交叉跨越处应派专人并配置足够的通信联络设备,以便及时处理和消除可能发生的问题。

3.4、光缆运输及存放

3.4.1、OPGW的缆盘在仓储时必须垂直放置,不允许横放,存放方式如图-3.4.1。在仓储和运输中要有防移动的措施。在运输过程中要用适当的吊车或叉车,吊装时要用合适的缆绳从缆绳从缆盘轴孔中穿过,并使缆盘水平装卸;用叉车时,叉脚应正确地叉在缆盘边上,叉脚长度应大于缆盘的宽度,不允许与OPGW的外层相碰。在仓储和运输的过程中应避免损坏缆盘和缆盘的包装,确保光缆不受到损坏以及施工的顺利进行。

正确不正确

图-3.4.1

3.4.2、光缆装卸车时必须用吊车通过缆盘轴孔装卸,严禁人工装卸,并应做到轻起

轻放。

3.4.3、运输时应将缆盘固定在车上,防止缆盘滚动。

3.4.4、光缆存放场地应选择平整、坚实的地面,如场地受限制时,须将场地整平,并在缆盘的前后塞上木块(注意不得抵碰光缆),防止缆盘滚动。

3.4.5、对有可能积水的地方,应事先挖好排水沟,防止光缆浸水。

3.5、临时拉线

3.5.1、在施工前,所有需单侧挂线的耐张铁塔均得打设临时拉线。

3.5.2、临时拉线使用φ12.5的钢丝绳,用5t链条葫芦与钢丝绳相连,用5t地锚固定,地锚埋深大于1.8米。

3.5.3、临时拉线对地夹角不得大于45°。

3.5.4、在挂线前应调紧临时拉线,使其处在受力状态。

3.6、开盘测试

所有光缆应在运输前必须由专业人员进行开盘测试,并要认真检查光缆线盘的完整性,如有撞击损坏的痕迹,应查明原因,作好记录;测试合格并无外观损坏时方可运输。施工前应检查厂家资料和试验记录,并核对整盘光缆的规格、长度、盘号是否与设计配置的相符。

张力场与第一基铁塔的位置关系

光缆

σ<20°

四、施工方法及工艺流程

4.1光缆放紧线

4.1.1、牵张场选择及布置

4.1.1.1牵张场一般选择在两侧耐张塔外的线路方向,若条件不允许时,牵引场可转向。牵张机出口仰角不得大于20度,即与塔身距离不小于3倍塔高;若用牵引机紧线,牵引机出口仰角不大于16度,即与塔身距离不小于 3.5倍塔高,缆盘支架与张力机距离不少于5米。

4.1.1.2牵张机的出口位置必须用经纬仪定好,防止导线和光缆发生磨损。

4.1.1.3牵张场平整:

平整要求:必须把场地凹凸不平的地方填平,不让场地积水,并把影响施工的障碍物清除掉。

4.1.1.4牵张机锚固:选用2个5t 地锚对牵(张)机进行锚固,地锚埋深1.8m 。线盘用2组两联桩进行锚固。

4.1.1.5张力机的张力主卷筒直径大于1.2米,盘绕不少于6圈,缠绕张力机轮时必须按照光缆的旋转方向,进出方向与光缆成缆绕向相一致;在往张力轮上缠绕的时候必须再次检查OPGW 外层绞线的绞向,外层右绞向的OPGW 应从刹车端的左边进线,外层左绞向的应从刹车端的右边进线。 4.1.2、张力放线

4.1.2.1 OPGW 检测:每盘复合光缆运到现场后,必须由专业人员进行检测。作好记录,并由督导签字。检查线盘是否损坏,在整个放线期间,检查光缆包装是否损坏。

4.1.2.2 联接:牵引绳-3t 旋转连接器-防扭走板-3t 抗弯连接器-连接网套-

OPGW 联接。

4.1.2.3 耐张塔两侧光缆预留长度:根据设计要求,最小预留长度为:光缆引下到地面后再留20米。

放线即将结束时,应算好余线长度,并作好标记。若张力场设在耐张塔下,则标记出了张力轮之后停止牵引,安装好耐张线夹,并接好挂线系统,然后缓缓松开张力机,同时用挂线系统牵引至横担挂线。

若张力场布置在档距之间,则标记刚过耐张塔滑车时停止牵引,安装耐张线夹挂线。 4.1.2.4放线张力选择:主要考虑在牵放过程中,光缆不磨跨越架或封顶网为宜,在不影响放紧线条件下,尽量放低张力。

4.1.2.5放线速度选择:最大放线张力应不大于15%~20%RTS 负荷,初时速度5m/分,如果情况正常,可平稳增加到30m/分。

4.1.2.6耐张塔为直通式时,无接头。放线时应注意滑车的倾斜,防止损伤光缆。 4.1.2.7展放光缆过程中,发现铝包钢线出现断股时,应暂缓放线,并及时通知监理,经记录、做好修补措施,监理同意后方可继续放线。

4.1.2.8第一盘光缆放完后应立即测试,验证施工方法的可行性。

4.1.2.9注意事项:①放线前,必须对线盘螺母重新紧固;②线盘内侧的铁钉等锋利物必须清除干清,防止损伤光缆;③线盘只能用起重机装卸,不能翻倒,转动;④布置线盘时必须注意光缆缠绕方向;⑤放线及紧线设备布置时应保证引线及光缆通过铁塔横担所

牵引绳

防扭走板

旋转连接器

抗弯连接器

连接网套

OPGW

形成的水平夹角<300;⑥放紧线设备及光缆必须用铝制接地滑车连接编织铜线(>25mm 2)安全接地;⑦线盘与放线车保持5-6m 距离,并接地。 4.1.3、线端锚线

4.1.3.1光缆未能在一日内展放完毕,应在牵引端、张力端各自对牵引绳、光缆进行临锚。使张力端锚线点到张力机之间的光缆保持松弛,以解除对牵引机的拉力,但不能过分松弛,更不能拖地。

4.1.3.2光缆展放完毕后如不能立即紧、挂线,也应将光缆临时锚住。此时应在光缆尾端锚线,即:将卡线器卡在光缆尾端3~4m 处。锚线绳采用φ12.5钢丝绳,地锚采用5t 地锚。

4.1.3.3光缆放紧线及附件安装不能在一天内完成,应用尼龙绳将光缆固定在滑车上(每轮滑车固定四处)。 4.1.4、紧挂线施工

4.1.4.1紧线布置:当放线完毕,张力场侧挂线后,即可开始紧线,紧线系统用3t 绞磨,通过Ф12.5的钢丝绳采用单变双的方式紧线,不允许直接单抽进行紧线。

4.1.4.2紧线用紧线预绞丝,数量不够时可用耐张金具,耐张金具的重复使用次数为1~2次。

4.1.4.3弛度观测:每个紧线段1-3个观测档,弛度到位后逐基划印,弛度允许偏差:±2.0%。

4.1.4.4挂线:划印完毕,在塔上装好耐张线夹,注意量好线夹长度,过牵引张力不宜过大,慢速牵引以减小冲击力。

4.1.4.5耐张塔为直通式,紧线时,先把离紧线侧远的一段弛度调好,按平衡挂线方

式划印,量出耐张预绞丝出口点位置,安装好两侧耐张线夹,并挂线,再调整近的一侧弛度。直通式耐张铁塔的下摆光缆应用引下线夹固定在地线支架上。

4.2附件安装

4.2.1、耐张线夹安装步骤:

4.2.1.1、调整好光缆弧垂后,在杆塔上固定好连接金具。

4.2.1.2、在安装内绞丝以前,把外绞丝穿过嵌环并使之与光缆平行,在外绞丝有色标交叉呈的地方光缆上作标记,这可以作为内绞丝分支在光缆上定位的参考标志。

4.2.1.3、使内绞丝上的色标与在光缆上所作的标记对准,把第一组内绞丝绕在光缆上。使第二组绞丝和第一组绞丝对准,在光缆上将第二组绞丝绕2或3个节距,保持末端松弛把未安装的内绞丝一次绕在安装好的绞丝中,要保证绞丝不交叉并且间隙均匀,保证所有的绞丝末端整齐与光缆相吻合。

4.2.1.4、把外绞丝装入嵌环中,将外绞丝的交叉符号与内绞丝的交叉标对准,在交叉符号外开始缠绕外绞丝,并保证两部分的间隙均匀。

4.2.2、悬垂线夹附件安装步骤:

4.2.2.1、在悬挂固定点的光缆上作一个标记,将已作好中心标记的一组内绞丝在作好的标记处开始对准中心标记,将所有的内绞丝都绕好后,用手绕末端到位。

4.2.2.2、把橡胶夹块两部分的中心与内绞丝的对准,并用绝缘带固定。确保外绞丝沿着橡胶块的曲线绕好,注意绞丝间隙要均匀,不要交叉。

4.2.2.3、把套壳的中心对准绞丝的中心标记,并使套壳合为一体,穿好螺栓并紧固。

4.2.3、防振锤安装

4.2.3.1本工程防振采用防振锤。

4.2.3.2防振锤数量配置:以OPGW光缆配置明细表为准。

4.2.3.3一般线路段防振锤安装距离为:

OPGW 普通

防震锤型号

4D20

安装位置

L1(mm) L2(mm) L3(mm) 悬垂线夹 1000 1000 1000 双悬垂线夹 1000 1000 1000 耐张线夹

1000

1000

1000

4.2.3.4若防振锤计算安装位置落在内绞丝或外绞丝上,则不必加装护线条,直接安装;若防振锤计算安装位置落在OPGW 上,则需加装护线条,且护线末端离内绞丝末端离内绞丝末端至少50-80mm 。

4.2.3.5本工程防震锤采用大小头防震锤,安装时大头一律朝铁塔身部。 4.2.4、接地线安装

4.2.4.1接地线主要作用在于系统接地时,为 短路电流提供通路。接地线中接地端可 与铁塔相接,并沟线夹与OPGW 连接。 4.2.4.2光缆每基铁塔均接地,直通耐张、 铁塔直线铁塔安装一根接地线,安装在 大号侧。接地线的一端通过螺栓与并沟线 夹相连,并沟线夹将光缆夹住。另一端 安装在塔头地线横担第一根交叉斜材端 头螺栓上(M16)。

接地线安装位置 螺栓相应加长

接地线安装位置 螺栓相应加长 防震锤安装示意图

L3 L2 L1

L3

L2 L1

耐张线夹上安装防震锤

悬垂线夹上安装防震锤

4.2.4.3螺栓与线夹和铁塔的连接要紧固。

4.2.4.4接地引流线应工艺美观,不得有硬弯或扭曲。

4.2.4.5接地线的夹具统一朝上。

4.2.5、引下线安装

4.2.

5.1光缆从铁塔顶引下的部分(耐张线夹以后的部分)称为光缆引下线。

4.2.

5.2当光缆需开断引至接线盒时,光缆的引下线夹应装设在耐张塔C腿主材侧面的内侧上。耐张塔两侧的光缆通过双槽引下线夹引下至接线盒联通,接地线的夹具统一朝上,单侧安装接地线时安装在大号侧。

4.2.

5.3接线盒安装在第二个水平台处,选择在易于盘放余线的地方。光缆的盘绕直径应不小于1.2米。固定接线盒时应使连接光缆的端口垂直向下,以避免接线盒积水受潮。

4.2.

5.4固定夹具每隔约1.5~2.0m安装一个。

4.2.

5.5引下线经过的路径弯曲半径不小于光缆的允许弯曲半径。

4.2.

5.6光缆引下线应挺直、美观。

4.2.6光缆接续及光缆终端安装

4.2.6.1准备工作

4.2.6.1.1清理现场,确定接线盒安装位置,理顺预留OPGW光缆走向,并检查其长度,截去受牵引损伤的光缆,保留满足在地面多次熔接操作及塔上盘留的长度。

4.2.6.1.2清点接头盒包装内附件。天气不好时应该支起帐篷,防尘,防雨水。

4.2.6.1.3用扳手将接头盒紧固螺栓下,打开接头盒。拆开熔纤盘螺钉。

4.2.6.2确定光缆开剥长度

4.2.6.2.1在距端面1M左右的地方,用1-2道尼龙扎带将光缆扎紧,以防扭动松股,用细齿锯条或钢丝剪切去OPGW光缆铠装层,在切AA线,AS线时不能损伤不锈钢管单元,

所切线材端应平整。

4.2.6.2.2在伸出端面100mm处做好标记,用钢管切割切去钢管,首先用钢管切割发夹持钢管关保持不左右滑动,旋转一周后,拧紧刀刃,再旋转一周,如此反复几次,观察切口尝试合适,双手握住钢管,大拇指掐住切口,上下缓缓扳动几次,防止钢管变形及断裂后锐边擦伤光纤,待钢管完全脱落后,轻轻地将钢管移去。

4.2.6.2.3在光纤束上穿一根氟塑料管,并插入不锈钢管,防止因钢管变形及断裂后锐边擦伤光纤,同时除去光纤单元中填充物。

4.2.6.2.4在不锈钢管套入PE过渡软管,在过渡软管,不锈钢再套上带有胶粘剂的热收缩管,用热风枪加热将其固定。

4.2.6.3固定光缆

4.2.6.3.1本接头盒最多可配有4个光缆进出孔,用户根据实际需要选购所需进缆孔数量。

4.2.6.3.2用扳手将光缆固定夹具螺丝松开,在OPGW光缆横截面上加阻水胶,填充铠装层的间隙,并用自粘胶带裹覆防止胶水渗透;然后将光纤引入拉接头盒内。

4.2.6.3.3将光缆固定夹具用螺丝拧紧,注意如光缆外径较小,可用半圆铝垫片调整,确保光缆固定可。

4.2.6.4接续光纤

布置光纤,用扎带扎紧光纤套管,在熔接前预盘光纤的长度,剪去多余的光纤。熔接请参照熔接说明,注意,熔接前应理顺光纤走向,避免局部弯曲扭转。

4.2.6.5安装光纤接头保护热缩管和收容

光纤熔接好后,将熔接好的热缩管放置在熔纤盘卡槽内(每个槽内能容纳2根热缩管)。收容光纤时,一般都盘绕在光缆收熔盘的最外侧。理表各光纤的走向。

4.2.6.6检查安装,测试光纤信号

检查安装情况,填写相应的光纤熔接记录,贴于光缆接头盒的内侧。盖上熔接盘盖板

4.2.6.7密封及壳体安装

4.2.6.7.1光纤接续完毕后,在进缆孔注入密封胶,注意:注胶时应保证进缆孔导管内密封胶应填充满,待密封胶表面固化后方可动接头盒,防止密封脏胶流出。

4.2.6.7.2将密封圈放在接头盒底盘上,装上防护罩,然后将不锈钢带装好,用扳手将螺丝拧紧。

4.2.6.8接头盒的安装:

4.2.6.8.1将多余的光缆盘绕在余缆架上。

4.2.6.8.2用固定工具将接头盒固定塔用固定和杆用固定。

五、《工程建设标准强制性条文》条款

5.1光缆施工强制性条文执行条款

序号强制性条文条款内容

1 1.0.3 当需要变更设计时,应经设计单位同意。

2 1.0.

3 架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时,应经设计单位同意。

3

2.0.1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定:

有该批产品出厂质量检验合格证书。

4 7.1.1 放线前应有完整有效的架线(包括放线、紧线及附件安装等)施工技术文件。

5 7.4.1 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线,严禁在一个耐张段内连接。

6 7.7.3 光缆架线施工必须符合下列规定:

光缆架线施工必须采用张力放线方法。

7 7.6.1 绝缘子安装前应逐个表面清洗干净,并应逐个(串)进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。

8 9.2.2 线路工程未经竣工验收及试验判定合格,不得投入运行。

5.2光缆施工安全强制性条文执行条款

序号强制性条文条款内容

1 3.01 施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉并严格遵守本规程;工人必须熟悉和严格遵守本规程的有关规定并经考试合格后上岗。

2 3.0.1

3 遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时,不得进行高处作业、水上运输、露天吊装、杆塔组立和放紧线等作业。

3 3.03新入厂人员必须进行三级安全教育培训,经考试合格后持证上岗

4 3.0.

5 施工必须有安全技术措施,并在施工前进行交底和做好现场监护工作.

5 3.0.

6 主要受力工器具应符合技术检验标准,并附有许用荷载标志;使用前必须进行外观检查,不合格者严禁使用,严禁以小代大,严禁超载使用。

6 3.0.8 严禁违章作业,违章指挥违反劳动纪律;对违章作业的指令有权拒绝;有权制止他人违章作业。

7 3.0.9 对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权拒绝施工。

8 3.0.10 施工人员严禁酒后作业。

9 3.0.11 进入施工作业区的人员必须正确佩戴安全帽。

10 4.0.6 有毒有害物品的存放和保管应遵守下列规定:

1.容器必须密封。

2.库房空气流通,并有专人管理。

3.醒目处应设置“有毒有害”标志。

11 11.1.7 杆塔组立的加固绳和临时拉线必须使用钢丝绳。

12 8.0.11在带电体附近进行高处作业时,与带电体的最小安全距离必须满足表8.0.11(见附表B1)的规定。遇特殊情况达不到该要求时,必须采取可靠的安全技术措施,经总工程师批准后方可施工。

13 11.1.13 临时拉线必须在永久拉线全部安装完毕后方可拆除,拆除时应由现场负责人统一指挥。严禁采用安装一根永久拉线、拆除一根临时拉线的做法。

14 12.2.2 特殊跨越必须编制施工技术方案或施工作业指导书并按规定履行审批手续后报经相关方审核批准。

15 12.2.4 凡参加特殊跨越的施工人员必须熟练掌握跨越施工方法并熟悉安全施工措施经本单位组织培训和技术交底后方可参加跨越施工。

16 12.4.2 导引绳、牵引绳的安全系数不得小于3。

17 12.10.1为预防雷电以及临近高压电力线作业时的感应电,必须按安全技术规定装设可靠的接地装置

六、质量标准及要求

6.1、防摩擦

6.1.1、OPGW运输、就位时的保护

6.1.1.1、OPGW线轴用吊车轻装轻放,车上绑扎牢固,防止途中滚动、碰撞,无论运输或存放线轴均应立放。

6.1.1.2、OPGW外层保护必须吊到张力机上就位后方可拆除,切不可先拆护板后吊装,避免吊装过程中碰伤OPGW。

6.1.1.3、牵张场光缆与地面接触部位需垫彩条布或帆布。

6.1.2、OPGW展放过程的保护

6.1.2.1、紧线夹头附近光缆必须用开口橡胶管保护,牵引过程中光缆不得落地,防止表面的磨损。

6.1.2.2、光缆紧线后,如当天来不及安装直线塔附件,为防止光缆前后窜动及上下振动而引起的磨损,应用尼龙绳固定滑车及光缆。

6.1.2.3、在满足OPGW对地安全距离情况下,尽量选择较小张力进行放线。

6.1.2.4、交叉跨越处采取防磨措施。

6.1.2.5、放线过程中,牵张机操作要平稳、保持OPGW张力平衡。

6.1.2.6、注意对工器具的检查,滑车及旋转器应转动灵活、可靠。

6.1.3、OPGW附件安装时的保护

6.1.3.1、拆除放线滑车时,滑车和钢丝绳须避开OPGW,防止磨损OPGW。

6.1.3.2、传递工器具、材料用尼龙绳。

6.1.3.3、工作人员必须穿胶底鞋,严禁带钉鞋上线作业。

6.2、防弯曲

6.2.1、光缆的最小允许弯曲半径为300 mm,在施工过程中光缆弯曲半径不得小于光缆的最小允许弯曲半径,应注意不得折弯和剧烈的径向冲击。

6.2.2、在展放过程中,放线滑车采用专用的大轮径橡胶滑车,其直径必须满足光缆本身的特性要求。

6.2.3、张力机采用新购置轮径为1200mm张力机,满足光缆最小允许弯曲半径要求。

6.3、防扭转

6.3.1、展放时,牵引绳与光缆连接必须通过防扭鞭,连接方式为:光缆→单头网套连接器→3t抗弯连接器→防扭鞭→3t旋转连接器→牵引绳

6.3.2、光缆换盘时,光缆与钢丝绳连接必须通过防扭鞭,连接方式为:光缆→单头网套连接器→3t抗弯连接器→防扭鞭→3t旋转连接器→钢丝绳

6.4、防挤压

6.4.1运输及装卸过程中,严禁猛烈碰及光缆和线盘。

6.1.2各转角铁塔均应对放线滑车打设预偏拉线,并在牵引过程中不断进行调整,保证光缆不磨滑车道,尤其是过转角铁塔滑车时应减速牵引,加强监视,严防因跳槽而造成对光缆的损坏。

6.1.3在施工过程中,紧线采用专用紧线夹,提线时采用专用提线器。

6.5、防潮及浸水光缆头已有封口,施工中不得打开,以免受潮,若不小心打开封口,应及时封好。

6.6、OPGW放线完毕后应尽快安装附件,防振锤安装时间不应超过1天,其它附件不超过2天,以防微风振动损伤OPGW。

6.7、为使光缆在运行中受力良好,其弛度应按规定严格限制,允许偏差为±2.0%。

6.8、螺栓、销子、穿钉穿向:横线路方向由内往外穿;顺线路方向由小号侧往大号

电缆、光缆施工作业指导书

****************线路工程 电缆、光缆施工作业指导书 **********************项目部 ****年**月**日

工程项目:电缆、光缆施工 项目总工:日期:安质环部:日期:工程部:日期:编制:日期:

目录 1 编制依据 (1) 2 工程(设备) 及工程量简介 (1) 3 作业前应作的准备工作和必须具备的条件 (1) 4 参加施工人员的资格和要求 (1) 5 作业所需的机具、工具 (2) 6 作业程序、方法及内容 (2) 7、强制性条文执行条例 (19) 8 职业健康安全、文明施工、环境保护措施 (21) 9 施工进度 (22) 10 本工程危险识别、风险评估及控制对策表(见附表) (22)

1 编制依据 2 工程(设备) 及工程量简介 ************** 3 作业前应作的准备工作和必须具备的条件 3.1根据设计清册和相关图纸,重新整理开列电缆、光缆敷设施工使用的清册。 3.2依据电缆、光缆敷设清册,打印制作完成电缆标示牌。 3.3统计核对各种型号规格的电缆、光缆到货情况,检查电缆、光缆外观无损伤,绝缘良好。 3.4电缆、光缆敷设路径所需的沟道、电缆支架安装完毕且验收合格。 3.5检查电缆敷设路径畅通,转弯处、竖井两端支吊架设计安装合理。 3.6电缆沟道、竖井内照明充足,通风良好,并有供施工人员上下的专用爬梯。 3.7电缆沟道内埋管长出部分切割完毕,管口打磨光滑无毛刺。 3.8检查设备埋管位置准确,管道疏通无堵塞。 3.9电缆敷设工器具及材料准备齐全。 3.10施工人员组织培训工作结束。 4 参加施工人员的资格和要求 4.1全体施工人员必须经过三级安全教育和质量考试,并取得合格证后持证上岗。4.2施工负责人必须是经过专业培训,具有“电气安装”特种工作业证书,熟悉现场设备和电缆通道,并有一定的施工实践经验的人员担任。 4.3全体施工人员归班长统一管理调配,技术员、组长、组员分工明确,各负其责。

施工过程作业指导书

施工过程作业指导书 编号:QW7.1/0301 1.目的: 保证本企业的桥梁加固、粘钢技术、碳纤补强、结构渗漏止水工程施工过程处于受控状态,从而使工程施工质量满足客户的要求。 2.适用范围: 适用于本企业承担的桥梁加固、粘钢技术、碳纤补强、结构渗漏止水工程施工的全过程控制。 3.职责: 3.1工程部: 负责组织编制项目施工组织制定重大施工方案,必要时对工程项目进行施工技术交底;负责项目施工过程的质量监督和检查;负责监督施工过程的设备的安全运行,确保施工现场的设备正常使用。 3.2 行政人事部: 负责保证项目施工的各种规定岗位人员的配备和资格管理工作。 3.3工程部: 3.3.1项目经理负责组织现场施工并解决施工过程中有关问题。 3.3.2项目技术负责人负责组织施工图纸会审及技术交底。负责提供工程施工技术文件。 3.3.3 工程部质检人员负责工程施工所需原材料的验收,并做好记录,对试验设备、计量器具和材料的做好标识工作。 3.3.4 工程部质检人员负责对现场施工质量进行监控,对工程施工记录进行收集、整理,向主管部门提供有关的质量记录,负责工程的标识工作。 3.3.5工程部材料员负责提供现场施工所需的产品(原材料、设备、配件、机具、构件),记录产品在施工过程中的使用情况,并做好物资设备的标识和可追溯性工作。 4.程序: 4.1 工作流程 施工准备施工生产交付验收 4.2 施工准备过程 组建工程部直到工程项目具备开工的条件的过程。

4.2.1确定工程部 根据工程项目的具体情况和合同要求由公司组建工程部。 4.2.2合同交底 由经营管理部(或首席人员)对工程部进行合同交底,明确合同条款和客户的要求。 4.2.3施工组织施工方案的编审 4.2.3.1施工组织施工方案必须在开工前由工程部组织编制,工程部经理(或首席 人员)审核,必要时经客户或监理批准后方可执行。 4.2.3.2施工组织施工方案经过审批后,施工单位应认真贯彻实施,未经原审批人 员同意不得任意修改。 4.2.4施工图纸审核: 工程部组织有关人员认真熟悉图纸,详细掌握设计要求和施工要点,在图纸会审中澄清有关设计的问题,为组织施工做好充分准备。图纸会审应做好记录。 4.2.5技术交底 4.2. 5.1技术交底是施工中的首要环节,未经技术交底不得施工。 4.2. 5.2工程部对项目施工的重大工艺进行施工技术交底。项目技术负责人根据施 工组织设计,组织专业施工员向主要作业人员进行交底,并做好记录。 4.2.6施工现场的准备: 现场准备包括测量控制点的确定和保护、施工总平面的布置、临建施工、三通一平

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

不锈钢管道焊接施工作业指导书-内容

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概述 (2) 3. 开工条件和施工准备 (3) 4. 人员及工器具配备 (3) 5. 主要施工工序和方法 (4) 6. 质量保证措施 (6) 7. 职业健康安全环境保护措施 (7) 8. 环境控制措施 (9) 9. 附图 (10)

1.编制依据 1.1 1.2 施工组织总设计和汽机专业施工组织设计; 1.3 《火电施工质量检验及评定标准》第五部分管道及系统DL/T5210-2009; 1.4 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分DL/T5009.1-2002); 1.5 《锅炉压力容器管道焊工考试与管理细则》[2002]109号; 1.3 《钢制承压管道对接焊接接头射线技术规程》DL/T 821-2002; 1.4 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004; 1.9 《焊接工艺评定规程》DL/T868-2004; 1.10 《电力建设施工质量验收及评价规程》第七部分焊接DL/T5210.7-2010; 1.11 《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2002; 1.12 《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438-2009; 1.13 《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2001; 1.14 1.15 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分—2006版; 1.16 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL/T 5031-94。 2 工程概述 可实现集中供热,不仅能够满足石河子市区近、远期采暖热负荷增长的需要,提高能源综合利用率,而且有利于改善城区生态环境和地区环境空气质量,促进地方经济可持续发展,符合国家能源产业政策及环保政策。 2.2 施工内容 依据设计院设计图纸,不锈钢管道主要包括:仪用压缩空气系统、化学水系统、本体润滑油及抗燃油油等系统组成,为了在施工过程中提高焊接质量,特制订此作业指导书。 本机组不锈钢管道材质分别为:仪用压缩空气系统材质为0Cr18Ni9;本体套装油管道材质为0Cr18Ni9Ti;化学水系统材质均为1Cr18Ni9Ti。 仪用压缩空气系统:设计压力1.0MPa,常温,管道从汽机精处理接出至锅炉仪用压缩空气管道,管道主要规格为φ159×4.5。 本体润滑油管道为套装油管道,设计压力:0.3MPa,45℃,接口形式均为钢管对接,由主机油箱引出至前轴承箱,#1--#9各轴承箱进、排油管道,包括顶轴油管道规格有:φ219×6,φ610×10,φ57×4,φ108×4.5,φ325×8,φ89×4.5,φ20×2.5等。

光缆施工作业指导书

光缆施工作业指导 书

目录 1、编制依据 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3、光缆的检验、搬运及OTDR测试......................................... 错误!未定义书签。 4、安装设备、工具和金具........................................................ 错误!未定义书签。 5、预防措施及安装参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 6、安装步骤 ............................................................................... 错误!未定义书签。 7、放线后的测试 ....................................................................... 错误!未定义书签。 8、接续....................................................................................... 错误!未定义书签。 9、最终测试 ............................................................................... 错误!未定义书签。 10、附件图................................................................................. 错误!未定义书签。

建筑工程施工作业指导书

西安市火车站改造安置楼项目总承包二标段工程施工 作 业 指 导 书 编制部门: 质量管理科 编制日期: 2016年2月 1 日 实施日期: 2016年2月 1 日

《作业指导书》编撰说明 “百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉,是企业生存和发展的根本,企业做大做强离不开质量的提高。为进一步了加强企业自身的基础管理,规范现场施工操作,保证工程质量,多闯优质工程,结合我公司的实际情况,编撰了本公司工程施工质量管理《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了本企业技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司基层项目部在承建的建设项目施工过程中,控制工程质量的参考依据。 《作业指导书》以国家现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分11章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、质量通病、成品保护、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考《建筑工程质量通病防治手册》、《建筑施工工艺标准》、《建筑安装工程施工工艺及操作规程》、《建筑给排水施工手册》、《工程建设监理手册》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑施工手册》等相关文献资料,该《作业指导书》在编写过程中曾得到公司总办室、基层各项目部的大力支持和帮助,在此一并表示感谢。 由于时间仓促、编写水平和资料的限制及技术水平的限制,《作业指导书》还有很多错误、遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订,本《作业指导书》仅做参考之用。 编写: 年月日 第一章总则

施工作业指导书(正文)

1适用范围 本作业指导书适用于青岛润亿清洁能源有限公司综合利用安装工程Ⅰ标段安装工程一台Q415/567-75(11)-6.1(0.5)/530(210)型HRSG燃机余热锅炉整体水压试验。 2编制依据 2.1《青岛润亿清洁能源有限公司综合利用工程Ⅰ标段锅炉专业施工组织设计》; 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇DL 5190.2 2012); 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869—2012; 2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇)DL/T5210.2-2009; 2.5《电力建设施工质量验收及评价规程》(焊接工程篇)DL/T5210.7-2010; 2.6 南京奥能锅炉有限公司提供施工图纸及相关技术资料。 3作业项目概述 3.1工程项目概况 3.1.1工程概述 3.1.1.1 Q415/567-75(11)-6.1(0.5)/530(210)HRSG燃机余热锅炉是南京奥能专门为青岛润亿清洁能源有限公司燃气——蒸汽联合循环发电工程项目设计的一种新型双压余热锅炉;本项目由一台MHIW251型燃机、一台余热锅炉、一台蒸汽轮发电机组组成一套“1+1+1”建制的联合循环发电机组。 其中由南京奥能承担的余热锅炉采用室外卧式布置、无补燃、双压、自然循环,部分低温低压蒸汽用于热力除氧(除氧器为内置式,由余热锅炉自带)。具体由锅炉本体、烟气系统、蒸汽系统、给水系统、除氧系统、疏排水系统、汽水取样系统、加药系统、一次仪表及阀门等组成; 锅炉本体一般包括汽包、除氧器(包括除氧头和水箱)、过热器、蒸发器、省煤器、除氧蒸发器、本体钢架护板、平台扶梯、进出口烟道、烟囱及锅炉本体上安装的一次仪表阀门、加药点、取样点等; 锅炉受热面采用螺旋翅片管结构,一般包括过热器、蒸发器、省煤器、除氧蒸发器等; 余热锅炉的主要系统:烟气系统、蒸汽系统、给水系统、除氧系统、疏排水系统、汽水取样系统、加药系统、一次阀门仪表; 3.1.1.2锅炉水压试验是在锅炉承压部件安装完毕后,对承压部件的制造和安装质

某公司光缆施工作业指导书

光缆施工作业指导书 步骤一:光缆布放与光缆保护 光缆布放与光缆保护工序活动操作人员 a)光缆盘测检验 2、管道光缆和子管敷设 光缆布放与光缆保护施工 光缆步骤 1 路由测量以及材料检验:根据《工程设计文件》的走线路由及现场情况确定是否需要布放子管或者架空以及光缆长度;光缆布放前要先进行盘测并做好记录。 2 管道光缆和子管敷设 3 光缆保护 注意事项

3、光缆保护 1 盘测检验:对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反馈和报告,并予以清退; 光缆配盘:根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。 2 管道光缆和子管敷设:子管敷设要按当地局要求采用三色或四色敷设,多根子管按颜色顺序排列全路径一致,子管在井出孔(PVC大管孔)15-20厘米处截平,并套上塞鼓,不敷

1 PVC子 管 2 光缆 3 电胶布\铁线 等 机房ODF架接地(从ODF架布放一条地线到光缆专用地线排,) ODF光缆加强芯、铝护层接接地 0DF架光缆挂光缆资源牌开剥光缆裸纤用光纤软保护管固定好光交接箱和光分线箱、盒的面贴绿色标签熔纤盘光纤按规要求盘纤

要求:路由复测: 施工前必须进行路由复测。主要是对线路的走向和距离进行评估和测量,了解线路的走向是否安全可靠、经济合理,以及原有可利用的资源是否与实际相符等。同时确定杆路具体走向、电杆、拉线、(撑杆)埋设位置和杆高、杆距、拉线程式,光缆接头具体位置及杆路实际长度,核定架空光缆线路与其他设施、建筑物、树木的最小净距及处理措施。当与施工图有出入时,应在施工图上标注清楚。盘测检验: 对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反馈和报告,并予以清退。 光缆配盘: 根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。

OPGW光缆施工作业指导书

第一章:施工基本情况说明 一:光缆结构 1、OPGW(Composite Fiber Optic Overbid Ground Wire)为架空地线复合光缆,一般结构为钢绞线包裹容纳着通信纤芯的套管,除应注意施工中的对扭转、弯曲的控制外,对现场跨越情况的要求也较高。 2、下面为两种工程实际施工中应用的OPGW光缆型号,其参数如下表所示: 3.光缆的断面结构如下图: 铝管 光纤 OPGW1 OPGW2 图1-1 光缆断面结构 二:编写依据 1.根据国家颁布的规范、规程和标准进行编写: 1.1.《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90)

1.2.《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009·2-94) 1.3.《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) 1.4.《电力建设工程施工技术管理制度》 1.5.《电力建设安全施工管理规定》 1.6.《跨越电力线路架线施工规程》 1.7.《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 1.8.《输变电工程达标投产考核评定标准》(2000版) 2.本公司制定的程序文件及作业指导书: 2.1.《张力架线作业指导书》(编号:WIT09-04-2) 2.2.《架线施工程序》(编号:WP09-04) 3. 有关设计图纸及有关文件。 三.编写目的 1.为光缆架设施工提供方法和措施,从技术上保证工程质量和施工安全。 2.确保工程质量满足设计和规范要求,达到规定标准,实现达标投产。 四.技术准备 1.明确线路方向及架设位置: 2.光缆必须在经测试合格后方可架设。 3.铁塔接地线应在架设光缆前可靠接地。 4.施工人员必须经内部培训考核合格后才能上岗。 5.施工用材料基本到位,能保证施工进度。 第二章:展放光缆前的准备 一.光缆线盘的运输与存放 1.光缆线盘(以下简称缆盘)必须用吊车装卸,严禁人工装卸,并应做到轻起轻放。 2.缆盘在运输过程中必须直立,缆头应固定好以免光缆松开,所有的盘条和保护

建筑工程全套作业指导书

《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理,配合ISO9000贯标工作,规范现场施工操作,保证工程质量,公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下,编撰了《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB/5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制,《作业指导书》中的遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订。

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接

光缆作业指导书

一、光缆施工 光缆施工属高风险环节,施工过程中,一定要注意施工安全。光缆施工主要分以下几步完成:光缆布放与光缆保护和分线箱安装分线箱接续(成端)与测试 步骤一:光缆布放与光缆保护 光缆布放与光缆保护工序活动操作人员 a)光缆盘测检验 2、管道光缆和子管敷设 光缆布放与光缆保护施工 光缆步骤 1 路由测量以及材料检验:根据《工程设计文件》的走线路由及现场情况确定是否需要布放子管或者架空以及光缆长度;光缆布放前要先进行盘测并做好记录。 2 管道光缆和子管敷设 3 光缆保护 注意事项

3、光缆保护 1 盘测检验:对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反 馈和报告,并予以清退; 光缆配盘:根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费 和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。 2 管道光缆和子管敷设:子管敷设要按当地局要求采用三色或四色敷设,多根子管按颜色顺序排列全路径一致,子管在井内出孔(PVC 大管孔)15-20厘米处截平,并套上塞鼓,不敷设光缆的空子管要套上子管端帽。管道光缆应按设计要求的A 、B 端敷设,敷设光缆的牵引力一般不宜超 过2000kN 。盘“8”字敷设时,其内径应不小于2m 。敷设后的光缆应平直,无扭转、明显刮痕和损伤等,曲率半径应大于光缆外径的20倍,并按设计要求紧靠人(手)孔壁绑扎固定。每个 人(手)孔内光缆均需挂标志牌,标明光缆的起止点及芯数。井内光缆的固定、余线的绑扎、挂牌均采用塑料扎带,不能用其它材料代替。 需要工具 1 抽水机/发电机 2 光测试仪/光功率计 3 螺丝刀/戒刀 4 光缆剪 5 开井工具 6 冲击钻 需要材料 1 PVC 子管 2 光缆 3 电胶布\铁线等 机房ODF 架接地(从ODF 架布放一条地线到光缆专用地线排,) ODF 光缆加强芯、铝护层接接地

施工作业指导书内容及格式要求

关于规范施工作业指导书编制的要求 根据《西成铁路管理制度标准化》相关要求,现对施工作业指导书编制要求如下: 一、施工作业指导书主要编制依据: 国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 经审核合格的施工图设计文件; 合同及相关协议; 国家级工法和成熟的施工工艺; 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 二、施工作业指导书的主要内容: 适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不合适情况时,应予说明。 作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及施工器具配备、材料、试验等。 技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工阶段划分,各组成部分的作业顺序和先后顺序。(可绘制施工流程图、工艺流程图) 施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。

劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 材料要求:说明完成施工项目的材料总类、型号、数量、和使用计划,相关技术要求。 设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 质量控制及检验:明确施工项目的质量标准,控制要点,检查方法、验收程序及指标、 安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进行分级管理,明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施;按照文明施工要求,对施工现场和作业环节进行分析,提出控制要点,指定具体的环境保护措施和要求。对设计既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程,根据具体情况制定相应的安全措施。 三、重要的工程,分部、分项工程必须都编制作业指导书。 根据我项目特点,现将需编制施工作业指导书的项目汇总如下:桥梁: 基坑开挖、砌体工程、钻孔桩、桩基钢筋笼、水下灌注砼、承台、大体积承台、墩身、空心墩身、翻模、施工脚手架、托架施工、0#块施工、挂篮施工(安、运行、拆)、线型控制、合拢、综合接地、桥面系、钢筋施工、模板施工、砼施工、预应力施工(孔道、张拉、注浆)、支座施工。 路基:

光缆施工作业指导书

第一章总述 一、工程概况 线路为110kV输电线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,终点为工业园区新建110KV同心变,线路总长3.575km;其中1#-9#塔为电同Ⅲ回线与电丁线为同塔架设段,线路长1.577km,电同Ⅲ回线单回路架设1.998km. 110KV电丁线为圣雄工业园后期丁二醇项目的电源线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,本次架设终点为9#双回终端塔。 二、OPGW光缆的结构及技术特性: 1:OPGW光缆的结构: 最外层为铝镁合金,中间层为铝包钢线,光纤束置于中间部位,以承受最小的压力,光束可组成若干个单元,每个单元由纤间隔心、耐热绝缘带组成。为防止光纤束受到异常力和挤压作用下不致于发生弯曲、断裂,在光纤束外套有护衬套管。 2: OPGW光缆的技术性能: 第二章 OPGW光缆的施工 一、机具的选择 1:架设OPGW光缆的机具选择: (1)牵设备的选择 根据OPGW光缆外径围,按照标准要求,力机力轮外径不小于616MM。

(2)牵引机摆放位置的确定 光缆的制造长度是根据设计规定采用对号定长度。每一条光缆的首端到尾端就是一个耐段,因此,牵引场、力场只能在地线耐塔相邻选择。牵引机安装位置与相邻塔的距离应不小于1.5倍塔高,且不小于130M。 (3)放线速度的控制 放线初始阶段应慢速牵引及光缆的行进状况,此时速度约为5M/MIN,正常运行后提速达30-50M/MIN,最大速度不宜大于60M/MIN,放线过程中,每基塔睛应有人监视,当旋转连接器通过滑车时应适当减速. (4) 光缆两端的控制 在光缆的首端厂家已固定一个铝合金压接式线夹,连一个旋转连接器(35KN)即可.光缆的尾端在线轴底层,当光缆展放完毕,应在光缆线尾端安装单头网套式连接器(俗称蛇皮套)与钢丝绳相连.需注意以下两点:A缆尾端的光纤应注意封闭保护。B在光缆连接前应截除被蛇皮套夹过的光缆,以保护光缆质量。 光缆在耐塔应预留的长度是塔高+15M以保证耐塔光缆在地面的熔度。同时,应注意同一耐塔段的两耐塔光缆余线长度大体相同。 (5)放线滑轮的选择: 展放OPGW光缆时应在各耐塔及直线塔上悬挂放线滑车,其滑车轮直径D应满足下式要求: D>T/3 式中的D——光缆放线滑轮最小直径 T——最大牵引力100KN 滑车底槽直径一般为600-800MM。由于滑车不仅用于放线,而且还用于紧线,一般采用以720MM槽径为主的单轮滑车放线。 对于光缆通过30°C以上的转角塔和悬垂角度大于30°的直线塔,必须改用挂设三轮复滑车,如下图10-3所示。在牵引引绳与角合力线作用下,使滑车向角倾斜。由于滑车自重影响,致使牵引绳或光缆处于滑车槽蝗上侧,对旋转器和防检器的顺利通过造成困难,并对光缆有磨损的危险。因此,必须采用预偏措施。如下图10-4所示,在铁塔地线支架上安装角钢挂职架,通过系于滑车上的调整绳,控制滑车预偏度,使牵引绳或光缆保持在滑轮槽底位置。

建筑施工企业安全操作规程

混凝土工安全操作规程 一、车子向料斗倒料,应有挡车措施就得用力过猛和撒把。 二、用吊盘运输时,啵车把不得伸出笼外,车轮前后要挡住,稳起稳落。 三、浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节问必须连接牢固。操 作部位应有护身杆,不准直接站在溜槽帮上操作。 四、浇灌框架梁、柱混凝土,应搭设操作平台,不得直接站在模板或支撑上操作。 五、浇捣拱形结构,应由两边拱脚对称同时进行;浇圈梁、雨蓬、阳台、应设防护措施;浇料仓下口应先行封闭,并铺设临时脚手架,使用震动棒应穿胶鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电,并应安装漏电保护器。 搅拌机工安全操作规程 一、搅拌机必须安旨在坚实的地方,用支架或支脚筒 架稳,不准以轮胎代替支撑。 二、开动搅拌机前应检查、离合器、制动器、钢丝绳 等应良好,滚筒内不得有异物。 三、进料斗起升时,严禁任伺人在料斗下通过或停留。

工作完毕后应将料斗固定好。 四、运转时,严禁将工具伸进滚筒内。 五、现场检修时,应固了料斗,切断电源。进入滚筒时外面应有人监护。 钢筋工的安全操作规程 一、钢材、半成品等应按规格,品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 二、拉下钢筋,卡头要卡牢,地锚要坚实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松解,不得一次松开。 三、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹、切断时要先用脚 踩紧。 四、人工断料,工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角,注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30厘米的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩。 五、多人合运钢筋、起、落、转、停动作在一致人工上下传 送不得在同一垂直线上,要注意附近高低压电线。钢筋堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落。 六、在高空,深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马边。 七、绑扎高层建筑物的圈梁、挑檐外墙、边柱钢筋、应搭设外

基础施工作业指导书内容

一、工程概况 1.1工程概况 本线路分为两个工程,我公司承担该工程施工。一是静乐220KV站至泉庄110kVⅠ回,线路全长8.531公里,线路起止点直线距离8.2公里,曲折系数1.04。全线共用铁塔30基,新建直线铁塔22基,占新建杆塔总数的73.3%,转角耐张及终端铁塔8基,占新建杆塔总数的26.7%。二是静乐220kV站至泉庄110kVⅡ回,线路全长8.507公里,线路起止点直线距离8.2公里,曲折系数1.04。全线共用铁塔29基,新建直线铁塔20基,占新建杆塔总数的68.9.%,转角耐张及终端铁塔9基,占新建杆塔总数的31.1%。导线采用LGJ-300/25钢芯铝铰线;地线一侧架设一根OPGW光缆,另一侧架设良导体。 1.2杆塔编号顺序及铁塔塔腿编号 本工程杆塔编号顺序是由新建静乐220KV变电站向泉庄110KV变电站方向递增为准,并以此方向区分线路的左右和前后。顺时针方向转动分别为A、B、C、D,线路左右转亦以面向前进方向为准。 铁塔塔腿编号如下图所示: 大号侧(泉庄110KV站) 小号侧(静乐220KV站)A、B、C、D腿编号图 第二章基础配置表 2.1线路复测 施工对设计的杆位中心桩及线路径进行复测,复测的内容和方法如下: (1)以设计勘测标定后的两相邻直线桩为基准,用正倒镜分中法检查塔中心桩,若发现中心桩偏移,应将中心桩移正,若有误差时,其横线路方向的偏值应不大于50mm。 (2)用方向法复测线路转角值,对设计值的误差不应大于1′30〞。 (3)用经纬仪视距法复核档距,其误差不应大于设计档距的1%。

(4)对线路地形变化较大和杆塔间有跨越物时,应复测杆塔中心桩处,在凸起点被跨越物的标高,对设计测值的误差应不超过0.5M。 (5)对丢失的直线杆塔中心桩,可用正倒镜分中法补测,丢失转角桩补测,可按图1所示, 将全站仪安平于C 2点,用正倒镜分中法定出A、B两点,再将仪器安平在C 3 点,用同样方法 定出C、D点,AB、CD两线之交点J 1 ,就是转角点。 图1 转角桩的补测 2.2 施工基面的测量 施工基面由设计给出自杆塔中心桩地面处下降多少米作为施工基面,施工基面是基坑深度的起算标准面,施工基面的测量如图2所示,首先在杆塔桩2安平经纬仪,前视和后视相邻杆塔中心桩3和1,并分别定出辅助桩A、B;然后用经纬仪或水准仪按照测高的方法,根据给定的施工基面,I—I的标高,测出施工基面桩C、D、E,并根据杆塔根开尺寸测出开挖施工基面的范围桩。施工基面开挖完毕后,利用辅助桩就可以恢复杆位中心桩2。 图2 施工基面测量 平面图(左)断面图(右) 1、施工前必须复测线路直线、转角度数、档距、塔位间高差、地形地物、ABCD四个塔角与中心桩的高差、塔基断面的远近点与中心桩的高差等,其结果应与《平断面等路径图》《杆位明细表》《基础配置》相同后方可开挖。 2、为保证施工无误,在基础施工前,应根据塔位现场地形地貌校核塔基剖面图,及时通知工程科尽早申报设计单位处理。 3、在复测塔基断面时,要特别注意不能让基础成形后陷在凹坑内如可能出现此情况时,应联络技术人员报告设计处理; 4、如发现基面及基面附近地形有裂纹、滑坡等不稳定地质现象,以及根据现场地形地势需新增基础保护措施的塔位也应及时申报处理; 5、要复核沿线路的交叉别跨越物是否与设计相符,线路通道内是否有新的跨越物,同时要将各跨越物相对最近塔位中心桩的距离、与线路方向的交叉角度以及相对标高作精确测量并

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01 通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔安装,如果手孔有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以不应作弯曲处理。 8)每个手孔及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

建筑工程全套施工作业指导书

建筑工程全套施工作业 指导书 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX建筑工程公司 作业指导书 文件编号: 文件版序:第1版第0次修改 发布日期:2012年1月8日 生效日期:2012年1月18日 受控状态: 文件分发号: 持有人: 《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理,配合ISO9000贯标工作,规范现场施工操作,保证工程质量,公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下,编撰了《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB/5100P01001—88)、《建筑施工手

册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制,《作业指导书》中的遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订。 编者 二0一二年一月二十七日 目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装

光缆熔接作业指导书

光缆熔接作业指导书 编写: 审核: 批准:

目录 第一章指导书说明 (3) 第二章安全操作要求 (5) 第三章熔接的重要参数 (6) 第四章熔接前的准备工作 (7) 第五章熔接 (8) 第六章熔接后的要求 (10) 第七章影响质量原因分析 (11)

第一章指导书说明 1.1本指导书的依据:YDJ44-89《电信网光纤数字传输系统工程施工 及验收暂行技术规定》。 1.2本指导书适用于通讯光缆熔接过程的施工。 1.3熔接不仅要求维护人员技术熟练,而且要求施工组织严密,严格 按设计施工,确保光纤熔接质量。 1.4 根据其他风电场经验反馈,风机光纤未按标准熔接易导致风机 环网不通、通讯故障频发、通讯故障难处理(未按设计施工)等问题。现根据现场施工及设计要求,对风机光纤熔接时熔接光衰、光纤排布、标志标识进行规范,旨在从各方面源头减少风机故障提高风机可以利用率。 1.5熔接流程图;

第二章安全操作要求 以下内容规定了光缆熔接操作时,所应遵守的安全注意事项。光缆熔接操作的人员,必须经严格培训,掌握正确的操作方法,及各种安全注意事项,方可进行设备(光纤熔接机)的安装及光缆熔接操作。 以下符号,用以提示在进行安装操作时应遵守的安全事项。 安全(环境)警示牌注意事项 安全符号含义 通用警告符号:提示一般安全事项 防静电符号:提示设备对静电敏感 当心触电符号:提示危险电压 当心微波符号:提示强电磁场 当心激光符号:提示强激光束 安全(环境)提示分以下级别:危险、严禁、小心、注意。 *危险:在光缆熔接中遇到高压电源或电缆时我们要做好防范措施,避免直接接触或通过潮湿物体间接接触高压所带来的危险。 忽视安全告诫,就有可能发生重大事故。 *严禁:1.光纤接续的环境必须清洁、干燥,应在光缆熔接车内或在帐篷内进行操作,严禁露天作业。 2.光纤端面制备完毕后,不允许进行套入缩管操作。 *小心:1.剖纤应小心操作,忽视安全告诫,就有可能发生损坏设备,严重者发生质量事故。

相关文档