文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 互感器运行中应注意什么事项以及案例分析

互感器运行中应注意什么事项以及案例分析

1.电流互感器运行中应注意什么事项?

答:(1)严禁将电流互感器二次开路,其接地良好,可靠。2)接头无过热,无声响无异味。3)瓷质部分清洁完整,无破损和放电现象。(4)注油电流互感器油面正常,无漏油现象。

2.正常运行中的变压器应发出什么声音?

答:均匀而平稳的“嗡嗡”声.

3.变压器声音增大是为什么?

答:是由于大容量动力设备启动。

4.变压器发出高而沉重的嗡嗡声是什么引起的?

答:是过负荷引起。

5.变压器发出强烈而又不均匀的嗡嗡声是为什么?

答:是个别零件松动所致。

6.变压器发出噼啪是为什么?

答:是内部接触不良或绝缘所致.

7.变压器发出很大的噪音是怎么回事?

答:证明系统有短路或接地.

8.变压器发出粗而不均的噪音是为什么?

答:证明系统有铁磁谐振.

9.变压器油的作用是什么?

答:器油在变压器中起散热和绝缘作用。

10.变压器油的标号表示什么?

答:凝固点的温度。

11.变压器的作用是什么?

答:变压器是用来改变交流电压高低,传递电功率的电器。

12.变压器的工作原理是什么?

答:变压器是根据电磁感应原理工作的。

13.电力系统运行中三相中性点运行方式有几种?

答:运行方式有三种:(1)中性点不接地三相系统。

(2)中性点经消弧线圈接地的三相系统。(3)中性点直接接地的三相系统。

14.电流是如何形成的?

答:导体中的自由电子在电场厂力的作用下,做有规则的定向移动,就形成了电流。

15.电力变压器瓦斯保护动作一般可能有那些故障?

答:变压器内部故障.

16.绝缘油在电气设备中的功能是什么?

答:(1)绝缘(2)散热(3)灭弧

17.变压器上层油温不易超过多少度?

答:75℃

18.为什么110K V及以上变压器在送电前必须将中性点接地?

答:因为断路器的非同期操作引起的变压器会危机变压器的绝缘。

19.可能发生倒送电的情况有哪些?

答:(1)大容量高压双电源用户倒送电。(2)小容量高压双电源用户倒送电。(3)低电压双电源用户倒送电(4)备用电源自投送电.(5)自发电用户倒送电

20.互感器的作用是什么?

答:(1)与测量仪进行配合,对线路的电压、电流、电能进行测量。与继电器配合,对电力系统和设备进行过电压,过电流过符合和单相接地保护。(2)将电压和电流变换成统一的标准值,以利于仪表和继电器的标准化。(3)使测量仪器,继电保护装置和线路的高压降压,以保证操作人员和设备的安全。

21.接地线的保安作用是什么?

答:保安作用是:(1)将停电设备剩余的电荷泻放入大地。(2)当出线突然来电时可促使电源开关迅速断开,消除突然来电,使突然来电的时间尽可能缩短。(3)可限制发生突然来电时设备对地电位升高,还可将工作地点的对地电位限制在‘地电位’从而使工作人员免遭突然来电的伤害,或使伤害程度得到较大限制而减轻。

22.装设接地线常见的错误有那些?

答:(1)使用不合格接地线(2)装设接地线不验电,不带绝缘手套,接地线触碰身体,(3)没有在可能送电至工作地点的各个电源侧装设接地线,只将工作相接地等违规现象(4)未对产生危险感应电压的一侧增挂地线。(5)未在工作地段的两端装设接地线(8)线路停电工作在发电厂,变电所内装设地线.

23.变压器出现假油位,可能有那些原因引起的?

答:(1)油标管堵塞(2)呼吸器堵塞(3)安全气道通气道堵塞(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽.

24.电力变压器的差动保护一般可能有哪些故障?

答:(1)主变及其套管引出线故障(2)保护二次线故障(3)电流互感器开路或短路(4)主变内部故障

25.瓦斯保护在使用时应注意那些事项?

答:(1)运行中由于换油,补油等工作可能使油混入少量气体,经过

一段时间后,又从油中分离出来,这些气体逐渐积存起来,也可能是轻瓦斯保护动作,此时可打开继电器顶部放气孔,将气体收集起来进行化验,以便分析判断气体产生原因;

(2)进行中的换瓦斯继电器时,应检查合格并注意接线正确,(3)维护中的更换继电器引线应采用防油线(4)处理假油位时,应防止瓦斯继电器误动(5)瓦斯继电器无渗漏油现象,观察玻璃孔应保持干净,便于巡检人员检查。

26.继电保护应满足那些基本要求?

答:要求继电保护器有足够的选择性、快速性、灵敏性、可靠性。使其能正确无误而又迅速的切除故障。

27.负荷开关与断路器和隔离刀闸的应用,主要差别是什么?

答:它们都是用来闭合和断开电路用的高压电器设备,但是由于电路变化的复杂性,它们在电路中所担负的任务不同。断路器是用来接通或切断负荷电流和继电保护配合能够迅速的自动切断过载电流和短路电流的主要设备。负荷开关只能用来开断负荷电流,而小短路电流则和它配合使用的熔断器来切断;隔离开关只能在没有负荷电流的情况下,开、断线路和隔离电流之用,并形成明显的断开点。但也可在电流很小,容量很低的情况下,切断规定的空载电流或电容电流,用途不同,也就决定了它们在性能。构造和型式等方面的很大差别。28.防止配电装置误操作的“五防”功能是什么?

答:(1)防止带负荷接通和断开隔离开关。(2)防止误分,误合主开关。(3)防止带电装设接地线(4)防止带地线合闸送电(5)防止误用带电间隔

29.什么是互感器?

答:互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备。

30.并联电容器为什么必须加装放电线圈?

答:为了防止带电荷合闸及人为触电伤亡事故.

31.变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

答:(1)操作电源电压消失或或过低。(2)电机绕组断线烧毁,启动电机矢压(3)连锁触电接触不良(4)转动机构脱扣及销子脱落32.变压器主要有哪些部分?

答:主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管(压力释放器)、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计等。

33.变压器停送电操作顺序有哪些规定?

答:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时顺序相反。

34.拉合隔离开关应检查什么?

答:应检查断路器开关是否断开。

35.110K V不停电时安全距离是多少?

答:安全距离为:1.5米

36.35K V不停电时的安全距离是多少?

答:安全距离是:1米

37.10K V不停电时的安全距离是多少?

答:安全距离是:0.7米

38.在电器设备上工作,保证安全的组织措施为?

答1.工作票制度2.工作许可制度3.工作监护制度4.工作间断。转移和终结制度

39.保证安全的技术措施是?

答:1.停电2.验电。3.装设接地线4.悬挂标示牌和装设遮拦。

40.电气设备着火时应采取的措施?

答:1应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火。2.对带电设备应使用干式灭火器和二氧化碳灭火器等灭火。3.不准使用泡沫灭火器41.变压器油位的变化与那些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内油面上升或下降。影响油

温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部装置及冷却装置的运行状况等.

42变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动,严重缺油时,铁心和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。

43.电压互感器二次侧是否可以开路?

答:不可以.

44.变压器的温度计作用是什么?

测量变压器油箱里面上层油温,监视变压器是否正常运行.

45.变压器温度指的是什么?

答:指测量变压器上层油面的温度

46.变压器的温升是指什么?

答:是指变压器上层油温与周围环境之差。

47.压板的作用是什么?

答:使投入和断开保护回路用的。

48.二次回路的接线图有哪些?

1.原理图

2.展开接线图

3.安装接线图

49.二次回路按回路用途分有那些?

答:1测量、计算回路。2.继电保护回路。3.开关控制回路及信号回路。4.断路器和隔离开关的电气闭锁回路。5操作回路

50二次回路按电源性质分有那些?

答:1交流电流回路2.交流电压回路3.交流回路

51.在使用互感器时应注意什么?

答:(1)电流互感器二次回路不能开路.(2)电压互感器二次回路不得短路

52.星型接法线电压和相电压相等吗?

答:不相等。线电压是相电压的3倍.

53.三角形接法线电压和相电压相等吗?

答:相等

54.星型接法线电流和相电流相等吗?

答:相等

55.三角形接法线电流和相电流相等吗?

答:不相等,线电压是相电压的3倍。

56.炉变二次侧都是三角形接法吗?

答:是

57.电力变二次侧都是星型接法吗?

答:是

58.公司各台变压器容量分别是多少?

答:变电所主变容量为:75000K V A(两台),所用变100K V A(两台),还原变压器3450K V A(16台),氢化炉变压器3200K V A(8台),后处理变压器1600K V A(2台),公用工程变压器2500K V A(2台),主控楼变压器2500K V A(4台),工艺变压器630K V A(2台),厂前区变压器630K V A(1台),制氢变压器2700K V A(3台)

59.什么是“三违”?

答:违章操作,违章指挥,违反劳动纪律。

60.四不放过的原则是什么?

答:1.事故原因没有查明不放过。2.事故责任人周围群众没有受到教育不放过。3.事故责任人没有受到处罚不放过;4.事故责任领导没有受到处罚不放过。

61.什么情况下应悬挂“禁止合闸,有人工作”指示?

答:在一经合闸即可送电到工作地的断路器和隔离开关的操作把手上均应挂“禁止合闸,有人工作”指示牌。

62.防止误断、合断路器的措施有哪些?

答:1.断、合断路器之前应认真核对其名称和编号;2.操作时应加强监护,当监护人确认操作人,所要操作的断路器正确并下令操作,操作人才能正确操作,3。接受调度下达的命令要正确理解其操作意图,并按规定复诵和录音;4.断路器的就地控制箱里面的“远方—就地”控制把手正常应放在“远方”位置。以防就地误断、合断路器;5.事故报警时应保持清醒的头脑,发生事故后,应尽快通知值班长,站长和技术负责人到主控室,以使加强监护,正确处理事故。

63.运行人员当值的值班工作的内容有哪些?

答:(1)监视仪表、控制屏、光子牌信号,事件记录器(运行监视系统)和信号继电器的各种信号告警、掉牌及设备运行状况;(2)及时记录和汇报各种事故异常告警信号及掉牌。(3)正确处理各种事故和设备异常情况;(4)正确接受和执行调度下达的各项命令。(5)负责接传调度有关生产调度的联系电话。(6)根据调度的要求向调度汇报当值运行情况和设备运行状态;(7)根据调度命令的要求和当值值班长的安排完成设备的倒闸操作(8)审核并办理工作票的开、收、完工手续;(9)对设备的修、试、校工作进行验收和事故处理(10)按照规定巡视运行设备(11)负责抄表和核对电量,填写有关运行记录和核对电量,填写有关运行记录和运行日志(12)定期启动备用设备运行和设备轮换运行的工作;(13)负责日常和定期的设备运行维护工作(14)负责做好主控制室和专责设备场所的清洁卫生工作。

66.什么是一次设备?什么是二次设备?

答:一次设备:指直接生产和输配电能的设备,经这些设备电能从发电厂送到各个用户,如:发电机,变压器,断路器,隔离开关,电流电压互感器叫做一次设备。二次设备:指对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的电器设备。

67.什么是过电流保护?

答:过电流保护是反应故障时电流值增加的保护装置。

68.什么是速断过流保护?

答:通过提高过流保护的整定值来限制保护的动作范围,从而靠近电源侧的保护可以不加时限瞬时动作,这种保护称作速断过流保护。69.电器作业的工作票有几种?

答:工作票有两种。在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,以及在高压室内的二次回路和照明等回路上工作,需要将高压设备停电或采取安全措施者,添用第一种工作票;带电作业和在带电设备的外壳上工作,在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作,以及在无需高压设备停电的二次回路上工作的情况下,应添用第二种工作票。

70.什么是保护接零?

答:保护接零是将电气设备外露的不带电导体(金属外壳)经接零线与配电网的保护零线与配电网的保护零线紧密连接起来的做法和措施。

71.什么是电器设备的屏护?

答屏护是指用围墙、遮拦、护罩、护网、箱闸等装置把带电体同外界隔绝开来的安全措施。

72.值班人员倒闸操作应注意的安全事项?

答:(1)值班人员必须明确自己的职责,不允许乱动设备,明确操作任务,没有上级主管部门负责人指示不许随便操作。(2)倒闸操作除事故处理外,应避免在交接班、高峰负荷以及气候恶劣(特别是雷电活动期)的情况下进行操作(3)倒闸操作前必须填写操作票并由二人进行,一人监护,一人操作(每张操作票只允许写一个操作任务,两相及以上的操作不许填写操作票,填写时字迹清楚,不得涂改,不得顺序颠倒,操作中不许跳项,禁约时停送电。

73.那些操作可不用操作票?

答:以下各项操作可不用操作票:(1)事故处理(2)拉合断路器的唯一操作(3)拉合接地开关或拆除全场仅有的一组接地线。上述操作应做记录

74.合接地刀闸时应注意的安全事项?

答:合刀闸时应注意迅速果断,终了时避免冲击,刀闸合上后应检查刀片是否完全进固触头,接触是否良好;(2)拉刀闸时应谨慎,当刀片离开固定触头,应加快速度,以迅速灭弧,并使刀片拉到尽头,销好上锁。

75.什么情况下应取下高压开关操作保险?

答:(1)开关检修时,应取下该开关的操作保险和合闸保险,(2)在二次回路上和保护回路上工作,应取下操作及合闸保险

76.巡视检查高压设备时安全注意事项?

答:(1)进入高压带电区域进行巡视必须带安全帽及安全防护用品(2)必须与带电设备保持安全极限距离(3)不能在带电设备上指手画脚;(4)发现问题必须及时汇报,不得私自处理。(5)大风、雷雨、雨雪天气时巡视必须严格遵循巡视制度。

77.电压互感器出现故障应如何处理?

答:(1)电压互感器的熔断器或二次回路断线,应退出电压互感器所带保护自动装置防止保护误动作;(2)检查二次熔断器是否熔断,如完好可检查二次回路有无短路现象,切换回路有无接触不良。(3)如二次回路正常,检查二次熔断器是否熔断,如合闸后再次熔断,退出运行向主管部门和调度汇报,听后处理;(4)电压互感器漏油、漏胶、瓷套管破碎、外部放电应立即停用并迅速向上级汇报;(5)电压互感器冒烟、着火、有糊味应立即停用,并向上级汇报。

78.电流互感器出现故障的处理?

答:1)在靠近C T最近的端子排上将其二次回路短接,应穿绝缘靴戴绝缘手套,带绝缘把手和工具,在监护人的监护下开展工作;

2)若短路后开路现象不消除,可能是C T本身接线端子或内部开路,应立即报告调度将该C T退出运行后进行修理;

3)C T内部发生异味或者冒烟着火,内部有放电现象声音异常或引起与外壳间有火花放电,绝缘放电击穿造成单相接地事故;

4)充油式C T漏油,漏油应立即汇报上级,切断电源进行处理。79.变压器发生异常声音及温度、油位异常应如何处理?

答:1)内部发生不正常声音但不大一会消失,者由于大动力设备启动,要详细检查变压器;2)内部连续不断发出杂声,是由于铁芯的硅钢片端部发生震动,应加强巡视,若杂音不断增加,联系停用变压器进行内部维修;3)内部有强烈而不均匀的杂音或内部有放电和爆炸声,立即汇报值班长设法迅速投入备用变压器或倒换运行方式,调整负荷,将该变压器立即停用并通知检修处理;4)变压器温度异常,应加强变压器上层油温的监视,严格控制在85度以下,发现有异常热源应立即停运并处理;5)变压器油位异常,加强检查油枕的油位表及时补油,油位指示器看不见应将变压器退出运行。

80.变压器外表事故应如何处理?

答:1)防爆玻璃破碎向外喷油应立即退出运行;2)套管严重破裂放电应立即退出运行;3)变压器着火应立即从系统中隔离采取正确的灭火措施。

84.低压触电事故使触电者脱离电源的方法?

答:1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源;2)若触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或干燥的斧头切断电源或干燥的木板等绝缘物插入带电者身下,以隔断地;3)当电线搭落在触电者身下或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作

为工具,拉开触电者或拉开电线,

85.高压触电使触电者脱离电源的方法?

答:1)立即跳通知有关部门停电,2)带上绝缘手套、穿上绝缘靴及相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关;3)抛掷金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,切除电源;4)如触电者及断落在地上的带电高压导线,切尚未确认线路无电,救护人员在做好安全措施前,不能接近断线点8-10米范围,以防止跨步电压伤人。

86.倒闸操作每一项都应严格遵循什么规定?

答:遵循唱票、对号、复诵、核对、操作五个程序。

87.断路器中S F6气体的作用是什么?

答:绝缘和灭弧。

88.电压互感器隔离开关检修时应注意什么、为什么?

答:电压互感器隔离开关检修时,应取下控制保险,以防反冲电造成高压触电。

89.中央信号有要高信号和事故信号两种。

预告信号:控制回路断线、轻瓦斯、过负荷、接地

事故信号:重瓦斯、速断、过流、差动、负荷过流、零序过流

90.电容器巡视检查的主要项目有哪些?

答:1)检查电容器是否有鼓包、喷油、漏油现象。

2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。

3)套管是否清洁完整,有无裂纹,闪络放电现象。

4)电容器外熔丝有无断落,各处接点有无发热及小火花放电现象。

92.并联电容器在电力系统中起什么作用?

答:补偿无功功率,提高功率因数及提高设备出力,降低功率损耗和电能损耗及改善电压质量。

93.变电站电器设备有哪几种状态?并具体解释每个状态。

答:变电站电器设备有运行状态、备用状态、检修状态。

运行状态:是指设备的隔离开关及断路器都在合入位置带电运行。

备用状态:是指设备隔离开关在合入位置,只断开断路器的设备。检修状态:是指设备的所有断路器、隔离开关均断开,在有可能来电端挂好接地线。

94.使用高压验电器的注意事项?

答:1)操作人必须戴绝缘手套。

2)必须使用试验合格有效期内,符合系统电压等级的验电器。

3)先在有电的设备上检查验电器,确认良好后到停电的设备上验电,最后再到有电的设备上确认验电器良好。

4)在停电设备的两侧以及需要短路接地的部位分相进行验电。

95.电流互感器的二次电流是5安,电压互感器的二次电压是100伏。

96.六氟化硫断路器应检查哪些项目?

答:1)箱门是否关好;2)S F6气体压力;3)符合指示牌指示是否正确;4)辅助开关拉杆及紧固螺丝;5)储能电机各部件螺丝是否紧固;6)合闸弹簧位置是否正常;7)合闸弹簧上下固定螺丝是否到位;8)分闸弹簧位置是否正常;9)分闸弹簧上下固定螺丝是否到位;

97.断路器位置指示的红、绿灯不亮对运行电器设备有什么影响?答:1)不能正确反应断路器的跳、合闸位置,故障时已造成误判断;2)如果是跳闸回路故障,当发生故障时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。

3)如果是合闸回路故障时,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败

4)跳。合闸回路故障均不能进行正常操作。

98.在停电低压回路上工作引发采取哪些安全措施?

答:1)将检修设备的隔方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作“的标示牌。

2)工作前必须验电。

3)根据需要采取其他安全措施。

99.断路器电动合闸时应注意什么?

答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合闸位置。

100.电容器发生哪些情况时应立即退出运行?

答:1)套管闪络或严重放电。

2)接头过热或熔化。

3)外壳膨胀变形。

4)内部有放电及放电设备有异响。

1电压互感器的使用和保护

电压互感器在使用中相位正确非常关键,这就要求接线极性一定要对应,一旦引出端子用错,造成极性用反将会使电压相位变化180°,因而一般其一次、二次侧都会标出极性。

电压互感器在运行中一定要保证二次侧不能短路,因为其在运行时是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流。若二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,巨大的发热会将互感器烧坏,甚至导致发生设备爆炸事故。

在运行中为了达到对电压互感器的良好保护,可以采取以下措施:

(1)二次侧熔断器是保证电压互感器安全运行的可靠措施,必须选择适当的熔断器,并加装闭锁装置。

(2)为避免开口三角绕组两端在电压不平衡的情况下,长时间存在较高电压。在开口三角绕组两端加装并联电阻,并联电阻在开口三角感应出零序电压时,使零序电流得以流通,对高压线圈产生去磁作

用,从而也能抑制谐振。

(3)在绝缘监察装置回路中,为了使绝缘监察继电器和电压表能正确反映电网的接地故障,还必须注意与电压互感器以及结构等有关的问题。即为了反映每相对地电压,电压互感器高压侧的每相绕组必须接在相与地之间,高压绕组必须呈星形接地,而且还要有中性点接地,同时,电压互感器的低压侧两绕组也必须有一点接地。

(4)在10k V以下配电网络中,电源侧的中性点是不直接接地的,电压互感器的中性点接地。因此由于系统操作,开关合闸不同期及单相接地等原因,常常出现过电压,引起电压互感器高压熔丝熔断、冒烟甚至烧毁。因此必须选用伏安特性比较好的电压互感器或在中性点加装阻尼电阻。

(5)对于电容式电压互感器,有一个末屏点,也就是一次线圈的非极性端。在运行中末屏可以采取两种方式:一种是末屏直接接地,这样在雷击或者振荡等情况下,一次侧若出现过电压可以有效防止烧毁;如果末屏不直接接地,那么必须在末屏和地之间设击穿间隙,这样在出现过电压时能够通过间隙放电而释放。

2电压互感器故障处理

2.1电压互感器二次熔丝熔断

当互感器二次熔丝熔断时,会出现下列现象:有预告音响;“电压回路断线”光字牌会亮;电压表、有功和无功功率表的指示值会降低或到零;故障相的绝缘监视表计的电压会降低或到零;“备用电源