文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程质量监理质量评估报告

消防工程质量监理质量评估报告

消防工程质量监理质量评估报告
消防工程质量监理质量评估报告

消防工程质量监理评估报告

编制:

审核:

杭州环成建设管理有限公司

红十字会医院新综合楼监理部

年月日

目录

一、工程概况

二、消防主要内容及范围

三、各系统主要功能及验收情况

四、施工单位的质量行为

五、材料、构配件及设备质量的控制情况

六、安全生产和文明施工情况

七、分部工程验收结论

一、工程概况:

杭州市红十字会医院新综合楼项目,由杭州市红十字会医院组建,杭州市建筑设计研究院有限公司设计、浙江城建勘察研究院有限公司勘察、杭州环城项目管理有限公司负责工程监理,五洋建设集团股份有限公司承建。

本工程为杭州市红十字会医院新综合楼项目,地上八层,地下二层,建筑高度30米,为二类高层建筑,总建筑面积为5740平方米。

二、消防主要内容及范围:

1、室内消火栓系统

2、室外消火栓及消防水泵接合器系统

3、自动喷水灭火系统

4、火灾自动报警及联动控制系统

5、防排烟系统

6、消防应急照明系统和应急广播系统

7、前室防火门

8、消防电梯 9、灭火器 10、消防电源 11、防雷接地

三、各系统主要功能及验收情况:

本工程的室外消防由医院原有室外消火栓给水网满足;室内消火栓和自喷给水由门诊医技综合楼消防系统满足;在医技门诊综合楼地下室设有324立方米的消防水池,屋顶设18吨屋顶消防水箱。

1、室内、室外消防设计用水量均为 20L/S 持续供水保证3小时用水216立方米。室内设专用消火栓给水网,竖向成环状布置。采用带灭火器箱组合消防柜(丙型,带消防软管卷盘),内设消火栓口径DN65,龙带长度25米(衬胶),水枪口径QZ19,

消防软管卷盘DN25*25米。在每只消火栓箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动,消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。

2、室外消火栓及消防水泵接合器系统:室外设两套SQX-150地上式水泵接合器,供水已经接通到位。室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。

3、自动喷水灭火系统:自喷系统设计用水量为:30L/S 持续供水保证1小时用水量108立方米。地下室设有一套湿式报警阀,安装高度距地1.2米。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。

4、灭火器变配电间、电梯机房等设备机房设MF/ABC5型灭火器2具,置于灭火器箱内,其他部位结合消防箱,配2具MF/ABC5型灭火器,置于灭火器箱内。

5、火灾自动报警及联动控制系统:本工程报警及联动设备的总数约为398电,选用1台JB-3102G消防联动控制(主机),在每层设置重复显示器,消防控制中心设在一层,有直通室外的出口。

消防控制:

1)专用排烟风机的控制:当发生火灾时,消防控制室根据火灾情况打开相关层的排烟阀(平时关闭),同时联锁启动相应的排烟风机;当火灾温度达到280℃时,排烟阀熔丝熔断,排烟阀关闭后,联动停止相应的排烟风机。

2)排风兼排烟风机的控制:本工程排风兼排烟风机正常情况下为通风换气使用。正常时为就地手动控制,当发生火灾时由消控中心控制。

3)正压送风控制:由消控中心自动或手动控制正压送风机的启停。

4)建筑任一层火灾时,自动切断建筑内通风设备电源及切除有关非消防电源,点亮应急照明及疏散指示灯。

5)消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能,轿厢内设置能直接与消控控制室通话的专用电话。

6)火灾广播系统:火灾自动报警系统设置火灾声光报警器,并在确认火灾后启动建筑内所有火灾声光报警器。火灾声光报警器由火灾声光报警器或消防联动控制器控制。消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用,有强制切入消防应急广播的功能。

7)消防电话:在消控室内设置消防直通对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在变电所、消防水泵房、消防电梯轿消防电梯机房、排烟机房、监控机

房等处设置消防直通对讲电话分机。

经过联动调试,本工程自身在火灾情况下,系统已具备自救能力。调试过程反映的问题已经修复,各子系统故障已经排除,调试情况有详细记录。

6、防排烟系统:本工程主楼自然高度超24米,楼梯间及前室设置机械加压送风系统,加压送风机设于屋顶或屋面层。楼梯间设置压差传感器,根据压差变化调整屋面对应风机电动阀,进行压差控制。

当火灾发生时,就地启动或消防控制中心开启着火点所在防烟分区的排烟口(阀),联动开启排烟风机及相应的补风机,并在15S内关闭相应系统上的所有开关阀门。当烟气温度超过280℃时,风机入口处的防火阀动作,联动关闭排烟风机及补风机。着火时,就地启动或消防控制中心开启相应消防加压送风系统,联动开启相应的防烟楼梯间的加压送风机及电动风口,地上着火时楼梯间地上部分电动风口均开启,地下着火时开启地下补风的电动风口。穿越防火分区、楼板及重要机房处均设置70℃防火阀,所有消防排烟风机入口均设280℃防火阀,与风机联锁。

7、消防应急照明系统:自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。大空间、走廊、楼梯间及前室、消防电梯前室、主要入口等设置疏散通道照明及疏散指示灯。应急照明持续供电时间大于30分钟。消防时需要坚持工作的设备机房不少于180分钟。

8、防火门:设备机房、防火墙上开门为甲级,楼梯间及前室的门为乙级,管道井的检修门为丙级。

9、消防供电:消防设备(如防排烟风机、火灾报警及联动设备电源、事故照明等)均采用双电源供电,末端自投自复。消防用电设备采用独立的供电回路,其配电线路和控制回路按防火分区划分,其配电设备有明显标志,并在发生火灾时切断非消防电源,保证消防设备的正常供电。供电已经接通到位,不影响正式送电。

10、防雷接地:本工程防雷接地、电气设备接地、电梯机房、消控室、弱电机房等共用统一接地极,将建筑的支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并设有等电位连接板;要求综合接地电阻不大于1欧,符合设计要求。

四、施工单位的质量行为:

施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求进行施工,施工质量达到验收标准。

五、材料、构配件及设备质量的控制情况:

本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及行业标准后批准投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》消防产品的生产厂家确认报告齐全。安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀,防火阀,送风风阀,水流指示器,温度喷头,烟感,和手动报警报钮、消火栓箱按扭(消火栓内的直接起泵按钮),都经过严格的质量检验,施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。

六、安全生产和文明施工情况:

施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项施工方案,在施工中,基本能够按专项方案组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查;工地现场配有专职安全员,安全员具有浙江省建筑厅颁发的安全员上岗证,在工作中能够认真工作并能够接受监理人员的管理和督促;电工、电焊工等特殊工种的上岗证已报到监理部备案;本工程在施工期间的安全管理符合《建设工程安全生产管理条例》的规定。本工程在施工过程中,项目部施工管理人员精神状态积极向上,施工现场的人文气氛即严肃认真又和谐愉快,没有发生与安定团结不利的事件。

七、分部工程验收结论:

施工单位基本能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师的监督下进行了整改,施工质量基本符合施工图设计文件、《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合要求;监理单位的验收方法符合规范要求。综上所述杭州市红十字会医院新综合楼的消防工程经监理公司评为“合格”,同意申报消防安全质量综合验收。

杭州环成建设管理有限公司

红十字会医院新综合楼监理部

年月日

节能工程质量监理评估报告

XX工程 节能分部质量监理评估报告 各位领导、专家、验收组成员: XX有限公司受业主——XX有限公司委托,对本工程节能分部实施施工阶段的监理。在监理过程中始终得到业主的充分信任和大力支持、质监站的指导帮助,设计院的咨询服务和施工单位的积极配合,使本工程监理工作有效地按程序展开。在此向大家表示诚挚的谢意。现将对本工程的监理情况汇报如下: 一、工程概况: 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 质监部门 工程地点 工程名称结构类型建筑面积 二、评估依据: 本工程执行的建筑节能标准和设计要求:《公共建筑节能设计标准》GB-50189-2015;国家及本市关于建筑节能方面的条例、政策、文件、施工规范及验收标准;设计图纸与图纸会审纪要、标准图集;《工程建筑标准强制性条文》等。具体施工工艺如下: 1、上人平屋面—50厚C20细石防水混凝土随捣随抹平,内配6@200双向网筋,每隔6mX6m顺坡设置分仓缝(钢筋须断开),缝宽20mm油膏嵌缝;

土工布隔离层;50厚挤塑聚苯保温板(含基层处理),(燃烧性能B2级);20厚1:3水泥砂浆找平层;泡沫混凝土找坡2%(起点厚度30CM);3厚SBS高聚物改沥青卷材防水层;基层处理,再刷1.5厚聚氨酯防水涂料;现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平。 2、裙房屋面—50厚C20细石防水混凝土随捣随抹平,内配6@200双向网筋,每隔6mX6m顺坡设置分仓缝(钢筋须断开),缝宽20mm油膏嵌缝;土工布隔离层;75厚挤塑聚苯保温板(含基层处理),(燃烧性能B2级);20厚1:3水泥砂浆找平层;泡沫混凝土找坡2%(起点厚度30CM);3厚SBS高聚物改沥青卷材防水层;基层处理,再刷1.5厚聚氨酯防水涂料;现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平。 3、檐沟屋面做法(自上而下)—20厚1:2水泥砂浆抹光(编织钢丝网一片);土工布隔离层;50厚挤塑苯保温板(含基层处理),(燃烧性能B2级);20厚1:3水泥砂浆找平层;3厚SBS高聚物改性沥青卷材防水层;1.5厚聚氨酯防水涂料(双组分)含基层处理;现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平。 4、内墙保温做法(自外向内)—8厚混合砂浆抹灰拉毛(含基层处理);5mm抗裂砂浆、铺满耐碱网格布;15mm无机保温砂浆(含基层处理、分户墙两面);预制内隔墙板,专业接缝处理(厚度200mm)。 5、地下室侧板做法(自外向内)—回填土(每500分层土夯实);30厚挤塑苯保温板保护层;2.0厚聚氨酯防水涂料(含基层处理);钢筋混凝土侧板(自防水)。 6、楼面做法(自上而下)—40厚C20细石防水混凝土随捣随抹平,内配钢丝网片(分仓缝按柱网设置,伸缩完成后用C20细石混凝土抹平嵌缝);基层清理,10mm挤塑苯板;钢筋混凝土楼板。 7、外墙保温做法:钢筋现浇砼墙或砌体墙;10厚防水砂浆(含素水泥浆一道)、20厚无机保温砂浆II型、5厚聚合物抗裂砂浆面层(耐碱纤网)。三、监理组织: 本工程实施项目负责制,设立驻地监理组织,由总监、监理工程师、监理员等组成的项目监理组建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,建立并落实岗位责任制,按工程实际编制《监理规划》、《监理实

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

建筑节能工程监理评估报告

B9 宿迁隆城颐和小区三标段6#7#12#13#14#楼工程工程质量评估报告 (建筑节能分部) 建设单位:宿迁市城市建设投资有限公司设计单位:浙 江禾泽都林建筑设计研究院承包单位:江苏九鼎环球建 设科技有限集团公司监理单位(章):理工大学工程兵工 程学院南京工程 建设监理部 总监理工程师:张雷 公司技术负责人:徐小壮

日期:2015 年1月23日 江苏省建设厅监制 一、工程节能概况 二、工程质量评估依据 三、质量受控情况 四、技术资料

五、验收结论

宿迁隆城颐和小区三标段6#7#12#13#14#楼工程 建筑节能分部工程质量评估报告宿迁隆城颐和小区三标段 6#7#12#13#14#楼工程由江苏九鼎环球建设科技集团有限公司承建,于2013年7月15日开工;根据江苏九鼎环球建设科技集团有限公司对工6#7#12#13#14#楼程建筑节能分部工程质量自检和报验资料,我项目监理部依据《监理规划》以及《建筑节能监理实施细则》、施工过程中的监理记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范规定,对建筑节能分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程节能概况:墙体工程1、地下室内墙为200zzz 蒸压灰砂砖,楼梯间墙为100厚灰加气混凝土砌块,砌块强度等级MU5.Q砂浆强度等级M7.5;±0.000 标高以上200厚外墙、内墙采用砂加气混凝土砌块,其他100 厚隔墙也采用砂加气混凝土砌块,砌块强度等级A5.0,配套专用粘结剂。外墙采用30厚MAC复合保温板。2、屋面机房层外墙采用35厚MAC复合保温板薄抹灰保温系统。门窗工程:北立面为Loe-e玻璃5+12A+5东西南立面为5+12A+5中空钢化玻璃、框料采用断热铝合金框料;铝合金副框与铝合金龙骨固定。屋面工程1 、水泥矿渣找平层+SBS改性沥青防水卷材+(70+20)厚水泥发泡板II型+50 厚C30细石防水混凝土配0 4@50双向钢筋+防滑地砖;。南立面使用复 合卷帘外遮阳。 二、工程质量评估依据

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

节能验收监理评估报告

节能专项验收 监 理 评 估 报 告 工程监理有限公司松江佘山项目监理部 2017年4月 地块商品住宅项目

节能专项监理评估报告 各位领导、专家: 首先感谢对我们工作的支持。下面我代表郑州中兴工程监理有限公司向各位领导、专家就本工程建筑节能施工中的监理工作做一个简单的报告。 一、工程概况 工程名称:松江区地块商品住宅项目 工程地点:本工程位于西临经一路,北临士衡路,东临崧塘路,南临勋业路。 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 监理单位:有限公司 施工单位:集团有限公司 本工程楼栋±0.000m为吴淞高程+4.300m,地库±0.000m为吴淞高程+2.500m。地上建筑面积74065.11平方米,地下建筑面积24608.66平方米。主要建设内容包括10幢11-13层住宅楼、商业用房、配套公建及一个地下机动车车库。 二、节能概况 松江区地块商品住宅项目建筑节能构造为:墙体200mm厚钢筋混凝土、25mm厚LX大金板保温(3~顶层),(TPA成品板)1~2层;屋面采用90mm厚泡沫玻璃保温;门窗采用普通铝合金(5+12A+5)。本工程所用25mm厚大金板由江苏朗旭节能科技有限公司生产,TPA成品板由亚士创能科技(上海)股份有限公司,90mm厚泡沫玻璃由嘉兴市凯威绝热材料有限公司生产,铝合金门窗由安徽新视野门窗幕墙工程有限公司生产。 三、工程质量评估依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411-2007 3、《建设工程监理规范》GB50319-2000 4、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2014 5、建筑节能工程施工质量验收规程《GBJ08-113-2009》 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

节能工程监理质量评估报告

节能工程监理质量评估 报告 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

B9瘦西湖新苑二期工程 工程质量评估报告 (节能工程) 建设单位:瘦西湖旅游发展有限公司 设计单位:扬州市城市规划设计院 承包单位:江苏省建集团 监理单位 (章):扬州市创业建设工程监理有限公司 总监理工程师: 日期: 2009年6月23日 江苏省建设厅监制 一、工程概况: 工程名称:瘦西湖新苑二期工程 (117#-133#) 1、工程地点:平山堂东路北侧 2、工程特点:本工程总建筑面积48573㎡,外墙节能设计为外墙2cmRE-Ⅱ保温砂浆,门窗使用(5+9+5)中空玻璃,屋面保温层设计为挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 3、工程参建单位名称: 建设单位:瘦西湖旅游发展有限公司 设计单位:扬州市城市规划设计院 监理单位:扬州市创业建设工程监理有限公司 施工单位:江苏省建集团

二、监理工作过程和成效的汇报: 1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证: 2、项目监理机构在施工过程中,执行审图意见及回复、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。 3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录,对存在问题及时下发整改通知单及备忘录。 4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均在有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。 5、在施工过程中,监理组口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。 三、工程质量评估依据、范围、监理对象: 1、《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001 2、《建筑外保温构造图集》(三)苏J/T16-2004(三) 3、设计图纸与图纸会审纪要、验收规范等 四、工程质量评估内容: 1、首先对施工企业的现场项目部的组织结构进行必要的了解。要求其建立必要的质量保证体系、指定完善的施工管理制度、落实相应的实施措施。 2、编制原材料取样送检计划,严格把好原材料和半成品的进场检验关及材料复试关,以确保工程所用的材料能符合要求,为质量的保证打下基础,为此要求施工单位在材料进场后必须向监理项目部审报,专业监理工程师到现场见证取样、封样送检、复试合格后方能应用在本工程,其间审核所进场的各类原材料的合格证、质量保书、复试报告等。 3、工程实施过程中,巡视、检查到位,对每幢楼的保温层厚度进行实测,并做好记录,发现问题及时指出并提出整改意见,并跟班落实整改到位。 4、对隐蔽工程、重点结构部位的施工,采取“全过程监理”,严格各工序的自检、专职检查和隐蔽工程验收制度。对未经各工序的上述二检及隐蔽项目检查验收不合格的,不得进入下一道工序施工。项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。 五、各分部、分项质量情况 (以一幢为准) 1、分部、分项、检验批质量验评情况

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

监理单位建筑节能工程质量评估报告

监理单位建筑节能评估报告 单位工程名称 坪塘集镇片保障性住房项目二标段 A19、A20、A27、A28、C1、C2、幼儿园及部分地下室 监理单位名称湖南方圆工程咨询监理有限公司 监理单位地址长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心4层401 质量验收意见: 1、根据委托监理合同及业主要求对本项目工程实施全面监理,在项目控制中严格按设计文件及国家、行业、地方有关建筑节能的法规、规定及强制性标准进行监理工作。 2、墙体采用水泥发泡保温板25mm(A19、A20)、35mm(A27、A28、幼儿园)、45mm(C1、C2),经现场见证取样复试均符合要求。 3、屋面采用TH复合防水保温装饰板70mm(A19、A20、A27、A28)、100mm (幼儿园)、112.5mm(C1、C2),经现场见证取样复试均符合要求。 3、外窗采用塑料单框,普通中空玻璃(6﹢9A﹢6)(A19、A20、A27、A28、幼儿园);普通中空玻璃(6﹢12A﹢6)(C1、C2),气密性等级为6级,经现场见证取样复试均符合要求,经检测其气密性、水密性及风压变形均符合有关规定要求。对窗的标高、垂直度、平整度、玻璃厚度及有关节点进行监督和检查。 4、入户门采用双层金属门板(中间填充15-18厚玻璃棉板)、节能外门及双层玻璃门,经现场见证取样复试均符合要求。 在实施中,项目监理部按设计要求进行现场监理,并要求施工方按节能工程专项施工方案进行施工,对保温原材料严格按材料报审制度进行,否则其节能材料不得用于本工程。 本工程检测情况: 1、墙体材料:A19、A20、A27、A28、C1、C 2、幼儿园墙体材料由湖南省建设工程质量检测中心和长沙市建设工程质量检测中心站进行检测,检测均符合要求。 2、屋面材料:A19、A20、A27、A28、C1、C2、幼儿园屋面材料由湖南励

绿化工程监理质量评估报告

绿化工程 监 理 质 量 评 估 报 告 建设单位: 施工单位: 设计单位: 总监理工程师: 监理单位:

报告日期年月日 受业主的委托对本工程实施施工阶段的监理,在监理过程中我们依据监理合同、施工合同、设计图纸及施工验收规范的要求,对本工程的质量、进度、投资、安全等进行了全过程的监理。 一、工程概况 1、工程地点: 2、占地面积:m2 3、结构类型: 绿化、景观 4、建设单位: 5、设计单位: 6、监理单位: 7、施工单位: 8、合同造价:万元 9、合同工期:2011年月日至2011年月日 二、监理工作情况 1、本次实施监理的绿化工程包括景观工程及绿化工程,在监理工程中严把工程中原材料的使用关是确保工程质量的关键,对于用于工程中的钢筋、砌体、砼等原材料实行报验制度,及时审查质保资料,并对需要进行复试的材料及时见证取样进行复试,检查和复试合格后方可用于本工程。确保了取样的真实性

和可靠性,并按规定对取样做好记录。

2、经常检查各种质量保证资料及施工管理资料,对工程技术资料及各种报验资料的签证做到实到实签,保证了工程技术资料真实地反映工程质量及进度,对关键部位要求施工单位上报施工方案,并及时进行审批,并在施工中落实,确保工程质量及进度。 3、对施工单位质量体系控制监理 ①审批施工单位提交的施工组织设计,审查质保体系、管理人员及必要检测仪器设备,并监督质保体系运行。 ②审批施工方案、督促施工单位严格按批准施工方案组织施工。 ③控制进场使用材料,严格按监理程序要求控制进场、见证取样复试、合格后方准使用。 ④审查进场施工设备数量及性能是否满足经批准的施工组织设计和实际施工需要,及时提出监理意见。 ⑤严格进行过程控制,督促施工单位做好工序技术交底、技术复核、工序自检和工序互检,监理参与技术复核,严格按设计图纸、规范、质量检验标准进行工序验收,合格予以质量确认。 ⑥定期召开工地例会,分析工程质量情况,并要求施工方采取纠正措施和预防措施。 三、绿化工程 对现场的管理要采取旁站监理和平行检验等形式进行监督管理,做好现场的实测实量及复核工作,特别是对进场的苗木,在确保进场苗木符合设计要求后方可进场种植、保证了整个工程的质量。依据设计图纸及相关验收规范,把需进场的苗木名称、科属名、地径、胸径、株高、冠幅及数量制成表格,以便随时进行检查、验收。

监理质量评估报告模板

JZL14:工程质量评估报告 ××工程 工程质量评估报告 ××监理项目部 年月日

批准:(总监理工程师)年月日审核:(总监代表或专业组长)年月日编写:(专业监理工程师)年月日

目录 1. 工程概况 2. 质量评估范围 3. 质量评估依据 4. 施工过程质量控制综述 5. 工程质量监理控制概述 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 7. 工程质量评估结论

1. 工程概况 提示:应简明扼要地反映出单位工程的规模、功能,结构特点,技术复杂程度和监理质量控制重点,同时还应注明该工程的开(竣)工时间、本工程的质量目标和各有关参建单位的基本情况。 2. 质量评估范围 提示:监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。 3. 质量评估依据 提示:①工程建设相关的法律、法规及项目批审文件;②建设工程项目有关的标准、规范;③设计文件、设计图纸等技术资料;④建设工程相关的合同文件及工程过程文件。对于施工阶段的所有单位工程的施工质量评估而言,其质量评估的上述主要依据都是相同的,但对于不同的结构工程,不同的专业工程,不同功能内容的工程,从材料的使用、试验(检验)标准到施工质量验收规范都各有特定的要求,因此具体实施时还应把本单位工程涉及到的各专业规范作为本工程质量评估依据。 4. 施工过程质量控制综述 提示:重点评述在施工过程中,监理项目部审查核实施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系的情况,国家强制性标准条文的执行计划,施工方案和施工技术措施的落实情况,对工程质量问题的处理情况,以及监理工程师通知单的执行与回复情况。清晰说明在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部是否认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理。 5.工程质量监理控制概述 提示:监理项目部在施工监理工作中都采取哪些措施进行施工质量控制,这些措施是有效地促进施工质量的提高。在监理工作中,经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施,具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分叙述。 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 提示:按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求,正确划分分项工程和分部工程,然后从整个施工过程认真核查工程实物的质量,用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分项工程和分部工程的质量情况。核查时专业监理工程师和总监理

监理工程质量评估报告书

五星小区干部服务管理站 工程质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、投资总额:450万元 4、建设单位: 5、监理单位: 6、设计单位: 7、施工单位: 8、工程质量要求:合格 9、合同工期2009年8月8日~20 年月日。 二、建筑设计概况 1、建筑面积:1987.21平方米 2、建筑层数:地下一层、地上五层 3、建筑结构:框架 4建筑做法: (1)屋面:SBS防水卷材二层做法 (2)外墙: (3)内墙: (4)地面:

(5)顶棚: (6)采暖:钢铝散热器 (7)给水:管材为PPR给水管 (8)排水:管材为PVC内螺旋消音排水管 (9)电气:三相四线埋地接入,各种线路均管沿楼板或沿墙暗敷设 三、工程监理情况 本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设承包合同,代表建设单位对施工质量实施了监理。为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作; 1、认真审核了施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设计,确定的质量保证体系、质量目标和质量措施。施工中已贯彻执行。 2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、多孔砖、石料、砂、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,防止不合格材料用到工程上,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。 3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在监理过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷及时通知施工单位,施工单位均进行了整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料完整齐全。 4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑安装工程质量评定

建筑节能评估报告

建筑节能工程评估报告 工程名称: 建设单位: 设计单位: 总包单位: 总监理工程师: 技术负责人:

一、工程基本情况: (一)建设单位名称: (二)工程名称: (三)建设地点: (四)总建筑面积平方米。 (五)建筑物总高度米;层数:地下层,地上层。 (六)基础结构形式:钢筋混凝土柱下独立基础及条基。 (七)主体结构形式:框架结构,抗震烈度为六度,建筑合理使用年限50年。(八)砌体:外墙填充墙采用MU10页岩空心砖,砂浆强度M5.0水泥混合砂浆砌筑。 (九)钢筋混凝土强度等级:框架梁、板、柱强度等级为C30,构造柱、门窗过梁强度等级为C20。 (十)工程施工许可证号,发证日期 . (十一)建筑节能设计要求及施工方法: 1、墙体节能工程: 本工程采用外墙外保温系统,保温材料采用XPS挤塑聚苯板,板材厚度为50mm。耐碱玻纤网格布(热镀锌电焊网)为增强材料,外墙外保温层专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面抗裂砂浆作面层,饰面层为粘贴饰面砖和干挂花岗石幕墙,其它工序施工为常规做法。 设计对材料性能的要求:XPS挤塑聚苯板性能:干密度≥25-32kg/m3,导热系数≤0.029w/m2.k,抗压强度≥150kpa,透湿系数≤2ng/pa.m.s,吸水率≤1.5vol/%,燃烧性能级别B2级,氧指数≥26%。 2、幕墙节能工程: 本工程局部采用花岗石石材幕墙装饰工程。

设计对材料性能的要求:花岗石25mm,抗弯强度f≥80N/mm2,吸水率<0.8%,放射性核限量B级,密封胶为无硅油结构密封胶;石材幕墙立柱采用8#槽钢,横梁为L50×5角钢,钢型材表面热镀锌处理>45um,后置锚栓拉拔力不小于15KN。 3、门窗节能工程: 本工程门窗采用透明钢化中空玻璃(5+9+5)热断桥铝合金门窗。 设计对材料性能的要求:外窗气密性等级不得低于3级。 4、屋面节能工程: 本工程屋面为保温上人屋面,保温材料采用30mmXPS挤塑聚苯板保温、500级陶粒找坡节能形式。 设计对材料性能的要求:总传热系数为0.865w/m2.k。 5、地面节能工程: 6、采暖节能工程: 7、通风空调工程: 8、配电照明工程: 9、空调采暖系统的冷热源及管网节能工程: 10、监测与控制工程: 二、项目监理人员组成及变更情况: 总监理工程师:xxx (注册监理工程师) 专业监理工程师:xx (省级监理工程师) 专业监理工程师:xx (省级监理工程师) 现场监理员:xx (监理员) 三、监理评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2、《建筑工程监理规范》(GB50319-2013);

工程监理质量评估报告范本

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位 (章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工容列表如下: 二、验收依据、评估围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规及其他相关工程建设标准规。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。

3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估围。 本质量评估围为供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工容确定不在本评估围:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

4、技术资料及管理资料核查。 本工程的技术资料及管理资料按照《建筑工程文件归档整理规》GB/T50328-2001分工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五册进行整理。经监理初步核查,除部分竣工图未最后完成外,其它基本完备。待城建档案馆预验收后,对存在的问题再进一步的整改完善,使其符合竣工备案要求。关于本评估围的单位工程质量控制资料核查、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查、工程观感质量检查等核查记录资料,见相应的核查表(见附件)。

监理:节能分部工程质量评估报告

绥阳县2016年易地扶贫搬迁工程蒲场镇安置点 节能分部工程质量评估报告 建设单位:绥阳县仁和土地收储开发有限责任公司 施工单位:贵州聚城建设有限责任公司 设计单位:遵义市建筑设计院 监理单位:广西昊建工程咨询管理有限公司 总监理工程师: 广西昊建工程咨询管理有限公司 二〇一七年月日

节能分部工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:绥阳县2016年易地扶贫搬迁工程蒲场镇安置点 建设地点:绥阳县蒲场镇蒲场村 建设单位:绥阳县仁和土地收储开发有限责任公司 设计单位:遵义市建筑设计院 勘察单位:深圳市勘察研究院有限公司 监理单位:广西昊建工程咨询管理有限公司 施工单位:贵州聚城建设有限责任公司 工程规模:建筑面积8398.6㎡ 节能保温系统包括四个分项工程:①屋面节能分项工程:屋面浇筑150mm厚泡沫混凝土做保温层;②墙体节能分项工程:外墙做20mm厚ZK-YT无机活性保温砂浆层;③门窗节能分项工程:外窗为5+6A+5中空玻璃塑料节能窗;④地面节能分项工程:楼、地面做15mmZK-YT无机活性保温砂浆层。 二、评估依据: 1、建设单位提供的经审查机构审查通过的设计施工图; 2、图纸会审记录、设计修改图纸、设计变更通知及工程洽商单; 3、工程建设监理合同; 4、《建设工程监理规范》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《建筑装饰装修工程验收规范》GB50210-2001; 7、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007; 8、现行的其他有关规范、规程。

三、质量控制资料核查记录: 质量控制资料统计表

四、节能分部阶段的监理工作: 1、在监理过程中,认真学习相关法律、法规及《建筑节能施工质量 验收规范》(GB50411-2007)、《外墙外保温工程技术规程》及施工图集,《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程验收规范》(GB50210-2001);认真检查施工单位企业施工资质及工艺标准情况,施工合同的履约情况。 2、监理项目部在总监理工程师的主持下编制了具有针对性的《监理规 划》,经公司总工程师审批后用于指导本工程的监理工作。明确各专业分工,落实岗位职责,专业监理工程师针对本工程特点将建筑节能工程监理实施细则补充进了《监理实施细则》,并突出了旁站监理的范围、内容及旁站人员职责等,督促施工单位建立健全质量保证管理体系,核查施工单位《施工现场质量管理检查记录》。施工过程中随时检查现场质量管理体系运转情况,保证质量在动态管理控制之下。 3、积极参与建设单位组织的保温设计交底和图纸会审,严格审批施工单位所呈报的外墙保温施工组织方案、门窗施工方案及屋面施工方案。并提出具体批复意见并督促其在施工中贯彻实施。 4、严格执行工程材料报验制度,对涉及保温的所有原材料进行见证取样送检,复试合格后方可使用于本工程。 5、严格实行检验批、隐蔽工程报验制度。通过对检验批的质量验收进 行过程控制,在过程控制中检验批按主控项目和一般项目验收。6、对重要的工程部位或关键工序进行旁站监理。

监理单位工程质量评估报告

监理单位工程质量评估报告 单位工程名称 胶带输送机设备安装工程 工程造价 监理单位名称 开工日期 监理单位地址 竣工日期 监理单位邮编 联系电话 质量评估意见 1、监理单位质量责任行为的履行情况: 在施工过程中,采取预控、过程控制、事后控制进行全方位监理。 2、监理单位执行工程监理规范的情况: 严格按照工程监理规范履行“三控”、“三管”、“一协调”,取得了显著成效。 3、 在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、条文和设计文件承包合同的情况: 工程现场监理项目部依据监理合同及监理大纲的要求,根据现行的建设工程的有关法规、规范、设计文件及国家强制性标准条文等编制了监理规划及监理细则。在开工前,严格审查了施工单位的各项资质、人员配备及施工方案等,并明确了施工质量控制的要点及程序。 4、施工过程中签发的“监理工程师通知单”,“监理工程师通知单回复单”及监督机构签发的“质 量问题整改通知单”,施工单位按要求按时限落实整改情况: 施工过程中签发的“监理工程师通知单”2 份,“监理工程师通知单回复单”2 份,监督机构签发的“质量问题整改通知单”,施工单位已按要求按时限进行落实整改。 5、对质量等级的核定情况: 监理单位通过对施工过程的监督及验收,认为该工程达到了施工合同约定的工程质量标准,单位工程验收评定为优良。 6、对工程遗留质量缺陷的处理意见: 无。 7、执行旁站、巡视平行检查监理形式的情况: 在监理过程中,严格执行监理程序要求,对于工序验收做到上道工序不签字同意,不得进入下一道工序施工,在工作中采取“巡视”、“平行检查”等手段对施工过程进行监督,对重点部位及特殊情况实行“旁站”形式监督。确保每道工序达到合格要求,并认真做好会议纪要,分发各单位进行落实解决问题。 8、其它需要说明的情况: 无 质量总体情况: 优良 总监理工程师: 年 月 日 监理单位公章 年 月 日 技术负责人: 年 月 日 企业法人: 年 月 日

相关文档