文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习题带答案

继电保护复习题带答案

继电保护复习题带答案
继电保护复习题带答案

电力系统继电保护总复习题

一、单选题

1、系统发生故障时继电保护装置的任务是( A )

A.切除故障元件

B.减负荷

C.动作于信号

D.通知调度

2、继电保护后备保护逐级配合是指( D )。

A.时间配合

B.灵敏度配合

C.时间或灵敏度配合

D.时间和灵敏度均配合

3、继电保护反映电力系统元件和电气设备的( D ),根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。

A.故障 B.完好状态

C.正常运行状态 D.异常运行状态

4、二次系统中,由信号发送机构、接收显示元件及其回路接线构成,实现准确、及时显示一次系统和设备的工作状态的系统称为( A )。

A.信号系统 B.操作电源系统

C.测量及监测系统 D.控制系统

5、对继电保护的基本要求是:( C )四性。

A. 快速性、选择性、灵敏性、预防性

B.安全性、选择性、灵敏性、可靠性

C. 可靠性、选择性、灵敏性、快速性

D.原则性、选择性、灵敏性、可靠性

6、电力系统在运行中发生各种类型短路故障,将伴随着很大的短路电流和( A )。

A.电压降低 B.电压升高 C.电压逐渐升高

7、无限大容量系统的特征为( C )。

A.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压应维持不变,频率不作要求

B.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线频率应维持不变,电压不作要求

C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变

D.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率不作要求

8、电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为( A )。

A.中性点直接接地 B.中性点经电阻接地

C.中性点经电抗接地 D.中性点经消弧线圈接地

9、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为一次系统和( C )。

A.模拟系统 B.数字系统

C.二次系统 D.变换系统

10、电力系统发生相间短路时的主要特征是( A )。

A.电流增大 B.电流减小

C.电压升高 D.功率因数增大

11、电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小阻抗形成的一种非正常连接称为( B )。

A.开路 B.短路

C.断路 D.虚接

12、限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( C )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。

A.选择性

B.速动性

C.灵敏性

D.可靠性

13、使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( B )

A.最大运行方式

B.最小运行方式

C.正常运行方式

D.事故运行方式

14、在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( C )的后果。

A.拒动

B.误动

C.正向故障拒动或反向故障误动

D.损坏

15、方向性电流保护中采用90o接线方式的方向元件( B )。

A.针对两相短路有死区 B.针对三相短路有死区

C.针对各种短路皆有死区。

16、过电流继电器的返回系数( B )

A.等于0 B.小于1

C.等于1 D.大于1

17、限时电流速断保护的灵敏系数要求( B )

A.大于2 B.大于1.3~1.5

C.大于1.2 D.大于0.85

18、零序电流的大小,主要取决于( B )

A.发电机是否接地 B.变压器中性点接地的数目

C.用电设备的外壳是否接地 D.故障电流。

19、接地故障时,零序电流的大小( B )

A.只与零序等值网络的状况有关,与正负序等值网络的变化无关

B. 与零序等值网络的状况和正负序等值网络的变化有关

C.只与正负序等值网络的变化有关,与零序等值网络的状况无关

D. 不确定

20、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。

A.只反映接地故障

B.反映相间故障

C.反映变压器故障

D.反映线路故障。

21、只有发生( C ),零序电流才会出现。

A. 相间故障;

B. 振荡时;

C. 接地故障或非全相运行时;

D. 短路。

22、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。

A. 加快保护动作时间;

B. 增加保护可靠性;

C. 提高保护的灵敏度;

D. 延长保护范围。

23、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。

A. 只反映接地故障;

B. 反映相间故障;

C. 反映变压器故障;

D. 反映线路故障。

24、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。

A. 距故障点越远就越高;

B. 距故障点越近就越高;

C. 与故障点距离无关;

D. 距离故障点越近就越低。

25、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。

A. 2倍;

B. 1.5倍;

C. 1/3倍;

D. 1/5倍。

26、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。

A. 两相短路;

B. 三相短路;

C. 两相短路接地;

D. 与故障类型无关。

27、在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D )

A .90°接线

B .30U 、30

I C.-30U 、-30I D. -30U 、30

I 28、在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )

A .0°接线

B .90°接线

C .30U 、30I

D .0U A 、0I A+3K 0

I 零序补偿电流的接线方式 29、方向电流保护是在电流保护的基础上,加装一个( C )

A.负荷电压元件

B.复合电流继电器

C.方向元件

D.复合电压元件

30、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是( B )

A .消除三相短路时方向元件的动作死区

B .消除出口两相短路时方向元件的动作死区

C .消除反方向短路时保护误动作

D .消除正向和反向出口三相短路保护拒动或误动

31、功率方向继电器的电流和电压为a bc ca ab U ,U ,U b c I I I 、、、时,称为( A )

A .90°接线

B 。60°接线

C .30°接线

D 。0°接线

32、所谓功率方向继电器的潜动,是指( B )的现象。

A. 只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作;

B .只给继电器加入电流或电压时,继电器动作;

C .加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作;

D .与电流、电压无关。

33、相间方向过电流的按相启动接线方式是将( B )

A. 各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器的触点;

B .同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联;

C .非同名相的电流元件触点和方向元件的触点串联后再并联;

D .各相功率方向继电器的触点和各相电流元件触点分别并联后再串联

34、电流速断保护( B ) 。

A. 能保护线路全长;

B. 不能保护线路全长;

C.有时能保护线路全长; D. 能保护线路全长并延伸至下一段。

35、当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护( B ) 。

A. 应同时动作;

B. 不应动作;

C. 以时间差动作;

D. 视情况而定是否动作。

36、继电器线圈直流电阻的测量与制造厂标准数据相差应不大于( A )。

A.±10%;

B.±5%;

C.±15%;

D.±1%。

37、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。

A.I U U

222

===

A B C

00;

B.U I I

222

===

A B C

00;

C.I I I U U

22222===

A B C B C

0 ;

D.I I I

222

==

A B C

0。

38、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流( B )。

A.超前零序电压90°;

B.滞后零序电压90°;

C.和零序电压同相位;

D.滞后零序电压45°。

39、在电力系统中发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动势相角差影响的是( A )。

A.正序分量;

B.负序分量;

C.正序分量和负序分量;

D.零序分量。

40、输电线路BC两相金属性短路时,短路电流I BC( A )。

A.滞后于BC相间电压一个线路阻抗角;

B.滞后于B相电压一个线路阻抗角;

C.滞后于C相电压一个线路阻抗角;

D.超前BC相间电压一个线路阻抗角。

41、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。

A.中压侧出现过电压;

B.高压侧出现过电压;

C.高压侧、中压侧都出现过电压;

D.以上三种情况以外的。

42、对称分量法使用的运算子a等于( B )。

A.1;

B.-1/2+j3/2;

C.-1/2-j3/2;

D.1/2。

43、目前常用的零序功率方向继电器动作特性最大灵敏角为70°的是( A )。

A.3I0滞后-3U070°

B.-3U0滞后3I070°

C.3I0超前-3U020°

D.3I0滞后-3U020°

44、电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压( B )。

A.与A相电压同相位

B.与A相电压相位相差180°

C.超前于A相电压90°

D.滞后于A相电压90°

45、电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是( B )。

A.距故障点越远负序电压越高

B.距故障点越近负序电压越高

C.与故障点位置无关

D.距故障点越近负序电压越低。

46、在同一小接电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器都装在同名两相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只切除一条线路的几率为

( C )。

A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.1

47、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过电流保护中的方向元件将( B )。

A.因短路相电压为零而拒动

B.因感受零序电压最大而灵敏动作。

C.因短路零序电压为零而拒动

D.因感受零序电压最大而拒动。

48、小接地电网中,视两点接地短路的情况而定,电流互感器的接线方式是( A )。

A.两相两继电器,装同名相上

B.三相三继电器

C.两相两继电器,装异名相上

D.两相三继电器

49、在测试直流回路的谐波分量时须使用( B )。

A.直流电压表

B.电子管电压表

C.万用表

D.普通交流电压表。

50、按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为( C )变电站自动化系统。

A.集中式 B.分散式

C.分布式 D.主从式

51、微机保护采样频率( A ),越能真实反应被采样信号。

A.越高 B.越低

C.不变

D.无法确定

52、微机保护数据采集系统包括( A )、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换等功能模块。

A.电压形成 B.软件算法

C.逻辑判断 D.人机接口

53、变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的( A )的任务。

A.测量和控制系统 B.自动装置系统

C.微机保护系统 D.远动和通讯系统

54、微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、( D )等功能模块。

A.人机接口 B.软件算法

C.逻辑判断 D.模数转换

55.备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为( B )和暗备用方式。

A.线路备用 B.明备用

C.变压器备用 D.母线备用

56、备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入( A )。

A.一次 B.二次

C.三次 D.四次

57、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的( A )。

A.接线方式 B.连接组别 C.安装接线

58、电力系统中,运行人员依靠( B )了解电力系统的运行状态,监视电气设备的运行参数。

A.继电保护 B.测量仪表

C.电压互感器 D.电流互感器

59、在正常情况下有明显断开的备用电源或备用线路的备用方式称为( B )。

A.暗备用 B.明备用

C.变压器备用 D.母线备用

60、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:低压母线分段备自投接线、( B )及进线备自投接线等。

A.暗备用自投 B.变压器备自投接线

C.明备用自投 D. 发动机自投接线

61、线路上发生绝缘子表面闪络等瞬时性故障时,若使断路器重新合闸时将( A )。

A.可以合闸成功 B.保护动作再次跳闸 C.合闸后延时跳闸

62、自动低频减载装置按照( C )下降的不同程度,自动分级断开相应的非重要负荷。

A.电压 B.电流

C.频率 D.相位

63、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:低压母线分段备自投接线、变压器备自投接线及( A )等。

A.进投线备自投接线 B.暗备用自投

C.明备用自投 D.无功备用自投

64、( C )是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有功功率供需平衡的状态。

A.电压 B.电流

C.频率 D. 波形

65、在任何情况下,自动重合闸的动作次数应( C )。

A.自动重合一次 B.自动重合二次

C.符合预先规定的次数 D.自动重合闸三次

66、电力系统中母线和变压器发生故障,一般( B )重合闸。

A.必须采用 B.不采用

C.根据实际情况采用 D.不确定

67、下列故障中( A )属于瞬时性故障。

A.线路对树枝放电 B.变压器匝间短路

C.绝缘子击穿或损坏 D.线路三相断线故障

68、在正常情况下没有断开的备用电源或备用线路,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用的备用方式称为( A )。

A.暗备用 B.明备用

C.变压器备用 D.母线备用

69、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电压回路采用的数字组为( D )。

A.0-199 B.200-300

C.400-599 D.600-799

70、对于单侧电源网络的相间短路保护,其中第二段为( B )。

A.无时限电流速断保护

B.限时电流速断保护

C.定时限过电流保护

D.反时限过电流保护

71、为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B )。

A.屏蔽

B.接地

C.设围栏

D.加防护罩

72、用90°接线方式的功率方向继电器,若I J=-I C,则应为( B )。

U

A.

AB

U

B.

BA

U

C.

BC

U

D.

CA

73、大接地电流系统,发生单相接地故障,故障点距母线远近与母线上零序电压值的关系是

( C )。

A.与故障点位置无关

B.故障点越远零序电压越高

C.故障点越远零序电压越低

D.零序电压为零

74、电流互感器是( A )。

A.电流源,内阻视为无穷大

B.电压源,内阻视为零

C.电流源,内阻视为零

75、在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用( A )短路。

A. 短路片

B. 导线绕接

C. 保险丝

76、故障点零序综合阻抗大于正序综合阻抗时,与两相接地短路故障时的零序电流相比,单相接地故障的零序电流 ( A )

A.越大

B. 越小

C. 大小相同

77、在大电流接地系统中发生接地短路时,保护安装点的3U0和3I0之间的相位角取决于( C )

A. 该点到故障点的线路零序阻抗角;

B. 该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角;

C. 该点背后到零序网络中性点之间的零序阻抗角;

78、三段式电流保护中灵敏性最好的是( C )。

A.Ⅰ段;

B.Ⅱ段;

C.Ⅲ段。

79、方向性电流保护中采用90o接线方式的方向元件( B )。

A.针对两相短路有死区;

B.针对三相短路有死区;

C.针对各种短路皆有死区。

80、距离保护是以距离( A )元件作为基础构成的保护装置。

A. 测量

B. 启动

C. 振荡闭锁

D. 逻辑

81、距离保护装置一般由( D )组成.

A.测量部分、启动部分;

B.测量部分、启动部分、振荡闭锁部分;

C.测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分;

D.测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分;

82、以电压U和(U-IZ)比较相位,可构成( B )。

A .全阻抗特性的阻抗继电器

B.方向阻抗特性的阻抗继电器

C .电抗特性的阻抗继电器

D.带偏移特性的阻抗继电器

83、加到阻抗继电器的电压电流的比值是该继电器的( A )。

A .测量阻抗 B.整定阻抗

C.动作阻抗

D.线路阻抗

84、如果用Z m 表示测量阻抗,Z set 表示整定阻抗,Z act 表示动作阻抗。线路发生短路,不带偏移的圆特性距离保护动作,则说明( B )。 A.act set set ,m Z Z Z Z << B.act set set ,m Z Z Z Z ≤≤ C.act set set ,m Z Z Z Z <≤ D. act set set ,m Z Z Z Z ≤≤

85、模拟型方向阻抗继电器受电网频率变化影响较大的回路是( C )。

A .幅值比较回路 B.相位比较回路

C.记忆回路

D.执行元件回路

86、反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( C )。

A .0°接线

B .90°接线

C.0P P I 3K I U ?+?(P代表A、B、C相)

D.60°接线

87、所谓相间距离保护交流回路0度接线,指的是下列哪种电压、电流接线的组合( B )

A.ab a bc ca U /()U /()U /()b c b a c

I I I I I I --- 、、 B.ab a bc ca c a

U /()U /()U /()b b c I I I I I I --- 、、 C.a a 0b 0c c 0

U /(3)U /(3)U /(3)b I KI I KI I KI +++ 、、 D.ab a bc ca U /()U /()U /()c a b b c

I I I I I I --- 、、 88、反应相间故障的阻抗继电器,采用线电压和相电流的接线方式,其继电器的测量阻抗( B )。

A.在三相短路和两相短路时均为Z 1L

B.在三相短路时为3Z 1L ,在两相短路时为2Z 1L

C.在三相短路和两相短路时均为 Z 1L

D.在三相短路和两相短路时均为2Z 1L 。

89、对反应相间短路的阻抗继电器,为使其在各种相间短路时测量阻抗均相等,应采用( D ).

A.90°接线

B.+30°接线

C.-30°接线

D.0°接线

90、相间距离保护的阻抗继电器采用零度接线的原因是( A )。

A.能正确反应K

(3)、K (2)、K (1.1) B.能正确反应K (3)、K (2),但不能反应K (1.1)、K (1)

C.能反应各种故障

91、在振荡中,线路发生B 、C 两相金属性接地短路。如果从短路点K 到保护安装处M 的正

序阻抗为Z K ,零序电流补偿系数为K ,M 到K 之间的A 、B 、C 相电流及零序电流分别是A

I 、B I 、C

I 和0I ,则保护安装处B 相电压的表达式为( B )。 A.B 0K (++3)Z C I I K I B.B 0K

(+3)Z I K I C.B K Z I 92、保护线路发生三相短路,相间距离保护感受的阻抗( B )接地距离保护感受的阻抗。

A.大于

B.等于

C.小于

D.无法确定

93、高频通道中结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是( B )。

A. 使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接

B. 使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离

C. 阻止高频电流流到相邻线路上去

94、在高频保护的通道加工设备中的( C )主要是起到阻抗匹配的作用,防止反射,以减少衰耗。

A. 阻波器

B. 耦合电容器

C. 结合滤波器

D. 电平滤波器

95、高频保护的同轴电缆外皮应( A )。

A. 两端接地

B. 一端接地

C. 不接地

D. 视情况而定

96、纵联保护相地制电力载波通道由( C )部件组成。

A. 输电线路,高频阻波器,连接滤波器,高频电缆

B. 高频电缆,连接滤波器,耦合电容器,高频阻波器,输电线路

C. 收发信机,高频电缆,连接滤波器,保护间隙,接地刀闸,耦合电容器,高频阻波

器,输电线路

97、在纵联方向保护中,工频变化量方向元件在正方向短路时正方向元件的相角为( C )

A. 90°

B. 0°

C. 180°

D. 270°

98、闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值启动元件启动后,( B )。

A. 正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

B. 正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

C. 正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号

D. 正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

99、下面高频保护在电压二次回路断线时可不退出工作的是( B )。

A. 高频闭锁距离保护

B. 相差高频保护

C. 高频闭锁负序方向保护

D. 低频闭锁线路保护

100、高频闭锁方向保护发信机起动后当判断为外部故障时( D )。

A. 两侧立即停信

B. 正方向一侧发信,反方向一侧停信

C. 两侧继续发信

D. 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信

101、采用分时接收法的收发信机当两侧同时发信时其收信回路( B )。

A. 只接收对侧信号

B. 只接收本侧信号

C. 交替接收两侧信号

D. 不能确定

102、在运行中的高频通道上进行工作时,( B )才能进行工作。

A. 相关的高频保护停用

B. 确认耦合电容器低压侧接地绝对可靠

C. 结合滤波器二次侧短路并接地

D. 断开线路

103、电力载波通道传输的信号频率范围是( B )

A. 5~40kHz

B. 50~400kHz

C. 400~500kHz

D. 1000~4000kHz

104、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和( C )的后备保护。 A.过电流保护 B.零序电流保护

C.气体保护 D.负序过电流保护

105、变压器相间短路的后备保护动作时限与( A )配合,按阶梯原则整定。

A.相邻元件后备保护 B.电流速断保护

C.变压器差动保护 D.零序电流保护

106、变压器保护中( A )为变压器及相邻元件接地故障的后备保护。

A.过电流保护 B.零序电流保护

C.过负荷保护 D.速断电流保护

107、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应引出线的短路故障以及( D )。

A.过电压 B.过负荷

C.油箱漏油造成油面降低 D.变压器绕组、套管故障

108、变压器电流速断保护的灵敏度校验不满足要求时改用( D )。

A.过电流保护 B.零序电流保护

C.过负荷保护 D.差动保护

109、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动电流速断的主要原因是:( B ) A.为了提高差动保护的动作速度;

B.为了防止区内故障时差动元件可能拒动;

C.保护设置双重化,互为备用;

110、变压器过激磁与系统频率的关系是: ( A ) A.与系统频率成反比;

B.与系统频率成正比;

C.与系统频率无关;

111、低压侧不带电源的降压变压器,( C )装设自动重合闸装置。

A. 不需要

B. 必须

C. 视情况而定

D. 参考其他数据

112、对综合重合闸,当发生相间短路时,应采用( C )方式工作

A. 单相重合闸

B. 两相重合闸

C. 三相重合闸

D. 以上都对

113、故障相选相元件要求:当发生多相短路时,应跳( C )

A. 单相

B. 两相

C. 三相

D. 都可以

114、下列哪个不是综合重合装置的直流回路的组成( D )。

A.相跳闸回路

B. 三相跳闸回路

C. 重合闸回路

D. 交流回路

115、在微机保护中通常要求输入信号为( A )的电压信号

A.±5V

B. ±6V

C.±7V

D. ±8V

116、采样保持电路大多集成在单一芯片中,但芯片内不设保持电容,需用户外设,常选( D )

A. 0.05μF

B. 0.03μF

C. 0.02μF

D. 0.01μF

117、目前,微机保护中,采样频率常采用( D )

A. 100Hz

B.300Hz

C. 500Hz

D.600Hz

118、开关量输入有两类:其中一个是可以与CPU主系统使用共同电源,该种输入方法( A )。

A.无需电气隔离的开关量输入

B.需要电气隔离的开关量输入

C. 视情况而定

D.不确定

119、开关量输入有两类:其中一个是与CPU主系统使用不同电源,该种输入方法( B )。

A.无需电气隔离的开关量输入

B.需要电气隔离的开关量输入

C. 视情况而定

D.不确定

120、当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时,将造成( C )。

A.两侧重合闸均起动

B.非同期合闸

C.两侧重合闸均不起动

D.一侧重合闸起动,另一侧不起动。

121、采用和电流保护作后备保护的双线路,不能采用重合闸瞬时后加速的运行方式为

( B )。

A.单回线运行时;

B.双回线运行时;

C.主保护退出时;

D.为了提高差动保护的可靠性。

122、平行线路重合闸可以采用检查相邻线有电流起动方式,其正确接线应在重合闸的起动回路中串入( B )。

A.相邻线电流继电器的常闭触点

B.相邻线电流继电器的常开触点

C.本线电流继电器的常开触点;

D.本线电流继电器的常闭触点。

123、同期继电器是反应母线电压和线路电压的 ( C ) A.幅值之差

B. 相位之差

C. 矢量之差

124、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。

A.自动重合闸一次;

B.发出信号;

C.将完好部分继续运行;

D.以上三点均正确。

125、平行线路重合闸可以采用检查相邻线有电流起动方式,其正确接线应在重合闸的起动回路中串入( B )。

A.相邻线电流继电器的常闭触点

B.相邻线电流继电器的常开触点;

C.本线电流继电器的常开触点

D.本线电流继电器的常闭触点。

126、综合重合闸中非全相闭锁回路带一定延时,其目的是( A )。

A.充分发挥保护的作用;

B.防止保护误动;

C.躲过故障时暂态的影响;

D.提高保护的选择性。

127、综合重合闸中的阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障相选相元件误动可能性最少的是( B )。

A.全阻抗继电器;

B.方向阻抗继电器;

C.偏移性的阻抗继电器;

D.电抗特性的阻抗继电器。

128、220kV线路中综合重合闸M端的保护,当由非全相转为全相运行后应( B )。

A.瞬时恢复;

B.经0.1s恢复;

C.不恢复;

D.经0.2s恢复。

129、电容式充电重合闸的电容充电时间为( B )。

A.0.5s;

B.20-25s;

C.30s;

D.10s。

130、当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时,将造成( C )。

A.两侧重合闸均起动;

B.非同期合闸;

C.两侧重合闸均不起动;

D.一侧重合闸起动,另一侧不起动。

131、在“四统一”综合重合闸中,判别接地故障的元件为( A )。

A.阻抗元件;

B.负序电流元件;

C.零序电流元件;

D.普通电流元件。

132、综合重合闸与线路保护接口分N、M、R、Q等端子,其中M端子( B )。

A.供能躲非全相运行不误动保护接入

B.供非全相运行时会误动的保护接入

C.供直接三相跳闸不重合的保护接入

133、与电力系统并列运行的0.9MW容量发电机,应该在发电机( A )保护。

A.机端装设电流速断;

B.中性点装设电流速断;

C.装设纵联差动;

D.装设接地保护

134、1MW以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设( C )。

A.机端装设电流速断;

B.中性点装设电流速断;

C.装设纵联差动;

D.装设接地保护

135、对由不对称负荷或外部不对称短路而引起的负序过电流,一般在50MW及以上的发电机上装设( A )。

A.负序电流保护;

B.中性点装设电流速断;

C.装设纵联差动;

D.装设接地保护

136、对于发电机励磁回路的接地故障,水轮发电机装设( A ),小容量机组可采用定期检测装置。

A. 一点接地保护

B.中性点装设电流速断;

C.装设纵联差动;

D.装设接地保护

137、水轮发电机过电压保护的整定值一般为( A )。

A. 动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取0.5s;

B. 动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取3s;

C. 动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取0.3s;

D. 动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取3s。

138、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的

交流输入回路上( C )。

A. 加装2次谐波滤过器;

B. 加装5次谐波滤过器;

C. 加装3次谐波滤过器;

D. 加装高次谐波滤过器。

139、发电机定时限励磁回路过负荷保护,作用对象( B )

A.全停;

B.发信号;

C.解列灭磁;

D.解列

140、发电机励磁回路一点接地保护动作后,作用于( C )。

A.全停

B.解列

C.发信号

D.灭磁

141、发电机逆功率保护的主要作用是( C )。

A.防止发电机在逆功率状态下损坏

B.防止系统发电机在逆功率状态下产生震荡

C.防止汽轮机在逆功率状态下损坏

142、变压器低电压起动的过电流保护的电流元件动作电流整定,按照躲过( A )。

A.最大负荷电流 B.变压器额定电流

C.最大短路电流 D.最小短路电流

143、变压器过电流保护的电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现的( C )整定。

A.最大三相短路电流 B.最小两相短路电流

C.最大负荷电流 D.励磁涌流

145、当电动机的容量小于2MW且电流速断保护不能满足灵敏度要求的电动机采用( D )。

A.低电压保护 B.起动时间过长保护

C.过热保护 D.纵差动保护

146、电动机低定值电流速断保护在( B )投入。

A.电动机起动时 B.电动机起动后

C.故障时 D.异常时

147、电动机堵转保护采用( A )构成。

A.定时限动作特性 B.反时限动作特性

C.长延时动作特性 D.短延时动作特性

148、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择反时限特性或( A )。

A.定时限特性 B.短延时特性

C.长延时特性 D. 不确定性

149、电动机起动时间过长保护动作于( A )。

A.跳闸 B.信号

C.减负荷 D. 增负荷

150、高压电动机发生单相接地故障时,如果接地电流大于( C ),将造成电动机定子铁芯烧损,并可能发展成匝间短路或相间短路。

A.0.5A B.1A

C.2A D.10A

二、多选题

1、电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性或灵敏性按( ABCD )原则取舍。

A.尽量照顾局部电网和下级电网的需要

B.下一级电网服从上一级电网

C.局部电网服从整个电网

D.局部问题自行消化

2、对电压互感器接入系统运行时,带负荷检验哪些内容( ACD )。

A.测量零序电压

B.测量每一个一次绕组的电压

C.检验相序

D.测量相间电压

3、电抗器在电力系统中的作用有( ACD )。

A.并联在超高压电网长距离输电线路上可以补偿超高压输电线路的电容和吸收其无功功率

B.补偿线路的感性短路电流

C.补偿线路的容性充电电流,防止电网轻负荷时因容性功率过多而引起电压升高及其他症状

D.限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行

4、电流互感器二次回路接地点的错误的设置方式是( AB )。

A.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱

B.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点

C.电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路,接地点应设置在保护盘上

5、电力系统短路故障时,电流互感器发生饱和,其二次电流波形特征是( BCD )。

A.二次电流的饱和点可在该半周期内任何时刻出现,随一次电流大小而变

B.一次电流越大时,过零点提前越多

C.过零点提前,波形缺损

D.波形失真,伴随谐波出现

6、选择电压互感器二次回路的熔断器( AB )。

A.熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断

B.熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作时间

C.装设电压断线闭锁装置;

7、电流互感器在运行中的误差主要是由电流互感器的( BD )决定的。

A.额定容量;

B.一次电流大小;

C.铁磁间隙大小;

D.二次负载阻抗大小

8、改进电流互感器饱和的措施通常为( BCD )。

A.缩小铁心面积;

B.减小二次负载阻抗;

C.选用二次额定电流较小的电流互感器;

D.铁心设置间隙

9、在变压器差动保护中,通常识别变压励磁涌流的措施有( BCD )。

A.采用三次谐波制动

B.采用二次或偶次谐波制动

C.判别波形间断角大小识别励磁涌流

D.利用波形前、后半波对称性识别励磁涌流

10、目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有( ABCD )。

A.采用间断角原理鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别

B.利用波形对称原理的差动继电器

C.采用具有速饱和铁芯的差动继电器

D.利用二次谐波制动原理

11、变压器差动保护为防止在充电时误动,采用的措施有( ABCD )。

A.二次谐波制动

B.波形对称原理

C.间断角原理

D.速饱和差动继电器

12、变压器差动保护电流回路的不平衡电流主要是有哪些原因造成的( ABCD )。

A.两侧电流互感器的变比不同;

B.变压器各侧绕组的接线方式不同;

C.变压器的励磁涌流 ;

D.两侧电流互感器的型号不同

13、变压器纵差保护稳态不平衡电流的产生原因是( BCD )。

A.变压器空载合闸的励磁涌流;

B.由于变压器各侧TA的型号不同,即各侧TA的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流;

C.由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流;

D.由于实际的TA变比和计算变比不同引起的平衡电流

14、变压器过激磁保护主要防止( BC )对变压器的危害。

A.高电压

B.低频

C.过电压

D.高频标准答案

15、当采用单相重合闸装置时,应考虑到( ABC )出现的非全相运行。

A. 单相重合闸装置拒动;

B. 重合闸过程中;

C. 开关偷跳

16、微机保护的软件由初始化模块与( ABCD )等组成。

A.数据采集管理模块 B. 故障检出模块

C.故障计算模块 D. 自检模块

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A -B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω A B C D

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

电力系统继电保护习题参考答案

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障 《 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 ~ 第二章 1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

电力系统继电保护试题

1.2 继电保护在电力系统中所起的作用是什么? 1.5 依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状况下的差异,可以构成哪些原理的保护? 1.6 如图1.8所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 2.3 解释“动作电流”、“返回电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低或过高各有何缺点? 2.4 在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 2.5 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏性和速动性? 2.6 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合? 2.7 如图2.56所示网络,保护1、2、3为电流保护,系统参数为:

试求: 1) 发电机元件最多三台运行,最少一天运行,线路最多三条运行, 最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。 2) 整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范 围。 3) 整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度 要求 4)

4) 整定保护1、2、3的过电流定值,假定母线E过电流保护动作时 限为0.5秒,校验保护1做近后备,保护2、3做远后备的灵敏度。 2.8 当图2.56中保护1的出口处,在系统最小运行方式下发生两项短路,保护按照题2.7配置和整定时,试问: 1) 共有哪些保护元件启动 2) 所有保护工作正常,故障由何处的哪个保护元件动作、多长时 间切除? 3) 若保护1的电流速断保护拒动,故障由哪个保护元件动作、多 长时间切除? 4) 若保护1的断路器拒动,故障由哪个保护元件动作、多长时间 切除? 2.11 在两侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的什么问题? 2.12 功率方向判别元件实质上是判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 2.14 为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

电力系统继电保护试题以及答案

3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(有2/3的机会只切除一条线路) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(-3U、3I) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式) A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(灵敏性) A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比(增大根号3倍) A.等于变压器变比n T B.增大倍 C.减少倍 D.增大3倍 16.反应故障时电流增大而动作的保护称为__过电流保护____。 17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为__近后备保护__。 18.所谓灵敏性是指对___保护范围内___发生故障的反应能力。 19.动作电流是指能使继电器动作的___最小电流_____。 20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限__越长___。 21.可靠系数K取值比K要小,主要原因是考虑短路电流中___非周期分量____已经衰减。 22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为__最大__。 23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的__灵敏系数___。

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

相关文档