文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明工程施工方案12

照明工程施工方案12

照明工程施工方案12
照明工程施工方案12

上思县城南开发小区道路改造(一期)Ⅱ标段工程照明工程施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

施工单位:广西新明建筑工程有限公司

2011年 10 月 15 日

目录

一、工程概况 (2)

二、设计依据 (2)

三、照明设计 (2)

四、主要工程项目的施工工序 (2)

五、配电箱安装施工工序 (7)

六、保证照明工程质量的技术措施 (8)

照明工程施工方案

工程概况

上思县城南开发小区道路改造(一期),红线宽度均为18.0米和24米,为双向两车道,道路横断面布置形式为:人行道 4.5米+行车道4.5米

+行车道 4.5米+人行道 4.5米(人行道 5.0米+行车道7.0米+行车道7.0米+人行道 5.0米)。全长为1160米。

一、设计依据

(1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45—2006);

(2)《低压配电设计规范》(GB50054—95);

(3)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89—2001);

(4)《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997);

三、照明设计

1、确定设计标准:根据《城市道路照明设计标准》,城市支路平均照度应不小

于101x,照度均匀度不小于0.35,机动车道功率密度值不大于0.75W/m2。

2、路灯照明器的配置:选用半截光型灯具,采用单臂钢管高压钠灯1×140W安

装在人行道上,照明器的安装高度为10.0米,臂长为 2.0米,同侧路灯灯杆基本间距为60.0米,按双侧交错排列布置。为提高路口照度,在路口处安装泛光灯具,采用14米三火泛光灯(120W/火)。要求所有灯具的防护等级不应小于IP65。

四、主要工程项目的施工工序

(一)路灯基础工程施工方案、施工方法

根据设计要求进行规范施工。

1、路灯放样定位

对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。

2、挖坑

按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。

3、预埋件放置

4、混凝土浇注

材料选用:混凝土的组成材料按规范要求选用,混凝土配比达到C20设计标准。做好混凝土振捣工作,保证其密实性。混凝土表面平整。

(二)管线预埋施工方案

1、根据现场施工进度情况,按施工顺序及时进行管线预埋,与道路施工

单位及时协调联系。做到管线的预埋与道路施工工序一致。电缆保护管不应有

孔洞、裂缝、明显的凹凸不平。镀锌钢管煨弯采用电动煨弯机进行加工,保证

有效通径。弯曲半径应符合要求,不得有煨扁、裂纹、皱折等缺陷。管材切割

应用钢锯或管割刀进行切割,管中平整、光滑,不得有锐棱及毛刺。连接时采

用电动套丝机套丝后用电气配管专用的通丝接头连接(暗埋管可用套管焊接),在连接处加设钢质跨接线。

2、按规范要求适当加设分线盒,配管时穿好相应的镀锌铁丝引线并在两端

管中应有余地,穿导线前先将两端管中用橡胶皮盖盖好,以防异物进入及穿导

线时挂伤导线。

3、穿线前应检查管路,消除可能损伤导线的因素。穿线时宜往管路内吹入

适量的滑石粉。穿线的管路和导线的规格、型号、根数、回路等必须符合设计

要求,穿线前后均应检查导线的绝缘。导线在连接头不能增加电阻值,不能降

低原绝缘强度,受力导线不能降低原机械强度。

(三)电缆敷设施工方案

1.电缆进场检查验收

电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规

格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识,并现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。

2.电缆敷设准备

1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布情况,对每根

电缆进行编号,并标明电缆的起始位置、回路号、规格型号等。在电缆密集的地方,绘制电缆的剖面分布图,显示电缆在桥架中的位置;结合电缆剖面分布图,选择最佳的电缆敷设顺序,尽量避免电缆交叉的情况。

2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据

电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。

3)现场准备。检查桥架安装是否完成及其支架的承重情况,并清理

桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为安放电缆创造很好的外部条件。

3.电缆敷设

1)在电缆端头、电缆接头、拐弯处及夹层内、隧道、竖井两端等地电缆敷

设准备

水平敷设

垂直敷设电缆固定挂标志牌

方,应装设标志牌,标志牌上注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型

号、规格及起讫地点;并联的电缆应有顺序号,标志牌的字迹要清晰,不

易脱落;标志牌规格必须统一,材质能防腐,挂装应牢固。

2)在线槽内敷设电缆时,敷设电缆的截面积不应超过线槽截面积的40%,在线槽内敷设应排列整齐不应交叉、重叠、扭曲、不应有接头,每隔

1.5M应进行绑扎,绑扎应牢固。

3)强、弱电电缆敷设在一起时,应有隔板。

4)在敷设前,应摇测电缆绝缘,500V时绝缘电阻值不小于2MΩ,在送电前需再摇测一次。

5)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地

面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤(如销装压扁、电缆拧绞、

护层断裂等)。

4.电缆头制作安装

电缆终端头均采用热缩型电缆终端头制作,加热器采用液化气烤枪或

喷灯。制作前选择与电缆截面相适应的热缩塑料手套。在安装三叉分支手

套时,宜先进行预热,并将电缆定位,套上分支手套后,按所需分叉角度

摆好线芯后再进行加热。避免在三叉分支手套热缩定型后,再大幅度地改

变电缆线芯的分叉角度,造成手套分叉口及指套根部的开裂。加热收缩时,应从管子中间向两端逐渐延伸,或从一端向另一端延伸,以利于收缩时排

出管内空气,加热火焰应螺旋状前进。

5.电缆的连接

1)大于6平方的电缆在汇流排连接时需要采用紧压铜端子,端子选

用与电缆线芯截面相匹配,铜端子的压接采用手动式液压压接钳。

2)电缆终端制作好,与配电柜连接前要进行绝缘测试,

3)以确认绝缘强度符合要求。同时电缆要作好回路标注和相色标

记。电缆的裁剪要合适,保证电缆与配电柜母线或接线端连接后不产生过

大的机械应力。连接前,对搭接面进行清洁处理,同时涂抹适量的电力复

合脂,紧固力矩符合建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202),确保连接和导电性能可靠。

6.电缆标识

1)敷设电缆应及时进行标识,标志牌采用塑料片制品,用尼龙扎带

固定。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、电压等级、起止点,

电缆始端、终端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段每20m设标志牌。电缆敷设好后,要检查回路编号是否正确,完整做好相关资料。

2)标志牌规格应一致,并有防腐的功能,挂装应牢固。标志牌上应

注明电缆编号,规格和电压等级。直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应

挂标志牌。沿支架敷设电缆,在其两端处,交叉处应挂标志牌,直线段应

适当增设标志牌。

3)电力电缆和控制电缆应分开排列;

4)并列敷设的电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控

制电缆放在电力电缆下面,1KV以下的电力电缆应放在1KV以上的电力电缆的下面。

5)并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。

6)电缆敷设完毕后,应及时清除杂物.盖好盖板,必要时,尚应将

盖板缝隙密封,以免水、汽、油、灰等侵入。

五、配电箱按装施工工序

安装工序如下

定位预埋件制作预埋管线

电缆接线配电柜验收

配电柜安装电缆头制作

1)开关箱基础绕制:a)土方开挖,b)预埋管道,c)支设模板,d)预埋槽钢开关箱安装底架,e)浇筑混凝土,f)防雷接地网的制作。

2)设备开箱检查:a)安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并

做好检查记录。 b)按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品

合格证件、技术资料、说明书齐全。c)柜(盘)本体外观检查应无损伤及

变形,油漆完整无损。d)柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件

齐全、无损伤、裂纹等缺陷。

3)柜(盘)安装:a)基础型钢安装:柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

4)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后

面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。

5)柜(盘)二次小线连结:a)按原理图逐台检查柜(盘)上的全部

电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。b)按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线。敷设电缆要求见“电缆敷设”。c)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个

端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且

两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。

6)柜(盘)试验调整:a)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。b)绝缘摇测:用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大小2MΩ。c)接通临时的控制电源和操作电源;将柜

(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。d)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作继电保护和信号

动作,正确无误,灵敏可靠。e) 拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。六、保证照明工程质量的技术措施

(一)、质量控制的主要措施

5. 1按照施工组织设计的要求进行全场性的准备工作,分部分项工程的准备工作和工作条件的准备工作。

5.2加强对施工工艺的质量控制,逐级做好技术交底,使全体施工人员熟

悉本工程情况、主要特点、设计意图、技术要求、质量标准及施工操作规程。

施工人员应认真按工艺要求进行作业,使施工工艺的质量控制标准化、规范化、

制度化。

5.3开展工前检查,做好技术复核工作,对重要的操作工序进行检查和复核,避免发生重大差错。如基、轴线的测量定位、管沟、道路的预留孔和预埋

件位置,各种道路、管沟、管线的标高和坡度的复测。

5.4加强对材料、设备、成品、半成品进质量控制,采取相应技术和管理

措施,使这些不利因素被控制在允许的范围之内,包括严格按质量标准订货、

采购、包装和运输,所有的物资进场均须按标准,严格检查验收。各种原材料、

半成品、成品材料有质保书或合格证,进场后应按规定的条件和要求进行存放、

保管和加工,并按进度计划、规定的时间,提供施工需要。对重要的材料和半

成品,要把质量控制向前延伸到供应和生产单位,提前进行检查把关。

5.5突出抓好施工工序控制,实行“停止点”检查制度,确定工序控制点,明确各个工序控制点应该达到的质量目标,按规定对工序控制点的质量进行检

测,并找出质量差距及产生差距的原因,采取相应的技术管理措施以清除差距,

防止发生质量问题,决不让上一道工序不合格品转入下一道工序。

5.6及时办理设计变更和材料代用的审批手续,手续完全办妥后方可执行。

5.7认真组织隐蔽工程的检查验收,由质检、技术负责人会同现场监理工

程师共同参加,验收合格签字后,方可进行隐蔽。

5.8按规定搞好分部分项工程的检查验收,以及施工质量的检验评定。

(二)、质量检验工作:

由施工班组进行日常的自检和互检,发现问题及时处理;

由工程技术部负责人组织工序交接检查和多班组作业交接检查,发现问题

要分清责任随时处理;

由专职质检人员进行巡回的专职检查,尤其是注重关键部位和薄弱环节的

检查,协同施工技术人员和班组解决存在的问题。

(三)、质量评定工作:

1、分部分项工程或单位工程完成后,均由现场质检负责人和施工技术工程

师会同有关专职质检人员进行质量评定,并请现场监理工程师认可签证。

以上质量评定后,须填好质量评定的有关报表,并认真整理归档。

2、废旧材料集中分批处理,不准随意丢弃,防止发生油料发生泄漏污染水体;禁止将施工材料如油料、化学品堆放在河流附近,必须备有临时遮挡的帆

布;

3、生活和生产污水统一排入污水管道,职工生活区设置垃圾箱,派专人打

扫卫生,并设立卫生包干区,随时检查监督,垃圾定时运到垃圾中转站排放。

4、施工现场道路指定专人定期洒水清扫,防止道路扬尘。

5、严禁施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒、有害烟尘和

恶臭气体的物质。

6、工地的炉灶、大灶,锅炉采用消烟除尘型,烟尘降低至允许排放为止。

7、严禁将有毒有害废弃物作土方回填。施工期间,严禁将废弃物、散体施工材料随地抛弃、堆放在水体旁,防止污染、阻塞水体;设置必要的临时排水沟,疏导施工废水,土质边坡及时夯实。

8、施工现场的生产废水经沉淀池沉淀后排入城市雨水系统,生活污水经化粪池后排入城市污水系统。

9、施工现场临时食堂污水排放时设置简易有效的隔油池,并定期掏油污和杂物,防止污染。

10、工地临时厕所采用水冲式厕所,化粪池采取防渗漏措施,防止污染水体或环境。

(四)、粉尘控制措施

1、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

2、装卸有粉尘的材料时,应洒水湿润和在仓库内进行。

3、严禁向建筑物外抛掷垃圾,所有垃圾装袋运走。

4、现场主出入口处设有洗车台位,运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶;在装运建筑材料、建筑垃圾等的车辆,派专人负责清扫道路及冲洗,保证行驶途中不污染道路和环境。

(五)、噪音控制措施

为了保护环境,为达到环保要求,我们必须要采取一定的噪音控制措施。

1、施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

2、施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时,要在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报,核准后方能施工。

3、施工工序中,有巨大噪音的工序应尽量避免在夜间施工以免影响附近居

民正常休息;

4、严格控制人为噪声,进入施工现场不得高声喊叫,无故甩打模板、乱吹哨,限制高音喇叭的使用,最大限度地减少噪音扰民。

5、当工程工期紧张和技术质量要求必须采取昼夜施工时,先申报建设行政主管部门及环境行政主管部门批准,并与当地居民及居委会协调好关系,方能

予以施工,施工时,尽量采取降低噪音措施。

6、夜间施工

(1)合理安排施工工序,将施工噪音较大的工序安排到白天工作时间进行,在夜间尽量少安排施工作业,减少噪音的产生。噪音大的施工项目尽量安排在

夜间九点钟之前作业,防止噪声污染,影响周围居民正常生活。

(2)对于一些产生噪音的施工机械,应采取有效的措施,减少噪音,如切割金属和锯模板的场地均搭设工棚以屏蔽噪音。

(3)注意夜间照明灯光的投射,在施工区内进行作业封闭,尽量降低光污染。

施工进度计划表

年度2011年

天数

3 6 9 12 15 18 21 2

4 主要工程项目

施工准备

管线预埋

路灯基础工程

电缆敷设

路灯安装

路灯调试

电气运行

照明工程施工方案最新版

目录 一、编制说明 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制依据 (2) 四、编制范围 (3) 五、工程环境及施工条件 (3) 六、照明工程施工措施 (5) 七、工期计划及保证措施 (9) 八、技术资料管理 (11) 九、安全文明施工措施 (14)

照明工程施工方案 一、编制说明 1.1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 1.2、我公司将按照业主的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 1.3、按照业主、监理的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达到合同文件中对工程目标所作出的承诺。 二、编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求,以及合同文件的规定,即将该项目工程建设成一流质量的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1、采用我单位近年来在类似工程建设中使用的先进施工方法、工艺设备。 2.2、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力的照明工程施工队伍。

2.3、树立视优良工程为合格工程的标准。 2.4、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 2.5、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。 三、编制依据 3.1、安顺市平坝区平黎大道四期道路工程一标段设计施工图。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2012 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB501194-2002

照明工程施工方案.doc

道路照明工程专项施工方案目录 第一章工程概况 (2) 一、工程介绍 (2) 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 (2) 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 (2) 二、管线预埋施工方案 (3) 三、电缆敷设施工方案 (3) 四、路灯杆的吊装 (6) 吊装流程图 (9) 五、各分项工程的施工顺序 (11) 第三章、施工总体部署 (12) 一、人员安排及组织 (12) 二、投入的主要施工机械设备表 (13) 三、施工进度计划 (13) 第四章质量保证措施 (15) 一、质量控制的主要措施 (15) 二、质量检验工作: (15) 三、质量评定工作: (16) 四、质量管理体系 (16) 第五章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (20) 一、文明施工保证措施 (20) 二安全生产措施 (23) 三环保措施 (28)

第一章工程概况 一、工程介绍 金湾航空城市政道路二期A区工程一标段,位于金湾航空新城核心区(简称金湾航空城),核心区位于西湖片区启动区东南部,为省道S272(机场东路)以西、金湖大道东路以南、双湖路以东、中心河以北的围合区域,占地面积约3.8km2。具体施工标段如下: 本标段路灯、庭院灯型式有15m3头投光灯、8m双挑路灯和单挑路灯、4m庭院灯。 路灯安装在道路两旁的绿化带内,庭院灯安装在人行道绿化带内。 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 2.1.1路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2.1.2挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。

路灯照明工程施工方案设计

三、照明工程 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。

3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6)预埋件的安装 在浇筑砼以前,我公司按设计要求,提前做好预埋件,并经监理等人员现场检验合格,才能用于现场的安装。 安装时,应在侧面边上打上固定的木桩,拉上中心线的控制线,并注明方向及偏角,同时也要标明预埋件的标高,精确到+/-1CM以。 在安装时,一定安装就位后,要求安装的标高正确,符合设计要求。安装的方向正确,不得安装放向调返的现象;同时要注意四边的平平度,确保上面的安装的电杆配配电设施就位后,偏差在允许的围。 安装后的表面应清洁,并用油漆作上基础及桩位的编号。 7)养护: 以人工浇水的方式进行养护,在养护期间,确保不得有任何的碰撞和松动。在砼强度达到设计强度的75%以上时方可进行基坑侧面的土方的回填和夯实。4、工井的施工方法

照明工程施工方案1

上思县城南开发小区道路改造(一期)Ⅱ标段工程 照明工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:广西新明建筑工程有限公司 2011年 10 月 15 日目录

一、工程概况 (2) 二、设计依据 (2) 三、照明设计 (2) 四、主要工程项目的施工工序 (2) 五、配电箱安装施工工序 (7) 六、保证照明工程质量的技术措施 (8) 照明工程施工方案 工程概况 上思县城南开发小区道路改造(一期),红线宽度均为18.0米和24米,为双向两车道,道路

横断面布置形式为:人行道4.5米+行车道4.5米 +行车道4.5米+人行道4.5米(人行道5.0米+行车道7.0米+行车道7.0米+人行道5.0米)。全长为1160米。 一、设计依据 (1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45—2006); (2)《低压配电设计规范》(GB50054—95); (3)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89—2001); (4)《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997); 三、照明设计 1、确定设计标准:根据《城市道路照明设计标准》,城市支路平均照度应不小于101x,照度均匀 度不小于0.35,机动车道功率密度值不大于0.75W/m2。 2、路灯照明器的配置:选用半截光型灯具,采用单臂钢管高压钠灯1×140W安装在人行道上,照 明器的安装高度为10.0米,臂长为2.0米,同侧路灯灯杆基本间距为60.0米,按双侧交错排列布置。为提高路口照度,在路口处安装泛光灯具,采用14米三火泛光灯(120W/火)。要求所有灯具的防护等级不应小于IP65。 四、主要工程项目的施工工序 (一)路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 1、路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2、挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。 3、预埋件放置 4、混凝土浇注 材料选用:混凝土的组成材料按规范要求选用,混凝土配比达到C20设计标准。做好混凝土振捣工作,保证其密实性。混凝土表面平整。 (二)管线预埋施工方案

道路电气照明工程施工方案

陕西太白山旅游度假区商务大道市政工程 照明工程 施 工 方

案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.3工程重点、难点 (5) 三、主要施工工艺及方法 (6) 3.1施工工艺流程 (6) 3.2主要施工方法 (6) 四、施工计划 (14) 4.2主要施工机具计划 (14) 五、质量保证措施 (15) 5.1质量管理目标 (15) 5.2质量管理措施 (15) 六、安全保证措施 (17) 6.1项目HSE管理目标 (17) 6.2主要管理措施 (18) 6.3施工安全措施 (18)

一、编制依据 1、《城市道路照明设计标准》CJJ45--2006 2、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89—2012 3、《低压配电设计规范》CB50054-2001 4、《电力电缆工程设计规范》CB50217—2007 5、《城市道路交通设施设计规范》CB50688—2011 6、《供配电系统设计规范》CB50052—2009 7、商务大道道路工程施工图 二、工程概况 2.1工程概况 1、工程名称:陕西太白山旅游度假区市政工程商务大道 2、工程地点:起点与河堤路相接 3、工程简介:本工程为太白山旅游度假区市政工程—照明工程施工图设计,设计道路为新建工程,程东西走向,起点与河提路相交,桩号K0+000,终点与景观大道相交,桩号为K1+180.266,路线全长约1180m,设计道路按城市支路设计,设计时速为30km/h 4、工程内容:我方具体实施该范围内的路灯照明工程(包括土方挖填、管线预埋、接线井砌筑、路灯基础施工、路灯安装、电缆敷设、防雷接地安装、箱变基础施工及安装)。 5、建设单位:陕西太白山投资集团有限公司 6、设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 7、合同主要条款: (1)工期:经双方确认具备开工条件后,以甲方发出具备开工条

市政道路照明工程施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 第二章施工组织管理机构及保证措施 (6) 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 (9) 第四章各分项工程的施工顺序 (15) 第五章保证照明工程质量的技术措施 (16) 第六章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (30) 附件1 主要工程分项施工工艺框图 (49) 第一章编制说明

一、工程介绍 1.陵州大道项目主要情况: 陵州大道作为仁寿县城总体规划“一轴三环”中的第二环线,在绕城大道未建成前起着替代国道213线过境路,缓解城市交通压力,带动城北经济发展的重要作用。陵州大道一期建设工程位于仁寿城区东片区,起点接213国道仁寿收费站前约100米处,自西向东延伸894.979米后转向南至仁富路(S106)。道路全长7530.584米,规划红线宽度为45米,规划绿线宽度为60米。本工程还包含文林镇城北大道延伸段245.197米,道路红线宽度45米。在BK0+070、K3+040、AK0+400大桥设计有三处桥梁。 2.学府路项目主要情况 学府路工程位于文林镇高滩村,起于仁寿大道延伸线(K0+000),根据接入道路及周边已建建筑物高程,止于陵州大道规划道路K5+092位置,全长1041m,市政道路规划红线30m,线路左侧靠近新建一中校侧为13m,另一侧为17m,建设面积30000平方米,征地约135亩。 3.照明工程主要情况 3.1、本工程照明光源采用高光效高压钠灯,节能控制采用高效节能的可变功率电子镇流器(时间可设置),当半夜车流小,人稀时自动降低每盏灯的功率,整体功率下降40%~50%从而达到节能。3.1、本工程负荷等级为城市三级用电负荷,用电设备总容量:445.98KW,其中道路照明设备容量为395.98KW,预留本道路交安及其他用电负荷50kW。 3.2、本工程在道路K0+830、K2+240、K3+550、K5+030、K6+635东侧绿化带内各设置一台户外箱式变压器(共计5台箱变,单台箱变容量160KVA,同时为本道路及周边道路提供照明、景观、交安电力),电

路灯照明工程施工方案

路灯照明工程施工方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+,全长1558.95m。 二、施工方案: 测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。

亮化照明工程施工方案

亮化照明工程施工方案 (1)灯具型号。规格必须符合设计要求和国家标准、按照《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)的规定施工,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、电罩破裂、灯箱歪翘现象,埋地灯和水下灯具要检查灯具的密封性能是否良好,做好接地线的连接,以防止漏电或者进水现象. (2)电缆预埋应符合设计和规范要求,埋置后电缆的耐压试验结果、漏泄电流和绝缘电阻必须符合要求,做好检测记录。电缆敷设严禁有绞拧、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷,芯线连接紧密,绝缘带要包扎严密,防潮涂料刷均匀。 (3)配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试,并记录数据。进线电源线在开关上端缠绕2-3圈相色粘接带,出线回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管,标明回路编号及所控制的具体负载名称位置,以便用户使用检修方便。 (4)配电箱本体要安装好保护接地线,要有专用接地端子排头榫头。配电柜固定基础要牢固,其基础型钢应做良好接地,配电柜接地应可靠,安装完毕后要进行柜内设备的总体调试,整个安装调试工作必须符合国家规范和设计要

求。电缆头安装、固定牢靠,相序正确;直埋电缆接头保护措施要完整,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电缆平滑均匀的过度,托架加盖部分盖板齐全。并且间距均匀,排列整齐,横平竖直。 (5)电缆保护管安装要保证管口光滑,无毛刺,固定可靠,防腐良好,弯曲处无弯扁现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。出入地沟的保护管口也要封闭严密。 (6)电缆敷设时要保证坐标和标高位置正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,有防燃、隔热和防腐蚀措施,并且保证隐蔽工程记录齐全正确。 (7)保证灯具、开关、电闸、保险、电器等器具位置正确,固定牢靠,箱内用电器具的引线拉紧,外漏器具如:广场标志灯、庭园路灯等保证灯柱稳固垂直,根部接线箱盖板齐全、防水防潮措施良好。并且保证灯具清洁,排列整齐,定位与图纸相符。 (8)电缆终端头和电缆接头的制作安装要封闭严密、无气泡、无渗透现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密。电缆头安装固定牢靠,相序正确。套管预埋电缆接头保护措施完整,标志清晰正确。 (9) 保证电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应连接紧密、连接正确,电缆的耐压结果、漏电

照明工程施工方案

照明工程施工方案 (一)电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 (二)各工序流程及主要施工方法 1、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 2、施工方法 1)定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为35米为基准确定路灯安装位置。 2)挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽40cm深50cm 电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管。 3)浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 3、敷设电缆:应符合下列要求 1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌

齐全、正确、清晰; 2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5)保护管的连接、防腐应符合规定; 4、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 5、备安装(路灯控制箱安装) 1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用。

照明工程施工方案完整版

照明工程施工方案 (一)路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 1、路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2、挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。 3、预埋件放置 4、混凝土浇注 材料选用:混凝土的组成材料按规范要求选用,混凝土配比达到C20设计标准。做好混凝土振捣工作,保证其密实性。混凝土表面平整。 (二)管线预埋施工方案 1、根据现场施工进度情况,按施工顺序及时进行管线预埋,与道路施工单位及时协调联系。做到管线的预埋与道路施工工序一致。电缆保护管不应有孔洞、裂缝、明显的凹凸不平。镀锌钢管煨弯采用电动煨弯机进行加工,保证有效通径。弯曲半径应符合要求,不得有煨扁、裂纹、皱折等缺陷。管材切割应用钢锯或管割刀进行切割,管中平整、光滑,不得有锐棱及毛刺。连接时采用电动套丝机套丝后用电气配管专用的通丝接头连接(暗埋管可用套管焊接),在连接处加设钢质跨接线。 2、按规范要求适当加设分线盒,配管时穿好相应的镀锌铁丝引线并在两端管中应有余地,穿导线前先将两端管中用橡胶皮盖盖好,以防异物进入及穿导线时挂伤导线。 3、穿线前应检查管路,消除可能损伤导线的因素。穿线时宜往管路内吹入适量的滑石粉。穿线的管路和导线的规格、型号、根数、回路等必须符合设计要求,穿线前后均应检查导线的绝缘。导线在连接头不能增加电阻值,不能降低原绝缘强度,受力导线不能降低原机械强度。 (三)电缆敷设施工方案

1.电缆进场检查验收 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识,并现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。 2.电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布情况,对每根电缆进行编号,并标明电缆的起始位置、回路号、规格型号等。在电缆密集的地方,绘制电缆的剖面分布图,显示电缆在桥架中的位置;结合电缆剖面分布图,选择最佳的电缆敷设顺序,尽量避免电缆交叉的情况。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3)现场准备。检查桥架安装是否完成及其支架的承重情况,并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为安放电缆创造很好的外部条件。 3.电缆敷设 1)在电缆端头、电缆接头、拐弯处及夹层内、隧道、竖井两端等地方,应装设标志牌,标志牌上注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起讫地点;并联的电缆应有顺序号,标志牌的字迹要清晰,不易脱落;标志牌规格必须统一,材质能防腐,挂装应牢固。 2)在线槽内敷设电缆时,敷设电缆的截面积不应超过线槽截面积的40%,在线槽内敷设应排列整齐不应交叉、重叠、扭曲、不应有接头,每隔1.5M应进行绑扎,绑扎应牢固。 3)强、弱电电缆敷设在一起时,应有隔板。 4)在敷设前,应摇测电缆绝缘,500V时绝缘电阻值不小于2MΩ,在送电前需再摇测一次。 5)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤(如销装压扁、电缆拧绞、护层断裂等)。 4.电缆头制作安装 电缆终端头均采用热缩型电缆终端头制作,加热器采用液化气烤枪或喷灯。制作前选择与电缆截面相适应的热缩塑料手套。在安装三叉分支手套时,宜先进行预热,并将电缆定位,套上分支手套后,按所需分叉角度摆好线芯后再进行加热。避免在三叉分支手套热缩定型后,再大幅度地改变电缆线芯的分叉角度,造成手套分叉口及指套根部的开裂。加热收缩时,应从管子中间向

照明工程施工方案

5.照明系统施工措施 5.1电缆管敷设 照明管路及接线盒预埋,保证管路规格及相接处的安装质量。 5.1.1线管弯曲处应无折皱、凹陷和裂缝,弯曲程度不小于管外径的10%。 5.1.2明配管时,钢管的弯曲半径应大于或等于6D;一个弯头的配管应大于或等于4D。 5.1.3埋设于地下或混凝土楼板的配管弯曲半径应大于或等于10D。 5.1.4一根埋管不超过两个直角弯,弯曲半径符合要求。预埋管路及预埋盒要做好防护措施,避免堵塞,安装位置正确牢固。 5.1.5钢管对焊要求牢固可靠,边侧用钢筋拉焊,Φ40以下钢管要穿铅丝,管口应封堵。 5.1.6在封闭圈内钢管有进出线口的,要把管口用纸或纤维袋堵牢,顶在模板上,用钢筋加固焊牢,不可与模板焊接。 5.1.7照明管路经过建筑物伸缩缝时,应在伸缩缝的一侧埋设接线盒(钢制)与照明管路点焊,伸缩缝的另一侧管路伸入接线盒,不得焊接。穿过建筑物沉降缝埋管要断开,并套一段合适套管,管缝用油麻处理。 5.1.8照明管路要与接地干线焊接牢固,不得做交流回路的导体。 5.2照明箱安装 5.2.1照明箱运至安装现场后,由业主、监理、承包商三方在场

进行开箱验收检查,不能有掉漆变形现象,箱内设备间的连接牢靠,并做好检查记录,妥善保管好设备资料及工器具。 5.2.2在施工时,按照图纸或箱规格安装,安装位置必须符合图纸要求,水平度,垂直度符合规程标准。暗设的箱体平面应紧扣墙面,明设的箱体平面垂直度:体高500mm以下,允许偏差不大于1.5mm,体高500mm以上,允许偏差不大于3mm。 5.2.3箱基础必须与主接地网可靠连接,必须保证接地扁钢截面满足设计要求,并做好防腐处理。 5.2.4安装完成后,保证箱体油漆完整,各种开关开闭灵活。 5.3线管配线 5.3.1按设计要求进行穿线,管内导线不得有接头和扭接,绝缘无损伤,配线前应用500V 兆欧表检查导线的绝缘性。 5.3.2交直流导线不得同穿一管内,管内导线总截面积不大于管截面积的40%。 5.3.3导线进入灯器具的绝缘保护良好并留适当余量。 5.3.4插座接线的相序一致,右极为相线,左极为零线,中间为保护接地线。接地线不得与零线混同。 5.3.5配线布置应符合设计图纸要求,零线经汇流排连接,布线整齐美观,留有余度,回路编号整齐,正确。 5.3.6安装灯具前要对所有导线进行绝缘测试并做好记录,保证导线绝缘电阻在0.5MΩ以上。 5.4灯器具安装

照明工程施工方案

东莞市S120石排至桥头段大修工程 桥东引桥改建工程 照 明 工 程 施 工 方 案 编制:谢兵良 审核:彭声乔 批准:刘平华 湖南娄底路桥建设有限责任公司 2015年11月20日

照明工程施工方案 一、工程概况 桥东引桥拆除重建工程属东莞市S120石排至桥头段路面大修工程的后续工程,施工桩号为K30+280~K30+733.43,路线总长453.43m。其中K30+520.27~K30+732.902段为引桥段,长213.16m;K30+280~K30+520.27段为引道段,长240.27m,路面宽度31米,其横断面为:2.75m(人行道)+0.5m(路缘带)+3×3.75m(行车道)+0.5m(路缘带)+1.0m(中央防撞栏)+0.5m(路缘带)+3×3.75m(行车道)+0.5m(路缘带) +2.75m(人行道)。 由于本路段位于桥头镇镇区,兼有城市道路功能,因此,按《城市道路设计规范》设计了道路照明。其设计路灯布置方式为双侧对称布置,引道段灯杆位于两侧人行道上(靠近行车道),引桥段灯杆位于桥上车行道外侧的人行道支墩上。原设计为高压钠灯,因东莞市政府节能减排的要求,变更为LED灯。引道段采用12米单挑臂马路灯,引桥段采用11.5米单挑臂马路灯,单灯功率均为160W,灯杆间距均为30米。路灯供电采取一根VV五芯电缆穿PE管,埋设于人行道下或人行道支墩内,接灯线采用RVV-500三芯软线。电源由附近道路已有路灯电源接入。 主要工程量为: 单挑臂马路灯杆高11.5m 160W LED灯 15盏; 单挑臂马路灯杆高12.0m 160W LED灯 15盏; 电力电缆 VV-1KV 5×25mm2 988米; 铜芯聚氯乙烯软电线 RVV-500 3×2.5mm2 470米;

路灯照明工程施工方案

三、电缆管沟槽的开挖及管道安装 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。

3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。 3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施

道路照明工程施工方案与技术措施

道路照明工程施工方案与技术措施 本工程为电气安装工程,宜采用平行流水立体交叉作业,分专业、分区进行安装。根据照明工程设计要求,通过初步论证分为①确定灯位②沟槽开挖、构件制作③浇筑灯基础砼④电缆敷设⑤灯具及设备安装⑥接线调试等六个阶段施工。结全本工程的具体情况,依电气干线走势,考虑供电电源,施工基本顺序为: 确定灯位→沟槽开挖、构件制作→浇筑灯基础→电缆敷设→灯具安装接线调试 1、施工方法 (1)沟槽开挖 ①开挖沟槽宽度400mm,深度大于450mm。 ②开挖时用尺画好控制线,确定好沟槽走向,切勿破坏景 观及地下设施. ③回填时把土夯实,通过硬质路面的沟槽用混凝土沙浆恢复。(2)管内穿线 ①导线穿管依据所穿根数多少确定管径,导线的绝缘电阻测量值不应小于0.5MΩ。不同系统、不同回路的导线严禁穿插在同一根保护管内,导线在保护管内不得有接头和扭结。 ②设备接地线、专用接地线必须采用多股铜芯导线。. ③导线穿入钢管时,管口处应装设护套保护导线,盒的垂

直管口,穿入导线后应将管口密封。)管线敷设(3①保护电线用的塑料管及配件必须由阻燃处理的材料米的连速阻燃标记和制制成,塑料管外壁应有间距不小于1 造厂标。1.2②管与管之间采用管连接时,外套长度宜为管径的-倍,管与管的对接口处应位于套管的中心。3③塑料管在砖砌墙体上槽敷设时,应采用强度等级不小。的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不小于12mm于M10.0 4)钢管敷设(①潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管。②钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑与毛刺,切口应平整,管口应光滑。③采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管的对接口处应位于套管的中心,套管采用焊接连接时,焊缝应牢固严密;采用紧定螺钉连接时,螺钉应拧紧,在震动的场所,紧定的螺钉应有防松动措施。 ④镀锌钢管采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用焊接连接。 )灯具安装5(. ①将验收合格的优质路灯灯具进行地面组装,保证灯具内各种电器紧固可靠,组装完毕后通电试亮。 ②将完好的灯具运至现场,运输的过程中要防止表面擦伤或撞伤。 ③路灯安装要垂直,用水面尺调整其垂直度。

照明工程专项施工方案

目录 大足区棠香至玉龙快速通道工程 龙水至玉龙段 照明工程专项施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段项目经理部 2016年4月

目录 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、人员、设备及组织机构 (1) 四、施工进度计划及主要工程数量 (3) 五、施工图设计说明 (4) 六、照明工程施工方案 (9) 七、质量控制措施 (16) 八、安全保障措施 (16) 九、环境保护措施 (18)

一、编制依据 (1)由广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院提供的《两阶段施工设计图》。 (2)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 (3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (4)《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2006 (5)《1kV以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 (6)《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (8)《大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段总体施工组织设计》。 二、工程概况 路线起于龙水镇,经廖家院子、雷家院子、长沙村、新院子、余家院子,止于砖房子,终点接三环高速大足出口。 龙水湖连接线起于主线K4+467.3,终点接龙水湖酒店大门处龙花路。 双桥经开区连接线起于主线K6+409.3,终点接双桥经开区在建东环路终点。 主线起止桩号为K0+000-K7+271,全长7.271公里,路基宽度为50.0m;主线照明工程设置在两边花台位置,龙水湖连接线止桩号为K0+000-K1+407,长1.407公里,路基宽度为50.0m;双桥经开区连接线止桩号为K0+000-K3+211,长3.211公里,路基宽度为44.0m。沿线城镇:龙水镇,玉龙镇,通桥镇,龙水湖支线及双桥支线路灯设置在人行道边。 三、人员、设备及组织机构

市政道路照明工程施工专项方案

市政道路照明工程施工专项方案 编制: 复核: 审核:

目录 第一章概况 (2) 第二章施工安排 (3) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (7) 第五章工期计划及保证措施 (11) 第六章安全、文明及其他保证措施 (13)

第一章概况 1.1 编制依据 1.1.1经监理、业主批准的《照明工程施工组织设计》; 1.1.2公司类似工程项目技术数据和施工经验; 1.1.3现行有关设计及施工验收规范标准,有关主管部门颁发的有关规范、标准; 1.2 工程概况 本工程起点桩号为K-96.963至终点K2+660,全线路分布在机动车道两侧绿化带,两侧平均每50米设置一根路灯。每个路灯配电点的设置为:8路出线回路,其中4路为道路照明,4路预留。上述道路照明配电回路采用VV电缆,到各灯具采用压铜接线端子配出支线向灯具单相供电,支线采用BVV2mm*2.5mm;每个路灯配电柜或箱变进线处需设电表计量,并且该电表具有远程抄表功能;各道路照明的出线回路每相均设电流互感器和电流变送器,其控制方式为自动/远控。

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。施工作业人员计划30人。 2.1.1、工程管理、技术人员配置如下: 项目经理技术总工 项目副经理工程部长 试验主任测量主管 施工员安全部长 2.1.2、操作工人配置计划如下: 管道工:15人钢筋工: 5人模板工: 5人 砼工: 3人电工:1人电焊工: 2人普工: 10人 合计:41人 2.1.3、其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。

道路照明工程施工方案

施工方案报审表 填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

萧县交通路下穿符夹铁路立交桥引道 及道路工程道路照明工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 马鞍山路桥工程有限公司 2016年6月30日 一、工程概况 萧县交通路下穿符夹铁路立交桥下穿引道及道路工程路幅宽31-39.2m。路线走向为东至西方向,起点位于交通东路与S301平交口,路线沿交通路向西与符夹铁路在K0+356.815处立体斜交,下穿新建的四孔立交桥,终于交通路与行政大道平交口。铁路立交桥不在本项目建设范围内。道路照明采用双侧对称布灯,路灯平均间距30-35米,布置于道路两侧绿化带内或挡土墙上,路灯安装时按A、B、C相应顺序跳接供电。新建道路路灯选用钢管双挑灯、钢管单挑灯(h=12m),交叉路口选用中杆钢管灯(h=15m)。 二、电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 三、各工序流程及主要施工方法 (一)、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 (二)、施工方法

1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为基准确定路灯安装位置; 2、挖沟及埋管:开挖电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管; 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1)?电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2)?电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3)?电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4)?电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5)?保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 6、设备安装(路灯控制箱安装) 1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 4)箱内照明应齐全。

城市道路照明工程施工方案

照明工程施工方案 (1)电源及控制 本工程施工起点为规划铁牛路路口,桩号为0+313.64,施工终点与现况文明路接顺,桩号为0+960.00,总长为646.36m。其中,新建桥梁全长236m,桥头引道全长410.36m。施工设置1座箱式变电站。变压器容量160KVA,采用Dyn11接线的三相配电变压器,箱变内预留交通信号灯、景观照明及广告照明用电负荷的容量,负荷率不大于70%;箱变最长半径500m左右,设于负荷中心。 箱式变电站净尺寸约1.7米x2.4米(根据供应厂家尺寸),四周预留2米维修距离。由箱式变电站引出三相220/380V电源就近引入用电设备,低压配电系统接地采用整个系统中性线和保护地线分开的TN-S系统。 (2)电缆管道工程施工 根据设计要求,必须做到管孔数量管位走向及预埋接线盒准确无误。管沟槽应根据设计平面图布置的电缆管道走向位置,与规划制定的管位进行施工。根据所埋设的管材及规格,定位管槽中线,然后根据设计要求的宽度、深度确定边线,用人工开挖,将挖出的土石堆放在指定位置,不得影响道路施工车辆的通过。 预埋管接口处连接牢固。回填时先填土20cm,人工夯实,然后冲击夯实,并检测达设计要求为准。电缆管沟回填至道路基础层由道路基层材料填铺至路面。 (3)电缆敷设施工 ①电缆检查 施工前应检查电缆的型号、规格是否与施工图相符。电缆的长度应为地埋长度的101.5~102%,再加上终端每个杆的进出的1.5~2米以备重新封用,测试

调整盘电缆的绝缘电阻不小于10MΩ。 ②电缆敷设 采用三相电源供电方式,灯具按相序跳接,电缆敷设采用穿管作井方式。电缆选用YJLV-5*50mm2电力电缆,照明电缆的末端压降均小于10%,灯具灯杆内部接线导线均采用聚氯乙烯护套铜芯线(BVV-3X2.5mm2)。电缆在灯杆内接线,井内无接头,在灯杆内按灯具数量设置相应数量的熔断器,400W高压钠灯装设10A熔断器,250W高压钠灯装设6A熔断器,150W高压钠灯装设4A熔断器。电缆保护管采用CPVCφ110电线管,电缆管线埋深敷设深度大于0.8米。路口横穿路面管线采用SC100镀锌钢管,另预留备用钢管,便于今后的安装维护。在主桥梁上电缆穿SC100镀锌钢管,另预留备用钢管,桥面设特制接线井。桥面灯杆以及接线井按图纸施工。 电缆宜用卡车运至工地,用吊车进行装卸,应充分估计电缆的重量,安排足够的人数,搭好跳板,杜绝人身安全事故的发生。严禁将电缆和电缆盘直接从卡车上滚落到地面。 电缆一般都应缠在电缆盘上搬运,只有较短电缆可以圈成圆圈,但圆圈的半径不小于电缆的允许弯曲半径,且应分四处捆紧后,才能搬运。 在电缆盘中穿入一根内径40或50的钢管,单推要放在线架上面。这时要注意电缆的缠绕方向,应使电缆从上面放出,否则电缆盘移动时,电缆会散开。摇起放线架,顶起钢管,使电缆能自动转动。电缆盘要由有经验的工人看管,配合拉电缆的速度,转动电缆盘,徐徐放出电缆。拉出的电缆不能和地面或支架发生摩擦,应放在小滚轮车上拖行。 电缆穿入管道时,都可以用人力拖拉。但预穿的铁线与电缆要扎的牢固且光