曹岳红湖南岳阳巴陵石化公司(湖南岳阳414000)摘要通过对电动机负序电流产生原因和对保护的影响进行

分析,对高压电动机综合保护的定值整定方法进行了探讨。

1 概述

目前,在火电厂和其它工矿企业,开始采用综合保护装置作为高压电动机的保护。这种综合保护装置一般为微机型,其主要功能如下:a.短路保护(即电流速断保护):由正序电流保护实现;

b.断相及反相保护:由负序电流保护实现,为反时限特性;

c.接地保护:采用零序电流互感器获取零序电流实现;

d.过热保护:综合计及电动机的正序电流和负序电流的热效应,对电动机过载、启动时间过长和堵转提供保护。并有热记忆功能,即过热保护跳闸后,不会立即启动,需等到电动机散热到允许启动时,才能再次启动;

e.电动机保护的定值,采用启动过程中的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,又能保证正常运行时的保护灵敏度。

2 综合保护整定计算中必须考虑的特殊问题

由于综合保护采用了负序电流来实现断相等保护功能,同时,速断保护是由正序电流实现的。因此,在保护的整定计算中必须考虑以下因素:外部不对称故障产生的负序电流对保护的影响;母线电压不平衡产生的负序电流对保护的影响;CT断线的影响;不对称短路故

障对速断保护灵敏度的影响。

2.1电动机负序电流产生的原因

2.1.1 电网参数不对称

电网参数不对称包括正常运行时的电源电压不平衡和外部不对称短路产生的不对称电压。这2种情况下都会产生负序电流。

a.正常运行时不平衡电压产生的负序电流

设正常运行时不平衡电压所产生的负序电压为U2,此时电动机回路的负序电流为:

式中:I st为电动机额定电压下的启动电流;Z-为负序阻抗;Z SC为启动阻抗;U N为电动机的额定电压。

由式(1)可知,由于电动机的启动电流I st可达额定电流的5~8倍,因此,只要有很小的负序电压存在,也会产生较大的负序电流。

例如,设U2=0.05 U N,由于I st=5~8I N,代入式(1)可得: I2=(5~8)I N(0.05U N/U N)=(0.25~0.4)I N 即只要存在额定电压5%的负序电压,将会在电动机中产生达25%~40%额定电流的负序电流。

b.外部不对称短路产生的负序电流

如果在电动机所属高压母线上或靠母线很近的其它设备上发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生很大的负序电流。

设在电动机所在高压母线上发生BC相短路。忽略系统阻抗的影响,这时

式中E1为系统电势,可认为E1=U N,且由于Z-=Z SC,因此非故障电动机回路产生的负序电流为:

由此可见,在电动机所在高压母线上或附近发生两相短路时,非故障的电动机回路将产生达电动机启动电流一半的负序电流,这在定值整定时是不容忽视的。

2.1.2 内部参数不对称

造成电动机内部参数不对称的原因主要有:定子线圈相间短路、定子线圈匝间短路、定子线圈断线、转子断条等。以实际运行中故障率较高的定子线圈一相断线为例进行分析。

根据故障分析法,当电动机定子线圈发生一相断线时,复合序阻抗图如图1所示。

由图1可得电动机定子线圈一相断线时的负序电流为:

即负序电流为电动机启动电流的一半。

b.正常运行时一相断线

正常运行时,电动机的转差率S一般约0.03~0.05,正序等值阻抗即为电动机的负荷等值阻抗,而负序等值阻抗Z-仍可认为与电动机的启动阻抗相等。

在正常运行的情况下电动机定子回路发生一相断线的瞬间,由于惯性,这时电动机的转差率基本保持不变,因此,仍可按正常运行的有关参数进行分析。

根据有关资料,正常运行时,电动机的功率因数约为0.9(相当于阻抗角为25°)左右,而电动机启动时,功率因数只有0.2~0.3(相当于阻抗角72°~78°)左右,即:

由此可知,在正常运行时发生断相,在不考虑转差率变化的情况下,所产生的负序电流约为电动机额定电流的90%左右,由于负序电流的存在,将产生负序转矩,从而使合成转矩减少,如果维持负载转矩不变,将使电动机的转差率增大,从而使负序电流进一步增加,一般可达额定电流的110%。

2.2负序电流对保护的影响

2.2.1CT二次回路一相断线

如果正常运行时发生CT二次回路一相断线,这时,通入继电器仅有一相电流,使得负序电流滤序器产生输出量。例如,发生A相CT二次回路断线,这时I A=0,

由此可见,正常运行时发生CT二次回路一相断线,产生了相当于电动机工作电流0.577倍的负序电流,可能造成保护的误动作。因此,在定值整定计算中必须考虑CT断线的影响。

2.2.2正常运行时不平衡电压产生的负序电流

从2.1.1的分析可知,只要出现很小的负序电压,将在电动机中产生较大的负序电流。这时,只要电源的不平衡电压在允许范围内,同时所产生的负序电流与正序电流的迭加值不超过电动机的额定电流,即电动机的工作电流不超过额定值是允许的,不会给电动机造成不利影响。因此,没有必要由负序保护来切除。但是,如果负序保护的定值整定过低,将造成保护的误动作。

2.2.3外部不对称短路故障产生的负序电流

在电动机所在高压母线上或靠母线很近的其它回路上(例如电动机和厂用分支)发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生达启动电流一半的负序电流,在这种情况下,如果故障设备的瞬动保护(如差动、电流速断)正确动作,则一般不会造成负序保护的误动。但是,如果瞬动保护拒动,特别是当故障发生在厂分支上,这时必须依靠后备保护来切除,如果定值整定不当,负序电流保护将误动出口,这是

不允许的。因为当故障支路切除后或备用电源自投后,要求非故障的电动机自启动运行。同样,单纯依靠提高负序电流保护的启动值,也是不允许的,因为从2.1.2的分析可知,在正常运行时电动机发生断相时所产生的负序电流只有额定电流的90%至110%左右,远小于外部两相短路时在非故障电动机中所产生的负序电流,因此,如果定值整定过高,在发生断相时,负序电流保护根本无法动作,失去了综合保护装置中负序电流保护单元应有的功能。解决这一矛盾,只有通过时限来配合。

3主要保护单元的整定方法

3.1电流速断保护

电流速断保护仍按躲过电动机启动电流的原则整定。但是,由于综合保护的电流速断是通过测量电动机的正序电流实现的,故定值计算及灵敏系数的校验方法与常规保护不同。其方法如下:a.启动值I1.DZ

式中I1.DZ为正序电流保护整定值;K K为可靠系数,取1.3;I st为电动机启动电流。

b.动作时间t1

对于采用断路器控制的电动机,选择瞬时动作,即t1=0;

对于F-C控制的电动机,由于短路故障由熔断器切除,而非接触器切除,应整定带一定的延时,一般取t1=0.3 S。

c.灵敏度校验

根据规程规定,电动机的电流速断保护应保证在最小运行方式下,保护安装处两相短路时的灵敏系数大于2。由于本保护单元是通过测量正序电流实现的,当发生两相短路时,所测得的正序电流为:

已知同一地点两相短路电流与三相短路电流的关系为:

因此,将式(7)代入式(6)得出两相短路时流入继电器的正序电流与三相短路电流的关系为:

式中为最小运行方式下,保护安装处两相短路时的正序电流;

为最小运行方式下,保护安装处两相短路电流;为最小运行方式下,保护安装处三相短路电流。

因此,为保证电动机启动过程中,发生两相短路时有足够的灵敏度,灵敏度应按下式进行校验:

3.2负序电流保护

3.2.1启动值I2.ZD整定

根据以上分析,负序电流保护的启动值整定原则是:

a.躲过CT二次回路断线

已知CT二次回路断线时,相当于在继电器中产生了一个0.577倍电动机负荷电流的负序电流,故启动值应为:

I2.ZD≥K K×0.577I N(10)

b.在正常运行时电动机发生断相有足够的灵敏度

已知电动机正常运行时发生断相,将产生电动机负荷电流约90%的负序电流,因此,为保证断相时负序保护可靠动作,负序电流保护启动值应为:

I2.ZD≤0.9I N/K LM(11)

综合式(10)和(11),负序电流启动值的整定范围为:

0.577K K I N≤I2.ZD≤0.9I N/K LM(12)

式中:I2.ZD为负序电流保护整定值;I N为电动机额定电流;K K为可靠系数,取1.15;K LM为灵敏系数,取1.1。

通常负序电流保护整定为0.8 I N即可。

c.动作时间τ2

负序电流保护的反时限特性如下:

式中:I2.eq为流入继电器的负序电流与负序电流启动值之比,即:I2.eq =I2/I2.ZD;τ2为流入继电器的负序电流I2为整定值I2.ZD时的动作时间。

由于负序电流保护的动作时间t必须躲过外部两相短路时后备保护的动作时间,设所在母线后备保护的动作时间为t′,由式(2)和式(13),τ2可整定为:

τ2=I st(t′+Δt)/(2I2.ZD)(14)

式中Δt为时间级差,取0.5 S。

应注意的是,有一些型号的综合保护装置的负序电流保护单元的反时限特性已由厂家固定,不能随意整定。对于此类保护装置应根据

厂家提供的反时限特性曲线进行校验,当不能满足选择性要求时,按以下原则进行处理:对于不要求自启动的电动机(如磨煤电动机),由于在后备保护动作出口前已由母线低电压保护动作(动作时间为0.5 S)跳闸,因此可按t′=0.5 S重新进行校验;对于要求自启动的电动机及按t′=0.5 S重新校验仍不满足选择性要求的电动机,则宜将负序保护单元退出。

4结语

微机型电动机综合保护装置已越来越得到普遍应用,其定值整定是否合理,直接影响到装置的应用效果和被保护对象的安全运行,需要用户在使用时认真仔细考虑,尤其是负序电流保护,运行启动过程中误跳情况较多,作者不赞同采取启动时将负序电流保护退出的简单办法,若能如文中所述,合理整定保护动作值,是能够处理好这些问题的。

浅谈异步电动机微机保护装置故障电流的整定

【摘要】文章分析了三相异步电动机故障电流的特征,并通过检测电动机的过电流程度,实现短路速断保护,并采用等效电流的方法准确计算电动机的过负荷特性,实现堵转、过载不平衡运行的反时限保护。

【关键词】异步电动机;故障电流;保护;整定

一、概述

目前,国内用于电动机保护的电器品种很多,形式多种多样,其保护原理主要分为两类:一类为取温度信号的保护类型;另一类为取电流信号的保护类型,电流信号的保护类型比较常用。

二、三相异步电动机的故障电流特征

异步电动机的故障可分为对称性故障和不对称性故障。

1.对称故障(过载,堵转,三相短路等)。其特征是三相电流主要为正序电流,这类故障对电动机的损害可以通过过流程度来反映,当电动机对称过载时,电流一般在1.2~5倍的额定电流;堵转情况下,电流的大小近于电动机的起动电流,一般在5~7倍的额定电流,三相短路时电流大约为8~12倍的额定电流。

2.不对称故障(断相,不平衡运行,两相短路等)。往往并不出现高倍的过电流,以检测电动机过流信号为基础的保护这类故障往往不太有效,根据对称分量法,当电动机发生各类不对称故障时,除了会影响过电流外,还会出现负序及零序电流分量,这两个分量在正

常运行时很小或基本为零。

下表为应有用对称分量法分析异步电动机各类常见故障的各序

电流分布情况。

注:单相故障假设A相为故障相:二相故障假设B,C相为故障相;I0表示故障前电流幅值,∑I=Ia+Ib+Ic。

异步电动机发生各类不对称故障时,输出功率、输出转矩减少,总损耗增加,为了维持实际输出功率或输出转矩,势必要增大转差率S,这就使电动机电流进一步增大。对异步电动机,转子对负序电流和正序电流所表现的电阻之比为:

KR=R2/R2(1)=(1.25~6) (1)

转子损耗(主要是铜耗)与其电阻成正比,故数值相同的负序电流的损耗近似于正序电流的损耗的KR倍,对电动机的定子绕组而言,由于正序,负序阻抗相等,故数值相同的正序电流和负序电流产生的定子铜耗相同,若不考虑负序电流的热效应,在某些故障情况下,可能有时定子过流不是很大,但转子温度却已达到危险值,所以,为了对电动机提供更为全面,准确的保护,本文提出采用等效电流的方法,分别求出电动机电流的正序分量和负序分量,然后把负序电流的热效应扩大K2倍,求得一个等效电流,用这个等效电流作为电动机过负荷保护的计算电流,等效电流计算方法为:

Ig=√(I12+K2I22)(2)

式中Ig———等效电流;I1———正序电流分量;K2=(3~6);I2———负序电流分量。

三、三相异步电动机的保护电流整定计算

由上述分析可知,三相异步电动机的负序、零序电流分量及过流程度的不同组合关系与电动机的故障之间具有很好的对应关系,而且,基于电动机的过流、负序和零序电流的故障特征,基本上覆盖了电动机的常见故障。

1.过负荷保护。过负荷保护主要针对的是过载情况,依据的是电动机的允许过负荷特性。电动机的允许过负荷特性是指其过负荷量与允许过负荷之间的关系,是由电动机的发热时间常数和过负荷量决定的,电动机的允许过负荷时间可表示为:

tg=K*T/((Ig/Is)2-1)Ig—等效电流

Is———基准电流,一般取Is=1.15Ie。

K*T———发热时间常数。对于不同的电动机K*T值不同,主要与电动机自身材料、结构、环境等因素有关。K*T系数的联取值可依据电动机的起动电流倍数和起动时间来选择,一般在150~2400之间,通过改变K*T的值,可以较好地拟合电动机的实际保护特性。

2.三相短路、堵转保护。这类保护的判据是过流信号,当出现短路故障时,故障电流一般在(8~12)Ie,为了减轻电动机的损坏程度,特别是为了防止事故范围的扩大和电力系统的影响,必须设置短路保护。短路保护采用速断方法,短路保护的整定原则是躲过电动机的起动电流(下转第110页)(上接第111页)(5~7)Ie,一般整定在(8~10)Ie。

当电动机出现堵转故障时,其电流接近电动机的起动电流,堵转有别于电动机的起动状况,在起动状况下,电动机的起动电流一般随起动时间逐渐减少,而发生堵转时,电动机的电流一般是呈上升趋势,电动机处于堵转状态下,允许的时间很短,堵转保护采用短时限保护。

3.负序保护。在正常运行时,负序电流很小或基本为零,一旦出现较大幅值的负序电流,一定是发生了不对称故障。在实际运行中,供电电源总存在着某种程度的不对称。由供电电压不对称引起的负序电流值取决于电动机的负序阻抗的比值,此比值大致是额定电流与起动电流之比,按国家有关规程,供电电压不对称程度要求小于5%,

电动机的起动电流一般在(5~7)Ie,取起动电流的6倍额定电流,则负序电流的整定值可这样确定:

I2dn=Kk30%I1

Kk—可靠系数,可以取1.0~1.2。

当电动机一定且负荷率一定时,根据检测到的负序电流值的大小,可对不平衡故障进行判断。负序电流I2=I0/√3时,为断相(I0为故障前电动机电流),采用速断保护;I≈I0时,为逆相,采用速断保护;I0/√3<I2<30%I1时,为不平衡运行或匝间短路,采用反时限保护。

4.零序保护。对于供电电源接地系统,一旦发生接地故障,一般零序电流的幅值都很大,容易整定,对于供电电源不接地系统,当某一线路发生接地时,非故障线路上流过保护的零序电流为本身的对地电容电流,因此,为了保证动作的可靠性,零序保护的整定电流应大于本线路的对地电容电流,即

Idz=Kk3UфωC0

C0———被保护电动机的对地电容;Kk———可靠系数1.2~

1.5

四、微机异步电动机保护装置

保护装置取电动机的三相电流信号,经IV变换电路将电流信号变为电压信号,再经低通滤波器滤过高次谐波,改善电流信号波形,然后经过程控放大器送A/D转换。电动机的正常电流和故障电流往往相差N倍甚至十N倍,采用程控放大器目的是提高转换精度。模

数转换结果送入单片机最小系统,存放在RAM内供分析计算。键盘、显示器是装置的人机接口部件,保护定值等参数通过面板上的按键输入,保护动作的情况和故障信息通过面板上的数码管和指示灯输出。时钟采用MC146818时钟芯片,可实时地记录下故障发生的时间,MC146818接有后备电池,系统掉电后无需重新设置,内部有50字节的通用RAM,用于寄存电动机的保护定值等参数,从而使这些参数具有掉电保护功能。

五、结论

本文讨论了通过检测电动机的过电流程度,实现短路速断保护,采用等效电流的方法计算电动机的过负荷特性,实现堵转、过载不平衡运行的反时限保护。

高压电机软启动说明书

TGQ1-3000/10 高压交流电机软起动装置 说明书

在安装、运行、维护高压交流电机软起动装置之前,请仔细阅读本手册。 注意事项 危险事项: 如不按规定操作可能导致危害人生安全的事故。 高压交流电机软起动装置接入电源后,柜内会带高电压。运行中如打开软起动装置的大门,软起动装置将跳闸、报警、停止工作。但即使在电机停止运行状态,其输入端仍带有高电压。必须断开软起动装置的前级输入电源,确认软起动装置从高压隔离后,方可打开软起动装置的前、后大门。在对软起动装置的高压部分进行任何维护、维修之前,必须将软起动装置的高压部分可靠接地。 软起动装置的控制电路板及控制线路带有220V交流电压,接触控制电路板及控制线路的端头有触电的危险。 软起动装置的柜体必须可靠接地。 警告事项: 如不按规定操作可能导致危害设备安全的事故。 无功补偿装置—用于提高电机功率因数的无功补偿装置的接入,可能损坏软起动装置的可控硅元件,用户如需接入无功补偿装置,请务必在订购软起动装置时向厂商说明。 输入输出—软起动装置的输入、输出端不得接反,否则将损坏软起动装置。 连续起动—超过规定的连续起动,将使软起动装置的可控硅元件超温,最终将其损坏。 环境—软起动装置的设计工作环境为室内、常温、无污染及腐蚀,用户有特殊的要求请在订购时向厂商说明。

目录 第一章绪论 (3) 第二章安装 (10) 第三章起动 (12) 第四章维护及故障排除 (16)

第一章 绪论 1.1 概述 软起动装置是用来控制交流电机起动的设备,它的主要构成是接于电源与被控电机间的三相反并联晶闸管组件及其电子控制装置。TGQ1型软起动装置是为高压交流电机的起动而设计的,其型号字母代表的意义如下: 1.2 技术指标和性能 负载种类 三相中压异步电机、同步电机 交流电压 10kV +10%-15% 功率 3000kW 容量 连续:130%控制器标称值 短时:400%控制器标称值/30秒 200%控制器标称值/60秒 连续起动:最大4次/小时,两次启动至少间隔15分钟 频率 50Hz±2Hz 主回路组成 36 SCRS 瞬时过电压保护 复合过电压保护器及dv/dt吸收网络 冷却 空气对流冷却 旁路接触器 具有直接起动容量的接触器。 环境条件 机柜温度0℃— 40℃(32°F——122°F) 海拔0-3300ft(1000米) 5%—95% 相对湿度 控制方式 用户提供2或3线220VAC。

高压变频器电动机保护的配置

高压变频器电动机保护的配置 根据国家能源政策的要求,节能减排工作已全面展开,而在大型火力发电厂,厂用电率的降低势在必行。对于占厂用电绝大部分的高压电动机来说,节能领域的重要技术措施就是高压变频技术的应用。随着电力电子技术的发展,变频器在电厂得到了广泛应用。目前的新建电厂,重要辅机如风机、水泵等,一般均要求考虑配置变频器拖动;越来越多的已建电厂正在进行或已完成高压电动机采用变频器的改造。高压电动机采用采用变频器拖动后,电动机保护如何配置才能保证机组安全可靠的运行,成为电厂、设计院、保护厂家关注的问题。 1传统电动机保护配置 异步电动机的故障有定子绕组相间短路故障、绕组的匝间短路故障和单相接地故障;不正常运行状态主要有过负荷、堵转、起动时间过长、三相供电不平衡或断相运行、电压异常等。因此,对于高压电动机,根据规程以差动保护或电流速断为主保护,以过负荷保护、过流保护、负序保护、零序保护及低电压保护等作为后备保护。 2目前变频器电动机保护配置 发电厂为保证系统的可靠性,高压电动机一般采用变频器带工频旁路,以便即使在变频器检修时也可通过工频旁路,保证电动机的正常运行。图1为现场高压电动机变频器改造的示意图,其中K1、K2开关保证变频器检修时,与主回路无接触点,此时K3开关闭合,电动机通过旁路运行。 当电动机通过旁路运行,此时由厂用电中高压母线工频电压直接驱动电动机,进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及电动机本体。因此,此时应该按照常规电动机保护的要求配置电动机保护,有差动保护要求的,需要配置电动机差动保护。

当旁路开关K3断开,电动机由变频器拖动时,进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及变频器。由于目前发电厂使用的变频器一般由整流变压器、控制柜等部分构成,即进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及整流变压器。此时电动机成为与厂用电母线隔离后高压变频器的负荷,因而电动机的保护应由高压变频系统的控制器实现。对于6~10kV整流变压器,一般对其配置常规变压器后备保护,在整定时和常规变压器略有差异。此时电动机常规差动保护由于开关处电流和电动机中性侧电流频率不一致,无法进行差动保护,只能退出。 前一般变频器电动机保护配置有:电动机保护测控装置、电动机差动保护装置、变压器保护测控装置。电动机保护装置和变压器保护装置通过旁路开关进行功能的投退:即旁路开关断开,此时为变频器拖动电动机方式,变压器保护装置投入,电动机保护装置和电动机差动保护装置退出;当旁路开关闭合,此时为工频电网直接拖动电动机,电动机保护装置和电动机差动保护装置投入,变压器保护装置退出。 目前此种保护配置方式主要存在两个问题: (1)对于2000kW以上的电动机,需要配置差动保护。因此,在变频器拖动电动机情况下,电动机差动保护退出,保护的可靠性受到影响。 (2)任意时刻,变压器保护装置、电动机保护装置只有一台投入使用,降低了装置的使用效率。 3变频器电动机差动保护 在使用变频器拖动电动机的情况下,传统电动机差动保护无法使用的原因为:电动机机端CT为图1中开关柜处的CT1和电动机中性侧CT即CT3这两处CT的电流频率不相同。文献提出采用磁平衡差动保护来实现,但实际中存在几个问题:

(新)高压电动机差动保护原理及注意事项

高压电动机差动保护原理及注意事项 差动保护是大型高压电气设备广泛采用的一种保护方式,2000KW以上的高压电动机一般采用差动保护,或2000kW(含2000kW)以下、具有六个引出线的重要电动机,当电流速断保护不能满足灵敏度的要求时,也装设纵差保护作为机间短路的主保护。差动保护基于被保护设备的短路故障而设,快速反应于设备内部短路故障。对被保护范围区外故障引起区内电流变化的、电动机启动瞬间的暂态峰值差流、首尾端CT不平衡电流等容易引起保护误判的电流,对于不同的差动保护原理,有不同的消除这些电流的措施。 差动保护的基本原理为检测电动机始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的原理而构成的,正常情况下二者的差流为0,即流入电动机的电流等于流出电动机的电流。当电动机内部发生短路故障时,二者之间产生差流,启动保护功能,出口跳电动机的断路器。微机保护一般采用分相比差流方式。 图1 电动机差动保护单线原理接线图 为了实现这种保护,在电动机中性点侧与靠近出口端断路器处装设同一型号和同一变化的两组电流互感器TA1和TA2。两组电流互感器之间,即为纵差保护的保护区。电流互感器二次侧按循环电流法接线。设两端电流互感器一、二次侧按同极性相串的原则相连,即两个电流互感器的二次侧异极性相连,并在两连线之间并联接入电流继电器,在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器二次电流I·12与I·22之差。继电器是反应两侧电流互感器二次电流之差而动作的,故称为差动继电器。图1所示为电动机纵差保护单线原理接线图。 在中性点不接地系统供电网络中,电动机的纵差保护一般采用两相式接线,用两个BCH-2型差动继电器或两个DL-11型电流继电器构成。如果采用DL-11型继电器,为躲过电动机启动时暂态电流的影响,可利用出口中间继电器带0.1s的延时动作于跳闸。如果是微机保护装置,则只需将CT二次分别接入保护装置即可,但要注意极性端。一般在保护装置

高压电动机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD163 高压电动机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电动机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。 五、高压电动机出现故障停机后,不得盲目开机,应认真查找原因,排查故障后再按规程要求启动。 六、高压电动机停机超过4小时后,中控操作员应通知电气人员进行维护。 七、高压电动机启动前的检查: 1、确认设备检修项目已结束,现场已清理干净,周围无影响运行的杂物及易燃物等。

高压电动机保护整定参考

一、电动给水泵组保护 1.主要技术参数: 额定容量:5400KW CT配置:1000/5 LXZ1-0.5 额定电压:6KV 额定电流I s:649.5A 启动电流:6I n 2.开关类型:真空断路器 保护配置:HN2001 HN2041 3.HN2041定值整定: 3.1电动机二次额定电流I e计算: I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A) 启动时间:8S 3.2分相最小动作电流I seta、I setc: 1)最小动作电流整定,保证最大负荷下不误动。 按标准继电保护用的电流互感器在额定电流下10P级的比值误差为+3℅,即最大误差为6℅。 I dz= K k. 6℅I s/n lh =2×0.06×3.25=0.39 取I seta= I setc=0.39A 3.3制动系数K Z.的整定原则: 保护动作应避越外部最大短路电流的不平蘅电流,K k应等于其比率制动曲线的斜率I dzmax/I resmax即 K z = I dzmax/I resmax = (K k K fzq K st F j I kmax)/I kmax = 1.5╳2╳0.5╳0.1

=0.15 3.4差动保护时间:t dz=0 s 3.5拐点制动电流I res =3.25A(额定电流作为拐点) 4.HN2001定值整定: 配置:速断保护,定时限过电流I段保护,正序电流定时限保护,负序电流定时限保护,低电压保护,零序定时限过电流保护,过载反时限保护(投信号). 4.1电动机二次额定电流I e计算: I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A) 4.2速断保护I>>计算: 启动时速断保护定值: 按躲过电动机启动电流整定,可靠系数取1.2。启动电流6 I e根据设计院图纸。 I qd=6 I e=6×3.25=19.5(A) I dz =K k×I qd=1.2×19.5=23.4A 灵敏度校验:取最小运行方式下电动机出口两相短路电流校核灵敏系数K lm: K lm=I(2)d.min/ I dz=16520/4680>2. 运行时速断保护定值: I dz= K k×3Ie=1.1×3×3.25=10.7 A 保护动作时间:t取0秒. 4.3定时限I段过电流保护:

高压电动机安全操作规程(新版)

高压电动机安全操作规程(新 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

高压电动机安全操作规程(新版) 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。 五、高压电动机出现故障停机后,不得盲目开机,应认真查找原因,排查故障后再按规程要求启动。 六、高压电动机停机超过4小时后,中控操作员应通知电气人

员进行维护。 七、高压电动机启动前的检查: 1、确认设备检修项目已结束,现场已清理干净,周围无影响运行的杂物及易燃物等。 2、检查电机基础牢固,地脚螺栓无松动、移位,外壳接地线、连轴节防护罩均完好等。 3、带有水电阻启动装置的,试验动作正常。 4、检查所有保护装置已投入使用,中控所有启动、运行连锁均正常,检查散热风机是否正常,阴雨天停机时间较长或冬季,应适当开加热器驱潮,开机前停加热器。 5、带稀油站的电机,油站运行正常,轴承油位正常,无漏油现象。 6、绕线式电动机,应检查滑环室、碳刷安装完好,磨损正常,已完成清灰等。 7、电动机、转子绝缘电阻值是否符合启动要求,10KV高压电动机用2500V兆欧表测量。

高压电动机综合保护整定原则

电动机综合保护整定原则 1、差动电流速断保护 按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定 一般取:I dz=KI e/n 式中:I dz:差电流速断的动作电流 I e:电动机的额定电流 K:一般取8~10 2、纵差保护 1)纵差保护最小动作电流的整定最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 I dz.min=K KΔmI e/n 式中:I e:电动机的额定电流 n:电流互感器的变比 K K:可靠系数,取3~4 Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1 在工程实用整定计算中可选取I dz.min=(0.3~0.6)I e/n。 2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =K K K fzq K tx K c 式中:K tx:电流互感器的同型系数,K tx=0.5

K K:可靠系数,取2~3 K c:电流互感器的比误差,取0.1 K fzq:非周期分量系数,取1.5~2.0 计算值K max=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取K=0.3~0.6 3、电流速断保护 整定原则:躲过电动机启动时的产生的最大电流,但在正常运行中又要有足够的灵敏度; 1)Izd = K K.Istart K为可靠系数,一般地Kk=1.3 Istart为电动机启动的最大电流,该电流值可以通过启动电机时记录保护中记录的最大电流取得;或根据动机标称启动电流得到;2)若Istart不好确定时,可根据下面推荐进行计算Istart; 单鼠笼: Istart=(6~7)Ie 双鼠笼: Istart=(4~5)Ie 绕线式: Istart=(3~4)Ie Idz=K*Izd 电动机启动过程中K=1,启动结束后K=0.5; 即当电动机启动完成后速断定值自动降低为原定值的50%。可有效地防止启动过程中因启动电流过大引起的误动,同时还能保证正常运行中保护有较高的灵敏性。 3)速断动作时间tsd 根据现场运行经验,一般取取tsd =0.05s

高压三相异步电动机使用说明书

高压鼠笼及绕线型三相异步电动机 使用维护说明书 (节选) 二零一一年十月

...... 5.检查及维护 为保证电机连续安全可靠使用,必须及时进行检查和维护,查出隐患防止故障扩大。建议按以下准则进行检查和维护工作。 5.1.电机在运行时的常规检查 建议要经常检查润滑系统及所有油位表中的油位。通过油环观察窗查看油环的旋转情况。如果发现漏油,应查明原因并加以纠正,要注意监视润滑油的变色及污染的情况。 注意任何噪声或振动的突然增大或过大,并应迅速纠正。 在连续运行期间应定期检查轴承温度,至少每天一次。 5.2.维护计划 对于一般使用条件下的电机,推荐以下维护计划的检查内容。 5.2.1.每星期的检查 a)在提供的测温装置处测量温度,这是为了测量定子绕组、冷却空气及轴承的温度(例如埋入式电阻测温元件); b)检查和监听整台电机是否有不正常的机械噪声或者出现变化的响声(例如摩擦或敲击声等); c)当采用水—空热交换器装置时,用目测检查水管是否漏水; d)当采用过滤器装置时,用目测检查过滤器的沾污程度; e)用手检查或用温度计(如果装有)在测温装置处测量并记录轴承温度。 5.2.2.每月的检查

a)用轻便型测量设备测量振动,测量点位置在轴承室中部; b)检查所有电缆、连接线及其紧固情况; c)如果是绕线式转子,检查在滑环、导电螺杆及电刷装置上灰尘聚积的程度,需要时清除沉积的灰尘。检查电刷的磨损及在刷握中自由活动的情况,如果需要,则更换电刷,更换电刷的注意事项详见5.11.4条。 d)当采用过滤器装置时,在过滤监视器动作后(例如压差开关)则应更换或清理过滤器; e)在油润滑的轴承中,检查油环运转是否平稳以及带油的情况。检查轴承密封是否漏油,如果已弄脏,则清除脏物,检查供油设备。 5.2.3.每季的检查 a)测量定、转子绕组的绝缘电阻; b)用一只额定电压为500V的兆欧表测量绝缘的轴承或座与钢的基础之间的绝缘电阻(仅对座式滑动轴承电机要求); c)检查电源、仪表及控制接线上灰尘沉积的程度; d)检查接地电刷(如果有的话),确保电刷的长度与压力。 5.3.绕组的检查及清理 拆掉端盖或挡风板(如果有的话)以便检查,为了全面的检查及清洁绕组,必须从定子内抽出转子。有好几种方法都可以用于清洁绕组,最有效的方法要根据积聚在绕组上灰尘的种类和数量而定。以下列出了可以采用的清理方法供参考。 5.4.绝缘电阻

电动机的操作规程

第一章电动机的允许运行方式 第一节电动机的允许温度和温升 1、电动机运行时,应定期检查定子线圈、铁芯等各部分温度其值不应超过允许值; 2、电动机各部分允许温升由其所用材料的绝缘等级决定(电动机铭牌有标明,)不同绝缘等级的绝缘材料最高允许温升和温度如下表:电动机最高允许温度和温升: 注:环境冷却空气温度为35℃。表中t为最高允许温度,θN为最高允许温升。 3、当电动机铭牌未标明绝缘等级或允许温升时,在周围空气温度为+35℃时可按下表控制: 4、当电动机冷却风温低于35℃,可提高出力,高于35℃时相应的可降低出力,但不得超过规定如下: 第二节电动机的电压、电流允许范围 一、电动机可以在额定电压变动-5%~+10%的范围内长时运行,其额定出力不变,相间不平衡电压不得超过额定电压的5%,但线圈的最高温度与温升不得超过铭牌规定,如无铭牌者,不应超过本规程的规定。 二、电动机静子电流任何一相最大不得超过铭牌规定,三相不平衡电流不得超过额定电流的10%。 三、当电源电压为额定值时,电源频率在49.5~50HZ范围内变化时,电动机出力可维持额定

值。 第三节电动机振动与窜动的允许范围 一、滚动轴承电动机在运行中不允许有窜轴情况,滑动轴承的电动机在运行中窜轴不得超过2~4mm。 二、电动机运行时,其振动数值不允许超过下列规定: 运行中振动超过上表规定值,应汇报值长停止运行,并查找原因消除。 第四节电动机绝缘电阻的允许值 一、遇有下列情况之一者,电动机在启动前应测定绝缘电阻: 1、电动机或其一次回路有过检修工作; 2、所处环境特别脏或特别潮湿; 3、、电动机在启动前,曾发生过明显落水、进汽或事故掉闸等可能足以影响绝缘电阻下降的异现象; 4、在一般环境条件下的电动机,启动前,曾停电时间长达七天以上者; 5、备用中的电动机应定期测量绝缘电阻。 二、热备用状态下厂用电动机绝缘电阻的测量,应得到所拖动机械值班人员的允许,停电后由两人进行。 三、高压电动机用2500V摇表测量绝缘电阻,其绝缘电阻应不小于1MΩ/1KV,且不应低于上次测量(相同环境温度下)值的1/3~1/5,否则应表明原因。还应测量吸收比(R60/R15),其值应大于1.3。 四、380V/220V,交、直流电动机,用500V~1000V摇表测量绝缘电阻,其绝缘阻值不应低于0.5 MΩ,并应检查各相间是否连通。 五、电动机绝缘测定后,应恢复原来备用状态,并通知机械值班人员。向班长汇报测量情况,并作好记录。 第二章电动机启动与运行 第一节电动机启动前的准备工作 长期停用,新装或检修后电动机,送电启动前应做好以下准备工作: 1、所有检修工作全部结束,工作票全部收回,安全措施全部拆除; 2、测量电动机静子绝缘电阻,不得低于规定值; 3、外壳清洁,周围无杂物,接地良好,地脚螺丝紧固; 4、机械部分良好,用手转动靠背轮,轮子转动灵活,无卡涩或摩擦情况; 5、轴承油位、油色、油质正常,轴承为压力油润滑和用水冷却者,应先将油系统和水系统投入运行; 6、电流表指针应在零位,继电保护装置正常并投入; 7、开关、电缆、刀闸无异常; 8、电源操作及合闸保险(有者)完好; 9、自投入开关在解锁位置(有者)。 第二节电动机启动操作

高压电动机综合保护整定计算

高压电动机综合保护整定计算方法的探讨 曹岳红湖南岳阳巴陵石化公司(湖南岳阳414000) 摘要通过对电动机负序电流产生原因和对保护的影响进行分析,对高压电动机综合保护的定值整定方法进行了探讨。 关键词电动机继电保护定值计算 1 概述 目前,在火电厂和其它工矿企业,开始采用综合保护装置作为高压电动机的保护。这种综合保护装置一般为微机型,其主要功能如下: a.短路保护(即电流速断保护):由正序电流保护实现; b.断相及反相保护:由负序电流保护实现,为反时限特性; c.接地保护:采用零序电流互感器获取零序电流实现; d.过热保护:综合计及电动机的正序电流和负序电流的热效应,对电动机过载、启动时间过长和堵转提供保护。并有热记忆功能,即过热保护跳闸后,不会立即启动,需等到电动机散热到允许启动时,才能再次启动; e.电动机保护的定值,采用启动过程中的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,又能保证正常运行时的保护灵敏度。 2 综合保护整定计算中必须考虑的特殊问题 由于综合保护采用了负序电流来实现断相等保护功能,同时,速断保护是由正序电流实现的。因此,在保护的整定计算中必须考虑以下因素:外部不对称故障产生的负序电流对保护的影响;母线电压不平衡产生的负序电流对保护的影响;CT断线的影响;不对称短路故障对速断保护灵敏度的影响。 2.1电动机负序电流产生的原因 2.1.1 电网参数不对称 电网参数不对称包括正常运行时的电源电压不平衡和外部不对称短路产生的不对称电压。这2种情况下都会产生负序电流。 a.正常运行时不平衡电压产生的负序电流 设正常运行时不平衡电压所产生的负序电压为U 2 ,此时电动机回路的负序电流为: 式中:I st 为电动机额定电压下的启动电流;Z - 为负序阻抗;Z SC 为启动阻抗;U N 为电动机的额定电压。 由式(1)可知,由于电动机的启动电流I st 可达额定电流的5~8倍,因此,只要有很小的负序电压存在,也会产生较大的负序电流。 例如,设U 2=0.05 U N ,由于I st =5~8I N ,代入式(1)可得: I 2=(5~8)I N (0.05U N /U N )=(0.25~0.4)I N 即只要存在额定电压5%的负序电压,将会在电动机中产生达25%~40%额

发电机、高压电动机维护的安全工作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.发电机、高压电动机维护的安全工作规程正式版

发电机、高压电动机维护的安全工作 规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第1条在进行高压电气设备维护工作前,必须报告船长、轮机长(船舶值班领导),维护工作必须在取得许可下进行; 第2条检修高压发电机,高压电动机必须做好下列安全措施: 一.断开发电机、高压电动机的开关和刀闸; 二.待发电机和高压电动机完全停止后,在操作把手、按钮、机组的启动装置、并车装置插座和盘车装置的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;

三.若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦必须断开,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌; 四.断开开关、刀闸的操作能源。如发电机有启动用的电动机,还应断开此电动机的开关和刀闸,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌; 五.将电压互感器从高、低压两侧断开; 六.经验明无电压后,在发电机和开关间装设接地线,接地线直径不小于 2.5mm2; 七.检修机组装有二氧化碳或蒸汽灭火装置的,则在风道内工作前,应采取防止灭火装置误动的必要措施;

高压电动机微机综合保护装置的原理与定值

高压电机微机综合保护装置的原理与定值 WGB系列微机综合保护测控装置中的WGB-151N、WGB-152N和WGB-153N型电动机保护器,则主要应用于10kV及以下各电压等级的电动机保护,可以直接安装在高压开关柜上。本文以此产品为例,介绍综合保护装置的的主要保护原理、应用及维护方法。 一、装置功能简介 1.保护功能配置 WGB-150N系列电动机微机综合保护装置共分三种型号:WGB-151N、WGB-152N 和WGB-153N。各型号保护器的保护功能配置见表1。 表1 各型号保护器的保护功能配置表 注:表中标注符号“√”,表示具有该项功能

2.主要特点 装置采用工业级RS-422、RS-485或LonWorks总线网络,组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通信。 装置采集并向远方发送状态量、模拟量,遥信变位优先发送。 装置能通过通信上传故障报告,进行对时、定值调用和修改、定值区切换、合闸、跳闸等操作。 装置包含完善的操作回路。 二、电机保护的功能原理 1.电动机起动过长保护 本保护能自动识别电动机起动过程,当整定的起动时间到达后,电动机的任一相电流仍大于额定电流的105%时,起动过长保护动作。动作方式有告警和跳闸两种选择。 2.两段式定时限过流保护 装置设有两段式定时限过流保护,由压板选择投退。I段为电流速断保护,用于电动机短路保护。电动机起动过程中,保护速断定值自动升为2倍的速断整定电流值,以躲过电动机的起动电流;当电动机起动结束后,保护速断定值恢复原整定电流值,这样可有效防止起动过程中因起动电流过大而引起误动,同时还能保证运行中保护有较高的灵敏度。 II段为过流保护,为电动机的堵转提供保护。II段保护在电动机起动过程中自动退出。其保护原理如图1所示。图中横线以下的图形符号在本图或以后各图中会经常使用,这里给出了其名称,供读图参考。其中的连接片(压板)是一个可方便投入或退出保护的接插件,用于硬件方式的保护投退,图1左上角的“保护投退”是软件方式的投退。本文以下各图中的保护均可实现硬件和软件投退。 3.负序电流保护 当电动机三相电流有明显不对称时,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。 装置设置负序电流保护,分别对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行情况提供保护。负序电流保护原理如图2所示。 4.零序电流保护

高压电动机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A43605 高压电动机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压电动机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。

高压电动机的保护一般有以下几种

高压电动机的保护一般有以下几种:速断保护、过负荷保护、起动时间过长保护、堵转保护、两段式负序过流保护、反时限负序过流保护、低电压保护、过电压保护、接地保护等。 电流速断保护反映的是电动机的定子绕组或引线的相间短路而动作。动作时限可整定为速断(无延时)或带较短的延时(一般为零点几秒)。其整定值应躲过电动机的起动电流。在电动机运行时任一相电流大于整定值,电流速断保护动作即动作于跳闸。 电动机起动时间这个参数一般是由电机厂家提供,然后设计人员根据厂家提供的电动机的几个参数来计算电动机的各个保护定值(一般计算定值需要由厂家提供以下几个参数:电动机的额定电流、额定功率、起动电流倍数、起动时间和铭牌上的其它参数等)。 起动时间过长保护的定值由设计给出,为一个电流定值,和一个动作于跳闸的延时时间。综保装置这样判断电动机是否为起动过程阶段:起动前电流为零,合上断路器后,电流瞬间增大,随着电动机转速的升高,电动机的电流逐渐减小,当电动机到额定转速后,电动机的电流也稳定在额定电流的附件(一般低于额定电流)。综保装置根据电流特征来判断电动机的状态。电动机的电流小于0.1倍的额定电流时,认为电动机处于停止状态。当从一个时刻t1(合上断路器那一时刻)开始,电动机电流从无到有,装置即认为电动机进入了起动状态。当电流由大变小,并稳定在t2时刻(额定电流附近),则认为电动机已经进入稳定运行状态。起动时间过长保护是在电动机起动过程中对电动机进行保护。而在电动机运行过程中,装置自动将起动时间过长保护退出。当在电动机起动过程中,任一相电流大于整定值,起动时间过长保护即经过延时而动作于跳闸相电流速断保护 1)速断动作电流高值Isdg Isdg = Kk / Ist 式中,Ist:电动机启动电流(A) Kk:可靠系数,可取Kk = 1.3 2)速断电流低值Isdd Isdd可取0.7~0.8Isdg,一般取0.7Isdg 3)速断动作时间tsd 当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取tsd =0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当延时以保证熔丝熔断早于速断保护。 4、电动机启动时间tqd 按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取tqd =1.2倍实际启动时间。 修正:Isdg = Kk* Ist Pe=710KW,COS=0.8,CT:150/1A,零序:100/1A,启动时间按18S (CT变比要按照实际变比,有的二次侧可能是5A的,自己换算一下) 速断 躲过电机启动电流: Ie=710/(0.8×√3×6.3)=81.3A Izd=Kk×I_qd=(1.5×6×81.3)/150=4.9A

高压电动机差动保护使用说明书

二、高压电机防冲击箱控制原理 本柜采用三个安装于中性点的互感器、三个装于用户电源侧的互感器和电流继电器组成的差动保护电路对电机进行保护,在电动机没有内部短路时,电流回路上几乎没有不平衡电流,电流继电器理论指示数值为零,实际值也极小。当电机内部短路时,两组互感器将产生电流差,从而使得电流继电器动作,给出跳闸信号。此箱在电源进线侧装有阻容吸收器,既可以最有效限制操作过电压,又具有强大的防雷功能。为防止箱体内部产生的放电等易引起内部气体膨胀事故,防冲击箱下部安装有防爆片,当内部气压达到一定值时,防爆片内部弹片将动作,使防爆片破裂,释放箱体内部压力,起到防爆作用。 三、安装说明 防冲击箱运抵安装现场后,卸下正面盖板,将安装板一侧与电机基座侧对接,因运输过程不确定因素,如铜排有松动,应用扳手紧固。互感器上三根铜排为电机中性点连接点,绝缘子上铜排为引入电源的引线,其上连接有阻容吸收器,根据现场情况按相关规定连接,互感器引出线端子在箱体后部端子盒中,可根据标号接至远方继电器上,互感器工作时严禁开路,右侧铜螺栓为接地端。盖上正面盖板,安装完毕。 内部电路图见附页感谢您选用本公司的产品! 该设备出厂前,已通过出厂检验。 本说明书涵盖了设备的设计、结构、安装、操作等相关内容。为确保您使用的权益,并避免无谓的损失,请您在使用之前务必详读,并按各项操作要求作业。如按本使用说明书规范安装、操作和维护,设备将为您提供多年满意的服务。 若有问题,请立即与我公司联络,公司将派专人为您提供最完善的售后服务。 产品保证! 保证是基于本设备按产品使用说明书正常使用的情况。未经授权的改造或超出使用限制、不正确操作、缺少保养等,将会影响我们对您的保证。 交货确认! 用户自提,用户应对本设备的正确性、完整性、完好性进行确认,并在交货单上签字。 由本公司安排发运,在承运者代表与用户在场的情况下,对本设备的正确性、完整性、完好性进行确认,并在交货单上签字。 安装前存放! 设备应存放在干燥、通风、无腐蚀性物质的仓库中。

电动高压水枪安全操作规程

行业资料:________ 电动高压水枪安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

电动高压水枪安全操作规程 工作原理: 电动机通过联轴器驱动三缸柱塞泵工作,水由进水管进入泵体,高压水流经出水接头、高压胶管,到扳机式喷枪,高压水有喷枪上的喷头喷出。 使用说明: 1、开机前的准备 开机前检查机具各螺母、螺钉是否有松动现象。向泵偏心轴箱内加入(春秋冬天)30号(夏天)40号机油。有位加到油标中心为宜。 2、出水管连接 把高压胶管的快换接头与机具出水口上的快换接头相连;另一头与扳机式喷枪上的接头相连。 3、喷头选择 扇形喷头能产生扇形射流、雾角小、清洗力强,能用于大面积污垢的清洗。如轿车、公共汽车、卡车、拖拉机和其他各种车辆、船舶、菜场及食品加工厂、宾馆厨房、浴池、游泳池、蓄舍及畜牧机械以及高层建筑的外墙清洗等。 圆孔喷头能产生束状强有力射流,用于污垢特别严重的表面清洗。如农业机械、建筑机械等。 4、把进水管套在自来水管上,接通水源,打开扳机式喷枪扳机,待泵具内空气排尽后,即可使用。 5、若用水箱向机具供水时,应在开机的同时,从进水管向机内灌水,并打开扳机式喷枪扳机,以排进管路中的空气,待泵正常工作后, 第 2 页共 9 页

将进水管置于水箱中即可。此时进水管进口处应装有黄铜丝布的滤网以免异物吸入,且水箱水位不得低于机具。 6、清洗作业时,喷头与被清洗面的距离不宜太远,一般不超过10公分,因喷头的冲击力是随喷射距离的增大而减小。 7、一般来讲,清洗力不超过工作压力(10Mpa),但注意机具在最高压力状态下连续运转不得超过3分钟。升压调节应在喷射状态下进行。 8、清洗结束关闭扳机式喷枪后,应及时关停电机(以不超过2分钟为宜),因为扳机式喷枪关闭后卸荷阀动作,水在泵体内作循环流动。若时间过长会使水发热,从而损坏密封圈过其他配件。 9、本机出厂时工作压力已调好8Mpa。如需调解压力时,必须关闭电源后进行。 10、该机转移时,可通过快换接头拔下出水胶管,以便转移。 11、使用时,泵体套筒的泄水孔有水滴出,并不影响使用,属正常运行。 12、该机搁置后使用:由于单相电机启动力矩较小。如按下启动开关,电机发出嗡嗡声(电机并不运转),应立即按停机按钮,反复二三次,电机既能运转;如果电机仍不能启动,清拆去电机风扇罩壳,用手转动风叶二三周后,在启动电机。并在停机状况下,重新装好风扇罩壳。 操作方法: 1、开机前的准备 开机前检查清洗机各螺母、螺钉是否有松动现象。向泵偏心轴箱内加入(春秋冬天)30号(夏天)40号机油,油位加到油标中心为宜。 2、出水管连接 第 3 页共 9 页

高压电动机保护

高压电动机的继电保护 高压电动机的定子绕组和其引出线,一般应装设电流速断保护。对生产过程中容易发生过载的电动机,应装设过负荷保护,过负荷保护可根据负荷特性带时限作用于信号、跳闸或自动减负荷装置。 对于高压电动机容量在2000kW以上的,在电流速断不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。 当电源电压短时降低或短时中断后根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,以及为了保证重要电动机自启动而需要断开的次要电动机,应装设低电压保护,一般带有~时限作用于跳闸,但是为了保证人身和设备的安全,在电源电压长时间小时后,须从系统中自动断开的电动机,也需要装设低电压保护,一般带有5~10s时限作用于跳闸。 一、高压电动机的相间短路保护-对于功率小于2000kW的电动机,常采用电流速断来作为电动机的相间短路保护,当灵敏度要求较高时,可以用DL型或GL型继电器构成两相不完全星型连接方式,其接线方式与电路线路或电力变压器的电路速断相同。也可以采用两相差接线,即两相一继电器接线。 电流速断的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。 二、电动机的过压保护-过负荷保护可以采用一相一继电器接线,也可以采用两相两继电器不完全星型连接或两相差一继电器接线。由于电动机装有电流速断保护,过负荷保护就可以利用GL型继电器的反时限过电流装置来实现过负荷保护。 过负荷的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。过负荷保护的动作时间应大于电动机的启动时间,一般取10-16s,如用GL型继电器,可取两倍动作电流时的时间12-16s。

三、高压电机的低电压保护-当电压互感器一次测隔离开关断开时,低电压保护即退出工作,防止无动作。对保护动作不重要的电动机,电压继电器按60%-70%额定电压整定,动作时间取;对动作较为重要的电动机,电压继电器按30%-50%额定电压整定,动作时间取5-10s。 四、高压电动机的差动保护-在小电流接地的供电系统中,可以采用两相两继电器的差动保护接线,差动保护的动作电流按躲过电动机额定电流In来整定,主要考虑二次回路断线时不至于引起误动作。 五、同步电动机的失步保护-采用两相差接线对同步电动机的失步进行保护。当电动机定子绕组内出现较大的由于失步引起的脉动电流时电流继电器动作。 反应转子回路内交变电流的失步保护-在同步电动机的转子回路中串接电流互感器,正常运行时转子回路中流过直流电流,互感器的二次侧不产生感应电动势,保护装置不动作,当同步电动机发生失步运行时,转子回路中感应出交变电流,通过电流互感器使二次侧保护继电器动作。 高压电动机保护配置: 大型发电厂的高压厂用电机及一些工矿企业的高压电机普遍采用微机保护。 1、对于容量在2000kW及以下的高压电动机的相间短路的主保护为相电流速断。 、电机启动过程速断保护按躲过电机的最大启动电流整定。 动作电流Idz>=Ih, Ih=K1*K2*In2

高压电动机的检查维护规程示范文本

高压电动机的检查维护规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电动机的检查维护规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、日常停机时的维护 1、对绕线式电机转子、检查滑环、导电螺杆、电刷装 置及过滤网上粉尘沉积程度,并及时进行清理。 2、检查电刷的磨损状况,如果碳刷磨损过多(一般8- 10mm),应及时更换同种厂家、同牌号新碳刷,不可混 用;未研磨过的新电刷,应先用细砂纸研磨,使它与集电 环表面接触良好,再用轻负载运转到其表面光滑为止。每 次更换的数量最好不超过总数的1/3,应均匀分布。 3、检查电刷是否紧贴集电环,刷握和集电环之间应有 3-5mm间隙。 4、检查电刷在刷握中自由活动情况,各个电刷的压力 有无过紧或过松。

5、检查冷却风道有无阻塞,并进行清扫,便于绕组的良好冷却。 6、检查定、转子绕组及电缆线路的绝缘电阻,在停机状况下应启动加热器,确保绝缘电阻满足电机启动要求。 二、定期检查维护 1、检查所有电缆、联接线及紧固情况,尤其是绝缘部分以及转动部分的螺栓。 2、检查滚动轴承管道内润滑油是否通畅,对轴承定期进行维护保养,当发现油变质或不清洁时,必须更换同种规格新油;解体保养时测定轴承游隙,如游隙超出正常适用范围,对轴承进行更换。 3、通过通电方式检查电加热器,保证完好性。 4、为了防止轴电流产生,应认真检查防止轴电流之短路电刷是否接触良好,并适时检查绝缘电阻。 5、对于绕线式电机转子,表面应保持光滑的圆柱形,

高压电机差动保护动作的几种原因

咼压电机差动保护动作的几种原因 时间:2016/1/30 点击数:526 高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、 变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。 1电机差动保护动作原因分析 1.1已经投产运行中的电机 已经投产运行的电机当岀现差动保护动作时,大都不是因为接线错误了,而是因为电机、电缆或保护装置岀现了问题。解决办法:对电机差动保护的定值和动作值进行比对,就能大致判断岀故障的主要原因并决定先对那些设备进行检查。一般来说,依次对电机、电缆进行绝缘测试、直阻测试,对差动回路包括电流互感器进行测试,检查是否有异常,对保护装置进行检查,也可分班同时进行检查。根据我们的经验,主要是电机内部短路、电缆短路特别是有中间接头的地方以及 CT和二次回路的问题。 投产后的电机也会因外界因素或运行方式的改变,造成电机差动保护动作。我单位卫二变电所就出现了这 种问题。卫二变高压622注水电机在正常运行时,由于给2号主变充电,造成622注水电机差动保护动作。 这个看似没有关联的操作却引起了差动保护动作。后经分析、查找、试验,发现差动电流互感器开关侧其 二次线错接在了测量级上,其电机两侧CT的特性不一致。当给 2号35kV主变充电时就会有直流分量和 谐波串到6kV电机保护回路中(具体分析不在这里赘述),造成差流过大(动作值 1.6A左右,动作整定 值1.02A )。更改后,再次启动电机并用钱形电流表(4只表)检测二次回路,其差流正常,保护不再误 动。 2改造或新设备第一次投产时,电机差动保护动作原因分析 由于安装人员技术水平不高或是粗心或是对设备了解不够、理解偏差,对电机、保护装置改造后或是新设 备第一次投产试运行时,往往会岀现差动保护动作的现象。下面就介绍我供电服务中心所管辖的变电所岀现过的几种情况。 ⑴郭村变624高压注水电机改造后,几乎每次启动都会出现差动保护动作(动作值 6.2A-7.2A。动作整定 值5.2A )。对装置的参数整定,CT的极性、接线进行反复检查均没问题,电机试验也正常。后来确认, 由于电机距离开关柜较远(1000m ),电机中心点CT的带负载能力不够,从而在电机直接启动时(启动电流是额定电流的4-6倍)造成差流岀现。测量电动机尾端到开关柜保护装置的接线直阻为 3.5欧,CT带 负载能力为2.2欧。我们从厂家制造了两只专用CT,二次绕组都制成保护级且变比相同,把其副边串接起 来,在不改变变比的情况下,提升了带负载能力。改造后正常。 ⑵郭村变624电机再次改造后,第一次试运行出现了差动速断跳闸,动作值30.2A,动作整定值21.7A。我们对电机、电缆、CT变比、极性及二次回路进行了检查,都没有问题。对差速的动作值与动作整定值进行比对分析,不该是电机差动CT极性接反(相角差180度),接反后其动作值应在 42A以上,更像是差 动回路或一次回路相序不对,其动作电流肯定大于 21.7A,一般小于42A。其动作值与启动电流 258 2015年9月下 的大小成正比,也可以每次启动时,用四只钳形电流表测得数据,再根据余玄定理大致算岀来理想状态下

相关文档
相关文档 最新文档