文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KJ90NB安全监控系统操作说明书

KJ90NB安全监控系统操作说明书

KJ90NB安全监控系统操作说明书
KJ90NB安全监控系统操作说明书

ISO9001:2001认证企业

中煤科工集团重庆研究院

KJ90N瓦斯监控系统

操作说明书

中煤科工集团重庆研究院

目录

目录 (2)

第一章系统概述 (5)

1.1 分院简介 (5)

1.2 版本发布说明 (6)

1.3 系统要求 (6)

1.3.1 系统硬件最低要求: (6)

1.3.2 系统软件环境要求: (6)

1.4软件安装 (7)

1.5术语约定及解释 (7)

第二章中心站软件 (8)

2.1 中心站主界面 (8)

2.1.1 菜单与功能入口 (9)

2.1.2 实时数据导航区 (9)

2.1.2.1 按监测类型组织数据 (10)

2.1.2.2 按区域组织数据 (11)

2.1.2.3 按状态类型组织数据 (11)

2.1.2.4 按自定义编排组织数据 (11)

2.1.3 实时数据显示区 (12)

2.1.4 信息监视区 (15)

2.1.4.1 设备监视窗 (18)

2.1.4.2 开关量运行监视窗 (18)

2.1.4.3 模拟量报警监视窗 (18)

2.1.4.4 实时曲线监视窗 (19)

2.1.4.5 重点监视窗 (22)

2.1.4.6 运行日志监视窗 (22)

2.1.4.7 瓦斯预警监视窗 (22)

2.1.5 状态显示区 (23)

2.2 系统设置 (25)

2.2.1 修改密码 (25)

2.2.2 系统设置 (26)

2.2.3 设备管理 (30)

2.2.4 逻辑点管理 (41)

2.2.5 抽放逻辑定义 (44)

2.2.6 风电瓦斯闭锁控制 (46)

2.2.7 控制 (48)

2.2.7.1 手动断电控制 (48)

2.2.7.2 分站复位 (49)

2.2.7.3 时钟同步 (50)

2.2.8 其他管理 (50)

2.2.8.1 班次设置 (50)

2.2.8.2 区域地址管理 (51)

2.2.8.3 开关量值管理 (53)

2.2.8.4 安标信息管理 (56)

2.2.8.5 应急预案管理 (56)

2.2.9 用户管理 (57)

2.2.9.1 用户管理 (57)

2.2.9.2 角色管理 (59)

2.2.10 操作日志 (61)

2.2.11 系统自诊断 (61)

2.2.12 注销登录 (61)

2.2.13 退出系统 (62)

2.3 视图 (62)

2.3.1自定义编排 (63)

2.3.2 显示样式定义 (64)

2.4 实时列表显示 (67)

2.4.1 数据回放 (67)

2.4.2模拟量报警 (68)

2.4.3模拟量断电 (71)

2.4.4模拟量馈电异常 (71)

2.4.5模拟量调用 (72)

2.4.6开关量报警 (74)

2.4.7开关量断电 (74)

2.4.8开关量馈电异常 (74)

2.4.9开关量调用 (75)

2.4.10设备故障显示 (75)

2.4.11实时馈电异常 (76)

2.5 矢量图 (76)

2.5.1 图形展示 (76)

2.5.2 图形编辑 (78)

2.6 图形图表 (82)

2.6.1 模拟量单点曲线 (82)

2.6.2 模拟量多点曲线 (84)

2.6.3 开关量状态图 (85)

2.6.4 开关量柱状图 (86)

2.7 查询统计 (87)

2.7.1 模拟量报警 (88)

2.7.2 模拟量断电 (89)

2.7.3 模拟量馈电异常 (89)

2.7.4 模拟量运行记录 (90)

2.7.5 开关量报警 (90)

2.7.6 开关量断电 (90)

2.7.7 开关量馈电异常 (91)

2.7.8 开关量状态变动记录 (91)

2.7.9 开关量运行记录 (92)

2.7.10 设备故障查询 (92)

2.7.11 设备定义信息查询 (93)

2.7.12 模拟量统计日报表 (94)

2.7.13 模拟量统计值记录查询 (94)

2.7.14 抽放报表查询 (95)

2.8 帮助 (95)

2.8.1 查看帮助 (96)

2.8.2 产品主页 (96)

2.8.3 系统注册 (96)

2.8.4 技术支持 (96)

2.8.5 安装信息 (96)

2.8.5.1 设备类型 (96)

2.8.5.2 功能安装 (96)

2.8.5.3 地址类型管理 (96)

2.8.5.4 菜单管理 (97)

2.8.6 关于系统 (99)

第一章系统概述

1.1 分院简介

中煤科工集团重庆研究院位于西南重镇、中国最年轻的直辖市——重庆市的科技文化区——沙坪坝区。

重庆研究院建于1965年, 是以研究煤矿安全监控技术、自动控制技术、计算机网络技术、粉尘防治技术、瓦斯与粉尘防隔爆技术、煤与瓦斯突出防治技术等专业为重点,形成以煤矿安全监控和安全装备为拳头产品,多种专业协调发展的安全研究院。专业技术人员近500名。在专业技术人员中,有研究员48名,高级工程师180名,工程师280名,是一支业务水平较高的专业技术队伍。分院下设测控技术、安全装备、粉尘、瓦斯(含矿井通风、火灾防治、物探技术)、防隔爆五个研究所,还设置了国家煤矿防尘、通风安全产品质量监督检测中心,国家煤矿防爆安全产品质量监督检测中心重庆防爆检验站和国家矿山安全计量站。1996年1月受国家计委委托在重庆研究院组建了煤炭行业第一个“国家煤矿安全技术工程研究中心”。煤矿安全标准化技术委员会下设的粉尘、瓦斯通风分会也挂靠在重庆研究院。

重庆研究院从1986年起,连续十年获四川省先进科研单位一、二等奖,为国家计划委员会审定的甲级工程咨询单位,四川省环境污染治理甲级单位,重庆市甲级计量合格单位,市文明单位。

目前重庆研究院建有一批大型科研设施和重点实验室, 拥有各类相关专业的高中级专业人才。配有各种先进的试验设备和测试仪器。具有很强的技术开发、成果转化及生产能力。

重庆研究院开展了广泛的国际学术交流,与美、英、日、法、德、波、俄、澳、加拿大、南非、乌克兰等国保持着长期的科技合作与交流,成功举办了“98国际采矿安全与健康学术会议”,在国内外享有很高的声誉。在国内,还广泛开展与淮南、淮北、晋城、新集、松藻等企业以及中国矿业大学、南京理工大学等高校的合作研究。同时还主办面向国内外公开发行的国家级科技期刊——《矿业安全与环保》(原名《煤炭工程师》)杂志,发行范围遍布全国各地煤矿和非煤矿山的企事业单位、管理部门、科研院所、大专院校、图书馆及图书信息部门。

1.2 版本发布说明

本文档是KJ90N瓦斯监控系统软件操作说明文档,提供了最新的信息或其它信息。本文中的信息可能变动,恕不另行通知。除非另行说明,本文例子中涉及的公司、组织、产品、人物或事件均属虚构,与任何真实的公司、组织、产品、人物或事件无关。如有雷同,纯属巧合。遵守任何适用的著作权法是用户的责任。在不限制版权权利的前提下,未经重庆研究院的明确书面许可,无论出于何种目的,均不得以任何形式或借助任何手段(电子、机械、影印、录音或其它手段)复制或传播本文中的任何部分,或将其存储于或引入检索系统。

1.3 系统要求

1.3.1 系统硬件最低要求:

服务器:

CPU要求:Intel PentiumⅣ1.8GHZ

内存(RAM):最低512MB,推荐2GB

硬盘:40G

显示器分辨率:1024*768

网卡:10/100Mbps(选用双机热备要求双网卡)

串口:COM1,COM2

光驱:VCD/DVD

客户端:

CPU要求:Intel PentiumⅣ1GHZ

内存(RAM):最低128MB,推荐256MB

硬盘:20G

显示器分辨率:1024*768

网卡:10/100Mbps

1.3.2 系统软件环境要求:

操作系统部分

Win2000 Server + IIS5.0+SP4

Win2000 Advanced Server+IIS5.0+SP4

Windows Server 2003 Standard Edition+IIS6.0+SP1

Windows Server 2003 Enterprise Edition+IIS6.0+SP1

数据库部分

MySQL 5.0

SQL Server2005+.Net FrameWork4.0

1.4软件安装

(1)安装所要求操作系统和所有的驱动程序。

(2)安装好MySQL 5.0以上版本数据库。

(3)WCF数据服务安装。

(4)中心站安装与配置。

以上详细步骤可以参见光盘或者其他相应的电子文档说明。

1.5术语约定及解释

中心站软件:负责和硬件设备进行通讯应答,逻辑处理的程序;

客户端:负责显示,查询,统计,打印的程序;

WCF:应用程序开发接口(提供数据服务);

MySQL: 关系型数据库管理系统;

IIS:互联网信息服务。

第二章中心站软件

中心站软件加载特殊的采集模块运行,在负责数据浏览的同时采集和分析数据,并直接与数据库进行交互;整体构架采用的是C/S结构,用户需要运行中心站软件,可以使用新建的账号也可以使用中心站默认用户登录中心站软件,登录中心站后显示的主界面如下图所示:

该系统主要包括如下几个大的功能模块:系统设置、视图、实时列表显示、矢量图、图形图表、查询统计以及帮助,在下面会对各个功能模块进行详细的描述。

2.1 中心站主界面

中心站主界面主要由菜单栏、实时数据导航区、实时数据显示区、信息监视区和状态栏五部分组成,其中用户可以控制实时数据导航区和信息监视区显示还是隐藏,这五个部分组成结构如下图所示:

2.1.1 菜单与功能入口

该区域位于主界面的最上方,其格式较为固定;该区域的内容包括:

菜单:所有的功能都可以在菜单栏找到入口进入相应的功能块;

快捷工具栏:通过配置,将一些常用的功能配置到快捷工具栏中,这样更方便用户操作;系统标题:可以设置的系统名称;

系统LOGO:在醒目位置放置系统LOGO;

2.1.2 实时数据导航区

该区域用于对实时数据显示区内的数据进行合理的组织,使得能快速调出显示实时数据显示区内的各种类型的数据;该区域用户可以自行选择显示或者隐藏,如下图所示:

该区域组织数据的方式有如下几种显示方式:按设备类型、按区域类型、按设备状态、按自定义编排,并可以通过选项卡进行切换。

2.1.2.1 按监测类型组织数据

按瓦斯、风速、风门等各种监测类型为主,安装位置为辅的一种数据组织方式进行组织,使用户可以方便的查找到某一类型的所有数据;大致组织形式如下图所示:

2.1.2.2 按区域组织数据

这种方式以工作面为主要织组方式,然后再进行类型的划分,可方便用户以工作面为主线对数据进行展示,大致组织形式如下:

2.1.2.3 按状态类型组织数据

这种方式以报警状态进行组织,可方便用户展示和处理某种状态的所有数据,大致组织形式如下:

2.1.2.4 按自定义编排组织数据

提供用户自定义的编排方式,自定义编排时,可以指定多个编排组,同时为一个组指定一个名称,用于识别,每一组内的每一个显示数据格都可以任意指定,以实现任意的编排;关于如何自定义编排在下面的视图功能模块的自定义编排子模块中会详细描述,树形结构处展示各个定义的编排组,除自定义编排外,可配置默认的排序规则,如下图所示:

2.1.3 实时数据显示区

实时数据显示区域显示当前系统所有实时数据,显示的数据会自动刷新;显示的主要包括点号、地址和值等信息,显示列内容和行数用户可以在自定义编排里面进行设置,如下图所示,分别可以对类型、区域、状态以及自定义编排显示进行设置,实时数据显示区就是按照设置的内容进行显示:

当实时数据导航区和信息监视区都处于隐藏状态时,实时数据显示区可以实现最大化显示,如下图所示:

当一页显示不完所有实时数据的时候,系统会自动分页显示,用户可以选择显示页也可以选择自动翻页:

在实时数据显示区中,鼠标停留于“值”显示列部分,会自动弹出一个信息显示框,显示信息包括数据采集时间、当前状态、最近报警和断电时间,如下图所示:

选中其中一条数据,鼠标双击可以查看该设备当前状态和基本信息等内容,如下图所示:

选择一条实时数据,点击鼠标右键,可以查看设备详细定义信息、历史曲线以及将所选设备添加为重点监控,模拟量设备还可以查看实时曲线,如下二图所示:

2.1.4 信息监视区

信息监视区可以显示多种数据,其中包括系统运行日志、设备状态变动记录、设备异常信息、模拟量实时曲线、重点监视数据、瓦斯预警数据,这些监视窗体可以打开也可以关闭,用户只需要点击“视图”主菜单,然后选择相应的监视选项,即可在监视区内打开所选的监视信息,如下图所示:

信息监视区可以显示也可以隐藏,用户可以通过隐藏和显示按钮控制其显示还是隐藏:

隐藏以后,实时数据显示区会自动向下扩展覆盖原来的信息监视区;鼠标定位到被隐藏的信息监视窗选项卡,即可重新弹出信息监视窗,点击停靠显示按钮,就可以重新回到停靠显示状态,如下图所示:

信息监视区可以停靠显示也可以在主界面任意位置浮动显示,通过鼠标双击或者向上拖

动监视区上方边框可以将整个监视区浮动显示,同时还可以鼠标双击某个选项卡让其中一个监视窗浮动显示,其它监视窗仍然停靠显示;同时,双击浮动监视窗上方边框或者双击选项卡可以恢复停靠显示。

(1)双击或拖动监视窗边框,让整个信息监视区浮动显示,如下图所示:

浮动显示的信息监视窗如下图所示:

(2)双击单个选项卡,让所选监视窗浮动显示,如下图所示:

浮动显示的状态变动监视窗,如下图所示:

(3)双击浮动显示监视窗上方边框或者选项卡恢复监视窗停靠显示模式,如下图所示:

2.1.4.1 设备监视窗

设备监视窗用于显示当前系统连接的所有设备和状态,以图形的方式进行显示所有分站状态,当分站异常时该分站图形会以红色提示;双击分站图标还可以查看该分站所接的所有设备状态和类型等信息,如下图所示:

双击某个分站图标,即可弹出该分站下所有连接设备的信息,如下图所示:

2.1.4.2 开关量运行监视窗

当开关量监测点状态发生改变时,在该运行监视窗中会自动加入一条记录,信息的内容包括时间、监测点号、状态变化,如下图所示:

2.1.4.3 模拟量报警监视窗

当系统有模拟量报警时,在模拟量报警监视区会自动加入一条信息;信息的内容包括时

间、监测点号、状态变化,如下图所示:

2.1.4.4 实时曲线监视窗

实时曲线是以曲线的方式监视模拟量设备实时值,通过实时曲线可以看出实时值的变化趋势;如果要查询某个模拟量设备实时曲线,可以在实时数据显示区选中该监测点设备,点击右键选择查看实时曲线或者点住鼠标左键拖入实时曲线监视窗区域内;实时曲线监视窗可以以不同颜色同时显示多个监测点的实时曲线,如下图所示:

为了满足不同用户需求,我们为实时曲线显示设计了多种显示样式,用户可以根据自己需要在实时曲线监视窗体内点击右键选择样式,显示样式包括直连接线、曲线、折线、柱图、直线区域和折线区域显示,如果不需要显示某个监测点曲线,可以点击右键进行删除显示点,如下图所示:

(1)直连接线显示样式:

(2)曲线显示样式:

(3)折线显示样式:

(4)柱图显示样式:

KJ90NB安全监控系统操作说明书

ISO9001:2001认证企业 中煤科工集团重庆研究院 KJ90N瓦斯监控系统 操作说明书 中煤科工集团重庆研究院

目录 目录 (2) 第一章系统概述 (5) 1.1 分院简介 (5) 1.2 版本发布说明 (6) 1.3 系统要求 (6) 1.3.1 系统硬件最低要求: (6) 1.3.2 系统软件环境要求: (6) 1.4软件安装 (7) 1.5术语约定及解释 (7) 第二章中心站软件 (8) 2.1 中心站主界面 (8) 2.1.1 菜单与功能入口 (9) 2.1.2 实时数据导航区 (9) 2.1.2.1 按监测类型组织数据 (10) 2.1.2.2 按区域组织数据 (11) 2.1.2.3 按状态类型组织数据 (11) 2.1.2.4 按自定义编排组织数据 (11) 2.1.3 实时数据显示区 (12) 2.1.4 信息监视区 (15) 2.1.4.1 设备监视窗 (18) 2.1.4.2 开关量运行监视窗 (18) 2.1.4.3 模拟量报警监视窗 (18) 2.1.4.4 实时曲线监视窗 (19) 2.1.4.5 重点监视窗 (22) 2.1.4.6 运行日志监视窗 (22) 2.1.4.7 瓦斯预警监视窗 (22) 2.1.5 状态显示区 (23) 2.2 系统设置 (25) 2.2.1 修改密码 (25) 2.2.2 系统设置 (26) 2.2.3 设备管理 (30) 2.2.4 逻辑点管理 (41) 2.2.5 抽放逻辑定义 (44) 2.2.6 风电瓦斯闭锁控制 (46) 2.2.7 控制 (48) 2.2.7.1 手动断电控制 (48) 2.2.7.2 分站复位 (49) 2.2.7.3 时钟同步 (50) 2.2.8 其他管理 (50) 2.2.8.1 班次设置 (50) 2.2.8.2 区域地址管理 (51) 2.2.8.3 开关量值管理 (53)

射线探伤安全管理组织规定

现场检测安全管理制度 1.现场检测的控制是确保检测结果质量的重要环节,现场检测环境符合控制的要求,保证 现场检测结果的有效性,保障人身设备安全。 2.金属监督室负责人应督促和检查检测人员执行现场检测安全管理规定。 3.从事射线探伤人员必须参加卫生部门组织的放射防护及有关法律法规的培训考核,领取 卫生行政部门颁发的《放射工作人员证》方可上岗操作。 4.检测人员应自觉遵守现场检测安全管理制度,熟悉现场检测环境的控制要求,优质安全 完成检测任务。 5.现场检测安全管理规定外出现场检测时,必须接受用户(委托方)有关部门的安全教育, 严格遵守顾客的有关安全规定。 6.进入检测现场时,应穿戴好个人安全防护用品,戴好安全帽,蹬上脚手架作业时,应首 先检查脚手架是否牢固稳定,高空作业时,应系好安全带,进行射线探伤时还必须佩戴好辐射防护用具,仪器设备应有可靠的防滑落措施。 7.严禁携带火种、易燃易爆、易腐蚀及有毒的物品进入检测现场,严禁在检测现场抽烟和 进行检测前饮酒。 8.严禁穿戴有铁钉的皮鞋和易产生静电的服装进入施工油气区和接触易燃易爆装置。 9.严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗检测设备、衣物、工具和检测表面等。 10.严禁在检测现场敲打、挪用、开启、损坏生产设备、消防设施及检测设备,严禁使用工 程设备或装置做为检测装置。 11.未办理安全作业相关手续不得进容器、罐、油舱、反映器、下水井、电缆沟等有毒、有 害和缺氧场地作业。 12.未办理电气作业相关手续,不得进行电气、动火施工。 13.检测人员进入容器检测前,必须首先检查容器内介质是否经过清洗和置换;是否与其他 装置隔绝;盛装有毒或易燃易爆介质的船舱、容器经过清洗和置换后,应采取必要的通风措施,确保人员进入容器后不发生缺氧和中毒现象。 14.容器内照明应采取36V低压灯具。 15.现场进行射线检测,必须用剂量仪测定工作场所的射线照射量。在安全区范围设置安全 线,安全线上应有明显的标志。夜间应设置红灯,在安全区外应有专人进行警戒。在非检测人员易于到达安全线的通道上应设置警告牌以免在开机时误入造成伤害。

安全监控系统管理制度.doc

安全监控系统管理制度1 安全监控系统管理制度 为贯彻落实《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ1029--2007》和《煤矿安全规程》等有关规定,认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步提高煤矿安全生产保障能力,预防煤矿瓦斯事故,完善我矿的安全监控系统装备、规范安全监控系统操作、充分发挥安全监控系统的作用,发挥矿井安全监控系统在煤矿安全生产中的作用,结合我矿实际对矿井安全监控系统制定以下管理规定: 一、总则 1、煤矿安全监控装备必须符合有关国家标准和行业标准,并取得“MA”标志和防爆合格证。煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。煤矿安全监控设备之间的连线必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,并严格按信号电缆的要求进行缚设,吊挂整齐有序,严禁与调度电话线或动力电缆共用,确保其本质安全防爆性能。矿井安全监控系统必须具备防雷保护,调度室负责定期对防雷接地进行检查和测试,并做好测试记录。 2、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。当系统主机和主通信电缆发生故障时,系统由分站实施甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。为了保证甲烷浓度的连续检测,当电网停电 后,备用电池必须保证正常工作不小于2小时,且系统具有馈电检测,报警、显示、存储和打印报表功能。 3、安全监控系统的主机、备机和服务器必须专人专用,不得安装与安全监

控无关的软件,定期进行系统和数据维护,并及时进行系统更新,定期进行病毒检测。 4、甲烷传感器和甲烷断电仪应具备下列闭锁功能: ⑴甲烷浓度达到或超过报警浓度时,发出声光报警信号; ⑵甲烷浓度达到断电浓度时,切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;甲烷浓度低于复电浓度时,自动解锁; ⑶与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,应切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁,当与闭锁控制的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。 5、煤矿的采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全测控仪器的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制布置图和断电控制图。 二、职责范围 1、调度室负责对安全生产监控系统管理、维护和使用,从地面机房到监控分站及大巷、采区上车场主干线路由调度 室负责维护,分站以下通信线路及各种传感器由使用单位负责日常维护和撤除。 2、调度室负责根据现场实际布置及时绘制和修改安全监控系统设备布置图,并标明传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、传输电缆等。安全监控系统管理及维护人员必须经技术和业务培训合格,并持证上岗。

煤矿安全监测监控系统操作规程

编号:SM-ZD-40341 煤矿安全监测监控系统操 作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿安全监测监控系统操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、适用范围 第1条本操作规程适用于全国各类煤矿的安全监控工。 第2条安全监控工应完成下列工作: 1、负责管理范围内的矿井通风安全监控、装置的安装、调试、维修、校正、监测等工作。 2、应将在籍的装置逐台建账,并认真填写设备及仪表台账、传感器使用管理卡、故障登记表、检修校正记录。 3、负责矿井监控系统图的绘制、修正。 4、负责监控报表的打印、签字、送审等工作。 二、上岗条件 第3条安全监控工必须经专业技术培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 第3条安全监测工需要掌握以下知识: 1、熟悉井下人员的有关安全规定。

2、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的工作原理。 3、掌握《煤矿安全规程》对矿井通风安全监测系统、装置的有关规定。 4、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的安装要求。 5、了解矿井通风安全监测系统、装置的主要性能指标。 6、熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的规定和超标时的处理方法。 7、了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8、熟悉瓦斯检测仪的性能、参数及使用方法。 三、安全规定 第5条各类矿井必须装备矿井安全监控系统。 第6条必须对安全监控设备的种类、数量和位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等绘制监控系统布置图和接线图。 第7条煤矿安全设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度话缆或动力电缆等共用一条线路;防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。

视频监控系统用户操作手册范文

视频操作系统 用 户 操 作 手 册 昆明德泰力科技有限公司

视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间再录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出登录对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,,及隐藏的default,前三个出厂密码与用户名相同。admin,出厂时默认属于高权限用户,而出厂默认属于低权限用户,仅有监视、回放、备份等权限。(为安全起见请及时更改默认密码) 1.3关机 A进入【主菜单】>【关闭系统】中选择【关闭机器】(关机时建议使用此方法,以避免意外断电时对设备造成的损害。) B 关机时,按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作

昆明德泰力科技有限公司 2.1预览 设备正常登陆后,直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称,屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】>【高级选项】>【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/●】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像,首先查看该通道录像状态。(“○”表示关闭,“●”表示开启)使用左右方向键移动活动框到该通道,使用上下方向键或相应数字键切换开启/关闭状态。● 2.2.3启动/关闭全通道录像 将录像模式中自动/手动“全”切换到“●”状态,即可开启全通道录像,将录像模式中关闭“全”切换到“●”状态,即可关闭全通道录像。 2.3录像查询 单击右键,选择录像查询,进入界面查看录像。 2.4录像设置 进入菜单,可进行定时时间内的连续录像,即对录像在定时的时间段内录像:【主菜单】>【系统设置】>【录像设置】 1

射线探伤作业安全管理细则 - 制度大全

射线探伤作业安全管理细则-制度大全 射线探伤作业安全管理细则之相关制度和职责,1?目的加强公司所属各单位射线探伤作业管理,明确管理职责,保证人员安全。2?适用范围本细则适用于公司所辖区域内所有的射线探伤作业,新建项目参照执行。3?编制依据3.1?GBZ117-2006《... 1?目的 加强公司所属各单位射线探伤作业管理,明确管理职责,保证人员安全。 2?适用范围 本细则适用于公司所辖区域内所有的射线探伤作业,新建项目参照执行。 3? 编制依据 3.1? GBZ117-2006 《工业X射线探伤放射卫生防护标准》 3.2? GBZ132-2008 《工业γ射线探伤放射防护标准》 3.2? 国务院第449号令? 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 3.3? GB18871-2002? 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 3.4? HSE-01-04-26? 《危险作业许可管理细则》 3?释义 4.1 放射性同位素:放射性同位素是指不包括作为核燃料、核原料、核材料的其他放射性物质。包括探伤放射源和密封(放射)源。 4.2 放射源:是指除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外,永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。 4.3 射线装置:是指X射线机、γ射线机、加速器及中子发生器以及含放射源的装置。 4.4 射线探伤:是指用射线进行的探伤作业,包括X射线,γ射线探伤,高能射线探伤和中子射线探伤。 4.5 《射线探伤安全作业票》以下简称“作业票”。 5? 职责 5.1 公司生产管理部负责制定本细则,监督检查所属各单位执行该细则的情况。 5.2 所属各单位按照本细则的要求严格执行。 5.3 作业相关人员职责 5.3.1作业人员职责 a) 射线探伤作业人员应持有效的操作资格证,方可从事射线探伤作业; b) 在作业前应充分了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业中的危害因素; c)作业票所列的安全防护措施经确认无误后方可进行射线探伤作业; d)对违反本细则的强令作业、安全措施不落实等情况有权拒绝作业; e) 作业结束后应清理现场,不得遗留安全隐患。 5.3.2 申请单位作业负责人职责 负责对施工单位和特殊工种资质、作业方案、安全措施的审查;向作业人员交代作业任务和安全注意事项,并确认安全措施的落实情况,随时纠正违章行为;作业完成后,负责完工验收。 5.3.3 施工单位作业负责人或领导职责 负责施工作业风险削减措施的制定、审查和落实,向作业人员交代作业任务和安全注意事项,并监督执行;负责在作业票上签署意见。

安全生产监控系统日常管理办法

编号:SM-ZD-16880 安全生产监控系统日常管 理办法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全生产监控系统日常管理办法 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为确保我公司安全监控系统的稳定可靠运行,准确及时的反映井下作业环境状况,充分发挥监控系统在矿井安全生产中的作用,保障矿井的安全生产,严格按国家安全生产行业标准AQ1029-2007及矿“一通三防”文件中有关要求执行,做到“监控有效”,即装备齐全、数据准确、断电可靠、处置迅速,为此,特制定本管理办法: 一、职责范围:电气仪表室:1、负责地面中心站及其监测设备、线缆的标准化管理。2、在相关单位(机电、通风、使用单位)的配合下,负责井下安全监测设备、线缆的一次性安装。3、对安全监控系统的故障做到及时处理。4、监督检查各使用单位监测设备及线路的标准化管理工作,并按照相关文件进行考核。 使用单位:1、负责本单位区域内的监测设备及线缆的安全、防爆和标准化管理。每天检查监测传感器线路及按标准吊挂传感器,保证传感器清洁卫生。2、提供与监测分站

视频监控安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 视频监控安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3774-54 视频监控安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生

产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。 3.5新进员工经过安全知识教育并考核通过后,可在有操作资质人员的指导下对视频监控系统进行操作,但不得单独操作。 3.6操作人员必须对工作认真负责、遵守公司各类规章制度、按规定穿戴工作服、劳动保护用品。 3.7操作人员必须自觉遵守国家与企业的各项安全法规和安全制度,一切生产活动都必须约束在安全规范之内。 3.8保证安全作业,无责任设备事故,无工伤事故,无各种事故苗头。 3.9提高自我保护意识,切实做到“三不伤害”,即:不伤害他人,不被他人伤害,不伤害自己。 3.10操作人员有权拒绝执行或制止违反安全制度的指挥或操作。

烽火EMS设备管理监控系统操作手册

烽火E M S设备管理监控 系统操作手册 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

烽火EMS设备管理监控系统操作手册 一.双击桌面EMS图标,打开程序后界面如下 二.点击系统操作——用户注册 三.在打开的用户口令窗口中输入“abc3”(如不进行用户注册将无法对网管进行配置操作,只可以进行查询) 四.进入该系统后,正常情况下会提示系统未较时,点击网块操作——广播较时 五.如果界面上未能出现子框的图标,则点击刷新——界面刷新。如果此时还未能出现如下界面,则说明EMU板有问题,请检查或更换EMU.(用该小网管进行配置时,EMU最左面的拔码开关第七位应朝下拔) 六.右键点击子框上的空白槽位,然后增加单盘 七.在出现的界面中,在盘类型中先择所要添加的单板类型 八.添加好各单板后,点击网块操作——管理配置 该操作是对EMU进行配置 九.下面是EMU的各项配置图 1.各EMU配置 NE地址对应的是网元号和网块号 EMU开关(16进制)对应该EMU的IP地址后两位转换为16进制填入 EMU类型:Ma A Mb 根据需要选择 DCC:双向DCC接入双向DCC断 东向DCC断西向DCC接入西向DCC断东向DCC接入 根据实际尾纤的连接情况对就其中一项 域掩码、域ID、默认网关不用配置 优先级、外部路由能力:0 TURE 或 1 FALSE 配置 本项中不做任何配置就该为空,如果有数字删除即可。 3.其它 当前EMU开关(16进制):EMU的IP地址后两位换算为16进制填入 其它各项采用默认不用进行改动 各项设置完毕后点击下载完成EMU配置 十.下图为O155的配置界面 设备类型:ADM 方向:一般都是西向为主用 纤数:2 环路或链路:根据实际组网情况选择 工作模式:工作时钟工作模式:自动模式 时钟主备:主 其它各项均为默认 配置完成后点击“存取操作-写入内存,机盘操作-下载”完成配置。 十一.下图为E1板配置界面 1.在模式项中与O155一样 2.支路开关:要用哪个2M口就在对应的口上打对勾 3.上话时隙和下话时隙要与大网管对应,可以与网管中心核对 4.工作模式:线1上线1下线2上线2下 线1上线2下线2上线1下 线1线2上线1下线1线2上线1下

X射线探伤安全管理制度

X射线探伤安全管理在制度 前言 为加强对X射线探伤的安全管理工作,保护员工身心健康,减少环境污染,制定本规制度。 1.适用范围 本规定适用于企业工业X射线探伤装置使用、防护等要求。 2.定义 2.1 X射线现场探伤 在室外、生产车间或修船现场使用移动式或携带式X射线现场探伤装置对物体内部缺陷进行X射线透照检查的工作过程。 2.2 探伤室 放置X射线装置和被检物体进行X射线透照检查并具有一定屏蔽射线作用的照射室。 3. 放射防护管理要求 3.1 使用X射线装置的企业必须先取得“射线装置工作许可证”或“射线装置 工作许可证”,作业人员必须持有“射线装置工作操作证”方可上岗。 3.2 必须加强对现场探伤作业人员进行个人剂量监测,操作人员应携带个人计 量仪或射线报警器。 3.3 加强个体防护和对放射源的屏蔽措施,个体防护用品应采购国家定点的专 业厂家生产的合格产品。 3.4 X射线探伤工作前,应指定操作负责人,工作中必须集中思想,严守职责, 不得擅自离开工作岗位,有准直器的探伤仪探伤时不得去掉准直器,严禁手持球管探伤。 3.5 工作前,应认真检查设备防护设施性能,发现问题应及时处理。设备的接 地和接零必须可靠,发生器压力表应符合标准值,低于0.34MPa时禁止使用。 3.6 X射线探伤机不应使用与焊接机及其他动力设备相同电源的电路。特别是 在使用焊机时,不应使用X射线装置。 3.7 X射线装置接地时应单独直接与地面连接,不应连接在建筑物钢筋钢结构

物或焊接机的共同接地端上。 3.8 X射线探伤机应以间歇方式工作,工作时间与休息时间为1:1,发生器和 焊接等钢材之间一定要绝缘,控制器不得在受潮状态下使用。 3.9 X射线发生前在接通电源的情况下,应确认冷却风扇(控制器和X射线发 生器)是否在运转。 3.10 X射线探伤照相作业尽量在作业人员较少的夜间进行,并实施作业许可制 度,作业前必须进行申请和审批,审批程序见《作业许可制度》。 3.11 X射线装置使用前,要制定详细的作业方案,落实现场安全防范措施,现 场由作业部门负责拉好警戒绳、设置电离辐射标志并派人监护。 3.12 当操作人员离开设备时,应将设备控制器上安全锁钥匙转到OFF的位置上, 然后取下,以避免非专业人员进行误操作射线伤人。 3.13 对正在使用中的便携式工业X射线探伤装置,每年监测1次;对固定式工 业X射线探伤装置至少每2~3年监测1次,由放射卫生技术服务机构监测。 3.14 工业X射线探伤室应设置明显的电离辐射标志。 3.15 移动式X射线探伤机应用专门的贮存室,并有专人保管。工作人员应及 时做好X射线探伤机运行、维修和交接班记录。 3.16 X射线装置存储期间(包括长期停用期间)必须每月训机一次,训机电 压达到额定KV的70%即可。 4. 射线探伤作业场所的放射卫生防护要求 4.1 X射线专用探伤室探伤 4.1.1 专用探伤室的设置必须充分考虑周围的放射安全,探伤室必须与操作室 分开。 4.1.2 探伤室屏蔽设计应充分考虑有用线束照射的方向和范围、装置的工作负 荷及室外情况,确保室外人员年有效剂量小于其相应的限值。 4.1.3 探伤室门的防护性能应与同侧墙的防护性能相同,并安装门-机联锁安全 装置和照射信号指示器,必须在门关闭后X射线装置才能进行透照检查。 4.1.4 探伤室的窗口必须避开有用线束的照射方向,并应具有同侧墙的屏蔽防 护性能。 4.2 X射线现场探伤作业

安全监控系统管理制度及岗位责任制

目录 调度监控室值班管理制度 (1) 安全监控系统维护人员值班制度 (1) 调度室交接班制度 (2) 安全监控系统使用管理制度 (3) 计算机系统使用管理规定 (3) 监控仪器周期维护试验制度 (4) 安全仪器仪表保管制度 (5) 安全仪器仪表调校、维修、保养制度 (5) 安全仪器仪表定期送检制度 (6) 安全仪器仪表发放、领用制度 (7) 防火管理制度 (7)

高压气瓶使用管理规定 (8) 调度室主任、副主任岗位责任制 (9) 调度室技术员岗位责任制 (10) 调度室业务员岗位责任制 (10) 调度员岗位责任制 (11) 安全监控系统维护人员岗位责任制 (12) 统计员岗位责任制 (12) 电话维护工岗位责任制 (13) 调度值班人员责任制 (13) 监控室值班员岗位责任制 (14) 检测仪器维修工岗位责任制 (14) 安全监控员岗位责任

制 (15)

调度监控室值班管理制度 1、值班人员要严格遵守调度室各项管理制度,监守工作岗位按时上、下班,换好拖鞋方可进入监控室。严禁非工作人员进入监控室内,严禁在监控室内会客闲谈。 2、监控室内要保持清洁。严禁吸烟,随地吐痰及乱扔垃圾。每班都要将室内卫生清理一遍。 3、监控室内要保持安静,禁止在室内打闹及大声喧哗,以免影响值班员进行生产调度。 4、值班人员要正确操作室内有关设备(视频切换仪、调度电话、录像机等),不得有破坏行为出现。录像机及监控电视机只准用作生产监控使用,禁止用来观看电视节目及录像带、计算机及模拟盘系统由专人管理;禁止值班人员擅自摆弄。 5、监控室避免洒水和扫地,防止电脑受潮和吸附灰尘,影响煤矿的安全生产监控工作。 6、不准关闭监控主机,保证监控系统正常运行。 7、不能使用监控主机打印与监控任务无关的材料,禁止在监控室内做与工作无关的事情。 安全监控系统维护人员值班制度 1、维护人员必须坚持24小时值班制度,负责全矿井安全监控系统及通讯系统的维修检查,确保设备正常运行。 2、值班期间不准休班、脱岗及影响正常值班的事,如遇特殊情

鼎盾打印安全监控与审计系统—用户使用手册

鼎盾打印安全监控与审计系统PrintSMAT 3.0 用户使用手册 北京鼎盾信息科技有限公司

目录 1 鼎盾通用打印机的安装...................................................................................................... - 3 - 2 功能使用说明...................................................................................................................... - 5 - 2.1 鼎盾打印即时通的登录.......................................................................................... - 5 - 2.2 鼎盾通用打印机的使用.......................................................................................... - 6 - 2.3 查看可用打印机.................................................................................................... - 10 - 2.4 打印任务的审批.................................................................................................... - 13 - 2.4.1 打印发起者................................................................................................ - 13 - 2.4.2 审批者........................................................................................................ - 14 - 2.5 用户信息的修改.................................................................................................... - 18 - 2.6 打印任务的终止.................................................................................................... - 22 - 2.7 打印任务日志的查询............................................................................................ - 23 - 2.8 打印任务的销毁.................................................................................................... - 26 - 2.9 统计分析................................................................................................................ - 28 - 2.9.1 单位统计.................................................................................................... - 28 - 2.9.2 部门统计.................................................................................................... - 34 - 2.9.3 组统计........................................................................................................ - 34 - 2.9.4 用户统计.................................................................................................... - 35 - 2.9.5 明细统计.................................................................................................... - 35 - 3 用户使用中常见问题解答................................................................................................ - 37 - 3.1 如何判断鼎盾打印即时通是否正常登陆?........................................................ - 37 -

射线探伤安全管理规定

X射线探伤安全管理规 定 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

X射线探伤安全管理在制度前言 为加强对X射线探伤的安全管理工作,保护员工身心健康,减少环境污染,制定本规制度。 1.适用范围 本规定适用于企业工业X射线探伤装置使用、防护等要求。 2.定义 X射线现场探伤 在室外、生产车间或修船现场使用移动式或携带式X射线现场探伤装置对物体内部缺陷进行X射线透照检查的工作过程。 探伤室 放置X射线装置和被检物体进行X射线透照检查并具有一定屏蔽射线作用的照射室。 3. 放射防护管理要求 使用X射线装置的企业必须先取得“射线装置工作许可证”或“射线装置工作许可证”,作业人员必须持有“射线装置工作操作证”方可上岗。 必须加强对现场探伤作业人员进行个人剂量监测,操作人员应携带个人计量仪或射线报警器。 加强个体防护和对放射源的屏蔽措施,个体防护用品应采购国家定点的专业厂家生产的合格产品。

X射线探伤工作前,应指定操作负责人,工作中必须集中思想,严守职责,不得擅自离开工作岗位,有准直器的探伤仪探伤时不得去掉准直器,严禁手持球管探伤。 工作前,应认真检查设备防护设施性能,发现问题应及时处理。设备的接地和接零必须可靠,发生器压力表应符合标准值,低于时禁止使用。 X射线探伤机不应使用与焊接机及其他动力设备相同电源的电路。特别是在使用焊机时,不应使用X射线装置。 X射线装置接地时应单独直接与地面连接,不应连接在建筑物钢筋钢结构物或焊接机的共同接地端上。 X射线探伤机应以间歇方式工作,工作时间与休息时间为1:1,发生器和焊接等钢材之间一定要绝缘,控制器不得在受潮状态下使用。 X射线发生前在接通电源的情况下,应确认冷却风扇(控制器和X射线发生器)是否在运转。 X射线探伤照相作业尽量在作业人员较少的夜间进行,并实施作业许可制度,作业前必须进行申请和审批,审批程序见《作业许可制度》。 X射线装置使用前,要制定详细的作业方案,落实现场安全防范措施,现场由作业部门负责拉好警戒绳、设置电离辐射标志并派人监护。 当操作人员离开设备时,应将设备控制器上安全锁钥匙转到OFF的位置上,然后取下,以避免非专业人员进行误操作射线伤人。 对正在使用中的便携式工业X射线探伤装置,每年监测1次;对固定式工业X 射线探伤装置至少每2~3年监测1次,由放射卫生技术服务机构监测。 工业X射线探伤室应设置明显的电离辐射标志。

煤矿安全监控系统管理制度全套

煤业有限公司二号井 安全监控系统管理制度 目录 一、瓦斯监测监控系统管理制度3 二、瓦斯监测监控系统设备、设施管理制度5 三、瓦斯监测监控系统技术资料管理制度7 四、瓦斯监测监控系统值班制度8 五、瓦斯监测监控系统监测日报制度9 六、安全监测监控系统设备和传输设备定期检修制度9 七、瓦斯监测监控网络运行管理制度10 八、瓦斯监测监控系统故障报告制度15 九、瓦斯信息反馈制度15 十、甲烷传感器报警追究制度16十一、系统故障信息反馈制度17十二、瓦斯监测监控系统异常情况上报制度17十三、监控室值班人员岗位责任制19十四、煤矿监控人员岗位责任制20十五、安全监测监控系统操作规程21十六、关于监控系统出现故障的处理措施22十七、安全监测监控室工作制度23 1

十八、瓦斯日报表审查管理制度23十九、瓦斯异常情况汇报程序及处理办法24二十、“一通三防”设施使用前验收制度29二十一、“双闭锁”管理制度29二十二、通风、瓦斯、监控资料管理制度31二十三、风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度32二十四、通风设备维护保养制度33二十五、监控系统防雷保护措施34二十六、监控系统故障期间安全措施34二十七、甲烷传感器中断追究制度35二十八、甲烷传感器检验制度36二十九、瓦斯监控系统设备调试、校正制度36三十、甲烷超限断电功能测试制度37三十二、系统故障信息传输制度37三十三、瓦斯信息传输制度38

一、瓦斯监测监控系统管理制度 一、建立健全安全监测机构。配备足额的监测队伍。负责安全监 测装置的使用、维护、调试工作。 二、监测监控队伍,都必须经过安全监测和通风专业技术的培训。经考试合格取得资质证后,方可上岗工作,安全监测人员不得随意调动,不得兼职,如需调动必须经矿技术负责人同意。 三、根据煤炭部《矿井通风安全监测装置使用管理规定》的规定,安装使用各类型传感器,并有一定数量的备品备件,新工作面如安全监测监控系统不健全,不准验收投产。 四、凡应安设安全监测装置的地点,必须在作业规程或安全技术措施中对传感器的安设种类、数量、位置、主机和声光箱,动力开关的开设地点,控制电缆和电源线的铺设,控制区域作出明确规定,并绘制监测系统图报技术负责人批准,对不具备安设装置的地点,由通风队提出安全技术措施,报矿技术负责人批准。 五、应安设监控装置的采掘工作面及其它作业地点,开工前必须由使用单位,根据已批准的作业规程或安全技术措施提出安装申请表,分送通风、机电科。 六、安全科接到安装申请表后,负责监控装置的安装,调试和使用维护工作,使用单位和机电队负责提供接通井下电缆和控制线、电 源线,进行连接时,必须要有井下监控负责人现场监护。 3

《安全操作规程》之视频监控安全操作规程

视频监控安全操作规程 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。 3.5新进员工经过安全知识教育并考核通过后,可在有操作资质人员的指导下对视频监控系统进行操作,但不得单独操作。 3.6操作人员必须对工作认真负责、遵守公司各类规章制度、按规定穿戴工作服、劳动保护用品。 3.7操作人员必须自觉遵守国家与企业的各项安全法规和安全制度,一切生产活动都必须约束在安全规范之内。 3.8保证安全作业,无责任设备事故,无工伤事故,无各种事故苗头。 3.9提高自我保护意识,切实做到“三不伤害”,即:不伤害他人,不被他人伤害,不伤害自己。

3.10操作人员有权拒绝执行或制止违反安全制度的指挥或操作。 3.11未经上级设施部门同意,操作人员不得随意修改各设备系统的软件参数设置;不得下载、传输有关硬盘录像信息、数据;不得私自删除录像资料,必要时应经过有关领导批准; 3.12视频监控系统的安装、维护与调试检修由专职管理人员进行,专职管理人员必须经过技术培训,懂得仪器的工作原理、结构、日常维护,能熟练作业。 3.13严禁将视频监控系统软件关闭或将视频监控主机撤防和关闭。如遇设备故障应立即报修,严禁将视频监控设备系统断电。 3.14值班人员必须提高警惕,严格执行安保管理制度,做好人员的出入登记工作,不允许外来人员随意操作视频监控系统,当班人员应紧随监护;未经管理部门负责人同意,严禁擅自调取录像资料与他人观看或拷贝与他人;公安机关因取证须借用录像资料的,必须对查阅人证件进行登记,并逐级报告,经领导批准后方可提供。 3.15不得将视频监控工作站另作他用,以免外界计算机病毒侵入本系统。 3.16当发生紧急情况,涉及人员生命安全时,操作人员(值班人员)可关闭(断开)视频监控系统总电源,并立即报管理部门负责人等急救人员到来。发生火灾,. 应立即使用灭火器材实施灭火,火灾无法控制应及时执行《火灾应急预案》相关程序,在保证人身安全的情况下及时切断电源,疏散设备及隔离有关可燃物。 4.视频监控系统设备操作规程 4.1启动前: 4.1.1确定线路连接是否正常,供电系统是否完好; 4.1.2开机前,必须检查机器附件(鼠标、键盘等)是否完好无缺,若发现有异常(如机器被人为损坏或物品丢失等)情况,应及时上报;检查设备上是否摆放有禁止堆放的其它物品, 尤其是易产生电磁干扰的电子设备,以免影响监控系统的正常运行。 4.1.3启动时,应先打开显示器,然后按下主机启动按钮启动主机。 4.2运行维护: 4.2.1视频监控系统操作人员应保持监控室、监控设备、操作平台的清洁,每日定

视频监控系统用户操作手册

视频操作系统 用户操作手册 昆明德泰力科技有限公司 视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间再录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出登录对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default,前三个出厂

密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户,而666666 出厂默认属于低权限用户,仅有监视、回放、备份等权限。(为安全起见请及时更改默认密码) 1.3关机 A进入【主菜单】>【关闭系统】中选择【关闭机器】(关机时建议使用此方法,以避免意外断电时对设备造成的损害。) B关机时,按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作 2.1预览 设备正常登陆后,直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称,屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】>【高级选项】>【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/?】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像,首先查看该通道录像状态。“O”表示关闭, “?”表示开启)使用左右方向键移动活动框到该通道,使用上下方向键或相应

射线探伤作业安全标准

编号:SM-ZD-61571 射线探伤作业安全标准Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

射线探伤作业安全标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.1 射线探伤管理 ? 射线探伤工作单位必须取得“辐射安全许可证”,放射工作人员必须经过环保部门培训取得相应资质证书。 ? 射线探伤工作原则上只能在夜间进行。 ? 射线探伤工作单位必须按照本单位制定的射线探伤操作规程进行操作。 ? 探伤结束后,必须清除现场所有带放射源的设施、材料,并告知相关人员解除警戒。 1.2 放射源储存 ? 放射源储存地点必须经过当地环保部门审批。 ? 放射源储存室或设备必须有符合国家标准要求的屏蔽设施。 ? 放射源储存地点应设置醒目的“当心电离辐射”警示标志,严禁无关人员进入。 ? 放射源库应有足够的使用面积,便于密封源存取;并

应保持良好的通风和照明。 ? 放射源储存地点应有防火、防水等防灾措施,有报警、连锁等等保安措施。 ? 放射源应当单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放。 ? 反辐射源应指定专人负责管理,贮存、领取、使用、归还放射源时,应当进行登记、检查,做到账物相符。 ? 放射工作单位应至少每年进行一次密封源设备防护性能及安全设施检验,如发现污染或泄漏必须立即采取措施,详细记录检验结果,妥善保管归档。 1.3 射线作业防护 ? 放射工作单位在每次作业前,都应根据密封源的数量和活度计算空气比释动能率(mGy·h-1),放射源为X射线的,公众警戒区域范围为空气比释动能率小于4 mGy·h-1的范围;放射源为γ射线的,公众警戒区域范围为空气比释动能率小于2.5 mGy·h-1的范围。 ? 射线工作区域必须设置明显的警戒线和警戒标志,夜间光线不明处设置警示灯,重要交通路口或通道应有专人监

相关文档
相关文档 最新文档