文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对沉井工程施工要点及常见质量问题的探讨

对沉井工程施工要点及常见质量问题的探讨

对沉井工程施工要点及常见质量问题的探讨
对沉井工程施工要点及常见质量问题的探讨

对沉井工程施工要点及常见质量问题的探讨

对沉井工程施工要点及常见质量问题的探讨

【摘要】沉井工程施工中,常会出现各种质量问题,影响了沉井的使用性能。文章分析了沉井工程的施工要点,并总结了沉井施工常见的质量问题,提出了相应的处理措施。

【关键词】沉井工程,施工要点,质量问题,处理措施

【 abstract 】 in open caisson construction, often appear all sorts of quality problems affecting the use of open caisson performance. This paper analyzes the key points of construction of the project of open caisson, and sums up the quality of open caisson construction common problems, and put forward the corresponding treatment measures.

【 key words 】 in open caisson engineering, construction points, quality issues, the treatment measures

中图分类号:U443文献标识码: A 文章编号:

目前,我国地下构筑物外壳、桥梁墩台基础、建筑物的深埋基础、矿区竖井等建筑工程中广泛使用了沉井施工,沉井施工可以有效缩短施工周期,节约工程费用、减小占地面积、无需复杂机械设备。然而,沉井施工过程中,现场管理比较混乱,很多施工单位施工经验不丰富,导致沉井工程容易出现各种质量问题,影响了沉井功能的发挥。文章介绍了沉井施工的技术要点、常见质量问题及处理措施,希望有助于沉井工程质量的改善。

1沉井工程施工技术要点

1.1沉降观测

沉井工程施工前,工程人员应该认真完成测量工作。为方便沉井下沉时用经纬仪调整垂直度,应该在井外壁的每一面墙上投测至少两条轴线;为方便挖土下沉时控制各部位的标高偏差和下沉速度,应该

在井壁内外标出间距为20mm的标高线;每天由专业观测人员测量至少6次平面位置和下沉速率;光线不好的地方应该安装照明设备,保证成像的稳定清晰。

1.2沉井制作

1.2.1制作砂垫层及混凝土垫层

沉井施工前,完善施工现场的排水系统,平整场地,同时保证基坑底面高于地下水位0.5m,然后开始制作砂垫层及混凝土垫层。

制作砂垫层时,必须选用质地坚硬、颗粒级配良好的中、粗砂,含泥量不能超过5%,干容重达到1.5-1.6kg/cm2、压实系数达到0.93、密实度0.6≤e≤0.75,然后在上面浇筑0.25m厚的C20混凝土垫层。

1.2.2浇注沉井混凝土

浇筑混凝土时需要做好以下几点:浇筑混凝土必须一次连续完成,第二节混凝土的浇筑应该在第一节混凝土强度达到70%后进行;为避免沉井出现不均匀沉降,浇筑井壁时,应该依次、均匀、对称地沿着井壁四周进行,每层浇筑厚度控制在0.3m内,且控制浇筑面水平高差在0.3m内。沉井进行二次接高时,需要计算下沉稳定系数,以确定沉井是否稳定,为此必须测量井内泥面标高以对所挖出土的性质进行全面的分析。如果稳定系数超过1,沉井会不稳定,这时应该根据接高混凝土的重量重复计算沉井浇筑过程中的下沉量,直至沉井地面以上高度符合要求。或者增加刃脚的支承力,将砂子回填到沉井内刃脚四周。

1.3沉井下沉

1.3.1沉井下沉的准备工作

沉井下沉前,先清除掉沉井内外的碎混凝土块等垃圾,再依次拆除沉井刃脚斜面及隔墙底面上的支撑和模板。然后对垫层进行分区编号,拆除垫层后测量纵横轴线和沉井顶标高,然后依次拆除纵隔墙、横隔墙、端墙、长边墙。完成以上步骤后,再将定位垫架拆除掉。

1.3.2控制好沉井下沉过程

为保证沉井均匀、垂直下沉,挖土下沉务必均匀、对称、分层进行,并保持各格内的挖土高差在1m范围内。到达地下水位后,含沙量会增加,这时应把砂砾抽上来,并用砂砾专用泵输送到围堰外。井

身下沉到离设计标高只有1.5m时,应该放缓下沉速度,离设计标高0.5m时停止抽沙,井身会依靠自重下沉。待沉井下沉到设计标高时,如果8h的下沉量不超过10cm,可以封底。

1.4沉井封底施工

沉井快要下沉至设计标高处时,注意观察,如果8h的下沉量不超过10cm,可以封底。封底有两种方式即干封底和水下封底。以下对水下封底进行介绍:

1.4.1施工程序

(1)井内水位与井外持平。

(2)清除掉井底的沉积物、浮泥等杂物,然后整理成锅底形状,这些工作由潜水员负责,最后抛填约200mm厚碎石。

(3)按确定的浇筑水下混凝土,浇筑每格井时,从四周向中间进行,并同时浇筑并排的两格。

(4)混凝土的强度达到设计强度的70%后,抽干井内积水,然后制作、安装底板钢筋,浇筑混凝土。

1.4.2浇筑水下混凝土

使用垂直导管法浇筑水下混凝土,导管的直径为300mm,按照2.5-4m的间距均匀布置在井内,其上部带有装料漏斗。导管骨料的坍落度通常为18-22mm,且采用粗细骨料之比为1:1的细砂。先从最低点开始浇筑,待混凝土表面平齐左右基底后,再同时浇筑其余导管。应连续同步进行混凝土的浇筑,每根导管的浇筑强度至少为

5-10m3/m2,并控制相邻两管混凝土的高差在管距的1/15-1/20范围内。

2沉井施工常见质量问题

2.1流砂现象

(1)成因

沉井下沉地带选择不当,含有大量的细砂和粉砂,并且也没有进行有效处理,或者井点降水失去作用,使得地下水的水力梯度和动水压力达到临界值。流砂现象产生后,沉井会发生倾斜,进而引起周围土体的坍塌,严重时会对周围建筑和人员造成威胁。

(2)处理措施

1)增加动水流径或降低井内水头差,即降低水力梯度。可以采取不排水下沉的方式,破坏流沙产生的条件;2)改变水头梯度方向。即在沉井外实施井点降水,改变动水压力方向,减小水对土的浮力,从而土颗粒会沉降下来,保持稳定。

2.2沉井下沉困难

(1)成因

当沉井自身重量不能克服井壁的摩擦阻力或刃脚下遇到了过大的阻碍时,沉井的下沉就会比较困难。

(2)处理措施

1)增加沉井自重,在不排水下沉的井内抽水,可以降低浮力,从而使得沉井下沉。但是不宜在沉井入土不深时使用,因为这时稳定性较差,容易引起翻砂。2)减小沉井外壁的摩擦阻力。具体措施如下:挖除井壁周围部分覆盖土层;预埋射水管组于井壁内部,通过高压水冲击井壁附近的土,使其松弛;掏空刃脚下的土后,炮振下沉;使用空气幕或泥浆润滑套下沉。

2.3沉井突然下沉

(1)成因

1)沉井下沉地带如果有大量淤泥或淤泥质黏土,一经扰动,强度会降低很多,从而使得井壁摩擦阻力瞬间急剧下降,沉井必然发生突沉;2)饱和粉砂、细砂出现流砂现象后,也会突沉;3)土的触变性导致其支撑力和摩擦阻力急剧下降,引发突沉。

(2)处理措施

1)采取泥浆润滑或者调高下沉系数的方式降低摩擦阻力,消除突沉前的滞沉现象;2)不能将“锅底”挖得太深,停沉时,应该通过逐步削除近刃脚土体的方式使沉井挤土下沉,而不能盲目将“锅底”挖得更深;3)增设合适数量的下框架梁或对下框架进行合理布局以分担一部分土压力;4)砂土层下沉施工时,不能破坏井点的降水效果。

2.4沉井过快下沉

(1)成因

当土的耐压强度太小,难以满足施工要求时,沉井的下沉速度就有可能超过挖土的速度,发生过快下沉。此外,砂的长期流动和抽水

也会降低土体对井壁的摩擦阻力,也是一个重要诱因。

(2)处理措施

提高土的承载力和增大摩擦阻力是防止沉井下沉过快的主要措施,具体办法有:采用不排水下沉增加浮力;将粗糙材料填充到土体与沉井外壁间,增加摩擦阻力;加大刃脚宽度;降低沉井自重即降低每一节井身的高度。

2.5沉静下沉倾斜

(1)成因

没有重视一、二节沉井下沉质量的控制测量,致使下沉的垂直度出现偏差,而又没有进行及时调整。

(2)处理措施

施工过程中,重视对下沉过程的测量控制,一旦下沉位置出现偏差,及时进行纠正。当沉井的歪斜超出允许范围后,可以在刃脚高的一侧多取土,低的一侧少挖土,待正位后再均匀分层取土;或者将砂石填充到刃脚较低的一侧,以延缓下沉速度。当沉井轴线与设计轴线出现偏差时,可以将沉井向偏位的相反方向进行倾斜,反复几次,即可以回复。

3结语

可见,沉井施工过程的处理措施如果得当,是可以保证沉井工程完成质量的。

【参考文献】

陈风雷对沉井工程施工要点及常见质量问题的探讨建筑施工2011

孙冬海沉井工程施工技术及施工要点水利规划与设计 2009 宋艳芬浅谈沉井工程施工出现的问题及预防措施水利科技与经济 2010

------------最新【精品】范文

常见的工程质量问题汇总

常见的工程质量问题汇总 看中建三局质检人员在土建施工中总结的114条常见质量问题,盟友们参考对照,看一看自己的工程中是不是也存在这些问题? 钢筋工程 1、梁、墙主筋锚固、搭接不规范 2、剪力墙错位搭接设置不合理 3、柱筋收头及箍筋随意割断 4、梁底跳扣绑扎或不绑扎 5、直螺纹连接丝扣不规范 6、各类焊接搭边长度不够 7、高梆梁腰筋偏位、绑扎不牢固

8、弯起钢筋不定位、不加固 9、多排钢筋定位不合理、错位 10、箍筋未按图纸设置加密 11、梁柱节点漏箍筋或间距不匀 12、箍筋加工尺寸不规范 13、不按方案密度放置“马凳筋” 14、各类构件钢筋保护层缺偏差大 15、浇筑过程钢筋成品保护无措施 16、楼梯钢筋不按图集要求设置 17、同一受力区存在不同连接形式 18、接头百分率超过规定

19、竖向构件起步箍筋位置偏差 20、钢筋原材焊接试件强度不达标 21、外挑板钢筋加工安装不规范 22、后浇带施工缝钢筋处理不规范模板工程 1、模板垂直度、平整度不达标 2、梁柱墙节点部位安装不规整 3、模板拼缝不严密、缝隙大 4、模板上随意打孔不封堵 5、模板安装前不刷脱模剂 6、剪力墙、柱木枋稀疏加固不当

7、模板安装尺寸大、混凝土亏方 8、超长梁、板不起拱 9、大面积楼板标高未严格复核 10、锯末不清理、散落柱墙根部 11、电梯井管井部位无特殊加固 12、吊模支设不带线、不顺直 13、竖向模板底部封堵不严密 14、模板拆除无正式强度报告 15、竖向构件拆除过早 16、下沉板边框木枋不定型 17、高大构件螺杆使用密度不够

18、层间接茬部位无特殊加固措施 19、报废模板依旧重复使用 20、异形弧形构件模板安装偏差大混凝土工程 1、竖向结构烂根、漏浆 2、层间结构错茬、胀模 3、梁柱墙节点实体尺寸不规整 4、门窗洞口偏位、不方正 5、外挑板开裂、不收面 6、各类预留洞口偏位、变形大 7、楼梯踏步施工缝留置不规范

沉井施工质量控制

沉井下沉质量控制 单位名称:中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司QC小组名称:安徽电建一公司海南项目部循环水泵房QC小组 2014年10月01日

目录 一、课题概况 (1) 二、小组概况 (1) 三、选题理由 (2) 四、现状调查 (2) 五、目标设定 (3) 六、原因分析 (3) 七、要因确认 (4) 八、制定对策 (5) 九、对策实施 (6) 十、效果检查 (9) 十一、巩固措施 (10) 十二、总结和下一步打算 (11)

一、课题概况 海南国电西南部电厂机组新建工程,供水系统设计循环水泵房1座。泵房下部结构采用沉井法施工,沉井结构尺寸长35.4m,宽25.5m,高度20.1m,沉井分三次制作、一次下沉,三次制作共计浇筑砼方量6200m3,总重量达15500t。沉井采取不排水下沉,借助水力机械抽砂下沉的方案。由于沉井下沉难度大,容易产生偏移,为保证沉井下沉任务顺利完成,展现公司品牌形象,要求QC小组全体成员齐心尽力、共同研究,确保循环水泵房沉井圆满就位。 沉井剖面图 二、小组概况 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司小组名称 海南项目部循环水泵房QC小组 课题名称沉井下沉质量控制 课题类型问题解决型小组人数8人 成立时间2014年10月01日活动时间2014年10月~12月 注册日期2014年10月01日注册号AEPC1-2014-31 活动次数8次培训时间24课时 制表人:刘钊2014.10.01

制表人:刘钊2014.10.01 三、选题理由 小组选题理由分为以下4点: 1、小组成员对目前已建成的多个沉井项目进行调研发现,下沉质量普遍不甚理想,有很大改进空间。 2、海南国电西南部电厂工程循环水泵房下部结构,采用沉井法施工工艺,根据地质勘探结果显示,沉井下方土质主要为砂性土,并且泵房地处海边,西邻北部湾,地下水丰富,给沉井下沉带来一定困难,下沉过程中极易造成偏差。 3、就以往沉井施工行业信息中均没有此类海边砂性土质环境沉井下沉施工技术经验可供参考和借鉴。 4、公司要求:海西项目循环水泵房沉井顺利下沉就位。 综合所述,海南循环水泵房沉井QC小组确定本次活动的课题为: 四、现状调查 为了了解沉井下沉纠偏措施情况,项目部组织小组成员对已建成的华朔定远电厂雨水泵房、皖能马鞍山一电厂循环水泵房进行调查,并查阅其他相关沉井施工记录。小组成员随机抽取30个沉井项目,根据施工记录,对造成沉井偏移的因素进行统计,其中因沉井刃脚正面阻力不均造成的11次,因沉井井壁侧压力不均2次,因沉井突沉造成的10次,因沉井纠偏不及时造成的7次。针对调查出的问题,小组进行了统计分析,得出如下调查表。

工程施工现场常见质量安全问题(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工现场常见质量安全问 题(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工程施工现场常见质量安全问题(新编版) 1、施工现场用电部分不规范,有乱接乱放电线现象。 2、脚手架上有堆材料现象。 3、施工现场缺少安全标示牌 4、生活区垃圾要及时清理,定期消毒 5、电梯井口、预留洞口、塔吊周边安全维护不严密。 6、外脚步手架安全网未封闭严密。 7、各栋洞口未做防护,拉结杆有被拆的现象 8、搭架操作人员必须持证上岗,高空作业必须系安全带,穿防滑鞋。 9、各楼层作业面,外架安全防护必须跟上楼层施工。 10、部分脚步手架立杆悬空,扣件螺丝松动。 11、塔机吊时材料捆绑不牢固。 12、人货电梯安全门未更上作业面,安全门周围防护不严密。

13、楼梯浇捣砼振动棒未振捣到位,出现蜂窝麻面现象。 14、各栋建筑垃圾没有及时清理 15、现场院材料没有椎放到指定的位置 16、脚手架卸荷不符合要求,未制定可行的方案。 17、人货电梯配电箱未上锁。 18、现场院文明施工差,现场材料堆放乱。 19、模板过于陈旧、有孔洞、缺角的模板存在。 20、电梯口防护不严密 21、现场文明施工差,现场材料堆乱放,裙楼二层积水未及时外排。 22、临时用电三级电箱子不用时,未断电上锁。 23、现场安全员不到位。 24、人货电梯未挂设使用登记牌。 25、二层主梁有孔洞露筋,未采取切实可行的方案修补。 26、人货电梯安全门周边防护不符合要求。 27、墙柱钢筋绑扎不符合要求,间距偏大、不均匀

公路桥梁工程质量通病及处治措施(DOC102页)

桥梁工程施工质量通病及防治措施 目录 一、基础部分 (1) 1、基坑开挖 (1) 二、沉井质量通病以及对策 (10) 2.1、基坑开挖 (10) 2.2、沉井制作 (11) 2.3、沉井下沉 (14) 三、桩基工程质量通病及防治 (19) 3.1、锤击沉桩质量通病及防治 (19) 3.2、射水沉桩质量通病及防治 (21) 3.3、振动沉桩质量通病及防治 (23) 3.4、静力压桩质量通病及防治 (24) 3.5、灌注桩成孔的质量通病及防治 (24) 3.6、钻孔桩混凝土灌注时的质量通病及防治 (27) 五、模板和支架 (31) 5.1、现浇混凝土结构的模板 (31) 5.2、预制构件模板 (36) 5.3、施工胀模通病防治措施 (37) 六、钢筋 (39) 6.2、钢筋焊接质量通病及防治 (39) 七、混凝土 (45) 7.1、自拌混凝土 (45) 八、预应力混凝土T梁和箱梁 (51) 8.1、后张法预应力混凝土工艺 (51) 8.2、预应力混凝土T梁 (56) 8.3、预应力混凝土箱梁 (58) 九、预制梁安装 (63) 9.1、一般缺陷 (63) 9.2、预制梁移动和堆放 (65) 9.3、安装 (66) 十、预应力混凝土连续梁桥平衡悬臂施工 (68) 10.1、挂蓝施工 (68) 10.2、支架现浇施工 (71) 10.3、中跨合拢段施工 (72) 10.4、施工控制 (73) 十一、现浇混凝土施工质量通病及防治措施 (74) 11.1混凝土蜂窝、麻面、孔洞 (74) 11.2露筋 (74) 11.3混凝土强度偏高或偏低 (75) 11.4混凝土板表面不平整 (75)

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1 建筑工程常见质量问题原因分析 1.1 违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2 工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3 设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4 建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5 施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使

沉井顶管施工质量控制措施及通病防治专项方案

沉井顶管施工质量控制措施及通病防治 专 项 施 工 方 案

XXXXX工程建设有限公司 2018年3月 沉井顶管施工质量控制措施及通病防治 1沉井制作质量控制 沉井采用三次制作,两次下沉的方法进行施工。沉井直壁模板在砼达到设计强度的70%以上方可拆除,沉井下沉时在砼达到设计要求强度后方可下沉。沉井制作质量标准: (1)基础处理要求 ①基坑开挖深度及平面尺寸等符合设计要求; ②基坑开挖完毕要进行验坑; ③基坑开挖完成后及时回填黄砂,避免人为扰动基底土体,破坏基底上层承载力; ④砂垫层铺设分层进行,每层厚度30cm,并处理密实; ⑤素砼垫层面用水准仪抄平,误差不得大于5mm,便于支模。 (2)钢筋、混凝土质量要求 ①钢筋等原材料要有出厂合格证,并按规范要求的吨位和结构部位取样做力学试验; ②钢筋的焊接接头按规范要求作力学试验,合格者方可;

③试验取样必须请监理到场并签证;所有技术工人必须持证上岗; ④每节或特殊部位钢筋绑扎完毕后进行自检,并会同监理工程师进行检查,办好各项签证; ⑤模板接缝要严密,表面的平整度、光洁度、垂直度要符合规范要求,安装前模板表面涂脱模剂,便于脱模并使砼表面光洁; ⑥脚手架搭设按操作规程施工,多设斜撑和剪刀撑,扣件紧固,以保证脚手架的稳定性和牢固性;脚手架搭设采用φ48mm钢管,设置剪刀撑,脚手架主杆下用木质垫块,以免脚手架下沉; ⑦按规范做好砼抗压试块和抗渗试块,并在同等条件下养护; ⑧砼浇筑采用分层平铺法施工,每层砼浇筑高度不超过30cm,并连续浇筑; ⑨砼浇筑时采用插入式振捣器进行振捣,遇穿墙管等局部变化处及钢筋密集处采用慢进料、精心振捣; ⑩沉井分节制作,沉井接高部分施工缝处设置止水钢板。砼浇筑前用压力水将施工缝冲洗干净并充分湿润,湿润时间在24小时以上; ⑾砼浇筑时有木工值班,防止暴模事件发生; ⑿在每节砼浇筑时与浇筑后进行沉降观测,并做好记录。砼浇筑过程中要防止不均匀沉降的发生,若发生不均匀沉降及时采取相应措施进行处理。 2.2沉井下沉质量控制 (1)沉井下沉前按规定顺序凿除素砼垫层,垫层凿除原则为先内后外,对称进行,以保持沉井均匀下沉; (2)为防止沉井突沉,引起沉井较大的偏差,以及减小井外土体扰动坍塌等情况,可在四周刃脚旁保留0.8~1.5m的土堤不被冲刷,待锅底冲刷完成后再均匀的冲刷土堤; (3)尽量减小沉井下沉过程中的偏差,测量控制点、高程控制点等网点要经常复核;沉井下沉过程中加强沉井沉降情况的观测防止发生不均匀沉降; (4)沉井下沉做好班前交底与接班交底,及时做好下沉记录,以保证下一班了解沉井下沉情况,及时采取相应措施; (5)当沉井下沉至距设计标高近2m时,放缓沉井下沉速度,以纠偏为主,并密切注意沉井的下沉速度,防止超沉,使沉井顺利下沉至设计标高。沉井到标高后,且8小时内下沉量不超过10mm时,方可进行砼封底。

工程施工现场常见质量安全问题(标准版)

工程施工现场常见质量安全问 题(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0837

工程施工现场常见质量安全问题(标准版) 1、施工现场用电部分不规范,有乱接乱放电线现象。 2、脚手架上有堆材料现象。 3、施工现场缺少安全标示牌 4、生活区垃圾要及时清理,定期消毒 5、电梯井口、预留洞口、塔吊周边安全维护不严密。 6、外脚步手架安全网未封闭严密。 7、各栋洞口未做防护,拉结杆有被拆的现象 8、搭架操作人员必须持证上岗,高空作业必须系安全带,穿防滑鞋。 9、各楼层作业面,外架安全防护必须跟上楼层施工。 10、部分脚步手架立杆悬空,扣件螺丝松动。

11、塔机吊时材料捆绑不牢固。 12、人货电梯安全门未更上作业面,安全门周围防护不严密。 13、楼梯浇捣砼振动棒未振捣到位,出现蜂窝麻面现象。 14、各栋建筑垃圾没有及时清理 15、现场院材料没有椎放到指定的位置 16、脚手架卸荷不符合要求,未制定可行的方案。 17、人货电梯配电箱未上锁。 18、现场院文明施工差,现场材料堆放乱。 19、模板过于陈旧、有孔洞、缺角的模板存在。 20、电梯口防护不严密 21、现场文明施工差,现场材料堆乱放,裙楼二层积水未及时外排。 22、临时用电三级电箱子不用时,未断电上锁。 23、现场安全员不到位。 24、人货电梯未挂设使用登记牌。 25、二层主梁有孔洞露筋,未采取切实可行的方案修补。

建筑工程施工中常见的质量问题

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9210531157.html, 建筑工程施工中常见的质量问题 作者:李全 来源:《城市地理》2016年第05期 摘要:现如今,在建筑工程施工的过程中,经常会出现质量问题,这种情况不仅会损害到建筑物的整体结构,而且还会给人们的正常生产和生活过程带来较大的影响,甚至还会引起安全事故。这种情况主要是由多种因素共同引起,我国的建筑工作还有待提高,本文重点分析建筑质量问题的表现,并针对各种原因提出解决的办法,希望对我国的建筑行业有所帮助。 关键词:建筑工程;施工;常见;质量问题 我国最近几年的发展速度平稳上升,建筑行业为此做出了突出的贡献,但是我国建筑行业的问题也比较多,最为突出的问题就是建筑质量问题,如果这种问题得不到解决,会严重影响建筑的质量,影响居民的正常居住和使用,甚至会造成人员的伤亡。由此可见,建筑工程施工是一个非常重要的环节,相关建设单位应当重视建筑工程的施工质量,做到科学管理,提升我国建筑工作的水平。 一、建筑工程施工中常见的质量问题 (一)防水问题 总体来说,造成建筑的防水工程出现问题的原因比较多,但是,归根结底还是由以下几个因素引起:防水材料的质量、建筑设计的水平、防水施工的技术水平、建筑施工的管理维护等,具体分析如下。 一是防水材料的质量较差,其将会直接影响到建筑的防水效果。目前,我国的防水材料的种类、标准比较多,使得产品的质量出现良莠不齐的现象,防水材料市场也因此比较混乱,建筑方在选择材料时,会选到不少劣质的防水材料,使得建筑的质量下降。除此之外,防水配套的材料也需要进行完善,因为建筑屋面的防水工程是一项非常系统的工程,在当前的环境下,企业只注重主体的材料,容易忽略对防水材料的研究,使得防水材料的质量迟迟得不到提升;还要考虑防水材料的适用问题,不同的建筑对防水的要求不同,因此,也要使用不同的材料;防水材料的技术水平须提高,目前多是以纸胎油毡和防水涂料为防水材料,这些材料的质量存在质量下降、原纸密实度提高、吸油效率降低的问题。 二是设计的因素.我国在较长的时间内没有制定较为完善的防水工程设计规范,使得设计 企业没有参考的标准,在具体的设计工作中,出现不同种类、不同功能的防水设计,而且防水材料的选择比较不科学。此外,我国的建筑水平不高,在建筑物建成之后,会出现屋面变形以及位移过大的情况,屋面容易出现裂缝,使得做好的防水工程也随之遭到破坏,部分屋面的坡度设计比较小,使得排水的效率降低,容易导致屋面出现积水情况。个别的设计人员在与施工

泵站沉井专项施工方案

一体化提升泵站沉井专项施工方案 目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1设计参数 (1) 2.2地质概况 (1) 第三章施工准备 (5) 3.1施工技术准备 (5) 3.2施工机械准备 (5) 3.3物资材料准备 (5) 3.4人员准备 (5) 第四章施工工艺及施工方法 (6) 4.1施工工艺 (6) 4.2施工方法 (7) 第五章质量控制措施 (23) 5.1沉井井位纠偏方法 (23) 5.2沉井突沉的预防措施 (23) 5.3沉井终沉时的超沉预防措施 (23) 5.3沉井下沉对周边环境的保护措施 (23) 第六章质量控制标准 (24) 6.1沉井制作时的质量控制 (24) 6.2沉井下沉结束的质量控制 (24) 第七章安全控制措施 (25) 第八章雨季施工措施 (26) 第九章应急预案 (27) 9.1应急领导小组 (27) 9.2应急预案内部救援队伍和物资 (27) 9.3组建应急救援专业队伍,进行应急知识教育培训 (28)

9.4应急救援预案的启动和终止 (28) 9.5应急响应 (29) 9.6各类安全事故的预防及其应急预案 (29)

第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.1.2《混凝土混凝土结构工程施工规范(附条文说明) 》GB 50666-2011 1.1.3《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 1.1.4《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010; 1.1.5《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009; 1.1.6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.1.7给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程(CECS 137 :2015); 1.1.8一体化提升泵站设计图纸; 1.2适用范围 第二章工程概况 2.1设计参数 2.1、沉井为6m*6m、深度14.75m、井壁顶标高为34.1,井壁厚度为250mm; 2.2、沉井采用钢筋混凝土结构,排水下沉施工; 2.3、井壁采用C30混凝土现浇,封底采用C20素混凝土封底; 2.4、钢筋采用HRB400; 2.2地质概况 2.2.1地质情况 拟建场地属于平原地貌。 本次勘察地层揭露最大深度为20m,根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,按地层沉积年代、成因类型,并按地层岩性及其物理力学性质,将拟建场区地层划分5个大层,并进一步划分亚层,自上而下分述如下:人工堆积层: 粘质粉土填土①层:黄褐色,稍密,稍湿,以粘质粉土为主,含砖渣、

11沉井工程资料

11沉井工程 沉井是修建深基础、地下室和地下构筑物广泛应用的施工方法之一。适于在场地狭窄、软弱土层和 不稳定含水土层中施工。根据工程和地质特点,沉井下沉方法有排水下沉和不排水下沉两种,如在施工 中注意不够,常会发生一系列的质量通病,影响沉井顺利下沉和使用。因此,在施工前要制订比较科学 的施工技术方案,施工中要精心操作,防止发生各类质量问题,以确保沉井工程的质量。11.1沉井制作 11.1.1外壁粗糙、鼓胀 1.现象 沉井浇筑混凝土脱模后,外壁表面粗糙、不光滑,尺寸不准,出现鼓胀,增大与土的摩阻力,影响顺 利下沉。 2.原因分析 (1)模板不平整,表面粗糙或粘有水泥砂浆等杂物未清理干净,脱模时,混凝土表层被粘脱落。 (2)采用木模板,浇筑混凝土前未浇水湿润或湿润不够,混凝土水分被吸去,致使混凝土失水过多, 疏松脱落形成粗糙面。 (3)采用钢模板支模,未刷或局部漏刷隔离剂,拆模时,表皮被钢模板粘结脱落。(4)模板接缝、拼缝不严密,使混凝土中水泥浆流失,而使表面粗糙;或混凝土振捣不密实,部分气 泡留在模板表面,混凝土形成粗糙。 (5)筒壁模板局部支撑不牢,或支撑刚度差,或支撑在松软土地基上;浇筑混凝土时模板受振,或地 基浸水下沉,造成局部模板松开外壁鼓胀。 (6)混凝土未分层浇筑,振捣不实,漏振或下料过厚,振捣过度,而造成模板变形,筒壁表面出现蜂 窝、麻面或鼓胀。 3.预防方法 (1)模板应经平整,板面应清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。 (2)木模板在浇筑混凝土前,应充分浇水湿润,清洗干净;钢模脱模剂要涂刷均匀,不少于二遍,不 得漏刷。 (3)模板接缝、拼缝要严密,如有缝隙,应用油毡条、塑料条、纤维板或刮腻子堵严,防止漏浆。 (4)模板必须支撑牢固,支撑应有足够的刚度;如支撑在软土地基上应经加固,并有排水措施,防止 浸泡。 (5)混凝土应分层均匀浇筑,严防下料过厚及漏振、过振,每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。 4.治理方法 井筒外壁粗糙、鼓胀主要是增大了下沉摩阻力,影响下沉,应加以修整。即将粗糙部位用清

【混凝土】工程常见质量问题

混凝土浇筑工程质量通病预防措施 一、混凝土表面麻面 1.现象:砼表面局部缺浆粗糙或有许多小凹坑。 2.原因分析: 1模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损,出现麻面。 2木模板在浇注砼前没有浇水湿润或湿润不够,浇注砼时,与模板接触部分的砼水份被模板吸收致使砼表面失水过多,引起麻面。 3钢模板脱模剂涂刷不均匀或漏刷,拆模时砼表面粘结模板,引起麻面。 4模板接缝拼装不严密,浇注砼时缝隙漏浆,砼表面沿模板缝隙位置出现麻面。 5混凝土捣固不密实,砼中气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面形成麻点。 3.预防措施 1模板清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。 2木模板在浇筑砼前,应用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼装严密,如有缝隙应用油毡条、塑料条、纤维板或水泥砂浆等堵严,防止漏浆。 3钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。 4砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均匀振捣至气泡排出为止。 4.治理方法: 麻面主要影响砼外观,对于表面不再装饰的部位应加以补修。即将麻面部位应清水冲刷,充分湿润后用水泥素浆或1:2的水泥砂浆找平。 二、混凝土实体缺棱掉角 1.现象:梁、柱、板、墙和洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。 2.原因分析: 1木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,浇注后砼养护不好,棱角处砼养护不好,水分被木模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低,拆模时棱角被粘掉。 2常温施工时,过早拆除侧面非承重模板。 3拆除时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。 3.预防措施 1木模板在浇注砼前应充分湿润,砼浇注后应注意浇水养护。 2拆除钢筋砼结构侧面非承重模板时,砼应具有足够的强度。 3拆模时不得用力过猛、过急,注意保护棱角,吊运时严禁模板撞击棱角。 4加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后要用角钢等阳角保护好,以免撞击。 三、露筋 1.现象:钢筋砼内的主筋、副筋、箍筋没有被砼包裹而外露。 2.原因分析: 1砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太小甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋。 2钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处造成露筋。 3因配合比不当,混凝土产生离析,浇注部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。 4砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位,造成露筋。 5砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角,造成漏浆。 3.预防措施 1浇注砼前,应检查钢筋位置和保护层的厚度是否准确,发现问题及时修整。 2为保证砼保护层的厚度,要注意按间距要求固定好垫块。 3为了防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。 4砼倾落高度超过2m时,要用串筒或流槽等进行下料。 5拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模。

沉井施工

岸边取水泵房施工方法 作者:鞠春波魏勇 单位:黑龙江省火电三公司越南项目部 关键词:取水泵房沉井施工 岸边取水泵房施工方法 文摘: 取水泵房是火力发电厂水工建设必不可少的一项建筑工程,与河 岸相接,部分位于河水水位以下,部分位于河水水位以上。水下主体部分一般多采用沉井法施工,水上部分为常规施工。沉井在一般施工中应用较少,同时,需要采取多种措施来保证工程质量,而取水泵房的施工质量,对满足设备安装和水工工艺要求起到举足轻重的作用。为此,本文就取水泵房的施工方法、施工措施及质量控制作以简介,以资施工参考。 关键词:取水泵房沉井施工 1 工程概况:本例介绍的取水泵房,为越南高岸电场2X50MW 发电机组的供水系统—取水建筑结构,位于逑河岸边,长20.44m,宽12.44m,±0.00m 以下深18.5m,以上高10.4m;±0.00m 为绝对标高32.00m。地下部分为钢筋混凝土结构筒壁,两侧及靠近岸边一侧钢筋砼墙壁厚1000mm,间墙及远离岸边一侧钢筋砼墙壁厚800mm;地上部分为钢 筋混凝土框架,砖砌体填充墙。取水口长X 宽=2.0X1.5m,取水口底 标高+18.0m。各层板顶标高:底版+16.0m,中层板+26.2m。±0.00m 层板+32.0m。以下叙述如不特殊说明,标高均为绝对标高。 2 自然条件:逑河水常年平均水位22.5m,50 年一遇最高水位26.8m,50 年一遇最低水位19.2m。 3 施工准备: 4 施工程序: 测量放线——确定标高和轴线控制点——修筑施工道路——开挖 土方、平整场地——筑岛——铺制作沉井砂垫层——铺设制作沉井枕木——测量、弹线——第一节沉井(7m 高)制作——完成取水口及预埋管封闭——撤枕木、铺垫碎石或卵石——沉井下沉——第二节沉井(4.7m 高)制作——继续沉井——完成下沉,井体自沉观测——测量检查合格,沉井完毕——水泵间两侧地下箱体回填砂——进行沉井砼封底——当封底砼达到设计强度后抽水——施工底板——施工底部混凝土结构——施工泵房其它结构至+32.0m(即±0.00m)——施工进

外墙外保温施工现场常见质量问题分析及防治措施

外墙外保温施工现场常见质量问题分析及防治措施外墙外保温技术作为一种先进的保温形式,在国内近几年的推广和应用中取得了许多宝贵的经验,得到了用户的广泛认可,但也出现了很多问题。例如,应用外墙保温的节能住宅中出现了饰面层脱落、空鼓、开裂、室内返霜、结露等质量问题。造成这些问题的因素很多。详述如下: 一、材料因素 受市场利益的驱动、一些缺乏责任心的企业自以为知道了外保温技术的知识,在对外保温的技术还没有完全掌握的情况下就匆匆上马、在经营中不是考虑如何提高自身产品质量、性能、如何完善自己的服务体系,而是为了眼前的利益、匆忙把一些不合格的外保温产品应用到工程中、导致很多工程质量问题的发生。还有的厂家、施工单位在工程投标时虚报价格、以造价成本低廉的劣质外保温胶粘剂产品抢占市场、在施工中以次充好、偷工减料、这样做的结果必然导致出现外保温的工程质量问题、这些问题的出现给建筑节能工作的开展带来了恶劣的影响。 1、外保温胶粘剂: 是贯穿整个系统中的核心材料,其性能关键是EPS板的附着力和系统的耐水、抗裂、耐候及耐久性。胶粘剂中所选用的主要成分纯丙稀酸乳液树脂及骨料中的硅砂尤为重要,对保证外保温系统的使用安全年限起着至关重要的作用。丙稀酸树脂在胶粘剂中起到耐水、耐候的作用,丙稀酸树脂含量的多少起着抗裂作用,骨料中的硅砂起加强附着力的作用。目前外保温市场的胶粘剂使用的均为成本低廉质量低劣胶粘剂,其无法保证外保温系统的抗裂性和耐久性,为降低成本其

树脂含量较低或不使用纯丙稀酸树脂。骨料中的硅砂采用的是未经处理的河砂和含铁的普通石英砂,含铁成分较高,易发生氧化反应,破坏胶粘剂中的树脂乳液分子,使其性能指标逐渐下降。是造成外保温系统龟裂、脱落的最主要原因之一。胶粘剂应选用纯丙稀酸优等树脂乳液和不含铁的硅砂,才能保证外保温系统的安全使用年限。 2、EPS板: 保温板的质量重视不够,未达自然养生陈化六周时间,使用在工程上,造成收缩率高,使局部出现收缩和温差应力的不均,从而引起接缝之间产生裂缝。应对保温板的质量严格控制,保温板的导热系数和力学性能与密度密切相关,密度不宜过大。控制保温板的密度范围,基本上就可控制其导热系数和力学性能,才能保证EPS板尺寸稳定。 3、玻纤网格布: 玻纤网抗裂增强抹面层中所使用的玻纤网格布,如廉价的劣质品质,将直接影响到抹面层的抗撞击能力。耐碱性差,长期在抹面层中受到水泥碱性的腐蚀,使抗拉强度降低,出现抹面层龟裂和剥离现象。 4、外保温饰面层: 由于外保温系统在设计上有其构造的特殊性,饰面层也有相应的技术要求,不充许使用在建筑物理上不合理即不透气的弹性涂料和涂膜坚硬易龟裂的无机涂料,以及在建筑力学上不安全的陶瓷面砖做为外保温饰面材料。 二.设计因素:

建筑工程质量通病复习题

建筑工程质量通病复习题 1. 工程质量事故的特点? 答:复杂性、严重性、可变性、多发性。 2. 对建筑工程事故,应从哪几个方面分析其产生的原因? 答:?违反基本建设程序、?勘测设计方面的问题、?问题设计计算、?建筑材料及制品的质量问题、?施工质量方面的问题、?使用不当与其他方面的问题、?施工组织管理不善、?灾害性因素。 3. 事故处理必须具备的条件? 答:(1)事故情况清楚、(2)事故性质明确、(3)事故原因分析准确、全面、(4)事故评价基本一致、(5)处理目的和要求明确、(6)事故处理所需资料齐全。 4. 哪些情况下质量事故可以不作处理? 答:(1)不影响结构安全和正常使用、(2)施工质量检验存在问题、(3)不影响后续工程施工和结构安全、(4)利用后期强度、(5)通过对原设计进行验算可以满足安全要求。 5. 简述建筑工程质量事故的分类、特点? 答:分类?(损失程度):①.特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故; ②.重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故; ③.较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故; ④.一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 分类?(事故责任):①.指导责任事故:指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。 ②.操作责任事故:指在施工过程中,由于实施操作者不按规程和标准实施操作,而造成的质量事故。 ③.自然灾害事故:指由于突发的严重自然灾害等不可抗力造成的质量事故。 特点:复杂性、严重性、可变性、多发性。 6. 简述基础错位事故处理方法及其使用范围? 答:?、吊移法:适用于上部结构尚未施工、现场有所需起重设备、基础有足够的强度和抗裂性能的情况。 ?、顶推法:适用于上部结构尚未施工、有适合的顶推设备、顶推后坐力所需的支护设施较简单的情况。 ?、顶推牵拉法:适用于基础与上部结构同时产生错位。 ?、扩大法:适用于错位的基础不影响其他地下工程、基础允许留设施工缝的情况。 ?、托换法:此方法施工周期长,耗资较大,且影响正常生产。

建筑工程常见质量问题控制规程征求意见稿

福建省工程建设地方标准 DBJxx-xx-xxxx 建设部备案号: Jxxxxx-xxxx 建筑工程常见质量冋题控制规程 Specificati on for Con trol the popular defect of quality of building Engineering 发布 实施 福建省建设厅发布

福建省工程建设标准 建筑工程常见质量问题控制规程 Specification for Control the popular defect of quality of building Engineering DBJxx-xx-xxxx 建设部备案号: Jxxxxx-xxxx 主编单位:中建海峡建设发展有限公司福建省华荣建设集团有限 批准部门:福建省建设厅 2014 年月日 2014年福州

、/. — 前言 本规程是根据“福建省建设厅关于印发2014 年全省建设系统第二批科学技术项目计划的通知” (闽建科[2014]21 号)的要求,由中建海峡建设发展有限公司、福建省华荣建设集团有限公司会同有关单位和人员共同修订而成。本规程以现行国家规范作为基本依据,针对我省气候、环境、地域的特点,总结各方面的经验,就建筑工程中影响安全、使用功能和外观质量的问题,从设计、施工等方面提出控制方法,经过五年多的使用和检验,能有效地指导建筑设计、现场施工、工程监理和监督,对建筑工程质量通病的防治具有很好的效果,减少建筑工程质量投诉热点问题。但由于材料和工艺的进步与发展,本规程此次修订针对一些不太适宜或需补充完善的条款,并更新引用的标准目录。 本规程的主要内容有:共分13 章,分别为:1、总则;2、术语;3、基本规定;4、地基与基础工程;5、混凝土结构与砌体结构工程;6、地面与楼面工程;7、建筑装饰装修工程;8、建筑屋面工程; 9、建筑防水工程;10 、建筑给水、排水及采暖工程;11、建筑电气工程;12、通风与空调工程;13、建筑节能工程。 为进一步提高标准质量,请各单位在执行本规程的过程中,注意总结经验和积累资料,随时将意见反馈给省建设厅科技处(地址:福州市北大路242 号,邮政编码:350001),以供今后修订时参考。 主编单位:中建海峡建设发展有限公司 福建省华荣建设集团有限公司 参编单位:福建省九龙建设集团有限公司 福建省闽南建筑工程(集团)有限公司 福建厚德投资有限公司 福建工程建设监理公司中建海峡建筑设计院福州市建筑工程质量监督站福建省建筑工程质量安全监督总站主要起草人员:主要审查人员:

顶管施工质量控制

序号 顶管施质量控制 一、顶管工程流程图 测量定向 ▼ 二、沉井顶管施工质量控制要点 ZZ 测量定向 控制 项目 控制内容 准备 工作 (8) 学习有关图纸和技术资料。 学习操作规程和质量标准。 对现场地形、地貌、气象资料的熟悉。 对工程地质、水文地质资料、气象资料的熟悉。 对施工工方案的检查。 对放线与测量的查验。 技术培训与审查技术交底。 对工程材料复试的审查及对混凝土配合比的审查。

1、沉井的制作 (1) 垫土的表面必须保证不一水平面,需进行测量找平, 其误差控制在士 100mr 以内。 (2) 沉井制作允许偏差,平面尺寸,长度士 0.5%,且不得 大于100mm 两对角线差、对角线长的1%井壁厚度士 15mm 2、沉井的下沉 (1) 对沉井下沉准备的控制。 ?井筒的砼强度达到不低于设计强度 75%可拆除刃脚模板 及垫木。 ?挖土时,随时观测沉井井筒垂线的垂直度, 对倾斜纠正的 控制。 ②对沉井的位置、标高及时测量记录的控制。 ③井筒垂线斜度和下沉量观测的控制。 ⑷沉井下沉完毕后的允许偏差。 刃脚平均高程与设计高程的偏差V 100mm 刃脚平面轴线位置偏差,下沉总深度 Hv 100mn < 10mm 刃脚平面轴线位置偏差,下沉总深度 H> 10m< 1/100H (mm 沉井四角中任何两角刃脚底面高差,两差距离 B V 10mn ^ 10mm 施工 ②放线定位的控制。 质量 ③机械设备、工具是否满足要求。 控制 (2)沉井下沉的观测控制 要点

(3)沉井封底 ①沉井沉到设计标高,经观测8h累计下沉量不大于10mm 时,即可施工封底。 ②封底前准备工作的检查。 ③干封底垫层和底板应留出集水井的位置,待强度达到要求 时封底。 1、施工测量用经纬仪对顶进方向左右偏差控制及用水准仪 对管内水准测量高程的控制。 2、顶进中纠偏/纠扭地面沉降的控制。 (1)预防纠扭的措施:管内设备布置重量要对称,主油缸 安装要稳,并且要与管轴线平行。 (2)减少地面沉降措施。 施工 ?根据土质合理选择工具管。 质量 ②加强管理,严格遵守操作规程。 控制 ◎不允许大角度纠偏。 要点 @触变泥浆套不宜太厚,如有必要顶管后期应用迟凝泥浆置换触变泥 浆。 (3)中继间千斤顶的数量应根据该段单元长度的计算顶力确定,并应 有安全贮备。 (4)拆除中继间时,应具有对接接头的措施,中继间外壳不拆除时, 应在安装前进行防腐处理。 质量(1)顶管施工质量的重要检验指标是管轴线偏差符合

质量通病措施

国电安徽太湖徐桥风电场工程 D标段35KV集电线路 质量通病防治方案和施工措施 安徽电建一公司国电太湖徐桥风电集电线路工程项目部 2014年4月21日

目录 、工程概况 ........................................................................ 二、 工程范围.......................................................................... 三、 工程质量目标....................................................................... 四、 质量通病针对性防治措施 ............................................................

为提高国电太湖徐桥风电集电线路施工质量,克服工程质量通病,规范项目部工程质量通病的防治工作,特制订防治方案。在工程施工过程中,除执行国家有关法律、法规、技术标准(规范)和本企业标准外,在质量控制中还应执行本方案。 一、工程概况 1.1 工程名称 国电太湖徐桥风电场工程D标段35KV集电线路施工及安装工程 1.2 建设地点风电场位于太湖县东南侧徐桥镇狮子山、毛土尖、石灰山山脉区域,小部分位于望江县。 1.3 工程概述国电太湖徐桥风电场位于太湖县东南侧徐桥镇狮子山、毛土尖、石灰山山脉区域, 小部分位于望江县,风电场中心距太湖县约20km区域山脊整体为东西走向,分布范围长约10 km南北向宽约2 km,最高点为西部的茅头尖,高程达209.6m。区域地形地貌为典型的安徽山地地貌,山体高度基本在200米以下,山脊宽度20?100米,山体坡度约10?50度,区域整体地形较为平坦。国道S211、S212公路直达风电场区域附近。本工程为新建工程。 国电太湖徐桥风电场共安装23台2.0MW风电机组,总装机容量为46MW。风电场配套建设一座110kV 升压站,升压站布置在风电场北侧,作为风电场控制中心和运行管理人员办公生活基地。 按规划容量,集电线路采用地埋式35KV电缆作为集电汇流方案。35kV电力电缆采用交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆,根据热稳定及持续负荷电流校验,其中2 回集电线路与8 台风机连接,1回集电线路与7台风机连接,接入110KV升压站。电缆路径总长度为31.3Km 二、工程范围 2.1 施工范围 国电太湖徐桥风电场D标段35KV集电线路施工及安装工程(含光缆):包括施工图所示所有施工内容;从各组风电机配套箱变高压侧架设(敷设)35K V集电线路至110KV升压 站35KV 配电装置;从各组风电机塔筒内控制柜(敷设)光缆至升压站中控室的计算机监控系统网络(光缆路径与35kV 电缆路径一致,采用无金属光缆与电缆同沟敷设至各风机的光电转换设备);光缆敷设应全程穿保护管;光缆接续盒安装;电缆头制作、安装及电气试验;电缆分支箱的安装;部分路段电缆穿钢管保护;电缆中间接头处砌沉井(高出地面10 公分);电缆弯曲弯径要符合技术规范要求;电缆沟道施工及电缆沟道回填;电缆沟道两边植被恢复;所有有关工程施工、安装、调试、试验、竣工验收及移交;场地清理及临时施修与拆除;现场协调等工作;电缆附件等采购;甲供设备及材料的二次运输、保管、维护等); 负责本工程线路走廊内涉及到包括线路通道内的林木砍伐及费用补偿(含青苗补偿)、电缆埋设

沉井不排水下沉现场施工方法

电缆测温装置工程 粤垦路~广园东管段工作坑施工 专项施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程概述 本工程为电力电缆测温系统装置安装的工作坑土建工程。 工程位于天河区粤垦路-广园快速干线交叉口处,拟在现有穿越广园快速干线150KV电缆走廊的中部设置一个电缆测温装置,以便于监测此干管的安全使用状况。根据电力部门要求,监测点设置在广园快速干线跨线桥桥底的掉头车位西侧,我司须在监测点开挖一个直径米的工作坑,作为测温装置施工的安装平台。 2、工作坑施工工艺 采用沉井不排水下沉的方法进行施工。 根据现场施工条件,由于施工点地处广园快速干线与粤垦路交叉口,交通流量和负荷都非常大,施工面不能太大,考虑采用沉井法施工。为防止施工过程中车流产生的振动影响沉井的结构安全和路面安全,并考虑沉井施工的顺利下沉到位,沉井施工前应先对沉井外周施打三排8米长三管旋喷桩(搅拌桩与沉井外径的净空为,桩径600mm,桩与桩之间咬合200mm,水泥采用早强425号水泥,水泥掺量不小于300kg/m)。 第二节施工要点 1、本工程广园快速干线与粤垦路交叉口,工程的基坑开深度大且地质情

况未明。工程施工时必须注意基坑支护和地下水、流砂的处理,确保行车道的安全。 2、本工程有双三管高压旋喷桩、沉井不排水下沉等重要施工工艺,而且工期紧,施工中必须确保施工质量、施工安全和工程进度。 3、施工协调。施工地段管辖部门包括交通管理部门和道路管理部门,施工前须取得各管辖部门的认可并得到协助方可进行施工,施工过程中严格接受管辖部门的监管。 第三节工程量概算 第二章主要施工工艺 第一节高压旋喷桩施工工艺 1、施工准备 本工程采用三管旋喷桩,平均桩长8m,桩体直径Φ600mm,桩顶标高等于地面标高,单层桩在横向相互嵌入20cm,桩芯距离400mm。 旋喷桩采用425#水泥,水灰比宜为,灌入水泥浆液的比重宜为,返浆比重宜为。水泥用量不少于300kg/m。灌浆压力不少于20Mpa。 施工前,做好工艺性试桩,以确定各项施工技术参数。如高压水、压缩空气的压力及流量。 2、施工程序: 3、施工操作要点: (1)、钻机就位 (2)、钻孔及下管