粗格栅的设计(吴佳桐完成)

已知南山污水处理厂二套系统设计规模为38.4万d m /3

,所以s m Q /1.63max =,共设两座粗格栅,计算格栅各部尺寸。

设前水深m h 4.0=,过栅流速取s m v /9.0=,用粗格栅,栅条间距mm e 60=,格栅安装倾角 60=α。

(1) 栅条的间隙数 1319

.04.006.060sin 21.6sin 2max ≈⨯⨯==

ehv Q n α (2) 栅槽宽度

用公式:en n S B +-=)1(,取栅条宽度m S 01.0=

m en n S B 16.913106.0)1131(01.0)1(=⨯+-=+-=

(3) 进水渠道渐宽部分长度

若进水渠宽m B 01.91=,渐宽部分展开角 201=α,此时进水渠道内的流速为s m /77.0,

m tg tg B B l 21.020201.916.92111≈-=-=

α (4) 栅槽与出水渠道连接的减缩部分长度

105.02

21.0212===

l l (5) 过栅的水头损失 因栅条为矩形截面,取,3=K 并将已知数据代入公式:01kh h =,得

m h 024.0360sin 81

.929.006.001.042.22341=⨯⨯⎪⎭

⎫ ⎝⎛= (6) 栅槽总高度 取栅前渠道超高m h 3.02=,栅前槽高m h h H 7.021=+=

m h h h H 724.03.0024.04.021=++=++=

(7) 栅槽总长度